esphome schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 18:21:
[...]
Een kerncentrale opstarten gaat eenmaal niet met aansteker houden bij een waakvlam. Voordat je die na een stop weer aan de praat heb moet je eerst alles gecontroleerd worden en startklaar gemaakt worden.
Stel je voor dat het straks in Nederland gebeurt dan moet en wij eerst wachten op de tussenpersonen die de dynamische prijs omhoog zetten en dan communiceren met de omvormers voordat die weer aan het net gaan. Hoe gaat dat dan als er geen stroom in het stroomnet zit?
PV omvormers zijn volgers, eerst dient het hoogspannings net opgestart te worden, pocket voor pocket,
Hoogspanning 380kV hebben flink aantal HV onderstations naar 150kV of 110kV (Noord-NL), dat kan met import of een gascentrale met donker start mogelijkheid. Een grote Generator/WKK die eerst de verbruiks stroom van de gehele gascentrale van stroom kan voorzien, alle systemen getest kunnen worden, zodat deze gereed kan gemaakt worden voor een opstart en koppeling met het net.
Spanje Portugal hebben maar weinig verbindingen met de rest van Europa twee naar Frankrijk en voorzien Andora van aanvulling als die tekort komt. misschien helpt de herstart tijdlijn.
12:44 CEST – De 400 kV hoogspanningslijn Spanje-Frankrijk wordt weer ingeschakeld.
13:04 CEST – De interconnect Spanje-Marokko wordt weer ingeschakeld.
?? – 13:30 CEST – Spaanse waterkrachtcentrales die geschikt zijn voor een black start, starten hun black start-procedures.
13:35 CEST – De hoogspanningslijn tussen Spanje en Frankrijk aan de oostkust wordt weer ingeschakeld.
16:11 CEST – De eerste elektriciteitscentrale in Portugal die geschikt is voor een black start, start.
17:26 CEST – De tweede elektriciteitscentrale in Portugal die geschikt is voor een black start, start.
18:36 CEST – De 220 kV-lijn tussen Spanje en Portugal wordt weer ingeschakeld.
21:35 CEST – De 400 kV-lijn tussen Spanje en Zuid-Portugal wordt weer ingeschakeld.
00:22 CEST – Het net in Portugal is hersteld.
04:00 CEST – netwerk Spanje volledig hersteld.
Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant