In de binnenunit zit kun je twee kWh-meters aansluiten (die van de buitenunit en van de booster heater bijv). Daarmee heb je exacte verbruikscijfers. 'Opgewekte' vermogen wordt, als je geen gebruik maakt van een externe warmtemeter, berekend door de WP zelf.Chip2710 schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 16:37:
[...]
Waar kun je die puls aansluiten?
Geeft de unit dan ook de juiste waarden op m.b.t. het opgewekte vermogen ed.?
Dat staat in de handleiding en nee, want hoe wilde je het opgewekte vermogen uit een kWh-meter halen?Chip2710 schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 16:37:
Waar kun je die puls aansluiten?
Geeft de unit dan ook de juiste waarden op m.b.t. het opgewekte vermogen ed.?
Maar je kunt er ook een warmtemeter met pulsuitgang op aansluiten. Dat doet alleen niemand, want die meters zijn er duur.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Die klopt heel aardig, alleen is ook hier de resolutie het probleem, die is in hele liters per minuut, zodat je de eerste 5% fout al hebt. Een Kamstrup meet (geloof ik) met twee decimalen.SgtCaffran schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 16:53:
Heb je de flow data uit de Procon wel eens vergeleken met de Kamstrup?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
En als we toch bezig zijn .. wat voor verschil zit er in opgewekte thermische energie?Andrehj schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 18:30:
[...]
Die klopt heel aardig, alleen is ook hier de resolutie het probleem, die is in hele liters per minuut, zodat je de eerste 5% fout al hebt. Een Kamstrup meet (geloof ik) met twee decimalen.
Ben benieuwd wat de fout daarin is.
Het zou kunnen dat de binnenunit intern een hogere resolutie heeft dan uit te lezen is.
[ Voor 9% gewijzigd door Noshi op 12-10-2022 18:33 ]
Is dat dan deze instelling.Andrehj schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 19:23:
Die instelling zit onder de weekklok (startscherm, menuknop, twee keer naar rechts, OK). Daar moet je eerst SWW altijd toestaan, anders gaat ie inderdaad steeds aan het begin van het SWW-blok SWW maken. Pas als SWW altijd toegestaan is gaat ie niet meer elke dag op een vaste tijd SWW maken.
:strip_exif()/f/image/nqAVNbF4cQiuuDdIUFDvNkZj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LDjARU2guHEJZm6TwfP0ucpm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/e2n7snXdMSpRVbQvZ30c9xGP.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 59% gewijzigd door Speedyace op 12-10-2022 18:47 ]
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Je hebt 2 weekklokken.Speedyace schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 18:44:
[...]
Is dat dan deze instelling.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Hierbij kun je instellen welke maanden weekklok 1 actief is en welke maanden weekklok 2 actief is.
In jouw geval is weekklok 1 van Januari t/m December (gehele jaar) actief.
Als je vervolgens in weekklok 1 kijkt kun je zien:
- De tijden wanneer verwarming actief is.
- De tijden wanneer SWW actief is.
Deze kun je vervolgens aanpassen naar wensen…
Bij mij staat deze op:
- Verwarming 24/7
- SWW van 09:00 t/m 21:00 uur - 7 dagen per week.
* Geen idee of dit standaard is, of aangepast door Alklima bij mij.
* Mijn verwarming en SWW staat op 24/7 ipv kloktijd.
De tweede weekklok gebruik je bijvoorbeeld als je in de zomer en winterperiode een andere tijdschema wilt aanhouden.
[ Voor 10% gewijzigd door DutchWing op 12-10-2022 21:22 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Thanks, en dat 24/7 verwarmen doe jij dit volgens de WAR instellingen.DutchWing schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 19:08:
[...]
Je hebt 2 weekklokken.
Hierbij kun je instellen welke maanden weekklok 1 actief is en welke maanden weekklok 2 actief is.
In jouw geval is weekklok 1 van Januari t/m December (gehele jaar) actief.
Als je vervolgens in weekklok 1 kijkt kun je zien:
- De tijden wanneer verwarming actief is.
- De tijden wanneer SWW actief is.
Deze kun je vervolgens aanpassen naar wensen…
Bij mij staat deze op:
- Verwarming 24/7
- SWW van 09:00 t/m 21:00 uur - 7 dagen per week.
(Durf niet te zeggen of dit standaard is, of wat Alklima heeft ingesteld)
De tweede weekklok gebruik je bijvoorbeeld als je in de zomer en winterperiode een andere tijdschema wilt aanhouden.
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Nee zo had Alklima hem wel ingesteld, maar ik ben eigenwijsSpeedyace schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 19:12:
[...]
Thanks, en dat 24/7 verwarmen doe jij dit volgens de WAR instellingen.
Ik ga met de PAR thermostaat op vaste aanvoer temp werken en indien nodig verhoog ik de aanvoer temp handmatig.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
En wat ik ook veel lees hier, is dat de temperatuur van het SWW omhoog gezet wordt voor een legionella run. Maar waar kan ik zien wanneer hij deze legionella run gaat doen? Die van mij staat op 7 dgn maar zie verder niet op welke dag hij dit gaat doen. Ik vermoed de zondag en de tijd staat op 03.00. Moet ik dan de temperatuur op zondagnacht 0.00u al oplaten lopen naar 55gr.
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Als je op start tijd klikt kun je zien wanneer deze actief is.Speedyace schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 19:15:
En wat ik ook veel lees hier, is dat de temperatuur van het SWW omhoog gezet wordt voor een legionella run. Maar waar kan ik zien wanneer hij deze legionella run gaat doen? Die van mij staat op 7 dgn maar zie verder niet op welke dag hij dit gaat doen. Ik vermoed de zondag en de tijd staat op 03.00. Moet ik dan de temperatuur op zondagnacht 0.00u al oplaten lopen naar 55gr.
De SWW setpoint verhogen voor legionella doen ze automatisch met aanvullende hardware en software via melcloud of modbus.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
TopDutchWing schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 19:25:
[...]
Als je op start tijd klikt kun je zien wanneer deze actief is.
Net even gekeken en de run staat gepland voor morgen 13-10.
Heb ook het verwarmingselement maar aangezet, want anders schijnt het systeem de 60gr niet te gaan halen.
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
kan iemand mij vertellen wat dit voor piekjes zijn.
In stand-by stand staat alles vlak op een zo'n 25W á 27W en de piekjes gaan naar de 55W á 64W.
Verder vindt ik het verbruik nu nog wel meevallen over de dag gemeten. De twee grote uitschieters zijn voor het opwarmen van de SWW.
In stand-by stand staat alles vlak op een zo'n 25W á 27W en de piekjes gaan naar de 55W á 64W.
Verder vindt ik het verbruik nu nog wel meevallen over de dag gemeten. De twee grote uitschieters zijn voor het opwarmen van de SWW.
:strip_exif()/f/image/oq4KyeAd0J0Qan82iwG1rssy.jpg?f=fotoalbum_large)
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Soms zelfs naar 75-80 W!
Ik heb nog nooit enig verband met de omstandigheden kunnen zien, maar het standby gebruik is soms erg hoog, en nog niet onder controle te krijgen. Screenshot van vandaag, gelukkig niet altijd zo hoog!
Ik heb nog nooit enig verband met de omstandigheden kunnen zien, maar het standby gebruik is soms erg hoog, en nog niet onder controle te krijgen. Screenshot van vandaag, gelukkig niet altijd zo hoog!
:strip_exif()/f/image/JKjY9IV3pYp9HZCqr9WraBNJ.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 56% gewijzigd door Naalroc op 12-10-2022 21:39 ]
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
@Andrehj heeft zich er al vele malen over beklaagd, en ik geloof dat hij op het punt staat om hem om te ruilen voor een Panasonic (of zo)

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Dat weet ik niet, want ik heb mijn Ta sensor een halve graad naar beneden gecorrigeerd, zodat ik de WP kouder water kan laten maken dan de 25.2 die hij eerst maakte. Nu maakt ie water van gemiddeld 24.7 graden, wat voor ons huis genoeg is.Noshi schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 18:33:
En als we toch bezig zijn .. wat voor verschil zit er in opgewekte thermische energie?
Ben benieuwd wat de fout daarin is.
Die indruk heb ik niet.Het zou kunnen dat de binnenunit intern een hogere resolutie heeft dan uit te lezen is.
Ja, zo kun je dat doen, maar je kunt ook gewoon een menu hoger SWW maken altijd toestaan (ipv dit via de klok te doen en dan daar alle uren zwart maken).Speedyace schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 18:44:
Is dat dan deze instelling.
Inruilen gaat niet gebeuren, maar slecht vind ik het wel. Overigens duren mijn piekjes nooit zo lang als die urenlange piek van jou. Dat is nog een stuk slechter. Enig idee wat jouw WP op een dag zonder warmtevraag verbruikt? De mijne zit dan op gemiddeld 0.7 kWh, wat een gemiddeld verbruik van 29.2 W is.Naalroc schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 21:49:
@Andrehj heeft zich er al vele malen over beklaagd, en ik geloof dat hij op het punt staat om hem om te ruilen voor een Panasonic (of zo)
![]()
![]()
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Mijn warmtepomp binnenunit in boosterelement verwarmingsmodus , buitenunit niet aangesloten en staat nog in de gang, verbruikt 28 W continu, voornamelijk de pomp die blijft lopen, ook in de uren dat ie op schema uitstaat. Ik weet niet of straks als de buitenunit aangesloten is de pomp uitgaat zonder verwarmingsvraag ? Eco pomp mode staat aan maar zal misschien niets doen, zoals meer dingen bij gebruik zonder buitenunit.
Vrijdag wordt ie trouwens aangesloten. Hoe lang moest je nu wachten na spanning erop zetten om de verwarming aan te zetten?
Vrijdag wordt ie trouwens aangesloten. Hoe lang moest je nu wachten na spanning erop zetten om de verwarming aan te zetten?
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
Ik denk het wel, aangezien er gewoon een voltage uit die flowsensor komt met een bereik tussen de 0.35V en 3.5V, wat een flow betekend van 0 tot 100l/min. Zie service handleiding. In principe is dit net zo nauwkeurig leesbaar als wat je wilt, gelimiteerd door de ADC die in de unit zit.
De temperatuur sensoren zijn NTC's, waar hetzelfde voor geldt, alleen dan met een weerstand.
Ik ben zelf van plan om een ESP parallel aan te sluiten op de sensoren, zodat ik zelf wél de temperatuur en flowsensor nauwkeurig uit kan lezen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Officieel 24 uur.joezzt schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 23:49:
Vrijdag wordt ie trouwens aangesloten. Hoe lang moest je nu wachten na spanning erop zetten om de verwarming aan te zetten?
Carterverwarming is om de koudemiddel uit de compressor olie te verdampen.
Ook dient deze ervoor om vloeistofslag te voorkomen bij de eerste start.
Doe je dit niet dan kan de compressor beschadigd raken.
Alklima geeft hiervoor geen garantie!
[ Voor 19% gewijzigd door DutchWing op 13-10-2022 00:16 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
De legionella run doet hij alleen via het verwarmingselement zag ik vanmorgen . Ik dacht dat de buitenunit het voorwerk zou doen en het laatste stukje naar de 60/62gr door het verwarmingselement. De run ging om 03:00 aan en stopte om 06:00 5,5kWh🫣.
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Thx! Dus nog 24 uur in boostermodus lopen, ik neem aan dat dan de carterverwarming actief blijft.DutchWing schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 00:11:
[...]
Officieel 24 uur.
Carterverwarming is om de koudemiddel uit de compressor olie te verdampen.
Ook dient deze ervoor om vloeistofslag te voorkomen bij de eerste start.
Doe je dit niet dan kan de compressor beschadigd raken.
Alklima geeft hiervoor geen garantie!
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
Vloeistofslag heeft niks te maken met spanning, maar alles met lang genoeg stil staan na transport. Het gaat alleen om de carterverwarming, waarvan het nut bij wat hogere temperaturen wat mij betreft ook twijfelachtig is.DutchWing schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 00:11:
Carterverwarming is om de koudemiddel uit de compressor olie te verdampen.
Ook dient deze ervoor om vloeistofslag te voorkomen bij de eerste start.
Doe je dit niet dan kan de compressor beschadigd raken.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Check even de gepinde posts onder de TS. Daar wordt dit allemaal besproken.Speedyace schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 07:46:
De legionella run doet hij alleen via het verwarmingselement zag ik vanmorgen . Ik dacht dat de buitenunit het voorwerk zou doen en het laatste stukje naar de 60/62gr door het verwarmingselement. De run ging om 03:00 aan en stopte om 06:00 5,5kWh🫣.
(Legionellarun gaat tot setpoint SWW op compressor, daarna op element, uitgezonderd als het SWW al boven de ca 50°C is, dan is dat te warm om de compressor te starten en gaat alles op element)
Sowieso is 3 uur 's nachts alleen maar handig als je alles op element doet. Als je je compressor wilt laten werken zijn er qua COP wel slimmere tijden te bedenken...
Wel mooi dat ook jij hiermee aantoont dat het "2 kW" element helemaal geen 2 kW is, maar slechts ca 1800 W.
[ Voor 17% gewijzigd door Andrehj op 13-10-2022 08:39 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Vloeistofslag kun je bij koud weer zonder carterverwarming ook krijgen.Andrehj schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 08:29:
Vloeistofslag heeft niks te maken met spanning, maar alles met lang genoeg stil staan na transport.
Klopt, ben ik volkomen met je eens!Het gaat alleen om de carterverwarming, waarvan het nut bij wat hogere temperaturen wat mij betreft ook twijfelachtig is.
Daarom zeg ik ook officieel, wil niet degene zijn die zegt mwa 1-2 uurtjes wachten en draaien maar en vervolgens schade…
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Precies, gezien de huidige levertijden en aankomende winter is een aanpak met fluwelen handschoentjes wel zo fijn.DutchWing schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 09:39:
[...]
Vloeistofslag kun je bij koud weer zonder carterverwarming ook krijgen.
[...]
Klopt, ben ik volkomen met je eens!
Daarom zeg ik ook officieel, wil niet degene zijn die zegt mwa 1-2 uurtjes wachten en draaien maar en vervolgens schade…
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
Nee, dat weet ik niet, want hij draait elke dag wel eens een SWW. Maar zo bont als gisteren had ik het ook nog niet gezien. Vannacht braaf op 25 W gedraaid, behoudens 3 bobbeltjes van een paar minuten, om 3:30, 4 en 4:30 en natuurlijk het opwarmen van mijn badkamer en aan het einde SWW draaien:Andrehj schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 22:46:
............... Enig idee wat jouw WP op een dag zonder warmtevraag verbruikt? De mijne zit dan op gemiddeld 0.7 kWh, wat een gemiddeld verbruik van 29.2 W is.
:strip_exif()/f/image/tSvuyFGazIyHCi6f9bC1DRaa.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 41% gewijzigd door Naalroc op 13-10-2022 10:38 ]
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Als je met "spanning" naar mij refereerde, ik bedoel wat veel mensen schrijven/zeggen , "stroom erop zetten", de "stroom aansluiten". Maar je sluit de spanning aan, niet de stroom, zonder spanning geen stroom, als je tenminste geen stroombron aansluit. Maar het openbare net is geen stroombron. De carterverwarming kan alleen werken als de spanning is aangesloten.Andrehj schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 08:29:
[...]
Vloeistofslag heeft niks te maken met spanning, maar alles met lang genoeg stil staan na transport. Het gaat alleen om de carterverwarming, waarvan het nut bij wat hogere temperaturen wat mij betreft ook twijfelachtig is.
Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L
Onze SUZ-SWM60VA doet gemiddeld 15W standby.Naalroc schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 21:34:
Soms zelfs naar 75-80 W!
Ik heb nog nooit enig verband met de omstandigheden kunnen zien, maar het standby gebruik is soms erg hoog, en nog niet onder controle te krijgen. Screenshot van vandaag, gelukkig niet altijd zo hoog!
[Afbeelding]
Ik heb nu ook een paar keer gezien dat hij naar 75-80W gaat. Tot nu toe bij koude ochtenden. Zou hij dit doen vanaf een bepaalde buitentemperatuur ? Ik vraag me af waarom en of er nog iets aan in te stellen is.
Korte antwoord is : Nee.
Zoek maar eens op dit forum naar Mitsubishi + standby verbruik; bijvoorbeeld
dan kom je aardig wat vragen hierover tegen, maar geen antwoorden.
Zoek maar eens op dit forum naar Mitsubishi + standby verbruik; bijvoorbeeld
dan kom je aardig wat vragen hierover tegen, maar geen antwoorden.
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Ik vind 14-15W best acceptabel.Naalroc schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:00:
Korte antwoord is : Nee.
Zoek maar eens op dit forum naar Mitsubishi + standby verbruik; bijvoorbeeld
dan kom je aardig wat vragen hierover tegen, maar geen antwoorden.
Maar bij 75-80W vraag ik me af wat hij doet. Waarschijnlijk iets warm houden ? Aangezien ik het tot nu toe zie bij een koude nacht/ochtend.
In jou screenshot zie ik het midden op de dag, dat is natuurlijk wel vreemd.
[ Voor 8% gewijzigd door Plenkske op 13-10-2022 16:32 ]
Ik vind dat al best veel voor wat de unit nog moet doen.
Het is luiheid/centen knijpen waardoor dat niet onder de 5W ligt.
Het is ook meer dan toegestaan voor heel veel huishoudelijke apparatuur.
[ Voor 35% gewijzigd door Noshi op 13-10-2022 16:55 ]
En vannacht deed hii het dus niet, lekker op de 25W, zie mijn volgende screendump van afgelopen nacht. Er is geen peil op te trekken.Plenkske schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:31:
[...]
Ik vind 14-15W best acceptabel.
Maar bij 75-80W vraag ik me af wat hij doet. Waarschijnlijk iets warm houden ? Aangezien ik het tot nu toe zie bij een koude nacht/ochtend.
In jou screenshot zie ik het midden op de dag, dat is natuurlijk wel vreemd.
Naalroc in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Afgelopen nacht was het ook niet koud, hier tenminste. De nacht ervoor was het minimum 2,3 graden hier.Naalroc schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:14:
[...]
En vannacht deed hii het dus niet, lekker op de 25W, zie mijn volgende screendump van afgelopen nacht. Er is geen peil op te trekken.
Naalroc in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Hi, mijn ecodan draait nu een weekje en hier al veel gelezen op het topic…
Ik heb een 2-zone regeling en zou mijn radiatoren graag aansturen met Tado. (Vloerverwarming mag met Mitsubishi thermostaat blijven) Heeft hier iemand ervaring mee ? Ik las al dat tado regelmatig uitschakelt en dit niet ideal is.
Radiatoren staan niet veel op (badkamers en speelkamer), net daarom wil ik wat flexibiliteit hebben. Wat is een alternatief om temperatuur per kamer te regelen ?
Nu worden de 2 zones aangestuurd met de bijgeleverde Mitsubishi thermostaten maar voor de radiatoren heeft dit beperkingen in flexibiliteit.
Ik heb een 2-zone regeling en zou mijn radiatoren graag aansturen met Tado. (Vloerverwarming mag met Mitsubishi thermostaat blijven) Heeft hier iemand ervaring mee ? Ik las al dat tado regelmatig uitschakelt en dit niet ideal is.
Radiatoren staan niet veel op (badkamers en speelkamer), net daarom wil ik wat flexibiliteit hebben. Wat is een alternatief om temperatuur per kamer te regelen ?
Nu worden de 2 zones aangestuurd met de bijgeleverde Mitsubishi thermostaten maar voor de radiatoren heeft dit beperkingen in flexibiliteit.
WP : Mitsu PUHZ-SHW80YAA - VV+ Innova Airleafs - Homey
Zonder buffervat etc is 2 zone regeling gewoon af te raden, of je moet ten alle tijden een deel van je afgifte/flow in de vloerverwarming kwijt kunnen.TSE schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 22:29:
Hi, mijn ecodan draait nu een weekje en hier al veel gelezen op het topic…
Ik heb een 2-zone regeling en zou mijn radiatoren graag aansturen met Tado. (Vloerverwarming mag met Mitsubishi thermostaat blijven) Heeft hier iemand ervaring mee ? Ik las al dat tado regelmatig uitschakelt en dit niet ideal is.
Radiatoren staan niet veel op (badkamers en speelkamer), net daarom wil ik wat flexibiliteit hebben. Wat is een alternatief om temperatuur per kamer te regelen ?
Nu worden de 2 zones aangestuurd met de bijgeleverde Mitsubishi thermostaten maar voor de radiatoren heeft dit beperkingen in flexibiliteit.
Je minimaal vermogen is hoogstwaarschijnlijk al groter als de afgifte van de 2 radiatoren samen.
Vandaar dat naregeling vaak wordt afgeraden.
[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 14-10-2022 00:57 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Ik stond afgelopen winter/voorjaar ook opeens te kijken van het standby-verbruik van ~ 50 watt. Ik heb toen de vraag bij de monteur neergelegd die jaarlijks onderhoud doet, zou gaan om carterverwarming tijdens inactiviteit. Het zou de levensduur van de compressor goed doen. Maar ik vind het ook wel ontzettend hoog.Naalroc schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:00:
Korte antwoord is : Nee.
Zoek maar eens op dit forum naar Mitsubishi + standby verbruik; bijvoorbeeld
dan kom je aardig wat vragen hierover tegen, maar geen antwoorden.
Ik denk dat hier twee zaken spelen.
1: De compressor verwarming, dat zijn voornamelijk korte pieken vaak bij een oplopende buitentemperatuur. Dit is niet uit te schakelen.
2: De vorstbeveiliging, standaard staat dit aan en laat de cv pomp draaien wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde waarde is. Dit is een constant verbruik over langere tijd. Indien je cv leidingen niet kunnen bevriezen kun je dit uitschakelen.
1: De compressor verwarming, dat zijn voornamelijk korte pieken vaak bij een oplopende buitentemperatuur. Dit is niet uit te schakelen.
2: De vorstbeveiliging, standaard staat dit aan en laat de cv pomp draaien wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde waarde is. Dit is een constant verbruik over langere tijd. Indien je cv leidingen niet kunnen bevriezen kun je dit uitschakelen.
Die tweede is dus wel goed om even na te kijken. Bedankt voor de info.doek55 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 08:52:
Ik denk dat hier twee zaken spelen.
1: De compressor verwarming, dat zijn voornamelijk korte pieken vaak bij een oplopende buitentemperatuur. Dit is niet uit te schakelen.
2: De vorstbeveiliging, standaard staat dit aan en laat de cv pomp draaien wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde waarde is. Dit is een constant verbruik over langere tijd. Indien je cv leidingen niet kunnen bevriezen kun je dit uitschakelen.
Ik heb zelf ook een MItsubishi met Tado zonesysteem. Tado kan niet goed met warmtepompen overweg, want die gaat als aan/uit thermostaat proberen te moduleren door telkens aan en weer uit te doen. Ik heb een 200L buffervat en laat de WP zelf de stooklijn bepalen en geen externe thermostaat aangesloten op de WP. De tado laat ik alle zones open en dicht zetten en het thermostaatgedeelte zit gewoon niet aangesloten.TSE schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 22:29:
Hi, mijn ecodan draait nu een weekje en hier al veel gelezen op het topic…
Ik heb een 2-zone regeling en zou mijn radiatoren graag aansturen met Tado. (Vloerverwarming mag met Mitsubishi thermostaat blijven) Heeft hier iemand ervaring mee ? Ik las al dat tado regelmatig uitschakelt en dit niet ideal is.
Radiatoren staan niet veel op (badkamers en speelkamer), net daarom wil ik wat flexibiliteit hebben. Wat is een alternatief om temperatuur per kamer te regelen ?
Nu worden de 2 zones aangestuurd met de bijgeleverde Mitsubishi thermostaten maar voor de radiatoren heeft dit beperkingen in flexibiliteit.
Dit werkt vooralsnog vrij goed, alleen ben ik er niet zeker van dat WP nu goede runs doet. Ik ben er nog niet uit hoe je nu goed kan monitoren (stroomverbruik, heatpumpfrequency, status) dat de WP een lange stabiele run doet, of dat ie telkens aan-uit-aan-uit gaat.
Ik las wel dingen over hoe je de Tado aan/uit kunt aansluiten op de WP en dan kan afdwingen dat deze langere vraag blijft geven door aanpassen van bepaalde instellingen die samen met de helpdesk in te stellen zijn. Daar ga ik misschien in de toekomst naar kijken.
Look behind you! A three headed monkey!
Re: 2: om niet te hoeven zoeken: hoe/waar?doek55 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 08:52:
Ik denk dat hier twee zaken spelen.
1: De compressor verwarming, dat zijn voornamelijk korte pieken vaak bij een oplopende buitentemperatuur. Dit is niet uit te schakelen.
2: De vorstbeveiliging, standaard staat dit aan en laat de cv pomp draaien wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde waarde is. Dit is een constant verbruik over langere tijd. Indien je cv leidingen niet kunnen bevriezen kun je dit uitschakelen.
Ben een beetje lui vandaag, en misschien weet jij het uit je hoofd?


Heb jij mijn eerste grafiekje gezien, van enige uren op 78Watt?
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Volgens mij heet de vorstbeveiligingsfunctie 'Freeze Stat' dat zit ergens binnen het installateursmenu. Als je de pompstand aanpast en het verbruik wordt ook anders weet je dat het de pomp is. Anders is het waarschijnlijk de compressor verwarming. Bij mij komt dat nauwelijks boven de 60W, maar jij hebt een grotere compressor.Naalroc schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 11:46:
[...]
Re: 2: om niet te hoeven zoeken: hoe/waar?
Ben een beetje lui vandaag, en misschien weet jij het uit je hoofd?![]()
![]()
Heb jij mijn eerste grafiekje gezien, van enige uren op 78Watt?
Dag mede Ecodan eigenarenAUijtdehaag schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:11:Wat is er nog nodig
Aanvullende hardware is dan (bijvoorbeeld) een modbus naar usb adapter.
Link of Link.
Al enige tijd ben ik opzoek naar een methode om mijn Ecodan uit te lezen, vooral omdat ik het zonde vond dat de thermostaat prachtig aangeeft hoeveel energie de warmptepomp gebruikt maar ik deze informatie niet voor langere periode kan bewaren (inzien). Ik was positief verrast toen ik dit topic tegenkwam, en gister heb ik een Procon A1M melcobems mini uit Engeland mogen importeren echter lees ik op een aantal plekken dat men de voeding van de binnen & buitenunit moet halen tijdens de installatie i.v.m. detectie van de module en aangezien gedeelten van de binnenunit niet elektrisch geïsoleerd zijn.
Nu vroeg ik mij dus af, in hoeverre is de printplaat en bijbehorende CN105 connector elektrisch geïsoleerd van de lichtnet voeding? Ik heb namelijk zitten kijken naar geïsoleerde RS485 -> TTL converters welke ik hier gevonden heb, echter is deze lastig vast te maken i.v.m. missende montage gaten. Liever heb ik een module als deze welke makkelijk in een projectbox met een ESP01 bevestigd kan worden. Ik ben benieuwd naar jullie mening.
Ik heb nog niet alle pagina's doorgebladerd, maar gezien ik nog garantie heb ben ik genoodzaakt de installatie van de Procon door een herkent monteur te laten uitvoeren. Om die reden ben ik benieuwd of er ook foto's zijn van een geïnstalleerde Procon (in betere resolutie dan de handleiding) zodat ik weet wat de monteur gaat aantreffen en ik eventueel de kabels al op lengte kan maken.
Alvast bedankt!
Omdat jij al jaren een Mitsubishi hebt en ook al jaren in de WP-topics zit was die mogelijkheid niet eens in mij opgekomen. Het wordt namelijk elke winter wel een aantal keer genoemd.Naalroc schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 11:46:
Re: 2: om niet te hoeven zoeken: hoe/waar?
Ben een beetje lui vandaag, en misschien weet jij het uit je hoofd?![]()
![]()
Heb jij mijn eerste grafiekje gezien, van enige uren op 78Watt?
Maar standaard staat die vorstbeveiliging inderdaad aan, en die kun je bij een split uiteraard uit zetten. (Tenzij je binnenunit op een vorstgevoelige locatie hangt, maar dat zal in 99% van de gevallen niet zo zijn.)
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Kijk, dàt is nu eens echt behulpzaam, dank je wel.Andrehj schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 16:53:
[...]
Omdat jij al jaren een Mitsubishi hebt en ook al jaren in de WP-topics zit was die mogelijkheid niet eens in mij opgekomen. Het wordt namelijk elke winter wel een aantal keer genoemd.
Maar standaard staat die vorstbeveiliging inderdaad aan, en die kun je bij een split uiteraard uit zetten. (Tenzij je binnenunit op een vorstgevoelige locatie hangt, maar dat zal in 99% van de gevallen niet zo zijn.)
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Hoi,
Ik zou graag willen weten of er iemand is die ervaring heeft met een Ecodan met zonneboiler.
Gaat om een set PUHZ-SHW80 YAA + ERSC-VM2D.
Deze zouden we willen combineren met een zonneboiler.
Alvast bedankt
Ik zou graag willen weten of er iemand is die ervaring heeft met een Ecodan met zonneboiler.
Gaat om een set PUHZ-SHW80 YAA + ERSC-VM2D.
Deze zouden we willen combineren met een zonneboiler.
Alvast bedankt
@LeonTebbens doet dat. Maar wat als je nou in de zoekbalk bovenaan deze pagina eens "zonneboiler" intypt?Er-tje schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 19:03:
Hoi,
Ik zou graag willen weten of er iemand is die ervaring heeft met een Ecodan met zonneboiler.
Gaat om een set PUHZ-SHW80 YAA + ERSC-VM2D.
Deze zouden we willen combineren met een zonneboiler.
[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 14-10-2022 19:59 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik vermoed dat de massa daarvan aan de nul van het lichtnet hangt, net zoals in de rest van het laagspanningsdeel van de binnenunit. Geen galvanische scheiding dus. Maar dat kun je toch in een minuutje met een multimeter zelf even nameten?nighthunter schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 16:19:
Nu vroeg ik mij dus af, in hoeverre is de printplaat en bijbehorende CN105 connector elektrisch geïsoleerd van de lichtnet voeding?
Dat lijkt me stug. Zo spannend is de installatie van een Procon nu ook weer niet. Gewoon de installatie spanningsloos maken en aansluiten.Ik heb nog niet alle pagina's doorgebladerd, maar gezien ik nog garantie heb ben ik genoodzaakt de installatie van de Procon door een herkent monteur te laten uitvoeren.
Foto's zijn niet nodig, want die Procon hangt gewoon buiten je unit. Het enige wat je moet doen is een draadje naar binnen voeren en op de CN105 connector drukken.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik doe niet aan zone regeling, maar gebruik de tado als thermostaat om de verwarming aan en uit te schakelen icm WAR. Mijn ervaring is tot op heden positief. Ik maak lange runs van meerdere uren en dit werkt zonder problemen. Je kunt bij de instellingen je type ketel kiezen. Hier heb ik de mitsubishi hydrobox geselecteerd. Mijn wp kan koelen en verwarmen, maar ik gebruik het koelen niet. Dus aansturen gaat dan ook prima.MrScratch schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 10:17:
[...]
Ik heb zelf ook een MItsubishi met Tado zonesysteem. Tado kan niet goed met warmtepompen overweg, want die gaat als aan/uit thermostaat proberen te moduleren door telkens aan en weer uit te doen. Ik heb een 200L buffervat en laat de WP zelf de stooklijn bepalen en geen externe thermostaat aangesloten op de WP. De tado laat ik alle zones open en dicht zetten en het thermostaatgedeelte zit gewoon niet aangesloten.
Dit werkt vooralsnog vrij goed, alleen ben ik er niet zeker van dat WP nu goede runs doet. Ik ben er nog niet uit hoe je nu goed kan monitoren (stroomverbruik, heatpumpfrequency, status) dat de WP een lange stabiele run doet, of dat ie telkens aan-uit-aan-uit gaat.
Ik las wel dingen over hoe je de Tado aan/uit kunt aansluiten op de WP en dan kan afdwingen dat deze langere vraag blijft geven door aanpassen van bepaalde instellingen die samen met de helpdesk in te stellen zijn. Daar ga ik misschien in de toekomst naar kijken.
Ik merk wel dat bij een ingestelde temperatuur van bijvoorbeeld 20 graden de thermostaat nog door blijft gaan tot 20.3graden en dan pas de wp uit zet. Als de temperatuur zakt gaat hij wel bij 19.9 graden weer aan.
Mitsubishi Puz-wm112yaa + ERPT30X-VM2ED
Installateur heeft het hier vandaag in orde gemaakt. Eens kijken wat het geeft (wel enkel voor radiatoren, vloerverwarming blijft voorlopig via de Mitsubishi thermostaat / melcloud)Ronaldvdijk schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 21:24:
[...]
Ik doe niet aan zone regeling, maar gebruik de tado als thermostaat om de verwarming aan en uit te schakelen icm WAR. Mijn ervaring is tot op heden positief. Ik maak lange runs van meerdere uren en dit werkt zonder problemen. Je kunt bij de instellingen je type ketel kiezen. Hier heb ik de mitsubishi hydrobox geselecteerd. Mijn wp kan koelen en verwarmen, maar ik gebruik het koelen niet. Dus aansturen gaat dan ook prima.
Ik merk wel dat bij een ingestelde temperatuur van bijvoorbeeld 20 graden de thermostaat nog door blijft gaan tot 20.3graden en dan pas de wp uit zet. Als de temperatuur zakt gaat hij wel bij 19.9 graden weer aan.
WP : Mitsu PUHZ-SHW80YAA - VV+ Innova Airleafs - Homey
Dat kan ook. Bij mij hangt de Procon in de binnenunit en ga ik met een RS485-draadje naar binnen.Andrehj schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 19:45:
Foto's zijn niet nodig, want die Procon hangt gewoon buiten je unit. Het enige wat je moet doen is een draadje naar binnen voeren en op de CN105 connector drukken.
Maar maakt denk ik niet zo heel veel uit...
Krijgt de Procon gewoon voeding uit de CN105 aansluiting of moeten we daar zelf nog iets voor regelen?ocaj schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 23:30:
[...]
Dat kan ook. Bij mij hangt de Procon in de binnenunit en ga ik met een RS485-draadje naar binnen.
Maar maakt denk ik niet zo heel veel uit...
Procon heeft niks anders nodig dan de CN105. (En als je er wat mee wil doen uiteraard RS485)
Voeding zal dus uit de CN105 komen.
Voeding zal dus uit de CN105 komen.
De procon aansluiten is zelfs mij gelukt, dus daar heb je echt geen monteur voor nodig
In het "Ik wil een warmtepomp topic" lees ik over een. buffervat:
Hij heeft vaak geen functie, maar zit in de standaardaanbieding omdat het een veilige keuze is. Bij zoneregeling of te weinig systeeminhoud (het minimum staat in de specs) kan het nodig zijn.
Weet iemand de benodigde systeeminhoud voor een SUZ-SWM80 VA?
Hij heeft vaak geen functie, maar zit in de standaardaanbieding omdat het een veilige keuze is. Bij zoneregeling of te weinig systeeminhoud (het minimum staat in de specs) kan het nodig zijn.
Weet iemand de benodigde systeeminhoud voor een SUZ-SWM80 VA?
Staat in de handleiding(en) en databooks. Links staan in de TS.swarthoofd schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 08:25:
Weet iemand de benodigde systeeminhoud voor een SUZ-SWM80 VA?
[ Voor 35% gewijzigd door Andrehj op 15-10-2022 10:08 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Omdat ik voor de zoveelste keer problemen heb met Melcloud (al een paar dagen geen verbruiksdata meer, en sinds gisteren problemen met het doorgeven van Ta, Tr, SWW temp en frequentie) wordt het ook hier zo zachtjes aan tijd voor een Procon.
Probleem is alleen: Waar kun je er nog eentje voor een normale prijs kopen? Vanuit de UK willen ze nauwelijks / niet meer naar hier versturen en binnen "continental Europe" vind ik alleen aanbiedingen van rond de 300 euro, wat me ook wat te gortig is.
Iemand tips waar ik een Procon A1M MelcoBEMS mini kan kopen?
Probleem is alleen: Waar kun je er nog eentje voor een normale prijs kopen? Vanuit de UK willen ze nauwelijks / niet meer naar hier versturen en binnen "continental Europe" vind ik alleen aanbiedingen van rond de 300 euro, wat me ook wat te gortig is.
Iemand tips waar ik een Procon A1M MelcoBEMS mini kan kopen?
[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 15-10-2022 13:08 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
De m5stack rs485 bordjes zijn ook erg makkelijk.AUijtdehaag schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:51:
@SgtCaffran
Voor wifi uitlezen van de procon met esphome is wel een esp32 benodigd (vanwege de hoeveelheid code)
Icm modbus bordje van enri.nl
[Afbeelding] [Afbeelding]
Verstand komt met de jarenAndrehj schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 13:00:
Omdat ik voor de zoveelste keer problemen heb met Melcloud (al een paar dagen geen verbruiksdata meer, en sinds gisteren problemen met het doorgeven van Ta, Tr, SWW temp en frequentie) wordt het ook hier zo zachtjes aan tijd voor een Procon.
Probleem is alleen: Waar kun je er nog eentje voor een normale prijs kopen? Vanuit de UK willen ze nauwelijks / niet meer naar hier versturen en binnen "continental Europe" vind ik alleen aanbiedingen van rond de 300 euro, wat me ook wat te gortig is.
Iemand tips waar ik een Procon A1M MelcoBEMS mini kan kopen?
Ff @AUijtdehaag vragen, die weet ze altijd goedkoop te vinden
Ik had hem van Ebay in de UK, voor 65 pond incl post.....nieuw.
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
@Grolsch Ik haalde ze ook via ebay.co.uk en verkocht ze met verlies door aan medetweakers.
Je mag blj zijn dat je er nog 1 vind voor 100 euro incl bijkomende douanekosten.
Je mag blj zijn dat je er nog 1 vind voor 100 euro incl bijkomende douanekosten.
[ Voor 20% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-10-2022 15:33 ]
Ik heb er een in juni via de e-bay verkoper die AUijtdehaag aanbeval aangeschaft maar toen kostte het al ronde 120 euro. Echter die verkoper heeft er nu geen te koop staan. En er lijken er inderdaad bijzonder weinig te koop te staan.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini
Zoiets zocht ik ookNaalroc schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 14:17:
Ik had hem van Ebay in de UK, voor 65 pond incl post.....nieuw.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
augustus 2 jaar geleden, had ik even nagezocht, want wist de prijs niet meer; was een aanbieding "bieden" en 5 pond shipping...........aanbieder : fj.87
En nee, niet te koop, want tot heden feilloos in gebruik, maar daar weet een medeforummer veel meer van.
En nee, niet te koop, want tot heden feilloos in gebruik, maar daar weet een medeforummer veel meer van.

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Blijkbaar helpt dreigen, want sinds vanmiddag 16:12 werkt alles weerAndrehj schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 13:00:
Omdat ik voor de zoveelste keer problemen heb met Melcloud (al een paar dagen geen verbruiksdata meer, en sinds gisteren problemen met het doorgeven van Ta, Tr, SWW temp en frequentie) wordt het ook hier zo zachtjes aan tijd voor een Procon.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
@AUijtdehaag Thanks! Gebruik zelf Home Assistant dus mijn mogelijkheden en eisen zijn wellicht wat anders. Was zelf al zoekende naar een RS-485 naar USB bordje voor m'n RPi4. Of eventueel modbus RTU naar modbus TCP want ik heb vlakbij de warmtepomp een switch hangen.
@Noshi Ik zal eens kijken naar die M5 oplossing en of dat ook voor mijn situatie iets is.
@Noshi Ik zal eens kijken naar die M5 oplossing en of dat ook voor mijn situatie iets is.
@SgtCaffran Volgens mij zijn esphome en home assistant twee handen op 1 buik.
Ik gebruik zelf een usb modbus adapter en node-red icm de procon.
De modbus esp hangt nu aan mijn brink flair 300 wtw te lurken.
Ik gebruik zelf een usb modbus adapter en node-red icm de procon.
De modbus esp hangt nu aan mijn brink flair 300 wtw te lurken.
[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-10-2022 19:21 ]
@AUijtdehaag @Grolsch Ik gebruik nu al Node Red voor alle automatisering dus voorkeur heeft een Node Red oplossing!
Eindelijk een bekwame installateur langs geweest om het te fixen. Het blijkt dat 1 leiding dicht gesoldeerd was en in de andere zat een knik. Heel het leiding werk opnieuw gedaan en weer afgevuld met R32.xares schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 19:44:
Onze Ecodan gaat heel de tijd in storing bij zowel verwarmen als koelen. Storingcode: LA
Kan er helemaal niks over vinden op Google.
tips?
[Afbeelding]
Blijkt dat ze dit zo bij elk nieuwbouwhuis gedaan hebben, dus waarschijnlijk kan alles opnieuw. Al het derde huis met hetzelfde probleem.
En dat is dan door een groot installatiebedrijf in Nederland.
Nu nog de vloerverwarming boven na kijken want dat lijkt nog niet goed te gaan.
[ Voor 5% gewijzigd door xares op 15-10-2022 19:31 ]
Heeft @AUijtdehaag kant en klaar op de plank liggen, als je hem heel lief aankijkt......SgtCaffran schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 19:29:
@AUijtdehaag @Grolsch Ik gebruik nu al Node Red voor alle automatisering dus voorkeur heeft een Node Red oplossing!
Ik weet het is een oude reactie, maar hoe doe jij dit. Bij mij staat de setpoint op 47gr en wij zijn met 4 personen en douchen na elkaar in de ochtend. Maar de SWW draait hier iedere dag hoor. En kost zo’n 3,3kWh om weer op temperatuur te zijn.Grolsch schreef op woensdag 23 maart 2022 @ 09:08:
[...]
Bovenstaande staat los van SWW, die loopt +- 4 x per week.
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Speedyace schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 19:31:
[...]
Ik weet het is een oude post. Maar hoe doe jij dit. Bij mij staat de setpoint op 47gr en wij zijn met 4 personen en douchen na elkaar in de ochtend. Maar de SWW draait hier iedere dag hoor. En kost zo’n 3,3kWh om weer op temperatuur te zijn.
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
ik ben mij aan het oriënteren op een warmtepomp voor ons huis en probeer er zo goed mogelijk achter te komen welk vermogen nodig is voor ons huis.
zie ook:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2151134
Mijn voorkeur gaat uit naar een Mitsubishi Ecodan WP met Power inverter, of Zubadan inverter.
Ons huis heeft type C ventilatie
Ik begrijp, dat een Type C ventilatie behoorlijk wat vermogen kost.
Bij Nibe is er een ventilatie warmtepomp optie die aan de monoblock WP toegevoegd kan worden en de ventilatie unit vervangt en de WP 'meehelpt' met ca 1.5kW.
Zou iets dergelijks ook kunnen met een Mitsubishi WP. Mijn zoektocht heeft niet iets concreets opgeleverd.
Zijn er specifieke redenen om voor een split unit te kiezen, of een monoblock?
zie ook:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2151134
Mijn voorkeur gaat uit naar een Mitsubishi Ecodan WP met Power inverter, of Zubadan inverter.
Ons huis heeft type C ventilatie
Ik begrijp, dat een Type C ventilatie behoorlijk wat vermogen kost.
Bij Nibe is er een ventilatie warmtepomp optie die aan de monoblock WP toegevoegd kan worden en de ventilatie unit vervangt en de WP 'meehelpt' met ca 1.5kW.
Zou iets dergelijks ook kunnen met een Mitsubishi WP. Mijn zoektocht heeft niet iets concreets opgeleverd.
Zijn er specifieke redenen om voor een split unit te kiezen, of een monoblock?
[ Voor 33% gewijzigd door graziemille op 15-10-2022 20:05 ]
Gemiddeld denk ik 2 a 3 douches per dag thuis.Speedyace schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 19:31:
[...]
Ik weet het is een oude reactie, maar hoe doe jij dit. Bij mij staat de setpoint op 47gr en wij zijn met 4 personen en douchen na elkaar in de ochtend. Maar de SWW draait hier iedere dag hoor. En kost zo’n 3,3kWh om weer op temperatuur te zijn.
Setpoint 48 graden
400 liter
Boven in het vat gemeten
= sensor =<40 graden = verwarmen SWW
Dat is al 100ltr meer dan wat ik hebGrolsch schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 20:03:
[...]
Gemiddeld denk ik 2 a 3 douches per dag thuis.
Setpoint 48 graden
400 liter
Boven in het vat gemeten
= sensor =<40 graden = verwarmen SWW
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Ik doe het bijna hetzelfde, maar met een kleine variatie.Grolsch schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 20:03:
[...]
Gemiddeld denk ik 2 a 3 douches per dag thuis.
Setpoint 48 graden
400 liter
Boven in het vat gemeten
= sensor =<40 graden = verwarmen SWW
Ik weet hoeveel het water gemiddeld per dag afkoelt en heb nu in Node-Red een simpele routine die om 12:30 uur loopt wanneer de temperatuur boven in het vat lager is dan (40 graden + de genoemde afkoeling).
Daarmee voorkom ik dat de SWW 's nachts draait als het buiten kouder is, waarmee ik dus een iets hogere COP bereik.
Een uitzondering hierop is de legionella run die 1x in de 4 weken draait, deze logica zit in dezelfde routine.
Redelijk simpele logica en het volstaat prima is ons 2-persoons huishouden met een 300L tank.
PV: 7670Wp 180°Z 40° PVOutput | WP: ME SUZ-SWM80VA ERSD-VM2D | gasloos | EV: Ioniq 5 Lounge 77kWh RWD
Ondanks dat RS485 ook zonder gedeelde GND verbinding kan functioneren is mij altijd geleerd dat dit wel geadviseerd is. Als de laagspanning inderdaad niet galvanisch gescheiden is lijkt me een RS485 converter als deze geen overbodige luxe wanneer je de GND wel doorverbind.Andrehj schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 19:45:
Ik vermoed dat de massa daarvan aan de nul van het lichtnet hangt, net zoals in de rest van het laagspanningsdeel van de binnenunit.
Als ik de print van de Procon bekijk zie ik wel een optocoupler en transvormer(?) zitten, dus wellicht dat de Procon hier al in voorziet?
:fill(white):strip_exif()/f/image/n9stJiNN6EyAeDTVgvyCcRbl.png?f=user_large)
Ik zag deze handleiding voorbij komen waar ze 'm intern hadden aangesloten in een chiller:Andrehj schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 19:45:
Foto's zijn niet nodig, want die Procon hangt gewoon buiten je unit. Het enige wat je moet doen is een draadje naar binnen voeren en op de CN105 connector drukken.
/f/image/XiQpER7YaqogLYUHP3qpBroy.png?f=fotoalbum_large)
En ging er dus vanuit dat dit een beetje de beoogde montage zou zijn.
Heb je daarvoor gebruik gemaakt van de bestaande schroefgaten om de Procon vast te maken? zoja wat voor type is dat? Zelftappers, M4 of iets dergelijks?ocaj schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 23:30:
Dat kan ook. Bij mij hangt de Procon in de binnenunit en ga ik met een RS485-draadje naar binnen.
Het is al weer bijna een jaar geleden, maar volgens mij hangt hij gewoon los ergens in het rechtergedeelte. Kabels wel via de kabelbinders geleid, en in theorie is het wel beter om hem ergens op vast te schroeven, maar dat ding weegt niks, dus ik maak me er niet zo'n zorgen om.nighthunter schreef op zondag 16 oktober 2022 @ 12:57:
Heb je daarvoor gebruik gemaakt van de bestaande schroefgaten om de Procon vast te maken? zoja wat voor type is dat? Zelftappers, M4 of iets dergelijks?
Hij kan gewoon los in de kast gelegd worden of vastgezet worden met zelftappers.
Is de normale procon A1M nog steeds af te raden trouwens?
Alklima verkoopt de mini namelijk niet los, alleen in een set met de omschakelmodule.
Is de normale procon A1M nog steeds af te raden trouwens?
Alklima verkoopt de mini namelijk niet los, alleen in een set met de omschakelmodule.
[ Voor 40% gewijzigd door DutchWing op 16-10-2022 16:21 ]
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu
Voor wie goedkoop wil en een echte tweaker is: lees de CN105 poort direct uit.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1801219/1
https://github.com/BartGijsbers/CN105Gateway
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1801219/1
https://github.com/BartGijsbers/CN105Gateway
Ecodan 7,5Kw - 4000wp Solar - Itho HRU 350
Klopt het overigens dat de actuele flow met de Procon alleen in hele getallen is uit te lezen? Ik probeer eigenlijk te voorkomen dat ik nog een warmtemeter moet toevoegen omdat deze vrij prijzig zijn en lastig(er) te installeren en weer mee te nemen.
Als de waarden absoluut niet kloppen dan lijkt me dat geen enorm probleem, zolang de trend maar bruikbaar is voor optimalisatie.
Ik begreep dat de temperatuur sensoren niet heel best zijn, daar is eventueel wel vrij makkelijk een alternatief voor de installeren.
Als de waarden absoluut niet kloppen dan lijkt me dat geen enorm probleem, zolang de trend maar bruikbaar is voor optimalisatie.
Ik begreep dat de temperatuur sensoren niet heel best zijn, daar is eventueel wel vrij makkelijk een alternatief voor de installeren.
Flow heb ik altijd alleen hele getallen gezien inderdaad.
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini
Ik gebruik de FTC control unit in de woonkamer als thermostaat op temperatuurregeling. Ik zie echter iets wat ik niet snap. Er is geen warmtevraag en de compressor staat niet aan, maar de pomp draait wel al de hele dag.
Snapt iemand waarom de pomp wel draait?
Snapt iemand waarom de pomp wel draait?
:fill(white):strip_exif()/f/image/k9Za2jXGyJAJRwlM5VTaG8ru.png?f=user_large)
[ Voor 57% gewijzigd door HaTe op 17-10-2022 16:57 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
@HaTe : Volgens mij ontstaat er om 10 uur warmtevraag en gaat dan ook je waterpomp aan. De runs duren wel erg kort trouwens.
[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 17-10-2022 19:53 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dat klopt, maar rond half 12 zou de pomp wel uit mogen gaan. Er zit dan geen energie meer in de leidingen..
Deze keer zijn de runs idd wel kort. Ik had eerder vaak een hele lange run ipv kortere, terwijl ik eigenlijk niks heb veranderd.
Deze keer zijn de runs idd wel kort. Ik had eerder vaak een hele lange run ipv kortere, terwijl ik eigenlijk niks heb veranderd.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Vanmorgen na het douchen ging eerst de run van de SWW aan de gang. Nadat deze klaar was, werd de woning op gewarmd zag ik. Dit is de eerste keer dus dat de verwarming (nu de WP) aangaat na de zomer. Thermostaat staat 24/7 op 21gr ingesteld. De bijgeleverde thermostaat van Mitsubishi kan niet met halve graden werken, dus in de toekomst maar even voor iets anders kijken. (Panasonic).
Ik heb over de 9 groepen, op pomp stand 3 een flow van 16á17 lt( staat hierop ingesteld momenteel) en op pomp stand 4 19á20ltr.( dit was even om te kijken wat ik dan aan flow had)
De Ta staat ingesteld op 28gr. Buitenunit draait zo'n 46Hz met een fan speed van 440rpm.
Ik moet wel zeggen dat de run lang duurt.
Vanmorgen om 9:55 begonnen en draait op het moment van typen 11:50 nog.
Via de homeWizard zag ik dat er in het begin iets van 2200W werd gevraagd en na een 45 min zakte dit af en draait hij nu constant op een 880W á 900W.
Is dit een beetje goed zo of moet ik nog het een en ander afstellen.
De unit heeft iig een mooie locatie zo in het zonnetje 😁
Ik heb over de 9 groepen, op pomp stand 3 een flow van 16á17 lt( staat hierop ingesteld momenteel) en op pomp stand 4 19á20ltr.( dit was even om te kijken wat ik dan aan flow had)
De Ta staat ingesteld op 28gr. Buitenunit draait zo'n 46Hz met een fan speed van 440rpm.
Ik moet wel zeggen dat de run lang duurt.
Vanmorgen om 9:55 begonnen en draait op het moment van typen 11:50 nog.
Via de homeWizard zag ik dat er in het begin iets van 2200W werd gevraagd en na een 45 min zakte dit af en draait hij nu constant op een 880W á 900W.
Is dit een beetje goed zo of moet ik nog het een en ander afstellen.
De unit heeft iig een mooie locatie zo in het zonnetje 😁
:strip_exif()/f/image/2373KQOja6ExJZdVThguqBxY.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 18% gewijzigd door Speedyace op 18-10-2022 12:08 ]
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Flow is prima. Als de WP constant op 900W draait kun je nog verder naar beneden. Kijk maar in het databook. Ik zou eens 26 of 27 graden proberen.Speedyace schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 11:52:
Vanmorgen na het douchen ging eerst de run van de SWW aan de gang. Nadat deze klaar was, werd de woning op gewarmd zag ik. Dit is de eerste keer dus dat de verwarming (nu de WP) aangaat na de zomer. Thermostaat staat 24/7 op 21gr ingesteld. De bijgeleverde thermostaat van Mitsubishi kan niet met halve graden werken, dus in de toekomst maar even voor iets anders kijken. (Panasonic).
Ik heb over de 9 groepen, op pomp stand 3 een flow van 16á17 lt( staat hierop ingesteld momenteel) en op pomp stand 4 19á20ltr.( dit was even om te kijken wat ik dan aan flow had)
De Ta staat ingesteld op 28gr. Buitenunit draait zo'n 46Hz met een fan speed van 440rpm.
Ik moet wel zeggen dat de run lang duurt.
Vanmorgen om 9:55 begonnen en draait op het moment van typen 11:50 nog.
Via de homeWizard zag ik dat er in het begin iets van 2200W werd gevraagd en na een 45 min zakte dit af en draait hij nu constant op een 880W á 900W.
Is dit een beetje goed zo of moet ik nog het een en ander afstellen.
De unit heeft iig een mooie locatie zo in het zonnetje 😁
[Afbeelding]
En de extra kosten van een hogere pompstand zijn lager dan de winst van een lagere Ta. Kun je niet naar pompstand 5 en dan Ta 25?
Maar waarom moet je bij dit weer verwarmen? Zo'n zonnetje in combinatie met 19 graden zou toch voldoende moeten zijn om je keet warm te houden?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ik heb hem nu even op pomp stand 4 gezet en ingesteld op Ta van 27gr. Mocht hij dan nog rond de 900W zitten. Dan zet ik hem eens op pompstand 5 en dan idd op Ta van 25.Andrehj schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 17:14:
[...]
Flow is prima. Als de WP constant op 900W draait kun je nog verder naar beneden. Kijk maar in het databook. Ik zou eens 26 of 27 graden proberen.
En de extra kosten van een hogere pompstand zijn lager dan de winst van een lagere Ta. Kun je niet naar pompstand 5 en dan Ta 25?
Maar waarom moet je bij dit weer verwarmen? Zo'n zonnetje in combinatie met 19 graden zou toch voldoende moeten zijn om je keet warm te houden?
En idd ik stond er van te kijken dat hij aanging vanmorgen. Maar het is hier in het Noord-Holland wel iets kouder dan de genoemde 19gr
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
Kijk maar eens in deze al vaak geposte tabel:Speedyace schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 17:26:
[...]
Ik heb hem nu even op pomp stand 4 gezet en ingesteld op Ta van 27gr. Mocht hij dan nog rond de 900W zitten. Dan zet ik hem eens op pompstand 5 en dan idd op Ta van 25.
En idd ik stond er van te kijken dat hij aanging vanmorgen. Maar het is hier in het Noord-Holland wel iets kouder dan de genoemde 19grWij mochten het doen met 15gr.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dVHCtSDnasjVuQqndmCO5aAR.jpg?f=user_large)
Bij Ta 25 moet je COP zo'n 7 zijn, terwijl die op Ta 35 zo'n 5.7 is. Elke graad lager is dus ca 0.105 COP winst. Uitdaging is om zo rustig mogelijk, net boven minimum vermogen je keet te verwarmen. Onder deze condities is dat 5 à 600 Watt opgenomen vermogen. Ik denk dat jij best Ta 25 in kunt stellen, misschien nog wel op pompstand 4. Dan moet je alleen even de werkelijke Ta in de gaten houden. Als die oploopt naar boven de 26, dan ga je naar pompstand 5. Pas als dan ook nog de werkelijke Ta meer dan 1 graad oploopt, zet je de Ta naar 26 graden.
Zo zijn dit aardige condities om voor jouw huis / afgiftesysteem de minimale Ta te bepalen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Net even het systeem aangezet(thermostaat even op 26gr gezet) en op pomp stand 4 loopt hij op naar 27gr/28gr bij een ingestelde Ta van 25gr. Ook op pompstand 5 nog niet echt een daling te zien in de temp. Maar dit zal misschien te maken hebben dat het even de tijd nodig heeft denk ik. Op pompstand 5 heb ik wel een flow van 23ltr. Is het misschien een optie om een radiator in het washok open te zetten. Zodat ik op deze manier meer afgifte creëer. En anders moet ik idd gewoon de Ta op 26gr zetten en de pomp stand op 5 en dan nog eens meten. Want ook het opgenomen vermogen bleef op 760 á 850 watt staan.Andrehj schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 17:57:
[...]
Kijk maar eens in deze al vaak geposte tabel:
[Afbeelding]
Bij Ta 25 moet je COP zo'n 7 zijn, terwijl die op Ta 35 zo'n 5.7 is. Elke graad lager is dus ca 0.105 COP winst. Uitdaging is om zo rustig mogelijk, net boven minimum vermogen je keet te verwarmen. Onder deze condities is dat 5 à 600 Watt opgenomen vermogen. Ik denk dat jij best Ta 25 in kunt stellen, misschien nog wel op pompstand 4. Dan moet je alleen even de werkelijke Ta in de gaten houden. Als die oploopt naar boven de 26, dan ga je naar pompstand 5. Pas als dan ook nog de werkelijke Ta meer dan 1 graad oploopt, zet je de Ta naar 26 graden.
Zo zijn dit aardige condities om voor jouw huis / afgiftesysteem de minimale Ta te bepalen.
WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022
@Andrehj Ik lees even mee met de vraag van Speedyace. Is het in het geval dat de daadwerkelijke Ta alsnog oploopt met pomp stand 5 een idee om de frequentie omlaag te forceren door een "nep" thermometer waarde? (zoals eerder besproken hier)
@SgtCaffran Je kunt ook even wachten tot het winter wordt. Wat je ook doet er is altijd een "tussenseizoen" waarbij de warmtepomp niet de hele dag aan kan staan.
Bij mij draait hij momenteel soms in de ochtend een paar uurtjes en/of soms in de avond een paar uurtjes.
Doeltemperatuur kiest hij 25-25,5 graden (ik verwarm op ruimtetemperatuur) en dan loopt de aanvoertemperatuur wel langzaam op. Mocht hij uiteindelijk 5 graden hoger zijn dan de doeltemperatuur dan stopt de warmtepomp voor een uurtje.
Ik lig er niet wakker van, volgende maand heb ik weer gewoon runs van de 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Bij mij draait hij momenteel soms in de ochtend een paar uurtjes en/of soms in de avond een paar uurtjes.
Doeltemperatuur kiest hij 25-25,5 graden (ik verwarm op ruimtetemperatuur) en dan loopt de aanvoertemperatuur wel langzaam op. Mocht hij uiteindelijk 5 graden hoger zijn dan de doeltemperatuur dan stopt de warmtepomp voor een uurtje.
Ik lig er niet wakker van, volgende maand heb ik weer gewoon runs van de 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Vraag aan de mensen die bij Clima Market / Climamarket hebben besteld: Kregen jullie nog bericht vlak voorafgaand aan de levering van de bestelling? Mijn bestelling is nu verzonden vanuit Spanje maar zonder track en trace. Exacte leverdatum is niet gecommuniceerd en weten ze ook niet.
Edit: Bleek uiteindelijk die dag geleverd te worden. Was echter niet gebeld door de vervoerder. Op zaterdag vanuit Spanje vertrokken en op woensdag geleverd.
Edit: Bleek uiteindelijk die dag geleverd te worden. Was echter niet gebeld door de vervoerder. Op zaterdag vanuit Spanje vertrokken en op woensdag geleverd.
[ Voor 22% gewijzigd door TEAMIKKE op 20-10-2022 09:08 ]
@TEAMIKKE je krijgt inderdaad standaard geen track&trace. Toen ik naar de status van het transport vroeg, heeft CM mij een screenshot verstuurd vanuit een track&trace-app van hun leverancier. Daarop stond een QR-code die een URL bevat met track&trace informatie.
Deze wordt soms verre van realtime bijgewerkt.
Mijn unit die twee weken geleden is geleverd, is op donderdag vanuit Spanje verzonden en stond een week later op vrijdag bij mij voor de deur.
De transporteur in NL die de aflevering doet, nam een dag van tevoren telefonisch contact op om een bezorgmoment af te stemmen.
Deze wordt soms verre van realtime bijgewerkt.
Mijn unit die twee weken geleden is geleverd, is op donderdag vanuit Spanje verzonden en stond een week later op vrijdag bij mij voor de deur.
De transporteur in NL die de aflevering doet, nam een dag van tevoren telefonisch contact op om een bezorgmoment af te stemmen.
Dat heeft alleen zin als je het minimum vermogen bij lage buitentemperatuur (Tb) wilt beïnvloeden. Afhankelijk van de Tb kan de SW75YAA een lagere compressorfrequentie toepassen.SgtCaffran schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 22:22:
@Andrehj Ik lees even mee met de vraag van Speedyace. Is het in het geval dat de daadwerkelijke Ta alsnog oploopt met pomp stand 5 een idee om de frequentie omlaag te forceren door een "nep" thermometer waarde? (zoals eerder besproken hier)
Bij een Tb boven +12°C is het minimaal 20Hz, onder de +12°C is het minimaal 26Hz, onder de +5°C is het minimaal 32Hz en zal ook de ventilator op 700rpm gaan draaien. Bij Tb onder -2°C heb ik nog niet goed getest op minimum compressorfrequentie, maar er lijkt in ieder geval een opstap te zijn onder -7°C als ik het databook bekijk.
Je moet je wel realiseren dat de minimum compressorfrequentie er niet voor niets is. Het warmtepompproces kan instorten als de compressorfrequentie te laag is icm de Tb. Als dat gebeurt toert de warmtepomp voor 30 minuten op tot een hogere frequentie.
Volgens mij niet. Bij temperaturen boven de 12 graden zou de WP gewoon naar 450 à 500W elektrisch terug moeten moduleren. Geen idee waarom hij dat bij @Speedyace niet doet.SgtCaffran schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 22:22:
@Andrehj Ik lees even mee met de vraag van Speedyace. Is het in het geval dat de daadwerkelijke Ta alsnog oploopt met pomp stand 5 een idee om de frequentie omlaag te forceren door een "nep" thermometer waarde? (zoals eerder besproken hier)
Maar hierin is de Mitsubishi wel vaker bijzonder. Vooral bij koelen heb ik daar in dit topic al vaak over geklaagd.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Als je het max vermogen wilt begrenzen. De mijne staat permanent op 75%. Vooral ook handig met veel warmtecapaciteit in je vloer. Je voorkomt dan dat ie bij opstarten direct vol gas gaat om de Ta te halen.SgtCaffran schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:58:
@doek55 @Andrehj Helder, de temperatuur sensor foppen is dus vooral in de zomer met koelen nuttig om op 20Hz te draaien. En zouden jullie nog kunnen aangeven of datzelfde geldt voor het 50/75% vermogens kabeltje? Wanneer is dat nuttig toe te passen?
In dit geval gaat het je niks brengen.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Let op:
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero