Je zou de ftc eens kunnen resetten naar de fabrieksinstellingen dan moet je namelijk opnieuw een vat grote kiezen (althans bij de cylinder units) ik kan me voorstellen dat die instelling mogelijk de compressor frequentie tijdens sww beïnvloedt.
[ Voor 5% gewijzigd door Djvdb op 26-10-2026 13:39 ]
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Ik heb een runtime van 90 minuten ingesteld trouwens, heb nog niet geprobeerd dat eens wat hoger te zetten. De tweede grafiek heeft 1:15 uur gelopen dus dat zit wel redelijk in de buurt van zn limiet. Al heeft de eerste grafiek daar natuurlijk weer niets mee te maken.
Bij mij ziet het er wel echt anders uittromphakvoort schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 16:43:
Ik heb hetzelfde maar met een FTC6 en een SUZ-SWM60VA, wel een cilinder unit (ERST20D-VM2ED), buitenunit toert snel op naar hoge frequentie en heeft dan in een korte tijd het vat weer warm. Vraag me dus af of je dit echt een bug kan noemen of dat dit normaal gedrag is voor dit type units?
Ik heb een runtime van 90 minuten ingesteld trouwens, heb nog niet geprobeerd dat eens wat hoger te zetten. De tweede grafiek heeft 1:15 uur gelopen dus dat zit wel redelijk in de buurt van zn limiet. Al heeft de eerste grafiek daar natuurlijk weer niets mee te maken.[Afbeelding] [Afbeelding]
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Kon het nu zien via de esp gegevens.
Kan nu veel meer zien
[ Voor 16% gewijzigd door nessio op 29-10-2026 21:09 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Nu het einde der R32 tijden (voor nieuwe installaties) binnenkort aanbreekt, hebben jullie al wat bestellingen uit de PUZ-WZ serie staan?
Ik zag hier nog niet zoveel eigenaars van PUZ-WZ modellen voorbij komen, maar lijkt een mooie serie warmtepompen met power inverter en indrukwekkend modulatiebereik (bijv van 2,0 kW bij A12W25 tot 8,2 kW bij A-10W35 voor de PUZ-WZ80VAA).
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Erg weinig hier. Misschien dat het nog gaat komen.SebastiaanPs schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:52:
@Technician- @koevlaas2
Nu het einde der R32 tijden (voor nieuwe installaties) binnenkort aanbreekt, hebben jullie al wat bestellingen uit de PUZ-WZ serie staan?
Ik zag hier nog niet zoveel eigenaars van PUZ-WZ modellen voorbij komen, maar lijkt een mooie serie warmtepompen met power inverter en indrukwekkend modulatiebereik (bijv van 2,0 kW bij A12W25 tot 8,2 kW bij A-10W35 voor de PUZ-WZ80VAA).
Vind de R32 units nog steeds de betere keuze voor nu.
Adviseur FixClima
Groot nadeel blijft toch wel het slechte rendement bij lage temperaturen.SebastiaanPs schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:52:
Ik zag hier nog niet zoveel eigenaars van PUZ-WZ modellen voorbij komen, maar lijkt een mooie serie warmtepompen met power inverter en indrukwekkend modulatiebereik (bijv van 2,0 kW bij A12W25 tot 8,2 kW bij A-10W35 voor de PUZ-WZ80VAA).
Mijn al weer bijna 7 jaar oude PUHZ-SW75YAA heeft bij A-7W35 een vermogen van 8.4 kW en een COP van 3.14.
De PUZ-WZ80VAA heeft dan een vergelijkbaar vermogen van 8.2 kW, maar een COP van slechts 2.28 ...
Ook bij hogere temperaturen scoort deze R290 WP niet zo fantastisch.
Bij 6 kW en A+7W35 is de COP 4.78, terwijl mijn WP dan op 4.7 zit (en in de praktijk nog een stukje hoger).
Ik ben kortom nog niet zo onder de indruk en het eens met @Technician-. Zo lang het kan zou ik ook voor een split kiezen, met een koelmiddel wat beter presteert dan R290.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ben wel benieuwd naar de praktijk cijfers. Maar verder ook eens, ik zou voor een volgende woning ook gewoon weer voor split gaan als we die keuze hebben.Andrehj schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:35:
[...]
Groot nadeel blijft toch wel het slechte rendement bij lage temperaturen.
Mijn PUHZ-SW75YAA heeft bij A-7W35 een vermogen van 8.4 kW en een COP van 3.14.
De PUZ-WZ80VAA heeft dan een vergelijkbaar vermogen van 8.2 kW, maar een COP van slechts 2.28 ...![]()
Ook bij hogere temperaturen scoort deze R290 WP niet zo fantastisch.
Bij 6 kW en A+7W35 is de COP 4.78, terwijl mijn WP dan op 4.7 zit (en in de praktijk nog een stukje hoger).
Ik ben kortom nog niet zo onder de indruk en het eens met @Technician-. Zo lang het kan zou ik ook voor een split kiezen, met een koelmiddel wat beter presteert dan R290.
Wat ik bijzonder vindt is dat de COP's van de nieuwe SUZ monoblocks beter zijn. Kanttekening is dat de uitgebreide databooks nog niet beschikbaar zijn.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Niet doorvertellen hè, maar in monitoring kan onderhand veel toestellen zie ik R32 met COP 0,5-1 efficiënter draaien dan R290 machines onder dezelfde condities.Andrehj schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:35:
[...]
Groot nadeel blijft toch wel het slechte rendement bij lage temperaturen.
Mijn PUHZ-SW75YAA heeft bij A-7W35 een vermogen van 8.4 kW en een COP van 3.14.
De PUZ-WZ80VAA heeft dan een vergelijkbaar vermogen van 8.2 kW, maar een COP van slechts 2.28 ...![]()
Ook bij hogere temperaturen scoort deze R290 WP niet zo fantastisch.
Bij 6 kW en A+7W35 is de COP 4.78, terwijl mijn WP dan op 4.7 zit (en in de praktijk nog een stukje hoger).
Ik ben kortom nog niet zo onder de indruk en het eens met @Technician-. Zo lang het kan zou ik ook voor een split kiezen, met een koelmiddel wat beter presteert dan R290.
Maar het is toch bijna over dus weinig zin dat nog aan te halen.
Wim Meijer (docent Epbd en koelexpert) heeft daar op LinkedIn een goed artikel over geschreven.
Dat we wegens milieu naar R290 gaan maar eigenlijk ook de efficiëntie verschillen zouden moeten meerekenen.
Maar de marketing is zo groots dat bijna niemand dit doorziet
[ Voor 12% gewijzigd door Technician- op 04-11-2026 09:21 ]
Adviseur FixClima
Wij zijn sinds 1 jaar zijn we eigenaar van een woning met een Ecodan warmtepomp. Sinds een half jaar meet ik het vermogen dat de buiten en binnen unit opnemen. Ik meet al ruim 1 jaar via een P1 het energieverbruik van onze woning. In de vorige winter is mij opgevallen, dat de binnen unit, ook bij buitentemperaturen boven 0, extra elektrisch gaat mee verwarmen met de buiten unit. Deze winter kan ik dat precies meten.Blackraven schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 09:22:
[...]
Op welke temperatuur heb je je bivalentpunt ingesteld?
Als in: check de plot van je buitenlucht temperaturen rond de booster periode en spiegel dat aan je bivalent temp van de unit.
Ik heb wel de instelling gevonden waarbij je de tijd kunt instellen wanneer de binnen unit extra gaat mee verwarmen. Dat is na 1 uur, en dat doet wp ook nu bij een buiten temperaturen van boven 10 graden, maar gedurende paar minuten en dan gaat hij weer uit) Bij welke buiten temperatuur de binnen unit zou moeten gaan mee helpen, kan ik niet vinden.
Kun je überhaupt de buitentemperatuur instellen waarbij de binnen unit extra gaat mee verwarmen en als dat mogelijk is, bij welke buiten temperatuur? En kun je die dan aanpassen.
Hieronder staan de instellingsmogelijkheden van onze Ecodan.
:strip_exif()/f/image/DbZBFxKGFcqIG7ikRINrwRfg.jpg?f=fotoalbum_large)
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Met het monitoren van het stroomverbruik ben je al op de goede weg, maar het kan gemakkelijk nog veel uitgebreider.
Verder vind je tussen de gepinde posts ook eentje waarin wordt uitgelegd hoe je je backup-element uit kunt schakelen. Succes!
[ Voor 17% gewijzigd door Andrehj op 04-11-2026 11:14 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Weet je ook hoe r32 het in de praktijk doet tov r454c?Technician- schreef op woensdag 4 november 2026 @ 07:22:
[...]
Niet doorvertellen hè, maar in monitoring kan onderhand veel toestellen zie ik R32 met COP 0,5-1 efficiënter draaien dan R290 machines onder dezelfde condities.
Maar het is toch bijna over dus weinig zin dat nog aan te halen.
Wim Meijer (docent Epbd en koelexpert) heeft daar op LinkedIn een goed artikel over geschreven.
Dat we wegens milieu naar R290 gaan maar eigenlijk ook de efficiëntie verschillen zouden moeten meerekenen.
Maar de marketing is zo groots dat bijna niemand dit doorziet
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Bedankt voor jullie informatie. Het is dus niet mogelijk om het backup element te koppelen aan een bepaalde temperatuur. Is dat correct?Andrehj schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:13:
@Sjepers Aanvullend op @xoror: Ergens vlak onder de TS vind je een heel uitgebreide post met vele mogelijkheden om je WP te kunnen monitoren.
Met het monitoren van het stroomverbruik ben je al op de goede weg, maar het kan gemakkelijk nog veel uitgebreider.
Verder vind je tussen de gepinde posts ook eentje waarin wordt uitgelegd hoe je je backup-element uit kunt schakelen. Succes!
Hoe ik de backup-element kan uitschakelen heb ik al gevonden. Het backup element schakelt ook bij, (1 keer per week) als de boiler wordt verwarmd boven de 60 graden. (ivm legionella). Is dat dan ook niet meer mogelijk en bij welke buiten temperatuur moet je het backup element inschakelen. Ik heb op een paar sites gelezen dat dat moet gebeuren bij -2gr buiten temperatuur. Is dat correct?
Ik heb al een mac-5874F-E, maar ik ben ben er nog niet aan toegekomen om deze te installeren. Op dit form staat een link met een YouTube filmpje waar dit wordt voorgedaan. Ik hoop dat dat gaat lukken.
Ja. Tenminste, dat geldt voor mijn FTC6. Jij zult wel een FTC7 hebben, geen idee hoe het daar zit.Sjepers schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:58:
Bedankt voor jullie informatie. Het is dus niet mogelijk om het backup element te koppelen aan een bepaalde temperatuur. Is dat correct?
Zeker wel. Het element uitschakelen voor verwarmen en SWW heeft geen invloed het gebruik ervan bij de legionellacyclus.Hoe ik de backup-element kan uitschakelen heb ik al gevonden. Het backup element schakelt ook bij, (1 keer per week) als de boiler wordt verwarmd boven de 60 graden. (ivm legionella). Is dat dan ook niet meer mogelijk
Nee. Als je WP voldoende vermogen heeft voor de woning is een Mitsubishi Ecodan prima in staat om zonder element je hut op temperatuur te houden. Hier is het element al 6 jaar hard uitgeschakeld (relais staan en groep in de meterkast staan uit), en dat werkt perfect.en bij welke buiten temperatuur moet je het backup element inschakelen. Ik heb op een paar sites gelezen dat dat moet gebeuren bij -2gr buiten temperatuur. Is dat correct?
Zolang je de spanning van zowel binnen- als buitenunit in de meterkast maar uitschakelt zal dat wel lukken.Ik heb al een mac-5874F-E, maar ik ben ben er nog niet aan toegekomen om deze te installeren. Op dit form staat een link met een YouTube filmpje waar dit wordt voorgedaan. Ik hoop dat dat gaat lukken.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Nee, daar draait nog bijna niks op, maar deze zit qua druk/temp/energie-verhouding heel dicht bij R32 maar zal op papier toch iets minder presteren al is het maar een procent of 2Djvdb schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:41:
[...]
Weet je ook hoe r32 het in de praktijk doet tov r454c?
Adviseur FixClima
Ik had verwacht dat er ondertussen wel iets op de markt zou zijn, maar zie weinig vooruitgang...
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Dat zou ik horen op de energiebeurs maar ben niet geweest. De accountmanager komt nog langs dan zal ik vragen.Andrehj schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:58:
@Technician- Heb je van Alklima (van oudsher toch vooral op splits georiënteerd) al iets gehoord over wat ze vanaf januari (als R32 verboden wordt voor L/W warmtepompen) als alternatief aan hun klanten gaan aanbieden?
Ik had verwacht dat er ondertussen wel iets op de markt zou zijn, maar zie weinig vooruitgang...
Panasonic en Daikin gaan iig ook een lijn splits hanteren met R454
Ik verwacht Mitsubishi ook, zeker gezien hun split aandeel.
Je ziet partijen wel afwachten, aankondigen betekent de vorige modellen niet verkopen, en het is niet een echte vooruitgang maar omschakeling, vandaar denk ik.
Adviseur FixClima
Ik neem aan dat dat bij jullie ook zo is?
In de Mitsu ruimteregeling deed ie dat bij mij altijd wel. Ik heb hier nog nooit gelezen dat men dat heeft meegewogen in de keuze voor vaste Ta/WAR versus Mitsu ruimteregeling.
Zou de ruimteregeling met de oil return cycles beter zijn voor de levensduur van de compressor? Voorbeeldje hieronder
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Ik heb zo’n cycle bij mijn PUHZ echt nog nooit gezien. Niet in ruimteregeling, en niet in vaste Ta/AA. Dus type afhankelijk?SebastiaanPs schreef op donderdag 5 november 2026 @ 15:36:
Ik heb mijn warmtepomp nu sinds een week op vaste Ta draaien met de auto adaptive van @xoror en wat mij opvalt is dat de warmtepomp in vaste Ta geen oil return cycles meer doet.
Ik neem aan dat dat bij jullie ook zo is?
In de Mitsu ruimteregeling deed ie dat bij mij altijd wel. Ik heb hier nog nooit gelezen dat men dat heeft meegewogen in de keuze voor vaste Ta/WAR versus Mitsu ruimteregeling.
Zou de ruimteregeling met de oil return cycles beter zijn voor de levensduur van de compressor? Voorbeeldje hieronder
[Afbeelding]
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Alleen vandaag niet? Ik had ze namelijk vandaag ook niet maar draai wel ruimteregeling. Valt me sowieso op dat ze niet voorkomen bij koudere temperaturen. Terwijl compressor dan wel gewoon meerdere uren op minimaal vermogen draait.SebastiaanPs schreef op donderdag 5 november 2026 @ 15:36:
Ik heb mijn warmtepomp nu sinds een week op vaste Ta draaien met de auto adaptive van @xoror en wat mij opvalt is dat de warmtepomp in vaste Ta geen oil return cycles meer doet.
Ik neem aan dat dat bij jullie ook zo is?
In de Mitsu ruimteregeling deed ie dat bij mij altijd wel. Ik heb hier nog nooit gelezen dat men dat heeft meegewogen in de keuze voor vaste Ta/WAR versus Mitsu ruimteregeling.
Zou de ruimteregeling met de oil return cycles beter zijn voor de levensduur van de compressor? Voorbeeldje hieronder
[Afbeelding]
[ Voor 4% gewijzigd door Djvdb op 05-11-2026 16:21 ]
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Bij mij staat in de vaste Ta modus de hele week geen oil return cycles. In de Mitsu ruimteregeling heb ik die wel standaard als hij op minimumvermogen draait.Djvdb schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:21:
[...]
Alleen vandaag niet? Ik had ze namelijk vandaag ook niet maar draai wel ruimteregeling. Valt me sowieso op dat ze niet voorkomen bij koudere temperaturen. Terwijl compressor dan wel gewoon meerdere uren op minimaal vermogen draait.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Van gisteravond 23:00u tot vanmiddag 12:00u één lange run van 13 uur. De laatste 10 uur op minimumvermogen. Geen oil return cycles. DHW runs heb ik maar 1x per 48 uur.xoror schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:46:
@SebastiaanPs Bij elke start/stop, dhw switch is je compressor toch wel even harder gaan werken?
[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 05-11-2026 16:57 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
@SebastiaanPsSebastiaanPs schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:56:
[...]
Van gisteravond 23:00u tot vanmiddag 12:00u één lange run van 13 uur. De laatste 10 uur op minimumvermogen. Geen oil return cycles. DHW runs heb ik maar 1x per 48 uur.
Hoe zie ik in bijvoorbeeld de HW kWh meter verbruikscurve of waar elders dat de WP een oil return cyclus doet? Ik heb net als jij nu lange runs van 15-20 uur, onderbroken door de SWW run. Mij is niets opgevallen, maar waar zoek ik naar?
Of is dat voor een monobloc niet relevant (alle olie blijft in de buitenunit opgesloten toch).
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW
Je verwacht dan kort een verhoogde compressor frequentie of een toename van stroom te zien zoals in de afbeelding van @SebastiaanPsEVfan schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:34:
[...]
@SebastiaanPs
Hoe zie ik in bijvoorbeeld de HW kWh meter verbruikscurve of waar elders dat de WP een oil return cyclus doet? Ik heb net als jij nu lange runs van 15-20 uur, onderbroken door de SWW run. Mij is niets opgevallen, maar waar zoek ik naar?
Of is dat voor een monobloc niet relevant (alle olie blijft in de buitenunit opgesloten toch).
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Hier een voorbeeldje van een paar oil return cycles in de Mitsu ruimteregeling, zoals je het ziet op de HomeWizard kWh meter. De temporele resolutie is 5 minuten.EVfan schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:34:
[...]
@SebastiaanPs
Hoe zie ik in bijvoorbeeld de HW kWh meter verbruikscurve of waar elders dat de WP een oil return cyclus doet? Ik heb net als jij nu lange runs van 15-20 uur, onderbroken door de SWW run. Mij is niets opgevallen, maar waar zoek ik naar?
Of is dat voor een monobloc niet relevant (alle olie blijft in de buitenunit opgesloten toch).
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
@SebastiaanPsSebastiaanPs schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:40:
[...]
Hier een voorbeeldje van een paar oil return cycles in de Mitsu ruimteregeling, zoals je het ziet op de HomeWizard kWh meter. De temporele resolutie is 5 minuten.
[Afbeelding]
Dank, ok, die zie ik dus niet. Monobloc, en draai wel ruimteregeling, nu nog met 1 graad nachtverlaging. Dit was bijvoorbeeld gisteren. SWW run om 13 uur. Je ziet ook rond 22.30 uur dat doordat de buitentemperatuur onder de 5 graden komt, de waterpomp blijft draaien (verbruik ca. 80 W).
Maar geen pieken die wijzen op een scherpe toename van de compressor frequentie en verbruik.
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW
Ik zou me er geen zorgen over maken. Zeker bij Mitsubishi is stooklijn of vaste Ta immers van oudsher de meest gebruikte modus.
Maar inderdaad wel bijzonder dat de modus op vaste Ta afwijkt van die van de ruimteregeling.
Heb je al wel geprobeerd om op vaste Ta dezelfde frequentie te forceren (door flow en/of temperatuur te beperken) als met de ruimteregeling?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Ja hier draait ie met vaste Ta (auto adaptive van @xoror ) op 30 Hz, dat is bij deze buitentemperatuur het minimum, screenshot hieronder . Geen oil return cycles. Het lijkt zo inconsequent. Als ze die cycles bij Mitsubishi nuttig/belangrijk vinden, dan doe je het toch in elke modus? Maar goed technisch gezien is dit natuurlijk gezeur van een Tweaker met een prima werkende warmtepomp.Andrehj schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:51:
@SebastiaanPs Ik heb zo'n cycle ook nog nooit gezien bij mijn PUHZ, maar dat zal er dan ook aan liggen dat ik al jaren op vaste Ta draai. De WP komt hier trouwens het grootste deel van het jaar niet boven de 50 Hz (maar tikt die frequentie nagenoeg elke run wel even aan), omdat de WP begrensd is op 75%.
Ik zou me er geen zorgen over maken. Zeker bij Mitsubishi is stooklijn of vaste Ta immers van oudsher de meest gebruikte modus.
Maar inderdaad wel bijzonder dat de modus op vaste Ta afwijkt van die van de ruimteregeling.
Heb je al wel geprobeerd om op vaste Ta dezelfde frequentie te forceren (door flow en/of temperatuur te beperken) als met de ruimteregeling?
Wel ook benieuwd wat de installateurs zoals @Technician- zelf zouden doen: zou je een voorkeur hebben voor de ruimteregeling ivm de oil return cycles, vooral gezien mijn lange koudemiddelleidingen van 27m enkele reis?
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Ik denk dat ze die niet doen omdat mogelijk de treshold van 1,5 - 2 graden boven setpoint wordt overschreden bij terug moduleren in die modi en dan dus de warmtepomp afslaat.SebastiaanPs schreef op donderdag 5 november 2026 @ 22:52:
[...]
Ja hier draait ie met vaste Ta (auto adaptive van @xoror ) op 30 Hz, dat is bij deze buitentemperatuur het minimum, screenshot hieronder . Geen oil return cycles. Het lijkt zo inconsequent. Als ze die cycles bij Mitsubishi nuttig/belangrijk vinden, dan doe je het toch in elke modus? Maar goed technisch gezien is dit natuurlijk gezeur van een Tweaker met een prima werkende warmtepomp.![]()
Wel ook benieuwd wat de installateurs zoals @Technician- zelf zouden doen: zou je een voorkeur hebben voor de ruimteregeling ivm de oil return cycles, vooral gezien mijn lange koudemiddelleidingen van 27m enkele reis?
[Afbeelding]
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
:strip_exif()/f/image/VpLwmSyjUoQTb1Dc01EVb1YM.jpg?f=fotoalbum_large)
2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
Wat start jouw WP met een nette frequentie. Bij mij gaat hij bij start erg hoog (Rond 80 Hz), voordat hij langzaam terug regelt naar minimum. Is dit door een instelling dat hij dat doet?Bravertal schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 07:27:
Ik gebruik auto-adaptive. De WP slaat soms aan om de woning (2-kapper uit 2021 met vloerverwarming) te verwarmen. Dit is wat ik zie in HA (dit was gisternacht). Is dit een beetje oke (oftewel doet auto-adaptive wat het moet doen)?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dit is dan inclusief een defrost
[ Voor 10% gewijzigd door JustMyOpinion op 06-11-2026 10:11 ]
Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)
Bedankt voor deze informatie. Ik heb de back-up verwarming voor beide uitgezet.Andrehj schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:31:
[...]
Ja. Tenminste, dat geldt voor mijn FTC6. Jij zult wel een FTC7 hebben, geen idee hoe het daar zit.
[...]
Zeker wel. Het element uitschakelen voor verwarmen en SWW heeft geen invloed het gebruik ervan bij de legionellacyclus.
[...]
Nee. Als je WP voldoende vermogen heeft voor de woning is een Mitsubishi Ecodan prima in staat om zonder element je hut op temperatuur te houden. Hier is het element al 6 jaar hard uitgeschakeld (relais staan en groep in de meterkast staan uit), en dat werkt perfect.
[...]
Zolang je de spanning van zowel binnen- als buitenunit in de meterkast maar uitschakelt zal dat wel lukken.
Volgens een onderhoudsmonteur moet de Back-up voor het warmwater voor de wekelijkse legionella verhoging ten alle tijde mee worden ingeschakeld, wat de buiten unit kon de boiler maar verwarmen tot ongeveer 55 gr.
Dat gaat goed. Ik heb m ook uit staan voor verwarming en SWW, maar bij legionella schakelt hij gewoon in en een hele enkele keer bij een defrost ook een half minuutje.Sjepers schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:04:
[...]
Bedankt voor deze informatie. Ik heb de back-up verwarming voor beide uitgezet.
Volgens een onderhoudsmonteur moet de Back-up voor het warmwater voor de wekelijkse legionella verhoging ten alle tijde mee worden ingeschakeld, wat de buiten unit kon de boiler maar verwarmen tot ongeveer 55 gr.
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Dat is bijzonder. Legionella staat er los van. Maar tijdens een defrost zou hij toch ook niet mogen helpen als het element uit staat?michaelvo schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:08:
[...]
Dat gaat goed. Ik heb m ook uit staan voor verwarming en SWW, maar bij legionella schakelt hij gewoon in en een hele enkele keer bij een defrost ook een half minuutje.
SUZ-SWM40 VA2 + ERST20D-VM2D
Het lijkt een soort harde bescherming te zijn. Hij doet bij mij tijdens een defrost als de Ta onder de 15 graden komt. Dat is eigenlijk bijna nooit maar heel af en toe bij de eerste defrost zie ik dat...me1mark schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:58:
[...]
Dat is bijzonder. Legionella staat er los van. Maar tijdens een defrost zou hij toch ook niet mogen helpen als het element uit staat?
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
heb een FTC6 binnenunit. Als ik naar stille modus navigeer zie ik daar 3 streepjes staan. Heb hem gisteren avond als test op 2 strepen gezet, en vanochtend zag ik dat de warmtepomp een tijd lang heeft gedraaid op laag vermogen zonder een defrost, het deed dus blijkbaar wel iets. Het gekke is dat de documentatie zegt dat 2 strepen normale modus is. Bij mij heeft de WP in de nacht altijd onrustig gedraaid met veel defrosts, en het geeft nu een ander beeld…
Maar de vraag is dus: waarom staat bij mij in de stille modus 3 strepen terwijl 2 strepen normal modus zou moeten zijn. Nu die op 2 strepen staat lijkt het toch het vermogen te beperken maar behaalt wel genoeg temperatuur en houd daarmee de hut ook op temperatuur
/f/image/v9UJCaI2h96gAQIpjI0WdHAP.png?f=fotoalbum_large)
Ik had dit al een keer eerder gezien, maar ik zie af en toe spook DHW van 1 min. Mode wordt gezet, 3-wegsklep wordt goed gezet, water pomp gaat kort aan maar de compressor doet niets. Ik zelf kan geen 1 min DHW triggeren, dus dit komt echt uit het systeem.
Zien jullie dit ook?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Is toevallig dit ook het moment (-24 uur) dat voor het laatst een DHW gedraaid heeft ? Hij pompt dan even wat water zodat de pomp niet vast komt te zitten uit voorzorg.xoror schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 22:30:
Spook DHW?
[Afbeelding]
Ik had dit al een keer eerder gezien, maar ik zie af en toe spook DHW van 1 min. Mode wordt gezet, 3-wegsklep wordt goed gezet, water pomp gaat kort aan maar de compressor doet niets. Ik zelf kan geen 1 min DHW triggeren, dus dit komt echt uit het systeem.
Zien jullie dit ook?
WP: PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED PV: 4880 wp | 3x Marstek Venus E 3.0 | BMW 330e
Dat was ook mijn idee, maar ik kan me niet herinneren dat dan ook de driewegklep wordt omgezet....John.S schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 05:36:
Is toevallig dit ook het moment (-24 uur) dat voor het laatst een DHW gedraaid heeft ? Hij pompt dan even wat water zodat de pomp niet vast komt te zitten uit voorzorg.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Vandaag weer een gevalletje compressor uit doorgaan op de booster. Er veranderd vlak ervoor niks in de Ta or Tr enkel een hele kleine bump in de frequency waardoor de condensing temp naar de 60 graden gaat..
Kan zo’n condensing temp makkelijker bereikt worden vlak na DHW run? Later gebeurd er weer een kleine frequency verandering maar lijkt de boel voldoende afgekoeld en haalt dat de 60 graden niet.
Wss heb je de booster niet uitgeschakeld of op een te kort interval staan voor SWW. Wat je hier observeert staat ook beschreven in de troubleshooting van de handleiding en staat dacht ik ook in de gepinde posts.usain schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 14:23:
@xoror ja die 1 min DHW zag ik van de week ook voor het eerst hier gebeuren.
Vandaag weer een gevalletje compressor uit doorgaan op de booster. Er veranderd vlak ervoor niks in de Ta or Tr enkel een hele kleine bump in de frequency waardoor de condensing temp naar de 60 graden gaat..
Kan zo’n condensing temp makkelijker bereikt worden vlak na DHW run? Later gebeurd er weer een kleine frequency verandering maar lijkt de boel voldoende afgekoeld en haalt dat de 60 graden niet.
[Afbeelding]
Dacht dat het tijdens sww gebeurde. Heb je de booster wel uitstaan voor verwarmen en zit de flow binnen de opgegeven limieten van de buiten unit?
[ Voor 8% gewijzigd door Djvdb op 07-11-2026 17:16 ]
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Ik heb frost-protection uitstaan en er was geen warmtevraag vanuit mijn huis. Denkt ‘ie dat het een monoblock is oid? Ik heb al zelf gezocht in de FTC instellingen om dit te veranderen, maar kwam er geen wijs uit. Of kan ik dit gewoon negeren?
Of wel veranderen? Zonde van de stroom als de pomp maar rondpompt ‘voor niets’ / geen warmtevraag en geen risico op bevriezing? Alles ligt binnenshuis; behalve 1 groep op de beneden-verdeler naar de garage. Die gaat +-2 meter onder de bestrating tussen t huis en de garage.
Welke instelling is het in FTC of is het een dipswitch?
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
Denk dat het te maken heeft met dat de temperatuursensor -39 aangeeft.A-J schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 17:27:
Hallo allemaal, ik heb sinds dit jaar een nieuwe PUZ-SHWM100 setup en ik zag vandaag dit in melcloud:
[Afbeelding]
Ik heb frost-protection uitstaan en er was geen warmtevraag vanuit mijn huis. Denkt ‘ie dat het een monoblock is oid? Ik heb al zelf gezocht in de FTC instellingen om dit te veranderen, maar kwam er geen wijs uit. Of kan ik dit gewoon negeren?
Of wel veranderen? Zonde van de stroom als de pomp maar rondpompt ‘voor niets’ / geen warmtevraag en geen risico op bevriezing? Alles ligt binnenshuis; behalve 1 groep op de beneden-verdeler naar de garage. Die gaat +-2 meter onder de bestrating tussen t huis en de garage.
Welke instelling is het in FTC of is het een dipswitch?
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
WP: ZCR-80YA-300 / RST30C-VM2ED + PUHZ-SHW80YAA PV: 4350 WP
Ik heb een SUZ-SWM40VA2 met een ERST20-VM2E met FTC7 en had sinds kort ook dit probleem. De pomp draait een heel groot deel van de dag en nacht door zonder dat er warmtevraag is.A-J schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 17:27:
Hallo allemaal, ik heb sinds dit jaar een nieuwe PUZ-SHWM100 setup en ik zag vandaag dit in melcloud:
[Afbeelding]
Ik heb frost-protection uitstaan en er was geen warmtevraag vanuit mijn huis. Denkt ‘ie dat het een monoblock is oid? Ik heb al zelf gezocht in de FTC instellingen om dit te veranderen, maar kwam er geen wijs uit. Of kan ik dit gewoon negeren?
Of wel veranderen? Zonde van de stroom als de pomp maar rondpompt ‘voor niets’ / geen warmtevraag en geen risico op bevriezing? Alles ligt binnenshuis; behalve 1 groep op de beneden-verdeler naar de garage. Die gaat +-2 meter onder de bestrating tussen t huis en de garage.
Welke instelling is het in FTC of is het een dipswitch?
Dit is pas sinds de koude nachten er weer zijn.
In de FTC instellingen kan je dit aanpassen in: Service -> Bedieningsinstelling -> Antivriesmodus.
Daar kan je de watertemperatuur en de omgevingstemperatuur instellen. Ik meen dat die default op watertemperatuur 20° C en voor omgevingstemperatuur op 5° C staan. Bij een temperatuur van 5° C of lager gaat dan de pomp draaien volgens mijn bevinding.
Er zullen hier wel experts zijn die kunnen zeggen wat de veilige instellingen hiervan zijn.
Bij een split kan de antivriesmodus gewoon uit als al je CV leidingen vorstvrij binnen zitten.Kroonkurk schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 20:04:
[...]
Ik heb een SUZ-SWM40VA2 met een ERST20-VM2E met FTC7 en had sinds kort ook dit probleem. De pomp draait een heel groot deel van de dag en nacht door zonder dat er warmtevraag is.
Dit is pas sinds de koude nachten er weer zijn.
In de FTC instellingen kan je dit aanpassen in: Service -> Bedieningsinstelling -> Antivriesmodus.
Daar kan je de watertemperatuur en de omgevingstemperatuur instellen. Ik meen dat die default op watertemperatuur 20° C en voor omgevingstemperatuur op 5° C staan. Bij een temperatuur van 5° C of lager gaat dan de pomp draaien volgens mijn bevinding.
Er zullen hier wel experts zijn die kunnen zeggen wat de veilige instellingen hiervan zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door SebastiaanPs op 07-11-2026 20:53 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Die 20C en 5C aanpassen dan maar?
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
Dan zou ik eerst eens die -39 binnentemperatuur oplossen. Dat betekent dat ie een waarde mist doordat je iets niet goed hebt aangesloten of dipswitches verkeerd hebt staan.A-J schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 21:18:
Het probleem is dus dat de antivriesmodus uitstaat en hij het dus toch doet…
Die 20C en 5C aanpassen dan maar?
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Die controller vertelt mijn warmtepomp wanneer hij moet draaien. Hij geeft alleen dus geen temperatuur door en daarom zet melcloud hem op -39C. Maar niets aan het handje.
met die anti-freeze; gaat er iets mis met de buitentemperatuur, die gemeten wordt vanaf de buitenunit. Hij is bang dat mijn waterleidingen bevriezen.
Ik ga toch maar de freeze stat function buitentemperatuur omlaag brengen en kijken wattie doet.
[ Voor 44% gewijzigd door A-J op 07-11-2026 21:57 ]
WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
Had je de inschakeltemperatuur al verlaagd naar **?A-J schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 21:47:
Nee hoor. Ik heb een mooie danfoss icon2 thermostaten systeem draaien, kleine hysterese en geen PWM.
Die controller vertelt mijn warmtepomp wanneer hij moet draaien. Hij geeft alleen dus geen temperatuur door en daarom zet melcloud hem op -39C. Maar niets aan het handje.
met die anti-freeze; gaat er iets mis met de buitentemperatuur, die gemeten wordt vanaf de buitenunit. Hij is bang dat mijn waterleidingen bevriezen.
Ik ga toch maar de freeze stat function buitentemperatuur omlaag brengen en kijken wattie doet.
→ Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Anti-vries modus
Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Ik weet niet meer precies hoe dit zit, maar herinner mij dat het te doen heeft met en missende kamer temp sensor, die optioneel is, en die niemand heeft, dat kan je veranderen door de instelling op je hoofd controller te wijzigen, dacht dat hij dan moet staan op het thermometertje en druppeltje. Zoals die nu staat zou die dan ook de ontbrekende temp sensor op de display tonen, maar die is er dus niet en daarom geeft hij die negatieve waarde, die echt irreel is.SebastiaanPs schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 21:42:
[...]
Dan zou ik eerst eens die -39 binnentemperatuur oplossen. Dat betekent dat ie een waarde mist doordat je iets niet goed hebt aangesloten of dipswitches verkeerd hebt staan.
Sorry als dit verhaal een beetje rammelt, maar dit is wat ik me herinner. heb even geen zin om dit nu op te zoeken......
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Ja je kan een andere sensor selecteren zodat er wel weer een reeele waarde staat:Naalroc schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 23:24:
[...]
Ik weet niet meer precies hoe dit zit, maar herinner mij dat het te doen heeft met en missende kamer temp sensor, die optioneel is, en die niemand heeft, dat kan je veranderen door de instelling op je hoofd controller te wijzigen, dacht dat hij dan moet staan op het thermometertje en druppeltje. Zoals die nu staat zou die dan ook de ontbrekende temp sensor op de display tonen, maar die is er dus niet en daarom geeft hij die negatieve waarde, die echt irreel is.
Sorry als dit verhaal een beetje rammelt, maar dit is wat ik me herinner. heb even geen zin om dit nu op te zoeken......
Menu > basisinstellingen > Zone1 > Sensor Setting > op Main RC (hoofdbedieningspaneel)
Afhankelijk van waar je bedieningspaneel hangt kan dat evt een optie zijn. Maar de warmtepomp wordt hier aan/uit bediend met zijn Danfoss systeem, wat een eigen temperatuur meet.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Een vraagje over het aantal start/stops.
Mijn ecodan is een jaar geleden geplaatst, als onderdeel van ons nieuwbouwhuis. Uiteraard overal vloerverwarming, woonkamer vast allemaal open, slaapkamers met naregeling. Sommige permanent open, andere altijd dicht. Warmtepomp is een suz swm60va2.
We hebben een FTC7, in de woonkamer, op ruimte regeling. In de winter gewoon 24/7 op 20 graden. Via de instellingen heb ik de voorloop temperatuur begrenst van 23 tot 35 graden. Huis is heel vorige winter prima warm gebleven.
Net keek ik echter even naar het aantal start stops en draaiuren. Hij geeft 14000 start stops aan en 3000 draaiuren. Ik vind dat erg veel start stops.
Het gekke is, ik zie hem absoluut niet pendellen tijdens het verwarmen. Stroomverbruik in homewizard is uren lang vlak, soms zelfs nagenoeg de hele dag, met ongeveer 1x per uur een defrost. Dus ik heb de indruk dat hij echt lange runs maakt.
Alleen in de zomer tijdens het koelen, toen zag ik hem wel veel pendellen. Paar minuten aan, dan weer uit gedurende een paar minuten, dan weer aan. Toen had ik water vast op 18 of 20 graden staan.
Is dit normaal, en indien nee, wat doe ik er aan?
Ja dat is normaal, dat je warmtepomp met die instellingen zo gaat pendelen en veel te veel compressorstarts krijgt. Koelen met een watertemperatuur van 20 graden kan niet goed, dan heb je te weinig afgifte en slaat de warmtepomp telkens af. Koelen met een L/W warmtepomp is best tricky: je moet dan goed monitoren en eigenlijk op meerdere plekken in huis het dauwpunt bepalen, zodat je daar altijd boven blijft. Gebruik maar eens de zoekfunctie hier in dit topic.auditor86 schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:04:
Hallo allemaal,
Een vraagje over het aantal start/stops.
Mijn ecodan is een jaar geleden geplaatst, als onderdeel van ons nieuwbouwhuis. Uiteraard overal vloerverwarming, woonkamer vast allemaal open, slaapkamers met naregeling. Sommige permanent open, andere altijd dicht. Warmtepomp is een suz swm60va2.
We hebben een FTC7, in de woonkamer, op ruimte regeling. In de winter gewoon 24/7 op 20 graden. Via de instellingen heb ik de voorloop temperatuur begrenst van 23 tot 35 graden. Huis is heel vorige winter prima warm gebleven.
Net keek ik echter even naar het aantal start stops en draaiuren. Hij geeft 14000 start stops aan en 3000 draaiuren. Ik vind dat erg veel start stops.
Het gekke is, ik zie hem absoluut niet pendellen tijdens het verwarmen. Stroomverbruik in homewizard is uren lang vlak, soms zelfs nagenoeg de hele dag, met ongeveer 1x per uur een defrost. Dus ik heb de indruk dat hij echt lange runs maakt.
Alleen in de zomer tijdens het koelen, toen zag ik hem wel veel pendellen. Paar minuten aan, dan weer uit gedurende een paar minuten, dan weer aan. Toen had ik water vast op 18 of 20 graden staan.
Is dit normaal, en indien nee, wat doe ik er aan?
[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 08-11-2026 21:20 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Hmm kun je de data terug in de tijd bekijken? Ik heb dezelfde warmtepomp en op 2360 uren en 2500 start-stops. De suz’s doen wel 2 start-stops per defrost maar dan nog is 14.000 erg veel. Maar als je meerdere start-stops per u had met koelen en je koelt 24u per dag dan kan het ook erg hard gaan.auditor86 schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:04:
Hallo allemaal,
Een vraagje over het aantal start/stops.
Mijn ecodan is een jaar geleden geplaatst, als onderdeel van ons nieuwbouwhuis. Uiteraard overal vloerverwarming, woonkamer vast allemaal open, slaapkamers met naregeling. Sommige permanent open, andere altijd dicht. Warmtepomp is een suz swm60va2.
We hebben een FTC7, in de woonkamer, op ruimte regeling. In de winter gewoon 24/7 op 20 graden. Via de instellingen heb ik de voorloop temperatuur begrenst van 23 tot 35 graden. Huis is heel vorige winter prima warm gebleven.
Net keek ik echter even naar het aantal start stops en draaiuren. Hij geeft 14000 start stops aan en 3000 draaiuren. Ik vind dat erg veel start stops.
Het gekke is, ik zie hem absoluut niet pendellen tijdens het verwarmen. Stroomverbruik in homewizard is uren lang vlak, soms zelfs nagenoeg de hele dag, met ongeveer 1x per uur een defrost. Dus ik heb de indruk dat hij echt lange runs maakt.
Alleen in de zomer tijdens het koelen, toen zag ik hem wel veel pendellen. Paar minuten aan, dan weer uit gedurende een paar minuten, dan weer aan. Toen had ik water vast op 18 of 20 graden staan.
Is dit normaal, en indien nee, wat doe ik er aan?
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Zal over een paar dagen nog eens kijken naar de teller. Dan kan ik waarschijnlijk wel afleiden of het tijdens het koelen of verwarmen zo hard loopt.
Dan is op 18 zetten dus eigenlijk de enige optie? We hadden daarbij toch al wel wat last van wat vocht op de vloer sommige dagen.SebastiaanPs schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:19:
[...]
Ja dat is normaal, dat je warmtepomp met die instellingen zo gaat pendelen en veel te veel compressorstarts krijgt. Koelen met een watertemperatuur van 20 graden kan niet goed, dan heb je te weinig afgifte en slaat de warmtepomp telkens af. Koelen met een L/W warmtepomp is best tricky: je moet dan goed monitoren en eigenlijk op meerdere plekken in huis het dauwpunt bepalen, zodat je daar altijd boven blijft. Gebruik maar eens de zoekfunctie hier in dit topic.
auditor86 schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:04:
Hallo allemaal,
Een vraagje over het aantal start/stops..
Net keek ik echter even naar het aantal start stops en draaiuren. Hij geeft 14000 start stops aan en 3000 draaiuren. Ik vind dat erg veel start stops.
Dat zijn er gemiddeld 38 per dag. Nee, dat is niet normaal (zeg ik als leek)!Is dit normaal, en indien nee, wat doe ik er aan?
2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
Ja op 18 graden zetten en het koelen moet helemaal uit als het dauwpunt ergens in je huis boven de 16 graden komt (want met een ingestelde Ta van 18 graden gaat hij tot 16,5 graden).auditor86 schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:32:
[...]
Dan is op 18 zetten dus eigenlijk de enige optie? We hadden daarbij toch al wel wat last van wat vocht op de vloer sommige dagen.
@Bravertal wat ik bedoelde is dat het normaal is dat je extreem pendelen krijgt als je koelen met Ta 20 graden instelt. Sorry dat was misschien niet helemaal duidelijk. Met een Ta van 20 graden, Tr van 23 graden en ruimtetemperatuur van 24 graden heb je een afgifte van 11 W/m2. Je warmtepomp gaat het minimumvermogen dus niet kwijt kunnen en zal enorm gaan pendelen.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Voor de zekerheid even dubbelcheck, maar ik neem aan dat je de temperatuurinstelling van het koelen bedoelt en niet die van het verwarmen toch?SebastiaanPs schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:19:
[...]
Ja dat is normaal, dat je warmtepomp met die instellingen zo gaat pendelen en veel te veel compressorstarts krijgt. Koelen met een watertemperatuur van 20 graden kan niet goed, dan heb je te weinig afgifte en slaat de warmtepomp telkens af. Koelen met een L/W warmtepomp is best tricky: je moet dan goed monitoren en eigenlijk op meerdere plekken in huis het dauwpunt bepalen, zodat je daar altijd boven blijft. Gebruik maar eens de zoekfunctie hier in dit topic.
Inderdaadauditor86 schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:55:
[...]
Voor de zekerheid even dubbelcheck, maar ik neem aan dat je de temperatuurinstelling van het koelen bedoelt en niet die van het verwarmen toch?
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Let op: bij deze unit is elke defrost 2 compressor-starts. Als je de defrosts negeert, dan heb ik dus in 4 jaar 5114 compressor-starts. Zo'n 3,5 per dag dus.
Voor koelen heb ik een eigen pauze-regeling gemaakt: als hij begint te koelen en dan uitgaat omdat hij 1,5 graad onder de ingestelde temperatuur komt dan gaat hij een uur uit. Gaat hij binnen een kwartier al uit, dan gaat hij 2 uur uit. Verder koelen in blokken van maximaal 2 uur.
Hoe heb je dat gemaakt?ocaj schreef op zondag 8 november 2026 @ 23:50:
Ter vergelijking: Ik zit (met een SUZ-SWM80VA) inmiddels na bijna 4 jaar op 15190 draaiuren, 5038 defrosts en 13460 compressor-starts.
Let op: bij deze unit is elke defrost 2 compressor-starts. Als je de defrosts negeert, dan heb ik dus in 4 jaar 5114 compressor-starts. Zo'n 3,5 per dag dus.
Voor koelen heb ik een eigen pauze-regeling gemaakt: als hij begint te koelen en dan uitgaat omdat hij 1,5 graad onder de ingestelde temperatuur komt dan gaat hij een uur uit. Gaat hij binnen een kwartier al uit, dan gaat hij 2 uur uit. Verder koelen in blokken van maximaal 2 uur.
Hier geef je zelf al aan waar het probleem zit.auditor86 schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:04:
Net keek ik echter even naar het aantal start stops en draaiuren. Hij geeft 14000 start stops aan en 3000 draaiuren. Ik vind dat erg veel start stops.
Alleen in de zomer tijdens het koelen, toen zag ik hem wel veel pendellen. Paar minuten aan, dan weer uit gedurende een paar minuten, dan weer aan.
Nee (ter vergelijking: ik had 749 starts in de afgelopen 12 maanden).Toen had ik water vast op 18 of 20 graden staan.
Is dit normaal, en indien nee, wat doe ik er aan?
Voor de oplossing: Even dit topic teruglezen naar de berichten die er elk jaar in juli en augustus worden geplaatst. Dan is het pendelen bij koelen zo ongeveer het enige onderwerp wat hier dan besproken wordt. Die berichten nu nogmaals herhalen heeft geen zin.
[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 09-11-2026 17:43 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Geïntegreerd in een eigen stukje Perl-script/code dat via de Procon alles uitleest en aanstuurt
Is meer fit-for-use dan geschikt voor algemeen gebruik, maar als je inspiratie zoekt, stuur gerust een PB.
Met de ESP of Asgard van @xoror aangesloten op de CN105 poort en Home Assistant is dat vrij eenvoudig te regelen. Check de topic start voor de methoden en het ESP topic hier: Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
/f/image/oW3xq4xcqMtGby8U5ppzz989.png?f=fotoalbum_large)
De paarse blokken zijn uren met defrost risico
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik stuur enkel en alleen op prijs en op tijd, wat met de huidige (dynamische) prijzen als gevolg heeft gehad dat ie de hele nacht flink heeft staan defrosten 😅.xoror schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:16:
@Djvdb Hier heeft frost planning goed gewerkt. Grotendeels omheen geplanned, 2 uurtjes tijdens defrost uren moeten werken om vandaag en morgen beter uit te komen. Gisteren heeft hij wel flink gedraaid tijdens gratis zon-uren om te bufferen. Voor morgen is er weinig zon en hij probeert vandaag het huis vol te gooien om morgen minimaal te hoeven verwarmen.
[Afbeelding]
De paarse blokken zijn uren met defrost risico
Maar ik snap de 'gratis zonuren' niet helemaal. Ik heb gister 15 kWh teruggeleverd tegen gemiddeld 60 cent. Dat is allesbehalve gratis stroom! Dat 'opbufferen' kost je gewoon 9 euro toch... Daar kun je in de nacht nog aardig wat stroom voor kopen.
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Wel soms bizarre prijzen gisteren van 86 cent gemiddeld op sommige uren
[ Voor 17% gewijzigd door xoror op 10-11-2026 08:46 ]
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Vanmorgen nog 1 rond 10 uur.
Nu ik de wp met esp kan uitlezen viel mij op dat tijdens een defrost de buiten temperatuur sterk stijgt. Oorzaak Ubbink dakkast? Kan dat kwaad?
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
gebeurt hier ook en unit staat helemaal vrij.nessio schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 12:36:
Vannacht 2 defrosten tussen 4-6.
Vanmorgen nog 1 rond 10 uur.
Nu ik de wp met esp kan uitlezen viel mij op dat tijdens een defrost de buiten temperatuur sterk stijgt. Oorzaak Ubbink dakkast? Kan dat kwaad?
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Weet iemand toevallig nog hoe dat zou moeten en waar ik een beschrijving kan vinden?
Zwerius Kriegsman
Ja hoor:Zwerius schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:15:
Ik meen me te herinneren dat ik jaren geleden wel eens (op de bediening in de woonkamer) bepaalde zaken heb uitgelezen zoals compressorlooptijd, aantal compressorstarts, etc. Dat was zonder daarvoor een apart kastje te kopen die het overigens wel makkelijker maakte.
Weet iemand toevallig nog hoe dat zou moeten en waar ik een beschrijving kan vinden?
Menu > Service instellingen (ww: 0000) > Informatie werking. Code 002 geeft aantal draaiuren (vermenigvuldigen met 10) en code 003 geeft aantal compressorstarts (vermenigvuldigen met 100).
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Hier ook ca. elk uur een defrost van 2300 uur tot 1100 uur, dus 12 stuks. Is me in November nog niet eerder overkomen. De CoP ziet er op zich nog goed uit, ik schat rond de 4, maar ik gebruik voor de “monitoring” Melcloud, dus kan de echte waarde pas na middernacht uit de app halen.Djvdb schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 07:45:
Eerste flinke defrost nacht voor velen denk ik! Hoe staat het met de COP's?
Was hier bij zonsopgang rond nul graden, en 50-75m zicht. Alles droop van de aanslaande mist.
Heb de nachtverlaging weer uitgezet, die “inhaalacties” als de WP de achterstand probeert te compenseren leiden tot frequentere defrosts. Tot eergisteren werkte de nachtverlaging uitstekend, ook in mijn niet super geïsoleerde woning. Nu weer een vaste temperatuur ingesteld, met ruimteregeling. Werkt hier mijn koude en hoge luchtvochtigheid toch het best.
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW
Jep in de nacht de eerste 5 defrosts gehad. COP lijkt me nog prima.Djvdb schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 07:45:
Eerste flinke defrost nacht voor velen denk ik! Hoe staat het met de COP's?
Help even, mijn wp verwarmd alleen overdag tussen 10:00 uur - 22:00 uur (nieuwbouw 2021). De laatste paar dagen gaat hij vaak verwarmen tussen 10:00 - 13:00 uur en dan is het weer klaar (laat hem overdag verwarmen op zonnestroom vd panelen).Djvdb schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 07:45:
Eerste flinke defrost nacht voor velen denk ik! Hoe staat het met de COP's?
Hoe kan ik een defrost zien in home assistant?
2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
Je kunt naar de compressor frequentie of aanvoer temperatuur kijken. Zit een bepaald patroon in rondom defrost. Zie de plaatjes die hierboven gepost zijn.Bravertal schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 17:50:
[...]
Help even, mijn wp verwarmd alleen overdag tussen 10:00 uur - 22:00 uur (nieuwbouw 2021). De laatste paar dagen gaat hij vaak verwarmen tussen 10:00 - 13:00 uur en dan is het weer klaar (laat hem overdag verwarmen op zonnestroom vd panelen).
Hoe kan ik een defrost zien in home assistant?
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Ik had ook een kast en nadat ik die eraf gehaald heb minder defrosts. Onder 5c wel standaard defrosts, dat lag eerst met omkasting rond 8 of 9 graden.nessio schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 12:36:
Vannacht 2 defrosten tussen 4-6.
Vanmorgen nog 1 rond 10 uur.
Nu ik de wp met esp kan uitlezen viel mij op dat tijdens een defrost de buiten temperatuur sterk stijgt. Oorzaak Ubbink dakkast? Kan dat kwaad?
Defrosts starten pas bij 3gr en stoppen bij 5gr. Bij Normale start geen temperatuurverhoging.
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Kan je zien of ik hier een defrosts heb, dit is van vandaag en van gisteren.Djvdb schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:04:
[...]
Je kunt naar de compressor frequentie of aanvoer temperatuur kijken. Zit een bepaald patroon in rondom defrost. Zie de plaatjes die hierboven gepost zijn.
:strip_exif()/f/image/0RRaDMoXkzQtPTrcZkMOOz91.jpg?f=fotoalbum_large)
2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
Nee hier start ie met defrosten als de verdamper intrede (liquid pipe 1 temp) de -2 graden bereikt, daarna blijft ie elke 54 minuten defrosten, totdat de verdamper intrede niet meer de -2 graden bereikt.xoror schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:36:
Hebben jullie nog een oplossing gevonden van die suz defrost die eenmaal gestart niet meer willen stoppen en periodiek blijven defrosten, behalve dmv power cycle?
Het mooiste defrostgedrag is het niet (de power inverters doen dit duidelijk beter), maar ik moet zeggen dat ik er geen minuut minder om slaap
[ Voor 24% gewijzigd door SebastiaanPs op 10-11-2026 20:06 ]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Die bovenste grafiek is met 5 minuten aggregatie, dat is te grof om defrosts goed te kunnen zien. De tweede grafiek toont geen defrost, maar weet niet wat daarvan de temporele resolutie is.Bravertal schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:00:
[...]
Kan je zien of ik hier een defrosts heb, dit is van vandaag en van gisteren.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Bij een defrost zie je dit: SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
ah je hebt gewoon een esp. Daar zit ook een status defrost sensor bij als je daar de geschiedenis van bekijkt kun je zien of het wel of niet is gebeurd.Bravertal schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 20:00:
[...]
Kan je zien of ik hier een defrosts heb, dit is van vandaag en van gisteren.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
PUZ/SUZ-WZ/WM/SWM-XX-VAA/VHA/VA2(-BS/-SC)
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Uiteraard kom ik op de website van Mitsu alle types tegen,
maar ik ben eigenlijk op zoek naar een soort hoofdindeling op basis van typenummers/aanduidingen. Wat betekent wat?
Weet iemand ergens een informatieve site om al deze types van elkaar te kunnen onderscheiden?
Zwerius Kriegsman
De topicstart is een goed begin?Zwerius schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:45:
Ik ben op zoek naar een nieuwe Mitsu WP. Ik raak echter een beetje de weg kwijt in alle type aanduidingen.
PUZ/SUZ-WZ/WM/SWM-XX-VAA/VHA/VA2(-BS/-SC)
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Uiteraard kom ik op de website van Mitsu alle types tegen,
maar ik ben eigenlijk op zoek naar een soort hoofdindeling op basis van typenummers/aanduidingen. Wat betekent wat?
Weet iemand ergens een informatieve site om al deze types van elkaar te kunnen onderscheiden?
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Dank! Had ik even niet aan gedacht. Dat brengt in elk geval al een stuk helderheid.
Ben er alleen nog niet achter wat de aanduiding (-BS) achter het typenummer betekent
[ Voor 16% gewijzigd door Zwerius op 11-11-2026 17:23 ]
Zwerius Kriegsman
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero