Ik heb voor de aanvoer een schetsje gemaakt.
Als ik max 3 m/s luchtsnelheid aanhoud voor spiro buis, dan kom ik op de volgende maximale debieten:
80mm: 54 m3/h
100mm: 85 m3/h
125mm: 133 m3/h
160mm: 217 m3/h
Voor effectieve demping vond ik bvb deze post terug Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" waarin je ziet dat dempers effectiever werken op kleinere diameters, naast dat kleinere gaten in de muur natuurlijk ook zorgt voor minder overspraak.
Dus voor mijn geval denk ik dat ik dan wel wegkom met een hoofdkanaal van 160mm. In de huidige opzet (waar ik de woonkamer alleen via overstroom doe) heb ik 170 m3 debiet nodig. Dat laat nog ~50 m3/h over voor als ik de woonkamer wel nog actief ga toevoeren.
Ik heb al een losse Co2 meter die ik dan de eerste dagen/weken in de woonkamer zet, om te zien of de Co2 daar met alleen overstroom op een acceptabel niveau blijft.
Mocht dat niet zo zijn, kan ik de buis van slaap 1 achter de deur langs naar beneden doortrekken.
Een plaatje van hoe ik de toevoer voor me zie:
/f/image/2XQAOEZTQ2hG7o9mRmoXd4t7.png?f=fotoalbum_large)
Waar ik nog niet helemaal over uit ben:
- Ventiel voor de werkkamer: 50 m3/h staat op veel plekken als max voor 125mm aanvoer. Daarom overweeg ik daar een 150 of 160mm ventiel op te zetten. Dan richt ik dat ventiel van de werkplek af, en hoop ik daarmee het probleem van voelbare luchtstroom af te wenden.
- Over dempers lees ik wisselende verhalen. Hier en daar lees ik dat star beter is tegen motorgeluid van de unit en flex beter tegen overspraak. In andere posts lees ik dat star eigk altijd beter is.
- Ik zou alle dempers tussen kamers evt dubbel uit kunnen voeren. Een flex en een star. Hoeveel impact op de drukval heeft dat?
- Is er nog een reden om toch 180mm hoofdkanaal te pakken ipv 160mm?
Met de lengte en diameters van de buizen denk dat ik wat betreft Pa druk wel goed zou moeten zitten. Ter referentie, de werkkamer is op zijn langste kant 3.5m, dus eindpunten zitten nooit verder dan 5 a 6 meter van de box af.
@Puntenwolk Die WTU 250 EC(IE) lijken echt mooie units. Die versie met extra geluidsisolatie spreekt me erg aan, maar weegt wel echt een pak meer dan die zonder dat. Hoe heb je die unit aan je dakbalken vastgemaakt? Heb je daar toevallig ook foto's van?
Als ik max 3 m/s luchtsnelheid aanhoud voor spiro buis, dan kom ik op de volgende maximale debieten:
80mm: 54 m3/h
100mm: 85 m3/h
125mm: 133 m3/h
160mm: 217 m3/h
Voor effectieve demping vond ik bvb deze post terug Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" waarin je ziet dat dempers effectiever werken op kleinere diameters, naast dat kleinere gaten in de muur natuurlijk ook zorgt voor minder overspraak.
Dus voor mijn geval denk ik dat ik dan wel wegkom met een hoofdkanaal van 160mm. In de huidige opzet (waar ik de woonkamer alleen via overstroom doe) heb ik 170 m3 debiet nodig. Dat laat nog ~50 m3/h over voor als ik de woonkamer wel nog actief ga toevoeren.
Ik heb al een losse Co2 meter die ik dan de eerste dagen/weken in de woonkamer zet, om te zien of de Co2 daar met alleen overstroom op een acceptabel niveau blijft.
Mocht dat niet zo zijn, kan ik de buis van slaap 1 achter de deur langs naar beneden doortrekken.
Een plaatje van hoe ik de toevoer voor me zie:
/f/image/2XQAOEZTQ2hG7o9mRmoXd4t7.png?f=fotoalbum_large)
Waar ik nog niet helemaal over uit ben:
- Ventiel voor de werkkamer: 50 m3/h staat op veel plekken als max voor 125mm aanvoer. Daarom overweeg ik daar een 150 of 160mm ventiel op te zetten. Dan richt ik dat ventiel van de werkplek af, en hoop ik daarmee het probleem van voelbare luchtstroom af te wenden.
- Over dempers lees ik wisselende verhalen. Hier en daar lees ik dat star beter is tegen motorgeluid van de unit en flex beter tegen overspraak. In andere posts lees ik dat star eigk altijd beter is.
- Ik zou alle dempers tussen kamers evt dubbel uit kunnen voeren. Een flex en een star. Hoeveel impact op de drukval heeft dat?
- Is er nog een reden om toch 180mm hoofdkanaal te pakken ipv 160mm?
Met de lengte en diameters van de buizen denk dat ik wat betreft Pa druk wel goed zou moeten zitten. Ter referentie, de werkkamer is op zijn langste kant 3.5m, dus eindpunten zitten nooit verder dan 5 a 6 meter van de box af.
@Puntenwolk Die WTU 250 EC(IE) lijken echt mooie units. Die versie met extra geluidsisolatie spreekt me erg aan, maar weegt wel echt een pak meer dan die zonder dat. Hoe heb je die unit aan je dakbalken vastgemaakt? Heb je daar toevallig ook foto's van?