Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht

Pagina: 1 ... 138 139 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 20:00
jawaligt schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:26:
[...]

[Afbeelding]

Dit is wat in de handleiding staat. Lijkt me dat dit een SWW expansievat ook uitsluit?

Voor alle duidelijkheid: ik heb hier zelf niet echt een mening over O-)

Maar gezien mijn ervaringen met Atlantic van de afgelopen tijd weet ik dat ze werkelijk alles aangrijpen om garantie/service uit de weg te gaan. Dus als ze er achter komen dat er toch iets tussen inlaat en boiler zit is het ongetwijfeld: "maar u hebt zich niet aan de installatie instructies gehouden, geen garantie." |:(
Tja het staat er. Lijkt een beetje onhandig neergezet. Waar het om draait is dat er geen vernauwing mag zitten. De druk beveiliging is er ook voor het ultieme geval dat het verwarmingselement door blijft warmen en om wat voor reden dan ook niet gestopt wordt door de maximaal thermostaat. De boiler gaat dan koken. Als er te veel weerstand naar de druk beveiliging is kan er niet voldoende stoom afgeblazen worden met alle gevolgen van dien. De kans is klein maar het zal je maar gebeuren.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:55

onlinaius

Hele algemene vraag:

Een warmtepompboiler heeft over het algemeen een veiligheidsgroep om druk te laten ontsnappen boven de 6, 7 of 8 bar. Voor zover ik weet heeft een dergelijke boiler geen actieve afsluiter: water wat je er van onder inpompt vanuit de koudwaterleiding komt er boven warm weer uit. Betekend dit dat met een WPB de warmwaterleiding ook die druk van 6, 7 of 8 bar te verduren krijgt?

Geeft dat wel eens problemen? Met die cv ketel is er (lijkt mij) ook wel eens sprake van dergelijke drukken, maar dat zal veel beperkter voorkomen (natuurkundig gok ik dat hier alleen druk wordt opgebouwd als de cv ketel nog heet is, en de warmwaterkraan dicht gaat), en dus niet zoals bij een WPB veel langer.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
onlinaius schreef op donderdag 12 november 2026 @ 22:36:
Hele algemene vraag:

Een warmtepompboiler heeft over het algemeen een veiligheidsgroep om druk te laten ontsnappen boven de 6, 7 of 8 bar. Voor zover ik weet heeft een dergelijke boiler geen actieve afsluiter: water wat je er van onder inpompt vanuit de koudwaterleiding komt er boven warm weer uit. Betekend dit dat met een WPB de warmwaterleiding ook die druk van 6, 7 of 8 bar te verduren krijgt?

Geeft dat wel eens problemen? Met die cv ketel is er (lijkt mij) ook wel eens sprake van dergelijke drukken, maar dat zal veel beperkter voorkomen (natuurkundig gok ik dat hier alleen druk wordt opgebouwd als de cv ketel nog heet is, en de warmwaterkraan dicht gaat), en dus niet zoals bij een WPB veel langer.
Alles na de boiler zal op diezelfde druk komen te staan, en wat betreft de cv ketel ook die heeft een inlaatcombinatie.
Op zich is het een vrij statische druk, als je een kraan snel dicht doet of bij bijv. De magneetventielen in vaatwassers en wasmachines zullen de drukken zelfs nog een stuk hoger zijn.
10 of 15 bar is best haalbaar als je een kraan dicht mept.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Atlantic Explorer v5 hier. Ik draai al meer dan een week met dat ding, zonder problemen. Echter heb ik nog geen echte legionella run gezien. Deze heb ik ingesteld op 70 graden. De laatste keer dat ik 62 graden heb gezien is 8 dagen geleden, na inschakeling. Hij is toen 188minuten boven de 62 geweest. Ik gebruik ook de Smart Grid contacten. Ik monitor de temperatuur in Home Assistant.

Hoe zou dit komen? Een legionella run moet je toch op kunnen vertrouwen?

[ Voor 17% gewijzigd door CPM op 13-11-2026 16:38 ]

Hier tekenen aub ......


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
bij de instelling op het apparaat kun je de tijd instellen.
Staat standaard op 1 maand

Volgens mij gaat de V5 sowieso maar tot 62

[ Voor 20% gewijzigd door raven22 op 13-11-2026 17:58 ]

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 26-11 22:39
Nou, vandaag de explorer de garagezolder (vlizotrap) op gekregen.
Kartonnen doos losgenomen, boven en onderkant karton erop gelaten en met spanbanden over dit karton de boiler aan de pallet vastgezet.
Met een spanband wat dekens erom gewikkeld te bescherming van de cylinder want breedte van het trapgat is slechts 68cm.
Verrijdbare motortakel de zolder op gesjouwd en vandaar de boiler met spanbanden onder de pallet door omhoog getakeld. Door het schuine dak hadden we maar beperkte hef-hoogte dus een rolsteiger eronder als platteau om telkens de lijnen korter in te scheren. Uiteindelijk zo in 4 etappes de boiler net onder het trapgat gekregen. Daarna spanbanden tussen de kartonnen bodem en de pallet door want de pallet ging niet door het trapgat passen.
Eenmaal boven het trapgat uit was het vrij eenvoudig manouvreren met de takel.
Al met al was ik best onder de insdruk van de karton verpakking van de boven en onderkant, bleek lekker stevig en voorkwam dat de spandanden losschoten.
Inmiddels ook de voedingskabel onder de kruipruimte door. Bleek nog een 19mm mantelbuis te zitten van een oude oude koperen waterleiding die doorgekapt was door de vorige bewonders. Scheelt weer een gat in de vloer boren. Koper eruitgehaald en kabel door de bestaande mantelbuis. Morgen weer verder.

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:52

jj85

CPM schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:37:
Atlantic Explorer v5 hier. Ik draai al meer dan een week met dat ding, zonder problemen. Echter heb ik nog geen echte legionella run gezien. Deze heb ik ingesteld op 70 graden. De laatste keer dat ik 62 graden heb gezien is 8 dagen geleden, na inschakeling. Hij is toen 188minuten boven de 62 geweest. Ik gebruik ook de Smart Grid contacten. Ik monitor de temperatuur in Home Assistant.

Hoe zou dit komen? Een legionella run moet je toch op kunnen vertrouwen?
Misschien heel duf, maar heb je hem ook op wekelijks gezet?

  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

jj85 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:30:
[...]

Misschien heel duf, maar heb je hem ook op wekelijks gezet?
Hij staat op wekelijks. Maar blijkbaar is een post op dit forum voldoende om de run te activeren. :+ Stroom verbruik schiet nu omhoog naar +/- 1200w en op het display staat dat ie naar 70 aan het verwarmen is.

Wat ik dan wel bijzonder vind is dat de warmtepomp niet gebruikt wordt, maar alleen het element. De WPB mag rond dit tijdstip nog gewoon verwarmen. Niet heel erg "zuinig". Kan dit ook anders?

[ Voor 5% gewijzigd door CPM op 13-11-2026 19:58 ]

Hier tekenen aub ......


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:47
Nee, de compressor kan denk ik niet zo warm.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19:57
raven22 schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:30:
Ik heb een explorer V5 en krijg de ha integratie niet goed actief.
Nu denk ik eraan om zelf een temperatuursensor te plaatsen.
heeft iemand hier ervaring mee?
Ben je ondertussen iets wijzer geworden? Ik wil namelijk precies hetzelfde. In de installatie handleiding hebben ze het over een klepje voor de sensor, maar dat geldt enkel voor de coil versie...

Ik heb de 200L v5 zonder coil, ik wil dat ding van de wifi af hebben maar wel graag een temperatuur in home assistant kunnen uitlezen. Ik weet alleen niet goed waar ik de ds20b18 moet plaatsen...

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:55

onlinaius

Jim423 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 22:59:
Nee, de compressor kan denk ik niet zo warm.
De Explorer V5 kan als het goed is de legionellarun gewoon op de compressor doen. Of dit ook naar 70 graden kan durf ik niet te zeggen, ik dacht eigenlijk dat de legionellarun normaal gesproken (altijd?) naar 62 graden ging.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
Thomox schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:15:
[...]

Ben je ondertussen iets wijzer geworden? Ik wil namelijk precies hetzelfde. In de installatie handleiding hebben ze het over een klepje voor de sensor, maar dat geldt enkel voor de coil versie...

Ik heb de 200L v5 zonder coil, ik wil dat ding van de wifi af hebben maar wel graag een temperatuur in home assistant kunnen uitlezen. Ik weet alleen niet goed waar ik de ds20b18 moet plaatsen...
Nee niks kunnen vinden, ook niet in de handleiding trouwens. Ik heb de probe van een Sonoff SNZB-02LD op de warme uitgang geplaatst (met isolatie er omheen). Die geeft ong 5 graden minder aan dan de middentemp van de boiler.

Daarmee kan ik mijn automatisering van de l1 en de l2 verder optimaliseren.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19:57
raven22 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 07:05:
[...]

Nee niks kunnen vinden, ook niet in de handleiding trouwens. Ik heb de probe van een Sonoff SNZB-02LD op de warme uitgang geplaatst (met isolatie er omheen). Die geeft ong 5 graden minder aan dan de middentemp van de boiler.

Daarmee kan ik mijn automatisering van de l1 en de l2 verder optimaliseren.
Jammer haha, ik was er al bang voor. Heb je die probe met thermische pasta op een metalen koppeling geplaatst? Ik zou verwachten dat die minstens zou hoog zou zijn als de midden temp...

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

raven22 schreef op maandag 9 november 2026 @ 16:30:
Ik heb een explorer V5 en krijg de ha integratie niet goed actief.
Nu denk ik eraan om zelf een temperatuursensor te plaatsen.
heeft iemand hier ervaring mee?
In de buis naast de eigen temperatuursensor? Zo is het bij de V3 mogelijk.
Waar de witte en rode kabel ingaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Mq89ZjYyVZjtyYbxqPiNRwjtQI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ElWLIxuwX7kbxIMR8dQEHxkv.jpg?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 13,92kWh, Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Famag IM 8S 🥐, Xavis Bakechef 🥖


  • Kiwi_Kevin
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 15:58
klump4u schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 08:09:
[...]

In de buis naast de eigen temperatuursensor? Zo is het bij de V3 mogelijk.
Waar de witte en rode kabel ingaan.

[Afbeelding]
Voor de V4 werkte het hetzelfde. Spanning eraf, kap aan de voorkant demonteren en heel voorzichtig de temp sensor eruit. Extra sensor erbij en met een electratapje draden aan elkaar bundelen zodat je ze samen terug kan schuiven op hun plek. Ik heb de sensor aan een Shelly add on module gekoppeld die dan weer op een normale shelly PM klikt.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

CPM schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:57:
[...]

Hij staat op wekelijks. Maar blijkbaar is een post op dit forum voldoende om de run te activeren. :+ Stroom verbruik schiet nu omhoog naar +/- 1200w en op het display staat dat ie naar 70 aan het verwarmen is.

Wat ik dan wel bijzonder vind is dat de warmtepomp niet gebruikt wordt, maar alleen het element. De WPB mag rond dit tijdstip nog gewoon verwarmen. Niet heel erg "zuinig". Kan dit ook anders?
Een legionellarun boven 62c is niet zinvol, veelal kan de compressor niet hoger dan 60-62 en zal het element overnemen.

(Het sterft al bij 55 maar ivm gelaagdheid wordt altijd minstens 60c aangeraden).

Tenzij je capaciteit tekort komt is er niet echt een use case om boven 62c te gaan, geeft ook meer kalk/slijtage.

[ Voor 22% gewijzigd door mr_evil08 op 14-11-2026 08:42 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

@mr_evil08 Wat ik bedoel is dat alleen het element werkt met een legionella run. Waarom springt de compressor niet bij? Dat is toch veel efficiënter? Daarnaast mag een run best langer duren, dat is alleen maar beter. En ik wilde hem naar 70 hebben vanwege het feit dat vooral in het thermische syfon de temperatuur rond de 30-35 is, hopende dat daar de temperatuur dan ook hoog is maar dat is denk ik verkeerd gedacht?

Hier tekenen aub ......


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Nu online

Martin7182

Denkfoutje ;)
Je hebt altijd ergens een overgang van koud naar warm waar de temperatuur ideaal is voor legionellagroei. Zolang het water maar niet lang stil staat is er weinig aan de hand.

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
Thomox schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 07:40:
[...]

Jammer haha, ik was er al bang voor. Heb je die probe met thermische pasta op een metalen koppeling geplaatst? Ik zou verwachten dat die minstens zou hoog zou zijn als de midden temp...
Nee er is maar weinig ruimte,

Ik heb de ruimte tussen schroefdraad en probe en de moer opgevuld met aluminiumfolie. Niet erg ideaal maar voor nu prima. In ha geef ik gewoon een correctie op.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:52

jj85

CPM schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 09:20:
@mr_evil08 Wat ik bedoel is dat alleen het element werkt met een legionella run. Waarom springt de compressor niet bij? Dat is toch veel efficiënter? Daarnaast mag een run best langer duren, dat is alleen maar beter. En ik wilde hem naar 70 hebben vanwege het feit dat vooral in het thermische syfon de temperatuur rond de 30-35 is, hopende dat daar de temperatuur dan ook hoog is maar dat is denk ik verkeerd gedacht?
Hoe staat deze setting?
3.5.4. Elektrische weerstand

In dit menu kunt u kiezen wanneer de elektrische weerstand toegelaten is:

zo weinig mogelijk: alleen als de warmtepomp buiten zijn werkingsgebied treedt of wanneer er een storing is aan de warmtepomp

om de hoeveelheid warm water veilig te stellen: ter aanvulling van de warmtepomp om voldoende warm water te garanderen

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
klump4u schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 08:09:
[...]

In de buis naast de eigen temperatuursensor? Zo is het bij de V3 mogelijk.
Waar de witte en rode kabel ingaan.

[Afbeelding]
Top, dank voor de foto
Bij de V5 ziet het er iets anders uit en in de buis gaat naast de witte en de rode ook nog een zwarte stijve metalen draad. Heb ze er een klein beetje uitgetrokken maar omdat de probe van mijn sonoff vrij dik is denk ik niet dat ik ze er samen weer inkrijg. Dus heb ze maar weer teruggeduwd.
Maar er is genoeg ruimte om de probe van de sonoff er aan het begin, naast de andere draden, in te drukken. Het metalen deel van de probe valt er dan helemaal in en het plastic uiteinde met de draad zit dan klem in de buis.
De temperatuur welke de sonoff meet is gelijk aan die van de wpb zelf. Die meet alleen in hele graden, dus wellicht nog kleine calibratie nodig.

Mooie van dez emethode is ook dat de probe niet extra warm wordt als je warm water gebruikt.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

jj85 schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:07:
[...]

Hoe staat deze setting?


[...]
Die setting staat op "zo min mogelijk". Zou dat uitmaken dan?

Ik heb nu ter test even wekelijks een run geprogrammeerd die de Smart Grid contacten gebruikt, dus opwarmen naar 62 op compressor, pv overschot het element er bij. En omdat dat in de zomer ook vanzelf kan gebeuren houdt ie daar ook rekening mee en doet ie alleen een run als het nog niets is voorgekomen in de afgelopen 7 dagen.

Tips zijn welkom.

Hier tekenen aub ......


  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20:23
CPM schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 20:33:
[...]

Die setting staat op "zo min mogelijk". Zou dat uitmaken dan?

Ik heb nu ter test even wekelijks een run geprogrammeerd die de Smart Grid contacten gebruikt, dus opwarmen naar 62 op compressor, pv overschot het element er bij. En omdat dat in de zomer ook vanzelf kan gebeuren houdt ie daar ook rekening mee en doet ie alleen een run als het nog niets is voorgekomen in de afgelopen 7 dagen.

Tips zijn welkom.
Kun je kijken bij de error codes of daar een melding instaat? (iets mbt lucht-, verdamper- en/of watertemperatuur buiten werkings gebied)

Ik zie bij mijn WPB dat het opwarmen bij 5c buiten temperatuur tot ca 40c water temperatuur volledig op de pomp gaat en maar daarboven schakelt hij over op het electrische element. (met een error/warning in het log)

MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & Cascading L/W WP | WPB | Tubbergen


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

workzone schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 21:11:
[...]

Kun je kijken bij de error codes of daar een melding instaat? (iets mbt lucht-, verdamper- en/of watertemperatuur buiten werkings gebied)

Ik zie bij mijn WPB dat het opwarmen bij 5c buiten temperatuur tot ca 40c water temperatuur volledig op de pomp gaat en maar daarboven schakelt hij over op het electrische element. (met een error/warning in het log)
Spot on!

Idd rond dat tijdstip (19:30) een p40 error. De WPB staat in de garage (binnen/binnen) maar daar was het 15 graden. Hieronder zie je goed hoelang ie gedraaid heeft en wanneer het element er bij kwam.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vdsdY0aauLzv-KULqCK4lPMavUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qJYQxcycy11CJcP2SimfQxbv.png?f=fotoalbum_large

Hij is nu "normaal" aan het opwarmen. Even naar de diagnose gekeken:

Inkomende lucht: 13.1

Afvoer: 62.8

Verdamper 1,2,3: 3.8, 3.3, 3.4.

Er zit meer dan voorgeschreven 120mm tussen de in/uit laten en het plafond, maar grote kans dat het niet optimaal is. Ik zal eens kijken of ik daar ook nog wat aan kan doen. Edit: even de buizen erop gezet zodat ze meer in de ruimte gericht zijn.

Maar die p40? Ding moet toch gewoon zo kunnen werken?

Ps: ik heb tussentijds geen aanpassing gedaan aan de opstelling settings, werd hier genoemd als een bug.

[ Voor 24% gewijzigd door CPM op 15-11-2026 22:48 ]

Hier tekenen aub ......


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

En hier ook elke keer de melding in de app dat het apparaat is losgekoppeld. De zoveelste keer. Ding zit gewoon met een vast ip op mijn wifi, is te pingen en verstuurd data en op het display staat: connected, uitstekend signaal. 8)7

Uiteindelijk hele apparaat verwijderd uit de app, wifi koppeling verwijderd, boiler herstart, en toen nogmaals de setup gedaan.

[ Voor 40% gewijzigd door CPM op 15-11-2026 20:35 ]

Hier tekenen aub ......


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
CPM schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:35:
En hier ook elke keer de melding in de app dat het apparaat is losgekoppeld. De zoveelste keer. Ding zit gewoon met een vast ip op mijn wifi, is te pingen en verstuurd data en op het display staat: connected, uitstekend signaal. 8)7

Uiteindelijk hele apparaat verwijderd uit de app, wifi koppeling verwijderd, boiler herstart, en toen nogmaals de setup gedaan.
Ik ben er na vele uren proberen ook mee opgehouden. De app en ha integratie hadden 5 maanden goed gewerkt. Daarna kreeg ik het niet meer voor elkaar.

Nu een eigen temperatuur sensor er in gehangen en kan daarmee samen met de L1 en L2 alles aansturen zoals ik wil.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:55

onlinaius

Solyd is the gift that keeps on giving...

Voorgaand: onlinaius in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

TLDR: Explorer V5 beschadigd en defect geleverd. Wilden eerst op mij afschuiven, daarna een aanbod gedaan voor 50% terugbetaling, maar toen ik er na testen achter kwam dat de WPB ook defect was heb ik dat aanbod afgewezen.

Begin vorige week gehoord dat er donderdag of vrijdag een nieuwe Explorer geleverd zou worden. Daarom dinsdag gemaild met de vragen:

1. Neemt de chauffeur de defecte boiler weer mee?
2. Sturen jullie de track and trace nog even op, zodat ik deze keer niet volledig overvallen wordt door de levering?

En nog even de tijden doorgestuurd (want ik moest vrijdagmiddag weg, voor een afspraak die niet verzet kon worden).

Doe eens een gokje wat er gebeurde?

Donderdag geen levering, vrijdag geen levering, geen emails vanuit Solyd, en al helemaal geen tracking. Vandaag onverwacht weer een chauffeur voor de deur, deze keer met een warmtepompboiler die een stuk netter er uit zag, en die niet liggend op een europallet gelegd was zoals de vorige keer.

Transportbedrijf heet IDOSTRANSPORT (ik herken het logo, de vorige keer waren zij dat ook).

In de gang zetten was helaas geen optie, vanwege een opstapje, en hij had niet doorgekregen dat hij de oude boiler mee moest nemen.

Hoe je zo te werk kunt gaan als Solyd zijnde zal mij wel altijd een raadsel blijven.

Nu op hoop van zegen dat deze wel werkt, maar deze ziet er keurig uit, en staat nog netjes vast aan het onderliggende palletje.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Doggieman
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 20:30
"Verbaas u niet, verwonder u slechts" zeggen ze dan toch? Succes met je boiler!

16,4 kWp aan PV van Oost naar West.. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 7 kW als backup verwarming. SF2400pro 13.9 kWh PIB.


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 20:00
onlinaius schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:12:
Solyd is the gift that keeps on giving...

Voorgaand: onlinaius in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

TLDR: Explorer V5 beschadigd en defect geleverd. Wilden eerst op mij afschuiven, daarna een aanbod gedaan voor 50% terugbetaling, maar toen ik er na testen achter kwam dat de WPB ook defect was heb ik dat aanbod afgewezen.

Begin vorige week gehoord dat er donderdag of vrijdag een nieuwe Explorer geleverd zou worden. Daarom dinsdag gemaild met de vragen:

1. Neemt de chauffeur de defecte boiler weer mee?
2. Sturen jullie de track and trace nog even op, zodat ik deze keer niet volledig overvallen wordt door de levering?

En nog even de tijden doorgestuurd (want ik moest vrijdagmiddag weg, voor een afspraak die niet verzet kon worden).

Doe eens een gokje wat er gebeurde?

Donderdag geen levering, vrijdag geen levering, geen emails vanuit Solyd, en al helemaal geen tracking. Vandaag onverwacht weer een chauffeur voor de deur, deze keer met een warmtepompboiler die een stuk netter er uit zag, en die niet liggend op een europallet gelegd was zoals de vorige keer.

Transportbedrijf heet IDOSTRANSPORT (ik herken het logo, de vorige keer waren zij dat ook).

In de gang zetten was helaas geen optie, vanwege een opstapje, en hij had niet doorgekregen dat hij de oude boiler mee moest nemen.

Hoe je zo te werk kunt gaan als Solyd zijnde zal mij wel altijd een raadsel blijven.

Nu op hoop van zegen dat deze wel werkt, maar deze ziet er keurig uit, en staat nog netjes vast aan het onderliggende palletje.
Dus je hebt nu een extra buffer-boiler?
Succes met de installatie

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:55

onlinaius

Surfari schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:56:
[...]

Dus je hebt nu een extra buffer-boiler?
Succes met de installatie
Klopt, maar helaas weer geen plek waar ik die kwijt kan (of eigenlijk vooral wil). Ik heb Solyd gevraagd wanneer ze de boiler op komen halen, en als dat te lang duurt kan ik kijken of ik de boiler op een andere manier ergens kan slijten.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
@onlinaius Heel fijn dat je dit opgelost hebt gekregen zonder het moeten inschakelen van rechtsbijstand of iets dergelijks!

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • argon007
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 18:38
raven22 schreef op zondag 15 november 2026 @ 21:40:
[...]

Ik ben er na vele uren proberen ook mee opgehouden. De app en ha integratie hadden 5 maanden goed gewerkt. Daarna kreeg ik het niet meer voor elkaar.

Nu een eigen temperatuur sensor er in gehangen en kan daarmee samen met de L1 en L2 alles aansturen zoals ik wil.
Kan je een eigen temperatuursensor wegwerken in de Atlantic V5 (geen coil) versie? Geeft die dezelfde temp aan als in Cozytouch/het ingebouwd schermpje?

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
argon007 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 08:05:
[...]

Kan je een eigen temperatuursensor wegwerken in de Atlantic V5 (geen coil) versie? Geeft die dezelfde temp aan als in Cozytouch/het ingebouwd schermpje?
Ja dat kan eenvoudig. Grijze voor kap er af en een sensor in de buis met witte en rode draad en een zwarte metalen draad. Ik heb die draden laten zitten en de probe in het eerste stukje van de buis.

Temperatuur verschil met louzy touch app is bij mij ongeveer 1 graad.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:12
jj85 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 19:54:
[...]

Telt mee als legionella-run. Op deze manier heb ik die nu volledig in eigen hand :-)
Waar heb jij deze info vandaan?
Ik kom het nergens tegen dat een run naar 62 graden (bijvoorbeeld door L1) mee telt als legionella run op de Atlantic Explorer V5?

[ Voor 5% gewijzigd door Marc001 op 18-11-2026 09:53 ]


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:52

jj85

Marc001 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:53:
[...]


Waar heb jij deze info vandaan?
Ik kom het nergens tegen dat een run naar 62 graden (bijvoorbeeld door L1) mee telt als legionella run op de Atlantic Explorer V5?
Proefondervindelijk.
Als ik hem zelf naar 62grC piep en vervolgens niks doe, dan zal hij zelf pas een week later de legionella run doen.

  • 01001000
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13:09
Ik ben momenteel nog aan het kijken voor de beste warm water oplossing en vraag me af of een split unit vs een unit met muur doorvoer voor lucht (wat nogal veel installatiekosten en boor kosten geeft) niet ook een optie is waarbij het wss ook sneller is om de boiler weer op temperatuur te krijgen aangezien de meeste split units meer vermogen hebben. Of zie ik dat verkeerd en loop ik tegen fors hogere kosten aan?

11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

@jj85 @Marc001
Hetzelfde zie ik met de Ariston S2, handmatig naar 62c jagen, boven de 60c reset de legionella counter, staat niks over gedocumenteerd maar toch is het zo.

De legionella counter staat op 10 dagen hier, om bewuste reden i.v.m. sturing zon etc. 1x niet gedaan als test dan doet de boiler het werkelijk op dag 10,1, legionellarun trekt zich niks aan wat er op dat moment in de planner staat, daarom ben ik hem vaak voor.

Ik monitor de boiler vanuit HA.

[ Voor 50% gewijzigd door mr_evil08 op 18-11-2026 11:46 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Salvogs
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 17:06
Goedemorgen,

Ik heb een Atlantic Explorer V5 en wil deze zelf aansluiten. De CV ketel staat op de eerste verdieping en de WPB komt op de zolder te staan. Via een koof is het mogelijk om naar de cv ketel te gaan om daar aan te sluiten op waterleiding en afvoer. Afstand is ongeveer 5 meter.

Voor koud & warmwater heb ik 20mm meerlagenbuis alleen zit ik nog even na te denken over de afvoer. Het gemakkelijkste is flexibele buis door de koof alleen ben ik benieuwd of dit 32mm of 40mm zal moeten zijn. Is het noodzakelijk dat ik nog ergens vaste afvoer buis ga gebruiken? En heeft iemand nog advies waarbij ik rekening moet houden met een flexibele afvoer?

Bedankt!

  • Marc001
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:12
jj85 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 11:22:
[...]

Proefondervindelijk.
Als ik hem zelf naar 62grC piep en vervolgens niks doe, dan zal hij zelf pas een week later de legionella run doen.
Thx, ik hield hem ook wel in de gaten, interval op 4 weken, tot nu toe nog maar 1 keer dat het element bij sprong. Alle andere periodes verwarmd naar 62 door signaal op L1.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:55

onlinaius

Cosy touch / lousy touch, als ik het hier lees is niemand enthousiast over de Cosy touch aansturing van Atlantic. Is dat puur omdat je hier alleen degenen ziet die actief op zoek zijn naar een alternatief of is Cozy Touch echt zo slecht?

Ik ben dan ook wel benieuwd: gebruikt iemand hier Cosy Touch icm HA, naar tevredenheid?

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • Speedfight
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online
Ik ben ook benieuwd! In maart gaat er een Calypso Split v3 geïnstalleerd worden en wil deze ook met HA kunnen aansturen. Dus of cozytouch of aquamqtt.
Al is van die laatste mij nog onduidelijk of hij de v3 support.

Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:52

jj85

Speedfight schreef op donderdag 19 november 2026 @ 06:54:
Ik ben ook benieuwd! In maart gaat er een Calypso Split v3 geïnstalleerd worden en wil deze ook met HA kunnen aansturen. Dus of cozytouch of aquamqtt.
Al is van die laatste mij nog onduidelijk of hij de v3 support.
Denk het niet, maar deze mogelijk wel https://github.com/jsimonetti/esphome-atlantic_v5

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
onlinaius schreef op donderdag 19 november 2026 @ 01:56:
Cosy touch / lousy touch, als ik het hier lees is niemand enthousiast over de Cosy touch aansturing van Atlantic. Is dat puur omdat je hier alleen degenen zoekt die actief op zoek zijn naar een alternatief of is Cozy Touch echt zo slecht?

Ik ben dan ook wel benieuwd: gebruikt iemand hier Cosy Touch icm HA, naar tevredenheid?
Ik kreeg het überhaupt niet gekoppeld in HA. Alleen via die community integration.

De eigen app heb je ook niets aan, daar zie je alleen een hele grote graphic die iets zou moeten zeggen over hoeveel warm water er in zit. En je kunt geloof ik de doeltemperatuur instellen? Maar dat is het dan ook.

  • apexia0087
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 20:42
Ik heb zelf een Atlantic V5 en draait perfect via HA. Heb het via Claude & Home Assistant MCP Server voor elkaar gekregen. Op dit moment alleen de basics maar ga hier binnenkort nog verder mee.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/twt23AL9GkJSgTY4f4DYTn3Y1rM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4vDGEdQBG8NAQ95gWhsHuoBn.png?f=fotoalbum_large

Strava Profile


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
apexia0087 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 13:21:
Ik heb zelf een Atlantic V5 en draait perfect via HA. Heb het via Claude & Home Assistant MCP Server voor elkaar gekregen. Op dit moment alleen de basics maar ga hier binnenkort nog verder mee.

[Afbeelding]
Als het je lukt om te koppelen aan de wifi en de CozyTouch app dan is de rest ook geen probleem, maar om hem te koppelen en gekoppeld te houden is niet altijd zo straight forward.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • Toppertje
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:44
onlinaius schreef op donderdag 19 november 2026 @ 01:56:
Cosy touch / lousy touch, als ik het hier lees is niemand enthousiast over de Cosy touch aansturing van Atlantic. Is dat puur omdat je hier alleen degenen ziet die actief op zoek zijn naar een alternatief of is Cozy Touch echt zo slecht?

Ik ben dan ook wel benieuwd: gebruikt iemand hier Cosy Touch icm HA, naar tevredenheid?
Hier een tevreden gebruiken van de Cosy touch in Home Assistant (via HACS). Klein dashboardje gemaakt in AI en dat werkt prima, onlangs overgestapt van internet provider en router en daarna op exact dezelfde manier weer geïntegreerd zonder problemen.

  • belhamel1
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 19-11 20:42
Heeft er iemand voor de luchtinlaat van een warmtepompboiler Atlantic Explorer V5 een luchtfilter doek of iets anders zitten en zoja welke?

  • dr. J
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 26-11 21:00
Hoi allemaal,

Ik heb me inmiddels ingelezen in verschillende warmtepompboilers en twijfel momenteel tussen de Remeha Azorra Ace 250 liter en de Atlantic Explorer V5 270 liter.

De boiler komt op zolder te staan, waarbij de luchttoevoer en -afvoer via het dak lopen. Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze twee modellen. Zijn er gebruikers die een duidelijke voorkeur hebben, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid, geluidsniveau, prestaties of bediening?

Daarnaast heb ik inmiddels meerdere offertes opgevraagd in de regio Utrecht. Die komen uit op ongeveer € 5k tot € 6kinclusief installatie. Dat vind ik behoorlijk aan de prijs voor een warmtepompboiler incl instalatie.

Is dit tegenwoordig een gebruikelijke prijs voor een installatie waarbij ook een dakdoorvoer wordt gerealiseerd? Of zijn er mensen die dit aanzienlijk goedkoper hebben laten uitvoeren?

Alle ervaringen, adviezen en tips zijn welkom!

Alvast bedankt!

  • Speedfight
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online
dr. J schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:57:
Hoi allemaal,

Ik heb me inmiddels ingelezen in verschillende warmtepompboilers en twijfel momenteel tussen de Remeha Azorra Ace 250 liter en de Atlantic Explorer V5 270 liter.

De boiler komt op zolder te staan, waarbij de luchttoevoer en -afvoer via het dak lopen. Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze twee modellen. Zijn er gebruikers die een duidelijke voorkeur hebben, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid, geluidsniveau, prestaties of bediening?

Daarnaast heb ik inmiddels meerdere offertes opgevraagd in de regio Utrecht. Die komen uit op ongeveer € 5k tot € 6kinclusief installatie. Dat vind ik behoorlijk aan de prijs voor een warmtepompboiler incl instalatie.

Is dit tegenwoordig een gebruikelijke prijs voor een installatie waarbij ook een dakdoorvoer wordt gerealiseerd? Of zijn er mensen die dit aanzienlijk goedkoper hebben laten uitvoeren?

Alle ervaringen, adviezen en tips zijn welkom!

Alvast bedankt!
Als referentie offerte waar ik deze week akkoord op heb gegeven (regio Den Bosch):
Volledige installatie van een Calypso Split V3 270L, inclusief het plaatsen van de buitenunit op de dakkapel, een doorvoerpan, het verwijderen van de cv-ketel en het dichtmaken van de rookgasafvoer.
Ook is de installatie van een manometer en een nieuw expansievat in de opdracht opgenomen.

Totaalprijs € 4.400 incl. btw, excl. subsidie.
Installatie wel pas eind maart.

Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD


  • JWT
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online

JWT

Bij welke firma (dm?) laat je de warmtepomp plaatsen? Hopelijk begin volgend jaar een vergelijkbare situatie en alleen de split past. Moet dan ook op de dakkapel, cv weg e.d. ben benieuwd naar jouw ervaringen straks.

  • fxs81
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15:55

fxs81

Julianadorp

dr. J schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:57:
Hoi allemaal,

Ik heb me inmiddels ingelezen in verschillende warmtepompboilers en twijfel momenteel tussen de Remeha Azorra Ace 250 liter en de Atlantic Explorer V5 270 liter.

De boiler komt op zolder te staan, waarbij de luchttoevoer en -afvoer via het dak lopen. Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze twee modellen. Zijn er gebruikers die een duidelijke voorkeur hebben, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid, geluidsniveau, prestaties of bediening?

Daarnaast heb ik inmiddels meerdere offertes opgevraagd in de regio Utrecht. Die komen uit op ongeveer € 5k tot € 6kinclusief installatie. Dat vind ik behoorlijk aan de prijs voor een warmtepompboiler incl instalatie.

Is dit tegenwoordig een gebruikelijke prijs voor een installatie waarbij ook een dakdoorvoer wordt gerealiseerd? Of zijn er mensen die dit aanzienlijk goedkoper hebben laten uitvoeren?

Alle ervaringen, adviezen en tips zijn welkom!

Alvast bedankt!
Hier word er op 6 januari een Atlantic Explorer V5 200 liter geinstalleerd door een installateur die ik gevonden heb via warmteservice, blijkt in mijn eigen dorp te zitten, nooit geweten. Zie hier mijn offerte: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/86304532

WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid


  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Iemand nog tips voor het bijplaatsen van extra temperatuur sensoren bij de Atlantic Explorer V5? (Niet coil) Eén kan bij de bestaande, maar zijn er nog meer plekken?

Er zitten ook witte ronde plak stickers op de tank. Als je deze loshaalt kijk je op het piepschuim, wie weet wat daar achter zit?

Is een andere optie om vanuit boven ergens een gat te smelten richting de bovenkant van de tank en daar een sensor in stoppen?

Afbeeldingslocatie: https://www.cvkoopjes.nl/59054/atlantic-explorer-v5-270-liter-warmtepompboiler.jpg

Hier tekenen aub ......


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:53
Mijn WPB is lek bij de dompelbuis voor de temperatuurvoeler is dit te repareren. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3yuqoXjg7KhGqduYgjv2jHgR7qg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/siBGDDQwIuNtg4ABoMXlrZ5A.jpg?f=fotoalbum_large

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:47
Lijkt erop dat 'ie is doorgeroest. Valt me wel een beetje tegen na 8 jaar al.

Je kan bij Atlantic wel dat onderdeel krijgen volgens mij. Helaas is sani BE hem gevlogen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:53
Jim423 schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:16:
Lijkt erop dat 'ie is doorgeroest. Valt me wel een beetje tegen na 8 jaar al.

Je kan bij Atlantic wel dat onderdeel krijgen volgens mij. Helaas is sani BE hem gevlogen.
Zal morgen eerst de e-boiler inschakelen en kranen om zetten, dan de dompelbuis er uit halen. Nieuwe staan op het internet voor ca €175.—.
Mail naar Atlantic en Warmteservice gestuurd dus afwachten maar weer.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19:57
belhamel1 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 20:41:
Heeft er iemand voor de luchtinlaat van een warmtepompboiler Atlantic Explorer V5 een luchtfilter doek of iets anders zitten en zoja welke?
Wasemkap filter heb ik ervoor gemaakt, was na 3 maanden helemaal zwart

  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19:57
raven22 schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 09:18:
[...]

Ja dat kan eenvoudig. Grijze voor kap er af en een sensor in de buis met witte en rode draad en een zwarte metalen draad. Ik heb die draden laten zitten en de probe in het eerste stukje van de buis.

Temperatuur verschil met louzy touch app is bij mij ongeveer 1 graad.
Past dat makkelijk? Ik heb zon ds18b20 ding met metalen hulsje eromheen... Maakt dat hulsje geen sluiting bij de andere sensoren?

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
Als je hem er een klein eindje induwt geen probleem volgens mij. Die andere sensoren zitten verder in de buis.

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
wizzopa schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:35:
[...]


Zal morgen eerst de e-boiler inschakelen en kranen om zetten, dan de dompelbuis er uit halen. Nieuwe staan op het internet voor ca €175.—.
Mail naar Atlantic en Warmteservice gestuurd dus afwachten maar weer.
Heb je een link naar het onderdeel? Ben van dezelfde lichting.

  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:53
Wolly schreef op zondag 22 november 2026 @ 19:06:
[...]


Heb je een link naar het onderdeel? Ben van dezelfde lichting.
Mijn zoek opdracht “ aci flens 030147 “

Geeft reacties van franse en belgiese sites.

Of deze https://www.1001pieces.co...j_AxcHw2iEfYuqvEMWnqAjChC

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:53
Het vervolg van operatie lekke boiler.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0GHzW98b3IispORY1NVm1YqXBuo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q0HHXPqWIHWRiV8i1yUP0zOG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRp8110FQzDEHTSAjnIsljgjhTg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q5JkhQNJPZnK86iWIBfH34Ji.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w1FfBGxQIzYgZPWQmYu0hzUmFqc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ulpAR5wu1L790Ofi1FUAHDFS.jpg?f=fotoalbum_large

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19:56
Dat is roest. Hoe ziet je anode eruit? En heeft je WPB ook een zwerfstroomanode? Wat is de hardheid van het water? MAW, is er een oorzaak te achterhalen ter leering ende vermaeck, of is de levensduur van het apparaat gewoon beperkt tot een jaar of 8?

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:53
Mjier schreef op maandag 23 november 2026 @ 16:38:
[...]

Dat is roest. Hoe ziet je anode eruit? En heeft je WPB ook een zwerfstroomanode? Wat is de hardheid van het water? MAW, is er een oorzaak te achterhalen ter leering ende vermaeck, of is de levensduur van het apparaat gewoon beperkt tot een jaar of 8?
Dat is roest. De anode is geheel verdwenen.
En heeft een zwerfstroom anode ACI.
Hardheid tot met 2020 7,5Dh na 2020 0 DhAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I0Js5z6mK1RzRq38RDju60mucJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cmRXXlJRly2RaWBJAIvkGAOC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lfmUDu0v92FPYQZMVr59q7gb3-I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NXUhkEZ9qvw8hrUsX4C6UPTI.jpg?f=fotoalbum_large

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 20:00
wizzopa schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:17:
[...]


Dat is roest. De anode is geheel verdwenen.
En heeft een zwerfstroom anode ACI.
Hardheid tot met 2020 7,5Dh na 2020 0 Dh[Afbeelding]

[Afbeelding]
De (ex-)anode op de foto, is dat de titanium anode?? Ben wel benieuwd hoe de magnesium anode er uit ziet.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:47
Oeioeioei, die van mij zal er dan wel niet veel beter uitzien vanbinnen.

@wizzopa Kun je eens een foto maken van bovenin de binnenkant van het vat. Als ik het vat zo zie zou ik zeggen afgeschreven.
Surfari schreef op maandag 23 november 2026 @ 17:57:
[...]

De (ex-)anode op de foto, is dat de titanium anode??
Ja.

[ Voor 44% gewijzigd door Jim423 op 23-11-2026 18:11 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19:56
Ik leefde eigenlijk in de veronderstelling dat de zwerfstroomanode de boel beschermen zou, en de opofferingsanode er voor de zekerheid in zat. Was de boiler wel de hele tijd aangesloten op het stroomnet?

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:31

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Misschien heeft het met de 0dH te maken, dat gaf bij iemand anders een ACI storing wat met een grotere anode weer goed ging.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19:56
In de installatiehandleiding van mijn V4 staat dat bij gebruik van een waterontharder de hardheid boven 8 fH moet blijven. Dit is ongeveer 4-5 dH als ik omgoogle.

Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Speedy-Andre schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:25:
Misschien heeft het met de 0dH te maken, dat gaf bij iemand anders een ACI storing wat met een grotere anode weer goed ging.
Was de vraag toen bij mij toen mijn WPB v3 niet werkte bij levering, of ik zacht water had. Staat volgens mij ook in de handleiding dat dan het water niet goed geleid.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 13,92kWh, Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Famag IM 8S 🥐, Xavis Bakechef 🥖


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:53
Mjier schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:21:
Ik leefde eigenlijk in de veronderstelling dat de zwerfstroomanode de boel beschermen zou, en de opofferingsanode er voor de zekerheid in zat. Was de boiler wel de hele tijd aangesloten op het stroomnet?
Ja. Ik verkeerde dus ook in die veronderstellingen. Als de nieuwe in werking is maar even naar 3 Dh.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:31

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Wel vreemd dat de ene V3 in storing gaat en de andere niet...
Het lijkt een eenmalige test bij de installatie en daarna niet meer.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:53
Ja ik was samen met Speedy-Andre een van de eerste met een Atlantic. Zelf plaatsen en netto iets van €140,— betaald voor de boiler.

De eerste offerte aanvragen zijn de deur al uit.

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:31

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
https://www.marktplaats.n...he-boilers-en-boilervaten

Je kan weer ISDE aanvragen, mogelijk met 2 facturen (apparaat en installatie apart).
Bij jou is er niet veel voor te bereiden, alles is er al ;)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Kingpinda
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 26-11 17:25

Kingpinda

Citizenship is earned.

Oh man wat ben ik blij dat ik bij installatie van de calypso split v3 meteen een pv-contact shelly relais heb geplaatst en shelly net monitoring.

anderhalve week terug weer wifi connectie weg.. super vervelend. Die pv contact eigenlijk nooit gebruikt maar heb boiler nu op dal tarief gezet dat hij alleen bij signaal mag verwarmen en dan in home assistant samen met ai automatie gemaakt dat hij om 21 uur pv opbrengst van de volgende dag gaat bekijken en de nacht en dag tarieven bekijkt van dynamisch contract en dan beslist of hij in de nacht gaat laden of toch overdag in een blok van 5 uur. wel ook een puls moeten laten instellen dat als hij meer dan 22 uur geen signaal heeft gehad hij dan een korte pv puls doet in de nacht op goedkoopste tijdstip want heb gehad dat hij de ene keer in de nacht ging opwarmen en de dag erna overdag wegens pv opbrengst en toen dacht ik om 3 uur snachts hey wat hoor ik toch? oh de boiler warmt op. had 24 uur geen signaal ontvangen en dat geeft blijkbaar een error dat hij voor de zekerheid gaat verwarmen.


nu wel weer de wifi terug en mijn hacs integratie door de lange reset methode. connectie weggooien, boiler uit, router uit en aan, boiler aan en weer toevoegen en weer toevoegen in hacs. misschien toch ook maar een thermometer plaatsen en dan heb ik in iedergeval goede backup. als die aquamqqt ook voor de v3 een beetje loopt ga ik mij daar wel in verdiepen want die cloud... man oh man..

Life is like living only without the peaches


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:47
Kun je hem niet op afwezig tot onbekend zetten? Dat kan bij de Explorer lijkt me dat de Calypso dat ook heeft.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

In de boiler handleiding staat het minimaal en maximaal waterhardheid, dat is ook de reden waarom ik geen waterontharder heb want dan werkt de anode niet meer optimaal om het vat te beschermen.

Onze omgeving heeft al zacht water en zit daardoor al op het minimaal toegestaan.

[ Voor 19% gewijzigd door mr_evil08 op 24-11-2026 10:35 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:31

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Topicstarter
Dat was destijds in 2017/18 nog niet duidelijk, toevallig had @klump4u dat probleem maar ja bij wie blijft zoiets jaren lang hangen (bij mij dus).
Hier 4dH wat goed gaat en ik wil geen zoutlozer in huis, steeds zout inslaan of een lekkage.
Wel heb ik zo'n ding met spoelen na de watermeter die het redelijk doet, die haalt niets uit het water.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
mr_evil08 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:34:
In de boiler handleiding staat het minimaal en maximaal waterhardheid, dat is ook de reden waarom ik geen waterontharder heb want dan werkt de anode niet meer optimaal om het vat te beschermen.

Onze omgeving heeft al zacht water en zit daardoor al op het minimaal toegestaan.
Maar is het nu al zeker dat de anode is vergaan door het te zachte water? Ik dacht altijd dat de anode er levenslang in zou zitten.
Had niet gedacht dat levenslang dan betekent dat de boiler is afgeschreven zodra de anode zijn eind heeft bereikt :X

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 20:00
Wolly schreef op woensdag 25 november 2026 @ 07:14:
[...]


Maar is het nu al zeker dat de anode is vergaan door het te zachte water? Ik dacht altijd dat de anode er levenslang in zou zitten.
Had niet gedacht dat levenslang dan betekent dat de boiler is afgeschreven zodra de anode zijn eind heeft bereikt :X
In een boiler met alleen magnesium anode is einde anode=spoedig einde van de boiler.
Die titanium anode hoort helemaal niet te vergaan.
@wizzopa ligt de kop van de anode niet onderin de boiler of zo?

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 16:02

mr_evil08

Hier leesvoer over waterhardheid.
Te zacht water? Dat kan je boiler beschadigen! - Nathan

Bij volledig onthard water (0 °dH) ontstaat geen kalkfilm meer, is het water agressiever voor staal bij emaille schade, slijt de magnesiumanode sneller en neemt het risico op corrosie sterk toe.

In het boekje van je boiler staat de minimale waterhardheid, hou je daar aan.

[ Voor 42% gewijzigd door mr_evil08 op 25-11-2026 11:09 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:47
Surfari schreef op woensdag 25 november 2026 @ 07:53:
[...]

In een boiler met alleen magnesium anode is einde anode=spoedig einde van de boiler.
Die titanium anode hoort helemaal niet te vergaan.
@wizzopa ligt de kop van de anode niet onderin de boiler of zo?
Dat is inderdaad een goed punt. Zouden ze hem vergeten zijn te installeren in de fabriek?

Bij normaal kraanwater gaat de boiler ongeveer 10-15 jaar mee. Ik ben wel van plan hem over een paar jaar even te controleren vanbinnen. Alleen de mag. anode is niet zomaar te vervangen volgens mij.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 20:00
Ter info.
In het wpb 2 topic. Ergens in april 2022 heeft @CurlyMo veel info over hardheid geplaatst. Ook over twee verschillende titanium diodes van Atlantic, en mail van Atlantic over dit onderwerp. Etc.

  • Surfari
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 20:00
Jim423 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:44:
[...]

Dat is inderdaad een goed punt. Zouden ze hem vergeten zijn te installeren in de fabriek?

Bij normaal kraanwater gaat de boiler ongeveer 10-15 jaar mee. Ik ben wel van plan hem over een paar jaar even te controleren vanbinnen. Alleen de mag. anode is niet zomaar te vervangen volgens mij.
Mogelijk is de ti anode kapot gegaan. Dan volgt de boiler vanzelf.

Ik heb een boiler met alleen magnesium en die controleer ik om de x jaar.
Controleren betekent ook dat je een beeld krijgt van het slijtage tempo.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:55

onlinaius

onlinaius schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:12:
Solyd is the gift that keeps on giving...

Voorgaand: onlinaius in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"

TLDR: Explorer V5 beschadigd en defect geleverd. Wilden eerst op mij afschuiven, daarna een aanbod gedaan voor 50% terugbetaling, maar toen ik er na testen achter kwam dat de WPB ook defect was heb ik dat aanbod afgewezen.

Begin vorige week gehoord dat er donderdag of vrijdag een nieuwe Explorer geleverd zou worden. Daarom dinsdag gemaild met de vragen:

1. Neemt de chauffeur de defecte boiler weer mee?
2. Sturen jullie de track and trace nog even op, zodat ik deze keer niet volledig overvallen wordt door de levering?

En nog even de tijden doorgestuurd (want ik moest vrijdagmiddag weg, voor een afspraak die niet verzet kon worden).

Doe eens een gokje wat er gebeurde?

Donderdag geen levering, vrijdag geen levering, geen emails vanuit Solyd, en al helemaal geen tracking. Vandaag onverwacht weer een chauffeur voor de deur, deze keer met een warmtepompboiler die een stuk netter er uit zag, en die niet liggend op een europallet gelegd was zoals de vorige keer.

Transportbedrijf heet IDOSTRANSPORT (ik herken het logo, de vorige keer waren zij dat ook).

In de gang zetten was helaas geen optie, vanwege een opstapje, en hij had niet doorgekregen dat hij de oude boiler mee moest nemen.

Hoe je zo te werk kunt gaan als Solyd zijnde zal mij wel altijd een raadsel blijven.

Nu op hoop van zegen dat deze wel werkt, maar deze ziet er keurig uit, en staat nog netjes vast aan het onderliggende palletje.
(Hopelijk) de laatste update in het Solyd Saga.

De vervangende boiler is ondertussen half in gebruik (koudwater-kant is aangesloten, en de boiler is gevuld en aan het opwarmen), en alles lijkt goed te gaan.

Na navragen gaf Solyd maandag aan dat de kapotte boiler vandaag zou worden opgehaald.

De trackingcode die ze gaven leek niet te werken (misschien omdat dit anders werkt voor retourzendingen?)

Gistermiddag kreeg ik een email van Solyd dat het ophalen was uitgesteld. Bijzonder, want ik had nog geen 2 uur eerder een email van GLS gehad dat ze vandaag zouden langskomen.

Dat naar Solyd gemaild, met de vraag of het nu woensdag of donderdag werd, maar uiteraard geen enkele reactie.

Je raad het al: half uurtje geleden gaat de bel. Ik moest de kapotte Explorer nog in allerijl op een pallet schuiven (pallet lag klaar, maar ik wilde de boiler niet 2 dagen buiten hebben staan).

Chauffeur gaf aan dat een staande boiler eigenlijk aan de pallet vastgemaakt moest worden, maar hij deed er niet moeilijk over, beetje voorzichtiger rijden met de palletwagen.

Hopelijk was dit het laatste deel in de Solyd Saga, ik wil in ieder geval niets meer met dit bedrijf te maken hebben.
Ik blijf het toch bijzonder knap vinden hoe je werkelijk op elke punt in het proces steken kunt laten vallen.

- Foutje wat ik gemaakt had in de bestelling was direct na de bestelling al niet meer aan te passen.
- Geen tracking code doorsturen.
- Beschadigde boiler leveren die verkeerd vervoerd is.
- De klant willen opzadelen met het probleem: jij zult het wel gedaan hebben.
- Geen tracking code doorsturen voor de vervangende boiler.
- Niet plannen dat de oude boiler direct mee terug gaat.
- Niet werkende tracking code sturen voor het ophalen van de kapotte boiler.
- Foutieve informatie geven over wanneer deze opgehaald wordt.
- Niet, of zeer traag reageren op email.

Ik heb twee foutief bestelde veiligheidsgroepen bijgevoegd bij de Explorer V5, en ik heb een sterk vermoeden dat ik hier ook nog achteraan moet, want die zullen ze wel niet uit zichzelf verwerken.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • wizzopa
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:53
De anode magnesium of titanium zie ik niet op de bodem.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VCFJ38cqWxKRkcgomIUIdUxHlIA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NqhnNEk2xmMdtRowWY9zyEPk.jpg?f=fotoalbum_large

PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:47
Volgens mij valt dat er ook niet zomaar af.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Tromp.et
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 18:47
Iemand die weet hoeveel stroom die zwerfstroomanode gebruikt? Mijn boiler gebruikt, volgens een niet geijkte meter, zo’n 3W in rust. Ik hoop dat ie het dan wel doet ;)

  • Louwm
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 19:19
onlinaius schreef op woensdag 25 november 2026 @ 14:12:
[...]

(Hopelijk) de laatste update in het Solyd Saga.

De vervangende boiler is ondertussen half in gebruik (koudwater-kant is aangesloten, en de boiler is gevuld en aan het opwarmen), en alles lijkt goed te gaan.

Na navragen gaf Solyd maandag aan dat de kapotte boiler vandaag zou worden opgehaald.

De trackingcode die ze gaven leek niet te werken (misschien omdat dit anders werkt voor retourzendingen?)

Gistermiddag kreeg ik een email van Solyd dat het ophalen was uitgesteld. Bijzonder, want ik had nog geen 2 uur eerder een email van GLS gehad dat ze vandaag zouden langskomen.

Dat naar Solyd gemaild, met de vraag of het nu woensdag of donderdag werd, maar uiteraard geen enkele reactie.

Je raad het al: half uurtje geleden gaat de bel. Ik moest de kapotte Explorer nog in allerijl op een pallet schuiven (pallet lag klaar, maar ik wilde de boiler niet 2 dagen buiten hebben staan).

Chauffeur gaf aan dat een staande boiler eigenlijk aan de pallet vastgemaakt moest worden, maar hij deed er niet moeilijk over, beetje voorzichtiger rijden met de palletwagen.

Hopelijk was dit het laatste deel in de Solyd Saga, ik wil in ieder geval niets meer met dit bedrijf te maken hebben.
Ik blijf het toch bijzonder knap vinden hoe je werkelijk op elke punt in het proces steken kunt laten vallen.

- Foutje wat ik gemaakt had in de bestelling was direct na de bestelling al niet meer aan te passen.
- Geen tracking code doorsturen.
- Beschadigde boiler leveren die verkeerd vervoerd is.
- De klant willen opzadelen met het probleem: jij zult het wel gedaan hebben.
- Geen tracking code doorsturen voor de vervangende boiler.
- Niet plannen dat de oude boiler direct mee terug gaat.
- Niet werkende tracking code sturen voor het ophalen van de kapotte boiler.
- Foutieve informatie geven over wanneer deze opgehaald wordt.
- Niet, of zeer traag reageren op email.

Ik heb twee foutief bestelde veiligheidsgroepen bijgevoegd bij de Explorer V5, en ik heb een sterk vermoeden dat ik hier ook nog achteraan moet, want die zullen ze wel niet uit zichzelf verwerken.
okee , het is allemaal niet gegaan hoe het hoort , maar uiteindelijk hebben ze het wel op gelost voor je , ik denk dat je het bij menig ander bedrijf niet of heel wat moeilijker voor elkaar had gekregen om een vervangende te krijgen ,want je had wel getekend voor goede ontvangst dus onbeschadigd ,en goed vervoerd (terwijl je kon zien dat dit alles niet klopte ),en daar door geen recht van reclameren meer , dus een bedankje richting solyd zou toch wel op zijn plaats zijn?

  • Salvogs
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 17:06
Een vraagje, ik wil mijn Atlantic Explorer testen met een tuinslang.

Klopt mijn testprotocol?
  • Afsluiters plaatsen op koud en warme aansluiting
  • Tuinslang op koudwater zijde
  • Koudwater Afsluiter open en vullen maar
  • Afsluiter dicht en WPB aanzetten en laten opwarmen
  • Tijd wachten tot water warm is
  • Tuinslang aansluiten op warme zijde
  • Tuinslang in afvoer leggen
  • Afsluiter warme zijde open en laten weglopen.
Kan de lucht intern ontsnappen of moet ik hiervoor de warmwater afsluiter nog openzetten? Zijn er nog meer dingen waarmee ik rekening moet houden?

Bedankt!

  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Je hebt geen inlaatcombinatie ertussen. Als je hem leeg wil laten lopen moet je ook lucht aanvoeren via koud anders loopt ie niet leeg door vacuüm.

[ Voor 58% gewijzigd door CPM op 26-11-2026 15:53 ]

Hier tekenen aub ......


  • Salvogs
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 17:06
CPM schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:52:
Je hebt geen inlaatcombinatie ertussen. Als je hem leeg wil laten lopen moet je ook lucht aanvoeren via koud anders loopt ie niet leeg door vacuüm.
Goed punt! Inlaatcombinatie heb ik wel maar niet aan gedacht dat die er tussen moest tijdens het testen. Bedankt.

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Nu online

Martin7182

CPM schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:52:
Je hebt geen inlaatcombinatie ertussen. Als je hem leeg wil laten lopen moet je ook lucht aanvoeren via koud anders loopt ie niet leeg door vacuüm.
Je kunt geen enkele boiler op aarde (omgeving met zwaartekracht) laten leeglopen via de warmwateruitgang zonder hem ondersteboven te zetten. Er komt hoogstens een klein beetje water uit.

  • CPM
  • Registratie: November 2008
  • Niet online

CPM

Ik doe maar wat, jij dan?

Helemaal waar natuurlijk. :)

Hier tekenen aub ......


  • rokil
  • Registratie: April 2006
  • Niet online
Weet iemand nog een goede Atlantic-installateur in Haarlemmermeer?

Ik heb er een aantal benaderd, maar of ze hebben geen ervaring met de Atlantic en willen er niet aan beginnen, of ze brengen een soort 'leergeld' in rekening en vragen bijna €5.000,-.

Atlantic zelf communiceert niet met particulieren helaas.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 17:55

onlinaius

Salvogs schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:40:
Een vraagje, ik wil mijn Atlantic Explorer testen met een tuinslang.

Klopt mijn testprotocol?
  • Afsluiters plaatsen op koud en warme aansluiting
  • Tuinslang op koudwater zijde
  • Koudwater Afsluiter open en vullen maar
  • Afsluiter dicht en WPB aanzetten en laten opwarmen
  • Tijd wachten tot water warm is
  • Tuinslang aansluiten op warme zijde
  • Tuinslang in afvoer leggen
  • Afsluiter warme zijde open en laten weglopen.
Kan de lucht intern ontsnappen of moet ik hiervoor de warmwater afsluiter nog openzetten? Zijn er nog meer dingen waarmee ik rekening moet houden?

Bedankt!
Ik heb het zelf recent ook gedaan, nav mijn beschadigd geleverde Explorer.

Mijn opzet om te testen: koud water kant: di-elektrische koppeling (meegeleverd) --> veiligheidsgroep 3/4 --> Gardena koppeling --> tuinslang

Warm water kant: gardena koppeling --> tuinslang --> afsluiter voor de tuinslang

Afsluiter tuinslang open zodat de lucht kan ontsnappen, koud water kant aan tot er water uit de tuinslang aan de warm water kant komt.

WPB aan en testen.

Leeglopen:
Tuinslang warm water kant dicht.
Koppelingen koud water kant losdraaien (komt wat water uit, maar niet heel veel, omdat het vacuum al snel zorgt dat er niet meer uit kan). Gardena koppeling op de koudwater kant. Warm water kant open draaien zodat er lucht bij kan. Tuinslang er aan, en de tuinslang zo ver mogelijk richting de straat gelegd voor zoveel mogelijk hevelwerking.

Houd er rekening mee dat met puur hevelen je niet gek moet opkijken als het vrij lang duurt, 12 uur zou me niet verbazen. Voordeel van hevelen is wel dat je ook een stukje omhoog kunt: ik had de slang uit de brievenbus liggen, want ik wil de voordeur geen uren hebben open staan.

Om het te versnellen heb ik de tank een aantal keer via de warm water kant opgepompt met een compressortje tot ongeveer 0.8 bar. Zelfs via die weg kostte het nog zo'n 4 uur.

Aan het eind er nog een liter of 5 uit gekregen door een dun slangetje in de koudwaterkant te steken, en opnieuw via de warmwaterkant druk op de boiler te zetten.

Ik zou geen manier weten om de boiler helemaal leeg te krijgen.

[ Voor 6% gewijzigd door onlinaius op 26-11-2026 22:09 ]

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 20:17
rokil schreef op donderdag 26 november 2026 @ 20:55:
Weet iemand nog een goede Atlantic-installateur in Haarlemmermeer?

Ik heb er een aantal benaderd, maar of ze hebben geen ervaring met de Atlantic en willen er niet aan beginnen, of ze brengen een soort 'leergeld' in rekening en vragen bijna €5.000,-.

Atlantic zelf communiceert niet met particulieren helaas.
Ik woon in Haarlemmermeer, heb hem zelf geplaatst. Maar via warmteservice in Hillegom had ik de gegevens van iemand die zij aanbevelen. Ik heb de naam niet meer, heb het uiteindelijk zelf gedaan (is best relatief eenvoudig eigenlijk).

Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP


  • rokil
  • Registratie: April 2006
  • Niet online
@raven22 bedankt voor de tip. Ga ik daar eens proberen, want zelf ben ik daar niet handig genoeg voor.

Toch vreemd dat je dit soort vragen niet bij Atlantic zelf beantwoord krijgt...

  • Knikmops
  • Registratie: September 2010
  • Nu online
Geldt het wegvreten van de anode ook met regenwater? Wij hebben er namelijk gewoon regenwater op zitten. Niet veel zin om over een paar jaar een nieuwe boiler te kopen omdat deze weggeroest is,

  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 19:01
Ja ook bij regenwater kan je galvanische of elektrolytische corrosie krijgen. Je kan dit enkel voorkomen door de juiste materialen toe te passen of een opoffering anode.

Wij hebben de waterontharder weggehaald, nu 11 dh en na 1 jaar heb ik de anode uit mijn boiler gehaald omdat de stroom te laag was volgens de gebruiksaanwijzing. Er zat veel kalk op, na het schoonmaken was de stroom weer voldoende. Maar heel kalk arm water kan ook juist problemen geven. Dus minimaal 3dh is het beste.

[ Voor 48% gewijzigd door ahjwinth op 27-11-2026 19:00 ]

Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant

Pagina: 1 ... 138 139 Laatste