NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

Pagina: 1 ... 118 119 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 11-03 19:26
Knowbody schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:37:
[...]

Te groot? Wat bedoel je met te klein.
Ok, ik kan soms wel eens onduidelijk zijn… :P
Ik bedoel: indien het systeem ontworpen/bedoeld was om tot -20 te werken en dan op 100% vermogen, en hij werkt al bij -10 op 100%, dan kan de unit niet zoveel warmte leveren als bedoeld en is daarmee te klein/onderbemeten om tot -20 het huis warm te kunnen houden.
Is dat duidelijker?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
wickydude schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 20:32:
[...]

Ok, ik kan soms wel eens onduidelijk zijn… :P
Ik bedoel: indien het systeem ontworpen/bedoeld was om tot -20 te werken en dan op 100% vermogen, en hij werkt al bij -10 op 100%, dan kan de unit niet zoveel warmte leveren als bedoeld en is daarmee te klein/onderbemeten om tot -20 het huis warm te kunnen houden.
Is dat duidelijker?
Ja.

😊

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 08:55
RedGolf schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 20:15:
[...]

Indien je bedoeld dat hij bij -10 op 100% draait, terwijl het nog veel kouder kan worden (wat in NL niet heel aannemelijk is) zou ik zeggen dat hij te klein is. Bij mij zal hij bij -10 op 100% draaien, zeker wanneer het 24/7 minus 10 zou zijn, wat hier volgens mij in de afgelopen 30 jaar niet is voorgekomen :)

Voor deze situaties is er de ELK9 en accepteren we maar de nog hogere energierekening.
Bedankt voor de verduidelijking. Ik denk dat inderdaad voor Nederlandse begrippen niet ondergedimensioneerd is, maar voor Zweedse wel.

Dit is een temperatuurgrafiek van dit jaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tU4yRR1oqaSg7-QkszSJ2wP7fqA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ie9RrE6lCr6EoO2N8gt02EG.jpg?f=fotoalbum_large

Ik zou zeggen dat -15° of -20° een goede grens zou zijn, maar hopelijk is dat op te vangen met betere isolering. Hier ligt overal nog oud dubbelglas in de ramen zonder folie. Het voelt daardoor altijd enorm alsof het tocht wanneer de temperaturen laag zijn.

  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
surcharge schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:46:
[...]

Bedankt voor de verduidelijking. Ik denk dat inderdaad voor Nederlandse begrippen niet ondergedimensioneerd is, maar voor Zweedse wel.

Dit is een temperatuurgrafiek van dit jaar.

[Afbeelding]

Ik zou zeggen dat -15° of -20° een goede grens zou zijn, maar hopelijk is dat op te vangen met betere isolering. Hier ligt overal nog oud dubbelglas in de ramen zonder folie. Het voelt daardoor altijd enorm alsof het tocht wanneer de temperaturen laag zijn.
Ik heb geen idee hoe een Zweedse woning eruit ziet (behalve uit spannende TV detective's :) ). Geen idee hoe de rest van de woning geïsoleerd is. Een paar jaar terug was ik in Praag en had men in het hotel een dubbele raam, dus een dubbele buiten raam, vensterbank en een dubbele binnen raam. Lang geleden heb ik in Noord Noorwegen gewerkt en toen was daar al alles elektrisch (bij -17 overdag) en was het binnen comfortabel warm, men keek niet naar de stroomrekening voor mijn gevoel. Ik denk dat het niet voor niets is dat Nibe zeer bedreven is in cascade opstellingen zodat men vermogen kan bijschakelen zodra dit nodig is.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-03 18:10
RedGolf schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 20:32:
[...]

Geen paniek, na het updaten deed hij bij mij eerst 3x een defrost via SWW (zonder dat er daarvoor fouten zijn geweest) en daarna niet meer. Vervelend is dat we niet kunnen zien wat de werkelijke flow is door de warmtepomp en waarschijnlijk heb je ook geen idee wat het vermogen is van de pomp (of hij hard moet werken en wellicht zijn flow niet haald).
Weinig vertrouwen in.. nu weer een koude douche 😒

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ez6sokAouGI5QISfOKqJCKqxfXg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7qqvr6YcRGWD3tcMPnExW4gp.jpg?f=fotoalbum_large

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 08:13

HRV

Vreemd dat jouw SWW de hele dag al zo laag is. Het lijkt er ook op dat je SWW opwarmt op het meest dure moment. Tussen pakweg 17:00 en 19:00. Bij mij zet ie dat meestal rond 04:00 zodat het in de ochtend als we douchen lekker warm is.

Ik heb wel af en toe een defrost op SWW gezien, maar niet zo extreem als bij jou waar iedere defrost vanaf gisteravond tot 04:00 op SWW is gegaan.

  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
dvdhaar schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 06:43:
[...]


Weinig vertrouwen in.. nu weer een koude douche 😒

[Afbeelding]
Hier is het inmiddels opgelost, het probleem is echt flow gerelateerd.
- Hoe lang draai je al met de S2125?
- De optie silent defrosting heeft dus geen effect?

  • surcharge
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 08:55
RedGolf schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 23:19:
[...]

Ik heb geen idee hoe een Zweedse woning eruit ziet (behalve uit spannende TV detective's :) ). Geen idee hoe de rest van de woning geïsoleerd is. Een paar jaar terug was ik in Praag en had men in het hotel een dubbele raam, dus een dubbele buiten raam, vensterbank en een dubbele binnen raam. Lang geleden heb ik in Noord Noorwegen gewerkt en toen was daar al alles elektrisch (bij -17 overdag) en was het binnen comfortabel warm, men keek niet naar de stroomrekening voor mijn gevoel. Ik denk dat het niet voor niets is dat Nibe zeer bedreven is in cascade opstellingen zodat men vermogen kan bijschakelen zodra dit nodig is.
Noorwegen heeft veel mogelijkheden voor waterkracht. Met een dam en een generator heb je daar dus bijna gratis energie. Helaas voor hun is de afstand tot Nederland klein, waardoor er tegenwoordig veel energie naar Nederland geëxporteerd wordt en de prijzen enorm zijn toegenomen in verhouding.

  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
dvdhaar schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 06:43:
[...]


Weinig vertrouwen in.. nu weer een koude douche 😒

[Afbeelding]
Heb je weekprogramma’s ingesteld voor de temperatuur van SWW, CV verwarming en het al dan niet vrijgegeven van bijverwarming?

Zoals @HRV aangeeft is het gedrag van je boiler bijzonder vreemd.

Volgens mij zou de besturing na een aantal SWW defrosts weer een poging moeten doen om te ontdooien via het CV systeem. Zie je dit gedrag ook terug in je data? en ontstaan daarbij fouten?

Heb je een parallel buffer?

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-03 18:10
-jann schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 08:33:
[...]


Hier is het inmiddels opgelost, het probleem is echt flow gerelateerd.
- Hoe lang draai je al met de S2125?
- De optie silent defrosting heeft dus geen effect?
Bijna 2,5 jaar. Ik heb het idee dat met silent defrosting de compressorfreqentie lager is waardoor het langer duurt. Klopt die aanname?

  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-03 18:10
HRV schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 07:58:
Vreemd dat jouw SWW de hele dag al zo laag is. Het lijkt er ook op dat je SWW opwarmt op het meest dure moment. Tussen pakweg 17:00 en 19:00. Bij mij zet ie dat meestal rond 04:00 zodat het in de ochtend als we douchen lekker warm is.

Ik heb wel af en toe een defrost op SWW gezien, maar niet zo extreem als bij jou waar iedere defrost vanaf gisteravond tot 04:00 op SWW is gegaan.
Ik stook het vat op het programma’s, tussen 13:00 en 15:00. Toevallig gisteren eind van de middag handmatig aangezien ik toen zag dat het vat afgekoeld was en we meestal maar om de dag het vat hoeven op te stoken.

  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-03 18:10
RedGolf schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 11:18:
[...]

Heb je weekprogramma’s ingesteld voor de temperatuur van SWW, CV verwarming en het al dan niet vrijgegeven van bijverwarming?

Zoals @HRV aangeeft is het gedrag van je boiler bijzonder vreemd.

Volgens mij zou de besturing na een aantal SWW defrosts weer een poging moeten doen om te ontdooien via het CV systeem. Zie je dit gedrag ook terug in je data? en ontstaan daarbij fouten?

Heb je een parallel buffer?
Geen programma voor CV, alleen voor SWW. Bijverwarming staat nu geblokkeerd. Gisteren was dat nog niet, daarom weer ineens hoog verbruik omdat ie op -1000 GM kwam door lange SWW run (legionella programma).

Afgelopen 2 winters was dit nooit een issue en verder is er niks veranderd aan de opstelling. Alleen de software met de updates.

We hebben een buffervat parallel.

Vandaag nog geen defrosts op SWW. Echt niet te volgen 🙄

[ Voor 3% gewijzigd door dvdhaar op 18-02-2026 17:00 ]


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
dvdhaar schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:59:
[...]


Geen programma voor CV, alleen voor SWW. Bijverwarming staat nu geblokkeerd. Gisteren was dat nog niet, daarom weer ineens hoog verbruik omdat ie op -1000 GM kwam door lange SWW run (legionella programma).

Afgelopen 2 winters was dit nooit een issue en verder is er niks veranderd aan de opstelling. Alleen de software met de updates.

We hebben een buffervat parallel.

Vandaag nog geen defrosts op SWW. Echt niet te volgen 🙄
Dat er iets aan de software is veranderd geloof ik wel, volgens mij gedraagt GP12 zich ook anders dan voorheen, hij staat voorlopig op handmatige snelheid.

Ik begrijp dat je de cv alle dagen de stooklijn laat volgen, maar dat je om de dag de temperatuur laat oplopen en wekelijks een desinfectie run doet. Gevolg daarvan is wel dat je wat erg ver afkoelt en de warmtepomp hard en lang moet werken om deze op temperatuur te krijgen.

In de middag laat ik hem oplopen tot 54 graden en na 1600 gaat hij naar 50 meen ik. Dan hou je de opwarm tijden kort.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Ik heb het probleem van ontdooien op SWW samen met de constante flow alarmen hier bij de installateur neergelegd, die gaat contact zoeken met Nibe.

Ik wil gewoon dat het opgelost wordt, hoe maakt me niet zoveel uit maar ik ben er wel klaar mee. Dit mag gewoon niet met zo’n duur systeem…

  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
dvdhaar schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:55:
[...]


Bijna 2,5 jaar. Ik heb het idee dat met silent defrosting de compressorfreqentie lager is waardoor het langer duurt. Klopt die aanname?
Ja dat klopt, zie ook mijn reactie een aantal pagina’s terug. Sinds afgelopen najaar is de compressorfrequentie verhoogd met als doel sneller defrosten.

Sommige systemen hebben hiervoor te weinig flow, dus dan mislukt de defrost en gaat hij SWW gebruiken. Nibe kwam hier ook achter en hebben nu de keuze silent deftost toegevoegd. Silent defrost is eigenlijk de defrost zoals hij altijd was. Dus als je nu SWW problemen hebt, en vroeger niet, moet je de functie silent defrost gebruiken.

  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
ik222 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:09:
Ik heb het probleem van ontdooien op SWW samen met de constante flow alarmen hier bij de installateur neergelegd, die gaat contact zoeken met Nibe.

Ik wil gewoon dat het opgelost wordt, hoe maakt me niet zoveel uit maar ik ben er wel klaar mee. Dit mag gewoon niet met zo’n duur systeem…
Zie reactie boven

  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
-jann schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:15:
[...]


Ja dat klopt, zie ook mijn reactie een aantal pagina’s terug. Sinds afgelopen najaar is de compressorfrequentie verhoogd met als doel sneller defrosten.

Sommige systemen hebben hiervoor te weinig flow, dus dan mislukt de defrost en gaat hij SWW gebruiken. Nibe kwam hier ook achter en hebben nu de keuze silent deftost toegevoegd. Silent defrost is eigenlijk de defrost zoals hij altijd was. Dus als je nu SWW problemen hebt, en vroeger niet, moet je de functie silent defrost gebruiken.
En wat zou naar jou mening het beste zijn als je geen SWW hebt? Ik probeer altijd mijn systeem te verbeteren namelijk.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X40 Ultra


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Silent Defrost heeft het probleem hier niet opgelost, althans niet toen ik het heb getest met 4.8.5. Nu op 4.8.7 nog niet geprobeerd. Maar de afgelopen dagen gaat het ineens weer wel goed, ook zonder Silent Defrost al dus dat maakt het zo vreemd.

Ben benieuwd waar de installateur mee komt.

  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-03 18:10
RedGolf schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 18:15:
[...]

Dat er iets aan de software is veranderd geloof ik wel, volgens mij gedraagt GP12 zich ook anders dan voorheen, hij staat voorlopig op handmatige snelheid.

Ik begrijp dat je de cv alle dagen de stooklijn laat volgen, maar dat je om de dag de temperatuur laat oplopen en wekelijks een desinfectie run doet. Gevolg daarvan is wel dat je wat erg ver afkoelt en de warmtepomp hard en lang moet werken om deze op temperatuur te krijgen.

In de middag laat ik hem oplopen tot 54 graden en na 1600 gaat hij naar 50 meen ik. Dan hou je de opwarm tijden kort.
Ik heb het idee dat het efficiënter is om 1x wat langer op te stoken dan steeds een beetje.. ik zie namelijk dat de BT7 best wat graden terugzakt zodra gestart wordt met SWW verwarmen. Die energie zal niet per se verloren gaan maar toch vind ik dat het boilervat best slecht geïsoleerd is en vrij rap terugloopt. Dan lijkt mij constant op een hogere temperatuur houden minder slim.

Het vat staat bij ons in de kelder waar ook een thuisbatterij/omvormer staat. Het is daar rond de 18-19 graden constant.

Her programma stookt meestal op tot +/- 46 graden. Daar kunnen we met 2 personen dan prima 4x mee douchen (grote regendouche).

Wat ik overigens niet begrijp zijn de vele defrosts. Naar mijn idee echt niet nodig als de verdamper amper -3 graden is.

Ik heb de defrost starttemperatuur op -3 staan. Ik geloof dat de default 0 graden is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b1a38EVY58M30U8wmvYDv4eFgKE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h3sZ2MwabmcD1JEIvNiqCTMH.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door dvdhaar op 18-02-2026 20:03 ]


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
ik222 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:42:
Silent Defrost heeft het probleem hier niet opgelost, althans niet toen ik het heb getest met 4.8.5. Nu op 4.8.7 nog niet geprobeerd. Maar de afgelopen dagen gaat het ineens weer wel goed, ook zonder Silent Defrost al dus dat maakt het zo vreemd.

Ben benieuwd waar de installateur mee komt.
Heb je een open loop afgiftesysteem? (Wat betekent: alles altijd open, dus geen zonering of kranen die dichtlopen)

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
Knowbody schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:59:
[...]

Heb je een open loop afgiftesysteem? (Wat betekent: alles altijd open, dus geen zonering of kranen die dichtlopen)
Ja, ik heb een heel simpel afgiftesysteem. Beneden vloerverwarming + 2 convectorputten en 3 radiatoren die altijd allemaal volledig open staan met vaste kranen (dus ook geen thermostaatkranen op de radiatoren).

Boven staat de badkamer en nog 1 radiator altijd volledig open. De rest dicht omdat de slaapkamers en sportruimte anders veel te warm worden.

Overigens voor de rest ook al eens ook die radiatoren nog open gezet. Maar zelfs toen kwam er weer opnieuw zo’n flow alarm tijdens ontdooien.

  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
dvdhaar schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:57:
[...]


Ik heb het idee dat het efficiënter is om 1x wat langer op te stoken dan steeds een beetje.. ik zie namelijk dat de BT7 best wat graden terugzakt zodra gestart wordt met SWW verwarmen. Die energie zal niet per se verloren gaan maar toch vind ik dat het boilervat best slecht geïsoleerd is en vrij rap terugloopt. Dan lijkt mij constant op een hogere temperatuur houden minder slim.

Het vat staat bij ons in de kelder waar ook een thuisbatterij/omvormer staat. Het is daar rond de 18-19 graden constant.

Her programma stookt meestal op tot +/- 46 graden. Daar kunnen we met 2 personen dan prima 4x mee douchen (grote regendouche).

Wat ik overigens niet begrijp zijn de vele defrosts. Naar mijn idee echt niet nodig als de verdamper amper -3 graden is.

Ik heb de defrost starttemperatuur op -3 staan. Ik geloof dat de default 0 graden is.

[Afbeelding]
Mijn bt7 daalt ongeveer 2 graden in 7 uur. Mijn 300 liter horizontale boiler staat op een zolder waar het ongeveer 20 graden is. Betreft een goed geïsoleerde zolder waar alle warmtepomp techniek staat.

Het klopt dat de boiler temperatuur eerst een beetje daalt bij de start van het opwarmen. Ik zie aan mijn warmtemeters wat er gebeurt. Bij de start stroomt warm water uit de spiraal in de boiler, naar de nog koude warmtepomp (bij mij ca 15/30m leiding werk. Tegelijk stroomt nog vrijwel koudwater uit dit leidingwerk de spiraal in. Pas na een paar minuten draait deze balans om en wordt het CV water warmer dan de boiler inhoudt. Heel veel korte ritjes maken is dan niet efficiënt, maarja wat is veel? Ik denk dat ik twee laad cycli per dag heb waarvan één langere.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Cobbuh
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 03:26
Beste Tweakers,

We hebben thuis de volgende installatie:
F2050-6 buitenunit
MHB05 binnenunit gekoppeld met een Nefit gasketel
Parallel buffervat UKV100 (2 pijps aangesloten)
Externe circulatie pomp GP10 (constante druk ingesteld)
GP12 minimale snelheid 1%
Voornamelijk vloer verwarming, radiatoren worden op moment niet gebruikt.

Na wat opstart issues lijkt nu alles system technisch gezien in order te zijn, nu blijft het fine tunen over.

Wat ik nu zou willen bereiken is dat het buffervat enigzinds op temperatuur blijft (gerekende temperature). De warmtepomp gaat op een gegeven moment de pomp snelheid van GP12 terug regelen naar minimaal. Hierdoor lijkt de flow van GP12 veel lager te zijn dan die van de circulatie pomp, waardoor in het gevoel heb dat de retour van het afgifte systeem deels weer het buffervat wordt ingepomp. Met als gevolg dat de temperatuur afneemt en dus ook de retour temperatuur richting de warmtepomp waardoor het lijkt dat de aanvoertemperauur van de warmtepomp achterblijft bij de berekende temperatuur (ten gevolgen van de dT).

Op moment ben ik een beetje aan het zoeken wat ik nu het beste kan doen, daarbij kan ik jullie advies zeker gebruiken.
1. Minimale instelling van GP12 verhogen? Zodat er een deel van de aanvoer richting het buffer gaat.
2. Meer flow door de vloerverwarmingzones? Zodat de retour tempertuur hoger wordt.
3. Opvoerdruk van GP10 verlagen/verhogen?
4. Instelling vloerverwarming of vloerverwarming en radiatoren. Wat invloed heeft op de dT.
5. Iets anders

Op moment is testen last vanwege grote veranderingen in het weer, vandaar de vroeg om advies.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 11-03 19:26
Voor welk probleem zoek je een oplossing?
Wat je beschrijft is hoe een Nibe systeem met parallel vat bedoeld is te werken.
Als het koudere water weer bij de buitenunit komt gaat de wp zelf weer meer warmte toevoegen zodat bt25 boven de berekende Ta blijft (bij bedrijf).

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Cobbuh
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 03:26
@wickydude
Wat ik geconstateerd heb in de installatie is dat de warmtepomp op basis van BT12 en BT63 (welke in de MHB05 zit) de aanvoertemperatuur regelt, deze is altijd iets hoger dan de berekende aanvoer temperatuur wat ook zo hoort te zijn. Ik heb heel lang de situatie gehad in mijn installatie dat de de graadminuten langzaam opliepen ondanks dat de aanvoer temperatuur hoger was dan de berekende aanvoer temperatuur. In deze situatie week BT25 eigenlijk altijd 1-2 graden af van de aanvoer temperatuur. Nu bleek dat BT25 niet juist gemonteerd was en daardoor een afwijking had, nadat deze goed is gemonteerd zag je direct dat de gemeten waarde van BT25, BT63 en BT12 meer op 1 lijn lagen. Mijn vermoeden is dat BT25 enkel wordt gebruikt om de graadminuten te regelen en geen directe invloed heeft op de aanvoertemperatuur van de wp.

Wat ook lijkt te zijn is dat BT3 retour temperatuur naar de wp leidend is, als deze bijvoorbeeld 23°C dat de aanvoer temperatuur met een vast dT wordt verhoogd. Deze kan in sommige situaties lager zijn dan de berekende aanvoertemperatuur. Wat uiteindelijk niet ten goede komt van de graadminuten. Dus vandaar dat ik wil bereiken dat de retour temperatuur richting the wp hoger wordt waardoor deze ook een hogere aanvoertempertuur aanhoudt. Dit heb ik al eens getest door de aanvoer naar het afgifte systeem te knijpen (aantal zones in de vloerverwarming dicht te zetten) waardoor de retour temperatuur stijgt met als gevolg dat de aanvoer temperatuur ook stijgt. Om deze reden zat ik te denken hoe kan ik strutureel de retour temperatuur verhogen waardoor er eigenlijk mee warmte in het buffer komt.

  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Cobbuh schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:51:
@wickydude
Wat ik geconstateerd heb in de installatie is dat de warmtepomp op basis van BT12 en BT63 (welke in de MHB05 zit) de aanvoertemperatuur regelt, deze is altijd iets hoger dan de berekende aanvoer temperatuur wat ook zo hoort te zijn. Ik heb heel lang de situatie gehad in mijn installatie dat de de graadminuten langzaam opliepen ondanks dat de aanvoer temperatuur hoger was dan de berekende aanvoer temperatuur. In deze situatie week BT25 eigenlijk altijd 1-2 graden af van de aanvoer temperatuur. Nu bleek dat BT25 niet juist gemonteerd was en daardoor een afwijking had, nadat deze goed is gemonteerd zag je direct dat de gemeten waarde van BT25, BT63 en BT12 meer op 1 lijn lagen. Mijn vermoeden is dat BT25 enkel wordt gebruikt om de graadminuten te regelen en geen directe invloed heeft op de aanvoertemperatuur van de wp.

Wat ook lijkt te zijn is dat BT3 retour temperatuur naar de wp leidend is, als deze bijvoorbeeld 23°C dat de aanvoer temperatuur met een vast dT wordt verhoogd. Deze kan in sommige situaties lager zijn dan de berekende aanvoertemperatuur. Wat uiteindelijk niet ten goede komt van de graadminuten. Dus vandaar dat ik wil bereiken dat de retour temperatuur richting the wp hoger wordt waardoor deze ook een hogere aanvoertempertuur aanhoudt. Dit heb ik al eens getest door de aanvoer naar het afgifte systeem te knijpen (aantal zones in de vloerverwarming dicht te zetten) waardoor de retour temperatuur stijgt met als gevolg dat de aanvoer temperatuur ook stijgt. Om deze reden zat ik te denken hoe kan ik strutureel de retour temperatuur verhogen waardoor er eigenlijk mee warmte in het buffer komt.
Aangezien je buffer twee pijps aangesloten is, zou bt25=bt12 moeten zijn. Indien dat niet zo is draait gp12 te langzaam.

De temperatuur regeling is weldegelijk afgestemd op bt25. BT3 wordt gebruikt om het vermogen (dt) te regelen. Bt63 heeft volgens mij geen regelende functie en dient vermoedelijk om in te grijpen op de bijverwarming, in mijn geval een elk9 heater en in jou geval een cv ketel.

Nibe laat zich er niet over uit in hun documentatie maar ik zelf heb gp12 op een vaste flow staan tot ik ea beter begrijp of misschien moet het wel zo zijn.

De aanwezigheid van buffers maakt e.a. gecompliceerder.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Alkjoa
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 11-03 18:55
@Knowbody @MarcKeulers @RedGolf : Wederom bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Hier nog een update:
De pompsnelheid van de GP12 was inderdaad redelijk laag, zie attached plaatje (rond de 25% in verwarmingsmodus). Helaas lijkt er geen mogelijkheid om de snelheid van de GP10 in te zien (ik kan dat hele ding nergens vinden in de menu's van de SMO S40).
Nu heb ik de GP12 van Auto naar 75% gezet, en zie daar: de temperatuur van de BT25 sensor liep snel op. Het "grappige" is dat nu de analoge thermometer op de VVW verdeler zo'n 5 °C achterliep op de BT25. Wel werden de graadminuten langzaam weggewerkt.
Helemaal goed is het nog niet, want 's nachts bij 0-1 °C buitentemperatuur liepen de graadminuten weer op naar -1059.
Ik heb nog steeds het sterke vermoeden dat de BT25 niet goed zit en/of op de verkeerde buis zit. Ik heb een afspraak met de installateur gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7VBCsBX7GFD8qzEAgFdAlrX1r0k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DdrXB6Tz6z4gJyLEXC5K4GhV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FnxzYG6Fgm8SWdwsJM7rEi8Bkdw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zxMQtCuNNnHWYTNiTxsTmbF6.jpg?f=fotoalbum_tile

  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Nu online
RedGolf schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:55:
[...]
Aangezien je buffer twee pijps aangesloten is, zou bt25=bt12 moeten zijn. Indien dat niet zo is draait gp12 te langzaam.
Ik heb ook een 2-pijps aangesloten buffer en BT25 is niet gelijk aan BT12. Dit betekent inderdaad dat GP10 een hogere flow heeft dan GP12, maar uiteindelijk gaat het om de hoeveelheid warmte die de vloer in gaat, en die is alleen afhankelijk van de waarde van de BT25 (mits deze op het goede punt zit, en de mix-temperatuur meet die de vloer in gaat) en de hoeveelheid die GP10 rondpompt.

Dat Nibe er vervolgens voor kiest die hoeveelheid warmte in te brengen met een lagere hoeveelheid water met een hogere temperatuur is op zich niet erg. Ik hoop dat Nibe er goed over nagedacht heeft, hoe ze dat zo optimaal mogelijk kunnen doen.

Een gedachtenexperimentje: Stel dat GP10 meer doet dan GP12, dan wordt BT25 gelijk aan BT12. Al het retourwater gaat dan terug naar de wtp. De aanvoer temperatuur naar de warmtepomp gaat dan omhoog (omdat het een mix is van het retourwater van de vloer plus water dat ongebruikt via de buffer terug gaat), maar de uitlaattemperatuur van de warmtepomp gaat dan omlaag. Misschien dat het een kleine winst voor de COP betekent van de warmtewisselaar, maar daar staat een kleine hoeveelheid extra pompenergie tegenover. Ik denk dat het verschil uiteindelijk klein is, en om te kijken hoe het precies uit pakt, zou je het met heel precieze meters na moeten meten.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Nu online
Alkjoa schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:09:
@Knowbody @MarcKeulers @RedGolf : Wederom bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Hier nog een update:
De pompsnelheid van de GP12 was inderdaad redelijk laag, zie attached plaatje (rond de 25% in verwarmingsmodus). Helaas lijkt er geen mogelijkheid om de snelheid van de GP10 in te zien (ik kan dat hele ding nergens vinden in de menu's van de SMO S40).
Nu heb ik de GP12 van Auto naar 75% gezet, en zie daar: de temperatuur van de BT25 sensor liep snel op. Het "grappige" is dat nu de analoge thermometer op de VVW verdeler zo'n 5 °C achterliep op de BT25. Wel werden de graadminuten langzaam weggewerkt.
Helemaal goed is het nog niet, want 's nachts bij 0-1 °C buitentemperatuur liepen de graadminuten weer op naar -1059.
Ik heb nog steeds het sterke vermoeden dat de BT25 niet goed zit en/of op de verkeerde buis zit. Ik heb een afspraak met de installateur gemaakt.
[Afbeelding][Afbeelding]
Hoe verhoud je BT25 zich met je BT71? Als GP10 meer doet dan GP12, en BT25 zit op het punt van je pijl, dan zou de BT25 gelijk moeten worden aan BT71 (wat uiteraard niet de bedoeling is). Als de BT25 hoger is, dan de BT71, dan meet deze dus wel degelijk een mixtemperatuur.

Ik heb het in het verleden nagevraagd bij Nibe, en hun antwoord was dat de BT25 precies op het mixpunt moet zitten (en dus de mixtemperatuur moet meten). Dat is logisch, want je wilt de temperatuur naar de verwarming constant houden. Afwijkend van wat Nibe zeg, betekent dat de BT25 dan ook iets rechts van het mixpunt mag zitten, op de gezamelijke leiding naar het verwarmingssysteem.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 11-03 19:26
Alkjoa schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:09:
@Knowbody @MarcKeulers @RedGolf : Wederom bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Hier nog een update:
De pompsnelheid van de GP12 was inderdaad redelijk laag, zie attached plaatje (rond de 25% in verwarmingsmodus). Helaas lijkt er geen mogelijkheid om de snelheid van de GP10 in te zien (ik kan dat hele ding nergens vinden in de menu's van de SMO S40).
Nu heb ik de GP12 van Auto naar 75% gezet, en zie daar: de temperatuur van de BT25 sensor liep snel op. Het "grappige" is dat nu de analoge thermometer op de VVW verdeler zo'n 5 °C achterliep op de BT25. Wel werden de graadminuten langzaam weggewerkt.
Helemaal goed is het nog niet, want 's nachts bij 0-1 °C buitentemperatuur liepen de graadminuten weer op naar -1059.
Ik heb nog steeds het sterke vermoeden dat de BT25 niet goed zit en/of op de verkeerde buis zit. Ik heb een afspraak met de installateur gemaakt.
[Afbeelding][Afbeelding]
GP10 wordt alleen aan en uitgeschakeld door de smo, dus je kunt daar niets over uitlezen. Op de pomp zelf heb je een instelling voor meestal drie standen met variabele druk en drie standen met constante druk.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 11-03 19:01
Hallo allemaal ik heb een wp van nibe en vind dat hij veel pendelt.

Wat ik heb aangepast
Graden minuten-300
Bijverwarming 800
En de stooklijn een tik omhoog in nummer omlaag in temperatuur
Smart price adoption staat ook aan op 3

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fvnc4MCdW1ypQZg9UDqtTuJT33o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KYHqo7xpg2VxmNRQrWqknoNd.png?f=fotoalbum_large
Is dit normaal?

[ Voor 3% gewijzigd door Jessy007 op 19-02-2026 13:52 ]


  • Cobbuh
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 03:26
RedGolf schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:55:
[...]

Aangezien je buffer twee pijps aangesloten is, zou bt25=bt12 moeten zijn. Indien dat niet zo is draait gp12 te langzaam.

De temperatuur regeling is weldegelijk afgestemd op bt25. BT3 wordt gebruikt om het vermogen (dt) te regelen. Bt63 heeft volgens mij geen regelende functie en dient vermoedelijk om in te grijpen op de bijverwarming, in mijn geval een elk9 heater en in jou geval een cv ketel.

Nibe laat zich er niet over uit in hun documentatie maar ik zelf heb gp12 op een vaste flow staan tot ik ea beter begrijp of misschien moet het wel zo zijn.

De aanwezigheid van buffers maakt e.a. gecompliceerder.
In mijn geval heb ik te maken met een MHB05 wat in basis een open verdeler is met een verwarmingselement. BT24 die gasketel temperatuur meet en BT63 meet de uitgaande temperatuur richting het afgifte systeem (zie ook schema hieronder). Ik heb het vermoeden dat BT63 wordt gebruikt in de regeling om eventuele leiding verliezen te compenseren tussen de wp en de MHB05 zodat de aanvoer temperatuur richting het afgifte systeem altijd net iets hoger is dan de berekende temperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CuEU1QdAqEHqhc4-VU3GNWn1QXo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k1dUS5Yf336ox3Z4aF446LxB.png?f=fotoalbum_large

Als BT25 gebruikt wordt in de regeling, waarom zou deze in mijn geval uren lang 0,5 - 1 graden achter lopen op de berekende aanvoertemperatuur zonder dat de wp gaat optoeren.

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 11-03 19:26
Cobbuh schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:51:
@wickydude
Wat ik geconstateerd heb in de installatie is dat de warmtepomp op basis van BT12 en BT63 (welke in de MHB05 zit) de aanvoertemperatuur regelt, deze is altijd iets hoger dan de berekende aanvoer temperatuur wat ook zo hoort te zijn. Ik heb heel lang de situatie gehad in mijn installatie dat de de graadminuten langzaam opliepen ondanks dat de aanvoer temperatuur hoger was dan de berekende aanvoer temperatuur. In deze situatie week BT25 eigenlijk altijd 1-2 graden af van de aanvoer temperatuur. Nu bleek dat BT25 niet juist gemonteerd was en daardoor een afwijking had, nadat deze goed is gemonteerd zag je direct dat de gemeten waarde van BT25, BT63 en BT12 meer op 1 lijn lagen. Mijn vermoeden is dat BT25 enkel wordt gebruikt om de graadminuten te regelen en geen directe invloed heeft op de aanvoertemperatuur van de wp.

Wat ook lijkt te zijn is dat BT3 retour temperatuur naar de wp leidend is, als deze bijvoorbeeld 23°C dat de aanvoer temperatuur met een vast dT wordt verhoogd. Deze kan in sommige situaties lager zijn dan de berekende aanvoertemperatuur. Wat uiteindelijk niet ten goede komt van de graadminuten. Dus vandaar dat ik wil bereiken dat de retour temperatuur richting the wp hoger wordt waardoor deze ook een hogere aanvoertempertuur aanhoudt. Dit heb ik al eens getest door de aanvoer naar het afgifte systeem te knijpen (aantal zones in de vloerverwarming dicht te zetten) waardoor de retour temperatuur stijgt met als gevolg dat de aanvoer temperatuur ook stijgt. Om deze reden zat ik te denken hoe kan ik strutureel de retour temperatuur verhogen waardoor er eigenlijk mee warmte in het buffer komt.
De buitenunit regelt zelf zijn dt tussen bt12 en bt3. Maar hij regelt ook zo dat bt25 op of net iets boven de berekende Ta uitkomt, zodat de GM weer richting 0 gaan. Eea beetje afhankelijk of je een non-s of een s-versie van de regelaar hebt.
Met de instelling delta-t bij DOT kun je deze wat aanpassen.
Meest efficient is een zo laag mogelijke dT en dus een hoge flow door je afgifte systeem.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 11-03 19:26
Cobbuh schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 14:10:
[...]


In mijn geval heb ik te maken met een MHB05 wat in basis een open verdeler is met een verwarmingselement. BT24 die gasketel temperatuur meet en BT63 meet de uitgaande temperatuur richting het afgifte systeem (zie ook schema hieronder). Ik heb het vermoeden dat BT63 wordt gebruikt in de regeling om eventuele leiding verliezen te compenseren tussen de wp en de MHB05 zodat de aanvoer temperatuur richting het afgifte systeem altijd net iets hoger is dan de berekende temperatuur.

[Afbeelding]

Als BT25 gebruikt wordt in de regeling, waarom zou deze in mijn geval uren lang 0,5 - 1 graden achter lopen op de berekende aanvoertemperatuur zonder dat de wp gaat optoeren.
Heb je ook dat secondaire systeem? In dat geval zouden bt25 en ep21-bt2 ongeveer gelijk moeten zijn bij bedrijf.
Als ik het goed lees in de installatiehandleiding dan regelt een mhb op bt63 als er geen buffer en bt25 aanwezig zijn.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
MvRtje schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 19:18:
[...]

En wat zou naar jou mening het beste zijn als je geen SWW hebt? Ik probeer altijd mijn systeem te verbeteren namelijk.
Hoe bedoel je dit?

  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
ik222 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 20:29:
[...]

Ja, ik heb een heel simpel afgiftesysteem. Beneden vloerverwarming + 2 convectorputten en 3 radiatoren die altijd allemaal volledig open staan met vaste kranen (dus ook geen thermostaatkranen op de radiatoren).

Boven staat de badkamer en nog 1 radiator altijd volledig open. De rest dicht omdat de slaapkamers en sportruimte anders veel te warm worden.

Overigens voor de rest ook al eens ook die radiatoren nog open gezet. Maar zelfs toen kwam er weer opnieuw zo’n flow alarm tijdens ontdooien.
Radiatoren zonder buffervat geeft sowieso defrost problemen. Radiatoren houden geen energie vast waardoor de aanvoertemperatuur volledig in elkaar zakt tijdens het dooien.

Ik heb het idee dat de melding flow alarm ook enigzins gelinkt is aan het in elkaar zakken van de aanvoertemp tijdens defrost.

  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
-jann schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 15:29:
[...]


Radiatoren zonder buffervat geeft sowieso defrost problemen. Radiatoren houden geen energie vast waardoor de aanvoertemperatuur volledig in elkaar zakt tijdens het dooien.

Ik heb het idee dat de melding flow alarm ook enigzins gelinkt is aan het in elkaar zakken van de aanvoertemp tijdens defrost.
Er zit hier een 100L buffervat (serieel) in het systeem.

Daarnaast is er beneden ook vloerverwarming maar wel met een mengverdeler met pomp (mengventiel wel zover mogelijk dicht). Open verdeler zonder pomp heeft er tussen gezeten maar dat werkte niet omdat het slechts 2 lussen van minimaal 200 meter zijn. Dus zonder pomp was er onvoldoende flow door die lussen heen om de vloer overal warm te krijgen.

Aanvoertemperatuur tijdens een defrost op het afgifte systeem blijft hier ook altijd 25+ graden en vaak zelfs 30+. De defrost gaat ook prima en snel alleen volgens de Nibe kabouters is het blijkbaar sinds november ineens soms random niet meer goed genoeg…

Overigens sinds gisteren Silent Defrost nog een keer geprobeerd nu op 4.8.7 maar ook dat lost het probleem niet op.

[ Voor 18% gewijzigd door ik222 op 19-02-2026 16:04 ]


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Nu online
Jessy007 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:51:
Hallo allemaal ik heb een wp van nibe en vind dat hij veel pendelt.

Wat ik heb aangepast
Graden minuten-300
Bijverwarming 800
En de stooklijn een tik omhoog in nummer omlaag in temperatuur
Smart price adoption staat ook aan op 3

[Afbeelding]
Is dit normaal?
Kun je een grafiek van graadminuten laten zien over een langere periode (enkele dagen)? Dat geeft wat meer informatie dan alleen de grafiek van de compressor frequentie.

Verder is het van belang te weten of je een SMO 40 of een SMO S40 hebt. Wat ik begrijp is dat de SMO 40 terug altijd probeert te regelen tot 0 graadminuten, en dan een tijdje uit staat, terwijl de SMO S40 probeert de graadminuten constant te houden op een bepaalde negatieve waarde.

1x uitslaan op een ochtend vind ik nog niet "veel pendelen", al zou een goed gedimensioneerde wtp rond de 0 graden toch wel continu moeten lopen (ik gok dat de dipjes in je compressor frequentie geen pendelen is, maar ontdooicycli bij deze temperaturen).

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • MvRtje
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online
Ik bedoel of deze functie Silent mode defrosting er ook voor kan zorgen dat de WP nog rustiger/zuiniger kan draaien. Ik maak geen gebruik van SWW dus vraag me af of dit dan meerwaarde heeft om te testen/activeren.

WP: NIBE S2125-12 - SMO-S40 / PV: SolarEdge 7200WP / SigenStor 17kW + 36kWh / Zeekr 7x AWD Privilege / Home Assistant / 2x Easee EV / Gardena Smart / Navimow H3000E-VF / Dreame X40 Ultra


  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
ik222 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:01:
[...]

Er zit hier een 100L buffervat (serieel) in het systeem.

Daarnaast is er beneden ook vloerverwarming maar wel met een mengverdeler met pomp (mengventiel wel zover mogelijk dicht). Open verdeler zonder pomp heeft er tussen gezeten maar dat werkte niet omdat het slechts 2 lussen van minimaal 200 meter zijn. Dus zonder pomp was er onvoldoende flow door die lussen heen om de vloer overal warm te krijgen.

Aanvoertemperatuur tijdens een defrost op het afgifte systeem blijft hier ook altijd 25+ graden en vaak zelfs 30+. De defrost gaat ook prima en snel alleen volgens de Nibe kabouters is het blijkbaar sinds november ineens soms random niet meer goed genoeg…

Overigens sinds gisteren Silent Defrost nog een keer geprobeerd nu op 4.8.7 maar ook dat lost het probleem niet op.
Ik ben ruim 2 maanden met mijn systeem bezig geweest om dit probleem op te lossen, en na het verwijderen van de weerstand in mijn systeem was het eindelijk opgelost. Er is een kans dat de software wat te kritisch is, maar de melding lage flow is in ieder geval echt gerelateerd aan een te lage flow tijdens de defrost.

Bij mij zat er te veel weerstand in de warmtemeter. Wellicht dat er bij jou ergens anders te veel weerstand zit, maar dit is inderdaad aan de installateur.

  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
MvRtje schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:59:
[...]

Ik bedoel of deze functie Silent mode defrosting er ook voor kan zorgen dat de WP nog rustiger/zuiniger kan draaien. Ik maak geen gebruik van SWW dus vraag me af of dit dan meerwaarde heeft om te testen/activeren.
Lijkt me niet, snellere defrosts zorgt voor sneller weer draaien en dus een kleinere dip in GM.

  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
ik222 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:01:
[...]

Er zit hier een 100L buffervat (serieel) in het systeem.

Daarnaast is er beneden ook vloerverwarming maar wel met een mengverdeler met pomp (mengventiel wel zover mogelijk dicht). Open verdeler zonder pomp heeft er tussen gezeten maar dat werkte niet omdat het slechts 2 lussen van minimaal 200 meter zijn. Dus zonder pomp was er onvoldoende flow door die lussen heen om de vloer overal warm te krijgen.

Aanvoertemperatuur tijdens een defrost op het afgifte systeem blijft hier ook altijd 25+ graden en vaak zelfs 30+. De defrost gaat ook prima en snel alleen volgens de Nibe kabouters is het blijkbaar sinds november ineens soms random niet meer goed genoeg…

Overigens sinds gisteren Silent Defrost nog een keer geprobeerd nu op 4.8.7 maar ook dat lost het probleem niet op.
Heb je een grafiek van BT12?

  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
-jann schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 17:12:
[...]


Heb je een grafiek van BT12?
Jazeker, zie hieronder grafieken van 2 verschillende dagen met BT6 erbij. In een grafiek zie je dat er eerst op SWW en daarna weer op het afgifte systeem ontdooid wordt. In de andere grafiek wordt er de hele dag op het afgifte systeem ontdooid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N6xNPhPqKKJKQcwMwGSskZX0DSk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CwdQ5PVVazK1Gh8UyRs2b6Il.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ovbakpXn_skHPOeNvuPqS1m7bHs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ms79bz9CZTI6xbN0iIqPLDYZ.jpg?f=fotoalbum_tile

  • -jann
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-03 21:58
ik222 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 18:08:
[...]


Jazeker, zie hieronder grafieken van 2 verschillende dagen met BT6 erbij. In een grafiek zie je dat er eerst op SWW en daarna weer op het afgifte systeem ontdooid wordt. In de andere grafiek wordt er de hele dag op het afgifte systeem ontdooid.
[Afbeelding][Afbeelding]
Je ziet hier ook momenten dat je aanvoer onder de 20C dipt, dit waren bij mij ook de momenten van problemen. Dit kan komen door te weinig buffer en de radiatoren, of zoals bij mij, te weinig flow op dat moment.

Edit: zie op dat moment geen sww probleem.

  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 11-03 19:01
cgms schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:41:
[...]

Kun je een grafiek van graadminuten laten zien over een langere periode (enkele dagen)? Dat geeft wat meer informatie dan alleen de grafiek van de compressor frequentie.

Verder is het van belang te weten of je een SMO 40 of een SMO S40 hebt. Wat ik begrijp is dat de SMO 40 terug altijd probeert te regelen tot 0 graadminuten, en dan een tijdje uit staat, terwijl de SMO S40 probeert de graadminuten constant te houden op een bepaalde negatieve waarde.

1x uitslaan op een ochtend vind ik nog niet "veel pendelen", al zou een goed gedimensioneerde wtp rond de 0 graden toch wel continu moeten lopen (ik gok dat de dipjes in je compressor frequentie geen pendelen is, maar ontdooicycli bij deze temperaturen).
Bedankt voor de reactie
Ik heb een smo40

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vUj4F5WJeQj_T71RvlQwnJrWqTM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZATjgR6ISPXZ7fLAtDReWeHA.png?f=fotoalbum_large

Je kan zien waneer ik de instellingen heb veranderd aan de drastische verandering in de grafiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/43ZCA0Q-vLWOcOymErOMAh2cTxo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/my9s7ysgEruP7CtrKsqfuyPW.png?f=fotoalbum_large
Dit is van vandaag.

  • ik222
  • Registratie: Maart 2007
  • Niet online
-jann schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 18:17:
[...]


Je ziet hier ook momenten dat je aanvoer onder de 20C dipt, dit waren bij mij ook de momenten van problemen. Dit kan komen door te weinig buffer en de radiatoren, of zoals bij mij, te weinig flow op dat moment.

Edit: zie op dat moment geen sww probleem.
Precies, die momenten corresponderen niet met de tijd van de alarmen en ook blijft ontdooien dan inderdaad gewoon op het afgifte systeem gaan daarna. En dit is inderdaad BT12, dus nadat de warmte voor de defrost eruit is. De temperatuur uit het afgifte systeem is dan nog flink hoger. Zie deze grafieken:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jMMaXKm1jRPmsGfUBHhSgX6Oeu8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/blDk5xmbeTc3dq9TgjXGEp3T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0hWlxHX05VhThc1B5OPE6tQtBg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MXmk8VVYLtx3foNCoTVXDnRx.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand enig idee wat de minimale temperatuur is van de retour tijdens een defrost volgens Nibe? Volgens mij is dat ooit gepost maar kan het zo niet terugvinden.

[ Voor 47% gewijzigd door ik222 op 19-02-2026 18:45 ]


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Cobbuh schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 14:10:
[...]


In mijn geval heb ik te maken met een MHB05 wat in basis een open verdeler is met een verwarmingselement. BT24 die gasketel temperatuur meet en BT63 meet de uitgaande temperatuur richting het afgifte systeem (zie ook schema hieronder). Ik heb het vermoeden dat BT63 wordt gebruikt in de regeling om eventuele leiding verliezen te compenseren tussen de wp en de MHB05 zodat de aanvoer temperatuur richting het afgifte systeem altijd net iets hoger is dan de berekende temperatuur.

[Afbeelding]

Als BT25 gebruikt wordt in de regeling, waarom zou deze in mijn geval uren lang 0,5 - 1 graden achter lopen op de berekende aanvoertemperatuur zonder dat de wp gaat optoeren.
Volgens je schema is CP10 een 4 pijps buffervat en zal bt25 nooit gelijk zijn aan bt12. Daarnaast ga je er vanuit dat de toeren regeling van gp12 vanzelf zal optoeren, dat is bij mij lang zo geweest maar na wat updates en verbeteringen in het cv systeem, is dat bij mij niet altijd meer het geval. Daarom heb ik voorlopig gp12 vastgezet, ik heb nog niet geëxperimenteerd met het verhogen van de minimale waarde.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Cobbuh
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 03:26
wickydude schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 14:32:
[...]

Heb je ook dat secondaire systeem? In dat geval zouden bt25 en ep21-bt2 ongeveer gelijk moeten zijn bij bedrijf.
Als ik het goed lees in de installatiehandleiding dan regelt een mhb op bt63 als er geen buffer en bt25 aanwezig zijn.
Naar mijn weten heb ik geen secondair systeem. Het is soms gewoon lastig te doorgronden hoe alles samenwerkt en te begrijpen waarom de wp zo reageert.

Zoals wanneer ik de hybride mode uitschakel reageert de wp direct door op te toeren en de aanvoer temperatuur verhoogd om zo de GM wegwerkt. Maar waarom niet als de hybride functie is ingeschakeld? Lijkt als of er een ander regeling actie is?

Soms zie je ook een groot verschil tussen de gewenste en de huidige compressor frequentie, wat houdt de wp tegen dat de wp de frequentie niet volgt.

  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
-jann schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 17:09:
[...]


Ik ben ruim 2 maanden met mijn systeem bezig geweest om dit probleem op te lossen, en na het verwijderen van de weerstand in mijn systeem was het eindelijk opgelost. Er is een kans dat de software wat te kritisch is, maar de melding lage flow is in ieder geval echt gerelateerd aan een te lage flow tijdens de defrost.

Bij mij zat er te veel weerstand in de warmtemeter. Wellicht dat er bij jou ergens anders te veel weerstand zit, maar dit is inderdaad aan de installateur.
Klopt, bij het uitzoeken van mijn warmtemeter viel het mij op dat er forse verschillen zitten in weerstand (kvs waarde) tussen het ene en andere exemplaar. Ik heb mijn Kamstrup uitgezocht onder andere vanwege zijn lage kvs waarde. Ook kwam ik er tijdens het opstarten achter dat de weerstand van mijn boiler spiraal (geen NIBE maar een Nexus) hoger was dan verwacht en hoger dan vergelijkbare exemplaren van NIBE. De fabrikant kon mij deze waarde niet noemen?!? Bijzonder

Je had ook een krachtiger GP12 kunnen installeren maar zowel NIBE als de installateur in Nederland, gaan je daar niet spontaan bij helpen (niet voorgeschreven of originele pomp).

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
ik222 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 18:38:
[...]

Iemand enig idee wat de minimale temperatuur is van de retour tijdens een defrost volgens Nibe? Volgens mij is dat ooit gepost maar kan het zo niet terugvinden.
Ik kan het niet snel vinden, maar volgens mij 21 graden

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Alkjoa schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:09:
@Knowbody @MarcKeulers @RedGolf : Wederom bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Hier nog een update:
De pompsnelheid van de GP12 was inderdaad redelijk laag, zie attached plaatje (rond de 25% in verwarmingsmodus). Helaas lijkt er geen mogelijkheid om de snelheid van de GP10 in te zien (ik kan dat hele ding nergens vinden in de menu's van de SMO S40).
Nu heb ik de GP12 van Auto naar 75% gezet, en zie daar: de temperatuur van de BT25 sensor liep snel op. Het "grappige" is dat nu de analoge thermometer op de VVW verdeler zo'n 5 °C achterliep op de BT25. Wel werden de graadminuten langzaam weggewerkt.
Helemaal goed is het nog niet, want 's nachts bij 0-1 °C buitentemperatuur liepen de graadminuten weer op naar -1059.
Ik heb nog steeds het sterke vermoeden dat de BT25 niet goed zit en/of op de verkeerde buis zit. Ik heb een afspraak met de installateur gemaakt.
[Afbeelding][Afbeelding]
Fijn dat dit reageert zoals verwacht. Die lage graadminuten worden waarschijnlijk veroorzaakt door de vele ontdooiingen met dit weer. Nu met die natte sneeuw (hoge luchtvochtigheid) en lage temperaturen van 1 graden, liepen mijn ontdooiingen ook op van maximaal 5 in 7 uur, naar 7 in 5 uur. Bij mij daalde de GM tot -875 en is de bijverwarming ca 2 uur ingeschakeld geweest.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
RedGolf schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 08:15:
[...]

Mijn bt7 daalt ongeveer 2 graden in 7 uur. Mijn 300 liter horizontale boiler staat op een zolder waar het ongeveer 20 graden is. Betreft een goed geïsoleerde zolder waar alle warmtepomp techniek staat.

Het klopt dat de boiler temperatuur eerst een beetje daalt bij de start van het opwarmen. Ik zie aan mijn warmtemeters wat er gebeurt. Bij de start stroomt warm water uit de spiraal in de boiler, naar de nog koude warmtepomp (bij mij ca 15/30m leiding werk. Tegelijk stroomt nog vrijwel koudwater uit dit leidingwerk de spiraal in. Pas na een paar minuten draait deze balans om en wordt het CV water warmer dan de boiler inhoudt. Heel veel korte ritjes maken is dan niet efficiënt, maarja wat is veel? Ik denk dat ik twee laad cycli per dag heb waarvan één langere.
Heb je dan de prioriteit aangepast zodat die niet 30 minuten dit en daarna 30 minuten dat gaat doen?

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Nu online
Jessy007 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 18:35:
[...]

Bedankt voor de reactie
Ik heb een smo40

[Afbeelding]

Je kan zien waneer ik de instellingen heb veranderd aan de drastische verandering in de grafiek.
[Afbeelding]
Dit is van vandaag.
1 start per 6 uur is niet dramatisch. Ik vermoed inderdaad dat dit komt door de smo 40, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee. Je zou wat in dit topic terug kunnen zoeken daar over.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
Cobbuh schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 14:10:
[...]


...

Als BT25 gebruikt wordt in de regeling, waarom zou deze in mijn geval uren lang 0,5 - 1 graden achter lopen op de berekende aanvoertemperatuur zonder dat de wp gaat optoeren.
Omdat dat de SMO 40 regeling is.

Zelf vind ik het een waardeloze regeling en niet meer van deze tijd maar ze stoppen het toch in nieuwe producten, zoals de MHB en SHB lijnen.

Het is niet eenvoudig dat goed werkend te krijgen.

Dan kun je van de automatische curve afstappen maar ook dat heeft nadelen.
De handmatige compressor curve is alleen maar bruikbaar als er 7x24 op WAR wordt geregeld, en waarbij het liefst geen nachtverlaging oid wordt toegepast.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Knowbody schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:08:
[...]

Heb je dan de prioriteit aangepast zodat die niet 30 minuten dit en daarna 30 minuten dat gaat doen?
Neen, daar heb ik nog niet mee geëxperimenteerd. Maar toen ik op zolder zat te sleutelen viel het mij op hoe of het werkt. De WP begint pas met temperatuur verhogen nadat QN10 omgezet is. Vervolgens duurt het even voordat dat de aanvoer een hogere temperatuur heeft dan de boiler en tot dat moment koelt hij iets af.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Knowbody schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:46:
[...]

Omdat dat de SMO 40 regeling is.

Zelf vind ik het een waardeloze regeling en niet meer van deze tijd maar ze stoppen het toch in nieuwe producten, zoals de MHB en SHB lijnen.

Het is niet eenvoudig dat goed werkend te krijgen.

Dan kun je van de automatische curve afstappen maar ook dat heeft nadelen.
De handmatige compressor curve is alleen maar bruikbaar als er 7x24 op WAR wordt geregeld, en waarbij het liefst geen nachtverlaging oid wordt toegepast.
Ik neem aan dat je met automatische curve de stooklijn bedoelt? Het probleem met een warmtepomp is dat hij zo wordt uitgerekend dat hij voldoende vermogen levert om bij (in principe -10) de boel 24/7 warm te houden. Gezien de defrost ellende die al een paar graden boven nul begint, betekent dit dat je vanaf pakweg +5 graden nauwelijks vermogen over hebt voor een flinke boost. Je kunt dus niet uren lang niet verwarmen en vervolgens een uurtje gas geven om op temperatuur te komen. Zeker niet bij oudere woningen als de mijne (1966) ondanks naisolatie. Je wordt gedwongen 24/7 te verwarmen en dan komt zo’n graadminuten principe al snel in beeld om te corrigeren. Indien de woning op temperatuur komt, heeft bt25 de neiging om te hoog te worden en gaat de compressor af toeren en probeert hij een steady state te bereiken.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
cgms schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:20:
[...]
Ik heb het in het verleden nagevraagd bij Nibe, en hun antwoord was dat de BT25 precies op het mixpunt moet zitten (en dus de mixtemperatuur moet meten). Dat is logisch, want je wilt de temperatuur naar de verwarming constant houden. Afwijkend van wat Nibe zeg, betekent dat de BT25 dan ook iets rechts van het mixpunt mag zitten, op de gezamelijke leiding naar het verwarmingssysteem.
Grappig dat je dat gevraagd hebt. Ik vroeg me dat ook al af omdat dit op sommige schema’s specifiek zo getekend is, maar het wordt nergens in de handleiding beschreven (SMO S40). En ik begrijp ook niet waarom specifiek op die plek.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Cobbuh
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 03:26
RedGolf schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 23:00:
[...]

Grappig dat je dat gevraagd hebt. Ik vroeg me dat ook al af omdat dit op sommige schema’s specifiek zo getekend is, maar het wordt nergens in de handleiding beschreven (SMO S40). En ik begrijp ook niet waarom specifiek op die plek.
In mijn installatie is de BT25 is doormiddel van een kruisstuk precies op de aftakking geplaatst, en doormiddel van een lange genoege dompelbuis zit deze nu nagenoeg in het midden van het kruisstuk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d5kP-U0Dm_GZpjzdBkcmaLYGvJM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DXHpImViw2ClpztMVOoOl2Gw.png?f=fotoalbum_large

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 11-03 19:36
Alkjoa schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:09:
@Knowbody @MarcKeulers @RedGolf : Wederom bedankt voor jullie uitgebreide reacties. Hier nog een update:
De pompsnelheid van de GP12 was inderdaad redelijk laag, zie attached plaatje (rond de 25% in verwarmingsmodus). Helaas lijkt er geen mogelijkheid om de snelheid van de GP10 in te zien (ik kan dat hele ding nergens vinden in de menu's van de SMO S40).
Nu heb ik de GP12 van Auto naar 75% gezet, en zie daar: de temperatuur van de BT25 sensor liep snel op. Het "grappige" is dat nu de analoge thermometer op de VVW verdeler zo'n 5 °C achterliep op de BT25. Wel werden de graadminuten langzaam weggewerkt.
Helemaal goed is het nog niet, want 's nachts bij 0-1 °C buitentemperatuur liepen de graadminuten weer op naar -1059.
Ik heb nog steeds het sterke vermoeden dat de BT25 niet goed zit en/of op de verkeerde buis zit. Ik heb een afspraak met de installateur gemaakt.
[Afbeelding][Afbeelding]
@Alkjoa , weer bedankt voor je additionele plaatjes. Je lijkt niet meer energie uit de warmtepomp te kunnen trekken bij je verwarming, maar bij de SWW runs is het geen probleem …..
De SWW setting is vrij simpel, niet veel aan te veranderen voor het opwarmen van de SWW tank …
Je haalt makkelijk 40-50 graden!

De verwarmings settings die zijn er heel veel, en de SMO S40 heeft er weer meer dan de versie die ik heb SMO 40.
Wellicht eens goed alle settings te noteren om te kijken wat je ingesteld hebt ….
Je huis is warm, je hebt waarschijnlijk een RMU S40 in de woonkamer hangen en per fancoil een temperatuur sturing ?
Regel je op RMU of op weersafhankelijk regeling WAR ? Ik weet niet hoe je dat moet instellen op een SMO S40 …

Je BT 25, als ie op het kanaal naar de buffer zit zou hij tussen BT 12 en BT 3 in moeten liggen, maar hij is lager dan BT 3 … dus ik vermoed dat hij goed zit … ook dat je bij hogere flow de graadminuten wegwerkte …

Hoop dat dit helpt, ieder systeem is anders, en ik heb geen mogelijkheid te testen met de SMO S40 dus alles weer met een korreltje zout …

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Is het jullie ook opgevallen dat sommige data in de app en modbus niet meer klopt sinds de recente update van de SMO S40?

In de app klopt er niets van de bedrijfsuren van de compressor, idem de injectie temperatuur. Deze overeenkomstige parameters kloppen ook niet wanneer je ze via modbus tcp uitleest. Er zijn meer parameters waar iets mee is maar dat heb ik zo niet bij de hand.

Het lijkt wel dat er bij iedere update er een nieuw probleem bijkomt. Dit zijn toch zaken die eenvoudig te testen zijn

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Cobbuh schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 08:25:
[...]


In mijn installatie is de BT25 is doormiddel van een kruisstuk precies op de aftakking geplaatst, en doormiddel van een lange genoege dompelbuis zit deze nu nagenoeg in het midden van het kruisstuk.
[Afbeelding]
Dit is geen halve maatregel 😎

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
RedGolf schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 23:00:
[...]

Grappig dat je dat gevraagd hebt. Ik vroeg me dat ook al af omdat dit op sommige schema’s specifiek zo getekend is, maar het wordt nergens in de handleiding beschreven (SMO S40). En ik begrijp ook niet waarom specifiek op die plek.
Die plek (dus bovenop het stokje van de T) is wel verklaarbaar. Afhankelijk van de flow van beide pompen is de richting van het water naar of vanuit het vat of gewoon rechtdoor.
Op dat specifieke punt meet je dan in alle drie de mogelijkheden correct.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
RedGolf schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 22:16:
[...]

Ik neem aan dat je met automatische curve de stooklijn bedoelt? Het probleem met een warmtepomp is dat hij zo wordt uitgerekend dat hij voldoende vermogen levert om bij (in principe -10) de boel 24/7 warm te houden. Gezien de defrost ellende die al een paar graden boven nul begint, betekent dit dat je vanaf pakweg +5 graden nauwelijks vermogen over hebt voor een flinke boost. Je kunt dus niet uren lang niet verwarmen en vervolgens een uurtje gas geven om op temperatuur te komen. Zeker niet bij oudere woningen als de mijne (1966) ondanks naisolatie. Je wordt gedwongen 24/7 te verwarmen en dan komt zo’n graadminuten principe al snel in beeld om te corrigeren. Indien de woning op temperatuur komt, heeft bt25 de neiging om te hoog te worden en gaat de compressor af toeren en probeert hij een steady state te bereiken.
De compressor curve. De niet-S heeft een instelbare compressor curve.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
Cobbuh schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 08:25:
[...]


In mijn installatie is de BT25 is doormiddel van een kruisstuk precies op de aftakking geplaatst, en doormiddel van een lange genoege dompelbuis zit deze nu nagenoeg in het midden van het kruisstuk.
[Afbeelding]
Dat is leuk bedacht.

Een sensor in een dompelbuis moet goed contact maken. Strak wikkelen in aluminium folie bijvoorbeeld tot de diameter van de buis bereikt is.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Knowbody schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:25:
[...]

Die plek (dus bovenop het stokje van de T) is wel verklaarbaar. Afhankelijk van de flow van beide pompen is de richting van het water naar of vanuit het vat of gewoon rechtdoor.
Op dat specifieke punt meet je dan in alle drie de mogelijkheden correct.
In mijn geval zit bt25 afgaand op de leiding van de cv installatie. In theorie zou de sensor verkeerd kunnen meten indien een nageregelde installatie geheel zou dichtlopen waardoor er geen stroming meer is richting cv en alleen nog door de buffer. Bt25 zou dan afkoelen met als gevolg dat de graadminuten gaan oplopen en de warmtepomp gaat optoeren omdat hij denkt dat er warmte vraag is.

Dat is dan nog een puntje van aandacht voor mij, al doet deze situatie zich bij mij niet voor (denk ik).

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
RedGolf schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:53:
[...]

In mijn geval zit bt25 afgaand op de leiding van de cv installatie. In theorie zou de sensor verkeerd kunnen meten indien een nageregelde installatie geheel zou dichtlopen waardoor er geen stroming meer is richting cv en alleen nog door de buffer. Bt25 zou dan afkoelen met als gevolg dat de graadminuten gaan oplopen en de warmtepomp gaat optoeren omdat hij denkt dat er warmte vraag is.

Dat is dan nog een puntje van aandacht voor mij, al doet deze situatie zich bij mij niet voor (denk ik).
Het is dan ook een ideaal, bovenop de T.

Een paar centimeter verderop is de leiding dan ook nog wel warm, dus komt het wel goed.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Cobbuh
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 03:26
Knowbody schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:29:
[...]

Dat is leuk bedacht.

Een sensor in een dompelbuis moet goed contact maken. Strak wikkelen in aluminium folie bijvoorbeeld tot de diameter van de buis bereikt is.
Deze is nu netjes gemonteerd met warmte geleidende pasta. Maar aluminium folie werkt ook goed!

  • Alkjoa
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 11-03 18:55
MarcKeulers schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 12:21:
[...]

@Alkjoa , weer bedankt voor je additionele plaatjes. Je lijkt niet meer energie uit de warmtepomp te kunnen trekken bij je verwarming, maar bij de SWW runs is het geen probleem …..
De SWW setting is vrij simpel, niet veel aan te veranderen voor het opwarmen van de SWW tank …
Je haalt makkelijk 40-50 graden!

De verwarmings settings die zijn er heel veel, en de SMO S40 heeft er weer meer dan de versie die ik heb SMO 40.
Wellicht eens goed alle settings te noteren om te kijken wat je ingesteld hebt ….
Je huis is warm, je hebt waarschijnlijk een RMU S40 in de woonkamer hangen en per fancoil een temperatuur sturing ?
Regel je op RMU of op weersafhankelijk regeling WAR ? Ik weet niet hoe je dat moet instellen op een SMO S40 …

Je BT 25, als ie op het kanaal naar de buffer zit zou hij tussen BT 12 en BT 3 in moeten liggen, maar hij is lager dan BT 3 … dus ik vermoed dat hij goed zit … ook dat je bij hogere flow de graadminuten wegwerkte …

Hoop dat dit helpt, ieder systeem is anders, en ik heb geen mogelijkheid te testen met de SMO S40 dus alles weer met een korreltje zout …
Regeling is in 3 zones vloerverwarming maar niet met Nibe thermostaten maar thermostaten van Watts in combinatie met een Albrand VVW verdeler en regeling. Eerlijk gezegd weet ik ook niet helemaal hoe een warmtevraag wordt gecommuniceerd. Ik vermoed dat de VVW verdeler opengaat en de warmtepomp moet het dit maar detecteren.
Per fancoil idd een thermostaat in de betreffende kamer die het 3-weg ventiel in dat ding openzet.

Over BT25: sinds ik de GP12 snelheid heb opgevoerd zie ik precies wat je beschrijft: de BT25 waardes liggen tussen BT3 en BT12. Zie plaatje van vandaag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y2gy_mM7WD7ci8GTS1-69Vi8eyg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NGJvbkTmBYbUbLvzvh19sGyB.png?f=fotoalbum_large

  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 11-03 19:36
Alkjoa schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:47:
[...]


Regeling is in 3 zones vloerverwarming maar niet met Nibe thermostaten maar thermostaten van Watts in combinatie met een Albrand VVW verdeler en regeling. Eerlijk gezegd weet ik ook niet helemaal hoe een warmtevraag wordt gecommuniceerd. Ik vermoed dat de VVW verdeler opengaat en de warmtepomp moet het dit maar detecteren.
Per fancoil idd een thermostaat in de betreffende kamer die het 3-weg ventiel in dat ding openzet.

Over BT25: sinds ik de GP12 snelheid heb opgevoerd zie ik precies wat je beschrijft: de BT25 waardes liggen tussen BT3 en BT12. Zie plaatje van vandaag.

[Afbeelding]
Hi @Alkjoa , super bedankt voor de extra info. Ik vermoed afgaande van je beschrijving, dat de Watts/Albrand regeling communiceerd met de NIBE SMOS40 over warmtevraag ja dan wel nee … wellicht nog specifieker of trapsgewijs, maar daar ben ik echt een leek in. Hoe het dan verder in de SMO S40 geregeld is gaat mijn pet te boven ( hoe de warmte vraag leidt tot de compressor snelheden van je buitenunit).
Het “leuke” is dat ik een 3 zones regeling heb volledig NIBE gestuurd, deze setup is veel complexer dan de normale NIBE P2 ( parallel vat ) setup, en je gp10 zal waarschijnlijk vanuit de Watts/Albrand gestuurd worden ( maar ben ik niet zeker ). In mijn situatie heb ik 3 GP 10 voor 3 zones die een semi onafhankelijke besturing hebben van de SMO 40, wellicht vergelijkbaar met jou.
Ik stuur mijn buitenunit aan door BT3 en BT 71 ongeveer gelijk te houden door te kijken welke dT ( tussen bt12 en BT3) dat het beste regelt PLUS ik heb een manuele compressor sturing ( niet mogelijk bij S40 zover ik begrijp).
Als je installateur komt vraag hem hoe de connectie tussen NIBE en de watts/Albrand werkt … iemand moet dat ingesteld hebben …
Sorry dat ik niet veel verder kan helpen … die S40 is te complex daar ik hem niet kan testen. Succes!

Oh, een additionele vraag uit nieuwsgierigheid, je SWW run ( warm water) bestaat uit meerdere runs van 30 minuten afgewisseld met een verwarmingsrun. Waarom heb je daarvoor gekozen ipv een run …

[ Voor 4% gewijzigd door MarcKeulers op 20-02-2026 21:32 ]

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
MarcKeulers schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 21:29:
[...]

Hi @Alkjoa , super bedankt voor de extra info. Ik vermoed afgaande van je beschrijving, dat de Watts/Albrand regeling communiceerd met de NIBE SMOS40 over warmtevraag ja dan wel nee … wellicht nog specifieker of trapsgewijs, maar daar ben ik echt een leek in. Hoe het dan verder in de SMO S40 geregeld is gaat mijn pet te boven ( hoe de warmte vraag leidt tot de compressor snelheden van je buitenunit).
Het “leuke” is dat ik een 3 zones regeling heb volledig NIBE gestuurd, deze setup is veel complexer dan de normale NIBE P2 ( parallel vat ) setup, en je gp10 zal waarschijnlijk vanuit de Watts/Albrand gestuurd worden ( maar ben ik niet zeker ). In mijn situatie heb ik 3 GP 10 voor 3 zones die een semi onafhankelijke besturing hebben van de SMO 40, wellicht vergelijkbaar met jou.
Ik stuur mijn buitenunit aan door BT3 en BT 71 ongeveer gelijk te houden door te kijken welke dT ( tussen bt12 en BT3) dat het beste regelt PLUS ik heb een manuele compressor sturing ( niet mogelijk bij S40 zover ik begrijp).
Als je installateur komt vraag hem hoe de connectie tussen NIBE en de watts/Albrand werkt … iemand moet dat ingesteld hebben …
Sorry dat ik niet veel verder kan helpen … die S40 is te complex daar ik hem niet kan testen. Succes!

Oh, een additionele vraag uit nieuwsgierigheid, je SWW run ( warm water) bestaat uit meerdere runs van 30 minuten afgewisseld met een verwarmingsrun. Waarom heb je daarvoor gekozen ipv een run …
Warmtepompen bieden vrijwel geen mogelijkheden om aangestuurd te worden door externe thermostaten omdat het weinig zin heeft. Een warmtepomp heeft te weinig power om snel te kunnen reageren op warmtevraag. Indien je uitsluitend thermostaten van NIBE hebt kan de stooklijn wat intelligenter worden bepaald. Maar of dit mooi gaat werken zal sterk afhangen van de vraag hoe goed radiatoren, fancoils (convector) en vloerverwarming zijn afgestemd op de woning en elkaar. Indien er één afgifte systeem is welke een beduidend hogere aanvoertemperatuur nodig heeft, zal deze in belangrijke mate de stooklijn bepalen.

De SMO probeert bt25 op de stooklijn te houden en dat is het. Alle overige temperaturen zijn een gevolg van hoe de installatie is gebouwd en ingeregeld.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
Iemand nog ideeën over een parallel buffervat.

Momenteel een situatie waarbij het buffervat is aangesloten volgens P4. De klassieke setup en niet de beste.

Ik neig nu naar P1 of P2.

P1 is parallel, 2 poorts
P2 is parallel, 3 poorts met retour door buffer

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:45
Wij gaan onze woning met 80m2 uitbouwen. We gaan hierbij ook een extra badkamer in huis toevoegen. Het vermogen van onze huidige warmtepomp (De SHB 10 met een AMS 10) wordt te klein voor de nieuwe situatie. Hierdoor zal deze vervangen worden door een nieuw model met meer vermogen. Nu heb ik dus dadelijk een warmtepomp van 5 jaar oud over. Ik heb niet de illusie dat ik hier nog veel geld voor ga krijgen. Nu is het zo dat we ook een zwembad in de tuin aan gaan leggen die we willen gaan verwarmen. Kan ik daar mijn huidige warmtepomp voor gebruiken? Of kan ik daarvoor beter een warmtepomp voor aanschaffen die ontwikkeld is om zwembaden te verwarmen?

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 11-03 19:26
Knowbody schreef op zondag 22 februari 2026 @ 14:50:
Iemand nog ideeën over een parallel buffervat.

Momenteel een situatie waarbij het buffervat is aangesloten volgens P4. De klassieke setup en niet de beste.

Ik neig nu naar P1 of P2.

P1 is parallel, 2 poorts
P2 is parallel, 3 poorts met retour door buffer
Ik heb een 2 poorts parallele buffer van 100l. Moet zeggen dat ik er nooit over nadenk, het systeem draait gewoon, zonder issues. Wat is de reden dat je zou willen veranderen?

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 11-03 19:26
Sunri5e schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:40:
Wij gaan onze woning met 80m2 uitbouwen. We gaan hierbij ook een extra badkamer in huis toevoegen. Het vermogen van onze huidige warmtepomp (De SHB 10 met een AMS 10) wordt te klein voor de nieuwe situatie. Hierdoor zal deze vervangen worden door een nieuw model met meer vermogen. Nu heb ik dus dadelijk een warmtepomp van 5 jaar oud over. Ik heb niet de illusie dat ik hier nog veel geld voor ga krijgen. Nu is het zo dat we ook een zwembad in de tuin aan gaan leggen die we willen gaan verwarmen. Kan ik daar mijn huidige warmtepomp voor gebruiken? Of kan ik daarvoor beter een warmtepomp voor aanschaffen die ontwikkeld is om zwembaden te verwarmen?
Een warmtepomp is een warmtepomp. Of ie nou water warm maakt voor verwarming of om het zwembad op te warmen maakt de warmtepomp niet uit :)
Het gaat er meer om of het een beetje klopt qua dimensionering; heeft ie genoeg vermogen om je doel te bereiken…
Overigens kan de Nibe aansturing uitgebreid worden met een zwembad deel, kwestie van configureren, extra leidingwerk en extra pomp, driewegklep en zo. Je heb5 er niet perse een tweede warmtepomp voor nodig.

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:45
wickydude schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:48:
[...]

Een warmtepomp is een warmtepomp. Of ie nou water warm maakt voor verwarming of om het zwembad op te warmen maakt de warmtepomp niet uit :)
Het gaat er meer om of het een beetje klopt qua dimensionering; heeft ie genoeg vermogen om je doel te bereiken…
Overigens kan de Nibe aansturing uitgebreid worden met een zwembad deel, kwestie van configureren, extra leidingwerk en extra pomp, driewegklep en zo. Je heb5 er niet perse een tweede warmtepomp voor nodig.
Oh, dat wist ik niet. Wat voor een zwembad deel kun je doorvoor aanschaffen? Ik zit ook nog te twijfelen of ik voor een water/water of lucht/water zal gaan. Maar als ik in de zomer ook nog steeds warmte uit die bron ga trekken raakt deze dan niet sneller uitgeput?

  • wickydude
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 11-03 19:26
Je zou eerst een zwembad kunnen kopen ;)
Ik ben geen installateur, verwacht van mij geen componentenlijst.
Er zou ook eerst een vermogens berekening gedaan moeten worden, het hangt er natuurlijk helemaal van af hoe groot je je zwembad hebt… een 25m bad met 6 banen ga je niet met 1 kleine wp doen, daar is wat meer voor nodig.
Maar als voorbeeld is er de POOL40 set, zie https://dev.nibecustomerp...ual%20(IHB)/031432-14.pdf

Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Sunri5e schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:50:
[...]

Oh, dat wist ik niet. Wat voor een zwembad deel kun je doorvoor aanschaffen? Ik zit ook nog te twijfelen of ik voor een water/water of lucht/water zal gaan. Maar als ik in de zomer ook nog steeds warmte uit die bron ga trekken raakt deze dan niet sneller uitgeput?
Om te beginnen waarschijnlijk wat open deuren maar ik noem ze toch maar: een bodem/water wp draait flink voordeliger (qua verbruik, ook om te koelen in de zomer) maar duurder in aanschaf en is zowel ‘s zomers als ‘s winters geruisloos.
In de zomer wil je je bron opwarmen en je zult idd een transmissieberekening van het geheel willen zien (zoals genoemd door @wickydude) om te beoordelen of het allemaal uit kan. In de zomer kun je dan wel gebruik maken van de warmte die je aan je huis onttrekt tijdens het koelen.
Je kunt ook een paar PVT panelen neerleggen om het warmteverlies richting het zwembad te compenseren.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:45
macbelly schreef op zondag 22 februari 2026 @ 16:18:
[...]

Om te beginnen waarschijnlijk wat open deuren maar ik noem ze toch maar: een bodem/water wp draait flink voordeliger (qua verbruik, ook om te koelen in de zomer) maar duurder in aanschaf en is zowel ‘s zomers als ‘s winters geruisloos.
In de zomer wil je je bron opwarmen en je zult idd een transmissieberekening van het geheel willen zien (zoals genoemd door @wickydude) om te beoordelen of het allemaal uit kan. In de zomer kun je dan wel gebruik maken van de warmte die je aan je huis onttrekt tijdens het koelen.
Je kunt ook een paar PVT panelen neerleggen om het warmteverlies richting het zwembad te compenseren.
Over de PVT panelen had ik nog niet eens nagedacht. Zou ik met het leggen van PVT panelen ook mijn dadelijk ondergedemsioneerde warmtepomp daarmee kunnen ondersteunen? Of werkt dat niet zo?

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Sunri5e schreef op zondag 22 februari 2026 @ 16:40:
[...]


Over de PVT panelen had ik nog niet eens nagedacht. Zou ik met het leggen van PVT panelen ook mijn dadelijk ondergedemsioneerde warmtepomp daarmee kunnen ondersteunen? Of werkt dat niet zo?
Je hebt de extra kW’s nodig in de winter en dan zullen de PVT panelen ook (veel) minder leveren dus dat betwijfel ik. Je hebt echt een goede adviseur nodig (en ik zou pleiten voor één die wat mij betreft merk/oplossing-onafhankelijk is).

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:45
macbelly schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:01:
[...]

Je hebt de extra kW’s nodig in de winter en dan zullen de PVT panelen ook (veel) minder leveren dus dat betwijfel ik. Je hebt echt een goede adviseur nodig (en ik zou pleiten voor één die wat mij betreft merk/oplossing-onafhankelijk is).
Thnx! Wat zou ik voor mijn tweedehands systeem nog kunnen krijgen op de markt?

  • Chicken
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 07:26
Voor een buitenzwembad in de tuin kun je ook nadenken over wanneer je deze gaat gebruiken. Alleen in de zomer? Dan zou je ook heatpipes neer kunnen leggen, die verbruiken geen stroom, alleen voor het rondpompen van de warmte. Dat had mijn voormalige buurvrouw in haar zwembad. Dat ging zo goed dat ze nu en dan de heatpipes af moest dekken omdat ze anders een hottub had ipv een zwembad. :)

[ Voor 0% gewijzigd door Chicken op 22-02-2026 17:06 . Reden: typo ]


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:45
Chicken schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:05:
Voor een buitenzwembad in de tuin kun je ook nadenken over wanneer je deze gaat gebruiken. Alleen in de zomer? Dan zou je ook heatpipes neer kunnen leggen, die verbruiken geen stroom, alleen voor het rondpompen van de warmte. Dat had mijn voormalige buurvrouw in haar zwembad. Dat ging zo goed dat ze nu en dan de heatpipes af moest dekken omdat ze anders een hottub had ipv een zwembad. :)
Kon je ze dat niet op een af andere manier mechanisch regelen dan? Lekker onhandig als je het op zo'n manier moet regelen :P

  • Chicken
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 07:26
Sunri5e schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:08:
[...]
Kon je ze dat niet op een af andere manier mechanisch regelen dan? Lekker onhandig als je het op zo'n manier moet regelen :P
Was een soort automatisch zonneschermpje dat elektrisch uitgerold werd over de heatpipes.

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 06:45
Chicken schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:15:
[...]

Was een soort automatisch zonneschermpje dat elektrisch uitgerold werd over de heatpipes.
:P

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
Sunri5e schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:50:
[...]


Oh, dat wist ik niet. Wat voor een zwembad deel kun je doorvoor aanschaffen? Ik zit ook nog te twijfelen of ik voor een water/water of lucht/water zal gaan. Maar als ik in de zomer ook nog steeds warmte uit die bron ga trekken raakt deze dan niet sneller uitgeput?
Voor de SHB10 heb je de uitbreiding POOL 40 nodig.
Ik weet niet of je gaat koelen in de zomer, zoniet dan kun je de SHB blijven gebruiken voor huis en zwembad. Het kan natuurlijk alles wel, echter 1 ding tegelijk.
Nuchter bekeken lukt mij dat als het nodig is om te koelen, er voldoende zonneschijn is dat het zwembad mogelijk niet eens bijverwarmd hoeft te worden.


Misschien wil je bij de nieuwe warmtepomp wel een SMO-S40 of VVM-S, dan heb je een aparte set voor het zwembad.


PS voor je badkamer: denk goed na over voldoende oppervlakte van je verwarming. Desnoods h.o.h extreem dicht bij elkaar of ook een knuffelmuur.

Mijn badkamer (niet groot) is omgeven door 3 buitenmuren, heeft de langste verwarmingslus van het huis en bovendien amper 3 m2 vloer waar verwarming hoh 10cm in ligt. Dat had achteraf beter gekund.

[ Voor 16% gewijzigd door Knowbody op 22-02-2026 18:10 ]

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
Sunri5e schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:05:
[...]


Thnx! Wat zou ik voor mijn tweedehands systeem nog kunnen krijgen op de markt?
Weinig. Want je concurrent is de subsidie.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
wickydude schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:44:
[...]

Ik heb een 2 poorts parallele buffer van 100l. Moet zeggen dat ik er nooit over nadenk, het systeem draait gewoon, zonder issues. Wat is de reden dat je zou willen veranderen?
Ik niet, maar het systeem met de MHB 05 en 300 liter buffervat.
Vermoedelijk gaat het beter werken als het leidingwerk een beetje wordt aangepast.

@Aziraphale jij hebt iemand in je kennisenkring die van P4 naar P2 is overgestapt. Hoe is dat bevallen?

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Knowbody schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:58:
[...]

Voor de SHB10 heb je de uitbreiding POOL 40 nodig.
Ik weet niet of je gaat koelen in de zomer, zoniet dan kun je de SHB blijven gebruiken voor huis en zwembad. Het kan natuurlijk alles wel, echter 1 ding tegelijk.
Nuchter bekeken lukt mij dat als het nodig is om te koelen, er voldoende zonneschijn is dat het zwembad mogelijk niet eens bijverwarmd hoeft te worden.


Misschien wil je bij de nieuwe warmtepomp wel een SMO-S40 of VVM-S, dan heb je een aparte set voor het zwembad.


PS voor je badkamer: denk goed na over voldoende oppervlakte van je verwarming. Desnoods h.o.h extreem dicht bij elkaar of ook een knuffelmuur.

Mijn badkamer (niet groot) is omgeven door 3 buitenmuren, heeft de langste verwarmingslus van het huis en bovendien amper 3 m2 vloer waar verwarming hoh 10cm in ligt. Dat had achteraf beter gekund.
Ik heb geen knuffelmuur maar een badkamer (handdoek) radiator waarvan de retour naar de vloerverwarming gaat. Dit werkt uitstekend. Wanneer ik mijn stooklijn afstem op de vloerverwarming beneden, dan wordt de badkamer makkelijk 2-3 graden warmer.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
RedGolf schreef op zondag 22 februari 2026 @ 20:55:
[...]

Ik heb geen knuffelmuur maar een badkamer (handdoek) radiator waarvan de retour naar de vloerverwarming gaat. Dit werkt uitstekend. Wanneer ik mijn stooklijn afstem op de vloerverwarming beneden, dan wordt de badkamer makkelijk 2-3 graden warmer.
Dat is mooi dat jij dat hebt.
Maar het gaat om Sunrise.

Zeker als je geen radiatoren hebt is het iets om rekening mee te houden.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 11-03 19:36
Knowbody schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:05:
[...]

Ik niet, maar het systeem met de MHB 05 en 300 liter buffervat.
Vermoedelijk gaat het beter werken als het leidingwerk een beetje wordt aangepast.

@Aziraphale jij hebt iemand in je kennisenkring die van P4 naar P2 is overgestapt. Hoe is dat bevallen?
Hi @Knowbody , ik heb een P3 parallel buffervat met cv houtkachel als extra element. Als ik iets kan simuleren laat het me weten, een P3 is geen P1of P2 maar wellicht dat het helpt bij de keuze.

NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 9,2 kWh


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 03-03 19:17
Sunri5e schreef op zondag 22 februari 2026 @ 15:40:
Wij gaan onze woning met 80m2 uitbouwen. We gaan hierbij ook een extra badkamer in huis toevoegen. Het vermogen van onze huidige warmtepomp (De SHB 10 met een AMS 10) wordt te klein voor de nieuwe situatie. Hierdoor zal deze vervangen worden door een nieuw model met meer vermogen. Nu heb ik dus dadelijk een warmtepomp van 5 jaar oud over. Ik heb niet de illusie dat ik hier nog veel geld voor ga krijgen. Nu is het zo dat we ook een zwembad in de tuin aan gaan leggen die we willen gaan verwarmen. Kan ik daar mijn huidige warmtepomp voor gebruiken? Of kan ik daarvoor beter een warmtepomp voor aanschaffen die ontwikkeld is om zwembaden te verwarmen?
Als de huidige te klein wordt heb je ook nog een andere optie.
Cascade schakeling van 2, indien degene die jij hebt dat ondersteund uiteraard.

Dan kan je wat je tekort komt op die manier compenseren.
En misschien zelfs het totale systeem wat efficienter krijgen in laag last tijden.

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 08:35
Knowbody schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:05:
[...]

Ik niet, maar het systeem met de MHB 05 en 300 liter buffervat.
Vermoedelijk gaat het beter werken als het leidingwerk een beetje wordt aangepast.

@Aziraphale jij hebt iemand in je kennisenkring die van P4 naar P2 is overgestapt. Hoe is dat bevallen?
Dat was @energiecoach . Ik weet niet hoe het er daar nu voor staat.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
format5 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 22:52:
[...]

Als de huidige te klein wordt heb je ook nog een andere optie.
Cascade schakeling van 2, indien degene die jij hebt dat ondersteund uiteraard.

Dan kan je wat je tekort komt op die manier compenseren.
En misschien zelfs het totale systeem wat efficienter krijgen in laag last tijden.
Dat zou ook mijn eerste reactie zijn. Ik weet alleen niet of warmtepompen in een cascade allemaal identiek moeten zijn.

Overigens kan de opbrengst van het particulier verkopen van een gebruikte warmtepomp misschien nog meevallen, omdat je alleen subsidie krijgt indien je een warmtepomp laat installeren door een installateur. Dus wanneer een klusser goedkoop af wil zijn door zelf te installeren, is dit een optie. Voor Nibe zijn voldoende gegevens beschikbaar om zelf aan de slag te kunnen.

Een installateur laten komen voor een handtekening voor subsidie kost snel richting €600,-

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Knowbody schreef op zondag 22 februari 2026 @ 14:50:
Iemand nog ideeën over een parallel buffervat.

Momenteel een situatie waarbij het buffervat is aangesloten volgens P4. De klassieke setup en niet de beste.

Ik neig nu naar P1 of P2.

P1 is parallel, 2 poorts
P2 is parallel, 3 poorts met retour door buffer
Voordeel van P1 (2 poorts, 2 leidingen) is dat je geen dT hebt tussen bt25 en bt12, mits gp12 snel genoeg draait. Je stooklijn kan met de dT tussen bt25 en bt12 worden verlaagd en daarmee verhoogd je rendement.

Ik snap nog niet wat het voordeel zou kunnen zijn om de retouren door de buffer te laten stromen (p3). Wellicht om in bepaalde gevallen bt3 te beïnvloeden?

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 03-03 19:17
RedGolf schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:47:
[...]

Dat zou ook mijn eerste reactie zijn. Ik weet alleen niet of warmtepompen in een cascade allemaal identiek moeten zijn.
Voor zover ik weet niet, ik weet namelijk een bedrijf dat een F2120-20 en F2120-16 in cascade heeft.
Maar welke combinaties er kunnen zou ik niet weten.

Ik heb zelf wel eens zitten spelen met het idee een lichtere bij mijn F2120-16 te zetten om op die manier in laaglast efficienter te kunnen zijn. Echter kom ik al snel niet rendabel uit en daarom nooit doorgepakt.


Cascade kan dus niet bij bepaalde series. Goed opletten wanneer wel en niet dus

[ Voor 6% gewijzigd door format5 op 23-02-2026 20:41 ]

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • Pocketware
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 07:54

Pocketware

__________________

Gistermiddag toen ik niet thuis was een keer of zes een sensor error (id: 227) gehad. Na de laatste remote reset ging het weer goed tot vanmiddag…

Resetten en uit/aan hielp niet; error bleef komen.

Toch zelf maar even de F2120 buitenunit open gemaakt. In Zweden hebben ze zeker geen spinnen en muizen? 😉

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DveZN3vhPNUpxnhcSbIaOgkcxuI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQ39sJFyYY0nR5p9bbr1KfHx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBbeI834mEOXDAv7u6rGC6vDL_I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wyR0b6dzw4VAgQuUs7gJu814.jpg?f=fotoalbum_large

Lekker warm holletje heeft de muis gemaakt.

Na voorzichtig uitzuigen en uitblazen de unit weer aangezet en tot nu toe🤞 geen errors meer.

Tot zover het advies van de installateur “deze unit heeft geen onderhoud nodig”.

Toch maar een jaarlijkse “optimalisatie” inplannen voor uitzuigen.

Nu nog even kijken of de unit ook muisproof kan.

_______________________


  • RedGolf
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 10-03 18:44
Pocketware schreef op maandag 23 februari 2026 @ 17:41:
Gistermiddag toen ik niet thuis was een keer of zes een sensor error (id: 227) gehad. Na de laatste remote reset ging het weer goed tot vanmiddag…

Resetten en uit/aan hielp niet; error bleef komen.

Toch zelf maar even de F2120 buitenunit open gemaakt. In Zweden hebben ze zeker geen spinnen en muizen? 😉

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lekker warm holletje heeft de muis gemaakt.

Na voorzichtig uitzuigen en uitblazen de unit weer aangezet en tot nu toe🤞 geen errors meer.

Tot zover het advies van de installateur “deze unit heeft geen onderhoud nodig”.

Toch maar een jaarlijkse “optimalisatie” inplannen voor uitzuigen.

Nu nog even kijken of de unit ook muisproof kan.
Inderdaad, deze reden had ik ook niet verzonnen! Check ook of er geen kabels aangevreten zijn door de muizen. Dat gebeurt inhuis wel, betekent soms ook de laatste maaltijd voor de muis ;)

De installateur welke mijn warmtepomp ‘opleverde’, gaf het advies om de unit jaarlijks te openen om de ventilator, verdamper, etc van bladeren te ontdoen. Tevens het vuilfilter reinigen (zit verstopt in bijgeleverde Kogelkraan in de retour), bijvullen etc. Wanneer je dat doet zou dit ook opvallen.

Nibe S2125-12, SMO S40, ELK9, Vloerverwarming+radiatoren Enphase 7560Wp, ABB SCU200


  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
RedGolf schreef op maandag 23 februari 2026 @ 13:39:
[...]

Voordeel van P1 (2 poorts, 2 leidingen) is dat je geen dT hebt tussen bt25 en bt12, mits gp12 snel genoeg draait. Je stooklijn kan met de dT tussen bt25 en bt12 worden verlaagd en daarmee verhoogd je rendement.

Ik snap nog niet wat het voordeel zou kunnen zijn om de retouren door de buffer te laten stromen (p3). Wellicht om in bepaalde gevallen bt3 te beïnvloeden?
P2 heeft dat voordeel ook. De aanvoer gaat rechtdoor, eventueel overtollige gaat de buffer in. Omdat dit in de meeste situaties maar een klein deel is, ligt de snelheid ook laag en dat waarborgt een redelijke stratificatie.

Daarnaast heeft P2 als voordeel dat de inhoud van de buffer door de retour op een redelijke temperatuur wordt gehouden, waardoor er tbv de defrost cyclus in elk geval wat 'voorraad' aanwezig is dat minimaal de temperatuur heeft van de retour, waardoor het voor het ontdooien een vergelijkbaar voordeel heeft als een serie buffer in de retour.

Tenminste, zo kijk ik er tegenaan.

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label


  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11-03 18:43
Wij zijn bezig met verbouwing van jaren 30 woning. Hier komt onder andere een nibe s2150 in. Heb wat discussie met de installateur over de de aansturing van de vloerverwarming (motor ventielen of niet).

Vraag staat in nieuw onderwerp, dankbaar voor jullie inzichten:

Nibe s2150/20: vloerverwarming naregeling of niet?

  • Knowbody
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 08:51
Voor alle het nog niet gezegd is, de SHB en ook de MHB ondersteunen geen cascade!

BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label

Pagina: 1 ... 118 119 Laatste