Situatieschets:
Garagegeschakelde woning uit 1990, 140 m² / 600m³
Vloer nageisoleerd met PIF Rc=4
Wanden niet nageisoleerd. Rc=2
Dak niet nageisoleerd Rc=2
Overal HR++ glas
Ventilatie, mechanisch afzuiging, natuurlijke toevoer. Vochtsensor in de badkamer. Toert dus regelmatig op.
Afzuigkap in keuken/woonkamer: ca 300 m³/h, staat dagelijks 1 a 2 uur aan.
Warmteverliesberekening
Warmteverliesberekening voor gehele woning (alle verwarmde ruimtes):
Transmissieverlies: 4.700 W
Ventilatieverlies (Incl infiltratie): 4.200W --> ik reken met de helft omdat we niet zoveel ventileren als de berekening van uit gaat.
Opwarmtoeslag: reken ik niet mee
Voor gehele woning bij langdurig -10 buiten, 20 graden binnen: ca 6.800W
Gasverbruik afgelopen jaren
maart 2022 - maart 2023: 925 m³
maart 2021 - maart 2022: 1458 m³
Het afgelopen jaar hebben we redelijk verduurzaamd (HR++ op BG en vloerisolatie) en zijn we veel zuiniger gaan stoken. (18/19 graden etc) Dat is voor de toekomst niet de bedoeling (als in: gewoon weer 20 graden, en dan ook het hele huis ivm ouder wordende kinderen en thuiswerken). Ik ga er van uit dat ons 'referentieverbruik' ca 1.100 m³ is.
Woonkamer
Discussiepunt, de aanvoertemperatuur van de CV installatie. IJkpunt voor mij is de woonkamer/keuken. Een ruimte van ca 41 m². Warmteverlies ca 2.200W. Wederom bij -10, langdurig.
3 radiatoren:
1. T22 650 breed, 600 hoog
2. T22 800 breed, 600 hoog
3. T22 2250 breed. 400 hoog (met heatfans)
Afgiftevermogen conform calculators (excl heatfans):
Bij 55/45/20: 2.642W
Bij 50/40/20: 2.037W
Bij 45/35/20: 1.500W
Mijn conclusie
Uitgaande van bovenstaande ga ik er van uit dat ik in de situatie die zich gelukkig niet vaak voordoet, namelijk 'langdurig' -10, de aanvoertemperatuur ca 50 graden dient te zijn.
Dus ja, ik geloof zeker dat als we tijdens een 'casual winter' af en toe 's nachts een -7 aanraken, dat de cv-temperatuur niet veel hoger hoeft te worden dan 40 graden.
Toch wil ik graag weten wat het vermogen is van de warmtepomp bij -10 en 50 a 55 graden aanvoertemperatuur om de ontwerpsituatie te kunnen toetsen.