Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2 Vorige deel Overzicht Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 62 ... 118 Laatste
Acties:
  • 696.364 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Iets hoger die dat grafiekje rechtsboven aanklikken
Dat is een nieuwe en dan een query..
Maar ik zie maar 3 buckets..?
Heb je grafana 2.0 of andere versie in domoticz?
Zit ook nog verschil in

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
ik ben ook sinds een paar dagen aan het inregelen met WAR. De panasonic 05J monoblok draait korte runs en dat begrijp ik niet. Zo slaat hij in 4 uur 6 keer aan en uit. De delta t staat nu op 4c en de stooklijn op 20/35 waarmee ik 20 graden in de woonkamer verkrijg als het 10 graden buiten is. Ik heb de WP enkel voor verwarmen dus geen SWT. Hier ligt een 4 groeps vloerverwarming met open verdeler voor de benedenverdieping met 1 radiator in de hal en 2 radiatoren op de bovenverdieping. Deze laatste 2 staan iets geknepen op de voerventielen om de temperatuur op de beide slaapkamers te beheersen. Wat kan ik doen om langere runs van de compressor te krijgen?

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Dylantje2 schreef op woensdag 16 november 2022 @ 21:35:
[...]


Iets hoger die dat grafiekje rechtsboven aanklikken
Dat is een nieuwe en dan een query..
Ja dat is waarmee ik op dit scherm terecht kom. Eerst deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dyW6kn9-lsdYdHSUfaVJNsSZPr0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lWTi69cdGa8hM7K0wiHjl8kU.png?f=user_large

En daarna krijg ik het verder lege scherm.
Maar ik zie maar 3 buckets..?
buckets is vziw iets anders dan sensors/data.
Dit zijn de buckets in Influx, met bijbehorende sensors:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwUzlPeXdNyAAW1dZegGRbyLM1M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cnXvSvMOcurpgJ5or9mPRFqS.png?f=user_large

En daar komt ook wel iets grafisch uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FwYXf-93CBdvxezDhRLbMRo-AWc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mXVA30fZEpEqSjkmjDWUANA4.png?f=fotoalbum_large
Heb je grafana 2.0 of andere versie in domoticz?
Zit ook nog verschil in
Grafana versie is 9.3.0.
InfluxDB v2.5.1

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 12:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 11:07:
ik ben ook sinds een paar dagen aan het inregelen met WAR. De panasonic 05J monoblok draait korte runs en dat begrijp ik niet. Zo slaat hij in 4 uur 6 keer aan en uit. De delta t staat nu op 4c en de stooklijn op 20/35 waarmee ik 20 graden in de woonkamer verkrijg als het 10 graden buiten is. Ik heb de WP enkel voor verwarmen dus geen SWT. Hier ligt een 4 groeps vloerverwarming met open verdeler voor de benedenverdieping met 1 radiator in de hal en 2 radiatoren op de bovenverdieping. Deze laatste 2 staan iets geknepen op de voerventielen om de temperatuur op de beide slaapkamers te beheersen. Wat kan ik doen om langere runs van de compressor te krijgen?
Zoals reeds tig keer besproken op dit forum gesloten verdeler zonder pomp en thermostaat. Hij kan zijn warmte niet kwijt.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
Carboy54 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 11:40:
[...]


Zoals reeds tig keer besproken op dit forum gesloten verdeler zonder pomp en thermostaat. Hij kan zijn warmte niet kwijt.
sorry het is een gesloten verdeler zonder pomp en zonder thermostaat en alle groepen en platen worden warm. Groepen zijn ingeregeld middels flowmeters. Wat te doen om runs te verlengen

[ Voor 15% gewijzigd door aflam op 17-11-2022 12:05 ]


  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:03:
[...]


sorry het is een gesloten verdeler zonder pomp en zonder thermostaat en alle groepen en platen worden warm. Groepen zijn ingeregeld middels flowmeters. Wat te doen om runs te verlengen
Wat voor vloer(en) en wat ligt daar bovenop ?

  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
betonvloer (nieuwbouw dus met schuim) en daarop plavuizen. debiet pomp 15 ltr/min

[ Voor 17% gewijzigd door aflam op 17-11-2022 12:12 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06-10 23:02
Een delta T van 4 --> zet die eens op 2. Een TA van 20 graden ? Dat is toch veel te laag lijkt mij. Zet die eens op minimaal 26 / 27 graden en kijken of je runs dan langer zijn.

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
Possible schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:17:
Een delta T van 4 --> zet die eens op 2. Een TA van 20 graden ? Dat is toch veel te laag lijkt mij. Zet die eens op minimaal 26 / 27 graden en kijken of je runs dan langer zijn.
ik schreef 20/35 maar dat zou 35/20 moeten zijn denk ik in de stooklijn 35 graden bij -5 buiten en 20 graden bij +15 graden buiten

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 06-10 23:02
Persoonlijk werk ik liever met een (vaste) ta die ik zelf kan bijstellen. Ik heb dus op "Direct'' water temp staan (nu 27 graden) Daarmee kan ik wel langere runs maken.

Zie:

https://pvoutput.org/intr...384&sid=84897&dt=20221117

[ Voor 18% gewijzigd door Possible op 17-11-2022 12:51 ]

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
Possible schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:50:
Persoonlijk werk ik liever met een (vaste) ta die ik zelf kan bijstellen. Ik heb dus op "Direct'' water temp staan (nu 27 graden) Daarmee kan ik wel langere runs maken.

Zie:

https://pvoutput.org/intr...384&sid=84897&dt=20221117
ook een optie maar dan werkt de WAR niet toch

  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
update de systeemparameters zijn nu T retour 25 aanvoer 27 30Hz en 21 ltr/min

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
MikeyMan schreef op donderdag 17 november 2022 @ 11:26:
[...]


Ja dat is waarmee ik op dit scherm terecht kom. Eerst deze:
[Afbeelding]

En daarna krijg ik het verder lege scherm.


[...]


buckets is vziw iets anders dan sensors/data.
Dit zijn de buckets in Influx, met bijbehorende sensors:
[Afbeelding]

En daar komt ook wel iets grafisch uit:

[Afbeelding]


[...]


Grafana versie is 9.3.0.
InfluxDB v2.5.1
Dus hij werkt? _/-\o_
Die influx V2. is voor mij ook niet helemaal helder. ik draai 1.

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:03:
[...]


sorry het is een gesloten verdeler zonder pomp en zonder thermostaat en alle groepen en platen worden warm. Groepen zijn ingeregeld middels flowmeters. Wat te doen om runs te verlengen
@aflam

Als je serieus wilt tweaken is alles mogelijk..
Maar start hier mee en deel je data.
https://gathering.tweaker...message/73397752#73397752

Flowmeters zeggen helemaal niets
Je moet Tretour gaan meten.
Dus sensoren en data delen in grafiek of een andere optie

Flow per grope zegt lag niet alles.
Wat doet je radiator?
Ook meten tr.

Iets roepen zonder data heeft echt geen zin

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Dylantje2 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 13:27:
[...]


Dus hij werkt? _/-\o_
Die influx V2. is voor mij ook niet helemaal helder. ik draai 1.
Ja tot zover wel... Maar dat is waar mijn uitdaging ligt. Het daadwerkelijk ontsluiten van de data via query ;)

[ Voor 8% gewijzigd door MikeyMan op 17-11-2022 14:13 ]


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 01-10 17:46
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:52:
[...]


ook een optie maar dan werkt de WAR niet toch
Ik zou hem bij 15 hoger zetten en bij -10 lager. Het resultaat bij Tb10 is dan ongeveer hetzelfde. Zie voorbeeld in het tooltje. De blauwe is je huidige lijn, de rode mijn voorstel.
Dus wat experimenteren met de watertemperatuur en de hellingshoek.

https://vscope.at/heizkur...&sollWert_2=0&atCheck_2=0

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
MikeyMan schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:04:
[...]


Ja tot zover wel... Maar dat is waar mijn uitdaging ligt. Het daadwerkelijk ontsluiten van de data via query ;)
Nu praat je hogere wiskunde ontsluiten?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:09:
betonvloer (nieuwbouw dus met schuim) en daarop plavuizen. debiet pomp 15 ltr/min
En ligt er soms ook iets op de plavuizen ?

  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 12:59:
update de systeemparameters zijn nu T retour 25 aanvoer 27 30Hz en 21 ltr/min
misschien is 30Hz wat veel voor een Dt 2 en 21 L/m

  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
t.oswald schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:09:
[...]

Ik zou hem bij 15 hoger zetten en bij -10 lager. Het resultaat bij Tb10 is dan ongeveer hetzelfde. Zie voorbeeld in het tooltje. De blauwe is je huidige lijn, de rode mijn voorstel.
Dus wat experimenteren met de watertemperatuur en de hellingshoek.

https://vscope.at/heizkur...&sollWert_2=0&atCheck_2=0
dat heet stooklijn en normaliter moet die worden ontdaan van iedere agressie bij vloerverwarming die op zichzelf beschouwd in balans is t.a.v. het gestelde doel.

  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 11:07:
ik ben ook sinds een paar dagen aan het inregelen met WAR. De panasonic 05J monoblok draait korte runs en dat begrijp ik niet. Zo slaat hij in 4 uur 6 keer aan en uit. De delta t staat nu op 4c en de stooklijn op 20/35 waarmee ik 20 graden in de woonkamer verkrijg als het 10 graden buiten is. Ik heb de WP enkel voor verwarmen dus geen SWT. Hier ligt een 4 groeps vloerverwarming met open verdeler voor de benedenverdieping met 1 radiator in de hal en 2 radiatoren op de bovenverdieping. Deze laatste 2 staan iets geknepen op de voerventielen om de temperatuur op de beide slaapkamers te beheersen. Wat kan ik doen om langere runs van de compressor te krijgen?
Het lijkt interessant om te weten bij welke watertemperatuur de WP afslaat. Delta t verlagen ?

  • KaDoos
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-09 18:13
@aflam Ik weet niet met welke Ta je nu draait? Die Ta =20 slaat nergens op, bij mij is de minimale Ta =25 , en dit is volgens mij bij velen het geval, sommigen met eensplit is het zelfs 27.
Dus stel in dat je Ta = 25 bij Tbuiten 10. Dan kun je met shiften kijken of dit meer of minder moet zijn.
Als je inderdaad een nieuw huis hebt moet een Tr =30 bij -10 genoeg zijn.
Ook kun je de flow vast zetten door een vaste pomp snelheid te nemen, dit heeft bij velen tot een veel rustiger gedrag geleid.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • KaDoos
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-09 18:13
Als je op dt blijft draaien moet je er rekening mee houden dat hij zo snel mogelijk naar die dt toe wil gaan, dus hoe kleiner de dt hoe hoger je begin frequentie van de compressor. Een dt van 10 is helemaal geen probleem, dan gaat hij lekker rustig beginnen, en je ziet vanzelf wanneer hij de kleinste dt haalt.
Maar nogmaals bij velen werkt een vast flow veel rustiger.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 01-10 17:46
Peanutsonic schreef op donderdag 17 november 2022 @ 15:31:
[...]


dat heet stooklijn en normaliter moet die worden ontdaan van iedere agressie bij vloerverwarming die op zichzelf beschouwd in balans is t.a.v. het gestelde doel.
?? Geen idee wat je hiermee wilt zeggen

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
ok allen ik heb goede resultaten met jullie adviezen. De compresser draait nu al 4 uur achterelkaar met 29Hz en de temp in de woonkamer is 0,5 gestegen. Hij staat nog op 26/36 en dt 2 graden. De pomp heeft een flow van 18 ltr/min. Ik meen dat het niet fijn is om de compressor plost uit te schakelen dus als hij gestopt is zal ik nog ietsje lager gaan zoals advies -10 op 32 en + 15 op 23. De pompsnelheid zet ik dan vast op 18 want dat heeft ie nu ook en dan kijken we weer verder. Het is toch een kwestie van dagen voordat alles goed is ingesteld. Iedergeval ben ik met jullie hulp nu de goede kant op aan het gaan! Dank daarvoor

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Dylantje2 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:35:
[...]


Nu praat je hogere wiskunde ontsluiten?
Dat wat ik al steeds probeer te zeggen...

Er is vast connectie, en grafana kan vast in theorie bij de data, maar ik heb werkelijk geen idee waar te beginnen met een query.

Ik heb echt geen enkele programmeerervaring, dus de conclusie is denk ik dat het te hoog gegrepen is voor mij.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • KaDoos
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-09 18:13
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 17:12:
ok allen ik heb goede resultaten met jullie adviezen. De compresser draait nu al 4 uur achterelkaar met 29Hz en de temp in de woonkamer is 0,5 gestegen. Hij staat nog op 26/36 en dt 2 graden. De pomp heeft een flow van 18 ltr/min. Ik meen dat het niet fijn is om de compressor plost uit te schakelen dus als hij gestopt is zal ik nog ietsje lager gaan zoals advies -10 op 32 en + 15 op 23. De pompsnelheid zet ik dan vast op 18 want dat heeft ie nu ook en dan kijken we weer verder. Het is toch een kwestie van dagen voordat alles goed is ingesteld. Iedergeval ben ik met jullie hulp nu de goede kant op aan het gaan! Dank daarvoor
Als hij nu goed draait op ta =26 dan zou ik die maar even twee dagen zo laten staan. De pomp heeft even tijd nodig en als de afgifte nu goed is, houden dan zo.
En ik las dat je ook heel wat radiatoren hebt dan is 36 bij -10 misschien een beetje hoog maar probeer het gewoon en eventueel kun je shiften op de bediening, dan hoef je de pomp niet aan en uit te zetten maar verschuif je alleen de stooklijn omhoog of omlaag.
Maar nogmaals geduld bij een wp en niet te snel aanpassen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 01-10 17:46
KaDoos schreef op donderdag 17 november 2022 @ 17:40:
[...]

Als hij nu goed draait op ta =26 dan zou ik die maar even twee dagen zo laten staan. De pomp heeft even tijd nodig en als de afgifte nu goed is, houden dan zo.
En ik las dat je ook heel wat radiatoren hebt dan is 36 bij -10 misschien een beetje hoog maar probeer het gewoon en eventueel kun je shiften op de bediening, dan hoef je de pomp niet aan en uit te zetten maar verschuif je alleen de stooklijn omhoog of omlaag.
Maar nogmaals geduld bij een wp en niet te snel aanpassen.
Helemaal mee eens. Zeker met eindelijk een koud weekend voor de boeg. Kan @aflam goed zien of zijn stooklijn goed is of te steil.

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
KaDoos schreef op donderdag 17 november 2022 @ 17:40:
[...]

Als hij nu goed draait op ta =26 dan zou ik die maar even twee dagen zo laten staan. De pomp heeft even tijd nodig en als de afgifte nu goed is, houden dan zo.
En ik las dat je ook heel wat radiatoren hebt dan is 36 bij -10 misschien een beetje hoog maar probeer het gewoon en eventueel kun je shiften op de bediening, dan hoef je de pomp niet aan en uit te zetten maar verschuif je alleen de stooklijn omhoog of omlaag.
Maar nogmaals geduld bij een wp en niet te snel aanpassen.
wat is een redelijke runtijd?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 01-10 17:46
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 19:16:
[...]


wat is een redelijke runtijd?
Dit weekend de hele dag…….

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • KaDoos
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-09 18:13
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 19:16:
[...]


wat is een redelijke runtijd?
Ik heb een externe thermostaat, nachtverlaging vanaf 22.00 uur, 1° verlaging tot 10.00 uur, vanaf 10.00 uur 0,5° verlaging en dan om 15.00 uur de ingestelde temperatuur, 21,5°.
Dit betekent momenteel dat hij om 15.00 uur start tot 22.00 uur. Dan slaat hij af op de thermostaat soms iets eerder of hij slaat af omdat hij geen warmte meer kwijt kan, dus dan slaat de wp af.
Als het kouder wordt worden d3 runs vanzelf langer en de Ta hoger.

  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 31-08 23:02
t.oswald schreef op donderdag 17 november 2022 @ 19:22:
[...]

Dit weekend de hele dag…….
Hoeveel kWh op de meter verbruik je dan op een dag voor verwarming (excl DHW-run), als ik vragen mag?

PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
aflam schreef op donderdag 17 november 2022 @ 19:16:
[...]


wat is een redelijke runtijd?
Kijk in mijn systeem.

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Tiesert schreef op donderdag 17 november 2022 @ 20:51:
[...]

Hoeveel kWh op de meter verbruik je dan op een dag voor verwarming (excl DHW-run), als ik vragen mag?
Kijk in mijn grafieken

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
MikeyMan schreef op donderdag 17 november 2022 @ 17:16:
[...]


Dat wat ik al steeds probeer te zeggen...

Er is vast connectie, en grafana kan vast in theorie bij de data, maar ik heb werkelijk geen idee waar te beginnen met een query.

Ik heb echt geen enkele programmeerervaring, dus de conclusie is denk ik dat het te hoog gegrepen is voor mij.
je hebt toch grafieken nu?
Laat anders wat meer printscreens zien waar je vast loopt?

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Peanutsonic schreef op donderdag 17 november 2022 @ 15:45:
[...]


Het lijkt interessant om te weten bij welke watertemperatuur de WP afslaat. Delta t verlagen ?
Die is erg lastig te vinden
Vooral als je op WAR draait.

En delta T doet daar niet veel aan af.
Eerst je hardware goed inregelen

TWEAK je TR alles gelijk...
En dan je stooklijn en andere settings pas

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Dylantje2 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:10:
[...]


je hebt toch grafieken nu?
Laat anders wat meer printscreens zien waar je vast loopt?
Ja das in influx ;)

Iets toegankelijker dan grafana lijkt het

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 01-10 17:46
Tiesert schreef op donderdag 17 november 2022 @ 20:51:
[...]

Hoeveel kWh op de meter verbruik je dan op een dag voor verwarming (excl DHW-run), als ik vragen mag?
Ik denk dat je daar niet zoveel aan hebt. Weet je het oude gasverbruik per dag? Dan zou je bij (ruwe) benadering uit kunnen komen op tussen de 1,95 en 2,00 maal dat gasverbruik aan kWh. Afgelopen week bij mij tot 21.00 vandaag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TW2SBPN8mE5Ta0_XHWO3bRoqMnI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oFliX3yvWzlReDxvDHkM0Xs4.jpg?f=fotoalbum_large

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 31-08 23:02
t.oswald schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:24:
[...]

Ik denk dat je daar niet zoveel aan hebt. Weet je het oude gasverbruik per dag? Dan zou je bij (ruwe) benadering uit kunnen komen op tussen de 1,95 en 2,00 maal dat gasverbruik aan kWh. Afgelopen week bij mij tot 21.00 vandaag:

[Afbeelding]
Dank je! Jawel, ik had een normaal gasverbruik maar als ik naar de huidige kWh per dag kijk, dan vind ik dat erg hoog. Sta nu alweer op 20kWh voor vandaag. Je gaf aan dat een run de hele dag mag duren. Nu heb ik al best runs van een uur of 5, maar dat gaat dan wel met 1kWh per uur. Terwijl ik voorheen zo'n 4 a 5 kuub gas verstookte op een dag als deze. Ik zie het als leergeld.

PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22


  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 01-10 17:46
Tiesert schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:48:
[...]

Dank je! Jawel, ik had een normaal gasverbruik maar als ik naar de huidige kWh per dag kijk, dan vind ik dat erg hoog. Sta nu alweer op 20kWh voor vandaag. Je gaf aan dat een run de hele dag mag duren. Nu heb ik al best runs van een uur of 5, maar dat gaat dan wel met 1kWh per uur. Terwijl ik voorheen zo'n 4 a 5 kuub gas verstookte op een dag als deze. Ik zie het als leergeld.
Van hoeveel m3 per jaar kom je dan? Die 12kW T-cap kom je niet tegen in een rijtjes huis….. Ongeveer 2400m3? Ik kom van 1000m3

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Tiesert schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:48:
[...]

Dank je! Jawel, ik had een normaal gasverbruik maar als ik naar de huidige kWh per dag kijk, dan vind ik dat erg hoog. Sta nu alweer op 20kWh voor vandaag. Je gaf aan dat een run de hele dag mag duren. Nu heb ik al best runs van een uur of 5, maar dat gaat dan wel met 1kWh per uur. Terwijl ik voorheen zo'n 4 a 5 kuub gas verstookte op een dag als deze. Ik zie het als leergeld.
Als je niet meer data deelt is het kansloos..
Stuitert je wp
Welke hardware?
Heb je eea ingeregeld enz enz

Bijna een run van x dagen en hij ging uit op T buiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qtag7kap_LNqglm7W-uR3oZ4E9Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RjoEXgovwwtla8xHY2KsOKfr.png?f=fotoalbum_large

Kun je mooi zien dat Pana denkt dat hij "uit" staat.. geen verbruik :-)
Terwijl s0 bewijst dat hij wel loopt

[ Voor 29% gewijzigd door Dylantje2 op 17-11-2022 22:09 ]

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 31-08 23:02
t.oswald schreef op donderdag 17 november 2022 @ 22:04:
[...]

Van hoeveel m3 per jaar kom je dan? Die 12kW T-cap kom je niet tegen in een rijtjes huis….. Ongeveer 2400m3? Ik kom van 1000m3
Afhankelijk van het jaar en het gekozen comfort (met name welke ruimtes we verwarmen en tot welke temperatuur) tussen de 1.100 en 1.800m3 per jaar, met ongeveer 20m3 per dag op koude dagen. Vorige bewoners zo'n 2.100m3, maar wij hebben extra isolatie en nieuwe beglazing geplaatst. Aan een open polderlandschap, dus windkracht en -richting hebben relatief veel invloed. Uiteindelijk kwamen we ergens tussen 9 en 12KW WP uit.

[ Voor 7% gewijzigd door Tiesert op 17-11-2022 22:55 ]

PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
Dylantje2 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 21:15:
[...]


Die is erg lastig te vinden
Vooral als je op WAR draait.

En delta T doet daar niet veel aan af.
Lastig te vinden is een kwestie van zoeken, we willen toch een reden en een oplossing vinden ? En als Delta t er weinig aan af doet, is dat meer dan niks. Het gaat om het vinden van de richting

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Tiesert schreef op donderdag 17 november 2022 @ 22:30:
[...]
Afhankelijk van het jaar en het gekozen comfort (met name welke ruimtes we verwarmen en tot welke temperatuur) tussen de 1.100 en 1.800m3 per jaar, met ongeveer 20m3 per dag op koude dagen. Vorige bewoners zo'n 2.100m3, maar wij hebben extra isolatie en nieuwe beglazing geplaatst. Aan een open polderlandschap, dus windkracht en -richting hebben relatief veel invloed. Uiteindelijk kwamen we ergens tussen 9 en 12KW WP uit.
Ook naregeling dus? Denk dat 9kw ook al ruim voldoende was geweest. Hoger vermogen betekent niet direct meer comfort.

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 18-11-2022 08:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 12:44
Ik gebruik de cz-taw1 met een Heishamon port erop geflasht. Ik merk dat dit niet lekker stabiel werkt - waardes komen niet stabiel door, maar ook aansturings commando's worden soms gemist.

Wat mij weerhoudt op dit moment om naar een bordje van thehog over te gaan is dat ik dat beter wireless in de buurt van de WP moet regelen, terwijl de CZ-TAW1 bedraad zit aangesloten. Ik zou met TTL-RS485 converters aan de gang kunnen gaan, maar hou het liever simpel.

Mijn vraag is of anderen ook de CZ-TAW1 met Heishamon gebruiken en wel tevreden zijn - tips & tricks?

All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 5.2 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Emacee
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 03-10 08:48
Vandaag eindelijk het bericht gekregen dat m’n in februari bestelde 1-fase 9kW model op transport kan volgende week.
Dus hopelijk is dit weekend het laatste weekend dat ik nog gas nodig heb om het huis warm te houden, nu al zin in het aansluiten en dan spelen met de settings :9

PV: 3080Wp 35° Z + 5600Wp 5° Z + 3210Wp 20° OW SWW: Hewalex 3kW - Nefit indirecte boilers 3x 80L - CV: Panasonic Aquarea J 9kW Monoblock op radiatoren en convectoren, geen buffervat of vloerverwarming


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 31-08 23:02
MikeyMan schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 08:15:
[...]


Ook naregeling dus? Denk dat 9kw ook al ruim voldoende was geweest. Hoger vermogen betekent niet direct meer comfort.
We kwamen op ongeveer 10KW uit, en dus was de keuze om iets lager te gaan zitten of iets erboven. Gezien WAF, geluid bij hogere belasting, en mogelijke toekomstige warmtebehoefte op de kinderkamer, toch gekozen om het type erboven te kiezen. Vind het wel lastig, want om de koudste periode van het jaar af te dekken heb ik grote delen van het jaar een te hoge capaciteit bij maximaal terugmoduleren. Dat is dus even uitzoeken welke instellingen een optimaal resultaat geven.

PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jurjen_g
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 11:04
Emacee schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:27:
Vandaag eindelijk het bericht gekregen dat m’n in februari bestelde 1-fase 9kW model op transport kan volgende week.
Dus hopelijk is dit weekend het laatste weekend dat ik nog gas nodig heb om het huis warm te houden, nu al zin in het aansluiten en dan spelen met de settings :9
offtopic:
Jij hebt hem toch ook bij Groene-energiewinkel besteld? Dat biedt hoop voor mijn bestelling van begin maart.

Zijn hier mensen met ervaring van een flink pak sneeuw die tijdelijk de wp gedeeltelijk blokkeert, laten we zeggen tot halverwege de hoogte? Draait hij dan gewoon door met (flink) wat minder vermogen, of slaat hij af tot je hem helemaal vrijmaakt? Ik ben nog altijd aan het uitvogelen hoe ik een snelle daktoegang bij acute problemen kan realiseren. Gepland onderhoud heb ik al belegd bij onze groendak onderhoud firma, die ook airco's schoonhoudt 3n indien nodig ook monteurs mee kan nemen.

[ Voor 34% gewijzigd door jurjen_g op 18-11-2022 10:50 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SkullboyNL
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 10:15
jurjen_g schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 10:43:
[...]

offtopic:
Jij hebt hem toch ook bij Groene-energiewinkel besteld? Dat biedt hoop voor mijn bestelling van begin maart.
Ik zie een status update staan.

Update datum 18 november

5 kW 1 fase oudste openstaande order bij ons is momenteel van 20 september (1)
7 kW 1 fase oudste openstaande order bij ons is momenteel van 13 april 2022 (2)
9 kW 1 fase oudste openstaande order bij ons is momenteel van 5 maart 2022 (3)
9 kW 3 fasen T-CAP oudste openstaande order bij ons is momenteel van 20 maart 2022 (4)
12 kW 3 fasen T-CAP oudste openstaande order bij ons is momenteel van 7 maart 2022 (5)
16 kW 3 fasen T-CAP oudste openstaande order bij ons is momenteel van 19 mei 2022 (6)

iRacing Profiel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • llevering
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 10:18
SkullboyNL schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:05:
[...]


Ik zie een status update staan.

Update datum 18 november

9 kW 1 fase oudste openstaande order bij ons is momenteel van 5 maart 2022 (3)
That's me, ik heb geluk. Ik had ook de 7kw kunnen bestellen, niet gedaan gegokt op de 9kw. Als ik de 7kw had besteld, had ik er nu wel bijgezeten :|. Maargoed gelukkig zit ik nog steeds in een warm huis met of zonder WP.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Emacee
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 03-10 08:48
Heb mijn entry in het leveringendocumen maar vast even bijgewerkt, denk dat het mooi is dat iedereen die nu nieuws heeft gehad vanuit Groene-energiewinkel.nl / DHPS dat even invult. Misschien dat Carboy54 ook wel goed nieuws kan delen voor zijn klanten.

PV: 3080Wp 35° Z + 5600Wp 5° Z + 3210Wp 20° OW SWW: Hewalex 3kW - Nefit indirecte boilers 3x 80L - CV: Panasonic Aquarea J 9kW Monoblock op radiatoren en convectoren, geen buffervat of vloerverwarming


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
vraag voor de andere tweakers:

ik heb een combi van vloerverwarming (beneden) en radiatoren (boven) en mijn WP staat ook beneden. Is het nuttig/handig om een inregelventiel te gebruiken op de strang die naar boven loopt naar mijn radiatoren? ik dacht aan zoiets:

https://www.econo.nl/Reguleerventiel-WattFlow-OL-1-US

mijn systeem:
Een panasonic J-series 9kW aangesloten op 35m2 vloerverwarming (pomploze verdeler, h.o.h. 10 cm, 6 groepen) voor mijn benedenverdieping. Nu draait dat redelijk met een flow van ~15L/min op het moment en een delta t van ~2C. op de bovenverdiepingen van het huis heb ik nog 5 ruimtes waar ik inmiddels convectoren heb opgehanden (paar jaga's, paar comfortlux forza's). Ze hebben allemaal ook een voetventiel. Waar ik mee zit is dat ik wil zorgen dat er genoeg flow naar boven gaat maar niet te veel, en vooral ook zorgen dat het werkt of ik nou 1 van de 5 kamers open heb of alle 5.

Misschien is het antwoord niet zo'n regelventiel maar gewoon overal alles openzetten en de temp. alleen regelen door de DBE's wel of niet in te schakelen, dat kan natuurlijk ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S2000jan
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 04-11-2024
Niet dadelijk gevonden: ik heb Aquarea Smart Cloud maar er bestaat ook zoiets als Aquarea Service Cloud .... hoe geraak ik daar aan ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
KaDoos schreef op donderdag 17 november 2022 @ 16:17:
Als je op dt blijft draaien moet je er rekening mee houden dat hij zo snel mogelijk naar die dt toe wil gaan, dus hoe kleiner de dt hoe hoger je begin frequentie van de compressor. Een dt van 10 is helemaal geen probleem, dan gaat hij lekker rustig beginnen, en je ziet vanzelf wanneer hij de kleinste dt haalt.
Maar nogmaals bij velen werkt een vast flow veel rustiger.
hoe stel ik deze vaste flow in? Ik kan in het menu kiezen tussen dT en max. En welke waarde moet in dan instellen? Ik heb gezien dat de flow varrieert tussen 13 en 18 ltr/min (afhankelijk van de thermostaatkranen op de 2 radiatoren, ja ik weet je moet ze eigenlijk waterzijdig inregelen maar dat komt nog wel een keer).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11:32
@aflam Max instellen en dan in het servicemenu bij de pompinstellingen de maximale flow instellen. Thermostaten zou ik helemaal open zetten.

Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KaDoos
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-09 18:13
aflam schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 16:13:
[...]


hoe stel ik deze vaste flow in? Ik kan in het menu kiezen tussen dT en max. En welke waarde moet in dan instellen? Ik heb gezien dat de flow varrieert tussen 13 en 18 ltr/min (afhankelijk van de thermostaatkranen op de 2 radiatoren, ja ik weet je moet ze eigenlijk waterzijdig inregelen maar dat komt nog wel een keer).
Als je Max kiest kun je bij instellingen installateur, service instellingen, maximale pompsnelheid, de flow op een hex. waarde instellen. Wel eerst even je huidige waarde noteren want bij veranderen wijzigt hij meteen.
Eerst even de waterpomp in dat menuutje aanzetten dan zie je hoeveel flow er is. Als je verder geen last van geluid hebt zou ik het proberen op 15 of 16.
Hoe is het tot nu verder gegaan trouwens.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Noutie schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 16:26:
@aflam Max instellen en dan in het servicemenu bij de pompinstellingen de maximale flow instellen. Thermostaten zou ik helemaal open zetten.
@aflam
Je blijft verkeerd zitten. Dus alle energie is zinloos op deze manier.
Max flow... Kijk op de pomp wat je flow moet zijn .
En dit doe je icm Tretouren inregelen.

En een bizar advies alle thermostaatkranen open zetten..
Ze moeten er gewoon uit

Anders kansloze acties.

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 31-08 23:02
S2000jan schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 15:32:
Niet dadelijk gevonden: ik heb Aquarea Smart Cloud maar er bestaat ook zoiets als Aquarea Service Cloud .... hoe geraak ik daar aan ?
Jezelf aanmelden als installateur bij Panasonic voor de Service Cloud, en vervolgens jezelf uitnodigen om je persoonlijk smart cloud account daaraan te koppelen. Als installateur heb je ook twee user names en emailadressen nodig voor beheer van je account, notificaties e.d. Goed opslaan dus. Leestekens mogen volgens mij niet in wachtwoorden, en het is nogal een gevoelig proces. Duurde bij mij even voor de site wilde meewerken... Geef ook alle rechten als user aan jezelf als "installateur", anders doen de grafieken het niet.

https://aquarea-service.panasonic.com/installer/policyUser

Als je klaar bent kun je inloggen via https://aquarea-service.panasonic.com/ met je installateursaccount en kun je je eigen installatie (van jou als "klant") aanklikken om toegang te krijgen tot alle info.

[ Voor 29% gewijzigd door Tiesert op 18-11-2022 17:15 ]

PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
jurjen_g schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 10:43:
[...]

offtopic:
Jij hebt hem toch ook bij Groene-energiewinkel besteld? Dat biedt hoop voor mijn bestelling van begin maart.

Zijn hier mensen met ervaring van een flink pak sneeuw die tijdelijk de wp gedeeltelijk blokkeert, laten we zeggen tot halverwege de hoogte? Draait hij dan gewoon door met (flink) wat minder vermogen, of slaat hij af tot je hem helemaal vrijmaakt? Ik ben nog altijd aan het uitvogelen hoe ik een snelle daktoegang bij acute problemen kan realiseren. Gepland onderhoud heb ik al belegd bij onze groendak onderhoud firma, die ook airco's schoonhoudt 3n indien nodig ook monteurs mee kan nemen.
Als het kan vrijhouden het beste.
Zelfde geldt voor het aanvriezen van df water... Als de verdamper in het ijs komt... Weet ik niet wat er gebeurd

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Peanutsonic schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 08:05:
[...]


Lastig te vinden is een kwestie van zoeken, we willen toch een reden en een oplossing vinden ? En als Delta t er weinig aan af doet, is dat meer dan niks. Het gaat om het vinden van de richting
Wens ik je succes
Er zijn zoveel parameters waardoor hij afslaat of aftoert.
T buiten
T binnen
Stooklijn
Flow
Enz enz
Dus de vraag is niet op welke temp. Maar op welke parameter.
En die zijn er teveel

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wheli
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 06-10 14:34
Ik join deze thread even voor wat advies/meedenken: ik heb ook begin maar een Pana 7 kw bij Groene Energiewinkel besteld en kreeg net als @Emacee en @llevering bericht dat hij binnenkort geleverd kan worden. Echter zijn de K en L serie net ook aangekondigd door Panasonic. Ik vind die buitenunit iets mooier maar vooral dat hij stiller is spreekt met wel aan (tussenwoning, hij komt op een balkon, totale erf 5 meter breed).

Ik snap dat het onmogelijk te zeggen is, maar wat zouden jullie doen? Iemand al informatie/specs/prijzen van de nieuwe serie? Of moet ik een nieuwe thread openen?

ID.4 1st | 2320 Wp NO | 3200 Wp ZW | Climarad Sensa V2X | Pana WH-MDC07J3E5


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Tiesert
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 31-08 23:02
wheli schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:18:
Ik join deze thread even voor wat advies/meedenken: ik heb ook begin maar een Pana 7 kw bij Groene Energiewinkel besteld en kreeg net als @Emacee en @llevering bericht dat hij binnenkort geleverd kan worden. Echter zijn de K en L serie net ook aangekondigd door Panasonic. Ik vind die buitenunit iets mooier maar vooral dat hij stiller is spreekt met wel aan (tussenwoning, hij komt op een balkon, totale erf 5 meter breed).

Ik snap dat het onmogelijk te zeggen is, maar wat zouden jullie doen? Iemand al informatie/specs/prijzen van de nieuwe serie? Of moet ik een nieuwe thread openen?
Ik heb geen details over prijzen, maar ik vermoed dat het even kan duren voor de nieuwe modellen voldoende beschikbaar zijn, je weet of ze in de praktijk aan je wensen voldoen, wat de prijzen zijn, hoe lang de levertijd is, en welke ISDE subsidies er dan zijn, welke gasprijs in de tussentijd geldt, en ga zo maar door. Misschien heb je een betere totaaloplossing als je wacht op de K en L serie, maar net zo goed kan je er spijt van hebben dat je zolang hebt gewacht en allang veel plezier van je 7KW J had kunnen hebben. Of tegen die tijd wil je opnieuw wachten op de M en N ;-) Je weet wat je nu hebt, niet wat je krijgt, en er komt steeds weer iets nieuws.

PV: 7.910 WP O-Z-W | Enphase Envoy S Metered | IQ7+ | Panasonic 12KW T-Cap J-Gen | 300L SWW | 200L Buffer | Fibaro HC2 | Gasloos sinds 4-10-22


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 12:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

wheli schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:18:
Ik join deze thread even voor wat advies/meedenken: ik heb ook begin maar een Pana 7 kw bij Groene Energiewinkel besteld en kreeg net als @Emacee en @llevering bericht dat hij binnenkort geleverd kan worden. Echter zijn de K en L serie net ook aangekondigd door Panasonic. Ik vind die buitenunit iets mooier maar vooral dat hij stiller is spreekt met wel aan (tussenwoning, hij komt op een balkon, totale erf 5 meter breed).

Ik snap dat het onmogelijk te zeggen is, maar wat zouden jullie doen? Iemand al informatie/specs/prijzen van de nieuwe serie? Of moet ik een nieuwe thread openen?
Over de nieuwe series is verder nog niets bekend. Reken op oplopende levertijden en prijzen tegen die tijd. Laten ze eerst de backorders maar eens uitleveren.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • S2000jan
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 04-11-2024
die module CWZ om smart cloud te kunnen gebruiken heeft in mijn lokaal netwerk een ip adres.

Kan ik daar via een browser aan? welke poort? gebruiker? http of https?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
we gaan het weer eens beleven.
Laat maar komen die kou

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Herkz
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 11:13
Het is hier in het noorden lekker fris. Vanacht -2.
Wp draait heel relaxt.

stooklijn:
-10 = 30 graden
13 = 23 graden

Draai momenteel met shift -1. Een stabiele 21,4 graden in de woonkamer.

https://pvoutput.org/intr...5649&dt=20221118&gs=0&m=1

Gasloos sinds 2020.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 12:01

martijn v o

Certified by Enphase.

O hier al de eerste defrost van het stookseizoen gehad net.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
Dylantje2 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 17:12:
[...]


Wens ik je succes
Er zijn zoveel parameters waardoor hij afslaat of aftoert.
T buiten
T binnen
Stooklijn
Flow
Enz enz
Dus de vraag is niet op welke temp. Maar op welke parameter.
En die zijn er teveel
Is helemaal juist, maar die zijn niet alle evenveel verdacht.
Tb is een gegeven en is niet te veranderen. Passende thermostaat plek eenmalig opzoeken.
De stooklijn moet idealiter passen bij het warmteverlies en dat ligt vast.
Tbinnen is een gegeven en (mede) resultaat van stooklijn.
Flow bepaalt de WP zelf a.d.h.v. vraag en Delta T
En enz enz enz enz enz is leuk bedacht voor de discussie maar zo werkt het niet.
Het wordt pas moeilijk als we apparatuur aanschaffen waar zaken mee worden gemeten die niet door iedereen even goed te duiden zijn.
De opdracht kan zijn uitkijken m.b.t. robuuste en plotselinge stappen m.b.t. warmtevraag/-behoefte zijnde niet bedacht door de WP maar door "het stokertje". Hoe moeilijk kan het zijn.
Ook al heb je duizend meters, verwarmen kost pegels.

[ Voor 47% gewijzigd door Peanutsonic op 20-11-2022 10:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Carboy54 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 20:32:
[...]


Over de nieuwe series is verder nog niets bekend. Reken op oplopende levertijden en prijzen tegen die tijd. Laten ze eerst de backorders maar eens uitleveren.
Denk je dat ze alle backorders nog gaan uitleveren alvorens de productie om te bouwen naar het nieuwe model?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 12:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

MikeyMan schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 15:17:
[...]


Denk je dat ze alle backorders nog gaan uitleveren alvorens de productie om te bouwen naar het nieuwe model?
Die komen er gewoon naast de huidige is mij verteld. Nw productielijn in de EU.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
KaDoos schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 16:39:
[...]

Als je Max kiest kun je bij instellingen installateur, service instellingen, maximale pompsnelheid, de flow op een hex. waarde instellen. Wel eerst even je huidige waarde noteren want bij veranderen wijzigt hij meteen.
Eerst even de waterpomp in dat menuutje aanzetten dan zie je hoeveel flow er is. Als je verder geen last van geluid hebt zou ik het proberen op 15 of 16.
Hoe is het tot nu verder gegaan trouwens.
het gaat prima, stabiel 20,5 in de woonkamer met de 2 radiatoren op de eerste verdieping op vaste stand. Ik merk wel dat de zoninval de kamertemperatuur doet stijgen maar daar kun je de pana niet op afregelen denk ik. COP bij buitentemp rond het vriespunt 2,5 Wat is een acceptabele runtijd? En wat is de hexadecimale setting voor 18 ltr/min flow?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
aflam schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 15:50:
[...]

het gaat prima, stabiel 20,5 in de woonkamer met de 2 radiatoren op de eerste verdieping op vaste stand. Ik merk wel dat de zoninval de kamertemperatuur doet stijgen maar daar kun je de pana niet op afregelen denk ik. COP bij buitentemp rond het vriespunt 2,5 Wat is een acceptabele runtijd? En wat is de hexadecimale setting voor 18 ltr/min flow?
Hex setting is afhankelijk van je systeem dus bij iedereen verschillend. Cop op de app van pana is waardeloos dus kan net zogoed 1 zijn.

Je zegt het gaat prima. Maar je weet het eigenlijk niet. De ☀️...

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
Herkz schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 11:36:
Het is hier in het noorden lekker fris. Vanacht -2.
Wp draait heel relaxt.

stooklijn:
-10 = 30 graden
13 = 23 graden

Draai momenteel met shift -1. Een stabiele 21,4 graden in de woonkamer.

https://pvoutput.org/intr...5649&dt=20221118&gs=0&m=1
bij zo'n stooklijn wil ik wel Warmtepomp zijn. _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peanutsonic
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-12-2022
Het buffervat bewijst zijn diensten bij de Df. In plm. 30 sec. is de dampstorm voorbij en gaat het gewone circus verder. De Pana COP is standaard plm. 0,7 te hoog in vergelijking met Kamstrup en de leverende groep.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06-10 23:51
S2000jan schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:31:
die module CWZ om smart cloud te kunnen gebruiken heeft in mijn lokaal netwerk een ip adres.

Kan ik daar via een browser aan? welke poort? gebruiker? http of https?
Nee, die neemt zelf contact op met de server van Panasonic om zijn status door te geven en opdrachten in ontvangst te nemen. Je kunter alleen bij via de smart cloud of service cloud.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KaDoos
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-09 18:13
aflam schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 15:50:
[...]

het gaat prima, stabiel 20,5 in de woonkamer met de 2 radiatoren op de eerste verdieping op vaste stand. Ik merk wel dat de zoninval de kamertemperatuur doet stijgen maar daar kun je de pana niet op afregelen denk ik. COP bij buitentemp rond het vriespunt 2,5 Wat is een acceptabele runtijd? En wat is de hexadecimale setting voor 18 ltr/min flow?
De waarde is afhankelijk de weerstand dus van het systeem, dit is voor iedereen anders.
Als je de pomp aan zet in het installatie menu kun je zien welke flow er is. Als je dan je hex waarde verandert zie je de nieuwe waarde.
Als de temp naar wens is en hij blijft netjes draaien is het toch goed. Ik vind die cop wat laag maar ik heb alleen vloerverwarming en een erg lage Ta, is je Ta wat hoger dan wordt je cop lager.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • aflam
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 17-08 10:34
Dylantje2 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 16:02:
[...]

Hex setting is afhankelijk van je systeem dus bij iedereen verschillend. Cop op de app van pana is waardeloos dus kan net zogoed 1 zijn.

Je zegt het gaat prima. Maar je weet het eigenlijk niet. De ☀️...
het gaat prima, de temperatuur in de woonkamer is constant ongeacht de buitentemparatuur en in de greenchoice app (die het verbruik wel nauwkeurig aangeeft) zie ik geen schrikbarende zaken. Als dat wat de pana aangeeft onbetrouwbaar is dan is dat prima daar kun je niks aan veranderen lijkt me?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • buzzlightyear
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 08:32

buzzlightyear

To infinity and beyond...

We hebben hier een Panasonic 7KW (1 fase aansluiting) split unit en ik vroeg me af wat het Hz bereik is van zo’n unit. Lijkt erop dat het minimum rond de 25 Hz ligt maar wat is het maximum?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robino
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:25
Dit is een enorme open deur, maar jullie zouden ook niet blij worden toch van deze COP van een MDC07H3E5 toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5iwb9EzsG_YpOqahxnNGIKLARdQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cW2PemFrsnSWKIilSKXzzu3m.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 12:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

Robino schreef op zondag 20 november 2022 @ 12:29:
Dit is een enorme open deur, maar jullie zouden ook niet blij worden toch van deze COP van een MDC07H3E5 toch?
[Afbeelding]
Sensoren wel eerst gekalibreerd en juiste stroomverbruik gemeten ??

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 20-11-2022 12:34 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Robino
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:25
Carboy54 schreef op zondag 20 november 2022 @ 12:33:
[...]


Sensoren wel eerst gekalibreerd en juiste stroomverbruik gemeten ??
Ik kan in beide Panasonic topics (deze en de 101) helaas geen stappenplan vinden voor het kaliberen. Tips?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pgeene
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 08-09 11:04
Robino schreef op zondag 20 november 2022 @ 13:57:
[...]

Ik kan in beide Panasonic topics (deze en de 101) helaas geen stappenplan vinden voor het kaliberen. Tips?
Sensoren ijken, systeemtest, ww reset: Unit uitzetten. Dan terug toets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . Vanuit dat menu kan je de sensoren anders instellen.

Komt uit de TS.

Wat betreft ijken.
Als het niet al te koud is, en de pomp staat aan, en de compressor is uit, zouden Ta en Tr gelijk moeten zijn.
Aangezien verloop langzaam is en de resolutie ruk, kun je wachten tot er een verlaging plaatsvind (zeg van 26 naar 25).
Dus makkelijkst als de machine net nog gedraaid heeft.
Dat zou binnen de 30sec en een minuut gelijk op moeten lopen waarbij retour voorloopt op aanvoer, aangezien het retour water afkoelt in je woning voor het in je pana komt.
Beetje waardeloos dat het zo moet, maar kan niet anders met deze resolutie.

Gelijk lopen is belangrijker dan echte temperatuur voor je COP, wil je het echt helemaal kloppend hebben, moet je ook zelf je watertemperatuur meten. Al naar gelang waar je meet, moet die voor of achterlopen, maar moet wel in/op de hoofd aanvoer/retour.
Ook daar weer kijken naar omslagpunten, anders weet je nog niets. Dus bij 28,5 moet hij ongeveer omslaan van 29 naar 28.

Beetje trial en error. Hoop dat je er wat mee kunt.
;)

Toevoeging:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUA-4U9WNgBUlpRhTeXxMl2Bhdw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8nz1uhaoeY4xQqmwXLBCXIE7.jpg?f=fotoalbum_large

Zie hierboven een plaatje van een jaar geleden.
De aanvoer loopt bij afkoelen voor op de retour. Dat kan niet.
Dus bij een graad shift omhoog, klopte hij precies.
Loopt nu iets achter op de retour. Zo hoort het te zijn. >:)

Heb de keuze voor aanvoer omhoog gedaan op basis van Dallas sensoren. Anders had de een een halve graad omhoog en de ander een halve graad omlaag gedaan. Resultaat is hetzelfde voor COP, echter niet voor je curve. Dan is retour makkelijker, dan verandert je curve niet.
Alleen geen plaatje meer van grafiek met Dallas sensoren, al een jaar geleden.

[ Voor 27% gewijzigd door pgeene op 20-11-2022 20:31 ]

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
AquaPlanning schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 22:34:
[...]


F-serie heeft helaas heel andere regeling en instellingen. Ik ga het proberen via een HPM afstandsbediening.
Mega-kick: maar heeft dit nog geholpen? Waar heb de HPM gekocht?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DuikKees
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19-09-2023
Geen zaken doen via het forum, daar is V&A voor

[ Voor 91% gewijzigd door Proton_ op 21-11-2022 13:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 12:44
sailor_dg schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:16:
Ik gebruik de cz-taw1 met een Heishamon port erop geflasht. Ik merk dat dit niet lekker stabiel werkt - waardes komen niet stabiel door, maar ook aansturings commando's worden soms gemist.

Wat mij weerhoudt op dit moment om naar een bordje van thehog over te gaan is dat ik dat beter wireless in de buurt van de WP moet regelen, terwijl de CZ-TAW1 bedraad zit aangesloten. Ik zou met TTL-RS485 converters aan de gang kunnen gaan, maar hou het liever simpel.

Mijn vraag is of anderen ook de CZ-TAW1 met Heishamon gebruiken en wel tevreden zijn - tips & tricks?
Wellicht de vraag iets anders gesteld - werkt de Heishamon op het bordje van thehog (gegeven goede Wifi) vloeiend? Maw als ik instel dat ik alle parameters elke 300 sec wil hebben, krijg ik ze ook :).

All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 5.2 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • llevering
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 10:18
DuikKees schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:12:
Geen zaken doen via het forum, daar is V&A voor
Liever neem je hem niet af, dan krijg ik hem volgende week thuis geleverd. Ben de eerst volgende in de wachtrij (of er moeten meer mensen op dezelfde datum besteld hebben, dan heb ik alsnog pech) ;). Maar snap prima dat iemand anders hem misschien graag overneemt :)

[ Voor 47% gewijzigd door Proton_ op 21-11-2022 13:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SkullboyNL
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 10:15
Komende week geen levering vanuit warmtepomponline.com? Vorige keer liep dat volgens mij aardig gelijk aan de Groene-energiewinkel.

iRacing Profiel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Robino schreef op zondag 20 november 2022 @ 13:57:
[...]

Ik kan in beide Panasonic topics (deze en de 101) helaas geen stappenplan vinden voor het kaliberen. Tips?
Kijk in de TS hier staat het gewoon hoor 8)

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Robino schreef op zondag 20 november 2022 @ 12:29:
Dit is een enorme open deur, maar jullie zouden ook niet blij worden toch van deze COP van een MDC07H3E5 toch?
[Afbeelding]
Dit display en je papa webui kun je voor dit vergeten. De temp sensoren zijn te ijken maar het verbruik zoals @Carboy54 zegt niet. Dus je kunt de COP meeting van pana helemaal niet serieus nemen.

Van de week gaf mijn meting een verbruik van 200 w aan, terwijl pana zegt 0watt.

Vannacht COP incl backupheater:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/08FAV1rBhTJ9E6z-hB3d7crrBA4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AdkzsyyRlkm2WjFylqnwfNwH.png?f=fotoalbum_large

Pana rekent de backupheater mee als COp:-)

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
llevering schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:30:
[...]

Liever neem je hem niet af, dan krijg ik hem volgende week thuis geleverd. Ben de eerst volgende in de wachtrij (of er moeten meer mensen op dezelfde datum besteld hebben, dan heb ik alsnog pech) ;). Maar snap prima dat iemand anders hem misschien graag overneemt :)
Ik zou de LG eruit doen :-)
En de pana houden

Zijn toch twee verschillende WPompen, qua kwaliteit

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DuikKees
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 19-09-2023
llevering schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:30:
[...]

Liever neem je hem niet af, dan krijg ik hem volgende week thuis geleverd. Ben de eerst volgende in de wachtrij (of er moeten meer mensen op dezelfde datum besteld hebben, dan heb ik alsnog pech) ;). Maar snap prima dat iemand anders hem misschien graag overneemt :)
Was mij ook best geweest, maar daar deden ze een beetje moeilijk over. Ik ben al bindende overeenkomst aangegaan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Robino
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:25
Dylantje2 schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:53:
[...]

Kijk in de TS hier staat het gewoon hoor 8)
Ik lees:
Kalibreer de Sensoren [ PANA sensoren blijken niet helemaal goed te staan af fabriek ]
En:
Sensoren ijken, systeemtest, ww reset: Unit uitzetten. Dan terug toets, enter toets en pijltje naar recht tegelijk . Vanuit dat menu kan je de sensoren anders instellen.
Voor mij als leek is de stap sensoren ijken te weinig info om concreet deze stap uit te voeren :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Robino schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:56:
[...]

Ik lees:


[...]


En:


[...]

Voor mij als leek is de stap sensoren ijken te weinig info om concreet deze stap uit te voeren :+
Je zet de unit uit. rechts onderin.
dan de: terug toets, enter toets en pijltje naar recht [ op display] gelijktijdig indrukken

Daarna verschijnt een menu waarin je van alles aan kunt passen

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robino
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:25
Dylantje2 schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:01:
[...]


Je zet de unit uit. rechts onderin.
dan de: terug toets, enter toets en pijltje naar recht [ op display] gelijktijdig indrukken

Daarna verschijnt een menu waarin je van alles aan kunt passen
Dat deel snap ik :) Maar het gaat mij om de stappen daarna, waarbij de eerste optimalisatie die ik wil uitvoeren is die sensor ijken. Maar wat moet ik daarvoor doen? Sensor buiten op de unit in een bakje ijs duwen en dan 0 graden instellen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-10 15:06

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Topicstarter
Robino schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:22:
[...]

Dat deel snap ik :) Maar het gaat mij om de stappen daarna, waarbij de eerste optimalisatie die ik wil uitvoeren is die sensor ijken. Maar wat moet ik daarvoor doen? Sensor buiten op de unit in een bakje ijs duwen en dan 0 graden instellen?
Okee. Je snap wel hoe je er komt, das iets anders dan je referentie punt
Die blijft lastig
Ik heb overl sensoren zitten die ik geijkt hebt in een Domotica systeem. [ 0 en 100 graden ]
Die naast de sensoren geplakt van de pana [ zie foto;s ]

En toen die verschillen in gesteld op de pana, maar de range [ om in te stellen] op de pana kwam niet ver genoeg, ik kwam een 1 graad te kort helaas.

zonneboiler, pelletkachel, 36 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H, Heishamon, Domoticz, Grafana, Solarmeters, PVO: https://pvoutput.org/list.jsp?id=15321&sid=19520


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pejdref
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:37
Wij willen onze toekomstige warmtepomp graag achter in onze tuin zetten in verband met geluid en omdat die daar het minst in de weg staat. Dit betekent dat we 22 meter moeten overbruggen, hier op tweakers wordt daarvoor vaak de Terrendis grondleiding aanbevolen. In ons geval zouden we gaan voor de HD16032, ik kan deze vinden voor net geen 60€ per meter. Dat zou voor ons dus €1300 aan alleen de leiding zijn.
Vanwege die prijs heb ik al eens overwogen om zelf iets in elkaar te knutselen maar daar wil ik toch niet aan gaan beginnen. We zijn wel bereid deze prijs te betalen maar wil hier nog even checken of iemand alternatieven weet of wellicht een shop met een betere prijs weet.

Bijkomende vraag, de bijbehorende koppelingen a 4x35€ zijn ook niet goedkoop. Ik meen hier ergens eens gelezen te hebben dat dit ook met perskoppelingen kon, maar kan dit niet meer terugvinden in de search. Kan iemand dat bevestigen/ontkrachten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 12:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

Robino schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:22:
[...]

Dat deel snap ik :) Maar het gaat mij om de stappen daarna, waarbij de eerste optimalisatie die ik wil uitvoeren is die sensor ijken. Maar wat moet ik daarvoor doen? Sensor buiten op de unit in een bakje ijs duwen en dan 0 graden instellen?
Koop een infrarood meter om te meten. Ook handig om waterzijdig jouw cv in te regelen op de Delta. Voor weinig te koop bij de Lidl. Niet top kwaliteit maar goed genoeg voor dhz.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/myTPuPZ7Ocvmf7UM-F4O6PNCWfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4xQSyBoVleZfXWoU2BVjj8Fj.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door Carboy54 op 21-11-2022 13:49 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 12:43

Carboy54

Duurzaamheid coach

SkullboyNL schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:36:
Komende week geen levering vanuit warmtepomponline.com? Vorige keer liep dat volgens mij aardig gelijk aan de Groene-energiewinkel.
Afgelopen week 18x 5J geleverd. Nu in afwachting 7 en 9 J

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 21-11-2022 14:02 ]

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SkullboyNL
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 10:15
Ah kijk dat zijn mooie getallen.

iRacing Profiel


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Bra-Jo
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Bra-Jo

DILLIGAF

Pejdref schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:45:

Bijkomende vraag, de bijbehorende koppelingen a 4x35€ zijn ook niet goedkoop. Ik meen hier ergens eens gelezen te hebben dat dit ook met perskoppelingen kon, maar kan dit niet meer terugvinden in de search. Kan iemand dat bevestigen/ontkrachten?
Dat was @koevlaas2 , kan alleen even de precieze post niet meer terugvinden.
Ik heb ook terrendis liggen, "maar" 2x 6 meter, wel met die takkedure koppelingen. Ik heb zo geredeneerd: deze horen erbij, en op het uiteindelijke totaalbedrag is die 140 euro maar een scheet. Niet te lang over nadenken, gewoon doen.

Speelt overigens mij bij wel mee dat ik verder alles met staal en knel-of schroefkoppelingen ga monteren, nergens pers. Dus dan had ik alleen hiervoor een tang moeten huren, da's ook niet gratis. Dus even slikken, bestellen en weer door. :)

Nomen nescio

Pagina: 1 ... 62 ... 118 Laatste