Nog wat leuke getallen voor het vermaak:
Regio utrecht, hele dag mistig en rond of onder 0. Vaste Ta van 27c gehanteerd.
- 34 defrost gehad, ik denk niet dat ik ooit zoveel in 24 uur heb gezien.
- Binnen temp is gezakt van 21.5c tot 21.1c. Eens kijken waar dat morgen op staat en of we overdag nog wat goed kunnen maken (ik heb nog genoeg ruimte voor meer vermogen).
- COP volgens WP: 123.17 kWh / 27.81 kWh = 4.43
- COP volgens homewizard en geschatte output (dus defrost energie afgetrokken): 113.05 kWh / 28.45 kWh = 3.97
COP is dus in 'werkelijkheid' bijna 0.5 slechter. Het geschatte opgenomen vermogen volgens de WP komt trouwens dicht bij de homewizard.
Regio utrecht, hele dag mistig en rond of onder 0. Vaste Ta van 27c gehanteerd.
- 34 defrost gehad, ik denk niet dat ik ooit zoveel in 24 uur heb gezien.
- Binnen temp is gezakt van 21.5c tot 21.1c. Eens kijken waar dat morgen op staat en of we overdag nog wat goed kunnen maken (ik heb nog genoeg ruimte voor meer vermogen).
- COP volgens WP: 123.17 kWh / 27.81 kWh = 4.43
- COP volgens homewizard en geschatte output (dus defrost energie afgetrokken): 113.05 kWh / 28.45 kWh = 3.97
COP is dus in 'werkelijkheid' bijna 0.5 slechter. Het geschatte opgenomen vermogen volgens de WP komt trouwens dicht bij de homewizard.
[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 18-01-2025 08:35 ]
Eenvoudig + Goedkoop Mitsubishi Warmtepomp uitlezen/besturen met een ESP32