WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Is dit een verbruik met of zonder ww aanmaak?
Hier zonder ww aanmaak 25kWh
[ Voor 6% gewijzigd door Chip2710 op 10-04-2023 22:48 ]
SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2DR1
24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018
Ik lees inmiddels wel meer over problemen met Climamarket, met name idd dat er redelijk veel defecten zijn en geen gehoor bij klachten/garantie.Wodan89 schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 15:38:
even een tip voor de mensen welke bij clima market willen bestellen. ze geven daar niet thuis terwel er duidelijk een garantie geval was ( lekkage uitgang compressor )
Mijn totale elektraverbruik is -60kWh, dat is wel inclusief de opbrengst van mijn zonnepanelenDutchWing schreef op maandag 10 april 2023 @ 15:15:
Mijn verbruik is wel mijn totale elektra verbruik, heb nog geen losse kWh meter aangesloten.
Warmtepomp staat op 75kWh waarvan ongeveer 1/3 SWW is.
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Je hebt uiteraard gelijk. Ik was niet zo scherp afgelopen weekend (en nu trouwens nog steeds niet, last van een zware verkoudheid). Ik had een nieuwbouw rijwoning in mijn hoofd maar bedacht me later dat dat helemaal niet het geval hoefde te zijn. Toen waren er al zoveel reacties dat een correctie niet echt zin meer had.DutchWing schreef op maandag 10 april 2023 @ 15:18:
Daar kun je toch vrij weinig over zeggen zonder zijn stookgedrag, instellingen, bouwjaar woning, ventilatiesysteem en isolatieklasse te hebben?
Qua COP wellicht wel, maar qua verbruik niet. Als je kijkt naar het laatst gepubliceerde overzicht van februari van @Tomexergie (helaas is maart nog niet beschikbaar), dan waren er in februari maar liefst 17 deelnemers met een lager verbruik voor verwarmen dan mijn 1449 kWh. Ik zat gewoon ergens in de middenmoot.Ik denk dat niemand het gaat winnen van jou in zowel verbruik als COP
Oorzaak was het totale gebrek aan zonneschijn in februari. Onze woning vangt rondom zon, en kon daar toen niet van profiteren.
Dat laatste had ik van jou als specialist toch wel verwacht. Dat ga je vast binnenkort doen?DutchWing schreef op maandag 10 april 2023 @ 15:15:
Dan doe ik het met mijn 123kWh deze maand (tot nu toe) nog niet verkeerd.
Mijn verbruik is wel mijn totale elektra verbruik, heb nog geen losse kWh meter aangesloten.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
@Suicide Heb je hier al een oplossing voor gevonden ? Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.Suicide schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 18:29:
[...]
Die vinkjes staan hier ook uit maar toch gaat het element aan bij sww.
Dit gebeurt trouwens alleen als hij bezig is met het verwarmen van de woning en dan overschakelt naar sww, dan gebruik hij het element.
Ik heb gisteren de wachttijd verlengt maar zag dat hij vandaag toch weer elektrisch heeft verwarmt tijdens sww.
Die wachttijd gebruikt hij niet, maar dat gaf @Andrehj al aan, maar het was het proberen waard.
Ik begrijp er werkelijk waar niets van, ik heb niets aan de instellingen veranderd de laatste tijd...
Zit op firmware 1700.
nu heb ik al het cv en f-gassen leidingwerk gedaan maar nu de elektriciteit nog, en daarvoor moet die kap er af. deze meneer doet het heel makkelijk: YouTube: Ecodan dipswitch change
in de handleiding kan ik niets hier specifiek over vinden, is er een missende schroef ofzo? Bij de hydrobox weet ik dat er onderaan 2 schroefjes zitten maar die kan ik hier niet vinden. de gouden tip krijgt een digitaal of analoog biertje van me :8
Ja het staat nog op de planning.Andrehj schreef op woensdag 12 april 2023 @ 09:20:
Dat laatste had ik van jou als specialist toch wel verwacht. Dat ga je vast binnenkort doen?
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
De 2 schroeven onderzijde frontpaneel los schroeven, even bukkenFr33z schreef op woensdag 12 april 2023 @ 19:23:
tijd voor een simpele vraag maar ik wordt er echt gestoord van: hoe haal je het frontpaneel van een ecodan ERST20D-VM2D? ik ben al een dag aan het worstelen met de installatie en het moet natuurlijk af want nu niet douchen enzo...
nu heb ik al het cv en f-gassen leidingwerk gedaan maar nu de elektriciteit nog, en daarvoor moet die kap er af. deze meneer doet het heel makkelijk: YouTube: Ecodan dipswitch change
in de handleiding kan ik niets hier specifiek over vinden, is er een missende schroef ofzo? Bij de hydrobox weet ik dat er onderaan 2 schroefjes zitten maar die kan ik hier niet vinden. de gouden tip krijgt een digitaal of analoog biertje van me :8
En dan paneel iets omhoog wippen en dan naar voren halen.
Je kunt ook de transportbeugel losschroeven.
Blauw = schroefjes transportbeugel linkerzijde.
Rood = schroefje frontpaneel linkerzijde.
* Spiegelbeeld aan de rechterzijde.
[ Voor 23% gewijzigd door DutchWing op 12-04-2023 19:40 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
ahum, ik heb ze gevondenDutchWing schreef op woensdag 12 april 2023 @ 19:31:
[...]
De 2 schroeven onderzijde frontpaneel los schroeven, even bukken
En dan paneel iets omhoog wippen en dan naar voren halen.
Je kunt ook de transportbeugel losschroeven.
Blauw = schroefjes transportbeugel linkerzijde.
Rood = schroefje frontpaneel linkerzijde.
* Spiegelbeeld aan de rechterzijde.
[Afbeelding]
De naam zegt het eigenlijk al; transportbeugelFr33z schreef op woensdag 12 april 2023 @ 20:20:
[...]
ahum, ik heb ze gevondenmaar er zat nog een grote beugel voor die ook met 4 schroeven los moest. is die alleen voor transport of moet ik die steeds ook weer terugschroeven. In ieder geval bedankt voor de hulp
werd er echt gek van maar tis gelukt net.
Ik heb de schroefjes weer erin gedraaid en de beugel op de unit neergelegd.
Maar mijn unit zit helemaal ingebouwd in een opbergkast dus vandaar dat ik de transportbeugel bewaar.
[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 12-04-2023 20:46 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Nee, heb nog helaas nog geen oplossing om 2 redenen:guvali schreef op woensdag 12 april 2023 @ 16:22:
[...]
@Suicide Heb je hier al een oplossing voor gevonden ? Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Zit op firmware 1700.
- Zodra de zon maar iets schijnt wordt onze woning al warm en gaat de warmtepomp niet aan, dus kan ik lastig dingen proberen/ uitsluiten.
- De organisatie die voor de oplossing moet gaan zorgen (althans dat hoop ik) hanteert volgens mij een ontmoedigingsbeleid door zo lang mogelijk over een antwoord te doen....
@Speedyace @laurens0619 @Plenkske iemand van jullie al meer info?
[ Voor 5% gewijzigd door Suicide op 13-04-2023 16:44 ]
CISSP! Drop your encryption keys!
Oh bij jouw is er in ieder geval beweging....laurens0619 schreef op donderdag 13 april 2023 @ 17:09:
@Suicide nop, de installateur zou vanochtend komen maar belde af dat ze een nieuwe afspraak willen maken met de fabrikant erbij. Afwachten dus helaas
Met fabrikant bedoel je Alklima?
Geen idee, van wijnen noemde het zoSuicide schreef op donderdag 13 april 2023 @ 17:24:
[...]
Oh bij jouw is er in ieder geval beweging....
Met fabrikant bedoel je Alklima?
CISSP! Drop your encryption keys!
Ik heb met mijn EHST20D-VM2D, firmware 1700 geen problemen.
Alleen de circulatiepomp blijft soms doordraaien op ruimtetemperatuur regeling. (Geen Anti-vries)
@koevlaas2 heeft hier dacht ik ook last van.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Even de gegevens van TH4, Compressor frequentie, etc. Zoals de laatste keer.
Liefst als deze minimaal al 10 minuten aan het draaien is.
[ Voor 18% gewijzigd door DutchWing op 14-04-2023 10:07 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
@DutchWing weet jij toevallig hoe de capactiteit begrenzing staat ingesteld bij jou ?DutchWing schreef op donderdag 13 april 2023 @ 23:35:
Ik blijf het wel bijzonder vinden, de ene heeft wel problemen de andere niet...
Ik heb met mijn EHST20D-VM2D, firmware 1700 geen problemen.
Alleen de circulatiepomp blijft soms doordraaien op ruimtetemperatuur regeling. (Geen Anti-vries)
@koevlaas2 heeft hier dacht ik ook last van.
Inactief, Level 1 of Level 2. Het is de enige instelling waarvan ik nog zou kunnen denken dat
die er wat mee te maken zou kunnen hebben.
Ik kan me niet herinneren dat ik een wijziging heb doorgevoerd. Iemand enig idee welke snelle check ik uit kan voeren in de instelling of stel ik een te brede vraag? Puhz shw80vha ersc vm2c.
Ik zie toevallig nu pas je reactie.guvali schreef op zondag 16 april 2023 @ 20:33:
[...]
@DutchWing weet jij toevallig hoe de capactiteit begrenzing staat ingesteld bij jou ?
Inactief, Level 1 of Level 2. Het is de enige instelling waarvan ik nog zou kunnen denken dat
die er wat mee te maken zou kunnen hebben.
Ik heb geen capaciteit begrenzing, heeft voor de 2kW booster heater (meeste units in NL) ook geen meerwaarde.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Ik ben mij aan momenteel aan het informeren over Warmptepompen en over hoe interessant het zou zijn om mijn bestaande 11 jaar oude Viessman Vitodens 333 te beginnen vervangen of tijdelijk al complementeren met een warmptepomp aangezien mijn thuis situatie serieus veranderd is.
Aangezien ik permanent van thuis werk en daarvoor doorgaans veel electriciteit verbruik met mijn server/netwerk/... apparatuur heb ik sinds begin November 15000Wp op het dak liggen icm met een 3-fasige Goodwe hybride omvormer en 22kWh BYD batterij. Dit systeem was niet alleen in staat om tijdens de koudste week midden december mij volledig off-grid van elektriciteit te voorzien maar nu de zonneopbrengst serieus omhoog gaat sinds februari heb ik ook serieuze overschotten waar ik echt niet veel voor krijg.
Tegelijk echter heb ik wel nog steeds een gasverbruik van circa 1000m3 per jaar (218m² vrijstaand huis) dus het scenario smeekt bijna om een warmtepomp veronderstel ik. Vooral omdat ik 11j geleden tijdens de nieuwbouw zowel boven als beneden alles op vloerverwarming heb laten installeren dus overal lage temperatuur en van in het begin dik geinvesteerd heb in isolatie terwijl iedereen het toen 'overkill' vond.
Ik ben dus geinteresseerd om (liefst binnen het Mitsibushi gamma) een correct gedimensioneerde wp te vinden en wil vragen om even mee te denken en jullie meningen te delen. Ook heb ik al meteen de volgende specifieke vragen:
-Het lijkt me logisch dat ik de wp best als 3-fasig kies zodat hoe laag ook de stroomvraag altijd over de 3 fases van mijn zonnepanelen+batterij kan verdeeld worden en dus maximaal benutten ipv stroom van het net moeten bijkopen op 1 fase. Klopt mijn redenering daar ?
-Moet de binnenunit dan ook best 3fasig zijn of verbruikt die bijna niets in vergelijking met de buitenunit ?
-Als ik het gamma van Mitsubishi wp lees in de publieke catalogus lijkt het kleinste 3-fasig model een PUHZ-SW75YAA te zijn. Zou dat een goeie kandidaat zijn voor mij om een optimale COP te halen? Of te zwaar of te licht ?
-Tussen de binnenunits weet ik niet wat te kiezen en waarom ik welke zou kiezen. Behalve 1 specifieke unit die 3-fasen wel ondersteunt en de meeste andere niet, zie de verschillen en voordelen niet meteen. Kan iemand me daarbij helpen ?
-Als je een model kiest met een weerstand, kan je die dan ook ten allen tijde uitschakelen of ten minste verhinderen dat die ongewenst ingeschakeld wordt ?
In afwachting van jullie antwoorden geef ik hieronder alvast meteen alle extra technische info mee waarvan ik verwacht dat ze relevant zal zijn tot mijn vragen:
-Renobrink Ventilatie D 400 met ww
-EPB waarde K29 E49
-EPB warmteverlies berekening na blowerdoortest 11 j geleden:
“Als warmteverliesberekening kan je volgende doorgeven naar aannemer cv.”
1. Deel transmissieverliezen: 0.34 (gemiddelde U-waarde) x 508 (totale verliesoppervlakte) x 32 (verschil binnen en buitentemperatuur) = 5532 W
2. Deel ventilatieverliezen met sys D (wtw): 0.34 (soortelijke warmtecapaciteit van lucht) x 400 (maximaal debiet ventilator) x 9 (temperatuurverschil binnen en buitenlucht, gezien wtw hier dus geen 32) = 1224 W
3. Deel lekdebieten: 3 m³/h/m² (resultaten reeds behaald door bouwcoordinator) x 508,47 (verliesoppervlakte) x 0.1 (factor voor beschuttingsgraad) x 0.34 (warmtecapaciteit lucht) x 32 (verschil binnen en buitentemperatuur) = 1660 W
4. Som van de drie voorgaande is dan ca. 8500 W. Dat is dan wel o.a. rekening houdende met het lekdebiet van 3 m³/h/m².
-Overzicht van momenteel verwarmde ruimtes (in het vet) en hun oppervlaktes en potentieel maximale te verwarmen ruimtes (die vv kringen staan momenteel dicht) in de toekomst:
oppervlakte volledige woning : 218.81m²
1. Inkomhal : 6,0 m2
2. Overloop: 10,9m2
3. Vestiare : 0,38m2
4. Bureel. : 8.46m²
5. Living : 17.84m²
6. Toilet. : 1.41m²
7. Garage : 20.31m²
8. Kamer 1 : 14.4m²
9. Kamer 2 : 13.3m²
10. Zolder. : 32.31m²
11. Keuken : 20,26m2
12. Berging : 4,14m2
13. Kamer 3 : 11,9 m2
14. Master bedroom : 15,8m2
15. Badkamer : 16,5m2
16. Overdekte terras : 6,4m2
17. Buiten en binnenmuren : 18,5m2
-Overzicht van huidig gasverbruik onder bovenvermelde condities: https://imgur.com/a/iE5tb3Y
Je was goed bezig.Profundido2 schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 13:08:
<knip lang verhaal>
Tegelijk echter heb ik wel nog steeds een gasverbruik van circa 1000m3 per jaar (218m² vrijstaand huis) dus het scenario smeekt bijna om een warmtepomp veronderstel ik. Vooral omdat ik 11j geleden tijdens de nieuwbouw zowel boven als beneden alles op vloerverwarming heb laten installeren dus overal lage temperatuur en van in het begin dik geinvesteerd heb in isolatie terwijl iedereen het toen 'overkill' vond.
Nee. Want de slimme meter rekent niet per fase, maar enkel totaal. Vandaar dat er ook maar vier telwerken in zitten.Ik ben dus geinteresseerd om (liefst binnen het Mitsibushi gamma) een correct gedimensioneerde wp te vinden en wil vragen om even mee te denken en jullie meningen te delen. Ook heb ik al meteen de volgende specifieke vragen:
-Het lijkt me logisch dat ik de wp best als 3-fasig kies zodat hoe laag ook de stroomvraag altijd over de 3 fases van mijn zonnepanelen+batterij kan verdeeld worden en dus maximaal benutten ipv stroom van het net moeten bijkopen op 1 fase. Klopt mijn redenering daar ?
Nee en ja. Zorg als je het goed wilt doen wel voor een drie-fase aansluiting voor een dompelelement in je SWW-vat.-Moet de binnenunit dan ook best 3fasig zijn of verbruikt die bijna niets in vergelijking met de buitenunit ?
Voor je verbruik lijkt ie te zwaar, maar hij kan tot 3 kW terugmoduleren. Mijn huis heeft nog minder warmtevraag dan de jouwe en dat gaat meer dan prima met diezelfde warmtepomp. Zie de gepinde stats @Tomexergie in het algemene L/W WP topic.-Als ik het gamma van Mitsubishi wp lees in de publieke catalogus lijkt het kleinste 3-fasig model een PUHZ-SW75YAA te zijn. Zou dat een goeie kandidaat zijn voor mij om een optimale COP te halen? Of te zwaar of te licht ?
Gewoon de standaard ERSD-VM2D. (Zie TS)-Tussen de binnenunits weet ik niet wat te kiezen en waarom ik welke zou kiezen. Behalve 1 specifieke unit die 3-fasen wel ondersteunt en de meeste andere niet, zie de verschillen en voordelen niet meteen. Kan iemand me daarbij helpen ?
Dat 2 kW verwarmingselement zit er altijd in, maar hier staat ie permanent uit. Is wel aangesloten, zodat ik die ooit als backup toch zo aan kan zetten.-Als je een model kiest met een weerstand, kan je die dan ook ten allen tijde uitschakelen of ten minste verhinderen dat die ongewenst ingeschakeld wordt
Je hebt wel iets nodig voor een legionellacyclus, vandaar dat dompelelement, zie boven.
Wat is WW??
In afwachting van jullie antwoorden geef ik hieronder alvast meteen alle extra technische info mee waarvan ik verwacht dat ze relevant zal zijn tot mijn vragen:
-Renobrink Ventilatie D 400 met ww
Wat betekent dat? Ik ken alleen EPC.-EPB waarde K29 E49
Als je WTW-installatie zo'n beroerd rendement ((32-9)/32) =71%) heeft wordt het misschien tijd die te updaten. Momenteel wordt geadverteerd met ~95%, met enthalpiewisselaar haal ik zo'n 90%. En ventileer jij 400 m³/h als het buiten -10 is?-EPB warmteverlies berekening na blowerdoortest 11 j geleden:
“Als warmteverliesberekening kan je volgende doorgeven naar aannemer cv.”
1. Deel transmissieverliezen: 0.34 (gemiddelde U-waarde) x 508 (totale verliesoppervlakte) x 32 (verschil binnen en buitentemperatuur) = 5532 W
2. Deel ventilatieverliezen met sys D (wtw): 0.34 (soortelijke warmtecapaciteit van lucht) x 400 (maximaal debiet ventilator) x 9 (temperatuurverschil binnen en buitenlucht, gezien wtw hier dus geen 32) = 1224 W
Dit lijkt ook vrij negatief voor een woning waar extra veel aandacht aan isolatie is geschonken.3. Deel lekdebieten: 3 m³/h/m² (resultaten reeds behaald door bouwcoordinator) x 508,47 (verliesoppervlakte) x 0.1 (factor voor beschuttingsgraad) x 0.34 (warmtecapaciteit lucht) x 32 (verschil binnen en buitentemperatuur) = 1660 W
Dat is dus best hoog. Een schatting a.d.h.v. de Koevlaasformule komt met zo'n 5 kW een stuk lager uit.4. Som van de drie voorgaande is dan ca. 8500 W. Dat is dan wel o.a. rekening houdende met het lekdebiet van 3 m³/h/m².
Tips: Lees dit hele topic, dan worden al veel vragen beantwoord.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik had het eerder op de zonnepanelen opwek via omvormer. voor zover ik begrijp, als er bv op een typische ondermaatse weerdag een continue 3000W opgewekt wordt door mijn zonnepanelen zal er slechts 1000W daarvan beschikbaar zijn op 1 bepaalde fase. Als bovenop mijn standaardverbruik van 700w op die ene fase dan vervolgens door de wp 2000W gevraagd wordt ipv verdeeld over 3 fases zal ik dus toch stroom moeten kopen (aangezien slechts 1000W beschikbaar was en 2700 gevraagd wordt) alhoewel ik nog 2000W beschikbaar heb op de andere 2 fases. Ben ik hierin verkeerd ?Nee. Want de slimme meter rekent niet per fase, maar enkel totaal. Vandaar dat er ook maar vier telwerken in zitten.
Waarom precies ? Ik heb als leek nog nooit van zo'n dompelement gehoord. Wat doet dat precies in het warmtepomp verhaal ?Nee en ja. Zorg als je het goed wilt doen wel voor een drie-fase aansluiting voor een dompelelement in je SWW-vat.
Bij het huidig verbruik staan momenteel slechts 59% van mijn vloerverwarming kringen open dus dan zal misschien het toch wel gepast zijn als ik die andere kamers ook wil gebruiken ? Koudste dagen mid december 2022 waren elk 8m³ gas per dag verbruik bij -7°C buiten.Voor je verbruik lijkt ie te zwaar, maar hij kan tot 3 kW terugmoduleren. Mijn huis heeft nog minder warmtevraag dan de jouwe en dat gaat meer dan prima met diezelfde warmtepomp.
Ik bedoelde ventilatie D met warmtewinning. Verbeter me gerust aub als ik als leek de afkortingen of het jargon soms verkeerd gebruik.Wat is WW?
https://www.isolteam.be/n...van%20het%20binnenklimaat.Wat betekent dat? Ik ken alleen EPC.
Het toestel is 11j oud ondertussen maar hij staat altijd op stand 1 van 3 mogelijke standen. Dat scheelt blijkbaar immens in stroomverbruik en ik voel eigenlijk geen verschil in frisheid binnen. Wel merk ik dat ik em op die stand ook nog es niet hoor en niet voel terwijl op stand 2 & 3 wel dus dat is een leuke bonus.Als je WTW-installatie zo'n beroerd rendement ((32-9)/32) =71%) heeft wordt het misschien tijd die te updaten. Momenteel wordt geadverteerd met ~95%, met enthalpiewisselaar haal ik zo'n 90%. En ventileer jij 400 m³/h als het buiten -10 is?
De waardes die ik hier kopieerde waren wel -puur indicatief- de theoretische waardes gebruikt voor de berekening op voorhand door de EPB verslaggevers, niet de achteraf gemeten waarden want die heb ik niet meer.
opnieuw dit waren hun theoretische waarden. Ik denk dat de screenshots van mijn effectief gasverbruik een beter beeld geven van de uiteindelijke echte waarde.Dit lijkt ook vrij negatief voor een woning waar extra veel aandacht aan isolatie is geschonken.
Dat is dus best hoog. Een schatting a.d.h.v. de Koevlaasformule komt met zo'n 5 kW een stuk lager uit.
Ben vollop bezig sinds gisteren. Super interessant ! Maar het zal een tijdje duren eer ik door alles heen ben dus laat me dat niet weerhouden om ondertussen al vragen te stellen voor mijn specifiek geval.Tips: Lees dit hele topic, dan worden al veel vragen beantwoord.
Ja. Als je op alle drie fasen 1 kW opwekt en je gebruikt op 1 fase 2700 W, dat wordt er nog steeds 300 W terug geleverd. Je kWh meter telt eerst alle fasen bij elkaar en bepaalt dan of er geleverd of teruggeleverd wordt en daarna hoeveel. Gelijktijdig leveren en terugleveren kan dus niet.Profundido2 schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 18:15:
[quote]Andrehj schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 16:53:
[...]
Ik had het eerder op de zonnepanelen opwek via omvormer. voor zover ik begrijp, als er bv op een typische ondermaatse weerdag een continue 3000W opgewekt wordt door mijn zonnepanelen zal er slechts 1000W daarvan beschikbaar zijn op 1 bepaalde fase. Als bovenop mijn standaardverbruik van 700w op die ene fase dan vervolgens door de wp 2000W gevraagd wordt ipv verdeeld over 3 fases zal ik dus toch stroom moeten kopen (aangezien slechts 1000W beschikbaar was en 2700 gevraagd wordt) alhoewel ik nog 2000W beschikbaar heb op de andere 2 fases. Ben ik hierin verkeerd ?
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
4050 euro subsidie heeft gekregen van het RVO.
beetje jammer dat deze niet in NL geleverd word.
24kw pv, 64kwh ev, 2x16kw lg wp.Gasloos sinds 2018
Waarom zou deze niet geleverd worden? Ik heb een PUD 140YAA met 300L boiler besteld bij een Nederlandse installateur. Of gaat het je om het 9kW element?Wodan89 schreef op maandag 24 april 2023 @ 09:32:
Klant van me heeft bericht gekregen van hij voor zijn PUD-SHWM140YAA met 300L boiler en 9Kw E backup
4050 euro subsidie heeft gekregen van het RVO.
beetje jammer dat deze niet in NL geleverd word.
When life gives you lemons, start a battery factory
Het zal om het 9kW element gaan vermoed ik.KabouterSuper schreef op maandag 24 april 2023 @ 10:47:
[...]
Waarom zou deze niet geleverd worden? Ik heb een PUD 140YAA met 300L boiler besteld bij een Nederlandse installateur. Of gaat het je om het 9kW element?
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
De importeur in NL (Alklima) verkoopt de PUD warmtepompen niet.KabouterSuper schreef op maandag 24 april 2023 @ 10:47:
[...]
Waarom zou deze niet geleverd worden? Ik heb een PUD 140YAA met 300L boiler besteld bij een Nederlandse installateur. Of gaat het je om het 9kW element?
De installateur werkt dus via externe partij al dan niet grijze import (Vanuit Spanje bijvoorbeeld).
Natuurlijk helemaal niks mis mee want in Nederland heb je garantie via de verkopende partij (installateur).
Maar @Wodan89 heeft waarschijnlijk de warmtepomp voor zijn klant aangesloten maar de unit zelf niet besteld. Anders kan je er toch gewoon aan komen, linksom of rechtsom…?
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Deze vraag is hier al vaak aan de orde geweest. Is niet te verhelpen, tenzij je met een externe aan-uit thermostaat werkt waarbij je de hysterese op een lage waarde in kan stellen. Zoek in dit topic maar op Panasonic thermostaat.Mazoutje schreef op woensdag 26 april 2023 @ 11:41:
Ik heb ook een PUD-SWM100YAA. Wanneer ik op de thermostaat instel dat het 21 °C moet worden, dan verwarmt die door tot het 22 °C is alvorens hij uitslaat, vervolgens schiet hij pas weer in gang als de temperatuur gedaald is tot 20,5 à 21 °C. Dit wil zeggen dat hij steeds terug moet zien op te warmen om 1 à 1,5 °C te stijgen in die ruimte wat gepaard gaat met redelijk wat energie. Is het mogelijk om ergens in te stellen dat het opwarmen stopt wanneer die 21 °C bereikt is, en dat hij pas terug begint als de temperatuur net onder de 21 °C gedaald is?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Wat is het minimale vermogen van de PUD-SWM100YAA? Waarschijnlijk veel meer dan je nu nodig hebt....
@Andrehj , mijn excuses, ik ben nieuw in dit topic en ik heb alle 274 blz nog niet doorgenomen (zit nog maar aan 30 ofzo). Ik zoek zeker eens naar dat van die Panasonic thermostaat.
Nog een ander vraagje (ook hier weet ik niet of deze reeds gesteld is):
Ik heb twee kringen vloerverwarming, beide worden gevoed door menggroepen. Nu kan volgens mijn installateur de WP maar voor één kring de mengklep aansturen om vertrek en retourwater te gaan mengen. Echter zou ik ook mijn andere menggroep willen aansturen. Ik heb deze qua test nu eens verbonden met een relais van mijn domoticasysteem en ik kan hem openen en sluiten. Maar om deze gericht te gaan openen en sluiten zou ik wel over de nodige parameters moeten beschikken.
Wanneer je nu SG ready zou werken en je buffervat opwarmen naar 60 °C als er overproductie is van de zonnepanelen, dan kan je toch niets doen zonder dat je beide mengkleppen kan aansturen, want anders stuur je water van 60 °C door die kring.
Voor een buffer op hogere temperatuur moet je goed rekenen of de "opbrengst" wel de moeite waard is, gezien de beroerde COP, beperkte inhoud en hogere complexiteit
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Mitsubishi Puz-wm112yaa + ERPT30X-VM2ED
[ Voor 15% gewijzigd door Naalroc op 28-04-2023 22:27 ]
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Mijn SUZ-SWM80VA draait meestal op minimaal 26Hz, alleen als het buiten 12+ graden is dan kan hij nog een stapje lager en doet hij wel eens 20Hz.
Maar in de praktijk is dat niet zo vaak, als het buiten warm is en er is genoeg zon dan doet de compressor 0 Hz
Na veel gelezen te hebben zal ik me eens voorstellen.
Ik heb sinds gisteren mijn mitsubishi puhz80yaa met 200 l cilinderunit ingebruik genomen.
Mijn huis is bj 1982. Beneden 85m2 vloerverwarming . Badkamer 5m2 vloerverwarming. De boven verdiepingen hangen nog gewonen radiatoren. Buffervat 80l in de retour. Ik moet nog de panasonic thermostaat bestellen .
Nu kunnen we beginnen met alles te gaan monitoren en te optimalizeren.
:strip_exif()/f/image/JcEgTCED4BYUIBo6uLNpVC8Y.jpg?f=fotoalbum_large)
Verwijderd
Hoeveel dagen kan je terug lezen van het sd kaartje in de binnenunit ecodan?
Gewoon aangeven dat ze geen instellingen moeten/mogen veranderen.Verwijderd schreef op maandag 1 mei 2023 @ 19:00:
Vraagje, ik krijg binnenkort onderhoud aan de warmtepomp, nu ben ik bang dat ze straks al mijn instellingen gaan veranderen. Ik doe bijvoorbeeld geen legionella en ik heb de sww ook niet op 55 graden staan.
Hoeveel dagen kan je terug lezen van het sd kaartje in de binnenunit ecodan?
Of van te voren alle instellingen opschrijven.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Verwijderd
Daar dacht ik ook al aan om het van tevoren aan te geven… als hij dan maar niet moeilijk doet over die legionella en zo, dat dat moet en ik een hele discussie met hem ga krijgen.DutchWing schreef op maandag 1 mei 2023 @ 19:12:
[...]
Gewoon aangeven dat ze geen instellingen moeten/mogen veranderen.
Of van te voren alle instellingen opschrijven.
Bedankt voor je reactie!
Je kan ook de instelling opslaan op de SD en deze er vanaf halen met software op je pc.Verwijderd schreef op maandag 1 mei 2023 @ 19:00:
Vraagje, ik krijg binnenkort onderhoud aan de warmtepomp, nu ben ik bang dat ze straks al mijn instellingen gaan veranderen. Ik doe bijvoorbeeld geen legionella en ik heb de sww ook niet op 55 graden staan.
Hoeveel dagen kan je terug lezen van het sd kaartje in de binnenunit ecodan?
Verwijderd
Dank je wel voor je reactie, ik heb alleen een ipad en geen pc.Jeroenrobbert schreef op maandag 1 mei 2023 @ 20:34:
[...]
Je kan ook de instelling opslaan op de SD en deze er vanaf halen met software op je pc.
[ Voor 7% gewijzigd door HaTe op 01-05-2023 21:12 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Is er een reden dat ze onderhoud gaan uitvoeren?
Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)
Verwijderd
De reden is dat de 1e 2 jaar voorbij zijn en dan word er aangeraden om onderhoud te laten doen zo ook aan mijn wtw… ik woon in een appartementencomplex dus iedereen laat het doen bij 1 bedrijf waardoor we iets van korting krijgen. Maar dan nog vind ik het belachelijk veel geld!!JustMyOpinion schreef op maandag 1 mei 2023 @ 22:36:
Het is toch jouw installatie? Als je aangeeft dat ze niet aan de instellingen moeten zitten moeten ze dat gewoon accepteren.
Is er een reden dat ze onderhoud gaan uitvoeren?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2023 05:54 ]
Ik ben wel benieuwd waar ze dan gaan doen en de warmtepomp en hoeveel geld dat kost. Ben je welwillend om dat aan ze te vragen?Verwijderd schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 05:53:
[...]
De reden is dat de 1e 2 jaar voorbij zijn en dan word er aangeraden om onderhoud te laten doen zo ook aan mijn wtw… ik woon in een appartementencomplex dus iedereen laat het doen bij 1 bedrijf waardoor we iets van korting krijgen. Maar dan nog vind ik het belachelijk veel geld!!
Ik heb op veel van mijn apparaten een a4 geplakt met informatie over inlogcodes, instellingen e.d. Zo kan ik altijd snel terugvinden hoe ik moet inloggen en welke instellingen ik veranderd heb.
When life gives you lemons, start a battery factory
Verwijderd
Wij met zijn allen 43 appartementen, betalen per appartement 210 euro (wtw en warmtepomp) dit is met de korting! En het is gewoon basis onderhoud. Ze gaan bijvoorbeeld bij de wtw niet alle kanalen van binnen reinigen.KabouterSuper schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 09:47:
[...]
Ik ben wel benieuwd waar ze dan gaan doen en de warmtepomp en hoeveel geld dat kost. Ben je welwillend om dat aan ze te vragen?
Ik heb op veel van mijn apparaten een a4 geplakt met informatie over inlogcodes, instellingen e.d. Zo kan ik altijd snel terugvinden hoe ik moet inloggen en welke instellingen ik veranderd heb.
200 a 300 euro is voor de 1 veel geld en voor de ander niet maar ik vind het zonde van het geld, het is dat het moet gebeuren…. 🙄
Ik heb even een basis vraag, heb hier niets over op de forum kunnen vinden dus vandaar de post:
Sinds 2,5 jaar zit ik in een nieuwbouwhuis met een Ecodon warmtepomp. Tot nu toe geen problemen mee gehad (behalve een (gevoelsmatig) te lage warmtevloer temperatuur). Vorig jaar kreeg ik de beruchte L9 foutmelding, dit ging weer na een paar keer resetten weer weg. Nu is deze weer terug en blijft terugkomen na de reset.
Waterdruk is volgens mij te laag, zit op 1,7/1,6. Zoals ik het lees moet het 2bar zijn. Ik heb dit nooit eerder bijgevuld en ben even niet zeker waar ik water kan bijvullen.
De handleiding zegt gebruik de vul/aftapkraan:
:fill(white):strip_exif()/f/image/NCf0Id91KXVMxO8HoDIrKuIo.png?f=user_large)
Maar als ik aan de kant van de waterleiding kijk zie ik daar geen mogelijkheid om de slang aa te sluiten
:strip_exif()/f/image/AxxJuiF0htUydGCFVw9vCME4.jpg?f=fotoalbum_large)
Aan de bovenkant zit er wel een plek met nog een kleine afsluiter/klep:
:strip_exif()/f/image/yLpRSIKW5LQHBQbWilAZ7JEK.jpg?f=fotoalbum_large)
Klopt het dat ik de bovenste aansluiting moet gebruiken? En moet het systeem dan helemaal van stroom?
Dank alvast!
Bijvullen is niet nodig. Hier staat ie maar op 1.2 bar. Werkt prima. Mocht je toch willen bijvullen: Ergens in je systeem zal wel een aansluiting voor die vulslang zitten. Hier gebruik ik altijd een aansluiting op de VVW-verdeler.RomaniusDranius schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 13:50:
Beste tweakers,
Ik heb even een basis vraag, heb hier niets over op de forum kunnen vinden dus vandaar de post:
Sinds 2,5 jaar zit ik in een nieuwbouwhuis met een Ecodon warmtepomp. Tot nu toe geen problemen mee gehad (behalve een (gevoelsmatig) te lage warmtevloer temperatuur). Vorig jaar kreeg ik de beruchte L9 foutmelding, dit ging weer na een paar keer resetten weer weg. Nu is deze weer terug en blijft terugkomen na de reset.
Waterdruk is volgens mij te laag, zit op 1,7/1,6. Zoals ik het lees moet het 2bar zijn. Ik heb dit nooit eerder bijgevuld en ben even niet zeker waar ik water kan bijvullen.
De handleiding zegt gebruik de vul/aftapkraan:
[Afbeelding]
Maar als ik aan de kant van de waterleiding kijk zie ik daar geen mogelijkheid om de slang aa te sluiten
[Afbeelding]
Aan de bovenkant zit er wel een plek met nog een kleine afsluiter/klep:
[Afbeelding]
Klopt het dat ik de bovenste aansluiting moet gebruiken? En moet het systeem dan helemaal van stroom?
Dank alvast!
Die aansluiting die jij aanwijst zit veel te hoog, is niet bepaald praktisch.
En zolang je het systeem niet leeg laat lopen en enkel bijvult hoef je uiteraard niks uit te zetten, dat kan gewoon met de WP aan.
Die L9 melding komt normaliter door lucht in je systeem (95% van de gevallen) of een defecte flow-sensor (5%). Ik ken jouw binnenunit niet, maar bij mij zit er boven de pomp in de binnenunit een ontluchter. Daar zal zich wel lucht hebben opgehoopt. Let wel op spanningsvoerende delen als je de binnenunit open haalt!
[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 03-05-2023 14:15 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.
Goed advies, maar kijk toch uit. Eerst zeker weten dat er flow is! Dus gewoon op handbediening de waterpomp aanzetten en dan op de VVW-verdelers kijken of er flow is. Zo niet, dan zit er ergens lucht en moet je ontluchten.Proton_ schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 14:15:
@RomaniusDranius L9 is een flow(meet)probleem, als de druk en ontluchting OK is ligt de oorzaak waarschijnlijk in de sensor, zie ook Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dank voor alle reacties!Andrehj schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 14:17:
[...]
Goed advies, maar kijk toch uit. Eerst zeker weten dat er flow is! Dus gewoon op handbediening de waterpomp aanzetten en dan op de VVW-verdelers kijken of er flow is. Zo niet, dan zit er ergens lucht en moet je ontluchten.
Thuis even de kap afhalen en kijken hoe het allemaal van binnen uitziet, en of ik dan de ontluchter kan vinden. Van VVW (moest opzoeken wat het is
Op je vvw-verdelers zitten flow meters per groep. Als die (bij open groepen) op nul staan is er geen flow...RomaniusDranius schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 14:44:
Thuis even de kap afhalen en kijken hoe het allemaal van binnen uitziet, en of ik dan de ontluchter kan vinden. Van VVW (moest opzoeken wat het is) verdelers heb ik er 3, hoe zie ik of er flow is?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik denk dat je nu toch wat te stellig bent.Andrehj schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 14:51:
[...]
Op je vvw-verdelers zitten flow meters per groep. Als die (bij open groepen) op nul staan is er geen flow...
Ik zou zeggen: Veelal zitten op je vloerverwarmingsverdelers flow meters per groep.
Dat is echter zeker niet altijd het geval.
Vooral bij wat oudere vloerverwarmingssystemen ontbreekt dat vaak.
Zwerius Kriegsman
Dat klopt, maar het ging hier om een 2.5 jaar oud nieuwbouwhuis (zie de derde regel in RomaniusDranius in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"). Daarom nam ik maar aan dat die flowmeters er wel op zitten.Zwerius schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 15:04:
Vooral bij wat oudere vloerverwarmingssystemen ontbreekt dat vaak.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
L9 betekent dat de flowsensor geen flow meet. Dat kan dus 2 redenen hebben, 1 = er is geen flow, 2 = sensor is kapot.
Wat @Andrehj aangeeft (flowmeters bekijken op je verdeler) zou kunnen, maar dan moet er geen buffervat met secundaire pomp aanwezig zijn, want dan trek je verkeerde conclusies. Dat kunnen wij vanaf hier niet bekijken.
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
Ik gebruikte de handontluchter in de binnenunit om daar lucht uit te laten lopen en daar kwam flink lucht uit een aantal keren. Tussendoor handmatig de pomp laten draaien om lucht naar het hoogste punt te krijgen. Bij mij is dat de binnenunit.
Zoals gezegd, pas op voor spanning op de binnenunit. Ik gooide altijd de stroom eraf door de automaat in de meterkast uit te schakelen.
Look behind you! A three headed monkey!
Cilinder binnenunit:
Rood = ontluchtingsschroef.Blauw = afsluiter pomp + filter.
Groen = filter (dop)
Geel = pomp primair.
Paars = flowsensor
Tip:
1. Gebruik voor het ontluchten een 8mm silicone slangetje, handdoek en emmer.
2. Gebruik voor het reinigen van de filter een handdoek om de pomp te beschermen.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
YES dit is inderdaad de binnenkant van mijn unit. Begrijp ik het goed dat ik de ontluchtingsschroeven open moet draaien tot er water uitkomt en dan weer dichtdraaien?DutchWing schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 18:45:
@RomaniusDranius
Cilinder binnenunit:
Rood = ontluchtingsschroef.
Blauw = afsluiter pomp + filter.
Groen = filter (dop)
Geel = pomp primair.
Paars = flowsensor
Tip:
1. Gebruik voor het ontluchten een 8mm silicone slangetje, handdoek en emmer.
2. Gebruik voor het reinigen van de filter een handdoek om de pomp te beschermen.
[Afbeelding]
@Andrehj Er zit inderdaad geen flow in, alle verdeleres staan op 0 (540 is 0). En als ik er zo op het internet zie dan kan ik het systeem dus ook via de verdeler op de zolder bijvullen? Verdeler met blauw kleppen zitten in de trapkast waar dan weer geen kraan is.
Trapkast:
:strip_exif()/f/image/8pH54sMOMviUVIS94WHgAwnA.jpg?f=fotoalbum_large)
Zolder:
De kranen staan wel open op de verdelers toch.RomaniusDranius schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:14:
[...]
YES dit is inderdaad de binnenkant van mijn unit. Begrijp ik het goed dat ik de ontluchtingsschroeven open moet draaien tot er water uitkomt en dan weer dichtdraaien?
@Andrehj Er zit inderdaad geen flow in, alle verdeleres staan op 0 (540 is 0). En als ik er zo op het internet zie dan kan ik het systeem dus ook via de verdeler op de zolder bijvullen? Verdeler met blauw kleppen zitten in de trapkast waar dan weer geen kraan is.
Trapkast:
[Afbeelding]
Zolder:
[Afbeelding]
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Net zoals een radiator ontluchter, te ver opendraaien en hij springt eruit, te weinig opendraaien en er komt geen lucht/water uit.RomaniusDranius schreef op woensdag 3 mei 2023 @ 21:14:
[...]
YES dit is inderdaad de binnenkant van mijn unit. Begrijp ik het goed dat ik de ontluchtingsschroeven open moet draaien tot er water uitkomt en dan weer dichtdraaien?
Gewoon met de hand daarna weer dichtdraaien.
Controleer even of alle automatische ontluchters open staan:@Andrehj Er zit inderdaad geen flow in, alle verdeleres staan op 0 (540 is 0). En als ik er zo op het internet zie dan kan ik het systeem dus ook via de verdeler op de zolder bijvullen? Verdeler met blauw kleppen zitten in de trapkast waar dan weer geen kraan is.
Trapkast:
[Afbeelding]
Zolder:
[Afbeelding]
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eFhZp5iFZ0xIvBjHMORkA4PY.jpg?f=user_large)
Daarna even voorzichtig een tik tegen het huis van de automatische ontluchter geven, de inwendige vlotter wilt wel eens blijven hangen/verkleven.
Het kunnen eigenlijk 3 dingen zijn:
- Obstructie door lucht/vuilfilter.
- Flowsensor defect.
- Pomp defect.
* Andere dingen sluit ik even uit gezien het gewerkt heeft.
[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 04-05-2023 08:02 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Goede tips! Na ontluchten van de binnenunit en een reset is L9 nu weg en is voorlopig nog niet terug. Ik zie nog geen flow in de verdelers, alles staat op nu 0. Kan dit met de buiten/binnen temperatuur te maken hebben? Huis wordt nu niet echt verwarmd met dit weer, moet er dan nogsteeds flow zijn?DutchWing schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 07:58:
[...]
Net zoals een radiator ontluchter, te ver opendraaien en hij springt eruit, te weinig opendraaien en er komt geen lucht/water uit.
Gewoon met de hand daarna weer dichtdraaien.
[...]
Controleer even of alle automatische ontluchters open staan:
[Afbeelding]
Daarna even voorzichtig een tik tegen het huis van de automatische ontluchter geven, de inwendige vlotter wilt wel eens blijven hangen/verkleven.
Het kunnen eigenlijk 3 dingen zijn:
- Obstructie door lucht/vuilfilter.
- Flowsensor defect.
- Pomp defect.
* Andere dingen sluit ik even uit gezien het gewerkt heeft.
Je zult uiteraard wel de waterpomp aan moeten zetten (of vraag genereren door de thermostaat op te schroeven) om flow te krijgen...RomaniusDranius schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 08:47:
Goede tips! Na ontluchten van de binnenunit en een reset is L9 nu weg en is voorlopig nog niet terug. Ik zie nog geen flow in de verdelers, alles staat op nu 0. Kan dit met de buiten/binnen temperatuur te maken hebben? Huis wordt nu niet echt verwarmd met dit weer, moet er dan nogsteeds flow zijn?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
:strip_exif()/f/image/TX5yX8yABT4YXxwdvJyDIJkM.jpg?f=fotoalbum_large)
Het geluid van de warmtepomp valt met eerlijk gezegd nog niet helemaal mee. In verwarmingsbedrijf is er niets aan de hand maar met SWW is hij echt wel hoorbaar. Op onze slaapkamer duidelijk hoorbaar wanneer run start/stopt. Onze woning is alles beton en als ik als het goed stil is goed mijn best doe kan ik een SWW run ook op de gang en andere kamers nog wel horen.
Nu heb ik er absoluut geen enkele last van maar gezien type bouw wil dit vermoedelijk zeggen dat onze buren hem ook kunnen horen. Ik verwacht absoluut geen problemen met huidige buren maar denk meer aan conformiteit/toekomst. Ik ben bezig een kast om de buitenunit te gaan maken, zwaar uitgevoerd en voorzien van geluiddempend materiaal om geluid te beperken (zo ver mogelijk met zelfbouw en ruimte die beschikbaar is).
Nu ben ik echter benieuwd of het geluid dat ik heb bij een SWW run wel normaal is. Dit ook n.a.v. reactie van @Andrehj in het andere topic dat hij geen verschil hoort tussen SWW/verwarming. Bij verwarming hoor ik echt alleen een fan/wind; bij SWW run is er echt een soort resonantie hoorbaar.
Ik heb een video gemaakt van het geluid (SWW staat op ECO, verder geen geluidreductie ingesteld):
Ik vraag me dus af of ik wellicht ook met contactgeluid te maken heb, als dat zo is kreeg ik dat niet duidelijk door aan te raken. Met telefoon dB meting gedaan (voor wat het waard is) en komt op 60dB, in lijn met de specificaties volgens de manual.
Dus, is dit normaal? Moet ik nog andere maatregelen dan omkasting overwegen wellicht?
“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]
Let op dat ik een heel andere WP heb! Het kan best zijn dat een SUZ bij SWW maken wel meer geluid maakt, maar dat kunnen de vele andere eigenaren van een SUZ je vast uitleggen.assje schreef op maandag 15 mei 2023 @ 20:09:
Ik heb gekozen voor plaatsing van mijn SUZ-SWM60 VA die niet voldoet aan de geluidsnormen:
[Afbeelding]
Het geluid van de warmtepomp valt met eerlijk gezegd nog niet helemaal mee. In verwarmingsbedrijf is er niets aan de hand maar met SWW is hij echt wel hoorbaar. Op onze slaapkamer duidelijk hoorbaar wanneer run start/stopt. Onze woning is alles beton en als ik als het goed stil is goed mijn best doe kan ik een SWW run ook op de gang en andere kamers nog wel horen.
Nu heb ik er absoluut geen enkele last van maar gezien type bouw wil dit vermoedelijk zeggen dat onze buren hem ook (goed) kunnen horen. Ik verwacht absoluut geen problemen met huidige buren maar denk meer aan conformiteit/toekomst. Ik ben bezig een kast om de buitenunit te gaan maken, zwaar uitgevoerd en voorzien van geluiddempend materiaal om geluid te beperken (zo ver mogelijk met zelfbouw en ruimte die beschikbaar is).
Nu ben ik echter benieuwd of het geluid dat ik heb bij een SWW run wel normaal is. Dit ook n.a.v. reactie van @Andrehj in het andere topic dat hij geen verschil hoort tussen SWW/verwarming. Bij verwarming hoor ik echt alleen een fan/wind; bij SWW run is er echt een soort resonantie hoorbaar.
Ik heb een video gemaakt van het geluid (SWW staat op ECO, verder geen geluidreductie ingesteld):
[Embed: SUZ-SWM60 VA_Geluid SWW]
Ik vraag me dus af of ik wellicht ook met contactgeluid te maken heb, als dat zo is kreeg ik dat niet duidelijk door aan te raken. Met telefoon dB meting gedaan (voor wat het waard is) en komt op 60dB, in lijn met de specificaties volgens de manual.
Dus, is dit normaal? Moet ik nog andere maatregelen dan omkasting overwegen wellicht?
(En je filmpje heeft last van vvs)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Nuance: SWW start op 80hz en zakt ergens naar 65hz.
Verwarmen is rond de 30hz.
Dat verschil geeft sowieso al een ander geluid door de ventilator die zich anders gedraagt.
In de winter is het verschil minder en valt het minder op.
Kan het aan de leiding liggen? Hier wil dat ook wel eens een suizend geluid geven.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
Ik heb ook de sus-swm60 ik gebruik na 19:00 tot 7:00 geluid reductie ivm het geluid tijdens sww omdat hij inderdaad anders nogal op toert , hij maakt zo ver ik kan oordelen nagenoeg het zelfde geluid zonder de reductie, maar hij staat gelukkig bij mij ver in de achtertuin waardoor ik gelukkig voldoe aan de geluid eis .assje schreef op maandag 15 mei 2023 @ 20:09:
Ik heb gekozen voor plaatsing van mijn SUZ-SWM60 VA die niet voldoet aan de geluidsnormen:
[Afbeelding]
Het geluid van de warmtepomp valt met eerlijk gezegd nog niet helemaal mee. In verwarmingsbedrijf is er niets aan de hand maar met SWW is hij echt wel hoorbaar. Op onze slaapkamer duidelijk hoorbaar wanneer run start/stopt. Onze woning is alles beton en als ik als het goed stil is goed mijn best doe kan ik een SWW run ook op de gang en andere kamers nog wel horen.
Nu heb ik er absoluut geen enkele last van maar gezien type bouw wil dit vermoedelijk zeggen dat onze buren hem ook kunnen horen. Ik verwacht absoluut geen problemen met huidige buren maar denk meer aan conformiteit/toekomst. Ik ben bezig een kast om de buitenunit te gaan maken, zwaar uitgevoerd en voorzien van geluiddempend materiaal om geluid te beperken (zo ver mogelijk met zelfbouw en ruimte die beschikbaar is).
Nu ben ik echter benieuwd of het geluid dat ik heb bij een SWW run wel normaal is. Dit ook n.a.v. reactie van @Andrehj in het andere topic dat hij geen verschil hoort tussen SWW/verwarming. Bij verwarming hoor ik echt alleen een fan/wind; bij SWW run is er echt een soort resonantie hoorbaar.
Ik heb een video gemaakt van het geluid (SWW staat op ECO, verder geen geluidreductie ingesteld):
[Embed: SUZ-SWM60 VA_Geluid SWW]
Ik vraag me dus af of ik wellicht ook met contactgeluid te maken heb, als dat zo is kreeg ik dat niet duidelijk door aan te raken. Met telefoon dB meting gedaan (voor wat het waard is) en komt op 60dB, in lijn met de specificaties volgens de manual.
Dus, is dit normaal? Moet ik nog andere maatregelen dan omkasting overwegen wellicht?
Ps hij mag bij mij alleen een sww uitvoeren tussen 8:00 - 21:00 ivm geluid dit vind ik persoonlijk fijner .
Met start hoor ik ook kortstondig de expansieventiel en ventilator flink optoeren.assje schreef op maandag 15 mei 2023 @ 20:09:
Ik heb gekozen voor plaatsing van mijn SUZ-SWM60 VA die niet voldoet aan de geluidsnormen:
[Afbeelding]
Het geluid van de warmtepomp valt met eerlijk gezegd nog niet helemaal mee. In verwarmingsbedrijf is er niets aan de hand maar met SWW is hij echt wel hoorbaar. Op onze slaapkamer duidelijk hoorbaar wanneer run start/stopt.
Echter net zoals @Andrehj heb ik geen SUZ.
Is dat niet je binnenunit, circulatiepomp etc?Onze woning is alles beton en als ik als het goed stil is goed mijn best doe kan ik een SWW run ook op de gang en andere kamers nog wel horen.
Ik zou beginnen met geluidsreductie op middel te zetten.Nu heb ik er absoluut geen enkele last van maar gezien type bouw wil dit vermoedelijk zeggen dat onze buren hem ook kunnen horen. Ik verwacht absoluut geen problemen met huidige buren maar denk meer aan conformiteit/toekomst. Ik ben bezig een kast om de buitenunit te gaan maken, zwaar uitgevoerd en voorzien van geluiddempend materiaal om geluid te beperken (zo ver mogelijk met zelfbouw en ruimte die beschikbaar is).
Nu ben ik echter benieuwd of het geluid dat ik heb bij een SWW run wel normaal is. Dit ook n.a.v. reactie van @Andrehj in het andere topic dat hij geen verschil hoort tussen SWW/verwarming. Bij verwarming hoor ik echt alleen een fan/wind; bij SWW run is er echt een soort resonantie hoorbaar.
Ik heb een video gemaakt van het geluid (SWW staat op ECO, verder geen geluidreductie ingesteld):
[Embed: SUZ-SWM60 VA_Geluid SWW]
Ik vraag me dus af of ik wellicht ook met contactgeluid te maken heb, als dat zo is kreeg ik dat niet duidelijk door aan te raken. Met telefoon dB meting gedaan (voor wat het waard is) en komt op 60dB, in lijn met de specificaties volgens de manual.
Dus, is dit normaal? Moet ik nog andere maatregelen dan omkasting overwegen wellicht?
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Suz-60 heeft maar 1 stand geluid reductie volgens mij.DutchWing schreef op maandag 15 mei 2023 @ 21:22:
[...]
Met start hoor ik ook kortstondig de expansieventiel en ventilator flink optoeren.
Echter net zoals @Andrehj heb ik geen SUZ.
[...]
Is dat niet je binnenunit, circulatiepomp etc?
[...]
Ik zou beginnen met geluidsreductie op middel te zetten.
Dat van die paar seconden de ventilator op hoog toerental bij de start is toch niet alleen bij SWW, maar bij elke compressorstart? Of vergis ik mij?DutchWing schreef op maandag 15 mei 2023 @ 21:22:
Met start hoor ik ook kortstondig de expansieventiel en ventilator flink optoeren.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Na mijn weten heb je helemaal gelijk.Andrehj schreef op maandag 15 mei 2023 @ 22:31:
[...]
Dat van die paar seconden de ventilator op hoog toerental bij de start is toch niet alleen bij SWW, maar bij elke compressorstart? Of vergis ik mij?
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Hier een SUZ-SWM40VA, wellicht niet helemaal representatief want staat in een schoorsteen.assje schreef op maandag 15 mei 2023 @ 20:09:
Ik heb gekozen voor plaatsing van mijn SUZ-SWM60 VA die niet voldoet aan de geluidsnormen:
[Afbeelding]
Het geluid van de warmtepomp valt met eerlijk gezegd nog niet helemaal mee. In verwarmingsbedrijf is er niets aan de hand maar met SWW is hij echt wel hoorbaar. Op onze slaapkamer duidelijk hoorbaar wanneer run start/stopt. Onze woning is alles beton en als ik als het goed stil is goed mijn best doe kan ik een SWW run ook op de gang en andere kamers nog wel horen.
Nu heb ik er absoluut geen enkele last van maar gezien type bouw wil dit vermoedelijk zeggen dat onze buren hem ook kunnen horen. Ik verwacht absoluut geen problemen met huidige buren maar denk meer aan conformiteit/toekomst. Ik ben bezig een kast om de buitenunit te gaan maken, zwaar uitgevoerd en voorzien van geluiddempend materiaal om geluid te beperken (zo ver mogelijk met zelfbouw en ruimte die beschikbaar is).
Nu ben ik echter benieuwd of het geluid dat ik heb bij een SWW run wel normaal is. Dit ook n.a.v. reactie van @Andrehj in het andere topic dat hij geen verschil hoort tussen SWW/verwarming. Bij verwarming hoor ik echt alleen een fan/wind; bij SWW run is er echt een soort resonantie hoorbaar.
Ik heb een video gemaakt van het geluid (SWW staat op ECO, verder geen geluidreductie ingesteld):
[Embed: SUZ-SWM60 VA_Geluid SWW]
Ik vraag me dus af of ik wellicht ook met contactgeluid te maken heb, als dat zo is kreeg ik dat niet duidelijk door aan te raken. Met telefoon dB meting gedaan (voor wat het waard is) en komt op 60dB, in lijn met de specificaties volgens de manual.
Dus, is dit normaal? Moet ik nog andere maatregelen dan omkasting overwegen wellicht?
Bij verwarmen merk ik niet dat de buitenunit in bedrijf is, bij SWW kan ik het wel horen als ik op zolder ga staan, maar niet in die mate dat het hinderlijk is of overlast bij de buren zou kunnen veroorzaken.
E.e.a. heeft natuurlijk ook te maken met het verschil in toerentallen zoals @DaWizza al aangeeft...
Ik heb exact dezelfde (SUZ-SWM60 VA) en het klopt dat deze aanzienlijk meer geluid maakt bij een SWW run. Bij verwarmen is de unit zeer stil, maar bij SWW moet hij nu eenmaal (veel) harder werken in mijn geval.assje schreef op maandag 15 mei 2023 @ 20:09:
Ik heb gekozen voor plaatsing van mijn SUZ-SWM60 VA die niet voldoet aan de geluidsnormen:
[Afbeelding]
Het geluid van de warmtepomp valt met eerlijk gezegd nog niet helemaal mee. In verwarmingsbedrijf is er niets aan de hand maar met SWW is hij echt wel hoorbaar. Op onze slaapkamer duidelijk hoorbaar wanneer run start/stopt. Onze woning is alles beton en als ik als het goed stil is goed mijn best doe kan ik een SWW run ook op de gang en andere kamers nog wel horen.
Nu heb ik er absoluut geen enkele last van maar gezien type bouw wil dit vermoedelijk zeggen dat onze buren hem ook kunnen horen. Ik verwacht absoluut geen problemen met huidige buren maar denk meer aan conformiteit/toekomst. Ik ben bezig een kast om de buitenunit te gaan maken, zwaar uitgevoerd en voorzien van geluiddempend materiaal om geluid te beperken (zo ver mogelijk met zelfbouw en ruimte die beschikbaar is).
Nu ben ik echter benieuwd of het geluid dat ik heb bij een SWW run wel normaal is. Dit ook n.a.v. reactie van @Andrehj in het andere topic dat hij geen verschil hoort tussen SWW/verwarming. Bij verwarming hoor ik echt alleen een fan/wind; bij SWW run is er echt een soort resonantie hoorbaar.
Ik heb een video gemaakt van het geluid (SWW staat op ECO, verder geen geluidreductie ingesteld):
[Embed: SUZ-SWM60 VA_Geluid SWW]
Ik vraag me dus af of ik wellicht ook met contactgeluid te maken heb, als dat zo is kreeg ik dat niet duidelijk door aan te raken. Met telefoon dB meting gedaan (voor wat het waard is) en komt op 60dB, in lijn met de specificaties volgens de manual.
Dus, is dit normaal? Moet ik nog andere maatregelen dan omkasting overwegen wellicht?
Ik heb de SWW run gescheduled op iedere dag om 14:00, je hoort hem dan bijna niet ivm het vele omgevingsgeluid, heeft een hogere COP omdat dat het warmste moment is, daarnaast heb ik dan meestal de hoogste opbrengst van mijn zonnepanelen.
Is het iemand al gelukt om in de meest simpele vorm de Boiler temp alleen op zaterdag op 60 graden te zetten en de overige dagen op 48 graden.
Zonder enige rekening te houden met legionella runs en anders triggers.
Ik zie wel vrij omslachtige scripts die de temp net voor de legionella run verhogen, maar dat werkt niet bij mij. Daarnaast ben ik op zoek naar juist een zo simpel mogelijke aansturing.
Alvast bedankt.
De meest simpele vorm met hulp van wat forumleden, dank allemaal.iDennis3D schreef op zondag 21 mei 2023 @ 14:54:
Home Assistant icm Melcloud vraag:
Is het iemand al gelukt om in de meest simpele vorm de Boiler temp alleen op zaterdag op 60 graden te zetten en de overige dagen op 48 graden.
Zonder enige rekening te houden met legionella runs en anders triggers.
Ik zie wel vrij omslachtige scripts die de temp net voor de legionella run verhogen, maar dat werkt niet bij mij. Daarnaast ben ik op zoek naar juist een zo simpel mogelijke aansturing.
Alvast bedankt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| alias: " Boiler zaterdag naar 60"
description: ""
trigger:
- platform: time
at: "11:55:00
id: SWW Hoog
- platform: time
at: "14:00:00
id: SWW normaal
condition:
- condition: time
weekday:
- sat
action:
- if:
- condition: trigger
id: SWW normaal
then:
- service: water_heater.set_temperature
data:
temperature: 50
target:
entity_id: water_heater.warmtepomp
- service: water_heater.set_operation_mode
data:
operation_mode: auto
target:
entity_id: water_heater.warmtepomp
- if:
- condition: trigger
id: SWW Hoog
then:
- service: water_heater.set_temperature
data:
temperature: 60
target:
entity_id: water_heater.warmtepomp
- service: water_heater.set_operation_mode
data:
operation_mode: force_hot_water
target:
entity_id: water_heater.warmtepomp
mode: single |
tot voor kort was dit gewoon 28w nu zie ik kleine piekjes tot 40 en 60w.
Bij mijn weten heb ik niets aan de instellingen gewijzigd.
Buitenunit
PUHZ-SHW80YAA
Binnenunit
ERST20C
WP : Mitsu PUHZ-SHW80YAA - VV+ Innova Airleafs - Homey
Hebben ze allemaal last van. Maar weet zo even niet waardoor dit komt. Misschien de pomp die even sneller gaat draaien.TSE schreef op maandag 22 mei 2023 @ 13:39:
Wat kan de reden zijn dat ik piekjes heb in mijn standby verbruik ?
tot voor kort was dit gewoon 28w nu zie ik kleine piekjes tot 40 en 60w.
Bij mijn weten heb ik niets aan de instellingen gewijzigd.
Buitenunit
PUHZ-SHW80YAA
Binnenunit
ERST20C
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Als je op de term "carter" in dit topic zoekt, dan zie je de volledige uitleg van @Andrehj: het gaat om de carterverwarming.TSE schreef op maandag 22 mei 2023 @ 13:39:
Wat kan de reden zijn dat ik piekjes heb in mijn standby verbruik ?
tot voor kort was dit gewoon 28w nu zie ik kleine piekjes tot 40 en 60w.
Bij mijn weten heb ik niets aan de instellingen gewijzigd.
Buitenunit
PUHZ-SHW80YAA
Binnenunit
ERST20C
Ik zie datzelfde ook terug over de drie fases. Meestal heb ik een standby verbruik van 25 a 26 watt, maar door de piekjes kom ik op een gemiddeld verbruik van 29 watt, wat per dag op circa 0,7kWh komt volgens de losse kWh meter.
[ Voor 6% gewijzigd door Sven1234 op 22-05-2023 16:34 ]
WP: Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D
Hier draait mijn unit eigenlijk zonder problemen. Verwarming van boiler doe ik eigenlijk volledig via HomeAssistant (incl. Legionella).
Maar nu lees ik dit over de eco mode:
<Eco mode>
DHW mode can run in either ‘Normal’ or ‘Eco’ mode. Normal mode will heat the water in the DHW tank more quickly using the full power of the heat pump.
Eco mode takes a little longer to heat the water in the DHW tank but the energy used is reduced. This is because heat pump operation is restricted using signals from the FTC based on measured DHW tank temperature.
Note: The actual energy saved in Eco mode will vary according to outdoor
ambient temperature.
Wat zou een reden zijn om NIET gewoon altijd eco mode te gebruiken? Als het heel koud is buiten en het te lang duurt om boiler op te warmen en daardoor huis te ver afkoelt o.i.d.?
Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)
Een andere reden is dat je boiler groot is (bijv 2x 300l voor grootverbruikers die van comfort houden) en dan niet snel genoeg je water warm krijgt.
Over het algemeen is ECO prima.
[ Voor 9% gewijzigd door DaWizza op 22-05-2023 18:21 ]
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
Dat is best veel.TSE schreef op maandag 22 mei 2023 @ 13:39:
Wat kan de reden zijn dat ik piekjes heb in mijn standby verbruik ?
tot voor kort was dit gewoon 28w nu zie ik kleine piekjes tot 40 en 60w.
Bij mijn weten heb ik niets aan de instellingen gewijzigd.
Buitenunit
PUHZ-SHW80YAA
Binnenunit
ERST20C
De ERWSD-VM2D & SUZ-SWM60VA verbruikt 14-16W stand-by, wat ook al best hoog is (mijn mening).
0.4kWh stand-by verbruik per dag.
Omdat je enkel Mitsubishi units aangeboden hebt gekregen maar even een reactie in het Ecodan-topic:dendaak schreef op maandag 22 mei 2023 @ 22:00:
Wij zijn hier ook aan het kijken naar warmtepompen voor onze nieuwbouwwoning.
Net volgende voorstellen in de bus van 3 partijen:
Wat ik onmiddellijk opmerk is: PUD vs PUZ.
Voorstel 1 Duurste
Boiler 300L Ecodan
Buitenunit PUD SHWM80 VAA ZUBADAN
Voorstel 2 Middelste
Boiler 300L Ecodan
Buitenunit PUD SWM80YAA
Voorstel 3 Bestkoop
Boiler 300L Ecodan WP ERST30F VM6EE
Buitenunit PUZ - SWM80 VAA
En wegens geen vraag in je post maar twee tegenvragen:
1. Warmtepompen zijn ca 10 kW. Dat is voor de meeste BENG woningen veel te veel. Waar is dat vermogen op gebaseerd?
2. Waarom twee keer een eenfase model? Dat combineert niet lekker met je 3x 25A hoofdaansluiting...
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Bij mij heeft hij vanaf nieuw op ECO gestaan, en dat vind ik prima zo: maximale warmte tegen de minste kosten.....JustMyOpinion schreef op maandag 22 mei 2023 @ 18:11:
Goedeavond mensen,
Hier draait mijn unit eigenlijk zonder problemen. Verwarming van boiler doe ik eigenlijk volledig via HomeAssistant (incl. Legionella).
Maar nu lees ik dit over de eco mode:
<Eco mode>
DHW mode can run in either ‘Normal’ or ‘Eco’ mode. Normal mode will heat the water in the DHW tank more quickly using the full power of the heat pump.
Eco mode takes a little longer to heat the water in the DHW tank but the energy used is reduced. This is because heat pump operation is restricted using signals from the FTC based on measured DHW tank temperature.
Note: The actual energy saved in Eco mode will vary according to outdoor
ambient temperature.
Wat zou een reden zijn om NIET gewoon altijd eco mode te gebruiken? Als het heel koud is buiten en het te lang duurt om boiler op te warmen en daardoor huis te ver afkoelt o.i.d.?
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
dendaak schreef op maandag 22 mei 2023 @ 22:00:
Wij zijn hier ook aan het kijken naar warmtepompen voor onze nieuwbouwwoning.
Net volgende voorstellen in de bus van 3 partijen:
Wat ik onmiddellijk opmerk is: PUD vs PUZ.
Voorstel 1 Duurste
Boiler 300L Ecodan
Buitenunit PUD SHWM80 VAA ZUBADAN
Voorstel 2 Middelste
Boiler 300L Ecodan
Buitenunit PUD SWM80YAA
Voorstel 3 Bestkoop
Boiler 300L Ecodan WP ERST30F VM6EE
Buitenunit PUZ - SWM80 VAA
Mijn blinde gok:Andrehj schreef op maandag 22 mei 2023 @ 22:47:
[...]
2. Waarom twee keer een eenfase model? Dat combineert niet lekker met je 3x 25A hoofdaansluiting...
3 fase modellen hebben hele lange levertijden, en de grotere 1 fase modellen zijn er nog wel. Dat verklaart misschien ook waarom er een pud (3-fase) tussen zit. Die installateur vond het niet kunnen om een 1-fase aan te bieden, en heeft een import-pud geoffreerd.
When life gives you lemons, start a battery factory
We hebben een 3 fase aansluiting voorzien in onze woning.
Ik kan onderstaande nog meegeven van ons EPB verslag bij het onderdeel verwarming.
Dit is de post waar ik eigenlijk het minste kaas heb van gegeten.
Bedankt voor al jullie feedback!
:fill(white):strip_exif()/f/image/GW25Q9PVzYHPz62GDjY1Wcq4.png?f=user_large)
/f/image/dyQKMwfg2UX6vukqlMiZqbC1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/OStGvDRa2z5orB9WsrjwXa1J.png?f=fotoalbum_large)
We vragen ons dus af, welke warmtepomp het beste bij ons gaat passen.
[ Voor 3% gewijzigd door dendaak op 23-05-2023 08:44 ]
Buitenunit: PUZ-SWM80YAA | Ventilatie : Zehnder ComfoAir Q350 | PV: 15 x Aiko Neostar Gen 2S+ 460Wp | Glas-Glas/All black
Enige wat opvalt is dat men met een SCOP bij 55°C rekent, wat voor een nieuwbouwwoning nergens op slaat. Je zult toch wel overal vloerverwarming krijgen? Dan kun je met water van ca 25 à 26 graden gewoon je woning verwarmen.
[ Voor 34% gewijzigd door Andrehj op 23-05-2023 12:42 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik ga dit navragen bij de EPB verslaggever.
Om dit correct uit te rekenen, welke waarden zou ik dan minimaal moeten navragen?
Bedankt alvast,
Buitenunit: PUZ-SWM80YAA | Ventilatie : Zehnder ComfoAir Q350 | PV: 15 x Aiko Neostar Gen 2S+ 460Wp | Glas-Glas/All black
[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 23-05-2023 13:54 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Zouden er performance problemen optreden?
Ik ben bezig met de installatie van een EHST30D-VM2ED en SUZ-SWM80 VA2 die ik heb gekocht via de Spanje route.
Om de EHST30D-VM2ED kwijt te kunnen moet ik eerst de ketel verwijderen. Het "cutover" moment moet daarom zo kort mogelijk zijn omdat we in de tussentijd alleen koud kunnen douchen.
Mijn plan was om dit aanstaand (lang) weekend te gaan doen en zo snel mogelijk het F-Gassen mannetje erbij te halen.
Nu dacht ik een mannetje te hebben die voor mij het F-Gassen stukje zou doen incl. het bijvullen van circa 200Gram R32, en tevens een installatie factuurtje zou maken t.b.v. de subsidie (in ruil voor mijn oude ketel).
Nu loopt dit een beetje anders en het korte verhaal is dat hij het af laat weten zoals het er nu uit ziet.
Is hier of ken je iemand in de regio Noord-Limburg die hierin wat voor me zou kunnen betekenen?
(koelleidingen zijn reeds geplaatst en ook aangeloten, is enkel afpersen, vacumeren en bijvullen)
Thanks alvast..
[ Voor 5% gewijzigd door martinisoft op 24-05-2023 12:14 ]
ATW: ME ERST30D-VM2ED+SUZ-SWM80VA2 (sinds Juni 2023 gasloos) ATA: 2x ME MXZ-2F53VF3+MSZ-EF50VGKS+MSZ-EF22VGKS (sinds juni 2021) PV: 19x405Wp op SolarEdge (P405+2xSE3000) Thuisbatterij: 3x Sessy (5kWh per stuk) DoucheWTW: Joulia Inline 3
Er is blijkbaar een verschil hoe je de boiler opwarmt. In basis zijn er twee manieren om het opwarmen te starten:
1. Via systeem zelf (dus als temperatuur te laag wordt);
2. Via een "Forceer opwarmen"
In het systeem kan met ook voor de SWW kiezen voor "Eco modus". Echter is er dan wel een verschil hoe bovenstaande twee opwarm processen verlopen.
Bij "Eco modus" + "Forceer opwarmen" zal de unit gewoon maximaal de boiler verwarmen. (Piek 1 in afbeelding)
Bij "Eco modus" + "als tempereratuur te laag" zal de unit het via Eco modus uitvoeren. (Piek 2 in afbeelding)
:fill(white):strip_exif()/f/image/OTCy6kqcQOozhQB8hmBGpzY6.png?f=user_large)
Linker run duurde 44 minuten, rechter 53 minuten.
Qua energie verbruik is het wat lastiger vergelijken aangezien je natuurlijk dan naar buitentemperatuur moet kijken.
Achtergrond: Ik doe alles via Node Red in Home Assistant, ook bepalen wanneer boiler opgewarmd moet worden (op warmste moment van dag). Ik deed dit altijd via "Forceer opwarmen", maar nu aangepast.
Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero
:strip_exif()/f/image/Tb5AwL5UhVklMTSQREQ6dUiJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8CL6uvg8UPCbeSxbi39isjHM.jpg?f=fotoalbum_large)