Hier hetzelfde. Gisteravond de factor van de ruimtesensor op 1 gezet.Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 07:03:
Wat is hier vannacht gebeurd? Het is overal koud in huis. De warmte lijkt volledig aan de woning onttrokken te zijn.
[Afbeelding]
Graadminuten zijn vannacht naar -700 gedoken, maar vanmorgen was hij bijna weer bij. Ik denk dat hij zo ver gezakt was doordat hij steeds onderbroken werd door defrosts. Het was vannacht bij ons lange tijd onder 0, de auto's waren behoorlijk dik aangevroren.
In huis is het geen 20 graden meer, maar 18, niet echt comfortabel. Voor mij een teken dat de stooklijn te laag heeft gestaan (die had ik vorige week van 4 naar 3 verlaagd.
Ik kijk het nog 2 dagen aan en als het zo blijft, dan denk ik dat ik de stooklijn terug op 4 zet en de factor op 0, dat ging de afgelopen tijd erg goed.
[ Voor 11% gewijzigd door RISL op 21-11-2024 10:05 ]
Nibe F2120-16, VVM310 met SMO40, RMU40. 1 HW PiB
Ga je dan niet alleen maar meer achter lopen? De WP kon het vannacht niet rondbreien op de lagere curve, dan lukt een hogere curve al helemaal niet toch? Dit ligt volgens mij eerder aan een te lage compressor frequentie. Hoe hard heeft de WP gewerkt vannacht? Waar staan jouw GM op ingesteld voor de bijverwarming?RISL schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:03:
[...]
Hier hetzelfde. Gisteravond de factor van de ruimtesensor op 1 gezet.
Graadminuten zijn vannacht naar -700 gedoken, maar vanmorgen was hij bijna weer bij. Ik denk dat hij zo ver gezakt was doordat hij steeds onderbroken werd door defrosts. Het was vannacht bij ons lange tijd onder 0, de auto's waren behoorlijk dik aangevroren.
In huis is het geen 20 graden meer, maar 18, niet echt comfortabel. Voor mij een teken dat de stooklijn te laag heeft gestaan (die had ik vorige week van 4 naar 3 verlaagd.
Ik kijk het nog 2 dagen aan en als het zo blijft, dan denk ik dat ik de stooklijn terug op 4 zet en de factor op 0, dat ging de afgelopen tijd erg goed.
Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6
Gisteren:

Vandaag: (defrost aanval begint!)

1. Waarom schiet het elektrisch element niet bij?
2. Waarom zo last van defrost terwijl er enkel met binnenlucht wordt gewerkt als bron?
Ter aanvulling:
Degree Minutes momenteel: -143 DM
Buitentemperatuur: 3.5c
Curve: 3
Offset: 0
[ Voor 9% gewijzigd door tinusa4 op 21-11-2024 10:33 ]
Lagere stooklijn houdt in dat de Ta lager wordt gehouden. Dat lukt prima.juist als de Ta hoger moet moet de compressor harder gaan werken.magnetx3 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:25:
[...]
Ga je dan niet alleen maar meer achter lopen? De WP kon het vannacht niet rondbreien op de lagere curve, dan lukt een hogere curve al helemaal niet toch? Dit ligt volgens mij eerder aan een te lage compressor frequentie. Hoe hard heeft de WP gewerkt vannacht? Waar staan jouw GM op ingesteld voor de bijverwarming?
De Ta is te laag om de woning warm te houden.
Ik zou niet wachten maar de stooklijn omhoog doen.
Bijspringen van element hang van instellingen af.tinusa4 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:30:
De WP (S735-4) heeft hier afgelopen weken heerlijk stabiel gedraaid tot vannacht.
Gisteren:
[Afbeelding]
Vandaag: (defrost aanval begint!)
[Afbeelding]
1. Waarom schiet het elektrisch element niet bij?
2. Waarom zo last van defrost terwijl er enkel met binnenlucht wordt gewerkt als bron?
Ter aanvulling:
Degree Minutes momenteel: -143 DM
Buitentemperatuur: 3.5c
Curve: 3
Offset: 0
De wp haalt warmte uit de binnenlucht, en blaast die dan naar buiten. de warmtewisselaar kan best onder nul zijn, en als passerende lucht dan nog vocht bevat, bevriest die. Volgens de technische info kan de verdamper wel -15 worden.
Als dat het geval is is dan het vermogen van de pomp te klein?magnetx3 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:25:
[...]
Ga je dan niet alleen maar meer achter lopen? De WP kon het vannacht niet rondbreien op de lagere curve, dan lukt een hogere curve al helemaal niet toch? Dit ligt volgens mij eerder aan een te lage compressor frequentie. Hoe hard heeft de WP gewerkt vannacht? Waar staan jouw GM op ingesteld voor de bijverwarming?
Lijkt wel een continue defrostSunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 07:03:
Wat is hier vannacht gebeurd? Het is overal koud in huis. De warmte lijkt volledig aan de woning onttrokken te zijn.
[Afbeelding]
Die F2120-16 is groot zat. Stooklijn te laag.Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 10:55:
[...]
Als dat het geval is is dan het vermogen van de pomp te klein?
/f/image/H7cqGOL80vXMYcihfdBOyHuZ.png?f=fotoalbum_large)
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 7680Wh Zendure Hyper 2000.
Bedankt, paar had ik er nog niet die interessant waren. Kan alleen de laatste 3 niet vinden (31839, 40203, 40211) heb je daar ook namen van? Anders moet ik ze 1 voor 1 aanklikken.theo66 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 22:21:
[...]
Suggesties obv mijn keuze vanuit een S1155-6PC:
hot water 30010; hot water top 30009; average BT1 30038; run time additional heating 31026;
total run time compressor 31088; total run time compressor hot water 31092; compressor number of starts 31535; degree minutes 40012; en 30117, 31018, 31020, 31079, 31839, 40203, 40211
Kun je hier wat mee?
Het systeem heeft toen ook echt alle warmte uit huis getrokken.
Heb je al een reden kunnen ontdekken? Alarmmelding of zo?Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 19:56:
[...]
Het systeem heeft toen ook echt alle warmte uit huis getrokken.
Heel gek.
Even off-topic… mooi plaatje hoe heb je dit gemaakt in Ha. Geeft een mooi totaal overzicht.TheMystery schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:43:
Ook even een overzicht gemaakt in ha:
[Afbeelding]
Ik denk elektrisch element helemaal uitgeschakeld? Zo te zien kon de compressor wel wat ondersteuning gebruiken....wickydude schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:35:
[...]
Heb je al een reden kunnen ontdekken? Alarmmelding of zo?
Heel gek.
Heb ik uit dit topic gehaald:Mars2020 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:46:
[...]
Even off-topic… mooi plaatje hoe heb je dit gemaakt in Ha. Geeft een mooi totaal overzicht.
Haal meer uit je NIBE Warmtepomp met NibeGW
Alleen witte achtergrond weggehaald met paint.net zodat het in mijn donkere thema beter uitziet.
Filtertijd stond op 12 uur en bijverwarming tot maximaal 4 graden. Deze heb ik aangepast naar filtertijd 2 uur en 5 graden. Kijken of hij nu wel aan gaat.G-addict schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:49:
[...]
Ik denk elektrisch element helemaal uitgeschakeld? Zo te zien kon de compressor wel wat ondersteuning gebruiken....
Nee helaas.wickydude schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:35:
[...]
Heb je al een reden kunnen ontdekken? Alarmmelding of zo?
Heel gek.
Ik denk dat de filtertijd geen invloed heeft op je bijverwarming. Enkel vrijgave en blokkeren van koelen en verwarmen.Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 21:07:
[...]
Filtertijd stond op 12 uur en bijverwarming tot maximaal 4 graden. Deze heb ik aangepast naar filtertijd 2 uur en 5 graden. Kijken of hij nu wel aan gaat.
Ik verwacht aan de hand van de gedeelde plaatjes dat je graadminuten negatief genoeg waren om de bijverwarming in te schakelen? Het was hier afgelopen nacht wel kouder dan 4⁰C volgens mij.
Zit de bijverwarming op een eigen zekering/automaat? Is deze nog ingeschakeld?
Zet die eerst maar eens wat omhoogSunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 21:23:
[Afbeelding]
Staat mijn bijverwarming uberhaupt wel aan? Deze staat nu op 0,0 kw maar ik kan hem ook op 3,0, 6,0 en 9,0 instellen....
Max 0,0kW elektrische bijverwarming
[ Voor 3% gewijzigd door G-addict op 21-11-2024 21:27 ]
Dat gaat niet werken he?
Lekker ingesteld door de installateur.
Op hoeveel KW zal ik hem instellen?
Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6
Als de zekering echt 3x20A is kan het alledrie. Als je nog andere grootverbruikers hebt draaien zou ik niet te hoog inzetten. 6kW is 2kW per fase dus dat moet lukken denk ik.Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 21:23:
[Afbeelding]
Staat mijn bijverwarming uberhaupt wel aan? Deze staat nu op 0,0 kw maar ik kan hem ook op 3,0, 6,0 en 9,0 instellen....
Dit is de grafiek van de graadminuten gister:G-addict schreef op donderdag 21 november 2024 @ 21:25:
[...]
Ik denk dat de filtertijd geen invloed heeft op je bijverwarming. Enkel vrijgave en blokkeren van koelen en verwarmen.
Ik verwacht aan de hand van de gedeelde plaatjes dat je graadminuten negatief genoeg waren om de bijverwarming in te schakelen? Het was hier afgelopen nacht wel kouder dan 4⁰C volgens mij.
Zit de bijverwarming op een eigen zekering/automaat? Is deze nog ingeschakeld?
/f/image/Go9Rw7a3Av5LkQdVsuxlvZb2.png?f=fotoalbum_large)
En deze van vannacht en vandaag:
/f/image/M4TePft8QSREsFn477vDhbHX.png?f=fotoalbum_large)
En dit zijn de instellingen:
:strip_exif()/f/image/r4CjUAcrMX5MkgFUenpsDGNn.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat zou het voor een nut hebben om hem hoger te zetten? Ik heb geen idee of ik 3x20A heb. Ik heb idd nog veel grootverbruikers (laadpaal, airco (5kw) om het kantoor te verwarmen, wasmachine en droger die vaak draaien met 3 kinderen)....G-addict schreef op donderdag 21 november 2024 @ 21:43:
[...]
Als de zekering echt 3x20A is kan het alledrie. Als je nog andere grootverbruikers hebt draaien zou ik niet te hoog inzetten. 6kW is 2kW per fase dus dat moet lukken denk ik.
[ Voor 15% gewijzigd door Sunri5e op 21-11-2024 21:58 ]
Hoger dan 0 is wel handig want anders doet ie helemaal niksSunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 21:57:
[...]
Wat zou het voor een nut hebben om hem hoger te zetten? Ik heb geen idee of ik 3x20A heb. Ik heb idd nog veel grootverbruikers (laadpaal, airco (5kw) om het kantoor te verwarmen, wasmachine en droger die vaak draaien met 3 kinderen)....
Laadpaal met loadbalancing? Of is je hoofdaansluiting groter dan 3x25A?
Laadpaal heeft loadbalancing. Aansluiting in huis is 3x 25A.G-addict schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:00:
[...]
Hoger dan 0 is wel handig want anders doet ie helemaal niks![]()
Laadpaal met loadbalancing? Of is je hoofdaansluiting groter dan 3x25A?
Met hoger bedoelde ik hoger dan 3,0 -> 6,0.
[ Voor 6% gewijzigd door Sunri5e op 21-11-2024 22:04 ]
Meer vermogen is sneller bijverwarmen. Ik heb geen idee in welke stappen jouw element regelt. Mijne begintmet 1500W per fase op 2 fasen. De 3e fase waar de compressor op zit doet met bijverwarming niet mee.Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:03:
[...]
Laadpaal heeft loadbalancing. Aansluiting in huis is 3x 25A.
Met hoger bedoelde ik hoger dan 3,0 -> 6,0.
Sorry, ik ging er van uit dat je met de zoekfunctie in de HA integratie ze eenvoudig zou kunnen vinden.TheMystery schreef op donderdag 21 november 2024 @ 17:17:
[...]
Bedankt, paar had ik er nog niet die interessant waren. Kan alleen de laatste 3 niet vinden (31839, 40203, 40211) heb je daar ook namen van? Anders moet ik ze 1 voor 1 aanklikken.
31976 Alarm number
31839 Alarm number EB100-EP14
40203 use room sensor climate system 1
40211 room sensor factor climate system 1
Online is bij Nibe een beschrijving van de modbus en de belangrijkste parameters te vinden. En je kan een USB stick in de WP plaatsen en alle modbus parameters downloaden (erg lange lijst).
0523 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l
Als je wp ook load sensing coils in de meterkast heeft kun je wel tot 9 gaan. gaat idd sneller.Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:03:
[...]
Laadpaal heeft loadbalancing. Aansluiting in huis is 3x 25A.
Met hoger bedoelde ik hoger dan 3,0 -> 6,0.
Bij mij gaat ie vlot naar 9kW om het laatste stukje van de legionellarun te doen. Kost dan ca. 20min (3kWh).
Ik dacht dat een legionellarun overbodig was?wickydude schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:16:
[...]
Als je wp ook load sensing coils in de meterkast heeft kun je wel tot 9 gaan. gaat idd sneller.
Bij mij gaat ie vlot naar 9kW om het laatste stukje van de legionellarun te doen. Kost dan ca. 20min (3kWh).
Hier trekt 'ie het nog prima. Ik zie in mijn elektrisch verbruik 5 dipjes, dat zijn defrosts.magnetx3 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 21:38:
Dit is ook gewoon een lastige 24u voor l/w warmtepompen, of niet? Rond het vriespunt en vochtig. Mijne kan niet optoeren want hij loopt elke 50 minuten tegen een defrost aan. Loop nu richting -800GM, bij -920GM komt elektrisch element.. Ik denk niet dat de buitenunit het nog bol gaat werken, hogere compressor frequentie gaat ook voor nóg meer defrosts zorgen toch? Neerwaartse spiraal waar je alleen met bijverwarming uitkomt. Afgelopen 24u zit ik op 20 defrosts..
:strip_exif()/f/image/vvKqy0H7ODGuM26x6MTyrFSa.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik ben bezig met het instellen van mijn stooklijn, echter merk ik dat de afgelopen 2 dagen de graadminuten naar beneden duikt tot ~-500 terwijl het binnen comfortabel is. Moet ik hier iets aan doen? Ik ben alleen bang dat de bijverwarming een keer aangaat (maar die staat op diff 1000 DM, dus zou bij -1060 DM aan moeten gaan).G-addict schreef op woensdag 13 november 2024 @ 10:41:
[...]
Je doet het goed op deze manier. Een slimmere en snellere manier is er niet. Grove afstelling gedurende het eerste stookseizoen, finetuning gedurende het 2e stookseizoen.
Wat wel kan is dat je de curve en offset niet helemaal goed krijgt voor elke buitentemperatuur. In dat geval kun je nog een eigen stooklijn instellen in 1.9.7.1 (SMO40). Deze activeer je dan door de curve en offset op 0 te stellen.
/f/image/8JyLojbW2l6ItEzyftKeOhlA.png?f=fotoalbum_large)
Overigens merk ik dat mijn ruimtesensor RMU 40 een afwijking heeft van ~1 graad (te hoog) met het scherm uit, en ~0.5 graden (te hoog) met het scherm aan. Lijkt alsof Nibe je een warm gevoel wil geven
/f/image/JMGcLsdhVreDLicRkkSsDPg0.png?f=fotoalbum_large)
Ik mis je calc. supply, berekende aanvoertemperatuur in het overzicht.Atomstar schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:31:
[...]
Ik ben bezig met het instellen van mijn stooklijn, echter merk ik dat de afgelopen 2 dagen de graadminuten naar beneden duikt tot ~-500 terwijl het binnen comfortabel is. Moet ik hier iets aan doen? Ik ben alleen bang dat de bijverwarming een keer aangaat (maar die staat op diff 1000 DM, dus zou bij -1060 DM aan moeten gaan).
[Afbeelding]
Overigens merk ik dat mijn ruimtesensor RMU 40 een afwijking heeft van ~1 graad (te hoog) met het scherm uit, en ~0.5 graden (te hoog) met het scherm aan. Lijkt alsof Nibe je een warm gevoel wil geven
[Afbeelding]
Maar waarschijnlijk staat je stooklijn te hoog. Je aanvoertemperatuur is ok, want de ruimte is op temperatuur. Maar omdat de gewenste/berekende aanvoertemperatuur niet bereikt wordt lopen de graadminuten af.
[ Voor 8% gewijzigd door G-addict op 21-11-2024 22:39 ]
Tr = 27
Flow = 9,7 l/min
GM nu -927
Tbuiten = -1,7
Tkamer = 20,6 (setpoint = 20,5)
Defrosts iedere 45 min
Geen bijverwarmingselement.
Geleverd vermogen over de dag in Watt:
/f/image/7hQHtjCRxiXd3d52LEoYF8tA.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 76% gewijzigd door Henielma op 21-11-2024 23:17 ]
Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5
Ik heb even teruggezocht, dit had ik vorig jaar ook op 30 november. Ik ga denk ik de compressor curve weer op automatisch zetten. Mijn starts gaan ongelijk op met de draaiuren (ong. 0,7 starts per draaiuur), dus ruimte voor kortere runs. Even aankomende maanden aankijken met auto. Het is wel erg comfortabel met lange runs, ook qua geluid.G-addict schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:25:
[...]
Hier trekt 'ie het nog prima. Ik zie in mijn elektrisch verbruik 5 dipjes, dat zijn defrosts.
[Afbeelding]
Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6
Ta: 27.4Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:57:
Wat is jullie Ta en Tr?
Tr: 22,3
Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6
Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6
Toch nog even handmatig gelaten, 99% vh jaar gaat het immers goed. Wel iets eerder wat meer vermogen vrijgegeven. Ik zie wel dat hij op handmatig ook gewoon corrigeert adhv DM, dus geheel handmatig is het (gelukkig) niet.magnetx3 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 23:12:
[...]
Ik ga denk ik de compressor curve weer op automatisch zetten.
Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6
F2120-16 SMO S40Sunri5e schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:57:
Wat is jullie Ta en Tr?
Ta BT12 44,3
Tr BT 3 39,8
GM -123
Compressor 41Hz
Kamer 20,1
Defrosts 10x vandaag
20 min activiteit van elektrisch element (springt alleen bij ttv.SWW om voldoende graden te halen, instelling 50gr)
Systeem met alleen radiatoren waardoor hogere temp vd pomp wordt gevraagd
[ Voor 5% gewijzigd door AnJaJoRe op 22-11-2024 09:44 ]
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 RSV300X boiler UKV100 serieel-buffer Alleen Radiatoren PV9200Wp Oppervlak 200m2 600m3 bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A+
Heb je op de RMU een correctie op de lijn gegeven ? Normaliter staat dit op 0.Fonny schreef op woensdag 20 november 2024 @ 19:36:
Berekende aanvoer is 23 graden terwijl op de stooklijn er 26 graden zou moeten gemaakt worden.
Start op 40Hz, toert af naar 20Hz om nu op 23Hz te blijven. De graadminuten worden weggewerkt.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ze staan lekker diep.boyd86 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 20:39:
Wat doen jullie graadminuten met deze buitentemperaturen?
Ik zat met ruimte temperatuur setpoint 21.5, stooklijn 2,0 en RMU factor 1.0 vanochtend vroeg toen ik keek op -360GM, die gedurende de dag heel langzaamaan weggewerkt werden. AMS10-6 met SHB10-6 en plm. 180m² vvw.
Ik ben aan het loggen naar USB dus kan morgenavond grafiekjes maken van komende nacht en dag.
Het mooie is als ze niet weggewerkt worden maar ook niet te ver achterop raken.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ondertussen past hij de graadminuten wel weer aan.Knowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 00:16:
[...]
Heb je op de RMU een correctie op de lijn gegeven ? Normaliter staat dit op 0.
De graadminuten werden toch al weggewerkt?Fonny schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 07:27:
[...]
Ondertussen past hij de graadminuten wel weer aan.
[ Voor 11% gewijzigd door G-addict op 22-11-2024 07:51 ]
Gevonden, alleen deze 2 heb ik niet:theo66 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 22:09:
[...]
Sorry, ik ging er van uit dat je met de zoekfunctie in de HA integratie ze eenvoudig zou kunnen vinden.
31976 Alarm number
31839 Alarm number EB100-EP14
40203 use room sensor climate system 1
40211 room sensor factor climate system 1
Online is bij Nibe een beschrijving van de modbus en de belangrijkste parameters te vinden. En je kan een USB stick in de WP plaatsen en alle modbus parameters downloaden (erg lange lijst).
40203 use room sensor climate system 1
40211 room sensor factor climate system 1
Maar bij mij hebben ze de rmu s40 ook niet ingesteld dat deze invloed heeft op de temperatuur.
Ik zie in ha bij Climate System S1 ook geen temperatuur staan wat ik bij andere wel zie staan in dit topic.
Is het verstandig om dit wel te doen? (wel nog even uitzoeken hoe dit dan ingesteld moet worden)
Heb gisteren de stooklijn van 6 naar 5 gezet omdat het 22.4 graden werd, misschien zou dit ook niet gebeuren als de rmu invloed had op de temperatuur.
Temp vannacht van 22.4 naar 21.9 gezakt, mijn awair element geeft een temp van 21 graden aan, deze staat wel op een kast die bij een buitenmuur staat de rmu hangt op een binnenmuur.
Check. De bijverwarming is nu wel twee ochtenden bijgeschakeld, na het douchen dus ik vermoed voor warm water.Knowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 00:17:
[...]
Ze staan lekker diep.
Het mooie is als ze niet weggewerkt worden maar ook niet te ver achterop raken.
Verder lijkt de warmtepomp het tussen ontdooien door wel redelijk rond eenzelfde aantal GM te houden, maar dat zal de logging uitwijzen.
Is het te verwachten dat het systeem het bij vorst nog gaat trekken?
Ik lees her en der dat er dan waarschijnlijk minder ontdooicycli zijn maar ben benieuwd of het vermogen van de buitenunit dan nog voldoende is.
Deze graadminuten niks mis mee toch? Merk dat het gewoon goed draait verder, enkel de defrosts iedere 45 min hele dag door en een groot verbruik maar is niet gek met dit weer lijkt me.
ps. mijn bijverwarming gebruik ik niet btw.
[ Voor 4% gewijzigd door mvrooij op 22-11-2024 10:16 ]
WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / Easee Home / Gardena Smart
Ik twijfel niet aan wel of niet lukken, maar wel of de bijverwarming straks niet langer en vaker aanspringt.wickydude schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:07:
Waarom zou het bij vorst niet lukken? Elk CV systeem moet daar bij aanleg rekening mee houden.
Het lijkt me dat je idealiter zoveel mogelijk van de warmte met de buitenunit wilt opwekken.
Zoals al eens eerder gezegd is zowel een warmtepomp als vrijstaande woning met vvw nieuw voor mij en probeer ik vooral een goed beeld te krijgen van de regeling, comfort en wat gemiddeld gezien normaal is met deze weersomstandigheden en een warmtepomp
Omdat er zoveel verschillende huizen zijn met zoveel verschillende installaties is het lastig om een uitspraak over een gemiddelde te doen.boyd86 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:54:
[...]
Ik twijfel niet aan wel of niet lukken, maar wel of de bijverwarming straks niet langer en vaker aanspringt.
Het lijkt me dat je idealiter zoveel mogelijk van de warmte met de buitenunit wilt opwekken.
Zoals al eens eerder gezegd is zowel een warmtepomp als vrijstaande woning met vvw nieuw voor mij en probeer ik vooral een goed beeld te krijgen van de regeling, comfort en wat gemiddeld gezien normaal is met deze weersomstandigheden en een warmtepomp
In mijn specifieke geval met een F2120-16 met SMO40 zit ik nog niet aan wat die maximaal kan leveren.
Gisteren net boven nul 8x defrost, compressor niet aan max (max 110 of 120Hz dacht ik)
:strip_exif()/f/image/3F8PLzOBRnLGRRNrWMIcEHnd.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij mij staat inderdaad de RMU wel actief met factor 2. Ik heb het idee dat het nauwelijks invloed heeft, de stooklijn, Ta en buitentemperatuur bepalen de regeling. RMU staat ingesteld op 20 graden maar ik zie de WP niet harder werken als de temperatuur wat lager is. Die schommelt tussen 19,8 en 20,8 graden. Stooklijn is 5, met offset 0.TheMystery schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 08:32:
[...]
Gevonden, alleen deze 2 heb ik niet:
40203 use room sensor climate system 1
40211 room sensor factor climate system 1
Maar bij mij hebben ze de rmu s40 ook niet ingesteld dat deze invloed heeft op de temperatuur.
Ik zie in ha bij Climate System S1 ook geen temperatuur staan wat ik bij andere wel zie staan in dit topic.
Is het verstandig om dit wel te doen? (wel nog even uitzoeken hoe dit dan ingesteld moet worden)
Heb gisteren de stooklijn van 6 naar 5 gezet omdat het 22.4 graden werd, misschien zou dit ook niet gebeuren als de rmu invloed had op de temperatuur.
Temp vannacht van 22.4 naar 21.9 gezakt, mijn awair element geeft een temp van 21 graden aan, deze staat wel op een kast die bij een buitenmuur staat de rmu hangt op een binnenmuur.
Ik heb een huis uit 1994, vloerverwarming begane grond, en een warmtepomp van 6-8 kW die het prima doet. Met dit weer draait hij continue op lage frequentie, geen stop/start, alleen voor warm water moet ie wat harder werken.
0523 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l
Mijn ervaring hiermee is dat de invloed van SPA zo groot is dat de kamertemperatuur hiervan erg wisselt en langzaam naar beneden loopt.
Onder invloed van SPA kan de berekende aanvoertemp. zomaar 4 graden zakken zoals de screenshot hieronder.
De invloed van SPA heb ik al op de laagste stand staan (comfort), andere stappen zijn 'opslaan' en 'opslaan plus'.
Hebben anderen dit probleem ook en heeft iemand evt tips of tricks?
:strip_exif()/f/image/Es7xHAgqx8NGNtnJH1Kxraf8.jpg?f=fotoalbum_large)
Ja las ook al dat het weinig invloed had ik denk dat ik hem nog even uit laat, ik heb een S1155-12 in een vrijstaande woning met beneden vloerverwarming en boven jaga's met heatboosters.theo66 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:41:
[...]
Bij mij staat inderdaad de RMU wel actief met factor 2. Ik heb het idee dat het nauwelijks invloed heeft, de stooklijn, Ta en buitentemperatuur bepalen de regeling. RMU staat ingesteld op 20 graden maar ik zie de WP niet harder werken als de temperatuur wat lager is. Die schommelt tussen 19,8 en 20,8 graden. Stooklijn is 5, met offset 0.
Ik heb een huis uit 1994, vloerverwarming begane grond, en een warmtepomp van 6-8 kW die het prima doet. Met dit weer draait hij continue op lage frequentie, geen stop/start, alleen voor warm water moet ie wat harder werken.
Pomp is maandag geactiveerd, huis was 15 graden dus eerste dagen flink bezig geweest
Ze hadden de pomp met aflevering ingesteld op 6 +1 die heb ik al snel op 6 + 0 gezet. Gisteren werd het erg warm en heb hem nu op 5 + 0 gezet.
Sinds dat ik monitor 1uur na activeren stonden er 4 starts op, nu 5 dus hij loopt prima. Nu op 32Hz +- 750w en graadminuten -85.
Nu in de gaten houden of alles stabiel blijft kwa temperatuur.
Heb nog alles een beetje aangepast nu het volgende geworden:Mars2020 schreef op donderdag 21 november 2024 @ 20:46:
[...]
Even off-topic… mooi plaatje hoe heb je dit gemaakt in Ha. Geeft een mooi totaal overzicht.
:strip_exif()/f/image/5wL8vesldWt2fZerTiErEZus.png?f=user_large)
Code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
| type: picture-elements image: local/media/warmtepomp2.png elements: - entity: sensor.condenser_bt12_30013 style: left: 67% top: 59% font-size: 80% prefix: "BT12: " type: state-label - entity: sensor.room_average_temp_clim_system_1_bt50_30117 style: left: 29% top: 15% font-size: 80% prefix: "BT50: " type: state-label - entity: sensor.flow_sensor_bf1_30041 style: left: 45% top: 52% font-size: 80% type: state-label - entity: sensor.heating_medium_pump_speed_gp1_31103 style: left: 45% top: 57% font-size: 80% type: state-label - entity: sensor.current_outdoor_temperature_bt1_30002 style: left: 9% top: 4% prefix: "BT1: " type: state-label - entity: sensor.average_temperature_bt1_30038 style: left: 10% top: 10% prefix: "BT1 x̄: " type: state-label - entity: sensor.discharge_bt14_30014 style: left: 54% top: 72.5% font-size: 75% prefix: "BT14: " type: state-label - entity: sensor.suction_gas_bt17_30017 style: left: 54% top: 91% font-size: 75% prefix: "BT17: " type: state-label - entity: sensor.hot_water_top_bt7_30009 style: left: 85.5% top: 32% font-size: 80% type: state-label - entity: sensor.hot_water_charging_bt6_30010 style: left: 85.5% top: 50% font-size: 80% type: state-label - entity: sensor.external_supply_line_bt25_30040 style: left: 36% top: 39% font-size: 70% prefix: "BT25: " type: state-label - entity: sensor.supply_line_bt2_30006 style: left: 61% top: 49% font-size: 80% prefix: "BT2: " type: state-label - entity: sensor.return_line_bt3_30008 style: left: 78% top: 90% font-size: 80% prefix: "BT3: " type: state-label - entity: sensor.liquid_line_bt15_30015 style: left: 79% top: 80% font-size: 80% prefix: "BT15: " type: state-label - entity: sensor.brine_pump_speed_gp2_31105 style: left: 23% top: 59% font-size: 80% type: state-label - entity: binary_sensor.compressor_status_31101 style: left: 44% top: 63% font-size: 80% type: state-label - entity: sensor.compressor_frequency_31066 style: left: 42% top: 75% font-size: 80% type: state-label - entity: sensor.instantaneous_used_power_32167 style: left: 42% top: 80% font-size: 80% type: state-label - entity: sensor.compressor_number_of_starts_eb100_ep14_31535 style: left: 42% top: 85% font-size: 80% prefix: "Starts: " type: state-label - entity: sensor.brine_out_bt11_30012 style: left: 15% top: 96% font-size: 80% prefix: "BT11: " type: state-label - entity: sensor.brine_in_bt10_30011 style: left: 15% top: 69% font-size: 80% prefix: "BT10: " type: state-label - entity: sensor.priority_31029 style: left: 86% top: 5% font-size: 80% prefix: "Prio: " type: state-label - entity: number.degree_minutes_40012 style: left: 62% top: 5% font-size: 80% type: state-label |
Laat mooi zien waarom het soms lastig vergelijken isboyd86 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:44:
@Knowbody @wickydude Zo liep het bij mijn AMS10-6 met SHB10-6 sinds vannacht 0:00:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Als het nu gewoon op temperatuur blijft in de woning zou ik er niet iets aan gaan wijzigen. Dan is er voor mij geen reden om aan te nemen dat ie problemen gaat geven.boyd86 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 14:18:
Zou het met mijn huidige instellingen en gegeven deze data ook redelijk goed te doen moeten zijn met temperaturen verder onder nul of moet ik concluderen dat de buitenunit net iets tekort komt, of toch nog iets aan instellingen moet aanpassen?
If it ain’t broken, don’t fix it.
Volgens de technische info van de AMS gaat het werkgebied van de compressor tot -20 buitentemperatuur.
:strip_exif()/f/image/mTsPhR8UDGGooCZTItAtBGYR.jpg?f=fotoalbum_large)
Hangt natuurlijk ook van de woning af hoeveel energie er in gepompt moet worden om het op temperatuur te houden.
Begane grond vloer is Rc5.0 en voelt nu met stooklijn 2,0 aangenaam aan de voeten.
Het is dus niet per se zo dat omdat er nu al een redelijk hoge compressor frequentie is met veel defrosts het bij lagere temperaturen niet meer lukt en de bijverwarming vaker of continu bijspringt?
Ik zie die vele defrosts niet zo? Ik zie die drie blauwe pieken waar de Tr omhoog schiet, dat zijn volgens mij je defrosts. Daar is ook een aparte sensor voor trouwens. En defrosts nemen af als de temperatuur verder onder nul daalt, dan zit er minder vocht in de lucht wat kan bevriezen.boyd86 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 15:21:
Comfort binnen is dikke prima, hooguit zelfs enkele tienden te warm, nooit meer te koud (in het begin was het wel even zoeken naar juiste parameters).
Begane grond vloer is Rc5.0 en voelt nu met stooklijn 2,0 aangenaam aan de voeten. Het is dus niet per se zo dat omdat er nu al een redelijk hoge compressor frequentie is met veel defrosts het bij lagere temperaturen niet meer lukt en de bijverwarming vaker of continu bijspringt?
Ik zie de Ta tot net boven de calcTa komen en dan weer terugvallen, compressor gaat uit. Ta en calcTa nog onder de 30.
Lijkt mij nog ruimte genoeg voorhanden.
@Knowbody andere mening?
Defrosts zijn op momenten waar compressor frequentie in grafiek 0 is. De twee Tr pieken zijn warmwater runs (daarbij/daarvoor was ook bijverwarming aan).wickydude schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 15:38:
[...]
Ik zie die vele defrosts niet zo? Ik zie die drie blauwe pieken waar de Tr omhoog schiet, dat zijn volgens mij je defrosts. Daar is ook een aparte sensor voor trouwens. En defrosts nemen af als de temperatuur verder onder nul daalt, dan zit er minder vocht in de lucht wat kan bevriezen.
Ik zie de Ta tot net boven de calcTa komen en dan weer terugvallen, compressor gaat uit. Ta en calcTa nog onder de 30.
Lijkt mij nog ruimte genoeg voorhanden.
@Knowbody andere mening?
Misschien dat er nog iemand met een AMS is die ervaringen kan delen. Ziet er iig anders uit dan bij de mijne.
Echter, sinds we de pomp hebben, staat de ventilatie snelheid vrijwel 24/7 op 80% dus dat is binnenshuis te horen. De luchtafvoer naar buiten zit op onze zijmuur, hij staat op de 1e etage, en zojuist kwamen de buren klagen i.v.m. geluidsoverlast.
Ik heb de installateur reeds gevraagd langs te komen voor een oplossing. Oplossing zou kunnen zijn om de MV pijp op het dak te gebruiken voor de luchtafvoer maar ik weet niet of dat de geluidsoverlast zal verminderen.
Mijn vragen:
Is iemand bekend met het hoge % van de ventilatiesnelheid en hoe staat het bij jullie (S735) bezitters ingesteld? Hoort dit niet te fluctueren? (Metingen in huis wezen uit dat de optimale airflow 300m3/h zou zijn)
Heeft iemand een suggestie om de geluidsoverlast terug te dringen?
Heb jij ook een eigen stooklijn? Dan hoefde je alleen maar de waarde bij 0 graden 1 punt te verlagen, niet de hele curve. Heb je dat zo gedaan?mvrooij schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 09:49:
Bij mij gingen gisteren de graadminuten van -200 richting -800 en daarna weer richting -500 en zo blijft het doorgaan met iedere 45 min een defrost ongeveer Binnen temperatuur tussen 21,5 en 22 graden. Hij staat dus iets te hoog bij deze buiten temperaturen. Heb dit in mijn eigen stooklijn nu 1 graden lager gezet voor de aanvoer temp.
Deze graadminuten niks mis mee toch? Merk dat het gewoon goed draait verder, enkel de defrosts iedere 45 min hele dag door en een groot verbruik maar is niet gek met dit weer lijkt me.
ps. mijn bijverwarming gebruik ik niet btw.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Je stooklijn staat mijn inziens te hoog als de WP met deze buitentemperaturen niet continue draait.wickydude schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:32:
[Afbeelding]
Graadminuten er bij. Trekt het nog goed, ook al dalen de GM soms wat verder tijdens een defrost.
Hij mag gewoon lekker laag in de graadminuten blijven (zodat hij zowel naar onder als naar boven nog ruimte heeft om niet te hoeven boosteren en niet te hoeven stoppen).
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Benjamin1 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:45:
Ik ervaar een probleem door SPA. Ik heb vorig jaar mijn stooklijn geoptimaliseerd en dat werkte goed. Inmiddels heb ik SPA aangezet met invloed op 'comfort' (ik heb een F2040-6 icm een SMO S40).
Mijn ervaring hiermee is dat de invloed van SPA zo groot is dat de kamertemperatuur hiervan erg wisselt en langzaam naar beneden loopt.
Onder invloed van SPA kan de berekende aanvoertemp. zomaar 4 graden zakken zoals de screenshot hieronder.
De invloed van SPA heb ik al op de laagste stand staan (comfort), andere stappen zijn 'opslaan' en 'opslaan plus'.
Hebben anderen dit probleem ook en heeft iemand evt tips of tricks?
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/1GdeZzQLITFopNee9QXLhRA4.jpg?f=fotoalbum_large)
Ja. Dit is mijn advies.
Zo houd je op de RMU namelijk wel de kleur indicatie groen oranje rood.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Prima!boyd86 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:44:
@Knowbody @wickydude Zo liep het bij mijn AMS10-6 met SHB10-6 sinds vannacht 0:00:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Als het langzaam kouder wordt en je zit niet in de experimentele fase gaat het gewoon goed. Maar was het al te koud dan sloft hij het dan niet bij.boyd86 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 15:21:
Comfort binnen is dikke prima, hooguit zelfs enkele tienden te warm, nooit meer te koud (in het begin was het wel even zoeken naar juiste parameters).
Begane grond vloer is Rc5.0 en voelt nu met stooklijn 2,0 aangenaam aan de voeten.
Het is dus niet per se zo dat omdat er nu al een redelijk hoge compressor frequentie is met veel defrosts het bij lagere temperaturen niet meer lukt en de bijverwarming vaker of continu bijspringt?
De plaatjes gaven geen reden tot zorg.
Ik zie dat hij eventjes bij -460 GM even de backup heeft aangeslingerd, kort, en dat is gewoon prima.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ik ben al een tijdje ermee aan het experimenteren aangezien ik in januari overga naar een dynamisch energiecontract. Tot nu toe zijn de ervaringen niet heel positief, ik ervaar erg veel wisselingen in berekende aanvoertemperatuur en kamertemperatuur
Heb jij geen ervaringen met SPA en een SMO S40?
Ik heb een S2125-12 met een elektrisch element, een parallel buffervat en een boiler. Dus principeschema "Monoblock-ELK-boiler".
Ik vermoed dat dit komt, omdat de BT25 te dicht bij de 3-weg klep is geplaatst, en mogelijk ook de BT71 op de foute plaats zit (in de met de SWW gedeelde retour leiding naar de warmtepomp). Zie de bijgevoegde installatie foto. De metingen zitten met isolatietape op de leidingen bevestigd. De BT63 zit wel op de correcte plek. Kan iemand dit bevestigen? En waar moet de BT25 precies zitten? Het principeschema is niet helemaal duidelijk. Het lijkt of net voor, of net op het mengpunt met het buffervat te zitten. Maar het lijkt me logischer dat het net na dit punt moet zitten, voor de pomp van de vloerverwarming.
:strip_exif()/f/image/I4GeZTb4djlYBv0KyCl8iXmF.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/reVOhqKxHR96QOeJwuRgO5lP.png?f=fotoalbum_large)
Hier een S735-4 bezitter. Bij mij staat de ventilatie ingesteld op 50% wat neer komt op zo 175m3/h. Mogelijk een idee om voor de S735 een eigen topic te starten om ervaringen gebundeld te delen? Mijn uitlaat is vanaf de 1ste verdieping naar het zolder dak gelegd I.p.v. de 160mm afvoer van de weggehaalde MV box die er vanuit de bouw zat.RaRe schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 16:20:
Sinds 2 maanden hebben wij een Nibe S735-7 geïnstalleerd gekregen en eigenlijk sinds het begin hebben wij uitdagingen met deze warmtepomp.(…)
Mijn vragen:
Is iemand bekend met het hoge % van de ventilatiesnelheid en hoe staat het bij jullie (S735) bezitters ingesteld? Hoort dit niet te fluctueren? (Metingen in huis wezen uit dat de optimale airflow 300m3/h zou zijn)
Heeft iemand een suggestie om de geluidsoverlast terug te dringen?
Tijdje gebruikt maar er valt niet veel te winnen voor mij omdat hij doorgaans op minimaal vermogen draait en op dagen zoals deze week wil ik er geen gedoe van.Benjamin1 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:36:
@Knowbody jij zou SPA invloed uitzetten?
Ik ben al een tijdje ermee aan het experimenteren aangezien ik in januari overga naar een dynamisch energiecontract. Tot nu toe zijn de ervaringen niet heel positief, ik ervaar erg veel wisselingen in berekende aanvoertemperatuur en kamertemperatuur
Heb jij geen ervaringen met SPA en een SMO S40?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
En ..staat QN10 ingesteld op voor of na en klopt dat met hoe het fysiek is ?cgms schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:51:
Mijn graadminuten lopen enorm op gedurende een SWW run. Zie onderstaand screenshot. Als ik het goed begrijp zouden ze juist verder omlaag moeten lopen. Het gevolg van het oplopen is dat meteen na een SWW run de compressor op minimale snelheid loopt, en de achterstand alleen maar groter wordt.
Ik heb een S2125-12 met een elektrisch element, een parallel buffervat en een boiler. Dus principeschema "Monoblock-ELK-boiler".
Ik vermoed dat dit komt, omdat de BT25 te dicht bij de 3-weg klep is geplaatst, en mogelijk ook de BT71 op de foute plaats zit (in de met de SWW gedeelde retour leiding naar de warmtepomp). Zie de bijgevoegde installatie foto. De metingen zitten met isolatietape op de leidingen bevestigd. De BT63 zit wel op de correcte plek. Kan iemand dit bevestigen? En waar moet de BT25 precies zitten? Het principeschema is niet helemaal duidelijk. Het lijkt of net voor, of net op het mengpunt met het buffervat te zitten. Maar het lijkt me logischer dat het net na dit punt moet zitten, voor de pomp van de vloerverwarming.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
BT25 en BT71 exact volgens het plaatje maken!
:strip_exif()/f/image/O9Qg1e5bSc7UYYBNrdumDwtc.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 15% gewijzigd door Knowbody op 22-11-2024 19:10 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ja uitlaat hoort naar het dak en inlaat is eigenlijk het mooist IN de noordgevel.tinusa4 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:52:
[...]
Hier een S735-4 bezitter. Bij mij staat de ventilatie ingesteld op 50% wat neer komt op zo 175m3/h. Mogelijk een idee om voor de S735 een eigen topic te starten om ervaringen gebundeld te delen? Mijn uitlaat is vanaf de 1ste verdieping naar het zolder dak gelegd I.p.v. de 160mm afvoer van de weggehaalde MV box die er vanuit de bouw zat.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik neem aan dat je het over het elektrisch element hebt (menu 7.1.5.1)? Dit is de enige instelling mbt de QN10 die ik zo snel kan vinden. Dit staat op "voor QN10", zoals het fysiek is.Knowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:58:
[...]
En ..staat QN10 ingesteld op voor of na en klopt dat met hoe het fysiek is ?
BT25 en BT71 exact volgens het plaatje maken!
Ik vind het plaatje wat betreft BT25 onduidelijk. Is het op de retourleiding van de warmtepomp, of precies op het mengpunt met het buffervat? Misschien moet ik het Nibe vragen om het te verduidelijken?
Ik was niet meer aan het sleutelen aan de parameters of setpoints, dus die vier grafieken waren van een “normale” bedrijfssituatie.Knowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:29:
[...]
Als het langzaam kouder wordt en je zit niet in de experimentele fase gaat het gewoon goed. Maar was het al te koud dan sloft hij het dan niet bij.
De plaatjes gaven geen reden tot zorg.
Ik zie dat hij eventjes bij -460 GM even de backup heeft aangeslingerd, kort, en dat is gewoon prima.
Bedankt voor je reacties. Ik probeer vooral vertrouwen te krijgen dat we het zo ook redden tijdens een vorstperiode zonder echt veel op bijverwarming te moeten bouwen.
Puur uit interesse; waar haal je al deze ervaring en kennis vandaan?
Beste tinusa4, goede tip en gedaan. Nibe S735 ervaringen en advies m.b.t. optimalisatietinusa4 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:52:
[...]
Hier een S735-4 bezitter. Bij mij staat de ventilatie ingesteld op 50% wat neer komt op zo 175m3/h. Mogelijk een idee om voor de S735 een eigen topic te starten om ervaringen gebundeld te delen? Mijn uitlaat is vanaf de 1ste verdieping naar het zolder dak gelegd I.p.v. de 160mm afvoer van de weggehaalde MV box die er vanuit de bouw zat.
Kan het eens proberenKnowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:10:
[...]
Je stooklijn staat mijn inziens te hoog als de WP met deze buitentemperaturen niet continue draait.
Hij mag gewoon lekker laag in de graadminuten blijven (zodat hij zowel naar onder als naar boven nog ruimte heeft om niet te hoeven boosteren en niet te hoeven stoppen).
Stel je hebt eens zitten spelen met de graadminuten [7.1.10.3] en de relatieve op iets anders gezet dan de standaard 400, en je kiest ervoor het schuifje toch maar weer op automatisch te zetten, dan rekent de SMO S40 nog steeds met het andere getal en niet met 400!
Dat je het ff weet.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Van jullie allemaal en een beetje van mezelf! 😁boyd86 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:18:
[...]
Puur uit interesse; waar haal je al deze ervaring en kennis vandaan?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Ok dan is QN10 goed ingesteld.cgms schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:15:
[...]
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik neem aan dat je het over het elektrisch element hebt (menu 7.1.5.1)? Dit is de enige instelling mbt de QN10 die ik zo snel kan vinden. Dit staat op "voor QN10", zoals het fysiek is.
Ik vind het plaatje wat betreft BT25 onduidelijk. Is het op de retourleiding van de warmtepomp, of precies op het mengpunt met het buffervat? Misschien moet ik het Nibe vragen om het te verduidelijken?
BT 25 moet gewoon op de aanvoer, vlak voor de T splitsing bij het buffervat.
BT71 moet bij de retour die van de verdelers komen, als je meerdere verdelers hebt, is ook daar ergens een punt waar ze samen komen. Je meet de gezamenlijke temperatuur van die retouren door de sensor na de T afsplitsing te plaatsen. Een meter verderop ofzo, zodat er al enigszins gemixt is met de retourtemperatuur. Of gewoon zoals op het plaatje, op de retour vlak voor de aftakking naar het buffervat.
Heb je maar 1 verdeler in huis dan is het nog simpeler.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Heb hem nu van 4 naar 3 gezet, kijken wat er gebeurt.
Ook met de bovenverdieping, de badkamer werd niet warmer dan 17,8 graden ondanks nieuwe LT radiator met heatfans.
Ik heb nog wat verder gelezen, de BT71 doet niet mee in de graadminuten berekening. Dus de fout moet komen van de BT25. Ik zal morgen tijdens de SWW run eens kijken hoe warm die wordt. De installateur komt dinsdag langs voor het onderhoud, dan mag hij ze ook verplaatsen. Verder 2 verdelers, maar duidelijk waar de BT71 moet zitten. Bedankt.Knowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:32:
[...]
Ok dan is QN10 goed ingesteld.
BT 25 moet gewoon op de aanvoer, vlak voor de T splitsing bij het buffervat.
BT71 moet bij de retour die van de verdelers komen, als je meerdere verdelers hebt, is ook daar ergens een punt waar ze samen komen. Je meet de gezamenlijke temperatuur van die retouren door de sensor na de T afsplitsing te plaatsen. Een meter verderop ofzo, zodat er al enigszins gemixt is met de retourtemperatuur. Of gewoon zoals op het plaatje, op de retour vlak voor de aftakeling naar het buffervat.
Heb je maar 1 verdeler in huis dan is het nog simpeler.
Maar het is wel zaak dat die sensor op de goede plek zit. Juist omdat je een buffervat hebt kun je niet afgaan op de waarden van BT12 en BT3.cgms schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:52:
[...]
Ik heb nog wat verder gelezen, de BT71 doet niet mee in de graadminuten berekening. Dus de fout moet komen van de BT25. Ik zal morgen tijdens de SWW run eens kijken hoe warm die wordt. De installateur komt dinsdag langs voor het onderhoud, dan mag hij ze ook verplaatsen. Verder 2 verdelers, maar duidelijk waar de BT71 moet zitten. Bedankt.
Jazeker komt het van BT25. Zoals je zelf al had gezien deze krijgt teveel mee van wat er bij de driewegklep gebeurt en dat gooit echt roet in je graadminuten berekening.
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Let wel als je de gewenste temperatuur niet haalt deze week dan is dat het niet. Maar als je het wel hebt gehaald en de WP heeft ook nog pauzes genomen, dan is of de curve te hoog of de compressor te agressief.wickydude schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 19:45:
[...]
Heb hem nu van 4 naar 3 gezet, kijken wat er gebeurt.
Ook met de bovenverdieping, de badkamer werd niet warmer dan 17,8 graden ondanks nieuwe LT radiator met heatfans.
Zelf (SMO S40) heb ik dat rustig gekregen door de relatieve graadminuten op 400 te houden en ook effectief was de correcte instelling van DOT vermogen en welke dT er bereikt kan worden met het afgiftesysteem bij vol vermogen bij -10 gr.
Bij de SMO40 gaat dat iets anders maar je voelt wel aan als hij nu niet op een laag pitje door kan pruttelen in plaats van steeds stoplicht sprintjes te trekken dan staat hij niet optimaal.
Het minimale vermogen van je unit zul je nu wel kwijt kunnen lijkt me (buitentemperatuur 0-4 gr deze week).
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Bij mij gaat hij zelfs bij -7 af en toe uit en nu dus ook. Toch zal hij het bij -10 niet helemaal moeten kunnen bolwerken gegeven het warmteverlies en het maximaal vermogen. Dat is de regeling van de F2120/SMO40/VVM. 26 defrosts tot nu toe, allemaal in de laatste dagen. Let wel hier ligt sinds woensdag sneeuw, al is het nu wel minder. Vandaag een tijdje geen defrosts gehad, dus >2.5 graden buiten.Knowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:10:
[...]
Je stooklijn staat mijn inziens te hoog als de WP met deze buitentemperaturen niet continue draait.
Hij mag gewoon lekker laag in de graadminuten blijven (zodat hij zowel naar onder als naar boven nog ruimte heeft om niet te hoeven boosteren en niet te hoeven stoppen).
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Ik heb niet het idee dat het veel gaat veranderen eerlijk gezegd.Knowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 20:04:
[...]
Let wel als je de gewenste temperatuur niet haalt deze week dan is dat het niet. Maar als je het wel hebt gehaald en de WP heeft ook nog pauzes genomen, dan is of de curve te hoog of de compressor te agressief.
Zelf (SMO S40) heb ik dat rustig gekregen door de relatieve graadminuten op 400 te houden en ook effectief was de correcte instelling van DOT vermogen en welke dT er bereikt kan worden met het afgiftesysteem bij vol vermogen bij -10 gr.
Bij de SMO40 gaat dat iets anders maar je voelt wel aan als hij nu niet op een laag pitje door kan pruttelen in plaats van steeds stoplicht sprintjes te trekken dan staat hij niet optimaal.
Het minimale vermogen van je unit zul je nu wel kwijt kunnen lijkt me (buitentemperatuur 0-4 gr deze week).
De SMO40 doet het inderdaad anders.
Hij had prima een lagere frequentie kunnen vragen, die was nu zo’n 60Hz.
De smo wil gewoon de graadminuten wegwerken, en als hem dat niet snel genoeg gaat dan gooit ie de frequentie omhoog.
Ratio van starts tov uren is nu 1.26 dus dat is prima.
Is er hier iemand met een f2120 en smo40(20) die het gelukt is die constant te laten draaien?
[ Voor 3% gewijzigd door wickydude op 22-11-2024 20:23 ]
Dat is mijn ervaring ook, dat maakt dit topic zo verwarrend soms, de regelingen verschillen redelijk veel van elkaar. De enige manier hoe ik de SMO40 rustig heb gekregen is met een eigen compressor curve. Deze voer ik nu bijna anderhalf jaar, gaat vrijwel altijd goed. Uiteindelijk afgelopen week ook geen bijverwarming nodig gehad.wickydude schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 20:20:
[...]
Ik heb niet het idee dat het veel gaat veranderen eerlijk gezegd.
De SMO40 doet het inderdaad anders.
Hij had prima een lagere frequentie kunnen vragen, die was nu zo’n 60Hz.
De smo wil gewoon de graadminuten wegwerken, en als hem dat niet snel genoeg gaat dan gooit ie de frequentie omhoog.
Ratio van starts tov uren is nu 1.26 dus dat is prima.
Edit: rustig=run van 60 uur, inclusief SWW. De stops voor de 35 defrosts heb ik even genegeerd
[ Voor 5% gewijzigd door magnetx3 op 22-11-2024 20:31 ]
Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6
Ik heb een dynamisch contract en heb al gespeeld met de SPA op opslaan plus. Dan gaat hij effectief in de goedkope uren extra draaien met een hoger aanvoertemperatuur om warmte op te slaan in de vloer.Benjamin1 schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 18:36:
@Knowbody jij zou SPA invloed uitzetten?
Ik ben al een tijdje ermee aan het experimenteren aangezien ik in januari overga naar een dynamisch energiecontract. Tot nu toe zijn de ervaringen niet heel positief, ik ervaar erg veel wisselingen in berekende aanvoertemperatuur en kamertemperatuur
Heb jij geen ervaringen met SPA en een SMO S40?
Wel wordt het 1,5 graden warmer dan de setpoint bij deze instelling.
Was bij mij ook de situatie hoor. Aan het klooien met de relatieve graadminuten etc maar de zaak nu standaard staan met een correcte DOT instelling en juiste dT (4K) en hij houdt hem constant running deze week.wickydude schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 20:20:
[...]
Ik heb niet het idee dat het veel gaat veranderen eerlijk gezegd.
De SMO40 doet het inderdaad anders.
Hij had prima een lagere frequentie kunnen vragen, die was nu zo’n 60Hz.
De smo wil gewoon de graadminuten wegwerken, en als hem dat niet snel genoeg gaat dan gooit ie de frequentie omhoog.
Ratio van starts tov uren is nu 1.26 dus dat is prima.
Is er hier iemand met een f2120 en smo40(20) die het gelukt is die constant te laten draaien?
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO
Die parameters kent de non-s niet voor zover ik kan vinden.Knowbody schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 21:04:
[...]
Was bij mij ook de situatie hoor. Aan het klooien met de relatieve graadminuten etc maar de zaak nu standaard staan met een correcte DOT instelling en juiste dT (4K) en hij houdt hem constant running deze week.
Voor de non-Swickydude schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 21:16:
[...]
Die parameters kent de non-s niet voor zover ik kan vinden.
5.1.14
Staat default op -20 gr en dT 10K
Daar valt echt wat te winnen!
Voor NL -10 en de dT moet je zelf bepalen en uitrekenen.
Voor de S gebruikers:
7.1.6.2 eigen instelling
7.1.6.3 handmatig
Deze parameters moeten perfect ingesteld worden voor een goed regel gedrag.
Als je je systeem goed kent en goed hebt gemonitord dan kun je wel inschatten en berekenen wat een realistisch dT is bij het opgegeven DOT vermogen.
Bij mij:
De maximale flow heb ik bepaald adhv wat de debiet meters aangeven. Uitkomst opgeteld is 32 lpm.
Het vermogen dat ik ongeveer nodig heb bij -10 en wat de WP ook kan halen volgens de specs is 9 kW.
Om 9 kW kwijt te kunnen met 32 lpm heb ik een dT nodig van 4.2K
Dat heb ik ingevuld in de SMO en daarna ging hij eindelijk draaien zoals ik wil. Dat had ik niet 1-2-3 in de gaten; dit wordt het derde seizoen.
Nu regelt hij heel mooi rond de berekende Ta en gaat het niet onnodig wegwerken.
[ Voor 57% gewijzigd door Knowbody op 22-11-2024 23:07 ]
0599 BJ 2022, Nibe Split 12 kW, SMO S40. Getuned naar 56 Hz max, 20 lpm debiet verwarming en koeling, stille mode altijd aan.Hier verdwijnt de legionella aangroei dagelijks in het riool. 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO