• DemptD
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 16:23
Hallo,

Ik woon sinds vorig jaar in een nieuwbouwhuis (2025, 100m2, hoekhuis) met een Mitsubishi Ecodan warmtepomp. De buitenunits staan hier op het dak met een omkasting dus daar kan ik niks aan veranderen.

Nu heb ik alle tips en tricks uit dit forum toegepast mbt. vaste Ta (nu op 28 graden), zoneregeling uitgeschakeld, pompsnelheid staat op stand 2.

Nu heb ik wat collega’s met andere merken warmtepomp en zie ik bij hen en hier verbruikscijfers en grafieken die vrijwel vlak zijn.

Bij mij zien zijn het constante pieken, maar ik kom er niet precies achter wat het kan zijn? Heeft iemand van jullie een idee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iOGyjXmS5Pw5Biomura4WhYt-bQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RAkksailBnao02wSpUmgNCPb.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qCwV-d5GJEeESW2HzuhaLeGOAnA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9HtQ2bdrZ7fbcGyj9EGpuZbG.png?f=fotoalbum_large

  • Loonen138
  • Registratie: Januari 2010
  • Nu online
DemptD schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:30:
Hallo,

Ik woon sinds vorig jaar in een nieuwbouwhuis (2025, 100m2, hoekhuis) met een Mitsubishi Ecodan warmtepomp. De buitenunits staan hier op het dak met een omkasting dus daar kan ik niks aan veranderen.

Nu heb ik alle tips en tricks uit dit forum toegepast mbt. vaste Ta (nu op 28 graden), zoneregeling uitgeschakeld, pompsnelheid staat op stand 2.

Nu heb ik wat collega’s met andere merken warmtepomp en zie ik bij hen en hier verbruikscijfers en grafieken die vrijwel vlak zijn.

Bij mij zien zijn het constante pieken, maar ik kom er niet precies achter wat het kan zijn? Heeft iemand van jullie een idee?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Misschien defrost? Had je dit ook paar weken geleden toen het nog niet vroor buiten?
De pieken zijn vooral ''s avonds, 's nachts en in de ochtend, niet perse overdag.

[ Voor 3% gewijzigd door Loonen138 op 11-11-2026 20:44 ]


  • DemptD
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 16:23
Loonen138 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:43:
[...]


Misschien defrost? Had je dit ook paar weken geleden toen het nog niet vroor buiten?
De pieken zijn vooral ''s avonds, 's nachts en in de ochtend, niet perse overdag.
We hebben eigenlijk pas sinds 2 weken de verwarming weer aan staan, hij staat hier 24 uur constant op 20 graden.

Ik heb nog 2 screenshots toegevoegd, toen was het ‘s nachts 5 graden en overdag rond de 10c. Ik dacht zelf ook al aan defrosts maar dat zou betekenen dat ie dat +- om de 30 minuten start, is dat niet erg veel/kort achter elkaar?

Ik had het vorige winter ook al. Dus toen ik het nu weer zag in Homewizard dacht ik nu ga ik eens goed naar kijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_qZ8_MdtlzLu1omgAJ1Y32PrlOk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/s7vNFyNaG9Z203AKjGF8CqOF.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qTeIh0Cae_NmSI-LkGha_BaSqSs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/DuW0LmesVplxMGTaTjtzbNT7.png?f=fotoalbum_tile

  • Bravertal
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 21:49
DemptD schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:30:
Hallo,

Ik woon sinds vorig jaar in een nieuwbouwhuis (2025, 100m2, hoekhuis) met een Mitsubishi Ecodan warmtepomp. De buitenunits staan hier op het dak met een omkasting dus daar kan ik niks aan veranderen.

Nu heb ik alle tips en tricks uit dit forum toegepast mbt. vaste Ta (nu op 28 graden), zoneregeling uitgeschakeld, pompsnelheid staat op stand 2.

Nu heb ik wat collega’s met andere merken warmtepomp en zie ik bij hen en hier verbruikscijfers en grafieken die vrijwel vlak zijn.

Bij mij zien zijn het constante pieken, maar ik kom er niet precies achter wat het kan zijn? Heeft iemand van jullie een idee?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Het is die omkasting, denk ik. TA kan ook wel omlaag naar 25 graden.

2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online

SebastiaanPs

Topicstarter
DemptD schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:56:
[...]

We hebben eigenlijk pas sinds 2 weken de verwarming weer aan staan, hij staat hier 24 uur constant op 20 graden.

Ik heb nog 2 screenshots toegevoegd, toen was het ‘s nachts 5 graden en overdag rond de 10c. Ik dacht zelf ook al aan defrosts maar dat zou betekenen dat ie dat +- om de 30 minuten start, is dat niet erg veel/kort achter elkaar?

Ik had het vorige winter ook al. Dus toen ik het nu weer zag in Homewizard dacht ik nu ga ik eens goed naar kijken.
[Afbeelding][Afbeelding]
Dit heeft een te lage resolutie, niet veel van te zeggen. Heb je evt een andere vorm van monitoring: MELCloud, Melpump, een ESP of Asgard?

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • DemptD
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 16:23
SebastiaanPs schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:09:
[...]

Dit heeft een te lage resolutie, niet veel van te zeggen. Heb je evt een andere vorm van monitoring: MELCloud, Melpump, een ESP of Asgard?
Ik heb op het moment geen Wifi adapter oid. Ik heb je genoemde opties even uitgezocht. Ik denk dan dat Melpump icm. de Melpump WIFI adapter dan voor mij de beste optie zou zijn? Zoals ik het lees uitgebreider dan de originele Mitsubishi WIFI adapter en de helft van de prijs.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online

Andrehj

Topicstarter
@DemptD
Paar opmerkingen.
1. Ik denk dat het defrosts zijn, ook gezien het hoge vermogen.
2. Wat is je flow? (Code 540 via informatie werking)
3. Welke WP heb je?
4. Met betere monitoring is dit veel gemakkelijker uit te zoeken (zie de post vlak onder de TS)
5. Hoe (en met welke instellingen) draaien de systemen bij de buren?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online

SebastiaanPs

Topicstarter
DemptD schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:35:
[...]

Ik heb op het moment geen Wifi adapter oid. Ik heb je genoemde opties even uitgezocht. Ik denk dan dat Melpump icm. de Melpump WIFI adapter dan voor mij de beste optie zou zijn? Zoals ik het lees uitgebreider dan de originele Mitsubishi WIFI adapter en de helft van de prijs.
Ja dat, of de Asgard van @xoror , zie Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • DemptD
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 16:23
Andrehj schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:35:
@DemptD
Paar opmerkingen.
1. Ik denk dat het defrosts zijn, ook gezien het hoge vermogen.
2. Wat is je flow? (Code 540 via informatie werking)
3. Welke WP heb je?
4. Met betere monitoring is dit veel gemakkelijker uit te zoeken (zie de post vlak onder de TS)
5. Hoe (en met welke instellingen) draaien de systemen bij de buren?
Pompsnelheid staat op 3, flow is 12.

Ik heb de Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2DR1.UK

Hoe de systemen bij de buren draaien zou ik van de week een keer kunnen vragen, ik ben volgens mij een van de weinige die dit in de gaten houd. De rest weet net hoe die van verwarmen naar koelen moet in de zomer :).

Ik ga morgen even wat research doen over Melpump en de WIFI adapter bestellen.

  • Speedyace
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:47

Speedyace

PUHZ-SW75YAA

DemptD schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:43:
[...]

Pompsnelheid staat op 3, flow is 12.

Ik heb de Mitsubishi Ecodan ERST20D-VM2DR1.UK

Wat je nu benoemd is de cilinder unit (boiler) wij willen weten welke buiten unit jij hebt staan.

WP: Puhz-SW75YAA - ERST30-VM2ED - Procon melcobems mini (A1M) - SolarEdge SE5K 16 x 320WP IBC Solar - SolarEdge SE3680H 14 x 410WP Longi, gasloos sinds: oktober 2022 - Gardena smart city Selino 600


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:58
Kun je een foto van de daken met de units plaatsen? Hier staan ze in de nieuwbouwwijken allemaal in een rijte met de ventilatoren dezelfde kant op als jij dan helemaal achteraan zit krijg je de koude lucht van de andere warmtepompen en dat zou dit patroon ook kunnen verklaren.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • RutgerLammers
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18:22
Hoi,

Vorige week maandag is hier thuis een

- ERST30D-VM2EE Mitsubishi Electric Cilinderunit en een

- SUZ-SWM60 VA2 Mitsubishi Electric Inverter

geïnstalleerd. Is een jaren 70 woning met 90m2 vloerverwarming en goede na-isolatie (vloer, spouw, dak, beglazing).

Sinds de installatie vorige week maandag is het elektrisch verbruik 281kwh met 747kwh thermisch vermogen (afgelezen van het display op de cilinderunit), dus een COP van 2,65 . De buitenunit staat nagenoeg continu voluit te blazen met een flinke ijslaag en de aanvoertemperatuur van de cv-leidingen is 26/27 graden (code 511).

Die COP lijkt mij veel te laag, wat zou volgens jullie een reden kunnen zijn? Ik heb de installatuer gebeld en hij wil de SD kaart gaan bekijken.

Groeten!

  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

@RutgerLammers Dat is wel fors en de COP is wel te laag. Staat de unit vrij?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qGxfAQxDjGeVV0nzBXeHZMFGqrU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dEga5vhDSwKEP86wSs8FQNlG.png?f=fotoalbum_large
Hier zitten wij pas voor de hele maand (tot timestamp van deze post) op ~ 122kWh, en wij stoken warm (21.5c). Ik stook verder niet op COP maar kosten, dus je moet wel beter kunnen.

Je moet even kijken wat de flowrate is en delta T (wat is je retour, want als die 20c is, dan vraag je vrij veel), mogelijk vraag je gewoon teveel en moet hij het rustig opbouwen. Aan het verbruik te zien is hij vol aan het stampen

@DemptD bepaalde suz gaan all-in als je iets te hoge aanvoer temp vraagt. moet je even achter halen hoeveel je vraagt (flow rate, delta T), maar aan opgenomen vermogen te zien is dat hoog

[ Voor 8% gewijzigd door xoror op 12-11-2026 11:18 ]

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • RutgerLammers
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18:22
xoror schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:02:
@RutgerLammers Dat is wel fors en de COP is wel te laag. Staat de unit vrij?
[Afbeelding]
Hier zitten wij pas voor de hele maand (tot timestamp van deze post) op ~ 122kWh, en wij stoken warm (21.5c). Ik stook verder niet op COP maar kosten, dus je moet wel beter kunnen.

Je moet even kijken wat de flowrate is en delta T (wat is je retour, want als die 20c is, dan vraag je vrij veel), mogelijk vraag je gewoon teveel en moet hij het rustig opbouwen. Aan het verbruik te zien is hij vol aan het stampen

@DemptD bepaalde suz gaan all-in als je iets te hoge aanvoer temp vraagt. moet je even achter halen hoeveel je vraagt (flow rate, delta T), maar aan opgenomen vermogen te zien is dat hoog
Ra (511) = 28, Rt (506) = 23, flow (540) = 18

Unit staat gewoon vrij op rubberen poten.

[ Voor 36% gewijzigd door RutgerLammers op 12-11-2026 12:16 ]


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:58
RutgerLammers schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:20:
Hoi,

Vorige week maandag is hier thuis een

- ERST30D-VM2EE Mitsubishi Electric Cilinderunit en een

- SUZ-SWM60 VA2 Mitsubishi Electric Inverter

geïnstalleerd. Is een jaren 70 woning met 90m2 vloerverwarming en goede na-isolatie (vloer, spouw, dak, beglazing).

Sinds de installatie vorige week maandag is het elektrisch verbruik 281kwh met 747kwh thermisch vermogen (afgelezen van het display op de cilinderunit), dus een COP van 2,65 . De buitenunit staat nagenoeg continu voluit te blazen met een flinke ijslaag en de aanvoertemperatuur van de cv-leidingen is 26/27 graden (code 511).

Die COP lijkt mij veel te laag, wat zou volgens jullie een reden kunnen zijn? Ik heb de installatuer gebeld en hij wil de SD kaart gaan bekijken.

Groeten!
Wss is de delta tussen de huidige aanvoer temp en de gevraagd temp te hoog. De suz-swm60va2 is eigenlijk de meest ongunstige warmtepomp die je in nl kunt hebben want het is dacht ik de wp met de kleinste verdamper tov het vermogen bij -10. Wat goed werkt bij deze unit is sturen op delta T ipv puur aanvoertemperatuur. Het project van @xoror doet dat goed en is vrij toegankelijk

Wij hebben dezelfde unit en ik gebruik een voor onze woning getweakte versie van de delta sturing waardoor we uitkomen op een scop van rond de 5 bij een max aanvoer 31 bij -10.

De ruimteregeling van Mitsubishi zelf zou ook nog kunnen maar dan moet je echt met een constante temperatuur werken en absoluut geen nachtverlaging toepassen.

Daarnaast ook de flow bij deze unit niet te hoog zetten. Dat kan de verdamper tijdens optoeren niet aan. In de specs staat tussen de 12 en 17 als optimaal. Een andere optie is automatische flow sturing aan te zetten.

Komt de woning nu wel op temperatuur?

[ Voor 6% gewijzigd door Djvdb op 12-11-2026 12:13 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • xoror
  • Registratie: November 1999
  • Niet online

xoror

@RutgerLammers Dat is ongeveer 6.3kW wat hij aan het outputten is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F875_U9JoNKRzvac4rFlPNsCL6M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HCfVP6NCn4oIJeoxIbNoa7Ff.png?f=user_large

Het is nu buiten +/- 7c, dus je unit moet dat makkelijk trekken. Je zou nu een COP van 3.6-4.8 moeten kunnen halen volgens het data book.

Misschien zit je net over en draait hij max waardoor de COP lager is. Probeer TA met 0.5c te verlagen zodat je onder 6kW output komt.

Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren


  • RutgerLammers
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 18:22
Die lage COP viel mij afgelopen vrijdag ook al op. De monteur was bij de installatie vergeten extra koudemiddel toe te voegen (de afstand tussen binnen en buiten is ongeveer 24 meter) Vrijdag is er extra koudemiddel toegevoegd maar dat heeft dus geen effect gehad op de COP. Unit defrost ongeveer per 50 minuten maar lijkt van zo'n cyclus een groot deel bezig te zijn met hard tegen ijs blazen (en de warme gasleiding is dan bij de buitenunit lauwig).

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online

SebastiaanPs

Topicstarter
RutgerLammers schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:20:
Hoi,

Vorige week maandag is hier thuis een

- ERST30D-VM2EE Mitsubishi Electric Cilinderunit en een

- SUZ-SWM60 VA2 Mitsubishi Electric Inverter

geïnstalleerd. Is een jaren 70 woning met 90m2 vloerverwarming en goede na-isolatie (vloer, spouw, dak, beglazing).

Sinds de installatie vorige week maandag is het elektrisch verbruik 281kwh met 747kwh thermisch vermogen (afgelezen van het display op de cilinderunit), dus een COP van 2,65 . De buitenunit staat nagenoeg continu voluit te blazen met een flinke ijslaag en de aanvoertemperatuur van de cv-leidingen is 26/27 graden (code 511).

Die COP lijkt mij veel te laag, wat zou volgens jullie een reden kunnen zijn? Ik heb de installatuer gebeld en hij wil de SD kaart gaan bekijken.

Groeten!
So many questions...

Welke regeling, hoe staat die ingesteld? Is de binnentemperatuur zoals gewenst? Was het huis van tevoren helemaal koud? Hoe staat de buitenunit opgesteld? Is dat verbruik voor alles, zowel verwarming als SWW? Hoe zijn de data voor verwarming en SWW apart?

Om een goed beeld te krijgen zou ik aanraden om iets van monitoring te starten: Asgard van @xoror (zie zijn topic), Melpump, enz. (zie voor alle opties de topic start).

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online

SebastiaanPs

Topicstarter
RutgerLammers schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:17:
Die lage COP viel mij afgelopen vrijdag ook al op. De monteur was bij de installatie vergeten extra koudemiddel toe te voegen (de afstand tussen binnen en buiten is ongeveer 24 meter) Vrijdag is er extra koudemiddel toegevoegd maar dat heeft dus geen effect gehad op de COP. Unit defrost ongeveer per 50 minuten maar lijkt van zo'n cyclus een groot deel bezig te zijn met hard tegen ijs blazen (en de warme gasleiding is dan bij de buitenunit lauwig).
In dat geval: hoeveel koudemiddel is er toegevoegd, klopt dat met de service manual van de buitenunit? Bij welke buitentemperaturen zie je herhaalde defrosts? Herhaalde defrosts zou je boven de 6-7 graden niet moeten zien; bij mij alleen onder de 4-5 graden, afhankelijk van het actuele vermogen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • DemptD
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 16:23
Dat kan ik nergens zien, volgens de documentatie die ik van de aannemer heb gekregen zou ik: SCR-M40V-200D-AER-SET hebben thuis. Volgens mij is het dan de SUZ-SWM40VA buitenunit?

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:58
Kunnen een aantal SUZ-eigenaren eens grafiekes van hun aanvoer setpoint en hun aanvoer temperatuur hier posten. Het was me al opgevallen dat bij mij en @SebastiaanPs de aanvoer temperatuur eigenlijk altijd 1 graden boven het setpoint blijft. Ben benieuwd of meer SUZ eigenaren dit hebben.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • me1mark
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 18:55

me1mark

Shoo-rah!

Djvdb schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:36:
Kunnen een aantal SUZ-eigenaren eens grafiekes van hun aanvoer setpoint en hun aanvoer temperatuur hier posten. Het was me al opgevallen dat bij mij en @SebastiaanPs de aanvoer temperatuur eigenlijk altijd 1 graden boven het setpoint blijft. Ben benieuwd of meer SUZ eigenaren dit hebben.
SUZ-SWM40 VA2 en met setpoint 25 een aanvoer van 26 de afgelopen 4 uur onafgebroken.

SUZ-SWM40 VA2 + ERST20D-VM2D


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 16:11
SUZ-SWM40-VA met feed temperatuur van 27o C tot 24o C en delta T van gemiddeld 2o C en deze week nog geen defrosting.
Regelt op AutoAdaptive.
Warmtepomp draait dan op 26Hz (minimum) als hij aanstaat en dat doet hij dat momenteel ongeveer de helft van de tijd.
Defrosting heb ik alleen gehad toen het mistig was, maar dat is normaal.

Wel een super geïsoleerd huis.

[ Voor 7% gewijzigd door Ben(V) op 12-11-2026 15:56 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • tromphakvoort
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 16:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j5X3zZkHjUvNiyzhq2qPnrDldkw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jBTKTSn2fEvnZc7HLRqSoG6K.png?f=fotoalbum_large SUZ-SWM60-VA

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online

SebastiaanPs

Topicstarter
Djvdb schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:36:
Kunnen een aantal SUZ-eigenaren eens grafiekes van hun aanvoer setpoint en hun aanvoer temperatuur hier posten. Het was me al opgevallen dat bij mij en @SebastiaanPs de aanvoer temperatuur eigenlijk altijd 1 graden boven het setpoint blijft. Ben benieuwd of meer SUZ eigenaren dit hebben.
Goed om eens rond te vragen inderdaad. Wat je dan vooral zou moeten weten is of je dit ook ziet boven het minimumvermogen.

Op het minimumvermogen kan het simpel het gevolg van je afgiftesysteem zijn, dat de werkelijke Ta hoger wordt dan de ingestelde Ta.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:58
SebastiaanPs schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:53:
[...]

Goed om eens rond te vragen inderdaad. Wat je dan vooral zou moeten weten is of je dit ook ziet boven het minimumvermogen.

Op het minimumvermogen kan het simpel het gevolg van je afgiftesysteem zijn, dat de werkelijke Ta hoger wordt dan de ingestelde Ta.
Ik heb het een tijdje getracked en ook wat testjes uitgevoerd en lijkt erop dat de wp toch altijd 1 graden marge boven het setpoint wilt aanhouden. Ergens irritant want bij 1,5-2 graden boven setpoint slaat de compressor af. Met uitzondering van de eerste 20min na compressor start (lijkt het).

[ Voor 5% gewijzigd door Djvdb op 12-11-2026 17:31 ]

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • M_AW
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Djvdb schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:36:
Kunnen een aantal SUZ-eigenaren eens grafiekes van hun aanvoer setpoint en hun aanvoer temperatuur hier posten. Het was me al opgevallen dat bij mij en @SebastiaanPs de aanvoer temperatuur eigenlijk altijd 1 graden boven het setpoint blijft. Ben benieuwd of meer SUZ eigenaren dit hebben.
Hier de SUZ-SWM40VA2
Identiek gedrag. Altijd exact 1 boven setpoint als ik op Ta regel. Ook als hij niet op Pmin draait.

[ Voor 3% gewijzigd door M_AW op 12-11-2026 19:16 ]

PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online

SebastiaanPs

Topicstarter
Djvdb schreef op donderdag 12 november 2026 @ 17:30:
[...]

Ik heb het een tijdje getracked en ook wat testjes uitgevoerd en lijkt erop dat de wp toch altijd 1 graden marge boven het setpoint wilt aanhouden. Ergens irritant want bij 1,5-2 graden boven setpoint slaat de compressor af. Met uitzondering van de eerste 20min na compressor start (lijkt het).
Dat doet ie bij mij ook inderdaad, zie de screenshot hieronder. Duurt urenlang voordat hij terug moduleert ondanks dat Ta 1 graden boven setpoint ligt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XF21iGDYQPxvkOT7Z2D7yaBce3I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQn0XgYf5e1OoYdYQqIrE3tR.jpg?f=fotoalbum_large

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:58
SebastiaanPs schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:09:
[...]

Dat doet ie bij mij ook inderdaad, zie de screenshot hieronder. Duurt urenlang voordat hij terug moduleert ondanks dat Ta 1 graden boven setpoint ligt.

[Afbeelding]
Je zou eens kunnen kijken of je die gekalibreerde sensoren of de kamstrup kan gebruiken om het setpoint te sturen. Dan stuur je vanaf bereiken van de gewenste Ta het setpoint op 1.6 onder Ta dan moduleert de compressor direct terug en vanwege de snelle response kun je ervoor zorgen dat setpoint + 2 nooit wordt bereikt en dan slaat de compressor als het goed is niet af en moduleert de compressor wel meteen terug.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online

SebastiaanPs

Topicstarter
Djvdb schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:59:
[...]

Je zou eens kunnen kijken of je die gekalibreerde sensoren of de kamstrup kan gebruiken om het setpoint te sturen. Dan stuur je vanaf bereiken van de gewenste Ta het setpoint op 1.6 onder Ta dan moduleert de compressor direct terug en vanwege de snelle response kun je ervoor zorgen dat setpoint + 2 nooit wordt bereikt en dan slaat de compressor als het goed is niet af en moduleert de compressor wel meteen terug.
Met de laatste Asgard update van @xoror slaat ie niet meer af in de vaste Ta aansturing. Maar ik draai uiteindelijk toch weer met de ruimteregeling ivm mijn lange koudemiddelleidingen (27m enkele reis) en de oil return cycles.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:58
SebastiaanPs schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:22:
[...]

Met de laatste Asgard update van @xoror slaat ie niet meer af in de vaste Ta aansturing. Maar ik draai uiteindelijk toch weer met de ruimteregeling ivm mijn lange koudemiddelleidingen (27m enkele reis) en de oil return cycles.
Gebruik je een mitsubishi thermostaat? Want dan kun kamersetpoint op 0.5 onder de kamertemperatuur instellen dan gaat de warmtepomp ook veel sneller op minimum draaien.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online

SebastiaanPs

Topicstarter
Djvdb schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:39:
[...]

Gebruik je een mitsubishi thermostaat? Want dan kun kamersetpoint op 0.5 onder de kamertemperatuur instellen dan gaat de warmtepomp ook veel sneller op minimum draaien.
Goed idee. Moet vast lukken met een automation: bij verandering status naar verwarmen, kamersetpoint tijdelijk met 0.5 graden omlaag gedurende bijv 1 of 2 uur.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21:58
SebastiaanPs schreef op donderdag 12 november 2026 @ 21:44:
[...]

Goed idee. Moet vast lukken met een automation: bij verandering status naar verwarmen, kamersetpoint tijdelijk met 0.5 graden omlaag gedurende bijv 1 of 2 uur.
Ja alleen wel oppassen dat er niet te snel aggressief wordt terug gemoduleerd na starten of defrost, dan zit de verdamper direct dicht omdat de temperatuur van de koelvloeistof dan te sterk daalt.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E