Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

Pagina: 1 ... 122 123 Laatste
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knopsje
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 07:49
@edterbak Ik heb 25.05 (Alpha 6) geïnstalleerd maar heb het idee dat het setpoint nu niet meer goed wordt doorgegeven. Ik zie in de log dat het berekend wordt, maar als ik in HomeAssistant of de Softstart grafiek de target temperature bekijk dan wordt die niet aangepast. Bij een herstart van alle flows veranderd de waarde weer eenmalig, maar daarna past het ook niet meer aan. Is dat iets bekends?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SX1cbYO12-y-ktxkuSKWZeNtxiM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/N41oJsJlIzKHe1rSgbdoRkN0.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1frCAPaWDaLDLgWo_gy_a9nOl8s=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/XwTdPUaTR5JkIUl5c9T51bob.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iwv0jLG7-i1iN4A8YNL15TYWSAA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/V0BnaPwUXtDzL5ShHxY32RKz.png?f=fotoalbum_tile
EDIT: Ik denk dat ik zelf wat verkeerd heb gedaan met de update. Alles weggegooid en opnieuw begonnen en nu werkt het weer goed 8)7

[ Voor 4% gewijzigd door Knopsje op 06-10-2025 20:39 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:59
Knopsje schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:28:
@edterbak Ik heb 25.05 (Alpha 6) geïnstalleerd maar heb het idee dat het setpoint nu niet meer goed wordt doorgegeven. Ik zie in de log dat het berekend wordt, maar als ik in HomeAssistant of de Softstart grafiek de target temperature bekijk dan wordt die niet aangepast. Bij een herstart van alle flows veranderd de waarde weer eenmalig, maar daarna past het ook niet meer aan. Is dat iets bekends?
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Werkt hier wel. Tot hij de limit van de MQTT messages bereikt :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ubQo3oM2IgD8uTbjaBnai8wkG5M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CSCjEsuiQ8Y9LVIiugfd7OQM.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fact55
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 22:48

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:59
fact55 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 18:08:
In HomeAssistant heb ik geen ervaring met NodeRed. Nu kom ik in de HA-flow "Setup your Home Assistant Climate Entity in all 3 blue nodes" tegen. In configuration.yaml de climate entry toegevoegd en vermoed dat de gedefinieerde zaken daarin hun weg moeten vinden in de betreffende nodes.
Enige hulp met het aanpassen van de drie blauwe nodes zou zeer welkom zijn.
Je kan dubbelklikken op de node en vervolgens de node aanpassen. Wat lukt er dan niet precies?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fact55
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 22:48
@Thoit Het probleem is dat ik in de drie nodes niet weet wat ik in de verschillende velden moet invullen.
In node "Set Climate Warmtepomp temp" denk ik dat Temperature in de output properties moet staan. Maar ik tast in het duister bij de andere twee nodes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
fact55 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 21:40:
@Thoit Het probleem is dat ik in de drie nodes niet weet wat ik in de verschillende velden moet invullen.
In node "Set Climate Warmtepomp temp" denk ik dat Temperature in de output properties moet staan. Maar ik tast in het duister bij de andere twee nodes.
Ik snap niet waar je het over hebt.
Kun je een screenshot geven waar je tegneaan kijkt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Knopsje schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:28:
@edterbak Ik heb 25.05 (Alpha 6) geïnstalleerd maar heb het idee dat het setpoint nu niet meer goed wordt doorgegeven. Ik zie in de log dat het berekend wordt, maar als ik in HomeAssistant of de Softstart grafiek de target temperature bekijk dan wordt die niet aangepast. Bij een herstart van alle flows veranderd de waarde weer eenmalig, maar daarna past het ook niet meer aan. Is dat iets bekends?
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
EDIT: Ik denk dat ik zelf wat verkeerd heb gedaan met de update. Alles weggegooid en opnieuw begonnen en nu werkt het weer goed 8)7
Fixed?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Thoit schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 19:37:
[...]


Werkt hier wel. Tot hij de limit van de MQTT messages bereikt :+

[Afbeelding]
Is er een probleem welke je ervaart?

Je screenshot, dat ziet er home assistanterig uit.
Heb je de heishamon integration geinstalleerd?
Zorg dat die 'read only' bezig is. anders gaan ze elkaar tegenwerken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fact55
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 22:48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YaHq9CTAZmwM5m3JXz3F4rf2fVo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K9E1BDp2BBTWPuMxcI1X4YhE.png?f=fotoalbum_large

Kennelijk is het de bedoeling dat ik de Climate Entity in de drie blauwe nodes configureer als ik de tekst bovenaan juist interpreteer. Als ik niets doe, zie ik bijvoorbeeld een foutmelding onder de "Set Climate Warmtepomp temp" node. Onder "On change" staat nu een groen blokje met running maar als ik het setpoint in de woonkamer wijzig op de RTC pagina, verandert het groene blokje in een rood blokje met een foutmelding en komt het setpoint niet in Target_temp terecht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Ah, okey.

Ik herkende helemaal niks van waar je het over hebt. Zelfs de screenshot helpt niet.
Maar, ik heb het gevonden. Je hebt op github de flow gevonden voor HA climate

Die toevoeging heeft Maarten een 3 jaar geleden gemaakt. Ik gebruik hem zelf niet
@Maarten69
Zou je kunnen kijken naar de vragen van @fact55 ? Wellicht snap jij direct wat er aan de hand is :)

github link: https://github.com/edterb...l/tree/main/HomeAssistant

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Zo te zien alleen nodig als je een thermostaat vanuit home assistant wilt gebruiken?

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:59
edterbak schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 22:27:
[...]

Is er een probleem welke je ervaart?

Je screenshot, dat ziet er home assistanterig uit.
Heb je de heishamon integration geinstalleerd?
Zorg dat die 'read only' bezig is. anders gaan ze elkaar tegenwerken.
Ik reageerde op de post van @Knopsje waarmee ik de screenshot toevoegde om te laten zien dat bij mij de MQTT messages wel doorgestuurd worden. Na de update is het gelukkig een heel stuk rustiger geworden. Voorheen kwam ik telkens aan de limiet van de MQTT messages.

Moet je wel een compliment geven @edterbak De warmtepomp heeft nog nooit zo mooi gelopen, na het installeren van de flows _/-\o_

Edit: Mij is alleen niet duidelijk hoe ik mijn P1 (HomeWizard) kan koppelen. Via de GUI verschijnt niks in het dropdown menu.

Als ik in de flows ga kijken, moet ik de grijze node aanpassen. De grijze node is echter alleen een link, en kan daar dus niet de sensor koppelen. Heb uiteraard dit topic al doorgespit, maar kon het antwoord helaas niet vinden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yHxSojcD32B4LQVFlds8REmOJJQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4DPHDZV2bfATqKkhv3GlLPX6.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door Thoit op 07-10-2025 15:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
@edterbak
Zou je eens met mij mee kunnen kijken naar onderstaande situatie en settings?

De Softstart gaat z'n dingetje doen en laat het setpoint oplopen tot +6.
Na 5 retries in Phase 2 gaat ie terug naar de +2 en dan is het verschil tussen output en setpoint wel héél veel groter dan 2 graden, dus kapt de compressor er mee.

Die switch van +6 naar +2 is natuurlijk te heftig, maar op basis van mijn settings zou ik niet verwachten dat ie überhaupt de +6 aantikt.
De ingestelde upper- én lowercorrection limit lijkt niet gehanteerd te worden.
Want ook bij het opstarten begint ie met -5.

Dus of ik snap er geen snars van, of er gaat iets fout met de settings.

Betreft versie 25.02.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07/10 19:50:46 - Compressor: stopped
07/10 19:49:08 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SoftStart)
07/10 19:49:08 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 5 °C. Calculated new temperature shift: 2 °C
07/10 19:49:08 - Function SoftStart: Correction: 6 > 2 °C - (STABLE) Freq: 46Hz
07/10 19:49:08 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (46Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
07/10 19:48:58 - Function SoftStart: Correction: 6 > 6 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
07/10 19:48:01 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 5 °C. Calculated new temperature shift: 5 °C
07/10 19:48:01 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
07/10 19:46:08 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
07/10 19:45:58 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz
07/10 19:45:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 5 (SoftStart)
07/10 19:45:31 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 4 °C. Calculated new temperature shift: 5 °C
07/10 19:45:31 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
07/10 19:43:07 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N1ve46DWHCiOkl0-US7cSleqVqQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6vkLVPE547y9MewjnKfBunMk.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GR3qWeXPjX5wkCuPLzMsNQDz7p8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/paT1QriL5KmGguVj6cG4UoFy.jpg?f=user_large

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Nnoitra schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:13:
@edterbak
Zou je eens met mij mee kunnen kijken naar onderstaande situatie en settings?

De Softstart gaat z'n dingetje doen en laat het setpoint oplopen tot +6.
Na 5 retries in Phase 2 gaat ie terug naar de +2 en dan is het verschil tussen output en setpoint wel héél veel groter dan 2 graden, dus kapt de compressor er mee.

Die switch van +6 naar +2 is natuurlijk te heftig, maar op basis van mijn settings zou ik niet verwachten dat ie überhaupt de +6 aantikt.
De ingestelde upper- én lowercorrection limit lijkt niet gehanteerd te worden.
Want ook bij het opstarten begint ie met -5.

Dus of ik snap er geen snars van, of er gaat iets fout met de settings.

Betreft versie 25.02.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07/10 19:50:46 - Compressor: stopped
07/10 19:49:08 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SoftStart)
07/10 19:49:08 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 5 °C. Calculated new temperature shift: 2 °C
07/10 19:49:08 - Function SoftStart: Correction: 6 > 2 °C - (STABLE) Freq: 46Hz
07/10 19:49:08 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (46Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
07/10 19:48:58 - Function SoftStart: Correction: 6 > 6 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
07/10 19:48:01 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 5 °C. Calculated new temperature shift: 5 °C
07/10 19:48:01 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
07/10 19:46:08 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
07/10 19:45:58 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz
07/10 19:45:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 5 (SoftStart)
07/10 19:45:31 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 4 °C. Calculated new temperature shift: 5 °C
07/10 19:45:31 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
07/10 19:43:07 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)


[Afbeelding]
[Afbeelding]
Morgen kijk ik goed naar je vraag.
Ik ga nu naar bed.
Ik zie in je screenshot dat er nog iets niet perfect gaat. Maar dat morgen dus

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
hemertje schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 21:13:
heb de Room setpoint op 21 staan maar de Room actual blijft de hele dag hangen op 19.68 °C

zou dat komen door de CCC fout?
had de Pana nog op DHW+Cool staan :9

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
edterbak schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 21:35:
[...]

Morgen kijk ik goed naar je vraag.
Ik ga nu naar bed.
Ik zie in je screenshot dat er nog iets niet perfect gaat. Maar dat morgen dus
Geen haast joh.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 06:36
Sinds de upgrade naar 25.05 (!ALPHA 6!) wordt bij mij de buitentemperatuur niet meer overgenomen vanuit Heisamon.

De waarde komt in de flow binnen vanuit MQTT maar de "Pass first" functie erna snap ik niet. Deze geeft enkel de eerste keer de waarde door als "first_value" nog undifined is. De functie "T_outside - Input selector" krijgt daarna nooit meer een waarde doorgestuurd.

Wat zie ik over het hoofd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:59
Sinds gisteren worden er ineens weer héél veel MQTT berichten verstuurd. Meer mensen die hier last van hebben? En hoe kunnen we dit verminderen? Aantal berichten per dag staat al op max.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zA-G66pigoXHZPy8k7eW891qlUE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Gug6HWpHNFcluF2wqA5d7E7L.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 06:36
Thoit schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:51:
Sinds gisteren worden er ineens weer héél veel MQTT berichten verstuurd.
Heishamon al eens herstart? Lijkt erop dat de berichten nooit aankomen / overgenomen worden en dan volgt er een nieuwe poging.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
Thoit schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 10:51:
Sinds gisteren worden er ineens weer héél veel MQTT berichten verstuurd. Meer mensen die hier last van hebben? En hoe kunnen we dit verminderen? Aantal berichten per dag staat al op max.

[Afbeelding]
valt mee

MQTT count today 123

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:59
Brokencore schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:09:
[...]

Heishamon al eens herstart? Lijkt erop dat de berichten nooit aankomen / overgenomen worden en dan volgt er een nieuwe poging.
Zojuist gedaan, even kijken of dat helpt
hemertje schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:23:
[...]


valt mee

MQTT count today 123
Ik zit op 1472, gaat hard zo :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
@Thoit
kunnen jullie kijken wat heishamon aangeeft onder:
TOP7 Main_Target_Temp
TOP42 Z1_Water_Target_Temp
Daar tegenover graag de MQTT Command : temperatuur

Daarbij graag een screenshot van je dashboard Home screen. Ik wil graag zien welke functies er aan staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 06:48
edterbak schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 22:10:
[...]
Helpt dit?

edit
Vraagje.
Waarom ben je aan het kijken naar top27?

edit 2.
In de flow gebruik ik 2 methoden om temperaturen (targets like shift -5/5 of 20+) naar de pomp te schieten.
Via SET5 en via SET16.
SET5 is een absoluut setpoint of een shift waarde.
SET16 is de CC curve in zijn geheel.

Verschillende instellingen (direct/CC of water/thermostaat/...) gebruiken deze verschillende methodes.
Bedankt voor de uitgebreide toelichting!

Ik snap nu beter wat er gebeurt. TOP27 is dus alleen een status en niet iets waar Node-RED invloed op heeft. Dat verklaart inderdaad waarom die op 0c blijft bij RTC-regeling.

Ik dacht eerst dat de flow via TOP27 de gevraagde temperatuur zou doorgeven, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ook helder dat bij WAR/CC-modus TOP27 wel gevuld wordt.

Ik ga dit weekend even kijken in Node-RED of ik de SET5-uitgang kan volgen om te bevestigen dat de warmtevraag daadwerkelijk wordt verzonden zodra de kamertemperatuur onder de hysterese zakt.

Nogmaals dank voor de uitleg – scheelt veel zoekwerk! _/-\o_

Overigens heb ik af en toe dat mijn HeishaMon vastloopt en alleen weer reageert na een reset.
Zijn er anderen die dit ook hebben (of een tip om de stabiliteit te verbeteren)?
Ik voed hem nu via de warmtepomp zelf en ben verbonden via wifi, maar misschien is een externe 5 V-voedingvstabieler?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Breadrun schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 14:35:
[...]


Bedankt voor de uitgebreide toelichting!

Ik snap nu beter wat er gebeurt. TOP27 is dus alleen een status en niet iets waar Node-RED invloed op heeft. Dat verklaart inderdaad waarom die op 0c blijft bij RTC-regeling.

Ik dacht eerst dat de flow via TOP27 de gevraagde temperatuur zou doorgeven, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ook helder dat bij WAR/CC-modus TOP27 wel gevuld wordt.

Ik ga dit weekend even kijken in Node-RED of ik de SET5-uitgang kan volgen om te bevestigen dat de warmtevraag daadwerkelijk wordt verzonden zodra de kamertemperatuur onder de hysterese zakt.

Nogmaals dank voor de uitleg – scheelt veel zoekwerk! _/-\o_

Overigens heb ik af en toe dat mijn HeishaMon vastloopt en alleen weer reageert na een reset.
Zijn er anderen die dit ook hebben (of een tip om de stabiliteit te verbeteren)?
Ik voed hem nu via de warmtepomp zelf en ben verbonden via wifi, maar misschien is een externe 5 V-voedingvstabieler?
Ja, dat is een veel gehoord fenomeen als de kabel net te lang is vanaf je warmtepomp. NET te weinig voeding wat onregelmatig gedrag oplevert.

Wat ook mee kan spelen, niet dat dat hier perse aan de orde is, is dat je meerdere browser vensters open hebt en houd met de heishamon pagina.
De kleine pcb van heishamon heeft het dan erg zwaar en kan daardoor herstarten. Ik weet niet of de grotere latere pcb's hier ook last van hebben. Maar goed. Het is een probleem dat niet echt een probleem is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 06:48
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 14:42:
[...]
De kleine pcb van heishamon heeft het dan erg zwaar en kan daardoor herstarten. Ik weet niet of de grotere latere pcb's hier ook last van hebben. Maar goed. Het is een probleem dat niet echt een probleem is.
Ik heb de laatste versie van de grote PCB met een 2m CN-CNT kabel. Moet wel zeggen dat ik me wel eens schuldig maak aan meerdere browser vensters als ik met wat dingen aan het testen ben. Goed om the weten!

Zal eens testen hoe het gaat met een aparte voeding. Hij geeft nu 3.3v aan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Nnoitra schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 20:13:
@edterbak
Zou je eens met mij mee kunnen kijken naar onderstaande situatie en settings?

De Softstart gaat z'n dingetje doen en laat het setpoint oplopen tot +6.
Na 5 retries in Phase 2 gaat ie terug naar de +2 en dan is het verschil tussen output en setpoint wel héél veel groter dan 2 graden, dus kapt de compressor er mee.

Die switch van +6 naar +2 is natuurlijk te heftig, maar op basis van mijn settings zou ik niet verwachten dat ie überhaupt de +6 aantikt.
De ingestelde upper- én lowercorrection limit lijkt niet gehanteerd te worden.
Want ook bij het opstarten begint ie met -5.

Dus of ik snap er geen snars van, of er gaat iets fout met de settings.

Betreft versie 25.02.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07/10 19:50:46 - Compressor: stopped
07/10 19:49:08 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SoftStart)
07/10 19:49:08 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 5 °C. Calculated new temperature shift: 2 °C
07/10 19:49:08 - Function SoftStart: Correction: 6 > 2 °C - (STABLE) Freq: 46Hz
07/10 19:49:08 - Function SoftStart: --> Pump relaxing took too long... (46Hz) Continuing with Phase 2. (Count: 5/5. Resetting counter)
07/10 19:48:58 - Function SoftStart: Correction: 6 > 6 °C - (EVALUATING) Freq: 45Hz
07/10 19:48:01 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 5 °C. Calculated new temperature shift: 5 °C
07/10 19:48:01 - Function SoftStart: Correction: 5 > 6 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
07/10 19:46:08 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (45Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 5/5)
07/10 19:45:58 - Function SoftStart: Correction: 5 > 5 °C - (EVALUATING) Freq: 46Hz
07/10 19:45:31 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 5 (SoftStart)
07/10 19:45:31 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 4 °C. Calculated new temperature shift: 5 °C
07/10 19:45:31 - Function SoftStart: Correction: 4 > 5 °C - (STARTUP) Freq: 46Hz
07/10 19:43:07 - Function SoftStart: --> Pump did not yet relax (46Hz). Restarting Phase 1 again... (Count: 4/5)


[Afbeelding]
[Afbeelding]
De theorie:
- phase 1: Startup phase
- phase 2: Stable operation
- phase 3: Ending phase

In phase 1 probeert de pomp gelijk zo snel mogelijk de pomp terug te regelen. Gelijk -5C op het setpoint geklapt.
Het idee is dat pomp dan gelijk zo hard terug wordt geregeld, dat de compressor ook weer rustig aan gaat doen.

Als dat gelukt is start phase 2.
In phase 2 zijn de upper / lower limit van toepassing uit de settings.

Phase 3 is de fase NA de stable, dus als je wilt dat hij stopt. De correctie op het setpoint wordt dan in stappen weer gereduceert naar 0.


Het is zonder grafiekje van de temperaturen niet te zeggen wat er precies mis gaat.
Het kan zijn dat je setpoint op 30C staat, en dat de werkelijke temperatuur nu 20C is.
Dan wordt je setpoint 30-5>25C gedurende de startfase. Bij een target van 25 en werkelijke temperatuur van 20C, dan gaat je pomp nog niet terugregelen. Het verschil is daar nog te groot voor.
Dit KAN het geval zijn, maar dat is nog gissen.

Daarom het verzoek om een plaatje te posten van je grafiek in SoftStart

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
Thoit schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 13:32:
[...]


Zojuist gedaan, even kijken of dat helpt


[...]

Ik zit op 1472, gaat hard zo :P
hoe heb je de Heishamon aangesloten , wifi draadloos of vast internet?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 17:20:
[...]


De theorie:
- phase 1: Startup phase
- phase 2: Stable operation
- phase 3: Ending phase

In phase 1 probeert de pomp gelijk zo snel mogelijk de pomp terug te regelen. Gelijk -5C op het setpoint geklapt.
Het idee is dat pomp dan gelijk zo hard terug wordt geregeld, dat de compressor ook weer rustig aan gaat doen.

Als dat gelukt is start phase 2.
In phase 2 zijn de upper / lower limit van toepassing uit de settings.

Phase 3 is de fase NA de stable, dus als je wilt dat hij stopt. De correctie op het setpoint wordt dan in stappen weer gereduceert naar 0.


Het is zonder grafiekje van de temperaturen niet te zeggen wat er precies mis gaat.
Het kan zijn dat je setpoint op 30C staat, en dat de werkelijke temperatuur nu 20C is.
Dan wordt je setpoint 30-5>25C gedurende de startfase. Bij een target van 25 en werkelijke temperatuur van 20C, dan gaat je pomp nog niet terugregelen. Het verschil is daar nog te groot voor.
Dit KAN het geval zijn, maar dat is nog gissen.

Daarom het verzoek om een plaatje te posten van je grafiek in SoftStart
U vraagt, wij draaien!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OW4gcP3RRsBTV0Ti2ZLuK_srXPE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/TiohIgY2ABqMOnlcsYBXFldO.jpg?f=user_large

Ik lees net de log nog eens, in fase 1 schiet dus door naar +6 en na 5 retries gaat ie door naar fase 2 en dan pakt ie dus die upperlimit setting.
Als het doel van fase 1 "rustig draaien" is, dan zou ik niet verwachten dat ie tot +6 doorschiet, haha. Beetje het tegenovergestelde van wat je wil.

Kan het zijn dat de flow een dT van 5 graden aan wil houden en dat de shift daarom met de retour mee omhoog springt?

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
Breadrun schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 14:35:
[...]
Ik voed hem nu via de warmtepomp zelf en ben verbonden via wifi, maar misschien is een externe 5 V-voedingvstabieler?
waar zit de heishamon gemonteerd?
in de Pana behuizing of erbuiten?

De behuizing is een kooi van faraday, daar heb je weinig tot geen wifi bereik in
De voorkeur heeft aansluiten via een externe 5V voeding en bedraad voor internet

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Nnoitra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 19:24:
[...]

U vraagt, wij draaien!
[Afbeelding]

Ik lees net de log nog eens, in fase 1 schiet dus door naar +6 en na 5 retries gaat ie door naar fase 2 en dan pakt ie dus die upperlimit setting.
Als het doel van fase 1 "rustig draaien" is, dan zou ik niet verwachten dat ie tot +6 doorschiet, haha. Beetje het tegenovergestelde van wat je wil.

Kan het zijn dat de flow een dT van 5 graden aan wil houden en dat de shift daarom met de retour mee omhoog springt?
Het plaatje van NodeRed dashboard graag. Die is duidelijker.
ala
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZy8zaoDnVF26DTOx7CVJvz9oSI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xoWCxBELWW4RTpXz9YCN7e20.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
wow... ik zie nu net in mijn eigen grafiek dat het setpoint niet eens wat doet.
SP 20C constant. Das nie goed. Die fix ik in de volgende alpha ook. Wel raar. Hier heb ik niks aan verandert. nagoed...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:12:
[...]

Het plaatje van NodeRed dashboard graag. Die is duidelijker.
Daarin verschillen we dan van mening :P
HA heeft nauwkeuriger tijdsaanduiding (blokken van 5 minuten) en mist alleen de shift waarden.
ik zal die er later nog ff bij plotten.

De NR grafiek van die situatie is er ook niet meer, het is langer dan 24 uur geleden.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Kun je dan de correctie toevoegen? Dat is wat de functie doet. Dat is het meest zinnige getal dat wordt laten zien :)

edit
oh dat stel je ook voor :gheheh

[ Voor 14% gewijzigd door edterbak op 08-10-2025 20:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:38:
Kun je dan de correctie toevoegen? Dat is wat de functie doet. Dat is het meest zinnige getal dat wordt laten zien :)

edit
oh dat stel je ook voor :gheheh
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7d9L_juE40bsko0iqms39FEHdTc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WrYo3pouWzlCwts4qM6ijA6t.jpg?f=user_large

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Kun je "Max temp difference (°C)" eens proberen op -2 ipv -1. Als de pomp dan ineens weer te vaak af slaat, dan weer terug zetten.

Je mag ook spelen met "Message delay (sec)". Dit is de vertraging die je oplegt aan de logica, om mee naar boven te bewegen met Ta. Door dezen te verhogen krijgt de pomp misschien eerder aandrang om te knijpen.

Wat is je "Heat delta" in tab Settings? Ik heb daar zelf 1 staan.
Hoe groter dit getal, hoe harder hij mag werken. Dus spelen me dit getal kan ook helpen om hem te beteugelen.

edit
just to note
De grafiek van NodeRed, daarvan weet ik dat het type "step" is.
Het resultaat van alleen de SoftStart functie zit er schoon in. Dus niet het eindresultaat.
Daarom heb ik de voorkeur voor de NodeRed grafiek. Bekendheid, makkelijker met debuggen.

[ Voor 13% gewijzigd door edterbak op 08-10-2025 20:56 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:52:
[...]


Kun je "Max temp difference (°C)" eens proberen op -2 ipv -1. Als de pomp dan ineens weer te vaak af slaat, dan weer terug zetten.

Je mag ook spelen met "Message delay (sec)". Dit is de vertraging die je oplegt aan de logica, om mee naar boven te bewegen met Ta. Door dezen te verhogen krijgt de pomp misschien eerder aandrang om te knijpen.

Wat is je "Heat delta" in tab Settings? Ik heb daar zelf 1 staan.
Hoe groter dit getal, hoe harder hij mag werken. Dus spelen me dit getal kan ook helpen om hem te beteugelen.

edit
just to note
De grafiek van NodeRed, daarvan weet ik dat het type "step" is.
Het resultaat van alleen de SoftStart functie zit er schoon in. Dus niet het eindresultaat.
Daarom heb ik de voorkeur voor de NodeRed grafiek. Bekendheid, makkelijker met debuggen.
De heat delta stond op 3.
Maar ik had niet verwacht dat die setting iets zou doen, aangezien ik niet op dT stuur maar altijd maximum flow heb.
Maar een setting van 3 verklaard niet dat de flow een dT van 5 lijkt te forceren door bij elke stijging van de retour de shift ook een +1 te geven.

Ik zal later vanavond beide grafieken eens naast elkaar leggen, volgens mij zijn ze identiek.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:20:
wow... ik zie nu net in mijn eigen grafiek dat het setpoint niet eens wat doet.
SP 20C constant. Das nie goed. Die fix ik in de volgende alpha ook. Wel raar. Hier heb ik niks aan verandert. nagoed...
kan je hier ook wat mee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0DjcCkMDIgayDmiThmaLxKYc7A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/by5UUvOnkyDCeRujJwUly5AK.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
zo te zien wordt er bij mij helemaal niet gecorrigeerd?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
hemertje schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 21:54:
[...]


zo te zien wordt er bij mij helemaal niet gecorrigeerd?
Softstart Advanced settings staan op standaard:

Phase 1 (STARTUP)
Catch duration (sec) 180
Message delay (sec) 3
Max temp difference (°C) -1

Phase 2 (STABLE) - (start after sec)
Message delay (sec) 60

Upperlimit correction 1
Lowerlimit correction -5

Phase 3 (END) - (start after min)
Message delay (min/°C) 15

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
hemertje schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 21:57:
[...]


Softstart Advanced settings staan op standaard:

Phase 1 (STARTUP)
Catch duration (sec) 180
Message delay (sec) 3
Max temp difference (°C) -1

Phase 2 (STABLE) - (start after sec)
Message delay (sec) 60

Upperlimit correction 1
Lowerlimit correction -5

Phase 3 (END) - (start after min)
Message delay (min/°C) 15
HEAT in Settings Tab:

Set active zones

Zone 1
Powerful mode Off
Heat delta 3 °C
Buffer tank delta 5 °C
Cool delta 1 °C
Heat water temperature limits
Minimum temp. 21 °C
Maximum temp. 36 °C

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
hemertje schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 21:51:
[...]
zo te zien wordt er bij mij helemaal niet gecorrigeerd?
Ja zeker wel.
Je ziet de licht-groene lijn rond de 0 wat krabbelen. Dat zijn de correcties.


Je hebt de Runtime op 15 minuten staan zie ik. Na 15 minuten klapt de correctie er af, en slaat de compressor af.

Je hebt een Buffertank lees ik.
Ik het het gevoel dat de de SoftStart functie niet leuk samen speelt met buffertank.
Ik zou even kijken hoe het gaat zonder softstart functie.

Ik moet hier nog goed in duiken. Hier ga hier nu stapjes mee aan het maken door met iemand te praten via discord. testen. Ik bezit de hardware immers zelf niet om het te kunnen testen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 22:09:
[...]

Ja zeker wel.
Je ziet de licht-groene lijn rond de 0 wat krabbelen. Dat zijn de correcties.


Je hebt de Runtime op 15 minuten staan zie ik. Na 15 minuten klapt de correctie er af, en slaat de compressor af.

Je hebt een Buffertank lees ik.
Ik het het gevoel dat de de SoftStart functie niet leuk samen speelt met buffertank.
Ik zou even kijken hoe het gaat zonder softstart functie.

Ik moet hier nog goed in duiken. Hier ga hier nu stapjes mee aan het maken door met iemand te praten via discord. testen. Ik bezit de hardware immers zelf niet om het te kunnen testen.
de 50L buffer hebben ze destijds verkeerd aangesloten, als een kortsluiting (parallel op de inlet en outlet) ipv in serie met de retour

gelukkig heeft de installateur wel afsluiters in de bufferleidingen geinstalleerd dus die staan dicht
op de inlet en outlet zijn de de heen en retour naar de vloerverdeler aangesloten
op de vloerverdeler heb ik de groepen met de Flir camera ingesteld op een delta T van 5gr
op de vloerverdeler zit geen regeling oid per groep

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 22:09:
[...]

Ja zeker wel.
Je ziet de licht-groene lijn rond de 0 wat krabbelen. Dat zijn de correcties.
ik zie bij de start bij jou de frequentieregelaar een piek maken die daarna gelijk terugregelen terwijl de frequentie bij mij hoog blijft?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
@edterbak

Dit is een grafiek van vanochtend, waar de softstart wél goed gaat, en niet doorstoomt tot een shift van +5.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9IK1tuT2uAFaUHjF_KVlPBTdlo0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/fyr7DjVAPCcnVY4JBr1OrXKQ.png?f=user_large
Zoals je kunt zien, zijn beide grafieken nagenoeg gelijk.
Voordeel van de HA grafiek is dat deze meer meetpunten heeft t.o.v. NR. En je kunt inzoomen op een specifiek tijdsbestek.

Wat verder opvalt is dat de NR grafiek voor wat betreft de Correction logt wat de flow heeft berekend in plaats van wat de Pana toepast.
Dit kun je heel duidelijk zien op de 08:00:00 lijn.
NR geeft een Correction aan van 0 en HA zit nog op 1.
Pak ik dan de NR logging er bij:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08/10 09:25:49 - Function SoftStart: SoftStart function end
08/10 09:25:49 - Compressor: stopped
08/10 07:58:24 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 1 °C. Calculated new temperature shift: 0 °C
08/10 07:58:24 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz
08/10 07:48:24 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 1 (SP Calculation)
08/10 07:48:24 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 2 °C. Calculated new temperature shift: 1 °C
08/10 07:48:24 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (ENDING) Freq: 22Hz
08/10 06:53:53 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SoftStart)
08/10 06:53:53 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 1 °C. Calculated new temperature shift: 2 °C

Dan zie je dat er op 08/10 07:58:24 wel een nieuwe shift van 0 °C is berekend, maar die is niet via MQTT naar de Pana gestuurd.

Om de grafiek te optimaliseren zou ik hier niet de berekende shift plotten, maar de daadwerkelijke door de panasonic gehanteerde shift.
En omdat die shift 0 niet is verstuurd, klopt ook het Setpoint in de NR grafiek niet. Want ook die gaat terug naar een (berekende?) 27 °C terwijl het echte/gebruikte Setpoint nog 28°C is.

[ Voor 7% gewijzigd door Nnoitra op 08-10-2025 23:04 ]

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33

Nieuwe versie

link: https://github.com/edterb...n_control/tree/25.1-ALPHA

Version 25.05 (! ALPHA 7!)
Changes:
- Fixed zone 1 being set instead of zone 2
- Fixed SoftStart graph not showing actual calculated setpoint
- Modified SoftStart function to compensate for buffertank usage
- Improved Temperature graph
- Modified additional T outside, T sensor Z1+Z2 logic again.


Als je problemen ervaart met Buffertank, dan graag SoftStart-functie uit zettten

[ Voor 10% gewijzigd door edterbak op 09-10-2025 00:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
Nnoitra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 22:44:
@edterbak

Dit is een grafiek van vanochtend, waar de softstart wél goed gaat, en niet doorstoomt tot een shift van +5.
[Afbeelding]
Zoals je kunt zien, zijn beide grafieken nagenoeg gelijk.
Voordeel van de HA grafiek is dat deze meer meetpunten heeft t.o.v. NR. En je kunt inzoomen op een specifiek tijdsbestek.

Wat verder opvalt is dat de NR grafiek voor wat betreft de Correction logt wat de flow heeft berekend in plaats van wat de Pana toepast.
Dit kun je heel duidelijk zien op de 08:00:00 lijn.
NR geeft een Correction aan van 0 en HA zit nog op 1.
Pak ik dan de NR logging er bij:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08/10 09:25:49 - Function SoftStart: SoftStart function end
08/10 09:25:49 - Compressor: stopped
08/10 07:58:24 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 1 °C. Calculated new temperature shift: 0 °C
08/10 07:58:24 - Function SoftStart: Correction: 1 > 0 °C - (ENDING) Freq: 20Hz
08/10 07:48:24 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 1 (SP Calculation)
08/10 07:48:24 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 2 °C. Calculated new temperature shift: 1 °C
08/10 07:48:24 - Function SoftStart: Correction: 2 > 1 °C - (ENDING) Freq: 22Hz
08/10 06:53:53 - MQTT Command: SetZ1HeatRequestTemperature: 2 (SoftStart)
08/10 06:53:53 - Functions Final setpoint: Current temperature shift: 1 °C. Calculated new temperature shift: 2 °C

Dan zie je dat er op 08/10 07:58:24 wel een nieuwe shift van 0 °C is berekend, maar die is niet via MQTT naar de Pana gestuurd.

Om de grafiek te optimaliseren zou ik hier niet de berekende shift plotten, maar de daadwerkelijke door de panasonic gehanteerde shift.
En omdat die shift 0 niet is verstuurd, klopt ook het Setpoint in de NR grafiek niet. Want ook die gaat terug naar een (berekende?) 27 °C terwijl het echte/gebruikte Setpoint nog 28°C is.
mooie log vanuit HA!
kan je toelichten hoe ik die in HA kan realiseren en weergeven?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 00:32:

Nieuwe versie

link: https://github.com/edterb...n_control/tree/25.1-ALPHA

Version 25.05 (! ALPHA 7!)
Changes:
- Fixed zone 1 being set instead of zone 2
- Fixed SoftStart graph not showing actual calculated setpoint
- Modified SoftStart function to compensate for buffertank usage
- Improved Temperature graph
- Modified additional T outside, T sensor Z1+Z2 logic again.


Als je problemen ervaart met Buffertank, dan graag SoftStart-functie uit zettten
Flow version 25.05 (!ALPHA 7!)

09/10 07:59:57 - Function - CCC (Zone 2): 0
09/10 07:59:57 - Function - CCC (Zone 1): 1
09/10 07:59:52 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
09/10 07:59:51 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
09/10 07:59:49 - SYSTEM: Persistent storage: OK
09/10 07:59:49 - Compressor: stopped
09/10 07:59:49 - SETUP - Sensors (Zone 2): Zone 2 second room thermostat not found.
09/10 07:59:49 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
09/10 07:59:49 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
09/10 07:59:49 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
09/10 07:59:49 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
09/10 07:59:49 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
09/10 07:59:48 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
09/10 07:59:48 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
09/10 07:59:48 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
09/10 07:59:48 - Function - Solar: 0
09/10 07:59:48 - Function NightReduction: 0
09/10 07:59:49 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
09/10 07:59:48 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
09/10 07:59:48 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
ik zie in HOME HEAT (zone 2) en in SYSTEM - SENSORS RTC function (Temperature Zone 2)

Onder SETTINGS is alleen Zone 1 geselecteerd, voor deze Zone 2 zou je dan in de GUI ervoor kunnen kiezen deze Zone 2 dan ook niet meer weer te geven

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09:59
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 14:06:
@Thoit
kunnen jullie kijken wat heishamon aangeeft onder:
TOP7 Main_Target_Temp
TOP42 Z1_Water_Target_Temp
Daar tegenover graag de MQTT Command : temperatuur

Daarbij graag een screenshot van je dashboard Home screen. Ik wil graag zien welke functies er aan staan.
code:
1
2
TOP7    Main_Target_Temp    36  °C
TOP42   Z1_Water_Target_Temp    29  °C


Ik heb helaas geen MQTT Command: temperatuur in de log staan. De log staat alleen maar hier mee vol. Zal het gedurdende de dag in de gaten houden.

code:
1
2
3
4
5
08/10 18:29:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
08/10 18:29:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
08/10 18:28:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
08/10 18:28:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
08/10 18:27:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)


Dit zijn mijn settings:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0QYi6iBu9Zwv2yULLJEH3aL8O6A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TBPyPycaB4sec0CpwMDL6XZ1.png?f=fotoalbum_large
hemertje schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 19:22:
[...]


hoe heb je de Heishamon aangesloten , wifi draadloos of vast internet?
Bekabeld.

[ Voor 12% gewijzigd door Thoit op 09-10-2025 11:10 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
hemertje schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 07:53:
kan je toelichten hoe ik die in HA kan realiseren en weergeven?
History tab, entiteiten toevoegen, via 3puntjes menu rechtsboven de huidige view toevoegen aan een scherm.
Let wel: NR grafiek toont voor sommige entiteiten een berekende waarde, HA toont panasonic waarden.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
Nnoitra schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 09:23:
[...]
History tab, entiteiten toevoegen, via 3puntjes menu rechtsboven de huidige view toevoegen aan een scherm.
Let wel: NR grafiek toont voor sommige entiteiten een berekende waarde, HA toont panasonic waarden.
dank voor je reactie

dan haal je dus de MQTT waarden van de MQTT Explorer - Panasonic_heat_pump naar binnen?

wanneer ik bij Entity zoek op 'Panasonic' of 'temperature' dan zie ik temperaturen maar niet van de warmtepomp?

wanneer ik Device 'Panasonic Warmtepomp' selecteer dan ziek ik het opgenomen E-vermogen en de kWh

moert ik deze 'Entities' dan eerst nog ergens anders inlezen?
ik zie dus wel temperaturen van andere devices maar niet de MQTT waarden van een device?

[ Voor 37% gewijzigd door hemertje op 09-10-2025 10:13 ]

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
HA entiteiten, niet direct MQTT berichten.
Maar dit is daarvoor niet het juiste topic. Ga ff buurten in de andere Heishamon topics, daarin wordt wel beschreven hoe je Heishamon data in HA krijgt.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 09:43
edterbak schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:52:
[...]
...
Wat is je "Heat delta" in tab Settings? Ik heb daar zelf 1 staan.
Hoe groter dit getal, hoe harder hij mag werken. Dus spelen me dit getal kan ook helpen om hem te beteugelen.
..
@Nnoitra
De heat delta stond op 3.
Maar ik had niet verwacht dat die setting iets zou doen, aangezien ik niet op dT stuur maar altijd maximum flow heb.
Maar een setting van 3 verklaard niet dat de flow een dT van 5 lijkt te forceren door bij elke stijging van de retour de shift ook een +1 te geven.
Volgens mij klopt dat niet @edterbak , maar correct me if i am wrong.
De delta T geeft aan wat het maximale verschil tussen de Tdoel en Tretour mag zijn. Dus hoe lager het getal hoe harder hij moet werken en hoe hoger het getal, hoe eerder het gas er af mag.
vb
Tdoel 30, Tdelta 10, Bij een retour boven de 20 (in de praktijk zit hij er altijd wat boven dus zal het eerder 21 a 22 zijn) komt de wp in zn "groene" gebied en zal dan pas in staat zijn de frequentie terug te regelen.
Tdoel 30, Tdelta 1, pas bij een retour van 29 of 29,5 komt hij in het groene gebied en kan gaan terugtoeren.

Oftewel, tenminste zoals ik het begrijp en zie gebeuren, probeert de wp altijd eerst, op hoog vermogen, de Tr binnen de Tdelta van de Tdoel te trekken voordat hij van het gas af gaat.

@Nnoitra Als ik je zo snel zie in jou grafiek zit er toch wel 6 a 7 graden tussen de Ta en Tr. De Td blijft mbv de softstart in de buurt van de Ta en dus komt je Tr nooit binnen de delta. Ik zou mn Tdelta eens op 7 of zo zetten en dan eens kijken wat er gebeurd. Ik vermoed datr je dan een heel aqnder verloop gaat zien.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
ercolano schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 10:24:

@Nnoitra Als ik je zo snel zie in jou grafiek zit er toch wel 6 a 7 graden tussen de Ta en Tr. De Td blijft mbv de softstart in de buurt van de Ta en dus komt je Tr nooit binnen de delta. Ik zou mn Tdelta eens op 7 of zo zetten en dan eens kijken wat er gebeurd. Ik vermoed datr je dan een heel aqnder verloop gaat zien.
Om ff zeker te weten dat we het over dezelfde grafiek/data hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unJR-eXfHaQInTZRor6UUAbCpXc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/MDENHSsbSESacSxSv84ePWfv.png?f=user_large
Dit is zo'n fout situatie waarbij de shift doorloopt tot +6 en de compressor dus niet afschaalt.
Over de hele run stijgt het setpoint mee met de Inlet temperatuur (of de Out, kan ook nog) door de shift een +1 te geven.
Over de hele run is de delta tussen SP en Inlet gemiddeld 5 graden, de delta tussen Ta en Tr is gemiddeld ook 5 graden.

Maar de Tdelta setting zou in mijn setup niets moeten doen omdat ik niet stuur op een delta, maar op max flow.


Het gekke is dus, dat deze fout situatie 1 á 2x per dag is. De overige softstart runs gaan wél goed.
Zoals deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O69YsoaFS2pVbUpWv-_cBbduXl0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/PsA4RcVSdeKnJvpAAiEq1SpO.png?f=user_large
Daar begint de delta tussen Ta en Tr op 3,25 - loopt op tot 4 - zakt terug naar 2,25.

[ Voor 10% gewijzigd door Nnoitra op 09-10-2025 11:50 ]

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 09:43
Nnoitra schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 10:40:
[...]
...
Maar de Tdelta setting zou in mijn setup niets moeten doen omdat ik niet stuur op een delta, maar op max flow.
...
Ik heb te snel geschoten, want mijn verhaal gaat idd alleen op bij Tdelta sturing. Hoe dat nu precies functioneert bij max pump flow wordt mij ook niet helemaal duidelijk uit de service manual. Ben overigens wel heel benieuwd naar jou pump flow. Want die moet wel heel erg geknepen zijn, of je kunt een enorme bak warmte kwijt in je huis (zelf bij dit soort buitentemperaturen).

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Breadrun
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 06:48
hemertje schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 19:26:
[...]
waar zit de heishamon gemonteerd?
in de Pana behuizing of erbuiten?

De behuizing is een kooi van faraday, daar heb je weinig tot geen wifi bereik in
De voorkeur heeft aansluiten via een externe 5V voeding en bedraad voor internet
Hij hangt naast we WP en wifi beriek is 98% ik kan hem wel bekabeld aansluiten maar heb de lanport er niet op dus moet ik dan eerst regelen. Voeding ga ik aansluiten!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
ercolano schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:01:
[...]


Ik heb te snel geschoten, want mijn verhaal gaat idd alleen op bij Tdelta sturing. Hoe dat nu precies functioneert bij max pump flow wordt mij ook niet helemaal duidelijk uit de service manual. Ben overigens wel heel benieuwd naar jou pump flow. Want die moet wel heel erg geknepen zijn, of je kunt een enorme bak warmte kwijt in je huis (zelf bij dit soort buitentemperaturen).
Pumpflow staat op max, 20 litertjes per minuut.
Hij pompt er nu 3200W in, met een delta van 2,5 graden met een Ta van 28,5.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

@Nnoitra Ed vraagt een paar keer om de grafiek uit NR. Lijkt me handig om die dan ook te delen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
MikeyMan schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:16:
@Nnoitra Ed vraagt een paar keer om de grafiek uit NR. Lijkt me handig om die dan ook te delen.
Je had dit gemist zeker :>
Nnoitra schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:33:
[...]
De NR grafiek van die situatie is er ook niet meer, het is langer dan 24 uur geleden.

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Nnoitra schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:21:
[...]

Je had dit gemist zeker :>


[...]
Nee, maar je zei dat het 1-2x per dag fout ging ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
MikeyMan schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:46:
[...]


Nee, maar je zei dat het 1-2x per dag fout ging ;)
Klopt, maar dan betreft het een nieuwe situatie en moet alles opnieuw gepost worden; logging, settings, grafiek. Betekend ook dat je weer vanaf 0 moet beginnen met debuggen.

Overigens heeft @edterbak maar één keer gevraagd om de NR grafiek en daarna één keer aangegeven waarom het zijn voorkeur had. Ik heb niet gelezen dat hij niet uit de voeten kan met de aangepast HA grafiek met dezelfde entiteiten.
En die NR grafiek bevat eigenlijk ook onjuiste data (zie eerdere post).

Als @edterbak aangeeft niets te kunnen met die HA grafiek, na het toevoegen van de correctie data (op verzoek van) icm met de logging, dan zet ik de aanpassingen in de settings weer terug om de initiele situatie te herstellen. Dan kan ik alles weer aanleveren zodra de situatie zich weer voordoet.

[ Voor 3% gewijzigd door Nnoitra op 09-10-2025 12:08 ]

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 09:43
@Nnoitra En je wet zeker dat met de instelling max pump flow er naast het instellen van een max flow dus niet meer naar de delta van de Tr en SP wordt gekeken ? Als simpele test zou ik m toch eens op 10 zetten of zo (maakt toch niet uit als dat niet gebruikt wordt).

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 09:52
ercolano schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 12:07:
@Nnoitra En je wet zeker dat met de instelling max pump flow er naast het instellen van een max flow dus niet meer naar de delta van de Tr en SP wordt gekeken ? Als simpele test zou ik m toch eens op 10 zetten of zo (maakt toch niet uit als dat niet gebruikt wordt).
We gaan het zien :)
Maar ik verwacht echt van niet, althans niet in Panasonic zelf.
De delta stuurt ie idd met het vermogen van de pomp, en met deze setting blaast ie altijd op de ingestelde max en kijkt ie niet naar de ingestelde delta waarde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ApKRhMlmBVaTMpOXHZHs-w6O60Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lDQ6i8MwSNVeCRw9t2lnl7Zs.png?f=user_large

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 06:36
Brokencore schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 21:55:
Sinds de upgrade naar 25.05 (!ALPHA 6!) wordt bij mij de buitentemperatuur niet meer overgenomen vanuit Heisamon.

De waarde komt in de flow binnen vanuit MQTT maar de "Pass first" functie erna snap ik niet. Deze geeft enkel de eerste keer de waarde door als "first_value" nog undifined is. De functie "T_outside - Input selector" krijgt daarna nooit meer een waarde doorgestuurd.

Wat zie ik over het hoofd?
@edterbak Had je dit bericht nog gezien? De "Pass First" functie in WP Control ziet er nu als onderstaand uit: Volgens mij moet er ook een "return msg" na de If loop komen?
code:
1
2
3
4
5
6
var first_value = context.get('first_value');

if (first_value === undefined) {
    context.set('first_value',msg.payload);
    return msg;
}

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Brokencore schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 18:02:
[...]

@edterbak Had je dit bericht nog gezien? De "Pass First" functie in WP Control ziet er nu als onderstaand uit: Volgens mij moet er ook een "return msg" na de If loop komen?
code:
1
2
3
4
5
6
var first_value = context.get('first_value');

if (first_value === undefined) {
    context.set('first_value',msg.payload);
    return msg;
}
Ja, had ik gelezen. Ik dacht dat ik een fix had doorgevoord in alpha 7 hiervoor.
maar blijkbaar niet goed genoeg.

Het gekke is dat bij mij de informatie gewoon binnen blijft komen.
Alpha 7 heeft deze 'pass first' functie niet meer. dr uit gesloopt.

Maar, even ter bevestiging; Met alpha 7 is het probleem nog niet opgelost?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Nnoitra schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 12:05:
[...]

Klopt, maar dan betreft het een nieuwe situatie en moet alles opnieuw gepost worden; logging, settings, grafiek. Betekend ook dat je weer vanaf 0 moet beginnen met debuggen.

Overigens heeft @edterbak maar één keer gevraagd om de NR grafiek en daarna één keer aangegeven waarom het zijn voorkeur had. Ik heb niet gelezen dat hij niet uit de voeten kan met de aangepast HA grafiek met dezelfde entiteiten.
En die NR grafiek bevat eigenlijk ook onjuiste data (zie eerdere post).

Als @edterbak aangeeft niets te kunnen met die HA grafiek, na het toevoegen van de correctie data (op verzoek van) icm met de logging, dan zet ik de aanpassingen in de settings weer terug om de initiele situatie te herstellen. Dan kan ik alles weer aanleveren zodra de situatie zich weer voordoet.
Het is niet dat ik NIETS kan met grafieken van andere bronnen.
Het is niet handig.
Je hebt Grafana, InfluxDB, HA, Domoticz.. Allemaal manieren om een grafiek te maken. Vaak zien ze er mooier uit. Daar ben ik het mee eens. Ik vind het ook jammer dat NodeRed geen dashboard kan laten zien met grafana grafiekjes. anyway...
Ik heb al meerdere keren gehad dat ik op een 'wilde ganzen jacht' ben gestuurd, omdat iemand iets in een grafiek je ziet dat raar is of niet klopt. Ik sprong dan gelijk in actie om het te fixen. Maar na een hoop energie kom je er dan achter dat de grafiekjes niet gelijk zijn, en dat de conclusie daarop gebaseerd ook niet gelijk zijn. Ik heb letterlijk updates uitgebracht in de hoop een geest te fixen.
Ik ga ook niet meer in discussie als iemand toch graag zijn eigen grafiekjes toont. Ik moet dan eerst zeker weten wat er geplot wordt om vervolgens pas te kunnen verivieren dat het juist/onjuist is.

Maar. Dat terzijde en achter ons latende..
Het effect waarom de pomp frequentie hoog blijft met SoftStart heb ik nu op de kaart.
Ik heb de alpha 7 ook aangepast, in de hoop dat het nu wel goed gaat.

In het kort:
Als iemand een Buffer gebruikt, dan is het hoogste setpoint (zone 1/2) leidend.
Stel 30C is het hoogste setpoint.
Als buffer aanwezig is, dan gaat hier standaard +2C bovenop.
Dan gaat daar nog je Buffer_Tank_Delta bovenop, stel +5C

Het setpoint waar de warmtepomp dan op gaat sturen, is dan niet 30C maar 37C.
Het uitgaande water van de pomp, is dus ook niet de target 30C, maar 37C

De logica welke ik in de SoftStart functie hanteer: "Blijf de temperatuur van het water (Tuit) volgen, op een afstand van -1 of -2C. Dat wordt het nieuwe setpoint.

En dan snap je dat het nieuwe setpoint dus meeschuift niet haar die ~ (30C - 1C), maar gelijk naar ~( 37C - 1C)

Dat dus de logica waar het fout gaat.
Ik ben er nu mee bezig om dit glad te strijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
hemertje schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 08:07:
[...]


[...]


ik zie in HOME HEAT (zone 2) en in SYSTEM - SENSORS RTC function (Temperature Zone 2)

Onder SETTINGS is alleen Zone 1 geselecteerd, voor deze Zone 2 zou je dan in de GUI ervoor kunnen kiezen deze Zone 2 dan ook niet meer weer te geven
Jazeker;
System > Menu Config > Home
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JSC4Q7ITzdMddsgl4M2DcJXLt68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/amd5x4nCwnQkMpyZQ3pmn94K.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Ik denk dat ik de softstart functie gister avond vermoord heb. |:(
Ik duw nu een nieuwe update uit. die moet het wel weer doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Thoit schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 08:37:
[...]


code:
1
2
TOP7    Main_Target_Temp    36  °C
TOP42   Z1_Water_Target_Temp    29  °C


Ik heb helaas geen MQTT Command: temperatuur in de log staan. De log staat alleen maar hier mee vol. Zal het gedurdende de dag in de gaten houden.

code:
1
2
3
4
5
08/10 18:29:39 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
08/10 18:29:11 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
08/10 18:28:43 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
08/10 18:28:15 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)
08/10 18:27:47 - MQTT Command: SetCurves: target: 20 (SP Calculation)


Dit zijn mijn settings:

[Afbeelding]


[...]


Bekabeld.
Welke versie van de flow gebruik je nu?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
geupdate naar Alpha 8 _/-\o_
Flow version 25.05 (!ALPHA 8!)

10/10 22:47:45 - Function - SoftStart: 1
10/10 21:51:30 - MQTT Command: SetCurves: target: 24 (function RTC Z1)
10/10 21:51:30 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 25 °C. Calculated new setpoint: 24 °C
10/10 21:51:30 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -1 to -2 °C (Room actual: 21.13 °C)
10/10 21:47:57 - MQTT Command: SetMaxPumpDuty: 106 (pump speed)
10/10 21:47:57 - Compressor: stopped
10/10 21:47:57 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 106 (22%) (Low)
10/10 21:43:22 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
10/10 21:38:44 - Function - CCC (Zone 2): 0
10/10 21:38:44 - Function - CCC (Zone 1): 1
10/10 21:38:22 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
10/10 21:38:22 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
10/10 21:38:20 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
10/10 21:38:20 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
10/10 21:38:20 - Compressor: running
10/10 21:38:20 - SYSTEM: Persistent storage: OK
10/10 21:38:20 - Function - Solar: 0
10/10 21:38:20 - Function Pump speed: Max pumpspeed set to 148 (44%) (HEAT)
10/10 21:38:20 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
10/10 21:38:20 - SETUP - Sensors (Zone 2): Zone 2 second room thermostat not found.
10/10 21:38:20 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
10/10 21:38:20 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
10/10 21:38:20 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
10/10 21:38:20 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
10/10 21:38:20 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
10/10 21:38:20 - Function NightReduction: 0
10/10 21:38:20 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
10/10 21:38:19 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
10/10 21:38:19 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
================refresh for actual values======================
NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 20.5
NightReductionRoomSetpoint.LOW: 18
NightReduction room_setpoint.state: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_NR_correction: 0
NightReductionWaterTemp.current_value: 0
NightReductionWaterTemp.correction: 0
NightReductionWaterTemp.state: undefined
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_ReducePumpSpeed.state: 1
F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: 106
F_ReducePumpSpeed.NormalSpeed: undefined
F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: 106
---------------------------------------------------------------------------------------------------
MQTT.block_mode_previous: UNRESTRICTED
MQTT.block_mode: UNRESTRICTED
MQTT.message_limit: 500
MQTT.counter: 19354 (total)
MQTT.messages_yesterday: 26
MQTT.messages_today: 9
MQTT.allow_scheduler: 0
MQTT.allow_solar: 0
MQTT.allow_rtc_onoff: 0
MQTT.block_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Function - SoftStart Quietmode is disabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual runtime: 0 minutes, last runtime: 20 minutes
F_SS.lowerlimit_correction: -5°C (Max. setpoint decrease)
F_SS.upperlimit_correction: 1°C (Max. setpoint increase)
F_SS.total_duration: 15 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The compressor has started 4 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz
Total hours: 20451, starts: 18497, average runtime: 1.11 hours
Total Defrosts: 485, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 19354, today 9, yesterday 26
---------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump off at 20.9°C (now 21.18°C) (power is on)
RTC Room 2 setpoint undefined°C
RTC Room 1 setpoint 20.5°C
F_RTC.z1.incremental_setpoints_state: undefined
F_RTC.automation_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.automation_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.z1.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.automation_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 Sterelization, Thursday, 13:00, Sterilization (override)
Schedule_2 Allow DHW (winter), Monday,Tuesday,Wednesday,Friday,Saturday,Sunday, 13:00, OperationMode4 (override)
Schedule_3 Stop DHW (winter) , Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Sunday, 17:00, OperationMode0 (override)
Schedule_6 Stooklijn aanpassen -, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, Room setpoint RTC (override)
Schedule_7 Sooklijn aanpassen +, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 10:00, Room setpoint RTC (override)
Schedule_8 Stooklijn aanpassen -, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 17:00, Room setpoint RTC (override)
Schedule_9 Stooklijn aanpassen +, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 20:00, Room setpoint RTC (override)
Schedule_10 Stooklijn aanpassen -, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:00, Room setpoint RTC (override)
Scheduler: 8 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 2 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 0, last error: No error
This flow is running for 1 hours without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
Target=24°C, Inlet=20.75°C, Outlet=20.75°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt
HP power is on, operation mode Heat+DHW, threeway valve in position Room
============================================================
alle waarden worden overgenomen van de vorige versie
alleen de Settings van de HEAT PUMP - Backup heater worden nog steeds niet goed weergegeven:

Backup heater
Start delta -128 °C
Stop delta -128 °C
Delay time -1 min

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Oh, gisteren nog een update uitgebracht. Hier vergeten te posten.

Nieuwe update

Link: https://github.com/edterb...n_control/tree/25.1-ALPHA

Version 25.05 (! ALPHA 8!)
Changes:
- Fixed zone 1 being set instead of zone 2
- Fixed SoftStart graph not showing actual calculated setpoint
- Modified SoftStart function to compensate for buffertank usage
- Improved Temperature graph
- Modified additional T outside, T sensor Z1+Z2 logic again.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
Heishamon:

TOP96 Heater_Delay_Time -1 Minutes
TOP97 Heater_Start_Delta -128 K
TOP98 Heater_Stop_Delta -128 K

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
hemertje schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 22:54:
geupdate naar Alpha 8 _/-\o_


[...]


[...]


alle waarden worden overgenomen van de vorige versie
alleen de Settings van de HEAT PUMP - Backup heater worden nog steeds niet goed weergegeven:

Backup heater
Start delta -128 °C
Stop delta -128 °C
Delay time -1 min
Ja, ik snap het. Maar hier kan ik echt niks aan doen.
Heishamon geeft dit door aan Node Red. Node Red laat het alleen maar zien.
Er is niks dat uitgestuurd wordt vanuit Node Red wat hier voor zorgt. ALS dat zo is, dan moet je er echt een mqtt commando van zien in het log.

Je moet de oorzaak hiervoor toch echt ergens in de instellingen van de pomp zoeken. Ik snap hem ook niet. Sorry.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
Handmatig aangepast naar:

Backup heater
Start delta -5 °C
Stop delta 0 °C
Delay time 30 min

LOG:
Flow version 25.05 (!ALPHA 8!)

10/10 22:56:54 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
aanpassen van Start delta -5 °C en Stop delta 0 °C levert dus geen MQTT commando op

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
hemertje schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 22:59:
Handmatig aangepast naar:

Backup heater
Start delta -5 °C
Stop delta 0 °C
Delay time 30 min

LOG:
Flow version 25.05 (!ALPHA 8!)

10/10 22:56:54 - MQTT Command: SetHeaterDelayTime: 30
Wat je kunt proberen om te kijken en zeker te weten of het wel/niet met node red te maken heeft...

start MQTT explorer
kijk naar Start delta, blijf die volgen en moet stabiel zijn voor 10 minuten.
Vervolgens ga je de flow 'updaten' zeg maar.
alle tab bladen wissen, en alles opnieuw inladen in node red alsof je een update doet.
Als je alles hebt ge-deplayed, dan ga je kijken naar de plot in MQTT explorer om te zien of daar iets voorbij gekomen is tijdens het updaten.

Zo kun je het aantonen dat er tijdens het updaten wel/niet iets gebeurt.

Just a thought.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
hemertje schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 23:01:
aanpassen van Start delta -5 °C en Stop delta 0 °C levert dus geen MQTT commando op
Dat is op zich ook apart.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
@hemertje
Hier doet hij het wel gewoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QWJLRSrgvOgkrHqlQKFjwUKzuVE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xI7I4a1O39mXlLzkgNbVGq9J.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Ik heb overigens het eerste positive signaal nu dat Alpha 8 nu goed werkt met 2 zones en buffertank.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 23:16:
Ik heb overigens het eerste positive signaal nu dat Alpha 8 nu goed werkt met 2 zones en buffertank.
das mooi, goed werk! _/-\o_

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 23:03:
[...]


Wat je kunt proberen om te kijken en zeker te weten of het wel/niet met node red te maken heeft...

start MQTT explorer
kijk naar Start delta, blijf die volgen en moet stabiel zijn voor 10 minuten.
Vervolgens ga je de flow 'updaten' zeg maar.
alle tab bladen wissen, en alles opnieuw inladen in node red alsof je een update doet.
Als je alles hebt ge-deplayed, dan ga je kijken naar de plot in MQTT explorer om te zien of daar iets voorbij gekomen is tijdens het updaten.

Zo kun je het aantonen dat er tijdens het updaten wel/niet iets gebeurt.

Just a thought.
deze bedoel je?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WT69hfdN1nLbUyVFKgbGYiqEUbs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PvPS43Gg2gInJIQq01iJyxSw.png?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Ik was mij aan het schrap zetten.
Maar dat was em?

[ Voor 65% gewijzigd door edterbak op 11-10-2025 16:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:04:
Ik was mij aan het schrap zetten.
Maar dat was em?
ja meer kan ik er niet van maken
dit is wat je bedoelde toch?

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
LOG:
Flow version

25.05 (!ALPHA 8!)

11/10 16:42:14 - MQTT Command: SetCurves: target: 23 (function RTC Z1)
11/10 16:42:14 - Functions Final setpoint (Zone 1): Current zone 1 setpoint: 24 °C. Calculated new setpoint: 23 °C
11/10 16:42:14 - Function RTC (Zone 1): Correction change: From -2 to -3 °C (Room actual: 24 °C)
11/10 16:42:14 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)
11/10 15:58:43 - SETUP - Sensors: Custom outside temperature sensor FOUND and used
11/10 15:53:44 - SYSTEM: MQTT Broker: Node Red MQTT node connected
11/10 15:53:45 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Online
11/10 15:53:43 - Function - CCC (Zone 2): 0
11/10 15:53:43 - Function - CCC (Zone 1): 1
11/10 15:53:43 - Function SoftStart (Zone 1): SoftStart function end
11/10 15:53:43 - SYSTEM: MQTT block inactive, default block mode: UNRESTRICTED
11/10 15:53:43 - Compressor: stopped
11/10 15:53:43 - Function NightReduction: New correction: 0 °C
11/10 15:53:43 - SYSTEM: Persistent storage: OK
11/10 15:53:42 - SETUP - Sensors (Zone 2): Zone 2 second room thermostat not found.
11/10 15:53:42 - SYSTEM: Heatpump zone 2 is set to controle water temperature
11/10 15:53:42 - SYSTEM: Heatpump zone 1 is set to controle water temperature
11/10 15:53:42 - SYSTEM: CCC Zone 2 settings are OK
11/10 15:53:42 - SYSTEM: Heatpump is in DIRECT mode
11/10 15:53:42 - SYSTEM: CCC Zone 1 settings are OK
11/10 15:53:42 - Function - Solar: 0
11/10 15:53:42 - Function NightReduction: 0
11/10 15:53:42 - SYSTEM - HEISHAMON Connection: Offline
11/10 15:53:41 - SYSTEM: Flow restart detected. !! Please be aware!! It could take up to 10 minutes befor all values and variables have been received, set and correctly processed
11/10 15:53:41 - SYSTEM: Start---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
dit vind ik een vreemde:

code:
1
11/10 16:42:14 - SETUP - Sensors (Zone 1): Custom room temperature sensor lost - last value older than 5 hours. Using internal sensor (TOP33)


Onder Sensors zie ik dit:

code:
1
zigbee2mqtt/temperatuur.sensor.woonkamer 21.04 RTC function (Temperature Zone 1)

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
vanaf 2028 hebben we nog een uitdaging erbij.....

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UcGsJmEuRdcrkVoKEp9LT3uSmPk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6YERpwR7QzKuCqn3JhjrEMr0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NAhYFnqr-uLhKq-PS0md9L3a1eM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JWzcbQif9yL9oX1YBIlQQs0K.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LXt6tultCaJKyi4dscC5CZHTjFE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uf13G919WO7KRzSJmqKP4Ck2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KhsESFe_dFZmfX8fOUJqE-4-Dvk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/npsRuxpnd5TjvSMdFlZzPb5t.jpg?f=fotoalbum_large

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
nou, 2028 pas.
Met het huidige politieke klimaat denk ik dat we dan al 5 plannen (en 2 kabinetten verder) niet gerealiseerd of uitgesteld verder zijn.
Ik maak mij hier niet zo druk om, tot dat de overheid met een daadwerkelijk uitvoerbaar plan komt.

Daarbij hebben wij met de NodeRed flow genoeg haakjes om de piek blokken te vermeiden.
Scheduler en setpoints verlagen op oranje blokken.
Scheduler en dhw runs doen op groene blokken

Dont worry :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
hemertje schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:47:
[...]


ja meer kan ik er niet van maken
dit is wat je bedoelde toch?
Ja... nou. nee. :)

Maar je hoeft het niet te doen. Alleen als je voor jezelf wat wilt leren.
Ik zeg: "het ligt niet aan mijn flow". Dat is een boute bewering, maar die we kunnen toetsen.

Hemertje: "Hoe dan, hoe dan!! vertel verteehl... ik hou het niet meer!!!"

Ik: "Okey, om hier iets zinnigs over te zeggen voer je (ongeveer) de volgende stappen uit"
  • Zet MQTT explorer aan op 1 vd top's die -128 aangeeft.
  • Set hem via NR dashboard op -5 (of wat je wit zoals het hoort.)
  • Kijk wat er gebeurt in de grafiek van MQTT explorer gedurende 15 minuten.
Wat zie je.
Springt hij gelijk weer terug?
Blijft ie op -5 staan?
Als je geen verandering ziet, dan een flow-update proberen. Misschien dat er tijdens het updaten van de flow er iets niet goed gaat. Dat kunnen we dus 'missen' in het log, maar wel zien via MQTT explorer.

Dus:
  • Hou MQTT explorer open
  • Voer een flow.json update uit. (of dezelfde even, maakt niet uit)
  • Druk op [Deploy] in de flow editor aan het einde
  • Kijk in MQTT explorer gedurende 15 minuten weer, om te zien of er iets verandert is in waarde.
Dat is iets duidelijker wat ik bedoelde. :9

ps
dat theaterstukje was in de stijl van oud-adhd-er Bert Visscher. Random. I know
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P4fQ-sOHdj3nTwf77wM1gppo3xw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jsuSSzBRA2v3hPSsPA722dYF.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 11-10-2025 19:02 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 18:57:
Dat is iets duidelijker wat ik bedoelde. :9

ps
dat theaterstukje was in de stijl van oud-adhd-er Bert Visscher. Random. I know
[Afbeelding]
Dank, wil het systeem idd beter leren kennen en begrijpen
En BV, heerlijke humor!

_O-

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
8)

Boys n Girls

Ik heb net feedback gehad van iemand met een buffer tank.
En de softstart met buffer werkt nu naar behoren.

Resultaat van SoftStart flow v25.02 stable
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2eTtVk6kuBcr-AFnNfpi3R7AJ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mTWWhSzeDCtzJRYVpvwU8530.png?f=fotoalbum_large

Resultaat van SoftStart flow v25.05 alpha 8
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EFQOUHDMuqW2mnvdXWEgvUtbhKQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SV33I2lobJI67MneMcae4k9l.png?f=fotoalbum_large

Mensen die terughoudend waren. alpha 8 is goed genoeg om te proberen nu 8) 8)

Ter info.
Het buffervat zorgt voor een Toffset van Setpoint naar Toutput van BufferDelta + 2C. Dat kun je zien in de grafieken, mocht je je dat afvragen.
Het belangrijkste is het gedrag van de compressor. Deze gaat zeer snel weer terug. Van ~2h naar ~20 minuten relaxed

[ Voor 12% gewijzigd door edterbak op 12-10-2025 19:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 18:44:
nou, 2028 pas.
Met het huidige politieke klimaat denk ik dat we dan al 5 plannen (en 2 kabinetten verder) niet gerealiseerd of uitgesteld verder zijn.
Ik maak mij hier niet zo druk om, tot dat de overheid met een daadwerkelijk uitvoerbaar plan komt.

Daarbij hebben wij met de NodeRed flow genoeg haakjes om de piek blokken te vermeiden.
Scheduler en setpoints verlagen op oranje blokken.
Scheduler en dhw runs doen op groene blokken

Dont worry :)
heb de schedulers als volgt alvast ingesteld als gewenning

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
================refresh for actual values======================
NightReductionRoomSetpoint.NORMAL: 19.5
NightReductionRoomSetpoint.LOW: 18
NightReduction room_setpoint.state: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_NR_correction: 0
NightReductionWaterTemp.current_value: 0
NightReductionWaterTemp.correction: 0
NightReductionWaterTemp.state: undefined
---------------------------------------------------------------------------------------------------
F_ReducePumpSpeed.state: 1
F_ReducePumpSpeed.LowSpeed: 106
F_ReducePumpSpeed.NormalSpeed: undefined
F_ReducePumpSpeed.PumpMaxFlowSetting: 106
---------------------------------------------------------------------------------------------------
MQTT.block_mode_previous: UNRESTRICTED
MQTT.block_mode: UNRESTRICTED
MQTT.message_limit: 500
MQTT.counter: 19584 (total)
MQTT.messages_yesterday: 175
MQTT.messages_today: 53
MQTT.allow_scheduler: 0
MQTT.allow_solar: 0
MQTT.allow_rtc_onoff: 0
MQTT.block_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Function - SoftStart Quietmode is disabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Actual runtime: 0 minutes, last runtime: 22 minutes
F_SS.lowerlimit_correction: -5°C (Max. setpoint decrease)
F_SS.upperlimit_correction: 1°C (Max. setpoint increase)
F_SS.total_duration: 15 minutes (Max. time the SoftStart will be active)
Function - SoftStart is enabled
---------------------------------------------------------------------------------------------------
The compressor has started 1 times in the last 24 hours
Highest compressor frequency ever recorded: 86 Hz
Total hours: 20456, starts: 18508, average runtime: 1.11 hours
Total Defrosts: 485, today 0, yesterday 0
Total MQTT-Commands send: 19584, today 53, yesterday 175
---------------------------------------------------------------------------------------------------
RTC will switch heatpump off at 19.9°C (now 21.67°C) (power is on)
RTC Room 2 setpoint undefined°C
RTC Room 1 setpoint 19.5°C
F_RTC.z1.incremental_setpoints_state: undefined
F_RTC.automation_OM_state: 0 (RTC allow change OM is disabled)
F_RTC.automation_power_state: 1 (Function RTC turn heat on/off is enabled)
F_RTC.z1.state: 1 (Function RTC is enabled)
F_RTC.automation_active: 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Schedule_1 Sterelization, Thursday, 13:00, Sterilization (override)
Schedule_2 Allow DHW (winter), Monday,Tuesday,Wednesday,Friday,Saturday,Sunday, 13:00, OperationMode4 (override)
Schedule_3 Stop DHW (winter) , Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Sunday, 17:00, OperationMode0 (override)
Schedule_6 Stooklijn aanpassen -, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 06:00, Room setpoint RTC (override)
Schedule_7 Sooklijn aanpassen +, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 10:00, Room setpoint RTC (override)
Schedule_8 Stooklijn aanpassen -, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 17:00, Room setpoint RTC (override)
Schedule_9 Stooklijn aanpassen +, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 20:00, Room setpoint RTC (override)
Schedule_10 Stooklijn aanpassen -, Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday, 23:00, Room setpoint RTC (override)
Scheduler: 8 tasks are currently active
F_stored_next_operating_mode: undefined (ok)
F_SOLAR.function_active_state: undefined
solar_block_scheduler: undefined (ok)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
No 1-wire sensors connected to Heishamon
Found 2 custom kWh-device(s) connected to Heishamon
Total errors: 0, last error: No error
This flow is running for 1 days without a restart.
SYSTEM Heatpump is in DIRECT mode
Target=23°C, Inlet=21.5°C, Outlet=21°C, Freq=0 Hz, Quiet mode=0, 0 Watt
HP power is on, operation mode Heat+DHW, threeway valve in position Room
============================================================

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
je kunt maar optijd zijn :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 18:57:
[...]

Ja... nou. nee. :)

Maar je hoeft het niet te doen. Alleen als je voor jezelf wat wilt leren.
Ik zeg: "het ligt niet aan mijn flow". Dat is een boute bewering, maar die we kunnen toetsen.

Hemertje: "Hoe dan, hoe dan!! vertel verteehl... ik hou het niet meer!!!"

Ik: "Okey, om hier iets zinnigs over te zeggen voer je (ongeveer) de volgende stappen uit"
  • Zet MQTT explorer aan op 1 vd top's die -128 aangeeft.
  • Set hem via NR dashboard op -5 (of wat je wit zoals het hoort.)
  • Kijk wat er gebeurt in de grafiek van MQTT explorer gedurende 15 minuten.
Wat zie je.
Springt hij gelijk weer terug?
Blijft ie op -5 staan?
Als je geen verandering ziet, dan een flow-update proberen. Misschien dat er tijdens het updaten van de flow er iets niet goed gaat. Dat kunnen we dus 'missen' in het log, maar wel zien via MQTT explorer.

Dus:
  • Hou MQTT explorer open
  • Voer een flow.json update uit. (of dezelfde even, maakt niet uit)
  • Druk op [Deploy] in de flow editor aan het einde
  • Kijk in MQTT explorer gedurende 15 minuten weer, om te zien of er iets verandert is in waarde.
Dat is iets duidelijker wat ik bedoelde. :9

ps
dat theaterstukje was in de stijl van oud-adhd-er Bert Visscher. Random. I know
[Afbeelding]
In NR - Settings - HEAT PUMP stond vandaag de Backup Heater weer terug op -128, deze terug gezet naar -5, maar in de Heishamon en MQTT Explorer blijft de boel op -128 staan

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
mooi de tijd om het systeem te leren kennen...

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
hemertje schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 21:06:
[...]


In NR - Settings - HEAT PUMP stond vandaag de Backup Heater weer terug op -128, deze terug gezet naar -5, maar in de Heishamon en MQTT Explorer blijft de boel op -128 staan
Ja, dit is iets in je pomp. Er is een reden waarom de backup heater niet enabled is en niet in te stellen is.
Ik zou in het andere topic van panasonic zelf, daar deze vraag even stellen. Ik heb hier echt geen idee van.
Wellicht weten ze het daar.
Alles wijst er op dat het niks met de Node Red flow te maken heeft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ercolano
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 09:43
Nnoitra schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 12:19:
[...]

We gaan het zien :)
Maar ik verwacht echt van niet, althans niet in Panasonic zelf.
...
En, wat heb je gezien ?

@edterbak klein dingetje voor een van de volgende updates (tov 25.02).
In tabblad "temperatures" in de grafiek "Room Temperature" laat je het setpoint van de outlet zien (net als in de grafiek daarboven). Ik neem aan dat het de bedoeling was om hier het "room setpoint" te laten zien.

Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
ercolano schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:04:
[...]


En, wat heb je gezien ?

@edterbak klein dingetje voor een van de volgende updates (tov 25.02).
In tabblad "temperatures" in de grafiek "Room Temperature" laat je het setpoint van de outlet zien (net als in de grafiek daarboven). Ik neem aan dat het de bedoeling was om hier het "room setpoint" te laten zien.
Ja, is fixed al in één van de alphas

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe release.
Hij is hier erg stabiel de laatste alpha 8

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07:41
edterbak schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 21:30:
[...]

Ja, dit is iets in je pomp. Er is een reden waarom de backup heater niet enabled is en niet in te stellen is.
Ik zou in het andere topic van panasonic zelf, daar deze vraag even stellen. Ik heb hier echt geen idee van.
Wellicht weten ze het daar.
Alles wijst er op dat het niks met de Node Red flow te maken heeft.
kan het te maken hebben met de Heishamon PCB versie en software versie?

ik heb de grote PCB

Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edterbak
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 27-10 14:33
Wat mij betreft kan het. maar ik weet het niet.
Pagina: 1 ... 122 123 Laatste