RichieB schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 08:59:
[...]

Je moet natuurlijk niets. En het mag ook al niet. Doe je het toch dan krijgt je het wel.
We kunnen een goede discussie voeren over de te strenge regels voor de subsidies, maar fake facturen en valse aanvragen horen wat mij betreft hier niet thuis. Dat je meestal door de mazen glipt doet daar niets aan af.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Heeft iemand de afmetingen lxbxh van de "verpakte" Atlantic Explorer IV" op het palet?
Het liefst van de 200 l en de 270 l uitvoering.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jannibal23
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 12:14
Ah, net 2 weken terug de pellet waar die op bezorgd was in de vuurkorf gedaan.

Het was allemaal redelijk strak ingepakt, dus reken globaal op de diameter plus een cm of 5 aan piepschuim aan alle kanten. Maar ik moest het wel uit de verpakking halen om de 200 liter variant in mijn kelder te krijgen (oud huis, dus smalle kelderdeur/trap).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 16-05 23:48

dof

overhyped schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 09:17:
[...]

We kunnen een goede discussie voeren over de te strenge regels voor de subsidies, maar fake facturen en valse aanvragen horen wat mij betreft hier niet thuis. Dat je meestal door de mazen glipt doet daar niets aan af.
Er is geen fake factuur. Je hoeft geen installatiefactuur door te geven.

Bovendien stelt een installatie van warmtepomp boiler echt geen reet voor Excuse le mot...

Ook voor een loodgieter is dit een uurtje werk (gesteld dat je zelf het sjouwen en op plaats zetten doet).

De subsidie is niet bedacht om loodgieters te steunen, maar om de energietransitie te stimuleren.

[ Voor 8% gewijzigd door dof op 04-10-2023 16:17 ]

Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12:35

martijn v o

Certified by Enphase.

Je moet wel een installatiefactuur doorgeven.

Het staat er heel erg duidelijk: https://www.rvo.nl/subsid.../warmtepomp#meldcodelijst

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10:24

Rzaan

Altijd zoekende

martijn v o schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 17:14:
Je moet wel een installatiefactuur doorgeven.

Het staat er heel erg duidelijk: https://www.rvo.nl/subsid.../warmtepomp#meldcodelijst
De discussie is al vaak gevoerd.
Maar de regel deugt in beginsel al niet.
Waarmee ik niet wil zeggen dat je moet 'frauderen'.
Maar installateur is iedereen met de juiste SBI-codes bij de KvK.
Als je buurvrouw die een nagelstudio aan huis heeft naar de KvK gaat, krijgt ze die SBI code ook.
Dus welke morele regel overtreedt je als je het zelf vakkundig doet en toch subsidie krijgt?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12:35

martijn v o

Certified by Enphase.

Hoho ik reageerde op iemand boven mij die zei dat je GEEN installatiefactuur hoefde in te dienen.
Dat moet dus wel.
Als je dat niet doet en je krijgt subsidie dan is dat mooi, maar niet conform wat er gevraagd wordt.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 16-05 23:48

dof

martijn v o schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 17:23:
Hoho ik reageerde op iemand boven mij die zei dat je GEEN installatiefactuur hoefde in te dienen.
Dat moet dus wel.
Als je dat niet doet en je krijgt subsidie dan is dat mooi, maar niet conform wat er gevraagd wordt.
Het mag er dan staan, maar ik en nog iemand anders hebben GEEN installatiefactuur maar WEL aankoopfactuur meegezonden en de subsidie gewoon toegekend gekregen. Wel uitgebreide foto's van geïnstalleerde warmtepomp boiler meegezonden.

Het kan natuurlijk een suffe RVO ambtenaar op maandagmorgen zijn geweest, maar het kan ook zijn dat men het wat ruimer / minder streng bekijkt vanuit de overheid. Ik denk het laatste...

De branche Verwarmingsbedrijven zullen ongetwijfeld gelobbyd hebben om het vooral door verwarmingsbedrijven te laten doen. Maar dat is feitelijk ook een wassen neus want elke Nederlander kan naar de KvK stappen en zeggen dat ie een verwarmingsbedrijf start. Er is geen certificaat verplicht.

Wel certificaat nodig als je met split WP eenheden werkt en drijfgassen moet werken, dat kan natuurlijk ook bij sommige split WPB systemen.

Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • k_ers
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 10:15
*knip* hier stond een linkdrop zonder enige toelichting

[ Voor 75% gewijzigd door Proton_ op 04-10-2023 18:12 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MarcianoH
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-12-2024
De Energie Aquapura 200i net geplaatst. Warm in 4,5 uur, 51dB, RVS vat, solar ready, WiFi ready, 950 euro subsidie bij de 200 liter. Via Portugal 2050 euro. Super tevreden er mee.
Waarom is dit product zo onderbelicht?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Nu online

Carboy54

Duurzaamheid coach

MarcianoH schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 21:08:
De Energie Aquapura 200i net geplaatst. Warm in 4,5 uur, 51dB, RVS vat, solar ready, WiFi ready, 950 euro subsidie bij de 200 liter. Via Portugal 2050 euro. Super tevreden er mee.
Waarom is dit product zo onderbelicht?
Wordt hier nauwelijks vertegenwoordigd en bij problemen ben je de sigaar. Dan is goedkoop ineens duurkoop.

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 04-10-2023 21:34 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:32
Nou, zijn zat leveranciers te vinden toch?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
paQ schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 21:50:
Nou, zijn zat leveranciers te vinden toch?
Als je er €2840 voor over hebt (excl. transport) ...
Een ouder ding zo te zien met R134a erin (hoog GWP).
Verder lastig dat lucht aansluiten alleen van boven kan met een vrij hoog debiet van 450m3/u.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 12:16
MarcianoH schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 21:08:
De Energie Aquapura 200i net geplaatst. Warm in 4,5 uur, 51dB, RVS vat, solar ready, WiFi ready, 950 euro subsidie bij de 200 liter. Via Portugal 2050 euro. Super tevreden er mee.
Waarom is dit product zo onderbelicht?
Vreemd dat er in een RVS vat een anode zit. Blz. 28 van de gebruiksaanwijzing.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 12:53
dof schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 16:12:
[...]


Er is geen fake factuur. Je hoeft geen installatiefactuur door te geven.

Bovendien stelt een installatie van warmtepomp boiler echt geen reet voor Excuse le mot...

Ook voor een loodgieter is dit een uurtje werk (gesteld dat je zelf het sjouwen en op plaats zetten doet).

De subsidie is niet bedacht om loodgieters te steunen, maar om de energietransitie te stimuleren.
Hele valide discussie punten, en ik ben het met je eens. Blijft dat de subsidievoorwaarden stellen dat de boel geïnstalleerd is door een bedrijf, niet dat een bedrijf ‘inbedrijfstelling’ op de factuur zet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Nu online

Carboy54

Duurzaamheid coach

paQ schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 21:50:
Nou, zijn zat leveranciers te vinden toch?
Die gaan uiteraard geen garantie verlenen op grijze import.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
wizzopa schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 21:55:
[...]

Vreemd dat er in een RVS vat een anode zit. Blz. 28 van de gebruiksaanwijzing.
Dat is dan een andere dan deze waar ook een anode in staat die je jaarlijks moet checken :)
https://www.123-kaminofen...g%20AquaPura%20boiler.pdf

Wellicht is het 500l model nog te vinden, iemand hier zocht de Atlantic 450l pas nog.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:32
doelde meer op het weinig vertegenwoordigd

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcianoH
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-12-2024
https://123rookkanaal.nl/...rmtepompboiler-van-a.html

De anode is niet aanwezig op het 200 liter model. Er staan veel oudere modellen op internet. Het nieuwe model wordt door bovenstaande (Nederlandse) leverancier aangeboden voor 2350.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MarcianoH
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-12-2024
En het oude koelmiddel presteert beter dan die zgn milieuvriendelijke oplossingen. Zie je terug in verf, brandstof etc. Overal waar een doodskop op staat, brandgevaar etc is meestal beter spul dan al het milieuvriendelijke 😜

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Carboy54 schreef op woensdag 4 oktober 2023 @ 21:33:
[...]


Wordt hier nauwelijks vertegenwoordigd en bij problemen ben je de sigaar. Dan is goedkoop ineens duurkoop.
Hebben er hier mensen daadwerkelijk goede ervaringen mer support/garantie van Atlantic?

Ik meen hier toch wel een paar keer gelezen te hebben dat die ook niet bepaald in de startblokken schieten bij problemen.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcianoH
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-12-2024
Net mijn overdrukventiel gecheckt. 8 bar. De maximale werkdruk van mijn Aquapura is 7 bar. Hoe vaak komt het voor dat de verkeerde waarde wordt geïnstalleerd door de monteur? Eerder las ik ook al op het forum dat elders klakkeloos 8 bar werd gemonteerd terwijl de explorer 7 bar moest hebben. De monteur terug laten komen? En moet dan de hele tank weer leeg?
Alvast bedankt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Nu online

Carboy54

Duurzaamheid coach

Glashelder schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 06:40:
[...]

Hebben er hier mensen daadwerkelijk goede ervaringen mer support/garantie van Atlantic?

Ik meen hier toch wel een paar keer gelezen te hebben dat die ook niet bepaald in de startblokken schieten bij problemen.
Met door de NL Group Atlantic geleverde exemplaren geen problemen. Maar met grijze import kan je daar ook op wachten en dat zijn er heel wat.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Nu online

Carboy54

Duurzaamheid coach

MarcianoH schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 08:09:
Net mijn overdrukventiel gecheckt. 8 bar. De maximale werkdruk van mijn Aquapura is 7 bar. Hoe vaak komt het voor dat de verkeerde waarde wordt geïnstalleerd door de monteur? Eerder las ik ook al op het forum dat elders klakkeloos 8 bar werd gemonteerd terwijl de explorer 7 bar moest hebben. De monteur terug laten komen? En moet dan de hele tank weer leeg?
Alvast bedankt.
Wij monteren altijd 6 bar.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Gasloos in Zuid-Limburg

Glashelder schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 06:40:
[...]

Hebben er hier mensen daadwerkelijk goede ervaringen mer support/garantie van Atlantic?

Ik meen hier toch wel een paar keer gelezen te hebben dat die ook niet bepaald in de startblokken schieten bij problemen.
Ik ben 5 jaar geleden prima geholpen door esanico uit België met mijn explorer v3 die het niet deed bij de eerste ingebruikstelling.
Support/ garantie gaat normaliter via de leverancier.

[ Voor 5% gewijzigd door klump4u op 05-10-2023 09:24 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 7,6🔋


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Nu online

Carboy54

Duurzaamheid coach

klump4u schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 09:23:
[...]

Ik ben 5 jaar geleden prima geholpen door esanico uit België met mijn explorer v3 die het niet deed bij de eerste ingebruikstelling.
Support/ garantie gaat normaliter via de leverancier.
Maar Portugal is ver weg en de meeste Portugezen spreken geen Engels in dit vak :-)

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

MarcianoH schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 08:09:
Net mijn overdrukventiel gecheckt. 8 bar. De maximale werkdruk van mijn Aquapura is 7 bar. Hoe vaak komt het voor dat de verkeerde waarde wordt geïnstalleerd door de monteur? Eerder las ik ook al op het forum dat elders klakkeloos 8 bar werd gemonteerd terwijl de explorer 7 bar moest hebben. De monteur terug laten komen? En moet dan de hele tank weer leeg?
Alvast bedankt.
Ik vermoed vaker dan je lief is.. mijn Ferroli moet 6 bar hebben en de loodgieter had 7 bar gemonteerd. Gelukkig kwam ie wel zonder morren weer terug om een 6 bar te monteren :)

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:56
Even inhakend hierop, kan het kwaad om een lagere waarde te gebruiken? Water is slecht/niet samen te drukken, dus mijn gevoel zegt dat je met een lagere waarde niet meer water loost tijdens het opwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Toen mijn drukmetertje nog werkte ging hij zowel bij opwarmen naar 52 als 62 naar 8 bar, mijn oude inlaatcombinatie loost bij 8 bar (de EX V3 mag 8 bar hebben).
Een uur nadat de wpb stopt is de druk gezakt tot onder de 4 bar omdat het langzaam afkoelt.
Met een lagere waarde zal hij eerder gaan lozen dus dat zal wat meer water kosten.

De temperatuursensor laat een vrij constante stijging zien, de druk volgt die denk ik.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hespy
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 18-11-2024
Martin7182 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 12:01:
Even inhakend hierop, kan het kwaad om een lagere waarde te gebruiken? Water is slecht/niet samen te drukken, dus mijn gevoel zegt dat je met een lagere waarde niet meer water loost tijdens het opwarmen.
Lager niet, maar je mag ook niet lager gaan dan de druk van de waterleiding dit is ook niet overal gelijk, soms kom je 4,5 á 5 bar tegen. De meeste boilers zijn gemaakt en getest op 10 bar.

[ Voor 5% gewijzigd door Hespy op 05-10-2023 12:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcianoH
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-12-2024
“Met door de NL Group Atlantic geleverde exemplaren geen problemen. Maar met grijze import kan je daar ook op wachten en dat zijn er heel wat.“

NL Group Atlantic importeert ook dus ik begrijp dit niet maar zal wel aan mij liggen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Nu online

Carboy54

Duurzaamheid coach

MarcianoH schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 14:38:
“Met door de NL Group Atlantic geleverde exemplaren geen problemen. Maar met grijze import kan je daar ook op wachten en dat zijn er heel wat.“

NL Group Atlantic importeert ook dus ik begrijp dit niet maar zal wel aan mij liggen
Group Atlantic is de officiële NL importeur voor service en garantie dat is het verschil. Die komen niet uit hun stoel voor eigen import.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
mrme12345 schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 12:16:
Even 2 vragen mbt mijn calypso split 200 liter en de legionella run. In het menu staat dat deze 1 x per maand plaats gaat vinden. Weet iemand wanneer dat is in de maand? En ik heb het verwarmingselement uitgezet en lees in het forum tegenstrijdige dingen mbt calypso. Dat de legionella run bij de calypso split niet zonder verwarmingselement zou kunnen en de explorer wel. Is dat zo en moet ik dan toch het verwarmingselement weer activeren hier voor? Dank!
Antwoord vanuit Atlantic, voor wie dit ook wil weten:
Legionella wordt gedaan op het moment van aanzetten na een maand. Bij een cyclus van 1x per maand. De warmtepomp zal de temperatuur zo hoog mogelijk opvoeren, maar ook het element zal daarvoor worden gebruikt indien nodig. Ook wanneer het element uit staat zal deze bij legionella wel worden gebruikt. Ook wanneer deze verder uit staat.

energienerds, gasloos, 11,5kWp, 12 kWh accu, EV, Atlantic WPB


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10:24

Rzaan

Altijd zoekende

MarcianoH schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 14:38:
“Met door de NL Group Atlantic geleverde exemplaren geen problemen. Maar met grijze import kan je daar ook op wachten en dat zijn er heel wat.“

NL Group Atlantic importeert ook dus ik begrijp dit niet maar zal wel aan mij liggen
Daar waar je zelf importeert, zul je in 99 van de 100 gevallen ook zelf naar die buitenlandse leverancier moeten, mocht er wat mis zijn.
De Nederlandse groothandel of importeur heeft geen verplichting jou te helpen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:56
Speedy-Andre schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 12:23:
Toen mijn drukmetertje nog werkte ging hij zowel bij opwarmen naar 52 als 62 naar 8 bar, mijn oude inlaatcombinatie loost bij 8 bar (de EX V3 mag 8 bar hebben).
Een uur nadat de wpb stopt is de druk gezakt tot onder de 4 bar omdat het langzaam afkoelt.
Met een lagere waarde zal hij eerder gaan lozen dus dat zal wat meer water kosten.

De temperatuursensor laat een vrij constante stijging zien, de druk volgt die denk ik.
Ik denk dat dat niet klopt omdat water praktisch niet samen te persen is. Als ik de natuurkundige wetten goed begrijp, dan neemt een bepaalde massa water van X °C een vast volume in, ongeacht de druk. Ergo, een boiler loost met een inlaatcombinatie van 6 bar praktisch evenveel als met eentje van 8 bar. De dichtheid van water neemt natuurlijk wel geleidelijk af met het stijgen v.d. temperatuur boven de 4 °C.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Dat lijkt me niet logisch, bereikt de boiler eerder 6 bar of 8 bar?
Bij 8 bar begint het lozen later en ik denk dat hij korter op 8 bar zal zitten dan 6 bar.
Dan zal er per merk/model nog verschil kunnen zijn hoeveel hij loost en wanneer hij daarmee stopt.
Maakt verder niet uit, als je maar (iets) lager gaat zitten dan de boiler aan kan.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

mrme12345 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 15:09:
[...]


Antwoord vanuit Atlantic, voor wie dit ook wil weten:
Legionella wordt gedaan op het moment van aanzetten na een maand. Bij een cyclus van 1x per maand. De warmtepomp zal de temperatuur zo hoog mogelijk opvoeren, maar ook het element zal daarvoor worden gebruikt indien nodig. Ook wanneer het element uit staat zal deze bij legionella wel worden gebruikt. Ook wanneer deze verder uit staat.
je kan het element gewoon uitzetten in het fabrieksmenu, dan doet ie echt niet meer mee ongeacht hoe graag hij het ook wilt.

ding blijft ook gewoon doorgaan op de compressor tot het -7 is buiten of zo. dat is de koudste temperatuur die ik heb geregistereed in de unit in de afgelopen 3 jaar en deed ie het nog steeds puur op de compressor.

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:56
Speedy-Andre schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 16:03:
Dat lijkt me niet logisch, bereikt de boiler eerder 6 bar of 8 bar?
Bij 8 bar begint het lozen later en ik denk dat hij korter op 8 bar zal zitten dan 6 bar.
Dan zal er per merk/model nog verschil kunnen zijn hoeveel hij loost en wanneer hij daarmee stopt.
Maakt verder niet uit, als je maar (iets) lager gaat zitten dan de boiler aan kan.
Kun je dat onderbouwen met een natuurkundige wet? Ja, hij zal ietsje eerder 6 bar bereiken dan 8, maar hoeveel seconden zit daartussen? Bij het verhitten van gassen loopt de druk langzaam op. Maar water is een vloeistof :)
Ik wil je graag geloven, maar ik zie de logica niet. Zet het boilervat misschien zelf ook uit waardoor de inhoud groter wordt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Je kan mij wel vragen blijven stellen en je eigen stelling niet onderbouwen, kom je zo verder?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12:07
Martin7182 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 17:46:
[...]

Kun je dat onderbouwen met een natuurkundige wet? Ja, hij zal ietsje eerder 6 bar bereiken dan 8, maar hoeveel seconden zit daartussen? Bij het verhitten van gassen loopt de druk langzaam op. Maar water is een vloeistof :)
Ik wil je graag geloven, maar ik zie de logica niet. Zet het boilervat misschien zelf ook uit waardoor de inhoud groter wordt?
Ik zou het vooral zelf gaan testen en ons de resultaten laten weten :)

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:56
Speedy-Andre schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 18:15:
Je kan mij wel vragen blijven stellen en je eigen stelling niet onderbouwen, kom je zo verder?
Ik blijf inderdaad vragen, het is geen stelling maar een vermoeden. De onderbouwing staat in elk natuurkundeboek maar ik kom er niet echt mee verder :?
CurlyMo schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 18:52:
[...]

Ik zou het vooral zelf gaan testen en ons de resultaten laten weten :)
Goed idee, ga ik zeker doen! Duurt nog even, maar ik kies voor een 6 bar inlaatcombinatie wat volgens mij ook aanbevolen wordt voor het vat dat ik op het oog heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 15-05 21:20
Zo moeilijk is dat toch niet
Waarom denk je dat een cv installatie een expasie vat nodig heeft?

snameroc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:56
Het punt is juist dat een boilervat niet expandeert bij het opwarmen. Mijn vraag is alleen hoe snel de druk stijgt tijdens het opwarmen. Gegeven het feit dat je vloeistoffen niet kunt samenpersen, denk ik dat dat heel snel gaat.
Edit: het boilervat expandeert wel, maar minder dan het water, dus er ontstaat overdruk.

[ Voor 16% gewijzigd door Martin7182 op 06-10-2023 19:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
https://www.engineeringto...-volume-weight-d_661.html

Reken het uit, te beginnen met het volume gerelateerd aan de temperatuur.
Een expansievat voor SWW gebruiken ze bij de zuiderburen, in dat vat zit een vel dat meegeeft waardoor het water ergens heen kan als het uitzet.
In NL is het een inlaatcombinatie die naast lozen zorgt dat het water niet terug de waterleiding in gaat.
Wel vreemd dat je dit zo nodig wil weten, er zijn standaard oplossingen voor en niemand betwist dat de druk oploopt als je water verwarmt.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:56
Misschien was ik niet duidelijk. Mijn punt is alleen dat ik denk dat een 6 bar inlaatcombinatie nagenoeg evenveel loost als een 8 bar (laten we zeggen de verschillen zijn minder dan 1%). Omdat je water dus niet kunt comprimeren. Ergo, bij het opwarmen schiet de druk omhoog tot 6 of tot 8, waarna die niet verder oploopt omdat er geloosd wordt.
Maar ik laat me graag het tegendeel bewijzen; er moet dan een ander effect zijn waar ik me nog niet bewust van ben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Dat mag je dan in een ander topic doen, vervuil dit topic daar niet mee ...

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:06
Even inhakend, ik ga een Atlantic wpb ophangen en volgens de handleiding moet er een 9 bar inlaatcombinatie voor. Ik zie ze eigenlijk alleen maar te koop van 6 of 8 bar.
Heb verder weinig kaas gegeten van de materie maar ik neem aan dat eentje van 8 bar ok is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16-05 19:57

hfa

ASW1 schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 10:27:
Even inhakend, ik ga een Atlantic wpb ophangen en volgens de handleiding moet er een 9 bar inlaatcombinatie voor. Ik zie ze eigenlijk alleen maar te koop van 6 of 8 bar.
Heb verder weinig kaas gegeten van de materie maar ik neem aan dat eentje van 8 bar ok is?
Jazeker. Liever wat lagere bar aanhouden. Vind je vat ook fijner.

Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 16-05 06:49
Martin7182 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 22:13:
Het punt is juist dat een boilervat niet expandeert bij het opwarmen. Mijn vraag is alleen hoe snel de druk stijgt tijdens het opwarmen. Gegeven het feit dat je vloeistoffen niet kunt samenpersen, denk ik dat dat heel snel gaat.
Heren (en dames?), zo moeilijk is het allemaal niet.
Allemaal middelbare school rekenwerk. Je moet het alleen even doen:

Dat het boilervat niet expandeert, klopt natuurlijk niet.
Bij opwarmen zet een boilervat ook uit.

Afhankelijk van het materiaal (koper, staal of INOX) worden de diameter en de lengte van het vat, beide groter volgens de lineaire uitzettingscoëfficient van dat materiaal.
Je mag ook het volume van het vat rekenen en dan met de kubieke uitzettingscoëfficient van het betreffende metaal.
De kubieke uitzettingscoëfficient van een materiaal is ruwweg 3 * de lineaire uitzettingscoëfficient.

Maar..........

De inhoud van het vat zet ook uit. Reken met de kubieke uitzettingscoëfficient van water.
En wat zie je dan als resultaat?
De volumetoename van het water is groter dan de volumetoename van het vat.

Dus.......

De druk gaat oplopen.
En wat moet je dan doen?

Of een expansievat (type drinkwater) plaatsen en zorgen dat je dan een doorstroomd type hebt om legionellagroei te voorkomen, of je plaatst een overdrukventiel.
Die laatste wordt in Nederland dan vaak gecombineerd geleverd met een toch al verplichte terugslagklep en die twee samen heten dan inlaatcombinatie.

De terugslagklep is verplicht om te zorgen dat er nooit water uit het vat (dat eventueel besmet zou kunnen zijn met legionella als je het vat verkeerd gebruikt) terug kan stromen naar het waterleidingnet.
De hoeveelheid water die via de overdrukklep geloosd wordt is gering, maar niet afhankelijk van de ingestelde druk van het overdrukventiel (zoals hier al eerder terecht werd opgemerkt).

Even een voorbeeld:
Stel je hebt een boilervat van koper met een inhoud van 100 liter en je warmt water op van 15 naar 55°C. Dus dT=40 K.

Lin. uitz. coëff. koper is 16,8 E-6m/mK dus de kub. uitz. coëff. van koper wordt dan 3 x zo groot ofwel 0,000054 m3/m3K
Kub. uitz. coëff. van water is 0,21E-3m3/m3K.

Het koperen vat wordt dus 0,1m3 * 0,0000504m3/m3K * 40K = 0,0002 m3 groter.
Het water wordt 0,1m3 * 0,21E-3 * 40K = 0,00084m3 groter

Het verschil in volumevergroting is dus 0,00084 - 0,0002 = 0,00064m3 = 0,64 liter.

Dat is dus de hoeveelheid water die verloren gaat bij volledige opwarming van de boilerinhoud van 100 liter.

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RichieB
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 16-05 19:06
ASW1 schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 10:27:
Even inhakend, ik ga een Atlantic wpb ophangen en volgens de handleiding moet er een 9 bar inlaatcombinatie voor.
[...]
Dat is vrij hoog. Welke WPB is dat precies?

Panasonic WH-MDC09J3E5, Atlantic Explorer V4 270C, 57x PV 23115 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:06
RichieB schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 17:28:
[...]

Dat is vrij hoog. Welke WPB is dat precies?
De split 200 l.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:56
Zwerius schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 17:07:
[...]


Heren (en dames?), zo moeilijk is het allemaal niet.
Allemaal middelbare school rekenwerk. Je moet het alleen even doen:

Dat het boilervat niet expandeert, klopt natuurlijk niet.
Bij opwarmen zet een boilervat ook uit.

Afhankelijk van het materiaal (koper, staal of INOX) worden de diameter en de lengte van het vat, beide groter volgens de lineaire uitzettingscoëfficient van dat materiaal.
Je mag ook het volume van het vat rekenen en dan met de kubieke uitzettingscoëfficient van het betreffende metaal.
De kubieke uitzettingscoëfficient van een materiaal is ruwweg 3 * de lineaire uitzettingscoëfficient.

Maar..........

De inhoud van het vat zet ook uit. Reken met de kubieke uitzettingscoëfficient van water.
En wat zie je dan als resultaat?
De volumetoename van het water is groter dan de volumetoename van het vat.

Dus.......

De druk gaat oplopen.
En wat moet je dan doen?

Of een expansievat (type drinkwater) plaatsen en zorgen dat je dan een doorstroomd type hebt om legionellagroei te voorkomen, of je plaatst een overdrukventiel.
Die laatste wordt in Nederland dan vaak gecombineerd geleverd met een toch al verplichte terugslagklep en die twee samen heten dan inlaatcombinatie.

De terugslagklep is verplicht om te zorgen dat er nooit water uit het vat (dat eventueel besmet zou kunnen zijn met legionella als je het vat verkeerd gebruikt) terug kan stromen naar het waterleidingnet.
De hoeveelheid water die via de overdrukklep geloosd wordt is gering, maar niet afhankelijk van de ingestelde druk van het overdrukventiel (zoals hier al eerder terecht werd opgemerkt).

Even een voorbeeld:
Stel je hebt een boilervat van koper met een inhoud van 100 liter en je warmt water op van 15 naar 55°C. Dus dT=40 K.

Lin. uitz. coëff. koper is 16,8 E-6m/mK dus de kub. uitz. coëff. van koper wordt dan 3 x zo groot ofwel 0,000054 m3/m3K
Kub. uitz. coëff. van water is 0,21E-3m3/m3K.

Het koperen vat wordt dus 0,1m3 * 0,0000504m3/m3K * 40K = 0,0002 m3 groter.
Het water wordt 0,1m3 * 0,21E-3 * 40K = 0,00084m3 groter

Het verschil in volumevergroting is dus 0,00084 - 0,0002 = 0,00064m3 = 0,64 liter.

Dat is dus de hoeveelheid water die verloren gaat bij volledige opwarming van de boilerinhoud van 100 liter.
Bedankt voor duidelijke voorbeeld! Het buffervat expandeert dus wel iets, al is het geen expansievat. Gelukkig loost een overdrukventiel van 6 bar niet meer water dan eentje van een hogere druk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kiwi_Kevin
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 09:04
Kiwi_Kevin schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 20:35:
[...]


Dank voor je reactie! Ik wil de 125mm doorvoer combineren met een deel binnenlucht (anders is een nieuwe betonboring nodig en ik heb nul reactie gehad op aanvragen bij diverse bedrijven). Mijn vraag is met name, is een CV rookgasafvoer waterdicht tegen regen (met name de gasafvoerkant)? Of is die met het oog op mogelijk condenswater, niet waterdicht uitgevoerd?
Gek om mijn eigen vraag te quoten maar ik dacht wel goed om hier toe te voegen: mijn CV dakdoorvoer (Rolux 5G) is niet regenwaterdicht dus was niet te hergebruiken als dakdoorvoer voor de WPB.

Bij een cv stroomt dat beetje regenwater via de condensafvoer weg maar de WPB zal dat denk ik minder tof vinden.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qzUDiSAHq-qpgMPDs9jcNyiFNvE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ASR4eTjBtK61fN5MaAyqDyD5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4SXRbzNHH0UgGQrVrTgQWfDD9JI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ftheLQOjgwOHNpQQXK0ETXy0.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 16-05 06:49
Kiwi_Kevin schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 14:16:
[...]


Gek om mijn eigen vraag te quoten maar ik dacht wel goed om hier toe te voegen: mijn CV dakdoorvoer (Rolux 5G) is niet regenwaterdicht dus was niet te hergebruiken als dakdoorvoer voor de WPB.

Bij een cv stroomt dat beetje regenwater via de condensafvoer weg maar de WPB zal dat denk ik minder tof vinden.


[Afbeelding][Afbeelding]
Een WPB heeft toch ook een condensafvoer?
Maar op de foto te zien, lijkt de lucht doorlaat wel erg beperkt. Bedenk even dat ook een WPB een flinke luchthoeveelheid nodig heeft.

Zwerius Kriegsman


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kiwi_Kevin
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 09:04
Zwerius schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 14:32:
[...]


Een WPB heeft toch ook een condensafvoer?
Maar op de foto te zien, lijkt de lucht doorlaat wel erg beperkt. Bedenk even dat ook een WPB een flinke luchthoeveelheid nodig heeft.
Eens, maar daar komt alleen "schone" condens vanaf. Ik heb de CV buis afgeplakt gehad met een transparant zakje en dan zie je dat er ook spinnen/vliegjes/troep mee naar binnen regent.

De foto was puur ter illustratie dat de bovenkant open is, de afvoerbuis heeft in het onderste deel veel meer openingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • yingli405
  • Registratie: Maart 2020
  • Niet online
Kiwi_Kevin schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 14:16:
[...]


Gek om mijn eigen vraag te quoten maar ik dacht wel goed om hier toe te voegen: mijn CV dakdoorvoer (Rolux 5G) is niet regenwaterdicht dus was niet te hergebruiken als dakdoorvoer voor de WPB.

Bij een cv stroomt dat beetje regenwater via de condensafvoer weg maar de WPB zal dat denk ik minder tof vinden.


[Afbeelding][Afbeelding]
Kleine hoeveelheid regenwater zal wel droog geblazen worden tijdens het draaien vd wpb.

All electric: 12xYingli 405 Wp west en 4xJinko 440 Wp oost, Daikin 3MXM52N, Atlantic Explorer V4 200L met warmtewisselaar, VW Golf E-DITION, Q4 e-tron en Speed Pedelec STROMER ST1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nokiaan958GB
  • Registratie: Augustus 2008
  • Niet online
Zwerius schreef op zondag 8 oktober 2023 @ 14:32:
[...]


Een WPB heeft toch ook een condensafvoer?
Maar op de foto te zien, lijkt de lucht doorlaat wel erg beperkt. Bedenk even dat ook een WPB een flinke luchthoeveelheid nodig heeft.
Dat zal per merk/type verschillen. Mijn NIBE wpb is (bij verlaagd toerental) gewoon met 100mm spiro aangesloten ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 06:46

timpel_800

Amber 65

Een vraag over het gebruik van de Ubbink ventilatiekanalen. Deze hebben een interne diameter van 160mm maar een buitendiameter van 192mm. Ik zie op alle foto's dat jullie ventilatiekanalen heel netjes in de muur passen (bijv. @Ckriek , maar wat voor gatenzaag hebben jullie gebruikt want het is of 190mm of 200mm gatenzaag. En een 190mm alleen op amazon

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10:24

Rzaan

Altijd zoekende

timpel_800 schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 13:18:
Een vraag over het gebruik van de Ubbink ventilatiekanalen. Deze hebben een interne diameter van 160mm maar een buitendiameter van 192mm. Ik zie op alle foto's dat jullie ventilatiekanalen heel netjes in de muur passen (bijv. @Ckriek , maar wat voor gatenzaag hebben jullie gebruikt want het is of 190mm of 200mm gatenzaag. En een 190mm alleen op amazon
Of je stopt bij de muur of plafond met de Ubbink 192. Dan boor je een gat van 160+ en leg je daar een stukje spiro 160 in.
Dan ga je aan de andere kant weer verder met Ubbink 192.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Nu online
timpel_800 schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 13:18:
Een vraag over het gebruik van de Ubbink ventilatiekanalen. Deze hebben een interne diameter van 160mm maar een buitendiameter van 192mm. Ik zie op alle foto's dat jullie ventilatiekanalen heel netjes in de muur passen (bijv. @Ckriek , maar wat voor gatenzaag hebben jullie gebruikt want het is of 190mm of 200mm gatenzaag. En een 190mm alleen op amazon
192mm pijp 200mm gat is maar 4 mm ertussen, prima kit naadje.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ckriek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 14-05 17:59
timpel_800 schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 13:18:
Een vraag over het gebruik van de Ubbink ventilatiekanalen. Deze hebben een interne diameter van 160mm maar een buitendiameter van 192mm. Ik zie op alle foto's dat jullie ventilatiekanalen heel netjes in de muur passen (bijv. @Ckriek , maar wat voor gatenzaag hebben jullie gebruikt want het is of 190mm of 200mm gatenzaag. En een 190mm alleen op amazon
Ik heb met gaten zaag 160 mm, gat in de wand geboord, in dit gezaagde gat heb ik een stuk pvc buis gestoken, met een rand buiten dit gezaagde gat, daaromheen, heb ik mijn 160mm ubbink ventilatie buis geklemd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jayless82
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 26-03 23:56
Hallo ik vroeg mijzelf het volgend af :

kan ik 1 wpb inzetten voor warm tap water en nog 1 wpb inzetten voor mijn CV en dan mijn gas eruit en Airco' s er bij doen voor verwarmen en koelen?

een warmtepomp zou hier ook kunnen aangezien ik vloerverwarming heb enzo maar bovenstaande is goedkoper en kan ik ook koelen in de zomer.

Wie weet er wat hiervoor de mogelijkheden zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Nu online

de Peer

under peer review

jayless82 schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 14:31:
Hallo ik vroeg mijzelf het volgend af :

kan ik 1 wpb inzetten voor warm tap water en nog 1 wpb inzetten voor mijn CV en dan mijn gas eruit en Airco' s er bij doen voor verwarmen en koelen?
Ja dat kan, maar waarom zou je dat doen? een WPB is niet erg geschikt om vertrekken mee te verwarmen. Hooguit 1 radiator op een badkamer bijvoorbeeld.
een warmtepomp zou hier ook kunnen aangezien ik vloerverwarming heb enzo maar bovenstaande is goedkoper en kan ik ook koelen in de zomer.

Wie weet er wat hiervoor de mogelijkheden zijn?
Lees het topic maar. deze vraag is al heeeeel vaak gesteld en uitgebreid besproken. Hint: kijk ook even in deel 1 van dit topic.

20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Opel Ampera-e, VW ID3, Gasloos sinds 2018


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 16-05 23:48

dof

jayless82 schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 14:31:
Hallo ik vroeg mijzelf het volgend af :

kan ik 1 wpb inzetten voor warm tap water en nog 1 wpb inzetten voor mijn CV en dan mijn gas eruit en Airco' s er bij doen voor verwarmen en koelen?

een warmtepomp zou hier ook kunnen aangezien ik vloerverwarming heb enzo maar bovenstaande is goedkoper en kan ik ook koelen in de zomer.

Wie weet er wat hiervoor de mogelijkheden zijn?
De warmtepomp in een WPB is klein uitgevoerd in het perspectief van slechts een paar uurtjes per dag het water in de boiler te verwarmen. Het lijkt me erg ineffectief en ook kwetsbaar om een WPB te gebruiken voor verwarming van een CV, waar het NIET voor gemaakt is. Voor tussen de 3k en 4k € heb je een monobloc warmtepomp die veel beter geschikt is voor het verwarmen van CV aangezien het daar WEL voor gemaakt is.

Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dashlane
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 08:41
dof schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 15:24:
[...]


De warmtepomp in een WPB is klein uitgevoerd in het perspectief van slechts een paar uurtjes per dag het water in de boiler te verwarmen. Het lijkt me erg ineffectief en ook kwetsbaar om een WPB te gebruiken voor verwarming van een CV, waar het NIET voor gemaakt is. Voor tussen de 3k en 4k € heb je een monobloc warmtepomp die veel beter geschikt is voor het verwarmen van CV aangezien het daar WEL voor gemaakt is.
Is een keer bij kassa of soortgelijks geweest. Studio’s hadden wpb voor cv en een torenhoge rekening omdat continu het spiraal moest aanspringen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wittmann1982
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15-05 19:24
Met de koude nachttemperaturen van komend weekend wil ik (eindelijk) eens een tijdschema instellen voor onze Vaillant Arostor 150 (gebruikt buitenlucht). Tussen welke uren laten jullie je boiler werken?
Ik dacht tussen 10u en 18u? Met het idee dat deze dan om 10u aangaat, enkele uren draait op het warmste van de dag en normaliter kort na de middag klaar is.

Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
Ik heb nu ook mijn warmtepompboiler ingepakt met isolatiewol en spanbandjes gebruikt om het te bevestigen. Het beeld wordt er niet mooier van, maar het scheelt wel ca. 15 tot 20% qua energieverbruik. Is toch 100 kWh per jaar en investering was 30 euro. En de boiler staat in de bijkeuken, dus maakt me qua uitzicht niet uit (is een Atlantic Calypso 200 liter split) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Xf_DVBVZ41oWwtQDn7m57U2r9M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kcfhKwEcK32WLhRXYi2w8BkB.jpg?f=fotoalbum_large

energienerds, gasloos, 11,5kWp, 12 kWh accu, EV, Atlantic WPB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten58
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 16-05 18:23
Inpakken in wit mdf: zie je niks meer!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Heel handig als je bij het display moet zijn :9

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Dashlane schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 16:12:
[...]


Is een keer bij kassa of soortgelijks geweest. Studio’s hadden wpb voor cv en een torenhoge rekening omdat continu het spiraal moest aanspringen.
Dat was mede vanwege een uiterst dom ontwerp met een losse warmtewisselaar, extra boiler en aanzuiging vanuit de woonruimte naast matige isolatie ondanks dat het renovatie betrof (Harderwijk).
Uiteindelijk komen daar weer cvketels, blijkbaar zat de gasaansluiting er nog.

Hopelijk was dit (of het vorige) topic niet de aanleiding om het zo te doen :F

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 10:52
mrme12345 schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 17:11:
Ik heb nu ook mijn warmtepompboiler ingepakt met isolatiewol en spanbandjes gebruikt om het te bevestigen. Het beeld wordt er niet mooier van, maar het scheelt wel ca. 15 tot 20% qua energieverbruik. Is toch 100 kWh per jaar en investering was 30 euro. En de boiler staat in de bijkeuken, dus maakt me qua uitzicht niet uit (is een Atlantic Calypso 200 liter split) [Afbeelding]
Maar wordt de elektronica die erin zit zo ook niet warmer met als gevolg eerder kans op defecten? Die discussie hebben we eens gehad in het zonnepanelen topic over omvormers die in de meterkast hingen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Nu online

de Peer

under peer review

No Hands schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 20:55:
[...]


Maar wordt de elektronica die erin zit zo ook niet warmer met als gevolg eerder kans op defecten? Die discussie hebben we eens gehad in het zonnepanelen topic over omvormers die in de meterkast hingen.
Een omvormer wordt gloeiend heet. Maar zo'n wpb niet.

20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Opel Ampera-e, VW ID3, Gasloos sinds 2018


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mrme12345
  • Registratie: December 2013
  • Niet online
Speedy-Andre schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 19:34:
Heel handig als je bij het display moet zijn :9
Daar kan ik gewoon bij hoor, dat gedeelte van de isolatie is natuurlijk uitgesneden en los teruggeplaatst
Maarten58 schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 17:40:
Inpakken in wit mdf: zie je niks meer!
Goed plan, ga ik doen!
No Hands schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 20:55:
[...]

Maar wordt de elektronica die erin zit zo ook niet warmer met als gevolg eerder kans op defecten? Die discussie hebben we eens gehad in het zonnepanelen topic over omvormers die in de meterkast hingen.
Nee hoor, de boiler zelf verbruikt maar 2 watt en de elektronica wordt nauwelijks warm. Inderdaad niet vergelijkbaar met omvormer

[ Voor 47% gewijzigd door mrme12345 op 11-10-2023 21:58 ]

energienerds, gasloos, 11,5kWp, 12 kWh accu, EV, Atlantic WPB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jayless82
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 26-03 23:56
dof schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 15:24:
[...]


De warmtepomp in een WPB is klein uitgevoerd in het perspectief van slechts een paar uurtjes per dag het water in de boiler te verwarmen. Het lijkt me erg ineffectief en ook kwetsbaar om een WPB te gebruiken voor verwarming van een CV, waar het NIET voor gemaakt is. Voor tussen de 3k en 4k € heb je een monobloc warmtepomp die veel beter geschikt is voor het verwarmen van CV aangezien het daar WEL voor gemaakt is.
heb je een link voor mij naar zo een warmtepomp (12kw) ik krijg nm alleen maar offertes van rond de 10000 geinstalleerd exc subsidie teruggaaf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 16-05 23:48

dof

jayless82 schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 23:39:
[...]

heb je een link voor mij naar zo een warmtepomp (12kw) ik krijg nm alleen maar offertes van rond de 10000 geinstalleerd exc subsidie teruggaaf
Aangezien je in eerder bericht schrijft over gebruik van een WPB om je CV te verwarmen, ga ik uit van een klein benodigd vermogen. Want de warmtepomp in een WPB is qua maat meestal maar een paar schoenendozen groot, dat zegt al iets over de capaciteit ervan. Dus dan denk ik dat je meer iets in de range van 3-5 kW nodig hebt. Want anders zou je WPB dat toch ook niet trekken.

Dan zit je in de buurt van b.v. een Panasonic 5kW monobloc of alternatieven, waarmee je - even kort door de bocht- een niet te groot, redelijk tot goed geïsoleerd huis prima mee zou kunnen verwarmen. Die zijn te koop voor rond de 4k€ en heb je niet teveel andere dingen nodig.

Spreek je over 12 kW dan is dat al een "zwaar kaliber" WP, tenminste voor prive huizen.

Maar goed, dat is meer discussie voor topic Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11, en inlezen op Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

Als je flink deel zelf doet (populair bij monoblocs) kun je heel goed onder de 10 k € blijven met ook mogelijkheid van subsidie. Hangt voor een groot deel af wat je zelf wilt doen / doet.

Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 12:26
wittmann1982 schreef op woensdag 11 oktober 2023 @ 16:41:
Met de koude nachttemperaturen van komend weekend wil ik (eindelijk) eens een tijdschema instellen voor onze Vaillant Arostor 150 (gebruikt buitenlucht). Tussen welke uren laten jullie je boiler werken?
Ik dacht tussen 10u en 18u? Met het idee dat deze dan om 10u aangaat, enkele uren draait op het warmste van de dag en normaliter kort na de middag klaar is.
Warmste moment van de dag is pas rond 15:00 uur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 09-05 13:17
Hoi, hoe breed is een warmtepompboiler nou echt? :+
Ik heb bij vrienden een beperkte hoogte. Hierdoor moet ik, als ik voor Atlantic kies, de 200 liter pakken en niet de 270 liter. Want er is een schuin dak daar, en de 2 meter van de Atlantic Explorer 270 liter gaat niet.
Van Auer Edel Air / Vailliant Arostor heb je een 270 liter die veel lager is, die daar wel zou passen. Alleen die deuropening daar is echt heel smal gemaakt. Ik zal voor de Atlantic al een deurpost eraf moeten halen.
De Auer Edel Air is nog breder en krijg ik er niet doorheen waarschijnlijk.
Het lijkt me dat de kappen onderop en bovenop het hardst zijn en niet mee gaan geven? De isolatiezit denk ik in een hoes die wat zachter is en misschien nog wel een halve centimeter mee wil geven?

De Atlantic is volgens mij sowieso van wat harder materiaal, maar die gaat er wel doorheen komen.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

!null schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 11:08:
Hoi, hoe breed is een warmtepompboiler nou echt? :+
Ik heb bij vrienden een beperkte hoogte. Hierdoor moet ik, als ik voor Atlantic kies, de 200 liter pakken en niet de 270 liter. Want er is een schuin dak daar, en de 2 meter van de Atlantic Explorer 270 liter gaat niet.
Van Auer Edel Air / Vailliant Arostor heb je een 270 liter die veel lager is, die daar wel zou passen. Alleen die deuropening daar is echt heel smal gemaakt. Ik zal voor de Atlantic al een deurpost eraf moeten halen.
De Auer Edel Air is nog breder en krijg ik er niet doorheen waarschijnlijk.
Het lijkt me dat de kappen onderop en bovenop het hardst zijn en niet mee gaan geven? De isolatiezit denk ik in een hoes die wat zachter is en misschien nog wel een halve centimeter mee wil geven?

De Atlantic is volgens mij sowieso van wat harder materiaal, maar die gaat er wel doorheen komen.
De 200l calypso is volgens mij 60cm, als je een wasmachine door de deur krijgt lukt deze ook wel. En is minder dan 130cm hoog volgens mij, dus kon hier nog net onder het schuine dak. Het is wel lastig dat de aansluitingen onderop zitten dus hij moet minimaal 5cm maar liever wat hoger van de vloer. Ik kon er nog net bij met flexibele slangen die meteen een 90 graden bocht maakten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UsIjkdbtZ67TEcqdy6j4lSdoIWM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0iMSC1L3gtc8Jh8a9FlYWmRJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTF9tj1fn6WpdamwdcKZMT18odk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N4Fd15SNHc1qOHNYK7PVrx7J.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
De Calypso split 270l is 160cm hoog en 59cm breed, maar ja de buiten-unit moet ook ergens komen ...

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jayless82
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 26-03 23:56
dof schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 00:23:
[...]


Aangezien je in eerder bericht schrijft over gebruik van een WPB om je CV te verwarmen, ga ik uit van een klein benodigd vermogen. Want de warmtepomp in een WPB is qua maat meestal maar een paar schoenendozen groot, dat zegt al iets over de capaciteit ervan. Dus dan denk ik dat je meer iets in de range van 3-5 kW nodig hebt. Want anders zou je WPB dat toch ook niet trekken.

Dan zit je in de buurt van b.v. een Panasonic 5kW monobloc of alternatieven, waarmee je - even kort door de bocht- een niet te groot, redelijk tot goed geïsoleerd huis prima mee zou kunnen verwarmen. Die zijn te koop voor rond de 4k€ en heb je niet teveel andere dingen nodig.

Spreek je over 12 kW dan is dat al een "zwaar kaliber" WP, tenminste voor prive huizen.

Maar goed, dat is meer discussie voor topic Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11, en inlezen op Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

Als je flink deel zelf doet (populair bij monoblocs) kun je heel goed onder de 10 k € blijven met ook mogelijkheid van subsidie. Hangt voor een groot deel af wat je zelf wilt doen / doet.
Ik heb een standaard 2 onder 1 kapper uit 1993 met zo een schuin dak (500 in een dozijn 😉) met 130m2 woonoppervlak, vloerverwarming beneden en in de badkamer.

Wat zou jij doen mbt vermogen warmtepomp? en als ik alles zga zelf doe is er toch geen technisch bedrijf dat hem nog even in werking komt stellen voor de subsidie (dan "steel" ik hun werk toch)

alvast bedankt

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Kan dat niet beter in een ander topic?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 09-05 13:17
Pixal schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 11:32:
[...]


De 200l calypso is volgens mij 60cm, als je een wasmachine door de deur krijgt lukt deze ook wel. En is minder dan 130cm hoog volgens mij, dus kon hier nog net onder het schuine dak. Het is wel lastig dat de ..
@Speedy-Andre

Het moeten dus echt de alles-in-1 warmtepompboilers zijn, geen splits.

Maar goed, de Explorer 200 liter gaat sowieso lukken en is bij far de veiligste optie.

Toch zou het fijn zijn als het 270 liter zou kunnen zijn met zo'n Auer / Vailliant.
Vandaar de vraag in hoeverre die nog een beetje mee willen geven.
Als ik echt van alles weg haal, dan nog is het maximaal haalbare 62,5cm, en uiteraard veel meer werk.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Meegeven zullen ze niet over de hele hoogte, de bodemplaat en waar de wp op staat zal star zijn.
Verder lees ik over compressors die er mee stoppen en dat je ze niet kan bijvullen.
Als repareren daardoor vervangen betekent zit je nog een keer met die deur :P

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 09-05 13:17
Speedy-Andre schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 13:47:
Meegeven zullen ze niet over de hele hoogte, de bodemplaat en waar de wp op staat zal star zijn.
Ja dat verwacht ik ook.
Verder lees ik over compressors die er mee stoppen en dat je ze niet kan bijvullen.
Als repareren daardoor vervangen betekent zit je nog een keer met die deur :P
Nou ja, de deur, het is vooral de deurpost eruit halen en weer erin zetten is geen pretje.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 09-05 13:17
Andere vraag, wat is op de Explorer V4 nou de laagste temperatuurwaarde die je in kan stellen?
Volgens de handleiding is dat 50 graden, maar hier op het forum lees ik dat hij veel lager in te stellen is?

Het truucje met "afwezig" en dan enkel PV contact gebruikt werkt niet meer op de V4 begrijp ik .

Alternatief is het PV contact als externe verwarming (zonneboiler o.i.d.) in te stellen. Dan kun je daarmee als het ware de boiler uit houden en dan aanzetten wanneer je wil.
Dit is met de aanname dat de wpb na een tijdje niet denkt, het duurt te lang, ik ga zelf wel aan.

Je kan ook de hele warmtepompboiler aan en uit gaan zetten, maar dat zal hij niet prettig vinden na een tijdje.

[ Voor 39% gewijzigd door !null op 12-10-2023 14:40 ]

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 12:07
!null schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 14:37:
Je kan ook de hele warmtepompboiler aan en uit gaan zetten, maar dat zal hij niet prettig vinden na een tijdje.
Dat kan niet, want dan doet je zwerfstroomanode het niet meer.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 09-05 13:17
CurlyMo schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 14:51:
[...]

Dat kan niet, want dan doet je zwerfstroomanode het niet meer.
Dat is een goede reden. Maar ook dat je de compressor ineens uitzet. (Al zal dat wel meevallen bij zo'n aan/uit compressor)
En printplaat en zijn regeling kan in de war raken.

Hoe dan ook, niet ideaal

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maharens
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 14-05 22:35
!null schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 14:37:
Andere vraag, wat is op de Explorer V4 nou de laagste temperatuurwaarde die je in kan stellen?
Volgens de handleiding is dat 50 graden, maar hier op het forum lees ik dat hij veel lager in te stellen is?

Het truucje met "afwezig" en dan enkel PV contact gebruikt werkt niet meer op de V4 begrijp ik .

Alternatief is het PV contact als externe verwarming (zonneboiler o.i.d.) in te stellen. Dan kun je daarmee als het ware de boiler uit houden en dan aanzetten wanneer je wil.
Dit is met de aanname dat de wpb na een tijdje niet denkt, het duurt te lang, ik ga zelf wel aan.

Je kan ook de hele warmtepompboiler aan en uit gaan zetten, maar dat zal hij niet prettig vinden na een tijdje.
Laagste is 40 via het 'geheime' menu

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 09-05 13:17
maharens schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 15:46:
[...]


Laagste is 40 via het 'geheime' menu
Ok ik heb het gevonden in dit topic.
40 is op zich een prima minimale waarde. Echt warm is het niet.


Tussen de 40 en de 62 graden heen en weer pingelen geeft bij 200 liter:

5 kWh thermisch opslag capaciteit
Circa 1,7 tot 2 kWh elektrische opslag capaciteit
Iets van 3,5 tot 4 uur opwarmtijd.

Winst van elektrisch element is dan beperkt. Maar er is wel tijdswinst, dus als je 1 of 2 uurtjes op de dag hebt met zeer lage of negatieve prijzen, kan het wel interessant zijn.
Alleen geen methode om dat via een contact aan te zetten, alleen via cozybridge, of direct gaan aansluiten.

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stevenP
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 16-05 09:55
!null schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 17:19:
[...]


Ok ik heb het gevonden in dit topic.
40 is op zich een prima minimale waarde. Echt warm is het niet.


Tussen de 40 en de 62 graden heen en weer pingelen geeft bij 200 liter:

5 kWh thermisch opslag capaciteit
Circa 1,7 tot 2 kWh elektrische opslag capaciteit
Iets van 3,5 tot 4 uur opwarmtijd.

Winst van elektrisch element is dan beperkt. Maar er is wel tijdswinst, dus als je 1 of 2 uurtjes op de dag hebt met zeer lage of negatieve prijzen, kan het wel interessant zijn.
Alleen geen methode om dat via een contact aan te zetten, alleen via cozybridge, of direct gaan aansluiten.
een wifi relay op je PV-contact hebben al veel forum'ers ingezet. Maar die zal je dan via bijvoorbeeld Home Assistant moeten aansturen op basis van gegevens elektraprijzen inderdaad.

Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wittmann1982
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 15-05 19:24
Knielen schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 06:42:
[...]


Warmste moment van de dag is pas rond 15:00 uur.
Klopt, maar ik bedoelde eerder dat het in de 24 uren die een dag heeft, tijdens deze 8u +- het warmste is.
Pas starten om 15u zou minder efficient zijn, vermits het in de winter om 17u al donker en dus fors kouder gaat worden. Op 2u is die boiler immers niet opgewarmd.
Ik heb er eigenlijk geen idee van hoe lang die hier draait bedenk ik nu. Misschien toch maar eens een shelly tussen plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • radeoxx
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 12:04
jayless82 schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 11:48:
[...]


Ik heb een standaard 2 onder 1 kapper uit 1993 met zo een schuin dak (500 in een dozijn 😉) met 130m2 woonoppervlak, vloerverwarming beneden en in de badkamer.

Wat zou jij doen mbt vermogen warmtepomp? en als ik alles zga zelf doe is er toch geen technisch bedrijf dat hem nog even in werking komt stellen voor de subsidie (dan "steel" ik hun werk toch)

alvast bedankt
Wij hebben een hoekwoning, 1991, 113m2, VV beneden (+ convectorput) en radiatoren boven. 1300 kuub gas verbruik afgelopen jaren dus ik kwam met de Koevlaas formule uit op de SUZ-SWM80VA (~7.5 kW vermogen bij -10).

Ik heb wel mijn afgiftesysteem moeten upgraden! Radiatoren boven vervangen door T22/T33's en fans op de convectorput. Daarnaast nog een extra 22mm leiding laten trekken richting de VV. Vanuit de bouw is alles namelijk 15mm en dat was echt te weinig.
Nu heb ik ongeveer 5 kW afgiftevermogen en kan nog upgraden met fans boven.

EDIT: Ik wist niet dat ik opeens in het WPB topic zit? Ik denk dat ik klikte op een quote en niet zag dat dit verplaatst was. Maar doe er vooral je voordeel mee.

[ Voor 7% gewijzigd door radeoxx op 12-10-2023 22:42 ]

SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D + DJG 200 WPS - PM voor Tibber Refferal


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • karine1
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 08-05 16:16
De zomer is voorbij en vanaf morgen ga ik terug lucht uit mijn kelder halen i.p.v. buitenlucht.
Hier het resultaat van mijn filter na 1 zomer lucht van buiten naar binnen te zuigen.
Ben benieuwd hoe mijn nieuwe filter er uitziet na 1 winter lucht uit mijn kelder te zuigen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZWN54jAh8tBlbLcFAlUK4swbIX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5MIOUb9buXv6iv7oJKIg2rtF.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 10:52
Zo, mijn Atlantic Explorer V4 270L is besteld, levering eerste week januari. Dan zijn we in ons nieuw gekochte huis ook gasloos.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ConQuestador
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 16-05 20:55
No Hands schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 16:54:
Zo, mijn Atlantic Explorer V4 270L is besteld, levering eerste week januari. Dan zijn we in ons nieuw gekochte huis ook gasloos.
Wat een lange levertijd, ik dacht dat die dingen zo langzamerhand overal op voorraad waren en je 'm binnen een week in huis had.

Panasonic 12J T-CAP | Atlantic Explorer 270L | 4 x MHI SRK24ZS-WF + SRF35ZS-W | 12.000 Wp Enphase | Home Assistant, Heishamon, Mhi-ctrl | Alfa Romeo Giulia Veloce


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 10:52
ConQuestador schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 16:55:
[...]

Wat een lange levertijd, ik dacht dat die dingen zo langzamerhand overal op voorraad waren en je 'm binnen een week in huis had.
Besteld bij Thermonoord, ik ga toch pas 14 december in dat huis wonen dus heb hier geen probleem mee.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wodan89
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15-05 16:31
Ik ben bezig een woonboerderij co2 nuetraal te krijgen. Er staat nu een 45kw pelletketel op een 1000L buffervat wat op 65c word gehouden. Tapwater komt via een platenwisselaar en circulatie pomp over het vat. Omdat deze opstelling zonder warmwater en cv warmte vraag al 9kg pellets per dag kost wil ik hier een Lg 270L warmtepomp boiler plaatsen. Temperatuur van het 1000L vat kan dan ook terug naar 35 a 40c nu vroeg ik me af. Kan ik de platenwisselaar nog gebruiken als voorverwarming voor de warmtepomp boiler. Zodat deze water van 30 35c krijgt ipv 10c zelfde idee als een hygiëne spiraal in een buffervat

24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Wodan89 schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 18:00:
Ik ben bezig een woonboerderij co2 nuetraal te krijgen. Er staat nu een 45kw pelletketel op een 1000L buffervat wat op 65c word gehouden. Tapwater komt via een platenwisselaar en circulatie pomp over het vat. Omdat deze opstelling zonder warmwater en cv warmte vraag al 9kg pellets per dag kost wil ik hier een Lg 270L warmtepomp boiler plaatsen. Temperatuur van het 1000L vat kan dan ook terug naar 35 a 40c nu vroeg ik me af. Kan ik de platenwisselaar nog gebruiken als voorverwarming voor de warmtepomp boiler. Zodat deze water van 30 35c krijgt ipv 10c zelfde idee als een hygiëne spiraal in een buffervat
Dat is wel wat ik hier doe.
Ik heb een 1000 liter buffer, deze wordt normaal gezien op 30 graden gehouden door de wp.
Als de houtcvkachel brand wordt de temperatuur in het vat uiteraard hoger.
Maar als de buffer 30 graden is gebruik ik dat water in combinatie met een warmtewisselaar nog steeds als voorverwarmen voor de warmtepompboiler.
De overdracht is wel lager met die 30 graden dan met de 60 graden die ik van de houtcv heb.
Ik denk dat ik zo tegen de 23 graden haal met de buffer op 30 graden.
Geeft je net wat extra ruimte op de kleine warmtepompboiler.
We kunnen nu prima met een 150 liter uit de voeten maar ik vermoed dat zonder die voorverwarming we toch wat strakker op de douche bad tijden zouden moeten zitten.

Dus het werkt wel, maar omdat de temperatuur lager is zou je eigenlijk een grotere wisselaar willen hebben.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Het water in de wpb staat stil tot je gaat tappen, leuk dat je hem wat warmer aanvult maar helpt het echt?
Daarbij heb je een stukje leiding waar legionella prima gedijt zolang de pomp draait.
Zou je een wpb met extra spiraal nemen dan is er denk ik minder verlies.
30 graden is dan wel te laag, dan koel je de wpb af ...

[ Voor 9% gewijzigd door Speedy-Andre op 15-10-2023 18:55 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • louwerens
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 09:53
No Hands schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 16:58:
[...]


Met een zakelijk account?
Wat is de prijs en levertijd bij Thermonoord?

Besteld bij Thermonoord, ik ga toch pas 14 december in dat huis wonen dus heb hier geen probleem mee.
Pagina: 1 ... 60 ... 108 Laatste