LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 93 ... 181 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kevèn1987
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-10-2023
@The_KnarF
Hey,

Zoals je zei klopt het!
Koelwater loopt naar buiten, door de spiraal van het buffervat.
Dan wordt het water uit het buffervat rondgepompt naar binnen.
Echter blijft de warmtepomp aanslaan bij water van 48 vragen om terug naar 52 53 te verwarmen en dan uit te gaan...
Hij krijgt zen laagste vermogen dus niet gegeven en slaat af... en te snel terug op...
Ik heb hier zo'n scherm gezien met open source licentie gegevens denk ik, en stooklijnen en van die dingen wat je kunt instellen tussen dit en dat temperatuurbereik
Ben helemaal nieuw in dit verhaal en zou graag zo veel mogelijk te weten willen komen zodat we kunnen streven naar een optimaal gebruik van de installatie!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-09 16:28
ik heb geen ervaring met zo'n oplossing, maar wat er gebeurd klinkt heel logisch.
Je stookt dan op water temperatuur, maar hoe word getriggerd dat bij jou de verwarming aan gaat?
Volgens mij is de oplossing op water en lucht aansturen, als lucht (in je huis) temp te laag is, dan pas moet de WP aan gaan, en dan mag de wp wel op water gestuurd worden, maar de vraag of pomp aan moet gaan, word dan bepaald door je warmtevraag in huis.
nadeel dan van deze oplossing is (in deze tijd van het jaar) dat buffervat kan afkoelen, maar 300 liter is met een 16KW ook zo opgewarmd.

Wat antwoord jou installateur als je dit probleem voorlegt?

[ Voor 5% gewijzigd door The_KnarF op 16-10-2023 19:49 ]

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:58
Kevèn1987 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 12:11:
Hallo spcialisten!

Sinds gisteren therma V 16kw met buffervat van 300 liter aangesloten als vervanging van mazoutinstallatie. Ervoor gekozen om te beginnen op 55 graden.
Installateur wil dat buffervat op temperatuur blijft door aansluiting met koelmiddel op de spiralen van het buffervat. Echter vind ik dat de pomp gaat pingelen als er van binnen geen vraag is. Is er een mogelijkheid om in te stellen dat de pomp enkel terug moet aangaan indien het water 30 graden ofzo bereikt zodat optimaal de warmte uit het vat gebruikt wordt totdat deze 30 graden wordt en dan teug opwarmen naar 55 graden indien er vraag is van binnen...
Heb hier al zo instellingen gezien enzo, maar hoe kom je daarin en wat moet er ingesteld worden?
Heb vannacht alles laten uitstaan en terug opstarten om het pingelen tegen te gaan...
Het buffervat moet dat pingelen toch net tegengaan dacht ik...
Denk dat deze in serie is aangesloten ipv parallel?
Alvast befznkt voor jullie tips en trics!
Groeten
Kevin
Water hysterese voor warmte ‘Temp on’ eens flink omlaag zetten.

Daarnaast is de stroomrichting door de spiraal wel juist? Warmte moet er boven in gaan en onder uit. Het water wat je uit het buffervat je huis verwarmt moet boven uit het vat stromen en onder weer erin.

Ik had zelf wss gekozen om het anders aan te sluiten

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
Bij AircoPlaza in Zwolle zie ik een 9kW 380V staan onder type nr"
HM 093.U44 380V
Mooie behuizing op eerste gezicht. Grijze kleur.
Een speurtocht op internet leverde mij geen informatie op omtrent de specificaties.
Ben ook benieuwd of er een nieuw ontwikkelde controler bij hoort.

Weet iemand meer over dit model?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

Goedenavond,

Gisteren heb ik voor het eerst mijn warmtepomp ècht in gebruik genomen en ik vermoedde al tegen wat dingen aan te lopen. Maar eerst zal ik even aangeven, wat mijn configuratie is en wat mijn (belangrijkste) settings zijn:

• LG Therma V: HM091MRU44 (9 kW)
• Ongeveer 60-70 m2 vloerverwarming in 7 groepen, met nu nog een Robot “mix-verdeler” met pomp.
• Honeywell Evohome systeem, die als externe themostaat de WP aan-/uitschakelt (Honeywell DBR91) met daarbij een zoneklep vóór de vloerverwarmingsverdeler
• Een aantal radiatoren op de slaapkamers, waarvan er in principe maar één gebruikt zal gaan worden en niet heel frequent (Er is hier een grotere radiator gebruikt en ga hier speedcomfort ventilatoren gebruiken)
• Buffervat 120 L (parallel)
• In het secundaire circuit een tweede (Grundfoss) pomp
• Peak Control mode aan (middels dip switch), waardoor de WP maximaal 15 A “vraagt”.
• Select Temperature Sensor: Water (remote control)
• Water Flow Control: Optimal Flow Rate
• T aanvoer 40 gr. C
• Hysteresis Heating Water: -4 +4 gr. C
• Heating temp. Setting: Outlet (Default)
• Pump setting in heating: Time setting: Continuous
• Grotendeels met Stille modus aan
• Verbruik is relatief hoog, omdat de dikke beton/cement dekvloer nog “helemaal” koud was

Gisteren (temperatuur overdag +/- 10 gr. C, luchtvochtigheid +/- 65 (?) %) heb ik het volgende geconstateerd (thermostaat had ik bewust even hoog gezet (23 gr. C) om de warmtepomp even goed te laten werken, waarbij ik hem voortijds lager gezet heb bij 21.5 gr.C), zie figuur, namelijk een aantal dips (2-3 per uur), waarbij de warmtepomp functie echt uitging (circulatiepomp bleef draaien).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xyj7xWhNOf78JW3W8eMNr0GncvE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wswJvwtrzKdoETdjGJAaodnh.png?f=fotoalbum_large

Ik heb een aantal mogelijke ideeën over de oorzaak, die ik met jullie wil delen:
• Pendelen van de warmtepomp: Ik vermoed van niet, want de ingestelde temperatuur van de thermostaat (was zeker nog niet bereikt) en de warmtepomp kon naar mijn idee zijn vermogen wel kwijt. Als dit wel het geval was geweest, had ik verwacht dat de warmtepomp ook meer zou gaan moduleren.
• Defrosts: Weet niet of dat kan bij deze temperatuur en luchtvochtigheid en bij dit gevraagde vermogen...
• De werking (schakelgedrag) van de Honeywell Evohome. Kan het zijn dat deze de warmtepomp uitschakelt? Ik heb het vermoeden dat het hier aan ligt. Vanochtend is de warmtepomp niet aangegaan, terwijl dat wel had gemoeten volgens de ingestelde temperatuur. Toen ik de temperatuur op de thermostaat één graad opschroefde, ging de warmtepomp wel aan en ik de had de zoneklep ook horen inschakelen, echter na vrij korte tijd hoor ik de zoneklep ook weer uitschakelen en ging de warmtepomp ook uit. Heeft iemand een idee, of ik hier iets aan de instellingen moet veranderen? De Honeywell Evohome heb ik qua instellingen niet gewijzigd ten opzichte van toen hij de CV ketel nog aanstuurde

Ik hoor graag van jullie.

Alvast hartelijk dank voor jullie support.

M.vr.gr.

Sander

LG HM091MRU44 | LG WH20S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-09 16:28
Zou toch pendelen kunnen zijn.
Je stookt nu alleen op lucht?
Begin met stoken op watertemperatuur, dan heb je beter zicht op wat de lg doet.

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Grim20
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 08-09 13:48
SalexSun schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 08:29:
Weet iemand of de aansluiting voor de mix-pomp een relaiscontact is wat schakelt? Vergelijkbaar met de externe pomp.

In de installatiehandleiding is de duidelijk dat de externe pomp aansluiting een simpel relais-contact is wat schakelt. Bij de mixpomp lijkt de handleiding juist te beschrijven dat de mix-pomp aansluiting voeding voor de pomp levert.

Externe pomp:
[Afbeelding]

Mix pomp:
[Afbeelding]
Het is een simpel relais contact (potentiaal vrije) er komt geen spanning/stroom uit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
SCG schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 21:09:
Goedenavond,

Gisteren heb ik voor het eerst mijn warmtepomp ècht in gebruik genomen en ik vermoedde al tegen wat dingen aan te lopen. Maar eerst zal ik even aangeven, wat mijn configuratie is en wat mijn (belangrijkste) settings zijn:

• LG Therma V: HM091MRU44 (9 kW)
• Ongeveer 60-70 m2 vloerverwarming in 7 groepen, met nu nog een Robot “mix-verdeler” met pomp.
• Honeywell Evohome systeem, die als externe themostaat de WP aan-/uitschakelt (Honeywell DBR91) met daarbij een zoneklep vóór de vloerverwarmingsverdeler
• Een aantal radiatoren op de slaapkamers, waarvan er in principe maar één gebruikt zal gaan worden en niet heel frequent (Er is hier een grotere radiator gebruikt en ga hier speedcomfort ventilatoren gebruiken)
• Buffervat 120 L (parallel)
• In het secundaire circuit een tweede (Grundfoss) pomp
• Peak Control mode aan (middels dip switch), waardoor de WP maximaal 15 A “vraagt”.
• Select Temperature Sensor: Water (remote control)
• Water Flow Control: Optimal Flow Rate
• T aanvoer 40 gr. C
• Hysteresis Heating Water: -4 +4 gr. C
• Heating temp. Setting: Outlet (Default)
• Pump setting in heating: Time setting: Continuous
• Grotendeels met Stille modus aan
• Verbruik is relatief hoog, omdat de dikke beton/cement dekvloer nog “helemaal” koud was

Gisteren (temperatuur overdag +/- 10 gr. C, luchtvochtigheid +/- 65 (?) %) heb ik het volgende geconstateerd (thermostaat had ik bewust even hoog gezet (23 gr. C) om de warmtepomp even goed te laten werken, waarbij ik hem voortijds lager gezet heb bij 21.5 gr.C), zie figuur, namelijk een aantal dips (2-3 per uur), waarbij de warmtepomp functie echt uitging (circulatiepomp bleef draaien).

[Afbeelding]

Ik heb een aantal mogelijke ideeën over de oorzaak, die ik met jullie wil delen:
• Pendelen van de warmtepomp: Ik vermoed van niet, want de ingestelde temperatuur van de thermostaat (was zeker nog niet bereikt) en de warmtepomp kon naar mijn idee zijn vermogen wel kwijt. Als dit wel het geval was geweest, had ik verwacht dat de warmtepomp ook meer zou gaan moduleren.
• Defrosts: Weet niet of dat kan bij deze temperatuur en luchtvochtigheid en bij dit gevraagde vermogen...
• De werking (schakelgedrag) van de Honeywell Evohome. Kan het zijn dat deze de warmtepomp uitschakelt? Ik heb het vermoeden dat het hier aan ligt. Vanochtend is de warmtepomp niet aangegaan, terwijl dat wel had gemoeten volgens de ingestelde temperatuur. Toen ik de temperatuur op de thermostaat één graad opschroefde, ging de warmtepomp wel aan en ik de had de zoneklep ook horen inschakelen, echter na vrij korte tijd hoor ik de zoneklep ook weer uitschakelen en ging de warmtepomp ook uit. Heeft iemand een idee, of ik hier iets aan de instellingen moet veranderen? De Honeywell Evohome heb ik qua instellingen niet gewijzigd ten opzichte van toen hij de CV ketel nog aanstuurde

Ik hoor graag van jullie.

Alvast hartelijk dank voor jullie support.

M.vr.gr.

Sander
Ik heb hier een zelfde soort opzet.
Welke temperatuur staat je robot verdeler? Het lijkt mij er op dat deze de temperatuur te veel knijpt waardoor je te weinig warmte kwijt kan en de wp gaat pendelen.

Ikzelf draai nu op 25 graden, sturing op water, vast debiet van 20L/min, 48m2 vloerverwarming, 3 standaard radiatoren, 165L parallel vat en een 12kW wp.
Mijn robot mixverdeler staat op 30 graden en heeft Bosch Smart Home naregeling op alle 4 de groepen.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kevèn1987
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-10-2023
@SalexSun
Kan jij me uitleg geven waar ik deze instelling kan wijzigen?
Met het bijgeleverde bedieningspaneel kun je vrijwel nix monitoren of veranderen...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Nu online
SCG schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 21:09:
....

Ik heb een aantal mogelijke ideeën over de oorzaak, die ik met jullie wil delen:
• Pendelen van de warmtepomp: Ik vermoed van niet, want de ingestelde temperatuur van de thermostaat (was zeker nog niet bereikt) en de warmtepomp kon naar mijn idee zijn vermogen wel kwijt. Als dit wel het geval was geweest, had ik verwacht dat de warmtepomp ook meer zou gaan moduleren.
• Defrosts: Weet niet of dat kan bij deze temperatuur en luchtvochtigheid en bij dit gevraagde vermogen...
• De werking (schakelgedrag) van de Honeywell Evohome. Kan het zijn dat deze de warmtepomp uitschakelt? Ik heb het vermoeden dat het hier aan ligt. Vanochtend is de warmtepomp niet aangegaan, terwijl dat wel had gemoeten volgens de ingestelde temperatuur. Toen ik de temperatuur op de thermostaat één graad opschroefde, ging de warmtepomp wel aan en ik de had de zoneklep ook horen inschakelen, echter na vrij korte tijd hoor ik de zoneklep ook weer uitschakelen en ging de warmtepomp ook uit. Heeft iemand een idee, of ik hier iets aan de instellingen moet veranderen? De Honeywell Evohome heb ik qua instellingen niet gewijzigd ten opzichte van toen hij de CV ketel nog aanstuurde

Ik hoor graag van jullie.

Alvast hartelijk dank voor jullie support.

M.vr.gr.

Sander
Pendelen ontstaat als de WP zijn energie niet kwijt kan. Als ie z'n energie niet kwijt kan loopt de water temperatuur op en als deze door de bovengrens van de ingestelde hysterese gaat schakelt de WP zich uit. Vooral bij opstarten hebben sommige systemen hier een grotere kans op omdat de WP op een behoorlijk vermogen start. In jouw geval lijkt het opstarten goed te zijn en lijkt het meer dat er later onvoldoende afgiftecapaciteit was. Zijn er later misschien radiatoren dicht gegaan of is de thermostaatkraan op je vloerverwarmingsverdeler (galgje :) ) in actie gekomen? Wat was de Ta uit de WP? Als de Ta niet te hoog is zou je de thermosaatkraan knop van de verdeler kunnen halen, dan hou je in ieder geval een flow de vloer in. Bij sommige Robot verdelers kun je ook de mengverhouding instellen met een schroef. Doe dit alleen als de Ta altijd laag genoeg blijft voor de vloer. Heb zelf ook vvw en radiatoren, Ta komt hier vrijwel nooit boven de 30 C. Lage temperaturen en radiatoren kunnen dus wel prima samen

Durf wel met zekerheid te zeggen dat het geen defrosts zijn. Midden overdag was het daar nog veel te warm voor. Komende dagen daalt de temperatuur tot dicht bij nul, dan kunnen er 's morgens defrosts zijn (met vochtige lucht)

Als de kamertemperatuur dicht bij de thermostaat temperatuur komt kan een zoneregeling proberen de energie toevoer te verminderen door af en toe een paar minuten uit te gaan. Bij een gasketel is dit geen punt, maar bij een WP is het ongewenst. Die periode is bij jou dan trouwens wel erg lang geweest.Als test zou je ipv je thermostaat bv een schakelaar kunnen gebruiken om zelf de WP uit te schakelen als je huis op temperatuur is. Maar doe wel voorzichtig, er staat 230V op de thermostaat aansluiting. Dus eerst spanning eraf voor je hier aan gaat sleutelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wrapper83
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 17-09 22:55
@SCG , dat pendelen komt mogelijk door een vandeze zaken:
Robot met pomp, moet een open verdeler zijn.
Bypass staat open! Deze had ik namelijk ook nog open en dan heb je een te kleine kring (deze zit er bij de verdeler van de vloerverwarming) draai deze dicht en haal als het kan ook de pomp er tussen uit.


Hierna had ik een veel beter lopend systeem. Vooral als je van een bestaand cv verwarm systeem overstapt ;-)

LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Nu online
wrapper83 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 22:26:
@SCG , dat pendelen komt mogelijk door een vandeze zaken:
Robot met pomp, moet een open verdeler zijn.
Bypass staat open! Deze had ik namelijk ook nog open en dan heb je een te kleine kring (deze zit er bij de verdeler van de vloerverwarming) draai deze dicht en haal als het kan ook de pomp er tussen uit.


Hierna had ik een veel beter lopend systeem. Vooral als je van een bestaand cv verwarm systeem overstapt ;-)
Zorg er voor de zekerheid wel voor dat er altijd een radiator open staat als je de bypass dicht draait. Het is afhankelijk op welke temperatuur de WP draait, maar zolang je een mengverdeler (met pomp) voor de vloerverwarming hebt kan deze bij wat hogere watertemperaturen helemaal de flow helemaal stoppen. Maar ja dat zie je dan ook wel terug in het pendelen.
Maar een vloerverwarmngsverdeler vervangen voor een open type betekent ook dat je niet meer hybride kunt draaien (als je dat al van plan was), tenzij de CV ketel op heel lage temperatuur ingesteld kan worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:58
Kevèn1987 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 22:04:
@SalexSun
Kan jij me uitleg geven waar ik deze instelling kan wijzigen?
Met het bijgeleverde bedieningspaneel kun je vrijwel nix monitoren of veranderen...
In de installatiehandleiding terug te vinden https://www.lgklimaat.nl/downloads

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08-09 08:43
Silent mode regelen obv buitentemperatuur kan alleen via een modbus?

In de LG console zie ik alleen een mogelijkheid om het te regelen obv een timewindow.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • thepixel
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 06:08
Temperatuur sturing iid enkel via modbus

[ Voor 93% gewijzigd door thepixel op 17-10-2023 15:56 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08-09 08:43
thepixel schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 15:54:
[Afbeelding]
het rechtse icoontje is om het rechtstreeks aan/uit te zetten
Dat is manuele on/off.

Ik wil het graag regelen obv buitentemp:
≥6 graden = silent mode on
≤5 graden = silent mode off

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08-09 08:43
thepixel schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 15:54:
Temperatuur sturing iid enkel via modbus
helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thepixel
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 06:08
inderdaad, modbus. of als je de wifi dongle hebt kun je via HA ook een automatisering daarvoor maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

wrapper83 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 22:26:
@SCG , dat pendelen komt mogelijk door een vandeze zaken:
Robot met pomp, moet een open verdeler zijn.
Bypass staat open! Deze had ik namelijk ook nog open en dan heb je een te kleine kring (deze zit er bij de verdeler van de vloerverwarming) draai deze dicht en haal als het kan ook de pomp er tussen uit.


Hierna had ik een veel beter lopend systeem. Vooral als je van een bestaand cv verwarm systeem overstapt ;-)
Ik ben nog even aan het aankijken wat ik doe, aangezien het laatste stukje leiding naar de verdeler een kleinere diameter heeft, wil ik dat kunnen "compenseren" door de watertemperatuur van de WP niet te laag te zetten. Dan is het wel handig om een mix verdeler te hebben. Wellicht gaat deze er nog uit en vergroot ik de leiding naar de verdeler.

Ik zou overigens verwachten dat de WP eerst terug gaat moduleren. Volgens LG kan de WP dat tot 20% van zijn max. vermogen. Ik heb niet het idee, dat ik dat al gezien heb.

Toch schijnt ook het Evohome systeem hier de oorzaak van te kunnen zijn; even aanzien dus nog.

LG HM091MRU44 | LG WH20S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
@SCG gisteren om 21:35 de wp aangezet (koud huis) eerst de opstart piek en een kwartiertje later naar 600W gemiddeld. Vandaag de temperatuur van de robot verdeler in de gaten gehouden, die krijgt nu max 30 graden binnen vanuit de LG. Thermostaat robot staat op 35 nu.

Heb nu als aanvoer 32 graden ingesteld, de piekjes zijn de temp verhogingen in de grafiek:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-ZqI8x0vLovQUvzSCGWqaX-7j0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BXv1RqvO7gjTFElE6og2CdL0.png?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

Casper de Boer schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 22:02:
[...]


Ik heb hier een zelfde soort opzet.
Welke temperatuur staat je robot verdeler? Het lijkt mij er op dat deze de temperatuur te veel knijpt waardoor je te weinig warmte kwijt kan en de wp gaat pendelen.

Ikzelf draai nu op 25 graden, sturing op water, vast debiet van 20L/min, 48m2 vloerverwarming, 3 standaard radiatoren, 165L parallel vat en een 12kW wp.
Mijn robot mixverdeler staat op 30 graden en heeft Bosch Smart Home naregeling op alle 4 de groepen.
Ik heb de watertempertuur van de WP (nu nog) op 40-45 graden staan, omdat mijn laatste stukje leiding naar de verdeler een kleinere diameter heeft. Vandaar dat ik ook nog niet over ben op een open verdeler. dat is nog toekomstmuziek. Het debiet van de circulatiepomp (na het buffervat) stond op 600 l/uur. Met de delta T over de vloerverwarmingsverdeler (ingesteld op ma 37 gr.) wordt er toch nog een aardig vermogen de vloer ingestuurd, naar mijn idee.

LG HM091MRU44 | LG WH20S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

Casper de Boer schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 20:50:
@SCG gisteren om 21:35 de wp aangezet (koud huis) eerst de opstart piek en een kwartiertje later naar 600W gemiddeld. Vandaag de temperatuur van de robot verdeler in de gaten gehouden, die krijgt nu max 30 graden binnen vanuit de LG. Thermostaat robot staat op 35 nu.

Heb nu als aanvoer 32 graden ingesteld, de piekjes zijn de temp verhogingen in de grafiek:[Afbeelding]
Interessant! Ook met een buffervat? Mooie strakke lijn van het opgenomen vermogen. Wat zijn verder je instellingen?

LG HM091MRU44 | LG WH20S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

BernieW schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 22:04:
[...]


Pendelen ontstaat als de WP zijn energie niet kwijt kan. Als ie z'n energie niet kwijt kan loopt de water temperatuur op en als deze door de bovengrens van de ingestelde hysterese gaat schakelt de WP zich uit. Vooral bij opstarten hebben sommige systemen hier een grotere kans op omdat de WP op een behoorlijk vermogen start. In jouw geval lijkt het opstarten goed te zijn en lijkt het meer dat er later onvoldoende afgiftecapaciteit was. Zijn er later misschien radiatoren dicht gegaan of is de thermostaatkraan op je vloerverwarmingsverdeler (galgje :) ) in actie gekomen? Wat was de Ta uit de WP? Als de Ta niet te hoog is zou je de thermosaatkraan knop van de verdeler kunnen halen, dan hou je in ieder geval een flow de vloer in. Bij sommige Robot verdelers kun je ook de mengverhouding instellen met een schroef. Doe dit alleen als de Ta altijd laag genoeg blijft voor de vloer. Heb zelf ook vvw en radiatoren, Ta komt hier vrijwel nooit boven de 30 C. Lage temperaturen en radiatoren kunnen dus wel prima samen

Durf wel met zekerheid te zeggen dat het geen defrosts zijn. Midden overdag was het daar nog veel te warm voor. Komende dagen daalt de temperatuur tot dicht bij nul, dan kunnen er 's morgens defrosts zijn (met vochtige lucht)

Als de kamertemperatuur dicht bij de thermostaat temperatuur komt kan een zoneregeling proberen de energie toevoer te verminderen door af en toe een paar minuten uit te gaan. Bij een gasketel is dit geen punt, maar bij een WP is het ongewenst. Die periode is bij jou dan trouwens wel erg lang geweest.Als test zou je ipv je thermostaat bv een schakelaar kunnen gebruiken om zelf de WP uit te schakelen als je huis op temperatuur is. Maar doe wel voorzichtig, er staat 230V op de thermostaat aansluiting. Dus eerst spanning eraf voor je hier aan gaat sleutelen.
Bedankt voor het meedenken!

Schijnbaar schakelt de Evohome (ketelrelais) ook een aantal keren per uur. Waarom weet ik niet, dat ben ik aan het uitzoeken. Dat zou wellicht ook kunnen veroorzaken dat de WP niet naar een lager vermogen gaat moduleren. Als dat de oorzaak niet blijkt te zijn, ontkoppel ik het ketelrelais van de Evohome eens even en stuur ik de WP gewoon even op de watertemperatuur en regel ik de temperatuur in huis middels de zoneregeling vsn de Evohome.

Mijn TA van de WP staat op 40-45 gr., omdat het laatste stukje leiding baar de WP een relatief kleine diameter heeft. DIt wordt tzt waarschijnlijk nog vervangen. Dit dus om toch nog wat vermogen de vloer in te kunnen "jagen" (temperatuur van het water de vloer in, is +/- 35-37 graden.. Als het eenmaal goed werkt (of niet), kijk ik uiteraard nog eens of ik de TA verder kan verlagen

LG HM091MRU44 | LG WH20S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 17-09 17:04
Het stookseizoen is ook hier weer begonnen. Vorige maand een Nest aangesloten op de LG en de WP gaat mooi aan/uit als de LG een warmtevraag krijgt van de Nest en de LG op 'warmte' staat. Dan werkt de LG met een vaste watertemp.

Als ik de LG echter instel op AI, zodat hij een stooklijn gaat hanteren doet dan gaat de WP niet aan. Er is wel een warmtevraag (lampje rechtsonder op de RMC gaat ook branden), maar de pomp blijft uit. Ik heb de settings al doorgelopen en kan niks geks vinden.

Iemand een idee waar dit aan kan liggen of wat ik over het hoofd zie? :?

Toevoeging huidige settings:
RMC=master
Sturen enkel op water
seizoentemp stooklijn -10,50 +10,40 (vrij hoog, maar radiatoren)
RMC op AI +0

[ Voor 12% gewijzigd door ThunderStorm op 17-10-2023 22:12 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Nu online
SCG schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 21:08:
[...]


Mijn TA van de WP staat op 40-45 gr., omdat het laatste stukje leiding baar de WP een relatief kleine diameter heeft. DIt wordt tzt waarschijnlijk nog vervangen. Dit dus om toch nog wat vermogen de vloer in te kunnen "jagen" (temperatuur van het water de vloer in, is +/- 35-37 graden.. Als het eenmaal goed werkt (of niet), kijk ik uiteraard nog eens of ik de TA verder kan verlagen
Weet je zeker dat de thermostaatkraan op je vvw verdeler nog niet begint te knijpen op jouw Ta? Heb je al geprobeerd zonder Evohome en bv handmatig regelen door Ta te verlagen/verhogen? Neem aan dat je WP alleen de watertemperatuur regelt.
Als het inderdaad pendelen is, zal regelen via het zonesysteem het alleen maar erger maken.
Maar ga eerst es aan de slag om uit te zoeken of het Evohome is of iets anders.

Zoek ook es in het algemene L/W WP forum. Evohome met een WP staan niet bekend als een goede combi (van hear say, heb er zelf geen ervaring mee). Misschien dat de modernste versies van Evohome beter zijn. Maar in z'n algemeenheid hebben een zoneregeling met een WP veel extra aandacht nodig om goed in te regelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 06:30
Heeft iemand enig idee waarom de LG na de opstartpiek zijn doeltemperatuur volledig voorbij schiet?

12kw u34 op AI mode, sturen op wateraanvoer en vast debiet van 17,5 liter.
Ik heb het idee dat de delta T te groot blijft en daarom maar doorgaat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJTj90YciKtcsJ_JhNA05eDF1A0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uqxhkDBWjmGteMomtrGoALx9.jpg?f=fotoalbum_large

Na de tweede start gaat hij netjes moduleren en draait hij nu al een tijdje op de doeltemperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jgroothedde
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-01 16:05

Jgroothedde

LG-HM091MR-U44

Goedemorgen ik heb momenteel mijn warmtepomp weer aangeslingerd en krijg deze grafiek qua stroom verbruik. Heb hem op 21 graden staan met water temperatuur 31 graden. Wat kan de oorzaak zijn hiervan? Zie wel dat de temperatuur soms oploopt naar 34 graden. Iemand tips? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dMQ0Wqu7zQXVebKioHrxQuwEInE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w7IlKX7zxlCqfFgBDEHhZJ6V.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
Jgroothedde schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 06:47:
Goedemorgen ik heb momenteel mijn warmtepomp weer aangeslingerd en krijg deze grafiek qua stroom verbruik. Heb hem op 21 graden staan met water temperatuur 31 graden. Wat kan de oorzaak zijn hiervan? Zie wel dat de temperatuur soms oploopt naar 34 graden. Iemand tips? [Afbeelding]
Dat de temperatuur op kan lopen tot 34 graden kan aan de bovengrens van de hysterese liggen, daarna klapt de wp er waarschijnlijk ook uit. Hoe draaide je wp vorige jaar dan? Was de temperatuur vergelijkbaar met nu of juist warmer / kouder. Wat voor wp heb je en wat voor afgifte systeem?

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-09 23:58
Casper de Boer schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 20:50:
@SCG gisteren om 21:35 de wp aangezet (koud huis) eerst de opstart piek en een kwartiertje later naar 600W gemiddeld. Vandaag de temperatuur van de robot verdeler in de gaten gehouden, die krijgt nu max 30 graden binnen vanuit de LG. Thermostaat robot staat op 35 nu.

Heb nu als aanvoer 32 graden ingesteld, de piekjes zijn de temp verhogingen in de grafiek:[Afbeelding]
Interssant, bij mij duurt het wel een uur voordat hij door de opstart piek heen is. Tips hoe ik die kan verkorten?

Bij mij gaat hij gemiddeld dan naar 640W, klein verschil t.o.v. van jou, maar ben toch benieuwd waar dat in zou kunnen zitten…. Ook hier zijn tips welkom!

Dank!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/okJ3sRVbyJm_YCBex_gcxZhpE-E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rwW0d9IBQK0NGc925GqgtHTp.png?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dev-random
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 17-09 14:12
Herkennen jullie dit gedrag?
De water en flow sensors die ik via modbus uitlees springen alle kanten op.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/20btk4_n-fPuRm1WXOW1FELGun8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P67xhD6EJdbaLDYHMRlf953C.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

tebogo schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 09:37:
[...]


Interssant, bij mij duurt het wel een uur voordat hij door de opstart piek heen is. Tips hoe ik die kan verkorten?

Bij mij gaat hij gemiddeld dan naar 640W, klein verschil t.o.v. van jou, maar ben toch benieuwd waar dat in zou kunnen zitten…. Ook hier zijn tips welkom!

Dank![Afbeelding]
Het scheelt nog iets in verbruik als ik Silent Mode aan zet op mijn 9KW model. Van 500w continue verbruik naar 300w.

Pardon my dutch


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-09 23:58
Kip schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 09:46:
[...]


Het scheelt nog iets in verbruik als ik Silent Mode aan zet op mijn 9KW model. Van 500w continue verbruik naar 300w.
Staat bij mij continue op Silent Mode :) , dat verklaart niet de 40W die ik meer gebruik….t.o.v. @Casper de Boer terwijl we dezelfde WP hebben…

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11:56
dev-random schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 09:43:
Herkennen jullie dit gedrag?
De water en flow sensors die ik via modbus uitlees springen alle kanten op.

[Afbeelding]
Jup, dit is "normaal" gedrag. Als je hier je COP op berekend, springt die vrolijk mee....

LG Therma V HM091MR.U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thijs90
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 26-08 20:36
dev-random schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 09:43:
Herkennen jullie dit gedrag?
De water en flow sensors die ik via modbus uitlees springen alle kanten op.

[Afbeelding]
ja hier ook heel herkanbaar. ik heb er een filter overheen gezet zodat de lijn iets strakker blijft

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Heel vreemd maar het was de hele nacht onder 9 graden buiten, de woonkamer zo'n 19 en ik kom maar niet door die opstartpiek heen. (Vorig jaar zonder problemen.) Ik heb geen buffervat dus dat de retourtemp te snel oploopt is natuurlijk het probleem maar ik vind het best fris aanvoelen. Het is zo'n 60m2 vloerverwarming en 1 grote badkamerradiator, het is een vrijstaand huis uit 1976 met matige gevelisolatie, boven hebben we geen verwarming aan op het moment (kan met airco). De WP is een 7kw 44 en is mogelijk iets te ruim bemeten maar dat komt omdat ik binnenkort droogbouw vloerverwarming op de bovenverdieping wil maken. Hij heeft van het weekend en vorig seizoen wel vaak lange runs gemaakt dus het zou moeten kunnen.

Het enige wat veranderd is ten opzichte van vorig jaar is dat twee grote kozijnen vervangen zijn maar we zijn daar van HR++ dubbel naar triple glas gegaan, lijkt me niet een wereld van verschil.

Omdat hij het vannacht 5 keer heeft geprobeerd is er wel aardig wat warmte het huis ingekomen, ik heb de offset nu op -5 gezet zodat de vloer tijd heeft om af te koelen.

- Ik heb hem permanent in stille modus maar helpt het voor de opstartpiek om hem op max 17A te zetten?
- Als ik een script draai dat tijdens de opstartpiek de stooklijn offset 30 minuten op +5 zet dan loopt de retour uiteindelijk ook op en slaat de WP dus uit als de stooklijn weer naar 0 gaat. Is er een betere tactiek om de piek op te vangen?
- Kan ik de flow rate zelf limiteren? Eigenlijk loopt hij uiteindelijk altijd terug naar 8L/min. Dus de hoge flow tijdens de opstart zou ik willen tegengaan.

Edit, ik heb de pompcapaciteit vastgezet. Lijkt er op dat deze tijdens de opstartcyclus wordt gerespecteerd. Geen idee of het gaat helpen. Stond op optimaal, hysteresis stond op -4 \ +3.5, nu 4\4 van gemaakt.

[ Voor 5% gewijzigd door Pixal op 18-10-2023 11:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
Pixal schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 10:59:
Heel vreemd maar het was de hele nacht onder 9 graden buiten, de woonkamer zo'n 19 en ik kom maar niet door die opstartpiek heen. (Vorig jaar zonder problemen.) Ik heb geen buffervat dus dat de retourtemp te snel oploopt is natuurlijk het probleem maar ik vind het best fris aanvoelen. Het is zo'n 60m2 vloerverwarming en 1 grote badkamerradiator, het is een vrijstaand huis uit 1976 met matige gevelisolatie, boven hebben we geen verwarming aan op het moment (kan met airco). De WP is een 7kw 44 en is mogelijk iets te ruim bemeten maar dat komt omdat ik binnenkort droogbouw vloerverwarming op de bovenverdieping wil maken. Hij heeft van het weekend en vorig seizoen wel vaak lange runs gemaakt dus het zou moeten kunnen.

Het enige wat veranderd is ten opzichte van vorig jaar is dat twee grote kozijnen vervangen zijn maar we zijn daar van HR++ dubbel naar triple glas gegaan, lijkt me niet een wereld van verschil.

Omdat hij het vannacht 5 keer heeft geprobeerd is er wel aardig wat warmte het huis ingekomen, ik heb de offset nu op -5 gezet zodat de vloer tijd heeft om af te koelen.

- Ik heb hem permanent in stille modus maar helpt het voor de opstartpiek om hem op max 17A te zetten?
- Als ik een script draai dat tijdens de opstartpiek de stooklijn offset 30 minuten op +5 zet dan loopt de retour uiteindelijk ook op en slaat de WP dus uit als de stooklijn weer naar 0 gaat. Is er een betere tactiek om de piek op te vangen
- Kan ik de flow rate zelf limiteren? Eigenlijk loopt hij uiteindelijk altijd terug naar 8L/min. Dus de hoge flow tijdens de opstart zou ik willen tegengaan.

Deze week blijkt natuurlijk
Ik heb ook een 7kW, maar geen probleem met de opstartpiek. Ik heb de waterpomp op 100% staan en draai op optimaal debiet. Tijdens de opstartpiek draait de waterpomp dus op 100% en regelt na ca. 17 min. terug tot 8 L/min. Je wilt ook juist dat hij tijdens de piek op maximaal gaat om de temperatuur niet te ver door te laten schieten. Ik heb de max hysterese op +4.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Noaz-HT0zbVvoADgg2yP4rK9JAY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3OukKCmn0walAs8X1nGMrcQx.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door Jojan265 op 18-10-2023 11:39 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dev-random
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 17-09 14:12
AppieK schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 10:19:
[...]


Jup, dit is "normaal" gedrag. Als je hier je COP op berekend, springt die vrolijk mee....
Thijs90 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 10:41:
[...]


ja hier ook heel herkanbaar. ik heb er een filter overheen gezet zodat de lijn iets strakker blijft
Hoe krijgt LG het voor elkaar om iets simpels als een temperatuursensor dergelijke waardes te laten produceren |:(

Het is vast een raadsel of de bovengrens, ondergrens of gemiddelde van de sensor overeenkomt met de werkelijke waarde?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
dev-random schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 11:46:
[...]


[...]


Hoe krijgt LG het voor elkaar om iets simpels als een temperatuursensor dergelijke waardes te laten produceren |:(

Het is vast een raadsel of de bovengrens, ondergrens of gemiddelde van de sensor overeenkomt met de werkelijke waarde?
Tja, de resolutie blijkt ca. 0.3 °C.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dev-random
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 17-09 14:12
Check. Het lijkt er op dat ik wat DS18B20s ga plaatsen.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 10:12
dev-random schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 11:46:
[...]


[...]


Hoe krijgt LG het voor elkaar om iets simpels als een temperatuursensor dergelijke waardes te laten produceren |:(

Het is vast een raadsel of de bovengrens, ondergrens of gemiddelde van de sensor overeenkomt met de werkelijke waarde?
Ich habe die Sensoren mit Wärmeleitpaste versehen und zusätzlich noch isoliert. Zudem lasse ich vor dem Start die Pumpe nicht 1 Minute sondern 3 Minuten laufen, damit die Temperaturen sich angleichen. Seit dem stimmen die Sensoren exakt auf 0.1°C überein.

Schlimmer ist der externe Temperatursensor. Der misst erheblich falsch. Hier lohnt sich ein guter NTC10K mit 1% Abweichung. Der LG Sensor hat ab +5° etwas 3° zu wenig gemessen!

DeepL übersetzt:

Ik heb thermische pasta op de sensoren aangebracht en ze ook geïsoleerd. Bovendien heb ik de pomp 3 minuten laten draaien in plaats van 1 minuut voordat ik begon, zodat de temperaturen gelijk werden. Sindsdien zijn de sensoren tot op 0,1°C nauwkeurig uitgelijnd.

De externe temperatuursensor is slechter. Deze meet aanzienlijk onjuist. Een goede NTC10K met 1% afwijking is hier de moeite waard. De LG sensor mat 3° te weinig vanaf +5°!

[ Voor 16% gewijzigd door butterkeks op 18-10-2023 13:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M_AW
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Jojan265 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 11:27:
[...]

Ik heb ook een 7kW, maar geen probleem met de opstartpiek. Ik heb de waterpomp op 100% staan en draai op optimaal debiet. Tijdens de opstartpiek draait de waterpomp dus op 100% en regelt na ca. 17 min. terug tot 8 L/min. Je wilt ook juist dat hij tijdens de piek op maximaal gaat om de temperatuur niet te ver door te laten schieten. Ik heb de max hysterese op +4.[Afbeelding]
Interessant om te zien dat de opstartpiek bij deze 7kW ongeveer 1250W is. Of komt dit door de resolutie Ik heb een 5kW spilt ThermaV. Deze loopt tijdens z'n opstart op richting 1750W. Met alle bijkomende problemen natuurlijk. Draai nu over een buffervat van 200L en kom nog steeds niet door de opstart-piek heen zonder handmatig kunst-en-vlieg-werk. Vanzelfsprekend hier ook altijd op silent, tenzij defrost-temperaturen.

PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
M_AW schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 13:27:
[...]


Interessant om te zien dat de opstartpiek bij deze 7kW ongeveer 1250W is. Of komt dit door de resolutie Ik heb een 5kW spilt ThermaV. Deze loopt tijdens z'n opstart op richting 1750W. Met alle bijkomende problemen natuurlijk. Draai nu over een buffervat van 200L en kom nog steeds niet door de opstart-piek heen zonder handmatig kunst-en-vlieg-werk. Vanzelfsprekend hier ook altijd op silent, tenzij defrost-temperaturen.
Klopt opstartpiek op Silent en waterpomp op 100% verbruikt ca. 1200 W.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wfveennl
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 17-09 20:46
Casper de Boer schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 20:50:
@SCG gisteren om 21:35 de wp aangezet (koud huis) eerst de opstart piek en een kwartiertje later naar 600W gemiddeld. Vandaag de temperatuur van de robot verdeler in de gaten gehouden, die krijgt nu max 30 graden binnen vanuit de LG. Thermostaat robot staat op 35 nu.

Heb nu als aanvoer 32 graden ingesteld, de piekjes zijn de temp verhogingen in de grafiek:[Afbeelding]
Klopt het dat je hier een Homewizard stekker voor gebruikt? Ik heb dit ook geprobeerd maar bij trok die stekker dat niet.

LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
wfveennl schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 16:22:
[...]

Klopt het dat je hier een Homewizard stekker voor gebruikt? Ik heb dit ook geprobeerd maar bij trok die stekker dat niet.
Geen stekker, maar een HomeWizzard meterkast module:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSQ_7WTUGpvzEQdwPiOgjiwYhxM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dOKHtVeTHx0zg4lRMlutVPDQ.png?f=user_large

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Nu online
Jojan265 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 11:27:
[...]

Ik heb ook een 7kW, maar geen probleem met de opstartpiek. Ik heb de waterpomp op 100% staan en draai op optimaal debiet. Tijdens de opstartpiek draait de waterpomp dus op 100% en regelt na ca. 17 min. terug tot 8 L/min. Je wilt ook juist dat hij tijdens de piek op maximaal gaat om de temperatuur niet te ver door te laten schieten. Ik heb de max hysterese op +4.[Afbeelding]
Hoe heb je de regeling rustig gekregen met optimaal debiet? Ik draai nog steeds met vast debiet, geeft het rustigste gedrag, maar debiet is wel een stuk hoger dan wat ie normaal met optimaal debiet zou hebben.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
BernieW schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 18:25:
[...]


Hoe heb je de regeling rustig gekregen met optimaal debiet? Ik draai nog steeds met vast debiet, geeft het rustigste gedrag, maar debiet is wel een stuk hoger dan wat ie normaal met optimaal debiet zou hebben.
Op water+lucht regeling en de stooklijn 1 graad lager dan wat hij zou moeten zijn. De luchtregeling regelt eventueel de temperatuur iets omhoog, mocht het te lang duren voordat de luchttemperatuur rond het setpoint is. Hierdoor is de regeling wel mooi rustig en schommelt de temperatuur rond het setpoint. Mocht het minimum vermogen te hoog zijn als het buiten niet te koud is, zorg ik via ha ervoor dat hij uitgaat als de temperatuur langer dan 1 uur een halve graad boven setpoint is. Ook zorg ik zolang mogelijk ervoor dat hij niet draait tijdens het koudste moment van de dag.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
paQ schreef op maandag 24 juli 2023 @ 10:23:
even updatetje mbt koeling:
De PCB met de SW update is zojuist geplaatst, maar heeft alleen betrekking op het 'beter' moduleren bij verwarmen. Niet dat ik daar problemen mee had, maar verbeteringen kunnen nooit kwaad lijkt me. Hebben we alleen nu geen reet aan :+ (en nee, de opstartpiek zit daar niet bij, wel schijnbaar de vertraging tot het inschakelen van de fan na een defrost)

Ondertussen is er toch links en rechts wat druk gezet schijnbaar om dit probleem aan te pakken -mede ook omdat dit de periode is om te koelen- en lo en behold: woensdag komt er een eerste patch, puur voor het koelen. En dat zal vast niet de laatste zijn. Ik ben soort van aangewezen als de testlocatie (de cloud server zat er immers nu toch al in), dus alle apparatuur om op afstand te monitoren e.d. blijft voorlopig nog wel zitten. Dat was een vereiste van de makers van de patch om in een echte situatie te zien wat de exacte uitwerking in de praktijk is.
Ben zeer benieuwd woensdagmiddag :Y
Kun je met de nieuwe firmware ook een verbetering zien m.b.t. de opstartpiek bij verwarmen?

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:58
Ter info, ik draai sinds vorige week enkel op lucht en de resultaten zijn bovenverwachting goed. Het is wel belangrijk om de hysterese voor lucht op 0 - 2 te zetten. Zelfs vanmiddag met 14 graden buiten een run geforceerd en na de opstart piek( ik heb de watertemperatuur niet gezien) netjes terug naar minimaal vermogen en 29 ta.

Achtergrond, we hebben een 5kW u44 welke in stille modus op papier precies goed is voor ons huis, maar in de praktijk door externe invloeden eigenlijk te groot is. Daardoor ben ik aangewezen op een goede low-load regeling. Door hysterese op 0 - 2 te zetten schakelt de LG in terwijl er eigenlijk geen opwarming nodig is, enkel onderhoud. In de praktijk is dat dus heel snel volledig terug regelen naar minimaal vermogen.
Voorheen was ik alsmaar aan het stoeien met opstartpiek, stooklijn en hysterese water (hogere buitentemperatuur = hoge cop = hoge ta dus stooklijn moet omhoog om pendelen tegen te gaan), maar de regeling op lucht brengt erg veel.
Modbus icm home assistant of esp home is leuk voor extras, maar vind ik absoluut onacceptabel voor in de basis goede werking.

De hysterese van 2 vind ik te hoog en wil ik nog verlagen dmv energiestatus te schakelen met siemens logo, dat is dan wel weer een nette industriële stand alone oplossing

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Nu online
Jojan265 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 18:50:
[...]

Op water+lucht regeling en de stooklijn 1 graad lager dan wat hij zou moeten zijn. De luchtregeling regelt eventueel de temperatuur iets omhoog, mocht het te lang duren voordat de luchttemperatuur rond het setpoint is. Hierdoor is de regeling wel mooi rustig en schommelt de temperatuur rond het setpoint. Mocht het minimum vermogen te hoog zijn als het buiten niet te koud is, zorg ik via ha ervoor dat hij uitgaat als de temperatuur langer dan 1 uur een halve graad boven setpoint is. Ook zorg ik zolang mogelijk ervoor dat hij niet draait tijdens het koudste moment van de dag.
Interessant, gebruik je hierbij een stooklijn in je HA code?
Ben hier de afgelopen tijd wat wezen isoleren, en heb de stooklijn nu ook al wat lagerkunnen zetten. Tot nu toe draait ie met een vast pomp debiet als een zonnetje. Werken met 1 temperatuur begrenzer is hier nog lastig, heb nog teveel verschil in mate van isolatie binnen m'n schil. Misschien toch maar weer eens gaan spelen met de stooklijn en pomp debiet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
BernieW schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:22:
[...]


Interessant, gebruik je hierbij een stooklijn in je HA code?
Ben hier de afgelopen tijd wat wezen isoleren, en heb de stooklijn nu ook al wat lagerkunnen zetten. Tot nu toe draait ie met een vast pomp debiet als een zonnetje. Werken met 1 temperatuur begrenzer is hier nog lastig, heb nog teveel verschil in mate van isolatie binnen m'n schil. Misschien toch maar weer eens gaan spelen met de stooklijn en pomp debiet.
Ik gebruik gewoon de stooklijn in de LG voor de watertemperatuur. Ik heb de waterpomp op 100% en heb hem op optimaal debiet staan.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
SalexSun schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:20:
Ter info, ik draai sinds vorige week enkel op lucht en de resultaten zijn bovenverwachting goed. Het is wel belangrijk om de hysterese voor lucht op 0 - 2 te zetten. Zelfs vanmiddag met 14 graden buiten een run geforceerd en na de opstart piek( ik heb de watertemperatuur niet gezien) netjes terug naar minimaal vermogen en 29 ta.

Achtergrond, we hebben een 5kW u44 welke in stille modus op papier precies goed is voor ons huis, maar in de praktijk door externe invloeden eigenlijk te groot is. Daardoor ben ik aangewezen op een goede low-load regeling. Door hysterese op 0 - 2 te zetten schakelt de LG in terwijl er eigenlijk geen opwarming nodig is, enkel onderhoud. In de praktijk is dat dus heel snel volledig terug regelen naar minimaal vermogen.
Voorheen was ik alsmaar aan het stoeien met opstartpiek, stooklijn en hysterese water (hogere buitentemperatuur = hoge cop = hoge ta dus stooklijn moet omhoog om pendelen tegen te gaan), maar de regeling op lucht brengt erg veel.
Modbus icm home assistant of esp home is leuk voor extras, maar vind ik absoluut onacceptabel voor in de basis goede werking.

De hysterese van 2 vind ik te hoog en wil ik nog verlagen dmv energiestatus te schakelen met siemens logo, dat is dan wel weer een nette industriële stand alone oplossing
Ik gebruik weliswaar ha via modbus, maar heb het wel zo ingesteld dat het ook zonder kan. Het is dan alleen iets minder efficiënt en de temperatuur zou iets meer kunnen variëren. Maar het werkt dan nog steeds. Dus wat is er dan aan voordeel te halen door een Siemens Logo te gebruiken? Ik gebruik ha nu ongeveer een jaar en het draait echt stabiel. Tevens heb ik ingesteld dat ik de gegevens 2 jaar kan opslaan.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 09:21
Even wat informatie delen, zodat andere mogelijk sneller de oplossing hebben. Ik wil graag de installatie met externe thermostaat laten functioneren, primaire redenatie is dat de thermostaat (EMOS P5606OT) de stooklijn wat minder kritisch maakt en kan ingrijpen bij gunstige omstandigheden (lees zonnig weer).

Probleem, zodra ik alles aansloot dan had ik automatisch warmtevraag. Wat de thermostaat deed had geen enkel effect, warmtepomp gaf steeds aan dat er warmtevraag was. Uiteindelijk alles gecontroleerd, alles goed zat zit goed. Waar gaat het dan mis? Capacitieve spanning of in andere woorden overspraak.tussen de L en de L2, in totaal hangen ze zeker 25-30 meter naast elkaar (buiten van warmtepomp naar CV ruimte en van daar weer de nodige meters naar de thermostaat in de woonkamer).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f5D2CGmUnRAIzPCKcL7hiD4Gjr0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/va0tRgLQB2MHHwxvE7nI8U4E.png?f=user_large

Oplossing:
Ontstoorcondensator aangesloten tussen de N en L2: https://www.sandervunderi...ondensator-x2-0-22uf.html
Nu reageert de warmtepomp wel gewoon. Ik had er alleen 2 moeten bestellen, want L1 heb ik nu maar even los gegooid en afgedopt, maar goed koelen zal komende maanden toch niet nodig zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:58
Jojan265 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:36:
[...]

Ik gebruik weliswaar ha via modbus, maar heb het wel zo ingesteld dat het ook zonder kan. Het is dan alleen iets minder efficiënt en de temperatuur zou iets meer kunnen variëren. Maar het werkt dan nog steeds. Dus wat is er dan aan voordeel te halen door een Siemens Logo te gebruiken? Ik gebruik ha nu ongeveer een jaar en het draait echt stabiel. Tevens heb ik ingesteld dat ik de gegevens 2 jaar kan opslaan.
Mss een verschil dat wij onszelf in de komende 5 tot 10 jaar nog wel zien verhuizen. Dan wil ik iets achterlaten waar ik zelf tevreden mee ben. Om te zeggen: “Het werkt goed, maar niet goed genoeg voor mij” vind ik geen optie.

Andere kant is nog wel een leuke. Door de zon en andere externe warmtebronnen hebben we op de begane grond regelmatig geen warmtevraag, maar wel op de eerste verdieping. Voorheen, met gasketel en afgelopen winter met warmtepomp, had ik externe thermostaten die de warmtevraag regelde, en ook de zoneklep voor begane grond stuurde.
Nu heb ik op de LG de functie mixcircuit ingeschakeld, maar ik heb helemaal geen mixventiel. Wel heb ik nu een tweede ruimtevoeler voor de eerste verdieping. De LG stuurt per zone een pomp aan. Ik vind het een beetje zonde om twee pompen aan te schaffen en drie te laten draaien, dus met de twee pompuitgangen ga ik de zoneklep aansturen. Dat kan met simpele relais, maar dan wel tijdrelais om tijdens de startpiek de vloer toch maar open te houden en zo nog wat kleine tweaks. Dan zit je al snel op de prijs van een logo, zeker tweedehands.

Nu ik die logo toch heb ga dus ook proberen daarmee de hysterese te verlagen

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Nu online
Oilman schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 20:53:
Even wat informatie delen, zodat andere mogelijk sneller de oplossing hebben. Ik wil graag de installatie met externe thermostaat laten functioneren, primaire redenatie is dat de thermostaat (EMOS P5606OT) de stooklijn wat minder kritisch maakt en kan ingrijpen bij gunstige omstandigheden (lees zonnig weer).

Probleem, zodra ik alles aansloot dan had ik automatisch warmtevraag. Wat de thermostaat deed had geen enkel effect, warmtepomp gaf steeds aan dat er warmtevraag was. Uiteindelijk alles gecontroleerd, alles goed zat zit goed. Waar gaat het dan mis? Capacitieve spanning of in andere woorden overspraak.tussen de L en de L2, in totaal hangen ze zeker 25-30 meter naast elkaar (buiten van warmtepomp naar CV ruimte en van daar weer de nodige meters naar de thermostaat in de woonkamer).

[Afbeelding]

Oplossing:
Ontstoorcondensator aangesloten tussen de N en L2: https://www.sandervunderi...ondensator-x2-0-22uf.html
Nu reageert de warmtepomp wel gewoon. Ik had er alleen 2 moeten bestellen, want L1 heb ik nu maar even los gegooid en afgedopt, maar goed koelen zal komende maanden toch niet nodig zijn.
Bekend fenomeen. Heb het indertijd met een weerstandnetwerkje opgelost. Nooit meer een probleem gehad. Met alleen een condensator is het belangrijk (brandgevaar) om net als jij minimaal een X2 condensator te nemen (en niet van Aliespress).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:55
Jojan265 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 19:45:
[...]

Kun je met de nieuwe firmware ook een verbetering zien m.b.t. de opstartpiek bij verwarmen?
Nope

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

BernieW schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 21:37:
[...]


Weet je zeker dat de thermostaatkraan op je vvw verdeler nog niet begint te knijpen op jouw Ta? Heb je al geprobeerd zonder Evohome en bv handmatig regelen door Ta te verlagen/verhogen? Neem aan dat je WP alleen de watertemperatuur regelt.
Als het inderdaad pendelen is, zal regelen via het zonesysteem het alleen maar erger maken.
Maar ga eerst es aan de slag om uit te zoeken of het Evohome is of iets anders.

Zoek ook es in het algemene L/W WP forum. Evohome met een WP staan niet bekend als een goede combi (van hear say, heb er zelf geen ervaring mee). Misschien dat de modernste versies van Evohome beter zijn. Maar in z'n algemeenheid hebben een zoneregeling met een WP veel extra aandacht nodig om goed in te regelen.
Hi Bernie,

Dank voor je reactie. Ik ga sowieso de aansturing via het ketelrelais eens even uitzetten en de WP handmatig aanzetten. En ik stuur nu alleen op de watertemperatuur inderdaad. Ik vermoed, dat bij een Ta van 45 graden de vvw verdeler begint te knijpen. Maar is dat zo erg? Of is dat minder efficient? EN hoe kan ik dat het beste controleren? Het debiet van de WP gaat deels naar het buffervat, deels naar de vvw. Dus daarop aflezen is geen goed idee.

Uiteraard ga ik me nog wat meer verdiepen in de andere fora, maar je moet ergens beginnen (en dat was hier) en het kost best wat tijd... ;)

Bedankt nogmaals voor de tips!

LG HM091MRU44 | LG WH20S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:55
Jojan265 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 11:27:
[...]

Ik heb ook een 7kW, maar geen probleem met de opstartpiek. Ik heb de waterpomp op 100% staan en draai op optimaal debiet. Tijdens de opstartpiek draait de waterpomp dus op 100% en regelt na ca. 17 min. terug tot 8 L/min. Je wilt ook juist dat hij tijdens de piek op maximaal gaat om de temperatuur niet te ver door te laten schieten. Ik heb de max hysterese op +4.[Afbeelding]
Maar dat is dan ook bij wat? 12 graden? Dan start de mijne ook precies zo door. Echter bij bijv 5.5 graden duurt het echt wel langer en gaat het kinder gladjes allemaal.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Therma
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-09 20:18
De opstart piek,
Het blijft een probleempje idd, echter is deze in stille modus als een heel stuk minder… nadeel is dan dat de FAN ook op halve kracht draait.

Zou het te doen zijn om de FAN maximaal te laten in stille modus ?

Meer lucht langs de verdamper is altijd beter.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Nu online
SCG schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:00:
[...]


Hi Bernie,

Dank voor je reactie. Ik ga sowieso de aansturing via het ketelrelais eens even uitzetten en de WP handmatig aanzetten. En ik stuur nu alleen op de watertemperatuur inderdaad. Ik vermoed, dat bij een Ta van 45 graden de vvw verdeler begint te knijpen. Maar is dat zo erg? Of is dat minder efficient? EN hoe kan ik dat het beste controleren? Het debiet van de WP gaat deels naar het buffervat, deels naar de vvw. Dus daarop aflezen is geen goed idee.

Uiteraard ga ik me nog wat meer verdiepen in de andere fora, maar je moet ergens beginnen (en dat was hier) en het kost best wat tijd... ;)

Bedankt nogmaals voor de tips!
Gewoon ook accepteren dat het tijd kost, kijk es terug in dit forum naar deze periode een jaar geleden of twee jaar geleden ;)

Van wat je geddeld hebt, krijg ik de indruk dat de radiatoren maar een klein deel van de afgidte is voor jouw huis en het meeste naar de vloerverwarming gaat. Het grafiekje wat je eerder deelde laat zien dat je goed door de opstart cyclus komt en het vreemde gedrag pas veel later begint. Als dit inderdaad pendelen is, betekent het dat je WP op dat moment z'n wamte niet kwijt kan. Hij schiet dan immers door z'n hysterese en schakelt af. En verkijk je niet op een buffervat, die kan maar een paar minuten warmte opvangen.
Zou interessant zijn om te zien hoe laag je kunt gaan met Ta, ook met radiatioren kan het lager dan je denkt.

Ik heb ook een combi systeem, vvw en radiatoren maar ook toen een werkkamer nog een kleine T11 had, is m'n Ta nooit boven de 35 C gekomen.

Maar alles goed balanceren en inregelen kost gewoon tijd. Zie het maar als je nieuwe winterhobby

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
paQ schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 23:02:
[...]

Maar dat is dan ook bij wat? 12 graden? Dan start de mijne ook precies zo door. Echter bij bijv 5.5 graden duurt het echt wel langer en gaat het kinder gladjes allemaal.
Bij mij gaat dit ook goed bij 6 graden buitentemperatuur:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n08sQFAJuIIAo6ytpAiPd8lGCDo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HMfqztG0URmNF26ew1qwECte.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QV9bheQHg0m3DxTsVmwzVTBM1F4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5C9J9Q2xprb6r8pebQtkT82O.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Jojan265 op 19-10-2023 08:25 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeffvdv
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-12-2024
Hallo, kan iemand mij helpen met de instellingen van LG therma v 9KW monoblock.

Situatie is vloerverwarming totaal 10 groepen. Maar vind dat het verbruik erg hoog is aan kWh. gisteren 25 kWh verstookt. hij staat momenteel ingesteld op delta T van 8 graden en een hysterese van +1 en -1 (geen idee wat dat is maar staat zo ingesteld) Wat ik zou willen is dat de pomp heel de dag door rustig draait met lage temperatuur 35-40 graden.

Heeft iemand tips voor mij om mijn verbuik te verminderen d.m.v. de instellingen?

LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:55
Waarom delta T 8?

Heb je een grafiek van je verbruik of water?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
Jeffvdv schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:33:
Hallo, kan iemand mij helpen met de instellingen van LG therma v 9KW monoblock.

Situatie is vloerverwarming totaal 10 groepen. Maar vind dat het verbruik erg hoog is aan kWh. gisteren 25 kWh verstookt. hij staat momenteel ingesteld op delta T van 8 graden en een hysterese van +1 en -1 (geen idee wat dat is maar staat zo ingesteld) Wat ik zou willen is dat de pomp heel de dag door rustig draait met lage temperatuur 35-40 graden.

Heeft iemand tips voor mij om mijn verbuik te verminderen d.m.v. de instellingen?
Heb je wat meer informatie zoals het oppervlakte van de vloerverwarming?
En was je huis helemaal koud of had de vloerverwarming al eerder aangestaan?
(een echt koude vloer opwarmen kost uiteraard gewoon een hoop energie)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
Jeffvdv schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:33:
Hallo, kan iemand mij helpen met de instellingen van LG therma v 9KW monoblock.

Situatie is vloerverwarming totaal 10 groepen. Maar vind dat het verbruik erg hoog is aan kWh. gisteren 25 kWh verstookt. hij staat momenteel ingesteld op delta T van 8 graden en een hysterese van +1 en -1 (geen idee wat dat is maar staat zo ingesteld) Wat ik zou willen is dat de pomp heel de dag door rustig draait met lage temperatuur 35-40 graden.

Heeft iemand tips voor mij om mijn verbuik te verminderen d.m.v. de instellingen?
Ik zou beginnen met een water hysterese van -2 en +4. Daarnaast de waterpomp snelheid op 100% en dan instellen op optimaal debiet. Vervolgens Silent mode aan. De temperatuur van het water kan bij vloerverwarming vast nog wel wat lager. Ik zou proberen om bij diverse buitentemperaturen vast te stellen bij welk watertemperatuur de luchttemperatuur lange tijd constant blijft. Daarmee kun je dan een goede stooklijn instellen. Als vb. Mijn stooklijn: -20 .. 8 -> 31 .. 27.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:58
Jeffvdv schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:33:
Hallo, kan iemand mij helpen met de instellingen van LG therma v 9KW monoblock.

Situatie is vloerverwarming totaal 10 groepen. Maar vind dat het verbruik erg hoog is aan kWh. gisteren 25 kWh verstookt. hij staat momenteel ingesteld op delta T van 8 graden en een hysterese van +1 en -1 (geen idee wat dat is maar staat zo ingesteld) Wat ik zou willen is dat de pomp heel de dag door rustig draait met lage temperatuur 35-40 graden.

Heeft iemand tips voor mij om mijn verbuik te verminderen d.m.v. de instellingen?
Jojan265 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:41:
[...]

Ik zou beginnen met een water hysterese van -2 en +4. Daarnaast de waterpomp snelheid op 100% en dan instellen op optimaal debiet. Vervolgens Silent mode aan. De temperatuur van het water kan bij vloerverwarming vast nog wel wat lager. Ik zou proberen om bij diverse buitentemperaturen vast te stellen bij welk watertemperatuur de luchttemperatuur lange tijd constant blijft. Daarmee kun je dan een goede stooklijn instellen. Als vb. Mijn stooklijn: -20 .. 8 -> 31 .. 27.
@Jeffvdv heb je het over hysterese voor lucht? Zo ja, kun je deze beter op 0, 2 zetten. Bij -1 wil de LG die 1 graad zo snel mogelijk goedmaken

Heb je het over hysterese voor water dan de suggestie van @Jojan265 aanhouden

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Ieder huis is anders maar is met buitentemperaturen van nu 35 a 40 graden niet een beetje veel van het goede? Het is hier 20-21 graden binnen en de aanvoer is tussen de 26 en 28 graden en eigenlijk stijgt daarmee de temperatuur nog iets te snel tijdens een run.


Ik heb overigens eindelijk de WP stabiel, gisteren een run van bijna 12 uur maar het begon binnen steeds iets warmer te worden dus ik heb de offset handmatig op -5 gezet toen ik ging slapen. Die offset reset 's ochtends met behulp van NodeRed dus vandaag weer verder. Stooklijn moet nog wat naar beneden maar zelfs op minimaal vermogen blijft de temp stijgen.

Om de opstartfase te overleven heb ik de pompcapaciteit vastgezet op 10l/min (60%). Wel heb ik in NodeRed een simpele flow gemaakt die een timer van een half uur start zodra de WP met een run begint, zolang die timer loopt worden elke 20 sec aanvoer en target met elkaar vergeleken. Is het verschil groter dan 4 graden dan wordt de offset met +1 omhoog gezet, is het verschil kleiner dan 3 graden dan gaat de offset weer omlaag.

Dit gaat een beetje in tegen mijn principe dat de WP ook prima moet kunnen draaien als ik of Home Assistant dood gaan (of gewoon als we het huis verkopen). Dus ik hoop dat als ik de vloerverwarming boven realiseer dit niet meer nodig is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ad3hAbNBDMbxPa9o7MZNzOmRzRw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MV1Zs9Ufh2x6K6RzLrwPM9zv.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mOfiDfp2oVBDdCfDyTnt9ZKBCuk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WCubadfXw9NfsOrY7Jiod01E.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jgroothedde
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-01 16:05

Jgroothedde

LG-HM091MR-U44

Goedemorgen wat adviseren jullie om de stille modus altijd aan te zetten of alleen snachts. Ik moet zetten in het stroomverbruik merk ik weinig verschil op stook op temperatuur 32 graden. Uw het niet beter voor de wp om gewoon optimaal te draaien dan altijd in stille modus?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
SalexSun schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:44:
[...]


[...]


@Jeffvdv heb je het over hysterese voor lucht? Zo ja, kun je deze beter op 0, 2 zetten. Bij -1 wil de LG die 1 graad zo snel mogelijk goedmaken

Heb je het over hysterese voor water dan de suggestie van @Jojan265 aanhouden
@Jeffvdv Ik heb de hysterese voor lucht op - 0.5 .. +1.5. Maar om de machine goed in te regelen zou ik eerst proberen om alleen op water te regelen. Als dat zo goed mogelijk werkt kun je hem op water+lucht zetten. Als namelijk de water temperatuur niet helemaal past bij jouw situatie ben je minder efficiënt en verbruik je dus teveel. Als je water regeling goed staat, is dat het meest efficiënt. De luchtregeling hoeft dan alleen te corrigeren op externe factoren (zonlicht inval, meerdere mensen, etc.).

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Jgroothedde schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:50:
Goedemorgen wat adviseren jullie om de stille modus altijd aan te zetten of alleen snachts. Ik moet zetten in het stroomverbruik merk ik weinig verschil op stook op temperatuur 32 graden. Uw het niet beter voor de wp om gewoon optimaal te draaien dan altijd in stille modus?
Ik meen te herinneren dat iemand in dit topic de fabrikant heeft gevraagd of altijd draaien in stille modus kwaad kan en het antwoord was nee.

Ik heb hem permanent in stille modus omdat dit rustiger gedrag lijkt op te leveren, ook buiten qua geluid. Als de buitentemp zo ver zakt dat het vermogen niet toereikend is zet ik stille modus uit maar ik vraag me af of het in NL nog zo koud wordt dat dat nodig is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeffvdv
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-12-2024
Jojan265 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:41:
[...]

Ik zou beginnen met een water hysterese van -2 en +4. Daarnaast de waterpomp snelheid op 100% en dan instellen op optimaal debiet. Vervolgens Silent mode aan. De temperatuur van het water kan bij vloerverwarming vast nog wel wat lager. Ik zou proberen om bij diverse buitentemperaturen vast te stellen bij welk watertemperatuur de luchttemperatuur lange tijd constant blijft. Daarmee kun je dan een goede stooklijn instellen. Als vb. Mijn stooklijn: -20 .. 8 -> 31 .. 27.
Hi Jojan, dank, de pomp staat momenteel ingesteld op 50%. ik ga jou advies uitproberen! kan je mij misschien in jip en janneke taal uitleggen wat hysterese inhoud?

LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeffvdv
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-12-2024
Jojan265 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:52:
[...]

@Jeffvdv Ik heb de hysterese voor lucht op - 0.5 .. +1.5. Maar om de machine goed in te regelen zou ik eerst proberen om alleen op water te regelen. Als dat zo goed mogelijk werkt kun je hem op water+lucht zetten. Als namelijk de water temperatuur niet helemaal past bij jouw situatie ben je minder efficiënt en verbruik je dus teveel. Als je water regeling goed staat, is dat het meest efficiënt. De luchtregeling hoeft dan alleen te corrigeren op externe factoren (zonlicht inval, meerdere mensen, etc.).
hi Jojan,

de hysterese voor lucht, is dat buitenlucht of binnenlucht? en waar precies kan ik hem instellen op enkel en alleen water?

Alvast bedankt!

LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jgroothedde
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-01 16:05

Jgroothedde

LG-HM091MR-U44

Pixal schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 08:55:
[...]


Ik meen te herinneren dat iemand in dit topic de fabrikant heeft gevraagd of altijd draaien in stille modus kwaad kan en het antwoord was nee.

Ik heb hem permanent in stille modus omdat dit rustiger gedrag lijkt op te leveren, ook buiten qua geluid. Als de buitentemp zo ver zakt dat het vermogen niet toereikend is zet ik stille modus uit maar ik vraag me af of het in NL nog zo koud wordt dat dat nodig is.
Bedankt voor de snelle en duidelijke reactie. Laatste vraag wat is jullie advies stoken top temperatuur of water? Nadeel bij temperatuur vind ik zelf dat hij dan soms uit gaat en bij water rustig blijft lopen. Maar ben benieuwd wat anderen doen en de ervaringen zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
Jeffvdv schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:00:
[...]


Hi Jojan, dank, de pomp staat momenteel ingesteld op 50%. ik ga jou advies uitproberen! kan je mij misschien in jip en janneke taal uitleggen wat hysterese inhoud?
Hysterese is in dit geval het aantal graden waarbij de warmtepomp in kan schakelen en uit zal gaan.

Bijv.: de hysterese voor water staat op -2 en +4 en de hysterese voor lucht staat op -0.5 .. 1.5.

De warmtepomp zal dan aangaan als de watertemperatuur lager is dan 2 graden onder de gewenste waarde EN als de luchttemperatuur lager is dan 0.5 graden onder de gewenste kamertemperatuur. De warmtepomp zal uitgaan bij een gemeten watertemperatuur hoger dan 4 graden boven de gewenste watertemperatuur OF als de gemeten luchttemperatuur hoger is dan 1.5 graden boven de kamertemperatuur.

De gewenste waarde voor de watertemperatuur kan een vaste waarde zijn of via een stooklijn gaan.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeffvdv
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-12-2024
Jojan265 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:10:
[...]

Hysterese is in dit geval het aantal graden waarbij de warmtepomp in kan schakelen en uit zal gaan.

Bijv.: de hysterese voor water staat op -2 en +4 en de hysterese voor lucht staat op -0.5 .. 1.5.

De warmtepomp zal dan aangaan als de watertemperatuur lager is dan 2 graden onder de gewenste waarde EN als de luchttemperatuur lager is dan 0.5 graden onder de gewenste kamertemperatuur. De warmtepomp zal uitgaan bij een gemeten watertemperatuur hoger dan 4 graden boven de gewenste watertemperatuur OF als de gemeten luchttemperatuur hoger is dan 1.5 graden boven de kamertemperatuur.

De gewenste waarde voor de watertemperatuur kan een vaste waarde zijn of via een stooklijn gaan.
Hi Jojan,

Vriendelijk bedankt! ik ga met instellingen aan de slag!

LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
Jeffvdv schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:02:
[...]


hi Jojan,

de hysterese voor lucht, is dat buitenlucht of binnenlucht? en waar precies kan ik hem instellen op enkel en alleen water?

Alvast bedankt!
Het is de hysterese voor de binnenlucht. Het instellen zul je echt even in de handleiding moeten opzoeken. Die heb ik nu niet bij de hand, want zit op Schiphol om op vakantie te gaan.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Jojan265 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:13:
[...]

Het is de hysterese voor de binnenlucht. Het instellen zul je echt even in de handleiding moeten opzoeken. Die heb ik nu niet bij de hand, want zit op Schiphol om op vakantie te gaan.
Nou zeg, heb je net zoveel moeite gedaan om van fossiel af te gaan! >:)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
SCG schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 20:50:
[...]


Ik heb de watertempertuur van de WP (nu nog) op 40-45 graden staan, omdat mijn laatste stukje leiding naar de verdeler een kleinere diameter heeft. Vandaar dat ik ook nog niet over ben op een open verdeler. dat is nog toekomstmuziek. Het debiet van de circulatiepomp (na het buffervat) stond op 600 l/uur. Met de delta T over de vloerverwarmingsverdeler (ingesteld op ma 37 gr.) wordt er toch nog een aardig vermogen de vloer ingestuurd, naar mijn idee.
Heb je meters zitten op je ingaande en uitgaande temperatuur van je Robot verdeler? Deze gebruikt ik namelijk om te checken wat de ingaande temperatuur is.
SCG schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 20:54:
[...]

Interessant! Ook met een buffervat? Mooie strakke lijn van het opgenomen vermogen. Wat zijn verder je instellingen?
Met buffervat inderdaad, een oude Remeha Sentry die ik andersom heb aangesloten (aanvoer onderin)
Even uit mij hoofd:
Vast debiet: 20l/min
Sturing: alleen water
Sensor: uitgaande temperatuur
Bovengrens hysterese: +4
Ondergrens hysterese: -7
Watertemperatuur: 30graden (op dit moment, 32 was overbodig)

In principe probeert de wp natuurlijk 30 graden uit te voeren. Zodra deze zijn warme minder goed kwijt kan (bijvoorbeeld door het dichtlopen van een vloerverwarmings groep) gaat de wp zijn uitvoer temperatuur verhogen. Hierdoor krijgen de overige groepen een wat hogere temperatuur (niet erg, deze ruimtes zijn immers nog niet op temperatuur). De wp blijft nu langzaam verder verhogen naar 34 graden. Doordat er ook een handdoek radiator (H1500xB600), een radiator in de garage (1.0 400Hx2600B) en een luchtverwarmer op de balansventilatie aangekoppeld zijn kunnen deze op een wat hogere temperatuur ook wat meer vermogen kwijt en blijft de wp aardig lang doordraaien.

Dit was afgelopen nacht (Tbuiten ~14°c):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lP41Q3ddbkFR94yeqGnH9XXp8XM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IqjuYAPLCLuLLBBWBFf6HpSL.png?f=user_large

Zoals @BernieW ook al aanhaalt, het inregelen van een systeem kost een hoop tijd om goed te doen.

[ Voor 2% gewijzigd door Casper de Boer op 19-10-2023 09:22 . Reden: Reactie op BernieW ]

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
Pixal schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:16:
[...]


Nou zeg, heb je net zoveel moeite gedaan om van fossiel af te gaan! >:)
Klopt. Ik voel me ook heel schuldig. Maar ik heb mezelf wel een limiet opgelegd. Ik ga niet vaker dan 4 keer per jaar vliegen. Er moet een grens gesteld worden. 8)7

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:58
Jojan265 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:13:
[...]

Het is de hysterese voor de binnenlucht. Het instellen zul je echt even in de handleiding moeten opzoeken. Die heb ik nu niet bij de hand, want zit op Schiphol om op vakantie te gaan.
Fijne vakantie

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
oxfordpelican schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 23:29:
Heeft iemand enig idee waarom de LG na de opstartpiek zijn doeltemperatuur volledig voorbij schiet?

12kw u34 op AI mode, sturen op wateraanvoer en vast debiet van 17,5 liter.
Ik heb het idee dat de delta T te groot blijft en daarom maar doorgaat.

[Afbeelding]

Na de tweede start gaat hij netjes moduleren en draait hij nu al een tijdje op de doeltemperatuur.
Ik was zelf van dit probleem af door mijn debiet wat te verhogen (zit zelf nu op 20l/min)
17,5 is bijna het minimum voor een 12kW model.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Jojan265 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:19:
[...]

Klopt. Ik voel me ook heel schuldig. Maar ik heb mezelf wel een limiet opgelegd. Ik ga niet vaker dan 4 keer per jaar vliegen. Er moet een grens gesteld worden. 8)7
Fijne vakantie natuurlijk, maar 4 keer is hopelijk een grapje! 7(8)7

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 12:02
Pixal schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:26:
[...]


Fijne vakantie natuurlijk, maar 4 keer is hopelijk een grapje! 7(8)7
Dank. Uiteraard een grapje.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
tebogo schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 09:37:
[...]


Interssant, bij mij duurt het wel een uur voordat hij door de opstart piek heen is. Tips hoe ik die kan verkorten?

Bij mij gaat hij gemiddeld dan naar 640W, klein verschil t.o.v. van jou, maar ben toch benieuwd waar dat in zou kunnen zitten…. Ook hier zijn tips welkom!

Dank![Afbeelding]
Hoe staat je debiet ook al weer ingesteld?

Het opgenomen vermogen komt denk ik door de ingestelde temperatuur. Bij een doel temperatuur van 25 graden had ik een minimaal opgenomen vermogen van 555W. (met koelen heb ik 468W wel eens gehaald :P )
Afgelopen nacht met een doel temperatuur van 32 graden ging hij niet lager dan 640W.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
wfveennl schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 16:22:
[...]

Klopt het dat je hier een Homewizard stekker voor gebruikt? Ik heb dit ook geprobeerd maar bij trok die stekker dat niet.
Zoals @Jojan265 al vermoeden heb ik hier een kWh module voor in de meterkast.
Mijn split unit airco heeft trouwens wel een stopcontact module die ik in de buitenunit weggewerkt heb O-)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 17-09 17:04
ThunderStorm schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 21:30:
Het stookseizoen is ook hier weer begonnen. Vorige maand een Nest aangesloten op de LG en de WP gaat mooi aan/uit als de LG een warmtevraag krijgt van de Nest en de LG op 'warmte' staat. Dan werkt de LG met een vaste watertemp.

Als ik de LG echter instel op AI, zodat hij een stooklijn gaat hanteren doet dan gaat de WP niet aan. Er is wel een warmtevraag (lampje rechtsonder op de RMC gaat ook branden), maar de pomp blijft uit. Ik heb de settings al doorgelopen en kan niks geks vinden.

Iemand een idee waar dit aan kan liggen of wat ik over het hoofd zie? :?

Toevoeging huidige settings:
RMC=master
Sturen enkel op water
seizoentemp stooklijn -10,50 +10,40 (vrij hoog, maar radiatoren)
RMC op AI +0
Deze vraag is in de snelheid van dit topic wat ondergesneeuwd. Iemand die hierin kan meedenken? Voor het toepassen van een stooklijn moet de LG toch op AI staan? (en dat doet de pomp dus niks hier....)
Alvast dank! _/-\o_

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Therma
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 16-09 20:18
@ThunderStorm ik denk dat je de de stooklijn tot 20 graden moet doortrekken. Nu valt de buiten temperatuur buiten je stooklijn

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 12:18
Zou wel vreemd zijn als dat zo werkt @Therma dan zou hij bij -15 ook niet gaan verwarmen omdat de stooklijn maar tot -10 is ingesteld. Of zou het maar 1 kant op werken?

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
ThunderStorm schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 11:32:
[...]


Deze vraag is in de snelheid van dit topic wat ondergesneeuwd. Iemand die hierin kan meedenken? Voor het toepassen van een stooklijn moet de LG toch op AI staan? (en dat doet de pomp dus niks hier....)
Alvast dank! _/-\o_
Heb je onder het user menu de temperatuur ook onder auto staan of staat die daar manual?
Deze optie komt als het goed is naar boven als je in het installer menu water+lucht sturing hebt staan.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-09 23:58
Misschien handig als iedereen in dit forum ook z'n type LG WP etc. even deelt in z'n signature?
Dit kan op de volgende link onder: Profielgegevens voor het forum; Signature:

https://tweakers.net/instellingen/profiel/

Dan zie je in één oog opslag wie dezelfde type LG WP heeft :)

[ Voor 7% gewijzigd door tebogo op 19-10-2023 13:10 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-09 23:58
Casper de Boer schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:30:
[...]


Hoe staat je debiet ook al weer ingesteld?

Het opgenomen vermogen komt denk ik door de ingestelde temperatuur. Bij een doel temperatuur van 25 graden had ik een minimaal opgenomen vermogen van 555W. (met koelen heb ik 468W wel eens gehaald :P )
Afgelopen nacht met een doel temperatuur van 32 graden ging hij niet lager dan 640W.
Debiet, 75%, lager gaat niet, dan krijg ik CH14. Wordt dan minder dan 17,5 l/m :/

Opgenomen vermogen zou goed kunnen, staat bij mij nu op 28 graden, en daarmee rond de 630W

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
tebogo schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 13:12:
[...]


Debiet, 75%, lager gaat niet, dan krijg ik CH14. Wordt dan minder dan 17,5 l/m :/

Opgenomen vermogen zou goed kunnen, staat bij mij nu op 28 graden, en daarmee rond de 630W
Debiet en pomp vermogen zijn 2 verschillende instellingen.

Met het pompvermogen stel je een maximum vermogen in, dit kan wenselijk zijn om stromingsgeluid te verminderen. Bijvoorbeeld: tijdens een defrost draait de pomp op maximaal ingesteld vermogen.
(advies uit de u33 manual is altijd het maximaal vermogen ingesteld te laten staan)

Met het debiet kan je instellen hoeveel l/min je de pomp wil laten draaien, deze wordt beperkt door het maximaal ingestelde pomp vermogen. (de 12kW u33 versie heeft bijvoorbeeld een rated flow van 34,5l/min)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Casper de Boer schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 13:34:
[...]


Debiet en pomp vermogen zijn 2 verschillende instellingen.

Met het pompvermogen stel je een maximum vermogen in, dit kan wenselijk zijn om stromingsgeluid te verminderen. Bijvoorbeeld: tijdens een defrost draait de pomp op maximaal ingesteld vermogen.
(advies uit de u33 manual is altijd het maximaal vermogen ingesteld te laten staan)

Met het debiet kan je instellen hoeveel l/min je de pomp wil laten draaien, deze wordt beperkt door het maximaal ingestelde pomp vermogen. (de 12kW u33 versie heeft bijvoorbeeld een rated flow van 34,5l/min)
Ik kan in de instellingen van de 44 niet zo goed vinden hoe jij het beschrijft.

Als ik kies voor regelen met optimaal debiet, kan ik niet instellen wat de min of max pompcapaciteit is. Hij lijkt de volledige range te pakken.

Als ik kies voor regelen met vaste pompcapaciteit (bijv 60%), dan is de flow constant 10.3L/min. Deze instelling is dus niet een maximum vermogen want hij gaat er ook nooit onder zitten bij mij. Het is dus echt "vast".

Tenzij ik het schermpje heb gemist waar je de L/min instelt is pompcapaciteit en debiet toch hetzelfde?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tinusit
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-03 19:28
Pixal schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:41:
[...]


Ik kan in de instellingen van de 44 niet zo goed vinden hoe jij het beschrijft.

Als ik kies voor regelen met optimaal debiet, kan ik niet instellen wat de min of max pompcapaciteit is. Hij lijkt de volledige range te pakken.

Als ik kies voor regelen met vaste pompcapaciteit (bijv 60%), dan is de flow constant 10.3L/min. Deze instelling is dus niet een maximum vermogen want hij gaat er ook nooit onder zitten bij mij. Het is dus echt "vast".

Tenzij ik het schermpje heb gemist waar je de L/min instelt is pompcapaciteit en debiet toch hetzelfde?
Als ik naar mijn 12 KW U.34 variant kijk kan ik het volgende stellen:

* Pompcapaciteit 100 % = flow van +/- 34 liter per minuut.

Indien ik de pompcapaciteit instel op bijvoorbeeld 70% en stuur op optimaal debiet dan wordt de flow tijdens normaal gebruik maximaal 23,8 liter per minuut. (70% van 34 liter). De WP moduleert vervolgens terug tot de onderwaarde van 17,5 liter per minuut. (Althans dat was het gedrag vorig stookseizoen, zie ook mijn post van een paar dagen geleden).

Uitzondering hierop zijn de defrosts. Dan is de flow 34 liter per minuut ongeacht de instellingen die ik de in RMC heb gemaakt.

LG-HM123MR.U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-09 23:58
tinusit schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 15:47:
[...]


Als ik naar mijn 12 KW U.34 variant kijk kan ik het volgende stellen:

* Pompcapaciteit 100 % = flow van +/- 34 liter per minuut.

Indien ik de pompcapaciteit instel op bijvoorbeeld 70% en stuur op optimaal debiet dan wordt de flow tijdens normaal gebruik maximaal 23,8 liter per minuut. (70% van 34 liter). De WP moduleert vervolgens terug tot de onderwaarde van 17,5 liter per minuut. (Althans dat was het gedrag vorig stookseizoen, zie ook mijn post van een paar dagen geleden).

Uitzondering hierop zijn de defrosts. Dan is de flow 34 liter per minuut ongeacht de instellingen die ik de in RMC heb gemaakt.
klopt, dit is bij mij ook zo.. alleen dan wel op 75%. Daaronder krijg ik sowieso een foutmelding.
Ik zal straks eens op vast debiet proberen..

[ Voor 6% gewijzigd door tebogo op 19-10-2023 17:10 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 08:52
Pixal schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 14:41:
[...]


Ik kan in de instellingen van de 44 niet zo goed vinden hoe jij het beschrijft.

Als ik kies voor regelen met optimaal debiet, kan ik niet instellen wat de min of max pompcapaciteit is. Hij lijkt de volledige range te pakken.

Als ik kies voor regelen met vaste pompcapaciteit (bijv 60%), dan is de flow constant 10.3L/min. Deze instelling is dus niet een maximum vermogen want hij gaat er ook nooit onder zitten bij mij. Het is dus echt "vast".

Tenzij ik het schermpje heb gemist waar je de L/min instelt is pompcapaciteit en debiet toch hetzelfde?
In het installers menu:
General->
Water Flow Control-> (Control Method op "Fixed Flow Rate")
Fixed Flow Rate->
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iH45ROC_Dwwk_sYocPnnQaoHot4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yjn8nb20stmnzdCcrP07uJhZ.jpg?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 17-09 23:58
Ik dacht dat setting de flow voor deze de temperatuur instelde |:( |:(
Maar is dus l/min? Zoals in onderstaande aangegeven dus tussen 17 en 47 l/min

Dus tussen 17 en Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F4Mh8EsT2z65TCs_D1YZ_YWpyU8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MgL2aqOHRJdjSqv2LSAERecU.png?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Bij mij ook, maar ik vind niet dat het helemaal mijn schuld is.

Ik heb de thermostaat in het Nederlands staan (doe ik vaak met apparaten waar vrouw en kinderen ook iets mee moeten kunnen). En ik heb de koeling niet ingeschakeld, dus als ik naar dat schermpje ga staat er:

WARMTE
25


Dus met die instelling heb ik nooit iets gedaan want leek me niet interessant voor mij. Ga ik nu even mee proberen of dit misschien de gouden combi is met mijn andere instellingen |:(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:55
ThunderStorm schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 11:32:
[...]


Deze vraag is in de snelheid van dit topic wat ondergesneeuwd. Iemand die hierin kan meedenken? Voor het toepassen van een stooklijn moet de LG toch op AI staan? (en dat doet de pomp dus niks hier....)
Alvast dank! _/-\o_
Nest vraag = rmc inschakelen (Lampje aan)
De rmc bepaalt vervolgens wat er gaat gebeuren. In jouw geval nog niks dus :+
Je zou je thermo on hysterese wat verde naar 0 kunnen brengen. Dat gaat in stapjes van -0,5.

Je kan ook eenvoudig testen of dat het is: AI even op +1, en kijken of hij kort daarna wel aanspringt.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

BernieW schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 08:04:
[...]


Zorg er voor de zekerheid wel voor dat er altijd een radiator open staat als je de bypass dicht draait. Het is afhankelijk op welke temperatuur de WP draait, maar zolang je een mengverdeler (met pomp) voor de vloerverwarming hebt kan deze bij wat hogere watertemperaturen helemaal de flow helemaal stoppen. Maar ja dat zie je dan ook wel terug in het pendelen.
Maar een vloerverwarmngsverdeler vervangen voor een open type betekent ook dat je niet meer hybride kunt draaien (als je dat al van plan was), tenzij de CV ketel op heel lage temperatuur ingesteld kan worden.
Hi Bernie,

Waarom moet er een radiator open staan? Door het parallelle buffervat, kan de WP altijd zijn warmte kwijt in het buffervat (binnen de regelgrenzen) toch, of zie ik iets over het hoofd?

En wat is de reden dat bij een mengverdeler (met pomp) deze bij wat hogere watertemperaturen de flow helemaal kan stoppen? Is dit een ander effect als bij een CV ketel, die met (nog) hogere temperatuur verwarmt?

Zie mijn vragen svp als een reden om het te begrijpen! ;)

M.vr.gr. Sander

LG HM091MRU44 | LG WH20S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

wfveennl schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 16:22:
[...]

Klopt het dat je hier een Homewizard stekker voor gebruikt? Ik heb dit ook geprobeerd maar bij trok die stekker dat niet.
Ik gebruik de Homewizard Wi-Fi kWh meter 1-fase MID, zoals @Jojan265 aangeeft

LG HM091MRU44 | LG WH20S

Pagina: 1 ... 93 ... 181 Laatste