royduin schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 20:57:
[...]

Met 1 ventiel lijkt het in de configurator juist goed:

[Afbeelding]

Maak ik daar twee van:

[Afbeelding]

Dan vindt de calculator dat niet leuk en krijg ik de melding: "Verschil in Drukverlies te groot".

In deze calculator van Ubbink, maar ook in VentPlan wordt nergens gevraagd naar aantal personen. In de Excel wel en daar zie je ook duidelijk effect; slaapkamer 1 en 2 nu op 2 personen staan, slaapkamer 3 op 1 persoon. Maar dan staat "2x 90mm flex + 125mm ventiel" in het rood. De "luchtsnelheid per ventiel" is dan te hoog?


***members only***
Wie bepaalt hier de configuratie van buizen en ventielen? dwing je 1 buis per ventiel af of sta je ook 2 buizen toe? Ik zou verwachten dat met 2 buizen 3-4 ventielen ook kan. Verder mag je prima 5 ventielen gebruiken natuurlijk, maar ik vind het zelf lelijk als het hele plafond vol zit.

Wat betreft de buiscalculatietab in mijn sheet, die geeft een indicatie van wat mogelijk is met welke buis en welk debiet. dat de ubbink buizen op iets meer dan 2m/s uitkomen wil niet zeggen dat het fout is. Ik kan hun calculator niet na gaan bouwen in mijn sheet, ik weet hun afwegingen verder niet.

Vergeet niet dat zowel ventplan als mijn sheet ' best effort' is, en je zelf ook tussen de regels zult moeten lezen.

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Acadiane
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 09:43
Simpel360 schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 08:12:
Zijn er ook Tweakers die in serie, parrallel of combi met hun WTW een L/L kanaalunit hebben om te koelen danwel te verwarmen?
Heb ik. In mijn forumpost over mijn installatie zijn de foto's wel te zien.

  • w00key
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11:09
P5ycho schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 08:33:
De term lucht-lucht is op een kanaalunit niet van toepassing natuurlijk, eigenlijk is die water-lucht of koelgas-lucht. Boeit ook niet voor je vraag :P.
Lucht-lucht is de juist benaming voor een systeem die werkt met koelmiddel en een unit op buitenlucht. Water-water is alternatief #1, dat is een grondgebonden warmtepomp, en over het algemeen met brine kan je niet koelen onder 12°C. Lucht-water kan ook, is ook een domme warmtewisselaar in het kanaal, lucht => warm of koud water => warmtewisselaar.

In jouw "systeem" voor naamgeving is het lucht-koudemiddel-lucht, water-koudemiddel-water, lucht-koudemiddel-water(-lucht), middelste deel met koudemiddel is overbodig en je moet niet daar stoppen.


Praat je alleen over de wisselaar, dan heb je verschil tussen direct expansion / koudemiddel naar lucht warmtewisselaar, of water-lucht. Maar meestal heb je het over het geheel en niet dat laatste dat 99.9% van de tijd niet DX is en dan gevoed via een VFV.

Een losse split kanaalunit noem je geen DX coil.

[ Voor 16% gewijzigd door w00key op 23-05-2026 11:09 ]