@
Anoniem: 1456812 ik stook in principe 21,5 in hele huis op 1 slaapkamer na.
200 m2 waarvan 20 niet open staat
Woonkamer 21,5. Kantoor 22, 3 andere kamers 21,5 en alle deuren, behalve 2 badkamers en 1 slaapkamer staan open.
Ik heb een draadloze par 50 thermostaat in de woonkamer die staat op 21,5, wp staat op ruimteregeling, op klok van 7.00-21.00. Voorlooptemp 25-35, tijd 60min en -5 /+5.
Bij huidige tenp van bT 5 gr start de suz 60 op 1200W loopt in 1 uur op naar 2500W en zakt dan binnen 1 uur terug naar 1200W tot 21.00 in 1 lange run. Hooguit om 12.15 onderbroken door sww run als boiler onder 32gr komt.
Verbruik voor verwarming is nu per dag 15kW COP is helaas maar 3.65.
Mogelijk door te krappe hoofdleidingen
Mijn flow is maar 16 voor vw en 26 voor sww.
Ons huis van A+ heeft dus blijkbaar 15x 3,65 =54,75 kW warmte nodig met 14 uur stoken en bT 5 gr.
Ergens in de avond tikt temp 22 aan. Om 7.00 is het weer 21,5. Dit blijft op dit moment elke dag zo tot in de avond.
Ta / Tr
Start op 27/23 loop op naar 28/23, 28/24 en zakt dan naar 27/24 voor de rest van de dag nu er bijna geen zon is.
Woning met wtw staat noord-zuid. Tuin met uitbouw is zuid met veel glas
2-1kap. Zijkant met uitbouw is oost
Welke instellingen nog meer???
[
Voor 12% gewijzigd door
nessio op 10-12-2024 10:11
]