Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
Ronald schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 10:16:
[...]


Ho ho ho even… bruut grote woorden gebruiken, en even vergeten hoe serieus je die arc fault moet nemen.

Arc fault is brandgevaar.
@teacher @Ronald @ZwarteIJsvogel
Vandaag is de nieuwe omvormer geinstalleerd. De omvormer is dezelfde model SE3680H, dezelfde firmware, dezelfde zonnepanelen configuratie (12 oost + 3 west).
De omvormer is vervangen omdat er een arcfault was, echter gedrag van de nieuwe omvormer is veel beter, zoals ik had verwacht. zie foto hieronder. De oude omvormer heeft een input DC spanning dat kan zijn 370V of 380V, afhankelijk van de status MPPT of Clip.
De nieuwe omvormer heeft een input DC spanning welke de AC output volgt en het is altijd > 380V. Naar mijn mening is dit zoals het hoort te zijn. Ik denk dat de bug (HW of SW weet ik niet) in deze omvormer model is hiermee opgelost. Ik laat weten hoe de omvormer zich gedraagt bij zonnige dagen! :9 >:) :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gs2wN0dH4ksEy02KwlAJ_qeI8zo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8UvXhybCcvxMOHjyXtPmiDOr.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 06:21
Mogge, ben nieuw in dit topic :) Wil graag de mensen die hieraan hebben bijgedraagd bedanken. Met name de informatie over het limiteren van de output P(V) heeft mij goed op weg geholpen(afschalen bij oplopende spanning); dit in tegenstelling tot geluiden vanuit zowel de installateur ("ja is nu eenmaal zo een uitvallende omvormer") als de netbeheerder ("ja u heeft gelijk..gaan wel oplossen reken op +3 jaar")

Overigens bleek dat ik geen installateursrechten nodig had( staat default open op de omvormer in mijn geval) setapp was hiervoor niet te gebruiken (geen installateursrechten)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
SaEnSa schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 00:54:
[...]

Ik laat weten hoe de omvormer zich gedraagt bij zonnige dagen! :9 >:) :)
De nieuwe omvormer werkt inderdaad heel goed.
Veel dank aan de tweedelijnsondersteuning die mijn zaak serieus heeft genomen en aan mijn installateur die mijn zaak tot het hoogste niveau van technische ondersteuning van Solaredge heeft gebracht. duim omlaag naar de eerstelijnsondersteuning van Solaredge die tegen me roept dat ik contact moet opnemen met de netwerkbeheerder zonder zelfs maar te luisteren en tonnen datalogging moet lezen die ik op eigen kosten heb verstrekt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x5oho5iD62S7iRc308V5MvMgN0M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hJ16kfxdM94QzJpsORB2Chjz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6VuUNrJBKxcai7XXkSfxqMQfns=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQl19TxHihgxKCIXtlpPTucU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DxN-c0_VMWm8sMdQvDSA8noKgQM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DzwBB1QgNwNOExWdDIIvKycv.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheVMaster
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 23:10

TheVMaster

Moderator WOS
Goedemorgen. ik ben ook nieuw in dit topic. Sinds vorige week heb ik zonnepanelen op m'n dak liggen met een Solaredge SE12.5K omvormer. Nu wil ik de boel aansluiten op Home Assistant en heb ik dus toegang tot de API nodig.

In eerste instantie had ik Dashboard & Layout toevang, maar na overleg heb ik Full Access gekregen. Het gekke is alleen dat ik eerst de Admin knop had (bij de Dashboard & Layout toegang), maar dat die is verdwenen sinds ik Full Access heb gekregen.

De installateur gaat er naar kijken zegt hij, maar is er een manier om die knop terug te krijgen. Je zou toch verwachten dat je de Admin knop ook zou hebben bij Full Access? Iemand een idee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
Ja, die heb je dan, (en systeemeigenaar aangevinkt) maar die zie je alleen op "desktop" devices of weergave.
Als ik nu op mn ipad naar monitoring ga zie ik hem ook niet, totdat ik desktopweergave kies.

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • THM0
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-09 17:05
TheVMaster schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 09:57:
Goedemorgen. ik ben ook nieuw in dit topic. Sinds vorige week heb ik zonnepanelen op m'n dak liggen met een Solaredge SE12.5K omvormer. Nu wil ik de boel aansluiten op Home Assistant en heb ik dus toegang tot de API nodig.

In eerste instantie had ik Dashboard & Layout toevang, maar na overleg heb ik Full Access gekregen. Het gekke is alleen dat ik eerst de Admin knop had (bij de Dashboard & Layout toegang), maar dat die is verdwenen sinds ik Full Access heb gekregen.

De installateur gaat er naar kijken zegt hij, maar is er een manier om die knop terug te krijgen. Je zou toch verwachten dat je de Admin knop ook zou hebben bij Full Access? Iemand een idee?
Er is een HA add-on die via Modbus TCP communiceert. Weet niet of je dat zelf aan kan zetten op de omvormer maar dat is wel de betere integratie. Ik zou de installateur vragen daar even mee te helpen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheVMaster
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 23:10

TheVMaster

Moderator WOS
THM0 schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 10:03:
[...]

Er is een HA add-on die via Modbus TCP communiceert. Weet niet of je dat zelf aan kan zetten op de omvormer maar dat is wel de betere integratie. Ik zou de installateur vragen daar even mee te helpen.
Interessant. Maar dan moet ik wel op die modbus een andere kabel aansluiten, als ik het zo las of werkt dit gewoon via UTP? Hij zit nu 'gewoon' met UTP aangesoten op m'n netwerk. Probleem op dit moment is wel dat ik nog niet in het nieuwe huis woon en er dus een 4G router hangt die zorgt dat ik in ieder geval de opbrengst van de zonnepanelen kan uitlezen. Mijn HA instance draait nog in m'n 'oude' huis.

[ Voor 21% gewijzigd door TheVMaster op 22-06-2024 11:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • THM0
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-09 17:05
TheVMaster schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 11:07:
[...]


Interessant. Maar dan moet ik wel op die modbus een andere kabel aansluiten, als ik het zo las of werkt dit gewoon via UTP? Hij zit nu 'gewoon' met UTP aangesoten op m'n netwerk. Probleem op dit moment is wel dat ik nog niet in het nieuwe huis woon en er dus een 4G router hangt die zorgt dat ik in ieder geval de opbrengst van de zonnepanelen kan uitlezen. Mijn HA instance draait nog in m'n 'oude' huis.
Gaat gewoon over dezelfde verbinding. Moet wel even aangezet worden en als dat gedaan is moet je binnen twee minuten ofzo connectie maken, anders schakelt het weer uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheVMaster
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 23:10

TheVMaster

Moderator WOS
THM0 schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 11:24:
[...]

Gaat gewoon over dezelfde verbinding. Moet wel even aangezet worden en als dat gedaan is moet je binnen twee minuten ofzo connectie maken, anders schakelt het weer uit.
Nice! Dan ga ik daar een ff mee aan de slag zodra ik mijn HA instance ook online heb in het nieuwe huis :-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06:39

ZwarteIJsvogel

Zuid-Limburg

THM0 schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 11:24:
[...]

Gaat gewoon over dezelfde verbinding. Moet wel even aangezet worden en als dat gedaan is moet je binnen twee minuten ofzo connectie maken, anders schakelt het weer uit.
Dat is in firmware 4.x al heel lang niet meer zo (van de laatste 3.x release weet ik het niet). Je kunt ook na uren of zelfs dagen geen verbinding gewoon naar de modbus poort connecten. SolarEdge heeft gelukkig ingezien dat die 2-minutenlimiet echt ontzettend irritant was.

Keerzijde van deze wijziging is dat de modbus poort nu altijd open staat (als je ze open hebt gezet), wat in principe een veiligheidsrisico is. Er zit op de modbusimplementatie van SolarEdge immers geen enkele vorm van access control. Het zou wel zo prettig zijn als je dat wat meer zou kunnen dichttimmeren (bv. met een access list).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SL-91
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 23:39
Een tijd geleden heb ik een post geplaatst met betrekking tot het regelmatig uitvallen of terugvallen naar 0 van de omvormer voor enkele seconden. Tot op de dag van vandaag heb ik helaas nog steeds geen oplossing ontvangen van SolarEdge of de installateur. Zijn er mensen die inmiddels wel een antwoord hebben gekregen van SolarEdge met betrekking tot dit probleem?

Wat mij daarnaast nog opvalt in de grafieken is dat het DC-voltage op deze momenten oploopt richting de 385V. Kan dit er iets mee te maken hebben?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sl6PEGf-KX8mYoTLu47foLslqzY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l841ULY8YvE5oKeYWBsLCxXy.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-09 13:12
Wat doet het AC voltage op die momenten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:35
@SL-91 die DC verhogingen midden op de dag zal vast zijn dat je omvormer op max vermogen draait en aftopt, die zijn dus in dat geval normaal gedrag.
Even de power grafiek in hetzelfde plaatje erbij zetten ;)

[ Voor 16% gewijzigd door Rouske op 24-06-2024 12:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
SaEnSa schreef op zaterdag 22 juni 2024 @ 00:54:
[...]

@teacher @Ronald @ZwarteIJsvogel
Vandaag is de nieuwe omvormer geinstalleerd. De omvormer is dezelfde model SE3680H, dezelfde firmware, dezelfde zonnepanelen configuratie (12 oost + 3 west).
De omvormer is vervangen omdat er een arcfault was, echter gedrag van de nieuwe omvormer is veel beter, zoals ik had verwacht. zie foto hieronder. De oude omvormer heeft een input DC spanning dat kan zijn 370V of 380V, afhankelijk van de status MPPT of Clip.
De nieuwe omvormer heeft een input DC spanning welke de AC output volgt en het is altijd > 380V. Naar mijn mening is dit zoals het hoort te zijn. Ik denk dat de bug (HW of SW weet ik niet) in deze omvormer model is hiermee opgelost. Ik laat weten hoe de omvormer zich gedraagt bij zonnige dagen! :9 >:) :)

[Afbeelding]
vanochtend startte mijn nieuwe omvormer met een ingangsspanning van 370V net als de oude omvormer. Als gevolg hiervan werkt de nieuwe omvormer niet meer. Experimenteert solarEdge op afstand met mijn omvormer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
SL-91 schreef op maandag 24 juni 2024 @ 09:42:
Een tijd geleden heb ik een post geplaatst met betrekking tot het regelmatig uitvallen of terugvallen naar 0 van de omvormer voor enkele seconden. Tot op de dag van vandaag heb ik helaas nog steeds geen oplossing ontvangen van SolarEdge of de installateur. Zijn er mensen die inmiddels wel een antwoord hebben gekregen van SolarEdge met betrekking tot dit probleem?

Wat mij daarnaast nog opvalt in de grafieken is dat het DC-voltage op deze momenten oploopt richting de 385V. Kan dit er iets mee te maken hebben?

[Afbeelding]
Zie mijn bericht. Alle Solaredge-omvormers hebben een bug. :'(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

SolarEdge lijkt toch niet voornemens te zijn het installateursaccount over te zetten op mijn eigen naam na failissement van Bongo Solar. Ze willen dat ik een andere installateur uitkies.

Vreemde opstelling dit zo :X

Acties:
  • +2 Henk 'm!
Nee. SE is een b2b organisatie. Niet een b2c al dan niet verkapt.

Niks vreemds aan. Als er wat aan de installatie moet gebeuren is kennis noodzakelijk door een consument in principe niet gaat weten/hebben/kunnen. Inclusief specialistische meetapparatuur.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ronald schreef op maandag 24 juni 2024 @ 13:56:
[...]

Nee. SE is een b2b organisatie. Niet een b2c al dan niet verkapt.

Niks vreemds aan. Als er wat aan de installatie moet gebeuren is kennis noodzakelijk door een consument in principe niet gaat weten/hebben/kunnen. Inclusief specialistische meetapparatuur.
Ja ok, maar wel met uitgebreide monitoring. Die ik nu niet in de gaten kan houden. Bongo heeft eerder fouten geconstateerd die ik zelf niet kon zien.
En dan moet ik nu naar een andere leverancier toe, die hier waarschijnlijk ook niet op zit te wachten.
Nota bene voor mijn eigen gekochte (!) spullen.

Zal maar eens wat leveranciers gaan benaderen :(

[ Voor 4% gewijzigd door MikeyMan op 24-06-2024 14:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 04:27
SaEnSa schreef op maandag 24 juni 2024 @ 13:16:
[...]


Zie mijn bericht. Alle Solaredge-omvormers hebben een bug. :'(
Alle? :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 04:27
MikeyMan schreef op maandag 24 juni 2024 @ 13:59:
[...]


Ja ok, maar wel met uitgebreide monitoring. Die ik nu niet in de gaten kan houden. Bongo heeft eerder fouten geconstateerd die ik zelf niet kon zien.
En dan moet ik nu naar een andere leverancier toe, die hier waarschijnlijk ook niet op zit te wachten.
Nota bene voor mijn eigen gekochte (!) spullen.

Zal maar eens wat leveranciers gaan benaderen :(
Maar dat is toch hoe het werkt?
Je kan met je in de winkel gekochte tv toch ook niet rechtstreeks naar de importeur?
En daarbij heeft die tv ook verborgen menu's die niet bestemd zijn voor een eindgebruiker.

Wat wil je als (ondeskundige) eindgebruiker dan nog meer zien, en snap je dan ook wat je ziet?
Dat het leuk is om meer te zien snap ik ook maar geeft vaak ook meer vragen dan antwoorden, lees dit topic maar eens.

Dat SE :)F er redelijk soepel met de rechten is omgegaan heeft ook een nadeel, ze hebben niet voor niets de cursussen (recent) aangepast.
Ook met installateurtechten kun je niet alles instellen, ik wil graag de uitschakelspanning 1 volt hoger hebben, kan de instelling zien & aanpassen maar niet naar de omvormer "overtuigen".

Dat het :( is als je leverancier/installateur er niet meer is is precies :(

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 07:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Simpel360 als mijn tv het niet meer doet, zie ik dat aan het zwarte beeld of andere storing. Als er een micro omvormer stuk gaat valt dat zomaar niet op. Het gaat me ook niet om instellen, het gaat me om monitoring. Blijkbaar krijgt de leverancier daar een seintje van. Dat moet ik nu dus bij een andere leverancier onder gaan brengen waar ik geen relatie mee heb en die niets aan me gaat verdienen.

[ Voor 7% gewijzigd door MikeyMan op 24-06-2024 16:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seegers5
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 05:56
SL-91 schreef op maandag 24 juni 2024 @ 09:42:
Een tijd geleden heb ik een post geplaatst met betrekking tot het regelmatig uitvallen of terugvallen naar 0 van de omvormer voor enkele seconden. Tot op de dag van vandaag heb ik helaas nog steeds geen oplossing ontvangen van SolarEdge of de installateur. Zijn er mensen die inmiddels wel een antwoord hebben gekregen van SolarEdge met betrekking tot dit probleem?

Wat mij daarnaast nog opvalt in de grafieken is dat het DC-voltage op deze momenten oploopt richting de 385V. Kan dit er iets mee te maken hebben?

[Afbeelding]
Hier ook nog steeds hetzelfde, solaredge heeft iets aangepast in de omvormer (zeggen ze), hielp niks. Wacht alweer een paar weken op antwoord ondertussen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!
MikeyMan schreef op maandag 24 juni 2024 @ 16:03:
@Simpel360 als mijn tv het niet meer doet, zie ik dat aan het zwarte beeld of andere storing. Als er een micro omvormer stuk gaat valt dat zomaar niet op. Het gaat me ook niet om instellen, het gaat me om monitoring. Blijkbaar krijgt de leverancier daar een seintje van. Dat moet ik nu dus bij een andere leverancier onder gaan brengen waar ik geen relatie mee heb en die niets aan me gaat verdienen.
Als de installateur dat al instelt.

Kan ook naar de eigenaar ingesteld worden overigens.

Maar bongo was aangesloten bij garantie fonds Xyz - dus dat zou eerste stap moeten zijn

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
iedereen die zonnepanelen heeft met een vermogen meer dan maximale capaciteit van de omvormer. SolarEdge is niet gemaakt voor oversized systeem.
@Klik ,@soganta , @Seegers5 , @SL-91, @Wimlem @deejeebv hebben dezelfde probleem denk ik, om een aantal te noemen. .
Als ik 2 zonnepanelen afscherm, dan werkt het systeem prima. Waarom? Dus als je een oversized systeem wil, kies dan niet voor SolarEdge. :+

[ Voor 3% gewijzigd door SaEnSa op 25-06-2024 02:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
Laten ze dat in Belgie maar niet horen.

Hier overigens ook stevige oversizing; ik herken niet van een wapperende omvormer.

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
teacher schreef op maandag 24 juni 2024 @ 23:51:
Laten ze dat in Belgie maar niet horen.

Hier overigens ook stevige oversizing; ik herken niet van een wapperende omvormer.
heb je dit ooit van solaredge gezien? Niemand heeft dit cap, denk ik. :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qeIgSyuyqX3LPlyy5F3TljlaP7g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5NXMHFAMH9Qf4QB4qFkciDTK.jpg?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wimlem
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-09 17:15
SaEnSa schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:27:
[...]


iedereen die zonnepanelen heeft met een vermogen meer dan maximale capaciteit van de omvormer. SolarEdge is niet gemaakt voor oversized systeem.
@Klik ,@soganta , @Seegers5 , @SL-91, @Wimlem @deejeebv hebben dezelfde probleem denk ik, om een aantal te noemen. .
Als ik 2 zonnepanelen afscherm, dan werkt het systeem prima. Waarom? Dus als je een oversized systeem wil, kies dan niet voor SolarEdge. :+
ik heb inderdaad een oversized systeem, maar de max van mijn se7k haalt hij eigenlijk niet.

SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier


Acties:
  • +2 Henk 'm!
Ik heb een 134% van max 135% oversized systeem (max short string)

Dat kan zomaar het dichtste bij het maximum zijn van iedereen die genoemd is.

Generaliseren dat een systeem niet werkt bereik je niets mee… je installateur aanspreken dan wel de juristen wel.


Nogmaals: solaredge is een b2b organisatie. Oplossingen moeten via echt een installateur komen…

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • +2 Henk 'm!
SaEnSa schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 00:19:
[...]


heb je dit ooit van solaredge gezien? Niemand heeft dit cap, denk ik. :+

[Afbeelding]
Enkelfase mag 200%, daar kom je bij lange niet aan. Jij moet je druk maken over die 3 zwaar aftoppende panelen - een waardeloos ontworpen systeem.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
Ronald schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 06:10:
Ik heb een 134% van max 135% oversized systeem (max short string)

Dat kan zomaar het dichtste bij het maximum zijn van iedereen die genoemd is.

Generaliseren dat een systeem niet werkt bereik je niets mee… je installateur aanspreken dan wel de juristen wel.


Nogmaals: solaredge is een b2b organisatie. Oplossingen moeten via echt een installateur komen…
laat me een mooie golfvorm van je systeem zien. met een mooi cap. één dag in de afgelopen 3 jaar is genoeg. Dan geloof ik je. :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
Wimlem schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 05:51:
[...]


ik heb inderdaad een oversized systeem, maar de max van mijn se7k haalt hij eigenlijk niet.
dan dat je geluk hebt. als het 7000VA niet bereikt, is het niet oversized.
Oversized: DC vermogen = 7000W> AC vermogen = 7000 VA. 8)

[ Voor 3% gewijzigd door SaEnSa op 25-06-2024 08:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZuDrw5rqbp7L3NphZ8jp8m4TZz0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AHVHvCLVMQZyJhLm9TsQxAOv.jpg?f=fotoalbum_large
Omvormer SE6K.
Panelen (theoretische) capaciteit 10k. In verband met oost-west plaatsing praktisch 8 à 8½ k.
De twee dips in de grafiek lijken mij wolken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • soganta
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 18-09 08:01
SaEnSa schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:27:
[...]


iedereen die zonnepanelen heeft met een vermogen meer dan maximale capaciteit van de omvormer. SolarEdge is niet gemaakt voor oversized systeem.
@Klik ,@soganta , @Seegers5 , @SL-91, @Wimlem @deejeebv hebben dezelfde probleem denk ik, om een aantal te noemen. .
Als ik 2 zonnepanelen afscherm, dan werkt het systeem prima. Waarom? Dus als je een oversized systeem wil, kies dan niet voor SolarEdge. :+
Het vreemde is, gisteren heb ik geen last gehad van uitvallers:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zmRCXcjTC3Jw2AKzuuT3dd1A4Iw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l0mUGr7KkvYmfVnT0zSNJpC3.png?f=fotoalbum_large

De paar uitschieters naar beneden zijn wolken (geen uitschieters naar 0 W). Dus mijn vermoeden is dat het iets te maken heeft met vermogensbeperking i.c.m. wolken. De omvormer beperkt het vermogen en bij het plotseling optreden van bewolking reageert deze niet snel genoeg?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
MJ de Bruijn schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 09:46:
[Afbeelding]
Omvormer SE6K.
Panelen (theoretische) capaciteit 10k. In verband met oost-west plaatsing praktisch 8 à 8½ k.
De twee dips in de grafiek lijken mij wolken.
dit is een goede throttling! het is hoe het zou moeten zijn d:)b
moet je dan minimaal 2 kW oversized om te werken? interessant :)

Acties:
  • +3 Henk 'm!
SaEnSa schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 08:40:
[...]


laat me een mooie golfvorm van je systeem zien. met een mooi cap. één dag in de afgelopen 3 jaar is genoeg. Dan geloof ik je. :+
Hoeveel wil je er? Ik heb enkele tientallen zuivere parabool met platte top dagen.

Ik heb nooit problemen met 7,5kWp STC met berekend max van 6,75kW op een 5kW

Screenshots bewijzen niets…


Jij bent diegene die blijft drammen met een veronderstelling waar je geen bewijs voor kan leveren, en zelf een systeem hebt met een zware ontwerp fout.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
soganta schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 10:11:
[...]


Het vreemde is, gisteren heb ik geen last gehad van uitvallers:

[Afbeelding]
in deze periode van het jaar is uw omvormer niet te klein. Geen cap.
soganta schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 10:11:
[...]

De paar uitschieters naar beneden zijn wolken (geen uitschieters naar 0 W). Dus mijn vermoeden is dat het iets te maken heeft met vermogensbeperking i.c.m. wolken. De omvormer beperkt het vermogen en bij het plotseling optreden van bewolking reageert deze niet snel genoeg?
dat is waar. De oploopsnelheid is niet goed. de regelkring is slecht ontworpen.

zie de status
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hWp7cYy9qOUvZA4cuRnmz6_jmi8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8hugVk6xE6XfTp7fk2Qmbyib.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door SaEnSa op 25-06-2024 11:28 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
Ik denk eigenlijk dat er iets mis is met je omvormer. Dat je systeem verkeerd ontworpen is weten we al zeker. Heb je dit al neergelegd bij je installateur?

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
teacher schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 11:53:
Ik denk eigenlijk dat er iets mis is met je omvormer. Dat je systeem verkeerd ontworpen is weten we al zeker. Heb je dit al neergelegd bij je installateur?
Om duidelijk te zijn. Ik werk met de ondersteuning van Solaredge en met mijn installateur (breng een paar uur per dag door).
Solaredge heeft de omvormer vervangen, maar dit was niet het probleem. De nieuwe omvormer werkte slechts één dag als de gelijkspanning >380V was. nu hebben ze waarschijnlijk op afstand een aantal instellingen gewijzigd en de nieuwe omvormer regelt naar 370V en faalt opnieuw jammerlijk. Ik heb een nieuw incident ingediend. Mijn installateur wordt gek van solarEdge. ze weten niet wat ze doen.
Er is een team van ingenieurs die de zaak onderzoeken, maar tot nu toe is er nog geen oplossing.
Ik ben zelf ontwerper en de regel in mijn bedrijf is: als je een systeem ontwerpt maar je weet niet hoe het werkt, mag je het niet verkopen.

Ik heb budget en ik kan investeren in een nieuwe omvormer en meer panelen, maar de oplossing moet worden gegarandeerd en ondertekend door Solaredge.
Ik heb een auto gekocht, maar deze gaat kapot als hij op vol vermogen rijdt. dit is niet leuk.
Ik kom in de verleiding om alles op marktplaats te verkopen (is er iemand geïnteresseerd om dit prachtige systeem te kopen?) en over te stappen naar een ander merk.

[ Voor 16% gewijzigd door SaEnSa op 25-06-2024 12:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
Maar hoe zijn die drie panelen dan in je opstelling gekomen? Daarvan weet je toch dat dat niet kan?

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rommelzolder
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21:37
Simpel360 schreef op maandag 24 juni 2024 @ 15:09:
[...]

Maar dat is toch hoe het werkt?
Je kan met je in de winkel gekochte tv toch ook niet rechtstreeks naar de importeur?
En daarbij heeft die tv ook verborgen menu's die niet bestemd zijn voor een eindgebruiker.

Wat wil je als (ondeskundige) eindgebruiker dan nog meer zien, en snap je dan ook wat je ziet?
Dat het leuk is om meer te zien snap ik ook maar geeft vaak ook meer vragen dan antwoorden, lees dit topic maar eens.

Dat SE :)F er redelijk soepel met de rechten is omgegaan heeft ook een nadeel, ze hebben niet voor niets de cursussen (recent) aangepast.
Ook met installateurtechten kun je niet alles instellen, ik wil graag de uitschakelspanning 1 volt hoger hebben, kan de instelling zien & aanpassen maar niet naar de omvormer "overtuigen".

Dat het :( is als je leverancier/installateur er niet meer is is precies :(
Die uitschakelspanning is een in regelgeving vastgelegde waarde die per land kan verschillen (?? veiligheid is blijkbaar niet overal hetzelfde). Voor NL ligt de grens hard op 253 V. Je wilt ook niet dat de rest van alle apparaten in je huis langere tijd op 253 V of zelfs hoger worden getrakteerd; is bepaald niet bevorderlijk voor de levensduur EN de veiligheid.

Sinds 2006 een warmtepomp met gesloten bodemsysteem, sinds midden 2019 6,6 kW panelen ZO, 3,2 kW panelen Z


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 04:27
Rommelzolder schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 14:18:
[...]

Die uitschakelspanning is een in regelgeving vastgelegde waarde die per land kan verschillen (?? veiligheid is blijkbaar niet overal hetzelfde). Voor NL ligt de grens hard op 253 V. Je wilt ook niet dat de rest van alle apparaten in je huis langere tijd op 253 V of zelfs hoger worden getrakteerd; is bepaald niet bevorderlijk voor de levensduur EN de veiligheid.
Is mij geheel bekend O-)

De afschakeling op mijn omvormer staat wat kritisch (of de interne meting geeft wat te veel aan) als ik deze vergelijk met de spanningsmeting van mijn PAP en SAP kWh meter.
De 2sec wilden ze trouwens ook geen 5 sec van maken, ze zijn wel strikt bij SE ;)
En neen, geen lange dunne kabel maar een 3 meter 5x4mm2 :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tHe_BiNk
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

tHe_BiNk

He's evil! Very EVIL!

Vraag. BVD!

Ik ga na de zomer, als ik tijd heb, een 2de string toevoegen aan mijn SE10K, daar heb ik nu al 1 string van 30 panelen op zitten.

30x panelen (JA Solar Monokristallijn JAM72S20-460MR) met S500 optimizers (werkt nu bijna een jaar perfect). (liggen oost-west 10 graden)

Nu heb ik 18 (AEG 375Wp Mono Full Black / Half cell, AEG-AS-M1202B-H-M6-375-FB) panelen gekocht (dit type past qua afmeting nog net op het dak) en waren maar 44 euro per stuk.

Volgens mij is een 2de string van 18 van deze panelen met de S500 optimizers, iets wat moet werken? Als ik alles goed heb gecheckt. Is dat ook zo? Of zie ik iets over het hoofd? Deze panelen liggen ook weer oost-west 10 graden.

(In de toekomst vervang ik dan de SE10K met een 18K model met battery optie.)

[ Voor 5% gewijzigd door tHe_BiNk op 25-06-2024 15:05 ]

APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
teacher schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 13:41:
Maar hoe zijn die drie panelen dan in je opstelling gekomen? Daarvan weet je toch dat dat niet kan?
Mijn installateur gebruikt Solaredge Designer. en de technici van Solaredge geven je een groene markering zodat uw garantie gedekt is. Ik vroeg Solaredge of deze configuratie in orde was en zij zeiden dat het in orde was. Ik vertrouw ze omdat zij de leverancier zijn, maar nu ben ik het vertrouwen kwijt.

Nu ik het systeem heb omgedraaid, weet ik wat het probleem is. de 3 panelen zijn slechts een deel van het verhaal. het tweede deel van het verhaal is dat deze omvormers niet in staat zijn om van MPPT naar THROTTLING te pendelen als de DC-vermogensvariatie groter is dan 1000 W dan maximaal. dit gebeurt als er een wolk is en alleen in april-juni in mijn systeem. Dus als ik de 9+3-configuratie gebruik, werkt het goed met SE3680H. Als ik 12+0 gebruik, werkt het ook. Als ik 15 panelen wil, moet ik SE5000H gebruiken. Solaredge Designer geeft verkeerde adviezen. Het is goedkoper om micro-omvormers te gebruiken....

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06:39

ZwarteIJsvogel

Zuid-Limburg

SaEnSa schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 00:19:
heb je dit ooit van solaredge gezien? Niemand heeft dit cap, denk ik. :+

[Afbeelding]
De cap tussen pakweg 9:00 en 12:00 is normaal als je panelen ruim overgedimensioneerd zijn t.o.v. het nominale omvormer vermogen. Bij mijn systeem (112,5%) zie ik het alleen op zonnige dagen in het voorjaar of najaar als de luchttemperatuur laag is. Op een warme dag als vandaag haalt het systeem ternauwernood de 90%.

Die rare uitloper vanaf ca. 15:20 is het klassieke symptoom van een fout systeemontwerp. Het is hier vaker voorbij gekomen.
Als het opgewekte vermogen onder het maximale vermogen ligt, is de status 4 (MPPT). Als de panelen meer kunnen leveren dan de omvormer toelaat, is de status 5 (THROTTLED). Dat heen en weer flipperen van de status tussen 4 en 5 is normaal als het opgewekte vermogen precies rond de 100% schommelt. Met instabiliteit heeft dat in dat geval niets te maken.

Die korte dropouts naar 0W rond 10:22 en 10:42 horen er niet te zijn. Dat deugt gewoon niet. Het is opvallend dat de dropouts samenvallen met de geregistreerde statuswisselingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • THM0
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18-09 17:05
Simpel360 schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 14:54:
[...]

Is mij geheel bekend O-)

De afschakeling op mijn omvormer staat wat kritisch (of de interne meting geeft wat te veel aan) als ik deze vergelijk met de spanningsmeting van mijn PAP en SAP kWh meter.
De 2sec wilden ze trouwens ook geen 5 sec van maken, ze zijn wel strikt bij SE ;)
En neen, geen lange dunne kabel maar een 3 meter 5x4mm2 :+
De omvormer kijkt naar de spanning op/bij de omvormer. Als je een lange of wat kleine diameter kabel hebt van omvormer naar hoofdaansluiting dan kun je best wel hogere spanning zien op de omvormer tov wat je meet bij de hoofdaansluiting. Sowieso moet die spanning hoger zijn, anders komt het niet aan de andere kant.
Dus op zich niet raar dat ie wat hoger zit, ook al is het een kort segment.
Maar de meter kan natuurlijk een afwijking hebben in je nadeel.

[ Voor 13% gewijzigd door THM0 op 25-06-2024 16:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 15:38:
[...]

De cap tussen pakweg 9:00 en 12:00 is normaal als je panelen ruim overgedimensioneerd zijn t.o.v. het nominale omvormer vermogen. Bij mijn systeem (112,5%) zie ik het alleen op zonnige dagen in het voorjaar of najaar als de luchttemperatuur laag is. Op een warme dag als vandaag haalt het systeem ternauwernood de 90%.

Die rare uitloper vanaf ca. 15:20 is het klassieke symptoom van een fout systeemontwerp. Het is hier vaker voorbij gekomen.


[...]

Als het opgewekte vermogen onder het maximale vermogen ligt, is de status 4 (MPPT). Als de panelen meer kunnen leveren dan de omvormer toelaat, is de status 5 (THROTTLED). Dat heen en weer flipperen van de status tussen 4 en 5 is normaal als het opgewekte vermogen precies rond de 100% schommelt. Met instabiliteit heeft dat in dat geval niets te maken.

Die korte dropouts naar 0W rond 10:22 en 10:42 horen er niet te zijn. Dat deugt gewoon niet. Het is opvallend dat de dropouts samenvallen met de geregistreerde statuswisselingen.
dat is helemaal waar. je analyse lijkt sterk op mijn conclusies tot nu toe. _/-\o_ d:)b
Bovendien denk ik dat de slinger tussen toestand 4 en 5 niet zo snel mag zijn (elke 1 seconde). Zon en wolken zijn niet zo snel, en als het systeem te snel beweegt, zal dat tot instabiliteit leiden, denk ik.

Als er in een robuust systeem een ​​fout optreedt, zou deze een vlag moeten laten stijgen, maar de Vendor Status is altijd 0 (geen fout). dit is per definitie een slecht ontwerp, omdat het niet kan worden opgespoord en gerepareerd.

[ Voor 15% gewijzigd door SaEnSa op 25-06-2024 17:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 00:40
Na mijn verhuizing wil ik mijn SE panelen overdragen aan de nieuwe bewoner. De installateur vraagt hiervoor 50 euro als kosten voor de 'service aanvraag'. De kosten zijn niet zo hoog maar ik heb toch al voor dit systeem (en dus de toegang) betaald? Ik heb eerder al erg slechte ervaringen gehad met deze installateur uit Elst gld dus ik wordt al direct chagrijnig.
Eerder leek het alsof je zelf via SE dit kon overdragen. Als ik nu op https://www.solaredge.com/nl/site-transfer-request kijk zie ik dat dit een gehele overdracht is, dus ook van de installateur zelf. Er is dan een nieuw installateursID nodig. Is dit dan veranderd?

Edit: ik vind nu wel een ander linkje waarbij Solar Edge zelf het lijkt te doen: https://www.solaredge.com...nsfer-pv-system-ownership
Dit eerst maar proberen

[ Voor 12% gewijzigd door Kanoet op 25-06-2024 17:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IJzerboot
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 22:02
anders meld je je aan als installateur, kun je alles zelf instellen.
Heb ik ook gedaan, werkt prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 04:27
THM0 schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 15:59:
[...]

De omvormer kijkt naar de spanning op/bij de omvormer. Als je een lange of wat kleine diameter kabel hebt van omvormer naar hoofdaansluiting dan kun je best wel hogere spanning zien op de omvormer tov wat je meet bij de hoofdaansluiting. Sowieso moet die spanning hoger zijn, anders komt het niet aan de andere kant.
Dus op zich niet raar dat ie wat hoger zit, ook al is het een kort segment.
Maar de meter kan natuurlijk een afwijking hebben in je nadeel.
Dat het een en ander een spanningsval/verlies heeft... tja wet van Ohm ofzo :+
Welke meter bedoel je, de PAP of de SAP?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RVC2
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 05-09 19:31
Ik heb sinds een maand een SolarEdge systeem en heb me bij aankoop niet zo goed ingelezen in zonnepanelen.

Er liggen 14 430w panelen op het schuine dak, waarvan 4 oost, 6 zuid en 4 west. Aangesloten met S440 optimisers en een 3680 omvormer in 1 string. Er is niets dat schaduw geeft op mijn dak.

Ik merk nu dat op zonnige dagen zoals vandaag dat van ongeveer 12 tot 16u de opbrengst beperkt is tot het maximum vermogen van de omvormer (3.6kwh). Ik begrijp dat dat in de meeste systemen wel voorkomt maar 4u lang op zonnige dagen lijkt mij wel wat veel.

Het lijkt mij dat de omvormer wat te klein is uitgevoerd? Was ik beter af geweest met een iets grotere omvormer zoals de 4 of 5000?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
Los van het aftoppen; heb je de topicstart gelezen over kleine groepjes panelen?

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
RVC2 wrote on Tuesday, June 25, 2024 @ 23:55: I understand that in most systems that does occur, but 4 hours on sunny days seems a bit much to me.It seems to me that the inverter is a bit too small? Would I have been better off with a slightly larger inverter like the 4 or 5000?
kun je de stroomproductie van vandaag delen?

[ Voor 6% gewijzigd door SaEnSa op 26-06-2024 00:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06:39

ZwarteIJsvogel

Zuid-Limburg

SaEnSa schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 17:32:
Bovendien denk ik dat de slinger tussen toestand 4 en 5 niet zo snel mag zijn (elke 1 seconde).
Elke seconde zou wel heel snel zijn. Volgens je grafiek is dat ook niet zo, maar die grafiek is ook in de tijd niet gedetailleerd genoeg om dat uit te sluiten. Elke seconde de omvormer uitlezen is overigens ook heel snel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06:39

ZwarteIJsvogel

Zuid-Limburg

RVC2 schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 23:55:
Ik heb sinds een maand een SolarEdge systeem en heb me bij aankoop niet zo goed ingelezen in zonnepanelen.

Er liggen 14 430w panelen op het schuine dak, waarvan 4 oost, 6 zuid en 4 west. Aangesloten met S440 optimisers en een 3680 omvormer in 1 string. Er is niets dat schaduw geeft op mijn dak.
Deze opstelling van de panelen is problematisch met SolarEdge (zie de topic start). Ik zou hier voor micro-omvormers hebben gekozen (maar dat is een andere discussie en hier ook een gepasseerd station).
Ik merk nu dat op zonnige dagen zoals vandaag dat van ongeveer 12 tot 16u de opbrengst beperkt is tot het maximum vermogen van de omvormer (3.6kwh). Ik begrijp dat dat in de meeste systemen wel voorkomt maar 4u lang op zonnige dagen lijkt mij wel wat veel.

Het lijkt mij dat de omvormer wat te klein is uitgevoerd? Was ik beter af geweest met een iets grotere omvormer zoals de 4 of 5000?
Misschien. Maar vaak is de meeropbrengst de meerkosten niet waard. Het 'probleem' wordt de komende jaren ook vanzelf minder door veroudering van de panelen.

Vraagje: hoeveel Ampère is de zekering van de PV-groep? De SE3680H wordt nogal eens toegepast om de PV-groep met 16A (B16 of C16) af te kunnen zekeren (3680/230 = 16!). En dat kan tijdens een lange warme zomer problemen opleveren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
ZwarteIJsvogel schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 07:15:
[...]

Elke seconde zou wel heel snel zijn. Volgens je grafiek is dat ook niet zo, maar die grafiek is ook in de tijd niet gedetailleerd genoeg om dat uit te sluiten. Elke seconde de omvormer uitlezen is overigens ook heel snel.
met een spectrumanalysator kon ik een zeer hoge commutatiefrequentie meten. met de homeassistant kan ik elke 5 seconden samplen. De omvormer pendelt sneller dan dit (volgens Nyquest). Voor mij is dit instabiliteit of en een te korte HOLD-tijd ( op THR en MPPT status)

EDIT: het kan ook een tweede harmonische zijn en daarom een ​​slechte THD bij maximaal vermogen.Er klopt iets niet aan deze omvormers.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YY7tNoLm_sJ-VX--BhpdQxW26YY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I0PiAbHW9aUe37aeAnzwjDhi.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door SaEnSa op 26-06-2024 08:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RVC2
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 05-09 19:31
ZwarteIJsvogel schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 07:38:
[...]

Deze opstelling van de panelen is problematisch met SolarEdge (zie de topic start). Ik zou hier voor micro-omvormers hebben gekozen (maar dat is een andere discussie en hier ook een gepasseerd station).

[...]

Misschien. Maar vaak is de meeropbrengst de meerkosten niet waard. Het 'probleem' wordt de komende jaren ook vanzelf minder door veroudering van de panelen.

Vraagje: hoeveel Ampère is de zekering van de PV-groep? De SE3680H wordt nogal eens toegepast om de PV-groep met 16A (B16 of C16) af te kunnen zekeren (3680/230 = 16!). En dat kan tijdens een lange warme zomer problemen opleveren.
Ja ik heb het tuinhuisje voorbeeld gelezen, maar de conclusie was dat er daar maar 3-4 percent verloren gaat op jaarbasis. In mijn ogen was dat niet "problematisch" maar gewoon een beetje inefficient :).

De zekering is de 20 Ampere, dus geen probleem daar.

Mijn vraag was voornamelijk voor de grootte van de omvormer, en dat is hier dus ook een beetje bevestigd. Prijsverschil zou niet zoveel uitgemaakt mogen hebben, de 4000 kost zo goed als hetzelfde als de 3680.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
RVC2 schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 10:02:
[...]


Ja ik heb het tuinhuisje voorbeeld gelezen, maar de conclusie was dat er daar maar 3-4 percent verloren gaat op jaarbasis. In mijn ogen was dat niet "problematisch" maar gewoon een beetje inefficient :).

De zekering is de 20 Ampere, dus geen probleem daar.

Mijn vraag was voornamelijk voor de grootte van de omvormer, en dat is hier dus ook een beetje bevestigd. Prijsverschil zou niet zoveel uitgemaakt mogen hebben, de 4000 kost zo goed als hetzelfde als de 3680.
solaredge heeft problemen met oversizing. als ik terug kon gaan, zou ik voor een grotere omvormer gaan.4000 is beter denk ik.

Acties:
  • +9 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
SaEnSa schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 10:07:
[...]

mijn solaredge heeft problemen met oversizing. als ik terug kon gaan, zou ik voor een grotere omvormer gaan.4000 is beter denk ik.
I fixed it for you... :Y

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BitjeBe
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 15-09 15:11
@ZwarteIJsvogel Nog even een beloofde update, we zijn nu iets meer dan een week verder nadat de installateur de verbinding van draad naar wireless heeft overgezet. Het standaard in fout gaan bij zwaardere belasting => is weg. De schommelingen in verbruik productie zijn veel sneller. Dus in het algemeen, werkt het veel vlotter als met de bedrade connectie naar de energie meter. Echter, ik heb ondertussen toch nog 3x de omvormer in fout zien gaan, en als ik in de log ga kijken, zie ik nog steeds communicatie error naar de energie meter. Ik zie de afgelopen dagen ook nog een batterij com error. Het probleem van de batterij die beneden de 10% gaat, heb ik nog niet kunnen evalueren vermits het gelukkig te mooi weer is :-).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
:D . funny!
Solaredge heeft bevestigd dat er een bug in het systeem zit, zie conversatie. Dus ik ben niet diegene die dit vindt, het is Solaredge!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GYomttB7cPL8g6sAVytz3FpWulc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Fg0BYACfuYMHV3le0Sam109m.png?f=user_large

In tweakers lossen we problemen op die anderen niet kunnen, maar het lijkt erop dat sommige mensen hier voor een ander doel zijn....(biz :+ )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 06:39

ZwarteIJsvogel

Zuid-Limburg

BitjeBe schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 11:57:
@ZwarteIJsvogel Nog even een beloofde update, we zijn nu iets meer dan een week verder nadat de installateur de verbinding van draad naar wireless heeft overgezet. Het standaard in fout gaan bij zwaardere belasting => is weg. De schommelingen in verbruik productie zijn veel sneller. Dus in het algemeen, werkt het veel vlotter als met de bedrade connectie naar de energie meter.
OK. Iets om te onthouden.
Echter, ik heb ondertussen toch nog 3x de omvormer in fout zien gaan, en als ik in de log ga kijken, zie ik nog steeds communicatie error naar de energie meter. Ik zie de afgelopen dagen ook nog een batterij com error. Het probleem van de batterij die beneden de 10% gaat, heb ik nog niet kunnen evalueren vermits het gelukkig te mooi weer is :-).
Waar communicatie is, zijn communicatiefouten. Maar als de software van een fout goed herstelt, hoeft dat geen probleem te zijn (en hoef je het ook niet altijd te loggen). Zolang het systeem goed functioneert, zou ik er mij niet al te druk om maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
SaEnSa schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 13:12:
[...]


:D . funny!
Solaredge heeft bevestigd dat er een bug in het systeem zit, zie conversatie. Dus ik ben niet diegene die dit vindt, het is Solaredge!!
[Afbeelding]

In tweakers lossen we problemen op die anderen niet kunnen, maar het lijkt erop dat sommige mensen hier voor een ander doel zijn....(biz :+ )
Dat is best interessante informatie :)
Weet je ook om welke omvormers het gaat? Alle eenfase? Zou je de hele conversatie kunnen delen?

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
teacher schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 13:18:
[...]


Dat is best interessante informatie :)
Weet je ook om welke omvormers het gaat? Alle eenfase? Zou je de hele conversatie kunnen delen?
je ontvangt gratis een FW-update zodra het probleem is opgelost. Wij werken ook voor jou. :D
Houd ondertussen jouw bedrijf draaiende. :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iekxPan0eFQ6uxurpM197KvTi94=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ChBlWFFd3bg1bF8uGPRRypOt.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Seegers5
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 05:56
SaEnSa schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 13:28:
[...]


je ontvangt gratis een FW-update zodra het probleem is opgelost. Wij werken ook voor jou. :D
Houd ondertussen jouw bedrijf draaiende. :+

[Afbeelding]
Laat even weten welke firmware versie de omvormer draait na de update en of het gewerkt heeft, dan kan ik solaredge ook even pushen om die update bij mij te installeren. Het is hier namelijk zo erg met de fluctuaties dat ik het klote ding al uitgeschakeld heb.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Ik probeer even wat te begrijpen in de grafieken. Is het normaal dat de productie per paneel enorm afwijkt?
Zie de layout met productie van deze week, en de grafiek met productie per optimizer van vandaag.

Panelen die naast elkaar liggen, waar de ene 4.x en de andere 6.x kWh produceren in 1 week. Er staat geen schaduw op.
Van panelen 1.6 en 1.11 en 1.28 weet ik dat de optimizer spanning naar 0 gaat om de haverklap. Is dit een teken van kapotte optimizer? En kan dat invloed hebben op andere panelen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nQJJaOM3tyfv2di-IHsF2P_h_8Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PV7QfAPZbU1QtDCHkbPbELdy.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wh1RdmdPplJfAjXaGv_-JiI0gnU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pYXAYM56L4TiQCjFHUsj0BRX.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CjrlxsqdhhSVoUpFfgLAdevE8uM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VaygBflo4Uxnnd3iKAOIoGBM.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 15-09 23:50

FaceDown

Storende factor.

Vanmorgen via modbus op de SE7K zeker een uur status "throttled" gehad, en later op de dag nog een paar keer een hele periode.

Opbrengst is hierdoor ook zo'n 10/20% lager dan gisteren (vergelijkbaar weer).

De voltages op de 3 fases waren gewoon normaal rond de 230v.
Ik heb dit niet eerder gezien. Iemand enig idee waardoor dit komt?

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
Wat was de omvormer temperatuur?

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 15-09 23:50

FaceDown

Storende factor.

teacher schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 01:00:
Wat was de omvormer temperatuur?
Hoogste temp 54 graden. Rond 9u toen het probleem zich voor begon te doen 45 graden.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cv75
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 06:21
Misschien een aparte vraag ;) ik probeer het terugschalen van mijn zonnepanelen zo goed (lees op het randje) te regelen. Hiervoor wil ik weten of de het voltage dat wordt gemeten in de solaredge hetzelfde is als op mijn p1 poort. Nu heb ik nog niet monitoring voor de solaredge 100%actueel(9plannen zijn er voor modubus/bedraad). Heb wel de info via de portal maar dat is zeker geen momentopname. Is het verschil constant? m.a.w. als ik 's avonds kijk op de P1 meter (desbetreffende fase) en via de portal hetzelfde verschil als tijdens het middaguur?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeroen Vreeken
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 08-09 21:04
Als de omvormer niet terugleverd zou dit zo goed als hetzelfde moeten zijn. (Beiden hebben altijd een meet onnauwkeurigheid natuurlijk en je omvormer heeft een standby verbruik).

Maar zodra de omvormer opwekt, dan krijg je een spanningsval tussen de twee. Hoeveel is afhankelijk van:
- Dikte bekabeling (dikker is minder spanningsval)
- Lengte bekabeling (langer is meer spanningsval)
- Opgewekt vermogen (meer is meer spanningsval)

De eerste twee zijn constant, maar de derde fluctuurt natuurlijk.

En in het geval van 3 fasen zijn deze nog wel eens gewisseld. L1,L2,L3 van de ene meter kan goed L2,L3,L1 aan de andere kant zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:28
cv75 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 07:17:
... Hiervoor wil ik weten of de het voltage dat wordt gemeten in de solaredge hetzelfde is als op mijn p1 poort.
Je spreekt over voltage .
Hoe wil je dat gebruiken voor terugschakelen?
Bedoel je amperage?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaEnSa
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 09-09 22:57
Korte update. Helaas is mijn omvormer niet gerepareerd. De medewerker van SolarEdge heeft op afstand een poging gedaan om het probleem te verhelpen, echter raakten een aantal huishoudelijke apparaten (warmtepomp en oven) beschadigd. SolarEdge geeft geeft geen informatie over wat ze precies hebben gedaan. Om deze reden heb ik besloten om de dit shitty systeem uit te schakelen en op marktplaats te verkopen. Hierom is er geen reden meer voor mij om in dit topic te blijven. Bedankt aan iedereen die de afgelopen weken heeft geholpen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sj9O2rb8vSxTMz4-WETjKH_Zbgk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B3d2zxzxFmicTa5HJeO3hMG9.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leksts
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 23:47
Ben ook aan het uitproberen met de Negatieve Tariefoptimalisatie (Negative Rate Optimization).

Gisteren was de stroomprijs zonder energiebelasting negatief.
Ik heb ik mijn app een additional fee van €0.017/kWh en 21% BTW ingesteld.
Terugleveren kostte op het laagste punt iets meer dan 9ct. (-0,0922+0.017)*1,21 = € -0,091

Toch schakelde de omvormer niet uit.

Wat mij opviel is dat de tarieven waar mijn energieleverancier mee rekent (Zonneplan, APX) niet overeenkomen met de tarieven volgens ENTSO-E (waar de SolarEdge-app mee werkt). En dat had ik wel verwacht.
Waar maak ik hier een denkfout?

APX:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UvyFd0GpXTcD4Un8EhG7A6G2ZV4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yNj5Uf8ou3xORmwmf1QmWdKZ.png?f=fotoalbum_large

ENTSO-E:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cc72LPN_BlM7Q5bA_JGmsXuCMNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TuHVGTm8AaQB4O0b0jizXhx4.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20:28
leksts schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 15:36:

Wat mij opviel is dat de tarieven waar mijn energieleverancier mee rekent (Zonneplan, APX) niet overeenkomen met de tarieven volgens ENTSO-E (waar de SolarEdge-app mee werkt). En dat had ik wel verwacht.
Waar maak ik hier een denkfout?
Gisteren was er een verstoring van de DayAhead prijs-systemen. Die dag is niet representatief.
Bekijk het vandaag en morgen nog eens.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glenfiddich
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 06:32
Get!em schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 16:50:
Ik probeer even wat te begrijpen in de grafieken. Is het normaal dat de productie per paneel enorm afwijkt?
Zie de layout met productie van deze week, en de grafiek met productie per optimizer van vandaag.

Panelen die naast elkaar liggen, waar de ene 4.x en de andere 6.x kWh produceren in 1 week. Er staat geen schaduw op.
Van panelen 1.6 en 1.11 en 1.28 weet ik dat de optimizer spanning naar 0 gaat om de haverklap. Is dit een teken van kapotte optimizer? En kan dat invloed hebben op andere panelen?

[Afbeelding]


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Maar de optimizer die steeds naar 0 gaat produceert wel significant méér dan de optimizer waar dat niet het geval is, aan de tweede afbeelding te zien. Kan het geen ontbrekende data zijn?

Catch a smile out there!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Glenfiddich schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 16:30:
[...]


Maar de optimizer die steeds naar 0 gaat produceert wel significant méér dan de optimizer waar dat niet het geval is, aan de tweede afbeelding te zien. Kan het geen ontbrekende data zijn?
Inderdaad, vandaar ook de vraag. Ik kan de link niet leggen tussen daadwerkelijke productie en de optimizer waardes.
Kan dus ook zijn: maak je niet druk. Maar de grafieken zien er daardoor wel rommelig uit, waar ik bij sommigen hier wel eens gewone nette strakke grafieken zie op dat punt. Vandaar de twijfel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leksts
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 23:47
MJ de Bruijn schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 15:50:
[...]

Gisteren was er een verstoring van de DayAhead prijs-systemen. Die dag is niet representatief.
Bekijk het vandaag en morgen nog eens.
Precies op de dag dat ik het voor het eerst probeer 8)

Thnx, ik zal het de komende dagen in de gaten houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 15-09 23:50

FaceDown

Storende factor.

Even vervolg op mijn plotselinge "throttling" probleem. Ik heb contact gelegd met de installateur. Deze denkt aan een "export limiet ingesteld in de omvormer" of een "fout in de modbus meter". Nou lijkt me dit allemaal zeer onwaarschijnlijk. Het systeem werkt al 2 jaar perfect en met modbus doe ik niets anders dan uitlezen en loggen in Home Assistant.
Men wil nu een monteur langssturen op uurtarief en voorrijkosten en heb al laten weten hier niet mee akkoord te gaan.
Welke andere opties heb ik nog? Direct contact opnemen met SolarEdge? Of verwijzen die me weer terug naar de installateur?
Ik vermoed zelf eigenlijk een defect in de omvormer tenzij iemand een ander idee heeft?

Hier een log uit de app; installatie is van Jan 2022.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qDBnP4JHRJs7ihUCSs0e6tK79_c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qEbgCLVnl4zt3jsg2xuAxgZI.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door FaceDown op 27-06-2024 18:48 ]

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klik
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 06:52
SaEnSa schreef op maandag 24 juni 2024 @ 22:27:
[...]


iedereen die zonnepanelen heeft met een vermogen meer dan maximale capaciteit van de omvormer. SolarEdge is niet gemaakt voor oversized systeem.
@Klik ,@soganta , @Seegers5 , @SL-91, @Wimlem @deejeebv hebben dezelfde probleem denk ik, om een aantal te noemen. .
Als ik 2 zonnepanelen afscherm, dan werkt het systeem prima. Waarom? Dus als je een oversized systeem wil, kies dan niet voor SolarEdge. :+
Ik ben heel blij dat jij hier actief mee bezig bent.
Idd hoef je niet bang te zijn dat je systeem verkeerd ontworpen is.
Ik heb namelijk vorig jaar hier geen last van gehad en dit jaar wel.
Het zit hem dan in een bug van een update.
Wat ik wel vreemd vind is dat het bij solaredge niet bekend is.
Elke keer als ik bel zeggen ze dat ze nog nooit van het probleem gehoord hebben.
Is het alleen met de 3680 1 fase?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Klik
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 06:52
SaEnSa schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 15:35:
Korte update. Helaas is mijn omvormer niet gerepareerd. De medewerker van SolarEdge heeft op afstand een poging gedaan om het probleem te verhelpen, echter raakten een aantal huishoudelijke apparaten (warmtepomp en oven) beschadigd. SolarEdge geeft geeft geen informatie over wat ze precies hebben gedaan. Om deze reden heb ik besloten om de dit shitty systeem uit te schakelen en op marktplaats te verkopen. Hierom is er geen reden meer voor mij om in dit topic te blijven. Bedankt aan iedereen die de afgelopen weken heeft geholpen.

[Afbeelding]
Ik lees nu dit pas.
Maw de omvormer is gewoon onveilig?
Ik overweeg ook om de omvormer en optimizers weg te doen en over te schakelen naar een ander systeem.
Gezien ook de slechte service van solaredge heb ik geen vertrouwen meer in de installatie

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-09 13:12
De service krijg je toch vooral van je installateur?

Dik tevreden over mijn systeem, net als een boel mensen die ik ken. Wel allemaal dezelfde installateur.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-09 22:25

lc8

SaEnSa schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 15:35:
Korte update. Helaas is mijn omvormer niet gerepareerd. De medewerker van SolarEdge heeft op afstand een poging gedaan om het probleem te verhelpen, echter raakten een aantal huishoudelijke apparaten (warmtepomp en oven) beschadigd. SolarEdge geeft geeft geen informatie over wat ze precies hebben gedaan. Om deze reden heb ik besloten om de dit shitty systeem uit te schakelen en op marktplaats te verkopen. Hierom is er geen reden meer voor mij om in dit topic te blijven. Bedankt aan iedereen die de afgelopen weken heeft geholpen.
persoonlijk begrijp ik dit verhaal niet zo:

een omvormer:
- staat op een eigen groep, met zijn eigen afzekering.
- als ie onverhoops een te hoge spanning zou maken schakelt ie af
- als dat ook niet werkt zal ie proberen de netspanning op te tillen: echter dan moet ie veel stroom het net in drukken voordat de spanning ook maar een beetje te ver omhoog gegaan is. En dan loopt er al lang zoveer stroom dat de maximaalbeveiliging van de solargroep er uit zal gaan.
- zelfs als je een lange kabel hebt, met een verdeelkast, dan is 3-4v over die kabel al heel veel bij maximale belasting (en als het meer is is dat ook niet goed ontworpen): wil je dus op 256V uitkomen, moet je wel minstens het dubbele vermogen van het normale maximum gaan leveren... en dat moet dan ook maar uit de panelen komen (wat ook eigenlijk niet kan)
- of uit een accu natuurlijk (maar die heeft zijn eigen beveiliging

dus bij een volgens de normen aangelegd systeem kan dit eigenlijk niet gebeuren denk ik.

iig zou ik die speciefieke omvormer niet graag kopen, want de kans dat die dan ook defect is is vrij groot.

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seegers5
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 05:56
Klik schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 22:06:
[...]

Ik lees nu dit pas.
Maw de omvormer is gewoon onveilig?
Ik overweeg ook om de omvormer en optimizers weg te doen en over te schakelen naar een ander systeem.
Gezien ook de slechte service van solaredge heb ik geen vertrouwen meer in de installatie
Als er voor mijn vakantie nog geen oplossingen is voor dit probleem gaat hier het spul er ook af, moet er toch al een paar panelen afhalen voor wat onderhoud aan het dak. Schaduw heb ik geen last van gelukkig dus solaredge was toch al overkill, maar had toen der tijd nog wat omvormers liggen die te veel waren ingekocht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-09 22:25

lc8

Klik schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 21:54:
[...]

Ik ben heel blij dat jij hier actief mee bezig bent.
Idd hoef je niet bang te zijn dat je systeem verkeerd ontworpen is.
Ik heb namelijk vorig jaar hier geen last van gehad en dit jaar wel.
Het zit hem dan in een bug van een update.
Wat ik wel vreemd vind is dat het bij solaredge niet bekend is.
Elke keer als ik bel zeggen ze dat ze nog nooit van het probleem gehoord hebben.
Is het alleen met de 3680 1 fase?
Als het probleem in de update zit kan je dan niet terug naar de vorige versie?

- factory reset
- re-update naar versie X-1
(evt met hulp van Solaredge support moet dat toch lukken?)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-09 22:25

lc8

FaceDown schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 18:47:
Even vervolg op mijn plotselinge "throttling" probleem. Ik heb contact gelegd met de installateur. Deze denkt aan een "export limiet ingesteld in de omvormer" of een "fout in de modbus meter". Nou lijkt me dit allemaal zeer onwaarschijnlijk. Het systeem werkt al 2 jaar perfect en met modbus doe ik niets anders dan uitlezen en loggen in Home Assistant.
Men wil nu een monteur langssturen op uurtarief en voorrijkosten en heb al laten weten hier niet mee akkoord te gaan.
Welke andere opties heb ik nog? Direct contact opnemen met SolarEdge? Of verwijzen die me weer terug naar de installateur?
Ik vermoed zelf eigenlijk een defect in de omvormer tenzij iemand een ander idee heeft?

Hier een log uit de app; installatie is van Jan 2022.
[Afbeelding]
my 2cts:

fouten 6,7,8 hebben met landcodes te maken: das een installatie fout/of gebeurt gewoon na een reset voor het instellen: tevens jaren oud (van VOOR de installatie..?) , dus niet van belang
fouten 3,4,5 (ook al effe terug) zijn onderspannings fouten op 3 onafhankelijke enkele fases (dagen na elkaar): dit zijn ofwel gewoon net-spannings issues geweest (werkzaamhedenk in de wijk?) of is een teken dat idd je modbus-meter een issue heeft (te veel weerstand of tijdelijk uitgeschakeld ofzo bij forse belasting)
fout 2: Eilandbedrijf kan alleen als de modbusmeter ook een schakelaar is voor eilandbedrijf: is dat zo? (dan is fout 3,4,5 ook waarschijnlijk aan die schakelaar te wijten!)
fout 1 zou ik niet weten, maar lijkt me gevolg/communicatie issue.

ergo: ik vind op grond van de foutcodes de diagnose nog niet zo onwarrschijnlijk (zonder veel kennis van de situatie en het systeem te hebben).
en als het systeem 2,5 jaar oud is ... vind ik voorrijkosten niet onredelijk: via garantie terug te claimin afhankelijk van de condities als het inderdaad een apparaatfout blijkt te zijn en door solaredge vergoed wordt.

[ Voor 9% gewijzigd door lc8 op 27-06-2024 22:57 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 15-09 23:50

FaceDown

Storende factor.

lc8 schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 22:52:
[...]


my 2cts:

fouten 6,7,8 hebben met landcodes te maken: das een installatie fout/of gebeurt gewoon na een reset voor het instellen: tevens jaren oud (van VOOR de installatie..?) , dus niet van belang
fouten 3,4,5 (ook al effe terug) zijn onderspannings fouten op 3 onafhankelijke enkele fases (dagen na elkaar): dit zijn ofwel gewoon net-spannings issues geweest (werkzaamhedenk in de wijk?) of is een teken dat idd je modbus-meter een issue heeft (te veel weerstand of tijdelijk uitgeschakeld ofzo bij forse belasting)
fout 2: Eilandbedrijf kan alleen als de modbusmeter ook een schakelaar is voor eilandbedrijf: is dat zo? (dan is fout 3,4,5 ook waarschijnlijk aan die schakelaar te wijten!)
fout 1 zou ik niet weten, maar lijkt me gevolg/communicatie issue.

ergo: ik vind op grond van de foutcodes de diagnose nog niet zo onwarrschijnlijk (zonder veel kennis van de situatie en het systeem te hebben).
en als het systeem 2,5 jaar oud is ... vind ik voorrijkosten niet onredelijk: via garantie terug te claimin afhankelijk van de condities als het inderdaad een apparaatfout blijkt te zijn en door solaredge vergoed wordt.
Wat bedoel je met modbusmeter? Voor zover ik weet is modbus een protocol. De Se7k omvormer zit gewoon op tcp/ip aangesloten, verder niets. En via het LAN lees ik de modbus uit. Er is dus geen speciaal modbus-apparaat of adapter (voor zover ik weet).

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-09 22:25

lc8

FaceDown schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 23:59:
[...]


Wat bedoel je met modbusmeter? Voor zover ik weet is modbus een protocol. De Se7k omvormer zit gewoon op tcp/ip aangesloten, verder niets. En via het LAN lees ik de modbus uit. Er is dus geen speciaal modbus-apparaat of adapter (voor zover ik weet).
dat noem je zelf: "fout in de modbus meter"

ik nam aan dat het hier om een 3-phasen meter gaat die in je meterkast geinstalleerd is en het binnenkomende vemogen meet (wat je P1 slimme meter ook aldoet). De modbusbus-connected meter stuurt de solaredge om het solar vermogen terug regelen indien wenselijk (prijs) of de accu juist bij te laden etc.

je oordeelt zelf dat je het onwaarschijnlijk vind dat dit ding stuk is.. dus ik nam aan dat je weet wat het is ?

ps google is your friend

[ Voor 8% gewijzigd door lc8 op 28-06-2024 00:08 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 17-09 21:26
Ik wordt echt helemaal gek van onze SEH5000. In deze tijd van het jaar begint ie al voor 5.30 met pogingen om op te starten. Luid tikkende relais maken je wakker en houden je wakker, want dat doet ie om de 1 tot 3 minuten...

Wat is hier aan te doen? Ik hoor het twee verdiepingen lager nog.

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 15-09 23:50

FaceDown

Storende factor.

lc8 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 00:05:
[...]


dat noem je zelf: "fout in de modbus meter"

ik nam aan dat het hier om een 3-phasen meter gaat die in je meterkast geinstalleerd is en het binnenkomende vemogen meet (wat je P1 slimme meter ook aldoet). De modbusbus-connected meter stuurt de solaredge om het solar vermogen terug regelen indien wenselijk (prijs) of de accu juist bij te laden etc.

je oordeelt zelf dat je het onwaarschijnlijk vind dat dit ding stuk is.. dus ik nam aan dat je weet wat het is ?

ps google is your friend
Dat waren de woorden van de installateur. Ik vermoed dat zij denken dat ik een modbusmeter geinstalleerd heb omdat ik een grafiek vanuit Home Assistant doorstuurde. Ik lees de omvormer echter gewoon uit via TCP/IP (modbus protocol, dus via de standaard netwerkaansluiting van de omvormer op mijn LAN). Dat probeer ik ze nu uit te leggen.
De hele installatie is fysiek exact zoals 2,5 jaar geleden opgeleverd. Het enige was veranderd is, is dat ik de waardes via Home Assistant uitlees, maar dat doe ik al 2,5 jaar min een week probleemloos.

Vandaag zie ik ook weer regelmatig 'throttling' verschijnen, voor een minuutje ofzo, en daarna weer 'working'. De installatie zit absoluut niet aan z'n max; het is vrij bewolkt en ik heb panelen op oost / west / zuid. Het is een 8400wp installatie die rond deze tijd max 3500watt doet normaal gesproken.

Pusht Solaredge updates naar de omvormer toe? Is het mogelijk dat een of andere update dit rare gedrag veroorzaakt?

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-09 13:12
De inline meter van Solaredge die evt in je meterkast gemonteerd zou kunnen zijn, communiceert met de omvormer via modbus zo te zien/lezen.

En ja, Solaredge pushed updates, alleen als er een echte fout update zou zijn zou dat bij veel meer mensen een probleem moeten opleveren lijkt me. Ik denk eerder (als er al een bug in de firmware zit), dat die alleen getriggerd wordt bij specifieke omstandigheden, die wellicht ook nog erg lastig te reproduceren zijn. Het zou dan wel handig van Solaredge zijn als ze voor meer logging zorgden/vroegen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Seegers5
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 05:56
SaEnSa schreef op woensdag 26 juni 2024 @ 13:12:
[...]


:D . funny!
Solaredge heeft bevestigd dat er een bug in het systeem zit, zie conversatie. Dus ik ben niet diegene die dit vindt, het is Solaredge!!
[Afbeelding]

In tweakers lossen we problemen op die anderen niet kunnen, maar het lijkt erop dat sommige mensen hier voor een ander doel zijn....(biz :+ )
Ondertussen bevestiging van solaredge gehad dat ik binnen een paar dagen een nieuwe omvormer thuis kan verwachten. Eindelijk😅

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 17-09 22:25

lc8

janne_nl schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 11:11:
En ja, Solaredge pushed updates,....n.
is dat wel echt zo? Bij de installatie wordt de firmware automatisch ge-upgrade voordat het systeem actief gezet kan worden. Maar daarna is er via de 'device manager' in de setapp een 'update firmware' optie.

Mijn oude SE7K met display wordt zeker niet geupdate
De SE6k met setapp die ik ook beheer doet ook geen auto-updates (en als het werkt en er geen wnes is voor nieuwe features, doe ik dat ook niet)

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 12-09 13:12
Ja, Solaredge of de installateur, dat weet ik zo niet.

Echter de setting betreffende het evt afschakelen bij negatieve prijzen zat er 'plotseling' in. Tenminste, ik schat dat dat niet alleen in de app zit.

Acties:
  • +5 Henk 'm!
SolarEdge support /kan/ updates pushen. Dat doen ze niet proactief.
Installateur /kan/ updates laten pushen. Dat doen de meesten niet.

SetApp dwingt updates nogal stevig af bij verbinden.


Er wordt hier de laatste dagen echt grove ongefundeerde onzin uitgekraamd...

En als je iets waar je van mening bent dat het defect is op marktplaats zet? Daar heb ik een mening over... Een heeeeeel duidelijke.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 15-09 23:50

FaceDown

Storende factor.

Vervolg op het "throttling" probleem: De installateur heeft contact gehad met Solaredge. Wat blijkt; Soms is de AC frequentie te hoog (boven de 51hz) en dat zorgt ervoor dat de Solaredge omvormer zichzelf uitschakelt (beveiliging).
Nu zie ik bij diverse apparaten in huis (gemeten via Home Assistant) dat inderdaad sinds afgelopen week de AC frequentie boven de 51hz piekt. Het is dus echt iets in het stroomnetwerk.

Ik heb hiervoor inmiddels een storingsmelding gedaan bij de netbeheerder, die het gaan monitoren nu. Ben benieuwd wat daar uit gaat komen.

Weet hier iemand of een dergelijk frequentieprobleem veroorzaakt kan worden door apparaten binnenshuis? Zo heb ik een aantal weken geleden een tweede kleine omvormer met een paar panelen geinstalleerd. Zou deze het probleem kunnen veroorzaken? Of ligt een frequentieprobleem altijd bij het net?

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jaro431
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18-09 19:25
De frequentie is doorgaans zo stabiel als wat: dan zouden er wat generatoren sneller moeten gaan draaien... In eilandbedrijf kan ik me daar wat bij voorstellen. Maar het net?

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Bij 51 Hz ga je niet eens op het nieuws zien dat er ergens stroom uitval is: er is dan geen nieuws meer. Als het zover komt is het stroom netwerk in half Europa op zijn gat gegaan en gaan ze misschien wel dagen bezig zijn de boel weer op te starten.

Kan niet kloppen

[ Voor 5% gewijzigd door Ronald op 28-06-2024 13:38 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterve
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 20:36
Ik ben wat aan het experimenteren met dynamische tarieven en negatieve stroomprijzen.

Ik heb nog een oude omvormer (met display, zonder setapp)

Klopt het dat:
- Solaredge maar om het kwartier aanstuurt?
- Bij negatieve stroomprijzen zet SE de omvormer op 0%, terwijl die eigenlijk 0 export moet doen.
Bij 0% is er geen productie meer, en gaat hij importeren, terwijl ik wil dat hij net genoeg produceert om het verbruik te compenseren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:05

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter
Hoe weet de omvormer wat jouw verbruik is? Heb je een meter?

Wise enough to play the fool

Pagina: 1 ... 72 ... 100 Laatste

Let op:
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen

Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)

Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.