Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 2 ... 10
Acties:

Onderwerpen


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 13:49

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Introductie

Dit topic is het vervolg op deel 1 Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning.

Tapwater verwarmen met een warmtepompboiler is waar dit topic over gaat.
Oorspronkelijk gestart bij de Atlantic Explorer 3 met 200 of 270 liter inhoud, inmiddels een verzameling van diverse merken en uitvoeringen met en zonder geïntegreerd vat.

Een warmtepompboiler (WPB) is een compleet apparaat met een kleine warmtepomp geplaatst op een vat,
er zijn ook split uitvoeringen met een buiten-unit die een f-gassen monteur plaatst.

Nog weer anders is een losse (ventilatie) warmtepomp zoals van Hewalex of Nibe, deze sluit je met een circulatiepomp er tussen aan op een apart vat en dat maakt plaatsing in kleine of lage ruimtes mogelijk.

Cv ondersteuning is een optie voor modellen met een extra spiraal in het vat.
Het gaat om een aanvulling op de cv functie, niet om zonder hulp een hele woning te verwarmen.
Daar is de capaciteit te klein voor en de water temperatuur is vrij laag omdat de spiraal onderin het vat zit.
Bovendien gaat het ten koste van de tapwater voorraad die langzaam afkoelt.

Oorspronkelijk is cv ondersteuning andersom bedoeld, een cvketel (en/of zonnecollector) kan het water verwarmen op momenten dat dit voordeliger is, een wpb met spiraal heeft een aparte voorrangsinstelling voor externe warmtebronnen.

Link (read-only kopie) naar een overzicht van geplaatste wpboilers

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
(aan te passen)
Tweakers met een wpb (ongeacht merk en type) kunnen in deze tabel aangeven hoe hun systeem er uit ziet en eventueel verbruiks data invullen.
Een deel van de tabel is niet aan te passen, als iets niet lukt graag een bericht naar de TS.


Een lijstje van momenteel verkrijgbare wpb's:
(inhoud is geheel de verantwoording van de maker, bedankt bij deze :))
JBtL schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 13:18:
Ik ben even in de specificaties gedoken van de verschillende warmtepompboilers die nu op de markt zijn - misschien ook handig voor anderen die nu op zoek zijn naar een warmtepompboiler. Overzicht in de link:
[Afbeelding]

https://docs.google.com/s...X_BjuuPk/edit?usp=sharing
Redenen om een warmtepomp boiler aan te schaffen kunnen zijn:
- Vervanging van een bestaande elektrische boiler voor een zuinig apparaat
- Oplossing voor warm tapwater als je met airco's of een haard verwarmt (en de gasaansluiting weg mag)
- Aanvulling op een L/W warmtepomp zodat deze kleiner kan en de installatie minder complex wordt
- Zonnestroom overschot benutten
- Minder gas verbruiken

Subsidie eisen
Er zijn veel wpboilers die subsidie krijgen.

Sinds 1-2-2018 dien je aan te tonen dat een apparaat vakkundig geïnstalleerd is, dit kan je doen met een factuur van een installateur (loodgieter enz.) die ervaring heeft met dit soort werk.
De subsidie wordt pas na aankoop en plaatsing verstrekt en het apparaat moet een jaar lang in je bezit blijven.

* Let zelf op de subsidieregels, de informatie in de startpost wordt niet regelmatig bijgewerkt.

Vervoer staand, liggend?
Het verschilt per merk en type of je een wpb horizontaal mag vervoeren of niet (ivm garantie).
Bij een aantal staat in de handleiding dat je hem (even) liggend mag vervoeren met het display naar boven gericht (een trap op of af enz.):

-Atlantic Explorer V3, 4 + Calypso
-Ferroli
-Auer Edel Air en verwante modellen

Na het vervoer en plaatsing dient de wpb een dag te staan alvorens hij in gebruik wordt genomen.
Als er meer informatie komt dan vul ik de lijst aan.


Let op met aansluiten van drinkwater leidingen en materialen, deze dienen daar voor geschikt te zijn.
Dit is o.a. te zien aan het KIWA keurmerk of een buitenlandse evenknie.
Verkeerde materialen kunnen zorgen voor schadelijke stoffen (metalen) in het drinkwater.


Benodigd bij plaatsing:
- Lucht toe- en afvoer van maximaal 300-390m3/u
- Eigen groep ivm mogelijk verbruik van 2400W (met element)
- Condenswater afvoer
- Inlaatcombinatie (indien niet reeds aanwezig)
- Stevige vloer of muur die tot 400kg op 1m2 kan dragen
- Leiding isolatie bij plaatsing in een onverwarmde garage/schuur
- Afscherming/isolatie om het geluid te beperken


Verbruik
Afhankelijk van de plaatsing, grootte, lucht temperatuur en het waterverbruik ligt de cop tussen 2 en 4.
Met weinig water verbruik kom ik met een 200l model aan 350kWh per jaar, een gezin zal 600kWh zijn.
Wie cv ondersteuning toepast komt flink hoger uit, maar bespaart wellicht veel gas.


Algemene info over boilers (materiaal, inhoud, beluchting)


Capaciteit, V40td
In diverse handleidingen staat de term V40td, dit is een getal dat bepaalt hoeveel water van 40 graden een wpb per dag met alleen de warmtepomp kan leveren.
Bij Atlantic is dat ongeveer de helft meer dan de inhoud als hij 8 uur draait.
Lastig is dat vaak niet wordt vermeld op welke temperatuur de wpb is ingesteld, hoe hoger hoe meer water.


Werking
In principe werkt een wpb hetzelfde als een gewone boiler, hij verwarmt tot de ingestelde temperatuur bereikt is en stopt.
De meeste modellen starten wanneer het water 5 graden onder het setpoint komt, daarbij kan je met een timer aangeven van wanneer tot wanneer hij mag verwarmen.
Daarnaast is er een Boost functie waarbij (ook) een verwarmingselement wordt gebruikt (1200-1800W).
Een vakantie stand zorgt dat de boiler tot 15 graden kan afkoelen.

CV ondersteuning
Een wpboiler met extra spiraal is in te zetten voor cv ondersteuning.
Cv ondersteuning is oorspronkelijk bedoeld om de wpb met een andere warmtebron op te warmen, denk aan een zonnecollector of een cvketel.
Een wpb met spiraal heeft een menu instelling die je laat kiezen tussen de gunstigste vorm van verwarmen.

Ik heb deze toepassing omgedraaid omdat de extra warmtebron ontbrak (cvketel ging weg) en ik de wpb mede voor cv verwarming wilde inzetten naast mijn airco's.

Omdat de capaciteit van de warmtepomp en de spiraal beperkt is kan je wellicht een badkamer of enkele kleine ruimtes tijdelijk verwarmen, maar niet de hele woning.

Daar voor kan je beter een aparte L/W warmtepomp kiezen omdat die er voor gemaakt is en een stuk efficiënter werkt.
Sommigen in dit topic hebben een groot stroomoverschot en proberen toch het hele huis warm te stoken, echter is een wpboiler niet bedoeld voor continu bedrijf en de Atlantic geeft na 24u een storingsmelding.
Regel je dit goed dan kan er zeker gas bespaard worden, de wpb heeft wel minder tijd om het tapwater te verwarmen dus je zal moeten uitzoeken in hoeverre je dit kan doen.
Uiteraard dient er een cv pomp te draaien, ik heb een losse pomp gebruikt die ik met domotica aanstuur.
Bedenk dat vloerverwarming (in een aparte zone) tijd nodig heeft om een ruimte warm te krijgen, maar dat heb je met een cvketel ook.

Legionella
Legionella is een ziekteverwekker (veteranenziekte) die onder bepaalde omstandigheden kan groeien.
Een mens kan besmet worden via waterdamp, je ademt het in.
Stilstaand water dat warmer is dan 25 graden is een goede voedingsbodem voor legionella.

Door regelmatig gebruik (spoelen) en verhitting boven 55 graden krijgt legionella geen kans.
Een wpboiler heeft een programma dat bijv. wekelijks het water tot >=60 graden opwarmt.
Wil je nog zekerder zijn dan kan je een recirculatie circuit aanleggen, met een pomp laat je het warme water dat bovenin zit bij de koude inlaat binnen komen.
Een extra voordeel hiervan is dat je meer warm water beschikbaar krijgt omdat de gelaagdheid van de boiler afneemt.
Een voorbeeldje van een pomp: Henri. in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"

Water hardheid en ontharders
Een beetje lastig onderwerp want de meningen lopen uiteen.
Atlantic adviseert een minimum hardheid (zie manual) waarmee ze de werking van hun anode garanderen.
Om het eenvoudig te houden wordt de hardheid genoemd, maar de zuurgraad dient ook neutraal te zijn.
Die 2 samen zorgen er voor dat o.a. de zwerfstroom functie goed werkt.
Er is 1 geval bekend van een V3 die een foutmelding gaf met zacht water (zonder waterontharder).
Dit werd opgelost door een ander model anode te leveren met een grotere kop.
Het is niet duidelijk of dit een speciale uitvoering is, maar het probleem is niet meer teruggekomen.

Zie CurlyMo in "Warmtepomp boiler topic (voor cv ondersteuning) deel 2" en verder.


Warmte sifon
Dit is een apart fenomeen, afhankelijk van waar de wpb staat kan dat warmteverlies geven.
Wanneer een (warm water) leiding vanaf een boiler direct omhoog loopt is er een kans dat de warmte hier in kruipt en een deel van de waterleiding verwarmt.
Je kan dit voorkomen door de buis in een U te laten lopen, dus eerst een stuk omlaag zodat de warmte niet omhoog trekt.

Echter speelt er nog meer mee, bij het opwarmen van een boiler zet het water uit en zal de boiler uit willen gaan, aan de koude kant wordt water geloosd door de inlaatcombinatie die bij een bepaalde druk open gaat.
Tot deze druk wordt bereikt zal het water z'n weg zoeken, bijvoorbeeld richting een kraan die niet goed sluit.

Het is lastig te zeggen hoeveel verlies dit geeft, in een onverwarmde ruimte is het zeker zonde want de wpb zal eerder gaan verwarmen dan als dit verlies er niet zou zijn.
Omdat de leiding (veel) minder warm wordt dan het water in de boiler is het een potentiële legionella bron.
Om de warme waterleiding af te laten koelen is het beter om deze niet te isoleren nabij de wpb.
Voor meer info: dunklefaser in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

https://www.vvplus.nl/art...uiker-duur-komen-te-staan

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z9OOqIs4GKhQzCra95s5VdGoAuI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aB92aeTNYmc2PU7BooRikwm8.jpg?f=fotoalbum_medium

Bij eenpijps- of tegenstroomcirculatie: het stilstaande water koelt op natuurlijke wijze af. Tegelijkertijd stijgt het warme water uit de opslagtank en het wordt door de thermiek in de leiding ‘gepompt’. Het koelere water stroomt langs de onderste leidingwand terug in de opslagtank.

Anodes, wanneer wel of niet vervangen?
Er zijn een aantal uitvoeringen:

- Zwerfstroom anode (Atlantic met geëmailleerd vat) hoeft niet vervangen te worden maar de wpb moet altijd 230V hebben

- Standaard opofferings anode: regelmatig controleren (jaarlijks) en vervangen indien versleten

- Een wpb met een RVS vat heeft geen anode nodig, soms zit er wel een in die niet verslijt.

Een (natte) anode vervangen is een vervelend klusje, de wpb dient leeg te zijn dus zorg dat je hem kan aftappen en dat het water weg kan.
Soms is er een pakking versleten die dan ook vervangen moet worden, dat is helaas pas te zien wanneer je de anode eruit haalt.

PV contact (ingang)
Bijna elke wpb heeft dit tegenwoordig, het is bedoeld om de wpb met een signaal van buiten te starten en te laten werken tot het signaal wegvalt of de temperatuur is bereikt.
Dit kan handig zijn om de wpb buiten het programma (timer) te starten, desgewenst met of zonder het element.
Het is geen ingang waar je letterlijk zonnepanelen op aansluit.

Modellen van Atlantic:

Vloerstaand
Explorer V3 200 en 270l Handleiding
Explorer V3 200C en 270C met spiraal Manual (eng)

Er is een opvolger voor de Explorer V3, de Explorer V4

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VBXR1wynMvoI42dc5gwj4QRT/full.png

De EX V5 is inmiddels leverbaar in 3 smaken: 200l en 270l met of zonder coil, 240l met coil.
https://atlanticclimate.n...armtepompboiler-atlantic/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/S3WZG4hoxdbXFcmEt3SSRUPS/medium.jpg

Hangend aan een muur:
Calypso VM 100l
Calypso VM 150l Handleiding meertalig
(info)


Split-unit
Calypso Split VM 200L (hangend aan een muur)
Calypso Split VS 270L (vloerstaand)
(info)
* Let op de versie, de oudere bevatten R410a en de huidige Calypso V3 heeft R32.

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Losse warmtepomp op een (bestaande) boiler

De Hewalex PCWU 3.0kW warmtepomp is een alternatief met €2400 €1900 subsidie in 2025 (KA17678).

De werking is vergelijkbaar met een wpboiler, maar er is een losse boiler bij nodig.
Voordeel daar van is dat je meer keus hebt en er maatwerk mogelijk is als er weinig ruimte is.
De levering is incl. een circulatiepomp (Wilo).

Handleiding

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LNSCdyrNWHWF7dlIDZIVVKPe/medium.jpg

Speedy-Andre in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"


Water/water wpboiler
Auer Edel topic

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7lqxcYyn6duwo7hJg9QwVd-lUj0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y80jVkJhSfyYcdoOSonYYVPd.jpg?f=fotoalbum_medium

Auer heeft een reeks W/W wpboilers op de markt gebracht die cv (retour) water als bron gebruiken.
Dit kan interessant zijn met vloerverwarming en/of een L/W wp.
Het rendement is vergelijkbaar met die op lucht (deze levert Auer ook) maar dit gaat ten koste van cv verwarming die er in feite een flinke radiator bij krijgt.
Er zijn modellen met 100l, 150l, 200l en 270l inhoud waarvan de 2 kleinste aan een muur hangen.

De 200l en 270l modellen van Auer hebben een RVS tank (ook de AIR versie), alle kleinere hebben geëmailleerd staal met een opoffer anode die elke zoveel jaar vervangen moet worden.

Zie hier de hele Auer Edel wpb range.


Atlantic timmert flink aan de weg, er zijn inmiddels kleinere uitvoeringen en een paar split-units.
Modellen met een C aan het eind hebben een extra spiraal (Coil).
Het lijkt er op dat de Explorer serie er 2 keer in staat, met en zonder V3 in de naam.
Onder voorbehoud van tikfouten en aanpassingen door Rvo volgt hier de huidige lijst.
Er zijn natuurlijk meer merken, ik beperk me tot Atlantic omdat die in dit topic veel besproken wordt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste nummers en modellen.

Atlantic modellen met subsidie:

KA04983 Atlantic Explorer 200 € 725
KA04984 Atlantic Explorer 270 € 725
KA04985 Atlantic Explorer 200 C € 725
KA04986 Atlantic Explorer 270 C € 725

KA14593 Atlantic Explorer V3 200L € 725
KA14594 Atlantic Explorer V3 270L € 725
KA14595 Atlantic Explorer V3 200L C € 725
KA14734 Atlantic Explorer V3 270L C € 725

KA15693 Atlantic Explorer V4 200L € 725
KA15694 Atlantic Explorer V4 270L € 725
KA15695 Atlantic Explorer V4 200L C € 725
KA15696 Atlantic Explorer V4 270L C € 725

KA30431 Atlantic Explorer V5 200l €725
KA30432 Atlantic Explorer V5 200l C € 725
KA30433 Atlantic Explorer V5 240l C € 725
KA30434 Atlantic Explorer V5 270l € 725
KA30435 Atlantic Explorer V5 270l C € 725

KA14596 Atlantic Galaxi ECO 450L € 725
KA14597 Atlantic Calypso VM 100L € 725
KA14598 Atlantic Calypso VM 150L € 725
KA14599 Atlantic Calypso Split VM 200L € 725
KA14600 Atlantic Calypso Split VS 270L € 725

KA26500 Calypso Split FS270L V3 € 725
KA26501 Calypso Split WH150L V3 € 725
KA26502 Calypso Split WH200L V3 € 725

Diëlektrische koppeling

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WyLmlvKhzIOZ51gSXoLyLDCm/medium.jpg

Dit onderdeel wordt bij Atlantic wpbpoilers geleverd.
Deze komt direct op de warm water aansluiting en is bedoeld om corrosie tegen te gaan.


Lucht filteren

Er is nog weinig ervaring met de stof opbouw binnen de wpb maar je kan overwegen om een filterbox in de aanvoer te plaatsen.
Met name als je van binnen aanzuigt (en/of via MV) maar buitenlucht zal ook niet altijd schoon zijn.
Zo'n box geeft rond 50Pa drukverlies.
Ter vergelijking, een Itho Ecofan CVE haalt 150Pa bij 325m3.

Er is een box voor zakkenfilters verkrijgbaar, deze is groter maar geeft minder drukverlies.
Dit kan praktisch zijn als er al verlies is door bochten, lange buizen, een smalle dak doorvoer enz.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/b1uG1c3lUzcQ4dNOQAbB4Q1F/medium.png


Even kort over hoe het bij mij gegaan is:

Links de doos die met moeite door de voordeur ging en rechts de aangesloten wpboiler.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/MT7n7SP0HuPBYSahxKgHBAIb/medium.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/E2qHBaal0tjpsU6SbHAtFCv0/medium.jpg

In mijn situatie is er geen cvketel meer, maar ik heb alles laten zitten wat bruikbaar is.
De 80l boiler die voorheen SWW leverde hangt achter de Atlantic aan de muur waar de cvketel zat.
Hij is nog te gebruiken en met een serie kraantjes kan gekozen worden voor diverse functies in het geheel.
Momenteel gaat het koude leidingwater eerst de boiler in en vervolgens naar de Atlantic.
Het idee is dat de boiler langzaam opwarmt door de omgeving zodat de Atlantic warmer water ontvangt.
Andere mogelijkheden zijn alleen de Atlantic of de boiler en de boiler kan warm water van de Atlantic.krijgen.

De trap op met +/- 100kg, hoe doe je dat?

Met een paar sterke personen en enkele spanbanden is het goed te doen.
De sterkste boven met de spanbanden, een of 2 anderen eronder om te sturen en tillen.
Mijn trap heeft 1 bocht beneden en is verder recht.
De Atlantic mag je horizontaal houden met het display naar boven.


Lucht aansluiting

Algemeen::

Er zijn wpboilers op de markt die bedoeld zijn om op de MV (mechanische ventilatie) aan te sluiten.
Deze vervangt dan in feite de MV, 2 ventilators achter elkaar is geen goed idee dus de MV box gebruik je dan alleen nog als lucht verdeelpunt en verder is hij niet meer actief.

De Atlantic mag volgens de handleiding niet direct op een MV box, daarom wordt er vaak een t-stuk gebruikt om van buiten lucht aan te zuigen zodat de ventilators elkaar (bijna) niet gaan tegenwerken.

De Atlantic is hier luchtzijdig aangesloten op 2 dakdoorvoeren, de aanvoer is op de wpb versmald naar 125mm en gaat via een dakdoorvoer met aftakking naar de MV (alles met isolatie).
Tussen de wpb en de MV slang van de badkamer zit een gemotoriseerde klep die sluit als de badkamer vochtig wordt en als ik daar de cv ondersteuning gebruik.
Hiermee wil ik voorkomen dat de Atlantic onnodig vervuilt of te vochtige lucht binnen krijgt.
Ook zuig ik de warmte niet weg die ik op dat moment de cv radiator in stuur.
De afvoer zit met een 160mm geïsoleerde flex op de oude cvpijp met een verloop naar 150mm
Isolatie is gedaan om het geluid te verminderen en het geeft geen condens aan de buitenkant.


CV circuit

De cv ondersteuning is mogelijk gebleken, met enkele normale radiators kan je kleine ruimtes verwarmen.
Op pagina 7 van de handleiding kun je de extra aansluitingen zien, aangeduid met de H (maatvoering).
Bij de specs zie je hoe groot ze zijn en welke draad er op zit.

Oorspronkelijk is de extra spiraal bedoeld om de boiler op te warmen met een externe bron zoals een cvketel of zonnecollector.
Wat aansluiten betreft is het dus geen raar idee, er zit zelfs een regeling in die onder bepaalde voorwaarden zorgt dat de wpb niet start maar het verwarmen aan de externe bron over laat.

In dit topic wordt hij echter andersom gebruikt, dus de wpb als (extra) bron voor de cv :)
Door de opbouw van deze wpb zijn er wel beperkingen, de spiraal zit onderin tot halverwege het vat dus de warmte die je er uit haalt is niet de 50-62 graden die je bovenin hebt.
Daarom is het geen vervanger voor de cv maar wel een mogelijke aanvulling.


Van mijn cv installatie is alles nog aanwezig zoals een expansievat, overdruk/retour beveiliging enz.
Het CV deel is eenvoudig van opzet, een losse pomp laat het water door de extra spiraal van de Atlantic stromen zodra ik deze inschakel.
Dat kan in de ochtend zijn om de badkamer op te warmen en anders om een kamer te verwarmen die niet snel mee komt als de airco stookt.
Dankzij domotica met veel sensors in huis is het mogelijk om een kamer te verwarmen tot de gewenste temperatuur bereikt is waarna de pomp stopt.
De Atlantic zal door het afkoelende water starten en zo heb je er geen omkijken naar.


Besturing

De Atlantic heeft een PV ingang waarmee hij gestart kan worden en hij het water naar 62 graden brengt.
Deze optie maakt aansturing op afstand mogelijk, maar is oorspronkelijk bedoeld om bij een PV productie overschot het water extra te verwarmen.
Met een extra temperatuur sensor (in de buis bij het element) kan je in principe elke temperatuur verkrijgen.

Atlantic heeft een Cozytouch gateway waarmee je hem vrij basic kan bedienen en volgen.
Deze werkt (helaas) met Somfy IO dus het gebruik is beperkt tot wat de app biedt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jO2bkP5losDCk0Uq4EOXZjLk/medium.jpg

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m9UPsR18WFSljndAPZlwroeo1zI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JreH4Q6PQsewtxMfjRG5Mltc.jpg?f=fotoalbum_medium


Er is een script gemaakt voor diverse Atlantic modellen waaronder de wpb's:

https://github.com/OBone-git/Cozytouch-domoticz

Dit script werkt alleen met Python 2.x (2.7) dus zorg dat je in de cronjob deze Python versie aanroept.
Installeer Shelves en Requests voor Python 2.x en niet voor de default 3.x.
Noem je alleen 'Python' dan zal de standaard versie 3.x worden gebruikt en daar werkt het script niet mee (geeft fouten en maakt dan geen devices aan).

De sturing van mijn klep en de pomp geschiedt met een 4-voudige Sonoff 230V switch.
Eventueel kan je 'slimme' radiator knoppen nemen die regelen per ruimte mogelijk maken.

AquaMQTT
Dit is een hardware oplossing om wpb's van Atlantic (en afgeleiden) lokaal te besturen en o.a. met Home Assistant te bedienen.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen



Geluid productie

Omdat de Atlantic niet helemaal stil is plaatste ik extra isolatie rondom de compressor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/C1Pi0v59CfFysODllHKqCY5i/medium.jpg

De luchtkanalen uitvoeren met geïsoleerde buizen helpt om het geruis te verminderen, ook kan je de snelheid verlagen door hem in het menu op 'binnen/binnen' in te stellen.
Ik denk dat de bovenstaande combinatie wel praktisch is, de buizen zijn minder glad van binnen en ze kunnen doorhangen als je ze niet ondersteunt waardoor de luchtstroom meer weerstand ondervindt.

Logging

Sommige Tweakers vinden het leuk om dingen te loggen, zo ook de wpboiler die stroom verbruikt en wanneer je de cop wilt meten het water verbruik.

Zelf log ik dingen nogal versnipperd zoals stroom verbruik in Domoticz en water in een Excel sheet.
Inmiddels heb ik een Homewizard P1 en watermeter die beide in Domoticz staan.
Van de Atlantic leest Domoticz via het script het verbruik per Wh af en er zit een watermeter achter de wpb.

[ Voor 233% gewijzigd door Speedy-Andre op 01-09-2025 21:01 . Reden: Hewalex subsidie 2025 aangepast ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zit hier toch nog steeds in dubio of ik een Calypso koop of een losse boiler aan de Warmtepomp hang.

Prijstechnisch loopt het ongeveer gelijk op:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZ3B1kmDQViJlOFF1TyeyEqAowQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qpQVE6hmZGpf0FcxtNAZtjl5.png?f=fotoalbum_large

Voordeel boiler aan warmtepomp: kan ook 400 liter kiezen, geen extra buitenunit.

Voordeel losse WP Boiler: capaciteit gaat niet van de warmtepomp af bij kou.

Maar verder zie ik niet echt doorslaggevende argumenten.

[ Voor 36% gewijzigd door MikeyMan op 17-02-2022 11:14 ]


  • pep_82
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 12:38
Ook ik ben bezig met verduurzamen en wil proberen met een WPB de nodige m3 van mijn gasverbruik af te snoepen, het zal niet veel zijn maar 200 kuub gewonnen is toch weer meegenomen.
Deel 1 een beetje meegelurkt en mijn oog is gevallen op een Arostor 270L met extra spiraal vanwege het RVS vat (geen opoffering van een elektrode, correct?)
Sowieso moet ik nog een tweede energiemaatregel treffen anders vervalt de subsidie op de kozijnen en glas :( helaas zat de spouwmuur al te vol voor na-isoleren.
Het idee is om de WPB te plaatsen in de aanpandige schuur/bijkeuken daar hing vroeger al (ik denk) elektrische boiler. Ik zie namelijk geen gasleiding echter zit er wel een ontluchting op het schuurdak, die is dan weer mooi te gebruiken voor de uitgaande lucht, binnen aanzuigen buiten afblazen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C-I9r1Zi1hhlrAhFsX3nZrZ5_es=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UQeU9MJHH9sBSHeXkxpKXahE.jpg?f=user_large
In het midden de afgedopte SWW leiding, daarachter de koudwaterleiding die nu naar de wasmachine gaat. Deze leiding ga ik verleggen naar de zijkant zodat ze niet meer in het midden zitten en de boiler zover mogelijk naar de muur toe kan.
Als ik de installatie handleiding zo een beetje doorsnuffel kom ik op onderstaande uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MWQxVWziLl8qR1WEfJ1zesVaZv8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XDp3NwOBcFQYGkGr6Fl8Sr7W.png?f=user_large

Pagina 15 verteld: "Sluit de watervoerende leidingen met diëlektrische aansluitingen (zelf te monteren) aan, om galvanische bruggen te vermijden" Met de watervoerende leiding bedoelen ze de warme kant, correct?
Wat is verstandiger, koudwater - kogelkraan - inlaatcombinatie (bovenstaand) of koudwater - inlaatcombinatie - kogelkraan? In principe kan je een inlaatcombinatie ook dichtdraaien maar niet aftappen. De functie van de inlaatcombinatie is overdruk te laten weglopen en terugstromen van het warmwater te verhinderen?
Als de WPB uit België besteld wordt dan blijft het wel mogelijk om subsidie aan te vragen? Mits geïnstalleerd, goedgekeurd door een erkende loodgieter, extra factuur.
En de laatste vraag, stel alles functioneert, wat is dan verstandiger de inlaatcombinatie van de huidige CV dichtdraaien zodat die geen water meer toegevoerd krijgt en daardoor waarschijnlijk de boiler in foutmodus springt (aanname). Wellicht de SWW uitzetten met een instelling. Betreft een Ecomline Classic HR 30 (of 35) Het doel is om de branderfunctie uit te zetten als er warmwatervraag is.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 13:49

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Een ideetje van het temperatuurverloop buiten (rechtse schaal is temperatuur) :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7Z4d-mhI94iT-jQO4usPWGB8AM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kBAwvdLKdhXJNUL82U78zmo4.jpg?f=fotoalbum_medium

Als de wpb niemand stoort kan je hem direct na de douche sessie laten starten en dan uit tot in de ochtend.
Misschien is een split versie handiger met veel verbruik, die heeft een grotere warmtepomp en werkt sneller.
Verbruik is max 1100W, bij een cop van 3 (7 graden) levert hij 3300W warmte ipv 1800W bij een gewone wpb.
De Atlantic Calypso split is er met 200l (hangend) en 270l.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • Mark!
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 07:48
Na lang wachten is eindelijk mijn Atlantic Explorer 270L C binnen :). Ik hoop alleen dat jullie mij met de volgende aansluit vragen kunnen helpen:

Ik durf het bijna niet te vragen, maar in de handleiding staat dat de WPB met 4 verstelbare poten wordt geleverd. Ik kan nergens vinden waar ik deze moet laten. In de handleiding staat alleen dat de WPB op een vlakke ondergrond geplaatst moet worden. Maar over pootjes wordt met geen woord gerept :? . En hier natuurlijk tijdens het plaatsen niet op gelet.

Aan de zijkant, naast het warm water, zit nog een aansluiting, maar ik heb geen idee waar deze voor dient (en of ik deze moet afsluiten zodat er geen water zomaar uitloopt 8)7).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHjwYC-mRhX676zRfF29WKjNAyY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6fruGoSCg6PS2qPQMcC55w8a.png?f=user_large

  • noobynater
  • Registratie: Januari 2008
  • Niet online
Inmiddels hier de Atlantic Explorer V4 200L nu bijna een jaar in gebruik en bevalt over het algemeen goed (zeker ook omdat we daardoor volledig van het gas afkonden :D), stroomverbruik is met ~350kWh ook veel lager dan verwacht met 2-5 personen (varieert een beetje).

Wel enige hinder van het geluid, met name de lage (50Hz) bromtoon van de compressor. Mede hierom recent het eerste stuk leiding uit de boiler vervangen, van koper naar flexible slang met messing eindstukken. Dit heeft wel iets geholpen met het bromgeluid omdat de trillingen nu minder makkelijk door de leidingen door de muur heen kunnen. Hierbij ook ontdekt dat de meegeleverde diëlektrische koppeling lek was in het midden (waar de twee materialen als het ware over elkaar heen schuiven). Dit niet eerder ontdekt omdat ik de leidingen, zeker de begin stukken, had geïsoleerd met buisisolatie om stilstaand verlies tegen te gaan. Het was geen groot lek, maar wel net genoeg om na een jaar met kleine druppeltjes er voor te zorgen dat de aansluitingen bij de tank waren gaan roesten :( . Nu besloten, in overleg met de loodgieter, om het diëlektrische koppelstuk weg te laten, omdat het nu is tank <> messing koppeling <> messing van flex slang <> rubber van slang <> messing van flex slang <> messing koppeling <> koper en er dus geen direct ijzer <> koper contact meer is.

Foto's oude situatie, bij de koudwater aansluiting zit ook roest door druppels van boven van de diëlektrische koppeling:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/THozadNMrxezUTwons4RrqxzDT8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qj21XgxxRey1jXYHijEOLqt8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7x0VEafr5rj5OxE33y1jvMzf2I0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fsa0kWAXnwhXopEdE411XUQT.jpg?f=fotoalbum_tile


Wellicht is de volgende stap nog om de compressor zelf verder te isoleren zoals in de TS ook staat. Vind dit een interessant optie, maar moet dan nog even onderzoeken welk isolatie materiaal hier het meest geschikt voor is. Iets van zwaar rubber vermoed ik.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:25
noobynater schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:10:
[...]

De warmwaterleiding loopt een klein stukje horizontaal de boiler uit
Dat wil je dus niet, want het heeft alleen maar nadelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BO2ercRJT0JPk0Wey9rfaPhmQc4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QsfOhYyWaxcrTvBOLcHxxutq.jpg?f=user_large
Dit is wat ik een klein stukje horizontaal noem ;) Wat overigens nu wel geïsoleerd is.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:24
Plofketel van de muur, alle leidingwerk weg gesloopt dat overbodig was.

En draaien maar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8mFSUj-O53Sq0w9VGHo4uIxBBfE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/StkiBSjshdCclBoyGYVTYftf.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dcIsA6siqzgF_FpvlZi_Uz-TM5g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7yfgP6p7ttAweNirtwD4R1Ic.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AP-2unfb-_jJh9MtsimSPpE6DlI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sIq1kILXaVFmOgNQQJNhMNtB.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eYXo2ej-b6IKM733fG8_VI_3Epw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hya2ilpOcymIQ58uJFUMdJuW.jpg?f=fotoalbum_large

Nog ff inlaatcombinatie op riool aansluiten in plaats van emmer, afblaas aansluiten op dakdoorvoer.

Inductie plaat ligt ook klaar. Kabel ligt al voor de helft getrokken dus dat duurt niet lang meer een de gaskraan gaat definitief dicht.

[ Voor 3% gewijzigd door Gieliovd520 op 02-04-2022 18:31 ]

PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:24
Grappig om over die pootjes te lezen trouwens. Het boekje is duidelijk, 4 pootjes. Ik kreeg er maar 2 bij en heeft een week geduurd maar leverancier heeft netjes nageleverd.

Inlaatcombinatie zit nu ook aan het riool.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xZWuKR5El5symmehUafgyRX4M1k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PgGErhpKnunNvVFbFfgDot0u.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B9D3B87UuOsRTlFbZavYhRtzVrk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XHo3DerMtUDuzOeF0tKPfMKw.jpg?f=fotoalbum_large

Gat naar de verdieping erboven ook gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I8CJ9Egs-Rb-wz0I46mNfCPJdiM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XQBRA9ZltVjtGIuK4iZRzH6h.jpg?f=fotoalbum_large

Tussen de spaghetti door. Vorige eigenaar en bouwer waren niet zo kritisch boven het plafond qua leidingloop helaas. Gat ondertussen ook rond.

Ff geluiddemper annex flex buis bestellen en iets verzinnen voor dakdoorvoer voor de koude lucht.

Aanvoer laat ik ieder geval vooralsnog lekker uit huis putten. Wellicht in de toekomst ook door het dak, wellicht met T stuk op MV box, T stuk on winter binnen te pakken en zomer van buiten etc etc. Plannen genoeg. Eerst maar eens stabiel draaiende krijgen zonder open deuren en zijn eigen koude lucht deels weer opzuigen.

PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 31-03 18:21
@Zwartoog Zit er niet zo’n kantelindicator op de doos waaraan je dit kunt zien? Bij mijn aroSTOR is dat het geval.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fdgu4xyUqQ0npowpQpQTW1O4e8U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PgZWpGWGa5K9Mf72ARYmOaZF.jpg?f=fotoalbum_large

  • padoempats
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 24-03 20:04
Heb een query/grafiek gemaakt om de COP te berekenen en over de tijd te zetten. Wat ik doe:
aggregatie over 3 dagen om wat stabielere waardes te krijgen:
dT = Max uitgaande temp (warmwater leiding) minus min ingaande temp (koudwater leiding)
Liters meet ik met watermeter op koud voor de boiler
kWh meet ik met zigbee Blitzwolf plug

En dan: 4.19 * liters * dT / 3600 / kWh.

Zo meet ik ook alle stilstandsverliezen etc mee. Wat mij opvalt, eerst had ik Sonoff maar die heb ik vervangen met blitzwolf. Die meet gewoon 5-10% meer watts, dus ook meer kWh. kWh meters zullen sterk wisselen.
Ook de uitgaande tempmeting is niet heel nauwkeurig, omdat ik een tempmeter aan de warmwaterleiding heb getaped. In ieder geval, dit is het beste wat in de beurt komt van COP-metingen over de tijd.
COP valt me best tegen, ik kom deze 2 maanden uit op zo'n 2.3. In de zomer zal het fractie beter worden met hogere koudwater temp en hogere temp in de garage (ik doe binnen-binnen, met continu ±16c aanvoer temp).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BPOLIsUXfIol3erbe2QZ0uhsMk4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gFasZXk1T1fJ8b8gqgoSXvOE.jpg?f=fotoalbum_large

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 13:49

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
juultje schreef op woensdag 13 april 2022 @ 15:43:
[...]


Klinkt interessant! Kun je misschien een foto plaatsen hoe dit zit? :)
Het hok is nogal krap, ik krijg het geheel er niet duidelijk op en als het al kon dan zitten de MV flexen er voor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QzBguw9JGxX_mJbra-6E6EwIItw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/23OYqH7q9TfItBQJL4twqaBf.jpg?f=fotoalbum_medium

De MV zit rechtsboven en de dak doorvoer links, de filter box is 160mm voor een zo groot mogelijk oppervlak.
Vooraan de elektrische klep die de MV toevoer kan afsluiten, echter is de weg via de dak doorvoer er nog.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:25
Goed om op te letten als je overigens in Epe woont. Dat je daar dus geen Atlantic Explorer installeert:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MKKsvX1H_5Mw-S4YSVhCPj9A9zs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hMi3I4q1Csfd8BVUEIUlfAf1.png?f=fotoalbum_large

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Volgende vraagstuk is de lucht aan en afvoer. Nu ik heb besloten om de cv maar gelijk te verwijderen komt mijn burgerhout minidelta schoorsteen vrij Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yScSEqMy_u1Ze5Ikx1uJkOdi2QQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1R3ajaD9riGO07FIGo64ldYj.jpg?f=fotoalbum_large

Daar zit 2x 80 mm cv aan en afvoer op een 150mm geïsoleerde ventilatie aansluiting en een ongebruikte 90 mm rioolontluchting op. Zou ik die prefab schoorsteen zo kunnen gebruiken voor aan en afvoer? Of bestaan er andere schoorsteenkappen speciaal voor 2x ventilatie die ik er in kan zetten? Het totale gat is vierkant 36x36 cm ongeveer

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:24
Ik zit ook nog te knoeien met de afvoer.

Ik wil mijn loodpan hergebruiken en een andere pijp erop. Kost klauwen met geld die dingen en totaal onduidelijk of dat op mijn loodpan past met glijschaal.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SjgM1Bgn8PpdTse4zvehtV6oA-s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k2ch9l0zfZCPKqEaMPocib03.jpg?f=fotoalbum_large

Aanvoer ga ik vooralsnog lekker uit huis pakken.

PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
CurlyMo schreef op vrijdag 22 april 2022 @ 10:21:
@midas00 Bij de Atlantic betekent het afbreken van die afvoer einde boiler...
Echt waar? Kan toch niet waar zijn. Hieronder wat foto’s van mijn situatie. Ik wil het afgebroken stuk er weer op lijmen en heb een groene viltstift dop er in gestoken om alles bij elkaar te houden. Dan is het toch weer opgelost? Bij mij is die afvoer niks meer dan een geultje waar een nu nog afgebroken tuitje aan vast zit. Kan me niet voorstellen dat dat veel invloed op de werking van de rest van de boiler heeft. Zou ook wel erg jammer zijn. Hij is hagelnieuw en nog niet in gebruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RUMBgr-CdkPpf1OZK57ze1qTtV0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4LM84qkrzx1Rr0A5iwBkeLKP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/276pO1DEZHHk9Ft6OrWqOcbx6gk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/myq7W5QjprGI8BjFq1vfnvzY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UV0sxEzcFgcwNIALEyJLWx3J2CU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1xxKtKOEOWxvaW8apY5CNGjE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4VhT1q6AoZywxUw-86_pEVgaUas=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r8ppVj4584Z00k6c5k2QfawY.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UCCRwTuYF7WbIn74g1Mp3fBhk6M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4KBRWnASQ6JAzVOxQhgl8ZTU.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door midas00 op 23-04-2022 17:41 ]


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Speedy-Andre schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 12:54:
De trek in huis is helemaal niet zo groot als je ook lucht van buiten haalt, waar de minste weerstand is zal de meeste lucht vandaan komen.
Dank voor de reacties. Ik zat eens te denken. Bij mij is de situatie zo dat ik pal naast de cvruimte het toilet heb vrijgemaakt voor de wp boiler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0czVr3V8nb2-cNb-9VexmM-m8cI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/APZPSKoOrsNJzaIjflUlUKsW.jpg?%0D%0Af=fotoalbum_large
In de cv ruimte zitten alle aansluitingen ( koud en warm water, cv verdeler, gas elektra maar ook de prefab schoorsteen met een aansluiting voor de ventilatie, de aan en afvoer van de cv en een nooit gebruikte rioolontluchting

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W8n5kNa9pyl4nQqiJJv0CGEWXTs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CPE2NdPT1DVDLuk5Np0KE10O.jpg?f=fotoalbum_large

Is het nu een gek idee om de afvoer van de wp boiler op de ventilatie afvoer aan te sluiten en de aanvoer van de wp boiler te realiseren door domweg een gat in de muur naar de cv ruimte te maken en daar de aanvoerbuis in te steken? De boiler zuigt dan de cv ruimte vacuüm waardoor buitenlucht via de inmiddels losgekoppelde cv aan en afvoer en de rioolontluchting die gewoon los uit het plafond hangen de boiler ingaan. En eventueel lucht van de rest van het huis onder de deur door. Super simpel. If zie ik wat over het hoofd

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

CurlyMo schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 14:13:
Ik heb toch wat nog harder aangedrongen om uitleg te krijgen van Atlantic over waarom ze zo streng zijn qua waterhardheid. Zij geven aan dat bij zachter water de geleidbaarheid van het water onvoldoende is waardoor de anode zijn werk onvoldoende kan doen.

Wat ik dus opvallend vind aangezien meerdere van bovenstaande bronnen het tegenovergestelde beweren in geval van zout gebaseerde ontharders.

De eerste bron schrijft daar specifiek dit over:

[...]
En toch zou het kunnen wat ze zeggen. Toen ik mijn Explorer v3 kreeg ging deze bij de eerste aansluiting in storing en deed niks, vanalles geprobeerd en vanuit Atlantic ook de vraag of wij zacht water hadden i.v.m. de geleidbaarheid van water met de titanium anode, nou is bij ons het water redelijk zacht dus weet ik niet of het daar aan gelegen heeft maar na plaatsing van een ander model anode ( via Esanico.be geleverd) deed hij het meteen en nog steeds nu dik 3 jaar, hier een foto van de originele rechts en de andere links.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DisaNj1QbkecZ9j6cVZWfl0t7pk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qB6FwxW3udsD1c3P5m3fksdn.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

CurlyMo schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 14:48:
[...]

Wat voor een soort ontharder heb je en welke anode heb je nu?
Ik heb geen ontharder, en welke anode het nu is weet ik niet maar er zit wel ook nog een magnesium anode in de v3.
Dit is een foto van de binnenkant van de v3 en dan gericht naar boven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S9lE4vWcUNwXgKm8TLOoUlC-ZU4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yrL6dJSwxA4d68O5zFyblNLY.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

traders schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 22:54:
Worden alle WPB's qua voorschriften geplaatst qua ruimte?

Het is mijn opgevallen dat de meeste handleidingen voorschrijven dat er 40 cm rondom de WPB vrij wordt gehouden. Dit betekent dat elke minimale WPB dus 2 vierkante meter in beslag neemt.

Verder zijn er in Nederland heel veel CVs in hokjes gebouwd ter breedte van een deur (dus zeg 80 cm). Daar past dus geen WPB want alleen de vrije ruimte rondom is al (bijna) meer als de breedte van de deur.

Hoe gaat het aansluiten in krappe ruimten? Nogal hou je je er niet aan, hoe installeer je dan zo'n ding? Als je weinig ruimte hebt links of rechts kun je dus niet achter de WPB. De enige optie is dan om de aansluitingen aan de voorkant te maken. Ik heb het hier om de grote modellen (b.v. van 200/300 liter) die vaak op de grond worden geplaatst, want anders heb je ruimte eronder.

Dus je brengt leidingen naar de voorkant (b.v. in de vloer of via de wand) waar de WPB komt te staan, je schuift de WPB op zijn plaatst en sluit deze aan de voorkant aan?? Of zitten de aansluitingen op de achterkant?

Hoe zit dit?
Zoveel hoef je niet aan te sluiten, koud en warm water, stroom en een afvoer van 32mm en aan de bovenkant eventueel een afvoer naar buiten, hier staat de explorer v3 op 80 x 70 cm ruimte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N-TcB38W90vQ0O7oF5ReFmMvYhk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1RZrF04kXRYvS9AqP2bCh7RF.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • Tranquility
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15:30
Met veel interesse dit topic gelezen, maar kan nog wel wat advies cq suggesties gebruiken ;)

Eerst mijn situatie schetsen:

Sinds een jaartje heb ik in mijn huis (klein vrijstaand huisje van 120m2) drie MHI airco warmtepompen hangen waarmee ik mijn woning nu 100% gasloos verwarm. Dit bevalt me erg goed. Het huis heb ik twee jaar geleden gekocht en stamt uit 1900 maar is geheel gerenoveerd en goed geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en een Intergas Extreme 36 HR CV ketel van nu 1,5 jaar oud. Deze wordt nu dus alleen gebruikt voor tapwater in de badkamer en voor douchen. De vloerverwarming wordt dus niet meer gebruikt.

De vloerverwarming mis ik niet echt. In de keuken heb ik vorig jaar al een close-in boilertje van 10L geplaatst en kook ik op inductie. Nu is mijn plan om geheel van het gas af te gaan wat ook vastrecht scheelt en zou afkoppeling nu nog gratis zijn. Mijn plan is dus om de Intergas ketel weg te halen en op die plek een WPB te (laten) plaatsen. Nu woon ik alleen, maar wil graag "capaciteit" hebben voor voor max. twee personen.

Hoeveel liter WPB is aan te raden? Ik lees hier vooral over >200 liter boilers maar ik denk dat dit in mijn geval overkill is. Zou 80 of 100 liter voldoende zijn? Daarnaast is de CV ruimte voorzien van een houten vloer dus ook dat zou wellicht een reden kunnen zijn om niet hoger te gaan dan 100 liter. Ook hangt de CV ketel in een ruimte ter grootte van een toilet op de bovenverdieping waar ook de omvormer van de 8 zonnepanelen hangt. De rookgasafvoer gaat direct boven de ketel door het dak. Kan deze gebruikt worden voor de af en/of aanvoer voor de WPB?

Vloerverwarming heb ik alleen beneden in de woonkamer en wordt dus niet meer gebruikt sinds ik mijn huis met de MHI's verwarm. Er is een aparte verdeler met waterpomp beneden in de trapkast die alleen de vloerverwarming bedient. kan het overgebleven stilstaande water in de vloerverwarmingslangen kwaad? Ik heb de waterpomp wel op een pompschakelaar zitten die deze af en toe (1 keer per dag) even aanschakelt om er voor te zorgen dat deze niet vast gaat zitten. Eventueel kan ik daar later een monoblock o.i.d. op aan sluiten om die als extra comfort voor de voetjes als bijverwarming te gaan gebruiken maar is dit geen noodzaak.

En welk merk WPB is in mijn situeatie aan te raden? Ik lees hier veel over Atlantic maar dat zijn voornamelijk grote >200L jongens.

Hoor graag evt. suggesties en op- of aanmerkingen.

CV kast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNRe4zwZcF5y_4Eh9Eo2_5Iq5Ck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qk1k8wSEqOHDY0fQwQv7Rbjq.jpg?f=fotoalbum_large

Verwijderd

Ik ben bezig met het proberen van het gas af te komen.
Koelen en verwarmen zal met een L/L warmtepomp gaan gebeuren, dit probleem is getackeld. Alleen nu het warme tapwater nog. Er zijn natuurlijk boilers om dat op te lossen, maar ik zit ook met ruimte die er niet in overmaat is. Het betreft een appartement met een WTW unit. 2 ventilatieschachten naar de gemeenschappelijke koker. De cv ketel zal verwijderd worden, deze ruimte komt dan vrij.

Ik heb een berging/technische ruimte waar alles in moet komen. Nu staan ook de wasmachine en droger daar, die zullen daar moeten blijven staan, iig de wasmachine ivm wateraansluiting.
De WTW unit wil ik ook vervangen ivm leeftijd en eventueel een kleiner model. Nu hangt er een Ferroli Optifor 350. Afmeting van de unit = 90 cm hoog; 69 cm breed; 60 cm diep.
Eventueel kan deze unit daarvoor in de plaats: Itho Daalderop HRU 200. Deze heeft wel een kleinere capaciteit dan wat ik nu heb. Is dit erg/kan dit kwaad? De huidige turbostand gebruik ik nooit!

Indien de ruimte en de betreffende wpb het toelaten wil ik de koude lucht die wpb uitstoot in de zomer gebruiken om de woning iets mee af te koelen. De luchtuitlaat van de wpb zou dan op de ventilatieschacht worden aangesloten die de woning in blaast. Met een extra klep waardoor de lucht ook eventueel naar de schacht kan, die naar buiten loopt (voor in de winter).

Het liefst wil ik een boiler die op de grond staat, de muren er omheen zijn niet van beton en kunnen denk ik ook niet het gewicht van de boiler+water houden. Of is dat wel het geval voor een boiler van bijvoorbeeld 100 liter?
Ik heb geen waterontharder en het water uit de kraan is hier gemiddeld pH 8,0, geleidbaarheid gemiddeld 44 mS/m.
Uit wat voor wpb heb ik dan keuze?
Zelf heb ik de Vaillant VWL B 100/5 gevonden, deze kan eventueel op pootjes worden gezet. Is 100 liter en het formaat is 1287 mm hoog, diameter 525 mm.
https://www.vaillant.nl/c...stor-53760.html#downloads

Op de foto's de situatie hoe het er nu voor staat. De laatste foto is de wateraansluiting, die zit rechts van de wasmachine, dit is de enige aansluiting voor water.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H_nZhSEHyl77T4a_WEfH9_WXLHE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hxE8X03yiss2HTe7FIp2I1o5.jpg?f=fotoalbum_small

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jol90QuH4bHKHi1cxoTP2GL0QOc=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/04vbkoIGEUmL8NipjVqMKiig.jpg?f=fotoalbum_small

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCtr1FHccw-oRqO1Vtsv2G4E-l8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ygLdnc9NvZvlMNJXqL1AYcIS.jpg?f=fotoalbum_small

  • hainv201
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 05-03-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxSSYRhGKRdXCgGk2YKsdu1gJAg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j01yfSbZnN2TIShFw89GiPpA.jpg?f=fotoalbum_large

Hier is mijn zolderverdieping waar mijn huidige cv, wasmachine en droger staan. Er is een kamer ernaast. De maximale hoogte van de vloer tot het dak is 1m8

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 09:33
hainv201 schreef op maandag 23 mei 2022 @ 09:26:
[...]

Welke zwarte vlek bedoel je?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/swx9QvPzNGpx-Xwb2MGpNkTpNjI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PaLhOj9ChWXwPOpL18Nl3TRY.jpg?f=fotoalbum_large

Kan natuurlijk lichtval zijn, maar zo op de foto is het erg grauw.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:25
Zwartoog schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 16:32:
In theorie kan ik natuurlijk een lus omhoog maken. Maar in de praktijk zal de druk aan de uitgang praktisch net zo hoog zijn als bij de ingang (minus het hoogteverschil dus).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-2Aftf71aBGu8QH_YFVz3UJ8MbM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/byOfgdXHzrrwYQlWa4z9qCJc.jpg?f=fotoalbum_large

Exact hoe je met dat soort "problemen" omgaat.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 01-04 21:18

martijn v o

Certified by Enphase.

Het lijkt wel of je mijn broer bent.
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xsIK98sg3wnKCtT4RjJuK3qHsUI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VUZCZOkS1pMszmfh1Apioynh.jpg?f=fotoalbum_large

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 01-04 23:05
Hier ook de inlaat en uitlaat op een zolder. Ik heb een sensor geplaatst in de luchtuitlaat van de WPB en daarmee kan je mooi de temperatuur zien van de afgevoerde lucht. Je ziet dat deze tijdens het draaien van de compressor deze een graad of 10 daalt maar wanneer de compressor weer uitstaat is de temperatuur weer vrijwel even hoog dan daarvoor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_jTd7CNe4SjvfjZzuBHoESymY8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/B4qc43QiAC6Byxp9epLgIac5.png?f=user_large

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5, Marstek Venus E V2, Domoticz


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 13:49

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d9NexQK0OjsHfuo4mgZTq5EaHug=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iuXwVgBLnSMFPo3Hv2DLBgYL.jpg?f=fotoalbum_medium

https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=4671

Ik zeg Frans leren, heb ik ook gedaan :+
Wat oudere versies:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fra04BZ5wU8nulJ_GPI2xGEm4IE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZJmfhgsczrI9mp01MFGJNenn.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NBtCQnbINYjNBMl4YLh2Loh7yqM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yZeFIdhvUxLbxiDWVphgfBwK.jpg?f=fotoalbum_medium

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • wicked_fool
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 15-02 11:01
Interessant om te lezen hoe iedereen de aan-/afvoer van de WPB geregeld heeft. Vandaag voor de tweede dag gedraaid. De WPB heeft ongeveer 5 uur gedraaid om van 48 naar 55 op te warmen (na douchen van 2 personen en 1 handafwas), verbruik hiervan was 2,49 kWh.

Ik heb de WPB op binnen/binnen staan en het hok waar hij in staat is niet heel groot en dat merk je wel in de temperatuur in die ruimte. Deze zakt van 21 (en een beetje) naar ongeveer 17 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8NxYFVMW45A2z_259JzwCjcR_t0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kjlPjRAdrGMlaIBGVJCF9bhl.jpg?f=fotoalbum_large

Morgen ga ik eens kijken of het minder lang duurt als de deur naar de ruimte openstaat en de lucht zich kan vermengen met die van de overloop. Alternatieven die er nog zijn:
  • ventilatierooster in de deur
  • WTW ook in deze ruimte laten afzuigen (niet heel efficient voor de WTW denk ik)
  • Afzuigen uit een andere ruimte
  • Uitblazen in een andere ruimte
Als laatste is het maken van dakdoorvoer(en) altijd een oplossing, maar kostbaar en (redelijk) veel werk.

  • !null
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 14:52
Heeft iemand ervaring met de Duco / Dyka WTW met CV ondersteuning? Ze doen geen tapwater. Het gaat om deze:
https://www.dyka.nl/ducob...or-inbedrijfstelling.html
(ik vind ze niet bij Duco op de site, vreemd?)

Deze wordt zo geschakeld:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NU3hyYz7YMQp-5DpKFBXvf9PceQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kUz5mgAIoEryGkDPzxFgqrj1.png?f=user_large

Ik wil nu enkele nieuwbouw (2015) huizen van het gas afkrijgen. Dit is eigenlijk vrij makkelijk, goed geïsoleerd en al vloerverwarming etc.

Maar ze hebben dus allemaal deze WTW bij de CV ketel hangen. Dus ik vraag me af wat handig is.
Het lijkt me makkelijker als deze units gewoon weg gaan, daar wordt de installatie simpeler van, en de lucht/water warmtepomp zal prima draaien.

Echter, ze hangen er al, en ze draaien op ventilatie lucht reststroom. Ze brengen waarschijnlijk weinig meer op bij verkoop.
Ze hebben nog best een aardige COP van 4.2 of 4.4.

Wat ik niet snap is dat ze parallel geschakeld zijn aan het CV systeem. Ik zou verwachten inline op de retour?
Dat zou ik dan ook bij de warmtepomp willen doen.
Echter sommige warmtepompen vinden het helemaal niet leuk om warmer water binnen te krijgen dan ze zelf maken en gaan dan in foutmelding.

Wel jammer dat ze niet tapwater doen, dan waren ze wat makkelijker te hergebruiken.

Er zit 1 woning bij die al onder de 500m3 per jaar zit. Hiervan zal een aanzienlijk deel tapwater zijn (weet ik straks). Ik kan me voorstellen dat het verwarmingsdeel nog maar 200m3 gas is o.i.d., en dat ik wellicht een pomp en naverwarmer al eraf kan zijn. Dus een soort elektrische CV ketel die afgestemt is op deze Duco box. Zodat hij het liefst maar 1.4kW trekt uit de voorraad boiler. En bij meer vraag met COP=1 bij verwarmt hartje winter.
En dan nog een warmtepompboiler/zonneboiler voor tapwater.

[ Voor 19% gewijzigd door !null op 08-06-2022 11:33 ]

Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Heb mijn Arostor van eco modus naar comfort gezet ivm de legionella run. Ik zie nu ineens een ander verbruikspatroon met diepe dalen. Dit was eerst niet. Hoort dat zo? Of gaat er iets mis?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tuSHTcZ56XH-6TbYGzdTG4_GBbg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VRlB38IkUlp2CPMHhEDJdoAK.png?f=fotoalbum_large

  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kn2OXbwo2YDyIZqSObpRFknDLs0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vtgAoLYEDs9pSSPoTEmgTYT5.png?f=fotoalbum_large

Nou alles ziet er weer normaal uit. Zullen toch wel de toilet rollen zijn geweest die de aanzuiging belemmerden. Ter lering ende vermaak: kan iemand uitleggen waarom de wpb gaat cyclen. Als de aanzuiging wordt geknepen? Antifrost?

  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Na weken doorlezen, meelezen, schrikken van prijzen, levertijden en afkortingen googlen wil ik ook graag een WPB (jaja) plaatsen. Dit voornamelijk in verband met de renovatie die we 2 jaar geleden hebben gedaan waarbij we een nieuwe badkamer hebben inclusief regendouche en ligbad.
Ik heb toch wat vragen omdat ik totaal geen ervaring heb met loodgieteren, ook omdat ik weer net een andere situatie heb dan anderen hier. Wel héél interessant allemaal. d:)b

Misschien geef ik teveel informatie, maar liever teveel dan te weinig. Huidige systeem:

Intergas Extreme 36 + gateway (1,5 jaar)
Programma staat van Ma tm Vr ingesteld op verwarmen van 16:30 tot 22:00 naar 22°C
Programma staat van Za tm Zo ingesteld op verwarmen van 12:00 tot 23:00 naar 22°C
We gebruiken alleen vloerverwarming in de woonkamer en keuken, radiatoren boven staan dicht.
Tapcomfort staat op ECO en tapwater temp staat op 55°C
Verbruik per jaar gas 1000m³, water 150m³

Itho CVE-S OPTIMA met vocht, CO2 sensor en Wifi add-on (1,5 jaar)
Best tevreden over nu met add-onn, hij staat zo ingesteld dat hij goed stil is, afhankelijk van CO2 gehalte tussen de 600-1000RPM. Wanneer we douchen meet hij binnen 20 seconden dat de luchtvochtigheid boven de 50% is en gaat hij 30-45 minuten lang op 2000RPM.

SolarEdge SE6000H - 21x 325 Wp met energiemeter (2 jaar)
18x 325 Wp op zuid-west
3x 325 Wp op noord-oost sinds 6 maanden
Productie van 7 MWh p/j

Pentair/Fleck 5600 SXT 10L Waterontharder (2jaar)
Ik weet niet precies de hardheid, met het testsetje 1 druppel dus ik denk >1dH?

We hebben dus een goed geïsoleerd tussenhuis uit 2005. Soms zelfs te goed en moet de airco in de woonkamer ’s avonds aan omdat het 26°C is.
We zijn met 3 personen die ieder elke dag ’s avonds 15 minuten douchen of/en in bad gaan. (180x80x50 285L)

Dat is voornamelijk de reden dat ik naar een WPB kijk, maar ook omdat ik heb een hele warme zolder heb waardoor ik denk dat dat wel goed samen zou gaan.
- Intergas Extreme
- Solaredge omvormer
- Siemens wasmachine
- Siemens warmtepomp droger
- Ruimte ernaast waar ik knutsel en waar een server/miner/NAS staat die constant 200-600W aan warmte produceert. (winter/zomer - 25/35 graden)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xBzgDruDTiIDvWfWieeNvYbuwe4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ohotCqjvpA6HD01xt6A9KZ1T.jpg?f=fotoalbum_medium

Op de plek van de wasbak hing eerst een zonneboiler maar deze is weg.
De afgesloten witte ribbelslang loopt door een gipswand naar de hobbykamer en hing vorig jaar zomer boven mijn server/miner. De zwarte antenne kabel is van een Helium miner (5W verbruik)

Het gaat dus voornamelijk om tapwater en voor nu eerst in samenwerking met Extreme36.
De Atlantic Explorer V4 270C lijkt de beste keus ivm de prijs en ondersteuning hier.

Wat voor mij nog niet 100% duidelijk is:
  • Omdat ik de Extreme eerst nog wil behouden, sluit ik dan de WPB uit aan op de Intergas tapwater in?
  • Geluid, hij komt op de zolderoverloop, dat is open naar de 1e verdieping.
    Liefst dus wel een zo stil mogelijk oplossing. Is de Atlantic stil genoeg of misschien toch een LG?
  • De extra spiraal, is deze in mijn geval op wat voor manier dan ook te gebruiken voor bijvoorbeeld CV? Al is het in de toekomst? Anders misschien de versie zonder nemen?
  • De lucht afvoer zou normaal naar buiten moeten gaan maar ik heb echter alleen de uitblaas van de MV beschikbaar. Is hier iets voor om dat toch te kunnen combineren? De MV draait immers perfect zo en zou ik niet willen ‘storen’. Een extra pijp is eigenlijk geen optie.
    Of .. moet ik gewoon de WPB aan laten zuigen op de warme zolder en uit laten blazen op zolder zodat het daar ook wat afkoelt?
Sorry als ik te veel vragen stel of iets overduidelijk gemist heb in het vorige topic. Ik hoor graag tips!

L3p - MK - PV - WP


  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Lijkt me echt leuk om met dat soort getallen qua opwarmtijd en opwarmtemperatuur te spelen.
Het is een ligbad van 180x80x50 - 285L
De douchekop, ik heb eigenlijk geen idee, we douchen wel lang. 10-15 minuten.

Hier even een sketch hoe een V4 270L in verhouding zou staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1e_rU6DvFo8PoOAF6PAL3PkGeRU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MZfGM9JMTn9bfypO2pjR7eE9.png?f=fotoalbum_large

L3p - MK - PV - WP


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Henielma schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 19:24:
Er is een teller in 1 van de menu's voor de legionella runs.
Dank voor je bericht maar ik zie in de handleiding van de Arostor alleen de volgende tellers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KHKA4H5vDwnblrfZMEvg1dKqycE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7C5xBCFJOYWrPgulCEVSKJM.jpg?f=fotoalbum_large

Kijk ik verkeerd?

  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 01-04 23:05
midas00 schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 16:14:
[...]


Dank voor je bericht maar ik zie in de handleiding van de Arostor alleen de volgende tellers:
[Afbeelding]

Kijk ik verkeerd?
Je hebt gelijk, ik was in de war met de teller voor het verwarmingselement. Bij de twee legionella runs hier is dit verwarmingselement niet aangegaan en staat die teller nog op 0.

Je kan instellen om de hoeveel dagen je een legionella run kan doen en die voert die dan uit volgens dat ritme. Hier heb ik een temperatuursensor via een sensorbuis midden in de boiler geplaatst via de middelste wateraansluiting van de boiler. Hiermee kan je mooi volgen wat er gebeurd en of bijvoorbeeld de legionella runs uitgevoerd worden. Gisteren was zo'n legionella run. Zie onderstaand screenshot van Domoticz die de logging van deze sensor doet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yl8tmIRcH1tg9C56ZPYCioTm_dA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LUPnwyA07JY8FTGdj0Izg41D.png?f=fotoalbum_large

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5, Marstek Venus E V2, Domoticz


  • midas00
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 27-02 20:32
Henielma schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 20:33:
[...]


Hier heb ik een temperatuursensor via een sensorbuis midden in de boiler geplaatst via de middelste wateraansluiting van de boiler. Hiermee kan je mooi volgen wat er gebeurd en of bijvoorbeeld de legionella runs uitgevoerd worden.

[Afbeelding]
Ik heb helaas nog geen temperatuursensor. Zag gisteren. Wel via het omslachtige instellingenmenu dat de boiler temperatuur 56 graden was terwijl 50 is ingesteld. De legionellarun zal dan wel zijn geweest. Toch raar dat Zoiets belangrijks niet duidelijker in beeld wordt gebracht bij de Arostor.

Zitten wel meer rare dingen in de interface. Bij mij gaat het icoontje (kraantje) warmwatervraag niet aan als ik de warmwaterkraan open draai, maar wel als de compressor draait. Hebben anderen dat ook? Software foutje?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y9fx7jYS5gzB-ca31jfLZJofuLY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/olSynoVmq8phrSMaHbmoPiNU.jpg?f=fotoalbum_large

  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11:59
Allemaal bedankt voor de info de afgelopen tijd. Ze hebben net de LG 270liter wpboiler geïnstalleerd. Staat nu op te warmen.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AxKJsUOnXsDqkIHyulnc5yUk748=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pPJFU3dHdlFzcQDPyXfOeo6F.jpg?f=fotoalbum_large

  • martijnpot.eu
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 10:28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6v_T7l6Gj-2icyK3HwND9_zR4b4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rnEBzWKphJngn3FSFniXaOcO.jpg?f=fotoalbum_large

Inmiddels staat deze boven. Het is wel wat regelwerk: inkopen, naar zolder (94kg), dakdoorvoer op een lastige plek maken, leidingen aansluiten en mijn laatste actie iemand vinden die de zonnecollector op dit apparaat kan kopen en aansluiten. I

k las in de handleiding dat dit echt door iemand van Daikin dat moet doen (en dat de instelling achter een wachtwoord zit). Mocht iemand nog daarvoor een tip hebben dan hoor ik het graag.

  • BasvanS
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 11:00
Heb hier nog steeds af en toe een Hogedruk foutmelding waardoor de Boiler stopt met verwarmen.

Het lijkt volkomen random te gebeuren, onafhankelijk van buiten temperatuur etc. Het afgelopen weekend ging alles prima, en nu vanochtend, terwijl het 17 graden was buiten, ging hij weer in de foutmelding.

Wat zou ik aan de opstelling kunnen veranderen om dit probleem te verhelpen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6HksjlSlGZea8kVKmeHqmJh2rtw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KKDhRjHr4IjY6MSDrEZKqzLp.jpg?f=fotoalbum_large

  • Tranquility
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15:30
de Peer schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 15:52:
[...]
Een WPB koop je over het algemeen ook niet om geld te besparen maar als laatste sluitpost om van het gas af te gaan, want dáár zit de grootste besparing. Geen vastrecht meer en niet meer afhankelijk van de stijgende gasprijs.
Dat is precies wat er hier gebeurt. :)

In mijn CV hok wordt binnenkort de huidige Intergas Xtreme 36 CV-ketel verwijderd en daar een Vaillant aroSTOR 200 geplaatst.
Nu vraag ik mij alleen af wat is wijsheid: uitblazen naar buiten via de oude dakdoorvoer van de CV-ketel, die er vlak boven zit en de aanvoer van binnen pakken, of toch een extra dakdoorvoer er bij laten maken voor de aanvoer? Of kan ik de inlaat toch van binnen in de CV-ruimte pakken? Er zitten zowel boven als onder in de deur naar de overloop ventilatieroosters.

CV-hok:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qNRe4zwZcF5y_4Eh9Eo2_5Iq5Ck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qk1k8wSEqOHDY0fQwQv7Rbjq.jpg?f=fotoalbum_large

  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 13:41
Joop_Klepzeiker schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:14:
[...]


Ik reken ook graag conservatief ;)
Een auto verbruikt in de praktijk ook veel meer dan in de folder!
Want 2 jaar is wel heeeeel optimistisch. Daar geloof ik dus helemaal niets van.
Ik heb hem even ingevuld met de praktijkgegevens van mijn situatie - dus geen voorspelling, echte data over het afgelopen jaar. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nhMv-OsOJxnbpRkFbo6CEogaRvA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oSiexzx4B6Ess4A0XInuvthY.jpg?f=fotoalbum_large

En omdat je het extra stroomverbruik de komende paar jaar nog kan salderen is de TVT nog lager als je de (hybride) warmtepomp of warmtepompboiler kan combineren met nog wat extra panelen.

De tool rekent echt met een zeer matig geisoleerd vrijstaand huis uit de jaren 30, waarin een mini hybride warmtepompje wordt geplaatst. En gaat ook er vanuit dat de bestaande CV-ketel 100% efficient is - in de praktijk is dat max. 90%. Een beetje het tegenovergestelde van het verbruik van een auto dus.

Maar goed, niet echt on topic.

[ Voor 5% gewijzigd door JBtL op 22-06-2022 20:00 ]

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 10:27
Hallo BTS,
ik heb ook die Lydos besteld, had mijn bedenkingen, maar omdat ik niet meer ruimte op zolder had en wij niet zo veel douchen (4 persoons huishouden), heb ik de gok genomen.
nu een maand in gebruik.
ik ben niet thuis in de materie, wat bedoel je met een inlaatcombinatie? ik heb er een veiligheidsgroep tussen gezet.
verbruik, als we niet douchen per dag (warmteverlies) 0,4kwh (pomp loopt 2 uur op 200watt)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8RtO2qG8AA0FilwrwRiYYV6NNFQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m8CqT6r7uRJcFissQVE3sd6Z.png?f=fotoalbum_large

Als iemand wel geeft gedouched, dan draait de pomp een uur langer.
die piek gisteren in het verbruik, is een legionella run (dan springt warmte element bij).

bevalt eigenlijk wel goed dus.

LG-HM163MR-U34


  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 01-04 23:05
Sjamo schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 07:13:
Ook hier een binnenkort nieuwe wpb-gebruiker.

Binnenkort wordt hier een Vaillant Arostor 200 liter op zolder geinstalleerd.

Heeft het voor het verbruik zin om nog wat extra isolatie om het vat te wikkelen? We hebben nog wat isofolie over van de isolatie van de vloer en de zolder (isolatiemateriaal bestaande uit lagen plastic, aluminiumfolie en lucht). Of zijn dit soort boilervaten al zo goed geïsoleerd dat dat geen zin heeft?

Wij willen de temperatuur graag zo laag mogelijk instellen, om warmteverlies in standby zo klein mogelijk te maken. Uiteraard moeten we nog kijken hoe zich dat verhoudt tot gebruik en alles. Maar wat is een goede lage temperatuur voor een warmtepompboiler? 45 graden?
Beetje late reactie van mij maar misschien heb je er nog wat aan.

Hier ook een Arostor 200 liter. Met behulp van een temperatuursensor door een sensorbuis in de middelste wateraansluiting heb ik het volgende gemeten voor en na isolatie. Dit was rond eind april van dit jaar.

Net voordat ik met 80mm PIF folie de WPB extra geïsoleerd heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Evxd9wG6pXGsdPEuxCViUKmh_Bc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pOMHsGTnWs7S6zYLxrS77eOZ.png?f=fotoalbum_large
In 6 uur daalt de temperatuur weer ongeveer 1 graad per 6 uur. Benieuwd hoe dit veranderd na het toevoegen van de extra isolatie.

Met isolatie is de temperatuurdaling ongeveer 1,7 graad per 12 uur dus 15% minder verlies.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9bcSAUXPsSzUmz-CLWObzIMWGd0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fMPrdYF90mNvjWpkz3ZaQNdf.png?f=fotoalbum_large

In beide gevallen is er in de tussentijd geen warm water gebruikt.

Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5, Marstek Venus E V2, Domoticz


  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 13:41
Ik ben even in de specificaties gedoken van de verschillende warmtepompboilers die nu op de markt zijn - misschien ook handig voor anderen die nu op zoek zijn naar een warmtepompboiler. Overzicht in de link:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRwidBlsevxw9dLZT9Gt3ZfylsU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/excWTkQqP1MRnAf0OSeqBksl.jpg?f=fotoalbum_large

https://docs.google.com/s...X_BjuuPk/edit?usp=sharing


Paar dingen die me opvielen:

- Een aantal warmtepompboilers worden onder verschillende merken verkocht - op basis van de specificaties zijn dit hoogstwaarschijnlijk exact dezelfde producten. De prijzen lopen voor de verschillende merken wel flink uiteen.

1. Auer Edel Air/Vaillant AroStor/Bulex Magna Aqua/Dimplex Edel
2. Ariston/ATAG
3. Atlantic/Panasonic
4. Metrotherm/NIBE
5. Nilan/Varme/Eco Design

- De gerapporteerde COP wordt nogal eens gemeten bij aangepaste omstandigheden dan de 'standaard' 7/10/55 (omgevingslucht/water in/water uit). Ik heb een poging gedaan om dit vergelijkbaar te maken, door de verbetering van COP bij kleinere dT te schatten op ongeveer 0.05/graad (op basis van een aantal modellen waar de COP bij meerdere temperaturen wordt gegeven)

- De geluidsproductie loopt enorm uiteen - met name de Ariston modellen (behalve de Lydos) vallen op in negatieve zin

Mocht iemand foute gegevens of andere modellen/prijzen vinden dan hoor ik het graag

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:25
Anomi schreef op zaterdag 25 juni 2022 @ 21:22:
[...]


Ligt er een beetje aan. Als je alleen radiatoren hebt, is het minimum vermogen van de pomp belangrijk. Je wilt zeker weten dat de WP zijn minimum vermogen altijd kwijt kan (anders pendelen = probleem) en dat is met radiatoren niet vanzelfsprekend. Tegelijk is bij bijvoorbeeld de Panasonics het minimumvermogen van de 7kW en de 9kW gelijk (althans, dat blijkt uit ervaring van medetweakers, zie ook de Pana-topics). Dan kun je dus net zo goed een 9kW nemen. Bij een ander merk kan het weer anders zijn. Dat lijkt me in jullie geval eigenlijk de meest relevante overweging voor het kiezen van het vermogen. Qua prijs scheelt het meestal vrij weinig.
Als je richting de 12kW gaat dan heb je meestal al een dubbel gestapelde WP:
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fa.allegroimg.com%2Fs1024%2F0c1438%2Fd42a4cc64733abd54e4954879e22&f=1&nofb=1

Het wordt dan interessant, juist voor dat minimale vermogen, om twee WP's in serie te zetten. Dan heb je het beste van beide werelden, ook wat betreft subsidie.

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • martijnpot.eu
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 10:28
Ik wil nog een keer beroep op jullie doen. Misschien is het vloeken in de kerk, dat hoor ik dan ook graag.

De situatie is als volgt. Ik heb een Daiking ekhhe200pcv37 warmtepompboiler aangekocht. Deze moet uiteraard het tapwater gaan leveren. Mijn CV is begin dit jaar vervangen door een Intergas Extreme. Deels noodzaak (defecte CV) en deels omdat ik verwacht niet heel mijn huis te kunnen verwarmen met de airco (5kW) die ik in de woonkamer (60m2) heb. Mijn kantoor en een andere studeerkamer zijn ook voorzien van een airco sinds dit jaar en ik ben benieuwd of we daarmee in de winter het huis kunnen verwarmen. Ik heb overigens niet de intentie of hoop dat ik volledig van het gas af ga. Wellicht op een later moment.

Mijn gedachte was dat ik de Daikin apart zou gaan aansluiten op de tapwaterleiding en de CV er tussen uit zou halen. Degene die helpt zegt dat deze volgens de handleiding moet worden aangesloten en dat de CV er tussen blijft en kan bij verwarmen. Ook geeft hij aan dat er een sensor moet komen die de temperatuur meet van het inkomende water en doorgeeft aan de CV dat deze niet hoeft op te warmen. Nu zie ik die noodzaak voor de sensor in de handleiding niet terug van de Daikin of de Intergas. Wel lees ik dat er een omschakelventiel moet komen (C in de afbeelding 2) van de handleiding van Intergas en volgens de handleiding van Daikin moet er een automatische thermostatische mengapparatuur moet komen (18 in afbeelding 1).

Mijn vragen:
- Is het logisch om het aan te sluiten volgens de handleiding van de CV? Dus de CV in de schakel op te nemen zoals afbeelding 2? Ik begrijp vooral dat tweakers uiteindelijk hun CV weg willen halen. Niet direct mijn intentie dus.
- Kan iemand bevestigen of ontkrachten dat er geen (koudwater) sensor nodig is die op de CV aangesloten moet worden? Zie afbeelding 3 (zelfde handleiding maar dan van het aansluiten van een zonneboiler). In mijn hoofd is de werking van de afgebeelde boiler hetzelfde als een WTB.
- Begrijp ik het goed dat een omschakelventiel ervoor zorgt dat als het water te koud is dat het water alsnog naar de CV gaat om bij te verwarmen? Wat zou het voordeel zijn van een omschakelventiel tov een sensor?

Bron:
https://myshop.s3-externa...ventielen-en-diverter.pdf


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VbPRIMiRt7Rw4fLUW2nzHb45eWM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mtmJyqLMvProNlFeaM8l06ft.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k5ldPSnd1UoSY6GLtWRXslRORik=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/F5q1Wyhs0f1a57DpF1sNnixJ.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LGS5SMc-nhB-G6HKpvaqqB_IOaQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PK2Yas5HF6GG5oUQIbIzsTwi.jpg?f=user_large

Bron: https://www.intergas-verw...hrift-Intergas-Xtreme.pdf

[ Voor 3% gewijzigd door martijnpot.eu op 28-06-2022 21:47 ]


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Mooi, ik heb dit in de meterkast, haha
Maar wel alles naar PVOutput en Domoticz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qe0iU85MFgHwOwhJL_-MqpHwbAQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DjfMqQ6JcVcuvnzyIclmHLrT.jpg?f=fotoalbum_medium

[ Voor 3% gewijzigd door klump4u op 01-07-2022 20:17 ]

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

LT1970 schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 23:09:
[...]


Atlantic adviseert deze om (een deel van) het waterverlies via de veiligheidsgroep op te vangen.
Hoorde net de boiler aanspringen voor een legionellarun, heb meteen een emmertje onder de inlaatcombinatie geplaatst en een grote emmer onder de condensatoren. Ook de filter op de inlaat maar vervangen want die zat er al vanaf 1 oktober op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t1PSHEkk0xdX97vOUVDqAXlM-Hc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PEAzP85TOflToaFLj7s5bowX.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZrVf8Ut2xc-kR-r8Z8EgQztD7g=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dZoljDPCebOLWw3u5WkQxlFj.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hdxxbK0xX004lhP-xpvOlqumfw4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vZPh0M3KGQJJIc09IYVMCBVP.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 09:33
Gieliovd520 schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 07:22:
Die vaatjes zijn heel duur, diverse koppelingen nodig... En de membranen gaan geregeld kapot.

Ik heb het ook overwogen. Uit de berekening kwam enkele liters bij verwarmen van 270 liter van 15 naar 50 liter dus dan kies ik eieren voor mij geld. Eenvoudige installatie is mij meer waard dan zo'n dure complexe optie.
Nou nou, complex hoor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rvMu6h8-2Kw6TvdJUSntELeY3CA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4feWcbHC4GZkrrxFkymt6pDE.jpg?f=fotoalbum_large

Gewoon een vaatje op een T-stuk zodat hij doorstroomt. Expansievat was 60 euro, 18 liter voor een 300 liter vat. Op de koudwaterinvoer, spoelt gewoon door, en als je water gebruikt druk hij zich helemaal leeg.

Mijn overweging was vooral voor de levensduur van het vat: beetje variatie tot 5 bar max levert zo'n vat minder stress op dan tot 8 bar.

Volgens mij is de reden dat we geen SWW expansievaten kennen in Nederland omdat we geen boilers (meer) hebben.

Hier een stukje van iemand die werkelijk weet wat hij doet :)
Adriaan71 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"


EDIT: Dit expansievat is blijkbaar niet geschikt voor drinkwater, aangezien het geen doorstroomvat is. Moet een type zoals Refix DD of Airfix A zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Zwartoog op 25-07-2022 09:46 ]


  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11:59
Vandaag een foutmelding in de lg warmtepompboiler.

Dit na het bereiken van 62 graden tijdens een legionella run. Alleen in de app op de boiler zelf niets te zien. Alles lijkt verder te werken. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/STUB-X6Eci4oRd9-jWzkq3BrcMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cfJ3ACvLvXmWc9aVWCQJBJSd.jpg?f=fotoalbum_large

Smart diagnose laat niets geks zien. Alles lijkt ook te werken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W6lJ9Wb5VUP1nHxHABgRu63Bve0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h1fME7yGeUMlpW3dkptHaH55.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 28% gewijzigd door vangoghnl op 03-07-2022 17:47 ]


  • Arnold79
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 02-03 06:31
Hier is vorige week een LG 200 liter warmtepomp geplaatst. Heb de warmtepomp middels de app op Warmtepomp modus gezet (bij automatisch wordt ook spiraal gebruikt). Daarnaast verwarmt de warmtepomp tot 57 graden volgens schema alleen tussen 12 en 16 uur om maximaal gebruik te maken van stroom uit zonnepanelen.


Ervaringen tot nu toe :
- In mijn ogen erg stil
- App is relatief eenvoudig / wat taalfoutjes
- Gedurende de nacht koelt water af van 57 naar 53 graden
- Na 2 douchebeurten staat water op 48 tot 50 graden
- Opwarmen duurt ca. 2 uur en kost 1.5 kwh per dag

Er is nog geen aansluitset voor aan-/afvoer van lucht geleverd, deze staat in backorder. De boiler ontrekt nu lucht van overloop zolder en blaast merkbaar koelere lucht weer de ruimte in. Later zal ik zorgen dat de koele lucht naar buiten wordt geblazen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fn_jueBd6Z5JiMcuA1x_m_N96Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VDgu9dyX6bnlxD9mtVVRUfpq.jpg?f=fotoalbum_large

  • watercoolertje
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 14:36

watercoolertje

Untertitel

flippy schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 09:25:
[...]


Voor zulke situaties kan je beter zoiets als een calypso split pakken met een 200L hangtank of nog beter de 300L staand. Kan je gewoon bestaande doorvoer gebruiken voor koelleidingen en hang je buiten het buitendeel aan de muur voor het gat. Moet je alleen even lokaal aircomannetje vinden om de leidingen aan te koppelen en in bedijf stellen, heb je meteen je subsidebonnetje te pakken.
Mocht je een dakuitlaat hebben kan je voor een speciale beugel halen zodat je een buitenunit op je dak kan zetten waar je rookgaspijp zit. Is dat ook meteen netjes weggewerkt.
Je bent wat langer aan klussen om het netjes te krijgen maar het is een oplossing die zich zo terugbetaald omdat het gewoon makkelijk 2~3x zo efficient is dan de andere oplossing met hergebruiken van je bestaande rookgasafvoer en niet meer hoeven te leunen op je COP1 noodelement.
Allereerst bedankt voor het meedenken, maar geen enkele van die mannetjes reageert dus die hoop heb ik na 4 maanden nu wel opgegeven. Ik zoek dus geen oplossing waar ik weer mensen moet gaan proberen te benaderen die er zelf geen zin in hebben.

En ik durf mijn dak niet op en durf daar ook niet zelf aan te sleutelen verder, dat zou ik altijd uit willen besteden net als het plaatsen van de zonnepanelen.

De huidige dakdoorvoer ligt vrij dicht op de zonnepanelen en dat worden er binnenkort nog meer komen nog 4 panelen onder het voorstel is als volgt, waarmee ik bijna geen ruimte heb naast het uitlaatpijpje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r8wRep2Bo7UsKUROntt2iy-mW6s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6O7XVsE1cHsvVu6w91MhlD1o.png?f=fotoalbum_large

Zelf zie ik het liever zo voor me, dus daar ben ik nog over in overleg (die onderste rij ben ik nog niet zeker van of die er moet komen en of dat er ook 5 moeten zijn):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AaaQ0C0N3QX8hgPVIUijxhkGD-E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qmAwkDzGwYGReksl13EUBFIU.png?f=fotoalbum_large

Beetje offtopic maar goed het staat er allemaal wel mee in verband!

Zelf heb ik maar 300m3 per jaar aan gas, daarvan is het 50/50 voor verwarmen en tapwater. Zit op ongeveer 0.5m3 aan tapwater per dag, en dat lijkt mij dus best goed te doen met die Lydos en op tapwater dus wel ruim .

Andere optie is een inlaat maken aan de voorzijde van het huis, en dan een wat grotere unit (200L Nuos Plus SYS Wifi) met een extra warmtewisselaar waarmee ik de CV dan nog kan ondersteunen (samen met de evolution solo die er ook hangt) en daar ook nog wat extra gas op kan besparen. De uitlaat is dan naar binnen (zomer) of via dezelfde afvoer als de solo (winter).

Lang verhaal kort heb mijn zinnen al redelijk gezet op bepaalde opzet/installatie en ben altijd wat lastig te overtuigen om dan wat anders te doen :+

(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer


  • Ckriek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 01-04 15:14
Ook ik heb van de week mijn 200 ltr Auer edel warmtepomp boiler in bedrijf, bevalt tot nu toe uitstekend, zie foto’s Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k0IqRFNNg087CCdGLlEPKhdSCZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lp8KYUKDGn87Goi5CrSYPXhv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hEL91zS_2nF5n98ADD78e26DcCc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p1SYr7yxwd6YX0H7e3Vxnzip.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fNPSUC4PrftOAUWLmbrngSjiBEM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rxYxZZKasgrYfjCvb2Fu5x4v.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y9pxHZHPHZAXE0aAfR4oHB17RlA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5OB66i2UunSFsF4R0rrKepm7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7Gtyp-itphchXddP7poKE0x3kY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SHXoumUWizHYML88Sg3IotZf.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4arSuRW6jIB131QNE2iKUuRqmAc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pCbG5vD7vfBu5d8UxffHErtk.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ea-FCbxONTLebDom8BgJmLot5aI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wcisICVXK6AHAlN9k5g46tZ4.jpg?f=fotoalbum_large

  • WillemSuper
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 07-07-2025
Aansluiting warme zijde zonder kranen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4N-Hg0_Kw-_WLoEBSlySpHcsQMU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KwqLTtxtNkj9uC8eDJOhThMr.jpg?f=fotoalbum_large

Aansluiting koude zijde met drukbeveiliging en aftapkraan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y9gbdZpyf9y9Eo9a6PbTQg3hxoI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X4gamzz0dIOIjbxCqWRpEaw1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ocmS-w_z2fS_gZJAfKcNRhNUtQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ngvNlc0FNafns0uwQ35pzJ5z.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door WillemSuper op 08-07-2022 15:47 ]


  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Een ieder bedankt voor de informatie tot nu toe :)
Hier werkt hij inmiddels 3 weken en ben er best tevreden over. Samen met een collega alles gedaan en intussen alleen nog een thermostatisch omschakelventiel er tussen gezet. Werkt ook super.

Kosten €2000 en een Ierse ossenhaas. Subsidie nu afwachten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-YleIH9WpZ6w5pruYApqGMfd2Sc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q08vMzHJhAgTtpYhURXc5qY5.jpg?f=fotoalbum_medium

Of je nou 200L of 270L hebt je zal toch samen thuis een beetje rekening ermee moeten houden.
Bijvoorbeeld 3 personen douchen met een tussenpauze van 10 minuten is te krap. Half uur ertussen is geen probleem.
Tot nu toe gaat het allemaal prima, verbruik ongeveer 2,5 - 3,5 kWh.

Het is zeker nog geen duidelijke vergelijking maar wel grappig.
Ik kook nog op gas.
Week 26 installatie en dus vat moeten vullen/opwarmen. Week 27 weer leeg opnieuw gevuld ivm ventiel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDi-7C52IoFULjpHdyy4iwW57dQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gEs2N8YWV2atJjpFxe4tvSxP.jpg?f=fotoalbum_medium Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zUrO6b2JbQJXxav5JhO_Wol2GVE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JS3MWnEttsNHtYDZnayVRHxW.jpg?f=fotoalbum_medium

[ Voor 15% gewijzigd door l3p op 18-07-2022 14:04 ]

L3p - MK - PV - WP


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 13:25
B2 schreef op maandag 18 juli 2022 @ 12:38:
[...]


Hm, dan moet ik dat eens onderzoeken. Geen straat werk hier, maar grind. En zo'n raam in de kelder wat verdiept ligt t.o.v. tuin niveau.
Vier van deze dingen?
Afbeeldingslocatie: https://www.tilmar.nl/media/products/images/t174akoekoek002-27_product_large.jpg

Of dit idee, maar dan met een grotere diameter:
Afbeeldingslocatie: https://www.ubbink.com/nl/getmedia/36701620-fbfe-4ff7-a6ed-36221653da4c/Vloervent-Renovatiekoker.jpg?width=708&height=472

Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer


  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 10:27
l3p schreef op maandag 18 juli 2022 @ 13:06:

Of je nou 200L of 270L hebt je zal toch samen thuis een beetje rekening ermee moeten houden.
Bijvoorbeeld 3 personen douchen met een tussenpauze van 10 minuten is te krap. Half uur ertussen is geen probleem.
Tot nu toe gaat het allemaal prima, verbruik ongeveer 2,5 - 3,5 kWh.
Die ervaring heb ik ook niet, hier in huis met een 100liter boiler op 53 graden kunnen we gewoon achter elkaar douchen, afgelopen zondag nog gedaan in de ochtend, Warmtepomp heeft dan ruim 5 uur nodig om weer op te warmen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j0js-5LSkxReNY4RGccwzOPUja8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qjFjX5QyAxOGzV1Cx4Ab7ujs.png?f=fotoalbum_large

startend met 0,16kwh oplopend naar 0,2 koste deze douchbeurt mij +/-1kwh aan electra.

LG-HM163MR-U34


  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

mathijshooi schreef op maandag 18 juli 2022 @ 14:19:
[...]
Ja, maar in de winter wil je dat dus juist niet. Dus is hier een klep of zo voor. 10 graden afkoeling op zolder zou zeer fijn zijn.
Zo gauw het wat kouder wordt wil ik het proberen op de extra aansluiting van de MV te zetten.
Rzaan schreef op maandag 18 juli 2022 @ 14:19:
[...]
Naar aanleiding hiervan:
Kun je een WPB zo instellen dat hij alleen maar opwarmt op bepaalde uren?
Zodat hij bijvoorbeeld tussen 23.30 en 8.30 niet opwarmt?
Yes dit zit wel in de app van LG. Bij mij mag hij alleen aan tussen 11:00 en 21:30.
In de toekomst met het afbouwen van saldering zal dit iets strakker worden denk ik.
Wel al een keer gehad dat hij 's morgens om 8 uur al begon op te warmen, vreemd.
CurlyMo schreef op maandag 18 juli 2022 @ 14:20:
[...]
Thermosifon is de term die erbij hoort.
Moet deze ook op de warmwater aansluiting?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fsNrhR2AFA5WV01fnl97R3T6W48=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/g4P4N5mPTR4JsCckigLe6ZgL.png?f=fotoalbum_medium

L3p - MK - PV - WP


  • l3p
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 25-03 09:25

l3p

www.^.nl

Het is niet de gehele zolder nu.Het voelt er echt kil als je naar boven loopt en wanneer hij aan staat.
Ik zal vanmiddag de temperatuur meten daar en de ruimte ernaast waar een computer 450W staat te verbruiken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KoSCgl7lE3m_g86GwVOK9dpnfMo=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/MZfGM9JMTn9bfypO2pjR7eE9.png?f=fotoalbum_medium

L3p - MK - PV - WP


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Tranquility schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 18:39:
[...]

I feel your pain. ;)

Ik heb mijn aroSTOR op 11 juni daar besteld met de mededeling dat het hooguit 6 weken zou gaat duren.
Ik heb op dezelfde dag met een collega precies dezelfde WPB besteld en heeft hij hem afgelopen maandag al binnengekregen. Ik dacht dat ik ook wel een mailtje zou krijgen omdat wij vlak bij elkaar wonen, dus dat het met dezelfde vrachtwagen zou gaan, maar helaas.. :/
24 juli besteld vandaag binnen *O*

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OHZWdCXS0097FHbG5pNwiKXQOso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LEWTENqwRZvYvJznvQxGgjl0.jpg?f=fotoalbum_large

Hebben ze die van jou hier geleverd.. >:)

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15:37
Wolly schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 12:56:
[...]


Kan je delen hoe je dat gedaan hebt?
De energy socket werkt met home wizard. Die gebruikt energy app. Daarin kan je taken aangeven per socket. Die taken kunnen tijdgestuurd zijn, zonne-energie gestuurd of volgens een meting.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YZ6EBSTGXhyc_b9yh5MNL1GQyjw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Pcoz7u3sTB1U5vl6ajcPDaT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDaDSeN8Mjo2p7ShX5hiJfRsh3c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o9cqjzv2MnQDTSXfhA7BuxFX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QkFCsK0UMTYYZpV8F_rxhrslSKI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TIziD63InLdDGsAgEqey0I9i.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 37% gewijzigd door Sjamo op 26-07-2022 13:11 ]


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Tranquility schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 15:37:
[...]

Serieus? Wat lijkt 'ie dan groot op de foto. Lijkt wel twee meter.
De 150 liter is toch ook een wandmodel?
Ik zie net op de Esanico site dat de 200 liter kleiner is maar wel dikker.
Maar ik gok dat er naar de 200 liter veel meer vraag is en moeilijker leverbaar dan de andere formaten.
Het is echt de 150 liter maar hij staat nog op een pallet en een transport ondersteuning.
En het is idd een wandmodel.

Heb inmiddels bijna alles liggen om hem aan te sluiten wacht alleen nog op een 6 bar inlaatcombinatie en 2 diëlectrische koppelingen.
Dan kan de ketel eruit en dit ding er weer in.

Ik ga de oude rookgas afvoer gebruiken om de lucht naar buiten te blazen en hij mag de lucht uit de binnenruimte aanzuigen.
Alleen even zien hoe dat gaat, er loopt een 250mm pvc buis uit de kruipruimte naar die kast en de lucht boven het plafond van hal,wc en badkamer kan die kant ook op.
Kan altijd nog een rooster in de deur maken als er te weinig lucht beschikbaar is..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6T5KXrcnvWpp3hQezxzOBdtgAs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L5NCKH2nPlf0mhZ2ZWZmI5vJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g7EkXFBBDiIR-x6UjxjoXv2h3_I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IKZ7e5X5P7ossuIbTvyrncJP.jpg?f=fotoalbum_large

Hij is nu 180cm vanaf de grond maar daar gaat dus nog een stukje af voor de eigenlijke hoogtemaat

[ Voor 27% gewijzigd door Ronald.42 op 26-07-2022 15:58 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15:37
thomasdebans schreef op donderdag 28 juli 2022 @ 16:59:
[...]


De 200 heeft toch ook een extra spiraal net als de Atlantic Explorer.
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van de (vloerverwarming) CV op die spiraal van de aroSTOR?
Dit zegt Vaillant er over.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qh314ZO23lsDnujdpvQYUAx7XL0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CynuPslmik2J4hK7sXUpN8WR.jpg?f=fotoalbum_large

  • Tranquility
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 15:30
Hmm, apart.
Ik ging er van uit dat alleen de 270 liter leverbaar is met een extra spiraal omdat je bij Esanico alleen het 270 model kan selecteren voor een extra spiraal. Bij de 200 liter zegt 'ie dat deze niet bestaat. Maar misschien is de situatie voor België anders dan voor Nederland.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_oVjwxMua26r4neki5HAzEs3ss=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Eox0zDSgIJ4b0YcsiP2c4A7l.jpg?f=user_large

[ Voor 40% gewijzigd door Tranquility op 28-07-2022 17:54 ]


  • r0bert
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 26-01 16:11
beestemans schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 13:37:
Als je een warmtepomp overweegt als hoofdverwarming en genoeg capaciteit hebt in je vloerverwarming zou ik een water-water warmtepompboiler overwegen. Heb dat hier zelf ook gedaan en dat bevalt prima! De COP zit ruim boven de 4 en nagenoeg geen geluid productie (vergelijkbaar met een koelkast).
Ik snap niet goed hoe het SWW-vat verwarmt wordt op de momenten dat VVW uit staat?

Zo schetsen ze het op hun eigen website, maar dan kun je toch alleen SWW verwarmen als je het ook door je VVW rondpompt? Hoe zorg je ervoor dat bij warmtevraag vanuit je vat, het water van de WP bij het vat komt, zonder de kamer op te stoken?
Afbeeldingslocatie: https://www.auer.fr/wp-content/uploads/2018/11/chauffe-eau-thermodynamique-plancher-hiver_EN.jpg

  • nike
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
En na een dag klussen werkt alles.
Wellicht niet heel fraai maar hij werkt.

Het is geworden de atlantic 270L met extra spiraal.
Ik heb er een expansievat van 12 liter tussen gezet.

Volgende uitdaging mijn vloerverwarming aansluiten op het extra spiraal samen met mijn badkamer kachel.
Ik wil hiervoor een 200l buffervat kopen met 1 spiraal. De warmtepomp boiler moet dit vat gaan vullen en het biffervat moet deze op 45g houden.
Een circulatie pomp er bij en ik hoop dat dat in de winter deze opstelling mijn vloer behagelijk is.
Ik verwarm dan bij met de airco.
Ik heb 20 zonnepanelen dus met die overschot het buffervat op temperatuur houden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jyChsKgPigqfGlCJJ_U1GvYgX9g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pd9PtFj7JJE9OpoymVH70Qzp.jpg?f=fotoalbum_large

Nog verder deze week:
- 2x extra groep naar zolder trekken voor de warmtepomp boiler en toekomstig buffervat
- afvoer wat netter maken
- verzinnen hoe ik de 160mm buizen ga maken, wel niet naar buiten, met versmalling
- cv ketel demonteren

[ Voor 3% gewijzigd door nike op 01-08-2022 20:10 ]

-edit-


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
E-Hoog schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 11:05:

Echter, ik zit nu met de aloude vraag 200 of 270L? Onze douchekop verbruikt 4.5L/min, dus ik zou uit de 200L variant al snel 60 minuten kunnen douchen (gerekend bij een koudwater temp van 10 graden en WPB temp van 55 graden).
4,5l per minuut is natuurlijk bar weinig, het is de vraag of je dat in de toekomst ook zo zal houden gezien je zelf ouder wordt en meer comfort wilt plus dat je kinderen opgroeien.

Hoe kom je aan die 60 minuten? De econo calculator geeft 36 minuten?

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/FHMmjFcg/screenshot-265.png

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 13:49

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Tranquility schreef op woensdag 3 augustus 2022 @ 17:56:
[...]

Maakt het wat uit hoe hoog de inlaatcombinatie is? Van daar uit gaat de leiding immers toch naar beneden met een flexibele leiding of kunststof leiding naar de inlaat van de WPB. Wanneer je die laatste gebruikt heb je volgens mij ook geen diëlektrische koppelingen nodig maar dat is een aanname (mij lijkt het logisch) dus correct me if i'm wrong.
Ik zou wel opletten dat je vanaf de wpb niet direct omhoog gaat, dan lekt er warmte weg.
Een diëlektrische koppeling is alleen op de warme aansluiting nodig, hij wordt meegeleverd dus altijd er tussen.
Het gaat om de reactie tussen 2 materialen, staal en rvs in dit geval.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HmVXIocifpZjvk1ahGsOFlA_6Q4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/j0HFGGtd3Dt45C07WZJBfT6x.jpg?f=user_large

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Bij mijn Intergas HReco heb ik de stromingssensor onderbroken d.m.v. een aan/uit schakelaar, met de bedoeling om ook de Wpb er doorheen te laten gaan, maar plannen zijn gewijzigd en ik heb inmiddels een lw/warmtepomp erbij geplaatst zodat de ketel overbodig is geworden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Cbuh7n9c4Ce-9no15T4xZGHCzw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WAEZDCRXGdi3XihNgjT3jW6U.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JJkX7UfqRTfQbr7h5whlzJF7RDA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c1wp3BggHe2JAF2ponUtHzCK.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 09:45
The Source schreef op vrijdag 5 augustus 2022 @ 11:29:
Ik ga een electrische warmte pomp aanschaffen en van het gas af.
Nu ben ik wellicht verward door termen of begrijp ik het concept niet.

Ik heb dus een sww nodig maar ik zie warmte pomp boilers waar ik begrijp dat ze een ingebouwde warmte pomp hebben en dus zonder de warmte pomp die ik ga aanschafffen kunnen werken.

Moet ik als ik een warmte pomp heb voor de verwarming op zoek naar een aparte sww die geen warmte pomp heeft ingebouwd zodat mijn warmte pomp voor de verwarming het verhitten van het water voor zijn rekening neemt? Hoe heten dezen? Hoe te filteren op websites?

Ik weet dat er warmte pompen zijn met ingebouwde sww, wat is de argumentatie om dit niet ingebouwd te nemen maar juist apart? Ook is mij geadviseerd om de sww op zolder te zetten (waarom niet duidelijk) maar als deze in de warmte pomp voor het verwarmen van de woning is ingebouwd dan komt die toch beneden te staan.

Ik hoop dat iemand mij qua termen en concepten het een en ander duidelijk kan maken.
Misschien was mijn vraag onduidelijk en was er geen reden om de titel van dit topic te wijzigen.
Hierbij een plaatje was mijn vraag hopelijk verduidelijkt.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mpr6ONB.png
Er zijn dus monoblock en split WPB's.
Nu zie ik op de website van atlantic dat bij de split WPB de buiten unit meegeleverd wordt.

Maar als ik al een warmte pomp heb voor mijn (vloer) verwarming, kan ik dan niet een WPB daarop aansluiten? En waarom zou ik dit niet doen? heeft dit met vermogen te maken?

Hiervoor heb ik dus een 'versie' van de split WPB nodig zonder de buitenunit (omdat ik die reeds heb). Mocht hiervoor een apart model bestaan dan weet ik graag hoe ik daarna moeten zoeken/filteren.

En misschien zit ik in het verkeerde topic, of stel ik domme vragen, maar help me dan aub op weg.

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Kan in ieder geval nu niet meer terug...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9AnNF2YfhnpSNxmXPi7qnzKJGvc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cj5ul6J4qPQNSTDhS38m2Q5W.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DvfD8vBjuh3nQEtU1D1LZOsecvg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CUG1oPpyPRvmxU9nI2aMpTpP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oKTDejkbv8fVkY_kACaAtKjjeQQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XuEnsGs5KJlUlubftswrPzCG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-jAjdJ5KyjqRxgejWO3Mc-wzhw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bkJx2Olh3DguFYB26rkXvj98.jpg?f=fotoalbum_large

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Speedy-Andre schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 12:49:
Het verbaast me dat die verroeste gasleidingen niet lekten, of ging het spul daarom weg? :+
Hij lekte niet, nou ja het buffervaatje was laatst lek die heb ik toen tijdelijk even gerepareerd.
De ketel wel in onderdelen eruit gesloopt anders was hij me te zwaar door die smalle deur.

De wpb hangt inmiddels en wordt gevuld met warm water via een wisselaar en het 1000 liter buffervat in de schuur, die had ik al even laten opstoken naar 50 graden.(dat zal normaal 35 graden worden maar nu even wat warmer zodat we straks snel weer warm water hebben)
Dat kan in de toekomst geschakeld worden via de flow switch uit de ketel die heb ik er weer bij tussen geknutseld.


Straks nog even de gasmeter terug hangen en een stukje pvc afvoer onder de inlaatcombinatie en de condens afvoer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nRS8-7B4kXvjmL2km64eXgaQzHw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZfCozRBJDocvDbsutJUusxts.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MhhfnTp85LtPfIqTUN3CYCgz3c8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iAym4i75BkMVDvW3GarK01zZ.jpg?f=fotoalbum_large

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 09:45
de Peer schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 18:57:
[...]
Intergratie homey zul je grotendeels zelf moeten knutselen denk ik. Ik heb ook alles zelf gemaakt met het PV contact en een smart switch.
PV contact bedoel je stroom verbruik uitlezen? EN smart switch het aan en uit zetten?

Ik zie dat er een app voor is: https://homey.app/nl-nl/a...Somfy-TaHoma-&-Connexoon/. Zou dit via de cloud kunnen of moet ik daarvoor die wifi bridge kopen waar ik eerder in het topic mensen over zag praten? Gerelateerd, kun je de Atlantic App gebruiken zonder die wifi bridge.

https://kreathermshop.be/...one-tablet-001231-002449/

De functies van de homey plug-in zijn als volgt: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KegSz9eWEAR3jn9VF9QVbG1Fke8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Eo8GkQBCM6SKHAWD5QAnRvgb.png?f=fotoalbum_large

Ik weet niet of ik waardes zoals termperatuur, waterverbruik en stroom verbruik kan uitlezen, dit zijn enkel de triggers voor scripting. Kan iemand screenshots van de app posten zodat ik kan zien wat de app kan? Als de app het niet kan, dan is het meestal ook niet remote uit te lezen.

Mbt de installatie wat zijn de mogelijkheden?
- In heb enkele instalateurs bekeken maar meestal voeren die hun eigen merken.
- Zelf heb ik 2 linker handen, dus als het leiding werk door een instalateur op zijn plaats wordt gezet kan ik alles zelf wel aansluiten. En dan heb ik hem nog nodig voor de subidie, niet? Maar recent zijn ze allemaal druk bezig dus kleine kans...
Enige suggesties?

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 15:25

de Peer

under peer review

Vraagje over de inlaatcombinatie.
Ik wilde hem even open en dicht doen omdat ik begrepen had dat het goed kan zijn om hem even door te spoelen.
Dat blijkt met dit type niet te kunnen, die heeft geen draaiknop op de ontlastklep.
Dus dan laat ik het maar zo.

Ik zie wel wat kalk bovenop de inlaatcombinatie. Is dit kwalijk? Dat komt dus door de naden van het plastic heen blijkbaar.

Overigens lijkt hij nog gewoon goed te werken en gaat alles ook altijd netjes het riool in.

Een tijdje terug vond ik dat hij te veel afvoerde. soms wel meer dan 5 liter per dag. Maar de laatste week is het weer netjes max 1 L per dag, wat acceptabel is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OEj3k7HRqNOPkeQa6OZTlNHhdq8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jWuD86SdPZln5bU1plbZ6XfI.jpg?f=fotoalbum_large

  • Henkes
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 08:03
In verband met een beperkte installatieruimte ben ik op zoek naar een relatief kleine (80/100liter) oplossing zonder buitenunit. Het maken van een aan/afvoer van lucht naar buiten is wel mogelijk. De rest van de ruimte is een vliering van ca. 20m2 met open trapgat.

Helaas is mijn loodgieter vrij onwetend dus ben ik zelf maar gaan googelen. Ik heb al van alles gevonden maar praktisch bij alle oplossingen (Auer Edel Air 100L / Atlantic Calypso VM 100 liter etc.) past de unit wel maar is er (volgens de installatievoorschriften) te weinig vrij ruimte erom heen.

Als laatste redmiddel (want ouderwets elektrisch wil ik gezien mijn portemonnee echt niet) kijk ik nu naar een kleine warmtepomp met los boilervat, bv deze:

https://galmet.com.pl/pl/produkt/small.

Heeft iemand hier wellicht nog een betere suggestie/advies?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tR0kYbYZaNK4pAJ67fvJn41CnlQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/75KZIhEchpCy2xTCz3GIUJ8N.png?f=fotoalbum_large

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 31-03 18:21
Henkes schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 08:48:
In verband met een beperkte installatieruimte ben ik op zoek naar een relatief kleine (80/100liter) oplossing zonder buitenunit. Het maken van een aan/afvoer van lucht naar buiten is wel mogelijk. De rest van de ruimte is een vliering van ca. 20m2 met open trapgat.

Helaas is mijn loodgieter vrij onwetend dus ben ik zelf maar gaan googelen. Ik heb al van alles gevonden maar praktisch bij alle oplossingen (Auer Edel Air 100L / Atlantic Calypso VM 100 liter etc.) past de unit wel maar is er (volgens de installatievoorschriften) te weinig vrij ruimte erom heen.

Als laatste redmiddel (want ouderwets elektrisch wil ik gezien mijn portemonnee echt niet) kijk ik nu naar een kleine warmtepomp met los boilervat, bv deze:

https://galmet.com.pl/pl/produkt/small.

Heeft iemand hier wellicht nog een betere suggestie/advies?

[Afbeelding]
Als ik jouw foto en afmetingen goed interpreteer, dan zou een Vaillant aroSTOR van 80 of 100 liter moeten kunnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5SCLP6qYGNM43e_37g2O0ge5gBE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Mx68bsfHhC08sfARb0Y0txBy.png?f=user_large

De aroSTOR 80, 100 (en 150 liter) zijn eventueel ook op een driepoot te plaatsen en dan is afmeting D hetzelfde. Zie ook de installatiehandleiding.

Edit: ik zie nu dat je waarschijnlijk niet genoeg diepte hebt van de tussenmuur richting het dak?

[ Voor 3% gewijzigd door Franciesco op 12-08-2022 10:19 ]


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ik heb even wat foto's gemaakt van de ruimte aan de bovenzijde van de arostor 150.
Volgens mij is die 300mm vrije ruimte voor de wpb bij dit model gelijk.

Maar ik heb dus iets minder ruimte

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OWBwqdSMunBhjpbc5su7jZg5uzg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SoAPjZjRzxQAZRjuALUjNoHN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/799hMYc2RS2aDqpVUUEjeFwuKg0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bBoVclL9eMo5n3eIyBnbAKnX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pOVpa-nYNZ4AMbrXEkQdT1mvzDI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T2q3bg1aSbmZo714NrdKAlNS.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eff-K4ibSt-7POs4vZpgoPt5soY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NqfpLVPVSvxCYJY2UoOWTvXJ.jpg?f=fotoalbum_large

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 13:24

Rzaan

Altijd zoekende

Ik heb 10 dagen geleden bij Airco Druten een Atlantic Explorer V4 270L besteld.
Zij waren zo'n beetje de goedkoopste.

Vorige week vrijdag (!) kreeg ik al een telefoontje dat het apparaat bezorgd of afgehaald kon worden.
Volgens mij zijn er door het hele land bij leveranciers WPB's aangekomen.

Door werk kon ik vandaag pas.
Ben het ding gaan ophalen.
Had ik beter niet kunnen doen, want de doos is loeigroot.
Voor € 70 hadden ze hem bezorgd.
Toch veilig thuis gekomen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BR5RTsINVpu55H4AKkJAQ3o0oSY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cKzqfV5OgSM2IaoBwQ11gTj1.jpg?f=user_large

EDIT: Zojuist het apparaat van de aanhanger gehaald en in de garage gezet.
Onderschat dit ook niet.
Het ding is lomp, zwaar, topzwaar, hoog.
Met steekwagentje naar binnen gereden, maar om onder de deur door te komen moet de doos helemaal gekanteld.
Dit mag maar op één zijde, dus opletten.

[ Voor 26% gewijzigd door Rzaan op 12-08-2022 19:31 ]


  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 13:24

Rzaan

Altijd zoekende

Speedy-Andre schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 14:44:
Als ik al iets zou willen doen dan is het adviseren en slimme techniek ontwerpen (als elektronicus).
Ik zat te denken om WPB in de winter - als het echt koud is - te koppelen aan mijn WTW-ventilatie.

Zo'n WPB staat natuurlijk niet altijd aan.
Ik dacht eigenlijk dat de lucht er dan wellicht alsnog doorheen zou gaan; alleen dat er dan geen warmte zou worden afgegeven.
Maar dit blijkt niet zo te zijn.

Maar als ik het nou zo zou doen als op de afbeelding:

In de zomer zet ik klepje in pijp A dicht.
(dat kleine lijntje moet een klep voorstellen)
Dan sluit het de doorgang van de WTW naar de WPB af.
De luchtafvoer van de WTW gaat door de pijp door het dak, foetsie.
De luchtaanvoer voor de WPB komt gewoon door het dak naar binnen via pijp B, en gaat de WPB in.

In de winter sluit ik echter met het klepje de luchtafvoer van de WTW (pijp A) af.
De lucht gaat dan naar de WPB.
Als de WPB niet draait, dan gaat de lucht naar buiten via pijp B, want daar is geen weerstand.
Als de WPB wel draait, trekt de WPB de lucht afkomstig van de WTW naar binnen, want de WPB heeft een aanzuigende werking die sterk genoeg is (hoop ik)

Ik hoef dan alleen tijdens de koudere maanden de klep in pijp A te verzetten.

Zou dit werken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n8wM3AOJAn0oGi5sB4dqNuVLlj8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JkImBdbkjmOlrxSkWFMScJMu.jpg?f=user_large

[ Voor 7% gewijzigd door Rzaan op 13-08-2022 15:52 ]


  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 13:24

Rzaan

Altijd zoekende

@Speedy-Andre

Had je de afbeelding nog gezien die ik met al met tekenskills gemaakt heb?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n8wM3AOJAn0oGi5sB4dqNuVLlj8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JkImBdbkjmOlrxSkWFMScJMu.jpg?f=user_large

  • E-Hoog
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 01-04 16:17
Zo, vandaag de LG WH27s geïnstalleerd. Ik liep tegen iets vreemds aan dat ook weer opgelost is, maar wellicht ondervinden meer mensen het. Na het opstarten staat de boiler op de "auto" stand. Dat is een "slimme" (ahem) stand die zowel de warmtepomp als het elektrische element (COP 1) gebruikt. Ik heb die stand in de LG app dus meteen op "warmtepomp" gezet. Ook op het display van de boiler ging hij toen op "Heat Pump". Echter viel het me op dat zowel de app als HomeWizard vonden dat hij 2500W verbruikte! Dat is dus met element. Ik zag dit gelukkig vrij snel. Alleen kreeg ik het in eerste instantie niet opgelost. Uiteindelijk heb ik op de boiler zelf een keer gecycled door de opties met de "mode" knop totdat hij weer op "Heat Pump" stond. Toen deed hij ineens wel 500W. Anyway, ter info, mocht iemand er ook tegenaan lopen :).

Zie hier het toch wel forse verschil!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pf44keh8IxktmRqCbtDcgM_h0dw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QZMc7kw0EbrK1bhgzArTMnaQ.jpg?f=fotoalbum_large

  • karine1
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 30-11-2025
Ik heb iemand gevonden die een WP-boiler wil komen plaatsen. Man heeft wel enkel nog maar centrale verwarming, sanitair en elektrische boilers geplaats dus geen wp-boilers.
Betreft buizen en dergelijke zal hij wel alles meehebben maar wat moet ik naast de wp-boiler zelf nog noodzakelijk extra bestellen ? Ik denk bv aan een pompje voor het afvoerwater naar boven te pompen.
Ik zou dan gaan voor de Atlantic explorer V4 en deze bij RW-airconditioning in Nederland bestellen.voor zijn heel scherpe prijs.
De huidige elek boiler die er nu hangt gaat weg dus het expansievatje(foto 1) zal ik al wel kunnen hergebruiken

Nog een technische vraag dan en dat is de locatie van de boiler.(zie foto 2)
Daar de kelder hier nogal groot is(155m²-380=³) dachten we om de wp-boiler gewoon in de kelder te plaatsen en zijn lucht van binnen te halen en ook terug naar binnen te laten uitblazen.
Om het makkelijk te houden zouden we de WP-boiler op dezelfde plaats willen zetten dan waar de elek boiler nu staat.
Stel dat het nu toch te koud zou worden hierdoor kunnen we dan nog een slang aan de WP-boiler bovenaan bevestigen en deze door het verluchtingsgat naar buiten laten gaan of is dat tever en is het beter om de WP-boiler onder het verluchtingsgat te plaatsen ?

.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FGOTdiqLXWGEWtD79KEgQIQPaSA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tS2RkugiRFyTA571cu0kb5UH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-BjCpUHJ3ZiyS_ymasqeUu8qzV0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wu9uivGA7O4hbrAbWLOp8Id5.jpg?f=fotoalbum_large

  • padoempats
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 24-03 20:04
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SwMDyL-wskHYEsI7c9AqSvNFajc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hZKHKjP3G7xwT8YXTMw4rUrV.jpg?f=fotoalbum_large

Hier een plaatje van de lucht temp IN, UIT en de temp in de garage aan de andere kant. Garage is ong 25m2 / 65m3. Hij staat op binnen-binnen en geen enkele buis aangesloten op de lucht in/afvoer, gewoon plain zo out of the box (Atlantic Explorer V4 270L met coil). Valt me mee hoe de lucht IN wordt beïnvloedt door de koude uitblaas. De temp aan de andere kant van de garage daalt ong 0,5 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cXyNT5br0LrqRwboJ-sdyVTnWnc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2M6c1Bsu0EpTDjPxqgWhGoJ0.jpg?f=fotoalbum_large
En hier eenzelfde grafiek, maar dan in de winter waarbij het best koud was. Dan wordt de temp aan andere kant van de garage ong 1,5 graden minder en is na 2 uur weer bij (zonder dat de ruimte actief wordt verwarmd).

Ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen reden zie om van binnen-binnen naar buiten-buiten te gaan en moeilijkheden te doen om grote muurdoorlaten te maken.

Ook de COP is in de winter praktisch hetzelfde als in de zomer. In de zomer is het verbruik echter aanzienlijk lager omdat de aanvoer temp van het water veel hoger is (nu 20 graden tov 9 graden in de winter) en daardoor minder opgewarmd hoeft te worden en ook minder warm water nodig is. COP gemiddeld 2,8 (incl stilstandsverliezen gemeten) waarbij ik dagelijks opwarm naar 56 graden (270L boiler). COP was beter toen ik naar 51 graden opwarmde alleen toen 2x met lauw water komen te zitten die een flinke deuk in de WAF sloeg.

En nu ik toch grafieken aan het delen ben, hier een grafiek van de live COP tov boiler temp (na compleet leeg getapt te hebben, dus eerlijke berekening van Wh in tov temp verhogen over effectief 257L):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cVCi1Ve8JraPv3UHjepD-eom_nw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mGFgXgjHfpRmwfJUOOhQcxCF.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je de COP met bijbehorende boiler temp. Als de temp nog laag is, 23 graden, is de COP 5,6. Bij 40 graden is deze nog 3,5, maar bij 55 graden nog maar 2,47.

Obv mijn metingen heeft het verlagen van de boiler temp een enorme impact om je COP te verlagen, en heeft de temperatuur van luchtaanvoer geen meetbaar verschil (ik heb niet met temp < 13 graden gemeten, misschien dat het dan wel inkakt)

[ Voor 25% gewijzigd door padoempats op 15-08-2022 11:25 ]


  • Maartens1981
  • Registratie: Oktober 2014
  • Nu online
@de Peer @Wolly @Surfari @padoempats @wizzopa
Bedankt voor jullie reacties, er zijn mij nu een aantal dingen duidelijker. Ik heb nog geen ervaringen met domotica, maar ga eens goed verder speuren en kijken wat ik zelf handig (en leuk) vindt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yDAA9gX6ypBPNt-ymbIm4jQk59o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KKWxGgJnNT5PiYFZZxB8pc5L.jpg?f=fotoalbum_large

Ik kwam nog een simpel plaatje tegen van de handleiding van easykit, ik bleef mij verbazen over de extra 230V aansluiting.

  • joerij
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 28-01 20:06
(jarig!)
Heeft er al iemand ervaring met het koppelen op de BUS aansluiting van de Vaillant aroSTOR? Het zou toch leuk zijn om de gegevens die je op het display kunt uitlezen, ook in je domotica oplossing terug te zien / nog slimmer te sturen.
Ik kan tot nu toe geen specificaties vinden wat voor BUS of display aansluiting het is, behalve dan de beknopte info uit de handleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4n4sKN_38b_b6ck7IR8bErVrNlU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/stvaCTWm8BV0etoev3jGVJbQ.png?f=fotoalbum_large

  • karine1
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 30-11-2025
Op de foto zie je dus het verluchtingsgat langs de binnenkant en de andere langs de buitenkant.
De buis van de boiler zal dan buiten uit die orange buis komen en daar zal dan een bocht komen op te staan zodat het er niet in regent veronderstel ik.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U3n8TJMJ0TWoDV3saulo5r9TrMg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HYIiz0PiywDC4X0a5uLfXKWx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d1q2Rc8u9rw2dBefGVBVtSmFDKI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hpjSLFpYL9PZp3U11zaaZkxT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aloGNMT5LbmCre_Fgeb3IRjbwiQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vwRKo2VIQXLhGwzxpNE2oWEU.jpg?f=fotoalbum_large

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 05:49

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • karine1
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 30-11-2025
Hier intussen(eindelijk) bezig met de bestelling van de Explorer 270L.
Nog één ding en het is hier al ter sprake gekomen maar vindt het niet direct terug en dat was een oplossing om het condenswater van de vloer naar de afloop tegen het plafond te pompen.(dus +-220cm omhoog).
Welke oplossing(apparaat) is hier het best/makkelijkst voor ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ux7dpjYim5wxEdY_6U1kezrhbRY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xdcm2g645egI76pMDiGpUh79.jpg?f=fotoalbum_large

  • karine1
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 30-11-2025
Alvast allemaal bedankt voor de snelle reacties, ondersteuning, tips en info. Ik was alleen nooit zover geraakt en de installateurs lijken het ook niet altijd goed te weten.
Zijn ook vaak details waar je niet direct aan denkt zoals het water van de wasmachine.
Morgen mijn bestelling doorgeven en dan binnenkort aan de plaatsing beginnen.
Er zullen nog wel eens vragen opduiken maar daar geraken we wel weer uit;

Nog één vraag die bij me opkwam toen ik daarnet de technische kant van de installatie nog eens bekeek was het uiteinde van de flexibel die buitenkomt. Zou deze gewoon tegen de bestaande rooster mogen aanzitten(er komt daar normaal geen water) of zou er toch één of andere bocht moeten opgezet worden ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hpDklthuHsJXaC8Mdveb5zULVJo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HW70mcAiKtR6Kr7qzpYsxToI.jpg?f=user_large

  • karine1
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 30-11-2025
klump4u schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 20:36:
[...]
Maar die ga je niet graag in de grond leggen toch?
Nee, die komt in de kelder tegen het plafond te hangen maar door de isolatie errond zie ik die niet condenseren.
Foto van internet geplukt maar zoiets wordt het dan ongeveer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lihw0IpfiycqnKpKf09_N_WVHQ0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dVWcEC7X0h5tzZoj04jn9sGa.jpg?f=fotoalbum_large

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

karine1 schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 20:40:
[...]

Nee, die komt in de kelder tegen het plafond te hangen maar door de isolatie errond zie ik die niet condenseren.
Foto van internet geplukt maar zoiets wordt het dan ongeveer.
[Afbeelding]
Ik heb ook nog nooit condens gehad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K8qX2ddu2Wpy5CfhVu-iji1s88Y=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T6gePDRn9DvHFE2w5ikzokLG.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
karine1 schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 15:17:
accessoires
- aansluitkit met luchtkanalen (code 0020205775)
- bocht 90° (code 0010029009)
- geïsoleerde flexibele buis kit 10 m (code 0020205774)
- veiligheidsgroep sanitair 7 bar (code 0010031015)
- drukreductor sanitair 4 bar (code 2328247)

Ik heb hier ergens gelezen dat bij de Atlantic extra onderdelen bijgeleverd zaten en dit bij Vaillant niet zo was.
Deze offerte was voor een Vaillant.
De uurlonen zijn wel gigantisch gestegen lijkt me, geplaatst €4400.
Dit zegt de pdf die ik kon vinden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jvs8hlGgzbNh10yN-I83gSTAb-g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EkHZexCNPBuBQjztsK9VAgix.jpg?f=fotoalbum_large

Mischien dat @Adriaan71 hier meer over weet die is Vaillant specialist

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Wie heeft de Atlantic nog eens na enkele jaren open gemaakt om te kijken hoe de magnesium anode eruit ziet?
Zo zag hij er bij mij 4 jaar geleden uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S9lE4vWcUNwXgKm8TLOoUlC-ZU4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yrL6dJSwxA4d68O5zFyblNLY.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • fRiEtJeSaTe
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 29-03 13:52
Helaas, geen lussen op mijn wpb. Heb uiteindelijk een stevig zeil eronder gevouwen, en deze met een spanband om de boiler vast gemaakt. Zo hadden we beiden een houvast om rechtop te tillen. Helaas bleek de trap niet hoog genoeg (wel hoogte gemeten maar geen rekening gehouden met de diepte van de wpb |:( ), en hebben we hem alsnog schuin de trap af laten zakken. Met spanbanden zodat de persoon boven ten alle tijden een deel van het gewicht in handen had, en een pir plaat aan de achterkant om het uitstekende deel te beschermen.

Maar hij staat! Nu nog de uiteindelijk plek bepalen en aansluiten. Geen commentaar over leidingwerk, is allemaal tijdelijk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J2sPtnbRo1Vtsy602KlhKHHMobk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KMk6e1bmWxbmlitBvsItUBTo.jpg?f=fotoalbum_large

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 31-03 20:13
Wolly schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 19:23:
[...]


Ik denk verder niemand :)

Heb ook wel eens gelezen dat je een boiler af en toe moet reinigen en het bezinksel weg moet spuien, zou iemand in dit topic dat al een keer gedaan hebben?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q3ElU9q50hdKWjYLaLOnMzEBZT0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HHilekc128KPD5wn3TKMN0p0.jpg?f=fotoalbum_large
Deze komt uit een Hewalexboiler 1 jaar in gebruik.

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • fRiEtJeSaTe
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 29-03 13:52
Vraagje. Volgens mij hoef ik met onderstaande Comap 889 veiligheidsgroep geen extra aftapkraan te monteren, maar ik zie niet helemaal waar ik kan aftappen? De hendel lijkt meer om de doorstroom te beperken.
En zijn er Tweakers die de boel met flexibel aansluiten? Ik heb nog een rol 16x2 liggen. Voor de mooi doe ik liever met koper maar het zit toch in de kelder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d8UXurvDkPadIiBYytfGGAcqzxc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CBHBFysoXCa61M6G6L8Zbet4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 11% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 20-08-2022 13:17 ]


  • fRiEtJeSaTe
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 29-03 13:52
CurlyMo schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 23:02:
[...]
Tussen de boiler en je inlaatcombinatie dus, om even "erachter" te expliciteren.
Ok die volg ik niet. Mijn handleiding zegt namelijk dit. Maar ik snap dat er een keerklep in de inlaatcombinatie zit dus komt het water niet eruit bij de kogelkraan. Risico van een kraan er tussen is dat deze niet functioneert, de boel afsluit, en je boiler uit elkaar knalt omdat de inlaatcombi werkeloos staat. Misschien toch maar met de inlaatcombi leeg laten voor die ene keer dat dit nodig gaat zijn.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_4e5Ppn54RKgtECyECMWFGQq6eA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Coez6kykJJLh7qvI63eg034a.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 20-08-2022 23:21 ]


  • fRiEtJeSaTe
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 29-03 13:52
CurlyMo schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 23:20:
[...]

Sorry, je hebt gelijk. Geen kogelkraan met aftapmogelijkheid, maar gewoon een kraan. Een kraan tussen de waterleiding en de inlaatcombinatie heeft door de keerklep van je inlaatcombinatie geen zin. Dan zit je alleen maar leiding water te tappen.

Oftewel:
Waterleiding > Kogelkraan > Inlaatcombinatie > Aftapkraan > Boiler
Thnx. Dan ga ik voor deze en laat ik de kogelkraan wel zitten. Die ene keer dat er aan het water gewerkt wordt gaat de hoofdkraan wel dicht.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qi-dVshTXgneXXRWNJ4IwX5tNnM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mCLgupZtBNMICaEXFWn86uwa.jpg?f=user_large
Pagina: 1 2 ... 10