Daar hadden we helemaal niet aan gedacht, die heeft volgens mijn pa zijn eigen groep inderdaad. Dan is dat de oplossing voor hunZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 10:51:
Een 2200W quooker hoort op een eigen groep te zitten en die kun je buiten het backupgebeid (eiland) plaatsen. Hetzelfde geldt voor andere niet-essentiële grootverbruikers.
Bedankt voor jouw behulpzame reactie! Ik zie nu wel de benodigde entiteiten.ddgcpeters schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 08:14:
[...]
Bij opnieuw instellen is het volgens mij 1 vd opties, en anders zit hij onder het tandwieltje bij de integratie.
[Afbeelding]
NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar
Als de quooker niet op eigen groep zit kan je er ook gewoon een werkschakelaar tussen zetten. Dan kan je hem uit zetten als de boel in backup gaat. Zelfs als het eerst een keer tript is dat geen ramp. Uitzetten en batterij resetten.Mrlten schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 10:34:
[...]
Die 3 dingen tegelijk hoeft ook niet en dat is ook niet wat mijn ouders verwachten. Het rottige aan de quooker is dat ie uit zichzelf aanspringt en dan een x-aantal seconden ~2200W trekt. Dus als je in de backup modus zelf bewust bent wat je wel/niet tegelijk aan kunt hebben staan, dan komt die quooker er overheen walsen en laat de batterij trippen.
Eigenlijk moet die quooker gewoon uit in de backup modus, maar mijn ouders willen niet aan de Home Assistant om het met een slimme schakelaar te gaan regelen.
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
Heb je al geprobeerd met de P(V) instellingen de export te beperken? Bij 108 of 109% spanning (V) teruggaan naar 10% vermogen (P) bijvoorbeeld? Dan heb je nog je eigen opwek voor eigen gebruik. Je kunt dan ook een eventuele batterij laden zonder een backup mode te hoeven forceren.RSalters schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 17:55:
[...]
SolarEdge 12k 3-fase omvormer, 43 panelen 16kWp
das een goeie!ddgcpeters schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 08:14:
[...]
Bij opnieuw instellen is het volgens mij 1 vd opties, en anders zit hij onder het tandwieltje bij de integratie.
[Afbeelding]
Enviline 9.0 E-S Mono + 300L buffer +HS25-6, HA + ems-esp, Solaredge PV
Gaat niet veel helpen. is een europese norm die bepaald dat bij 230V +10% omvormers moeten uitschakelen. zijn omvormer actief knijpen is maar een "pleister op de wonde". (als ik me niet vergis voor NL valt deze onder : systeemcode elektriciteit rond hoofdstuk 2.2.25 ergens)mdvmine schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 14:46:
[...]
Heb je al geprobeerd met de P(V) instellingen de export te beperken? Bij 108 of 109% spanning (V) teruggaan naar 10% vermogen (P) bijvoorbeeld? Dan heb je nog je eigen opwek voor eigen gebruik. Je kunt dan ook een eventuele batterij laden zonder een backup mode te hoeven forceren.
Er zitten teveel PV-opwekkers opgemofd op dezelfde fase van dezelfde kabel.
Enigste technische oplossing hiervoor is netstudie + netuitbreiding. het vermogen verdelen over meerdere kabels (en dan symmetrisch over de fases verdelen)
moesten ze iedereen zover krijgen om op dezelfde kabel hun PV-installatie actief te laten knijpen tot hun eigen verbruik zouden ze ook al geholpen zijn. Maarja terugleveren met een terugdraaiende teller is voor het moment nog hot.
enigste manier dat je je PV-installatie kan en mag gebruiken als de netspanning 253V aangetikt heeft is als hij geen netspanning meer opmerkt (en je dus eilandwerking hebt geforceerd)
in een ver verleden ooit voor enexis gewerkt, enigste zorgwekkende is dat 's nachts de netspanning ook 241V is. Naar mijn idee zitten er dus een aantal "grotere spelers" met batterijen die vermoedelijk 's nachts ontladen tegen hoge tarieven aangezien het verwachte gedrag zodra de PV-installaties niets meer leveren = dat de netspanning terug gaat stabiliseren rond de 230V
[ Voor 3% gewijzigd door Skyllaer op 19-06-2026 15:55 ]
SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij
@Skyllaer veel te kort door de bocht om te zeggen dat dat niet gaat werken.
Je hebt spanning val over de eigen kabels. Daarnaast heb je ook nog te maken met de netimpedantie… beperken vermogen kan dus echt wel invloed hebben op wat de omvormer aan spanning ziet.
Je hebt spanning val over de eigen kabels. Daarnaast heb je ook nog te maken met de netimpedantie… beperken vermogen kan dus echt wel invloed hebben op wat de omvormer aan spanning ziet.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Bedenk wel dat de ingreep in de meterkast hierdoor complexer wordt. De standaardaanpak bestaat uit een kabel van de hoofdschakelaar naar de BUI en een kabel van de BUI naar het verdeelblok in de groepenkast. Als je groepen buiten het backupgebied wilt laten, moet je in de groepenkast plaats hebben/maken voor een tweede verdeelblok.Mrlten schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 11:04:
Daar hadden we helemaal niet aan gedacht, die heeft volgens mijn pa zijn eigen groep inderdaad. Dan is dat de oplossing voor hun
In de toepasselijke Europese norm (EN 50549-1:2019) staat 15% en de meeste Europese landen zitten daar dacht ik ook al op. In 2023 wilde de ACM op voorstel van de netbeheerders er ook hier 15% van maken, maar na bedenkingen van o.a. de brandweer is het voorstel de ijskast in gegaan. Sindsdien is het stil op dit front. Het voorstel van de netbeheerders was overigens complexer dan alleen het percentage verhogen.Skyllaer schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 15:46:
Gaat niet veel helpen. is een europese norm die bepaald dat bij 230V +10% omvormers moeten uitschakelen. zijn omvormer actief knijpen is maar een "pleister op de wonde". (als ik me niet vergis voor NL valt deze onder : systeemcode elektriciteit rond hoofdstuk 2.2.25 ergens)
Ik heb inmiddels de SolarEdge Inline Energie meter 3 fase model MTR-240-3PC1 D-A-MW gemonteerd in de meterkast. Hij moet nog wel gekoppeld worden aan de Master omvormer met de daarbij verbonden 2 Slave omvormers. Alles is verbonden met de Modbus RS485. Daarbij heb ik ook twee HW plugin batterijen en natuurlijk de P1 meter. De 3 SolarEdge omvormers SE2200H zijn ook gekoppeld aan de HW app.Theovelders schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 23:29:
Verzonden vanaf mijn Galaxy
Onderwerp: Export limition/zero-export instellen
Ik heb drie SolarEdge SE2200HD wave omvormers met 3 sets zonnepanelen verdeeld over drie fasen en ik wil de export limitation / zero-export instellen voor minimale teruglevering vanaf 2027. Welke SolarEdge Smart Meter of een ander slim systeem van bijvoorbeeld HomeWizard heb ik hiervoor nodig en ondersteunen deze dan ook mijn omvormers.Ik heb een slimme meter met P1 en twee HomeWizard batterijen. Daarbij zijn mijn drie omvormers gekoppeld aan de HomeWizard App waardoor ik ze kan uitlezen.
Ik wil de overproductie van de zonnepanelen voor 2027 beperken om natuurlijk de terug lever kosten te beperken. Ik wil het liefst een kant en klaar systeem, ik kan zelf niet programmeren. Ik ben benieuwd of er ideeën of betaalbare oplossingen zijn voor mijn probleem !!
Mijn vraag is nu, tot hoe ver mag ik de export verlagen om toch de P1 meter de indruk te geven dat hij met de overproductie toch de twee HW batterijen mag gaan opladen. Ik wil absoluut bijna niets het net op laten gaan, ik had het idee om de Export te beperken tot 0,2 Kwh. Ik ben benieuwd naar ervaringen van andere tweakers. Tenslotte maken de twee HW batterijen deeluit van het woning verbruik maar ik krijg nog nergens een antwoord op mijn vraag. Tenslotte is de SolarEdge Inline Energie meter een dynamische meter die de verlaging zou aanpassen aan de vraag van de verbruikers.
@MrltenZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 18:13:
[...]
Bedenk wel dat de ingreep in de meterkast hierdoor complexer wordt. De standaardaanpak bestaat uit een kabel van de hoofdschakelaar naar de BUI en een kabel van de BUI naar het verdeelblok in de groepenkast. Als je groepen buiten het backupgebied wilt laten, moet je in de groepenkast plaats hebben/maken voor een tweede verdeelblok.
Je kan het ook gewoon achter de backup unit laten. Als het grid uitvalt zo snel mogelijk de groep afschakelen. Wellicht valt de batterij dan in storing maar die kan je eenvoudig resetten.
Als het grid elke week zou uitvallen een beetje prut. Maar met die “hooguit 1x per jaar” erg werkbaar.
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
Daar kwamen wij ook achter, er is dan ook een extra energie meter nodig omdat de omvormer anders niet weet wat het huis in totaal verbruikt, dus hoeveel vermogen uit de PV naar de batterijen kan.ZwarteIJsvogel schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 18:13:
[...]
Bedenk wel dat de ingreep in de meterkast hierdoor complexer wordt. De standaardaanpak bestaat uit een kabel van de hoofdschakelaar naar de BUI en een kabel van de BUI naar het verdeelblok in de groepenkast. Als je groepen buiten het backupgebied wilt laten, moet je in de groepenkast plaats hebben/maken voor een tweede verdeelblok.
Dat lijkt mij wel de beste oplossing indd. Met de Home Hub 10kW versie hebben ze 3,3kW per fase beschikbaar en 5kW in totaal. Als de kookplaat op de andere fasen dan de quooker zit dan zijn we er al en verwacht ik eigenlijk geen problemen voor hun.Stefannn schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 19:16:
[...]
@Mrlten
Je kan het ook gewoon achter de backup unit laten. Als het grid uitvalt zo snel mogelijk de groep afschakelen. Wellicht valt de batterij dan in storing maar die kan je eenvoudig resetten.
Als het grid elke week zou uitvallen een beetje prut. Maar met die “hooguit 1x per jaar” erg werkbaar.
Ik heb zelf nog geen thuisbatterij maar draai mijn omvormer wel in zero export bij te lage energieprijzen (lees: echt zero export, niet uitschakelen o.i.d.). Ik heb er al wel een beetje over nagedacht hoe ik zoiets moet aansturen als de thuisbatterij niet geïntegreerd is in SolarEdge. Mogelijk dat andere tweakers een beter idee hebbenTheovelders schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 18:34:
[...]
Ik heb inmiddels de SolarEdge Inline Energie meter 3 fase model MTR-240-3PC1 D-A-MW gemonteerd in de meterkast. Hij moet nog wel gekoppeld worden aan de Master omvormer met de daarbij verbonden 2 Slave omvormers. Alles is verbonden met de Modbus RS485. Daarbij heb ik ook twee HW plugin batterijen en natuurlijk de P1 meter. De 3 SolarEdge omvormers SE2200H zijn ook gekoppeld aan de HW app.
Mijn vraag is nu, tot hoe ver mag ik de export verlagen om toch de P1 meter de indruk te geven dat hij met de overproductie toch de twee HW batterijen mag gaan opladen. Ik wil absoluut bijna niets het net op laten gaan, ik had het idee om de Export te beperken tot 0,2 Kwh. Ik ben benieuwd naar ervaringen van andere tweakers. Tenslotte maken de twee HW batterijen deeluit van het woning verbruik maar ik krijg nog nergens een antwoord op mijn vraag. Tenslotte is de SolarEdge Inline Energie meter een dynamische meter die de verlaging zou aanpassen aan de vraag van de verbruikers.
Als je de omvormers én batterijen beide op een automatische zero export laat staan dan gaan ze elkaar denk ik tegen werken. Stel je zet je tv aan en er is 200 watt nodig, dan gaan ze beide dat proberen te leveren en krijg je dus 200 watt teveel. Dan zien beide systemen dat er 200 watt wordt geëxporteerd en gaan ze weer beide het vermogen terugschroeven, dat zou denk ik een tijdje zo blijven schommelen (en nog erger bij hogere vermogens).
Ik denk daarom dat je een van de systemen zelf moet gaan aansturen met hoeveel watt er in/uit mag gaan en dit continu gaat bijsturen adhv P1/energie meter gegevens.
Maar zou je niet gewoon bij PV levering je thuisaccu gewoon op iets als 'Charge Only' zetten en je PV je huis laten draaien plus evt wat de thuisaccu wil laden. Idd met HA oidMrlten schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 20:08:
[...]
Ik heb zelf nog geen thuisbatterij maar draai mijn omvormer wel in zero export bij te lage energieprijzen (lees: echt zero export, niet uitschakelen o.i.d.). Ik heb er al wel een beetje over nagedacht hoe ik zoiets moet aansturen als de thuisbatterij niet geïntegreerd is in SolarEdge. Mogelijk dat andere tweakers een beter idee hebben
Als je de omvormers én batterijen beide op een automatische zero export laat staan dan gaan ze elkaar denk ik tegen werken. Stel je zet je tv aan en er is 200 watt nodig, dan gaan ze beide dat proberen te leveren en krijg je dus 200 watt teveel. Dan zien beide systemen dat er 200 watt wordt geëxporteerd en gaan ze weer beide het vermogen terugschroeven, dat zou denk ik een tijdje zo blijven schommelen (en nog erger bij hogere vermogens).
Ik denk daarom dat je een van de systemen zelf moet gaan aansturen met hoeveel watt er in/uit mag gaan en dit continu gaat bijsturen adhv P1/energie meter gegevens.
Ook dat kan elkaar tegen gaan werken. Je stelt de batterij in op alleen opladen met overtollig PV en de omvormer op 100 watt export (zodat je altijd overtollig PV hebt voor de batterij). De omvormer zorgt voor 100 watt export, de batterij ziet 100 watt export en gaat 100 watt laden, daarna ziet de omvormer 0 export en gaat een tandje harder werken voor opnieuw 100 watt export etc etc... Dan kom je vanzelf op het punt dat of de batterij op maximaal vermogen aan het laden is, of de omvormer op maximaal vermogen aan het opwekken is.ddgcpeters schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 21:28:
[...]
Maar zou je niet gewoon bij PV levering je thuisaccu gewoon op iets als 'Charge Only' zetten en je PV je huis laten draaien plus evt wat de thuisaccu wil laden. Idd met HA oid
Zet nu de magnetron aan, 1000 watt aan import. De batterij gaat met 1000 watt minder opladen, de omvormer zat misschien al aan z'n max vermogen dus die kan niet harder werken, tot zover geen problemen. Gaat de magnetron uit dan ziet de batterij 1000 watt aan beschikbare PV en gaat met 1000 watt extra laden. De omvormer ziet 1000 watt aan export en gaat 900 watt minder opwekken. Hier heb je de situatie dat ze elkaar tegen gaan werken. Ik ga er in dit verhaal wel vanuit dat de batterij en omvormer beide even snel reageren op een veranderend vermogen, in de praktijk zal de omvormer waarschijnlijk wel sneller zijn (de SolarEdge inline meter update vaker dan de slimme meter) en misschien dat de batterij niet direct alle beschikbare PV gaat proberen te gebruiken.
Maar dit lijkt mij een leuke test voor @Theovelders
Zat meer te denken om dan de accu niet meer naar de export te laten luisteren, maar sturen via HA en wat de panelen kunnen leveren. Hoewel ik dan de theorerische max opwek van dat moment moet weten, aangezien ik alleen zie wat er uit de omvormer komt. Als ik die heb geknepen en ik wil gaan laden zal ik wel moeten weten hoeveel vermogen er nog te halen is..Mrlten schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 10:53:
[...]
Ook dat kan elkaar tegen gaan werken. Je stelt de batterij in op alleen opladen met overtollig PV en de omvormer op 100 watt export (zodat je altijd overtollig PV hebt voor de batterij). De omvormer zorgt voor 100 watt export, de batterij ziet 100 watt export en gaat 100 watt laden, daarna ziet de omvormer 0 export en gaat een tandje harder werken voor opnieuw 100 watt export etc etc... Dan kom je vanzelf op het punt dat of de batterij op maximaal vermogen aan het laden is, of de omvormer op maximaal vermogen aan het opwekken is.
Zet nu de magnetron aan, 1000 watt aan import. De batterij gaat met 1000 watt minder opladen, de omvormer zat misschien al aan z'n max vermogen dus die kan niet harder werken, tot zover geen problemen. Gaat de magnetron uit dan ziet de batterij 1000 watt aan beschikbare PV en gaat met 1000 watt extra laden. De omvormer ziet 1000 watt aan export en gaat 900 watt minder opwekken. Hier heb je de situatie dat ze elkaar tegen gaan werken. Ik ga er in dit verhaal wel vanuit dat de batterij en omvormer beide even snel reageren op een veranderend vermogen, in de praktijk zal de omvormer waarschijnlijk wel sneller zijn (de SolarEdge inline meter update vaker dan de slimme meter) en misschien dat de batterij niet direct alle beschikbare PV gaat proberen te gebruiken.
Maar dit lijkt mij een leuke test voor @Theovelders
Ben er bijna uit wat ik wil gaan bestellen. Wellicht kunnen jullie nog even mee kijken?
Situatie, tuin op het zuid-westen. Schuin dak heeft een dakkapel voor en achter.
Voor: 4 panelen boven het dakkapel (mooi voor in de ochtend en geen schaduw over de gehele dag.
Achter: 4 panelen boven het dakkapel (staat na 11u vol in de zon tot aan de hele avond). 3 panelen onder het dakkapel.
Home Hub 5kW icm 3x accu pack in totaal 13,8kW.
Aiko panelen van 490w, full black glas glas met SE omvormers 500b (korte string).
3 fase inline meter + backup box.
Nog zaken ter overweging? Ik twijfel nog over de omvormer qua formaat. 8 of 10kW zou ook kunnen maar minder rendement gezien de hoeveelheid zonnepanelen die ik kwijt kan?
Situatie, tuin op het zuid-westen. Schuin dak heeft een dakkapel voor en achter.
Voor: 4 panelen boven het dakkapel (mooi voor in de ochtend en geen schaduw over de gehele dag.
Achter: 4 panelen boven het dakkapel (staat na 11u vol in de zon tot aan de hele avond). 3 panelen onder het dakkapel.
Home Hub 5kW icm 3x accu pack in totaal 13,8kW.
Aiko panelen van 490w, full black glas glas met SE omvormers 500b (korte string).
3 fase inline meter + backup box.
Nog zaken ter overweging? Ik twijfel nog over de omvormer qua formaat. 8 of 10kW zou ook kunnen maar minder rendement gezien de hoeveelheid zonnepanelen die ik kwijt kan?
@Mrlten ,ddgcpeters schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 14:07:
[...]
Zat meer te denken om dan de accu niet meer naar de export te laten luisteren, maar sturen via HA en wat de panelen kunnen leveren. Hoewel ik dan de theorerische max opwek van dat moment moet weten, aangezien ik alleen zie wat er uit de omvormer komt. Als ik die heb geknepen en ik wil gaan laden zal ik wel moeten weten hoeveel vermogen er nog te halen is..Daar nog even over nadenken.
Het kan zijn dat ik het niet helemaal snap.
Maar als je via modbus bestuurt:
- battery mode 1; charge PV excess only.
- export limit op 0 (of klein beetje positief om afnemen bij variatie te voorkomen)
Dan heb je toch wat je wilt?
Anders gezegd…
Voor zover ik tot nog toe kan zien hoef je met je home automation geen actieve controle te doen als je Solaredge in de juiste control modus plaatst.
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
Naast commentaar van @Ronald ,Chutney schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 14:27:
Ben er bijna uit wat ik wil gaan bestellen. Wellicht kunnen jullie nog even mee kijken?
Situatie, tuin op het zuid-westen. Schuin dak heeft een dakkapel voor en achter.
Voor: 4 panelen boven het dakkapel (mooi voor in de ochtend en geen schaduw over de gehele dag.
Achter: 4 panelen boven het dakkapel (staat na 11u vol in de zon tot aan de hele avond). 3 panelen onder het dakkapel.
Home Hub 5kW icm 3x accu pack in totaal 13,8kW.
Aiko panelen van 490w, full black glas glas met SE omvormers 500b (korte string).
3 fase inline meter + backup box.
Nog zaken ter overweging? Ik twijfel nog over de omvormer qua formaat. 8 of 10kW zou ook kunnen maar minder rendement gezien de hoeveelheid zonnepanelen die ik kwijt kan?
- als je een backup unit erbij neemt dan kan je de inline meter weglaten. Dan heb je voor wel heel erg weinig meerprijs opeens een offgrid oplossing.
- en dan inderdaad minimaal de 8, maar beter de 10kW omvormer. Ik heb niet het idee dat het veel efficiency verschil is. Aansturing is (gok ik) exact hetzelfde. Ik gok dat er een paar extra power mosfets in zitten. Dan heb je tenminste fatsoenlijke backup power.
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
Short string is wat betreft accu een doodgeboren kind. Kan alleen een enkele 400V module op.
S500b voor 4 per richting is zelfs op de short string of enkelfase niet oké… s650a is afaik alleen voor de 750V 3-fase bedoelt.
S500b voor 4 per richting is zelfs op de short string of enkelfase niet oké… s650a is afaik alleen voor de 750V 3-fase bedoelt.
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
@Stefannn Theovelders geeft aan dat hij HomeWizard batterijen heeft, die integreren niet met het SolarEdge platform waardoor de omvormer geen flauw benul heeft dat die aanwezig zijn. Hierdoor kan je het opladen van de batterijen met PV overschot, draaiende in de zero export modus, niet overlaten aan de omvormer.
Ah… dat had ik gemist.Mrlten schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 15:33:
@Stefannn Theovelders geeft aan dat hij HomeWizard batterijen heeft, die integreren niet met het SolarEdge platform waardoor de omvormer geen flauw benul heeft dat die aanwezig zijn. Hierdoor kan je het opladen van de batterijen met PV overschot, draaiende in de zero export modus, niet overlaten aan de omvormer.
Anyway… “ziedaar het voordeel van PV en batterij van 1 merk”.
Als mensen het vragen zeg ik dat ook altijd (niet perse Solaredge), “probeer PV en batterij van 1 merk te hebben met gecombineerde besturing”.
Groot voordeel dat de “snelle actieve besturing die de belasting en wolken probeert te volgen” dan in de firmware van het systeem zit en je de home automation enkel als “mode selector” hoeft te gebruiken. Dat voorkomt dat die snelle regellus over “minder stabiele en tragere” interfaces loopt.
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
De tijd zal het leren !!Mrlten schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 15:33:
@Stefannn Theovelders geeft aan dat hij HomeWizard batterijen heeft, die integreren niet met het SolarEdge platform waardoor de omvormer geen flauw benul heeft dat die aanwezig zijn. Hierdoor kan je het opladen van de batterijen met PV overschot, draaiende in de zero export modus, niet overlaten aan de omvormer.
Zoals aangegeven te weinig per richting, en in totaal heb je soeiwso te weinig panelen voor een Home Hub, omdat je er minimaal 14 zal moeten hebben (Er is geen short string versie van de Home Hub). Met S650A heb je wel een string die lang genoeg is, maar gaan de verschillende orientaties het tuinhuisje-effect geven.Chutney schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 14:27:
Ben er bijna uit wat ik wil gaan bestellen. Wellicht kunnen jullie nog even mee kijken?
Situatie, tuin op het zuid-westen. Schuin dak heeft een dakkapel voor en achter.
Voor: 4 panelen boven het dakkapel (mooi voor in de ochtend en geen schaduw over de gehele dag.
Achter: 4 panelen boven het dakkapel (staat na 11u vol in de zon tot aan de hele avond). 3 panelen onder het dakkapel.
Home Hub 5kW icm 3x accu pack in totaal 13,8kW.
Aiko panelen van 490w, full black glas glas met SE omvormers 500b (korte string).
3 fase inline meter + backup box.
Nog zaken ter overweging? Ik twijfel nog over de omvormer qua formaat. 8 of 10kW zou ook kunnen maar minder rendement gezien de hoeveelheid zonnepanelen die ik kwijt kan?
Als je niet flink meer panelen per orientatie kwijt kan, is je dak gewoon niet geschikt voor SolarEdge. Zelfs een enkelfase-installatie gaat niet goed werken en dan heb je uiteraard ook geen volledige backup.
Situatie is idd oude omvormer uit 2014 die in de garage hangt. Ik kan niet direct zien welke firmware er is, dat staat niet op het menu wat ik zo 1,2,3 kan zien... De SE4000H hangt op zolder, dus ver uit elkaar...ZwarteIJsvogel schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 17:10:
[...]
Ik heb geen idee wat je precies wilt omzetten naar wat... Kun je dit toelichten? Modbus/RTU omzetten naar Modbus/TCP vereist wel iets meer dan zo'n splitter. Het zijn twee verwante maar verschillende protocollen.
Je zegt dat de SE 3000 geen modbus/TCP ondersteunt. Ik neem aan dat de SE3000 firmware 2.x draait. Correct?
Wat zou kunnen werken (ik heb het nooit uitgeprobeerd) is dat je de SE4000H gebruikt als gateway. Je verbindt de twee omvormers met RS485 waar bij de SE4000H leader/master is (met modbus ID 1) en de SE3000 follower/slave (met een modbus ID anders dan 1). Zie dit document: https://knowledge-center....tation-technical-note.pdf (pagina 8: Multiple Inverter Connection, Option 2).
De SE4000H verstuurt dan ook de data naar het monitoring platform. De ethernetverbinding met de SE3000 komt te vervallen.
Ik wil de SE3000 koppelen aan mijn Homey, zodat ik hem volgend jaar kan uitzetten ipv terugleveren... Wat ik begreep is dat mijn SE3000 dus wel RTU heeft, maar geen TCP, maar dat het @Linea wel gelukt was om dat signaal om te zetten en op te vangen..... Vandaar de vraag...
Met de knop onderop kan je door de verschillende status-schermen scrollen, daar ga je ook de CPU versie zien. Als het CPU 2 is heb je sowieso geen directe ondersteuning voor Modbus RTU of TCP. Je zou dan wel de 4000H kunnen aansturen en dmv site limits indirect kunnen sturen.
Kan prima. Mits je ook een inline meter hebt. Je zet de mode op export limit en site limit dan niet op exact nul, maar op bijv 100WMrlten schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 15:33:
@Stefannn Theovelders geeft aan dat hij HomeWizard batterijen heeft, die integreren niet met het SolarEdge platform waardoor de omvormer geen flauw benul heeft dat die aanwezig zijn. Hierdoor kan je het opladen van de batterijen met PV overschot, draaiende in de zero export modus, niet overlaten aan de omvormer.
https://github.com/WillCodeForCats/solaredge-modbus-multi/wiki/Power-Control-Options-%E2%80%90-Configuration#site-limit-control-mode
De 100W export zorgt ervoor dat de HomeWizard gaat laden, SolarEdge schaalt op om de 100W vast te houden.
Heb je een laadpaal van een ander merk, en kun je die aansturen met EVCC, dan kun je ook daar via o.a. met parameter residualpower het nulpunt verschuiven.
Evcc kan overigens de batterij dan ook weer uitlezen/controleren. En zal ook niet lang meer duren dat dimmen van PV ook ondersteunt wordt.
Toegegeven, ze kennen elkaar nog steeds niet, je hebt 3 losse kapiteins. Maar je kunt ze in iedergeval zelf laten varen.
[ Voor 18% gewijzigd door Get!em op 22-06-2026 11:31 ]
is idd versie 2..... Dus geen enkele manier van aansturing daarin helaas?Smoke schreef op maandag 22 juni 2026 @ 11:17:
Met de knop onderop kan je door de verschillende status-schermen scrollen, daar ga je ook de CPU versie zien. Als het CPU 2 is heb je sowieso geen directe ondersteuning voor Modbus RTU of TCP. Je zou dan wel de 4000H kunnen aansturen en dmv site limits indirect kunnen sturen.
Betekent dat dat een omvormer met CPU 2.x wel als follower/slave kan fungeren voor een 4.x leader/master? Of liggen die versies te ver uit elkaar?Smoke schreef op maandag 22 juni 2026 @ 11:17:
Met de knop onderop kan je door de verschillende status-schermen scrollen, daar ga je ook de CPU versie zien. Als het CPU 2 is heb je sowieso geen directe ondersteuning voor Modbus RTU of TCP. Je zou dan wel de 4000H kunnen aansturen en dmv site limits indirect kunnen sturen.
Is er toevallig iemand die weet of en hoe je local control van de EV one charger pro aan kunt vliegen? Ik wil het graag integreren met Home Assistant, maar heb daarin nog geen uitkering/bediening van de lader kunnen vinden…
EVCCHLN schreef op maandag 22 juni 2026 @ 18:30:
Is er toevallig iemand die weet of en hoe je local control van de EV one charger pro aan kunt vliegen? Ik wil het graag integreren met Home Assistant, maar heb daarin nog geen uitkering/bediening van de lader kunnen vinden…
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Ik heb zelf mijn SE2200 geupdate naar een versie waar wel TCP Modbus op beschikbaar is. Weet niet of dat bij de SE3000 ook mogelijk is maar ik zou verwachten van wel. De SE3000 heeft ook een display toch?miel schreef op maandag 22 juni 2026 @ 10:37:
[...]
Situatie is idd oude omvormer uit 2014 die in de garage hangt. Ik kan niet direct zien welke firmware er is, dat staat niet op het menu wat ik zo 1,2,3 kan zien... De SE4000H hangt op zolder, dus ver uit elkaar...
Ik wil de SE3000 koppelen aan mijn Homey, zodat ik hem volgend jaar kan uitzetten ipv terugleveren... Wat ik begreep is dat mijn SE3000 dus wel RTU heeft, maar geen TCP, maar dat het @Linea wel gelukt was om dat signaal om te zetten en op te vangen..... Vandaar de vraag...
Software versies:
https://www.solaredge.com/en/support/inverters-with-display
Upgraden met sd-card:
https://knowledge-center....r_using_micro_sd_card.pdf
Configuratie na update via display:
Pagina 11: https://knowledge-center....tation-technical-note.pdf
[ Voor 17% gewijzigd door adjego op 23-06-2026 09:27 ]
Home Assistant |🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024 - FSD(S)
Welke CPU-versie draait je SE2200 nu?adjego schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 09:22:
Ik heb zelf mijn SE2200 geupdate naar een versie waar wel TCP Modbus op beschikbaar is. Weet niet of dat bij de SE3000 ook mogelijk is maar ik zou verwachten van wel. De SE3000 heeft ook een display toch?
Nu geen meer want die is gehemeld, maar ik draaide deze:
Single Phase Inverter without HD-Wave Technology
- CPU: 3.2537
- DSP1: 1.210.217/1.210.1427
- DSP2: 2.52.507
Dit is de laatste nieuwe versie en ik heb dit zeker na 2020 gedaan, dus die versie is nog steeds de meest recente voor deze units.
Home Assistant |🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024 - FSD(S)
Solaredge support gaf aan dat ze het remote konden doen die firmware, maar dat modbus tcp nooit zou werken op mijn model uit 2014......
Volgens mij zit er nul verschil in een SE2200 en een SE3000 behalve meer output AC. En bij mijn SE2200 werkte Modbus TCP primamiel schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 14:19:
Solaredge support gaf aan dat ze het remote konden doen die firmware, maar dat modbus tcp nooit zou werken op mijn model uit 2014......
[ Voor 6% gewijzigd door adjego op 23-06-2026 14:24 ]
Home Assistant |🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024 - FSD(S)
De firmware update heeft niet gewerkt, dus volgens solaredge support werkt deze gewoon niet op mijn omvormer... de master slave optie is er een die ze nog nooit gedaan hebben met Modbus TCP support, dus ook die lijkt af te vallen.... ik gok dat de route "nieuwe omvormer van marktplaats voor weinig" een snellere en makkelijkere optie is :-)
Een firmware upgrade zou sowieso niet werken, want CPU 2 en CPU 3 zijn gewoon verschillende hardware.
dat blijkt nu idd te kloppen....dus mijn enige optie lijkt een nieuwe omvormer te zijn, gelukkig zijn die mega betaalbaar (175 euro nieuw), alleen even de installatie bekijken..Smoke schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 17:38:
Een firmware upgrade zou sowieso niet werken, want CPU 2 en CPU 3 zijn gewoon verschillende hardware.
Ik heb pas geleden via marktplaats een SE3680H aangeschaft voor 60 euromiel schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 09:07:
[...]
dat blijkt nu idd te kloppen....dus mijn enige optie lijkt een nieuwe omvormer te zijn, gelukkig zijn die mega betaalbaar (175 euro nieuw), alleen even de installatie bekijken..
Home Assistant |🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024 - FSD(S)
Hey whatever floats your boat.Ronald schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 16:31:
@Skyllaer veel te kort door de bocht om te zeggen dat dat niet gaat werken.
Je hebt spanning val over de eigen kabels. Daarnaast heb je ook nog te maken met de netimpedantie… beperken vermogen kan dus echt wel invloed hebben op wat de omvormer aan spanning ziet.
als je spanningsval over je eigen kabels hebt liggen, is je binnenkomende kabel 1: niet dik genoeg, 2 interne bekabeling niet voldoende.
Hier ligt een 16mm2 van het net tot binnen. en van daaruit met kammen intern in de kast weer verder verdeelt. dan maximale op de omvormer aangesloten wat kon. (Overkill maar toch)
netimpedantie valt wat over te zeggen, we weten niet hoever de poster op de lijn aangesloten zit, hoever hij van het trafohuisje zit, en hoe lang zijn eigen ac-kabel van aan straat tot binnen is.
het punt blijft, zelfs als je je vermogen gaat knijpen, wie zegt dat je buren dat ook gaan doen? die blijven doorgaan.
jij moet al je spanning hoger hebben liggen dat het net om terug te leveren. als het net 230V op dat moment is, moet jij al minimaal 230.1V gaan maken om op het net te kunnen plaatsen. Je buurman zit dat gebeuren en gaat uiteindelijk mee omhoog klimmen. Teveel mensen zo op dezelfde lijn zorgt dat je dus boven 253V komt en de omvormer uitklapt. Door jezelf te gaan limiteren win je potentiëel een paar minuten.
Ik wil je gerust de spanningsval over kabels gaan uitrekenen met bijhorende kabelkwadraturen, om je zelfs te laten zien dat je hier pas echt op lange lengtes last van gaat hebben. (gebruiken op het werk hiervoor zelfs Caneco en doen dit met regelmaat nog steeds voor TenneT en Enexis)
SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij
Dag heren,
Wat zijn jullie SE thuisbatterij settings?
In het verleden had ik "Time Of Use" opstaan maar dit werkte niet goed met batterij te ontladen tijdens de avondspitsuren. Redelijk snel ben ik overgeschakeld naar "Manual Control" om mijn financieel rendement te maximaliseren. Echter kruipt hier wel veel tijd in.
Lang verhaal kort - mijn dynamisch energiecontract - export settings stonden foutief, dus naar alle waarschijnlijkheid was dit de boosdoener die "Time Of Use" foutief deed werken. Dit heb ik ondertussen gecorrigeerd. Als ik dit terug activeer met de juiste settings, zal de batterij dan wel degelijk laden en ontladen op basis van de minimum en maximumprijzen? Of heeft SE niet echt een setting die het batterijgebruik optimaliseerd voor dagelijkse 'trading'?
Momenteel laad ik mijn batterij 'manueel' op van 0 naar 100% aan het maximum vermogen van de omvormer (5kW) wanneer de dynamische energieprijs het laagste is en ontlaad ik 'm weer wanneer de prijs het hoogste is.
Bijvraag - Negative Rate Optimization: Indien NRO opstaat - wordt dan enkel de zonnepanelen uitgeschakeld of gans de omvormer? M.a.w. kan ik met NRO geactiveerd de thuisbatterij opladen vanuit het net met negatieve prijzen en de zonnepanelen tijdelijk uitzetten?
Alvast bedankt voor jullie expertise!
Wat zijn jullie SE thuisbatterij settings?
In het verleden had ik "Time Of Use" opstaan maar dit werkte niet goed met batterij te ontladen tijdens de avondspitsuren. Redelijk snel ben ik overgeschakeld naar "Manual Control" om mijn financieel rendement te maximaliseren. Echter kruipt hier wel veel tijd in.
Lang verhaal kort - mijn dynamisch energiecontract - export settings stonden foutief, dus naar alle waarschijnlijkheid was dit de boosdoener die "Time Of Use" foutief deed werken. Dit heb ik ondertussen gecorrigeerd. Als ik dit terug activeer met de juiste settings, zal de batterij dan wel degelijk laden en ontladen op basis van de minimum en maximumprijzen? Of heeft SE niet echt een setting die het batterijgebruik optimaliseerd voor dagelijkse 'trading'?
Momenteel laad ik mijn batterij 'manueel' op van 0 naar 100% aan het maximum vermogen van de omvormer (5kW) wanneer de dynamische energieprijs het laagste is en ontlaad ik 'm weer wanneer de prijs het hoogste is.
Bijvraag - Negative Rate Optimization: Indien NRO opstaat - wordt dan enkel de zonnepanelen uitgeschakeld of gans de omvormer? M.a.w. kan ik met NRO geactiveerd de thuisbatterij opladen vanuit het net met negatieve prijzen en de zonnepanelen tijdelijk uitzetten?
Alvast bedankt voor jullie expertise!
Solaredge heeft voorkeur voor de batterij laden op zon, ook als de prijs laag is. Dit is natuurlijk wel duurzamer dan uit het net. Als je dat anders wil, zul je dat zelf moeten regelen.
Het is alweer even geleden, maar morgenvroeg om 7:00 komt een monteur van een lokale SolarEdge dealer dan eindelijk de defecte optimizer vervangen. E.e.a. heeft langer geduurd omdat Zonneplan al een vervangende optimizer bij SolarEdge besteld en geregistreerd had nog voordat ik überhaupt toestemming gegeven heb om daadwerkelijk tot vervanging over te gaan.dddddaaf schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 16:14:
[...]
Opnieuw een update: Zonneplan bevestigt dat er nog garantie op de hardware zit, maar vraagt desondanks nog altijd (veel) meer dan 500 euro aan arbeids- en servicekosten voor de vervanging van de defecte optimizer. Ik zie vanzelfsprekend dus af van de reparatie door Zonneplan en ga op zoek naar een lokale installateur die SolarEdge hardware verkoopt en installeert.
Kijk ook eens even op "SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout” dan zie je wat er aan de hand isAntares schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 16:42:
Dag heren,
Wat zijn jullie SE thuisbatterij settings?
In het verleden had ik "Time Of Use" opstaan maar dit werkte niet goed met batterij te ontladen tijdens de avondspitsuren. Redelijk snel ben ik overgeschakeld naar "Manual Control" om mijn financieel rendement te maximaliseren. Echter kruipt hier wel veel tijd in.
Lang verhaal kort - mijn dynamisch energiecontract - export settings stonden foutief, dus naar alle waarschijnlijkheid was dit de boosdoener die "Time Of Use" foutief deed werken. Dit heb ik ondertussen gecorrigeerd. Als ik dit terug activeer met de juiste settings, zal de batterij dan wel degelijk laden en ontladen op basis van de minimum en maximumprijzen? Of heeft SE niet echt een setting die het batterijgebruik optimaliseerd voor dagelijkse 'trading'?
Momenteel laad ik mijn batterij 'manueel' op van 0 naar 100% aan het maximum vermogen van de omvormer (5kW) wanneer de dynamische energieprijs het laagste is en ontlaad ik 'm weer wanneer de prijs het hoogste is.
Bijvraag - Negative Rate Optimization: Indien NRO opstaat - wordt dan enkel de zonnepanelen uitgeschakeld of gans de omvormer? M.a.w. kan ik met NRO geactiveerd de thuisbatterij opladen vanuit het net met negatieve prijzen en de zonnepanelen tijdelijk uitzetten?
Alvast bedankt voor jullie expertise!
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
Dit topic tracken lijkt me nuttiger rondom NRO en de verwijzing naar de officiële documentatie die ik hier gedaan heb: Miezie in "Het grote SolarEdge topic" Scheelt een hoop suggestieve posts lezen. Daarbij: NRO zal niet zo snel meer van nut zijn dit jaar.clodders schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 10:54:
[...]
Kijk ook eens even op "SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout” dan zie je wat er aan de hand is
Verder als toevoeging op de originele vraag: TimeOfUse zal handelen en zelfconsumptie bevorderen. Pure handel doet het niet. Wat dit betekent? Maximale aan- en verkoop met aftrek van verwacht eigengebruik. Heb je over? Gaat het er later nog even uit tegen een net wat suboptimaler tarief. Pure handel is niet de intentie van SolarEdge and they are right als je het mij vraagt.
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
Ik zie via de HA modbus integratie met enige regelmaat (1-3 keer per dag) een status code 7 langskomen op mijn SE17K. tegelijkertijd zie ik dan een vendor status 16 en heel soms ook vendor status 83. Dit duurt nooit langer dan 1 meetperiode (5 minuten) én komt alleen voor tijdens het produceren van stroom maar ik zie geen relatie met netspanning, vermogen of heatsink temperatuur. Ik heb geen goede lange termijn historie omdat homeassistant deze uitmiddelt. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
De P1 meter bevestigt het wegvallen van het vermogen tijdens de statuscode 7's
De P1 meter bevestigt het wegvallen van het vermogen tijdens de statuscode 7's
[ Voor 7% gewijzigd door nl0pvm op 25-06-2026 14:28 ]
Status code 7 is FAULT, maar dat was denk ik wel duidelijk. De vendor status zou volgens de SunSpec monitoring technical note de foutcode moeten zijn volgens de installation guide, maar het is onduidelijk hoe de mapping precies is.
Let op:
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Omvormer sturen bij negatieve prijzen? Dat wordt uitgediept in SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Omvormer sturen bij negatieve prijzen? Dat wordt uitgediept in SolarEdge dynamische energietarieven en NRO berekening fout
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.