Het grote SolarEdge topic

Pagina: 1 ... 127 128 Laatste
Acties:

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
Als je meer dan 3.6kW gaat laden, maakt het toch niet uit of je dat op 1 of 3 fases doet?

De meter zal intern altijd salderen over de fases.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
janne_nl schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:57:
Als je meer dan 3.6kW gaat laden, maakt het toch niet uit of je dat op 1 of 3 fases doet?

De meter zal intern altijd salderen over de fases.
Probleem is dat je op 3 fase een minimum van 4.2 kW hebt en dat is er ook heel vaak niet.
- ofwel je haalt het 3 fase minimum van 4.2kW niet
- ofwel je benut op 1 fase het pv overschot boven 3.6kW niet
- ofwel het dynamisch tussen 1 en 3 fase schakelen is erg onrustig.

Ik heb bij mij dus de automaat van 16A naar 20A gebracht en laad nu van 1.4 tot 4.6kW op 1 fase. Dat werkt in praktijk prettig.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
Je zegt zelf dat je met 4.6kW laadt, dat is meer dan 4,2 toch? Vandaar mijn opmerking.
edit:
De 2de keer zeg je het iets anders zie ik nu
Ik gebruik mijn accu daarvoor.

[ Voor 34% gewijzigd door janne_nl op 07-09-2026 12:03 ]


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18-09 15:32

Miezie

Niet te moeilijk doen...

ton_ schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:45:
Hallo allemaal,

Mijn vraag: hoe kan ik mijn auto opladen met meer dan 3.6 kW? Ik wil daarvoor overdag de goedkope netstroom kunnen gebruiken, aangevuld met eigen zonne energie.

Mijn Solaredge systeem:
- 10 panelen met optimizers
- home hub omvormer 5kW 3 fase
- One EV charger voor Renault 4 electro

Omdat het zonnedak niet voldoende vermogen geeft voor 3-fase laden van de auto staat het op 1 fase ingesteld in de solaredge app. Dat begint vanaf 1.4 kW. Als ik de optie "nu opladen" in de app gebruik wordt ook netstroom ingeschakeld, maar vanwege de panelen kan dit alleen op 1 fase werken en levert max 3.6 kW. Als ik de app op automatisch switchen (1 of 3 fase) zet, sluit de auto de sessie steeds af na een paar seconden.

De installateur denkt dat dit naar verwachting is, maar komt over paar weken even kijken.

Heeft iemand een vergelijkbare setup en ervaring met EV opladen? Dank!

Ton
Zet die lader op auto switchen. Daar is het voor. Dat gaat razend snel en werkt perfect. (Max 10 seconden)

Dat sessie afsluiten gebeurt inderdaad, omdat er een wolk voor schuift of wat dan ook. Maar dat gebeurt ook als je onder de 6A komt…

Ruimer afzekeren, wat hier wel eens gebezigd wordt om dan tot 7,2kW op 1 fase te laden heeft bij SE geen zin. Ik zit hier op 3x25A met de EV lader op 3x40A afgezekerd. Het ding kiest voor balans op de fases… en terecht :). Doordat ik van 3x20 naar 3x40 gegaan ben heb ik iets meer rust en net wat meer ruimte voor 1 fase. De tekst die in de app staat over de wattages bij het fase schakelen klopt als een bus.
Het is wat onrustig, maar goed, dat is slim laden met onbalansmarkt ook…

[ Voor 8% gewijzigd door Miezie op 07-09-2026 12:08 ]

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Miezie schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:03:
[...]

Zet die lader op auto switchen. Daar is het voor. Dat gaat razend snel en werkt perfect. (Max 10 seconden)

Dat sessie afsluiten gebeurt inderdaad, omdat er een wolk voor schuift of wat dan ook. Maar dat gebeurt ook als je onder de 6A komt…

Ruimer afzekeren, wat hier wel eens gebezigd wordt om dan tot 7,2kW op 1 fase te laden heeft bij SE geen zin. Ik zit hier op 3x25A met de EV lader op 3x40A afgezekerd. Het ding kiest voor balans op de fases… en terecht :). Doordat ik van 3x20 naar 3x40 gegaan ben heb ik iets meer rust en net wat meer ruimte voor 1 fase. De tekst die in de app staat over de wattages bij het fase schakelen klopt als een bus.
Het is wat onrustig, maar goed, dat is slim laden met onbalansmarkt ook…
Zonder fases te schakelen variëren tussen 6A en 16A laden is inderdaad geen probleem.
Per laadsessie bijvoorbeeld 10x omschakelen tussen 1<>3 fase laden is echter wel degelijk een slijtage risico.

Voor fase-schakelen moet het laden naar 0 gebracht worden, dan kan de de fase schakelen, en dan moet het laden weer opstarten.
Het probleem daarbij is de minimale laadstroom van 6A. Per fase wordt dus 1.4kW vrij abrupt af- danwel opgeschakeld.
Bij de ioniq5 (en ev6) is "ICCU-kapot bij stoppen van laden" het grootste betrouwbaarheids probleem met meerdere verplichte service-acties en inmiddels verlengde garantie.
Per laadbeurt bijvoorbeeld 10x fase-schakelen zie ik bij mijn ioniq5 dan ook als bijna zelfmoord. Andere merken hebben het wellicht iets beter voor elkaar maar "fase schakelen" is zeer zeker een extra belasting.
(en yep.. ik heb een wolk filter zodat hij niet direct afschakelt bij een wolk)

[ Voor 3% gewijzigd door Stefannn op 07-09-2026 12:35 ]

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18-09 15:32

Miezie

Niet te moeilijk doen...

Stefannn schreef op maandag 7 september 2026 @ 12:33:
[...]

Zonder fases te schakelen variëren tussen 6A en 16A laden is inderdaad geen probleem.
Per laadsessie bijvoorbeeld 10x omschakelen tussen 1<>3 fase laden is echter wel degelijk een slijtage risico.

Voor fase-schakelen moet het laden naar 0 gebracht worden, dan kan de de fase schakelen, en dan moet het laden weer opstarten.
Het probleem daarbij is de minimale laadstroom van 6A. Per fase wordt dus 1.4kW vrij abrupt af- danwel opgeschakeld.
Bij de ioniq5 (en ev6) is "ICCU-kapot bij stoppen van laden" het grootste betrouwbaarheids probleem met meerdere verplichte service-acties en inmiddels verlengde garantie.
Per laadbeurt bijvoorbeeld 10x fase-schakelen zie ik bij mijn ioniq5 dan ook als bijna zelfmoord. Andere merken hebben het wellicht iets beter voor elkaar maar "fase schakelen" is zeer zeker een extra belasting.
(en yep.. ik heb een wolk filter zodat hij niet direct afschakelt bij een wolk)
Ik zeg niks over de auto, slechts over de lader…

Ik zeg ook iets over in en uitschakelen bij onbalans laden…

Bij het eerste zien mensen een probleem, bij het tweede (wat in de basis redelijk hetzelfde doet) lees je er minder over.

Of het allemaal echt problematisch is en er een causaal verband tussen het ene en andere ligt vind ik moeilijk oordelen. Het zou kunnen…

Neem het 12v accu probleem bij Toyota. Moord en brand dat het slecht is qua circuit, maar dat is vooral een softwareprobleem…

Ergo: de onderzoekspuntjes zijn voor de vraagsteller, maar geen in beton gegoten waarheid. Het faseschakelen (goed of slecht), lost het wel gewoon op…
Bij de Ioniq denk ik dat je het vooral versnelt, als het niet zou kunnen zou elke leverancier in de garantievoorwaarden moeten hebben dat zonneladen uitsluiting betekent. En volgens co de piloot is conform iec61851 het gewoon iets dat een auto moet kunnen.

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Miezie schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:13:
[...]

Ik zeg niks over de auto, slechts over de lader…

Ik zeg ook iets over in en uitschakelen bij onbalans laden…

Bij het eerste zien mensen een probleem, bij het tweede (wat in de basis redelijk hetzelfde doet) lees je er minder over.

Of het allemaal echt problematisch is en er een causaal verband tussen het ene en andere ligt vind ik moeilijk oordelen. Het zou kunnen…

Neem het 12v accu probleem bij Toyota. Moord en brand dat het slecht is qua circuit, maar dat is vooral een softwareprobleem…

Ergo: de onderzoekspuntjes zijn voor de vraagsteller, maar geen in beton gegoten waarheid. Het faseschakelen (goed of slecht), lost het wel gewoon op…
Bij de Ioniq denk ik dat je het vooral versnelt, als het niet zou kunnen zou elke leverancier in de garantievoorwaarden moeten hebben dat zonneladen uitsluiting betekent. En volgens co de piloot is conform iec61851 het gewoon iets dat een auto moet kunnen.
Zoals ik zei: fase schakelen is wel degelijk, en met onderbouwing, een vrij stevige belasting verhoging.
Met betrekking tot de schadelijkheid voor ioniq5 is het handiger het ioniq5 forum te lezen.... dat staat er nogal bol van...
Met betrekking tot schadelijkheid voor andere autos gaf ik al aan dat ik dat niet weet.
Het is zeer zeker een belasting verhoging. Of je dat erg vindt mag ieder voor zichzelf beslissen.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
Hier zijn we aan het kijken voor een uitbreiding van de installatie, de bestaande 3000H zou dan vervangen worden door een 10000H. Daar kunnen we dan weer de "backup booster" aan hangen die het mogelijk maakt onze batterij als UPS voor het hele huis te gebruiken. Iemand ervaring met die backup booster uitbreiding?
edit:
@janne_nl ik lees in een post van je enige tijd terug dat het geen instant omschakeling is en dat er altijd enig stroomverlies zal zijn?
De noodstroomvoorziening is geen ups, het duurt even voordat hij schakeld. De stroom valt even uit dus.

[ Voor 30% gewijzigd door Drwho1 op 08-09-2026 18:39 ]


  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11:13
Backup booster is een product van SolarWatt. Dat zal niet samenwerken met een SolarEdge omvormer. Het overeenkomstige product van SolarEdge is de SolarEdge Home Backup Interface.

Een paar vragen voor de beeldvorming. Heb je nu een SolarEdge 400V batterij aan je SE3000H hangen? Is je netaansluiting 1-fase of 3-fase? In het geval van 1-fase, overweeg je (op termijn) een verzwaring naar 3-fase?

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
Drwho1 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 18:30:
Hier zijn we aan het kijken voor een uitbreiding van de installatie, de bestaande 3000H zou dan vervangen worden door een 10000H. Daar kunnen we dan weer de "backup booster" aan hangen die het mogelijk maakt onze batterij als UPS voor het hele huis te gebruiken. Iemand ervaring met die backup booster uitbreiding?
edit:
@janne_nl ik lees in een post van je enige tijd terug dat het geen instant omschakeling is en dat er altijd enig stroomverlies zal zijn?
[...]
De solaredge backup interface is geen ups. Wat de backup booster is weet ik niet.

Het duurt een seconde of zo voor de backup interface om te schakelen. Voor kritische hardware heb ik een aparte ups.

  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11:13
janne_nl schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 19:57:
Het duurt een seconde of zo voor de backup interface om te schakelen.
Is die omschakeltijd configureerbaar? Door zo'n heel korte outage heb ik lang geleden een IBM AS/400 zien sneuvelen. Schade: 400.000 gulden (listprijs onderdelen).

[ Voor 6% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 08-09-2026 20:19 ]


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 20:17:
[...]

Is die omschakeltijd configureerbaar? Door zo'n heel korte outage heb ik lang geleden een IBM AS/400 zien sneuvelen. Schade: 400.000 gulden (listprijs onderdelen).
Ik heb het hier getest.
Duurt 6 secondes.
Nee.. er is helemaal niks instelbaar. Althans… niet dat ik heb kunnen vinden. Niet met app of website en ook geen modbus registers.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
janne_nl schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 19:57:
[...]

De solaredge backup interface is geen ups. Wat de backup booster is weet ik niet.

Het duurt een seconde of zo voor de backup interface om te schakelen. Voor kritische hardware heb ik een aparte ups.
Mijn installateur noemt dat zo op zijn offerte, maar het gaat om hetzelfde, de backup interface neem ik aan. Ik heb zelf nog een ups staan op m'n netwerkapparatuur.

Ik vraag me af of het de meerprijs waard is. Je moet dan ook nog batterij over hebben op dat moment natuurlijk.

https://www.solaredge.com/nl/batterijen/home-back-up-interface

  • THM0
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 10:46
Drwho1 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 23:00:
[...]

Mijn installateur noemt dat zo op zijn offerte, maar het gaat om hetzelfde, de backup interface neem ik aan. Ik heb zelf nog een ups staan op m'n netwerkapparatuur.

Ik vraag me af of het de meerprijs waard is. Je moet dan ook nog batterij over hebben op dat moment natuurlijk.

https://www.solaredge.com/nl/batterijen/home-back-up-interface
Je kunt instellen hoeveel energie er aanwezig moet blijven voor backup. Die capaciteit blijft dan gereserveerd en is niet beschikbaar voor andere doeleinden.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Drwho1 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 23:00:
[...]

Mijn installateur noemt dat zo op zijn offerte, maar het gaat om hetzelfde, de backup interface neem ik aan. Ik heb zelf nog een ups staan op m'n netwerkapparatuur.

Ik vraag me af of het de meerprijs waard is. Je moet dan ook nog batterij over hebben op dat moment natuurlijk.

https://www.solaredge.com/nl/batterijen/home-back-up-interface
Of het de meerprijs waard is hangt heel erg af van “hoe groot je de kans inschat dat de stroom uitvalt”, “hoe belangrijke je het vindt dat je dan stroom hebt” en “hoeveel geld je over hebt voor een verzekering daartegen”. Het is daarmee een verzekering en staat compleet los van het financiële terugverdienmodel van PV en batterij.

ALS je dat belangrijk vindt dan is de backup interface wel de enige optie want anders dan bijvoorbeeld bij een Stekkerbatterij zit er nergens een stopcontact op de batterij zodat je die bij stroomuitval kan gebruiken.
De backupinterface is kwa materiaal niet zo duur, er zit een gridmeter in dus die spaar je uit. Installatie ervan kan best veel kosten aangezien het werk aan de meterkast best stevig is en er een data kabel van backup interface naar omvormer moet (dat kan geloof ik ook met een draadloos Solaredge protocol maar ik heb gekozen voor draad). Bij mij was 1 man toch een hele dag bezig met enkel de backup interface.

“Geen stroom als hij net leeg is” is niet zo heel erg. Juist de integratie met de homehub zorgt ervoor dat het opladen met PV ook werkt als de stroom is uitgevallen. Ik reserveer 10% als echte backup, dat wordt dus met PV aangevuld zodra de zon schijnt. Dan kan ik het dagen achter elkaar uithouden.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
Stefannn schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 22:33:
[...]

Ik heb het hier getest.
Duurt 6 secondes.
Nee.. er is helemaal niks instelbaar. Althans… niet dat ik heb kunnen vinden. Niet met app of website en ook geen modbus registers.
Dat is wel erg lang. Ik heb het intussen 2 keer getest (1 keer per half jaar) en binnen 2 seconden is de spanning terug.

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 20:17:
[...]

Is die omschakeltijd configureerbaar? Door zo'n heel korte outage heb ik lang geleden een IBM AS/400 zien sneuvelen. Schade: 400.000 gulden (listprijs onderdelen).
Nee. Niet configureerbaar. Een ups is heel wat anders dan dit backup interface.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 11:34

HRV

Stefannn schreef op woensdag 9 september 2026 @ 03:46:
[...]

Of het de meerprijs waard is hangt heel erg af van “hoe groot je de kans inschat dat de stroom uitvalt”, “hoe belangrijke je het vindt dat je dan stroom hebt” en “hoeveel geld je over hebt voor een verzekering daartegen”. Het is daarmee een verzekering en staat compleet los van het financiële terugverdienmodel van PV en batterij.
En kijk ook even goed naar de belasting in de woning.

SolarEdge blinkt niet uit in omvormervermogen tijdens eilandmodus. Voor veel woningen ga je dan tijdens het koken (kookplaat, oven, waterkoker) al over de limiet.

Het klinkt leuk, het is ook leuk, maar het is alleen leuk als je ook werkelijk de piekbelasting die je nodig hebt uit de omvormer kunt halen tijdens noodstroom.

  • Roger Beurskens
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19-09 11:48
(jarig!)
HRV schreef op woensdag 9 september 2026 @ 07:50:
[...]

En kijk ook even goed naar de belasting in de woning.

SolarEdge blinkt niet uit in omvormervermogen tijdens eilandmodus. Voor veel woningen ga je dan tijdens het koken (kookplaat, oven, waterkoker) al over de limiet.

Het klinkt leuk, het is ook leuk, maar het is alleen leuk als je ook werkelijk de piekbelasting die je nodig hebt uit de omvormer kunt halen tijdens noodstroom.
Als ik in eiland modus zou draaien, zou ik spaarzaam zijn met de beschikbare energie en juist niet gaan koken of de oven gebruiken. dus ik weet niet hoe relevant dat "probleem" is..

PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342


  • Pietjebel10
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 11:08
HRV schreef op woensdag 9 september 2026 @ 07:50:
[...]

En kijk ook even goed naar de belasting in de woning.

SolarEdge blinkt niet uit in omvormervermogen tijdens eilandmodus. Voor veel woningen ga je dan tijdens het koken (kookplaat, oven, waterkoker) al over de limiet.

Het klinkt leuk, het is ook leuk, maar het is alleen leuk als je ook werkelijk de piekbelasting die je nodig hebt uit de omvormer kunt halen tijdens noodstroom.
Wanneer je alle apparatuur wilt blijven gebruiken in eilandmodus, kun je beter nog een agregaat erbij gaan zetten.

  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
HRV schreef op woensdag 9 september 2026 @ 07:50:
[...]

En kijk ook even goed naar de belasting in de woning.

SolarEdge blinkt niet uit in omvormervermogen tijdens eilandmodus. Voor veel woningen ga je dan tijdens het koken (kookplaat, oven, waterkoker) al over de limiet.

Het klinkt leuk, het is ook leuk, maar het is alleen leuk als je ook werkelijk de piekbelasting die je nodig hebt uit de omvormer kunt halen tijdens noodstroom.
Tja in "eilandmodus", als de batterij de boel moet draaiend houden is het natuurlijk wel de bedoeling zo zuinig mogelijk om te springen met stroom. Ik zie het dan hoofdzakelijk om de koelkast en diepvriezer draaiende te houden, al de rest is bijzaak. Kookplaat of andere grootverbruikers moeten dan uit blijven.
THM0 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 23:13:
[...]

Je kunt instellen hoeveel energie er aanwezig moet blijven voor backup. Die capaciteit blijft dan gereserveerd en is niet beschikbaar voor andere doeleinden.
Dat is handig om weten.
Stefannn schreef op woensdag 9 september 2026 @ 03:46:
[...]

Of het de meerprijs waard is hangt heel erg af van “hoe groot je de kans inschat dat de stroom uitvalt”, “hoe belangrijke je het vindt dat je dan stroom hebt” en “hoeveel geld je over hebt voor een verzekering daartegen”. Het is daarmee een verzekering en staat compleet los van het financiële terugverdienmodel van PV en batterij.

ALS je dat belangrijk vindt dan is de backup interface wel de enige optie want anders dan bijvoorbeeld bij een Stekkerbatterij zit er nergens een stopcontact op de batterij zodat je die bij stroomuitval kan gebruiken.
De backupinterface is kwa materiaal niet zo duur, er zit een gridmeter in dus die spaar je uit. Installatie ervan kan best veel kosten aangezien het werk aan de meterkast best stevig is en er een data kabel van backup interface naar omvormer moet (dat kan geloof ik ook met een draadloos Solaredge protocol maar ik heb gekozen voor draad). Bij mij was 1 man toch een hele dag bezig met enkel de backup interface.

“Geen stroom als hij net leeg is” is niet zo heel erg. Juist de integratie met de homehub zorgt ervoor dat het opladen met PV ook werkt als de stroom is uitgevallen. Ik reserveer 10% als echte backup, dat wordt dus met PV aangevuld zodra de zon schijnt. Dan kan ik het dagen achter elkaar uithouden.
Het is een meerprijs van 830€ voor de installatie van die backup interface, ik vind dat behoorlijk duur. We hebben relatief weinig te maken met stroomonderbrekingen (hout vasthouden). Mijn vrouw is eerder van mening dat we het moeten nemen, maar dat is meer op gevoel dan op logica.

Het is als een verzekering hé...betalen voor iets wat je hopelijk niet nodig hebt.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 08:40:
Tja in "eilandmodus", als de batterij de boel moet draaiend houden is het natuurlijk wel de bedoeling zo zuinig mogelijk om te springen met stroom. Ik zie het dan hoofdzakelijk om de koelkast en diepvriezer draaiende te houden, al de rest is bijzaak. Kookplaat of andere grootverbruikers moeten dan uit blijven.
Zie hier getest. Ik heb 24 uur op batterij geleefd en dat ging prima. Je wil inderdaad geen 5000W apparaten aan zetten want dan is de batterij zo leeg.
Zorg dan wel dat je de 10kW homehub hebt want die kan 3600W per fase met dus totaal maximaal 5000. De 5kW homehub doet welliswaar totaal over 3 fases 5000W maar slechts maximaal 1800W per fase. Kookplaat en wasmachine is vaak al 2000W dus daar ga je denk ik problemen krijgen.
Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 08:40:
Het is een meerprijs van 830€ voor de installatie van die backup interface, ik vind dat behoorlijk duur. We hebben relatief weinig te maken met stroomonderbrekingen (hout vasthouden). Mijn vrouw is eerder van mening dat we het moeten nemen, maar dat is meer op gevoel dan op logica.
Dat is heel erg voordelig. Is dat inclusief de unit of enkel materiaal?
Rond de 1500 tot 2000 euro meerprijs voor een goede backup functie vind ik heel normaal.
Zoals ik al zei,.. aanleggen kan een flinke klus zijn (of het moet toevallig extreem handig uitpakken).
Mijn vrouw zei ook: “als je dan zo nodig een batterij wil dan zorg je maar dat die ook werkt als de stroom uitvalt”.
Het vervelende is dus ook. “Je hebt niks, ook geen stopcontact” als je de backup unit niet neemt.
Ieder zijn eigen afweging. Maar we hebben zowel politieke onrust als overbelaste netwerken.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
Stefannn schreef op woensdag 9 september 2026 @ 09:10:
[...]

Zie hier getest. Ik heb 24 uur op batterij geleefd en dat ging prima. Je wil inderdaad geen 5000W apparaten aan zetten want dan is de batterij zo leeg.
Zorg dan wel dat je de 10kW homehub hebt want die kan 3600W per fase met dus totaal maximaal 5000. De 5kW homehub doet welliswaar totaal over 3 fases 5000W maar slechts maximaal 1800W per fase. Kookplaat en wasmachine is vaak al 2000W dus daar ga je denk ik problemen krijgen.


[...]

Dat is heel erg voordelig. Is dat inclusief de unit of enkel materiaal?
Rond de 1500 tot 2000 euro meerprijs voor een goede backup functie vind ik heel normaal.
Zoals ik al zei,.. aanleggen kan een flinke klus zijn (of het moet toevallig extreem handig uitpakken).
Mijn vrouw zei ook: “als je dan zo nodig een batterij wil dan zorg je maar dat die ook werkt als de stroom uitvalt”.
Het vervelende is dus ook. “Je hebt niks, ook geen stopcontact” als je de backup unit niet neemt.
Ieder zijn eigen afweging. Maar we hebben zowel politieke onrust als overbelaste netwerken.
We hebben inderdaad al enkele jaren de 10Kw batterij van SE hangen, maar toen bij installatie was het nog niet mogelijk om ze als backup te gebruiken. Nu dat we de installatie grondig willen uitbreiden is die optie wel mogelijk. Je (of de vrouw in dit geval) hebt wel een punt natuurlijk, met de backupfunctie ga je batterij echt wel ten volle kunnen benutten in geval van stroomonderbreking.

Dat is de prijs inclusief materiaal en installatie.
Nu is het wel zo dat we in geval van "full optie" uitbreiding gaan voor 10 extra panelen, een nieuwe omvormer en de backup interface...dat is nagenoeg een nieuwe installatie bovenop onze bestaande 12 panelen.

[ Voor 5% gewijzigd door Drwho1 op 09-09-2026 10:00 ]


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 09:58:
[...]

We hebben inderdaad al enkele jaren de 10Kw batterij van SE hangen
verschrijving? 10kW homehub omvormer hoop ik. Anders klopt er iets niet (ik denk een verschrijving maar het zou heel stom zijn om hier de mist in te gaan)

Met die meerprijs inclusief materiaal is het eigenlijk een koopje.
Ook niet erg leuk als al je kennissen op verjaardagen praten over een goedkope stekker batterij met noodstroom stopcontact en jouw dure Solaredge oplossing dat niet heeft.
De backup interface is echt een heel fijne oplossing. Je hoeft verder niks in je huis aan te passen. Alles blijft werken op bestaande stopcontacten.
Extreem prettig dat de PV gewoon blijft opladen als het grid weg is. Dat hebben de meeste installaties niet (de tweakers hier bovengemiddeld wel).

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
Stefannn schreef op woensdag 9 september 2026 @ 10:28:
[...]

verschrijving? 10kW homehub omvormer hoop ik. Anders klopt er iets niet (ik denk een verschrijving maar het zou heel stom zijn om hier de mist in te gaan)

Met die meerprijs inclusief materiaal is het eigenlijk een koopje.
Ook niet erg leuk als al je kennissen op verjaardagen praten over een goedkope stekker batterij met noodstroom stopcontact en jouw dure Solaredge oplossing dat niet heeft.
De backup interface is echt een heel fijne oplossing. Je hoeft verder niks in je huis aan te passen. Alles blijft werken op bestaande stopcontacten.
Extreem prettig dat de PV gewoon blijft opladen als het grid weg is. Dat hebben de meeste installaties niet (de tweakers hier bovengemiddeld wel).
We hebben de Home Battery van 10kWh hangen, al een jaar of 4 denk ik ondertussen.
https://www.solaredge.com/nl/batterijen/thuisbatterij-400v
Gekoppeld aan een 3000H omvormer.
Het oorspronkelijke idee was uitbreiding panelen en upgrade naar een 5000H met wat overdimensionering, maar daarop kan de Home Backup interface dan weer niet gekoppeld worden. Daarvoor moeten we de 10000H omvormer plaatsen.

Je argumentatie pro backup interface is wel solide, het is wel fijn dat overdag je PV gewoon blijft opladen.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 10:53:
[...]


We hebben de Home Battery van 10kWh hangen, al een jaar of 4 denk ik ondertussen.
https://www.solaredge.com/nl/batterijen/thuisbatterij-400v
Gekoppeld aan een 3000H omvormer.
Het oorspronkelijke idee was uitbreiding panelen en upgrade naar een 5000H met wat overdimensionering, maar daarop kan de Home Backup interface dan weer niet gekoppeld worden. Daarvoor moeten we de 10000H omvormer plaatsen.

Je argumentatie pro backup interface is wel solide, het is wel fijn dat overdag je PV gewoon blijft opladen.
Dat zou de SE10K-RWB48 home hub omvormer moeten zijn.
Die is volgens mij niet compatibel met 400V batterij
Zie hier

Hoe, danwel of het met 10000H werkt weet ik niet.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 10:45

Smoke

Maverick Reploid

Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 10:53:
[...]


We hebben de Home Battery van 10kWh hangen, al een jaar of 4 denk ik ondertussen.
https://www.solaredge.com/nl/batterijen/thuisbatterij-400v
Gekoppeld aan een 3000H omvormer.
Het oorspronkelijke idee was uitbreiding panelen en upgrade naar een 5000H met wat overdimensionering, maar daarop kan de Home Backup interface dan weer niet gekoppeld worden. Daarvoor moeten we de 10000H omvormer plaatsen.

Je argumentatie pro backup interface is wel solide, het is wel fijn dat overdag je PV gewoon blijft opladen.
Die 10000H is waarschijnlijk een multirange (Worden ook uitgestuurd voor RMAs), deze kan in Nederland maximaal op 5000W gezet worden. Wel iets om even in het achterhoofd te houden. Er zijn echter ook nog enkelfase Home Hubs in 5000W uitvoering die verder hetzelfde zijn.

  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
Stefannn schreef op woensdag 9 september 2026 @ 11:03:
[...]

Dat zou de SE10K-RWB48 home hub omvormer moeten zijn.
Die is volgens mij niet compatibel met 400V batterij
Zie hier

Hoe, danwel of het met 10000H werkt weet ik niet.
Ik ga verder op wat mijn installateur voorstelt natuurlijk, hij is er vorige week nog voor langs geweest om het te bekijken en heeft daarop zijn offerte gemaakt.
Smoke schreef op woensdag 9 september 2026 @ 11:14:
[...]

Die 10000H is waarschijnlijk een multirange (Worden ook uitgestuurd voor RMAs), deze kan in Nederland maximaal op 5000W gezet worden. Wel iets om even in het achterhoofd te houden. Er zijn echter ook nog enkelfase Home Hubs in 5000W uitvoering die verder hetzelfde zijn.
De 10000H is inderdaad een multirange die de voorgaande modellen met elk hun eigen vermogen moet vervangen. In Vlaanderen mag hij maximaal op een monofasige huisaansluiting 5000W afgesteld worden (tenzij je woning 3-fasig 400V is aangesloten, dan mag het 6000W) en in Wallonië mag het ook monofasig op 6000W.

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 22:07
Stefannn schreef op woensdag 9 september 2026 @ 09:10:
[...]

Zie hier getest. Ik heb 24 uur op batterij geleefd en dat ging prima. Je wil inderdaad geen 5000W apparaten aan zetten want dan is de batterij zo leeg.
Zorg dan wel dat je de 10kW homehub hebt want die kan 3600W per fase met dus totaal maximaal 5000. De 5kW homehub doet welliswaar totaal over 3 fases 5000W maar slechts maximaal 1800W per fase. Kookplaat en wasmachine is vaak al 2000W dus daar ga je denk ik problemen krijgen.


[...]

Dat is heel erg voordelig. Is dat inclusief de unit of enkel materiaal?
Rond de 1500 tot 2000 euro meerprijs voor een goede backup functie vind ik heel normaal.
Zoals ik al zei,.. aanleggen kan een flinke klus zijn (of het moet toevallig extreem handig uitpakken).
Mijn vrouw zei ook: “als je dan zo nodig een batterij wil dan zorg je maar dat die ook werkt als de stroom uitvalt”.
Het vervelende is dus ook. “Je hebt niks, ook geen stopcontact” als je de backup unit niet neemt.
Ieder zijn eigen afweging. Maar we hebben zowel politieke onrust als overbelaste netwerken.
Met die prijzen zou ik toch over de grens in DE kijken. Ik had al een inline meter en heb die dus vervangen voor de BUI. Dus een deel vh werk was al gedaan. Moest helaas wel de datakabel vervangen ivm nieuwe locatie vd omvormer. Dus omdat er al een leiding aanwezig was heb ik daar wat tijd bespaard.
Ik heb de BUI zelf geplaatst in onder 2 uur, maar door de vervanging van de Inline meter was een deel vh werk eerder al gedaan in de groepenkast, maar ook dat hoeft niet zo lang te duren.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 22:07
Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 09:58:
[...]

We hebben inderdaad al enkele jaren de 10Kw batterij van SE hangen, maar toen bij installatie was het nog niet mogelijk om ze als backup te gebruiken. Nu dat we de installatie grondig willen uitbreiden is die optie wel mogelijk. Je (of de vrouw in dit geval) hebt wel een punt natuurlijk, met de backupfunctie ga je batterij echt wel ten volle kunnen benutten in geval van stroomonderbreking.

Dat is de prijs inclusief materiaal en installatie.
Nu is het wel zo dat we in geval van "full optie" uitbreiding gaan voor 10 extra panelen, een nieuwe omvormer en de backup interface...dat is nagenoeg een nieuwe installatie bovenop onze bestaande 12 panelen.
https://thesunshinecompany.nl/solaredge-nexis-1-fase-2027/

Kan je het plan niet eventjes uitstellen?

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
Ziet er leuk uit, maar op basis van de tekst zie ik er niet meteen de meerwaarde in voor onze situatie?
Als ik de belangrijkste zaken uit de samenvatting even erbij neem:

Nieuw platform: zonnepanelen, omvormer, batterij en energiemanagement als één systeem > het is nu toch ook al één systeem waarbij alles met elkaar "praat"?

Modulaire batterij: batterijblokken van 5 kWh nominaal, stapsgewijs uit te breiden > we hebben nu inderdaad de niet-modulaire, grote 10kWh batterij en er is ook geen ruimte meer voor uitbreiding.

Slimme sturing: ondersteuning voor eigen verbruik en dynamische energietarieven > dat kan je nu toch ook al allemaal instellen?

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 19:31:
[...]

Ziet er leuk uit, maar op basis van de tekst zie ik er niet meteen de meerwaarde in voor onze situatie?
Als ik de belangrijkste zaken uit de samenvatting even erbij neem:

Nieuw platform: zonnepanelen, omvormer, batterij en energiemanagement als één systeem > het is nu toch ook al één systeem waarbij alles met elkaar "praat"?

Modulaire batterij: batterijblokken van 5 kWh nominaal, stapsgewijs uit te breiden > we hebben nu inderdaad de niet-modulaire, grote 10kWh batterij en er is ook geen ruimte meer voor uitbreiding.

Slimme sturing: ondersteuning voor eigen verbruik en dynamische energietarieven > dat kan je nu toch ook al allemaal instellen?
Ik zie trouwens dat de SExxxxH 1fase homehub wel met de 400V batterij kan.
Daar heb ik verder geen verstand van. Ik heb de 3 fase met laagvolt batterijen.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 22:07
Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 19:31:
[...]

Ziet er leuk uit, maar op basis van de tekst zie ik er niet meteen de meerwaarde in voor onze situatie?
Als ik de belangrijkste zaken uit de samenvatting even erbij neem:

Nieuw platform: zonnepanelen, omvormer, batterij en energiemanagement als één systeem > het is nu toch ook al één systeem waarbij alles met elkaar "praat"?

Modulaire batterij: batterijblokken van 5 kWh nominaal, stapsgewijs uit te breiden > we hebben nu inderdaad de niet-modulaire, grote 10kWh batterij en er is ook geen ruimte meer voor uitbreiding.

Slimme sturing: ondersteuning voor eigen verbruik en dynamische energietarieven > dat kan je nu toch ook al allemaal instellen?
Uiteindelijk is de slimme aansturing softwarematig en voor alle apparaten van toepassing.
Qua platform is er wel een verandering in de vorm van een 1SKU omvormer, dat er nieuwe panelen komen heb ik niet naar gekeken.
Het voordeel vd Nexis is, mi, de 10 kW ontlading met 1 omvormer. Maar jij hebt al wat tech in huis Las ik.

Wilde je even dit bericht onder de attentie brengen aangezien je bezig was met een uitbreiding. Misschien zag je er wat in.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
jurgen purgen schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:04:
[...]

Uiteindelijk is de slimme aansturing softwarematig en voor alle apparaten van toepassing.
Qua platform is er wel een verandering in de vorm van een 1SKU omvormer, dat er nieuwe panelen komen heb ik niet naar gekeken.
Het voordeel vd Nexis is, mi, de 10 kW ontlading met 1 omvormer. Maar jij hebt al wat tech in huis Las ik.

Wilde je even dit bericht onder de attentie brengen aangezien je bezig was met een uitbreiding. Misschien zag je er wat in.
Begrijp me niet verkeerd, dat werd geapprecieerd. Ik had nog niet van Nexis gehoord, maar volg het ook niet zo. Nu we willen uitbreiden komt het weer wat onder mijn aandacht, verder is het allemaal redelijk set & forget.
We hebben sinds 2022 geloof ik de 400V home battery, toen (en dat is nog niet eens zolang geleden) was modulaire batterijen nog niet zo'n ding, nu is het eerder standaard...vandaag zou ik het ook zelf verkiezen.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 11:34

HRV

Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 08:40:
[...]

Tja in "eilandmodus", als de batterij de boel moet draaiend houden is het natuurlijk wel de bedoeling zo zuinig mogelijk om te springen met stroom. Ik zie het dan hoofdzakelijk om de koelkast en diepvriezer draaiende te houden, al de rest is bijzaak. Kookplaat of andere grootverbruikers moeten dan uit blijven.
Het probleem is dat als je aan het koken bent en de oven en de warmtepomp staan aan en je vraagt meer dan 16A op een fase, dan kan die 10000 omvormer van Solaredge dat niet aan.

Als hij dus op dat moment op noodstroom moet schakelen valt alles uit.

Als je eenmaal weet dat je op noodstroom zit, ja, dan kun je er rekening mee houden, maar om alsnog in het donker te zitten omdat die omvormer onderbemeten is voor de load van de woning vind ik persoonlijk niet een handige installatie.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
HRV schreef op donderdag 10 september 2026 @ 07:57:
[...]

Het probleem is dat als je aan het koken bent en de oven en de warmtepomp staan aan en je vraagt meer dan 16A op een fase, dan kan die 10000 omvormer van Solaredge dat niet aan.

Als hij dus op dat moment op noodstroom moet schakelen valt alles uit.

Als je eenmaal weet dat je op noodstroom zit, ja, dan kun je er rekening mee houden, maar om alsnog in het donker te zitten omdat die omvormer onderbemeten is voor de load van de woning vind ik persoonlijk niet een handige installatie.
Persoonlijk heb ik de boel zo ingericht dat als de boel op noodstroom gaat de warmtepomp en laadpaal op “manual” gaan. Die gaan dus in eerste instantie uit.
Ik ga er wel vanuit dat ik “in een noodstroom situatie” bewust met energie om zal gaan stomweg omdat ik de accu niet in een paar uur leeg wil trekken.
Ik heb als test 24 uur op noodstroom geleefd zonder warmtepomp en laadpaal maar verder “zonder ergens op te letten” en dat ging eigenlijk helemaal goed.
Verder IS de beperking er natuurlijk wel.
Ieder voor zich om daar wel danwel niet mee in zee te gaan.
Persoonlijk vind ik dit dus slechts een heel klein minpunt. Ik zou de beslissing meer van andere aspecten af laten hangen.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Drwho1 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:27:
[...]

Begrijp me niet verkeerd, dat werd geapprecieerd. Ik had nog niet van Nexis gehoord, maar volg het ook niet zo. Nu we willen uitbreiden komt het weer wat onder mijn aandacht, verder is het allemaal redelijk set & forget.
We hebben sinds 2022 geloof ik de 400V home battery, toen (en dat is nog niet eens zolang geleden) was modulaire batterijen nog niet zo'n ding, nu is het eerder standaard...vandaag zou ik het ook zelf verkiezen.
Het nu van modulaire uitbreidbaarheid acht ik zeer twijfelachtig.
Het “werkt” als je binnen 2 jaar wil uitbreiden maar dan had je het met een beetje beter nadenken net zo goed meteen kunnen doen. Ontwikkelingen gaan snel. De kans dat je je modulaire systeem over 5 jaar kan uitbreiden is denk ik erg klein.
Grootste voordeel van modulariteit is dat het gewicht per unit beperkt blijft. De kennis die mijn systeem heeft aangelegd legt geen 400V batterijen aan ondanks dat veel oude Solaredge omvormers daar vrij eenvoudig mee uit te breiden zijn. Die batterij is meer dan 100kg. Dat krijgt hij in veel gevallen niet fatsoenlijk versjouwd.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18-09 15:32

Miezie

Niet te moeilijk doen...

HRV schreef op donderdag 10 september 2026 @ 07:57:
[...]

Het probleem is dat als je aan het koken bent en de oven en de warmtepomp staan aan en je vraagt meer dan 16A op een fase, dan kan die 10000 omvormer van Solaredge dat niet aan.

Als hij dus op dat moment op noodstroom moet schakelen valt alles uit.

Als je eenmaal weet dat je op noodstroom zit, ja, dan kun je er rekening mee houden, maar om alsnog in het donker te zitten omdat die omvormer onderbemeten is voor de load van de woning vind ik persoonlijk niet een handige installatie.
Voordeel is dat de omschakeling naar de noodstroomvoorziening bij SolarEdge een moment van een paar seconden black-out met zich meebrengt. Daarmee is je geschetste aanleiding al niet meer van toepassing, die gaan namelijk even uit...

Vraag die je je eigenlijk moet stellen bij de keuze of je met hoog vermogen of met laag vermogen wilt kunnen laden en ontladen is of je een hoog of een laag voltage accu in huis wilt met verschillende risico's.

In mijn geval, na uitvoering meten, komt het scenario van een volop pompende warmtepomp met oven en kookplaat aan maar weinig voor. Tevens is de faseverdeling correct, dus komen we een heel eind met de verdeling over fases. Ergo: 5kW voldoet ruimschoots voor 99,9%. Daarna hebben we het systeem aangeschaft... fact driven. Het werd toen een upgrade naar een backup interface ipv een inline meter. Qua uren deed het niet zoveel...

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 22:07
Stefannn schreef op donderdag 10 september 2026 @ 08:31:
[...]

Het nu van modulaire uitbreidbaarheid acht ik zeer twijfelachtig.
Het “werkt” als je binnen 2 jaar wil uitbreiden maar dan had je het met een beetje beter nadenken net zo goed meteen kunnen doen. Ontwikkelingen gaan snel. De kans dat je je modulaire systeem over 5 jaar kan uitbreiden is denk ik erg klein.
Grootste voordeel van modulariteit is dat het gewicht per unit beperkt blijft. De kennis die mijn systeem heeft aangelegd legt geen 400V batterijen aan ondanks dat veel oude Solaredge omvormers daar vrij eenvoudig mee uit te breiden zijn. Die batterij is meer dan 100kg. Dat krijgt hij in veel gevallen niet fatsoenlijk versjouwd.
Volgens SE is het mogelijk om oude en nieuwe batterijen te mixen. SoH is niet echt van belang omdat de accu's apart wordt aangesproken.

De lasten worden door de BMS zo verdeeld dat de oudere accu "werk te doen krijgt dat hij nog aan kan". Maar ik heb gelijk een volledige stack genomen ivm lage prijzen en groot verbruik per dag in de winter en de EV die overdag, als de PV actief is, van huis is. Zo kan die de opwek bufferen en in de avond na het koken en doen in de auto kan gooien.

Ps. En de volledige stack weegt 220 met de Link erop. Dan is het wel fijn dat het aparte segmenten zijn

[ Voor 4% gewijzigd door jurgen purgen op 10-09-2026 11:19 ]

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
jurgen purgen schreef op donderdag 10 september 2026 @ 11:17:
[...]

Volgens SE is het mogelijk om oude en nieuwe batterijen te mixen. SoH is niet echt van belang omdat de accu's apart wordt aangesproken.

De lasten worden door de BMS zo verdeeld dat de oudere accu "werk te doen krijgt dat hij nog aan kan". Maar ik heb gelijk een volledige stack genomen ivm lage prijzen en groot verbruik per dag in de winter en de EV die overdag, als de PV actief is, van huis is. Zo kan die de opwek bufferen en in de avond na het koken en doen in de auto kan gooien.

Ps. En de volledige stack weegt 220 met de Link erop. Dan is het wel fijn dat het aparte segmenten zijn
Nou…
- Ik geloof niet dat je de 400V en laag volt kan mixen (of wel?) dus hij zit nu met zijn 400v batterij van 4 Jaar geleden nog niet op een dead end maar wel al op een beperkte keuze.
- zonnepanelen zijn na 2 of 3 jaar ook niet meer met exact zelfde type te krijgen.
- Ik heb zelf 2 enphase envoy modules sinds ik het enphase deel wat heb uitgebreid (die liggen op het schuurtje en DC leiding combineren met woonhuis dak was veel te onhandig). De nieuwe envoy ondersteunt welliswaar de oude microconverters maar niet tegelijk met nieuwe.

Wat ik dus wil zeggen….
Zekerheid dat je iets over 5 jaar nog probleemloos kan uitbreiden heb je echt niet.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • ZwarteIJsvogel
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 11:13
Stefannn schreef op donderdag 10 september 2026 @ 15:01:
- Ik geloof niet dat je de 400V en laag volt kan mixen (of wel?) dus hij zit nu met zijn 400v batterij van 4 Jaar geleden nog niet op een dead end maar wel al op een beperkte keuze.
Een 3-fase Home Hub met een Nexis batterijstack plus een stack van het oude 48V model kan ik mij nog wel voorstellen mits de software dat scenario ooit gaat ondersteunen (ik verwacht van niet). Maar voor de rest past het elektrisch gewoon al niet. Sowieso is vaag wat 'oude en nieuwe batterijen' zijn. Vaagheid en techniek gaan niet samen.
- zonnepanelen zijn na 2 of 3 jaar ook niet meer met exact zelfde type te krijgen.
Alleen al de afmetingen zijn een probleem. Mijn installatie (uit 2019) heeft panelen van 1650 x 991 mm. Die die vind je denk ik alleen nog op Marktplaats. Tegenwoordig is 1762 x 1134 de meest courante maat. En over 5 jaar?
- Ik heb zelf 2 enphase envoy modules sinds ik het enphase deel wat heb uitgebreid (die liggen op het schuurtje en DC leiding combineren met woonhuis dak was veel te onhandig). De nieuwe envoy ondersteunt welliswaar de oude microconverters maar niet tegelijk met nieuwe.

Wat ik dus wil zeggen….
Zekerheid dat je iets over 5 jaar nog probleemloos kan uitbreiden heb je echt niet.
Helemaal mee eens. Je hebt eerder zekerheid dat je tegen wat muren aan gaat lopen |:(

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 22:07
Stefannn schreef op donderdag 10 september 2026 @ 15:01:
[...]

Nou…
- Ik geloof niet dat je de 400V en laag volt kan mixen (of wel?) dus hij zit nu met zijn 400v batterij van 4 Jaar geleden nog niet op een dead end maar wel al op een beperkte keuze.
- zonnepanelen zijn na 2 of 3 jaar ook niet meer met exact zelfde type te krijgen.
- Ik heb zelf 2 enphase envoy modules sinds ik het enphase deel wat heb uitgebreid (die liggen op het schuurtje en DC leiding combineren met woonhuis dak was veel te onhandig). De nieuwe envoy ondersteunt welliswaar de oude microconverters maar niet tegelijk met nieuwe.

Wat ik dus wil zeggen….
Zekerheid dat je iets over 5 jaar nog probleemloos kan uitbreiden heb je echt niet.
ik denk dat ik het niet goed verwoord heb maar ik bedoelde dus specifiek Nexis accu's op een BMS. Daar kan je dus een ouder systeem aanvullen
De Home Hub range zal je idd niet zo ff op de BMS vd Nexis aansluiten.

En wat je aangeeft mbt oudere tech die nu verkocht wordt voordat de Nexis komt, tja. ze gaan ervanuit dat je nu de juiste maat koopt en bij uitbreiding je oude systeem verkoopt.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • meesje
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 11:29
Vandaag zag ik eerst in de HomeWizard app, later in Home Assistant en als laatste in de SolarEdge app dat vandaag mijn zonnepanelen geen opbrengst hebben gehad. Dit is niet juist. Ik heb dit gemeld bij Zonneplan en via een link enkele controle stappen uitgevoerd. Hierbij is niks naar boven gekomen. Omvormer zelfs uit en aangezet. Idem voor het internet modem. In de Ziggo app zie ik de omvormer gewoon staan bij verbonden apparaten.

Heeft iemand nog tips? Binnen twee werkdagen (dus uiterlijk dinsdag) wordt er contact opgenomen.

De app toont dit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/06ld82mrREC4w7y4f-rTrHSDuFs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2UCunVxBKDEvwQmBhCN2Am0j.jpg?f=fotoalbum_large En het display van de omvormer. Volgens AI is er niet veel aan de hand.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bZSSvDz6X17WPOph_89ncI_I5lw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s3ERpp9nC7toiWaPrS1MwZaz.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 43% gewijzigd door meesje op 11-09-2026 18:25 ]


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
meesje schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:19:
Vandaag zag ik eerst in de HomeWizard app, later in Home Assistant en als laatste in de SolarEdge app dat vandaag mijn zonnepanelen geen opbrengst hebben gehad. Dit is niet juist. Ik heb dit gemeld bij Zonneplan en via een link enkele controle stappen uitgevoerd. Hierbij is niks naar boven gekomen. Omvormer zelfs uit en aangezet. Idem voor het internet modem. In de Ziggo app zie ik de omvormer gewoon staan bij verbonden apparaten.

Heeft iemand nog tips? Binnen twee werkdagen (dus uiterlijk dinsdag) wordt er contact opgenomen.

De app toont dit.

[Afbeelding] En het display van de omvormer. Volgens AI is er niet veel aan de hand.

[Afbeelding]
De server is gewoon online, er is dus geen storing met de app.
Het kan dan zijn dat de internet verbinding van je omvormer naar Solaredge een probleem heeft. Dan krijgen alle anderen ook geen data.

Display laat echter 0W zien. Geen opbrengst dus.
Heb je toevallig “negatieve tarief optimalisatie” aan staan in de app? Kan zijn dat daar iets niet helemaal mee klopt.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • meesje
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 11:29
Stefannn schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:32:
[...]

De server is gewoon online, er is dus geen storing met de app.
Het kan dan zijn dat de internet verbinding van je omvormer naar Solaredge een probleem heeft. Dan krijgen alle anderen ook geen data.

Display laat echter 0W zien. Geen opbrengst dus.
Heb je toevallig “negatieve tarief optimalisatie” aan staan in de app? Kan zijn dat daar iets niet helemaal mee klopt.
De door jou genoemde instelling kan ik niet vinden. Ik doe ook helemaal niks met SE app. Het viel me ook op dat ik opnieuw moest inloggen.

ChatGPT zag ook de 0W en gaf aan dat er wellicht geen zonneschijn meer was. Volgens mij scheen de zon nog wel een beetje, maar misschien toch te weinig opbrengst. Dat zie ik dus morgen wel. Er zit wellicht iets in mijn internet verbinding. Maar daarin is niks veranderd. De omvormer is met utp aangesloten.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
meesje schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:39:
[...]

De door jou genoemde instelling kan ik niet vinden. Ik doe ook helemaal niks met SE app. Het viel me ook op dat ik opnieuw moest inloggen.

ChatGPT zag ook de 0W en gaf aan dat er wellicht geen zonneschijn meer was. Volgens mij scheen de zon nog wel een beetje, maar misschien toch te weinig opbrengst. Dat zie ik dus morgen wel. Er zit wellicht iets in mijn internet verbinding. Maar daarin is niks veranderd. De omvormer is met utp aangesloten.
Als je er nooit wat aan gedaan hebt is het raar als het nu opeens anders is. Maar goed… verder ziet het display er niet raar uit.
In de app,
- 3 streepjes links boven
- instellingen
- electricteits tarief
En dan onderdaan “negatieve tarief optimalisatie”.
Dat moet “uit” staan
(Op zich kan het wel aan maar dan moet je veel meer instellen. Uit is nu gewoon goed).

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Wat een enorm prut systeem is die SolarEdge backup unit....
Allereerst kan hij niet overschakelen zonder power out, andere systemen kunnen dat prima.

Maar nu klapt hij de hoofdautomaat op 1 fase eruit omdat hij in al z'n wijsheid heeft besloten dat het gunstiger is om de panelen uit te schakelen en tijdens het laden van de auto & accu plus wasmachine gingen we over de max heen.
(SolarEdge snapt dus ook niks van salderen, hopelijk dat na het salderen de opties weer iets beter werken)

Misschien dat de installateur vergeten is in te stellen wat de max is van onze installatie oid, of het zit er überhaupt niet in. Maar dat je werkelijk niks kan zien... Elke andere laadpaal & EMS doet load balancing, behalve SolarEdge.
En dan heb ik het nog maar niet over de 'AI' die met 1 druk op de knop je instellingen vernageld. Want die had 'uiteraard' de laadpaal omgezet naar alleen laden met overschot. Dat was vandaag ook al een zoektocht waarom de laadpaal ineens niet meer begon te laden.

Het enige wat echt premium is, is de prijs, voor de rest is het zwaar teleurstellend.
Bij deze met stip de grootste miskoop ooit gemaakt.

  • THM0
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 10:46
TheGhostInc schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 15:21:
Wat een enorm prut systeem is die SolarEdge backup unit....
Allereerst kan hij niet overschakelen zonder power out, andere systemen kunnen dat prima.

Maar nu klapt hij de hoofdautomaat op 1 fase eruit omdat hij in al z'n wijsheid heeft besloten dat het gunstiger is om de panelen uit te schakelen en tijdens het laden van de auto & accu plus wasmachine gingen we over de max heen.
(SolarEdge snapt dus ook niks van salderen, hopelijk dat na het salderen de opties weer iets beter werken)

Misschien dat de installateur vergeten is in te stellen wat de max is van onze installatie oid, of het zit er überhaupt niet in. Maar dat je werkelijk niks kan zien... Elke andere laadpaal & EMS doet load balancing, behalve SolarEdge.
En dan heb ik het nog maar niet over de 'AI' die met 1 druk op de knop je instellingen vernageld. Want die had 'uiteraard' de laadpaal omgezet naar alleen laden met overschot. Dat was vandaag ook al een zoektocht waarom de laadpaal ineens niet meer begon te laden.

Het enige wat echt premium is, is de prijs, voor de rest is het zwaar teleurstellend.
Bij deze met stip de grootste miskoop ooit gemaakt.
Dat de stroom uitvalt tijdens overschakelen is ruk en maar ook bekend. Dat had de installateur je wel even mogen vertellen.

Dat de hoofdzekering eruit klapt is een fout in de configuratie. Dat hoort niet. Het systeem heeft gewoon load balancing maar dat moet je goed aansluiten én goed configureren. Zit je laadpaal in de backup? Zo nee, is er wel een SolarEdge meter bijgeplaatst?

Verder ben ik het met je eens dat het in de huidige markt bepaald niet het beste systeem is, en enkel moet plaatsen als je echt het schaduw management nodig hebt.

[ Voor 7% gewijzigd door THM0 op 12-09-2026 15:44 ]


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
THM0 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 15:43:
[...]

Dat de stroom uitvalt tijdens overschakelen is ruk en maar ook bekend. Dat had de installateur je wel even mogen vertellen.

Dat de hoofdzekering eruit klapt is een fout in de configuratie. Dat hoort niet. Het systeem heeft gewoon load balancing maar dat moet je goed aansluiten én goed configureren. Zit je laadpaal in de backup? Zo nee, is er wel een SolarEdge meter bijgeplaatst?

Verder ben ik het met je eens dat het in de huidige markt bepaald niet het beste systeem is, en enkel moet plaatsen als je echt het schaduw management nodig hebt.
Het is de officiële SolarEdge laadpaal en alles zit achter de backup unit (die ook de stroom meet)

Probleem is dat deze installateur ondertussen SolarEdge 'erbij' doet, na een overname. Heb al meerdere monteurs over de vloer gehad die niet of lang geleden zo'n installatie hadden gedaan. En die doen allemaal hun best, maar hebben niet de kennis.
Maar los daarvan is SolarEdge zo gesloten dat je ook niks kunt zien.

Maandag maar eens de installateur bellen...
En misschien kijken naar een koppeling met HA, krijg ik wat meer inzicht in wat het systeem nu de hele dag doet.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
TheGhostInc schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 15:21:
Wat een enorm prut systeem is die SolarEdge backup unit....
Allereerst kan hij niet overschakelen zonder power out, andere systemen kunnen dat prima.

Maar nu klapt hij de hoofdautomaat op 1 fase eruit omdat hij in al z'n wijsheid heeft besloten dat het gunstiger is om de panelen uit te schakelen en tijdens het laden van de auto & accu plus wasmachine gingen we over de max heen.
(SolarEdge snapt dus ook niks van salderen, hopelijk dat na het salderen de opties weer iets beter werken)

Misschien dat de installateur vergeten is in te stellen wat de max is van onze installatie oid, of het zit er überhaupt niet in. Maar dat je werkelijk niks kan zien... Elke andere laadpaal & EMS doet load balancing, behalve SolarEdge.
En dan heb ik het nog maar niet over de 'AI' die met 1 druk op de knop je instellingen vernageld. Want die had 'uiteraard' de laadpaal omgezet naar alleen laden met overschot. Dat was vandaag ook al een zoektocht waarom de laadpaal ineens niet meer begon te laden.

Het enige wat echt premium is, is de prijs, voor de rest is het zwaar teleurstellend.
Bij deze met stip de grootste miskoop ooit gemaakt.
Dat PV eruit klapt was natuurlijk niet de bedoeling.
Dat klinkt als “niet goed ingestelde negatieve tarief optimalisatie”.
Dat wordt hier uitgebreid besproken.
Komt erop neer: “met salderen werkt het inderdaad niet betrouwbaar, je moet het uit zetten”. Volgend jaar zonder salderen zou het wel moeten kunnen werken.
De laadpaal zou verder wel loadbalancing moeten hebben. Ik heb geen Solaredge laadpaal dus kan daar niks van zeggen. Klinkt alsof die ook niet goed is ingesteld (ik neem aan dat die wel bestaat).

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • clodders
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 08:22
TheGhostInc schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 16:06:
[...]

Het is de officiële SolarEdge laadpaal en alles zit achter de backup unit (die ook de stroom meet)

Probleem is dat deze installateur ondertussen SolarEdge 'erbij' doet, na een overname. Heb al meerdere monteurs over de vloer gehad die niet of lang geleden zo'n installatie hadden gedaan. En die doen allemaal hun best, maar hebben niet de kennis.
Maar los daarvan is SolarEdge zo gesloten dat je ook niks kunt zien.

Maandag maar eens de installateur bellen...
En misschien kijken naar een koppeling met HA, krijg ik wat meer inzicht in wat het systeem nu de hele dag doet.
Ik begrijp je frustratie. Toch zou ik op basis van dit verhaal niet meteen concluderen dat de SolarEdge Backup Unit een “prut systeem” is.

Als er na een overname meerdere monteurs aan de installatie hebben gewerkt die weinig ervaring met SolarEdge hebben, zou ik eerst laten controleren of de configuratie en het energiemanagement correct zijn ingesteld. Zeker bij een combinatie van PV, accu, laadpaal en Backup Unit kan daar behoorlijk wat van afhangen.

Misschien ligt het uiteindelijk aan een beperking van SolarEdge, maar misschien ook aan de configuratie. Ik zou daarom eerst de installateur de installatie goed laten doormeten en uitlezen voordat ik een oordeel over de Backup Unit vel.

Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.


  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
Als jij een ups functionaliteit wil heb je een systeem nodig dat bij 3 fase zeker 17kW kan leveren anders krijg je geheid problemen. Als je dat met solaredge wil is een backup unit alleen niet voldoende en zul je per groep moeten kunnen schakelen in geval van een uitval van het grid. Vooralsnog werkt dr backup unit hiet meer dan prima.

De zonnepanelen zullen er ook niet uitklappen maar netjes gedimt worden, zo dat het gebruik ik huis netjes afgedekt wordt. Zoals al gezegd, lijkt aan de instellingen van je installatie te liggen.

  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 10:45

Smoke

Maverick Reploid

Load balancing bij SolarEdge staat onder de noemer Import Limit in de configuratie bij het vermogensbeheer en is binnen een paar seconden in te stellen door iemand die weet waar die optie staat. De enige vereiste is dat de EV lader uiteraard op hetzelfde netwerk zit en gekoppeld is aan de omvormer, maar als je gebruik van overtollige zonne-energie als optie hebt is dat zeker het geval.

Kleine tip voor je installateur: SolarEdge biedt een hele hoop trainingen aan die ze online kunnen volgen, zeker handig als ze niet primair SE doen omdat er hier en daar nogal wat verschillen zitten.

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
janne_nl schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 17:15:
Als jij een ups functionaliteit wil heb je een systeem nodig dat bij 3 fase zeker 17kW kan leveren anders krijg je geheid problemen.
Mijn ouders hebben een thuisbatterij met backup unit die zo snel schakelt dat je niet eens het licht ziet knipperen.
clodders schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 17:07:
[...]

Ik begrijp je frustratie. Toch zou ik op basis van dit verhaal niet meteen concluderen dat de SolarEdge Backup Unit een “prut systeem” is.

Als er na een overname meerdere monteurs aan de installatie hebben gewerkt die weinig ervaring met SolarEdge hebben, zou ik eerst laten controleren of de configuratie en het energiemanagement correct zijn ingesteld. Zeker bij een combinatie van PV, accu, laadpaal en Backup Unit kan daar behoorlijk wat van afhangen.

Misschien ligt het uiteindelijk aan een beperking van SolarEdge, maar misschien ook aan de configuratie. Ik zou daarom eerst de installateur de installatie goed laten doormeten en uitlezen voordat ik een oordeel over de Backup Unit vel.
Als ik zelf de instellingen zou kunnen bekijken, zou ik kunnen zien (of hier vragen) of het goed staat. Ik hoef het niet zelf te kunnen aanpassen. SolarEdge heeft het tot een kunst verheven om nul informatie te geven = prut.

Nu mag ik de installateur gaan bellen om te vragen of het ding goed staat geconfigureerd. En dan moet ik nog hopen dat de installateur z'n huiswerk heeft gedaan en anders... geen idee? Ik kan namelijk zelf nergens iets zien.
En sommige instellingen wil ik zelf beheren. Mijn laadpaal kan wisselen tussen 1 & 3 fase laden om maximaal te profiteren van het overschot. Die instelling zal ergens in een installateurs menu zitten, zal bij mij wel uitstaan of niet werken. Terwijl dit een functie is die problemen kan geven bij specifieke auto's en je dus moet kunnen in en uitschakelen.

Moraal van het verhaal:
Voor een premium systeem dat mij een stukje extra comfort/gemak had moeten bieden, heb ik nu een systeem dat nauwelijks doet wat het moet doen.

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
TheGhostInc schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 22:57:
[...]

Mijn ouders hebben een thuisbatterij met backup unit die zo snel schakelt dat je niet eens het licht ziet knipperen.


[...]

Als ik zelf de instellingen zou kunnen bekijken, zou ik kunnen zien (of hier vragen) of het goed staat. Ik hoef het niet zelf te kunnen aanpassen. SolarEdge heeft het tot een kunst verheven om nul informatie te geven = prut.

Nu mag ik de installateur gaan bellen om te vragen of het ding goed staat geconfigureerd. En dan moet ik nog hopen dat de installateur z'n huiswerk heeft gedaan en anders... geen idee? Ik kan namelijk zelf nergens iets zien.
En sommige instellingen wil ik zelf beheren. Mijn laadpaal kan wisselen tussen 1 & 3 fase laden om maximaal te profiteren van het overschot. Die instelling zal ergens in een installateurs menu zitten, zal bij mij wel uitstaan of niet werken. Terwijl dit een functie is die problemen kan geven bij specifieke auto's en je dus moet kunnen in en uitschakelen.

Moraal van het verhaal:
Voor een premium systeem dat mij een stukje extra comfort/gemak had moeten bieden, heb ik nu een systeem dat nauwelijks doet wat het moet doen.
Hoeveel kW levert die dan? En wat als er meer afgenomen wordt dan geleverd kan worden? Zelf met 1 fase is 7kW best nog veel.

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
TheGhostInc schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 22:57:
[...]

Mijn ouders hebben een thuisbatterij met backup unit die zo snel schakelt dat je niet eens het licht ziet knipperen.


[...]

Als ik zelf de instellingen zou kunnen bekijken, zou ik kunnen zien (of hier vragen) of het goed staat. Ik hoef het niet zelf te kunnen aanpassen. SolarEdge heeft het tot een kunst verheven om nul informatie te geven = prut.

Nu mag ik de installateur gaan bellen om te vragen of het ding goed staat geconfigureerd. En dan moet ik nog hopen dat de installateur z'n huiswerk heeft gedaan en anders... geen idee? Ik kan namelijk zelf nergens iets zien.
En sommige instellingen wil ik zelf beheren. Mijn laadpaal kan wisselen tussen 1 & 3 fase laden om maximaal te profiteren van het overschot. Die instelling zal ergens in een installateurs menu zitten, zal bij mij wel uitstaan of niet werken. Terwijl dit een functie is die problemen kan geven bij specifieke auto's en je dus moet kunnen in en uitschakelen.

Moraal van het verhaal:
Voor een premium systeem dat mij een stukje extra comfort/gemak had moeten bieden, heb ik nu een systeem dat nauwelijks doet wat het moet doen.
je kan wel de hele tijd herhalen dat SE geen informatie geeft maar SE geeft heel veel informatie. Waarschijnlijk heeft jouw account niet genoeg rechten om dat te zien. Dat kan je installateur voor je aanpassen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
TheGhostInc schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 22:57:
Mijn ouders hebben een thuisbatterij met backup unit die zo snel schakelt dat je niet eens het licht ziet knipperen. .
Voor zover ik weet kan dat alleen als de power altijd via de inverter van de omvormer gaat.
Dat gaat gepaard met omvormer verliezen. Enig idee hoeveel dat is bij je ouders? Waardes van 100W zijn niet raar. Dat komt dan neer op 876kWh per jaar.
De backup unit van Solaredge betreft enkel een relais. Ik heb dat ding ook (en ben tevreden). Ik wil het verbruik daarvan nog een keer meten maar vermoed dat het niet zoveel is aangezien het enkel wat aanstuur electronica betreft.
En zoals @janne_nl zegt, levert dat systeem van je ouders ook echt 3x25A = 17kW? Dat is vrij fors. Was dat kwa prijs vergelijkbaar?

Anyway… ik zal niet zeggen dat Solaredge mega superieur boven andere oplossingen is maar ik heb het zelf en ben behoorlijk tevreden. Ik heb 89% gemeten RTE en dat heb ik van geen enkel ander merk al gezien. Die ene keer dat de stroom uitvalt kan ik best 6 secondes wachten.
Maar…. Je bent natuurlijk wel flink de sjaak als de boel verkeerd is ingesteld en je niet ziet hoe je dat oplost.

Instellen van import restrictie staat in deze appsnote maar dat kan enkel de installateur.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18-09 15:32

Miezie

Niet te moeilijk doen...

TheGhostInc schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 22:57:
[...]

Mijn ouders hebben een thuisbatterij met backup unit die zo snel schakelt dat je niet eens het licht ziet knipperen.


[...]

Als ik zelf de instellingen zou kunnen bekijken, zou ik kunnen zien (of hier vragen) of het goed staat. Ik hoef het niet zelf te kunnen aanpassen. SolarEdge heeft het tot een kunst verheven om nul informatie te geven = prut.

Nu mag ik de installateur gaan bellen om te vragen of het ding goed staat geconfigureerd. En dan moet ik nog hopen dat de installateur z'n huiswerk heeft gedaan en anders... geen idee? Ik kan namelijk zelf nergens iets zien.
En sommige instellingen wil ik zelf beheren. Mijn laadpaal kan wisselen tussen 1 & 3 fase laden om maximaal te profiteren van het overschot. Die instelling zal ergens in een installateurs menu zitten, zal bij mij wel uitstaan of niet werken. Terwijl dit een functie is die problemen kan geven bij specifieke auto's en je dus moet kunnen in en uitschakelen.

Moraal van het verhaal:
Voor een premium systeem dat mij een stukje extra comfort/gemak had moeten bieden, heb ik nu een systeem dat nauwelijks doet wat het moet doen.
Als je de loadbalancing even correct instelt ben je er en dat is waarschijnlijk gewoon niet gebeurd. Installateurs hebben namelijk voorheen nooit de loadbalancing echt hoeven instellen.

Hoe doe je dat? Gridinstellingen instellen in de inverter. Die kan je vinden via de webinterface of SolarEdge go app. Je stelt de limiet van de grid in op het maximum per fase (bij 3x25A dus 25A). Verder mogelijk als extra de import limit op 17250 (totaal, niet per fase) bij 3x25A (3x25x230).

Stel je dit in, knalt je fase er niet meer uit… want dan is je loadbalancing ingesteld.

Als je EV lader door je inverter in de installatie is opgenomen, dan kun je die volledig aansturen zoals je suggereert. Ook dit kan via de webinterface of SolarEdge go app. Waarschijnlijk heeft de installateur dit ook niet gedaan.

Eenmaal correct geconfigureerd kun je ook rustig de EV lader op 3x40 afzekeren als je bekabeling op orde is en de meterkast en de EV lader naar 32A zetten. Zo goed werkt het gewoon…

Succes…

[ Voor 6% gewijzigd door Miezie op 13-09-2026 17:26 ]

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 22:07
net op YT SolarEdge Nexis Technical Office Hours
elke week een uurtje met het beantwoorden van vragen mbt de Nexis. mijn vraag is deels behandeld. Kan wel een email sturen om mn probleem beter uit te leggen.

schijnt nu elke week te zien te zijn tussen 2200-2300 op @SolarEdgeNorthAmerica

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:15
Vraagje

Ik ben ben ook bezig om naar een nexis omvormer tegaan

Nu heb ik 2 omvormer wat in word en de strings worden samengevoegd maar daar zitten verschillende optimizer op met 2 verschillende spanningen 48v en 60v dat moet dus anders de panelen zijn 285 watt welke optimizer kan ik, nu het beste er voor gebruiken en het gaat intotaal om 38 panelen het hoeft voor mij niet perse nieuwe optimizer te zijn


Gr dave

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Davem3 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 22:36:
Vraagje

Ik ben ben ook bezig om naar een nexis omvormer tegaan

Nu heb ik 2 omvormer wat in word en de strings worden samengevoegd maar daar zitten verschillende optimizer op met 2 verschillende spanningen 48v en 60v dat moet dus anders de panelen zijn 285 watt welke optimizer kan ik, nu het beste er voor gebruiken en het gaat intotaal om 38 panelen het hoeft voor mij niet perse nieuwe optimizer te zijn


Gr dave
kunnen de twee strings niet gewoon los van elkaar op de omvormer? dan kunnen je optimizers gewoon blijven. Is nogal een werk en extra kostenpost om die te vervangen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Smoke
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 10:45

Smoke

Maverick Reploid

Davem3 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 22:36:
Vraagje

Ik ben ben ook bezig om naar een nexis omvormer tegaan

Nu heb ik 2 omvormer wat in word en de strings worden samengevoegd maar daar zitten verschillende optimizer op met 2 verschillende spanningen 48v en 60v dat moet dus anders de panelen zijn 285 watt welke optimizer kan ik, nu het beste er voor gebruiken en het gaat intotaal om 38 panelen het hoeft voor mij niet perse nieuwe optimizer te zijn


Gr dave
Hoe lang zijn de beide strings en welk type optimizers heb je? Een string van 38 mag al niet op Nexis, de maximale lengte is 33. Op Nexis mag je ook alleen P-serie of S-serie gebruiken in 1:1 configuratie, oudere generaties mogen niet meer en ik vermoed dat dat het geval gaat zijn met die 48V modellen.

  • Probydoby
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 19-09 10:32
Vraagje, een optimizer is bij mij gesneuveld en heb via mijn installer's account dat gemeld, en ze sturen nu een nieuwe op.

Alleen weet iemand of solaredge ook installatiekosten (deels) vergoed, of heb je dan gewoon pech? Aangezien het een bekend euvel is van die optimizers. (in ons geval is de echte installer failliet)

Zie het niet zitten om het zelf te doen op zo'n hoogte en een schuin pannendak. En iemand hiervoor laten komen komt denk ik niet uit voor 1 paneel van 395 watt.

  • THM0
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 10:46
Probydoby schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:10:
Vraagje, een optimizer is bij mij gesneuveld en heb via mijn installer's account dat gemeld, en ze sturen nu een nieuwe op.

Alleen weet iemand of solaredge ook installatiekosten (deels) vergoed, of heb je dan gewoon pech? Aangezien het een bekend euvel is van die optimizers. (in ons geval is de echte installer failliet)

Zie het niet zitten om het zelf te doen op zo'n hoogte en een schuin pannendak. En iemand hiervoor laten komen komt denk ik niet uit voor 1 paneel van 395 watt.
De installateur krijgt een vergoeding van SolarEdge bij vervanging onder garantie. Of dat kostendekkend voor de installateur is, is een tweede.

Je moet dit verder het probleem van de installateur laten zijn, daar heb je garantie van als het goed is. Hoe de installateur dat vervolgens met zijn leveranciers regelt is niet aan jou, iedereen heeft recht op zijn eigen problemen.

Als het een zelf-installatie is moet je het ook zelf gaan fixen. De nadelen van DHZ...

[ Voor 4% gewijzigd door THM0 op 17-09-2026 09:25 ]


  • Probydoby
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 19-09 10:32
THM0 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:25:
[...]

De installateur krijgt een vergoeding van SolarEdge bij vervanging onder garantie. Of dat kostendekkend voor de installateur is, is een tweede.

Je moet dit verder het probleem van de installateur laten zijn, daar heb je garantie van als het goed is. Hoe de installateur dat vervolgens met zijn leveranciers regelt is niet aan jou, iedereen heeft recht op zijn eigen problemen.

Als het een zelf-installatie is moet je het ook zelf gaan fixen. De nadelen van DHZ...
De installateur is failliet :X

  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
Wij hebben ondertussen toegezegd voor uitbreiding van onze installatie. Nieuwe omvormer de 10000H (komende van de 3000H), 10 panelen extra en dan toch maar de Home Backup interface. Ik was er minder van overtuigd, maar voor mij vrouw was het een must. Tja, water bij de wijn doen is soms noodzakelijk :+

  • S0epkip
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 19-09 11:26
Een andere SE installateur kan de garantie overnemen. Voor sommige stappen heb je ook gewoon een installateur(saccount) nodig.

PVO


  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18-09 15:32

Miezie

Niet te moeilijk doen...

THM0 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:25:
[...]

De installateur krijgt een vergoeding van SolarEdge bij vervanging onder garantie. Of dat kostendekkend voor de installateur is, is een tweede.

Je moet dit verder het probleem van de installateur laten zijn, daar heb je garantie van als het goed is. Hoe de installateur dat vervolgens met zijn leveranciers regelt is niet aan jou, iedereen heeft recht op zijn eigen problemen.

Als het een zelf-installatie is moet je het ook zelf gaan fixen. De nadelen van DHZ...
Een verstandige installateur geeft iets van 2 jaar garantie op de installatie en rekent voor de vervanging wel zijn uren. Het zou logisch zijn een korting te geven…

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • Probydoby
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 19-09 10:32
S0epkip schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:38:
[...]

Een andere SE installateur kan de garantie overnemen. Voor sommige stappen heb je ook gewoon een installateur(saccount) nodig.
Dat heb ik, installateurs account met daarin mijn eigen site. Dus dan kan ik zelf de garantie overnemen :+

Maar weet iemand dan hoe ik het proces doorloop om daar een vergoeding voor te krijgen?

  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
Miezie schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:38:
[...]

Een verstandige installateur geeft iets van 2 jaar garantie op de installatie en rekent voor de vervanging wel zijn uren. Het zou logisch zijn een korting te geven…
Mijn installateur vervangt na 12 jaar nog steeds gratis een optimizer. Wellicht dekt tie dat met een wat hogere aanschafprijs. Feit is dat hij in die jaren flink uitgebreid heeft en nog steeds bestaat.

  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17-09 15:56
TheGhostInc schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 15:21:
Wat een enorm prut systeem is die SolarEdge backup unit....
Allereerst kan hij niet overschakelen zonder power out, andere systemen kunnen dat prima.

Maar nu klapt hij de hoofdautomaat op 1 fase eruit omdat hij in al z'n wijsheid heeft besloten dat het gunstiger is om de panelen uit te schakelen en tijdens het laden van de auto & accu plus wasmachine gingen we over de max heen.
(SolarEdge snapt dus ook niks van salderen, hopelijk dat na het salderen de opties weer iets beter werken)

Misschien dat de installateur vergeten is in te stellen wat de max is van onze installatie oid, of het zit er überhaupt niet in. Maar dat je werkelijk niks kan zien... Elke andere laadpaal & EMS doet load balancing, behalve SolarEdge.
En dan heb ik het nog maar niet over de 'AI' die met 1 druk op de knop je instellingen vernageld. Want die had 'uiteraard' de laadpaal omgezet naar alleen laden met overschot. Dat was vandaag ook al een zoektocht waarom de laadpaal ineens niet meer begon te laden.

Het enige wat echt premium is, is de prijs, voor de rest is het zwaar teleurstellend.
Bij deze met stip de grootste miskoop ooit gemaakt.
wie zegt dat je dat niet handmatig kunt doen?

hun handleiding geeft letterlijk aan dat je handmatig kunt laten schakelen van net -> eiland maar ook andersom. zo zou je hem zelf kunnen forceren naar eilandmodus lijkt me dan (zelf geen backup interface in gebruik hier. kan de 700 euro wat het me zou kosten niet verantwoorden om een 200-300wh op een dag nog te willen besparen.. en een brownout heb ik hier waar ik zit nog nooit meegemaakt. dus zolang er geen signalen zijn dat het zou gaan gebeuren, bespaar ik mij dat geld eventjes)

SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij


  • janne_nl
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:08
De hoofdschakelaar omzetten is prima om in eilandmode te komen.

Dat fase 1 eruit vliegt heeft denk ik niks met de backup unit te maken, maar meer met het feit de omvormer niet of niet goed met je laadpaal communiceert en de paal meer dan 25 ampere trekt, wat niet goed gaat als de zonopwek (plotseling) wegvalt.

Of je dynamische contract is het 'probleem'. Als de stroomprijs echt negatief is gaan de panelen uit (als de accu vol is) en komt alles uit het net.

Ik ben wel benieuwd of ik in de buurt zit.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Drwho1 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:34:
Wij hebben ondertussen toegezegd voor uitbreiding van onze installatie. Nieuwe omvormer de 10000H (komende van de 3000H), 10 panelen extra en dan toch maar de Home Backup interface. Ik was er minder van overtuigd, maar voor mij vrouw was het een must. Tja, water bij de wijn doen is soms noodzakelijk :+
Dat is geen water bij de wijn, dat is een hele slimme vrouw!
Ik verwacht na het kerstdiner een update mbt hoe de. verhalen over je backup interface ontvangen werden ;)

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Drwho1
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 18-09 10:03
Stefannn schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:15:
[...]

Dat is geen water bij de wijn, dat is een hele slimme vrouw!
Ik verwacht na het kerstdiner een update mbt hoe de. verhalen over je backup interface ontvangen werden ;)
Oei verhalen... Ik verwacht een set & forget operatie waarbij ik automatisch herinnerd zal worden aan de backupfunctie wanneer de situatie zich aandient? Dus iets wat weinig reden tot verhalen geeft :X

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
Drwho1 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:35:
[...]

Oei verhalen... Ik verwacht een set & forget operatie waarbij ik automatisch herinnerd zal worden aan de backupfunctie wanneer de situatie zich aandient? Dus iets wat weinig reden tot verhalen geeft :X
Nou....
Met alle onrust mbt net-betrouwbaarheid en geopolitieke onrust kan het onderwerp maar mooi op tafel komen.
Jouw vrouw zal zeer zeker scoren met:
"Wij hebben een systeem waarbij we door het hele huis gewoon stroom vanuit de gewone stopcontacten hebben als het grid wegvalt. De PV blijft gewoon de accu bijladen zodat we wekenlang off-grid kunnen zijn"

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • meesje
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 11:29
meesje schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 18:19:
Vandaag zag ik eerst in de HomeWizard app, later in Home Assistant en als laatste in de SolarEdge app dat vandaag mijn zonnepanelen geen opbrengst hebben gehad. Dit is niet juist. Ik heb dit gemeld bij Zonneplan en via een link enkele controle stappen uitgevoerd. Hierbij is niks naar boven gekomen. Omvormer zelfs uit en aangezet. Idem voor het internet modem. In de Ziggo app zie ik de omvormer gewoon staan bij verbonden apparaten.

Heeft iemand nog tips? Binnen twee werkdagen (dus uiterlijk dinsdag) wordt er contact opgenomen.

De app toont dit.

[Afbeelding] En het display van de omvormer. Volgens AI is er niet veel aan de hand.

[Afbeelding]
Afgelopen vrijdag melding gemaakt bij Zonneplan. Er zou binnen twee werkdagen contact met mij worden opgenomen. Niet dus. Zelf nog twee pogingen ondernomen, maar de chatbot Kiki houdt elk persoonlijk contact tegen (wat een drama). Vandaag een e-mail ontvangen dat er een storing is in de omvormer, er een melding is gemaakt bij de fabrikant en dat deze vervangen zal gaan worden.

  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:15
Smoke schreef op donderdag 17 september 2026 @ 08:56:
[...]

Hoe lang zijn de beide strings en welk type optimizers heb je? Een string van 38 mag al niet op Nexis, de maximale lengte is 33. Op Nexis mag je ook alleen P-serie of S-serie gebruiken in 1:1 configuratie, oudere generaties mogen niet meer en ik vermoed dat dat het geval gaat zijn met die 48V modellen.
Laatst hebben ijsvogel en Ronald het voor mij uitgezocht en was het advies op het te proberen en anders een paar op micro te zetten ben ze daar erg dankbaar voor

Heb een aantal

opj300-lv-c1-m02 (48v)

P300 (48v)

en dan een string van p350l (60v)

Denk dat de opj300 problemen gaan geven en er is niks nieuws meer te krijgen van 48v Dus dat word dan toch 60v en denk ik van zal ik dan maar gelijk over naar de s serie
Ronald schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:23:
Als je een adres in Duitsland ingeeft, dan mag je wel de NX serie selecteren.
Dat is een goeie:)
Hij weigert de simulatie te doen met te lange string...

Met de paneel configuratie die ik er in gezet heb
9x 180° 43°
3x 330° 43°
10x 75° 38°
15x 270° 38°
Dat viel uiteraard te verwachten.
En 2 strings (O en Z + W en N) met de auto config geeft met name op de zuid partij maar 87% rendement...(Mooi dat hij dat nu op paneel niveau weergeeft). Ik zie geen verbetering op de suggestie van de auto stringer.

Op het hele systeem is het opbrengst verlies factor 2,66% met daarop heel hoog verlies op de optimizer efficiëntie (1.88%). Een tweede teken dat het systeem in zwaar weer zit.

Ik denk dat de Nexus 3-fase voor dit systeem geen goede optie is.
Inderdaad niet best (maar minder slecht dan ik vreesde bij 2 parallelle strings). Hoe ziet het er uit als je 4 panelen eruit haalt en de overige 33 in één string zet?

  • Miezie
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18-09 15:32

Miezie

Niet te moeilijk doen...

Drwho1 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:34:
Wij hebben ondertussen toegezegd voor uitbreiding van onze installatie. Nieuwe omvormer de 10000H (komende van de 3000H), 10 panelen extra en dan toch maar de Home Backup interface. Ik was er minder van overtuigd, maar voor mij vrouw was het een must. Tja, water bij de wijn doen is soms noodzakelijk :+
Nooit onderschatten.

Hier was ik bezig met een businesscase en toen mijn vrouw dat ontdekte maakte ze me toch wel heel erg duidelijk dat we ons steentje bij moesten dragen… en gelijk heeft ze. Vrouwen hebben vaak gelijk.

KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron


  • lunnie
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 02:29
Even een interessepeiling: ik overweeg mijn SolarEdge-set te verkopen omdat ik mogelijk naar een ander systeem wil overstappen.

Het gaat om een SolarEdge Home Hub 3-fase + 3× Home Battery 48V (13,8 kWh). Batterijen zijn van oktober 2025 en de Home Hub is in maart 2026 vervangen door een nieuw exemplaar. Alles werkt gewoon en is momenteel nog in gebruik.

Reden van eventuele verkoop is vooral het ventilatorgeluid van de omvormer op de huidige plek in huis.

Ik zat zelf te denken aan ± €5000 voor de complete set. Zou daar hier interesse voor zijn / is dat een beetje een realistische prijs?

  • Archiebald
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-09 08:07
Ik heb een SolarEdge SE12.5K 3-fase omvormer en loop regelmatig tegen hoge netspanning aan. Ik woon in het buitengebied en de trafo waar we op aangesloten is, is best wel verouderd. Vorige winter hadden we een te lage spanning (soms zelfs onder 190 volt). Netbeheerder heeft destijds in de trafo de spanning omhoog geschroeft, waardoor we nu 's avonds (zonder zonnestroom) rond de 230-235 volt zitten. Ze hebben aangegeven dat ze de boel willen vernieuwen, maar wanneer dat gebeurd: geen idee.

Vanwege problemen met de netspanning heb ik via SolarEdge GO onder Vermogensbeheer → Actief vermogen → P(U) een curve ingesteld om het actieve vermogen terug te regelen bij hoge netspanning. De curve staat nu op:
NetspanningVermogen
100%100%
108%100%
108,5%80%
109%60%
109,5%40%
110%0%
Daarnaast staat Toenamesnelheid op 30% Pnom/min.

Via mijn Victron systeem, waaraan ik de SolarEdge gekoppeld heb. Kan ik uitlezen wat de MPPT doet.

Wat ik nu zie, is dat de omvormer wel naar Running (Throttled) gaat, maar toch nog incidenteel een V-LxMax1 fout geeft op een individuele fase. De fases kunnen behoorlijk uiteenlopen; bijvoorbeeld L1/L2/L3 rond 241 / 236 / 248 V.

Mijn vraag is daarom: welke spanning gebruikt SolarEdge bij een 3-fase omvormer als input voor de P(U)-regeling?

Is dat:
  • MAX(L1, L2, L3)
  • AVG(L1, L2, L3)
  • één specifieke fase. Zo ja, welke?
  • of iets anders?
Ik vraag dit omdat de netbeveiliging duidelijk per fase reageert (V-L1Max1, V-L2Max1, V-L3Max1), maar ik niet kan vinden of P(U) ook op de hoogste fasespanning of op een gemiddelde fasespanning stuurt.

Als iemand weet hoe dit intern werkt, of documentatie heeft waar dit expliciet in staat, hoor ik dat graag

  • lc8
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 18-09 20:50

lc8

@Archiebald
met 108,5% ->80% setting ga je dus pas ingrijpen bij 1.085*230v = 249.55 Kijk eens naar je P1 meter spanning waardes of die spanning wel daadwerkelijk zo hoog wordt! (en het niet locaal is dus...)

grid-code zegt: to react to the highest phase voltage, not an average.. dus dat is wat Solaredge zou moeten doen... (en ik denk ook dat ie dat doet). Als je homeautomatisering (e.g. HA ) hebt: log gewoon even de data en je kunt het zien.

throtteling is niet oneindig snel.. geen alternatief voor echte netbeveiliging. Ik heb hier productiebeperking aanstaan maar je ziet echt nog wel eens een overshoot als de zon onder de wolk uitkomt na een regenbui en de panelen mooi koud en schoon zijn :-). Geen probleem voor een zekerings-automaat (omdat ie traag genoeg is) maar zou uiteraard overspanning kunnen opleveren.

tot slot een vraag uit nieuwsgierigheid:
Wat doet je Victron systeem (accu? en hangt deze dan DC gekoppeld aan de SE omvormer?)? Ik begrijp niet hoe de victron de MPPT van de Solaredgeoptimisers kan uitlezen en welk nut dat hier heeft? Stuurt de Victron de SE omvormer of vv?

[ Voor 20% gewijzigd door lc8 op 18-09-2026 14:37 ]

Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV


  • Solexje
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 19-09 23:00
Graag advies.

Ik heb een SolarEdge SE4K-RWBTEBEN4 omvormer waarop 14 panelen van 400 wp. op west.

Nu wil ik ook graag panelen op Oost leggen ( achterzijde dakhelft). Kan ik nog uitbreiden, zo ja met hoeveel, of heb ik een extra optimizer nodig?

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Probydoby schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:40:
[...]


Dat heb ik, installateurs account met daarin mijn eigen site. Dus dan kan ik zelf de garantie overnemen :+

Maar weet iemand dan hoe ik het proces doorloop om daar een vergoeding voor te krijgen?
Ik heb dat bij mijn vorige werkgever wel gedaan, je kon ze gewoon een factuur sturen voor het verwerken van RMA zusenzo. Geen idee of dat nu nog zo werkt.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Solexje schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 14:57:
Graag advies.

Ik heb een SolarEdge SE4K-RWBTEBEN4 omvormer waarop 14 panelen van 400 wp. op west.

Nu wil ik ook graag panelen op Oost leggen ( achterzijde dakhelft). Kan ik nog uitbreiden, zo ja met hoeveel, of heb ik een extra optimizer nodig?
er kunnen 25 optimizers op aangesloten worden. dus wat dat betreft kan het nog. het zal wel heftig gaan aftoppen. je moet minimaal 8 S500b of S650B op 1 oriëntatie.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:15
Davem3 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 22:36:
Vraagje

Ik ben ben ook bezig om naar een nexis omvormer tegaan

Nu heb ik 2 omvormer wat in word en de strings worden samengevoegd maar daar zitten verschillende optimizer op met 2 verschillende spanningen 48v en 60v dat moet dus anders de panelen zijn 285 watt welke optimizer kan ik, nu het beste er voor gebruiken en het gaat intotaal om 38 panelen het hoeft voor mij niet perse nieuwe optimizer te zijn


Gr dave
Iemand die advies advies kan geven?

  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-09 22:07
Davem3 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 16:01:
[...]


Iemand die advies advies kan geven?
Misschien zou je zelf met Designer aan de slag kunnen gaan.. maak een huisje ergens in DE en bewerk het systeem tot het aan jouw eisen voldoet.

Je zal sws de de 48v en 60v moeten scheiden van elkaar.
Maar dat zal je vast zelf ook weten.

Je zal er ook achter moeten komen of de OPJ300-LV, P300 en P350L geaccepteerd worden.

pvoutput ijsbuffer met NIBE S1255PC


  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:15
jurgen purgen schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 20:08:
[...]

Misschien zou je zelf met Designer aan de slag kunnen gaan.. maak een huisje ergens in DE en bewerk het systeem tot het aan jouw eisen voldoet.

Je zal sws de de 48v en 60v moeten scheiden van elkaar.
Maar dat zal je vast zelf ook weten.

Je zal er ook achter moeten komen of de OPJ300-LV, P300 en P350L geaccepteerd worden.
Ik heb inmiddels besloten om al de optimizer te vervangen voor de s440 die werken er op en ben ik ook van de opj300-lv die gaan stiekem toch stuk en voor de 48v is niks meer te krijgen is allemaal 60v geworden dat geeft solaredge ook als vervangen voor in je 48v systeem waar dan vervolgens de volgende stuk gaat door de hoger spanning Dus even slikken en aftikken en heb je het weer update

  • Archiebald
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-09 08:07
lc8 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 14:33:
@Archiebald
met 108,5% ->80% setting ga je dus pas ingrijpen bij 1.085*230v = 249.55 Kijk eens naar je P1 meter spanning waardes of die spanning wel daadwerkelijk zo hoog wordt! (en het niet locaal is dus...)

grid-code zegt: to react to the highest phase voltage, not an average.. dus dat is wat Solaredge zou moeten doen... (en ik denk ook dat ie dat doet). Als je homeautomatisering (e.g. HA ) hebt: log gewoon even de data en je kunt het zien.

throtteling is niet oneindig snel.. geen alternatief voor echte netbeveiliging. Ik heb hier productiebeperking aanstaan maar je ziet echt nog wel eens een overshoot als de zon onder de wolk uitkomt na een regenbui en de panelen mooi koud en schoon zijn :-). Geen probleem voor een zekerings-automaat (omdat ie traag genoeg is) maar zou uiteraard overspanning kunnen opleveren.

tot slot een vraag uit nieuwsgierigheid:
Wat doet je Victron systeem (accu? en hangt deze dan DC gekoppeld aan de SE omvormer?)? Ik begrijp niet hoe de victron de MPPT van de Solaredgeoptimisers kan uitlezen en welk nut dat hier heeft? Stuurt de Victron de SE omvormer of vv?
Bedankt voor je uitleg van de grid-code! Ik zal eens sleutelen aan de percentages zodat ie sneller ingrijpt.

Aan de P1 poort heb ik een Easee Equalizer hangen. Het verschil wat ik zie is ~3 volt.

In de schuur/kantoor heb ik een Victron MP-II 4k5 hangen met 5 kWh accu van Basengreen met een Cerbo GX. Die is bedoeld voor noodstroom en peakshaving, omdat ik soms daar meer stroom verbruik dan die groep aan kan. De schuur heeft namelijk niet z’n eigen groep. Een eigen kabel aanleggen was wel (flink) goedkoper geweest, maar die had ik dan in de aangelegde tuin aan moeten graven. Daarnaast wou ik ook gewoon kijken hoe het in de praktijk werkt, voor als ik een accu voor het hele huis wil plaatsen.

Victron en solaredge is AC gekoppeld (AC-IN van de victron).

Als ik het goed is de koppeling via modbus en SunSpec (https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge) zodat ik in VRM de solaredge kan monitoren. DESS kan daarom ook rekeninghouden met de zonne-opbrengst.

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Davem3 schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 20:46:
[...]

Ik heb inmiddels besloten om al de optimizer te vervangen voor de s440 die werken er op en ben ik ook van de opj300-lv die gaan stiekem toch stuk en voor de 48v is niks meer te krijgen is allemaal 60v geworden dat geeft solaredge ook als vervangen voor in je 48v systeem waar dan vervolgens de volgende stuk gaat door de hoger spanning Dus even slikken en aftikken en heb je het weer update
optimizers kun je prima gebruikt op MP kopen. Zo kom ik er ok vaak aan, scheelt flink geld.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:15
No Hands schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 21:19:
[...]

optimizers kun je prima gebruikt op MP kopen. Zo kom ik er ok vaak aan, scheelt flink geld.
Klopt ook al een aantal gekocht

  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:15
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HQ3klhub4tibGOUMG9IM1HQdGcw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yrpy0vKijlRYUpjKovl8YluA.jpg?f=fotoalbum_large weet ook iemand wat het artikel nummer is voor deze jumper voor de opj300-lv optimizer om hem te overbruggen

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 10:50
Begrijp ik nu dat je in de 48V string 60V vervangers hebt?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:15
Ronald schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 00:06:
Begrijp ik nu dat je in de 48V string 60V vervangers hebt?
Nee ik niet maar als je er 1 stuk hebt krijg je een s440 en dat is een 60V van solaredge als vervanger voor de opj 30 .Vind ik ook een beetje raar en gaat vast niet helemaal goed komen dan zullen de ander langzaam ook er achteraan gaan dat ze vervangen moeten worden

Dus daarom nu zelf besloten om dan maar alles 60V te maken om ook beter met de nexis te werken straks inplaast van of alles naar 48V temaken of de lussen


En in de berekening die jij gemaakt heb was je ook uitgegaan van 60V en dan 1 string van 38 proberen als dat lukt en andersen 5 er af te halen

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 10:50
@Davem3 Oké ... Blijkbaar vinden ze bij SE dus dat een S440 samen kan met een OPJ. Al staat dat nergens in de compatibility sheets.

Of dat de andere OPJ's kapot maakt... ik twijfel... Als ze meer dan 48 zouden moeten dan gaan ze de panelen aftoppen (Optimizer clipping, het verhaal waarom @teacher en ik dit topic gestart zijn)

Dus wat ik zelf zou doen: Ik zou de boel als 1 string op de Nexis die je wil gooien.
Wil het niet, dan kun je altijd nog naar 60V optimizers zoeken. Werkt het wel dan scheelt het werk en geld.

Aan jou of je dat risico aan durft.

Zo ja, dan kan ik handmatig uitrekenen of er groepen panelen zijn met je 48V optimizers die tegen de 48 aan gaan drukken.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:15

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Topicstarter

Wise enough to play the fool


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Stefannn schreef op donderdag 17 september 2026 @ 16:16:
[...]

Nou....
Met alle onrust mbt net-betrouwbaarheid en geopolitieke onrust kan het onderwerp maar mooi op tafel komen.
Jouw vrouw zal zeer zeker scoren met:
"Wij hebben een systeem waarbij we door het hele huis gewoon stroom vanuit de gewone stopcontacten hebben als het grid wegvalt. De PV blijft gewoon de accu bijladen zodat we wekenlang off-grid kunnen zijn"
en dan wordt het winter en heb je nog twee dagen stroom *jeej* maar omdat de zon niet schijnt is het net zo donker en koud als bij alle buren na die twee dagen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
No Hands schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 10:38:
[...]

en dan wordt het winter en heb je nog twee dagen stroom *jeej* maar omdat de zon niet schijnt is het net zo donker en koud als bij alle buren na die twee dagen.
Zeer zeker niet.
In mijn geval haal ik dan ongeveer 5kWh per etmaal binnen.
Daar kan ik in survival mode op leven.
In dat geval gaat de warmtepomp uit en stook ik de open haard.
De buren hebben wellicht ook zo’n haard maar het is bij mij dan dus echt niet donker. En ik kan ook nog koken.
En daarbij….
- je beschrijft de worst case (en ook die overleef ik dus in survival mode)
- 3x grotere kans dat dit in de rest van de 9 maanden gebeurt, dan heb ik het dus riant want dan kan de warmtepomp wel aan.

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 11:34

HRV

Als je een haard hebt heb je hoe dan ook warmte en licht.

Als het in de winter vriest is uitval van een WP wel een dingetje. Je wilt niet dat het water in de buitenunit bevriest, dus je wilt de laadpomp lekker laten lopen als dat kan. De meeste storingen zal het wel overleven omdat die maar kort duren.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 11:15
HRV schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 17:09:
Als je een haard hebt heb je hoe dan ook warmte en licht.

Als het in de winter vriest is uitval van een WP wel een dingetje. Je wilt niet dat het water in de buitenunit bevriest, dus je wilt de laadpomp lekker laten lopen als dat kan. De meeste storingen zal het wel overleven omdat die maar kort duren.
vooral ook omdat ik een water/water warmtepomp heb :) :)
Maar goed... dat begint erg off topic te raken.
Al is het wel een groot voordeel van de solaredge homehub oplossing

"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV


  • Davem3
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:15
Ronald schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 09:10:
@Davem3 Oké ... Blijkbaar vinden ze bij SE dus dat een S440 samen kan met een OPJ. Al staat dat nergens in de compatibility sheets.

Of dat de andere OPJ's kapot maakt... ik twijfel... Als ze meer dan 48 zouden moeten dan gaan ze de panelen aftoppen (Optimizer clipping, het verhaal waarom @teacher en ik dit topic gestart zijn)

Dus wat ik zelf zou doen: Ik zou de boel als 1 string op de Nexis die je wil gooien.
Wil het niet, dan kun je altijd nog naar 60V optimizers zoeken. Werkt het wel dan scheelt het werk en geld.

Aan jou of je dat risico aan durft.

Zo ja, dan kan ik handmatig uitrekenen of er groepen panelen zijn met je 48V optimizers die tegen de 48 aan gaan drukken.
Hoi Ronald

Heel erg bedankt dat je dat wil doen maar is niet nodig de kogel is al door de kerk En heb al 20 s440 (nieuw)gekocht voor een leuke prijs nu de ander 18 nog maar heb daar wel even tijd voor het gaat met de kerstdagen op de schop .Dan bouw ik alles om zit toch al dat ik van 2 naar 1 string toe moet.En dan moeten er toch al veel panelen er af omdat het over 6 dakvlakken heen zit en ik de bekabeling ga verzwaren in nu nog 2 groepen van 4mm en het word een echt lange groep en er dan wat teveel verlies over zit .Dat alles met elkaar kies ik dan maar om het te doen anders 2 keer werk

Gr dave
Pagina: 1 ... 127 128 Laatste

Let op:
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen

Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)

Omvormer sturen bij negatieve prijzen? Dat wordt uitgediept in SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout

Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.