NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

Pagina: 1 ... 105 106 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:26:
Hallo allemaal,

Ik heb een F2050-10 met SMO S40 en RMU S40. Nu lijkt de actuator niet goed te draaien, en ook niet automatisch. Ik heb een afbeelding bijgevoegd. Moet deze 180 graden gedraaid worden? De aanvoer van warm water van de warmtepomp komt van boven (‘Aanvoer’). De CV zijde zit rechts (‘CV’) en het boilervat / warm tapwater zit links (‘Tapwater’).

Alvast bedankt.[Afbeelding]
Hoe het werkt:

AB is de gezamenlijke, dus vanaf de warmtepomp.

B is basic. Dat gaat naar je verwarming
A is active, dat gaat naar de SWW.

Zonder sturing staat de positie dus in B.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • bennierex
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 11:48

bennierex

Pilot_Z

Biggles schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:58:
[...]

@Luchtenburger

Om te kijken of er nog meer overeenkomsten zijn naast het lange leidingwerk, nog wat extra info.
Ik heb dus een grundfos upm2 25-70. Tijdens verwarmen staat deze altijd op 100%. Alleen bij verwarmen SWW varieert de pompsnelheid.

In de handleiding staat dat er een minimale flow van 0,32l/sec nodig is voor een defrost. Nu weet ik niet of ik dat haal op de vloerverwarming en ik weet ook niet zo goed wat ik er mee moet, aangezien de defrosts in februari nog via de vloerverwarming liepen en nu niet meer. Er is niets aan het systeem veranderd.
Met het risico dat ik het nu weer over mezelf afroep...

Sinds de update naar 4.7.5 geen meldingen meer van te lage flow bij defrosts.
Mijn leidingwerk is kort (een meter of 3 á 4 tot aan de vv verdeler), dus dat kan het eerder niet geweest zijn.

Wel heb ik ook dat de pomp continue op 100% loopt bij verwarmen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen om te gaan prutsen met de settings om dat omlaag te krijgen. Weet vrij zeker dat 100% continue niet nodig is.

  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 12:42
MarcKeulers schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:09:
Hierbij een leuke grafiek met een SMO40 / F2120 vanmiddag bij ongeveer 6 graden buitentemperatuur, een run van 8 tot nagenoeg 17, toen waren de graadminuten op …. setpoint 28.7, BT12 op 29.9, BT 25 op 29.2 en BT3 op 25.7 en 26.2, ongeveer 1.1 kW aan elektrisch vermogen afgenomen, steady voor 7 uur … geluk gehad denk ik, geen zon, geen SWW, geen defrost, genoeg de deur opengemaakt ….. maar wel grappig dat het kan met een niet S setup …
[Afbeelding]
Soortgelijke pomp, wel-S-regelaar , ook lange run, piek om 14.00 door SWW, opgenomen vermogen 1.3 kwh per uur

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVaS2MVH4faDuMWBibrvb0Epp24=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PL4tI2j4CkgTpjJYCqf30zc1.png?f=fotoalbum_large

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 RSV300X boiler UKV100 serieel-buffer Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-12 22:29
Knowbody schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:36:
[...]

Hoe het werkt:

AB is de gezamenlijke, dus vanaf de warmtepomp.

B is basic. Dat gaat naar je verwarming
A is active, dat gaat naar de SWW.

Zonder sturing staat de positie dus in B.
Ik had de modus 'weg' stand. Klopt het dat die dan niet automatisch schakelt? Volgens mij zit hij er wel goed op namelijk.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:05:
[...]


Ik had de modus 'weg' stand. Klopt het dat die dan niet automatisch schakelt? Volgens mij zit hij er wel goed op namelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O35zSDqHHHFI2JoVgnEKJNr-_Q4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aPwAEMi8rNJwOJZRWwjJ56j5.png?f=fotoalbum_large

Hier met het positioneer schakelaartje bepaal je hoe die staat kun je aflezen hoe die staat. Op jouw eerste foto wijst die naar B. Dat is de standaard (als er geen spanning op het stuursignaal staat). Als dat klopt met hoe de leidingen zijn aangesloten dan hoef je niets te doen.

Volgens mij heeft de afwezigheid stand niets met de werking te maken. Alles gaat een tandje lager.

[ Voor 12% gewijzigd door Knowbody op 22-12-2025 19:32 ]

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 14:26:
Hallo allemaal,

Ik heb een F2050-10 met SMO S40 en RMU S40. Nu lijkt de actuator niet goed te draaien, en ook niet automatisch. Ik heb een afbeelding bijgevoegd. Moet deze 180 graden gedraaid worden? De aanvoer van warm water van de warmtepomp komt van boven (‘Aanvoer’). De CV zijde zit rechts (‘CV’) en het boilervat / warm tapwater zit links (‘Tapwater’).

Alvast bedankt.[Afbeelding]
Hij moet alleen draaien als de wp wisselt van cv naar sww of andersom. Tijdens de wissel, dus niet continu he.doet daar iets van 10 seconden over of zo.
Op je foto lijkt hij dus op cv stand te staan, zie plaatje van @Knowbody
Waarom denk je dat hij niet goed werkt?

[ Voor 4% gewijzigd door wickydude op 22-12-2025 18:55 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-12 22:29
wickydude schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:54:
[...]


Hij moet alleen draaien als de wp wisselt van cv naar sww of andersom. Tijdens de wissel, dus niet continu he.doet daar iets van 10 seconden over of zo.
Op je foto lijkt hij dus op cv stand te staan, zie plaatje van @Knowbody
Waarom denk je dat hij niet goed werkt?
Ik kan hem wel forceren via de geforceerde modus, maar hij lijkt niet automatisch te wisselen. Ik heb de prioritisering op automatisch staan. Ik denk dat hij niet werkt omdat het SWW niet opwarmt, ook niet als ik vraag om meer warm water. Het comfort staat op gemiddeld, maar het SWW is 33 graden, dus waarom hij niet wisselt, is mij een raadsel.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:26:
[...]


Ik kan hem wel forceren via de geforceerde modus, maar hij lijkt niet automatisch te wisselen. Ik heb de prioritisering op automatisch staan. Ik denk dat hij niet werkt omdat het SWW niet opwarmt, ook niet als ik vraag om meer warm water. Het comfort staat op gemiddeld, maar het SWW is 33 graden, dus waarom hij niet wisselt, is mij een raadsel.
Afwezigheid modus ook uit gezet ?

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:05:
[...]


Ik had de modus 'weg' stand. Klopt het dat die dan niet automatisch schakelt? Volgens mij zit hij er wel goed op namelijk.
De weg stand heeft alleen invloed op SWW als "groot" of "gemiddeld" is geactiveerd. Dan wordt de watertemperatuur verlaagd.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-12 22:29
Knowbody schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:33:
[...]

Afwezigheid modus ook uit gezet ?
Dat denk ik wel, maar weet ik niet zeker. Op de RMU S40 kan ik thuis/weg instellen, maar afwezigheidsmodus lijkt nog weer anders te zijn?

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:39:
[...]


Dat denk ik wel, maar weet ik niet zeker. Op de RMU S40 kan ik thuis/weg instellen, maar afwezigheidsmodus lijkt nog weer anders te zijn?
Nee hoor ik bedoel ook de thuis/weg.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-12 22:29
Knowbody schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:41:
[...]

Nee hoor ik bedoel ook de thuis/weg.
Die staat wel uit. Dus thuis staat aan. Hoe moet ik het voor mij zien dan? Hij zou op een gegeven moment vanzelf moeten gaan wisselen als de temperatuur te laag is?

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
thijsbov schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:49:
[...]


Die staat wel uit. Dus thuis staat aan. Hoe moet ik het voor mij zien dan? Hij zou op een gegeven moment vanzelf moeten gaan wisselen als de temperatuur te laag is?
Weet je zeker dat de stuurdraad goed contact maakt in de klemmenstrook in de SMO ? Of bij de motor?

Als er op zwart spanning komt wordt de klep actief. Check die draad.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 25-12 22:29
Knowbody schreef op maandag 22 december 2025 @ 22:15:
[...]

Weet je zeker dat de stuurdraad goed contact maakt in de klemmenstrook in de SMO ? Of bij de motor?

Als er op zwart spanning komt wordt de klep actief. Check die draad.
Dat wel, dat baseer ik op het feit dat ik hem via de geforceerde instellingen wel kan forceren, de QN10 klep.

  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:25
Afgelopen 24uur ieder uur een defrost gehad van 8 tot 12 minuten. Graadminuten blijven tussen -90 en -150. Voor mijn gevoel draait het nu top, al vind ik de defrost aardig fors maar daar moet ik bij mijn setup gewoon aan toegeven ben ik bang bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Binnen temp 22 graden met een berekende aanvoer van tussen de 28/29 graden. Verbruik 24h ongeveer 30kWh.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • Pocketware
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 11:19

Pocketware

__________________

Recent een paar Shelly's op de VVM320 en F2120 gezet.
Zie nu weer dat de legionella run van de VVM320 bijna 10kWh neemt...

Stroomverbruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E950ni-1CQ3SCNYpb6CgrhVYGV8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N2jVR3fhuLL85AF3HLhidOoe.png?f=fotoalbum_large

Dit beeld zie ik ook op de P1 meter (dus geen Shelly issue):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6CvjL84S8oB7wGLzh-Ykv1CoDsI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EUeQgHn54ORJ6ntRirMNM8nV.png?f=fotoalbum_large

en de temperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NUzQitafdwh8IP4jLbFAHbOXTDQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SbQqukDuob69Qitj9IrIM6Dl.png?f=fotoalbum_large

Is de duur van deze run nog ergens instelbaar? Dit is wel een dure run elke 14 dagen.
1 uur boven de 60 graden is ook voldoende.

_______________________


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Hangt heel erg van je systeem af, hoe groot is je boiler? Wat was de BT6 om te beginnen?
Qua temperatuur moet je naar BT6 kijken, die moet naar 60 graden. BT7 is dan altijd wat hoger.
en dat doet ie maar 1x, dan stopt ie.
Hoe lager BT6 was om te beginnen, hoe langer de run duurt.

[ Voor 18% gewijzigd door wickydude op 23-12-2025 11:17 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Koelsmurf
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-12 12:49
Even een vraag van een andere orde.
De warmtepomp Ams10-12 wordt aangestuurd vanaf een smo20.
In de stille stand menu 5.11.1 kan je het aantal Hz instellen van 25 tot 120 Hz. Moet ik het zo zien 25 Hz minimale capaciteit en 120 Hz maximale capaciteit. Iemand een idee.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Koelsmurf schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:41:
Even een vraag van een andere orde.
De warmtepomp Ams10-12 wordt aangestuurd vanaf een smo20.
In de stille stand menu 5.11.1 kan je het aantal Hz instellen van 25 tot 120 Hz. Moet ik het zo zien 25 Hz minimale capaciteit en 120 Hz maximale capaciteit. Iemand een idee.
Klopt

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Luchtenburger
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:56
bennierex schreef op maandag 22 december 2025 @ 17:46:
[...]
Wel heb ik ook dat de pomp continue op 100% loopt bij verwarmen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen om te gaan prutsen met de settings om dat omlaag te krijgen. Weet vrij zeker dat 100% continue niet nodig is.
Wat is bij jou het debiet bij 100% pompsnelheid?
MvRtje schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 08:55:
Afgelopen 24uur ieder uur een defrost gehad van 8 tot 12 minuten. Graadminuten blijven tussen -90 en -150. Voor mijn gevoel draait het nu top, al vind ik de defrost aardig fors maar daar moet ik bij mijn setup gewoon aan toegeven ben ik bang bij temperaturen tussen 0 en 5 graden. Binnen temp 22 graden met een berekende aanvoer van tussen de 28/29 graden. Verbruik 24h ongeveer 30kWh.
Hier vandaag 4 defrost cycles tot dusver, allemaal op de vloer.
Graadminuten zitten tussen -80 en -225
Aanvoer temperatuur is momenteel rond de 27 graden (buitentemperatuur is 3-4 graden vandaag), binnentemperatuur is 20.5 graden.
Voor mijn gevoel draait de pomp nu ook mooi, alleen het ontdooien op SWW wil ik er graag af hebben.
Ik ben ook benieuwd of alles de komende dagen mooi blijft lopen als de temperaturen zakken (hoewel -4 's nachts en overdag boven nul nog niet echt heel heftig is natuurlijk)

Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)


  • Pocketware
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 11:19

Pocketware

__________________

wickydude schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 11:15:
Hangt heel erg van je systeem af, hoe groot is je boiler? Wat was de BT6 om te beginnen?
Qua temperatuur moet je naar BT6 kijken, die moet naar 60 graden. BT7 is dan altijd wat hoger.
en dat doet ie maar 1x, dan stopt ie.
Hoe lager BT6 was om te beginnen, hoe langer de run duurt.
Standaard VVM320; dus zo'n 200 liter.

BT6:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J2kF8EV37naZ6IstFjHO4rhEc_s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ykucIZZrc6YZYHVCb5OplVL1.png?f=fotoalbum_large

Programma houdt de temperatuur dus zo'n 4 uur op 60+ graden

_______________________


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Hmm, dat doet mijn smo40 niet, die gaat 1x naar de 60, schakelt dan weer terug naar de normale modus en laat hem dan weer gewoon afkoelen.
Geen Luxe modus actief met een hoge starttemperatuur?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 12:37
Bij mij zit de Delta T meestal rond de 2 graden. Hoe is dat bij jullie? En wat wordt eigenlijk als ideaal beschouwd voor radiatoren?

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • bennierex
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 11:48

bennierex

Pilot_Z

Luchtenburger schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 12:23:
[...]

Wat is bij jou het debiet bij 100% pompsnelheid?


[...]
Ongeveer 22L/min als ik het aflees op de flowmeters van de vloerverwarming (is de enige afnemer die op het systeem zit, geen radiatoren oid). Is er ook een sensor om dat uit te lezen? Ik heb een SMO S40 dus geen geintegreerde binnenunit.

  • AnJaJoRe
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 12:42
warsame schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 15:24:
Bij mij zit de Delta T meestal rond de 2 graden. Hoe is dat bij jullie? En wat wordt eigenlijk als ideaal beschouwd voor radiatoren?
In mijn systeem bij temperaturen boven plm.7'buiten is de DT meestal ongeveer 3 graden, nu het wat kouder is neemt de DT toe, vandaag tussen 4 en 6 graden, bij gewenste aanvoer rond de 40 graden, ik heb 'gewone' radiatoren dus wat hogere temp dan de vloerverwarmers in dit forum
Pompsnelheid is bij mij gelimiteerd op 80% wat hij ook meestal draait, in rust-en-wacht-stand 5%, ik heb geen mogelijkheid de feitelijke flow te meten maar uitgaande van de opgegeven debietwaarden van de Grundfos UPM2 25-70 en radiatorensysteem met altijd ergens vrije loop neem ik aan dat de flow ruim voldoende is

Overigens vandaag tot dusver 3x een defrost, steeds max 6 minuten

[ Voor 7% gewijzigd door AnJaJoRe op 23-12-2025 15:55 ]

F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 RSV300X boiler UKV100 serieel-buffer Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 12:46
Pocketware schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 12:44:
[...]


Standaard VVM320; dus zo'n 200 liter.

BT6:
[Afbeelding]

Programma houdt de temperatuur dus zo'n 4 uur op 60+ graden
Wat is je instelling qua temperatuur voor de tweewekelijkse legionella run, hoe hoog moet ie gaan ?

Kan zijn dat hij de temperatuur niet bereikt, heb je een foutmelding gezien ?

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • Luchtenburger
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:56
bennierex schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 15:37:
[...]


Ongeveer 22L/min als ik het aflees op de flowmeters van de vloerverwarming (is de enige afnemer die op het systeem zit, geen radiatoren oid). Is er ook een sensor om dat uit te lezen? Ik heb een SMO S40 dus geen geintegreerde binnenunit.
Geen idee of je met een losse SMO S40 (ik heb altijd begrepen dat deze regelunit in de VVM S320 zit) ook de flow kunt meten, wellicht is dit afhankelijk van de installatie.
Ik lees hiervoor modbus adres 40 uit (BF1) in Home Assistant.

Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
Luchtenburger schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:59:
[...]

Geen idee of je met een losse SMO S40 (ik heb altijd begrepen dat deze regelunit in de VVM S320 zit) ook de flow kunt meten, wellicht is dit afhankelijk van de installatie.
Ik lees hiervoor modbus adres 40 uit (BF1) in Home Assistant.
De units kunnen het wel meten, maar de flowmeter is vaak optioneel.

Bij de S2125 en ik dacht de F2120 ook zitten ze standaard in de buitenunits.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Skipperhenk
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 25-12 15:30
Hier een gemiddelde DT van 6 vandaag.
Laatste weken meestal een DT van 4 tot 6.
Een F 2050-6 en een Vvm-S320 met een Ukv 40 buffervat.
Meeste hier is VW en daarbij 1 radiator in de werkkamer en garage plus combi vloer en sierradiator BK.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Knowbody schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 18:36:
[...]

De units kunnen het wel meten, maar de flowmeter is vaak optioneel.

Bij de S2125 en ik dacht de F2120 ook zitten ze standaard in de buitenunits.
F2120 niet. Wordt iig niet genoemd in de manuals waar verder wel alle sensoren genoemd worden.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • hrv
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08:38

hrv

Knowbody schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 18:36:
[...]

De units kunnen het wel meten, maar de flowmeter is vaak optioneel.

Bij de S2125 en ik dacht de F2120 ook zitten ze standaard in de buitenunits.
Hmm.. Ik heb een S2125, maar ik zie niets in modbus over de flow. Enig idee hoe deze heet bij de S2125?

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
hrv schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:37:
[...]

Hmm.. Ik heb een S2125, maar ik zie niets in modbus over de flow. Enig idee hoe deze heet bij de S2125?
Volgens mij moet je deze bij info kunnen zien. Dus ook zonder Modbus.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • havisoft
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:58
hrv schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 20:37:
[...]

Hmm.. Ik heb een S2125, maar ik zie niets in modbus over de flow. Enig idee hoe deze heet bij de S2125?
De flowsensor bij de S2125 is flow_sensor_bf1_30041

NIBE RMU_S40 + VVM_S320 + S2125-12 | PV SolarEdge SE9k 9.500 KWh per jaar


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 12:37
AnJaJoRe schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 15:52:
[...]


In mijn systeem bij temperaturen boven plm.7'buiten is de DT meestal ongeveer 3 graden, nu het wat kouder is neemt de DT toe, vandaag tussen 4 en 6 graden, bij gewenste aanvoer rond de 40 graden, ik heb 'gewone' radiatoren dus wat hogere temp dan de vloerverwarmers in dit forum
Pompsnelheid is bij mij gelimiteerd op 80% wat hij ook meestal draait, in rust-en-wacht-stand 5%, ik heb geen mogelijkheid de feitelijke flow te meten maar uitgaande van de opgegeven debietwaarden van de Grundfos UPM2 25-70 en radiatorensysteem met altijd ergens vrije loop neem ik aan dat de flow ruim voldoende is

Overigens vandaag tot dusver 3x een defrost, steeds max 6 minuten
Dat haal ik niet. rond 2.5c max, Pomp snelheid(GP1) vaak tussen 15-25%. Uitschieters naar 80%. Hier ook UPM2 25-70

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 11:33
havisoft schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 21:26:
[...]

De flowsensor bij de S2125 is flow_sensor_bf1_30041
Standaard? Ik zie deze sensor niet. Ook niet bij de disabled entities in HA. Of heb je deze zelf toegevoeg aan HA?

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • theo66
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11:36

theo66

NIBE S1155-6

bij mij is dat ook de naam van de flow sensor, in een S1155, met de standaard NIBE HA integratie

0523 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 11:33
Nieuwe bril nodig

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 11:33
Ik vermoed dat er nog wat aangezet moet worden. Tips?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N83syDcQ1n4d25kJR4Ro3xFniwM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WUBb41vIOKIkz7ceffd2n0D0.jpg?f=fotoalbum_large

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:25
martius schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:17:
Ik vermoed dat er nog wat aangezet moet worden. Tips?[Afbeelding]
Dat werkt niet als je een “los” systeem hebt. Enkel bij een vms dat ik weet daar zit een flow meter werkelijk tussen. Ik heb helaas ook geen losse flow meter.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 11:33
MvRtje schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 23:22:
[...]

Dat werkt niet als je een “los” systeem hebt. Enkel bij een vms dat ik weet daar zit een flow meter werkelijk tussen. Ik heb helaas ook geen losse flow meter.
Damn it! Altijd weer die VMS. Okay, thanks @MvRtje

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • theo66
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11:36

theo66

NIBE S1155-6

Is het niet een kwestie van op het tandwieltje klikken en de sensor aanzetten? Ik heb er zelf vanavond nog 4 actief gemaakt…?

0523 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:25
theo66 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 00:04:
Is het niet een kwestie van op het tandwieltje klikken en de sensor aanzetten? Ik heb er zelf vanavond nog 4 actief gemaakt…?
Helaas, je dient bij HA altijd sensoren of andere entiteiten inderdaad in te schakelen. Maar op moment je dit doet bij ons dan geeft hij aan Niet Beschikbaar omdat deze er gewoonweg in het systeem niet is. De Modbus integratie kan hem dus gewoonweg niet vinden dus ook niet uitlezen.

Hier nog eventueel uitleg vanuit ChatGPT:

Ja, dat klopt. De BF1-flowmeter is niet standaard aanwezig in alle Nibe-systemen. Het hangt af van de configuratie:

BF1 is een optionele accessoire die meestal wordt toegepast bij systemen met een geïntegreerde binnenunit (zoals VVM S320 of SMO S40) om de werkelijke waterflow te meten.
Bij jouw opstelling met een S2125 buitenunit en een UKV100 buffervat is er doorgaans géén BF1-flowmeter inbegrepen. De UKV100 is een passief buffervat zonder sensoren, en de S2125 regelt op basis van pompkarakteristieken en temperatuurverschillen, niet op een fysieke flowmeting.
Daardoor zie je in Nibe Uplink of in het servicemenu vaak alleen een berekende flowwaarde, niet een gemeten waarde.

Wil je toch een echte flowmeting? Dan zijn er twee opties:

BF1 als accessoire toevoegen (mits jouw regelunit dit ondersteunt – bij SMO S40 wel, bij alleen een buitenunit niet).
Een externe flowmeter plaatsen in de leiding en uitlezen via een domotica- of energiemanagementsysteem.

[ Voor 49% gewijzigd door MvRtje op 24-12-2025 08:12 ]

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • bennierex
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 11:48

bennierex

Pilot_Z

Luchtenburger schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:59:
[...]

Geen idee of je met een losse SMO S40 (ik heb altijd begrepen dat deze regelunit in de VVM S320 zit) ook de flow kunt meten, wellicht is dit afhankelijk van de installatie.
Ik lees hiervoor modbus adres 40 uit (BF1) in Home Assistant.
Knowbody schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 18:36:
[...]

De units kunnen het wel meten, maar de flowmeter is vaak optioneel.

Bij de S2125 en ik dacht de F2120 ook zitten ze standaard in de buitenunits.
Helaas krijg ik in Homeassistant bij de BF1 (flow_sensor_bf1_30041) ook geen waardes terug. Buitenunit is een S2125-12. Ik heb er wel een Kamstrup tussen zitten maar nog niet aangesloten om automatisch uit te lezen. Iemand een idee of deze flow terug kan geven via Mbus?

[ Voor 13% gewijzigd door bennierex op 24-12-2025 09:28 ]


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:24:
[...]


[...]


Helaas krijg ik in Homeassistant bij de BF1 (flow_sensor_bf1_30041) ook geen waardes terug. Buitenunit is een S2125-12. Ik heb er wel een Kamstrup tussen zitten maar nog niet aangesloten om automatisch uit te lezen. Iemand een idee of deze flow terug kan geven via Mbus?
De vraag voor jezelf is of er überhaupt een flow sensor in de buitenunit zit. Die moet je dan kunnen zien in menu 3.1.8

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • bennierex
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 11:48

bennierex

Pilot_Z

Knowbody schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:32:
[...]

De vraag voor jezelf is of er überhaupt een flow sensor in de buitenunit zit. Die moet je dan kunnen zien in menu 3.1.8
Staat niet in het lijstje, dus daar heb ik mijn antwoord :)

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:43:
[...]


Staat niet in het lijstje, dus daar heb ik mijn antwoord :)
Waarschijnlijk zit het dan altijd in de VVM S en niet (nooit) in de buitenunit. Ik heb even niet in de manual gekeken.

Omdat de pomp in de binnenunit zit zal BF1 daar ook wel zitten.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 11:33
Goed. Nieuwe firmware 4.7.5 heeft geen oplossing voor het kannibaal gedrag op het SWW. Blijft bizar. Twee defrost runs en BT6 is met 12 graden gedaald. Geen flow meldingen meer sinds het extra opzetten van een enkele radiator.

Gelukkig lijken de SWWruns dit nu aardig op te vangen en er geen impact is op zowel binnentemperatuur en de hoeveelheid mensen die gebruik kan maken van SWW op het moment dat er behoefte aan is.

Anyhoew. Positief is wel dat dankzij LM de temp een stuk stabieler lijkt zijn.

[ Voor 7% gewijzigd door martius op 24-12-2025 10:56 ]

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 13:01
havisoft schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 14:13:
[...]

@Biggles , ik krijg sinds vandaag ook deze melding en heb onderstaande mail naar support@Nibenl.nl gestuurd:

Geachte lezer,

Hierbij wil ik doorgeven dat ik sinds vandaag meldingen “De doorstroming is laag. Controleer vuilfilter en pomp.” ontvang op mijn VVM S320 S2125-12 warmtepomp en myUplink.
In de data, die ik log in Home Assistant, zie ik dat de ontdooicyclus nu gebruik maakt van het SWW in plaats van water uit het (vloer)verwarmingssysteem.
Voor vandaag werd er voor de ontdooicyclus, meestal, wel gebruik gemaakt van water uit het (vloer)verwarmingssysteem in plaats van water uit de boiler.
Als ik het goed heb begrepen gebruikt de ontdooicyclus in principe water uit het (vloer)verwarmingssysteem mits dit voldoende inhoud heeft en de temperatuur voldoende hoog is en dat is bij mij het geval. Ook zijn de filters schoon en functioneert de pomp naar behoren.
Nu volg ik het forum “Nibe L/W warmtepomp optimalisatie” op de site van Tweakers.net en daarin geven meerdere mensen aan ook met dit probleem te maken te hebben en zoeken zij naar een oplossing. Daar wordt ook aangegeven dat er het vermoeden is dat dit komt door een mogelijke softwarefout.
Hopelijk kunt u mij, en de andere mensen met dit probleem, helpen met het oplossen van dit probleem zodat de ontdooicyclus geen gebruik meer maakt van het SWW maar van water uit het (vloer)verwarmingssysteem en er ook geen foutmeldingen meer komen.
Ik zie uw inhoudelijke reactie met belangstelling tegemoet.

Ook sinds vandaag zie ik dat de ontdooicyclus gebruik maakt van SWW. Als bijlage 2 afbeeldingen uit HA Grafana van SWW met ontdooimomenten na de melding (Grafana2) en voor de melding (Grafana 1)[Afbeelding]

[Afbeelding].

Ik wacht de reactie van Nibe af en zal deze dan hier plaatsen.
Ik heb exact hetzelfde probleem. Ik heb inmiddels al 3 jaar de S2125 in gebruik i.c.m. de SMO S40. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt totdat ik vanmorgen onder een koude douche stond.

Hij gebruikt veel te snel tapwater voor een defrost, en ik heb een waarschuwing doorstroming te laag.
Ik vermoed dat de software toch niet helemaal lekker loopt na de laatste updates.

  • bennierex
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 11:48

bennierex

Pilot_Z

Kunnen jullie zien of hij een aktieve of een passieve defrost doet op dat moment? Bij mij zijn nu alle defrosts aktief. Ongeveer 1 per uur met deze temperaturen...

  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:25
bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:06:
Kunnen jullie zien of hij een aktieve of een passieve defrost doet op dat moment? Bij mij zijn nu alle defrosts aktief. Ongeveer 1 per uur met deze temperaturen...
Bij mij exact hetzelfde, iedere 50 tot 70 minuten een defrost van 10 tot 15 minuten. Graad minuten blijven nu tussen -80 en -180. Binnen temperatuur netjes 22 graden overal.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 12:37
bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:06:
Kunnen jullie zien of hij een aktieve of een passieve defrost doet op dat moment? Bij mij zijn nu alle defrosts aktief. Ongeveer 1 per uur met deze temperaturen...
Ja hier ook 1 defrosts per uur. Geen idee of aktieve of passieve defrost zijn.Duren telkns 5 mintuen. DM tussen -100 en -250

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • Pocketware
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 11:19

Pocketware

__________________

MarcKeulers schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 17:48:
[...]

Wat is je instelling qua temperatuur voor de tweewekelijkse legionella run, hoe hoog moet ie gaan ?

Kan zijn dat hij de temperatuur niet bereikt, heb je een foutmelding gezien ?
Geen foutmelding gezien.
Waar kun je de temperatuur instellen dan? Ik zie daar zo geen optie voor.
Dit verwacht ik ook niet als issue; dan zou het verbruik nml niet eerst naar 4kW gaan om daarna een tijdje op 2kW te pendelen (met ook pauzes tussen het verwarmen door).

_______________________


  • Pocketware
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 11:19

Pocketware

__________________

bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:06:
Kunnen jullie zien of hij een aktieve of een passieve defrost doet op dat moment? Bij mij zijn nu alle defrosts aktief. Ongeveer 1 per uur met deze temperaturen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/guesrRlNj1ZgyjG3p-TPfeAHOb0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Tw3nO0WIIfSiUPZFYkAq4VI4.png?f=user_large

_______________________


  • bennierex
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 11:48

bennierex

Pilot_Z

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VjB4rISmq4p6GbgVb5dJNj5zDWc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MtDxtqBGTE515i4iopsIznSG.png?f=fotoalbum_large

Afgelopen 24h zag het er zo uit.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
warsame schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:39:
[...]

Ja hier ook 1 defrosts per uur. Geen idee of aktieve of passieve defrost zijn.Duren telkns 5 mintuen. DM tussen -100 en -250
Defrosts gaan een stuk makkelijker wanneer de watertemperatuur hoger is. Bij radiatoren dus.

Het probleem met SWW defrosts lijkt specifiek voor de S2125 warmtepomp.
Mijn F20xx heeft geen enkel probleem.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • havisoft
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10:58
bennierex schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:06:
Kunnen jullie zien of hij een aktieve of een passieve defrost doet op dat moment? Bij mij zijn nu alle defrosts aktief. Ongeveer 1 per uur met deze temperaturen...
Actief is uitlezing waarde 1 en passief is uitlezing waarde 2 passief wil zeggen compressor uit geen actieve ontdooiing (komt niet voor bij de huidige buitentemperatuur)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fHmWqsmg2MXa4Lyfr-9TUIqQKE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T2uRXxkjOSQ0XMsUpuo8uZWl.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door havisoft op 24-12-2025 14:26 ]

NIBE RMU_S40 + VVM_S320 + S2125-12 | PV SolarEdge SE9k 9.500 KWh per jaar


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 13:09
cgms schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:02:
Sinds de update een tijd terug liepen de defrosts bij mij veel beter. Sinds vanmiddag echter een probleem. De compressor frequentie loopt niet zo ver op als voorheen, en ook de evaporator temperatuur loopt niet meer zo ver op aan het einde van de defrosts. Uiteindelijk ging hij steeds korter na elkaar ontdooien, en kwam er een ondooifout. Ik heb de smo s40 opnieuw opgestart, maar het probleem lijkt te blijven. Iemand een idee?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Geen idee, maar je systeem temperatuur is zeker 5 graden lager dan bij mij. De minimale temperatuur moet meen ik 21 graden zijn om te kunnen ontdooien en dan heb je ook nog voldoende water volume en flow nodig.

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 12:46
Pocketware schreef op woensdag 24 december 2025 @ 13:59:
[...]

Geen foutmelding gezien.
Waar kun je de temperatuur instellen dan? Ik zie daar zo geen optie voor.
Dit verwacht ik ook niet als issue; dan zou het verbruik nml niet eerst naar 4kW gaan om daarna een tijdje op 2kW te pendelen (met ook pauzes tussen het verwarmen door).
In de SMO40 is dit menu 5.1.1, de per. verhoging, bij mij 58 graden. Ik had problemen deze temperatuur te bereiken bij koude buiten temperaturen, teveel verlies over de 23 meter tussen de binnen unit en de buiten unit, en mijn ELK was te klein (3 kW) dus een element in de SWW tank geplaatst, nu alles prima. Zie foto.

wat staat er bij jou voor per. Verhoging ?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qx-XUo48TPN2_UJhlqxvzhSYkAk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BUlDgOhuPNF8GpXuREM8sR5Y.jpg?f=fotoalbum_large

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
zag net deze foutmelding. Na enig zoeken zag ik dat in 5.1.12 de waarde van de zekering op 16A stond. Even voor de zekerheid, dat moet toch de waarde zijn van de hoofdzekering van het huis? Wat hebben anderen daar staan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bYvX7zB4afria4pFosvBhIHymws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pFTC8B8uVAnICCw3sHzFkRFH.jpg?f=fotoalbum_large

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 12:46
wickydude schreef op woensdag 24 december 2025 @ 20:58:
zag net deze foutmelding. Na enig zoeken zag ik dat in 5.1.12 de waarde van de zekering op 16A stond. Even voor de zekerheid, dat moet toch de waarde zijn van de hoofdzekering van het huis? Wat hebben anderen daar staan?
[Afbeelding]
40 ampere, de hoofdzekering van 3x25 ampere, komt overeen met 400x40 16kVA, wellicht daar de verwarring?

[ Voor 4% gewijzigd door MarcKeulers op 24-12-2025 21:29 ]

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Thanks. Heb hem op 25 gezet. Waarschijnlijk gekeken naar de automaat van de ELK zelf… of de default niet gewijzigd.

[ Voor 62% gewijzigd door wickydude op 24-12-2025 21:57 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Er zit idd een 400x40 hoofdautomaat in mijn meterkast, maar bij een 3x25A aansluiting neem ik aan dat ik beter niet boven de 25 kan gaan.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
wickydude schreef op woensdag 24 december 2025 @ 20:58:
zag net deze foutmelding. Na enig zoeken zag ik dat in 5.1.12 de waarde van de zekering op 16A stond. Even voor de zekerheid, dat moet toch de waarde zijn van de hoofdzekering van het huis? Wat hebben anderen daar staan?
[Afbeelding]
7.1.9 bij mij

25A

Maar bij mij zijn er geen stroom spoeltjes aanwezig dus hij kan hier niets mee doen.

Bij jou met 16A doet hij dan alleen wat als je de stroomspoelen hebt aangesloten.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Ja ik heb die wel. En vannacht 18,5A gezien met wp en ev tegelijk…
Maar anders gaf hij die melding ook niet denk ik.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • theo66
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11:36

theo66

NIBE S1155-6

Ik heb precies het zelfde gehad, met laden EV soms die melding omdat de waarde op 16A stond. Moet inderdaad de waarde van de hoofdzekering zijn. Volgens mij staat dat in de IBS handleiding

0523 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:52
Ik kom zojuist beneden en het voelde koud aan. De kamerthermostaat gaf 19 graden aan terwijl hij ingesteld staat op 21. Daarna de andere ruimtes gecheckt en ook die lagen ver onder de gevraagde temperatuur. Ik kan me voorstellen dat hij het met deze kou wat lastiger zou kunnen hebben maar de bijverwarming zou dat toch moeten kunnen oplossen denk je. Dus ik in de instellingen kijken en dan zie ik het volgende:


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pfGtbiX7txGz2BhnpvtTCbMLJHQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hjjx2zzewua0xhLaeR1nAo1i.jpg?f=fotoalbum_large

In de bedrijfspand automatisch staat bijverwarming geblokkeerd. Iemand weet hoe dat kan? Ik heb hem net maar even handmatig ingeschakeld (optie 2). Het iemand een idee hoe dat kan? Ik had het idee dat hij in de stand automatisch ook aan zou schakelen als het nodig is.

  • Biggles
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12:51
Sunri5e schreef op donderdag 25 december 2025 @ 07:22:
Ik kom zojuist beneden en het voelde koud aan. De kamerthermostaat gaf 19 graden aan terwijl hij ingesteld staat op 21. Daarna de andere ruimtes gecheckt en ook die lagen ver onder de gevraagde temperatuur. Ik kan me voorstellen dat hij het met deze kou wat lastiger zou kunnen hebben maar de bijverwarming zou dat toch moeten kunnen oplossen denk je. Dus ik in de instellingen kijken en dan zie ik het volgende:


[Afbeelding]

In de bedrijfspand automatisch staat bijverwarming geblokkeerd. Iemand weet hoe dat kan? Ik heb hem net maar even handmatig ingeschakeld (optie 2). Het iemand een idee hoe dat kan? Ik had het idee dat hij in de stand automatisch ook aan zou schakelen als het nodig is.
Welke buitentemperatuur staat er ingesteld dat de bijverwarming mag aangaan? Is hetzelfde menu als waar je kunt ingeven bij welke buitentemperatuur de verwarming mag aangaan of de koeling.

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:52
Biggles schreef op donderdag 25 december 2025 @ 07:31:
[...]


Welke buitentemperatuur staat er ingesteld dat de bijverwarming mag aangaan? Is hetzelfde menu als waar je kunt ingeven bij welke buitentemperatuur de verwarming mag aangaan of de koeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ou0m1E8QnBkgEgjGD8TOJfGktjE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tCz4lrwnCi1ovlsrY0lgdxbp.jpg?f=fotoalbum_large

Deze bedoel je?

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:52
En hier voor de zekerheid ook nog even het overzicht van de graadminuten instellingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZTwQCKDIqv4zNQHaX9W40LsPoo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XRjmTtFRk2mE9zNIEVkplS1N.jpg?f=fotoalbum_large

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Met die instellingen had je bijverwarming bij moeten springen.
Kwam er een foutmelding toen je menu 4 inging?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:52
wickydude schreef op donderdag 25 december 2025 @ 08:16:
Met die instellingen had je bijverwarming bij moeten springen.
Kwam er een foutmelding toen je menu 4 inging?
Nee. Geen foutmelding gezien.

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 12:46
wickydude schreef op woensdag 24 december 2025 @ 22:07:
Er zit idd een 400x40 hoofdautomaat in mijn meterkast, maar bij een 3x25A aansluiting neem ik aan dat ik beter niet boven de 25 kan gaan.
Je mag tot 17250 watt uit het net trekken of terugleveren bij een 3x25 aansluiting, vandaar ook de 40ampere hoofdzekering, in kombinatie met zonnepanelen en / of accu kun je zelfs naar een interne 63A zekering …je haalt dan vermogen uit het net en vermogen uit je accu / zonnepanelen.

Ik laad mijn accu soms ‘‘s nachts op en trek dan 11~12 kW uit het net. Je 25 setting kan, maar mag hoger … aan jou de keuze.

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
230*3*25=17.250 ja. Ik snap alleen niet waarom er dan een 40A hoofdautomaat zit. 230*3*40=27.600.
Maar het zal wel. 25A zou voldoende moeten zijn.
Zowel de wp als de ev lader zou zichzelf terug moeten regelen als het te gek wordt.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Sunri5e schreef op donderdag 25 december 2025 @ 08:36:
[...]


Nee. Geen foutmelding gezien.
Vreemd. In zo’n geval op 1e KD had ik een storingsdienst gezocht.
Edit: na checken of de buitenunit niet dichtgevroren zit.

[ Voor 11% gewijzigd door wickydude op 25-12-2025 10:34 ]

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 13:01
-jann schreef op woensdag 24 december 2025 @ 11:47:
[...]


Ik heb exact hetzelfde probleem. Ik heb inmiddels al 3 jaar de S2125 in gebruik i.c.m. de SMO S40. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt totdat ik vanmorgen onder een koude douche stond.

Hij gebruikt veel te snel tapwater voor een defrost, en ik heb een waarschuwing doorstroming te laag.
Ik vermoed dat de software toch niet helemaal lekker loopt na de laatste updates.
Mijn retourtemperatuur zit op 28-29C, en ik heb bij 70% pompsturing een flow van 23ltr/min over de warmtepomp.

De melding flow te laag en verstopt filter is onterecht, de flow is in die zin ongewijzigd.

Het verbaast me dat hij nu ineens al mijn tapwater gebruikt voor het ontdooien, er moet iets in de software zitten wat dit veroorzaakt.

Ik vind het ook nogal knudde dat je dit niet zelf kunt beheren in de instellingen, want de klanten zonder tapwaterboiler zullen toch ook wat moeten.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
wickydude schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:32:
230*3*25=17.250 ja. Ik snap alleen niet waarom er dan een 40A hoofdautomaat zit. 230*3*40=27.600.
Maar het zal wel. 25A zou voldoende moeten zijn.
Zowel de wp als de ev lader zou zichzelf terug moeten regelen als het te gek wordt.
Ah, sorry. Ik heb wel een 40A hoofdschakelaar (Eaton IS-40/4), maar dat is geen beveiliging.
De beveiliging zou aan de ingaande kant van de meter moeten zitten en op 3x25A afgezekerd moeten zijn.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
Sunri5e schreef op donderdag 25 december 2025 @ 07:22:
Ik kom zojuist beneden en het voelde koud aan. De kamerthermostaat gaf 19 graden aan terwijl hij ingesteld staat op 21. Daarna de andere ruimtes gecheckt en ook die lagen ver onder de gevraagde temperatuur. Ik kan me voorstellen dat hij het met deze kou wat lastiger zou kunnen hebben maar de bijverwarming zou dat toch moeten kunnen oplossen denk je. Dus ik in de instellingen kijken en dan zie ik het volgende:


[Afbeelding]

In de bedrijfspand automatisch staat bijverwarming geblokkeerd. Iemand weet hoe dat kan? Ik heb hem net maar even handmatig ingeschakeld (optie 2). Het iemand een idee hoe dat kan? Ik had het idee dat hij in de stand automatisch ook aan zou schakelen als het nodig is.
Check 5.1.12 op juiste instellingen.

Maar omdat het handmatig wel werkt, heb je mogelijk een blokkering gezet via een Schedule (programma)

[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 25-12-2025 13:02 ]

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 12:46
wickydude schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:02:
[...]

Ah, sorry. Ik heb wel een 40A hoofdschakelaar (Eaton IS-40/4), maar dat is geen beveiliging.
De beveiliging zou aan de ingaande kant van de meter moeten zitten en op 3x25A afgezekerd moeten zijn.
Klopt, helaas is dat een verzegelde zwarte kast bij mij :-( … kan ik niet inkijken, dus afgegaan op de 40/400 hoofdschakelaar.

[ Voor 73% gewijzigd door MarcKeulers op 25-12-2025 16:57 ]

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • gerben-82
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 25-12 21:53
Synch schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 19:37:
Hoi,

Ik heb een ams 20-6 met SMO40 (niet s versie), en de afgelopen dagen heb ik een aantal keer een hard tikken geluid gehad van de fan. Ik denk dat er ijs opgebouwd was en dat de fan hier tegenaan tikt (of er zit ijs op de fan zelf). Best wel lastig want het is echt luid. Ik heb toen handmatig een defrost ingevoerd maar het bleef terugkomen. Gisternacht de unit maar uit gezet.

Net heb ik de SMO40 geupdate naar de laatste versie, die zou een menu optie moeten hebben om de fan te draaien tijdens defrost, bij menu 4.9.7. Ik kan heb dit menu echt niet, ook niet na de update. Ligt dat aan het feit dat de AMS dit niet ondersteund?

Zijn er meer mensen die last hebben van tikkende geluiden, en hoe kan ik dit oplossen / voorkomen?
Hoi Hoi, mag kim u wat vragen stellen over de Nibe?
Ben zelf bezig met een warmtepomp en heb verschillende offertes.
1 ervan is een nibe ams20-10 met binnendeel SHB 20-12 hydrobox.
mag ik vragen welke binenunit u heeft? want ik wil graag ook de som s40 erop hebben zodatt ik alles lokaal kan uitlezen via modus tcp en home assistant. maar kan nergens vinden of dit mogelijk is.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
Een shb20-12 gebruikt de smo40 regeling.
Die kun je aan home assistant koppelen via MyUplink, of via een omweg via een NibeGW modbus oplossing. Is ook een topic voor hier op tweakers. Zoek even op NibeGW.
Via Myuplink is de makkelijkste weg, heeft wat minder parameters die je kunt uitlezen maar werkt voor mij prima.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • iCe_
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 12:41
Ik ben mezelf nog aan het inlezen vanaf het begin op deze topic maar vroeg me toch een paar dingen af,
Is het normaal dat Nibe geen lange runs maakt? Mijn GM staat op -180 en ik krijg telkens maar een run van 80-90min vervolgd door een pauze van 40-50min
Buiten is het -4 en gevraagde binnen temp is 20c

Ik zou verwachten dat een warmtepomp langere runs maakt met lager stroom verbruik. Ik zie andere merken runs doen van uren na elkaar aan 800w.
Bij mij doet die kortere runs aan 1500-3000w
Als ik wil koken terwijl de pomp draait zit ik boven de 7000w verbruik 🤡

Al deze start/stops zijn toch nadelig voor de levensduur van mijn compressor?

Nibe F2120-12 buitenunit
SMO40 sturing
Grundfos UPM3 hybrid
500L buffervat
Vloerverwarming op 3 verdiepen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4aIY6veDmTfP9EsX-9pcVtdbPj8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4Od2qbp7tkhdNPDq1LgHkdJv.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tGw9Vmi84zc5R61SyT24lKgDeIk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S9kK0ZK8HI2Zm7BT92tAome3.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door iCe_ op 26-12-2025 08:06 ]


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:52
Knowbody schreef op donderdag 25 december 2025 @ 12:58:
[...]

Check 5.1.12 op juiste instellingen.

Maar omdat het handmatig wel werkt, heb je mogelijk een blokkering gezet via een Schedule (programma)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JswpQdby56X3UmU_3WA_liIdFKY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FqzV7XSsXlJlG7CH6dTiKAm1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VbqywFfW894iKjW7A9gEJbzfsBQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WtULcOtRLTcDeo1GlHjbaSFZ.jpg?f=fotoalbum_large

Dit zijn de instellingen.

  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:25
Het is echt knallen afgelopen dagen met -5/-6 buiten. Wel goed om te zien dat het soepel loopt en het binnen netjes 21,5 blijft.

Stroomverbuik is ander verhaal :p

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart


  • Biggles
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12:51
-jann schreef op donderdag 25 december 2025 @ 10:56:
[...]


Mijn retourtemperatuur zit op 28-29C, en ik heb bij 70% pompsturing een flow van 23ltr/min over de warmtepomp.

De melding flow te laag en verstopt filter is onterecht, de flow is in die zin ongewijzigd.

Het verbaast me dat hij nu ineens al mijn tapwater gebruikt voor het ontdooien, er moet iets in de software zitten wat dit veroorzaakt.

Ik vind het ook nogal knudde dat je dit niet zelf kunt beheren in de instellingen, want de klanten zonder tapwaterboiler zullen toch ook wat moeten.
Vooral even een mailtje sturen naar support@nibenl.nl

Niet dat je een oplossing krijgt, maar ik hoop wel dat ze gaan snappen dat het iets is wat opgelost moet worden. Ik ben er nog steeds druk mee, maar NIBE blinkt niet uit in service. Het ligt aan mijn systeem natuurlijk. Ondanks dat het vorige winter perfect draaide en er niets is veranderd. Als Nibe een garage zou zijn, dan gaan ze je banden wisselen omdat je auto niet meer start na een software update. :-)

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
Ok daar kan het niet aan liggen.

PS
Zekering grootte die bedoeld wordt is die van de hoofdzekering, dat zal 25A zijn

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
iCe_ schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 06:30:
Ik ben mezelf nog aan het inlezen vanaf het begin op deze topic maar vroeg me toch een paar dingen af,
Is het normaal dat Nibe geen lange runs maakt? Mijn GM staat op -180 en ik krijg telkens maar een run van 80-90min vervolgd door een pauze van 40-50min
Buiten is het -4 en gevraagde binnen temp is 20c

Ik zou verwachten dat een warmtepomp langere runs maakt met lager stroom verbruik. Ik zie andere merken runs doen van uren na elkaar aan 800w.
Bij mij doet die kortere runs aan 1500-3000w
Als ik wil koken terwijl de pomp draait zit ik boven de 7000w verbruik 🤡

Al deze start/stops zijn toch nadelig voor de levensduur van mijn compressor?

Nibe F2120-12 buitenunit
SMO40 sturing
Grundfos UPM3 hybrid
500L buffervat
Vloerverwarming op 3 verdiepen

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Je hebt nog genoeg te lezen :)

Aantal starts was hier voor het laatst besproken: NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

Om de pieken lager te krijgen kun je een paar dingen doen.
- DOT omlaag en deltaT bij die DOT kleiner (maar die zou al op 7C moeten staan)
- start bijverwarming gm verhogen
- 1x per dag warm water maken.

En 1 uur op 1500W kost minder energie dan 2 uur op 800W :)

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
gerben-82 schreef op donderdag 25 december 2025 @ 21:53:
[...]


Hoi Hoi, mag kim u wat vragen stellen over de Nibe?
Ben zelf bezig met een warmtepomp en heb verschillende offertes.
1 ervan is een nibe ams20-10 met binnendeel SHB 20-12 hydrobox.
mag ik vragen welke binenunit u heeft? want ik wil graag ook de som s40 erop hebben zodatt ik alles lokaal kan uitlezen via modus tcp en home assistant. maar kan nergens vinden of dit mogelijk is.
Nibe heeft mooi spul. Vooral de stuurkasten zijn erg uitgebreid. Installateurs zijn dol op Nibe als ze all round installateur zijn (om mee te werken).
Als ze warmtepomp specialist zijn zouden ze waarschijnlijk liever een ander merk pakken.

Ik ben niet onder de indruk van de manier waarop de compressor wordt geregeld naar de berekende temperatuur toe.

Bij de S serie gaat dat fijner dan bij de niet S.

De niet S gaat in trapjes, schiet daardoor door en zal weer stoppen.

SHB is een fantastische kast, welke helaas is voorzien van de oude SMO regeling.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Fonny
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 12:41
Het is hier nu al 48h negatief in temperatuur en mijn beide systemen blijven 12-15 defrosts uitvoeren?
Heb ik op 3 jaar nog nooit gezien.

F2120-16 met SMOS40 en een S2125-8 met VVMS320.

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 09:08
Fonny schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:05:
Het is hier nu al 48h negatief in temperatuur en mijn beide systemen blijven 12-15 defrosts uitvoeren?
Heb ik op 3 jaar nog nooit gezien.

F2120-16 met SMOS40 en een S2125-8 met VVMS320.
Dit jaar is het meteen goed koud, maar wel met droge vorst.

Defrosts zijn dan bijna niet nodig, de units worden niet wit van de rijp. Wel doet de hardware om de 3 uur een defrost.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • martius
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 11:33
MvRtje schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 08:47:
Het is echt knallen afgelopen dagen met -5/-6 buiten. Wel goed om te zien dat het soepel loopt en het binnen netjes 21,5 blijft.

Stroomverbuik is ander verhaal :p
Zo rond de 25-35kWh de afgelopen dagen hier en daarmee volgens de verwachting. Dit alles met een nette binnen temp en kannibalisme op het SWW!

NIBE: S2125-12 | SMO S40 | RSV-300X | UKV100 | ELK9 | PV: 4000kWh/pj | GASLOOS | VLOERVERWARMING 60m2 + 6 RADIATOREN | HUISBJ: 2004


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 10:52
Knowbody schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 08:58:
[...]

Ok daar kan het niet aan liggen.

PS
Zekering grootte die bedoeld wordt is die van de hoofdzekering, dat zal 25A zijn
Ja die is 25A.

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 12:46
iCe_ schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 06:30:
Ik ben mezelf nog aan het inlezen vanaf het begin op deze topic maar vroeg me toch een paar dingen af,
Is het normaal dat Nibe geen lange runs maakt? Mijn GM staat op -180 en ik krijg telkens maar een run van 80-90min vervolgd door een pauze van 40-50min
Buiten is het -4 en gevraagde binnen temp is 20c

Ik zou verwachten dat een warmtepomp langere runs maakt met lager stroom verbruik. Ik zie andere merken runs doen van uren na elkaar aan 800w.
Bij mij doet die kortere runs aan 1500-3000w
Als ik wil koken terwijl de pomp draait zit ik boven de 7000w verbruik 🤡

Al deze start/stops zijn toch nadelig voor de levensduur van mijn compressor?

Nibe F2120-12 buitenunit
SMO40 sturing
Grundfos UPM3 hybrid
500L buffervat
Vloerverwarming op 3 verdiepen

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hi @iCe_ , ik weet niet wat je met het 500 l buffervat bedoeld en hoe installatie schema eruit ziet. Ik heb een F2120-20, SMO40, 500 liter SWW, 500 l buffer met houtkachel volgens schema P3, en een zone regeling x 3 voor vvw en vvw & lt radiatoren.
Dit jaar probeer ik de runs langer te maken op een zo laag mogelijke compressor frequentie. Even de vraag terzijde schuiven wat beter of energie efficiënter is …
Bij automatische compressor curve kreeg ik vaak het optoeren en aftoeren van de compressor frequentie ( stapsgewijs omhoog en omlaag, afhankelijk van je graadminuten instelling), met bijbehorende overschoot van BT25 tov van de gevraagde temperatuur. Heb de compressor frequentie curve nu zelf ingesteld op -20;6. Hierdoor veel langere runs, tot 10 uur gisteren met een bijna constant verbruik. Hierbij twee grafieken (DM en F2120 vermogen - dat meet ik zelf, geen NIBE).
De spikes naar beneden in het vermogen zijn de defrost momenten. Oh ja, tussen 16 en 23 was de houtkachel aan, dus de warmtepomp hoefde niet veel te doen …
Nogmaals ik weet niet wat beter is, wat efficiënter is, ben nog aan het tweaken :-) … veel plezier met jouw tweaken en vraag om hulp en probeer vooral eens settings die je “vreemd” vindt om te zien hoe je systeem reageerd, ieder systeem is anders en heeft een andere optimalisatie …Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZnJMkViIRrX70-KuceUOhihThkg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aov4p8DO3mf4zydkHXv6BzIN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mQdJ0YpCtuIlevq8khxbsSWNPo0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ItBqfULkdp8FnOBXh39oBPQ3.jpg?f=fotoalbum_large

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • Biggles
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12:51
martius schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:08:
[...]

Zo rond de 25-35kWh de afgelopen dagen hier en daarmee volgens de verwachting. Dit alles met een nette binnen temp en kannibalisme op het SWW!
Na een eerdere poging om defrosts op vloerverwarming te doen, die na een nacht al strandde, is het systeem op kerstavond spontaan weer overgeschakeld op defrosts met water uit de vloer. En nee, wederom niets veranderd aan het systeem.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RuG8ZbqU_R-5YBry3zOqVssoUUY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/plLRNdDLku6W2Ztpp9v1Dyiu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uRIdN9bgfrrGF0whiWJVLVdYov4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OFCwcOZHhsvR0STt5FfujxNB.jpg?f=fotoalbum_large

  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 12:34
Knowbody schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:08:
[...]

Dit jaar is het meteen goed koud, maar wel met droge vorst.

Defrosts zijn dan bijna niet nodig, de units worden niet wit van de rijp. Wel doet de hardware om de 3 uur een defrost.
Ik heb anders toch nog iedere 80-100 minuten een defrost, volgens mijn monitoring in HA. Zou mooi zijn als dat minder kon, maar geen idee hoe ik dat kan regelen. Luchtvochtigheid buiten is nog wel 80-90 procent, dat speelt natuurlijk ook mee. Verder houdt hij hem aardig goed op temperatuur. 'S nachts daalt het in de woonkamer wel met bijna een graad, maar dat is waarschijnlijk ook niet te voorkomen in een huis van 70 jaar oud.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • Thom12
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13:09
Ik heb een NIBE VVM 320 binnenunit en het klinkt alsof er lucht in het systeem zit, sinds kort ook boven de verwarmingen aan. Nu uitgezet maar nog steeds klinkt er nu lucht bij de rest.
Nu vroeg ik mij af hoe ik het systeem kan bijvullen en hoe ik het systeem kan ontluchten. Dient ontluchting op de warmtepomp zelf gedaan te worden of aan de gekoppelde verwarmingen?
In de handleiding kan ik alleen vinden dat het dient te gebeuren, maar niet hoe dit moet.

[ Voor 26% gewijzigd door Thom12 op 26-12-2025 11:42 ]


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 13:09
Het valt mij de laatste twee dagen op dat de graadminuten op een geven moment bevriest en niet nog negatiever (-489) wordt. In mijn beleving telt hij iedere minuut het verschil tussen de gemeten aanvoer en de berekende (setpoint) op. Ik heb hem herstart (SMOS40) maar naar verloop van tijd het zelfde verhaal bij de zelfde waarde (-489). Hij gaat pas naar nul zodra de gemeten aanvoer boven de berekende waarde komt.

Het is een integrator/integraal.

  • warsame
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 12:37
Het is hier de afgelopen 24 uur behoorlijk onrustig geweest. Het setpoint van 20,5 °C wordt vrijwel niet gehaald; de temperatuur blijft meestal rond de 19,5 °C hangen. Ik heb daarom de stooklijn verhoogd van 6 + 5 naar 6 + 6 om te kijken of dat verbetering geeft. In de afgelopen 24 uur zijn er bovendien 21 defrosts geweest. Gisteren heb ik tussen 18:00 en 01:00 uur de houtkachel aangehad. Op basis van de aanvoer- en retourtemperaturen (Ta en Tr) lijkt het erop dat de ruimtesensor veel warmtecorrectie toepast, wat er in de grafieken behoorlijk onrustig uitziet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j8YkHBtBq8Ak9SlZESS582WUjcE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ak5VNG4FdMAU1kzUuz4RWIKj.png?f=fotoalbum_large

F2040-6 | SMO-S40 | Hygiene boiler 200 L | Alleen radiatoren | HoekHuis BJ 1952 | Buffervat 25 L | Wilo Yonos PICO circulatiepomp | Honeywell T6 thermostaat


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12:36
RedGolf schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 11:53:
Het valt mij de laatste twee dagen op dat de graadminuten op een geven moment bevriest en niet nog negatiever (-489) wordt. In mijn beleving telt hij iedere minuut het verschil tussen de gemeten aanvoer en de berekende (setpoint) op. Ik heb hem herstart (SMOS40) maar naar verloop van tijd het zelfde verhaal bij de zelfde waarde (-489). Hij gaat pas naar nul zodra de gemeten aanvoer boven de berekende waarde komt.

Het is een integrator/integraal.
Blijft de temperatuur in huis wel goed?
Het lijkt er op dat je wp het niet trekt en de bijverwarming niet inspringt?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 13:09
wickydude schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:12:
[...]

Blijft de temperatuur in huis wel goed?
Het lijkt er op dat je wp het niet trekt en de bijverwarming niet inspringt?
Dat is wat ik ook vermoed. Temperatuur is amper 1 graad te laag in de woonkamer met vloerverwarming. Het is hier (regio Den Bosch) vannacht tussen de -5 en -6 geweest. Ben alleen nog niet geheel zeker wat de oorzaak is vermogen/stooklijn/pompflow. Ik had inderdaad wel verwacht dat de ELK9 zou inspringen. De verwarming staat op automatisch.

Ben wel verbaasd dat dit bij deze temperatuur al gebeurd.

  • Oogje
  • Registratie: Oktober 2003
  • Niet online
wickydude schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:12:
[...]

Blijft de temperatuur in huis wel goed?
Het lijkt er op dat je wp het niet trekt en de bijverwarming niet inspringt?
Dat dus, ik had precies hetzelfde en de bijverwarming eens ingeschakeld die daarna ook aansprong terwijl ie nog wat verder wegzakte in de graadminuten.

Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.

Pagina: 1 ... 105 106 Laatste