Voor SWW is er idd een weekschema actief. Die activeert om 12:00 waarna de SWW run zou moeten beginnen. Maar ipv dat die om 12:00 begon, is die dus uren later pas (succesvol) begonnen.xoror schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:46:
Vraagje aan de mensen met een cilinder unit. Wat is de waarde van SW2-8 (flow sensor aanwezig of niet) bij jullie?
Is er een reden waarom deze uit zou staan bij deze units?
@laurens0619 klinkt alsof er een week schema actief is ?
koelen stond op continu
CISSP! Drop your encryption keys!
Voor EHST20D-VM2Cxoror schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:46:
Vraagje aan de mensen met een cilinder unit. Wat is de waarde van SW2-8 (flow sensor aanwezig of niet) bij jullie?
Is er een reden waarom deze uit zou staan bij deze units?
@laurens0619 klinkt alsof er een week schema actief is ?
Dip Switch 2 (8-1): 11100100
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
Unit: ERST30D-VM2EDxoror schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:46:
Vraagje aan de mensen met een cilinder unit. Wat is de waarde van SW2-8 (flow sensor aanwezig of niet) bij jullie?
Is er een reden waarom deze uit zou staan bij deze units?
@laurens0619 klinkt alsof er een week schema actief is ?
Dip Switch 2 (8-1): 11101101
Heel wat aangepast nadien:chris vw schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:47:
situatie
Zoals enkelen al weten heb ik lopen tobben met mijn warmtepomp, en dan speciaal de aansturing van de warmtepomp. De vraag die ik nu wil stellen gaat niet hoe het beter kan, maar een bevestiging of ik er toch niet naast zit ivm gesprek met installateur wat ik aan ga dat zoals opgeleverd nooit een werkbare situatie wordt. Ter herinnering:
- PUHZ-SW75YAA + ERST30D
- regeling op THW6 en THW7 welke gemonteerd zijn na secundaire pomp.
- naregeling op alle verdelers op alle groepen met losse thermostaten per kamer.
- geen enkele koppeling tussen thermostaten binnen en de warmtepomp, draait op WAR zonder IN1 te gebruiken.
- 100 liter buffervat
- secundaire pomp draait gelijk met primaire pomp, dus wordt aangestuurd door warmtepomp.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
- THW6 en THW7 uitgeschakeld.
- Eén thermostaat van Panasonic in de woonkamer als master thermostaat. Dus lange runs.
- Alleen slaapkamers nog met PWM naregeling, maar als master / slave en doordat ik 's nachts niet stook treedt PWM niet zoveel op.
- Benedenverdieping staat altijd 80m2 vloervewarming open, dus dat is geen issue meer.
- Voorlooptemperatuur in de winter 25 graden, bij erg koude dagen 27 graden.
- Nachts 1,5 graad thermostaatverlaging, wat inhoudt dat ik meestal 's nachts niet stook.
Mijn vraag is nu. Hoe weet ik nu of de interne pomp voldoende flow en pompdruk kan leveren om het hele huis te voorzien. Ong. 200 m2 vloerverwarming op begane grond, 1ste en 2de verdieping met 3 verdelers.
/f/image/v96KVJkDukcB6haFQLJ7r83P.png?f=fotoalbum_large)
Sommigen (ersd) hier gebruiken de interne pomp voor 3 woonlagen met meer m2 dan jij. Dat gaat prima mits de leidingen ok zijn. Jouw water pomp lijkt ietjes minder krachtig te zijn, maar als mensen hier rond 300m2 kunnen rondpompen is jouw 200m2 ook geen probleem lijk me zo.
Je zou bij het koelen toch gewoon 2 verschillende Ta's kunnen hanteren, dus voor z1 een lagere, en z2 een iets hogere (hier mengt hij dan zelf wat bij)?
lees voor de zekerheid dit nog door als je dat nog niet gedaan had.
Ik heb de SUZ-SWM40VA met als binnenunit de ERSD-VM2Exoror schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 14:20:
@usain dat ziet er prima uit, welke buiten unit hoort hier bij ? 2.2kW output is netjes.
lees voor de zekerheid dit nog door als je dat nog niet gedaan had.
(PUHZ-SW75UYAA , 4 jaar oud en 3800 starts) Dus sinds die tijd draait de unit op Noodbedrijf.
Het bouwbedrijf ontkent elke vorm van aansprakelijkheid en Alklima reageert nergens op.
De rechtsbijstand geeft aan dat we op noodbedrijf moeten blijven draaien om onze kansen
bij de bouwrechter intact te houden.
Heeft iemand ervaringen hoe lang noodbedrijf realistisch te gebruiken is?
Ah, ja even monitoren of hij niet gaat pendelen, je zit wel dicht tegen min vermogen aan met 20 (zo te zien)usain schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 14:22:
[...]
Ik heb de SUZ-SWM40VA met als binnenunit de ERSD-VM2E
Afhankelijk van je dauwpunten kan je wel min cool flow op 16.5c ws zetten met dit weer. Maar doe dit alleen als je je dauwpunten goed kan bepalen.
@sideburn948 Oef balen. De compressor hoort bij normaal gebruik wel langer mee te gaan natuurlijk. Zit je niet nu niet met enorme kosten? Want COP = 1 is niet cool. Maar wat apart ook dat je in noodbedrijf moet blijven, neem aan dat oorzaak vast stellen gedaan is?
Zoek maar even terug, ik had ook storing, en 'reparatie' was duurder dan een nieuwere unit. Je hebt ook pech dat er niet veel meer leverbaar is.
[ Voor 32% gewijzigd door xoror op 29-05-2026 14:32 ]
Maar geen duidelijke oorzaak. Heb na de bouw veel problemen gehad. Buren hebben een nieuwe buitenunit gehad. Wij helaas niet, ze kregen het toch aan de praat. Installateur van de bouwer heeft gewoon slechte kwaliteit geleverd. Maar hoe kun je dat bewijzen??
Reparatie kost +/- 6000 euro. Een nieuwe buitenunit kan niet, is niet compatibel met de binnen unit.
Dus in dat geval moeten beide vervangen worden. Dat is een nog hogere kostenpost.
Geniet 15 jaar tot 20 jaar van u warmtepomp. Behalve als hij stuk gaat dan zoek je het maar uit.
[ Voor 8% gewijzigd door sideburn948 op 29-05-2026 14:54 ]
Heeft die nog die oude buitenunits dan? Of zou hij een nieuwe generatie op de bestaande binnenunit kunnen plaatsen?xoror schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 15:14:
@sideburn948 Welke binnen unit heb je? Want grote kans dat die op R32 kan. Reparatie kosten zijn bijna 1.5x zoveel als een nieuwe 8kW R32 bij clima market (alleen is alles uitverkocht).
En je gaat ook twijfelen aan de staat van de koelleiding (knik? Lek?)
ik vind dat hier in eerste instantie vooral de rechtsbijstand tekort schiet, waarom maken die geen vaart (herkenbaar want die basis rechtsbijstands verzekeringen zitten veel knopjesdrukkers achter zonder inhoud).
De aannemer is hier verantwoordelijk, en die kan bij Alklima een compressor claimen echter zonder uren/materiaal vergoeding, mits niet defect door andere oorzaak, wordt onderzocht door SD kaart en onderzoek compressor. Meestal is de oorzaak iets anders (bv tekort koudemiddel, te hoge persgas)
[ Voor 35% gewijzigd door Technician- op 29-05-2026 15:28 ]
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
@Technician- Onderhoudspartij heeft contact gehad met Alklima. Moest het een en ander meten
en daarna werd aangegeven dat de compressor en print defect waren.
Als er problemen met koudemiddel of persgas zijn. Zou je toch storingsmeldingen, etc krijgen?
Of de onderhoudspartij moet wat gezien hebben.. Het enige wat ik gezien heb is dat hij in de nacht een
heel hoog verbruik heeft gehad en dat om 06:00 hij in storing stond.
Vraag is waarom die uit staat. We hebben in dit topic helaas al een aantal maal gezien dat die sensor door "installateurs" uit werd geschakeld om foutmeldingen van te lage flow "op te lossen"....xoror schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:58:
@Blackraven @Erwin186 Dank, genoeg data punten. Hoort dus gewoon aan te staan.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Als je netto terugleverkosten moet betalen heb je het verkeerde energiecontract.Djvdb schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 15:31:
Zijn er mensen die overwegen om na het afschaffen van de salderingsregeling in de zomer met het backup element ipv de warmtepomp sww te verwarmen? Kan nog best een redelijke businesscase zijn als je daardoor minder terugleverkosten hoeft te betalen en je warmtepomp langer mee gaat ivm minder start stop.
En de mindere slijtage van je compressor compenseer je weer met de extra slijtage van je backup-element. Ik zie het nut er niet van in.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Wat bedoel je hier mee? Als ze voor zone staat, ik heb maar 1 zone in huis. Dus geen 2 zones in de warmtepomp.xoror schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:25:
@chris vw
Je zou bij het koelen toch gewoon 2 verschillende Ta's kunnen hanteren, dus voor z1 een lagere, en z2 een iets hogere (hier mengt hij dan zelf wat bij)?
Waarschijnlijk heb ik inderdaad niet zoveel nodig. Ik wilde ook geen advies voor mijn situatie, maar wat ervaringen ed. horen.Djvdb schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 08:41:
[...]
Niet mee bekend maar heb je echt zoveel vermogen nodig? Ik denk overigens dat een ecodan icm fancoils op de verdieping goedkoper is.
Maar eigenlijk veel meer info nodig om iets zinnigs te kunnen zeggen. Zie ook het ik wil een warmtepomp topic.
Het voordeel voor mij zou kunnen zijn dat je ondanks een iets hogere aanschafprijs 1 buitenunit en een VRF hebt, die dus op een laag vermogen kan een mag draaien, verwarming én koeling (al is dat niet gelijktijdig, maar dat lijkt me geen probleem)
Gisteren kwam ik er wel achter dat er nog steeds R410 gebruikt wordt en dat later dit jaar een model met het veel betere R32 komt. Nou nou...
Maar je fancoil opmerking is wel een goede, ik had nog niet door dat de ecodan ook koudwater kon maken!
[ Voor 5% gewijzigd door GMJansen op 30-05-2026 02:37 ]
Ja dit wordt (klein) zakelijk nog weleens toegepast. Voor woningen zou ik dat niet doen.GMJansen schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 03:08:
Net op dit forum terechtgekomen.
Nu was ik me aan het inlezen over hoe-van-t-gas-af: rijtjeshuis, 1975, goed geïsoleerd.
Ik kwam de Pumy tegen, icm een ecodan voor warmwater + bv. Vloerverwarming, en een PAC verdeelunit voor enkele binnenunits.
Iemand hiermee bekend?
waarom VRF installaties nog vaak R410A hebben, is door de brandbaarheid van R32, doordat er grote hoeveelheden koudemiddel inzitten die kunnen weglekken in 1 ruimte (bv de slaapkamer) is er kans op explosiegevaar. Om VRF geschikt te maken voor R32 heeft lang geduurd door technische beperkingen en die zijn er nog steeds. Grote VRF installaties zijn te risicovol in R32 (laat staan propaan) en dan zijn er HVRF installaties met water vanaf de branchbox
Duidelijk xoror, maar moeten dan ook de leidingen worden aangepast of kunnen de bestaande leidingen worden hergebruikt?
De huidige onderhoudspartij zegt alleen de bestaande compressor en print te kunnen vervangen. Zij komen niet met deze oplossing.
Weet misschien iemand een goede partij in Noordholland om eens een second opinion aan te vragen?
@koevlaas2sideburn948 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:40:
[...]
Duidelijk xoror, maar moeten dan ook de leidingen worden aangepast of kunnen de bestaande leidingen worden hergebruikt?
De huidige onderhoudspartij zegt alleen de bestaande compressor en print te kunnen vervangen. Zij komen niet met deze oplossing.
Weet misschien iemand een goede partij in Noordholland om eens een second opinion aan te vragen?
MT Venus E met HW P1, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
Ik weet niet of de leidingen anders moeten, staat in de handleiding niet welke maat het moet zijn? Zou verwachten dat dat niet anders zou zijn
@chris vw hmm ik dacht dat je 2 zones had met een buffer tank, dat was 'logischer' geweest ivm vv en radiatoren.
4 jaar oud en R410a werkt met dezelfde koelolie zouden in principe de koelleidingen hergebruikt kunnen worden, al zullen veel partijen dit weigeren. Want stel de nieuwe buitenunit gaat binnen een half jaar ook kapot?sideburn948 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:40:
[...]
Duidelijk xoror, maar moeten dan ook de leidingen worden aangepast of kunnen de bestaande leidingen worden hergebruikt?
De huidige onderhoudspartij zegt alleen de bestaande compressor en print te kunnen vervangen. Zij komen niet met deze oplossing.
Weet misschien iemand een goede partij in Noordholland om eens een second opinion aan te vragen?
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Waarom vraag je dat? Als de compressor defect raakt door lekke koelleidingen moeten ook de lekke leidingen vervangen worden ja.Naalroc schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 15:16:
@Technician- Als bij je auto de compressor defect raakt, moet je dan je auto vervangen?
Dat is het hele punt.
[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 30-05-2026 15:28 ]
[ Voor 23% gewijzigd door xoror op 30-05-2026 16:56 ]
Maar daar was toch geen sprake van? Van lekke koelleidingen. Uiteraard moeten die vervangen worden als ze lek zijn, maar hier gaat het over een defecte compressor, en stel jij dat weinig partijen zin zouden hebben om die koelleidingen niet te vervangen zie hier:Technician- schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 15:28:
[...]
Waarom vraag je dat? Als de compressor defect raakt door lekke koelleidingen moeten ook de lekke leidingen vervangen worden ja.
Dat is het hele punt.
"4 jaar oud en R410a werkt met dezelfde koelolie zouden in principe de koelleidingen hergebruikt kunnen worden, al zullen veel partijen dit weigeren"
Ik zie niet in waarom.
Dat is mijn hele punt
Ik weet wel, dat het bij mijn oude (oldtimer) Chevrolet voorgeschreven was om de accumulator èn de orifice tube te vervangen, maar niet de koelleidingen (wat nogal wat werk omvat, om het zacht uit te drukken)
14kW ZubadanPUHZ-SHW140YHA+ERSC-VM2C, 200L boiler , 200L buffer, sinds 8/2018, gasloos
Omdat je niet weet wat ermee gebeurd is, en eenmaal een nieuwe unit of compressor wordt je wel verantwoordelijk gehouden. Heb al veel gezien, vuil in de leiding (stukje schuim) een knik op een plek waar je niet bij kan of vervuilde olie.Naalroc schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 17:17:
[...]
Maar daar was toch geen sprake van? Van lekke koelleidingen. Uiteraard moeten die vervangen worden als ze lek zijn, maar hier gaat het over een defecte compressor, en stel jij dat weinig partijen zin zouden hebben om die koelleidingen niet te vervangen zie hier:
"4 jaar oud en R410a werkt met dezelfde koelolie zouden in principe de koelleidingen hergebruikt kunnen worden, al zullen veel partijen dit weigeren"
Ik zie niet in waarom.
Dat is mijn hele punt![]()
Ik weet wel, dat het bij mijn oude (oldtimer) Chevrolet voorgeschreven was om de accumulator èn de orifice tube te vervangen, maar niet de koelleidingen (wat nogal wat werk omvat, om het zacht uit te drukken)
Gisteren wilde ik de kelder een beetje verwarmen, maar ik zag dat hij 2 uur lang alleen maar had gepompt. Buitenunit was nog niet gaan draaien. Heb toen een herstart gedaan van de unit. Hij ging zoals gebruikelijk eerst SWW run doen en daarna het verwarmen. Niks geks daarin gezien. Wat me wel opviel: hierna was standby verbruik 9 Watt ipv de gebruikelijke 15.
Vandaag weer een SWW run. Hij heeft eerst een uur gepompt, daarna ging de buitenunit pas aan en heeft hij normaal de run afgemaakt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ? Ik zie niks geks in de data(volgens mij). En ook geen errors. 3 wegklep is tegelijk met pomp aan gegaan. De compressor echter pas een uur later. Ik heb recent niks aangepast aan instellingen.
[ Voor 5% gewijzigd door Plenkske op 30-05-2026 20:32 ]
Overigens lijkt rondpompen (zonder compressor) bij de huidige buitentemperaturen helemaal niet zo gek. Zo breng je de warmte van de zolder mooi naar de kelder.
Verder weet ik niet hoe groot je kelder is, maar kun je daarin het minimum vermogen van je WP wel kwijt?
[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 30-05-2026 20:38 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Waar zit die setting, weet je dat ? Zou kunnen dat het dat gisteren was ja. Maar vandaag bij de SWW run is dan alsnog vreemd ?Andrehj schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 20:38:
@Plenkske Verwarmen kan ook automatisch uit worden geschakeld als de buitentemperatuur te hoog is. Staat dat bij jou toevallig aan?
Overigens lijkt rondpompen (zonder compressor) bij de huidige buitentemperaturen helemaal niet zo gek. Zo breng je de warmte van de zolder mooi naar de kelder.
Verder weet ik niet hoe groot je kelder is, maar kun je daarin het minimum vermogen van je WP wel kwijt?
In de zolder loopt niks bij ons, en van de vloer beneden is toch net te weinig. Kelder is een volwaardige verdieping, 60 vierkante meter ongeveer. Kan hij makkelijk kwijt op laag vermogen.
Geen idee. Staat wel in de handleiding.Plenkske schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 20:44:
Waar zit die setting, weet je dat ?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
- openen van de binnenunit. Zijn dat de schroefjes die ik moet openschroeven?
- Ik neem aan dat de CN105 RED connector (na openen van de kast) makkelijk zichtbaar is? (of waar moet ik zoeken?)
- Waar positioneer ik de Melpump adapter? Aan de binenkant van de wp? Aan de buitenkant van wp binnenunit? en hoe? Stukje dubbelzijdig tape? Of juist aan de muur? Bij montage aan de buitenkant/muur: hoe zorg ik voor voldoende ruimte voor de kabel tussen wp klep?
- Uiteraard stroom eraf voor het werk: de betreffende groep in meterkast uitschakelen. Voldoende?
- Andere tips/suggesties?
Binnenunit: mitsubishi ERST20D-VM2E
Buitenunit: mitsubishi SUZ-SWM40VA2
:strip_exif()/f/image/tuIYx34eMjX8S1t7rMTZsDZ1.jpg?f=fotoalbum_large)
Bedankt voor je uitleg, erg nuttig!Technician- schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 08:24:
[...]
Ja dit wordt (klein) zakelijk nog weleens toegepast. Voor woningen zou ik dat niet doen.
waarom VRF installaties nog vaak R410A hebben, is door de brandbaarheid van R32, doordat er grote hoeveelheden koudemiddel inzitten die kunnen weglekken in 1 ruimte (bv de slaapkamer) is er kans op explosiegevaar. Om VRF geschikt te maken voor R32 heeft lang geduurd door technische beperkingen en die zijn er nog steeds. Grote VRF installaties zijn te risicovol in R32 (laat staan propaan) en dan zijn er HVRF installaties met water vanaf de branchbox
Al begreep ik wel dat R32 wereldwijd het meest gebruikt wordt bij DX units en googles reactie daarop:
- R32 valt onder klasse A2L (Licht ontvlambaar): Het kan branden, maar het is ontzettend moeilijk te ontsteken.
[ Voor 15% gewijzigd door GMJansen op 31-05-2026 12:39 ]
- Ja.
- Staat in je handleiding (maar ook de PCB gedrukt).
- Buiten de WP ergens op de muur oid, binnenin is de wifi slecht. Geen idee wat je WP-klep bedoelt, maar die kabel voer je normaliter door via de daarvoor bedoelde kabeldoorvoer, waar ook de andere kabels je binnenunit binnen gaan (let op, in je installatiehandleiding staat welke doorvoer waarvoor bedoeld is).
- Er zijn meestal twee groepen, die voor de backup heater moet je ook uitschakelen, want daarvan zijn de contacten bepaald niet aanraakveilig. En uiteraard eerst via het bedieningspaneel de WP uit zetten.
- Nee.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
@Andrehj bedankt voor de hulp!. Het is gelukt ook:Andrehj schreef op zondag 31 mei 2026 @ 14:39:
@pastafan
- Ja.
- Staat in je handleiding (maar ook de PCB gedrukt).
- Buiten de WP ergens op de muur oid, binnenin is de wifi slecht. Geen idee wat je WP-klep bedoelt, maar die kabel voer je normaliter door via de daarvoor bedoelde kabeldoorvoer, waar ook de andere kabels je binnenunit binnen gaan (let op, in je installatiehandleiding staat welke doorvoer waarvoor bedoeld is).
- Er zijn meestal twee groepen, die voor de backup heater moet je ook uitschakelen, want daarvan zijn de contacten bepaald niet aanraakveilig. En uiteraard eerst via het bedieningspaneel de WP uit zetten.
- Nee.
:strip_exif()/f/image/6zlrtkoXyo8q5fLbtJAvEq3k.jpg?f=fotoalbum_large)
Heb ook eerste data in Melpump dashboard (maar veel is nog leeg?):
[ Voor 25% gewijzigd door pastafan op 31-05-2026 19:06 ]
Iemand anders nog een idee ? Of iets wat ik kan proberen ? Ik zie het vandaag weer gebeuren bij verwarmen. Ik zie bij zowel de binnen als buitenunit niks vreemds. Ook de druk in het systeem is nog hetzelfde als voorheen.Plenkske schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 20:32:
Gisteren en vandaag wat vreemde dingen bij mijn WP. Ik heb een SUZ60 met cilinder binnenunit.
Gisteren wilde ik de kelder een beetje verwarmen, maar ik zag dat hij 2 uur lang alleen maar had gepompt. Buitenunit was nog niet gaan draaien. Heb toen een herstart gedaan van de unit. Hij ging zoals gebruikelijk eerst SWW run doen en daarna het verwarmen. Niks geks daarin gezien. Wat me wel opviel: hierna was standby verbruik 9 Watt ipv de gebruikelijke 15.
Vandaag weer een SWW run. Hij heeft eerst een uur gepompt, daarna ging de buitenunit pas aan en heeft hij normaal de run afgemaakt.
Iemand enig idee wat dit kan zijn ? Ik zie niks geks in de data(volgens mij). En ook geen errors. 3 wegklep is tegelijk met pomp aan gegaan. De compressor echter pas een uur later. Ik heb recent niks aangepast aan instellingen.
Tr strak op 20,5 en Ta op 20,5 - 21. Veranderd dus nagenoeg niet.xoror schreef op zondag 31 mei 2026 @ 20:28:
@Plenkske zie je iets geks aan je Ta/Tr? als of ze te hoog/laag zijn? Veranderen ze na tijdje rondpompen ? Mogelijk ziet hij dat hij niet genoeg kwijt kan wellicht? (wilde gok)
Probeer dus hogere Ta en kijk of hij aanslaat
Hogere Ta ga ik wel proberen, maar nooit eerder was dit een probleem. Het is alsof hij niet eens wil proberen om de buitenunit aan te zetten. Heel gek. In display is het play icoon wel gewoon zichtbaar.
Ben er ook bang voor, ik zal WAR nog ff proberenxoror schreef op zondag 31 mei 2026 @ 21:17:
@Plenkske tijd om te installateur te bellen gok ik? je kan vaste Ta naar WAR nog proberen, dus even mode switchen
Edit
Helpt uiteraard ook niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Plenkske op 31-05-2026 21:33 ]
Zet de gehele installatie eens een uur van de spanning. Of ‘s nachts, en de volgende dag weer aan. Wedden dat de problemen dan weg zijn.Plenkske schreef op zondag 31 mei 2026 @ 21:19:
[...]
Ben er ook bang voor, ik zal WAR nog ff proberen
Edit
Helpt uiteraard ook niet.
En het is veel te warm(buiten) om te verwarmen, dus dat niet meer proberen, zet dan maar een e kacheltje aan.
[ Voor 14% gewijzigd door Technician- op 31-05-2026 21:42 ]
Zal dat nog proberen alvorens de installateur te bellen.Technician- schreef op zondag 31 mei 2026 @ 21:40:
[...]
Zet de gehele installatie eens een uur van de spanning. Of ‘s nachts, en de volgende dag weer aan. Wedden dat de problemen dan weg zijn.
En het is veel te warm(buiten) om te verwarmen, dus dat niet meer proberen, zet dan maar een e kacheltje aan.
Het verwarmen gaat om de kelder. Als het daar te ver is afgekoeld of te vochtig is geworden, dan zet ik eventjes de vloerverwarming daar aan. Werkt prima. Hoeft gelukkig niet vaak in de zomer hoor.
Heeft niet geholpen, stroom een uur eraf.Technician- schreef op zondag 31 mei 2026 @ 21:40:
[...]
Zet de gehele installatie eens een uur van de spanning. Of ‘s nachts, en de volgende dag weer aan. Wedden dat de problemen dan weg zijn.
En het is veel te warm(buiten) om te verwarmen, dus dat niet meer proberen, zet dan maar een e kacheltje aan.
Hij start de SWW run maar hij pompt alleen maar, buitenunit gaat niet aan.
Misschien omdat je er zo op let. SWW kan best door wat oorzaken in een wachttijd komen, maar normaliter start die toch vrij snel (tenzij je zit te hanessen)Plenkske schreef op maandag 1 juni 2026 @ 22:35:
Hij is ineens toch aan gesprongen. Ongeveer 40 minuten later. Ik ben blij dat ik hem aan heb gelaten... Maar ik bel morgen de installateur wel, want dit is natuurlijk vreemd gedrag.
Heb je geen flowmelding bij de poging tot verwarmen? Dat je afgifte hebt dichtgedraaid om zo doende alleen de kelder te kunnen verwarmen?
Nog nooit dit gedrag gezien. Normaal start ie gewoon binnen een paar min. Het gebeurt nooit dat hij zo lang pompt en dan pas begint. Heb niet gehannest met instellingen of wat dan ook.Technician- schreef op maandag 1 juni 2026 @ 22:47:
[...]
Misschien omdat je er zo op let. SWW kan best door wat oorzaken in een wachttijd komen, maar normaliter start die toch vrij snel (tenzij je zit te hanessen)
Heb je geen flowmelding bij de poging tot verwarmen? Dat je afgifte hebt dichtgedraaid om zo doende alleen de kelder te kunnen verwarmen?
Bij het verwarmen ook niks gezien aan meldingen. Dit gaat ook al jaren goed overigens.
Oké, toch neig ik naar iets eenvoudigs, verstopt filter ofzo waardoor flow niet goed gehaald wordt.Plenkske schreef op maandag 1 juni 2026 @ 22:52:
[...]
Nog nooit dit gedrag gezien. Normaal start ie gewoon binnen een paar min. Het gebeurt nooit dat hij zo lang pompt en dan pas begint. Heb niet gehannest met instellingen of wat dan ook.
Bij het verwarmen ook niks gezien aan meldingen. Dit gaat ook al jaren goed overigens.
Maar de installateur zal het wel vinden, succes!
Flow rate in zowel SWW bedrijf als verwarmings bedrijf niet lager dan anders.
SWW: 22-23
Verwarming: 16
Als ik alle groepen open heb (in de winter) is verwarming ~19
Ik hoop ook iets eenvoudigs. Geen error codes, dat zou je bij iets ernstigs wel verwachten.
Ik heb het hier ook wel een paar keer gezien: Dan blijft hij zomaar 1-2 uur water rondpompen zonder de compressor aan te zetten.Plenkske schreef op maandag 1 juni 2026 @ 22:52:
[...]
Nog nooit dit gedrag gezien. Normaal start ie gewoon binnen een paar min. Het gebeurt nooit dat hij zo lang pompt en dan pas begint. Heb niet gehannest met instellingen of wat dan ook.
Bij het verwarmen ook niks gezien aan meldingen. Dit gaat ook al jaren goed overigens.
Maar in mijn geval loste het zichzelf eigenlijk altijd op. Komt ook maar een heel enkele keer voor, dus ik heb er nooit echt onderzoek naar gedaan. Maar je bent dus niet helemaal uniek.
Er zal vast een logica achter zitten wanneer/waarom hij dat doet, maar dat kan alleen Misubishi uitleggen denk ik...
Het opvallende bij mij is nu dan misschien dat het sinds vrijdag gebeurt. Sinds die tijd 3 SWW runs en 1x verwarmen.ocaj schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 11:17:
[...]
Ik heb het hier ook wel een paar keer gezien: Dan blijft hij zomaar 1-2 uur water rondpompen zonder de compressor aan te zetten.
Maar in mijn geval loste het zichzelf eigenlijk altijd op. Komt ook maar een heel enkele keer voor, dus ik heb er nooit echt onderzoek naar gedaan. Maar je bent dus niet helemaal uniek.
Er zal vast een logica achter zitten wanneer/waarom hij dat doet, maar dat kan alleen Misubishi uitleggen denk ik...
Is het bij jou ooit vaker achter elkaar geweest ? Of op willekeurige momenten ? En ook bij SWW of alleen verwarmen ?
Installateur komt iig wel, ik weet nog niet precies wanneer. Omdat ik nog warm water heb geen hoge prio natuurlijk.
Even een kickje. Het is nog steeds een grote vage drama met die warmtepomp hierlaurens0619 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 23:00:
[...]
Voor SWW is er idd een weekschema actief. Die activeert om 12:00 waarna de SWW run zou moeten beginnen. Maar ipv dat die om 12:00 begon, is die dus uren later pas (succesvol) begonnen.
koelen stond op continu
- om 8 uur is gedouched en is de tank water van 43 graden naar 30.5 gezakt. logisch
- Van 0800 tot 20:00 is de temp gestegen naar 36 graden. Dit doet die normaal in een uurtje, niet 12 uur
- Over de tijd zie je dus een getal tussen de 30.5 en 36 graden .De Ta en Tr zijn ook precies deze getallen. Dus bv om 18:30 was de boiler 35, ta 35 en tr 35
- tussen 0800 en 20:00 is de warmtepomp volgens de log NIET aangeweest. De keren dat ik keek zag ik ook geen WP icoontje en ook geen booster icoontje
- de wp buiten staat stil
- de unit binnen maakt een zoemend geluid
- geen flow op vloerverwarming (wat klopt denk ik)
- alleen deze buis lijkt wat lauw/warm
Als ik lang genoeg wacht heb ik morgenochtend dus weer een warmte douche...
hier weer detailed report.
https://melpump.com/public-report/view/019e899a-242d-7268-9760-6fad022d3f88
als ik hier samenvattend naar kijk is mn conclusie: hij doet alles op de booster (maar rapporteer dat niet)
[ Voor 24% gewijzigd door laurens0619 op 02-06-2026 21:15 ]
CISSP! Drop your encryption keys!
Ben niet zo bekend met deze grafieken, maar kan je ergens flow setpoint zien?
@Plenkske zelfde patroon als bij jou ?
[ Voor 18% gewijzigd door xoror op 02-06-2026 20:51 ]
Ik heb net even :
- unit stroomloos gemaakt
- Fan stond uit, binnen zag ik solid rood lampje
- Forcer SWW gedaan, na een minuutje ofzo ging de fan draaien (!)
- Display binnen gaf nog steeds geen icoontje van WP weer, minuutje later kwam die weer terug
- Unit stroomloos gemaakt, en herhaald. Ik zie hem niet aangaan, tenminste ik zie geen icoontje (of die draait kan ik niet zien)
in melpump zie ik ook dat die het even heeft gedaan. Maar heel even maar dat komt vooral omdat ik hem na minuutje draaien stroomloos maakte. Ook hier zie ik weer de normale Ta en Tr waardes
https://melpump.com/public-report/view/019e899a-242d-7268-9760-6fad022d3f88
[ Voor 9% gewijzigd door laurens0619 op 02-06-2026 21:23 ]
CISSP! Drop your encryption keys!
Helaas geen oplossing voor je maar ik deel je conclusie niet. Wat ik zie:laurens0619 schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 20:31:
- om 8 uur is gedouched en is de tank water van 43 graden naar 30.5 gezakt. logisch
- Van 0800 tot 20:00 is de temp gestegen naar 36 graden. Dit doet die normaal in een uurtje, niet 12 uur
- Over de tijd zie je dus een getal tussen de 30.5 en 36 graden .De Ta en Tr zijn ook precies deze getallen. Dus bv om 18:30 was de boiler 35, ta 35 en tr 35
- tussen 0800 en 20:00 is de warmtepomp volgens de log NIET aangeweest. De keren dat ik keek zag ik ook geen WP icoontje en ook geen booster icoontje
- de wp buiten staat stil
- de unit binnen maakt een zoemend geluid
- geen flow op vloerverwarming (wat klopt denk ik)
[...]
als ik hier samenvattend naar kijk is mn conclusie: hij doet alles op de booster (maar rapporteer dat niet)
- SWW temp daalt idd flink na douchesessie om 8u dus dat klopt.
- tussen 8u en 10u zie ik 2 korte koelsessies waarbij de compressor aanspringt en de SWW temp gelijk blijft, dus dit lijkt door het vloerverwarming circuit te gaan.
- om exact 12u springt de driewegklep weer op SWW lijkt het want dan worden SWW temp, Ta en Tr exact aan elkaar gelijk (met een delta T van 0, dus geen vermogen). De temperatuur loopt vervolgens langzaam op maar dat is waarschijnlijk menging in het vat.
- Tussen 14u en 22u springt de compressor een aantal keren kort aan rond de 60Hz met een delta T van 5 graden, en dan zie je ook sprongen in SWW temp. Tussendoor blijft de waterpomp draaien op SWW
- Tussen 19.30u en 20u lijkt de driewegklep weer tijdelijk naar vloerverwarming gesprongen te zijn want dan zijn Ta en Tr ineens beide 23 graden.
- Aan het eind nog een korte koelsessie te zien door het vloerverwarming circuit.
Dus je booster staat volgens mij gewoon uit. Af en toe wil de warmtepomp koelen en doet dit op het vloerverwarming circuit. Maar waarom hij niet gewoon een fatsoenlijke SWW run doet is mij ook een raadsel.
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Oops!michaelvo schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:11:
[...]
Helaas geen oplossing voor je maar ik deel je conclusie niet. Wat ik zie:
- SWW temp daalt idd flink na douchesessie om 8u dus dat klopt.
- tussen 8u en 10u zie ik 2 korte koelsessies waarbij de compressor aanspringt en de SWW temp gelijk blijft, dus dit lijkt door het vloerverwarming circuit te gaan.
- om exact 12u springt de driewegklep weer op SWW lijkt het want dan worden SWW temp, Ta en Tr exact aan elkaar gelijk (met een delta T van 0, dus geen vermogen). De temperatuur loopt vervolgens langzaam op maar dat is waarschijnlijk menging in het vat.
- Tussen 14u en 22u springt de compressor een aantal keren kort aan rond de 60Hz met een delta T van 5 graden, en dan zie je ook sprongen in SWW temp. Tussendoor blijft de waterpomp draaien op SWW
- Tussen 19.30u en 20u lijkt de driewegklep weer tijdelijk naar vloerverwarming gesprongen te zijn want dan zijn Ta en Tr ineens beide 23 graden.
- Aan het eind nog een korte koelsessie te zien door het vloerverwarming circuit.
Dus je booster staat volgens mij gewoon uit. Af en toe wil de warmtepomp koelen en doet dit op het vloerverwarming circuit. Maar waarom hij niet gewoon een fatsoenlijke SWW run doet is mij ook een raadsel.
Er lijkt een bugje in melpump @ safari te zitten dat het delen van de url niet lukt en hij het oudste rapport pakt.
Ik had per ongeluk rapport van vorige week gedeeld. Ik heb de links gefixt met nu rapport van vandaag!
https://melpump.com/public-report/view/019e899a-242d-7268-9760-6fad022d3f88
De ellende lijkt begonnen te zijn sinds :
- de hoge temperaturen buiten
- Het omzetten van verwarmen naar koelen
- Toeval
[ Voor 34% gewijzigd door laurens0619 op 02-06-2026 21:24 ]
CISSP! Drop your encryption keys!
Ohja deze is heel anders. Maar je booster staat uit hoor, anders zou je een hogere delta T moeten zien. Het langzaam oplopen van de SWW temp komt door menging in het vat, dat gebeurt bij mij ook. Alleen kloppen de Ta en Tr daarbij dan niet, maar dat komt waarschijnlijk omdat jij een cylinderunit hebt en het daar net ff anders gaat dan bij mij.laurens0619 schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:16:
[...]
Oops!
Er lijkt een bugje in melpump @ safari te zitten dat het delen van de url niet lukt en hij het oudste rapport pakt.
Ik had per ongeluk rapport van vorige week gedeeld. Ik heb de links gefixt met nu rapport van vandaag!
https://melpump.com/public-report/view/019e899a-242d-7268-9760-6fad022d3f88
De ellende lijkt begonnen te zijn sinds :
- de hoge temperaturen buiten
- Het omzetten van verwarmen naar koelen
- Toeval
Maar goed, lijkt idd veel op het probleem van Plenkske...
WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2
Ik snap er niets vanmichaelvo schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:32:
[...]
Ohja deze is heel anders. Maar je booster staat uit hoor, anders zou je een hogere delta T moeten zien. Het langzaam oplopen van de SWW temp komt door menging in het vat, dat gebeurt bij mij ook. Alleen kloppen de Ta en Tr daarbij dan niet, maar dat komt waarschijnlijk omdat jij een cylinderunit hebt en het daar net ff anders gaat dan bij mij.
Maar goed, lijkt idd veel op het probleem van Plenkske...
- Ik heb iedere ochtend wel warm water terwijl ik hem echt leegdouche dus hij de dag ervoor op was
- volgens de log gaat de compressor 0x aan, geen frequentie nada niets
- Boosters gaan ook niet aan
Wie maakt dan mijn SWW zo langzaam warm? Het is niet de compressor en niet de booster...
Nog nooit zoiets gezien. Lijkt idd op @Plenkske maar daar lijkt de compressor wel aan te gaan.
@Plenkske heb je ook melpump/compressor logs?
Hmm als ik terugkijk dan is 1 juni in de ochtend wel even de compressor aangeweest tot 57 graden! Dan denk ik idd dat het klopt wat jij zegt. Het langzame oplopen is gewoon de menging in het vat. Ik ben nu nog aan het douchen op het warm water wat om 00:00 op 1 juni gemaakt is. Kan ook wel kloppen, ik was de afgelopen dagen weg in hotel dus het sww is 1 door 1 persoon minder gebruikt.
Dan heb ik dankzij jou het magische oplopen iig verklaard. Dan kan ik terug naar het vorige probleem: waarsom slaat die compressor niet aan (en waarom deed die dat net wel even na stroomloos)
[ Voor 23% gewijzigd door laurens0619 op 02-06-2026 21:43 ]
CISSP! Drop your encryption keys!
Dit gedrag wordt idd waarschijnlijk verklaard door een booster die uitstaat icm met dat de heatpump only mode tijd te kort is. Staat ook gewoon in de trouble shoot van de handleiding (punt 33).laurens0619 schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:16:
[...]
Oops!
Er lijkt een bugje in melpump @ safari te zitten dat het delen van de url niet lukt en hij het oudste rapport pakt.
Ik had per ongeluk rapport van vorige week gedeeld. Ik heb de links gefixt met nu rapport van vandaag!
https://melpump.com/public-report/view/019e899a-242d-7268-9760-6fad022d3f88
De ellende lijkt begonnen te zijn sinds :
- de hoge temperaturen buiten
- Het omzetten van verwarmen naar koelen
- Toeval
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Ik heb nu even niet naar de grafieken gekeken van @laurens0619 , maar probleem lijkt ongeveer hetzelfde: compressor wil niet aan slaan.xoror schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 20:43:
@laurens0619 het lijkt een beetje wat @Plenkske heeft ? Misschien is het bepaalde unit of firmware? Ik zou bijna denken dat sww niet aanslaat omdat Ta/Tr steeds ongeveer gelijk zijn. Hij gaat even aan, en dan haalt ie delta T = 1, en slaat ie weer af omdat hij min vermogen niet kwijt kan. Pas later op de avond als delta T groot genoeg lijkt, blijft hij aan.
Ben niet zo bekend met deze grafieken, maar kan je ergens flow setpoint zien?
@Plenkske zelfde patroon als bij jou ?
Verschil is: ik koel niet, en bij mij heeft ie tot nu toe na een tijdje draaien wel de compressor gestart en gewoon afgemaakt tot SWW temp bereikt.
Je delta T theorie weet ik niet... Bij wijze van test heb ik vnv de verwarming weer aan gezet.
- 2 uur lang alleen gepompt
- toen 50 min compressor aan
- delta T was aan het eind 5 en het laagste vermogen nog niet bereikt
- een uur alleen gepompt
- kort aan (10 min) , toen weer uit
Bij mij begon dit gekke gedrag afgelopen vrijdag, 29 mei. Geen verandering in een instelling oid.
[ Voor 4% gewijzigd door Plenkske op 02-06-2026 21:55 ]
@Plenkske @laurens0619 ik zou die suggestie van @Djvdb maar eens proberen, klinkt plausibel.Djvdb schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:43:
[...]
Dit gedrag wordt idd waarschijnlijk verklaard door een booster die uitstaat icm met dat de heatpump only mode tijd te kort is. Staat ook gewoon in de trouble shoot van de handleiding (punt 33). [Afbeelding]
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
En ik koel nooit met de WP, heb ik L/L units voor.
Dank voor suggestie!SebastiaanPs schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 22:00:
[...]
@Plenkske @laurens0619 ik zou die suggestie van @Djvdb maar eens proberen, klinkt plausibel.
[Afbeelding]
Als ik je post goed begrijp gaat t om deze setting. Die staat zo/uit:
CISSP! Drop your encryption keys!
Nee, hooguit 2-3 keer per jaar of zo. Willekeurig. Uit mijn hoofd was het vaker bij SWW dan bij Verwarmen. Enkele keer doet hij een poosje niks (nou ja, alleen water pompen) als hij vlak na SWW weer naar verwarmen gaat.Plenkske schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 14:03:
[...]
Is het bij jou ooit vaker achter elkaar geweest ? Of op willekeurige momenten ? En ook bij SWW of alleen verwarmen ?
Zoals gezegd: ik heb er nooit veel aandacht aan besteed. Ik heb nog wel alle log-data, maar geen datum, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg....
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Bijzonder wel... maar ik zal het als ik weer thuis ben eens proberen. Bedankt voor de tip.Djvdb schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 05:35:
@laurens0619 @Plenkske ik heb wat jullie hebben gehad ook 2x gehad na een defrost (wat inprincipe gewoon koelen is) toen elektrisch weerstand aangezet voor ondersteuning sww met delay op max. Nooit meer last van gehad. Dus aanzetten en delay op maximaal. Mijn booster schiet nooit bij sww ondanks dat deze aanstaat vanwege de lange delay.
Ben zelf totaal geen software man, vandaar ik dit met Homey zou willen gaan doen ipv HA. Dit kan ik zelf maar HA niet. Andere mensen in dit topic met deze ervaring?
EV 82kWh; WP: ME PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E + OSO boiler 300L RVS 3.1m2; PV: 13640 Wp O/W + SMA STP 10.0; AC: MTS2R-18HDI + MTS4R-28HDI-V2; Gasloos 08-2025
Waarom neem je niet de Asgard van @xoror , die kan je ook standalone draaien en bedienen via de browser. Daarmee kan je alles voor de doeleinden die je noemt. Al helemaal straks in combinatie met Odin. Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32BaBoK schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 08:10:
Ik wil mijn energie voor mijn Mitsubishi warmtepomp beter gaan managen ivm afbouw salderingsregeling en capaciteitstarieven.
Ben zelf totaal geen software man, vandaar ik dit met Homey zou willen gaan doen ipv HA. Dit kan ik zelf maar HA niet. Andere mensen in dit topic met deze ervaring?
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Dit kan dus voor zowel opgenomen vermogen (capaciteitstarieven, grid penalty) als afgegeven vermogen (als je iets van silent mode wilt instellen per uur)
Ik denk dat dit het is. Misschien hangt je buitensensor in de zon/warme plek, boven Tbu x mag de compressor niet meer starten. Dan neemt booster het over, als booster wordt uitgezet, wat trouwens niet zomaar is toegestaan want het is ook een bescherming van je wiselaar, dan pomp die zonder temp verhoging Ta Tr gelijk.Plenkske schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 07:10:
[...]
Bijzonder wel... maar ik zal het als ik weer thuis ben eens proberen. Bedankt voor de tip.
Dus oplossing zet booster weer aan, evt met grotere delay idd, deze zal niet snel aangaan, maar in bepaalde condities (heel warm buiten) toch nodig.
Na koelen mag compressor X tijd niet draaien op CV/SWW ook dan moet BUH aanstaan.
Wat ik er bijzonder aan vind is dat dit probleem ineens is ontstaan.Technician- schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 12:48:
[...]
Ik denk dat dit het is. Misschien hangt je buitensensor in de zon/warme plek, boven Tbu x mag de compressor niet meer starten. Dan neemt booster het over, als booster wordt uitgezet, wat trouwens niet zomaar is toegestaan want het is ook een bescherming van je wiselaar, dan pomp die zonder temp verhoging Ta Tr gelijk.
Dus oplossing zet booster weer aan, evt met grotere delay idd, deze zal niet snel aangaan, maar in bepaalde condities (heel warm buiten) toch nodig.
Na koelen mag compressor X tijd niet draaien op CV/SWW ook dan moet BUH aanstaan.
De unit staat al sinds september 2022 en dit gedrag heeft hij nog nooit vertoond. Ik zie aan de buitentemp ook niks vreemds. Ik heb koelen nooit gebruikt. Wellicht is een andere sensor de kluts kwijt
Tis ook bijzonder dat we het tegelijk hebbenPlenkske schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 12:52:
[...]
Wat ik er bijzonder aan vind is dat dit probleem ineens is ontstaan.
De unit staat al sinds september 2022 en dit gedrag heeft hij nog nooit vertoond. Ik zie aan de buitentemp ook niks vreemds. Ik heb koelen nooit gebruikt. Wellicht is een andere sensor de kluts kwijt
Gisteravond wilde ik douchen maar warm water was op. Met goede hoop in slaap gevallen en ik zie in de log dat hij tussen 04:55 en 05:55 wakker is geworden en warm water heeft gemaakt
Om 11:00 nog even gedouched, temp gezakt voorbij setpoint en waarmpel hij begon direct met verwarmen
Snap er nog steeds heel weinig van. Ik vermoed nog steeds ergens een losse verbinding met buitenunit oid
[ Voor 6% gewijzigd door laurens0619 op 03-06-2026 13:48 ]
CISSP! Drop your encryption keys!
@laurens0619 jij hebt al die booster aangedaan?
Maar in voorgaande jaren waren ook wel zulke warme periodes.xoror schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 13:58:
Het was natuurlijk al veel warmer geweest paar weken terug. Is het misschien bepaalde unit icm bepaalde firmware?
@laurens0619 jij hebt al die booster aangedaan?
Nee nog niet, wilde niet teveel zaken tegelijk veranderen en heel erlijk: ik heb wat moeite om te geloven dat dit het is. Het staat al jaren zo, ik denk bij heel veel mensen en ik zou niet weten waarom dit verschil zou maken.xoror schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 13:58:
Het was natuurlijk al veel warmer geweest paar weken terug. Is het misschien bepaalde unit icm bepaalde firmware?
@laurens0619 jij hebt al die booster aangedaan?
Nja niet dat er zoveel veranderd is nu behalve de buitentemperatuur. Maar dat die direct aansprong na het douchen gaf wel hoop.
Ik heb hem vanmiddag actief op verwarmen gezet. Die sprong ook direct aan.
Uurtje laten lopen en ging goed.
Nu actief op koelen gezet en daar blijf het voorlopig nog stil en ook die start direct op
Hoe die nu draait ziet er weer helemaal normaal uit. Wat is er verandert?
- unit uitgezet voor half uurtje. Alhoewel hij het daarna niet normala deed, pas volgende dag
- n=1, misschien is die morgen weer stuk
- buiten klimaat condities
- zeg het maar
Mijn ingestelde temp is dacht ik 53 graden en bij 10 drop, dus 43 zou die moeten gaan verwarmen. zoals je in de grafiek kon zien heeft die uren nodig gehad om dat te starten en vanochtend minuten
https://melpump.com/public-report/view/019e8da8-45cc-7693-a6a0-ba9d9713f0a5
[ Voor 29% gewijzigd door laurens0619 op 03-06-2026 15:27 ]
CISSP! Drop your encryption keys!
Ik weet wel, dit geldt voor veel warmtepompen, dat wanneer de pomp (lang) draait en er niks gebeurd (temp gelijk) dat dit bijna altijd komt omdat de backupheater geen spanning krijgt.laurens0619 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 15:16:
[...]
Nee nog niet, wilde niet teveel zaken tegelijk veranderen en heel erlijk: ik heb wat moeite om te geloven dat dit het is. Het staat al jaren zo, ik denk bij heel veel mensen en ik zou niet weten waarom dit verschil zou maken.
Maar ben met je eens dat ik het niet helemaal kan plaatsen.
[ Voor 6% gewijzigd door Technician- op 03-06-2026 16:27 ]
Hmm ok maar het probleem bij mij is dat die uberhaupt niet starts, ook niet even ofzo en dan uit. Gewoon nietTechnician- schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 16:26:
[...]
Ik weet wel, dit geldt voor veel warmtepompen, dat wanneer de pomp (lang) draait en er niks gebeurd (temp gelijk) dat dit bijna altijd komt omdat de backupheater geen spanning krijgt.
Maar ben met je eens dat ik het niet helemaal kan plaatsen.
Nja niet, enkele uren later opeens wel
CISSP! Drop your encryption keys!
Mijn ervaring is dat als het warmer is dan 27-28 graden buiten dat tijdens de SWW run het booster element kort (bij de opstart) bijspringt. Denk toch dat wat @Technician- aangeeft een rol speelt.Technician- schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 12:48:
[...]
Ik denk dat dit het is. Misschien hangt je buitensensor in de zon/warme plek, boven Tbu x mag de compressor niet meer starten. Dan neemt booster het over, als booster wordt uitgezet, wat trouwens niet zomaar is toegestaan want het is ook een bescherming van je wiselaar, dan pomp die zonder temp verhoging Ta Tr gelijk.
Dus oplossing zet booster weer aan, evt met grotere delay idd, deze zal niet snel aangaan, maar in bepaalde condities (heel warm buiten) toch nodig.
Na koelen mag compressor X tijd niet draaien op CV/SWW ook dan moet BUH aanstaan.
Ik heb dit verschijnsel al eerder op dit forum gepost, en (kan me niet herinneren wie) anderen gaven aan hetzelfde effect te zien.
Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW
Als test weer verwarmen aan gezet. Ongeveer 55 min gepompt voor de buitenunit aan ging. Nu draait hij 2 uur lang zonder onderbreking.
Ik zal die instelling toch maar aan zetten om te kijken wat hij in het vervolg doet.
Want ik had nog steeds iedere ochtend warm water, t werd alleen op ander moment opgewarmd dan normaal. Als je dit niet monitort merk je het denk ik niet.
Behalve als je koelen gebruikt dan, dan merk je het wel
CISSP! Drop your encryption keys!
Zou kunnen, maar ik heb het in bijna 4 jaar tijd nooit eerder gezien.laurens0619 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:42:
Plottwist: meer mensen (die geen koelen gebruiken) hadden er last van maar wisten het niet![]()
Want ik had nog steeds iedere ochtend warm water, t werd alleen op ander moment opgewarmd dan normaal. Als je dit niet monitort merk je het denk ik niet.
Behalve als je koelen gebruikt dan, dan merk je het wel
Nadat het systeem weer aan ging na de wijziging van de instelling ging hij meteen SWW doen. Kort natuurlijk want het was nog warm van vanmiddag. Nu eens kijken of hij snel gaat verwarmen.
Ik zou die laatste ook aanzetten, dan kan je zien of ie weer alleen gaat rondpompen, of met de BUH aan wel direct start met verwarmen.Plenkske schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:23:
Elektr.weerstand SWW nu aan gezet met wacht van 30 min (hoogste wat kan)
Er is ook een elektr.weerstand(verw.): met een aan/uit en min wacht tijd van 5 min tot max heel veel min (ben gestopt met vinger ingedrukt houden).
Die laatste heb ik nog uit gelaten.
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.
Hij is nu in ieder geval ook meteen begonnen met verwarmen. Zet hem straks weer uit en probeer het morgen nog wel eens, kijken wat er gebeurt. De instelling elektr.weerstand(verw.) staat nog steeds uit.SebastiaanPs schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 21:05:
[...]
Ik zou die laatste ook aanzetten, dan kan je zien of ie weer alleen gaat rondpompen, of met de BUH aan wel direct start met verwarmen.
[ Voor 6% gewijzigd door Plenkske op 03-06-2026 21:41 ]
19:30 42hz ta 17.5 tr 21
19:35 42hz ta 17.5 tr 21
19:40 0 hz ta 20.5 tr 21
22:00 0 hz ta 22 tr 22
Als de data klopt dan lijkt de gelijke ta/tr eerder een gevolg van het afslaan van de compressor dan andersom
CISSP! Drop your encryption keys!
Ik heb net foto opgezocht van een open cilinderunit ( dutch wing, post 11-10-2022 13.08)
Heel veel is geisoleerd.
Waarom is de warmtewisselaar niet geisoleerd?
Is daar een reden voor?
Kon geen foto van open hydrobox meer vinden, maar is daar de wisselaar ook ongeisoleerd?
[ Voor 32% gewijzigd door nessio op 04-06-2026 20:09 ]
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Bij mij is die geïsoleerd.nessio schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 19:51:
Vraag:
Ik heb net foto opgezocht van een open cilinderunit ( dutch wing, post 11-10-2022 13.08)
Heel veel is geisoleerd.
Waarom is de warmtewisselaar niet geisoleerd?
Is daar een reden voor?
Kon geen foto van open hydrobox meer vinden, maar is daar de wisselaar ook ongeisoleerd?
e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E
Hier de setting ook omgezetPlenkske schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 21:40:
[...]
Hij is nu in ieder geval ook meteen begonnen met verwarmen. Zet hem straks weer uit en probeer het morgen nog wel eens, kijken wat er gebeurt. De instelling elektr.weerstand(verw.) staat nog steeds uit.
Deed niets verder met starten helaas.
Wel zag ik dat hij om 18:10 even de compressor heeft aangezet voor warm water, en daarna de booster heeft gebruikt
CISSP! Drop your encryption keys!
Eens, heel apart. ik denk omdat de warmtepomp niet adequaat levert (de booster setting 1730 aangepast)xoror schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 22:05:
toch wel apart waarom hij in dit weer de booster nodig denkt te hebben
ik heb het koelen nu maar uitgezet want dit lijkt mij niet gezond
[ Voor 7% gewijzigd door laurens0619 op 04-06-2026 22:09 ]
CISSP! Drop your encryption keys!
kan je liquid pipe1 en condensing temp zien in melpump?
2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw
Factory zero systeem? Post dan in Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero
/f/image/pXOPpcVgwrFfjaMETwaQcrEK.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/2HtDoQg5XYV2Db3r9nWHnXRi.png?f=fotoalbum_large)