Ik 7 kw u 44
Omdat je nu op het droogcontact aangeeft dat ie moet verwarmen. (Je nest is nu master)Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 10:19:
Bij dhw blijft ie geblokkeerd
Zo is er ook een droogcontact voor DHW.
Zoals ik eerder al schreef kun je je nest zodanig configureren dat je ook DHW kunt maken. Maar dan moet je even in de systeem setup van de nest zelf graven. (gele waterdruppel) Terminals 5 en 6 op de heatlink zijn voor DHW.
[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 19-09-2023 10:48 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
De RMC gaat toch aan?Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 11:01:
Als ik de nest omhoog zet bijvoorbeeld 28.
Schakeld hij de warmtepomp niet
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
En ik zie dat je de Heatlink in de WP wil plaatsen. Gaat dat goed met de ontvangst en een metalen behuizing eromheen én waarschijnlijk nog een buitenmuur + aantal binnenmuren?
-edit- Ik zie dat je hem bedraad aan gaat sluiten op de Nest. nvm
-edit- Ik zie dat je hem bedraad aan gaat sluiten op de Nest. nvm
[ Voor 16% gewijzigd door ThunderStorm op 19-09-2023 11:54 ]
Ja de controller gaat aan maar .de nest zet ik bijvoorbeeld 28 de warmtepomp doet niks
De nest bepaalt alleen maar of je RMC aan mag.Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 12:50:
Ja de controller gaat aan maar .de nest zet ik bijvoorbeeld 28 de warmtepomp doet niks
Alle settings moet je op de RMC zelf doen.
Dus stooklijn, hysterese, pompinstellingen enz enz.
Het werkt niet out of the box
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Welk gedrag verwacht je dan dat er gebeurt?Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 13:04:
Ja maar niks werkt
Maar de RMC gaat dus aan. Wat zie je dan? Foto?Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 13:04:
Ja maar niks werkt
Op welke instellingen moet de warmtepomp draaien? Had je dit al ingesteld voordat je de Nest ging aansluiten?
LG Therma V HM091MR.U44
Apple
De nest doet niks als ik het 28 zet gaat de warmtepomp niet aan slaan.
Hij regeert niet
De nest doet niks als ik het 28 zet gaat de warmtepomp niet aan slaan.
Hij regeert niet
@Bengaalse Mss moet je jezelf eens op je gemak verdiepen in de werking/instellingen zonder nest thermostaat. Wanneer je dat onder de knie hebt, dan pas met de externe thermostaat gaan werken.
Als je hem straks eindelijk aan de gang hebt, heb je zo te lezen geen idee hoe het werkt, en zul je ook niet weten welke instellingen je moet hebben wanneer het niet warm wordt in huis of hoe en waar je storing moet zoeken
Op je fotos lijkt het alsof de thermostaat nu goed is aangesloten, maar je hebt blijkbaar geen idee hoe dat te herkennen.
Er is zowel een installatiehandleiding als gebruikershandleiding beschikbaar op de website van LG klimaat.
Als je hem straks eindelijk aan de gang hebt, heb je zo te lezen geen idee hoe het werkt, en zul je ook niet weten welke instellingen je moet hebben wanneer het niet warm wordt in huis of hoe en waar je storing moet zoeken
Op je fotos lijkt het alsof de thermostaat nu goed is aangesloten, maar je hebt blijkbaar geen idee hoe dat te herkennen.
Er is zowel een installatiehandleiding als gebruikershandleiding beschikbaar op de website van LG klimaat.
[ Voor 38% gewijzigd door SalexSun op 19-09-2023 13:47 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Die 28 van je nest doen niks he.
27, 34, 29, allemaal 1 pot nat. aan=aan.
Ik zie dat je je verwarminginstelling op je RMC nu op 20 graden hebt staan. (op het hoofdscherm)
Als het water warm genoeg is (niet buiten de ingestelde hysterese komt) dan gebeurt er inderdaad helemaal niets
Als je die nu bijv op 30 zet, zal je wp echt wel aan gaan.
stap 1 is wel echt instellen dat je zeker weet dat je alleen op water verwarmt, niet op lucht/water.
27, 34, 29, allemaal 1 pot nat. aan=aan.
Ik zie dat je je verwarminginstelling op je RMC nu op 20 graden hebt staan. (op het hoofdscherm)
Als het water warm genoeg is (niet buiten de ingestelde hysterese komt) dan gebeurt er inderdaad helemaal niets
Als je die nu bijv op 30 zet, zal je wp echt wel aan gaan.
stap 1 is wel echt instellen dat je zeker weet dat je alleen op water verwarmt, niet op lucht/water.
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 19-09-2023 13:54 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Maar weet jij of de nest op opentherm moet staan .
Ik dacht dat dit forum er was om te helpen.
En niet doem weg zetten.
Op je fotos lijkt het alsof de thermostaat nu goed is aangesloten, maar je hebt blijkbaar geen idee hoe dat te herkennen.
En niet doem weg zetten.
Op je fotos lijkt het alsof de thermostaat nu goed is aangesloten, maar je hebt blijkbaar geen idee hoe dat te herkennen.
gewoon op aan/uitBengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 13:56:
Maar weet jij of de nest op opentherm moet staan .
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Wat @paQ zegt, op deze foto van jou heeft blijkbaar de nest warmtevraag, en de LG gaat in verwarmingsmode, precies wat die moet doen. Als je water van 20graden wil maken met, nu, 20 graden buitentemperatuur is het niet zo gek dat de warmtepomp niet gaat verwarmen.Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 14:00:
En niet dom weg te zetten
:strip_exif()/f/image/5pmoV6tigU55jFpEtQs7OKO6.jpg?f=fotoalbum_large)
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Sorry als die geschakeld is naar de nest thermostaat 28.pin 8 omgezet moet ie toch echt wat doen
waarom?Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 14:37:
Sorry als die geschakeld is naar de nest thermostaat 28.pin 8 omgezet moet ie toch echt wat doen
De warmtepomp weet niks van die 28 graden op jouw nest he.
ga eens rustig achter de computer zitten, en lees alle antwoorden op je vragen nog eens rustig door
wat achtergrond info:
De RMC is een controller waar je alle settings van de wp mee kunt instellen, aanzetten of utischakelen.
Hij kan tevens als thermostaat (luchttemperatuur in de kamer) dienen.
Daarvoor moet je wp ingesteld staan op lucht/water.
Je wp heeft ook een interne thermostaat, waardoor je de kamerlucht (bij je RMC) buiten beschouwing laat. In dat geval (zou ik nu doen) zet je hem op alleen water.
De nest moet gaan dienen als je kamerthermostaat (neem ik aan?). Dus je geeft met de nest een signaaltje aan de WP dat er warmte bij moet in de kamerlucht. De WP weet niet hoeveel warmte jij er bij wil of hoe warm het in de kamer is; de nest weet niet hoe warm het water is.
Hoe warm het water moet worden dat je wp moet maken, dat moet je zelf instellen. Een (buiten)temperatuur afhankelijke curve- de stooklijn- is daarvoor het mooist, maar dat is trial and error welke temperaturen je daar voor moet hebben.
Je kunt om te beginnen ook gewoon eens het water op bijv 27 graden zetten en kijken hoe dat is.
Samenvattend:
Je nest zet je op de gewenste kamertemperatuur, je WP (RMC) op de gewenste watertemperatuur.
gratis rijmpje:
Als aan beiden niet wordt voldaan, pas dan gaat de WP aan.
[ Voor 88% gewijzigd door paQ op 19-09-2023 14:58 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dat geeft dan weer ik kan m niet lager zetten water tussen 20 naar 55 graden dat is op dat moment mijn boiler water
Het enige wat hij doet als de nest thermostaat zijn contact gesloten heeft, is dat de LG in de "Standby modus" gaat. Dan is het afhankelijk van het setpoint dat je ingesteld hebt op de RMC of de warmtepomp aan gaat of niet. In jouw geval moet je het setpoint van het water ook nog omhoog zetten. Op jouw foto lijkt deze nu op 20 °C te staan, en dat is te laag. Als je deze op bijv. 30 °C zet, dan zal de warmtepomp vast wel aangaan.Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 14:37:
Sorry als die geschakeld is naar de nest thermostaat 28.pin 8 omgezet moet ie toch echt wat doen
Kort gezegd: De nest thermostaat regelt de luchttemperatuur in je kamer. Als de temperatuur te laag is, dan zal de Nest thermostaat de warmtepomp proberen op te starten. Dit starten lukt alleen als ook het watertemperatuur te laag is. En dit stel je dan éénmalig in op de RMC. Als de temperatuur van je kamer te hoog is, dan zal de warmtepomp in zijn geheel uitgaan.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Boilerwater staat hier buiten. Het gaat nu toch om die 20 van het verwarmingswater?Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 14:39:
Dat geeft dan weer ik kan m niet lager zetten water tussen 20 naar 55 graden dat is op dat moment mijn boiler water
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Oke ik zou 'm wat hoger zetten .maar als ik de pin 8 omzet ,hoe regel ik mijn boiler water dan.
Dat is dan geblokkeerd .
Dat is dan geblokkeerd .
Zo te zien door een draadbrug van 21 naar 25 te leggen volgens de pinning van jojan.Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 18:04:
Oke ik zou 'm wat hoger zetten .maar als ik de pin 8 omzet ,hoe regel ik mijn boiler water dan.
Dat is dan geblokkeerd .
https://gathering.tweaker...message/76563584#76563584
Ik gebruik zelf de dhw van de LG niet, dus weet niet hoe dat dan gaat met de voorrangsregeling
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
paQ in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 18:04:
Oke ik zou 'm wat hoger zetten .maar als ik de pin 8 omzet ,hoe regel ik mijn boiler water dan.
Dat is dan geblokkeerd .
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Allen, na de uitgebreide conversatie over de Nest is mijn vraag een paar pagina's naar achter verdwenen. Ik hoop dat iemand een oplossing voor mijn vraag kan aandragen, vandaar een korte verwijzing. Bedankt voor de moeite!Wurmie schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 15:16:
... Eén ding kom ik helaas niet uit ...
Ik heb er geen ervaring mee, maar moet je mss naastWurmie schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 18:30:
[...]
Allen, na de uitgebreide conversatie over de Nest is mijn vraag een paar pagina's naar achter verdwenen. Ik hoop dat iemand een oplossing voor mijn vraag kan aandragen, vandaar een korte verwijzing. Bedankt voor de moeite!
state_cool: 0
state_heat: 4
state_auto: 3
Ook een state_off definiëren?
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Even ter bevestiging, want de vraag over het aansluiten van een Nest gaat vast nog veel vaker gesteld worden. Deze aansluiting is correct en werkt! Dank Jojan, Paq!Jojan265 schreef op maandag 18 september 2023 @ 20:45:
[...]
Aan je eigen foto te zien, moet je echt de manual hebben met de volgende klemmen (ik heb de nummering aangepast naar hoe het echt moet zijn, de originele handleiding is niet correct):
[Afbeelding]
Jouw foto:
[Afbeelding]
Dan de Nest aansluiten met L op klem 21 van LG, N op klem 22 van LG, 2 (= common) op klem 21 van LG en 3 ( = NO) op klem 24 van LG.
Het meest werk is nog het weer dichtmaken van warmtepomp. Wat een rotbeplating zit daaromheen zeg!
Derde poging, na hele hele relaas over de Nesttebogo schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 09:48:
[...]
Iemand met Modbus kennis nog enig idee waar de foutmelding vandaan komt, en wat te doen?
Dank!
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Ik denk dat er een waarde gevraagd wordt van de warmtepomp die hij niet kan geven, en daarom elke 15 seconden een error stuurt.tebogo schreef op woensdag 20 september 2023 @ 15:32:
[...]
Derde poging, na de hele relaas over de Nest, hoop ik ook nog een oplossing voor mijn Modbus foutmelding. Iemand?
Je zou kunnen kijken welke sensors je elke 15 seconden opvraagt, om zo 1 voor 1 alles te elimineren.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
Het bleek de SWW temperatuur sensor waarin iets was verandert.... weet nog niet hoe, door een update?
Dit terwijl ik geen SWW gebruik...
Iig werkt het weer zonder foutmeldingen.
Dank voor de tip!
Dit terwijl ik geen SWW gebruik...
Iig werkt het weer zonder foutmeldingen.
Dank voor de tip!
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
dan kun je die toch ook gewoon trashen?tebogo schreef op woensdag 20 september 2023 @ 22:50:
Het bleek de SWW temperatuur sensor waarin iets was verandert.... weet nog niet hoe, door een update?
Dit terwijl ik geen SWW gebruik...
Iig werkt het weer zonder foutmeldingen.
Dank voor de tip!
Je hebt er niets aan. Gooit alleen maar ruis in de logs
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 21-09-2023 10:02 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Zeker, daar zou ik een naar moeten kijken...paQ schreef op donderdag 21 september 2023 @ 10:02:
[...]
dan kun je die toch ook gewoon trashen?
Je hebt er niets aan. Gooit alleen maar ruis in de logs
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Hallo allen,
Ik heb een tweetal overwegingen, die ik jullie graag wil voorleggen. Maar eerst zal ik even aangeven, wat mijn configuratie is en wat mijn (belangrijkste) settings zijn:
• LG Therma V: HM091MRU44 (9 kW)
• Ongeveer 60-70 m2 vloerverwarming in 7 groepen, met nu nog een Robot “mix-verdeler” met pomp.
• Honeywell Evohome systeem, die als externe themostaat de WP aan-/uitschakelt (Honeywell DBR91)
• Een aantal radiatoren op de slaapkamers, waarvan er in principe maar één gebruikt zal gaan worden en niet heel frequent (ik heb nog een grotere radiator voorhanden met een groter vermogen en wil speedcomfort ventilatoren gaan gebruiken)
• Buffervat 120 L (parallel)
• In het secundaire circuit een tweede (Grundfoss) pomp
• Peak Control mode aan (middels dip switch), waardoor de WP maximaal 15 A “vraagt”.
• Select Temperature Sensor: Water (remote control)
• Water Flow Control: Optimal Flow Rate
• T aanvoer 40 gr. C
• Hysteresis Heating Water: -4 +0 gr. C
• Heating temp. Setting: Outlet (Default)
• Pump setting in heating: Time setting: 1 min on 3 min off
Overweging 1 is om het systeem nog uit te rusten met een gesloten verdeler en op lage temperatuur te gaan verwarmen. Omdat ik het water voor de vloerverwarming niet te hoog wil hebben (max. 40 gr. C), maar toch ook nog enige warmte uit de (vergrote) radiatoren (met speedcomfort ventilatoren) wil hebben, wil ik de aanvoer temperatuur zo laten en hysteresis eveneens (40 gr. hysteresis -4 + 0).
Overwegging 2 is om de Robot “mix-verdeler” met pomp in het systeem te laten en dan de WP op een hogere temperatuur te laten draaien en een grotere hysteresis in te stellen (bijv. 45 gr. hysteresis -9 + 4). Iemand van de LG helpdesk deed me dit als suggestie, omdat de warmtepomp dan langer kan verwarmen (minder vaak aan en uitgaat), hetgeen efficiënter is. Dit ondanks dat mijn gevoel is, dat het verwarmen op hogere temperatuur an sich, juist minder efficiënt is.
Vragen:
• Hoe kijken jullie aan tegen beide overwegingen, in termen van efficiency en duurzaamheid voor de warmtepomp
• Vwb overweging 1: LG heeft mij aangegeven, dat de warmtepomp kan terug moduleren naar 20% van het afgegeven vermogen (in mijn geval dus +/- 1.8 kW), en dus een opgenomen vermogen heeft van zo’n 450-600 Watt (over de duim met een COP van 4). In de runs die ik tot nu toe gedaan heb, is het minimum opgenomen vermogen altijd 1000 W of hoger. Wat kan ik aan de betreffende configuratie nog veranderen qua settings om de WP meer te laten terug moduleren. Ik zou het liefst de WP op zo laag mogelijk vermogen laten draaien gedurende langere tijd, als de warmtevraag dat toelaat (lees: als er bijvoorbeeld één radiator openstaat). Als namelijk het boilervat van 120 liter afgekoeld is (tot +/- 36 gr. C) dan duurt het maximaal 5 à 10 minuten voordat deze weer op temperatuur is (+/- 40 gr. C) en als de WP ervoor "kiest" om "op vol vermogen" te draaien is het een kwestie van een paar minuten. Dat lijkt me niet fijn voor de compressor. Hoe hebben jullie dat geregeld?
Wellicht kan ik, door de “Pump setting in heating” op “continu” te zetten, ervoor zorgen dat de WP continu de aanvoer en retour temperatuur meet en daar dan beter op kan regelen (moduleren)?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast hartelijk dank voor jullie support.
M.vr.gr.
Sander
Ik heb een tweetal overwegingen, die ik jullie graag wil voorleggen. Maar eerst zal ik even aangeven, wat mijn configuratie is en wat mijn (belangrijkste) settings zijn:
• LG Therma V: HM091MRU44 (9 kW)
• Ongeveer 60-70 m2 vloerverwarming in 7 groepen, met nu nog een Robot “mix-verdeler” met pomp.
• Honeywell Evohome systeem, die als externe themostaat de WP aan-/uitschakelt (Honeywell DBR91)
• Een aantal radiatoren op de slaapkamers, waarvan er in principe maar één gebruikt zal gaan worden en niet heel frequent (ik heb nog een grotere radiator voorhanden met een groter vermogen en wil speedcomfort ventilatoren gaan gebruiken)
• Buffervat 120 L (parallel)
• In het secundaire circuit een tweede (Grundfoss) pomp
• Peak Control mode aan (middels dip switch), waardoor de WP maximaal 15 A “vraagt”.
• Select Temperature Sensor: Water (remote control)
• Water Flow Control: Optimal Flow Rate
• T aanvoer 40 gr. C
• Hysteresis Heating Water: -4 +0 gr. C
• Heating temp. Setting: Outlet (Default)
• Pump setting in heating: Time setting: 1 min on 3 min off
Overweging 1 is om het systeem nog uit te rusten met een gesloten verdeler en op lage temperatuur te gaan verwarmen. Omdat ik het water voor de vloerverwarming niet te hoog wil hebben (max. 40 gr. C), maar toch ook nog enige warmte uit de (vergrote) radiatoren (met speedcomfort ventilatoren) wil hebben, wil ik de aanvoer temperatuur zo laten en hysteresis eveneens (40 gr. hysteresis -4 + 0).
Overwegging 2 is om de Robot “mix-verdeler” met pomp in het systeem te laten en dan de WP op een hogere temperatuur te laten draaien en een grotere hysteresis in te stellen (bijv. 45 gr. hysteresis -9 + 4). Iemand van de LG helpdesk deed me dit als suggestie, omdat de warmtepomp dan langer kan verwarmen (minder vaak aan en uitgaat), hetgeen efficiënter is. Dit ondanks dat mijn gevoel is, dat het verwarmen op hogere temperatuur an sich, juist minder efficiënt is.
Vragen:
• Hoe kijken jullie aan tegen beide overwegingen, in termen van efficiency en duurzaamheid voor de warmtepomp
• Vwb overweging 1: LG heeft mij aangegeven, dat de warmtepomp kan terug moduleren naar 20% van het afgegeven vermogen (in mijn geval dus +/- 1.8 kW), en dus een opgenomen vermogen heeft van zo’n 450-600 Watt (over de duim met een COP van 4). In de runs die ik tot nu toe gedaan heb, is het minimum opgenomen vermogen altijd 1000 W of hoger. Wat kan ik aan de betreffende configuratie nog veranderen qua settings om de WP meer te laten terug moduleren. Ik zou het liefst de WP op zo laag mogelijk vermogen laten draaien gedurende langere tijd, als de warmtevraag dat toelaat (lees: als er bijvoorbeeld één radiator openstaat). Als namelijk het boilervat van 120 liter afgekoeld is (tot +/- 36 gr. C) dan duurt het maximaal 5 à 10 minuten voordat deze weer op temperatuur is (+/- 40 gr. C) en als de WP ervoor "kiest" om "op vol vermogen" te draaien is het een kwestie van een paar minuten. Dat lijkt me niet fijn voor de compressor. Hoe hebben jullie dat geregeld?
Wellicht kan ik, door de “Pump setting in heating” op “continu” te zetten, ervoor zorgen dat de WP continu de aanvoer en retour temperatuur meet en daar dan beter op kan regelen (moduleren)?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast hartelijk dank voor jullie support.
M.vr.gr.
Sander
LG HM091MRU44 | LG WH20S
ik heb het hele verhaal gelezen over nest thermostaat dit is ook een externe thermostaat(kamer lucht temp.) bii dip 8 aan schakelt hij de aan uit knop van de rmc aan of uit(bij uit kan je niets meer instellen/uitlezen op de RMC) dit is normaal..ik zelf heb een siemens externe thermostaat(die kan 230v schakelen )aangesloten,precies het zelfde verhaal...ik geef toe alles een beetje verwarrend(maar het is nu eenmaal zo..... het werkt preciezer hysterese is nu 0.5gr ....beter als met rmc ruimte thermostaat(kamerlucht)die kan niet kleiner als 1gr dit vind ik een nadeel..)....voor alle duidelijkheid bij externe thermostaat alleen op watertemperuur sturen(is hetbeste) of op lucht/water maar dan moet rmc lucht temp. hoger staan bijv 26gr en externe thermostaatop bijv 21gr dan werkt het ook.
[ Voor 17% gewijzigd door kazemo op 24-09-2023 11:47 ]
Hi Kazemo, Waarom zou ik met een externe thermostaat nog willen sturen op "lucht/water"? Dan moet de RMC in dezelfde ruimte hangen als de externe thermostaat, neem ik aan (bij mij hangt de RMC in de meterkast). Maar wat is dan nog het voordeel?kazemo schreef op zondag 24 september 2023 @ 11:15:
ik heb het hele verhaal gelezen over nest thermostaat dit is ook een externe thermostaat(kamer lucht temp.) bii dip 8 aan schakelt hij de aan uit knop van de rmc aan of uit(bij uit kan je niets meer instellen/uitlezen op de RMC) dit is normaal..ik zelf heb een siemens externe thermostaat aangesloten,precies het zelfde verhaal...ik geef toe alles een beetje verwarrend(maar het is nu eenmaal zo..... het werkt preciezer hysterese is nu 0.5gr ....beter als met rmc ruimte thermostaat(kamerlucht)die kan niet kleiner als 1gr dit vind ik een nadeel..)....voor alle duidelijkheid bij externe thermostaat alleen op watertemperuur sturen(is hetbeste) of op lucht/water maar dan moet rmc lucht temp. hoger staan bijv 26gr en externe thermostaatop bijv 21gr dan werkt het ook.
Gr. Sander
LG HM091MRU44 | LG WH20S
SCG schreef op zondag 24 september 2023 @ 11:46:
[...]
Hi Kazemo, Waarom zou ik met een externe thermostaat nog willen sturen op "lucht/water"? Dan moet de RMC in dezelfde ruimte hangen als de externe thermostaat, neem ik aan (bij mij hangt de RMC in de meterkast). Maar wat is dan nog het voordeel?
Gr. Sander
[ Voor 3% gewijzigd door kazemo op 24-09-2023 11:54 ]
Probeer lage temperatuur, hoe kleiner de delta t hoe zuiniger de WP kan lopen. Je kan dan ook de mixer er vantussen halen.kazemo schreef op zondag 24 september 2023 @ 11:15:
ik heb het hele verhaal gelezen over nest thermostaat dit is ook een externe thermostaat(kamer lucht temp.) bii dip 8 aan schakelt hij de aan uit knop van de rmc aan of uit(bij uit kan je niets meer instellen/uitlezen op de RMC) dit is normaal..ik zelf heb een siemens externe thermostaat(die kan 230v schakelen )aangesloten,precies het zelfde verhaal...ik geef toe alles een beetje verwarrend(maar het is nu eenmaal zo..... het werkt preciezer hysterese is nu 0.5gr ....beter als met rmc ruimte thermostaat(kamerlucht)die kan niet kleiner als 1gr dit vind ik een nadeel..)....voor alle duidelijkheid bij externe thermostaat alleen op watertemperuur sturen(is hetbeste) of op lucht/water maar dan moet rmc lucht temp. hoger staan bijv 26gr en externe thermostaatop bijv 21gr dan werkt het ook.
In principe kun je zonder thermostaat, de WP op watertemperatuur regelen.
Enig minpunt is dat de radiatoren boven er veel langer over gaan doen om te verwarmen.
Het lijkt mij dan ook voordeliger om de radiatoren te houden om de "kilte" uit de kamer te houden, en bij te stoken met een snelle verwarming wanneer de kamer gebruikt wordt.
[ Voor 6% gewijzigd door Kenwood960 op 24-09-2023 11:56 ]
Dit ben ik niet je eens. Je kunt weliswaar (helaas) alleen per hele graad een temperatuur instellen, maar de RMC regelt keurig netjes naar de ingestelde waarde. Het is dus niet zo, dat de RMC pas terugregelt als de temperatuur een graad te hoog is. Bij een externe thermostaat schakelt de hele warmtepomp uit als de temepratuur een halve graad te hoog is. Bij de RMC blijft hij dan aan en krijgt de kans om terug te regelen. DIt terugregelen moet dan natuurlijk wel mogelijk zijn (minimum vermogen moet lager zijn dan de warmteafgifte bij de heersende buitentemperatuur).kazemo schreef op zondag 24 september 2023 @ 11:15:
ik heb het hele verhaal gelezen over nest thermostaat dit is ook een externe thermostaat(kamer lucht temp.) bii dip 8 aan schakelt hij de aan uit knop van de rmc aan of uit(bij uit kan je niets meer instellen/uitlezen op de RMC) dit is normaal..ik zelf heb een siemens externe thermostaat(die kan 230v schakelen )aangesloten,precies het zelfde verhaal...ik geef toe alles een beetje verwarrend(maar het is nu eenmaal zo..... het werkt preciezer hysterese is nu 0.5gr ....beter als met rmc ruimte thermostaat(kamerlucht)die kan niet kleiner als 1gr dit vind ik een nadeel..).
...voor alle duidelijkheid bij externe thermostaat alleen op watertemperuur sturen(is hetbeste) of op lucht/water maar dan moet rmc lucht temp. hoger staan bijv 26gr en externe thermostaatop bijv 21gr dan werkt het ook.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
SCG schreef op zondag 24 september 2023 @ 11:05:
Hallo allen,
Ik heb een tweetal overwegingen, die ik jullie graag wil voorleggen. Maar eerst zal ik even aangeven, wat mijn configuratie is en wat mijn (belangrijkste) settings zijn:
• LG Therma V: HM091MRU44 (9 kW)
• Ongeveer 60-70 m2 vloerverwarming in 7 groepen, met nu nog een Robot “mix-verdeler” met pomp.
• Honeywell Evohome systeem, die als externe themostaat de WP aan-/uitschakelt (Honeywell DBR91)
• Een aantal radiatoren op de slaapkamers, waarvan er in principe maar één gebruikt zal gaan worden en niet heel frequent (ik heb nog een grotere radiator voorhanden met een groter vermogen en wil speedcomfort ventilatoren gaan gebruiken)
• Buffervat 120 L (parallel)
• In het secundaire circuit een tweede (Grundfoss) pomp
• Peak Control mode aan (middels dip switch), waardoor de WP maximaal 15 A “vraagt”.
• Select Temperature Sensor: Water (remote control)
• Water Flow Control: Optimal Flow Rate
• T aanvoer 40 gr. C
• Hysteresis Heating Water: -4 +0 gr. C
• Heating temp. Setting: Outlet (Default)
• Pump setting in heating: Time setting: 1 min on 3 min off
Overweging 1 is om het systeem nog uit te rusten met een gesloten verdeler en op lage temperatuur te gaan verwarmen. Omdat ik het water voor de vloerverwarming niet te hoog wil hebben (max. 40 gr. C), maar toch ook nog enige warmte uit de (vergrote) radiatoren (met speedcomfort ventilatoren) wil hebben, wil ik de aanvoer temperatuur zo laten en hysteresis eveneens (40 gr. hysteresis -4 + 0).
Overwegging 2 is om de Robot “mix-verdeler” met pomp in het systeem te laten en dan de WP op een hogere temperatuur te laten draaien en een grotere hysteresis in te stellen (bijv. 45 gr. hysteresis -9 + 4). Iemand van de LG helpdesk deed me dit als suggestie, omdat de warmtepomp dan langer kan verwarmen (minder vaak aan en uitgaat), hetgeen efficiënter is. Dit ondanks dat mijn gevoel is, dat het verwarmen op hogere temperatuur an sich, juist minder efficiënt is.
Vragen:
• Hoe kijken jullie aan tegen beide overwegingen, in termen van efficiency en duurzaamheid voor de warmtepomp
• Vwb overweging 1: LG heeft mij aangegeven, dat de warmtepomp kan terug moduleren naar 20% van het afgegeven vermogen (in mijn geval dus +/- 1.8 kW), en dus een opgenomen vermogen heeft van zo’n 450-600 Watt (over de duim met een COP van 4). In de runs die ik tot nu toe gedaan heb, is het minimum opgenomen vermogen altijd 1000 W of hoger. Wat kan ik aan de betreffende configuratie nog veranderen qua settings om de WP meer te laten terug moduleren. Ik zou het liefst de WP op zo laag mogelijk vermogen laten draaien gedurende langere tijd, als de warmtevraag dat toelaat (lees: als er bijvoorbeeld één radiator openstaat). Als namelijk het boilervat van 120 liter afgekoeld is (tot +/- 36 gr. C) dan duurt het maximaal 5 à 10 minuten voordat deze weer op temperatuur is (+/- 40 gr. C) en als de WP ervoor "kiest" om "op vol vermogen" te draaien is het een kwestie van een paar minuten. Dat lijkt me niet fijn voor de compressor. Hoe hebben jullie dat geregeld?
Wellicht kan ik, door de “Pump setting in heating” op “continu” te zetten, ervoor zorgen dat de WP continu de aanvoer en retour temperatuur meet en daar dan beter op kan regelen (moduleren)?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast hartelijk dank voor jullie support.
M.vr.gr.
Sander
Hoe ziet jouw configuratie eruit Kazemo? Buffervat, jouw instellingen, t.o.v. hoe ik ze heb ingesteld e.d.? Als jij alleen de radiatoren aan hebt (wat bij ons straks niet heel vaak zal gebeuren), kun je iets zeggen over het moduleren (opgenomen elektrisch vermogen, frequentie aan.uit van de WP, of hoe lang aan en hoe lang uit)?kazemo schreef op zondag 24 september 2023 @ 12:23:
[...]
ik zelf heb vloerverwarming+radiatoren met inderdaad speedcomfort ventilatoren dit werkt goed verwarmt snel op
BVD!
Gr. Sander
LG HM091MRU44 | LG WH20S
Jojan265 schreef op zondag 24 september 2023 @ 12:22:
[...]
Dit ben ik niet je eens. Je kunt weliswaar (helaas) alleen per hele graad een temperatuur instellen, maar de RMC regelt keurig netjes naar de ingestelde waarde. Het is dus niet zo, dat de RMC pas terugregelt als de temperatuur een graad te hoog is. Bij een externe thermostaat schakelt de hele warmtepomp uit als de temepratuur een halve graad te hoog is. Bij de RMC blijft hij dan aan en krijgt de kans om terug te regelen. DIt terugregelen moet dan natuurlijk wel mogelijk zijn (minimum vermogen moet lager zijn dan de warmteafgifte bij de heersende buitentemperatuur).
[...]
Ik vermoed dat je watertemperatuur dan te hoog staat. Als je overshoot krijgt op + 45 °C, hoe groot is dan de overshoot bij + 40 °C. Natuurlijk zal het veel langer duren, voordat het warm wordt in huis, maar dat is juist de bedoeling met een warmtepomp. Met radiatoren heb je trouwens minder kans op overshoot dan op vvw. Maar doordat de meeste mensen met vvw op veel lagere temperatuur stoken, is de kans op overshoot veel kleiner.kazemo schreef op zondag 24 september 2023 @ 12:41:
[...]
je zal best gelijk hebben bij jouw installatie en regeling maar het is helaas niet overal hetzelfde bii mij schakeld de wp meer aan en uit per etmaal afhankelijk van de warmtevraag terwijl bij jouw installatie lange runs gemaakt met lagere watertemp.(vloer verwarming) ik heb hoofdzakelijk radiatoren en heb daardoor hogere watertemp. nodig wil ik het warm krijgen +- 45gr. in de winter(dan krijg ik te veel overshoot bij grotere hysterese dan een 0,5gr) want de radiatoren blijven een tijd warm na afschakelen
Ik snap gewoon al die mensen niet, die zonodig een externe thermostaat willen. Dat heeft volgens mij meer nadelen (aan/uit regeling i.p.v. netjes moduleren).
Maar je hebt gelijk: Het zal in ieder huishouden weer een beetje anders zijn.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
SCG schreef op zondag 24 september 2023 @ 12:38:
[...]
Hoe ziet jouw configuratie eruit Kazemo? Buffervat, jouw instellingen, t.o.v. hoe ik ze heb ingesteld e.d.? Als jij alleen de radiatoren aan hebt (wat bij ons straks niet heel vaak zal gebeuren), kun je iets zeggen over het moduleren (opgenomen elektrisch vermogen, frequentie aan.uit van de WP, of hoe lang aan en hoe lang uit)?
BVD!
Gr. Sander
[ Voor 8% gewijzigd door kazemo op 24-09-2023 13:16 ]
5 Kwh? Welke WP variant heb jij dan van LG (qua vermogen)? En heb jij de thermosstaat 's nachts laag staan en/of heb jij de WP op stille modus?kazemo schreef op zondag 24 september 2023 @ 12:55:
[...]
het is echt afhankelijk van hoe koud het buiten is in de winter(ervaring 1 stookseizoen) bij echt koud weer kan het opgenomen vermogen wel op lopen tot max 5kw/h dus niet echt zuinig de defrost gaan dan parten spelen het is helaas niet anders maar goedkoper dan gas ik heb veel zonnepanelen(salderen) de gasketel is niet meer aangegaan (ik heb de oude gasketel hybride aangesloten als standby als het nodig mocht blijken schakeld automatisch bij onder -7gr de lg wp is daar in voorzien met aansluitingen) de cv ketel gebruik ik nog voor warm sanitair water in combinatie met zonneboiler gemaakt van oude nefit boiler van 120l bevalt goed gas verbruik +-300 cuub met koken op gas
LG HM091MRU44 | LG WH20S
Hi Jojan265,Jojan265 schreef op zondag 24 september 2023 @ 12:54:
[...]
Ik vermoed dat je watertemperatuur dan te hoog staat. Als je overshoot krijgt op + 45 °C, hoe groot is dan de overshoot bij + 40 °C. Natuurlijk zal het veel langer duren, voordat het warm wordt in huis, maar dat is juist de bedoeling met een warmtepomp. Met radiatoren heb je trouwens minder kans op overshoot dan op vvw. Maar doordat de meeste mensen met vvw op veel lagere temperatuur stoken, is de kans op overshoot veel kleiner.
Ik snap gewoon al die mensen niet, die zonodig een externe thermostaat willen. Dat heeft volgens mij meer nadelen (aan/uit regeling i.p.v. netjes moduleren).
Maar je hebt gelijk: Het zal in ieder huishouden weer een beetje anders zijn.
Ik heb zelf een externe thermostaat (Honeywell Evohome in combinatie met een BDR91; zie post van vandaag), en deze heb ik geïnstalleerd, zodat de warmtepomp het buffervat niet op temperatuur hoeft te houden, als er geen warmtevraag is. Ik zou (vermoed ik) ook op alleen de watertemperatuuur kunnen regelen, waarbij de Evohome op de gewenste moment de vloerverwarming en/of radiatoren opendraait. Ik zie wel, dat de WP moduleert afhankelijk van de vraag (tenminste aan het opgenomen elektrisch vermogen), maar ik zie alleen niet dat hij terugmoduleert tot zo'n 20% van het verwarmingsvermogen (hetgeen door LG wordt aangegeven: terugmoduleren kan tot 20% van het verarmingsvermogen). Maar of dat van de externe thermostaat afhangt, weet ik niet. De WP zou toch ook op basis van de verandering in retourtemperatuur moeten kunnen berekenen, of deze terug kan moduleren of niet? Of zie ik dat verkeerd? Heb jij ergens teruggevonden, dat de WP niet moduleert, indien een externe thermostaat is aangesloten? Ik bennnl. wel erg benieuwd naar die informatie.
Ik hoor graag even.
Vriendelijke groet,
Sander
LG HM091MRU44 | LG WH20S
SCG schreef op zondag 24 september 2023 @ 14:00:
[...]
5 Kwh? Welke WP variant heb jij dan van LG (qua vermogen)? En heb jij de thermosstaat 's nachts laag staan en/of heb jij de WP op stille modus?
[ Voor 16% gewijzigd door kazemo op 24-09-2023 15:00 ]
Als je je stooklijn voor elkaar hebt werkt het dikke primaJojan265 schreef op zondag 24 september 2023 @ 12:54:
[...]
Ik vermoed dat je watertemperatuur dan te hoog staat. Als je overshoot krijgt op + 45 °C, hoe groot is dan de overshoot bij + 40 °C. Natuurlijk zal het veel langer duren, voordat het warm wordt in huis, maar dat is juist de bedoeling met een warmtepomp. Met radiatoren heb je trouwens minder kans op overshoot dan op vvw. Maar doordat de meeste mensen met vvw op veel lagere temperatuur stoken, is de kans op overshoot veel kleiner.
Ik snap gewoon al die mensen niet, die zonodig een externe thermostaat willen. Dat heeft volgens mij meer nadelen (aan/uit regeling i.p.v. netjes moduleren).
Maar je hebt gelijk: Het zal in ieder huishouden weer een beetje anders zijn.
Verder terug moduleren dan noodzakelijk zal hij dan toch niet doen, maar blijft ook zeer zeker niet te hoog hangen.
Er zijn gewoon wat voordelen aan een externe thermostaat:
- van afstand aan/uit zetten (zonder weer een wifimodule of extern benaderbare HA oid)
- krapper lucht hysterese
- als je meerdere zones los wilt kunnen regelen
- preciezere meting (mijn RMC zit er echt rond de 1.2 graden naast. zeer hinderlijk.
run van vanochtend @ 8 graden buiten (nest op 22.8
Dit is overigens de laatste public firmware (zoals ze volgens mij nu ook geleverd worden)
/f/image/RR9WssTKlWplQpzR2PjA8f84.png?f=fotoalbum_large)
zelfde gisteren met 10,5 graden buiten:
/f/image/5uN92WfPkLPYdBpdZYnUgEs4.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 24-09-2023 14:43 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ziet er goed uit, maar wat is je luchttemperatuur geweest?paQ schreef op zondag 24 september 2023 @ 14:41:
[...]
Als je je stooklijn voor elkaar hebt werkt het dikke prima
Verder terug moduleren dan noodzakelijk zal hij dan toch niet doen, maar blijft ook zeer zeker niet te hoog hangen.
Er zijn gewoon wat voordelen aan een externe thermostaat:
- van afstand aan/uit zetten (zonder weer een wifimodule of extern benaderbare HA oid)
- krapper lucht hysterese
- als je meerdere zones los wilt kunnen regelen
- preciezere meting (mijn RMC zit er echt rond de 1.2 graden naast. zeer hinderlijk.
run van vanochtend @ 8 graden buiten (nest op 22.8)
Dit is overigens de laatste public firmware (zoals ze volgens mij nu ook geleverd worden)
[Afbeelding]
zelfde gisteren met 10,5 graden buiten:
[Afbeelding]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
waar... binnen?Jojan265 schreef op zondag 24 september 2023 @ 15:35:
[...]
Ziet er goed uit, maar wat is je luchttemperatuur geweest?
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
De LG kan ook op alleen water wel moduleren, maar als je een externe thermostaat gebruikt is het voor de luchttemperatuur een aan/uit regeling. Met de RMC kan hij ook op die temperatuur moduleren.SCG schreef op zondag 24 september 2023 @ 14:32:
[...]
Hi Jojan265,
Ik heb zelf een externe thermostaat (Honeywell Evohome in combinatie met een BDR91; zie post van vandaag), en deze heb ik geïnstalleerd, zodat de warmtepomp het buffervat niet op temperatuur hoeft te houden, als er geen warmtevraag is. Ik zou (vermoed ik) ook op alleen de watertemperatuuur kunnen regelen, waarbij de Evohome op de gewenste moment de vloerverwarming en/of radiatoren opendraait. Ik zie wel, dat de WP moduleert afhankelijk van de vraag (tenminste aan het opgenomen elektrisch vermogen), maar ik zie alleen niet dat hij terugmoduleert tot zo'n 20% van het verwarmingsvermogen (hetgeen door LG wordt aangegeven: terugmoduleren kan tot 20% van het verarmingsvermogen). Maar of dat van de externe thermostaat afhangt, weet ik niet. De WP zou toch ook op basis van de verandering in retourtemperatuur moeten kunnen berekenen, of deze terug kan moduleren of niet? Of zie ik dat verkeerd? Heb jij ergens teruggevonden, dat de WP niet moduleert, indien een externe thermostaat is aangesloten? Ik bennnl. wel erg benieuwd naar die informatie.
Ik hoor graag even.
Vriendelijke groet,
Sander
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
In deze tijd van het jaar is het nogal moeilijk om lange runs te maken. De compressor is inderdaad helemaal teruggeregelt en dit gaf blijkbaar nog teveel thermisch vermogen. Met de RMC zou dit w.s. hetzelfde geweest zijn.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Hij kan met de externe thermostaat alleen op watertemperatuur moduleren. Met de RMC kan hij ook op luchttemperatuur moduleren.SCG schreef op zondag 24 september 2023 @ 14:32:
[...]
Hi Jojan265,
Ik heb zelf een externe thermostaat (Honeywell Evohome in combinatie met een BDR91; zie post van vandaag), en deze heb ik geïnstalleerd, zodat de warmtepomp het buffervat niet op temperatuur hoeft te houden, als er geen warmtevraag is. Ik zou (vermoed ik) ook op alleen de watertemperatuuur kunnen regelen, waarbij de Evohome op de gewenste moment de vloerverwarming en/of radiatoren opendraait. Ik zie wel, dat de WP moduleert afhankelijk van de vraag (tenminste aan het opgenomen elektrisch vermogen), maar ik zie alleen niet dat hij terugmoduleert tot zo'n 20% van het verwarmingsvermogen (hetgeen door LG wordt aangegeven: terugmoduleren kan tot 20% van het verarmingsvermogen). Maar of dat van de externe thermostaat afhangt, weet ik niet. De WP zou toch ook op basis van de verandering in retourtemperatuur moeten kunnen berekenen, of deze terug kan moduleren of niet? Of zie ik dat verkeerd? Heb jij ergens teruggevonden, dat de WP niet moduleert, indien een externe thermostaat is aangesloten? Ik bennnl. wel erg benieuwd naar die informatie.
Ik hoor graag even.
Vriendelijke groet,
Sander
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Daarom. Ik heb hier vorige hele winter eigenlijk niets anders in gemerkt.Jojan265 schreef op zondag 24 september 2023 @ 15:44:
[...]
In deze tijd van het jaar is het nogal moeilijk om lange runs te maken. De compressor is inderdaad helemaal teruggeregelt en dit gaf blijkbaar nog teveel thermisch vermogen. Met de RMC zou dit w.s. hetzelfde geweest zijn.
Vandaar ook mijn opmerking dat wanneer je stooklijn klopt, heel die luchttemperatuur waarde er ook niet bijster veel toe doet, tenzij je bijv erg veel zon binnenkrijgt. Dan wellicht zal het zin hebben.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dat klopt. Een goed ingestelde stooklijn op watertemperatuur zal ervoor zorgen, dat de thermostaat na het inschakelen eigenlijk niets meer hoeft te doen.Tenzij er externe factoren zijn, welke ook de luchttemperatuur extra beinvloeden. Ik denk dan aan wind, zonlicht-inval en veel exta personen.paQ schreef op zondag 24 september 2023 @ 15:50:
[...]
Daarom. Ik heb hier vorige hele winter eigenlijk niets anders in gemerkt.
Vandaar ook mijn opmerking dat wanneer je stooklijn klopt, heel die luchttemperatuur waarde er ook niet bijster veel toe doet, tenzij je bijv erg veel zon binnenkrijgt. Dan wellicht zal het zin hebben.
Ik heb de stooklijn dusdanig ingesteld, dat de RMC a.d.v. de luchttemperatuur een kleine offset naar boven of naar beneden kan geven.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Bengaalse schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:44:
Schaf dit wel aan dat gaat werken [Afbeelding]
@kazemo als je zoekt op het nummer dat in je gelinkte afbeelding staat dan kom ik een aantal winkels tegen.
Ik zocht op `pdrycb000` en dan zie ik Maxicool en Aircoshop limburg als winkels naar voren komen.
Het is wel een prijzig printje dan is de eerder genoemde optie om er een wifi contact zoals een Shelly of dergelijke veel voordeliger.
Ik zocht op `pdrycb000` en dan zie ik Maxicool en Aircoshop limburg als winkels naar voren komen.
Het is wel een prijzig printje dan is de eerder genoemde optie om er een wifi contact zoals een Shelly of dergelijke veel voordeliger.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Ik vraag me sowieso af of dat een ander resultaat geeft.jvanderkroon schreef op maandag 25 september 2023 @ 10:24:
@kazemo als je zoekt op het nummer dat in je gelinkte afbeelding staat dan kom ik een aantal winkels tegen.
Ik zocht op `pdrycb000` en dan zie ik Maxicool en Aircoshop limburg als winkels naar voren komen.
Het is wel een prijzig printje dan is de eerder genoemde optie om er een wifi contact zoals een Shelly of dergelijke veel voordeliger.
Lijkt me eerder bedoeld om niet elke keer in de WP te hoeven graven om iets aan te sluiten.
edit:
ah hij moet met de flatcable aan de indoor print.
Die zit in de monoblocks uiteraard ook gewoon buiten. Dus dat idee is ook al om zeep dan.
Maar goed ben benieuwd wat de uitwerking is. En wat de gewenste uitwerking überhaupt is.
Er kan maar 1 van de twee master zijn. De RMC of de Nest.
Maar ik neem aan dat hij SWW wil kunnen aanzetten als de nest uit staat. Maar goed, dat is bijna zeker ook met de nest gewoon te regelen. (zonder tussenkomst van andere apparatuur)
Ik heb een keer zo veel met de nest zitten klooien, dat ik ineens een gele druppel in beeld had en warm water aan het maken was
edit 2:
even opgezocht
Instellingen > Apparatuur > pro-configuratie > anders > warm water [niet aangesloten]
M.a.w. als je de droogcontacten van de wp op 5 en 6 van de heatlink aansluit, heb je ook daar een connectie.
edit 3:
oe! Die zou je dan ook aan het PV droogcontact van de warmtepompboiler kunnen aansluiten
Dan kun je met de nest de WPB handmatig inschakelen.
[ Voor 54% gewijzigd door paQ op 25-09-2023 11:02 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
jvanderkroon schreef op maandag 25 september 2023 @ 10:24:
@kazemo als je zoekt op het nummer dat in je gelinkte afbeelding staat dan kom ik een aantal winkels tegen.
Ik zocht op `pdrycb000` en dan zie ik Maxicool en Aircoshop limburg als winkels naar voren komen.
Het is wel een prijzig printje dan is de eerder genoemde optie om er een wifi contact zoals een Shelly of dergelijke veel voordeliger.
[ Voor 15% gewijzigd door kazemo op 25-09-2023 11:55 ]
die offset op de stooklijn van de remote ken ik van andere merken (Alpha Innotec) en vind ik zelf super werken! Hier heb ik ook specifiek naar gevraagd bij een training van LG en zij gaven aan dat dat er niet in zat.Jojan265 schreef op zondag 24 september 2023 @ 15:59:
[...]
Dat klopt. Een goed ingestelde stooklijn op watertemperatuur zal ervoor zorgen, dat de thermostaat na het inschakelen eigenlijk niets meer hoeft te doen.Tenzij er externe factoren zijn, welke ook de luchttemperatuur extra beinvloeden. Ik denk dan aan wind, zonlicht-inval en veel exta personen.
Ik heb de stooklijn dusdanig ingesteld, dat de RMC a.d.v. de luchttemperatuur een kleine offset naar boven of naar beneden kan geven.
Waar baseer jij op dat de RMC dit wel kan doen? En dan dus niet via de +/-AI instelling, maar zelfstandig.
Ik heb gemerkt dat bij regelen op water+lucht de RMC ervoor zorgt, dat de watertemperatuur volgens de ingestelde stooklijn regelt. Om de luchttemperatuur te halen indien de stooklijn net niet goed is bij de omstandigheden (bijv. Harde wind), moet de watertemperatuur omhoog. Dit doet de RMC dan voor je. Ik weet niet precies hoe hij dit doet, maar om het iets gemakkelijker te omschrijven heb ik dit aangeduid als een offset op de stooklijn. W.s. komt het daar ook gewoon op neer. Ik heb ook gemerkt dat hij geen negatieve offset kan creëeren en daarom heb ik de stooklijn iets te laag ingesteld. Daardoor kan de RMC ook fe water temperatuur iets lager instellen dan volgens de ideale stooklijn nodig zou zijn (Bijv. Bij zonlicht inval, of veel personen langere tijd in de kamer).rooiekool schreef op maandag 25 september 2023 @ 14:48:
[...]
die offset op de stooklijn van de remote ken ik van andere merken (Alpha Innotec) en vind ik zelf super werken! Hier heb ik ook specifiek naar gevraagd bij een training van LG en zij gaven aan dat dat er niet in zat.
Waar baseer jij op dat de RMC dit wel kan doen? En dan dus niet via de +/-AI instelling, maar zelfstandig.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
en daarmee krijg je een hele mooie regeling! Bij Alpha Innotec kan je dit daadwerkelijk instellen, met in feite een gain op de fout. Dus als de gewenste kamertemp 21 graden is en het is door extra zon/mensen 22 graden binnen gaat de warmtepomp niet uit maar verzet de stooklijn met gain*(Tset-Tgemeten).Jojan265 schreef op maandag 25 september 2023 @ 14:57:
[...]
Ik heb gemerkt dat bij regelen op water+lucht de RMC ervoor zorgt, dat de watertemperatuur volgens de ingestelde stooklijn regelt. Om de luchttemperatuur te halen indien de stooklijn net niet goed is bij de omstandigheden (bijv. Harde wind), moet de watertemperatuur omhoog. Dit doet de RMC dan voor je. Ik weet niet precies hoe hij dit doet, maar om het iets gemakkelijker te omschrijven heb ik dit aangeduid als een offset op de stooklijn. W.s. komt het daar ook gewoon op neer. Ik heb ook gemerkt dat hij geen negatieve offset kan creëeren en daarom heb ik de stooklijn iets te laag ingesteld. Daardoor kan de RMC ook fe water temperatuur iets lager instellen dan volgens de ideale stooklijn nodig zou zijn (Bijv. Bij zonlicht inval, of veel personen langere tijd in de kamer).
Als je dan ook nog eens op de retourtemperatuur regelt wordt zoninstraling op de vloer ook meteen meegenomen, omdat het water al warmer retour komt.
en het maakt het instellen van de stooklijn inderdaad iets minder kritisch
heb je enig idee hoe groot deze factor is? Ik heb ook nog een aantal radiatoren en een naregeling op mijn woonkamervloer. Zou grappig zijn als ik de RMC hoger instel dan de naregeling en dat dan de aanvoertemp verder omhoog gaat tbv de radiatoren als de vloer op temperatuur is.
@Jojan265 heb je de RMC dan op warmte of op AI staan?
Zelf ben ik al snel na installatie (begin maart dit jaar) op AI overgegaan met het idee dat regelen op water + lucht dan op een slimme manier opgelost zou worden door de software. Ik heb er nog niet zoveel ervaring mee maar het leek toch heel aardig te werken. De water temperatuur week bij tijden zeker af van de stooklijn, of dat alleen naar boven was weet ik dan weer niet...
Zelf ben ik al snel na installatie (begin maart dit jaar) op AI overgegaan met het idee dat regelen op water + lucht dan op een slimme manier opgelost zou worden door de software. Ik heb er nog niet zoveel ervaring mee maar het leek toch heel aardig te werken. De water temperatuur week bij tijden zeker af van de stooklijn, of dat alleen naar boven was weet ik dan weer niet...
Bij mij staat hij op "Warmte", maar dat komt omdat ik AI vooor lucht echt volledig onzinnig vind. Waarom zou je de luchttemperatuur in huis warmer of kouder willen hebben als het buiten kouder wordt?KarsS schreef op maandag 25 september 2023 @ 17:43:
@Jojan265 heb je de RMC dan op warmte of op AI staan?
Zelf ben ik al snel na installatie (begin maart dit jaar) op AI overgegaan met het idee dat regelen op water + lucht dan op een slimme manier opgelost zou worden door de software. Ik heb er nog niet zoveel ervaring mee maar het leek toch heel aardig te werken. De water temperatuur week bij tijden zeker af van de stooklijn, of dat alleen naar boven was weet ik dan weer niet...

Ik heb de watertemperatuur wel op "Auto" staan (volgens stooklijn dus).
[ Voor 4% gewijzigd door Jojan265 op 25-09-2023 17:50 ]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Vraag mbt het aansluiten van een nest.
Op dit moment heb ik de nest aangesloten mbv 230v, oftewel aan/uit. Als ik de video van LG bekijk is het ook mogelijk om de printplaat van (nest?) controller in de buitenunit te plaatsen waardoor functionaliteit vergroot wordt. Temperatuur wordt dan doorgegeven en je kan dan ook koelen met de nest.
Iemand hier ervaring mee. Kan dit uberhaupt met de europese nest?
Op dit moment heb ik de nest aangesloten mbv 230v, oftewel aan/uit. Als ik de video van LG bekijk is het ook mogelijk om de printplaat van (nest?) controller in de buitenunit te plaatsen waardoor functionaliteit vergroot wordt. Temperatuur wordt dan doorgegeven en je kan dan ook koelen met de nest.
Iemand hier ervaring mee. Kan dit uberhaupt met de europese nest?
Het feit dat de Nest de WP aan of uitschakelt betekent toch niet, dat de WP niet meer kan moduleren!!??taedeh schreef op maandag 25 september 2023 @ 21:27:
Vraag mbt het aansluiten van een nest.
Op dit moment heb ik de nest aangesloten mbv 230v, oftewel aan/uit. Als ik de video van LG bekijk is het ook mogelijk om de printplaat van (nest?) controller in de buitenunit te plaatsen waardoor functionaliteit vergroot wordt. Temperatuur wordt dan doorgegeven en je kan dan ook koelen met de nest.
Iemand hier ervaring mee. Kan dit uberhaupt met de europese nest?
Ik ben zelf ook op zoek naar mogelijkheden (instellingen) om de WP verder te laten moduleren. Ik heb van LG begrepen, dat de WP kan terugmoduleren tot ongeveer 20% van het afgegeven vermogen. Ik heb een 9kW variant, dus dat betekent tot 1.8 kW terugmoduleren (met een COP van 3 a 4 betekent dat een opgenomen elektrisch vermogen van 450-600 Watt). Als ik in mijn energy app kijk, dan is het opgenomen elektrisch vermogen altijd minimaal 1000 W.
LG HM091MRU44 | LG WH20S
Hoe lang zijn je runs dan? Heeft de warmtepomp wel de mogelijkheid om terug te kunnen moduleren? Tevens is het daarvoor wel noodzakelijk dat je op Water of Water+Lucht regelt. Als je alleen op Lucht regelt, kan het inderdaad zo zijn dat het moduleren niet goed gaat.SCG schreef op maandag 25 september 2023 @ 22:02:
[...]
Het feit dat de Nest de WP aan of uitschakelt betekent toch niet, dat de WP niet meer kan moduleren!!??
Ik ben zelf ook op zoek naar mogelijkheden (instellingen) om de WP verder te laten moduleren. Ik heb van LG begrepen, dat de WP kan terugmoduleren tot ongeveer 20% van het afgegeven vermogen. Ik heb een 9kW variant, dus dat betekent tot 1.8 kW terugmoduleren (met een COP van 3 a 4 betekent dat een opgenomen elektrisch vermogen van 450-600 Watt). Als ik in mijn energy app kijk, dan is het opgenomen elektrisch vermogen altijd minimaal 1000 W.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
of lager stoken.SCG schreef op maandag 25 september 2023 @ 22:02:
[...]
Het feit dat de Nest de WP aan of uitschakelt betekent toch niet, dat de WP niet meer kan moduleren!!??
Ik ben zelf ook op zoek naar mogelijkheden (instellingen) om de WP verder te laten moduleren. Ik heb van LG begrepen, dat de WP kan terugmoduleren tot ongeveer 20% van het afgegeven vermogen. Ik heb een 9kW variant, dus dat betekent tot 1.8 kW terugmoduleren (met een COP van 3 a 4 betekent dat een opgenomen elektrisch vermogen van 450-600 Watt). Als ik in mijn energy app kijk, dan is het opgenomen elektrisch vermogen altijd minimaal 1000 W.
Als ik 1 graad daal, kan dat zomaar 4Hz schelen.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
wut?taedeh schreef op maandag 25 september 2023 @ 21:27:
Vraag mbt het aansluiten van een nest.
Op dit moment heb ik de nest aangesloten mbv 230v, oftewel aan/uit. Als ik de video van LG bekijk is het ook mogelijk om de printplaat van (nest?) controller in de buitenunit te plaatsen waardoor functionaliteit vergroot wordt. Temperatuur wordt dan doorgegeven en je kan dan ook koelen met de nest.
Iemand hier ervaring mee. Kan dit uberhaupt met de europese nest?
Kun je wat uitweiden?
Welke print heb je het over?
Je kan 'koelen' met de nest door tussenkomst van een externe schakelaar bijv die je dan automatiseert. Bijv bij 10 graden, schakelaar aan, schakelaar zit aan droogcontact koelen. tadaaa
De terminal 1 van de nest heatlink aan het droogcontact binden ka ook, maar dan is het OF koelen OF verwarmen. Lijkt mij een onwenselijke situatie
Dan kun je nog beter het DHW contact van de heatlink daarvoor inzetten. Als je dan de nest op "warm water maken" zet, dan gaat de koelfunctie aan. Maar kan dwarsliggen met verwarmen wellicht.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Zie deze video vanaf 2:53paQ schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 00:09:
[...]
wut?
Kun je wat uitweiden?
Welke print heb je het over?
Je kan 'koelen' met de nest door tussenkomst van een externe schakelaar bijv die je dan automatiseert. Bijv bij 10 graden, schakelaar aan, schakelaar zit aan droogcontact koelen. tadaaa
De terminal 1 van de nest heatlink aan het droogcontact binden ka ook, maar dan is het OF koelen OF verwarmen. Lijkt mij een onwenselijke situatie
Dan kun je nog beter het DHW contact van de heatlink daarvoor inzetten. Als je dan de nest op "warm water maken" zet, dan gaat de koelfunctie aan. Maar kan dwarsliggen met verwarmen wellicht.
YouTube: LG Therma V Heat Pump How to install 3rd party thermostats
Dat is een VS model nest baseplate + VS nest.taedeh schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 07:44:
[...]
Zie deze video vanaf 2:53
YouTube: LG Therma V Heat Pump How to install 3rd party thermostats
Ik heb zo'n ding hier nog liggen maar is bricked.
Die hebben namelijk ook geen heatlink, en alles moet op de base plate worden aangesloten. Ook bedrading voor het koelen dus. Zie nou nog steeds 'het' voordeel van die PCB niet (voor een nest). Hij schroeft ook eerst de houder voor het kastje tegen de muur, om vervolgens de PCB eruit te halen en in de wp te plakken
/f/image/BBAwDod3dpK01F6xJDvHwpnR.png?f=fotoalbum_large)
Deze contacten zitten al in je warmtepomp namelijk.
[ Voor 31% gewijzigd door paQ op 26-09-2023 08:44 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
De verwachting is dat begin oktober de WP weer aan gaat na een rust periode van 5 maanden. Welk onderhoud/checks raden jullie meer aan naast de 3 onderstaande punten? Het betreft de 7Kw U44 variant op de kop af 1jaar oud.
- Ik heb afgelopen mei nadat de WP uitging de magneetfilter schoongespoeld. Nog een keer doen?
- Waterdruk controleren
- Zeef in monoblock controleren.
[ Voor 6% gewijzigd door Jirure1984 op 26-09-2023 10:39 ]
Neuuu... de lucht temperatuur hoeft niet te variëren. Ik ging er van uit dat LG in de AI mode toch wel iets aan slimheid toevoegt t.o.v. alleen maar reageren op basis van kamertemperatuur. Ik denk b.v. aan vroegtijdig de vloer iets extra opwarmen wanneer de buitentemperatuur abrupt daalt.Jojan265 schreef op maandag 25 september 2023 @ 17:48:
Bij mij staat hij op "Warmte", maar dat komt omdat ik AI vooor lucht echt volledig onzinnig vind. Waarom zou je de luchttemperatuur in huis warmer of kouder willen hebben als het buiten kouder wordt?
Komende winter nog maar eens flink mee experimenteren.
neu
Hooguit reageren op de stooklijn als de buitentemp abrupt daalt.
Maar niet al daarop anticiperend iig. Want dat zegt bijv nog steeds niets over de hoeveelheid zon die je zou binnenkrijgen bijv. Of het aantal mensen dat in huis is. Stel je voor gaat ie ineens het water 3 graden warmer maken terwijl jij met 12 man visite zit.
Als ik hier met kerst de tent vol heb gaat ie ook uit (op lucht / nest) en twee ramen op kiepstand omdat het veel te warm wordt.
Dat anticiperen is iets wat een nest thermostaat dus weer wel doet, maar kan ook weer net zo eenvoudig tegen je werken. Die anticipeert namelijk zo goed dat de hysterese (thermo off) constant wijzigt. Maar, als hij ziet dat de berekende tijd voor het bereiken van de wenstemperatuur veel korter is dan vooraf gecalculeerd, dan zal hij eerder afschakelen.

Maar niet al daarop anticiperend iig. Want dat zegt bijv nog steeds niets over de hoeveelheid zon die je zou binnenkrijgen bijv. Of het aantal mensen dat in huis is. Stel je voor gaat ie ineens het water 3 graden warmer maken terwijl jij met 12 man visite zit.
Als ik hier met kerst de tent vol heb gaat ie ook uit (op lucht / nest) en twee ramen op kiepstand omdat het veel te warm wordt.
Dat anticiperen is iets wat een nest thermostaat dus weer wel doet, maar kan ook weer net zo eenvoudig tegen je werken. Die anticipeert namelijk zo goed dat de hysterese (thermo off) constant wijzigt. Maar, als hij ziet dat de berekende tijd voor het bereiken van de wenstemperatuur veel korter is dan vooraf gecalculeerd, dan zal hij eerder afschakelen.
[ Voor 10% gewijzigd door paQ op 26-09-2023 14:33 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Wat is de water temperatuur die nu je vloer in gaat? Vast lager dan 40 graden gok ik.SCG schreef op zondag 24 september 2023 @ 11:05:
Hallo allen,
Ik heb een tweetal overwegingen, die ik jullie graag wil voorleggen. Maar eerst zal ik even aangeven, wat mijn configuratie is en wat mijn (belangrijkste) settings zijn:
• LG Therma V: HM091MRU44 (9 kW)
• Ongeveer 60-70 m2 vloerverwarming in 7 groepen, met nu nog een Robot “mix-verdeler” met pomp.
• Honeywell Evohome systeem, die als externe themostaat de WP aan-/uitschakelt (Honeywell DBR91)
• Een aantal radiatoren op de slaapkamers, waarvan er in principe maar één gebruikt zal gaan worden en niet heel frequent (ik heb nog een grotere radiator voorhanden met een groter vermogen en wil speedcomfort ventilatoren gaan gebruiken)
• Buffervat 120 L (parallel)
• In het secundaire circuit een tweede (Grundfoss) pomp
• Peak Control mode aan (middels dip switch), waardoor de WP maximaal 15 A “vraagt”.
• Select Temperature Sensor: Water (remote control)
• Water Flow Control: Optimal Flow Rate
• T aanvoer 40 gr. C
• Hysteresis Heating Water: -4 +0 gr. C
• Heating temp. Setting: Outlet (Default)
• Pump setting in heating: Time setting: 1 min on 3 min off
Overweging 1 is om het systeem nog uit te rusten met een gesloten verdeler en op lage temperatuur te gaan verwarmen. Omdat ik het water voor de vloerverwarming niet te hoog wil hebben (max. 40 gr. C), maar toch ook nog enige warmte uit de (vergrote) radiatoren (met speedcomfort ventilatoren) wil hebben, wil ik de aanvoer temperatuur zo laten en hysteresis eveneens (40 gr. hysteresis -4 + 0).
Overwegging 2 is om de Robot “mix-verdeler” met pomp in het systeem te laten en dan de WP op een hogere temperatuur te laten draaien en een grotere hysteresis in te stellen (bijv. 45 gr. hysteresis -9 + 4). Iemand van de LG helpdesk deed me dit als suggestie, omdat de warmtepomp dan langer kan verwarmen (minder vaak aan en uitgaat), hetgeen efficiënter is. Dit ondanks dat mijn gevoel is, dat het verwarmen op hogere temperatuur an sich, juist minder efficiënt is.
Vragen:
• Hoe kijken jullie aan tegen beide overwegingen, in termen van efficiency en duurzaamheid voor de warmtepomp
• Vwb overweging 1: LG heeft mij aangegeven, dat de warmtepomp kan terug moduleren naar 20% van het afgegeven vermogen (in mijn geval dus +/- 1.8 kW), en dus een opgenomen vermogen heeft van zo’n 450-600 Watt (over de duim met een COP van 4). In de runs die ik tot nu toe gedaan heb, is het minimum opgenomen vermogen altijd 1000 W of hoger. Wat kan ik aan de betreffende configuratie nog veranderen qua settings om de WP meer te laten terug moduleren. Ik zou het liefst de WP op zo laag mogelijk vermogen laten draaien gedurende langere tijd, als de warmtevraag dat toelaat (lees: als er bijvoorbeeld één radiator openstaat). Als namelijk het boilervat van 120 liter afgekoeld is (tot +/- 36 gr. C) dan duurt het maximaal 5 à 10 minuten voordat deze weer op temperatuur is (+/- 40 gr. C) en als de WP ervoor "kiest" om "op vol vermogen" te draaien is het een kwestie van een paar minuten. Dat lijkt me niet fijn voor de compressor. Hoe hebben jullie dat geregeld?
Wellicht kan ik, door de “Pump setting in heating” op “continu” te zetten, ervoor zorgen dat de WP continu de aanvoer en retour temperatuur meet en daar dan beter op kan regelen (moduleren)?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast hartelijk dank voor jullie support.
M.vr.gr.
Sander
Die temperatuur kan je dan aanhouden in combinatie met een open verdeler. Als je dan boven een hele grote T33 radiator ophangt met speedcomforts, dan krijg je het in die kamer ook nog wel warm.
Mijn ervaring is dat mijn 7kW U44 niet heel gemakkelijk water van >40 graden kan maken in de winter. Het voorstel van de LG helpdesk zorgt misschien voor langere runs, maar kost echt gigantisch veel meer stroom.
De compressor die in onze LG warmtepompen zit wordt gewoon gemoduleerd aangestuurd. Vroeger hadden warmtepompen "aan/uit" compressoren, en die zijn inderdaad wel gevoelig voor het aantal starts. Ik zou me geen zorgen maken over langere runs en/of het aantal starts, puur omdat dat extra slijtage van de compressor op zou leveren.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
Tja, dat anticiperen kan inderdaad ook op allerlei manieren fout gaan. Je zou de Wp nog van een zon sensor, een wind sensor en een CO2 sensor (in de huiskamer) moeten voorzien om dat beter te kunnen doenpaQ schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 13:51:
neuHooguit reageren op de stooklijn als de buitentemp abrupt daalt.
Maar niet al daarop anticiperend iig. Want dat zegt bijv nog steeds niets over de hoeveelheid zon die je zou binnenkrijgen bijv. Of het aantal mensen dat in huis is. Stel je voor gaat ie ineens het water 3 graden warmer maken terwijl jij met 12 man visite zit.
Als ik hier met kerst de tent vol heb gaat ie ook uit (op lucht / nest) en twee ramen op kiepstand omdat het veel te warm wordt.
Via HA kan dat vast allemaal wel

Vraagje, heb je de "verplichte" micro bellen/ magneet filter niet in de retour zitten??rooiekool schreef op maandag 11 september 2023 @ 19:59:
[...]
vandaag steeds weer CH14 (2018 HM071M.U42) storing tijdens opstarten. Toch verder gaan zoeken. Eerst weer gaasfiltertje in de unit (beetje rommel), toen de pomp uit elkaar gehaald (niets te zien) en storing bleef. Flowsensor uit elkaar gehaald: wat blijkt? Flowsensor is een magneetje aan een soort scharniertje die dus omhoog moet klappen met flow en daar een magneetschakelaartje bekrachtigt. Ondanks magneetfilter is er in de loop van de tijd toch eea aan metaal aan het magneetje blijven hangen en schakelde hij niet meer. Te zwaar geworden! Of te dik zodat het magneetveld niet bij de opnemer kwam.
Magneetje schoongemaakt, spulletje weer dicht en draaien maar weer!
Zeker als je staal in het systeem hebt zitten is een magneet filter een must.
denk dat de magneet/filter in de retour van de woning zit. Had het idee dat ik daarmee meer de problemen in de woning voorkom.Konijnenbats schreef op woensdag 27 september 2023 @ 05:21:
[...]
Vraagje, heb je de "verplichte" micro bellen/ magneet filter niet in de retour zitten??
Zeker als je staal in het systeem hebt zitten is een magneet filter een must.
Afgelopen zaterdag trouwens deze unit vervangen voor een 7kW u44. Deze heeft een flow meter, dus dit probleem gaat iig niet meer voorkomen.
Maar vuil kan nog steeds naar de WP? Dan kun je later nog steed problemen krijgen met de waterpomp of andere delen in je WP. Het vuilfilter in de WP is geen magneetfilter, ijzerdeeltje kunnen dus nog steeds in je waterpomp vast gaan "plakken".rooiekool schreef op woensdag 27 september 2023 @ 09:42:
[...]
Afgelopen zaterdag trouwens deze unit vervangen voor een 7kW u44. Deze heeft een flow meter, dus dit probleem gaat iig niet meer voorkomen.
LG specificert niet voor niets dat je een magneetfilter in de retourleiding naar de WP opneemt.
Waar zit in de warmtepomp het contact om DHW aan/uit te zetten? Als ik dat weet hoef ik ook niet te knoeien met weerstandjes om de temperatuur in de DHW-tank te simuleren…paQ schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 08:03:
[...]
Dat is een VS model nest baseplate + VS nest.
Ik heb zo'n ding hier nog liggen maar is bricked.
Die hebben namelijk ook geen heatlink, en alles moet op de base plate worden aangesloten. Ook bedrading voor het koelen dus. Zie nou nog steeds 'het' voordeel van die PCB niet (voor een nest). Hij schroeft ook eerst de houder voor het kastje tegen de muur, om vervolgens de PCB eruit te halen en in de wp te plakken
[Afbeelding]
Deze contacten zitten al in je warmtepomp namelijk.
Als het goed is terminal 25 (Afhankelijk van model)Paulluijken schreef op woensdag 27 september 2023 @ 18:19:
[...]
Waar zit in de warmtepomp het contact om DHW aan/uit te zetten? Als ik dat weet hoef ik ook niet te knoeien met weerstandjes om de temperatuur in de DHW-tank te simuleren…
Jojan265 in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
[ Voor 11% gewijzigd door paQ op 27-09-2023 18:37 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik heb het besteld drycontact 320 bij ebay
Hallo Tweakers,
ich habe ein 9kw U44 Silent seit Februar im Einsatz bivalent mit einer Weishaupt Gastherme WTC 15A. Ich steuere das System per Modbus und NodeRed. Ich habe sogar eine eigene Mischer-Regelung mit Shelly Komponenten programmiert, da die Weishaupt-Regelung zu schnell reagierte und den Volumenstrom beim Einschalten der Wärmepumpe abdrehte. Angeschlossen sind beide Systeme an einer hydraulischen Weiche.
Mich stört aktuell, dass die Anlage nur mit einer konstanten Pumpendrehzahl betrieben werden kann. Für den "optimalen Modus" fehlt die Rückkopplung aus dem System da ich ja die hydraulische Weiche eingebaut habe. Gerade wenn es wärmer draußen ist, ist das eine große Energieverschwendung.
Ideal wäre es, man könnte einen extra Temperatursensor in der Weiche oder im Systemvorlauf einbauen. Basierend darauf regelt dann die Umwälzpumpe der LG die Drehzahl optimal.
Alternativ, könnte es funktionieren, wenn man den Auslass-Sensor aus der Wärmepumpe in die Weiche versetzt? Es ist ja nur ein NTC 5k. Der Frostschutz wird ja über den Einlass-Sensor gemacht.
Wäre der Auslass-Sensor in der Weiche oder im System-Vorlauf, würde die Drehzahl der Pumpe so angepasst, dass der Vorlauf immer das Ziel erreicht.
Könnte dies funktionieren?
Hallo Tweakers,
Ik gebruik sinds februari een 9kw U44 Silent bivalent met een Weishaupt WTC 15A gasketel. Ik regel het systeem via Modbus en NodeRed. Ik heb zelfs mijn eigen mengkraanregeling geprogrammeerd met Shelly-componenten, omdat de Weishaupt-regeling te snel reageerde en de volumestroom uitschakelde als de warmtepomp werd ingeschakeld. Beide systemen zijn aangesloten op een hydraulische afscheider.
Op dit moment stoor ik me aan het feit dat het systeem alleen kan worden bediend met een constante pompsnelheid. De terugkoppeling van het systeem ontbreekt voor de "optimale modus" omdat ik de hydraulische afscheider heb geïnstalleerd. Vooral als het buiten warmer is, is dit een grote energieverspilling.
Het zou ideaal zijn om een extra temperatuursensor in de afscheider of in de systeemstroom te installeren. Op basis daarvan regelt de circulatiepomp van de LG dan de snelheid optimaal.
Als alternatief zou het kunnen werken om de afvoersensor te verplaatsen van de warmtepomp naar de afscheider? Het is slechts een NTC 5k. De vorstbeveiliging gebeurt via de inlaatsensor.
Als de uitvoersensor in de afscheider of in het systeemdebiet zou zitten, zou het toerental van de pomp worden aangepast zodat het debiet altijd het doel bereikt.
Zou dit kunnen werken?
ich habe ein 9kw U44 Silent seit Februar im Einsatz bivalent mit einer Weishaupt Gastherme WTC 15A. Ich steuere das System per Modbus und NodeRed. Ich habe sogar eine eigene Mischer-Regelung mit Shelly Komponenten programmiert, da die Weishaupt-Regelung zu schnell reagierte und den Volumenstrom beim Einschalten der Wärmepumpe abdrehte. Angeschlossen sind beide Systeme an einer hydraulischen Weiche.
Mich stört aktuell, dass die Anlage nur mit einer konstanten Pumpendrehzahl betrieben werden kann. Für den "optimalen Modus" fehlt die Rückkopplung aus dem System da ich ja die hydraulische Weiche eingebaut habe. Gerade wenn es wärmer draußen ist, ist das eine große Energieverschwendung.
Ideal wäre es, man könnte einen extra Temperatursensor in der Weiche oder im Systemvorlauf einbauen. Basierend darauf regelt dann die Umwälzpumpe der LG die Drehzahl optimal.
Alternativ, könnte es funktionieren, wenn man den Auslass-Sensor aus der Wärmepumpe in die Weiche versetzt? Es ist ja nur ein NTC 5k. Der Frostschutz wird ja über den Einlass-Sensor gemacht.
Wäre der Auslass-Sensor in der Weiche oder im System-Vorlauf, würde die Drehzahl der Pumpe so angepasst, dass der Vorlauf immer das Ziel erreicht.
Könnte dies funktionieren?
Hallo Tweakers,
Ik gebruik sinds februari een 9kw U44 Silent bivalent met een Weishaupt WTC 15A gasketel. Ik regel het systeem via Modbus en NodeRed. Ik heb zelfs mijn eigen mengkraanregeling geprogrammeerd met Shelly-componenten, omdat de Weishaupt-regeling te snel reageerde en de volumestroom uitschakelde als de warmtepomp werd ingeschakeld. Beide systemen zijn aangesloten op een hydraulische afscheider.
Op dit moment stoor ik me aan het feit dat het systeem alleen kan worden bediend met een constante pompsnelheid. De terugkoppeling van het systeem ontbreekt voor de "optimale modus" omdat ik de hydraulische afscheider heb geïnstalleerd. Vooral als het buiten warmer is, is dit een grote energieverspilling.
Het zou ideaal zijn om een extra temperatuursensor in de afscheider of in de systeemstroom te installeren. Op basis daarvan regelt de circulatiepomp van de LG dan de snelheid optimaal.
Als alternatief zou het kunnen werken om de afvoersensor te verplaatsen van de warmtepomp naar de afscheider? Het is slechts een NTC 5k. De vorstbeveiliging gebeurt via de inlaatsensor.
Als de uitvoersensor in de afscheider of in het systeemdebiet zou zitten, zou het toerental van de pomp worden aangepast zodat het debiet altijd het doel bereikt.
Zou dit kunnen werken?
om je nest aan te sluiten?Bengaalse schreef op donderdag 28 september 2023 @ 23:43:
99 dollar plus verzendkosten totaal 189 euro
Ik begrijp nog steeds niet helemaal wat je precies probeert te bewerkstelligen eerlijk gezegd
De nest heatlink kan alleen aan de wp doorgeven:
thermostaat aan/uit
warm water aan/uit
warm water boost x min
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
@butterkeks "optimaal debiet" staat gelijk aan dT 5.
In de praktijk gaat bij mij (LT VVW) de wp op zijn traagst pompen, ca 8l/min, om zo maar aan een delta van 5 te kunnen komen. Dat haalt ie overigens niet/zelden; daar heb ik te weinig systeeminhoud voor, of in elk geval een te lage temperatuur en dus ook lagere delta in afgifte.
Staar je niet blind dus op die 'optimaal debiet' regeling. Zeker als er kranen sluiten en openen kan dat voor een storing zorgen.
voorbeeld:
Als ik hier op 1 van de 2 verdelers alles laat lopen op optimaal debiet, dan doet ie 7,8~8.1 l/min. Zet ik dan de 2e verdeler open, dan ontstaat er een plotseling drukverlies in het systeem, waarbij hij afslaat op de flowsensor. Error CH14. (hij slaat af bij 7.6l/min volgens mij)
het openen van een kogelkraan gaat net wat sneller dan de itnerval van de wp om de pompcapaciteit aan te passen
m.a.w.
sturen op vast debiet is dan verstandiger. Ook dan regelt de wp zelf zijn pompcapaciteit, alleen afhankelijk van de beschikbare inhoud, en niet op basis van dT.
De vragen over je sensoren aan aansluiting daarvan is meer iets voor @BjornHero en @Jojan265
In de praktijk gaat bij mij (LT VVW) de wp op zijn traagst pompen, ca 8l/min, om zo maar aan een delta van 5 te kunnen komen. Dat haalt ie overigens niet/zelden; daar heb ik te weinig systeeminhoud voor, of in elk geval een te lage temperatuur en dus ook lagere delta in afgifte.
Staar je niet blind dus op die 'optimaal debiet' regeling. Zeker als er kranen sluiten en openen kan dat voor een storing zorgen.
voorbeeld:
Als ik hier op 1 van de 2 verdelers alles laat lopen op optimaal debiet, dan doet ie 7,8~8.1 l/min. Zet ik dan de 2e verdeler open, dan ontstaat er een plotseling drukverlies in het systeem, waarbij hij afslaat op de flowsensor. Error CH14. (hij slaat af bij 7.6l/min volgens mij)
het openen van een kogelkraan gaat net wat sneller dan de itnerval van de wp om de pompcapaciteit aan te passen
m.a.w.
sturen op vast debiet is dan verstandiger. Ook dan regelt de wp zelf zijn pompcapaciteit, alleen afhankelijk van de beschikbare inhoud, en niet op basis van dT.
De vragen over je sensoren aan aansluiting daarvan is meer iets voor @BjornHero en @Jojan265
[ Voor 71% gewijzigd door paQ op 29-09-2023 13:51 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Am besten funktioniert bei mir "Feste Durchflussregelung" von 17lpm und Begrenzung auf 80% (25lpm).
Hier läuft die Pumpe beim Start mit den 25lpm, und regelt dann nach der Startphase auf 17lpm herunter. Ich kann diesen Modus empfehlen. Bei "fester Pumpenleistung" ist der Durchfluss in der Startphase eventuell zu gering und die Wärmepumpe überschwingt.
Sie läuft so bei 10Hz mit ca 300-310W.
Würde sie mit 10lpm laufen, wären es nur 280-290W. Wenn man bedenkt, dass die Wärmepumpe im Herbst und Frühling sehr lange auf Minimum läuft, ist dies nicht unerheblich.
Vaste debietregeling" van 17 lpm en begrenzing tot 80% (25 lpm) werkt voor mij het beste.
Hier draait de pomp met de 25lpm bij de start en regelt dan terug naar 17lpm na de startfase. Ik kan deze modus aanbevelen. Met een vaste pompcapaciteit kan het debiet in de startfase te laag zijn en schiet de warmtepomp door.
Hij werkt op 10Hz met ongeveer 300-310W.
Als hij op 10lpm zou draaien, zou dat maar 280-290W zijn. Als je bedenkt dat de warmtepomp in de herfst en lente lange tijd op minimum draait, is dit niet onbelangrijk.
Hier läuft die Pumpe beim Start mit den 25lpm, und regelt dann nach der Startphase auf 17lpm herunter. Ich kann diesen Modus empfehlen. Bei "fester Pumpenleistung" ist der Durchfluss in der Startphase eventuell zu gering und die Wärmepumpe überschwingt.
Sie läuft so bei 10Hz mit ca 300-310W.
Würde sie mit 10lpm laufen, wären es nur 280-290W. Wenn man bedenkt, dass die Wärmepumpe im Herbst und Frühling sehr lange auf Minimum läuft, ist dies nicht unerheblich.
Vaste debietregeling" van 17 lpm en begrenzing tot 80% (25 lpm) werkt voor mij het beste.
Hier draait de pomp met de 25lpm bij de start en regelt dan terug naar 17lpm na de startfase. Ik kan deze modus aanbevelen. Met een vaste pompcapaciteit kan het debiet in de startfase te laag zijn en schiet de warmtepomp door.
Hij werkt op 10Hz met ongeveer 300-310W.
Als hij op 10lpm zou draaien, zou dat maar 280-290W zijn. Als je bedenkt dat de warmtepomp in de herfst en lente lange tijd op minimum draait, is dit niet onbelangrijk.
Ich habe übrigens die Einlass- und Auslasssensoren im Außengerät mit Wärmeleitpaste versehen und extra gedämmt.
Seit dem stimmen die Temperaturen exakt überein wenn die Pumpe einige Zeit im Testlauf ist! Auch ist es sinnvoll, dass die Umwälzpumpe 2-3min vorher startet bevor die Wärmepumpe startet, damit hier das System nicht mit zu kalten Temperaturen rechnet und überschwingt.
Ik heb trouwens thermische pasta aangebracht op de inlaat- en uitlaatsensoren in de buitenunit en ze extra geïsoleerd.
Sindsdien zijn de temperaturen precies hetzelfde als de pomp enige tijd in testmodus heeft gestaan! Het is ook logisch dat de circulatiepomp 2-3 minuten voor de warmtepomp start, zodat het systeem geen te koude temperaturen verwacht en doorschiet.
Seit dem stimmen die Temperaturen exakt überein wenn die Pumpe einige Zeit im Testlauf ist! Auch ist es sinnvoll, dass die Umwälzpumpe 2-3min vorher startet bevor die Wärmepumpe startet, damit hier das System nicht mit zu kalten Temperaturen rechnet und überschwingt.
Ik heb trouwens thermische pasta aangebracht op de inlaat- en uitlaatsensoren in de buitenunit en ze extra geïsoleerd.
Sindsdien zijn de temperaturen precies hetzelfde als de pomp enige tijd in testmodus heeft gestaan! Het is ook logisch dat de circulatiepomp 2-3 minuten voor de warmtepomp start, zodat het systeem geen te koude temperaturen verwacht en doorschiet.
hoe kun je op een U44 een stooklijn toepassen zonder ruimte referentie? Dus met de gewone remote aan en uit zetten en dan aan de hand van de buiten temperatuur alleen op stooklijn sturen.
Bij mijn broer ligt de controller momenteel in de kast bij de vloer verwarming verdeler omdat daar de leidingen binnen komen. De temperatuur van de controller is dus geen referentie en dat hoeft verder ook niet. Gaat om een basistemperatuur in een woonboerderij, de rest wordt eventueel met radiatoren en een cv-ketel bijgestookt.
Regelen op lucht+water en dan setpoint lucht op 30 graden ofzo?
Bij mijn broer ligt de controller momenteel in de kast bij de vloer verwarming verdeler omdat daar de leidingen binnen komen. De temperatuur van de controller is dus geen referentie en dat hoeft verder ook niet. Gaat om een basistemperatuur in een woonboerderij, de rest wordt eventueel met radiatoren en een cv-ketel bijgestookt.
Regelen op lucht+water en dan setpoint lucht op 30 graden ofzo?
Regelen op water, dus niet water + lucht.rooiekool schreef op vrijdag 29 september 2023 @ 16:42:
hoe kun je op een U44 een stooklijn toepassen zonder ruimte referentie? Dus met de gewone remote aan en uit zetten en dan aan de hand van de buiten temperatuur alleen op stooklijn sturen.
Bij mijn broer ligt de controller momenteel in de kast bij de vloer verwarming verdeler omdat daar de leidingen binnen komen. De temperatuur van de controller is dus geen referentie en dat hoeft verder ook niet. Gaat om een basistemperatuur in een woonboerderij, de rest wordt eventueel met radiatoren en een cv-ketel bijgestookt.
Regelen op lucht+water en dan setpoint lucht op 30 graden ofzo?
Ik heb vorig seizoen zelfs gewoon op water zonder stooklijn gewerkt.
Te koud, te warm? -> bijregelen door de gewenste watertemp even te plussen of te minnen.
Dat moet natuurlijk wel kunnen in het type woning en bijbehorende isolatiegraad etc.
All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh