• usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 05-09 13:03
@xoror @Djvdb

Hier draait de SWW run as we speak. Dit keer reguleer de temp laten zakken zonder dat Odin inplanned (Odin uitgeschakeld). Inderdaad naar verwachting geen ander resultaat. Flow van 22/23L lijkt me ook prima?

Bij mij staat de draaitijd op 120min en wachttijd op 30min dus tijd zat voor zou je zeggen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n5ikOuulxTwhG5EXibsN6SxgZGA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cKlKcIhTpB0Wivn8RqqHXV9u.png?f=fotoalbum_large

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@usain Dat was wel verwacht. Check je dhw draaitijd en anders die misschien ook naar een uur zoals @Djvdb ? Bij mij staat het zelfs op 90m, dat is ws default en nooit aangepast.

[ Voor 24% gewijzigd door xoror op 15-08-2026 16:00 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:22
Andrehj schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:29:
[...]

In het begin van de R290 tijd was de enige die twee compressors had de PUZ-WZ80VAA. Hoe het met de PUZ-WZ85xAA, de PUZ-WZ100xAA en de PUZ-WZ120xAA zit weet ik niet.
Overigens is het mij onduidelijk wat @Technician- met E-generatie bedoelt, want die E slaat toch op de generatie van de binnenunit? Dus ik heb geen idee welke buitenunit het hier betreft.
Alklima benoemt deze als split set e gen: PCR-M100Y-300E SET.

Waarbij de buitenunit een PUZ-SWM100YAA is. De E gen slaat denk ik op de FTC7 al zijn ook de buitendelen vernieuwd tov de D gen, de geluidsdemping is verbeterd

Ik ben nog steeds gek op split units tov monoblocs. Vind het voor een gebruiker een veel vriendelijkere oplossing. Vnl omdat er buiten geen water is, dus geen vorstgevaar. En de buitenunits kleiner zijn bij een vermogen tot 14kW

[ Voor 14% gewijzigd door Technician- op 15-08-2026 15:59 ]

@Technician- Helemaal mee eens. Ben ook fan van split. Dit betreft dus een vertrouwde R32 unit, en niet een R290.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
xoror schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 15:11:
@usain Dat was wel verwacht. Check je dhw draaitijd en anders die misschien ook naar een uur zoals @Djvdb ? Bij mij staat het zelfs op 90m, dat is ws default en nooit aangepast.
Ik heb wel FTC7 dus misschien dan toch ook iets anders in de buitenunit. Het viel deze winter ook al op dat mijn buitenunit anders omgaat met defrosts. Niet een standaard interval van 45 min.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
Djvdb schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 14:09:
[...]

Vandaag setpoint voor sww op 48 graden enige verschil is een minder hoog piekvermogen maar blijft op 42hz draaien zal morgen eens op 55 zetten.
@xoror 55 nog steeds op 42hz.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Dan lijkt het op FTC7 of evt FTC6 vanaf een bepaalde firmware

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:22
xoror schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:07:
deze hebben toch duo compressors? iemand met zo'n unit hier die wat logs kan doorsturen?
Als je met deze bedoelt de foto boven jouw bericht?

Nee 1 compressor

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
xoror schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 16:05:
[...]


Dan lijkt het op FTC7 of evt FTC6 vanaf een bepaalde firmware
Kortere interval 30 min maakt idd ook geen verschil. @tromphakvoort Kun je ook eens in normal draaien en kijken of de run dan nog hoger gaat dan 75/80hz?

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 05-09 13:03
xoror schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 16:05:
[...]


Dan lijkt het op FTC7 of evt FTC6 vanaf een bepaalde firmware
Ik heb FTC7 en met > service menu > Informatie werking > code 190 > krijg ik versie 0804 te zien

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
usain schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 14:50:
[...]


Ik heb FTC7 en met > service menu > Informatie werking > code 190 > krijg ik versie 0804 te zien
Wil je anders eens op normal de sww draaien? Kijken of dat verschil geeft?

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
Nee toch? Hij heeft toen in eco mode gedraaid zonder dat deze werd aangestuurd door de odin. Mijn vraag is nu om eco mode helemaal niet te gebruiken en te kijken of de buitenunit dan nog hoger gaat in zijn vermogen.

Ik blijf het raar vinden dat die units zo hoog in hun vermogen gaan terwijl ze in zogeheten "eco" modus zouden moeten draaien.

[ Voor 12% gewijzigd door Djvdb op 19-08-2026 15:15 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 05-09 13:03
@Djvdb @xoror Klopt, dat was eco zonder Odin. Heb nu de target temp ingesteld op 55 en drop op 5 met eco uit om een reguliere SWW run te forceren. Geef me een paar minuten totdat ik frequentie kan benoemen

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ah normal mode ja, misschien proberen waard maar gok het niet. Enige logische verklaring omdat jullie exact dezelfde hardware hebben, is dat zijn unit andere temperaturen oid meet en besluit dat een hogere frequentie nodig is. Dus misschien koelvloeistoffen temp ook vergelijken of jullie daar iets zien

En anders ook even de buiten temp naast elkaar zetten, mogelijk staat er een vol in de zon oid.


Maar jullie moeten ook zelfde target hanteren, want boven 50c gaat hij zowieso harder werken

[ Voor 11% gewijzigd door xoror op 19-08-2026 15:29 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 05-09 13:03
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQM7cPYraNOLYVURF1wxIYjfJ94=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UmlRyE2SayA7AUh4VliDFKj4.png?f=fotoalbum_large

Hahahaha in regulier vind er wel iets van terugmodulatie plaats...

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
usain schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 15:55:
[Afbeelding]

Hahahaha in regulier vind er wel iets van terugmodulatie plaats...
hmm interessant! En als je het vermogen vergelijkt tussen die twee runs?

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 05-09 13:03
Djvdb schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 16:15:
[...]

hmm interessant! En als je het vermogen vergelijkt tussen die twee runs?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Fo1_oT1AyhJojrnpMZ7EH3VBm0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l2d3lC4cnCy0QXFZv1cin1tU.png?f=fotoalbum_large

identiek

  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 04-09 11:48
Djvdb schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 10:42:
[...]

Kortere interval 30 min maakt idd ook geen verschil. @tromphakvoort Kun je ook eens in normal draaien en kijken of de run dan nog hoger gaat dan 75/80hz?
Dit is een run van vanmiddag (na het opnieuw opstarten van de WP dus weet niet of dit representatief is voor een normale run) in ECO. Ik zal de WP even op normaal zetten om ook daar een run mee te doen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YCfHfgAK7U3q-S_pJdHdJ7UMnN0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/i4oBgbxctGBEtYLuo2mYvu5D.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dl-tRZ_Jyh1NG3TGSP-NzAHOrO8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ModHGbov2l1cJfqCl1iadXAh.png?f=fotoalbum_large

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 05-09 19:10
De boven aansluiting van mijn buffervat is gaan lekken en de dop aan de onderkant is daardoor gaan roest. Iemand vertelde mij dat dit geen goede zaak was, met installateur contact opgenomen. Zij vertellen mij dat het condens vorming is omdat de warmte pomp in koelmodus is gezet. Dit valt niet onder de garantie volgens hun (aansluit materiaal maar 1 jaar garantie) van de warmtepomp. Ik mag aannemen dat als ik 16k betaal voor een warmtepomp en alles wordt in een keer en door dezelfde partij geinstalleerd dat dit onder de garantie valt?

Dan: "Verder geldt dat de binnenunit een condensafvoer vereist om goed te kunnen functioneren. Deze voorziening ontbrak echter al bij aanvang; er was simpelweg geen afvoerpunt aanwezig waarop wij konden aansluiten. Zonder eerst de bijbehorende infrastructuur te realiseren, is aansluiting achteraf dan ook niet mogelijk." Ik heb duidelijk voor een model gekozen dat kan verwarmen en koelen, dan mag ik toch aannemen dat alles in orde wordt gemaakt? Dan nog, de situatie is zoals hij nu is, wat houdt deze condensafvoer in? moet er wat water in een afvoer gootje zoals bij een airco?

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
@The Source het leest alsof er in het offertetraject niet helemaal juist gecommuniceerd is.

Dat er geef afvoer was en die dan niet konden aansluiten hadden ze toen mogen zeggen.

Over het roesten: 1jaar garantie is leuk bedacht, dat is niet wat je ervan mag verwachten. (Wederom, als dat al door het koelen zou komen had hij iets anders moeten gebruiken of je vooraf moeten informeren)

Ik zou teruggaan naar de installateur en melden dat je er meer van mag verwachten en dat je graag een oplossing tegemoet ziet.

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 05-09 09:28
The Source schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:18:
.......... Dan nog, de situatie is zoals hij nu is, wat houdt deze condensafvoer in? moet er wat water in een afvoer gootje zoals bij een airco?
Inderdaad, en niet alleen een airco, maar ook een gasgestookte ketel voor het condensaat; en staat er geen boiler in de buurt? die heeft ook een afvoer nodig voor de combinatie klep/overdrukventiel

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 05-09 19:10
Naalroc schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 18:15:
[...]

Inderdaad, en niet alleen een airco, maar ook een gasgestookte ketel voor het condensaat; en staat er geen boiler in de buurt? die heeft ook een afvoer nodig voor de combinatie klep/overdrukventiel
Als het wat lek water net als bij een airco betreft dan kan ik dit wel ergens kwijt met een slangetje. Het is niet dat er een complete leiding van 20 meter aan moet lijkt me. Ik snap alleen niet waarom waarom het lekwater bij het buffervat lekt. Ik zal een foto plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tA664XxeW_hnhnvFPVws5IHwbAU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CdAjfdRjCSyQvFPHJz4bgd5a.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G1gaHnVn3XbdHJxJ7cyjcLRk9eY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dzOHorjMvIkDXA4JUp6Lvq65.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NOoibxZoS1pH9Dzz_Kx0m-iJ99o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c93gMg4tFZpCAlGCMBRbY474.jpg?f=fotoalbum_tile
De relatie met de installateur is al niet geweldig, ze hadden dingen bij de instalatie kapot gemaakt en dat werd een garantie geval, maar ze hebben altijd ontkent. Ik heb een inderdaad om garantie en een volledige installatie gevraagd, dus hopen dat het goed wordt opgelost.

[ Voor 47% gewijzigd door The Source op 20-08-2026 20:46 ]

The Source schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:13:
[...]

Als het wat lek water net als bij een airco betreft dan kan ik dit wel ergens kwijt met een slangetje. Het is niet dat er een complete leiding van 20 meter aan moet lijkt me. Ik snap alleen niet waarom waarom het lekwater bij het buffervat lekt. Ik zal een foto plaatsen.

De relatie met de installateur is al niet geweldig, ze hadden dingen bij de instalatie kapot gemaakt en dat werd een garantie geval, maar ze hebben altijd ontkent. Ik heb een inderdaad om garantie en een volledige installatie gevraagd, anders gaan we escaleren als het niet goed en gemoedelijk opgelost kan worden.
Staat je buffervat parallel opgesteld of in de retour? Met wat voor Ta heb je gekoeld? En hield je rekening met of had je een beveiliging voor het dauwpunt?

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:22
SebastiaanPs schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:18:
[...]

Staat je buffervat parallel opgesteld of in de retour? Met wat voor Ta heb je gekoeld? En hield je rekening met of had je een beveiliging voor het dauwpunt?
Ja das wel een ding, als je koelen gaat gebruiken moet je wel op dauwpunt letten.

  • The Source
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 05-09 19:10
SebastiaanPs schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:18:
[...]

Staat je buffervat parallel opgesteld of in de retour? Met wat voor Ta heb je gekoeld? En hield je rekening met of had je een beveiliging voor het dauwpunt?
Helaas weet ik niet of hij parallel of retour staat opgesteld, geen verstand van.

Afgelopen zomer stond op koelen ruimte ipv flow. Toen ik condens had stop gezet en opgelost door koelen flow en een dauwpunt script in HA. Het "lek / roest" was er al eerder en ik heb vorige zomer ook wel een keer gekoeld, echter nooit condens gehad, dus ik weet eerlijk gezegd niet of het door koelen komt. Daarbij de de locatie ook gek waar het lekt - aan de zijkant van het buffervat - zou condens niet onder uit de binnenunit moeten komen?

Ik heb fotos aan mijn eerdere post toegevoegd.

Als de roest geen kwaad kan is voor mij vervangen niet echt nodig. Als het door koelen met condensvorming komt dan kan het niet meer voorkomen. Mocht dit ergens anders door voor kunnen komen dan hoor ik het graag.

[ Voor 11% gewijzigd door The Source op 20-08-2026 20:54 ]

Het is niet iets waar Mitsubishi Electric nou in uitblinkt: de regeling voor het koelen. Risico op enorm pendelen (bij vaste en te hoge Ta), geen dauwpuntbewaking. Ik zou het mensen afraden, tenzij je echt goed weet waar je mee bezig bent, een geschikt afgiftesysteem hebt en het dauwpunt op meerdere plekken in huis bewaakt. Maar die laatste zin geldt eigenlijk voor alle L/W warmtepompen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Naalroc
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 05-09 09:28
The Source schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:13:
[...]Als het wat lek water net als bij een airco betreft dan kan ik dit wel ergens kwijt met een slangetje. Het is niet dat er een complete leiding van 20 meter aan moet lijkt me. Ik snap alleen niet waarom waarom het lekwater bij het buffervat lekt. Ik zal een foto plaatsen.
Sorry, dat het 't buffervat was dat lekte had ik gemist in je oorspronkelijk bericht, maar dat je het lekken vergeleek met lekken van een airco zette mij op het verkeerde been: de foto's maken het overduidelijk

14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:22
The Source schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 20:52:
[...]

Helaas weet ik niet of hij parallel of retour staat opgesteld, geen verstand van.

Afgelopen zomer stond op koelen ruimte ipv flow. Toen ik condens had stop gezet en opgelost door koelen flow en een dauwpunt script in HA. Het "lek / roest" was er al eerder en ik heb vorige zomer ook wel een keer gekoeld, echter nooit condens gehad, dus ik weet eerlijk gezegd niet of het door koelen komt. Daarbij de de locatie ook gek waar het lekt - aan de zijkant van het buffervat - zou condens niet onder uit de binnenunit moeten komen?

Ik heb fotos aan mijn eerdere post toegevoegd.

Als de roest geen kwaad kan is voor mij vervangen niet echt nodig. Als het door koelen met condensvorming komt dan kan het niet meer voorkomen. Mocht dit ergens anders door voor kunnen komen dan hoor ik het graag.
Beetje vliegroest door condeseren van de kale stalen verlopen. Ik gebruik messing of rvs daarvoor en isoleer ze.

je kunt ze naisoleren en je kunt zorgen dat je boven dauwpunt blijft.

Lekwater binnendeel kun je ook die Condensslang in een emmer laten lopen, als het goed is en als je niet condenseren koelt zal daar nauwelijks water inkomen.

  • Pepernoot
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 05-09 17:13
Wij hebben sinds een week een ecodan warmtepomp, alleen sww daalt heel erg. Nu zie ik onze drop op 29 staan, waar ik veel al heb gezien dat die naar 5-10 moet.

Alleen ik kan die instelling nergens vinden. Kan iemand mij de juiste richting wijzen waar in het service menu ik deze waarde kan veranderen?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vutGuhBCzr4vbJbrQqC-SfHa4Bc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bIbGZjZj52RVx5mwd5T8rXCp.jpg?f=fotoalbum_large

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
Pepernoot schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:14:
Wij hebben sinds een week een ecodan warmtepomp, alleen sww daalt heel erg. Nu zie ik onze drop op 29 staan, waar ik veel al heb gezien dat die naar 5-10 moet.

Alleen ik kan die instelling nergens vinden. Kan iemand mij de juiste richting wijzen waar in het service menu ik deze waarde kan veranderen?


[Afbeelding]
Kan in het hoofdmenu, zie ook de handleiding.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • DirkjanS
  • Registratie: Maart 2009
  • Nu online
Pepernoot schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:14:
Wij hebben sinds een week een ecodan warmtepomp, alleen sww daalt heel erg. Nu zie ik onze drop op 29 staan, waar ik veel al heb gezien dat die naar 5-10 moet.

Alleen ik kan die instelling nergens vinden. Kan iemand mij de juiste richting wijzen waar in het service menu ik deze waarde kan veranderen?


[Afbeelding]
Met een water temperatuur van 60 graden is het ook niet gek dat de temperatuur snel daalt, ook als je niks gebruikt. Als je nu de drop op 5 graden zet dan gaat de warmtepomp je boiler heel vaak verwarmen op een heel hoge temperatuur en krijg je echt een beroerd rendement.

Zou iets verder het forum doorspitten en en even goed uitzoeken met wat voor sanitair warm water temperatuur i.c.m. welke drop je wil gaan werken. Hier is zo te zien best veel winst te behalen namelijk.

  • stin00
  • Registratie: Mei 2013
  • Niet online
Pepernoot schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:14:
Wij hebben sinds een week een ecodan warmtepomp, alleen sww daalt heel erg. Nu zie ik onze drop op 29 staan, waar ik veel al heb gezien dat die naar 5-10 moet.

Alleen ik kan die instelling nergens vinden. Kan iemand mij de juiste richting wijzen waar in het service menu ik deze waarde kan veranderen?


[Afbeelding]
Met deze settings kan de legionella cyclus ook wel uit 8)7 Wie heeft SWW op 60 gezet?

  • Pepernoot
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 05-09 17:13
Ja met deze settings werd het opgeleverd..

Al wordt het water niet warmer dan 55 graden, terwijl die op 60 staat inderdaad.. vreemd.

maar ik kan het dus niet vinden in mijn service menu haha. Ga weer verder spitten en op zoek naar beste config.

[ Voor 23% gewijzigd door Pepernoot op 23-08-2026 19:41 ]


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
Pepernoot schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:40:
Ja met deze settings werd het opgeleverd..

Al wordt het water niet warmer dan 55 graden, terwijl die op 60 staat inderdaad.. vreemd.

maar ik kan het dus niet vinden in mijn service menu haha. Ga weer verder spitten en op zoek naar beste config.
Dan zou ik even controleren of je backup element wel goed is aangesloten.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E

Pepernoot schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:40:
Ja met deze settings werd het opgeleverd..

Al wordt het water niet warmer dan 55 graden, terwijl die op 60 staat inderdaad.. vreemd.
Tip: Zet je SWW niet hoger dan 50 graden.
En die drop op minimaal 10.
Hoe je dat doet staat in je handleiding.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • stin00
  • Registratie: Mei 2013
  • Niet online
Pepernoot schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:40:
Ja met deze settings werd het opgeleverd..

Al wordt het water niet warmer dan 55 graden, terwijl die op 60 staat inderdaad.. vreemd.

maar ik kan het dus niet vinden in mijn service menu haha. Ga weer verder spitten en op zoek naar beste config.
Geen idee welke Ecodan je hebt, maar mogelijk helpt dit filmpje je: YouTube: Mitsubishi - How to Change Hot Water Temperature #mitsubishi #hotwat...

  • Pepernoot
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 05-09 17:13
Dank allen.
Gaat trouwens om de SCR-M40V2-200E SET.

Heb de SWW config gevonden en had SWW op 55 gezet en drop op 8, maar zal het aanpassen naar de waardes van @Andrehj .

Dank @stin00 , dat is precies wat ik had gedaan. Was even vergeten dat je die menu knop lang moest indrukken inderdaad!

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
Pepernoot schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 11:11:
Dank allen.
Gaat trouwens om de SCR-M40V2-200E SET.

Heb de SWW config gevonden en had SWW op 55 gezet en drop op 8, maar zal het aanpassen naar de waardes van @Andrehj .

Dank @stin00 , dat is precies wat ik had gedaan. Was even vergeten dat je die menu knop lang moest indrukken inderdaad!
Check ook even of de tank wel naar 60 graden gaat na een legionella run.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Bravertal
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 07:38
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gvFXI29Qmjl72iygIYcAMrWTpo4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ttCsIyuntbHc6S3XwW7OOETl.jpg?f=fotoalbum_large Moet ik voor aankomende stookseizoen auto-adaptive aanzetten (en defrosts beperken)? Ik werk nu met home assistant. Afgelopen stookseizoen gewoon thermostaat op 20. Maar wil het allemaal wat effectiever hebben.

Wat zijn jullie ervaringen met auto-adaptive?

2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.

Bravertal schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 20:55:
[Afbeelding] Moet ik voor aankomende stookseizoen auto-adaptive aanzetten (en defrosts beperken)? Ik werk nu met home assistant. Afgelopen stookseizoen gewoon thermostaat op 20. Maar wil het allemaal wat effectiever hebben.

Wat zijn jullie ervaringen met auto-adaptive?
Dat gaat over het project van @xoror , post dat even hier: Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • MrN86
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 22:58
Voor mijn nieuwbouwwoning zal ik een Ecodan warmtepomp plaatsen en een Loxone domotica-systeem.

Op termijn zou ik mijn warmtepomp intelligent willen aansturen. Vandaar dat mijn oog gevallen was op de Procon MelcoBEMS MINI (A1M). Die zou ik dan met Loxone via Modbus RTU verbinden. Al die zaken zijn vrij nieuw voor mij, dus ik zou willen starten met een eenvoudige ruimteregeling met de remote controller van Mitsubishi zelf. Nadien kan ik me dan verder verdiepen in het intelligenter aansluiten van de warmtepomp.

Kan een aangesloten proton gelijktijdig aangesloten zijn met de standaard ruimteregeling van de Ecodan zelf. Of is het zo dat eens de procon aangesloten is, deze verantwoordelijk is voor de sturing van de warmtepomp? Alvast bedankt voor jullie input!

  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
@MrN86 procon en de ruimte regelen werken prima naast elkaar, beide kun je gebruiken voor besturing.

De oplossing van xoror is wss wel eens ruk goedkoper en makkelijker.

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@MrN86 Check of je woning is opgeleverd met een van de volgende 2 thermostaten, anders kan je de ruimte regeling niet gebruiken
- De MRC (hoofd bediening) als hoofd thermostaat die in de woonkamer hangt
- De officiële Mitsubishi wireless thermostaten

Alleen in die 2 scenario's kan je de ruimte regeling gebruiken. Wat betreft Loxone klinkt het aantrekkelijk, maar kijk wat je daadwerkelijk moet doen. Want vaak gaat het wel mis omdat ze generiek veel merken moeten ondersteunen en niet alle in en outs van je WP weten.

Een Procon is wel prijzig, maar is wel officieel. Maar er zijn veel betere/goedkopere oplossingen.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren

@MrN86 @xoror is bevooroordeeld, want die ontwikkeld zelf de alternatieve oplossing (zie de link een paar posts hierboven). Zijn systeem is zeker uitgebreider dan een Procon, en ook goedkoper, maar of het beter is, is niet zo gemakkelijk te bepalen.
Met een Procon ben je behoorlijk zelf baas, en het protocol is uitermate degelijk. Je kunt dan in Loxone maken wat je wilt en bent niet afhankelijk van software van derden. Ik gebruik ook een Procon, maar hoofdzakelijk voor monitoring. Qua aansturing doe ik niets meer dan soms een SWW-run starten of bij de legionella-cyclus het SWW-setpoint verhogen.
Op deze manier is gegarandeerd dat primaire zaken als verwarming of warm water altijd blijven werken en niet afhankelijk zijn van allerlei domotica of mijn aanwezigheid.
Bovendien blijkt zelf sturen bij mijn WP ook helemaal niet nodig. Er hangt hier een externe thermostaat aan. Die regelt het verwarmen in de winter en het koelen in de zomer. Daar heb ik dus helemaal geen omkijken naar.

Wat verder voor jou belangrijk is om te beseffen is dat een Procon er in eerste instantie is voor monitoring, of bijsturing van bijvoorbeeld temperaturen. Er zit geen temperatuurvoeler in. Zodra je dus op ruimteregeling zou draaien, gebruik je nog steeds de temperatuursensor van de Mitsubishi bedieningsunit in de woonkamer, maar kun je via de Procon het setpoint veranderen.
Daarom kunnen die twee prima naast elkaar bestaan.
Let wel op dat er in je binnenunit niet zo'n automatische omschakelmodule van Alklima komt, want die bezet dan de CN105 aansluiting, zodat je daar zelf niets meer mee kunt (en heeft nog heel veel andere nadelen, zoek maar terug in dit topic).

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 25-08-2026 18:04 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
Heren,

Mijn buurman was eigenwijs en heeft naregeling laten plaatsen. Leverancier komt niet meer na het plaatsen want de naregeling stuurt gewoon koud en of verwarmen en ze hebben geen idee van de WP.

Omdat er ook bij hem zo een stomme schakel module met een procon inzit schakeld de unit alleen nog maar terug naar koelen ongeacht welk signal de naregeling stuurt.

Zou het voldoende zijn als ik de procon eruit haal om het automatisch schakelen te stoppen, ik heb namelijk geen idee hoe ik heel de unit eruit zou moeten halen en daar heb ik ook helemaal geen zin in.

Alles wat ik wil dat die zelf weer kan kiezen tussen verwarmen en koelen op de unit...

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Andrehj Over bevooroordeeld: Daarom heb ik geprobeerd alleen aan de feiten te houden gegeven de keuze die al gemaakt is. Gewoon double check zodat hij niet voor verassingen komt te staan.

Verder bedoel ik met beter: Sommige dingen kunnen niet op de procon (realtime verbruik volgens wp schatting, service codes, server control etc). Maar dat is minder van toepassing omdat de keuze al gemaakt is.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Bschnitz Zit er nog meer aangesloten op die module? Soms zitten er hele vv groepen erop.
Ik vrees dat die na regeling daarop is aangesloten.

Je kan verder in de handleiding kijken op https://alklima.nl/leveri...ingen/htw-omschakelmodule

Dan kan je zien welke uitgang je evt kan ontkoppelen. Zo even snel gekeken moet je "Ingang 1/+ -Activeren automatisch omschakelen" hebben.

Maar ik denk dat je achter de installateur aan moet gaan, je zou gewoon garantie moeten hebben ipv zelf knutselen aan een systeem die net is opgeleverd

[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 25-08-2026 19:55 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
xoror schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 19:53:
@Bschnitz Zit er nog meer aangesloten op die module? Soms zitten er hele vv groepen erop.
Ik vrees dat die na regeling daarop is aangesloten.

Je kan verder in de handleiding kijken op https://alklima.nl/leveri...ingen/htw-omschakelmodule

Dan kan je zien welke uitgang je evt kan ontkoppelen. Zo even snel gekeken moet je "Ingang 1/+ -Activeren automatisch omschakelen" hebben.

Maar ik denk dat je achter de installateur aan moet gaan, je zou gewoon garantie moeten hebben ipv zelf knutselen aan een systeem die net is opgeleverd
Is niet net opgeleverd, derde bewoners van het huis en een derde partij heeft nu de naregeling geplaatst op zijn eigen verzoek, maar ja die snappen het ook niet. Die kennen alleen hun naregeling en die doet het.

Partij van de WP zelf is er niet meer.

Monteur die Mitsubishi kent in regio Nijmegen kan pas in december, dan zitten die mensen in de kou, dus dat gaat niet.

Zal eens kijken of ik iets met je tip kan, thx!

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Bschnitz Jij had die omschakel module bij jou er toch ook uit getrokken ? Als je kan zorgen dat alle groepen altijd open staan voor de winter, dan moet het wel goed komen? Dan gebruik je de procon voor monitoring. Van de zomer als je wilt koelen even de badkamer dichtzetten.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
xoror schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 20:50:
@Bschnitz Jij had die omschakel module bij jou er toch ook uit getrokken ? Als je kan zorgen dat alle groepen altijd open staan voor de winter, dan moet het wel goed komen? Dan gebruik je de procon voor monitoring. Van de zomer als je wilt koelen even de badkamer dichtzetten.
Nee, ivm garantie claim. Bij mij werkt die met de OG Danfoss naregeling welke ik niet meer gebruik, alleen voor de temp sensors (alles staat open). Ik werk met schema op de WP.

Hij had niks, alles open en dat wilde die niet, maar het werkte wel. Dus nu heeft die iets van watts laten plaatsen.

Zag gisteren avond ook dat die een J1 error heeft. Dus vraag me af wat die gasten hebben lopen doen bij hem....

Maar ja koelen werkte heel de zomer, dus niemand heeft wat gemerkt....

Maar ja ik weet vrijwel zeker dat er iets met die die module, want als ik hem handmatig op verwarmen zet of WAR dan gaat die klik klak geluid maken en weer terug naar koelen....

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Bschnitz J1 is wireless thermostaat communicatie fout. hebben ze met sw2-1 en/of sw1-8 niet goed ingesteld wellicht.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • MrN86
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 22:58
Andrehj schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 18:03:
@MrN86 @xoror is bevooroordeeld, want die ontwikkeld zelf de alternatieve oplossing (zie de link een paar posts hierboven). Zijn systeem is zeker uitgebreider dan een Procon, en ook goedkoper, maar of het beter is, is niet zo gemakkelijk te bepalen.
Met een Procon ben je behoorlijk zelf baas, en het protocol is uitermate degelijk. Je kunt dan in Loxone maken wat je wilt en bent niet afhankelijk van software van derden. Ik gebruik ook een Procon, maar hoofdzakelijk voor monitoring. Qua aansturing doe ik niets meer dan soms een SWW-run starten of bij de legionella-cyclus het SWW-setpoint verhogen.
Op deze manier is gegarandeerd dat primaire zaken als verwarming of warm water altijd blijven werken en niet afhankelijk zijn van allerlei domotica of mijn aanwezigheid.
Bovendien blijkt zelf sturen bij mijn WP ook helemaal niet nodig. Er hangt hier een externe thermostaat aan. Die regelt het verwarmen in de winter en het koelen in de zomer. Daar heb ik dus helemaal geen omkijken naar.

Wat verder voor jou belangrijk is om te beseffen is dat een Procon er in eerste instantie is voor monitoring, of bijsturing van bijvoorbeeld temperaturen. Er zit geen temperatuurvoeler in. Zodra je dus op ruimteregeling zou draaien, gebruik je nog steeds de temperatuursensor van de Mitsubishi bedieningsunit in de woonkamer, maar kun je via de Procon het setpoint veranderen.
Daarom kunnen die twee prima naast elkaar bestaan.
Let wel op dat er in je binnenunit niet zo'n automatische omschakelmodule van Alklima komt, want die bezet dan de CN105 aansluiting, zodat je daar zelf niets meer mee kunt (en heeft nog heel veel andere nadelen, zoek maar terug in dit topic).
@Andrehj Dit is precies zoals ik het ook wil gebruiken.

Bijkomende vraag, kan je eenvoudig met de procon het vermogen beperken? Ik woon in Vlaanderen en wij hebben te maken met het capaciteitstarief voor elektriciteit. Heel concreet zou ik graag het vermogen van mijn WP op sommige momenten beperken. Ik weet dat er een module van Mitsubishi bestaat maar als ik hetzelfde met de Procon kan, zou dit leuk meegenomen zijn.
MrN86 schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 13:55:
@Andrehj Dit is precies zoals ik het ook wil gebruiken.

Bijkomende vraag, kan je eenvoudig met de procon het vermogen beperken? Ik woon in Vlaanderen en wij hebben te maken met het capaciteitstarief voor elektriciteit. Heel concreet zou ik graag het vermogen van mijn WP op sommige momenten beperken. Ik weet dat er een module van Mitsubishi bestaat maar als ik hetzelfde met de Procon kan, zou dit leuk meegenomen zijn.
Je kunt met een Procon niet direct het vermogen begrenzen (daarvoor is een speciaal kabeltje nodig, wat niet op alle Ecodans werkt, zie de posts ergens onder de TS).
Wat je wel kunt doen, als je op een vaste aanvoertemperatuur (+ externe thermostaat op In1) draait, is het wijzigen van de watertemperatuur. Daarmee stuur je ook het vermogen van de WP.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
xoror schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 09:07:
@Bschnitz J1 is wireless thermostaat communicatie fout. hebben ze met sw2-1 en/of sw1-8 niet goed ingesteld wellicht.
Voor de duidelijkheid die gebruiken ze dus niet meer, moet dan sw2-1 uit of juist aan, zelfde voor sw1-8.

Wellicht is het zo simpel dat dit het oplost....

Dat omdat er 2 thermostaten zijn waarvan 1 niet meer gebruikt wordt en een fout geeft, dat om die reden de schakel module steeds op koud gaat, soort van failover naar koud modus.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
SW1-8 off als je geen wireless thermostaat gebruikt. SW2-1 ws op ON afhankelijk van de 2e thermostaat. Je moet even kijken onder welke condities/signalen de koel mode actief is, dan kan je het terug zoeken.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
xoror schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 19:59:
SW1-8 off als je geen wireless thermostaat gebruikt. SW2-1 ws op ON afhankelijk van de 2e thermostaat. Je moet even kijken onder welke condities/signalen de koel mode actief is, dan kan je het terug zoeken.
Ga zo effe naar hem toe en maak wat fotos, ik heb nog geen idee wat ze gedaan hebben intern in de unit.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
xoror schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 19:59:
SW1-8 off als je geen wireless thermostaat gebruikt. SW2-1 ws op ON afhankelijk van de 2e thermostaat. Je moet even kijken onder welke condities/signalen de koel mode actief is, dan kan je het terug zoeken.
Er zit niks in de groene strook beneden zoals bij mij.

Alles wat ze gedaan hebben zijn 2 draadjes in de auto module 🙃

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vpX62EtEXj3hrUR2oO9uj7WcLJk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SMrCLot5aKoyk91gKCk82me8.jpg?f=fotoalbum_large
Ga nu effe de proberen om eerst de J1 op te lossen....

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Bschnitz wat is die cn105/cnrf connector die niet is aangesloten ? is dat van de procon of van de wireless receiver?

Als ik goed zie is 1 en + verbonden, dus is het omschakelen actief
verder is 3 en + de schakelaar voor koelen. De handleiding stelt:
"-Omschakelen naar de koelmode
(de unit zal omgezet worden naar de koelmode als dit contact gemaakt wordt. De
koelmode heeft voorrang op de verwarmingsmode"

Dus die ontkoppelen dan kan de schakeling nooit meer worden gemaakt en is er geen schakelen naar koeling meer. Maar je moet volgen waar die kabels heen gaan, dan weet je wie daadwerkelijk koeling schakelt.

Wel spanningsvrij maken he voor je dingen doet!!

[ Voor 58% gewijzigd door xoror op 26-08-2026 21:20 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
xoror schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 21:11:
@Bschnitz wat is die cn105/cnrf connector die niet is aangesloten ? is dat van de procon of van de wireless receiver?

Verder moet je foto maken van wat witte blok ernaast, je moet I1 volgens mij hebben , maar sla even handleiding op na. Die kabel moet je dan volgen, dan weet je wie/wat koeling schakelt
Dat was de receiver, die de J1 error heeft veroorzaakt. Die eruit met de dipswitch op off zorgt nu ervoor dat die altijd gaat verwarmen en dat de J1 error weg is. Alleen schakeld die niet meer terug naar koelen nu. Maar dat kan ook niet met maar 2 draadjes....

Dus de force op koelen kwam echt door de niet aangesloten Mitsubishi receiver.

De WATTS werkt nu, alleen zijn alle signalen verwarmen.

Er zit niks in Q of I zoals bij mij... bij hem kan dat ook niet, want er zit iets naast 😅

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GyS3p4CbVnUgGD61vPs8z4UO3xI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pe5hiL6nj72xPG8Al3hc2pN2.jpg?f=fotoalbum_large

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
@xoror

De kabels gaan gewoon naar de WATTs controle unit. Waar ik sowieso niks mee kan. Maar dat is echt heel anders aangesloten dan bij mij.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-nxdq1cnYu8JDsUJol1B1INLtCY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yObIWj6oSMYO9JzBYF2B8EHx.jpg?f=fotoalbum_large

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Bschnitz Die 3 en + schakelen naar koelen. Dus die je moet begrijpen (bij de bron) of gewoon even loshalen zodat hij niet meer koelt. Ws stuurt de hoofd thermostaat de koel vraag. Dus wat je kan doen is kijken of een van de thermostaten op koelen staat...

Of als het Master/Master is moet je alle thermostaten van koelmode afhalen.

Het gaat dus om die geel/blauwe kabel op je eerste foto, die schakelt naar koelen.

edit: check even of de watts wel koelen doet.... LOL anders mag je handmatig elk seizoen die schakeling maken om te koelen...

[ Voor 24% gewijzigd door xoror op 26-08-2026 21:33 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:23
xoror schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 21:28:
@Bschnitz Die 3 en + schakelen naar koelen. Dus die je moet begrijpen (bij de bron) of gewoon even loshalen zodat hij niet meer koelt. Ws stuurt de hoofd thermostaat de koel vraag. Dus wat je kan doen is kijken of een van de thermostaten op koelen staat...

Of als het Master/Master is moet je alle thermostaten van koelmode afhalen.

Het gaat dus om die geel/blauwe kabel op je eerste foto, die schakelt naar koelen.

edit: check even of de watts wel koelen doet.... LOL anders mag je handmatig elk seizoen die schakeling maken om te koelen...
Dat doet die, maar alle signalen zijn hetzelfde. Alles koelen of verwarmen = verwarmen. De WP gaat alleen aan of uit.

Anyway, thx. Ze vriezen nu niet kapot en daar ging het om.

Ze laten maar iemand komen om de boel goed aan te sluiten. Ken die mensen net 4 weken, probeer alleen goede buurman te zijn 🍻

Als de partij die de WATTS heeft geplaatst niet eens een dipswitch kan omzetten om de oude thermostaat uit te zetten dan zegt dat genoeg.

1000x dank!

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh

Andrehj schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 14:18:
[...]

Je kunt met een Procon niet direct het vermogen begrenzen (daarvoor is een speciaal kabeltje nodig, wat niet op alle Ecodans werkt, zie de posts ergens onder de TS).
Wat je wel kunt doen, als je op een vaste aanvoertemperatuur (+ externe thermostaat op In1) draait, is het wijzigen van de watertemperatuur. Daarmee stuur je ook het vermogen van de WP.
@MrN86 @Andrehj

Voor het capaciteitstarief in België heeft het wijzigen van de vaste aanvoertemperatuur om het vermogen te beperken niet veel zin. Verwarmen heeft niet/nauwelijks effect op de piek, je SWW wel. Je wil dus vooral je SWW runs beperken in vermogen.

Het capaciteitstarief werkt zo: het hoogste gemiddelde vermogen dat in een maand tijdens een kwartier wordt geregistreerd, wordt beschouwd als de maandpiek, en het gemiddelde van de laatste 12 maandpieken wordt gebruikt om het capaciteitstarief te berekenen. Iedereen betaalt een minimumbijdrage die overeenkomt met een piek van 2,5 kW, ook als je eigen maandpiek lager ligt.

Dus om jouw capaciteitstarief te beperken: SWW in ECO mode en, indien mogelijk bij jouw Mitsubishi model, het vermogensbegrenzingskabeltje.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • usain
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 05-09 13:03
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HYfDSwwsfkXk3-Lk6nuEgJicTok=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zow3HYrYAeIfYQjLncayEJ0Q.jpg?f=fotoalbum_large


Ik ben verward. Ik wil dat tijdens de vakantie er geen SWW runs plaatsvinden. Moet het dan juist UIT of AAN

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@usain UIT. Let op dat legionella altijd wel blijft draaien

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Pepernoot
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 05-09 17:13
Vraagje over de werking tussen de thermostaat beneden in de woonkamer en de controller op de binnenunit van onze installatie (ERST20D-VM2E / SUZ-SWM40 VA2)

De thermostaat laat een andere waarde zien dan de controller op de binnenunit op zolder.
Ik zag dit ook toen ik de legionella instelling beneden op de thermostaat veranderde als test (van 14 dagen naar 7 dagen); toen bleef het boven op zolder gewoon als 14 dagen staan..

Is dit normaal? Of moeten deze gesynced worden?

Ik heb zo'n vermoeden dat mijn installateur niet zoveel kennis heeft van de Ecodan systemen.

Foto links is thermostaat in woonkamer, rechts is op zolder op de binnenunit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kFOnprSVtyaikwKKMgPxO1pjUZU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oKDILQpwSrq93HazEcfRKGGN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AcscIYZ8FGRUqqCNWyAw-uWOjAg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vU9fmB4elOK8KOZ5nlQTWAN4.jpg?f=fotoalbum_tile

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
@Pepernoot Links is MRC (FTC6) en rechts is MRC (FTC7). Waarom heb je niet de nieuwere FTC7 in de woonkamer hangen ? 8)7 De FTC7 kan ook meer...

Je heb 1 hoofdbediening teveel :+ Waarschijnlijk stuurt er 1, en ws is dat die in de woonkamer

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28
xoror schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 16:24:
@Pepernoot Links is MRC (FTC6) en rechts is MRC (FTC7). Waarom heb je niet de nieuwere FTC7 in de woonkamer hangen ? 8)7 De FTC7 kan ook meer...

Je heb 1 hoofdbediening teveel :+ Waarschijnlijk stuurt er 1, en ws is dat die in de woonkamer
Idd vreemd kan dit überhaupt met elkaar werken?

[ Voor 8% gewijzigd door Djvdb op 27-08-2026 16:33 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ja het is intern een bus protocol, en je kan er meerdere inpluggen.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren

@Pepernoot Lekkere puinhoop. Blijkbaar werken ze beide nu een beetje. Zeker niet volledig, want dat kun je aan de grafieken al zien. Dit hoort zo echt niet. Ik zou je installateur vragen om de bediening in de woonkamer om te ruilen voor degene die daadwerkelijk bedoeld is om in de woonkamer te hangen. En dat is NIET de FTC6 bediening die je nu hebt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:22
Andrehj schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 18:09:
@Pepernoot Lekkere puinhoop. Blijkbaar werken ze beide nu een beetje. Zeker niet volledig, want dat kun je aan de grafieken al zien. Dit hoort zo echt niet. Ik zou je installateur vragen om de bediening in de woonkamer om te ruilen voor degene die daadwerkelijk bedoeld is om in de woonkamer te hangen. En dat is NIET de FTC6 bediening die je nu hebt.
Nee inderdaad, hoe is dit bedacht? Haha. Ik zou dan voor de wireless in de woonkamer gaan, lekker eenvoudig maar goed werkend, en de hoofdbediening in het binnendeel, wel zo makkelijk met analyseren/testen draaien.

  • ThaDude
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 05-09 19:08

ThaDude

Hang Loose

Ik heb laatst eens even de buiten unit bekeken (staat op dak) viel me op dat er zwarte koek op de ventilator zit. Ook de lamellen waren niet heel fris meer. Hier even gezocht de post Onderhoud Mitsubishi warmtepomp. Tegengekomen men heeft het hier over die jerrycan vertex. Zijn er mensen die dit toegepast hebben? Zo ja werkt dit goed?


Ter info de ecodan is sinds 2020 in gebruik en nog nooit schoongemaakt

[ Voor 9% gewijzigd door ThaDude op 29-08-2026 19:19 ]

We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp


  • EVfan
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 05-09 14:27
ThaDude schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 19:18:
Ik heb laatst eens even de buiten unit bekeken (staat op dak) viel me op dat er zwarte koek op de ventilator zit. Ook de lamellen waren niet heel fris meer. Hier even gezocht de post Onderhoud Mitsubishi warmtepomp. Tegengekomen men heeft het hier over die jerrycan vertex. Zijn er mensen die dit toegepast hebben? Zo ja werkt dit goed?


Ter info de ecodan is sinds 2020 in gebruik en nog nooit schoongemaakt
@ThaDude

Op aanraden van @Technician- heb ik Advanced Vertex gebruikt op de buitenunit schoon te maken. Wel prijzig spul.

Ik had vooral last van een groene aanslag op de fijne lamellen met name waar de lamellen achter het metalen frame zitten. Dat was in een periode van twee jaar ontstaan.

Het product werkt voortreffelijk.

Inspuiten (5 maal verdund), een 5-10 minuten laten inwerken en afspuiten met schoon water. Bij mij was de groene aanslag geheel verdwenen en de lamellen glimmen weer.

Succes.

Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW


  • ThaDude
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 05-09 19:08

ThaDude

Hang Loose

@EVfan nu nog zien hoe ik eraan kom. Zie dat die alleen aan installateurs leveren :z

@Technician- @koevlaas2 Zwolle beetje ver weg zeker?

We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp

ThaDude schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 22:01:
@EVfan nu nog zien hoe ik eraan kom. Zie dat die alleen aan installateurs leveren :z

@Technician- @koevlaas2 Zwolle beetje ver weg zeker?
Hier kan ik hem ook als particulier kopen: https://www.mijnklimaatshop.nl/advanced-engineering-vertex.html

Hier ook: https://www.cvkoopjes.nl/airco/onderhoud-en-service/advanced-vertex-condensor-en-verdamperreiniger-jerrycan-5-liter.html

Ik ben ook wel geïnteresseerd, stuur je even een pm :)

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:28

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E

Ik zie hier nog een voordeel van het opstellen van een WP tegen een zuidoost-gevel van de woning: Mijn WP (inmiddels 6 jaar oud) blijft brandschoon. Doordat de unit geregeld in de zon staat, waar de relatieve luchtvochtigheid laag is, groeit er geen groene aanslag op.
Enig nadeel: Vanaf volgende zomer wordt koelen (wat ik dan overdag zal gaan doen omdat de salderingsregeling afgelopen is) wel een dingetje. De CoP (die nu bij 's nachts koelen rond de 9 ligt) zal wel dramatisch worden...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 05:31
Andrehj schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 09:43:
Ik zie hier nog een voordeel van het opstellen van een WP tegen een zuidoost-gevel van de woning: Mijn WP (inmiddels 6 jaar oud) blijft brandschoon. Doordat de unit geregeld in de zon staat, waar de relatieve luchtvochtigheid laag is, groeit er geen groene aanslag op.
Enig nadeel: Vanaf volgende zomer wordt koelen (wat ik dan overdag zal gaan doen omdat de salderingsregeling afgelopen is) wel een dingetje. De CoP (die nu bij 's nachts koelen rond de 9 ligt) zal wel dramatisch worden...
Dat gaat wel meevallen toch? Volgens het databook op minimaal vermogen (waar jij dan ongeveer op zou moeten zitten) A20W18 COP 8,15 en A30W18 6,75. Dat is maar 21% meer... Ga je iig geen batterij voor aanschaffen :).

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2

michaelvo schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 09:51:
Dat gaat wel meevallen toch? Volgens het databook op minimaal vermogen (waar jij dan ongeveer op zou moeten zitten) A20W18 COP 8,15 en A30W18 6,75. Dat is maar 21% meer... Ga je iig geen batterij voor aanschaffen :).
Ik zit met koelen meestal rond de 5 kW thermisch. We gaan het volgend jaar zien...

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
Ik denk dat je meer richting de 4.x range moet denken en soms zelfs in 3.x als het echt warm is. Ik heb het afgelopen seizoen geoefend voor saldering afschaffing en voornamelijk gekoeld met de aanwezige pv

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:22
Als je PV opbrengst verbrand met direct koelen, wat je anders niet deed, wat zijn we dan aan het doen? Je kan ook de PV terugmoduleren cq stoppen.

Dan kun je toch beter je splitje de hele dag laten doordraaien? En SWW opwarmen. Ik heb ooit koelen gedaan met de WP dat beviel me voor geen meter (vv + fancoils)

[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 30-08-2026 14:06 ]


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online
hoezo verbranden? Ik gebruik het sowieso voor koelen, alleen nu specifieker. Koelen werkt goed en ik zou niet zonder willen. Met mij nog meer tevreden gebruikers hoor.

Zelfs toen het 38c buiten was, was het goed uit te houden. Een airco is idealer, maar ik heb geen mooie plek om dat te installeren. Plus dat het koelen met de warmtepomp prima werkt, dus er is geen noodzaak. Verder blijft de koelte in de vloer en plafond langer hangen.

Ik heb genoeg users die ook koelen met fancoils (in spanje, en die zijn echt wel blij met koeling icm fancoils).

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 05-09 19:28
Ook hier overdag de Ecodan laten koelen met het overschot aan PV en 's nacht vervangen door koeling met ramen open, hield zo de woning prima op een aangename temperatuur.

Had nog voldoende PV over om de batterijen vol te laden zodat het nacht verbruik van het huis daaruit kwam.

De hele zomer lekker koel huis en geen spatje netstroom gebruikt.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • Bravertal
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 07:38
Ik heb hier een week gekoeld met thermostaat op 20 graden, ging perfect en vrouwlief en kids vonden het aangenaam in huis. Overdag de panelen en in de avond/nacht nam de batterij het over. Ik hoef echt geen airco meer.

2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.


  • EVfan
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 05-09 14:27
ThaDude schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 22:01:
@EVfan nu nog zien hoe ik eraan kom. Zie dat die alleen aan installateurs leveren :z

@Technician- @koevlaas2 Zwolle beetje ver weg zeker?
@ThaDude

Google search, ik vond destijds enkele aanbieders zonder problemen. Wordt gewoon verzonden.

Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW


  • ThaDude
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 05-09 19:08

ThaDude

Hang Loose

Dank! Was er inderdaad achter. Gebruik al tijdje geen Google meer maar Kagi. Dat is vaak goed. Hiervoor werkte het niet goed helaas. Ga cvkoopjes gebruiken!

Heb nog zo'n druk spuit liggen. Lees dat als je de machine aan heb staan het spul door de lamellen wordt gezogen. Daarnaast dat warme(re) lamellen beter werken. Zal zodra het spul binnen is, het eens uitvoeren.

Ik woon overigens in een drukke wijk in Zwolle. Ten zuiden van snelweg en andere drukke 70&80 km weg. De kozijnen zijn ook altijd zwart en vies van fijnstof en teer verwacht ik. Dit zal ook op de machine zitten.

Dank allen voor meedenken!

We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp


  • Red_Baron
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 03-09 12:56
Hier ook tijdens de warme dagen overdag van 10:00 - 18:00 lopen koelen op 2 verdiepingen vloer met PV panelen.
Als ik de koeling 24h/dag liet draaien dan begon de unit te pendelen. Dus overdag laten draaien werkte hier prima. Mooi rustig op 20Hz.
Wel was het temperatuur verschil tussen BG en verdieping best groot. Waarschijnlijk heeft een grote vide in de kamer hier ook wel een aandeel in en mindere zondoordringende maatregelen op de bovenverdieping (screens) in vergelijk tot de BG.
Een goede luchtontvochter kan ik nog wel gebruiken.

PUHZ-SHW80 YAA ERST30C-VM2ED


  • DePruus
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 05-09 15:56
Red_Baron schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 14:57:
Hier ook tijdens de warme dagen overdag van 10:00 - 18:00 lopen koelen op 2 verdiepingen vloer met PV panelen.
Als ik de koeling 24h/dag liet draaien dan begon de unit te pendelen. Dus overdag laten draaien werkte hier prima. Mooi rustig op 20Hz.
Wel was het temperatuur verschil tussen BG en verdieping best groot. Waarschijnlijk heeft een grote vide in de kamer hier ook wel een aandeel in en mindere zondoordringende maatregelen op de bovenverdieping (screens) in vergelijk tot de BG.
Een goede luchtontvochter kan ik nog wel gebruiken.
Inderdaad. De ontvochtiger is een must wil je geen condensatieproblemen krijgen. En dus ook een hygrometer. Een tabel om te kijken of je gerust de koeling aan kunt zetten bij een bepaalde temperatuur en vochtigheidsgraad, kun je in deze posts vinden.

  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21:55
Door :
  1. gezeur met aannemer over onze warmtewisselaar, die zou niet geschikt zijn voor vloerkoeling.
  2. Daarnaast heeft mijn vrouw een hekel aan koude vloeren.
  3. Risico op condens en pendelen.
  4. Minder goede werking in de 2 zolderslaapkamers.
  5. Screens rondom dicht prima, maar ik had er genoeg van om dan ook nog de rolgordijnen en in betweens dicht te hebben. En elke avond weer ramen open zetten bij die hoge temperaturen
Gekozen voor airco’s in het hele huis.
Deel 1 is aangelegd, deel 2 volgt na onze vakantie.
Overigens gebruiken tig buren wel de vloerkoeling maar op de zolderslaapkamers werkt het bij iedereen matig tot slecht.

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw