S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
[ Voor 35% gewijzigd door MarcKeulers op 23-07-2026 09:33 ]
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
Ik dacht al mijn nieuwe automatisering heeft alles verkloot 😂
Ik denk dat je opnieuw moet inloggen. Dit was ook bij mij het geval. Na opnieuw ingelogd te hebben werkt de app weer.ik222 schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 08:42:
Hier werkt de Nibe App op iOS ook niet meer, ik denk dus inderdaad dat er serverside issues zijn waarbij sommige verbindingen wel werken en andere niet.
In Home Assistant werkt alles gewoon maar dat is bij mij een lokale Modbus koppeling.
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
Werkt inmiddels alweer, ook zonder opnieuw inloggen. Storing zal opgelost zijn 🙂clodders schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 11:33:
[...]
Ik denk dat je opnieuw moet inloggen. Dit was ook bij mij het geval. Na opnieuw ingelogd te hebben werkt de app weer.
Sinds kort hier ook een Nibe systeem geïnstalleerd gekregen. Betreft een F2050-10 met SMO S40. De firmware waarop de SMO is uitgeleverd betrof 4.7.5, hierop heb ik succes m'n Solaredge SE3680H kunnen koppelen via Modbus-TCP waarna alle data kwam netjes binnenkwam.
Echter, na de update naar 4.12.8 geeft de SMO geen geproduceerde energie meer weer, de waarde blijft op 0 kW, ook voor het gemiddelde.
Ga ik naar menu 3.1.11.8 PV Zonlicht; zie ik wel netjes waardes zoals spanning, actuele opwekking en ook het totaal geproduceerd vermogen. De verbinding is er dus wel.
Heb al eens geprobeerd om de omvormer opnieuw te koppelen, omvormer herstart, smo herstart maar dit mag allemaal niet baten.
Meer mensen met dit probleem na de 4.12.8 update? Kan dit een (omgevallen) instelling zijn die ik over het hoofd zie oid.
Dit "probleem" is bekend bij Nibe maar wordt niet op korte termijn opgelost helaas. Hieronder de mail die ik van Nibe hierover heb ontvangen.MasterFreak schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 19:41:
Hoi allen,
Sinds kort hier ook een Nibe systeem geïnstalleerd gekregen. Betreft een F2050-10 met SMO S40. De firmware waarop de SMO is uitgeleverd betrof 4.7.5, hierop heb ik succes m'n Solaredge SE3680H kunnen koppelen via Modbus-TCP waarna alle data kwam netjes binnenkwam.
Echter, na de update naar 4.12.8 geeft de SMO geen geproduceerde energie meer weer, de waarde blijft op 0 kW, ook voor het gemiddelde.
Ga ik naar menu 3.1.11.8 PV Zonlicht; zie ik wel netjes waardes zoals spanning, actuele opwekking en ook het totaal geproduceerd vermogen. De verbinding is er dus wel.
Heb al eens geprobeerd om de omvormer opnieuw te koppelen, omvormer herstart, smo herstart maar dit mag allemaal niet baten.
Meer mensen met dit probleem na de 4.12.8 update? Kan dit een (omgevallen) instelling zijn die ik over het hoofd zie oid.
Een vergelijkbare situatie met betrekking tot de PV-productie is bekend bij het ontwikkelteam. De kwestie is momenteel in onderzoek, maar op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak of een mogelijke oplossing. Alle relevante informatie is inmiddels verzameld en gedeeld met het ontwikkelteam in Zweden, zodat zij een diepgaand onderzoek kunnen uitvoeren.
Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een (software)fout, dan wordt een eventuele oplossing naar verwachting pas na de zomer beschikbaar. Op dit moment is er verder geen inhoudelijke informatie. Houd de releasenotes in de gaten van de software updates via de myUplink.com website. Mocht u niets hebben gemerkt, dan kunt u aan het einde van oktober mogelijk een statusupdate vragen door te reageren op deze e-mail.
Zoals wij eerder hebben aangegeven aan u, verzoeken wij u altijd de officiële route te volgen voor uw kwesties met de warmtepomp. Neem hiervoor dus contact op met uw installateur. De installateur kan de melding vervolgens bij ons indienen, zodat deze volgens de geldende procedure in behandeling kan worden genomen.
Meldingen van particulieren met betrekking tot storingen of vragen over de werking van het systeem worden niet rechtstreeks door onze supportafdeling behandeld. Alvast bedankt.
NIBE VVM_S320 + S2125-12 met RMU_S40 | PV SolarEdge SE9k 8.500 KWh per jaar
Helder, bedankt voor de update.havisoft schreef op zondag 26 juli 2026 @ 09:48:
[...]
Dit "probleem" is bekend bij Nibe maar wordt niet op korte termijn opgelost helaas. Hieronder de mail die ik van Nibe hierover heb ontvangen.
Een vergelijkbare situatie met betrekking tot de PV-productie is bekend bij het ontwikkelteam. De kwestie is momenteel in onderzoek, maar op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak of een mogelijke oplossing. Alle relevante informatie is inmiddels verzameld en gedeeld met het ontwikkelteam in Zweden, zodat zij een diepgaand onderzoek kunnen uitvoeren.
Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een (software)fout, dan wordt een eventuele oplossing naar verwachting pas na de zomer beschikbaar. Op dit moment is er verder geen inhoudelijke informatie. Houd de releasenotes in de gaten van de software updates via de myUplink.com website. Mocht u niets hebben gemerkt, dan kunt u aan het einde van oktober mogelijk een statusupdate vragen door te reageren op deze e-mail.
Zoals wij eerder hebben aangegeven aan u, verzoeken wij u altijd de officiële route te volgen voor uw kwesties met de warmtepomp. Neem hiervoor dus contact op met uw installateur. De installateur kan de melding vervolgens bij ons indienen, zodat deze volgens de geldende procedure in behandeling kan worden genomen.
Meldingen van particulieren met betrekking tot storingen of vragen over de werking van het systeem worden niet rechtstreeks door onze supportafdeling behandeld. Alvast bedankt.
Dan dat maar afwachten helaas.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
Denk dat je pech hebt.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Ik heb een NIBE SHB10 AMS 10-12 en zowel allow cooling als allow heating staan uit. Er wordt periodiek dus alleen SWW gevraagd. En toch zit het energieverbruik tussen de 40W en 45W. Sinds 1 mei zit ik dan ook op ongeveer 200kWh. Gemeten met de 3-fasen meter van honewizard.
Ik heb een SHB20-12 met een AMS20-10 en meet met ct klemmen 20w stand-by verbruik (ook heating/cooling uit en alleen sww aan).The_FrankO schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 21:36:
Is het mogelijk om het “stand-by” energieverbruik te verlagen?
Ik heb een NIBE SHB10 AMS 10-12 en zowel allow cooling als allow heating staan uit. Er wordt periodiek dus alleen SWW gevraagd. En toch zit het energieverbruik tussen de 40W en 45W. Sinds 1 mei zit ik dan ook op ongeveer 200kWh. Gemeten met de 3-fasen meter van honewizard.
Die 40w is bijna 1 kWh per dag aan stand-by. Geen idee of je dat verder kan verlagen.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
wickydude schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:56:
Zou de pomp GP10 kunnen zijn. Bij mijn smo40 was die op continue voeding aangesloten ipv de geschakelde voeding. Heb ik omgezet naar de bedoelde aansluitpunten op de print. Scheelde 30W. Pomp doet nu alleen mee als er verwarmd of gekoeld moet worden en anders elke dag een poosje om de pomp niet vast te gaan laten zitten.
Inderdaad, net iets meer dan 1kWh per dag wanneer er niets is gevraagd. Ik vind het veel, en het was dan bijvoorbeeld 31 juli ook goed voor zo’n 22% van mijn energieverbruik op die dag. Mag dus wel minder van mij.Oogje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:13:
[...]
Ik heb een SHB20-12 met een AMS20-10 en meet met ct klemmen 20w stand-by verbruik (ook heating/cooling uit en alleen sww aan).
Die 40w is bijna 1 kWh per dag aan stand-by. Geen idee of je dat verder kan verlagen.
De “charge pump speed” staat op 0%, periodiek zie ik het kort oplopen tegen vast roesten dus ik zou zeggen dat dit al goed staat.
Ik heb echter het idee dat dit niet de GP10 is? Ik lees uit met NibeGW in Home Assistant en ik zie tussen de 750+ wel een sensor “GP10 Ext. Supply Pump Status” welke op off staat. In 5.11.1.2 (Slave Settings EB101 charge pump) zie ik staan GP12. Verder kan ik niks vinden van een GP10
Of zou het NibeGW zijn die het apparaat en zijn computer continue “wakker” houdt en daardoor een hoog energieverbruik creëert?
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
Gp10 is meestal een pomp als een Grundfos alpha, die heeft een aantal standen die je op de pomp kunt selecteren en regelt zichzelf qua druk/volume.
Als je die ext supply pump status ziet, die geeft aan of je regelaar de contacten waar de gp10 aan zou moeten zitten inschakelt of niet.
Maar het kan dus zijn dat die pomp niet op die contacten is aangesloten maar een continue spanning krijgt omdat ie op andere pins is aangesloten.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Er zit inderdaad een buffervat UKV 100 aan gekoppeld. Van binnen zie ik verder ook geen kabels aangesloten op GP10 en ook geen kabel verder gelabeld GP10. Enige pomp dat ik kon vinden was gelabeld GP12.wickydude schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 11:45:
@The_FrankO Ik weet niet hoe je systeem is uitgelegd, ik vermoed dat je een buffervat en een tweede pomp hebt die het water naar je huis brengt. Die heet gp10. De laadpomp is gp12. Die draait om het water naar de buitenunit te pompen.
Gp10 is meestal een pomp als een Grundfos alpha, die heeft een aantal standen die je op de pomp kunt selecteren en regelt zichzelf qua druk/volume.
Als je die ext supply pump status ziet, die geeft aan of je regelaar de contacten waar de gp10 aan zou moeten zitten inschakelt of niet.
Maar het kan dus zijn dat die pomp niet op die contacten is aangesloten maar een continue spanning krijgt omdat ie op andere pins is aangesloten.
Ik ben bang dat het inderdaad een gevalletje is van, dat is nou eenmaal zo met een nibe….
Nee de buitenunit 10-12 alleen al vreet inderdaad 40 Watt continue.Oogje schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 22:13:
[...]
Ik heb een SHB20-12 met een AMS20-10 en meet met ct klemmen 20w stand-by verbruik (ook heating/cooling uit en alleen sww aan).
Die 40w is bijna 1 kWh per dag aan stand-by. Geen idee of je dat verder kan verlagen.
Het ontwerp is dan ook uit 2009.
@The_FrankO
Dat is zonde buiten het stookseizoen om. Troost je met de zonnepanelen. Dan hebben die ook nog wat nuttigs te doen.
[ Voor 14% gewijzigd door Knowbody op 02-08-2026 14:55 ]
Ik stop ermee.
Daarnaast lukt het mij niet meer op mijn E-element te starten met een legionella run, deze start niet meer automatisch. Thermosstaat staat op maximaal van het E-element, geforceerd inschakelen via de SMO S40 werkt wel.
Misschien dat het kogelfilter gereinigd moet worden?thijsbov schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 09:36:
Sinds afgelopen week heb ik wat problemen met het verwarmen van mijn tapwater. De warmtepomp maakt zeer korte runs van c.a. 10-15 minuten en moet een aantal keer starten om tot de gewenste temperatuur te komen. De sensoren van het tapwater zitten wel goed, iemand een idee waar dit in kan zitten? Kost mij nu al aardig wat starts op de machine ...
Daarnaast lukt het mij niet meer op mijn E-element te starten met een legionella run, deze start niet meer automatisch. Thermosstaat staat op maximaal van het E-element, geforceerd inschakelen via de SMO S40 werkt wel.
Ik stop ermee.
Dat zou kunnen. Kan dat zelf? En is het aannemelijk dat dat zo is? De machine is ongeveer 10 maanden in gebruik nu. Is er documentatie te vinden over dat filter en hoe je zoiets kunt doen?Knowbody schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 09:38:
[...]
Misschien dat het kogelfilter gereinigd moet worden?
Het gaat om een F2050-10 WP.
Zou dat ook het eufel met het E-element oplossen?
[ Voor 4% gewijzigd door thijsbov op 03-08-2026 09:52 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Dat heb ik gedaan, alleen konden ze pas in oktober. Nibe kon eerder, dus die komt over twee weken ... Zou dat ook graag willen idd.wickydude schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:24:
Als je hem nog niet zo lang hebt, is het dan niet zinvol om bij je installateur aan te kloppen? Je mag toch verwachten dat zo'n installatie langer dan 10 maanden zonder problemen blijft werken.
Weet iemand of BT-63 (temp sensor bijverwarming) continu uitgelezen moet kunnen worden? In mijn app zie ik daar nameljk alleen maar een tegeltje met "-".
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Oké, dan zal dat wel kloppen. In de geforceerde instellingen is het wel aan te sturen, dus dat is vreemd... Ook niet geblokkeerd door temperatuur begrenzer oid. Lijkt haast wel softwarematig een bug te zijn.wickydude schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:42:
BT63 is normaal niet beschikbaar in de myuplink app bij mij.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Die sensoren werken alle vier wel naar behoren. In deze tijd (zomer) gebruikt de machine de ELK alleen voor de periodieke verhoging van tapwater, alleen werkt die dus niet.wickydude schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:49:
BT63 is er alleen voor de bewaking van de bijverwarming. Als gebruiker kun en hoef je daar niets mee. Voor normaal wp bedrijf worden BT3 en BT12 gebruikt. en Bt25 en bt71. Als je geen ELK oid hebt wordt die sensor ook niet eens gemonteerd.
Zie je niet ergens een foutmelding als hij de run net afgebroken heeft? in het servicemenu zie je nog wel eens een foutmelding, ook als die niet erg genoeg is om een vol alarm te geven wat dan in de app zichtbaar wordt. Iets als "compressor te vaak gestart" of "temperatuur te hoog"? Dat zijn meldingen die hij meestal zelf reset als hij het nog eens probeert.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
BT63 is een optionele, losse, sensor. Als die wordt gemonteerd op de leiding naar de 3-wegklep dient die te worden bedraad op een AUX input. Mogelijk zit daar iets niet goed.wickydude schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:48:
Overigens heb ik net even gekeken, maar nu kan ik wel BT63 selecteren als tegel in de app (vroeger niet), en zie daar de temperatuur. Misschien toch iets met die sensor. Maar zal toch iets voor een monteur zijn. Vreemd dat een installateur voor zoiets geen tijd maakt.
In 3.1.14 (bij de s-series) kun je zien of BT63 is geprogrammeerd en op welke AUX. Meestal 1.
Ik stop ermee.
Thanks, meer voor @thijsbov denk ik.Knowbody schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:41:
[...]
BT63 is een optionele, losse, sensor. Als die wordt gemonteerd op de leiding naar de 3-wegklep dient die te worden bedraad op een AUX input. Mogelijk zit daar iets niet goed.
In 3.1.14 (bij de s-series) kun je zien of BT63 is geprogrammeerd en op welke AUX. Meestal 1.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Ook het handmatig op alleen de bijverwarming (elk9) doet de wp niks.
Iemand een idee waar ik nog naar kan kijken of is het tijd om de installateur te bellen?
***Aanvulling***
Heb de installateur gebeld en die vertelde dat het een bekende fout is in waarschijnlijk de laatste firmware. Hij had al meerdere gesproken die hetzelfde hadden of niet meer konden koelen. Zonder bt63 doet de bijverwarming het niet. Wat dit mbt tot koelen doet weet ik niet aangezien ik niet koel.
Hij rade aan de startgids(uitgebreid) opnieuw te doorlopen en om de bt63 sensor weer terug te krijgen.
Dit is inderdaad voor mij de oplossing geweest.
[ Voor 49% gewijzigd door Dinjesk op 04-08-2026 14:35 ]
Als je de startgids opnieuw doorloopt, ben je dan al je eigen settings (b.v. graadminuten, schema's, modi etc.) kwijt?Dinjesk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 20:05:
Ik mis hier ineens sinds 1 aug de koppeling van de bt63 in home assistant en ook in myuplink.
Ook het handmatig op alleen de bijverwarming (elk9) doet de wp niks.
Iemand een idee waar ik nog naar kan kijken of is het tijd om de installateur te bellen?
***Aanvulling***
Heb de installateur gebeld en die vertelde dat het een bekende fout is in waarschijnlijk de laatste firmware. Hij had al meerdere gesproken die hetzelfde hadden of niet meer konden koelen. Zonder bt63 doet de bijverwarming het niet. Wat dit mbt tot koelen doet weet ik niet aangezien ik niet koel.
Hij rade aan de startgids(uitgebreid) opnieuw te doorlopen en om de bt63 sensor weer terug te krijgen.
Dit is inderdaad voor mij de oplossing geweest.
[ Voor 3% gewijzigd door thijsbov op 10-08-2026 16:06 ]
Version: v9727R4
Release date: 2026-08-11
ADDED
Compatible with S2061
support for S2061 in MHB05
support for S2060 in MHB05
CHANGES
Fixed an issue with an incorrect compressor status value on the myUplink tile
Fixed an issue where the average temperature was missing in menu 3.1 on myUplink
Minor adjustments to menu and menu texts
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
Ik heb de instelling op 'normaal' staan, met een starttemp. van 43 graden en stop van 50. Meestal maken we daarmee iedere twee dagen warm water.
Na de vakantie was de temperatuur van het vat 25 graden, want ik had vakantiemodus ingeschakeld (en daarin warm water uitgezet). De WP startte en stopte pas bij 56 graden. Sindsdien start hij iedere dag tijdens de niet-geblokkeerde uren, terwijl de temperatuur van het vat nog niet onder de 45 graden is geweest. Iemand een idee wat er kan zijn en wat ik kan doen om het op te lossen?
[ Voor 6% gewijzigd door RISL op 13-08-2026 20:30 ]
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Dan heb je bij SPA ook warmwater aangevinkt?RISL schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:29:
Mijn f2120 met smo40 maakt sinds de vakantie iedere dag warm water, ongeacht de de starttemperatuur.
Ik heb de instelling op 'normaal' staan, met een starttemp. van 43 graden en stop van 50. Meestal maken we daarmee iedere twee dagen warm water.
Na de vakantie was de temperatuur van het vat 25 graden, want ik had vakantiemodus ingeschakeld (en daarin warm water uitgezet). De WP startte en stopte pas bij 56 graden. Sindsdien start hij iedere dag tijdens de niet-geblokkeerde uren, terwijl de temperatuur van het vat nog niet onder de 45 graden is geweest. Iemand een idee wat er kan zijn en wat ik kan doen om het op te lossen?
Ik stop ermee.
Wat niet genoemd wordt is dat het navigeren door de menu's weer een stuk soepeler en rapper gaat, dat is in iedergeval op mijn VVM225 het geval na deze update.wickydude schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 06:56:
Kleine update beschikbaar voor non-S:
Version: v9727R4
Release date: 2026-08-11
ADDED
Compatible with S2061
support for S2061 in MHB05
support for S2060 in MHB05
CHANGES
Fixed an issue with an incorrect compressor status value on the myUplink tile
Fixed an issue where the average temperature was missing in menu 3.1 on myUplink
Minor adjustments to menu and menu texts
Bij 1 van de vorige updates (waarschijnlijk toen we overgingen van Nibe Uplink naar Myuplink?) reageerde alles opeens een stuk trager, dus mooi dat dat weer hersteld is.
Het enige wat ik nog mis in Myuplink is de meldingen geschiedenis die je in de oude Uplink omgeving had, kon je bijvoorbeeld exact zien wanneer en hoevaak er ge-defrost werd, en daarnaast ook andere (storings)meldingen die normaal na enige tijd verdwijnen van het scherm werden daar netjes gelogd.
Nee, SPA staat uit voor warmwater. Ik heb geen flauw idee waar ik het zoeken moet.Knowbody schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:32:
[...]
Dan heb je bij SPA ook warmwater aangevinkt?
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
ooit had ik het idee dat al het geleerde als kennis achterbleef in de wp maar ik las pas ergens (en weet niet meer waar) dat de regeling jpuw douche gedrag van de afgelopen twee weken aanhoudt als kennis.RISL schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 23:47:
[...]
Nee, SPA staat uit voor warmwater. Ik heb geen flauw idee waar ik het zoeken moet.
Kan t zijn dat ie weer aan het inleren is ?
Ik zal het in ieder geval onthouden en eens kijken of het gedrag verandert. Bedankt.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Kijk in je handleiding van je installatie als het daar beschreven staat dan dan kijk het systeem er naar als de instellingen goed staan. Het is een instelling van het systeem bij mij doet het systeem dit in ieder geval. Heb een F2040 8 kw met een VVM 320 en RMU 40 kamerthermostaat.jurgen purgen schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 00:00:
[...]
ooit had ik het idee dat al het geleerde als kennis achterbleef in de wp maar ik las pas ergens (en weet niet meer waar) dat de regeling jpuw douche gedrag van de afgelopen twee weken aanhoudt als kennis.
Kan t zijn dat ie weer aan het inleren is ?
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
Staat de PV omvormer gekoppeld zodat hij misschien iets doet met overschot zonneenergie?RISL schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 23:47:
[...]
Nee, SPA staat uit voor warmwater. Ik heb geen flauw idee waar ik het zoeken moet.
Ik stop ermee.
Nee blijft behoudenthijsbov schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 15:56:
[...]
Als je de startgids opnieuw doorloopt, ben je dan al je eigen settings (b.v. graadminuten, schema's, modi etc.) kwijt?
Dit komt uit Home Assistant en is voor mijn Nibe F1253. De vloerkoeling lijkt toch niet zo héél goed te werken. Ik heb ze nu heel koud gezet (vroeger kreeg ik dan condens op mijn vloer als ik ze te koud zette), nu koelt de pomp nog wel wat, maar toch te weinig.
- - of which hot water:
- 18 u
- - of which hot water:
- 585 u
- addition
- 0.0
- affect cooling
- 0.0
- affect hot water
- 1.0
- affect room temperature
- 1.0
- Alarm
- OK
- alarm room sens cool
- 0.0
- Average outdoor temp (BT1)
- 28,8 °C
- Brine in (BT10)
- 15,6 °C
- Brine out (BT11)
- 17,7 °C
- Brine pump speed (GP2)
- 75,0%
- Built-in passive cooling
- 2.832,80 kWh
- Calculated cooling supply climate system 1
- 20,0 °C
- Calculated supply climate system 1
- 20,0 °C
- Condenser (BT12)
- 19,1 °C
- Connectiviteit
- Verbonden
- control room sensor syst
- 1.0
- cooling
- 1.0
- cooling curve
- 0.0
- cooling factor system
- 0.0
- Cooling offset (Smart Price Adaption)
- 0.0
- Current (BE1)
- 0,00 A
- Current (BE2)
- 0,00 A
- Current (BE3)
- 0,00 A
- Current compressor frequency
- 0 Hz
- Current hot water mode
- 0.0
- Degree minutes
- 0.0
- Discharge (BT14)
- 52,2 °C
- dT Inverter - exh air (BT20)
- 0,0 °C
- Est. power at DOT
- 3.956,0 W
- Extern. adjustment climate system 1
- Uit
- Extern. blocking input cooling
- Uit
- filtering time
- 2 u
- Flow sensor (BF1)
- 12,3 l/m
- heating
- 0.0
- heating factor system
- 2.0
- Heating medium pump speed (GP1)
- 70,0%
- Heating offset (Smart Price Adaption)
- 2.5
- Heating, compressor only
- 9.242,90 kWh
- Heating, including int. add. heat
- 9.242,90 kWh
- Hot water amount
- 29 m
- Hot water charging (BT6)
- 53,4 °C
- Hot water temp.
- 57,0 °C
- Hot water top (BT7)
- 57,4 °C
- Hot water, compressor only
- 2.305,60 kWh
- Hot water, including int. add. heat
- 2.397,30 kWh
- Int elec add heat
- Blocked
- Inverter temperature
- 24,7 °C
- Liquid line (BT15)
- 22,5 °C
- Max compressor frequency
- 90 Hz
- Min compressor frequency
- 20 Hz
- Mode (Smart Price Adaption)
- 1.0
- Next periodic increase: 12 . 08 . 2026
- 3.0
- Number of compressor starts
- 1880.0
- number of starts:
- 1880.0
- Oil temperature (BT29)
- 0,0 °C
- Oil temperature (EP15-BT29)
- 0,0 °C
- Oper. time
- 4.300 u
- Oper. time hot water
- 585 u
- Outdoor temperature
- 29,8 °C
- Pool offset (Smart Price Adaption)
- 0.0
- Pump: Brine (GP2)
- Aan
- Pump: Heating medium (GP1)
- Aan
- Return line (BT3)
- 21,2 °C
- Room temperature (BT50)
- 24,3 °C
- Status (Smart Price Adaption)
- 30.0
- Status compressor
- Off
- Status compressor raw
- 20.0
- status:
- Off
- status: raw
- 15003.0
- Suction gas (BT17)
- 37,4 °C
- Supply line (BT2)
- 19,1 °C
- time betw. switch heat/cool
- 2 u
- Time factor add heat
- 18.2
- total operating time:
- 4.300 u
- Used power at DOT
- 3.956,0 W
Is er nog een probleem denken jullie? Het is een appartementsgebouw met 18 sondes waarvan er één sonde defect is (lucht in de sonde). De aannemer komt dit herstellen maar ik vraag me af of dit hieraan wel kan liggen: 1/18de is dus weg qua "sondes".
Alvast enorm bedankt! Ik heb ook al de vereenvoudigde PDF erbij genomen om de koeling in te stellen, maar dit lijkt toch geen/bijna geen effect te hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door Pharos1985 op 14-08-2026 16:17 ]
Hij wil als eerste na de vakantie een legionella run. Blijkbaar lukt dat niet. Wellicht het element niet aan staan? Dat blijft hij elke dag proberen.RISL schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:29:
Na de vakantie was de temperatuur van het vat 25 graden, want ik had vakantiemodus ingeschakeld (en daarin warm water uitgezet). De WP startte en stopte pas bij 56 graden. Sindsdien start hij iedere dag tijdens de niet-geblokkeerde uren, terwijl de temperatuur van het vat nog niet onder de 45 graden is geweest. Iemand een idee wat er kan zijn en wat ik kan doen om het op te lossen?
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
Pv is niet gekoppeld, dus dat kan (voor zover ik zie) geen oorzaak zijn. Via Homeassistent wil ik de toekomst wel wat meer gaan doen hiermee.
Bij mij gebeurt er nooit een legionella run. Ik weet niet waar ik dat zou kunnen instellen en het is volgens mij ook niet nodig, gezien de spiraal met tapwater die door het buffervat gaat bij de F2120.
Ik heb dit gedrag nog nooit gehad na vakanties. Ook na een handmatige run eergisteren naar 70 graden water, en veel afname, werd er gisteren van 49 naar 50 graden verwarmd.
Vanmorgen heb ik de F2120 maar eens uitgezet voor een halfuur en de stroom er geheel afgehad. Vanmiddag volgde hij voor het eerst in een week netjes het programma (start ingesteld bij 43 graden, actuele temp 45 graden, dus geen start).
Hopelijk heeft dit geholpen, maar mij onduidelijk wat de oorzaak was.
[ Voor 14% gewijzigd door RISL op 15-08-2026 19:11 ]
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
De eerste vraag is: hoe hoog wordt de boiler normaal verwarmd? De normale tapwatertemperatuur ligt rond de 60 °C. De periodieke verhoging is bedoeld om de temperatuur tijdelijk verder te verhogen in het kader van legionellapreventie.RISL schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 19:09:
Bedankt voor het meedenken en alle suggesties.
Pv is niet gekoppeld, dus dat kan (voor zover ik zie) geen oorzaak zijn. Via Homeassistent wil ik de toekomst wel wat meer gaan doen hiermee.
Bij mij gebeurt er nooit een legionella run. Ik weet niet waar ik dat zou kunnen instellen en het is volgens mij ook niet nodig, gezien de spiraal met tapwater die door het buffervat gaat bij de F2120.
Ik heb dit gedrag nog nooit gehad na vakanties. Ook na een handmatige run eergisteren naar 70 graden water, en veel afname, werd er gisteren van 49 naar 50 graden verwarmd.
Vanmorgen heb ik de F2120 maar eens uitgezet voor een halfuur en de stroom er geheel afgehad. Vanmiddag volgde hij voor het eerst in een week netjes het programma (start ingesteld bij 43 graden, actuele temp 45 graden, dus geen start).
Hopelijk heeft dit geholpen, maar mij onduidelijk wat de oorzaak was.
Ik zou eerst controleren of de functie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd:
· Staat periodieke verhoging aan?
· Staat er een geldige starttijd ingesteld?
· Staat de installatie niet in een vakantie- of blokkeerfunctie?
· Is de bijverwarming/elektrische naverwarming beschikbaar en correct ingesteld?
Controleer na de eerstvolgende cyclus of de temperatuur daadwerkelijk hoog genoeg is geworden.
NIBE geeft aan dat de warmtepomp tijdens de periodieke verhoging de temperatuur van het tapwater verhoogt en hierbij, indien nodig, gebruikmaakt van de bijverwarming.
Zo stel je hem in op de SMO 40:
· Ga naar menu 2 – Warmtapwater
· Ga naar 2.4 – Periodieke verhoging
· Zet Periodieke verhoging = Aan
· Stel de periode bijvoorbeeld in op 7 dagen
· Kies een gewenst starttijdstip, bijvoorbeeld 02:00 uur
Controleer daarna bij ‘Volgende verhoging’ wanneer de eerste cyclus gepland staat.
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
In normaalstand verwarmt mijn WP naar 50 graden (door mij gekozen instelling). Bij de VVM310 (mijn binnen-unit) loopt er een spiraal door het tapwater (dus anders dan bij de VVM320). Er staat in de handleiding van de VVM310 dat er geen legionallerun nodig is. Menu 2.4 heb ik dus ook niet. In sommige manuals las ik dat de "periodic increase" in menu 2.2 zit. Bij mij ook daar niets te vinden over een periodieke temperatuurverhoging.clodders schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 09:32:
[...]
De eerste vraag is: hoe hoog wordt de boiler normaal verwarmd? De normale tapwatertemperatuur ligt rond de 60 °C. De periodieke verhoging is bedoeld om de temperatuur tijdelijk verder te verhogen in het kader van legionellapreventie.
Ik zou eerst controleren of de functie daadwerkelijk kan worden uitgevoerd:
· Staat periodieke verhoging aan?
· Staat er een geldige starttijd ingesteld?
· Staat de installatie niet in een vakantie- of blokkeerfunctie?
· Is de bijverwarming/elektrische naverwarming beschikbaar en correct ingesteld?
Controleer na de eerstvolgende cyclus of de temperatuur daadwerkelijk hoog genoeg is geworden.
NIBE geeft aan dat de warmtepomp tijdens de periodieke verhoging de temperatuur van het tapwater verhoogt en hierbij, indien nodig, gebruikmaakt van de bijverwarming.
Zo stel je hem in op de SMO 40:
· Ga naar menu 2 – Warmtapwater
· Ga naar 2.4 – Periodieke verhoging
· Zet Periodieke verhoging = Aan
· Stel de periode bijvoorbeeld in op 7 dagen
· Kies een gewenst starttijdstip, bijvoorbeeld 02:00 uur
Controleer daarna bij ‘Volgende verhoging’ wanneer de eerste cyclus gepland staat.
Zoals beschreven is de WP uit de vakantiemodus en is er verder niets gewijzigd, ik heb 'm zelf handmatig al een keer naar 70 graden laten verwarmen en dat ging probleemloos. Het elektrisch element is beschikbaar, geen blokkering, etc). Hij start alleen bij een te hoge temperatuur en daardoor dagelijks i.p.v. wanneer hij onder de startwaarde kwam.
Gisteren ging het goed en verwarmde hij niet (want temp. boven de starttemp.)
Vanmiddag om 13u zou hij moeten inschakelen en moeten verwarmen naar 50 graden, ik ben benieuwd.
[ Voor 8% gewijzigd door RISL op 16-08-2026 10:55 ]
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Je uitleg klopt inderdaad. Bij een VVM 310 is de situatie anders dan bij bijvoorbeeld een VVM S320 en een aparte optie voor een legionellarun is niet per definitie zichtbaar in menu 2.4.RISL schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:52:
[...]
In normaalstand verwarmt mijn WP naar 50 graden (door mij gekozen instelling). Bij de VVM310 (mijn binnen-unit) loopt er een spiraal door het tapwater (dus anders dan bij de VVM320). Er staat in de handleiding van de VVM310 dat er geen legionallerun nodig is. Menu 2.4 heb ik dus ook niet. In sommige manuals las ik dat de "periodic increase" in menu 2.2 zit. Bij mij ook daar niets te vinden over een periodieke temperatuurverhoging.
Zoals beschreven is de WP uit de vakantiemodus en is er verder niets gewijzigd, ik heb 'm zelf handmatig al een keer naar 70 graden laten verwarmen en dat ging probleemloos. Het elektrisch element is beschikbaar, geen blokkering, etc). Hij start alleen bij een te hoge temperatuur en daardoor dagelijks i.p.v. wanneer hij onder de startwaarde kwam.
Gisteren ging het goed en verwarmde hij niet (want temp. boven de starttemp.)
Vanmiddag om 13u zou hij moeten inschakelen en moeten verwarmen naar 50 graden, ik ben benieuwd.
Kijk eens hoe de functie “periodieke verhoging” is ingesteld. Deze functie staat bij de SMO 40 onder menu 2.9.1 en staat los van de normale tapwaterinstelling van 50 °C.
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
Vandaag weer prima run gemaakt naar 50 graden, zonder doorschieten. Morgen weer even checken, maar als dat het weer goed gaat (dus geen run tenzij onder 43 graden) dan houd ik het op iets onverklaarbaars dat is verholpen met de stroom er even afhalen.
Bedankt voor het meedenken.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Wat zie je in het menu van de VVM 310 volgens mij moet je daar zien bij menu 2 (Warmtapwater) de volgende instellingenRISL schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 16:35:
Bij mij heb ik geen 2.9 (verder dan 2.1, 2.2 en 2.3 heb ik geen menu's in 2.
Vandaag weer prima run gemaakt naar 50 graden, zonder doorschieten. Morgen weer even checken, maar als dat het weer goed gaat (dus geen run tenzij onder 43 graden) dan houd ik het op iets onverklaarbaars dat is verholpen met de stroom er even afhalen.
Bedankt voor het meedenken.
· 2.1 Tijdelijk luxe
· 2.2 Comfortstand
· 2.3 Programmering
· 2.9 GeavanceerdAls 2.9 helemaal ontbreekt, zou ik daarna de softwareversie van de VVM 310 controleren.
In app myUlink kan je zien of je de laatste versie heeft.
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
Software is bijgewerkt, toevallig afgelopen week nog een update geïnstalleerd. Vandaag was weer prima (geen run want temperatuur = 46 graden)
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
Maakt het nog uit als je erin gaat als "installateur" ?RISL schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 13:59:
Ik heb 2.9 niet (wel 2.1 t/m 2.3).
Software is bijgewerkt, toevallig afgelopen week nog een update geïnstalleerd. Vandaag was weer prima (geen run want temperatuur = 46 graden)
Ik stop ermee.
Nee, dan zie ik hetzelfde.Knowbody schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 17:30:
[...]
Maakt het nog uit als je erin gaat als "installateur" ?
Begrijpen doe ik het niet, maar het lijkt opgelost, het gaat al dagen goed nu.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
F2120-16 SMO-S40 ELK9 RMU-S40 boiler RSV300X buffer-serieel UKV100 Alleen Radiatoren (8 beg.grond,5 op etage) PV9200Wp Oppervlak 2x100m2 600m3 Vrijstaand bouwjaar 1992 sinds 2023 gasloos Energielabel A++
De vraag blijft natuurlijk wel staan of er een een legionella run van 60 graden wordt gedraaid. In het service menu kan je bij warmwaterinstellingen zien welke stoptemperatuur er is ingevuld. Bij mij wordt eens in de 2 weken een legionella run van 60 gradenRISL schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 04:39:
[...]
Nee, dan zie ik hetzelfde.
Begrijpen doe ik het niet, maar het lijkt opgelost, het gaat al dagen goed nu.
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
De 60 graden haalde de WP wel zodra ik de eenmalige verhoging handmatig instelde met 'luxe'.
Zijn er Tweakers die een VVM310 hebben voorzien van de ACS310 om te kunnen koelen? Het lijkt vrij eenvoudig te doen, alleen weet ik niet hoe je je software dan uitbreidt met koelmogelijkheden.
Vrijstaand 1914 | Extra vloer en muurisolatie | Triple glas | WTW: in aanmaak | WP: Nibe F2120-16 + VVM310 met SMO40 + RMU40 | CV wonen: vloerverwarming, slapen: Jaga Strada DHB Hybrid | Solar: Fronius west 7.0kVA | Accu 2x HomeWizard PiB
@wickydude @Knowbodythijsbov schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 15:25:
[...]
Bedankt @wickydude en @Knowbody . De BT63 is wel gewoon uit te lezen via dat menu, dus daar zal het niet aan liggen.
Benieuwd wat de Nibe monteur ervan gaat zeggen... Houd jullie op de hoogte :-)
Afgelopen woensdag Nibe monteur op bezoek gehad. Kennelijk stond de positie van bijverwarming niet goed ingesteld, vreemd, want het heet het altijd wel gedaan. Mogelijk nieuwe check in de software die wel juist is, t.o.v. hiervoor. Blij dat het opgelost is, bleek uiteindelijk eenvoudiger dan verwacht. In menu 7.1.5.1 dus geregeld. Dank voor het meedenken!
Fijn.thijsbov schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 22:37:
[...]
@wickydude @Knowbody
Afgelopen woensdag Nibe monteur op bezoek gehad. Kennelijk stond de positie van bijverwarming niet goed ingesteld, vreemd, want het heet het altijd wel gedaan. Mogelijk nieuwe check in de software die wel juist is, t.o.v. hiervoor. Blij dat het opgelost is, bleek uiteindelijk eenvoudiger dan verwacht. In menu 7.1.5.1 dus geregeld. Dank voor het meedenken!
Stond de 3-wegklep na QN10 wellicht ? (Dat is de default waarde na het doorlopen van de startgids)
Ik stop ermee.
Ja dat denk ik dan. De positie van de bijverwarming stond na QN10 (driewegklep) inderdaad. Maar daar is niet wat aan gewijzigd. Daardoor vermoed ik dat hij altijd al verkeerd heeft gestaan, maar nu met een software change het pas aan het licht komt.Knowbody schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 09:29:
[...]
Fijn.
Stond de 3-wegklep na QN10 wellicht ? (Dat is de default waarde na het doorlopen van de startgids)
Aan jouw afbeelding te zien heb je de handleiding al gevonden. Ik heb ook even de handleiding van de S2061 bekeken maar daar zit de afvoer net wat anders. In beiden handleidingen wordt er geen maat bij gegeven. Wel dat je de KVA of KVR nodig hebt. Met de slang van de KVR (verwarmde leiding) leidt je het condenswater naar waar jij wil, leiding verkrijgbaar van 1,3 of 6 meter.Jan Workum schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 19:38:
Weet iemand de positie van de condensaatdrain (XL40 op het plaatje) van de Nibe S2060? Ik wil de afvoer voorbereiden en op de juiste plek uiteraard. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Afbeelding] (Maten vanaf de buitenkanten omkasting)
De KVA is de kunststof drain of uitlaat
Je kan op https://professional.nibe.eu/en-se/documents ook de Autocad vinden.
[ Voor 16% gewijzigd door jurgen purgen op 01-09-2026 20:25 ]
Dank voor je reactie. Ik heb het 3d model maar daar is de condensafvoer niet in gemodelleerd.jurgen purgen schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 20:12:
[...]
Aan jouw afbeelding te zien heb je de handleiding al gevonden. Ik heb ook even de handleiding van de S2061 bekeken maar daar zit de afvoer net wat anders. In beiden handleidingen wordt er geen maat bij gegeven. Wel dat je de KVA of KVR nodig hebt. Met de slang van de KVR (verwarmde leiding) leidt je het condenswater naar waar jij wil, leiding verkrijgbaar van 1,3 of 6 meter.
De KVA is de kunststof drain of uitlaat
Je kan op https://professional.nibe.eu/en-se/documents ook de Autocad vinden.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
Dank voor je reactie. Ik heb het 3d model maar daar is de condensafvoer niet in gemodelleerd. Ik ga jouw link eens bestuderen.jurgen purgen schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 20:12:
[...]
Aan jouw afbeelding te zien heb je de handleiding al gevonden. Ik heb ook even de handleiding van de S2061 bekeken maar daar zit de afvoer net wat anders. In beiden handleidingen wordt er geen maat bij gegeven. Wel dat je de KVA of KVR nodig hebt. Met de slang van de KVR (verwarmde leiding) leidt je het condenswater naar waar jij wil, leiding verkrijgbaar van 1,3 of 6 meter.
De KVA is de kunststof drain of uitlaat
Je kan op https://professional.nibe.eu/en-se/documents ook de Autocad vinden.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
K zag je post in het l/w topic.Jan Workum schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 20:41:
[...]
Dank voor je reactie. Ik heb het 3d model maar daar is de condensafvoer niet in gemodelleerd. Ik ga jouw link eens bestuderen.
Gaat het echt om de mm, dat je er zo achteraan zit? Ik heb al eerder aangegeven dat er koppelstukken voor te krijgen zijn, maar toch nog een speurtocht waarbij ik het zelfs niet uit de CAD tekening kon opmaken. Maar in het .ifc bestand kan je dus meten. ik heb een eyeball meting voor je gedaan en kwam op het volgende.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
![]() | ![]() |
Ik zit er niet zozeer achteraan maar wil de afvoer op pakweg 5cm nauwkeurig plaatsen. Dank voor je reactie.jurgen purgen schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:59:
[...]
K zag je post in het l/w topic.
Gaat het echt om de mm, dat je er zo achteraan zit? Ik heb al eerder aangegeven dat er koppelstukken voor te krijgen zijn, maar toch nog een speurtocht waarbij ik het zelfs niet uit de CAD tekening kon opmaken. Maar in het .ifc bestand kan je dus meten. ik heb een eyeball meting voor je gedaan en kwam op het volgende.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.ps al denk ik bij 2e blik dat het gat dichter bij de rand zit wat denk jij zelf?
[Afbeelding] [Afbeelding]
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
Vanmiddag fw update 4.13.12 ontvangen. De koppeling met de Solaredge omvormer is weer hersteldhavisoft schreef op zondag 26 juli 2026 @ 09:48:
[...]
Dit "probleem" is bekend bij Nibe maar wordt niet op korte termijn opgelost helaas. Hieronder de mail die ik van Nibe hierover heb ontvangen.
Een vergelijkbare situatie met betrekking tot de PV-productie is bekend bij het ontwikkelteam. De kwestie is momenteel in onderzoek, maar op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak of een mogelijke oplossing. Alle relevante informatie is inmiddels verzameld en gedeeld met het ontwikkelteam in Zweden, zodat zij een diepgaand onderzoek kunnen uitvoeren.
Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een (software)fout, dan wordt een eventuele oplossing naar verwachting pas na de zomer beschikbaar. Op dit moment is er verder geen inhoudelijke informatie. Houd de releasenotes in de gaten van de software updates via de myUplink.com website. Mocht u niets hebben gemerkt, dan kunt u aan het einde van oktober mogelijk een statusupdate vragen door te reageren op deze e-mail.
Zoals wij eerder hebben aangegeven aan u, verzoeken wij u altijd de officiële route te volgen voor uw kwesties met de warmtepomp. Neem hiervoor dus contact op met uw installateur. De installateur kan de melding vervolgens bij ons indienen, zodat deze volgens de geldende procedure in behandeling kan worden genomen.
Meldingen van particulieren met betrekking tot storingen of vragen over de werking van het systeem worden niet rechtstreeks door onze supportafdeling behandeld. Alvast bedankt.
het kan nou nooit in 1 keer goed gaan he..MasterFreak schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 15:35:
[...]
Vanmiddag fw update 4.13.12 ontvangen. De koppeling met de Solaredge omvormer is weer hersteld
![]() | ![]() | ![]() |
jurgen purgen schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 00:15:
[...]
het kan nou nooit in 1 keer goed gaan he..nu kan ik via de webbrowser niet bij mn geschiedenis. we gaan morgen zien of de opwek eindelijk weer verschijnt
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/tVifldPMfX1xHRj9K7q6eqPs.jpg?f=fotoalbum_large)
Helaas wordt het verkeerde register gelezen door MyUplink
:strip_exif()/f/image/ZoxehAjJ69BnV1Tbb4Gg2fQE.jpg?f=fotoalbum_large)
Ook de SOC vd opslag is verdwenen uit de tegel
![]() | ![]() |
:strip_exif()/f/image/sQLUm8HQMh6kjDAIitSc254R.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat wel eindelijk lukt (en vraag me niet hoe)
is dat passief verwarmen nu wel lukt. Maar even kijken wanneer de beveiliging ingrijpt.
Eigenlijk gewoon koelmodus met een hogere brontemp
Yeah voor de PVT
Je verliest links de waarden vd SOC vd accu. Maar je kan nu wel het chassis vd woning alvast opwarmen richtig de koude, gezellige, periode
[ Voor 15% gewijzigd door jurgen purgen op 15-09-2026 11:42 ]
Bij mij staat de S2125-12 na de update ook nog op versie 3.3.1, maar ik zie dan ook niet in de release notes dat deze bijgewerkt zou moeten worden. Laatste update daar van was in versie 4.9.4 volgens de release notes.Biggles schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 07:41:
Ik heb 4.13.12 geïnstalleerd. RMU staat op 2.13.1 maar de S2125-12 blijft op versie 3.3.1 staan. Meer gebruikers met dit probleem?
https://www.nibe.eu/webda...link_changelog/nibe-n.pdf
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
Hier is de S2125-12 ook gewoon op 3.3.1 gebleven na de upgrade.
Met die instelling zou ik verwachten dat hij gaat verwarmen als BT6 < 42gr is, en blijft verwarmen tot BT7 48gr is, toch?
Ik heb een tank van 500 liter, en BT6 zit op ong 45cm van de grond, en BT7 bijna bovenin. We douchen vooral 's avonds, dus dan wil ik hem in de middag (of in de winter misschien 's nachts) tot > 45gr verwarmen (in de toekomst misschien elke 2 dagen). Maar zelfs al laat ik hem altijd op 'Normaal' staan (dus geen kalender ingesteld), en ook zonder SPA werkt het niet zoals ik verwacht. Met de legionella run of 'eenmalige verhoging' haalt hij overigens wel een hogere temperatuur.
Ik heb het idee dat ik niet helemaal begrijp hoe het verwarming van SWW werkt, maar ik kan in de handleiding en NIBE lucht/water warmtepomp optimalisatie samenvatting niet vinden wat ik fout doe. Is er iets wat dit gedrag kan verklaren?
Staat de sww ook ingesteld op normaal (menu 2.2)? Niet op eco?savagenld schreef op maandag 21 september 2026 @ 22:43:
Ik heb een SMO40 (of eigenlijk een RC-HY40), en ik krijg de SWW maar niet goed... Bij blijft opwarmen totdat BT6/BT7 op 42 graden staan, maar ik zou hem warmer willen hebben. 'Starttemt. normaal' staat nu op 42 graden en 'stoptemp.normaal' staat op 48 graden (menu 5.11).
Met die instelling zou ik verwachten dat hij gaat verwarmen als BT6 < 42gr is, en blijft verwarmen tot BT7 48gr is, toch?
Ik heb een tank van 500 liter, en BT6 zit op ong 45cm van de grond, en BT7 bijna bovenin. We douchen vooral 's avonds, dus dan wil ik hem in de middag (of in de winter misschien 's nachts) tot > 45gr verwarmen (in de toekomst misschien elke 2 dagen). Maar zelfs al laat ik hem altijd op 'Normaal' staan (dus geen kalender ingesteld), en ook zonder SPA werkt het niet zoals ik verwacht. Met de legionella run of 'eenmalige verhoging' haalt hij overigens wel een hogere temperatuur.
Ik heb het idee dat ik niet helemaal begrijp hoe het verwarming van SWW werkt, maar ik kan in de handleiding en NIBE lucht/water warmtepomp optimalisatie samenvatting niet vinden wat ik fout doe. Is er iets wat dit gedrag kan verklaren?
[Afbeelding]
@savagenld een kleine verbetering, de SWW start op 42 graden en verwarmt tot 48 graden BT6, niet BT7. BT7 is dan hoger dan 48 graden … Verder heeft @G-addict een goed punt, welke standaard verwarmingscyclus heb je ingesteld ? Eco of normaal ?savagenld schreef op maandag 21 september 2026 @ 22:43:
Ik heb een SMO40 (of eigenlijk een RC-HY40), en ik krijg de SWW maar niet goed... Bij blijft opwarmen totdat BT6/BT7 op 42 graden staan, maar ik zou hem warmer willen hebben. 'Starttemt. normaal' staat nu op 42 graden en 'stoptemp.normaal' staat op 48 graden (menu 5.11).
Met die instelling zou ik verwachten dat hij gaat verwarmen als BT6 < 42gr is, en blijft verwarmen tot BT7 48gr is, toch?
Ik heb een tank van 500 liter, en BT6 zit op ong 45cm van de grond, en BT7 bijna bovenin. We douchen vooral 's avonds, dus dan wil ik hem in de middag (of in de winter misschien 's nachts) tot > 45gr verwarmen (in de toekomst misschien elke 2 dagen). Maar zelfs al laat ik hem altijd op 'Normaal' staan (dus geen kalender ingesteld), en ook zonder SPA werkt het niet zoals ik verwacht. Met de legionella run of 'eenmalige verhoging' haalt hij overigens wel een hogere temperatuur.
Ik heb het idee dat ik niet helemaal begrijp hoe het verwarming van SWW werkt, maar ik kan in de handleiding en NIBE lucht/water warmtepomp optimalisatie samenvatting niet vinden wat ik fout doe. Is er iets wat dit gedrag kan verklaren?
[Afbeelding]
Kijkende naar je BT6 gedraag die zich vreemd, heel snelle afkoeling en gedurende de dag weer een opwarming zonder dat dat BT7 beïnvloed! Weet je zeker dat je BT6 hier meet ? Als je de sensor uit het vat neemt (pijpje in het vat) en hem in je gesloten hand 10 minuten laat, zie je dan een temperatuur van om en nabij de 35 graden ?
Om mijn verhaal een beetje te verbeteren wbt de BT6, hierbij mijn BT6 van een 500 liter SWW vat met de BT6 op dezelfde plaatse en eco ingesteld op 33 en stop op 42. Op zondag zie je een legionella run en op maandag een extra warmte run, daar er genoeg zon was … stop op 52.
Succes!
[ Voor 21% gewijzigd door MarcKeulers op 22-09-2026 19:07 ]
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
Of zou dit in tussenstappen moeten? Al kan ik oudere versies voor 9699R4 niet downloaden.
Wou graag Spa gaan gebruiken met een dynamisch contract.
Daarnaast een vraag over een modi die in de app te beheren is, als je 'Verm.beheer: Parameters' beïnvloed, beïnvloed je dan het warmtevermogen of elektrisch vermogen?
Heeft iemand hier ervaring met Smart Price Adaption voor verwarming? Hoe werkt het? Gaat de wp je woning dan tijdens de goedkope uren een paar graden opwarmen? Of hoe moet ik zoiets voor mij zien? Nibe is vrij summier in haar documentatie hierover. Ze geven alleen aan welke modi er zijn en wat ze zouden opleveren.
Ik zie het zelfde op mijn VVM S320, ik zie wel runs maar de counter update inderdaad niet meer.thijsbov schreef op woensdag 23 september 2026 @ 10:02:
Zijn er problemen met de 'start-counter' van Nibe? Mijn SMO S40 (op 4.13.12) telt niet meer het aantal starts sinds de vorige update.
Wat betreft SPA: staat bij mij aan. Hij doet iets meer als de stroom goedkoper is, maar je moet denken aan temperatuur verhoging ca. 0,5 - 1 graad. Hij draait daardoor wel iets 'onrustiger' dus minder lange runs als zonder SPA actief.
[ Voor 41% gewijzigd door theo66 op 23-09-2026 11:49 ]
7772 BJ 1994 | NIBE S1155-6PC | Alfen Eve Single Pro | SMA SB4000TL20 4230Wp Z | SE3680H 5920 Wp O/W | Zonneboiler 120l
Hier wordt die counter inderdaad ook niet meer bijgewerkt sinds de update.thijsbov schreef op woensdag 23 september 2026 @ 10:02:
Zijn er problemen met de 'start-counter' van Nibe? Mijn SMO S40 (op 4.13.12) telt niet meer het aantal starts sinds de vorige update.
Daarnaast een vraag over een modi die in de app te beheren is, als je 'Verm.beheer: Parameters' beïnvloed, beïnvloed je dan het warmtevermogen of elektrisch vermogen?
Heeft iemand hier ervaring met Smart Price Adaption voor verwarming? Hoe werkt het? Gaat de wp je woning dan tijdens de goedkope uren een paar graden opwarmen? Of hoe moet ik zoiets voor mij zien? Nibe is vrij summier in haar documentatie hierover. Ze geven alleen aan welke modi er zijn en wat ze zouden opleveren.
Niet dat ik dat heel boeiend vind maar toch gaan er wel heel vaak dit soort random dingen stuk bij Nibe updates.
Bosch 2000AWF
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6
Ik zou Altijd weer een Nibe kopen.H3nk1960 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 18:33:
Zouden jullie na die “dingetjes” opnieuw weer een nibe kopen? Ik zit voor mijn nieuwe huis te twijfelen tussen de s2060-10 of een stiebel eltron. Vooral de optie van de dynamische prijs adaptatie van de nibe is een functie waardoor ik neig naar de nibe, maar als de software af en toe gedoe geeft dan twijfel ik er aan omdat software voor mij de doorslaggevende factor zal zijn.
De "dingetjes" die steeds weer misgaan zijn, in mijn geval, altijd weergaven op het scherm. Nooit dat een pomp oid het niet meer doet.
Ik miste bij mij al een hele tijd de opwekgrafiek van de PV. Maar het totaal en vermogen werden wel gemeten.
Bij de laatste update is de SOC vd accu verdwenen, maar die accu wordt toch niet gebruikt voor de wp.
Wel moet je, als je voor jouw woning, specifieke standen na een update even controleren. Ik heb bv mijn bronpomp op intermittent staan. Die schiet soms wel eens terug
En vaak worden hier alleen de problemen besproken waar men tegen aan loopt. Dingen die goed gaan worden weer een slowchat.
[ Voor 6% gewijzigd door jurgen purgen op 24-09-2026 01:22 ]
Dat je alles zelf lokaal kan uitlezen en de algehele werking van het systeem zijn wel prima. Dus ja ik zou zeker nog een keer Nibe kopen. Andere merken hebben ook allemaal wel hun beperkingen en problemen.
En idd heb je de twee abonnementen, maar sinds ik HA heb, denk ik niet dat ik het nog zal verlengen dit jaar. Ja de geschiedenis wordt niet ellenlang opgeslagen in HA, maar in hoeverre heb je dat nodig?ik222 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 21:07:
Het zijn inderdaad vaak dit soort kleine dingen. Ik heb nog nooit echt grote issues gehad waardoor het helemaal niet meer werkt. Het meest vervelende issue na een update is het gedoe met random onnodige defrosts op SWW, hopelijk is dat inmiddels opgelost.
Dat je alles zelf lokaal kan uitlezen en de algehele werking van het systeem zijn wel prima. Dus ja ik zou zeker nog een keer Nibe kopen. Andere merken hebben ook allemaal wel hun beperkingen en problemen.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC+
Hoi @H3nk1960 , ik heb een SMO40, het oude model en software matig heb ik nooit problemen gehad (fingers crossed). Weet niet of dat een mogelijkheid is voor je … verder heb ik te weinig verstand van de keuzes die ik zou kunnen maken, maar ben zeer tevreden met het systeem, maar ook omdat ik een goede service krijg van mijn installateur … wat mij betreft ook een factor is.H3nk1960 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 18:33:
Zouden jullie na die “dingetjes” opnieuw weer een nibe kopen? Ik zit voor mijn nieuwe huis te twijfelen tussen de s2060-10 of een stiebel eltron. Vooral de optie van de dynamische prijs adaptatie van de nibe is een functie waardoor ik neig naar de nibe, maar als de software af en toe gedoe geeft dan twijfel ik er aan omdat software voor mij de doorslaggevende factor zal zijn.
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
Ik zou wel weer een nieuwe kopen, opzich best tevreden over Nibe als ook de service. Hoewel ik dit soort kleine dingetjes wel irritant vind. Maar qua warmtepomp zijn het gewoon hele degelijke producten. Ze worden ook niet voor niets door veel installateurs gebruikt denk ik.H3nk1960 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 18:33:
Zouden jullie na die “dingetjes” opnieuw weer een nibe kopen? Ik zit voor mijn nieuwe huis te twijfelen tussen de s2060-10 of een stiebel eltron. Vooral de optie van de dynamische prijs adaptatie van de nibe is een functie waardoor ik neig naar de nibe, maar als de software af en toe gedoe geeft dan twijfel ik er aan omdat software voor mij de doorslaggevende factor zal zijn.
De installateur waar ik de smos40 van kocht had ook een aantal s2125 staan, bijna nieuw en die werden ook allemaal op marktplaats aangeboden. Hij vertelde dat de F serie beter was in zijn ogen omdat de klanten waar hij de S serie plaatse klaagde dat het huis koud bleef volgens hem omdat de S niet het opgegeven vermogen leverde. De F serie deed dat wel.
Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant
Lag dit aan de machinerie of aan het afstellen vd wp aan de behoefte van dr woning (door de installateur dus)ahjwinth schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:12:
De installateur waar ik de smos40 van kocht had ook een aantal s2125 staan, bijna nieuw en die werden ook allemaal op marktplaats aangeboden. Hij vertelde dat de F serie beter was in zijn ogen omdat de klanten waar hij de S serie plaatse klaagde dat het huis koud bleef volgens hem omdat de S niet het opgegeven vermogen leverde. De F serie deed dat wel.
Ik zal niet meteen roepen dat een S beter zou zijn dan een F.
Maar de hogere aanvoertemperatuur (R290) van de S2125 zou al een verschil moeten maken met de 65°C piek van de F (R410)
Elke NIBE, ook de mijne ('21 geplaatst, S1255PC(w/w)), had in het begin ook instellingen onjuist staan. Dat is na updates allemaal verholpen. En dat zal met de S2125 net zo zijn geweest.
Wij zijn nu de crash test dummies. Wij vinden de fouten en melden die.
Dus het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een S2125 minder goed zou presteren dan een F2120.
Zelf ben ik de S2125 aan het vergelijken met de S2060-10 voor een project wat ik voor ogen heb.
Bosch 2000AWF
![]() | ![]() |
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC+
Bij mij ookBiggles schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 07:41:
Ik heb 4.13.12 geïnstalleerd. RMU staat op 2.13.1 maar de S2125-12 blijft op versie 3.3.1 staan. Meer gebruikers met dit probleem?
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
Dan heeft de installateur zelf zitten slapen. De type aanduiding van NIBE kan misleidend zijn omdat de S2125-12 geen 12kW warmtepomp is maar 7,8 kW bij -10 graden. Indien je de data sheet bekijkt en de vermogens curve in de technische handleiding, dan blijkt dat ook zo. Ik heb een warmtemeter op mijn S2125 en deze meet het vermogen en dat klopt met de data sheet. Je kunt geen warmtepomp kopen op basis van een type aanduiding, je dient de datasheet te bekijken.ahjwinth schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:12:
De installateur waar ik de smos40 van kocht had ook een aantal s2125 staan, bijna nieuw en die werden ook allemaal op marktplaats aangeboden. Hij vertelde dat de F serie beter was in zijn ogen omdat de klanten waar hij de S serie plaatse klaagde dat het huis koud bleef volgens hem omdat de S niet het opgegeven vermogen leverde. De F serie deed dat wel.
Ik zou zo weer een NIBE kopen en heb hem zelf geïnstalleerd en ingeregeld. Wat ik een groter probleem vind is de stevige prijs. Eén op de lange termijn voordeel is de beschikbaarheid van een groot dealer netwerk en reservedelen.
De software issues die hier besproken worden zijn dingen die veelal alleen ondervonden worden door nerds welke op bit niveau hun installatie uitlezen, wat 95% van de consumenten niet doet. Daarnaast brengt NIBE iedere paar maanden wel een update uit wat van andere merken nog maar de vraag is, zeker wanneer de systemen wat ouder worden.
Mijn S2125-12 met SMO S40 draait nu precies een jaar.
Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200
:strip_exif()/f/image/BVtx5SlbYu48eXxsakPmS7MR.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/JtGy4HDePz7oF73EC74uqNH5.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/wDKfGUJ4iFeygVugab7KN6uf.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/G1uFoNAkCkX9VXbj8FTFUJeI.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/8SHZQWzenu20wvq5iXt0PwgZ.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/ITM4onHjEUnI9ETODg4qScKb.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/gJVyTiRC7DW8ObV87M2I9iR1.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/G9vEu6lnxPnqysd2pNxgsvEZ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/SUnuuFkFcDJcc1v5YebFPO1e.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/Daw00WuWHVdnyytwvRhfsDp4.png?f=fotoalbum_tile)