Hallo allemaal,
ik heb sinds 3 weken een Ecodan SUZ-SWM80VA2 met ERST30D-VM2ED binnenunit. Warmtepomp is netjes geïnstalleerd door de installateur, maar helaas heeft deze er wel voor gekozen om het CV-buffervat op de niet 'COP-vriendelijke' manier aan te sluiten. Zie tekening hieronder.
/f/image/Kt61XV3FePw7DYyDv1hf9vmx.png?f=fotoalbum_large)
Uit eigen metingen zie ik terug dat ik door menging in het buffervat 3-4 graden aanvoertemperatuur verlies. Dat vind ik te veel. Ik heb op dit forum al geleerd dat ik de installatie beter kan laten aanpassen naar:
/f/image/mIWAWTdZjAtl7yU0F8cYGlZD.png?f=fotoalbum_large)
Naar aanleiding hiervan heb ik wel 2 vragen waar jullie hopelijk het antwoord op weten:
1) Omdat de secundaire waterpomp weggaat moet de thermostaat aangesloten worden op de binnenunit. Kan ik dit zondermeer doen? Of moet ik dan nog bepaalde instellingen en/of dip-schakelaars omzetten?
2) Ik ben niet heel erg te spreken over het regelgedrag van de Honeywell Lyric T6 thermostaat. Als de kamertemperatuur nog 1 graad onder de ingestelde temperatuur is begint deze thermostaat al met het moduleren van het aan/uit signaal. Dat is voor een CV-ketel met veel vermogen misschien de juiste regelstrategie, maar niet voor een warmtepomp in Silent mode. Heeft er iemand een tip voor een goede thermostaat waar je zelf kunt spelen met de hysterese instellingen rondom de ingestelde temperatuur? Doordat het CV-buffervat gebypassed gaat worden moet ik doormiddel van een goede thermostaat regeling mijn vloerverwarming als 'buffertvat' gaan gebruiken.
Excuus als beide onderwerpen al een keer ter sprake zijn gekomen, maar ik ben er nog niet aan te gekomen alle 390 pagina's van dit forum terug te lezen.
ik heb sinds 3 weken een Ecodan SUZ-SWM80VA2 met ERST30D-VM2ED binnenunit. Warmtepomp is netjes geïnstalleerd door de installateur, maar helaas heeft deze er wel voor gekozen om het CV-buffervat op de niet 'COP-vriendelijke' manier aan te sluiten. Zie tekening hieronder.
/f/image/Kt61XV3FePw7DYyDv1hf9vmx.png?f=fotoalbum_large)
Uit eigen metingen zie ik terug dat ik door menging in het buffervat 3-4 graden aanvoertemperatuur verlies. Dat vind ik te veel. Ik heb op dit forum al geleerd dat ik de installatie beter kan laten aanpassen naar:
/f/image/mIWAWTdZjAtl7yU0F8cYGlZD.png?f=fotoalbum_large)
Naar aanleiding hiervan heb ik wel 2 vragen waar jullie hopelijk het antwoord op weten:
1) Omdat de secundaire waterpomp weggaat moet de thermostaat aangesloten worden op de binnenunit. Kan ik dit zondermeer doen? Of moet ik dan nog bepaalde instellingen en/of dip-schakelaars omzetten?
2) Ik ben niet heel erg te spreken over het regelgedrag van de Honeywell Lyric T6 thermostaat. Als de kamertemperatuur nog 1 graad onder de ingestelde temperatuur is begint deze thermostaat al met het moduleren van het aan/uit signaal. Dat is voor een CV-ketel met veel vermogen misschien de juiste regelstrategie, maar niet voor een warmtepomp in Silent mode. Heeft er iemand een tip voor een goede thermostaat waar je zelf kunt spelen met de hysterese instellingen rondom de ingestelde temperatuur? Doordat het CV-buffervat gebypassed gaat worden moet ik doormiddel van een goede thermostaat regeling mijn vloerverwarming als 'buffertvat' gaan gebruiken.
Excuus als beide onderwerpen al een keer ter sprake zijn gekomen, maar ik ben er nog niet aan te gekomen alle 390 pagina's van dit forum terug te lezen.