• Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 28-10 22:49
Theepel schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 14:13:
Zo, een tijdje geleden ben ik gaan rekenen met de ventilatie maar daarna had ik het wat te druk met andere dingen en verloor ik het even uit het zicht.

Wij zijn bezig met een renovatie en de architect vindt type D voor een jaren 30 woning onnodig, maar omdat ik ben blijven zeuren heeft ze gezegd dat ik dan maar even met Duco moest mailen voor een berekening.

Ik heb die mijn tekeningen opgestuurd en kreeg toen een mail met berekening en raming materiaal prijs:


[...]

De berekening ziet er prima uit en de schatting materiaal prijs moet ik nog even induiken:
Totaal: €7 217,33 ex btw.

Heeft iemand hier ervaring mee? Dat Duco zelf met een legplan en materiaalbehoefte komt zodra ik het materiaal koop?
nee maar er zijn wel ervaringen met legplannen/adviezen van bijv ventilatieland.nl of ventilatieshop.com ik zou daar eerder naar kijken.

en geef die architect even gauw een (verbale) schop richting 2026 ipv te blijven hangen in de '90s.... jeetje

  • Pwehm
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 07-10 23:43
Wij zijn aan het kijken naar het vervangen van onze bestaande WTW unit.

Ons huis is uit 2000, en de WTW unit komt ook uit die tijd. Best op leeftijd, en een aantal maanden geleden ook al eens foutcode E3 gehad (we zijn er vorig jaar komen wonen).

We hebben een goed geisoleerd huis, 5 toevoerventielen (voor 3 slaapkamers ieder 1 ventiel en twee in de woonkamer) en 4 afvoerventielen (badkamer, toilet en twee in de open keuken). Een woning van 120 m2, met de wtw unit op zolder, en de ventielen op de begaande grond en op de eerste verdieping.

We hebben nu een Stork Air WHR 90 L (Perilex), en op https://www.zehnder.nl/nl/service-kennis/service/je-stork-air-vervangen-door-zehnder zie ik dat de opvolger van deze de Zehnder ComfoAir Standard is.

We hebben een offerte voor vervanging uitgevraagd, daarbij konden we alleen aangeven wat de oude situatie was.

De offerte vonden we best duur en summier, deze was 3585 Euro incl:

- een all-in prijs inclusief: nieuwe wtw, oude wtw afvoeren, alles 1 meter rond de mantel (ventilatieslangen, condens afvoer, steekverbindingen etc), kanalenreiniging en opnieuw in-leren en afstellen wtw unit.

- Zehnder ComfoAir Standard 300 LP RF

- Zehnder RFZ zender

- Klein materiaal

- Kanalenreiniging

- Voorrijkosten

- Arbeidsloon

Ze komen inderdaad met de opvolger die Zehnder adviseert. Als ik kijk op https://www.123installatieshop.nl/zehnder-comfoair-standard-300-basis-rf-l-perilex-471239620 zie ik dat de unit met zender ca 1900 Euro kost, dus voor de installatie zelf betaal ik dan zo'n 1700 Euro. Het voelt best duur om bijna het dubbele te betalen, is dit een gangbare prijs (ik weet dat arbeidskosten de laatste tijd behoorlijk gestegen zijn)? Zoals ik het lees worden hiervoor wel de kanalen gereinigd en wordt er ingeleerd. Is dat inleren het inregelen van de ventilatiedoppen op de juiste stand/ debieten?

Ik zie ook dat ze een Zehnder RFZ zender meenemen, kan ik de unit nog wel bedienen met de knop in de keuken? Daar is de perilex aansluiting toch voor bedoeld? Ik weet niet hoe goed het bereik vanuit de keuken is om deze draadloos te bedienen (hij moet door twee betonnen vloeren om de zolder te bereiken). Ik zou de draadloze zender dan wel in de badkamer willen plaatsen om de wtw makkelijk te bedienen bij het douchen.

Als installeren standaard zoveel geld kost, dan valt de prijs van de unit een 'beetje in het niet' op de totaalprijs, kan ik dan wellicht beter kiezen voor Zehnder Q350 die hier veel in het topic wordt besproken?

Wij hebben nu met name last van veel geluid uit de gaten in de kamers (zowel met als zonder ventieldop), zelfs in de laagste stand van de wtw unit. We hopen dat dit met een nieuwe unit (en dempers) veel minder is.

Op zolder hebben we nu 1 van de kamers als kantoor ingericht, is het nodig om daar ook een aansluiting te maken voor toevoer, en dit meteen mee te nemen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1fs5ccDClnSGUqRAkDgK_V97C8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B2MAEfDV1MsPvUqQoxXp2lOz.jpg?f=fotoalbum_large

  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 10:06
Heb de berekeningen voor mijn woonhuis gemaakt en kom daar goed uit. Mijn probleem is de overstroom onder de stompe deuren door. Bij badkamer kan er wel een rooster in, maar dat wil ik niet bij de slaapkamers. Als ik mijn overstroom capaciteit uitreken, zit ik op ongeveer 25 m3/h per cm.

Op een slaapkamer van 2 personen wil ik 60 m3/h verversen. Dat betekent dat mijn deurspleet ongeveer 2,4 cm moet zijn :/

Mijn vragen:
  • Wat is nou een gangbare of prettige spleethoogte?
  • Merken we het als we 60 m3/h door een te smalle deurspleet willen duwen en zo de luchtsnelheid omhoog gooien (Qv = A * v)?
  • Kan ik bijvoorbeeld ook rekening houden met de zijkanten en bovenkant van de deur? Daar zit immers ook een klein beetje ruimte.
Bij voorbaat dank voor elk inzicht!
Pwehm schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:42:
We hebben een goed geisoleerd huis, 5 toevoerventielen (voor 3 slaapkamers ieder 1 ventiel en twee in de woonkamer)
Dat is al niet optimaal. Je hebt op de ouderslaapkamer ook twee nodig, en die twee in de woonkamer houden ook niet over...
en 4 afvoerventielen (badkamer, toilet en twee in de open keuken). Een woning van 120 m2, met de wtw unit op zolder, en de ventielen op de begaande grond en op de eerste verdieping.

We hebben nu een Stork Air WHR 90 L (Perilex), en op https://www.zehnder.nl/nl/service-kennis/service/je-stork-air-vervangen-door-zehnder zie ik dat de opvolger van deze de Zehnder ComfoAir Standard is.
Dat is een prima keuze, een Q350 kan ook nog.
We hebben een offerte voor vervanging uitgevraagd, daarbij konden we alleen aangeven wat de oude situatie was.

De offerte vonden we best duur en summier, deze was 3585 Euro incl:
Als je geen twee linkerhanden hebt kun je dit ook makkelijk zelf. Scheelt een boel geld.
Ze komen inderdaad met de opvolger die Zehnder adviseert. Als ik kijk op https://www.123installatieshop.nl/zehnder-comfoair-standard-300-basis-rf-l-perilex-471239620 zie ik dat de unit met zender ca 1900 Euro kost, dus voor de installatie zelf betaal ik dan zo'n 1700 Euro. Het voelt best duur om bijna het dubbele te betalen, is dit een gangbare prijs (ik weet dat arbeidskosten de laatste tijd behoorlijk gestegen zijn)? Zoals ik het lees worden hiervoor wel de kanalen gereinigd en wordt er ingeleerd. Is dat inleren het inregelen van de ventilatiedoppen op de juiste stand/ debieten?
Dat inleren stelt niet veel voor. Ik zou het zelf doen, en dan met een CO2-meter. Vergeet trouwens niet dat dempers en leidingwerk niet gratis zijn. Zitten die in de offerte?
Ik zie ook dat ze een Zehnder RFZ zender meenemen, kan ik de unit nog wel bedienen met de knop in de keuken? Daar is de perilex aansluiting toch voor bedoeld? Ik weet niet hoe goed het bereik vanuit de keuken is om deze draadloos te bedienen (hij moet door twee betonnen vloeren om de zolder te bereiken). Ik zou de draadloze zender dan wel in de badkamer willen plaatsen om de wtw makkelijk te bedienen bij het douchen.
Draadloos door twee betonvloeren zal wel een drama worden.
Nieuwe units hebben voor zover ik weet geen Perilex meer. Maar wat zegt de installatiehandleiding daarover? Die kun je gewoon bij Zehnder downloaden.
Vochtsensor zit er bij Q350 standaard in.
Als je een goede unit op voldoende hoog debiet hebt staan heb je heel die AB niet nodig. Heb ik hier ook niet. Unit staat gewoon permanent op 200 m³/h. Alleen bij langdurig bezoek zet ik hem wel eens handmatig hoger (via de app).
Als installeren standaard zoveel geld kost, dan valt de prijs van de unit een 'beetje in het niet' op de totaalprijs, kan ik dan wellicht beter kiezen voor Zehnder Q350 die hier veel in het topic wordt besproken?

Wij hebben nu met name last van veel geluid uit de gaten in de kamers (zowel met als zonder ventieldop), zelfs in de laagste stand van de wtw unit. We hopen dat dit met een nieuwe unit (en dempers) veel minder is.
Zorg idd voor voldoende demping. Hoe je dat doet wordt hier wekelijks besproken. Even teruglezen dus. Als ik jouw setup zo zie zit daar helemaal geen demping in?
Op zolder hebben we nu 1 van de kamers als kantoor ingericht, is het nodig om daar ook een aansluiting te maken voor toevoer, en dit meteen mee te nemen?
Probeer je nu te zeggen dat je kamers hebt zonder toevoer van verse lucht? 8)7 Welke centenneuker heeft dat nou weer verzonnen? |:(
Uiteraard moet je daar ook een toevoer maken.
Dus:
  • Al je kamers voorzien van toevoerventielen. En de ouderslaapkamer twee stuks.
  • Afvoeren in badkamer en toilet en (vooral) in de keuken. Twee stuks is daar wel heel erg mager.
  • Even een nette berekening maken volgens die in de TS en checken of de overflow vanuit de slaapkamers wel in de woonkamer kan komen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • ZonnigY
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 09:09
Andrehj schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:11:
...

Probeer je nu te zeggen dat je kamers hebt zonder toevoer van verse lucht? 8)7 Welke centenneuker heeft dat nou weer verzonnen? |:(
Uiteraard moet je daar ook een toevoer maken.
Das de zogenaamde 'overige inpandige ruimte'. Iedereen incl de verkopende makelaar ziet het als woonruimte, maar de bouwer hoeft daar lekker niet aan de eisen te voldoen.

Bosch 5800i 10, vloerverwarming & fancoils, Zehnder Q600


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
Yup, had zelf 2 van zulke ruimtes. Inmiddels netjes geventileerd. De vorige bewoners hadden een kind in zo'n ruimte gelegd en altijd hoofdpijn in de ochtend...

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV

ZonnigY schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 09:27:
Das de zogenaamde 'overige inpandige ruimte'. Iedereen incl de verkopende makelaar ziet het als woonruimte, maar de bouwer hoeft daar lekker niet aan de eisen te voldoen.
Het ergste is nog dat we waanzinnig veel onzinnige bouwregels hebben (denk even aan de verplichting van zoneregelingen bij warmtepompen), maar dit wordt gewoon geaccepteerd. |:(

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 07:23
Tja, maar het is geen woonruimte en wordt ook zo niet verkocht.
Het is aan de overheid om dit aan te passen ( is niet zo moeilijk)

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 07:23
Rf signalen hebben geen probleem met 2x beton.
Brink flair reageert prima op mijn 4 zenders.
In mijn oude huis reageerde de itho ( systeem 3) prima op 3 zenders ( ook 2x beton)

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
Ligt heel erg aan de frequentie. Alles onder de GHz gaat wel goed door beton heen, 2.4GHz en hoger heeft er meer moeite mee. 1 kanaalplaat will dan nog wel, 2 platen of een plaat en een muur wordt al vervelend.
Als je vermoedt dat het een issue gaat zijn is het altijd verstandig om te controleren welke frequentie gebruikt wordt.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 07:23
Rf is niet wifi 2,4GHz ( elke verdieping een zender nodig)


Klikaanklikuit. Gaat ook dwars door alles heen. Freq. 433 mhz

[ Voor 57% gewijzigd door nessio op 09-10-2026 18:39 ]

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • Dave_R
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 28-10 23:43
P5ycho schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 13:01:
Yup, had zelf 2 van zulke ruimtes. Inmiddels netjes geventileerd. De vorige bewoners hadden een kind in zo'n ruimte gelegd en altijd hoofdpijn in de ochtend...
Hier "onbenoemde ruimte 1" en "onbenoemde ruimte 2". Eerste wat ik deed, was deze aansluiten op de WTW. Meteen de muffe zolderlucht weg en nu daadwerkelijk te verkopen als twee extra slaapkamers. Ik zou niet twijfelen en bij upgraden van de WTW gelijk de zolderkamer(s) laten aansluiten als dat technisch haalbaar is.

  • Emmie111
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09:49
@Pwehm

Hier ook RF door 2 beton kanaalplaat vloeren heen (Orcon unit), werkt prima. Vermoedelijk dat het trapgat (op een meter afstand, geen directe line of sight) het e.e.a. flink vergemakkelijkt.

Ik kreeg ook absurde installatie bedragen in de e-mail waarna ik toch maar heb gekozen het zelf te doen. Bij mij kwam het uit op een uurtarief van €300+..

Maar goed, tijd is geld en je kan wel een beetje terug rekenen.
Huidige opgave minus consumenteninkoop = €1700. Ik ga uit van een uurtarief van €100. Is stevig maar ik zie tarieven wel flink stijgen de laatste tijd.
- 6 uur a €100 - straight forward vervanging incl. arbeid voor dempers en buizen - redelijk ruim
- €300 voor kanaalreiniging (enkel afvoer) = Alpha ventilatie website opgave
- zeg nog €100 voor 1 uur voor toevoerkanalen / ventielen
- inregelen met meter nog 1 uur a €100

Resteert nog €600 voor materiaal en niet te vergeten: garantie. Tja.. Een paar dempers en andere koppelingen kosten ook wat. Kan misschien wat af maar veel is het ook weer niet.
Zou vooraf vooral afspraken maken over de kwaliteit van dempers, aansluiting maar ook bijv. de toevoerkanalen geëxpliciteerd ('ach meneer, dat is niet nodig, worden zo vies niet').

Extra aansluitingen in ongeventileerde ruimtes op zolder: zeker doen! Dit drijft de prijs natuurlijk wel op.. De andere ruimtes zijn wellicht lastiger om de verbeteren gezien de betonvloeren. Hier was het simpelweg onmogelijk. Dan moet je accepteren en soms wat aanvullend natuurlijk ventileren.

  • JoJo nl
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 11:20
JoJo nl schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 16:23:
Hoi allemaal,

Ik ben bezig met de complete renovatie van een jaren 20 woning en wil daarbij WTW-ventilatie aanleggen. Ik heb het topic inmiddels helemaal doorgespit en op basis daarvan een berekening en een plan gemaakt. Zie onderstaande de plattegronden en de tabellen.

Het plan is om zoveel mogelijk met spiro (SAFE) te werken, grotendeels tussen de houten balklagen boven de plafonds. Waar mogelijk wil ik starre dempers toepassen om overspraak tussen ruimtes te beperken. Als unit heb ik een Zehnder Q450 op het oog.

Voordat ik alles bestel, heb ik nog een paar punten waar ik graag jullie mening over hoor:
- Een aftakking voor 380 m³/h staat nu op 180 mm gepland. Vanwege de beschikbare ruimte kan ik hier maximaal 180 mm kwijt. Is 180 mm hiervoor nog prima?
- Voor de toevoer naar de WTW vanaf het platte dak gaat ongeveer 430 m³/h door 180 mm. Is dit hiervoor nog voldoende?
- In een slaapkamer gaat in totaal 90 m³/h door één 125 mm kanaal, met daarop 2 toevoerventielen. Is dat voldoende qua luchtsnelheid en geluid?
- In de woonkamer wil ik 160 m³/h toevoeren via 2 instucbare 160 mm ventielen met Coanda-effect. Dit heeft mijn voorkeur boven 3x 125 mm. Zijn daar nog bezwaren tegen?
- In de keuken wil ik 180 m³/h afvoeren via 2x 160 mm. Ook dit heeft mijn voorkeur boven 3x 125 mm. Zijn hier ook nog bezwaren tegen?
- Kunnen starre dempers gewoon boven een dicht plafond worden weggewerkt, of moeten die bereikbaar blijven voor schoonmaak?

Verder hoor ik natuurlijk graag als er nog iets aan het plan opvalt, er nog aandachtspunten zijn of als ik iets over het hoofd zie.
Ik ben nog druk bezig met dit alles uit te denken en hoop snel aan de slag te kunnen gaan. Eén probleem waar ik nog tegenaan loop is dat om aan de eisen t.a.v. de verdunningsfactor te voldoen ik de aanvoer (helaas niet de afvoer) bovenop mijn platte dak zou moeten verleggen. Heeft iemand tips om dit voor elkaar te krijgen? Wat is een geschikte (geïsoleerde) dakdoorvoer om een buis op een dak op aan te sluiten en te verlengen?

Zelf kwam ik al de Econox Stream-vent-plakplaat tegen, maar het is mij niet helemaal duidelijk of ik hiermee last van condensatie krijg en of deze op het dak weer te verlengen is.

  • BTS
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 08:11

BTS

Goedendag, mijn verbouwing vordert gestaag. Het volgende wat ik nu aan het uitwerken ben is mijn ventilatie. Ik hoopte via Ventilatieshop een berekening te bemachtigen maar die hadden niemand in dienst die dit werk uitvoert. Aangezien ik het materiaal daar wel wil bestellen ben ik toen zelf aan de gang gegaan in VentPlan.

Ik heb een "makkelijke" opzet: ik heb een onbebouwde zolder waar geen kamers gemaakt kunnen worden. Hier wil ik gebruik van maken en alle leidingen kunnen hier dus vrij over de zolder geinstalleerd worden, tevens de centrale unit, luchtdempers, extra filter (Ruck) komen op deze zolder te staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHdvF5I9Fjw1GitjMVUalk4dEu8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NhtxSQNkmyJ6MIwDmgiz7G0I.png?f=fotoalbum_large

Ik vermoedde voor ik begon met een ComfoAir Q350 uit de voeten te kunnen, capaciteit is 350m3 bij 200Pa weerstand, betekend het dat ik met een theoretische 27 en 28 Pa weerstand nog steeds goed uitkom of moet ik gaan voor 1 variant krachtiger? De exacte locatie van de centrale unit zal mogelijk iets verder richting de woonkamer verplaats worden, dit om vibraties in de slaapkamers te verminder/voorkomen.

De verse lucht van buiten komt (op afbeelding gezien) vanuit de rechter gevel binnen (redelijk noord) en uitblaas tegenover gesteld op de ander gevel. zodoende geen vermenging en blijft het dak vrij voor andere activiteiten (PV).

Mijn voorkeur gaat uit naar Zehnder, vooral na het doorlezen van dit Topic heb ik het idee dat dit een merk is wat kwaliteit biedt en doordacht is. Vanaf Zehnder met 160mm naar een verdeelsysteem dat dan met 2x 90mm naar het ventiel gaat van 125mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WP_asNvCY_b7X-HoxfSuVbl_rTc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/JLbjyOdFosRFufqW3FIYpQVd.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4SxlXuyOks-si6uyqIlxD3fTffU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7FWGuGk8ojQuKkhHpSPPG48V.png?f=fotoalbum_tile
De begane grond heb ik dmv overflow ingedeeld, aangehouden is een zelfgemaakte debietberekening van STG Group. Verder in VentPlan extra afzuiging in de hal geplaatst om het onbalans weg te werken. De kelder wil ik graag meenemen in het ventilatiesysteem omdat hier ook de wasmachine en warmtepompboiler komt te staan. Vooral die laatste kan tijdens warm water maken de ruimte afkoelen, in de winter wil ik die lucht natuurlijk enigzins stabiel houden, in de zomer is die koele lucht dan een mooie toevoeging om mee te "koelen".

Zie ik iets over het hoofd?

Extra: Actief koelen doe ik met 1 of 2 Airco's op de slaapkamer/woonkamer. Warmtepomp zal zowel vloerkoeling als verwarming voor rekening nemen.

[mo]https://ventplan.nl/s/e9b637a0bce5/resultaten[/mo]

Dus in het kort: Ik heb een hele zolder van 70m2 beschikbaar om een ventilatiesysteem te installeren wat mijn begane grond en kelder verzorgd. Garage word decentraal geventileerd.

www.highflow.nl


  • Sven88
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 09:27
Ik ben bezig mijn WTW unit te installeren, en ben toe aan de dakdoorvoeren. Ik kan niet door een gevel (aangezien mijn unit op zolder staat, en het dak vanaf de 1e verdieping al start).

Ik dacht aan de Ubbink Ventus, maar die kan maar tot 55 graden dakhelling. Ik heb 60 graden.

Zou dit toch kunnen door hem een paar graden schuin te zetten in het dak, of kan ik beter kijken naar de Renson XL? Mijn vrouw vond de Ventus mooier (ik denk dat alles niet mooi is, maarja je moet toch wat). De toevoer komt sowieso op de noordkant te zitten.

Overigens, mijn unit, Orcon HRC-300, heeft een diameter van 160mm. Zover ik heb gelezen is het het beste om toch een doorvoer van 200mm te pakken, vanwege de lagere weerstand?

Bedankt!

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 28-10 20:01

Termy

valt er nog wat te fragge?

Sven88 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 12:04:
Ik ben bezig mijn WTW unit te installeren, en ben toe aan de dakdoorvoeren. Ik kan niet door een gevel (aangezien mijn unit op zolder staat, en het dak vanaf de 1e verdieping al start).

Ik dacht aan de Ubbink Ventus, maar die kan maar tot 55 graden dakhelling. Ik heb 60 graden.

Zou dit toch kunnen door hem een paar graden schuin te zetten in het dak, of kan ik beter kijken naar de Renson XL? Mijn vrouw vond de Ventus mooier (ik denk dat alles niet mooi is, maarja je moet toch wat). De toevoer komt sowieso op de noordkant te zitten.

Overigens, mijn unit, Orcon HRC-300, heeft een diameter van 160mm. Zover ik heb gelezen is het het beste om toch een doorvoer van 200mm te pakken, vanwege de lagere weerstand?

Bedankt!
De echte pro move is een Ubbink Valetis Slim en dan zonnepanelen er overheen, dan zie je niks ;).

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


  • nessio
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 07:23
@Termy dan zuig je in de zomer wel heel warme lucht aan. Koelen met wtw kun je dan vergeten.

2-1 kap, 200m2, SUZ-SWM60VA+ Open Source ME+wtw


  • Sven88
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 09:27
Termy schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 22:35:
[...]


De echte pro move is een Ubbink Valetis Slim en dan zonnepanelen er overheen, dan zie je niks ;).
Hmm dat kan, maar die mag officieel denk ik niet voor aanzuiging gebruikt worden ivm de lage opbouw?

Maar wij hebben 26 panelen op onze garage liggen, en het woonhuis (uit 1933) gaan wij geen panelen op leggen, zeker niet op noord ;)

  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 28-10 20:01

Termy

valt er nog wat te fragge?

Ah, ja, aanzuig is geen goed idee op dat punt.

@Sven88 Tja, dat is een keuze :). 26 is niet slecht maar ik vermoed dat je nog aardig wat netafname hebt. Of weinig elektrificatie, uiteraard.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


  • Sven88
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 09:27
Termy schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 10:22:
Ah, ja, aanzuig is geen goed idee op dat punt.

@Sven88 Tja, dat is een keuze :). 26 is niet slecht maar ik vermoed dat je nog aardig wat netafname hebt. Of weinig elektrificatie, uiteraard.
Ja zeker wat netafname. Warmtepomp (geen gas meer) en 1 elektrische auto, en over een paar maanden 2 elektrische auto's. Maar in de zomer zal dat nog steeds een overschot creëren. Maar dat is een andere discussie ;)

Ik vermoed zelf in ieder geval dat ik maar naar de Renson XL zal moeten kijken.

  • peeter123
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 28-10 19:55
Voor de andere home-assistant gebruikers hier ben ik even los gegaan met een custom home-assistant HRV / ERV balansventilatie card.

In principe universeel als je de sensoren hebt, met meer functionaliteit bij meer data. Zo kan hij ook de vochtbalans en heat recovery tonen uitgesplitst naar het deel hitte en vocht (en daarmee ook de efficiëntie). Ook de bypass-functionaliteit is getoond als je die als sensor toevoegd.

Afbeeldingslocatie: https://github.com/peeter123/hrv-ventilation-card/raw/main/docs/images/diagram-bypass.gif

Afbeeldingslocatie: https://github.com/peeter123/hrv-ventilation-card/raw/main/docs/images/recovery-bar.png

Afbeeldingslocatie: https://github.com/peeter123/hrv-ventilation-card/raw/main/docs/images/moisture-bar.png

Nog een vroege v0.1 versie maar feedback is welkom: https://github.com/peeter123/hrv-ventilation-card

28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
Wow dat is een mooi stukje (ai) werk !
Het is nog niet het seizoen, maar heb je het energieverbruik van de voorverwarmer ook beschikbaar?

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • BounceMeister
  • Registratie: Maart 2002
  • Niet online
Dat ziet er zeker mooi uit. Werkt dat ook op een Zehnder Comfoair Q? Die ben ik namelijk van plan aan te schaffen. Ik zag dat er een ESPHome project voor is.

  • peeter123
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 28-10 19:55
P5ycho schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 19:37:
Wow dat is een mooi stukje (ai) werk !
Het is nog niet het seizoen, maar heb je het energieverbruik van de voorverwarmer ook beschikbaar?
Bedankt! Zonder AI was het tijdtechnisch niet mogelijk om dit te maken, dus toch een mooie besteding van mijn Claude Pro abbo;) Bij Zehnder zijn de sensoren volgens mij al bekend (PDO 144 - 146), dus hoeven niets uit te rekenen. Zal het op de backlog zetten om de visualisatie toe te voegen, nog suggesties hoe het te presenteren?
BounceMeister schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 22:58:
Dat ziet er zeker mooi uit. Werkt dat ook op een Zehnder Comfoair Q? Die ben ik namelijk van plan aan te schaffen. Ik zag dat er een ESPHome project voor is.
Zeker, in principe is de card universeel en moet je voorzien in je eigen sensoren, ikzelf heb ook een Zehnder Comfoair Q450 dus daarmee werkt het zeker. (Maak ook gebruik van het ESPHome project inderdaad).

28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
peeter123 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 14:58:
[...]

Bedankt! Zonder AI was het tijdtechnisch niet mogelijk om dit te maken, dus toch een mooie besteding van mijn Claude Pro abbo;) Bij Zehnder zijn de sensoren volgens mij al bekend (PDO 144 - 146), dus hoeven niets uit te rekenen. Zal het op de backlog zetten om de visualisatie toe te voegen, nog suggesties hoe het te presenteren?
Helemaal mooi natuurlijk, niet negatief bedoeld.

De voorverwarmer zit op de verse invoer van buiten, nog voor de wisselaar. De voorverwarmer kan trapsgewijs verwarmen, tussen de 0 en 1740 W volgens de specs (Zehnder Q). Als je in de opties voorverwarmer energieverbruik (van de betreffende PDO) en voorverwarmer max energieverbruik (instelbaar) toevoegt kun je daar in de card makkelijk iets mee doen.

De voorverwarmer zou je kunnen tonen als een glow wire, verlengd en haaks op de airflow, waar de flow doorheen gaat? Die zou je tussen zwart en roodgloeiend kunnen animeren ofzo.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 28-10 22:49
w00key schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:49:
@frankK800i al die hobbytools en calculators geven idiote diameters aan. Negeren dus. Verlopen van 180 naar 225 heeft geen zin en levert meer turbelentie en verlies op dan rechtdoor op 180.

Rond 225 gebruiken we in de commerciele keukens voor 1500-2000 m3/uur. Ingang maat van https://www.fischbachnede...-afzuigbox-or-3275-m.html.

Gebruik Lindab Vent Tools. 180mm 340 m3/uur is 1.0 Pa per meter. 10 meter verder en je bent een hele 10 Pa kwijt van je druk budget. Je hebt afhankelijk van type 150 tot 200+ te besteden.


Ons werkwijze is kijk naar de fan, ErP setpoint, voorbeeld https://www.rosenberg.nl/...-25125_drae-251-4.5ha.pdf

1969 m3/uur, 398 Pa drukverlies. Vul het in vent tools, 224 mm diameter = 8.4 Pa/m, 10 meter gebruikt dus ~1/5 van je totale budget. Lang en veel bochten en je kan 250 voor 5.4 Pa/m, maar voor korte stukjes zou ik dat niet doen.

In utiliteitsbouw gaat 340 m3/uur normaal door 150 mm (2.4 Pa/m). 180 is al erg ruim. Nog grote is zonde van de ruimte.
hoe kijk jij aan bij verschil in drukval tussen 160 vs 125mm in deze situatie? ik vind het lastig om te beslissen of het de extra moeite, kosten en inbouwhoogte (moet in een koof) waard is namelijk. Ik heb 2 afvoerventielen in de woonkamer/keuken waar ik 75 m3/u wil afvoeren. Deze ventielen gaat op de 1e verdieping met een afstand van ~2m met 125mm-buis aan elkaar en dan komt er 1x90bocht, 7m rechte buis, nog 1x 90 bocht, dan ben ik bij de WTW-uit.

als ik reken aan 125mm rechte buis kom ik in "vent tools" voor 150m3/uur op 1,3 Pa/m aan drukval. Over de 7m rechte buis plus de bochten zal dit dus iets van 13-15Pa ofzo "kosten". Als ik naar 160mm buis ga wordt de drukval slechts 0,4 Pa/m en zit ik dus een keer op iets van 5-6 Pa over dit traject. Is zoiets de moeite?

  • Cbr
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 10:19

Cbr

Fr33z schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:44:
[...]

hoe kijk jij aan bij verschil in drukval tussen 160 vs 125mm in deze situatie? ik vind het lastig om te beslissen of het de extra moeite, kosten en inbouwhoogte (moet in een koof) waard is namelijk. Ik heb 2 afvoerventielen in de woonkamer/keuken waar ik 75 m3/u wil afvoeren. Deze ventielen gaat op de 1e verdieping met een afstand van ~2m met 125mm-buis aan elkaar en dan komt er 1x90bocht, 7m rechte buis, nog 1x 90 bocht, dan ben ik bij de WTW-uit.

als ik reken aan 125mm rechte buis kom ik in "vent tools" voor 150m3/uur op 1,3 Pa/m aan drukval. Over de 7m rechte buis plus de bochten zal dit dus iets van 13-15Pa ofzo "kosten". Als ik naar 160mm buis ga wordt de drukval slechts 0,4 Pa/m en zit ik dus een keer op iets van 5-6 Pa over dit traject. Is zoiets de moeite?
Is dit het traject met de grootste weerstand? Of zijn er andere ventielen die een hogere weerstand hebben in de kanalen erachter?

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 28-10 22:49
Cbr schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:01:
[...]

Is dit het traject met de grootste weerstand? Of zijn er andere ventielen die een hogere weerstand hebben in de kanalen erachter?
nee er zijn andere trajecten met merr weerstand, dat komt omdat er 2 delen zijn waar ik zo'n 5m lang een 80mm buis heb in een koof waar ik niet bij kom.

  • Jampot007
  • Registratie: Augustus 2017
  • Nu online
Wat vinden jullie van deze prijzen, realistisch?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d2Qcf7ddoBLCfu3RzDS2rrmsaw4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/iSXEoBgZxetVEDwDQ0LVy4uv.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/stPmzFeTPBOd-XfUAYyRUYk_vHI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4YlsthXSHO9wKgC6fMBasDT9.png?f=user_large

V&A: 3D Print Service + \\ Industrieel Product Ontwerpen


  • Cbr
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 10:19

Cbr

Fr33z schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:06:
[...]

nee er zijn andere trajecten met merr weerstand, dat komt omdat er 2 delen zijn waar ik zo'n 5m lang een 80mm buis heb in een koof waar ik niet bij kom.
Als dat ook afvoer is dan zou ik het niet erg vinden. Het ventiel met de meeste weerstand bepaalt de totale weerstand. Je gaat deze ventielen waarschijnlijk toch moeten knijpen.


Edit voor de meelezers: ik durf dit te roepen omdat de drukval 1,3 Pa/m is. Laag genoeg om niet echt gesuis/buizengeluid te verwachten. Was de drukval twee keer zo groot had ik dit niet zomaar opgeschreven, ook al was dit niet het afvoerkanaal met de hoogste weerstand.

[ Voor 23% gewijzigd door Cbr op 20-10-2026 20:22 ]


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
Jampot007 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:50:
Wat vinden jullie van deze prijzen, realistisch?


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Je levert zelf het ventilatieplan en doet al het buiswerk? Wie is er dan verantwoordelijk voor het goed functioneren van het geheel, jij of de installateur?

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV

Jampot007 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:50:
Wat vinden jullie van deze prijzen, realistisch?
[Afbeelding]
Over het ventilatiesysteem (de airco is hier off-topic, daarvoor moet je in Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2 zijn):
Als jij zelf toch al het leidingwerk hebt aangelegd en daardoor de verantwoordelijkheid bij jou ligt, waarom doe je dan niet alles zelf? Dan laat je die installateur alleen even op basis van nacalculatie (paar uurtjes werk) de dakdoorvoer doen.
Zo'n unit inkopen en met wat dempers aansluiten op je verdeelsysteem is bepaald geen raketwetenschap.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • peeter123
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 28-10 19:55
P5ycho schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:18:
[...]

Helemaal mooi natuurlijk, niet negatief bedoeld.

De voorverwarmer zit op de verse invoer van buiten, nog voor de wisselaar. De voorverwarmer kan trapsgewijs verwarmen, tussen de 0 en 1740 W volgens de specs (Zehnder Q). Als je in de opties voorverwarmer energieverbruik (van de betreffende PDO) en voorverwarmer max energieverbruik (instelbaar) toevoegt kun je daar in de card makkelijk iets mee doen.

De voorverwarmer zou je kunnen tonen als een glow wire, verlengd en haaks op de airflow, waar de flow doorheen gaat? Die zou je tussen zwart en roodgloeiend kunnen animeren ofzo.
Ja goed idee, ik heb v0.3.0 gemaakt met een aantal wijzigingen:
  • Voorverwarmer toegevoegd, optioneel (intensiteit schaalt als er een modulerende versie is geconfigureerd), ook de energiesensor en vermogenssensor-weergave worden dan geactiveerd.
  • De terugwin-efficiëntie van zowel vocht als warmte wordt getoond als ringen op de wisselaar (configureerbaar).
  • Vochtterugwinning verduidelijkt met water-recycle (terugwinning) of water-min icoon (rejection) in geval van ERV
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/40CKQ19F6ov20nXw8JOGePWzbqs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/50ywkH6FqjzrhzurtmmIDjls.png?f=fotoalbum_large

28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
Ik heb em inmiddels in gebruik. Ziet er top uit!

Is het een optie om de AH van de RH en temp te berekenen ipv een sensor toe te moeten wijzen?

Misschien kan ik beter even in github wat suggesties doen.

[ Voor 17% gewijzigd door P5ycho op 21-10-2026 20:39 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • BTS
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 08:11

BTS

BTS schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:49:
Goedendag, mijn verbouwing vordert gestaag. Het volgende wat ik nu aan het uitwerken ben is mijn ventilatie. Ik hoopte via Ventilatieshop een berekening te bemachtigen maar die hadden niemand in dienst die dit werk uitvoert. Aangezien ik het materiaal daar wel wil bestellen ben ik toen zelf aan de gang gegaan in VentPlan.

Ik heb een "makkelijke" opzet: ik heb een onbebouwde zolder waar geen kamers gemaakt kunnen worden. Hier wil ik gebruik van maken en alle leidingen kunnen hier dus vrij over de zolder geinstalleerd worden, tevens de centrale unit, luchtdempers, extra filter (Ruck) komen op deze zolder te staan.

[Afbeelding]

Ik vermoedde voor ik begon met een ComfoAir Q350 uit de voeten te kunnen, capaciteit is 350m3 bij 200Pa weerstand, betekend het dat ik met een theoretische 27 en 28 Pa weerstand nog steeds goed uitkom of moet ik gaan voor 1 variant krachtiger? De exacte locatie van de centrale unit zal mogelijk iets verder richting de woonkamer verplaats worden, dit om vibraties in de slaapkamers te verminder/voorkomen.

De verse lucht van buiten komt (op afbeelding gezien) vanuit de rechter gevel binnen (redelijk noord) en uitblaas tegenover gesteld op de ander gevel. zodoende geen vermenging en blijft het dak vrij voor andere activiteiten (PV).

Mijn voorkeur gaat uit naar Zehnder, vooral na het doorlezen van dit Topic heb ik het idee dat dit een merk is wat kwaliteit biedt en doordacht is. Vanaf Zehnder met 160mm naar een verdeelsysteem dat dan met 2x 90mm naar het ventiel gaat van 125mm.
[Afbeelding][Afbeelding]
De begane grond heb ik dmv overflow ingedeeld, aangehouden is een zelfgemaakte debietberekening van STG Group. Verder in VentPlan extra afzuiging in de hal geplaatst om het onbalans weg te werken. De kelder wil ik graag meenemen in het ventilatiesysteem omdat hier ook de wasmachine en warmtepompboiler komt te staan. Vooral die laatste kan tijdens warm water maken de ruimte afkoelen, in de winter wil ik die lucht natuurlijk enigzins stabiel houden, in de zomer is die koele lucht dan een mooie toevoeging om mee te "koelen".

Zie ik iets over het hoofd?

Extra: Actief koelen doe ik met 1 of 2 Airco's op de slaapkamer/woonkamer. Warmtepomp zal zowel vloerkoeling als verwarming voor rekening nemen.

[mo]https://ventplan.nl/s/e9b637a0bce5/resultaten[/mo]

Dus in het kort: Ik heb een hele zolder van 70m2 beschikbaar om een ventilatiesysteem te installeren wat mijn begane grond en kelder verzorgd. Garage word decentraal geventileerd.
Iemand op of aanmerkingen hierover? Als die goed is dan ik er mee naar de winkel :*)

www.highflow.nl


  • ZveenT
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 28-10 13:08
BTS schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 09:29:
[...]

Iemand op of aanmerkingen hierover? Als die goed is dan ik er mee naar de winkel :*)
In de hal beneden doe je aan en afzuigen? Boven de voordeur doe je frisse lucht inblazen in de hal, waarom zou je dat doen.

Wordt je leiding ingestort in de vloer?

Ik zou tussen de slaapkamers NUL risico willen lopen en de aftakking in de hal doen.

Bijvoorbeeld zo:

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Y4s5vdGY/WTW-opm.jpg


Verder lijkt het alsof je de ventielen op de verdieping vrij dicht tegen de wand hebt zitten. Ik zou dit ook wat meer los houden dan het nu op tekening lijkt te komen.. Kijk even bij de instructies van de ventielen - of op google.

  • BTS
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 08:11

BTS

@ZveenT Bedankt voor je reactie.

Kan ik meer afzuiging doen in de keuken om het onbalans tussen aan en afvoer op te lossen? Het aanvoer ventiel bij de voordeur is ten behoeve van de badkamer.

Nee, alle leidingen komen los op de zolder te liggen/hangen. Deze zolder is namelijk ongeschikt voor opslag door een lichte bouwconstructie. Het is een HSB woning.

Dan doe ik de verdeler meer naar het midden van de woning verplaatsen om overspraak te voorkomen.

Ik ga de voorschriften volgen om ventielen op de juiste plaats te zetten, op de tekening zijn ze ruw geplaatst. De afstanden van wanden en onderling zullen daadwerkelijk wel goed zijn. Ik heb een osb plafond en kan dus bijna overal gaten boren (127 mm gatzaag).

www.highflow.nl


  • Emmie111
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 09:49
BTS schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 17:45:
@ZveenT Bedankt voor je reactie.

Kan ik meer afzuiging doen in de keuken om het onbalans tussen aan en afvoer op te lossen? Het aanvoer ventiel bij de voordeur is ten behoeve van de badkamer.
Het ventiel bij de voordeur moet je laten vervallen. Je wilt frisse lucht inblazen waar je leeft/werkt/slaapt. De badkamer voert af vanuit de overflow vanuit andere ruimtes. Het gaat erom dat alle ruimtes aanvoer versus alle ruimtes afvoer in balans staat. Je hebt geen toevoer / afvoer per ruimte.
Pagina: 1 ... 121 122 Laatste