WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
@Speedy-Andre kabel voor aansturing DHW heater booster toegevoegd.
@dof kabel van 3-wegklep naar WP en afsluiters bij boiler toegevoegd.
@jaari mamometer toegevoegd.
Dank voor jullie opmerkingen/suggesties.
Ik vind het benodigde aantal kabels naar de WP ondertussen wel duizelingwekkend worden..
/f/image/EvsZJe0IBn0iKEtAczrEO1Ft.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 3% gewijzigd door nMad op 11-01-2024 21:50 ]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Ik zie Honeywell 3-wegkleppen voor cv ketels, vaak VC8010 met een 24V~ voeding en een vervelend stekkertje dat ontbreekt.
Jammer van die 24V~ weer een trfo erbij of iets anders verzinnen ...
[ Voor 76% gewijzigd door Speedy-Andre op 11-01-2024 22:07 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Wat heb je juist nodig voor dit te voorkomen?Carboy54 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:21:
Voor wat betreft de vaak gevoerde discussie wel of geen vorstbeveiliging en de voor en nadelen. Afgelopen nacht is bij een Panasonic klant van ons zijn spliternieuwe warmtepomp bevroren door het uitvallen van de stroomvoorziening. ( EV laden en de warmtepomp op dezelfde fase gemonteerd door een electricien ) Geluk bij een ongeluk zijn de Caleffi's leeg gelopen en kon verdere schade worden voorkomen:-)
Heb je een site met deze onderdelen?
Ik neem aan dat dit niet op het laagste punt moet staan? Want als ik de warmtepomp zet is dit buiten gelijkvloers en de leidingen gaan de kelder in.
CR1992 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:10:
[...]
Wat heb je juist nodig voor dit te voorkomen?
Heb je een site met deze onderdelen?
Ik neem aan dat dit niet op het laagste punt moet staan? Want als ik de warmtepomp zet is dit buiten gelijkvloers en de leidingen gaan de kelder in.
/f/image/udydYgRlNfeGaK2PeRntAKgq.png?f=fotoalbum_large)
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.

De cloud kijkt een week terug, ik heb die gebruikt om de wp beter in te regelen zodat ie minder starts heeft.
Nu dat gelukt is verder met wat slimmigheid, een nachtje de wp uit is ook niet alles omdat ie dan op het koudste en vochtigste moment een inhaalslag moet maken wat denk ik minder efficiënt is dan op een lager pitje doorgaan.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Hé dat heb ik ook ineens, hele stukken grafiek die wegvallen. Gaat dus iets mis bij de pana servers begrijp ik en niet bij ons?Joris 407 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:07:
Heb ik eindelijk ook eens een mooi strak grafiekje, gaat het in die cloud mis 😅
[Afbeelding]
Daar lijkt het wel op, waren al meer berichten over. Ik heb sinds vandaag een nieuwe internetprovider, dus dacht al dat het daar aan lag, maar gezien de berichten hier zit het bik PanasonicASW1 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:17:
[...]
Hé dat heb ik ook ineens, hele stukken grafiek die wegvallen. Gaat dus iets mis bij de pana servers begrijp ik en niet bij ons?
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
Elk voordeel heeft z'n nadeelMaurice1066 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 21:11:
[...]
Externe thermostaat en paar uurtjes houtkachel![]()
Duurde langer dan gedacht dat de teperatuur weer op 20 zat. Wou niet de wp op 25 zeten om hem maar te lten draaen. Had verwacht dat de Pana eerder zou gaan vorstbeveiligen
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Wat is het mooiste?
Stukje alpex 32? Vorstklep aanvoer en retour en dan flexibel leiding van 80 lang 1 1/4 wat naar binnen gaat?
Laadpaal met load balacing moeten nemen.Carboy54 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:21:
Voor wat betreft de vaak gevoerde discussie wel of geen vorstbeveiliging en de voor en nadelen. Afgelopen nacht is bij een Panasonic klant van ons zijn spliternieuwe warmtepomp bevroren door het uitvallen van de stroomvoorziening. ( EV laden en de warmtepomp op dezelfde fase gemonteerd door een electricien ) Geluk bij een ongeluk zijn de Caleffi's leeg gelopen en kon verdere schade worden voorkomen:-)
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 405 ZZO= 10.935 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV
CR1992 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:28:
[...]
Wat is het mooiste?
Stukje alpex 32? Vorstklep aanvoer en retour en dan flexibel leiding van 80 lang 1 1/4 wat naar binnen gaat?
:strip_exif()/f/image/o3CRlmACJbD6u6B8LUdzmlHe.jpg?f=fotoalbum_large)
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
@Speedy-Andre Eerste schema's heb ik als pdf's getekend in Acrobat Editor, maar nu geen licentie meer (belachelijk duur) en 'k maak ze nu in Libre Office editor. Die kan rechtstreeks pdf's inlezen en ook weer exporteren en is free. Verder kwestie van plaatjes kopieren en plakken en lijntjes trekken.nMad schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 18:06:
[...]
Deze begrijp ik niet helemaal, ben nog wat nieuw in deze wereld. Wat voor element bedoel je dan?
Tekening is gemaakt met Lucidchart op basis van versie van @dof en @WOrange. Als je wilt kan ik 'm vanuit Lucidchart met je delen, maar kan ook exporteren naar Visio.
@nMad is alweer wat verder met schemavulling
Lucidchart kende ik nog niet. Is de free versie goed genoeg @nMad ?
Trouwens, 't is erg verstandig zulke schema's van je WP installatie te maken want dan hou je overzicht, handig bij problem seeking en maakt aankooplijstjes (van fittingen e.d.) maken ook veel makkelijker.
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Zoals het bedoeld is op de thermostaat aansluiting😉Carboy54 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 21:14:
[...]
Op de thermostaat aansluiting 230v aangesloten of het externe contact?
Ik ontdek net dat Open Office een Pdf extensie heeft waarmee je kan editten, Libre Office heb ik ergens en ik zou m'n oude Acrobat Writer eens af moeten stoffendof schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:36:
[...]
@Speedy-Andre Eerste schema's heb ik als pdf's getekend in Acrobat Editor, maar nu geen licentie meer (belachelijk duur) en 'k maak ze nu in Libre Office editor. Die kan rechtstreeks pdf's inlezen en ook weer exporteren en is free. Verder kwestie van plaatjes kopieren en plakken en lijntjes trekken.![]()
Trouwens, 't is erg verstandig zulke schema's van je WP installatie te maken want dan hou je overzicht, handig bij problem seeking en maakt aankooplijstjes (van fittingen e.d.) maken ook veel makkelijker.
Open Office Draw is ook wel leuk, genoeg om me te pielen
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Heel netjes. Heb je ook foto's met jouw warmtepomp geplaatst?
Wij leveren en plaatsen ze wekelijks:CR1992 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:51:
[...]
Heel netjes. Heb je ook foto's met jouw warmtepomp geplaatst?
:strip_exif()/f/image/WRTKpYkIARBfQkJngVDVw5Gy.jpg?f=fotoalbum_large)
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Wij leveren en plaatsen ze wekelijks:CR1992 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:51:
[...]
Heel netjes. Heb je ook foto's met jouw warmtepomp geplaatst?
:strip_exif()/f/image/WRTKpYkIARBfQkJngVDVw5Gy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2f8QbIPdiDAP0v2FhuGJYoj5.jpg?f=fotoalbum_large)
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Waarom stopt je pomp dan?Maurice1066 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:48:
[...]
Zoals het bedoeld is op de thermostaat aansluiting😉
Geen warmtevraag. Dus stopt de pomp. En de <6C-detectie komt te laat voor de vorstklep. Tijdje terug ook gehad bij een kennis. Ook daar was t systeem leeg gelopen. Ik ben nog niet heel enthausiast over Pana's icm vorstkleppen. Vooral met een haard en/of goede isolatie & vloerverwarming kan dit makkelijk misgaan.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
NetjesCarboy54 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 22:55:
[...]
Wij leveren en plaatsen ze wekelijks:
[Afbeelding]
zolang je zorgt dat de circulatiepomp actief blijft bij het wegvallen van warmtevraag lijkt mij niets aan het handje.Cr3ator schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 01:43:
[...]
Geen warmtevraag. Dus stopt de pomp. En de <6C-detectie komt te laat voor de vorstklep. Tijdje terug ook gehad bij een kennis. Ook daar was t systeem leeg gelopen. Ik ben nog niet heel enthausiast over Pana's icm vorstkleppen. Vooral met een haard en/of goede isolatie & vloerverwarming kan dit makkelijk misgaan.
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
Dus een slechte installatie rechtvaardigt het gebruik van een vorstklep, is je argumentatie?Carboy54 schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 20:21:
Voor wat betreft de vaak gevoerde discussie wel of geen vorstbeveiliging en de voor en nadelen. Afgelopen nacht is bij een Panasonic klant van ons zijn spliternieuwe warmtepomp bevroren door het uitvallen van de stroomvoorziening. ( EV laden en de warmtepomp op dezelfde fase gemonteerd door een electricien ) Geluk bij een ongeluk zijn de Caleffi's leeg gelopen en kon verdere schade worden voorkomen:-)
Er missen nog 2 neusstukken voor op de tank. En wellicht wil je ook nog op tekening de koppeling voor SWW uit hebbennMad schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 21:34:
@Carboy54 3-wegklep door Honeywell VC6301 met 28mm knel vervangen.
@Speedy-Andre kabel voor aansturing DHW heater booster toegevoegd.
@dof kabel van 3-wegklep naar WP en afsluiters bij boiler toegevoegd.
@jaari mamometer toegevoegd.
Dank voor jullie opmerkingen/suggesties.
Ik vind het benodigde aantal kabels naar de WP ondertussen wel duizelingwekkend worden..![]()
[Afbeelding]
[ Voor 4% gewijzigd door Maikie18 op 12-01-2024 08:05 ]
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Nee, want stroom kan altijd uitvallenFlyingAttack-NL schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:04:
[...]
Dus een slechte installatie rechtvaardigt het gebruik van een vorstklep, is je argumentatie?
PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D, Atlantic Explorer V4 270L, WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI
Ja, en een vorstklep kan ook kapot.
Los van dit soort grove installatiefouten heeft iemand nog nooit iets aan zo'n klep gehad en elke keer als het vriest zie je de ellende ervan.
Een buitenleiding voor water sluit je toch ook gewoon af als het gaat vriezen? In het zeer uitzonderlijke geval dat de stroom voor langere tijd uitvalt én dat het vriest kan je altijd zelf een kogelkraantje even open zetten
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Als de stroom in de wijk weg valt heeft dat niets te maken met jouw installatie.FlyingAttack-NL schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:04:
[...]
Dus een slechte installatie rechtvaardigt het gebruik van een vorstklep, is je argumentatie?
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Ook vanuit de wintersport??FlyingAttack-NL schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:18:
[...]
Ja, en een vorstklep kan ook kapot.
Los van dit soort grove installatiefouten heeft iemand nog nooit iets aan zo'n klep gehad en elke keer als het vriest zie je de ellende ervan.
Een buitenleiding voor water sluit je toch ook gewoon af als het gaat vriezen? In het zeer uitzonderlijke geval dat de stroom voor langere tijd uitvalt én dat het vriest kan je altijd zelf een kogelkraantje even open zetten
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Ja daar zijn users mee bezig geweest. Simpele CV pomp in je installatie die het water rondpompt bij stroomuitval.Pejdref schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:28:
Niemand ooit geknutseld/gedacht aan een pomp met een UPS of iets dergelijks? Hoeft aan materiaal niet eens duurder te zijn en lijkt me een elegantere oplossing.
Een ups met het vermogen om een WP voor meerdere uren te voeden is toch al snel een flinke ups met flinke kosten. Is niet de moeite waard in een land met een van de betrouwbaarste netten.Pejdref schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:28:
Niemand ooit geknutseld/gedacht aan een pomp met een UPS of iets dergelijks? Hoeft aan materiaal niet eens duurder te zijn en lijkt me een elegantere oplossing.
Gasloos sinds 2020.
Doe allen je ding, wees bekend met de risico’s van water buiten met een uitgevallen vorstbeveiliging (storing flow of stroom uitval) en het nadeel van de kosten van de kleppen zelf en de bekende nadelen ervan.
Ik zelf doe niets met de caleffi ook bij derden.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Zoals @Cr3ator al aangaf. exact dat.
En ik ben idd ook nog niet enthousiast over de vorstkleppen op deze manier.Cr3ator schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 01:43:
[...]
Geen warmtevraag. Dus stopt de pomp. En de <6C-detectie komt te laat voor de vorstklep. Tijdje terug ook gehad bij een kennis. Ook daar was t systeem leeg gelopen. Ik ben nog niet heel enthausiast over Pana's icm vorstkleppen. Vooral met een haard en/of goede isolatie & vloerverwarming kan dit makkelijk misgaan.
Er kan ook iets misgaan of defect raken met de WP zelf. of bv de thermostaat. niet alleen stroom uitval.Possible schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:23:
Ik vind het veel geld (2 x 140 euro) voor iets wat in NL amper voor komt. In de 10 jaar dat ik hier woon heb ik nog nooit stroomuitval gehad. Maar goed als men dit ''risico'' wil niet nemen dan is het prima natuurlijk. Je zou net zo goed die twee kraantjes aan de binnenkant kunnen openzetten? Dat is zelfde principe lijkt mij?
kraantjes had ik niet in de planning. als het nodig is en als ik thuis zou zijn kan ik de flex slangen ook even los draaien.
Maar zoals @Carboy54 al aangaf, wat als je niet thuis bent.
meen wel eens wat ideeen gezien te hebben hier op het forum. maar ik wil geen extra pomp in mijn systeem. zou het mooiste zijn als de via de panasonic een soort UPS aansluiting hebt die dan alleen de Waterpomp kan laten draaien. liefst met instelbare temperatuur.Pejdref schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:28:
Niemand ooit geknutseld/gedacht aan een pomp met een UPS of iets dergelijks? Hoeft aan materiaal niet eens duurder te zijn en lijkt me een elegantere oplossing.
Kun je ook zelf iets voor maken, met relais en een pomp driver (is niet een pomp waar je even wat stoom op zet....) die bij wegvallen van spanning omschakelt naar only pump op ups modus oid.
Maar ik was dit nog even niet van plan...
vraag is ook hoe ik van afstand moet detecteren dat er geen spanning meer is thuis. dan doet niks het meer.
en de thuisaccu is nog even toekomst voor mij (kijk er een klein beetje naar)
Deels heb je een punt. advies was twee, dan kan er ook lucht in je systeem om beter door te laten stromen. en beter leeg te laten lopen.Wolly schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:58:
Waarom zou je eigenlijk twee vorstkleppen installeren? Met eentje loopt je leiding toch al leeg aangezien deze op een druk van max 2 bar staat?
dit zou dan alleen om een 2e pomp gaan die water circuleert. niet de WP zelf met de compressor. dan heb je idd een flinke ups nodig (thuisbatterij? wel duur als vorstbeveiligingHerkz schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:02:
[...]
Een ups met het vermogen om een WP voor meerdere uren te voeden is toch al snel een flinke ups met flinke kosten. Is niet de moeite waard in een land met een van de betrouwbaarste netten.
Vind het een lastige discussie, wel of geen kleppen.
Hoe doen ze dat in bv Scandinavië.
Ik zie het nut, maar het moet wel betrouwbaarder dan nu in mijn geval is
Ik weet niet zeker, maar als ik op water temperatuur stuur, had ik het idee dat de waterpomp continu loopt. dat zou een tijdelijke oplossing zijn, maar dan kun je de binnen temp niet zo mooi regelen als je niet thuis bent. alleen met shiften. Zonder bv Heisamon is dat lastig te automatiseren. (nee ik ben nog niet toe aan Heisamon, eerste winter maar even KISS draaien met alleen de 5J en direct 2x VVW verdeler in.
Ivm geen ontluchting met maar één klep blijft er best veel in je leiding hangen ivm vacuüm werking.Wolly schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 08:58:
Waarom zou je eigenlijk twee vorstkleppen installeren? Met eentje loopt je leiding toch al leeg aangezien deze op een druk van max 2 bar staat?
En dan vriezen de edele delen 😋 van je pana alsnog kapot want hij loost op een klep en dan geen druk meer. Flow storing, dus ook geen vorstbeveiliging circulatie.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Met thermostaat intern of extern werkt ook prima hoor: hij circuleert dan paar min/sec zodra water onder de 5graden komt en stopt daarna ook weer. Zie handleiding.Maurice1066 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:10:
[...]
Vind het een lastige discussie, wel of geen kleppen.
Hoe doen ze dat in bv Scandinavië.
Ik zie het nut, maar het moet wel betrouwbaarder dan nu in mijn geval is
Ik weet niet zeker, maar als ik op water temperatuur stuur, had ik het idee dat de waterpomp continu loopt. dat zou een tijdelijke oplossing zijn, maar dan kun je de binnen temp niet zo mooi regelen als je niet thuis bent. alleen met shiften. Zonder bv Heisamon is dat lastig te automatiseren. (nee ik ben nog niet toe aan Heisamon, eerste winter maar even KISS draaien met alleen de 5J en direct 2x VVW verdeler in.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Gaat bij meerdere merken mis niet enkel pana.Cr3ator schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 01:43:
[...]
Geen warmtevraag. Dus stopt de pomp. En de <6C-detectie komt te laat voor de vorstklep. Tijdje terug ook gehad bij een kennis. Ook daar was t systeem leeg gelopen. Ik ben nog niet heel enthausiast over Pana's icm vorstkleppen. Vooral met een haard en/of goede isolatie & vloerverwarming kan dit makkelijk misgaan.
Je zou de klep heel ligt moeten isoleren wat juist niet is voorgeschreven…dan gaat hij later open.
:strip_exif()/f/image/QOSXU6BP2p9Fjq2f0naMlnfg.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 72% gewijzigd door ErikVers op 12-01-2024 09:20 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Als ik een koppeling heel lichtjes losdraai dan loopt toch echt mijn installatie leeg. Het zal misschien niet supersnel zijn maar het loopt net zolang tot de druk gelijk is aan 1 bar.ErikVers schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:11:
[...]
Ivm geen ontluchting met maar één klep blijft er best veel in je leiding hangen ivm vacuüm werking.
En dan vriezen de edele delen 😋 van je pana alsnog kapot want hij loost op een klep en dan geen druk meer. Flow storing, dus ook geen vorstbeveiliging circulatie.
Daarnaast zou je dan ook kunnen denken aan een beluchter, bij boilers gebruiken ze bijvoorbeeld de Nibe LKA523.
En de leidingen hoeven toch ook niet compleet leeg, het gaat er alleen maar om dat het water kan uitzetten zonder schade te berokkenen?
Water dat stilstaat over bv 1 meter pijp zal bevriezen en dan bij ontdooien uitzetten naar alle kanten, en niet vloeien omdat de druk er af is. paar druppels maken niet uit maar een volle leiding gaat stukWolly schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:23:
[...]
Als ik een koppeling heel lichtjes losdraai dan loopt toch echt mijn installatie leeg. Het zal misschien niet supersnel zijn maar het loopt net zolang tot de druk gelijk is aan 1 bar.
Daarnaast zou je dan ook kunnen denken aan een beluchter, bij boilers gebruiken ze bijvoorbeeld de Nibe LKA523.
En de leidingen hoeven toch ook niet compleet leeg, het gaat er alleen maar om dat het water kan uitzetten zonder schade te berokkenen?
dat is het probleem in mijn situatie. volgens de panacloud was wate 8,5 graden als laagste waarde. blijkbaar te hoog voor de caleffies, die gaan eerder open dan de pomp even gaat draaien. vandaar mijn opmerking/vraag over sturen op water temp ipv thermostaat.ErikVers schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:13:
[...]
Met thermostaat intern of extern werkt ook prima hoor: hij circuleert dan paar min/sec zodra water onder de 5graden komt en stopt daarna ook weer. Zie handleiding.
Ik doelde op een externe circulatiepomp zoals @Maurice1066 al zei, ik schat dat die zo'n 25-50W doet. Met een UPS van 500Wh ben je dan 10 uur verder. Als je het slimmer maakt nog langer.Herkz schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:02:
[...]
Een ups met het vermogen om een WP voor meerdere uren te voeden is toch al snel een flinke ups met flinke kosten. Is niet de moeite waard in een land met een van de betrouwbaarste netten.
"In Monobloc heat pumps, the water goes outside the building. The unit can protect itself against freezing up, but if the power goes off, there is a risk that the unit will freeze and cause damage. To prevent this, we recommend putting a propylene glycol mixture in the system. It is important that the glycol concentration is adequate to protect the unit. If the unit freezes up, the warranty will become void. See full warranty terms and conditions for more details."
Is dit inderdaad een mogelijke oplossing voor dit probleem?
Nog een idee wat ik van @flippy opperde in L/W topic is een warmtelint aan de onderkant van je flexibele leidingen plaatsen en daarna de isolatie er omheen. Vervolgens het warmtelint aansluiten op een UPS.
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
- Hoe groot is de kans dat de stroom uitvalt in Nederland?
- Hoe groot is de kans als de stroom wel uitvalt in de winterperiode
- Het 's nachts gebeurd en je niks door hebt
- Het -5 moet zijn
- De stroomuitval langer duurt dan 4 uren?
Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live
Natuurlijk, een warmtepomp sluit je aan met een stekker ...Motorfret schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:42:
Ik steek gewoon de stekker van de pomp in m'n auto (V2L) bij stroomuitval

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Daar zijn er genoeg van. Vaak met een plug ertussen waar ze het verbruik mee metenSpeedy-Andre schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:51:
[...]
Natuurlijk, een warmtepomp sluit je aan met een stekker ...

Ik ga een nood snoertje maken met een stekker, aggregaatje er naast en stekker daar in. Dan heb ik t probleem van stroomuitval met vorst als ik in de buurt ben alvast getackeld.Speedy-Andre schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:51:
[...]
Natuurlijk, een warmtepomp sluit je aan met een stekker ...
[ Voor 13% gewijzigd door Makrolon op 12-01-2024 09:54 ]
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte
Het was element gaat open bij 3 graden. Die 8.5 wordt gemeten in de pomp zelf bij de wisselaar.Maurice1066 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:33:
[...]
dat is het probleem in mijn situatie. volgens de panacloud was wate 8,5 graden als laagste waarde. blijkbaar te hoog voor de caleffies, die gaan eerder open dan de pomp even gaat draaien. vandaar mijn opmerking/vraag over sturen op water temp ipv thermostaat.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
van de secundaire pomp @Speedy-AndreSpeedy-Andre schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:51:
[...]
Natuurlijk, een warmtepomp sluit je aan met een stekker ...

24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Er zijn natuurlijk wel meerdere faalscenario's.Possible schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:50:
Tja ''wat als''' kun je natuurlijk ook anders interperteren:
- Hoe groot is de kans dat de stroom uitvalt in Nederland?
- Hoe groot is de kans als de stroom wel uitvalt in de winterperiode
- Het 's nachts gebeurd en je niks door hebt
- Het -5 moet zijn
- De stroomuitval langer duurt dan 4 uren?
-warmtepomp op storing
-aardlekschakelaar knalt eruit
-zekering knalt eruit
-los contact
-
Daar heb ik wel een mooie oplossing voor. Uptime Robot stuurt elke paar minuten een ping naar mijn huis. Simpelst naar de internet router, het mooiste naar een router op dezelfde groep als de WP. Als de router down gaat krijg ik een waarschuwings email. Ontvangst van die email kan natuurlijk van alles en nog wat triggeren ;-)Maurice1066 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:10:
...
vraag is ook hoe ik van afstand moet detecteren dat er geen spanning meer is thuis. dan doet niks het meer.
en de thuisaccu is nog even toekomst voor mij (kijk er een klein beetje naar)
...
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Is dat niet een beetje paradoxaal dan? Omdat de vorstklep ongeïsoleerd is koelt deze lokaal veel sneller af dan het water in het systeem waardoor deze dus te snel open kan gaan in sommige gevallen.Carboy54 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 10:01:
[...]
Het was element gaat open bij 3 graden. Die 8.5 wordt gemeten in de pomp zelf bij de wisselaar.
Je bent dus min of meer verplicht om de waterpomp continu of regelmatig te laten lopen als je deze vorstkleppen erin hebt.
Gasloos | Pana 9J | 300l boiler | 8000wp | PHEV
Doe ik ook zo met mijn 5H. Trekt maximaal, heel uitzonderlijk 1800W. Altijd inzicht op het juiste verbruik. (Backup heater uiteraard niet).Wolly schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:53:
[...]
Daar zijn er genoeg van. Vaak met een plug ertussen waar ze het verbruik mee meten
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Ah, dat klinkt al een stuk veiliger
Dat zou hier eventueel ook kunnen, ik had eerst het cv circuit op de wpb spiraal zitten en die pomp zit er nog maar dan zonder de wpb spiraal er tussen.
Die 30W kan je wel even voeden met een ups of vergelijkbaar.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dat zou ik toch liever met een din rail meter doen, die zijn er met SO, wifi, modbus enz.t.oswald schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 10:45:
[...]
Doe ik ook zo met mijn 5H. Trekt maximaal, heel uitzonderlijk 1800W. Altijd inzicht op het juiste verbruik. (Backup heater uiteraard niet).
Een warmtepomp is nou niet bepaald een stabiele belasting voor zo'n klein plugje.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ik heb zelf een thuisbatterij waarop ik - handmatig - ook de WP kan omschakelen. De capaciteit van mijn thuisbatterij is niet zodanig dat ik daarop vrolijk kan blijven doorstoken maar natuurlijk wel voor deze vorstbeveiliging.
[ Voor 19% gewijzigd door blb4 op 12-01-2024 11:13 ]
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Een ups is misschien niet het beste hier voor want die moet je 24/7 aan hebben wat de batterij uitput en verbruik geeft.
Een omvormertje met ingebouwde accu werkt dan beter en sommige kan je extern aansturen.
Je domotica zou tegelijk kunnen uitvallen, ik ga eens kijken of ik iets kan bouwen dat onafhankelijk werkt.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Al vijf jaar geen enkel probleem. Hoezo niet stabiel?Speedy-Andre schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 10:52:
[...]
Dat zou ik toch liever met een din rail meter doen, die zijn er met SO, wifi, modbus enz.
Een warmtepomp is nou niet bepaald een stabiele belasting voor zo'n klein plugje.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Die zullen toch ook wel verlangen dat technische installaties volgens de voorschriften zijn geinstalleerd voordat ze tot uitkering van de schade overgaan?klump4u schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:40:
Of gewoon nergens druk om maken en gewoon een goede woonhuisverzekering afsluiten met all-riskdekking.
Je kan er geluk mee hebben, ik vind een warmtepomp iets te belangrijk om door zo'n stekker te laten gaan.t.oswald schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:38:
[...]
Al vijf jaar geen enkel probleem. Hoezo niet stabiel?
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dat zien we dan wel, is niet voor niks all-risk.Wolly schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:42:
[...]
Die zullen toch ook wel verlangen dat technische installaties volgens de voorschriften zijn geinstalleerd voordat ze tot uitkering van de schade overgaan?
En anders gewoon een nieuwe monoblock voor een kleine €3300,- en weer subsidie erop.
Defrostday vandaag
/f/image/FjLd84Z098SMHQ1OZjVZAhB8.png?f=fotoalbum_medium)
[ Voor 30% gewijzigd door klump4u op 12-01-2024 11:49 ]
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Trekt 80% van de tijd rond de 300W. Wat is het verschil tussen stekker en vast? Overigens aangelegd door een zeer gewaardeerd forum lid. Volgens mij heeft de Wp geen weet van geluk of belangrijk zijn.Speedy-Andre schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:43:
[...]
Je kan er geluk mee hebben, ik vind een warmtepomp iets te belangrijk om door zo'n stekker te laten gaan.
WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N
Dat is waar, mooi moment om weer iets nieuws neer te zetten.klump4u schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:48:
[...]
Dat zien we dan wel, is niet voor niks all-risk.
En anders gewoon een nieuwe monoblock voor een kleine €3300,- en weer subsidie erop.
Defrostday vandaag
[Afbeelding]
Hier nog geen defrost gezien, strakke lijn van gisteravond 2100hr tot 11.00hr.
Je hebt ook met kou nog een expansievat verwarming. Die zou je eigenlijk dan nog moeten voeden om die niet te laten bevriezen, deze verwarmt niet voor niets ook al heeft hij warm cv water. Om aan veilige kant te zitten heb je een vermogen nodig van 150W en moet je rekenen met gemiddeld 100Wh 👍Pejdref schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:33:
[...]
Ik doelde op een externe circulatiepomp zoals @Maurice1066 al zei, ik schat dat die zo'n 25-50W doet. Met een UPS van 500Wh ben je dan 10 uur verder. Als je het slimmer maakt nog langer.
[ Voor 13% gewijzigd door ErikVers op 12-01-2024 12:18 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Daarom dus met isolatie tape helaas wat inpakken, of ze demonteren, of je wp op 24/7 zetten aan jou de keuze 👍Maurice1066 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:33:
[...]
dat is het probleem in mijn situatie. volgens de panacloud was wate 8,5 graden als laagste waarde. blijkbaar te hoog voor de caleffies, die gaan eerder open dan de pomp even gaat draaien. vandaar mijn opmerking/vraag over sturen op water temp ipv thermostaat.
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Ok ik heb andere ervaring ermee, blijft zo een 0.5 liter water inzitten als bovenste dichtstaat. Wat effect is moet je dan achteraf beantwoorden :-)Wolly schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:23:
[...]
Als ik een koppeling heel lichtjes losdraai dan loopt toch echt mijn installatie leeg. Het zal misschien niet supersnel zijn maar het loopt net zolang tot de druk gelijk is aan 1 bar.
Daarnaast zou je dan ook kunnen denken aan een beluchter, bij boilers gebruiken ze bijvoorbeeld de Nibe LKA523.
En de leidingen hoeven toch ook niet compleet leeg, het gaat er alleen maar om dat het water kan uitzetten zonder schade te berokkenen?
Als je dat aan durft kun je net zo goed misschien niks monteren, behalve als je bang bent voor storingen en vaak langer in de winter weg bent van huis..
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Dat is idd ook een nadeel/probleem als je met een externe circulatiepomp wil werken, waarschijnlijk bevriest dan ‘t Expansievat in de WP alsnog.ErikVers schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 12:04:
[...]
Je hebt ook met kou nog een expansievat verwarming. Die zou je eigenlijk dan nog moeten voeden om die niet te laten bevriezen, deze verwarmt niet voor niets ook al heeft hij warm cv water. Om aan veilige kant te zitten heb je een vermogen nodig van 150W en moet je rekenen met gemiddeld 100Wh 👍
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Niets bijzonders met vochtig (>90% LV) weer en onder de 4-5graden buiten.
/f/image/AeFtxrRPGjVaykp5spBNmDgo.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8fvrnAzjFzs6JgZyPYDWaltR.jpg?f=fotoalbum_large)
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Een UPS is ook weer 10watt idle.Speedy-Andre schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 11:22:
Die 2e pomp blijft natuurlijk uit zolang de wp prik heeft, ik heb het niet eens over automagisch schakelen gehad
Een ups is misschien niet het beste hier voor want die moet je 24/7 aan hebben wat de batterij uitput en verbruik geeft.
Een omvormertje met ingebouwde accu werkt dan beter en sommige kan je extern aansturen.
Je domotica zou tegelijk kunnen uitvallen, ik ga eens kijken of ik iets kan bouwen dat onafhankelijk werkt.
Zou dit dan niet een oplossing kunnen zijn? of gaat dat niet als je de WP ook voor DHW wilt gebruikennMad schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:35:
Dit staat in de Panasonic installation manual:
"In Monobloc heat pumps, the water goes outside the building. The unit can protect itself against freezing up, but if the power goes off, there is a risk that the unit will freeze and cause damage. To prevent this, we recommend putting a propylene glycol mixture in the system. It is important that the glycol concentration is adequate to protect the unit. If the unit freezes up, the warranty will become void. See full warranty terms and conditions for more details."
Is dit inderdaad een mogelijke oplossing voor dit probleem?
Nog een idee wat ik van @flippy opperde in L/W topic is een warmtelint aan de onderkant van je flexibele leidingen plaatsen en daarna de isolatie er omheen. Vervolgens het warmtelint aansluiten op een UPS.
Voor SWW maakt het niet uit wat voor vloeistof er in het systeem zit. Maar glycol is veel slechter in het overdragen van warmte dan gewoon water daarom wordt er door veel mensen voor gekozen om gewoon water te gebruiken.greg-a schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:28:
[...]
Zou dit dan niet een oplossing kunnen zijn? of gaat dat niet als je de WP ook voor DHW wilt gebruiken
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Dit heeft @Dylantje2 geprobeerd idd, was geen succes.Pejdref schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:33:
Glycol is een optie maar verlaagt de COP significant.
Onderwerp blijft elke zoveel tijd terugkomen.
Dat adviseer ik sowiezo bij de lage temperaturen van de afgelopen dagen. Ook zonder kleppen is het al mis gegaan als de waterpomp niet regelmatig draait.Pejdref schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 10:37:
[...]
Is dat niet een beetje paradoxaal dan? Omdat de vorstklep ongeïsoleerd is koelt deze lokaal veel sneller af dan het water in het systeem waardoor deze dus te snel open kan gaan in sommige gevallen.
Je bent dus min of meer verplicht om de waterpomp continu of regelmatig te laten lopen als je deze vorstkleppen erin hebt.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Misschien aan de binnenkant van het huis een 12 volt gestuurd kraantje wat opengaat bij te koud water of bij stroomuitval.Pejdref schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 13:33:
Glycol is een optie maar verlaagt de COP significant.
:strip_exif()/f/image/iJkcTyZZIcF0S8qIj3LTRqF7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wSbotwJjDqYM2RheUjhFlzMZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Hier vandaag weer wat verder gekomen, buitendeel geplaatst en hydraulisch aangesloten.
We pakken gelijk de voor en zijtuin aan en onder de wp komt mooi antraciet grind oid te liggen, ook graaf ik een grindputje.
Kleigrond hier dus slechte drainage.
Morgen binnen aansluiten en als het een beetje meezit vullen en testdraaien.
Leidingen worden daarna uiteraard geïsoleerd.
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW
Ziet er netjes uit maar je belast jouw warmtewisselaar onnodig zonder flexibele aansluiting wat in de toekomst tot problemen kan leiden. Trillingen/verzakkingen door de zware unit zijn een issue en kunnen een discussie vormen op dat gebied bij een eventuele garantieaanvraag.-Junkiexp- schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 18:02:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Hier vandaag weer wat verder gekomen, buitendeel geplaatst en hydraulisch aangesloten.
We pakken gelijk de voor en zijtuin aan en onder de wp komt mooi antraciet grind oid te liggen, ook graaf ik een grindputje.
Kleigrond hier dus slechte drainage.
Morgen binnen aansluiten en als het een beetje meezit vullen en testdraaien.
Leidingen worden daarna uiteraard geïsoleerd.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Ik ben installateur, ga geen toestel aansluiten direct met Henco, dat is een doodzonde bij ons.
Maar als je goed kijkt zie je overgang naar Henco 32 buis, er ligt 10 meter van die buis in een volgepurde mantelbuis op 60cm diep dus dat gaat niet trillen.
Moet bij mij eigen thuis wel netjes zijn 😉
@Carboy54
Ik snap het verhaal, maar de Henco heeft best wel wat ruimte om te werken.
De unit staat op een gestabiliseerd zandbed dus zakt niet zomaar.
En het kan altijd nog, ik zal het sowieoso goed in de gaten houden.
[ Voor 29% gewijzigd door -Junkiexp- op 12-01-2024 18:22 ]
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
Een J serie kan op max. toerental best vibreren.-Junkiexp- schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 18:17:
@Speedy-Andre
Ik ben installateur, ga geen toestel aansluiten direct met Henco, dat is een doodzonde bij ons.
Maar als je goed kijkt zie je overgang naar Henco 32 buis, er ligt 10 meter van die buis in een volgepurde mantelbuis op 60cm diep dus dat gaat niet trillen.
Moet bij mij eigen thuis wel netjes zijn 😉
@Carboy54
Ik snap het verhaal, maar de Henco heeft best wel wat ruimte om te werken.
De unit staat op een gestabiliseerd zandbed dus zakt niet zomaar.
En het kan altijd nog, ik zal het sowieoso goed in de gaten houden.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+ST GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84kWh EA MY25, gasloos '23
Dat zal voor mij ook moeten uitwijzen.Carboy54 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 18:27:
[...]
Een J serie kan op max. toerental best vibreren.
Het is ook een beetje een testcase voor mij, ik heb straks overal afsluiters tussen zitten en dan zijn 2 flexslangen er met 15 minuten tussen gezet.
Ik volg nu mijn intuïtie en met feedback en als de unit straks draait kan ik dan bijsturen indien nodig.
Wellicht een beetje eigenwijs maar sta zeker open voor de feedback en die wordt ook zeker gewaardeerd.
Maar ik maar ook liever zelf eventuele problemen mee, beter bij mij thuis dan bij een klant.
Dank!
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
Lijkt links vrij dicht op het schuttingdeel te staan. Ben je niet bang dat de luchtaanvoer nadelig beinvloed gaat worden?-Junkiexp- schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 18:17:
@Speedy-Andre
Ik ben installateur, ga geen toestel aansluiten direct met Henco, dat is een doodzonde bij ons.
Maar als je goed kijkt zie je overgang naar Henco 32 buis, er ligt 10 meter van die buis in een volgepurde mantelbuis op 60cm diep dus dat gaat niet trillen.
Moet bij mij eigen thuis wel netjes zijn 😉
@Carboy54
Ik snap het verhaal, maar de Henco heeft best wel wat ruimte om te werken.
De unit staat op een gestabiliseerd zandbed dus zakt niet zomaar.
En het kan altijd nog, ik zal het sowieoso goed in de gaten houden.
WH-MDC05J3E5 & Heishamon/NR, 8000Wp, SWW Auer Edel Air 200L
Panasoc geeft min 100mm aan, dit is 200mm.gerard053 schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 18:42:
[...]
Lijkt links vrij dicht op het schuttingdeel te staan. Ben je niet bang dat de luchtaanvoer nadelig beinvloed gaat worden?
Achterkant 300mm dus alles volgens spec.
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
Waarom is dat een doodzonde?-Junkiexp- schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 18:17:
@Speedy-Andre
Ik ben installateur, ga geen toestel aansluiten direct met Henco, dat is een doodzonde bij ons.
Omdat het in de basis geen buis is om zichtwerk mee te maken.
Althans dat is mijn mening.
Zelfde als je een cv ketel aansluit, prima als alles in de vloer en muren met flex zit maar de laatste meter altijd met harde buis.
En dan het liefst koper.
3840 Wp pal op zuid zonder schaduw, Zuid-Holland zuid - Panasonic WH-MDC07J3E5 monoblock warmtepomp - Atlantic Explorer V4 200 liter coil warmtepompboiler - Technea Shower HR Tube 1-21 douchepijp-wtw - gasloos sinds 13-04-2024
Dus alleen vanwege cosmetische redenen als ik het goed begrijp. Prima, ieder zijn smaak-Junkiexp- schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 19:21:
[...]
Omdat het in de basis geen buis is om zichtwerk mee te maken.
Althans dat is mijn mening.
Zelfde als je een cv ketel aansluit, prima als alles in de vloer en muren met flex zit maar de laatste meter altijd met harde buis.
En dan het liefst koper.

Je kan altijd nog met groot gemak een punt stuk op je 28mm zetten en deze er tussen zetten, werkt ook mooi;-Junkiexp- schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 18:02:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Hier vandaag weer wat verder gekomen, buitendeel geplaatst en hydraulisch aangesloten.
We pakken gelijk de voor en zijtuin aan en onder de wp komt mooi antraciet grind oid te liggen, ook graaf ik een grindputje.
Kleigrond hier dus slechte drainage.
Morgen binnen aansluiten en als het een beetje meezit vullen en testdraaien.
Leidingen worden daarna uiteraard geïsoleerd.
https://www.heima24.de/ro...iehbar-von-75-130-mm.html
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Snap je, gebruik dan meerlagenbuis rechte stukken. Dan heb ik geen mix van materialen.-Junkiexp- schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 19:21:
[...]
Omdat het in de basis geen buis is om zichtwerk mee te maken.
Althans dat is mijn mening.
Zelfde als je een cv ketel aansluit, prima als alles in de vloer en muren met flex zit maar de laatste meter altijd met harde buis.
En dan het liefst koper.
https://www.heima24.de/ro...ge-2-m-dvgw-geprueft.html
[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 12-01-2024 21:43 ]
WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - VW ID3 First 20” |
Behoorlijk groot.Possible schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 09:50:
Tja ''wat als''' kun je natuurlijk ook anders interperteren:
- Hoe groot is de kans dat de stroom uitvalt in Nederland?
- Hoe groot is de kans als de stroom wel uitvalt in de winterperiode
- Het 's nachts gebeurd en je niks door hebt
- Het -5 moet zijn
- De stroomuitval langer duurt dan 4 uren?
We zijn namelijk weer met de neus op de feiten gedrukt. Afgelopen zondag nog is hier vroeg in de ochtend toen ik lag te slapen een paar uur stroomuitval geweest.
Dat gedoe met netcongestie is ook niet goed voor mijn vertrouwen in de stroomvoorziening al zal dat op zondagochtend geen issue zijn
N=1 natuurlijk, over heel NL is die kans nihil.nokiaan958GB schreef op vrijdag 12 januari 2024 @ 22:51:
[...]
Behoorlijk groot.
We zijn namelijk weer met de neus op de feiten gedrukt. Afgelopen zondag nog is hier vroeg in de ochtend toen ik lag te slapen een paar uur stroomuitval geweest.
Dat gedoe met netcongestie is ook niet goed voor mijn vertrouwen in de stroomvoorziening al zal dat op zondagochtend geen issue zijn
Dit topic is gesloten.