LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Lijkt me wel, want dat gaat bevriezing van condenswater tegen bij bijv een defrost.PeteSplit schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 11:35:
[...]
Heeft een split ook een warmtelint (omdat ik geen waterleidingen buiten heb)?
Maar dan zou ik dat verbruik ook op de kWh meter moeten zien.
Zal nog even moeten zoeken waar dat extra verbruik vandaan komt
Uit mijn hoofd ergens tussen de 25 en 40W. Maar die komt naar mij weten niet voor in het opgenomen vermogen van de wp zelf.
Ik zag hem in de busdata in elk geval niet terug, maar wel op de externe meter.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik herken het probleem enigszins. Het trad mij op toen de verlengde kabel naar de RMC wel 'leek' te werken maar bij nader inziens toch steeds problemen gaf. Maar ook, in dezelfde periode, bleek dat de modbus interface die ik toen gebruikte niet geschikt was waardoor er veel communicatieproblemen waren met o.a. ook het door jou beschreven effect.sanzut schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 22:50:
Ik heb iets geks met mijn 9kw U44.
Via de RMC heb ik de sensor al twee keer aangepast naar lucht+water, maar telkens springt de LG terug naar de standaard instellingen voor alleen lucht sturing.
Moet ik de nieuwe instellingen eerst nog ergens ‘bevestigen’ of ‘opslaan’ ofzo?
Ik heb wel een modbus koppeling aangesloten, maar de RMC is nog gewoon master. In HomeAssistant lees de de WP ook alleen nog maar uit, ik stel nog niets in via die koppeling.
Ik zou eens in die hoek gaan zoeken.
9kW U44
Mijn ervaring is dat de hysterese tijdens de opstartpiek ruimer wordt genomen. Tijdens de eerste 15 tot 25 minuten, weet het niet exact, Schakelt hij bij mij altijd pas uit op hysterese +4paQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 10:35:
[...]
paar dingen:
buiten hysterese = uit. Daar kan hij niet 'vaak' buiten komen en blijven lopen. Als het setpoint 25 is, en je water wordt 29.1, dan slaat ie af. Dat staat verder los van een delta van 7. (of 3, of 13.4)
Dus als ik setpoint 25 heb en hysterese 2, gaat hij pas uit op 31 tijdens de eerste minuten.
[ Voor 8% gewijzigd door M_AW op 27-10-2023 13:56 ]
PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Nu lees ik al van alles uit maar ik wil graag de Delta T in de weergave erbij hebben maar heb geen idee met welke code dit zou moeten doen.
Kan iemand mij daarbij helpen?
LG-HM071MR-U44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| #DeltaT
- name: "DeltaT"
device_class: temperature
unit_of_measurement: °K
state: >-
{% if states('binary_sensor.compressor_status') == "on" %}
{% set o = states('sensor.water_outlet_temp') | float %}
{% set i = states('sensor.water_inlet_temp') | float %}
{{ (o-i) | round(2) }}
{% else %}
0.0
{% endif %} |
nog wel even de voor jou gebruikte sensoren er in zetten.
ik check ook de compressor status, zodat geen DeltaT word berkend als compressor uit is
LG-HM163MR-U34
Die is wellicht beter dan de U44 rond het vriespunt.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Ik kom er niet uit, het is niet mij niet duidelijk waar ik het in mijn code moet zetten?The_KnarF schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 14:28:
dit in je configuration.yaml zetten:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12#DeltaT - name: "DeltaT" device_class: temperature unit_of_measurement: °K state: >- {% if states('binary_sensor.compressor_status') == "on" %} {% set o = states('sensor.water_outlet_temp') | float %} {% set i = states('sensor.water_inlet_temp') | float %} {{ (o-i) | round(2) }} {% else %} 0.0 {% endif %}
nog wel even de voor jou gebruikte sensoren er in zetten.
ik check ook de compressor status, zodat geen DeltaT word berkend als compressor uit is
Hier mijn huidige configuration.yaml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
| # Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes/
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensors.yaml
modbus:
- type: tcp
host: 192.168.178.116
port: 6009
timeout: 30
name: "lg_modbus"
switches:
##coil
- name: Inschakelen/uitschakelen (verwarming/koeling)
address: 0
slave: 1
write_type: coil
verify:
- name: Silent mode
address: 2
slave: 1
write_type: coil
verify:
sensors:
- name: Bedrijfs status (0:Stand-by UIT 1:Koel 2:Verw.)
scan_interval: 60
address: 1
slave: 1
input_type: input
- name: Water in
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 15
address: 2
slave: 1
unit_of_measurement: °C
input_type: input
- name: Water uit
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 15
address: 3
slave: 1
unit_of_measurement: °C
input_type: input
# - name: Back-up verwarming outlet temp.
# scale: 0.1
# precision: 1
# scan_interval: 5
# address: 4
# slave: 1
# unit_of_measurement: °C
# input_type: input
# - name: SWW tank water temp.
# scale: 0.1
# precision: 1
# scan_interval: 5
# address: 5
# slave: 1
# unit_of_measurement: °C
# input_type: input
# - name: Zonnecollector temp
# scale: 0.1
# precision: 1
# scan_interval: 5
# address: 6
# slave: 1
# unit_of_measurement: °C
# input_type: input
- name: Huiskamer
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 60
address: 7
slave: 1
unit_of_measurement: °C
input_type: input
- name: Huidige flow
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 15
address: 8
slave: 1
unit_of_measurement: l/min
input_type: input
# - name: Energiestatus invoer
# scan_interval: 5
# address: 11
# slave: 1
# input_type: input
- name: Buiten temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 60
address: 12
slave: 1
unit_of_measurement: °C
input_type: input
- name: Fan
scale: 1
precision: 1
scan_interval: 15
address: 19
slave: 1
unit_of_measurement: rpm
input_type: input
- name: Compressor
scale: 1
precision: 1
scan_interval: 15
address: 24
slave: 1
unit_of_measurement: Hz
input_type: input
# - name: SDM120_Voltage
# scan_interval: 2
# address: 0
# slave: 2
# input_type: input
# count: 2
# precision: 2
# data_type: float32
# device_class: voltage
# unit_of_measurement: V
# - name: SDM120_Current
# scan_interval: 2
# address: 6
# slave: 2
# input_type: input
# count: 2
# precision: 2
# data_type: float32
# device_class: current
# unit_of_measurement: A
# - name: SDM120_Watt
# scan_interval: 2
# address: 12
# slave: 2
# input_type: input
# count: 2
# precision: 2
# data_type: float32
# device_class: power
# unit_of_measurement: Watt
# - name: SDM120_import
# scan_interval: 2
# address: 72
# slave: 2
# input_type: input
# count: 2
# precision: 2
# data_type: float32
# device_class: power
# unit_of_measurement: kW
# - name: SDM120_export
# scan_interval: 2
# address: 74
# slave: 2
# input_type: input
# count: 2
# precision: 2
# data_type: float32
# device_class: power
# unit_of_measurement: kW
# - name: sdm120_total_system_power
# scan_interval: 2
# address: 84
# slave: 2
# input_type: input
# count: 2
# precision: 3
# scale: 0.001
# data_type: float32
# device_class: power
# unit_of_measurement: kW
##holding
- name: Bedrijfsmodus (0:Koel 3:Auto 4:Verw.)
scan_interval: 30
address: 0
slave: 1
input_type: holding
# - name: Regelmethode #(0: Wateruit 1: Waterin 2: Kamerlucht)
# scan_interval: 5
# address: 1
# slave: 1
# input_type: holding
- name: Huiskamer doel temp
scale: 0.1
precision: 1
scan_interval: 5
address: 2
slave: 1
unit_of_measurement: °C
input_type: holding
# - name: Kamerluchttemp. Circuit 1
# scale: 0.1
# precision: 1
# scan_interval: 5
# address: 3
# slave: 1
# unit_of_measurement: °C
# input_type: holding
# - name: Verschuivingswaarde (doel) automatische modus Circuit 1
# scan_interval: 5
# address: 4
# slave: 1
# input_type: holding
binary_sensors:
##coil
- name: Bedrijfsmodus
scan_interval: 60
address: 0
slave: 1
input_type: coil
- name: Silent mode
scan_interval: 15
address: 2
slave: 1
## discrete
- name: Water flow
scan_interval: 15
address: 0
slave: 1
input_type: discrete_input
- name: Compressor
scan_interval: 15
address: 3
slave: 1
input_type: discrete_input
- name: Defrost
scan_interval: 15
address: 4
slave: 1
input_type: discrete_input
input_number:
slider_lg3:
name: Slider_lg3
initial: 21
min: 15
max: 35
step: 0.5
box_lg3:
name: Huiskamer doel temp #Numeric Input Box_lg3
initial: 21
min: 15
max: 35
step: 0.5
mode: box |
LG-HM071MR-U44
LG-HM163MR-U34
bad indentation of a mapping entry (303:7)
300 | mode: box
301 |
302 | #DeltaT
303 | - name: "DeltaT"
-------------^
304 | device_class: temperature
305 | unit_of_measurement: °K
[ Voor 68% gewijzigd door gigabit op 27-10-2023 16:43 ]
LG-HM071MR-U44
dat kan door copy/paste komen.
spaties of tab weghalen/toevoegen
LG-HM163MR-U34
LG-HM071MR-U44
en verder zorgen dat je syntax klopt
edit:
je moet wel onder het kopje sensors zijn van je configuration.
Ik denk niet dat je hem zo werkend in je modbus kan krijgen volgens mij (?)
[ Voor 108% gewijzigd door paQ op 27-10-2023 17:25 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
1
2
| template: - sensor: |
LG-HM163MR-U34
:strip_exif()/f/image/hCuBZVeGVfWKQB2NgrLdOHMS.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb een idee dat dit niet de ideale grafiek is voor het verbruik van mijn WP. Ik heb al veel gelezen in dit topic maar ik ben helaas op gebied van de WP niet technisch genoeg om te begrijpen waar ik nu moet beginnen om deze WP te laten stoppen met pendelen, want zo heet dat toch?
Dan heb ik nog een ander probleem. Mijn WP is in het voorjaar geïnstalleerd. De heel zomer heb ik het verwarmingsdeel uitgezet omdat de pomp om de haverklap staat te draaien en dat qua geluid er irritant is voor de aangrenzende kamers.
Iedere keer na gebruik van warm water m.n. na het ochtendritueel volgt er ergens in de WP een explosieachtig geluid. Nu staat het de verwarming van de WP wél ingeschakeld maar ook nu hoor ik af en toe een (behoorlijke) knal uit het apparaat komen
Ik heb nog niet kunnen achterhalen welk onderdeel het geluid voortbrengt. Wat mij betreft klinkt het echter niet erg gezond. Heeft iemand anders wellicht zoiets meegemaakt of heeft iemand wellicht een tip wat het probleem kan zijn hier?
Ik heb hier een geluidsopname: https://tinyurl.com/353uudj9
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
Dat dusThe_KnarF schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:25:
zet dit er boven, was ik vergeten omdat ik meerdere van dit soort sensors heb
code:
1 2 template: - sensor:
@gigabit
Zet dit op regel 17 van je bestand:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| template: - sensor: - name: "DeltaT" device_class: temperature unit_of_measurement: °K state: >- {% if states('binary_sensor.compressor_status') == "on" %} {% set o = states('sensor.water_outlet_temp') | float %} {% set i = states('sensor.water_inlet_temp') | float %} {{ (o-i) | round(2) }} {% else %} 0.0 {% endif %} |
[ Voor 145% gewijzigd door paQ op 27-10-2023 17:36 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Sja, maar wat zei de installateur danwfveennl schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:25:
[Afbeelding]
Ik heb een idee dat dit niet de ideale grafiek is voor het verbruik van mijn WP. Ik heb al veel gelezen in dit topic maar ik ben helaas op gebied van de WP niet technisch genoeg om te begrijpen waar ik nu moet beginnen om deze WP te laten stoppen met pendelen, want zo heet dat toch?
Dan heb ik nog een ander probleem. Mijn WP is in het voorjaar geïnstalleerd. De heel zomer heb ik het verwarmingsdeel uitgezet omdat de pomp om de haverklap staat te draaien en dat qua geluid er irritant is voor de aangrenzende kamers.
Iedere keer na gebruik van warm water m.n. na het ochtendritueel volgt er ergens in de WP een explosieachtig geluid. Nu staat het de verwarming van de WP wél ingeschakeld maar ook nu hoor ik af en toe een (behoorlijke) knal uit het apparaat komen
Ik heb nog niet kunnen achterhalen welk onderdeel het geluid voortbrengt. Wat mij betreft klinkt het echter niet erg gezond. Heeft iemand anders wellicht zoiets meegemaakt of heeft iemand wellicht een tip wat het probleem kan zijn hier?
Ik heb hier een geluidsopname: https://tinyurl.com/353uudj9
Je staat nu telkens volle kracht te stoken, boem uit, en dat telkens opnieuw.
Dat is duidelijk niet hoe het hoort te gaan
Waar ergens kunnen we het geluid horen trouwens? Ik ben gestopt na 10 min
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Geluid treedt op na 9 seconden.... klinkt al een heipaal in de verte. Herken het niet.paQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:34:
Waar ergens kunnen we het geluid horen trouwens? Ik ben gestopt na 10 min
9kW U44
OnderpaQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:25:
[...]
Dat dus
@gigabit
Zet dit op regel 17 van je bestand:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 template: - sensor: - name: "DeltaT" device_class: temperature unit_of_measurement: °K state: >- {% if states('binary_sensor.compressor_status') == "on" %} {% set o = states('sensor.water_outlet_temp') | float %} {% set i = states('sensor.water_inlet_temp') | float %} {{ (o-i) | round(2) }} {% else %} 0.0 {% endif %}
template:
- sensor:
Op regel 17 van mijn bestand was de oplossing.
Top bedankt
LG-HM071MR-U44
da fakgerlag schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:48:
[...]
Geluid treedt op na 9 seconden.... klinkt al een heipaal in de verte. Herken het niet.
is dat uit je warmtepomp
En dat is al sinds oplevering?
is overigens ander bestandje dan eerst. Die duurde echt 40 min oid.
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 27-10-2023 18:56 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
M.b.t het knal geluid, die heb ik nu ook 2x gehoord, dacht eerst dat iemand een auto deur dicht gooide maar als de buiten unit uit gaat en de compressor snelheid naar beneden heb ik ook zo'n knal gehoord. Gebeurd niet consistent maar zo af en toe
Is niet mijn geluid hoor is uit de WP van @wfveennlpaQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 18:52:
[...]
da fak
is dat uit je warmtepomp(binnendeel?)
En dat is al sinds oplevering?
is overigens ander bestandje dan eerst. Die duurde echt 40 min oid.
9kW U44
Wat toert daar ook net voor op en toert snel af na de "heipaal"?gerlag schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:48:
[...]
Geluid treedt op na 9 seconden.... klinkt al een heipaal in de verte. Herken het niet.
Heel apart geluid...
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
nee, was duidelijkgerlag schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:15:
[...]
Is niet mijn geluid hoor is uit de WP van @wfveennl. De onze is fluisterstil.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Een 3-weg klep want het is vaak rond SWW gebruik?Casper de Boer schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:23:
[...]
Wat toert daar ook net voor op en toert snel af na de "heipaal"?
Heel apart geluid...
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Wat is je setpoint temperatuur en de andere instellingen ?wfveennl schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:25:
Ik heb een idee dat dit niet de ideale grafiek is voor het verbruik van mijn WP. Ik heb al veel gelezen in dit topic maar ik ben helaas op gebied van de WP niet technisch genoeg om te begrijpen waar ik nu moet beginnen om deze WP te laten stoppen met pendelen, want zo heet dat toch?
Bij mij stopt de WP met pendelen, als ik de setpoint temperatuur verhoog...
Als je Auto/AI gebruikt, dan de stooklijn opnieuw bepalen.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Zonder aanvullende info is er niets zinnigs te zeggen.
Huidige settings, afgiftesysteem, vraagtemperatuur in de ruimte, etc etc
@wfveennl Heb je geen separate (schone) grafiek van alleen je warmtepomp?
[ Voor 19% gewijzigd door paQ op 27-10-2023 22:47 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Klopt , kan aan alle mogelijke instellingen en de fluffy logic liggenpaQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 22:46:
dat is vanuit de heup schieten
Zonder aanvullende info is er niets zinnigs te zeggen.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
In de handleiding staat drieweg klep (A) 8.9.10. En op de printplaat van mijn LG staat (
Johan.
Ik heb zelf niet zo'n klep naar ik zou de stickers aanhouden.
Bij twijfel meten wanneer er in welke stand prik staat op l en l1.
LG-HM163MR-U34
zwart schakelt, bruin voedt.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
de ene zegt dat ik geen buffer nodig heb en de ander weer wel.
de bedoeling is om de warmtepomp nu aan te schaffen voor enkel de warmte dus geen sww.
de wp komt dus in hybride opstelling te staan. nu heb ik voor mijn huidige cv een expansievat hangen is deze dadelijk nog nodig ? mocht dit niet het geval zijn heb ik eventueel voor nu plaats voor een buffervat van max 25 liter mocht deze toch nog nodig zijn voor de huidige cv word het moeilijk een buffervat bij te plaatsen met de ruimte die we nu hebben. onze huiskamer is voorzien van 5 groepen vloerverwarming met een oppervlakte van 50 m². Wat betreft de capaciteit van de monoblock zelf.
Vorig jaar hadden wij een gasverbruik van 540 m3 dit jaar zitten we vanaf maart tot nu op 240 m3 als ik mijn vebruik van vorig jaar pak en hier de berekening op uit laat zou ik aan een 5 kw genoeg hebben. nu kan ik mijn jaarrekening tot 3 jaar geleden terug bekijken op essent en zie ik dat het gasverbruik 3 jaar geleden 1163 m3 was. hierbij was de cv niet ingesteld op eco en hadden we nog een gaskookplaat. wat is nu verstandig een 7 kw gaat waarschijnlijk pendelen maar het risico op een te kleine 5 kw is ook aanwezig dus ?
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
De installateur was pissed omdat ik verontwaardigd was dat ik hem in juli hier een mail over had gestuurd, daarna in september nog eens 2 mailtjes en uiteindelijk maar eens gebeld heb omdat ik totaal geen enkel reactie kreeg.paQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:34:
[...]
Sja, maar wat zei de installateur dan
Je staat nu telkens volle kracht te stoken, boem uit, en dat telkens opnieuw.
Dat is duidelijk niet hoe het hoort te gaan
Waar ergens kunnen we het geluid horen trouwens? Ik ben gestopt na 10 min
Tot op heden heeft hij nog niets van zich laten horen. Ik baal echt en vind het niet normaal.
Ik had per vergissing een onbewerkt bestand gelinkt, als het goed is staat er nu een bestand waarbij het geluid na enkele seconden is te horen.
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
Excuus voor het lange bestand, er staat nu een kortere.paQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 18:52:
[...]
da fak
is dat uit je warmtepomp(binnendeel?)
En dat is al sinds oplevering?
is overigens ander bestandje dan eerst. Die duurde echt 40 min oid.
Ik weet niet of het uit hert binnendeel komt want ik leg gewoon een telefoon neet om het op te nemen en ik ga er niet naast zitten en wachten.
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
De pomp(en)?Casper de Boer schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:23:
[...]
Wat toert daar ook net voor op en toert snel af na de "heipaal"?
Heel apart geluid...
In de binnenunit zit zoals je weet een pomp en dan er buiten ook nog een. De installatie heeft een 100l buffervat en een 200l boiler. Ik dacht misschien een keer gehoord te hebben dat het van het buffervat kwam, maar dat weet ik niet zeker.
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
Vandaag vier uurtjes bij de WP gezeten en grafiekjes gemaaktpaQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 08:15:
[...]
En zo te zien afgeslagen omdat hij buiten de max hysterese kwam aan het eind van de run.
set 25, thermo off bij 29
Dat is wel iets om naar te kijken lijkt me. Naarmate de temperatuur oploopt doordat hij zijn warmte niet kwijt kan, neemt het COP ook af.
(En daar zijn die grafiekjes superhandig voor dus)
Grafiekjes bij een koude start vanmorgen, waarbij de WP twee keer naar een hoge temperatuur gaat en daarna op laag vermogen blijft doorgaan.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Wat heb jij er voor een dan? Want behalve de knallen is die absoluut niet fluisterstil, afhankelijk hoe hard je fluistert natuurlijk want daar zit nogal eens verschil in.gerlag schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 19:15:
[...]
Is niet mijn geluid hoor is uit de WP van @wfveennl. De onze is fluisterstil.
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
Ik denk dat mijn setpoint de temp voor warm water is? Die stond op 55 gr. maar die heb ik gisteren verlaagd naar 50 gr. en waarschijnlijk kan het nog wel wat lager. We zijn maar met 2 personen en trekken nooit een hele boiler van 200 l. leeg dus waarom zou het zo warm moeten zijn denk ik dan.PeteSplit schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 22:42:
[...]
Wat is je setpoint temperatuur en de andere instellingen ?
Bij mij stopt de WP met pendelen, als ik de setpoint temperatuur verhoog...
Als je Auto/AI gebruikt, dan de stooklijn opnieuw bepalen.
Ik gebruik idd AI maar wat is "mijn stooklijn bepalen"?
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
Nee ik heb geen grafieken want er zit niets op om grafieken mee te maken helaas. Ik wil nog een MODBUS aansluiten maar heb helaas geen idee wat en hoe en waar ik moet beginnen. Ik baal daar zelf behoorlijk van.paQ schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 22:46:
dat is vanuit de heup schieten
Zonder aanvullende info is er niets zinnigs te zeggen.
Huidige settings, afgiftesysteem, vraagtemperatuur in de ruimte, etc etc
@wfveennl Heb je geen separate (schone) grafiek van alleen je warmtepomp?
Tsja, welke huidige settings. In de menu's heb ik niets gewijzigd. LG heeft de oplevering gedaan. Warmte staat op AI en de Uitlaattemp is op dit moment 28gr.en warm water op 50 gr.
Afgifte is ongeveer 55 m2 vloerverwarming en een badkamerradiator. Op drie andere kamer ook radiators maar die staan momenteel nog dicht.
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR
je huidige watertemperatuur zegt niets over de doel temperatuur.
Ook je hysterese settings zijn niet onbelangrijk.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
De auto / AI functie wil weten welke temperatuur je wilt volgen.wfveennl schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 15:03:
[...]
Ik gebruik idd AI maar wat is "mijn stooklijn bepalen"?
Je kunt verschillende stooklijnen instellen (verwarmen, koelen)
Kijk eens in het installatie menu, hoe de WP stooklijn is ingesteld, misschien hebben ze deze niet ingesteld.
In de installatie handleiding vind je informatie hoe de stooklijn in te stellen, onder het kopje < Seizoensgeb. auto temp > (Seasonal auto temp.)
[ Voor 25% gewijzigd door PeteSplit op 28-10-2023 15:34 ]
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Maar zo te zien als je hem via de display inschakelt gaat alles naar A
bij uit, naar B
Klopt het dat je SWW vat achter A zit?
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Heb de zelfde klep en werkt hier naar behoren.Resto schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 16:33:
Oké als de bedrading goed is maar de drieweg klep gaat niet op waar kan het probleem zitten en wat moet er op het display aangepast worden zie foto’s. Johan. Van resto@live.nl[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
-Bruine draad aansluiten op een constante spanning, bijvoorbeeld de voeding van je warmtepomp doorlussen.
- zwart op W of U (8 of 9), ligt er aan hoe je de klep hebt gemonteerd, even proberen.
-Blauwe draad op N (10).
Ik heb een vraag aan jullie:
Sinds een tijdje mijn 9kw mono aan het testen.
Draai nu op warmte, 26 grd uitvoer, optimaal debiet. Bediening wp hangt in kelder.
Wp draait over buffer met daarachter een externe continu draaiende circulatiepomp. Daarachter zonesturing op 9 groepen vv en aantal radiatoren met groot volume voorzien van comfort speed fans. Radiatoren hebben, met uitzondering van 3 stuks, geen thermostaat kranen. Alle zone's van de vv staan open gestuurd.
Verwarmen gaat prima, huis is simpel te verwarmen tot 21 grd met huidige buitentemp.
Wp draait afgelopen dagen volcontinu op ong 630w.
Invoer/uitvoer is nu 26 grd, delta t=0, maar wp blijft draaien met 630w.
Hoe zou ik delta t kunnen vergroten?
LG 9KW U44 (3.064)
Weet je ook de flow (stroomsnelheid van het water in LPM). Kun je vinden bij de nieuwere modellen, door bij het monitorscherm op <OK> te drukken.dobrie schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 01:08:
Goedenavond mensen,
Ik heb een vraag aan jullie:
Sinds een tijdje mijn 9kw mono aan het testen.
Draai nu op warmte, 26 grd uitvoer, optimaal debiet. Bediening wp hangt in kelder.
Wp draait over buffer met daarachter een externe continu draaiende circulatiepomp. Daarachter zonesturing op 9 groepen vv en aantal radiatoren met groot volume voorzien van comfort speed fans. Radiatoren hebben, met uitzondering van 3 stuks, geen thermostaat kranen. Alle zone's van de vv staan open gestuurd.
Verwarmen gaat prima, huis is simpel te verwarmen tot 21 grd met huidige buitentemp.
Wp draait afgelopen dagen volcontinu op ong 630w.
Invoer/uitvoer is nu 26 grd, delta t=0, maar wp blijft draaien met 630w.
Hoe zou ik delta t kunnen vergroten?
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Ik meen dat ik 22l/min zag staan, circulatiepomp achter de buffer had ik op 600l/h, nu naar 1100 gezet.PeteSplit schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 01:39:
[...]
Weet je ook de flow (stroomsnelheid van het water in LPM). Kun je vinden bij de nieuwere modellen, door bij het monitorscherm op <OK> te drukken.
Hysteresis nu -4/+4, waterpomp 1 minuut aan-10 minuten uit.
[ Voor 7% gewijzigd door dobrie op 29-10-2023 01:46 ]
LG 9KW U44 (3.064)
Dat is bijna maximaal. Heb je de pomp capaciteit ook op 100% staan (is standaard instelling) ?dobrie schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 01:44:
Ik meen dat ik 22l/min zag staan, circulatiepomp achter de buffer had ik op 600l/h, nu naar 1100 gezet.
Hysteresis nu -4/+4, waterpomp 1 minuut aan-10 minuten uit.
Ik heb ook een buffervat, maar bij een 5,5 kW split WP. Ik heb de externe circulatie pomp gelijk gezet aan de WP.
Dat is bij jou dan 22x60=1320 ltr/uur.
Staan de 9 vvw zones helemaal open ?
Als je op het monitorscherm de In en UIT voer temperatuur gelijk hebt. Dan denk ik dat het warme water direct weer terug gaat naar de WP. Dat kan via het buffervat, maar ook via de eerste radiator.
Om te zien waar het warme water naar toe gaat zou ik gaan meten met een warmtemeter wat de ingangs en uitgangs temperatuur van je vvw en radiatoren zijn. Als je deze waterzijdig ingeregeld hebt, krijg je daar een deltaT van meer dan 0 graden.
Als je een schematische tekening hebt hoe het is aangesloten kun je die dan ook hier delen?
[ Voor 32% gewijzigd door PeteSplit op 29-10-2023 02:11 ]
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Klinkt als een momentopname. Bijv een voorloop.dobrie schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 01:44:
[...]
Ik meen dat ik 22l/min zag staan, circulatiepomp achter de buffer had ik op 600l/h, nu naar 1100 gezet.
Hysteresis nu -4/+4, waterpomp 1 minuut aan-10 minuten uit.
Delta 0 met continu 630W lijkt me onwaarschijnlijk.
Delta ook net zo goed 1.3 zijn bijv. Dat kun je uit het display niet opmaken vanwege de afronding.
22l vs optimaal debiet klinkt dan sowieso onlogisch. Daar verwacht ik een veel lager debiet. Lastig inschatten met radiatoren en buffer. Maar daar hoort iig een hoger delta bij.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
:strip_exif()/f/image/ztdTxGSBy0kfr0e6oUmAP341.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 22% gewijzigd door Jgroothedde op 29-10-2023 07:23 ]
Stille modusJgroothedde schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 07:06:
Goedemorgen ik heb momenteel de warmtepomp op de radiatoren op uitvoer 31 graden en stoken op water temperatuur. Temperatuur binnen is 21.5 en stroom verbruik erg laag zoals je ziet in de tabel. Pompcapaciteit staat op 85%. Ik zie ook grafieken die mooi vlak zijn in plaats van elke keer kleine piekjes. Heeft iemand tips hoe ik die eruit kan krijgen? [Afbeelding][Afbeelding]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Staat altijd aan. Probeer vandaag eens ipv uitvoer op in voer te sturen kijken of dat stabieler gaat.
Ah oké kijk weer wat geleerd. En komt dat alleen in de stille modus voor of is dat gewoon een algemene run?kuv schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 08:12:
Die spikes dat zijn olieruns heb ik begrepen. Ik heb ze ook en draai altijd op stille modus.
Hm161u33
[Afbeelding]
Ik heb die spikes alleen op minimum vermogen en dan niet op stille modus. Op stille modus heb ik ze niet.Jgroothedde schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 08:14:
[...]
Ah oké kijk weer wat geleerd. En komt dat alleen in de stille modus voor of is dat gewoon een algemene run?
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Oké heb ze dus wel op stille modus maar is wel normaal dus. Verder draait hij namelijk keurig de hele dag.Jojan265 schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 08:16:
[...]
Ik heb die spikes alleen op minimum vermogen en dan niet op stille modus. Op stille modus heb ik ze niet.
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
/f/image/ku5SWUytMgUc6B9yKWBCxM7l.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/jLIqODVmbYw2Oy5jUB7oGPhi.png?f=fotoalbum_large)
9 kW U44. In laag vermogen (380W) moet je echt luisteren om hem te horen. Misschien wonen we in een te rumoerige omgeving, dat zou kunnen, maar het geluid valt totaal niet op. Bij vol vermogen, ja, dan hoor je hem wel duidelijk.wfveennl schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 15:03:
Wat heb jij er voor een dan?
[ Voor 17% gewijzigd door gerlag op 29-10-2023 10:21 . Reden: antwoord aan wfveennl ]
9kW U44
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
[ Voor 11% gewijzigd door gerlag op 29-10-2023 09:30 ]
9kW U44
Ik heb ze dit jaar nog niet gezien. Vorig jaar was het een soort van kiezen tussen golfjes of af en toe smeerpieken.gerlag schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 09:29:
"(kreeg)"? Verklaar....
Dit jaar zijn er best wat zaken anders:
- 70 van de 120 m2 vloerverwarming is semi-massief ipv droogbouw
- laatste fw voor verwarmen
- (best grote) FCU toegevoegd
- vast debiet ipv vaste pompcapaciteit
- stooklijn verlaagd
Ik heb dus totaal geen inzicht in wat voor deze ogenschijnlijke verandering heeft gezorgd.
Hoe dan ook: de wp loopt veel strakker!
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 29-10-2023 10:29 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik zou dat niet zomaar doen.Jgroothedde schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 07:55:
[...]
Staat altijd aan. Probeer vandaag eens ipv uitvoer op in voer te sturen kijken of dat stabieler gaat.
Kan maar weinig situaties bedenken waarbij sturen op invoer handig zou zijn. Bijv als je op radiatoren die het laatste aan de beurt zijn te weinig aanvoer temperatuur binnenkomt. Ik denk alleen dat je daarmee met opstarten behoorlijk wat overshoot creëert.
Maar dan nog zie ik niet in hoe dat smeerpieken weghaalt. Die hebben een functie. Kan me voorstellen dat dat te maken heeft met een bepaalde druk en temperatuur in de compressor dat er af en toe (bij)gesmeerd moet worden voor behoud van de compressor.
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 29-10-2023 10:26 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Een voordeel hiervan is dat er geen 'oliezak' of 'oliebocht' nodig is in het geval van een split-installatie. Maakt het wat makkelijker voor de installateur. Of beter gezegd: Maakt het wat meer failproof.
Bij mij gebeurt het, als ik op laag vermogen draai, exact iedere 60 minuten en duurt exact 30 seconden. Wat de exacte regel-logica erachter is, is natuurlijk gissen, zoals bij wel meer logica-zaken van de Therma V.
[ Voor 14% gewijzigd door M_AW op 29-10-2023 16:52 ]
PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S
Weet niet wat het exacte corresponderende toerental is.
[ Voor 99% gewijzigd door paQ op 29-10-2023 18:14 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik zat, voordat ik dit lees over olieruns, te denken aan een soort cruise control.M_AW schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 16:46:
Laten we geen verwarring zaaien met termen als 'smeerpiek' en 'olierun'. LG zelf noemt het 'Oil Return'. Het doel ervan is om oliedruppeltjes die door het koudemiddel mee de leidingen in zijn genomen terug naar de compressor te voeren. Dit gebeurt door even kortstondig op hoog vermogen te draaien, waarbij het koudemiddel onder hogere snelheid (en druk) door de leidingen wordt geblazen.
Een voordeel hiervan is dat er geen 'oliezak' of 'oliebocht' nodig is in het geval van een split-installatie. Maakt het wat makkelijker voor de installateur. Of beter gezegd: Maakt het wat meer failproof.
Bij mij gebeurt het, als ik op laag vermogen draai, exact iedere 60 minuten en duurt exact 30 seconden. Wat de exacte regel-logica erachter is, is natuurlijk gissen, zoals bij wel meer logica-zaken van de Therma V.
Kortstondig de temperatuur iets verhogen, om op hetzelfde niveau te kunnen blijven draaien.
Ik zie bij mijn WP, als hij draait op circa 300W hij kortstondig even naar ongeveer 500W gaat en dan weer terug zakt. Ook zie ik de pomp even wat versnellen van 8,4 naar 9,8 LPM.
En ik zie inderdaad ongeveer elk uur zoiets terugkomen
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Ik had vandaag, omdat de afgelopen dagen goed ging op INvoer, weer teruggezet op UITvoer. Ik zag toen ik thuis kwam dat de WP helaas de hele dag heeft gependeld.paQ schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 10:24:
[...]
Ik zou dat niet zomaar doen.
Kan maar weinig situaties bedenken waarbij sturen op invoer handig zou zijn. Bijv als je op radiatoren die het laatste aan de beurt zijn te weinig aanvoer temperatuur binnenkomt. Ik denk alleen dat je daarmee met opstarten behoorlijk wat overshoot creëert.
Maar dan nog zie ik niet in hoe dat smeerpieken weghaalt. Die hebben een functie. Kan me voorstellen dat dat te maken heeft met een bepaalde druk en temperatuur in de compressor dat er af en toe (bij)gesmeerd moet worden voor behoud van de compressor.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Heb je dan ook wel je temperatuur aangepast?PeteSplit schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 19:59:
[...]
Ik had vandaag, omdat de afgelopen dagen goed ging op INvoer, weer teruggezet op UITvoer. Ik zag toen ik thuis kwam dat de WP helaas de hele dag heeft gependeld.
27 invoer met 3 gr hysterese is bijv 29~33 uitvoer
Als je hem dan nu op uitvoer zet maar laat die 27 staan, dan heb je wellicht overshoot te pakken als je niet direct die warmte kwijt kunt en slaat ie bij 30 af.
[ Voor 24% gewijzigd door paQ op 29-10-2023 20:02 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Afgelopen dagen op auto-ai gestaan INvoer. Nu op UITvoer geprobeerd.
Ik denk dat ik een verschil heb, met IN en UITvoer van ongeveer 3 graden, ofwel ik moet bij UITvoer de temperatuur aanpassen. Bij auto-ai +3 ging het lang goed, maar uiteindelijk toch zichzelf uitgeschakeld.
Bedoelde je dit ?
[ Voor 5% gewijzigd door PeteSplit op 29-10-2023 20:04 ]
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
AI is je stooklijn.PeteSplit schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:03:
[...]
Afgelopen dagen op auto-ai gestaan INvoer. Nu op UITvoer geprobeerd.
Ik denk dat ik een verschil heb, met IN en UITvoer van ongeveer 3 graden, ofwel ik moet bij UITvoer de temperatuur aanpassen. Bij auto-ai +3 ging het lang goed, maar uiteindelijk toch zichzelf uitgeschakeld.
Bedoelde je dit ?
Als je je stooklijn op invoer hebt gebaseerd, en je zet vervolgens je wp op uitvoer, dan blijft de stooklijn waar hij is. Je zou dan (daarna) idd ook AI +3 kunnen doen. Dan maak je als het ware van die 27, nu 30.
Had je die AI+3 al staan, dan vraag je je uitvoer nog steeds hetzelfde als voorheen je invoer.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik zal eens kijken met ai+4 of dat langer goed gaat.paQ schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:06:
[...]
AI is je stooklijn.
Als je je stooklijn op invoer hebt gebaseerd, en je zet vervolgens je wp op uitvoer, dan blijft de stooklijn waar hij is. Je zou dan (daarna) idd ook AI +3 kunnen doen. Dan maak je als het ware van die 27, nu 30.
Had je die AI+3 al staan, dan vraag je je uitvoer nog steeds hetzelfde als voorheen je invoer.
Dus eigenlijk zijn de uiteindelijke bereikte temperaturen bij de WP gelijk bij IN en UIT.
Zag wel een iets lager vermogen. Bij INvoer tot 1700W en bij UITvoer tot 1500W.
UITvoer zou dan iets zuiniger zijn.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Zo is het vandaag ook een stuk zachter dan gister bijv.
1500W als piek bij het opstarten mag ik hopen?
En dat is op stille modus?
31 graden uit vragen is wel echt hoog hoor vind ik persoonlijk als je een LT vvw hebt met 15 graden buiten.
Waarom AI+4 met hysterese +3?
Waarom niet AI+3 met hysterese +4?
Scheelt al 1 graad en misschien wel 4Hz snelheid, en dus opgenomen vermogen.
Ter vergelijk de mijne (zegt niks omdat ander huis, oppervlak, misschien systeem, maar geeft een indicatie)
+14/25 graden
-10/32 graden
:strip_exif()/f/image/0uRC3Cait9xqso3puAPPcV3Q.jpg?f=fotoalbum_large)
@PeteSplit probeer het eens zo te benaderen:
Zet je wp in om het verlies te compenseren in plaats van mee op te warmen.
Loopt je wp uren achtereen en het koelt af, dan zit je een graadje te laag bijv. Zoiets afstellen met 15 graden buiten is gewoon natte vinger werk. Het kan ook gewoon zijn dat je je warmte niet goed kwijt komt bij deze temperaturen, en naja dan is dat maar zo. Kan een beetje pendelen bij voorkomen, of het alternatief is warmer stoken maar dat is nou net wat je eigenlijk weer niet wil dan.
Heel je stooklijn 'dan maar' omhoog gooien is niet echt een goed plan mijns inziens, want je gaat dan ook met kouder weer 3 graden te hoog stoken als het ware. Dan kun je beter stellen: ok...alles boven de 14 graden bij mij tel ik even niet mee. Daaronder kan ik het prima in toom houden.
Ma.w. dn heb je een stooklijn die bijv van -12 tot +12 gaat, met daartussen in een stooklijn die bij die temperaturen ook goed werkt.
Bij mij is dat kantelpunt zo'n beetje 14 graden buiten en 25 gr water. bij 15 en 16 graden zit ik nou eenmaal aan een 'max' hoe traag hij kan lopen en zijn energie nog wel kwijt kan. Dus die 25 graden lopen dan gedurende de run ook langzaam op tot 26.4 bijv. Tegen die tijd zal de thermostaat vanzelf ingrijpen en afslaan omdat het dan te warm wordt in huis. Mijn punt: het heeft geen zin instellingen te doen bij die temperaturen die op je verdere stooklijn ook invloed heeft.
Het plaatje van @gerlag hier toont mooi hoe het dan loopt als je stooklijn correct is.
gerlag in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
Heb je het dan een keertje wat frisjes met 2 graden buiten, dan zet je hem even op AI+1.
Als ik het me goed herinner blijft ie daar toch ook niet vanzelf op staan dacht ik? (of haal ik dat nu in de war met iets anders?)
[ Voor 88% gewijzigd door paQ op 29-10-2023 20:30 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Zojuist geprobeerd om mijn LG warmtepomp (met wifi-modem) opnieuw te koppelen in de LG Thinq app. helaas niet gelukt. Als ik, na uit- en aanzetten van de WP, probeer in te loggen op het Wifi netwerk van de WP [LG_AirToWaterHeatPump]57ae, wordt er om een password gevraagd. Na zoeken op internet ben ik de volgende wachtwoorden tegengekomen "lge12345" en 2 keer de laatste 4 karakters van het Wifi netwerk, in dit geval dus "57ae57ae", echter bij beide wachtwoorden geeft ie aan, dat dit verkeerd is. Kunnen jullie aangeven welk wachtwoord ik dien te gebruiken?
NB: Middels het pairen op de controller lukt het evenmin....
Alvast bedankt!
M.vr.gr. Sander
[ Voor 6% gewijzigd door SCG op 29-10-2023 20:23 ]
LG HM091MRU44 | LG WH20S
De AI veranderen naar +3 / +4 ben ik ook niet zo'n voorstander van.paQ schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:14:
je doet gevaarlijke aannames
Zo is het vandaag ook een stuk zachter dan gister bijv.
1500W als piek bij het opstarten mag ik hopen?
En dat is op stille modus?
31 graden uit vragen is wel echt hoog hoor vind ik persoonlijk als je een LT vvw hebt met 15 graden buiten.
Waarom AI+4 met hysterese +3?
Waarom niet AI+3 met hysterese +4?
Scheelt al 1 graad en misschien wel 4Hz snelheid, en dus opgenomen vermogen.
Ter vergelijk de mijne (zegt niks omdat ander huis, oppervlak, misschien systeem, maar geeft een indicatie)
+14/25 graden
-10/32 graden
[Afbeelding]
@PeteSplit probeer het eens zo te benaderen:
Zet je wp in om het verlies te compenseren in plaats van mee op te warmen.
Loopt je wp uren achtereen en het koelt af, dan zit je een graadje te laag bijv. Zoiets afstellen met 15 graden buiten is gewoon natte vinger werk. Het kan ook gewoon zijn dat je je warmte niet goed kwijt komt bij deze temperaturen, en naja dan is dat maar zo. Kan een beetje pendelen bij voorkomen, of het alternatief is warmer stoken maar dat is nou net wat je eigenlijk weer niet wil dan.
Heel je stooklijn 'dan maar' omhoog gooien is niet echt een goed plan mijns inziens, want je gaat dan ook met kouder weer 3 graden te hoog stoken als het ware. Dan kun je beter stellen: ok...alles boven de 14 graden bij mij tel ik even niet mee. Daaronder kan ik het prima in toom houden.
Ma.w. dn heb je een stooklijn die bijv van -12 tot +12 gaat, met daartussen in een stooklijn die bij die temperaturen ook goed werkt.
Bij mij is dat kantelpunt zo'n beetje 14 graden buiten en 25 gr water. bij 15 en 16 graden zit ik nou eenmaal aan een 'max' hoe traag hij kan lopen en zijn energie nog wel kwijt kan. Dus die 25 graden lopen dan gedurende de run ook langzaam op tot 26.4 bijv. Tegen die tijd zal de thermostaat vanzelf ingrijpen en afslaan omdat het dan te warm wordt in huis. Mijn punt: het heeft geen zin instellingen te doen bij die temperaturen die op je verdere stooklijn ook invloed heeft.
Het plaatje van @gerlag hier toont mooi hoe het dan loopt als je stooklijn correct is.
gerlag in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
Heb je het dan een keertje wat frisjes met 2 graden buiten, dan zet je hem even op AI+1.
Als ik het me goed herinner blijft ie daar toch ook niet vanzelf op staan dacht ik? (of haal ik dat nu in de war met iets anders?)
Ik heb ook bij ongeveer 15 graden buiten, dat de WP uitschakelt. Als ik de setpoint temp dan hoger zet draait de WP weer, maar dan wordt het binnen eigenlijk te warm.
Wat jij schrijft klopt dus en ik moet geduld hebben, want de winter moet nog komen. Ik hoop dan na de winter een juiste stooklijn te hebben.
Mijn WP start deze dagen met een watertemperatuur van 19 graden. Tijdens het opstarten loopt deze temperatuur op, maar de retour temperatuur kan dit nog niet volgen. De deltaT is dan vaak groter dan 5. Dan gaat de WP zijn pomp "versnellen" en het retour water loopt dan via het buffervat en de deltaT wordt dan kleiner dan 5.
Het gekke vind ik nu, dat de WP uitschakeld voordat hij de pomp versneld, dus bij een grotere deltaT. Ik vind het voor mijn gevoel dan raar, dat bij een grote deltaT de WP zijn warmte niet kwijt kan, terwijl hij zoveel koud water krijgt. Aan dit gedrag moet ik nog aan wennen.
Ook heeft het geen zin denk ik, om boven de 15 graden buiten, proberen de WP geforceerd in te zetten, om het huis maar een enkele graad op te warmen.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Ik lees op internet als oplossing: even de stekker eruit halen (dus alleen aan/uit zetten helpt niet)SCG schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:18:
Hallo allen
Zojuist geprobeerd om mijn LG warmtepomp (met wifi-modem) opnieuw te koppelen in de LG Thinq app. helaas niet gelukt. Als ik, na uit- en aanzetten van de WP, probeer in te loggen op het Wifi netwerk van de WP [LG_AirToWaterHeatPump]57ae, wordt er om een password gevraagd. Na zoeken op internet ben ik de volgende wachtwoorden tegengekomen "lge12345" en 2 keer de laatste 4 karakters van het Wifi netwerk, in dit geval dus "57ae57ae", echter bij beide wachtwoorden geeft ie aan, dat dit verkeerd is. Kunnen jullie aangeven welk wachtwoord ik dien te gebruiken?
NB: Middels het pairen op de controller lukt het evenmin....En een scanbare QR-code heb ik nog niet kunnen ontdekken op het apparaat....
![]()
Alvast bedankt!
M.vr.gr. Sander
en alleen op 2,4 ghz netwerk ...
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Ja het maximale vermogen is bij elke opstart.paQ schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:14:
je doet gevaarlijke aannames
Zo is het vandaag ook een stuk zachter dan gister bijv.
1500W als piek bij het opstarten mag ik hopen?
En dat is op stille modus?
Heb je het dan een keertje wat frisjes met 2 graden buiten, dan zet je hem even op AI+1.
Als ik het me goed herinner blijft ie daar toch ook niet vanzelf op staan dacht ik? (of haal ik dat nu in de war met iets anders?)
Het hoogste wat op de kWh metertje staat is 1850 W, zonder stille mode..
Als je een rooster (schedule) hebt aangemaakt, begint de WP elke nacht om middernacht met het programma van de volgende dag. Dus als je een instelling wilt wijzigen moet het rooster eruit en een nieuw rooster erin gezet worden.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Dan heb je max 36Hz
Als het zo warm is vandaag eerder 32Hz.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
1500W bij Stille mode en 1850W zonder.paQ schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 21:59:
Waarom zet je hem niet op stille modus dan?
Dan heb je max 36Hz
Als het zo warm is vandaag eerder 32Hz.
Het kWh metertje heeft een geheugen en slaat het laagste en het hoogste op.
Laag 6 W (uitgeschakeld WP) en hoog 1850 W (bij opstart zonder stille mode)
Rectificatie: vandaag (maandag) meter afgelezen, gisteren tijdens pendelen in stille mode (lage ruis-modus tijd aan / low noise mode on) , maximale vermogen van: 2055 W
WP maakte ook meer dan normaal lawaai tijdens de opstart (het regende ook)
[ Voor 46% gewijzigd door PeteSplit op 30-10-2023 08:02 ]
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Bij mij is stille modus gewoon 45Hz en 1600-1800W helaas.paQ schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 21:59:
Waarom zet je hem niet op stille modus dan?
Dan heb je max 36Hz
Als het zo warm is vandaag eerder 32Hz.
Met alle bijkomende problemen.
Zonder stille modus is het ook 45Hz bij deze temperaturen. Bij lagere temperaturen richting de 60Hz meen ik me te herinneren.
PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S
Probeer eens handmatig lucht warmte te kiezen en dan paring te starten via de RCMSCG schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 20:18:
Hallo allen
Zojuist geprobeerd om mijn LG warmtepomp (met wifi-modem) opnieuw te koppelen in de LG Thinq app. helaas niet gelukt. Als ik, na uit- en aanzetten van de WP, probeer in te loggen op het Wifi netwerk van de WP [LG_AirToWaterHeatPump]57ae, wordt er om een password gevraagd. Na zoeken op internet ben ik de volgende wachtwoorden tegengekomen "lge12345" en 2 keer de laatste 4 karakters van het Wifi netwerk, in dit geval dus "57ae57ae", echter bij beide wachtwoorden geeft ie aan, dat dit verkeerd is. Kunnen jullie aangeven welk wachtwoord ik dien te gebruiken?
NB: Middels het pairen op de controller lukt het evenmin....En een scanbare QR-code heb ik nog niet kunnen ontdekken op het apparaat....
![]()
Alvast bedankt!
M.vr.gr. Sander
Hoe heb je de overige instellingen staan? Hij draait wel erg mooi stabiel namelijk. Hoe stook je?gerlag schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 09:20:
Die' smeerspikes' ? geen peil op te trekken. De run van gisteren zomaar een paar spikes in de nacht, maar vannacht helemaal rustig. Zal de fuzzy logic wel zijn. Die laat zich niet temmen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[...]
9 kW U44. In laag vermogen (380W) moet je echt luisteren om hem te horen. Misschien wonen we in een te rumoerige omgeving, dat zou kunnen, maar het geluid valt totaal niet op. Bij vol vermogen, ja, dan hoor je hem wel duidelijk.
Ben nu inmiddels zo ver dat hij keurig de gewenste temperatuur bereikt maar wanneer hij dan eigenlijk na afkoeling weer aan zou moeten slaan dan komt de Ch14 storing weer in het beeld.
Ben nog niet zo handig om diepgaand in het systeem te duiken wat betreft instellingen enz dus misschien kunnen jullie mij een beetje op weg helpen.
Ik ben gestart om het systeem zo simpel mogelijk is te houden.
Dus LG therma V 7 kw,
7 groeps vloerverwarming buis op 10cm hh
32 mm meerlagenbuis totaal ongeveer 18 mtr
De meegeleverde thermostaat hangt in de woonkamer.
Pompsnelheid inmiddels op 100%
Temperatuur op Lucht +water
Waterverwarming temp Op 24 max 42
Temperatuur instelling op invoer
De rest van de instellingen heb ik nog niet aangezeten.
Op de thermostaat geeft hij nu het volgende aan.
Kamertemperatuur 22 🥵
Warmtepomp temp 27
Invoer 27 en uitvoer 28
Vannacht heeft hij na een herstart 4,5 uur gedraaid met een verbruik van ongeveer 2600 per uur.
Hoop dat iemand iets kan betekenen
je zou ook de vuilfilter(s) kunnen controleren of deze niet vol zitten.
@Rene1967 aanvullend hierop, controleren of de druk in het systeem ca. 2 bar is.thepixel schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 09:26:
CH14 is een flow error. aangezien je wel kunt verwarmen zou je het eerder in thermostaat knoppen moeten zoeken / kleppen die dicht gaan, of het systeem nog eens in zijn geheel ontluchten.
je zou ook de vuilfilter(s) kunnen controleren of deze niet vol zitten.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Ik ben radiatorstokerJgroothedde schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 08:49:
Hoe heb je de overige instellingen staan? Hij draait wel erg mooi stabiel namelijk. Hoe stook je?
De heatfans staan bij de huidige milde buitentemperaturen nog uit.
In de basis werkt de WP in AI mode (ingaande watertemperatuur) op de stooklijn die ik vorig stookseizoen bepaalde. (met heatfans aan) Nu, nog zonder de heatfans, staat AI vaak op +1 of +2, dit wordt door HA 'nageregeld' op basis van wat 'Toon' aan ruimtetemperatuur meet. (Het al of niet aan zetten van de heatfans maakt kennelijk wel iets uit, anders had AI in beginsel op 0 moeten staan)
Maar... Ik heb niet altijd zo mooie stabiele stooklijn hoor. Ik heb de indruk dat de WP het energieniveau niet echt lineair regelt maar meer 'in stapjes'.
Hieronder een voorbeeld. Je ziet daarin dat ook dat de watertemperatuur fors mee varieert met de vermogensvariatie, gemiddeld schommelt de temperatuur rondom de door de stooklijn gevraagde watertemperatuur (cyaan). De met Toon gemeten binnentemperatuur (paars) blijft binnen een paar tienden op 20,5 graad. Het huis reageert kennelijk traag genoeg. Bij stijgende buitentemperatuur (oranje), dus dalende gevraagde watertemperatuur wordt de regeling 'plots' stabieler totdat de WP helemaal afslaat. De stooklijn vraagt op dat moment om een zo lage watertemperatuur dat de WP kennelijk 'besluit' dat het het beter is om dan maar even helemaal niet te verwarmen.
/f/image/t3GYgTRsfZRZhmryM0kUvCqX.png?f=fotoalbum_large)
9kW U44
Op zich wel een mooie methode eigenlijk, door de externe thermostaat het AI + te laten regelen.gerlag schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:14:
[...]
... staat AI vaak op +1 of +2, dit wordt door HA 'nageregeld' op basis van wat 'Toon' aan ruimtetemperatuur meet.
Eens even over nadenken of dat wat voor hier zou kunnen zijn.
Zo van:
Als delta thermostaat >1,2 gr, onder conditie compressor >=10 Hz en <=15 Hz, dan AI+1
Kun je een beetje opentherm veinzen.
Mw paQ (en vast vele anderen) bedient een thermostaat altijd als een soort volumeknop.
Dat doet natuurlijk niets met de stooklijn
[ Voor 50% gewijzigd door paQ op 30-10-2023 11:30 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Zoiets ja. Helemaal aan het begin van dit inmiddels ellenlange topic heb ik al eens genoemd onze 'Toon' niet kwijt te willen. Vandaar. Vooralsnog die ik alleen AI plussen en minnen op basis van het verschil tussen ingestelde setpoint en gemeten ruimtetemperatuur in Toon. Maar ik ben er nog mee aan het experimenteren, ga het eerdaags weer oppakken. Ik doe overigens niets met de compressorsnelheid e.d., ik ga er van uit dat LG daar al over heeft nagedacht.paQ schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:19:
[...] Op zich wel een mooie methode eigenlijk, door de externe thermostaat het AI + te laten regelen.
Eens even over nadenken of dat wat voor hier zou kunnen zijn.
Zo van:
Als delta thermostaat >1,2 gr, onder conditie compressor >=10 Hz en <=15 Hz, dan AI+1[...]
[ Voor 29% gewijzigd door gerlag op 30-10-2023 11:32 ]
9kW U44
Ja die kun je toch niet zelf regelen, maar het gaat me er meer om dat er wel bepaalde omstandigheden moeten zijn waarbinnen ik wil dat dat werkt op die manier. Alleen als alles al lang en breed draait, en je dan denkt: "Goh.. graadje warmer zou niet gek zijn"gerlag schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:31:
Zoiets ja. Helemaal aan het begin van dit inmiddels ellenlange topic heb ik al eens genoemd onze 'Toon' niet kwijt te willen. Vandaar. Vooralsnog die ik alleen AI plussen en minnen op basis van het verschil tussen ingestelde setpoint en gemeten ruimtetemperatuur in Toon. Maar ik ben er nog mee aan het experimenteren, ga het eerdaags weer oppakken. Ik doe overigens niets met de compressorsnelheid e.d., ik ga er van uit dat LG daar al over heeft nagedacht.
Anders krijg je dat ie met opstarten in de ochtend al een graad te hoog gaat draaien, en dat wil ik voorkomen. Op dat moment is het delta tussen insteltemperatuur en kamertemperatuur sowieso al ca 1 ~ 1.5 graad.
Ik verlies momenteel ca 1 graad in de nacht. Dan is de wp meestal rond 22:30 - 23:00 uit gegaan.
edit:
afgelopen nacht maar 0,5 graden. Het was ook heel zacht.
Oranje is kamerthermostaat woonkamer
[ Voor 25% gewijzigd door paQ op 30-10-2023 11:38 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
De buitentemperatuur kunnen jullie uitlezen en in een grafiek zetten.
Is het ook mogelijk deze temperatuur in te voeren / te beinvloeden ?
De WP kijkt naar de buitentemperatuur en wil niet goed werken als deze boven 15 graden is.
Zou je de WP voor de gek kunnen houden, door deze bijvoorbeeld te verlagen naar 10 graden . ;-)
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Kan door hem hardwarematig te manipuleren, maar dan zal je WP ook keihard gaan lopen. Echt een heel slecht plan dus. Waarom zou je het willen?PeteSplit schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:38:
Beste Tweakers,
De buitentemperatuur kunnen jullie uitlezen en in een grafiek zetten.
Is het ook mogelijk deze temperatuur in te voeren / te beinvloeden ?
De WP kijkt naar de buitentemperatuur en wil niet goed werken als deze boven 15 graden is.
Zou je de WP voor de gek kunnen houden, door deze bijvoorbeeld te verlagen naar 10 graden . ;-)
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dus eigenlijk om het afslaan te voorkomen, bij kleine verschillen van de buitentemperatuur.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
9kW U44
Ja maar... Het is toch wel fijn als hij afslaat? Anders wordt het binnen te warmPeteSplit schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:43:
Hierboven zie je ook als de buitentemperatuur stijgt de WP afslaat.
Dus eigenlijk om het afslaan te voorkomen, bij kleine verschillen van de buitentemperatuur.
9kW U44
Heb je ook weer gelijk, maar hij moet dan niet gaan pendelen, dat is weer niet de bedoeling.gerlag schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 11:45:
[...]
Ja maar... Het is toch wel fijn als hij afslaat? Anders wordt het binnen te warm
Maar daar hebben jullie natuurlijk ook andere mogelijkheden voor.
LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
[ Voor 3% gewijzigd door gerlag op 30-10-2023 11:52 ]
9kW U44
:strip_exif()/f/image/apSXegdpXbEr8BRHIBN3SHj3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yjOPqChTQVyBsZDgTUNXOwbL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZYvKVd2A6aWMhymDA0LiKcPE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Jlx7tiq5UrEcyeEyBUsOysqf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jzLv2pFbMeRw3FCDd0I5N9oq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/I8xUXhZB3iopcair9alrLJT6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/aDefUmmIie3hKzTxh0zZCzY2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IHE735N956cflxFWw1szlsVV.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/tpmLnMceWPRxkHjcy3cmxKug.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/L6G55kkTlp5oTvPRDbpI4Mef.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/XqCerBjBhbfpFbBtMuI7fCuP.png?f=fotoalbum_large)