Ik heb een wat langer koudemiddeltraject (~ 27 meter enkele reis) waarvoor mijn systeem exact volgens instructies is bijgevuld.Dsbwouter schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 10:01:
@SebastiaanPs
Geen superheat betekend normaal dat er teveel koude middel rond gepompt word en niet alles verdampt in de verdamper. Zie bij mij nooit zon lage superheat. Soms zakt die richting de 5 op minimale frequentie en dan gaat de compressor wat harder draaien zodat die weer stijgt. Lijkt wel alsof je expansieventiel op dat moment even van slag is. Tijdens opstart is het nog niet zo gek, het duurt even voordat alles stabiel draait.
Maar anderen zonder lang traject observeren hetzelfde:
- Bschnitz in "Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32"
- joezzt in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.