LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 90 ... 181 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08

SCG

Jojan265 schreef op zondag 10 september 2023 @ 15:56:
[...]

Nee. Wat ik bedoel is dat de uitschakelhysterese +4 °C moet zijn. Ik bedoel daar dus niet de delta T mee. In jouw geval is de delta T 4 °C, maar schakelt de warmtepomp dus uit, als de watertemperatuur boven zijn setpoint komt. Dit zal al snel het geval zijn en schakelt de warmtepomp dus ongewenst uit.

[...]

Tijdens bevriezingsgevaar gaat de waterpomp continue aan, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Deze instelling is alleen tijdens temperaturen boven bevriezingsgevaar. Als het voor jou niet erg is, dat hij per 15 minuten bepaald of hij aan moet, zou ik hem op 1 minuut aan en 14 minuten uit zetten. Bespaart weer een beetje stroom.
Bedankt!

Ah oké. Betekent dus dat ik deze wellicht beter op 0 tot +4 kan zetten, dan -4 tot 0?

LG HM091MRU44 | LG WH20S


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
SCG schreef op zondag 10 september 2023 @ 16:29:
[...]


Bedankt!

Ah oké. Betekent dus dat ik deze wellicht beter op 0 tot +4 kan zetten, dan -4 tot 0?
De eerste bepaalt bij welk temperatuurverschil (tussen doel en actueel) hij weer aan gaat; de tweede bij welk verschil hij uit mag. (moet)
Bij 0 aan is ook niet zomaar wenselijk, omdat hij binnen no time weer bij 0 is nadat ie uit is gegaan op de tweede waarde.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
SCG schreef op zondag 10 september 2023 @ 16:29:
[...]


Bedankt!

Ah oké. Betekent dus dat ik deze wellicht beter op 0 tot +4 kan zetten, dan -4 tot 0?
Ik heb hem op -2 .. +4 staan voor Hysterese op watertemperatuur. Zie ook het bericht van @paQ hierboven.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 17-09 18:14
Ik ben nog aan het koelen, pomp staat op 65% wat resulteert in ongeveer 20 liter per minuut. Ta staat op 10 graden, vloer staat dicht, dus alle flow gaat door de fancoils.

Alle fans draaien continue op dezelfde snelheid, er zijn geen regelkleppen die open of dicht gaan.

Temperatuur in de woonkamer 22,5 en slaapkamers 19 tot 20, dat is prima en zeer constant.

Toch gaat de LG 12 kw enkel fase dit doen....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YEtobv23k8QI8nAHeII9lReEVi4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oAoe9HViCTkvCj10uQ4UvZQn.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 07:51
Vandaag weer eens geprobeerd te koelen.
De compressor begint op 20Hz, gaat na 1 minuut naar 25Hz en dan na 2 minuten naar 30Hz voor 1 minuut.
Na 4 minuten stopt hij er mee.

3 minuten later begint hij met hetzelfde. 4 minuten aan en 3 minuten uit.

Heb ik nog wat verkeerd ingesteld staan? Heb na aanleiding van de tips hier wat instellingen aangepast.

- hysterese +1.5 / - 2
- vaste pompdruk 60% (15 lpm)

cooltemp 16 staat wel nog aan. Durf die er niet zo goed af te halen bang dat ik water op de vloer krijg.

Op de controller heb ik 18 graden ingesteld staan. Ik zie de aanvoer temperatuur van 17,7 tot 22,5 oplopen en dan weer terug naar 17,7. Kan ik het vermogen gewoon niet kwijt? Gaat om 45m2 vloerverwarming. 10cm hoh met 18mm slangen op een verdeler met 5 groepen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • rooiekool
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 18-09 20:47
Konijnenbats schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 06:42:
[...]


Er is geen verschil of water naar boven gepompt moet worden, deze kolom gaat ook weer naar beneden. En mag dus bij juiste buisdiameter geen flow reductie geven.

Wat is je flow bij alleen pomp test? Je hebt een 42 ik weet niet of je dat daar ook kan zien.

De volgende oorzaken kunnen mogelijk het probleem zijn.

1. Wat is je systeem druk aangegeven op je warmtepomp? Is deze te laag kan dat deze storing geven.

2 Heb je een microbellen filter in je systeem? Als je ergens lucht pakt door te lage druk idem.

3 filter verstopt in de warmtepomp pomp. Ook CH 14. ( Dat gaas filter). Lijkt mij meest waarschijnlijke na lange stilstand.

4 Heb je staal in je systeem? Moderne Pompen kunnen hier niet tegen. Het is dan ook verstandig een magneet filter mee te nemen in je retour.

Suk6

Hoor graag wat de oorzaak was.
vandaag steeds weer CH14 (2018 HM071M.U42) storing tijdens opstarten. Toch verder gaan zoeken. Eerst weer gaasfiltertje in de unit (beetje rommel), toen de pomp uit elkaar gehaald (niets te zien) en storing bleef. Flowsensor uit elkaar gehaald: wat blijkt? Flowsensor is een magneetje aan een soort scharniertje die dus omhoog moet klappen met flow en daar een magneetschakelaartje bekrachtigt. Ondanks magneetfilter is er in de loop van de tijd toch eea aan metaal aan het magneetje blijven hangen en schakelde hij niet meer. Te zwaar geworden! Of te dik zodat het magneetveld niet bij de opnemer kwam.

Magneetje schoongemaakt, spulletje weer dicht en draaien maar weer!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
jvanderkroon schreef op zondag 10 september 2023 @ 19:52:
Vandaag weer eens geprobeerd te koelen.
De compressor begint op 20Hz, gaat na 1 minuut naar 25Hz en dan na 2 minuten naar 30Hz voor 1 minuut.
Na 4 minuten stopt hij er mee.

3 minuten later begint hij met hetzelfde. 4 minuten aan en 3 minuten uit.

Heb ik nog wat verkeerd ingesteld staan? Heb na aanleiding van de tips hier wat instellingen aangepast.

- hysterese +1.5 / - 2
- vaste pompdruk 60% (15 lpm)

cooltemp 16 staat wel nog aan. Durf die er niet zo goed af te halen bang dat ik water op de vloer krijg.

Op de controller heb ik 18 graden ingesteld staan. Ik zie de aanvoer temperatuur van 17,7 tot 22,5 oplopen en dan weer terug naar 17,7. Kan ik het vermogen gewoon niet kwijt? Gaat om 45m2 vloerverwarming. 10cm hoh met 18mm slangen op een verdeler met 5 groepen.
zonder data die inzichtelijk maakt wat ie aan het doen is, is het gissen. Maar 45m2 komt op mij over als veel te weinig om in elk geval boven de 16 graden te blijven. Dus die thermo off is ergens wel te verwachten.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 16-09 22:58
Iedereen bedankt voor de reacties.

De Waterstroomcontrole Besturingsmode staat nu ingesteld op pompcapaciteit en de pompcapaciteit staat vast op 85% (verhogen naar 100% levert niet echt verbetering op maar wel stromingsgeluiden in de leidingen).

Ik heb wel de optie pomp stop uitgezet om te kijken of dat het gedrag veranderd, dan lijkt de compressor met een hysterese van +2 / 0 uit te gaan op het setpoint. Vervolgens heb ik de hysterese 2 graden verlaagd zodat er wat regelruimte ontstaat maar ook dan gaat de compressor nog steeds te ver omhoog, zelfs wanneer het setpoint en de hysteresis bereikt is om vervolgens bij 16 graden uit te gaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RE656iPzDEWnX3Fuu8wqSNMunvw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ao559s4HR5LpYWs6yUWq4jfw.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door jeroenst op 13-09-2023 11:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
@jeroenst welk model is het?
En waar pomp je het in? (Afgiftesysteem)

Gezien we naar een kleine tijdspanne kijken, lijkt het er sterk op dat je niet door het opstarten heen komt kwa hysterese. Ik zou de hysterese uit (rechterkant dus) maximaal laag zetten.

[ Voor 79% gewijzigd door paQ op 13-09-2023 11:50 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 18-09 16:57
@jeroenst , wat @paQ hierboven ook al aangeeft: hysterese maximaal zetten eerst om te testen, terug regelen kan achteraf nog.

Heb je trouwens ook "silent mode" aan staan? Ik draai zelf momenteel met een 12kW model op 48m2 vloerverwarming en een buffervat van 165L om de opstart piek (of dip met koelen) op te vangen. Daarna heb ik makkelijk runs van 3 á 5 uur, mits de buitentemperatuur niet te laag wordt.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 16-09 22:58
Het is een 14kw model op de vloerverwarming (/koeling) van een grote villa (386m2 vloeroppervlak).

Silent mode heb ik inderdaad aan staan.

Geen buffervat (dat is de vloer en de aanvoertemperatuur daalt ook maar amper zoals in de grafiek te zien is).

Ik ga het proberen met de hysterese. Hoe lang duurt de opstartpiek ongeveer?

Bij verwarmen gaat het wel goed overigens, dan komt ie door de opstartpiek heen.

[ Voor 13% gewijzigd door jeroenst op 13-09-2023 13:08 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
sja... dat is een strikvraag... overal tussen de 14 en 32 min is mijn ervaring

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 18-09 16:57
jeroenst schreef op woensdag 13 september 2023 @ 12:56:
Het is een 14kw model op de vloerverwarming (/koeling) van een grote villa (386m2 vloeroppervlak).

Silent mode heb ik inderdaad aan staan.

Geen buffervat (dat is de vloer en de aanvoertemperatuur daalt ook maar amper zoals in de grafiek te zien is).

Ik ga het proberen met de hysterese. Hoe lang duurt de opstartpiek ongeveer?

Bij verwarmen gaat het wel goed overigens, dan komt ie door de opstartpiek heen.
En geen naregeling of thermostatische regelklep er tussen toevallig?

Ik zie na uiterlijk 45min een stabiel systeem, meestal heb ik 1 overshute (slecht te zien maar dat is de dip aan het begin van een run) voordat hij wel netjes moduleert.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Weli_Y5nE1Zi3jT8iVXQhhcdUu0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eiam5jzBwfZls5ayIRMt56Q2.jpg?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 16-09 22:58
Wel naregeling met evohome naar nu staan alle kleppen en pompen op continue bedrijf dus daar heb ik geen last van. Dat is ook te zien aan de aanvoertemperatuur die minimaal zakt.

Ik zal de hysterese morgen als ik er ben eens maximaal zetten, volgensmij kan ik dat niet remote via Modbus.

[ Voor 23% gewijzigd door jeroenst op 13-09-2023 13:47 ]


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 18-09 18:40
Goedemorgen,

Ik gebruik al langer het script van @Devil naar volle tevredenheid.
Heb alleen al enige tijd een foutmelding, die ik maar niet weg krijg.
Wel lijkt alles verder goed te werken. Iemand een idee?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[11:25:03][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:25:03][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:25:03][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:25:18][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:25:18][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:25:18][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:25:19][D][INIT:561]: **alive** timer: 40680 oat: 0.000000 inlet: 14.700000 outlet: 16.700001 tracking_value: 0.000000 stooklijn: 0.000000 pendel: 0.000000 delta: 0.000000 pendel_delta: 0.000000 
[11:25:33][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:25:33][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:25:33][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:25:48][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:25:48][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:25:48][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:26:03][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:26:03][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:26:03][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:26:18][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:26:18][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:26:18][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:26:33][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:26:33][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:26:33][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:26:48][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:26:48][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:26:48][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:27:03][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:27:03][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:27:03][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:27:18][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:27:18][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:27:18][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:27:19][D][INIT:561]: **alive** timer: 40800 oat: 0.000000 inlet: 14.700000 outlet: 16.700001 tracking_value: 0.000000 stooklijn: 0.000000 pendel: 0.000000 delta: 0.000000 pendel_delta: 0.000000 
[11:27:33][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:27:33][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:27:33][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0


bedankt!

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • Hanske82
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 11-09 07:12
Hallo allemaal,

Het stookseizoen gaat weer beginnen en ik wil graag gaan prutsen met Modbus om icm TADO en HA de warmtepomp aan te sturen en meer contiue te laten draaien. Ik lees verschillende berichten maar mis het overzich. Heeft er iemand een simpele 'how to', of zin om deze te maken?

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 16-09 22:58
Ik kreeg van lg te horen dat de warmtepomp een delta T van 5 graden probeert te bereiken.

Dan zou ik zeggen dat bij een lage flow de compressor minder hard zal draaien dan bij een hoge flow en minder snel uitvalt omdat de ingaande temperatuur bij een hoge flow sneller zakt.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Hanske82 schreef op donderdag 14 september 2023 @ 14:00:
Hallo allemaal,

Het stookseizoen gaat weer beginnen en ik wil graag gaan prutsen met Modbus om icm TADO en HA de warmtepomp aan te sturen en meer contiue te laten draaien. Ik lees verschillende berichten maar mis het overzich. Heeft er iemand een simpele 'how to', of zin om deze te maken?
Ik heb een "how to" gemaakt om middels een Waveshare Gateway de LG te verbinden via Modbus met HomeAssistant. Ik heb dit echter in een pdf bestand en denk dat als ik alles hier plaats als losse tekst het een beetje teveel van het goede wordt. Ik weet echter niet hoe ik een bestand hier kan plaatsen. Dus als iemand een plaatsje op het www hiervoor heeft, dan wil ik het bestand wel beschikbaar stellen, zodat we een link kunnen delen voor de liefhebbers.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 16-09 22:58
Ik heb de minimale instelbare temperatuur verlaagd naar 10 graden. Het setpoint staat op 17 graden en de hysterese is +2 & -3.

Nu gaat de warmtepomp na verloop van tijd op lager vermogen draaien maar houdt de uitgaande temperatuur op 14 tot 15 graden wat eigenlijk te koud is ivm condensatie. Ook draait de warmtepomp altijd nog op 24% terwijl ik hier lees dat er ook systemen zijn waarbij de wp op minder dan 20% draait, dat snap ik niet.

Lg gaf aan dat de aanvoertemperatuur 23 graden moet zijn wanneer de warmtepomp 18 graden moet maken omdat deze de delta T op 5 graden probeert te houden volgens hun. Alleen als de aanvoertemperatuur 23 graden is, dan is het in huis al behoorlijk warm en heeft het koelen weinig zin dus ik vind dat een vreemd voorbeeld.

In de grafiek de delta T echt wel kleiner worden dan 5 graden en is nu ongeveer 3 graden.

Het setpoint lijkt wel genegeerd te worden. Zodra de minimum temperatuur bereikt wordt (17 - 3 = 14) valt de compressor uit.

Misschien moet ik toch op aanvoer temperatuur gaan koelen, dan kan ik instellen dat pas bij 20 graden water koelen actief wordt waardoor de uitgaande temperatuur hoger blijft...


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HySBt437RTf7dXSuU63lRbYGBno=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sRKQPIvU5iZ675L3E9CrHfu9.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door jeroenst op 14-09-2023 20:02 ]


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 16-09 22:58
Ik kwam er achter dat de wp al ingesteld stond op regelen op invoer temperatuur (volgens Modbus register 40002). Setpoint omhoog gezet en de wp blijft draaien onder de 20%.

Vreugde van korte duur, wp slaat toch weer af.

En ik kan het register niet wijzigen dus ik vraag me af of het register correct is.


Laat maar, ik had me vergist in holding en input registers (omdat deze in de documentatie van LG zijn omgewisseld en dus verwarrend zijn).

[ Voor 58% gewijzigd door jeroenst op 14-09-2023 21:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hanske82
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 11-09 07:12
Jojan265 schreef op donderdag 14 september 2023 @ 19:25:
[...]

Ik heb een "how to" gemaakt om middels een Waveshare Gateway de LG te verbinden via Modbus met HomeAssistant. Ik heb dit echter in een pdf bestand en denk dat als ik alles hier plaats als losse tekst het een beetje teveel van het goede wordt. Ik weet echter niet hoe ik een bestand hier kan plaatsen. Dus als iemand een plaatsje op het www hiervoor heeft, dan wil ik het bestand wel beschikbaar stellen, zodat we een link kunnen delen voor de liefhebbers.
Ik heb je document net even doorgenomen en het is fantastisch! Precies wat ik nodig heb, het ziet er makkelijker uit dan dat ik dacht.

Vraagje, waarom start je op in silent mode tijdens de opstart piek? Puur voor het geluid, krijg je de warmte niet weg vanwege kleine buffer? Mij lijkt dat als nadeel met silent mode de ventilatoren minder toeren maken en er dus tussen 0-4graden eerder ijsvorming ontstaat. Of maak ik hier een denkfout.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Nu online
Jojan265 schreef op donderdag 14 september 2023 @ 19:25:
[...]

Ik heb een "how to" gemaakt om middels een Waveshare Gateway de LG te verbinden via Modbus met HomeAssistant. Ik heb dit echter in een pdf bestand en denk dat als ik alles hier plaats als losse tekst het een beetje teveel van het goede wordt. Ik weet echter niet hoe ik een bestand hier kan plaatsen. Dus als iemand een plaatsje op het www hiervoor heeft, dan wil ik het bestand wel beschikbaar stellen, zodat we een link kunnen delen voor de liefhebbers.
Is het een idee om het op Github te plaatsen? Er zijn al meer mensen die specifieke LG Therma V toepassingen (ESP software, printplaat, ..) op Github aanbieden.

Dat geeft dan ook de mogelijkheid om voort te borduren op al het werk wat jij al hebt gedaan voor "how to's" van andere applicaties zoals de ESP32 applicaties met HA

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Hanske82 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 10:43:
[...]


Ik heb je document net even doorgenomen en het is fantastisch! Precies wat ik nodig heb, het ziet er makkelijker uit dan dat ik dacht.

Vraagje, waarom start je op in silent mode tijdens de opstart piek? Puur voor het geluid, krijg je de warmte niet weg vanwege kleine buffer? Mij lijkt dat als nadeel met silent mode de ventilatoren minder toeren maken en er dus tussen 0-4graden eerder ijsvorming ontstaat. Of maak ik hier een denkfout.
Een herstart of opstart doe ik in "Silent Mode" omdat de opstartpiek dan veel lager is. Zou ik dat niet doen tijdens de defrosts periode, dan vriest de condensor weer sneller aan (zelfs al tijdens de opstartpiek). Zonder "Silent Mode" aan tijdens herstart heb ik soms om de 45 minuten een defrost. Met "Silent Mode" aan tijdens herstart kan ik dat verlengen tot 90 of 120 minuten. Na de opstartpiek gaat de "Silent Mode" wel weer uit, om te voorkomen dat tijdens de modulatie fase de condensor sneller aangroeit.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
BernieW schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 11:00:
[...]


Is het een idee om het op Github te plaatsen? Er zijn al meer mensen die specifieke LG Therma V toepassingen (ESP software, printplaat, ..) op Github aanbieden.

Dat geeft dan ook de mogelijkheid om voort te borduren op al het werk wat jij al hebt gedaan voor "how to's" van andere applicaties zoals de ESP32 applicaties met HA
Ik vind het prima, ik weet alleen niet hoe ik zaken op Github kan plaatsen. Dus als iemand dat kan doen, dan graag.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
BernieW schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 11:00:
[...]


Is het een idee om het op Github te plaatsen? Er zijn al meer mensen die specifieke LG Therma V toepassingen (ESP software, printplaat, ..) op Github aanbieden.

Dat geeft dan ook de mogelijkheid om voort te borduren op al het werk wat jij al hebt gedaan voor "how to's" van andere applicaties zoals de ESP32 applicaties met HA
Volgens mij is het gelukt om de How-To op github te plaatsen:

https://github.com/Jojan265/LG_Modbus

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wurmie
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 07-09 22:16
Hallo allen, sinds vorige week ook de trotse eigenaar van een LG Therma V 7 split unit. Met hulp van dit forum al ver gekomen met het aansluiten van de modbus voor home assistant.

Eén ding kom ik helaas niet uit. Op de climate card gaat de warmtepomp niet uit als ik op de 'power-knop' druk. Er gebeurd dan helemaal niets. Echter als ik op de schakelaar rechtsboven klik (switch voor de aan/uit optie) dan gaat de pomp wel uit of aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4a9tf0dj8FsSAtorVO68j2ouNw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1iDs7pwAi7iLONmDFC6N9Hlz.jpg?f=fotoalbum_large

Wat doe ik verkeerd?

Mijn modbus climate instellingen zijn de volgende:
climates:
- name: "LG Therma V verwarming"
address: 3
slave: 1
input_type: input
count: 1
max_temp: 30
min_temp: 15
offset: 0
precision: 1
scale: 0.1
target_temp_register: 2
temp_step: 0.5
temperature_unit: C
hvac_onoff_register: 0
write_registers: true
hvac_mode_register:
address: 0
values:
state_cool: 0
state_heat: 4
state_auto: 3

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jankeesvwoezik
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 20-08-2024
kazemo schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 10:36:
[...]

:) sw 2 dip 4 op blok vanaf boven tellen ,niet vanaf onder tellen dan schakel 5 in en dat is verkeerd
Bedoel je deze @kazemo:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rw8Zz7Foi26Hao4hwGqTZyz5Sqo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i0VogFZMNAZGCXKiNbXYGdKj.png?f=fotoalbum_large

Ik ben helaas nog niet verder, ik ben inmiddels opzoek naar een monteur die me kan helpen, maar ik krijg te horen dat ze alleen installaties willen bekijken die ze zelf geplaatst hebben. Is er hier iemand die me kan helpen? Mijn LG warmtepomp kan dus alleen verwarmen en bevriest in de winter af en toe als het koud is.

Ik woon in Helenaveen in Noord-Brabant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 16-09 22:58
@jankeesvwoezik dat de unit bevriest om de winter is normaal. De unit zal regelmatig een defrost uitvoeren om het aangevroren ijs te ontdooien.

Acties:
  • +23 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Op verzoek van de Topicstarter toch de How_to helemaal uitgeschreven in onderstaand topic. Hier zal dan vanuit de TS naar verwezen worden.

How-To:

Modbus verbinding van LG Warmtepomp Series 4 naar HomeAssistant via Waveshare Gateway.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17cmHJFE2ViXA6k9FYN31Xgr94A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VyQEi4CRdyX3Q4IjQiuhmLLe.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wiAqHLgvhjEInIzZjB7Y-KuvN_o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6kEALZnjTtpJRpVFUY8af3Ob.png?f=fotoalbum_large


Waveshare Gateway
Om de Waveshare gateway te configureren gebruik je het programma VirCom.exe. Na het starten krijg je het volgende scherm:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wz4lxh8a60TduuC4yFwAl4Ha65A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mpVPYSdXL6v1CS44HXT6PqaL.png?f=user_large

Klik op “Device”. Het programma zal zoeken naar beschikbare gateways in het netwerk. In mijn geval zijn dat er 2.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WLtuFgo_zoij-hwIpr4nvFiKjR0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4bkN6C4BwXw9SAF8DgP9qmYG.png?f=fotoalbum_large

Selecteer de juiste gateway en klik op “Edit Device”:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0uzIURxHgckJPvJAP1P8JpAml3Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Rm4ELTPD9zxh55m8zAYacsb1.png?f=fotoalbum_large

Je kunt nu de gateway configureren met de voor jou benodigde parameters:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
IP Mode:            Static
IP Addres:          Vul hier je lokaal IP adres voor de gateway
Port:               502
Work Mode:          TCP Server
Net Mask:           255.255.255.0
Gateway:            Vul hier je lokaal IP adres in van je Acces Point of Modem
Dest. IP/Domain:    192.168.1.3
Dest. Port:         4196
Serial:             9600
Data Bits:          8
Parity:             None
Stop Bits:          1
Flow Control:       None
DNS Server IP:      Vul hier een geschikte DNS server adres in
Desst. Mode:        Dynamic
Transfer Protocol:  Modbus_TCP_Protocol
Keep Alive Time:    Vul hier een tijd in waarbinnen normal gesproken communicatie plaats vindt. Als je 
                    maar 1 keer minuut gegevens afvraagt, dan moet deze tijd langer dan 60 s gezet worden.
Http Port:          80
Restart for no data:Vul hier een tijd in, wanneer automatisch een connectie moet worden gemaakt nadat 
                    de verbinding is uitgevallen
Max Frame Length:   1300  Byte
Max Interval:       4 Ms


Klik vervolgens op "Modify Setting" en "Restart Dev".

Instellingen LG
Dipswitches:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CgvwlxcpLSDLVAjhljH8PCMi7Ng=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nx8AhL5MkqaqksaGzSG7RvT0.png?f=fotoalbum_large

Instellingen:

Modbus adres op 01. (mag ook op een ander adres, maar dan moet je dat ander adres ook in HomeAssistant gebruiken).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BUm84ndk5quzsY0jnqQ3XhdLeLo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/S7jUKjckRK9WxulN7Ze1mPH2.png?f=fotoalbum_large

Modbus registers voor Series 4:
Input
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Register    Description
30001   Error Code
30002   ODU operation Cycle 0 : Standby(OFF) / 1 : Cooling / 2 : Heating
30003   Water inlet temp. [0.1 °C ×10]
30004   Water outlet temp. [0.1 °C ×10]
30005   Backup heater outlet temp. [0.1 °C ×10]
30006   DHW tank water temp. [0.1 °C ×10]
30007   Solar collector temp. [0.1 °C ×10]
30008   Room air temp. (Circuit 1) [0.1 °C ×10]
30009   Current Flow rate [0.1 LPM ×10]
30010   Flow temp. (Circuit 2) [0.1 °C ×10]
30011   Room air temp. (Circuit 2) [0.1 °C ×10]
30012   Energy State input 0 : Energy state 0; 1: Energy state 1….
30013   Outdoor Air temp. [0.1 °C ×10]
30014   
30015   
30016   
30017   Pipe in temp [0.1 °C ×10]
30018   Pipe out temp [0.1 °C ×10]
30019   Suction temp [0.1 °C ×10]
30020   INV1 dis. temp [0.1 °C ×10]
30021   HEX temp [0.1 °C ×10]
30022   
30023   HighPress [mBar]
30024   LowPress [mBar]
30025   Inverter [Hz]
39998   Produc Group 0x8X (0x80, 0x83, 0x88, 0x89)
39999   Product Info. Split : 0 / Monobloc : 3 / High Temp. : 4 / Medium Temp. : 5 / System Boiler : 6


Holding
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Register    Description
40001   Operation Mode 0 : Cooling / 4 : Heating / 3 : Auto
40002   Control method (Circuit 1/2) 0 : Water outlet temp. Control 1 : Water inlet temp. Control 2 : Room air control
40003   Target temp (Heating/Cooling) Circuit 1 [0.1 °C ×10]
40004   Room Air Temp. Circuit 1 [0.1 °C ×10]
40005   Shift value(Target) in auto mode Circuit 1 1K
40006   Target temp (Heating/Cooling) Circuit 2 [0.1 °C ×10]
40007   Room Air Temp. Circuit 2 [0.1 °C ×10]
40008   Shift value(Target) in auto mode Circuit 2 1K
40009   DHW Target temp. [0.1 °C ×10]
40010   Energy state input 0..8


Discrete

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Register    Description
10001   Water flow status 0 : Flow rate ok / 1 : Flow rate too low
10002   Water Pump status 0 : Water Pump OFF / 1 : Water Pump ON
10003   Ext. Water Pump status 0 : Water Pump OFF / 1 : Water Pump ON
10004   Compressor  status 0 : Compressor OFF / 1 : Compressor ON
10005   Defrosting status 0 : Defrost OFF / 1 : Defrost ON
10006   DHW heating status (DHW Thermal On/Off) 0 : DHW inactive / 1 : DHW active
10007   DHW Tank disinfection status 0 : Disinfection inactive / 1 : Disinfection active
10008   Silent mode status  0 : Silent mode inactive / 1 : Silent mode active
10009   Cooling status 0 : No cooling / 1 : Cooling operation
10010   Solar pump status 0 : Solar pump OFF / 1: Solar pump ON
10011   Backup heater (Step 1) status 0 : OFF / 1 : ON
10012   Backup heater (Step 2) status 0 : OFF / 1 : ON
10013   DHW boost heater status 0 : OFF / 1 : ON
10014   Error status 0 : no error / 1 : error state
10015   Emergency Operation Available (Space heating/cooling) 0 : Unavailable / 1 : Available
10016   Emergency Operation Available (DHW) 0 : Unavailable / 1 : Available
10017   Mix pump status 0 : Mix pump OFF / 1 : Mix pump ON


Coil

code:
1
2
3
4
5
6
7
Register    Description
00001   Enable/Disable (Heating/Cooling) 0 : Operation OFF / 1 : Operation ON
00002   Enable/Disable (DHW) 0 : Operation OFF / 1 : Operation ON
00003   Silent Mode Set 0 : Silent mode OFF / 1 : Silent mode ON
00004   Trigger Disinfection operation 0 : Keep status / 1 : Operation start
00005   Emergency Stop 0 : Normal operation / 1 : Emergency stop
00006   Trigger Emergency Operation 0 : Keep status / 1 : Operation Start


HomeAssistant

Hieronder geef ik een voorbeeld hoe de configurations,yaml en de automation.yaml eruit zou kunnen zien.

configurations,yaml
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:

automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml


modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.178.58
    port: 502
    name: "lg_modbus"
    retry_on_empty: true
    retries: 10
    sensors: 
    
    ##input
      - name: lg_error_code
        scan_interval: 120
        address: 0
        slave: 1
        input_type: input

      - name: lg_water_inlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 15
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: lg_water_outlet_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 15
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input

      - name: lg_dhw_water_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 5
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input        
        
      - name: lg_room_air_temp_circuit1
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 60
        address: 7
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: lg_current_flow_rate
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: l/min
        input_type: input

      - name: lg_outdoor_air_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 12
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: lg_Pipe_in_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 60
        address: 16
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: input
        
      - name: lg_Fan_speed
        scale: 1
        precision: 0
        scan_interval: 60
        address: 19
        slave: 1
        unit_of_measurement: rpm
        input_type: input
        
      - name: lg_high_press
        scale: 1
        precision: 0
        scan_interval: 60
        address: 22
        slave: 1
        unit_of_measurement: mBar
        input_type: input
        
      - name: lg_low_press
        scale: 1
        precision: 0
        scan_interval: 60
        address: 23
        slave: 1
        unit_of_measurement: mBar
        input_type: input
        
      - name: lg_inverter
        scale: 1
        precision: 0
        scan_interval: 30
        address: 24
        slave: 1
        unit_of_measurement: Hz
        input_type: input
        
        ##holding
      - name: lg_operation_mode
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: lg_control_method
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: lg_target_temp_circuit1
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 2
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding

      - name: lg_room_air_temp_circuit1_holding
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding
        
      - name: lg_shift_value_in_auto_mode_circuit1
        scan_interval: 30
        address: 4
        slave: 1
        input_type: holding
        
      - name: lg_shift_value_in_auto_mode_circuit2
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        input_type: holding

      - name: lg_dhw_target_temp
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 30
        address: 8
        slave: 1
        unit_of_measurement: °C
        input_type: holding       
        
    binary_sensors:
        ## discrete
      - name: lg_water_flow_status   
        scan_interval: 30
        address: 0
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: lg_water_pump_status   
        scan_interval: 30
        address: 1
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: lg_compressor_status   
        scan_interval: 30
        address: 3
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: lg_defrosting_status   
        scan_interval: 30
        address: 4
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
      - name: lg_dhw_heating_status
        scan_interval: 30
        address: 5
        slave: 1
        input_type: discrete_input

      - name: lg_silent_mode_status   
        scan_interval: 30
        address: 7
        slave: 1
        input_type: discrete_input

      - name: lg_error_status   
        scan_interval: 30
        address: 13
        slave: 1
        input_type: discrete_input
        
    switches:        
        ##coil
      - name: lg_enable_disable_heating/cooling
        address: 0
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

      - name: lg_enable_disable_dhw
        address: 1
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
      - name: lg_silent_mode_set
        address: 2
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
      - name: lg_trigger_desinfection_operation
        address: 3
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
      - name: lg_emergency_stop
        address: 4
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
      - name: lg_trigger_emergency_operation
        address: 5
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:
        
input_number:
  box_lg3:
    name: Numeric Input Box_lg3
    initial: 21
    min: 15
    max: 35
    step: 0.1
    mode: box
  box_lg4:
    name: Numeric Input Box_lg4
    initial: 21
    min: 15
    max: 25
    step: 0.1
    mode: box
  box_lg5:
    name: Numeric Input Box_lg5
    initial: 0
    min: -5
    max: 5
    step: 1
    mode: box
  box_lg9:
    name: Numeric Input Box_lg9
    initial: 50
    min: 40
    max: 58
    step: 0.1
    mode: box

  box_tb_min:
    name: Numeric Input Box_tb_min
    initial: -20
    min: -30
    max: 0
    step: 0.1
    mode: box
  box_tb_max:
    name: Numeric Input Box_tb_max
    initial: 8
    min: 0
    max: 30
    step: 0.1
    mode: box
  box_target_min:
    name: Numeric Input Box_target_min
    initial: 27
    min: 20
    max: 50
    step: 0.1
    mode: box
  box_target_max:
    name: Numeric Input Box_target_max
    initial: 31
    min: 20
    max: 50
    step: 0.1
    mode: box

sensor:
  - platform: filter
    name: "filtered_buiten_temperature"
    entity_id: sensor.shellyplusht_buiten_temperature
    filters:
      - filter: outlier
        window_size: 4
        radius: 4.0
      - filter: lowpass
        time_constant: 10
        precision: 2
  - platform: filter
    name: "filtered_buiten_temperature2"
    entity_id: sensor.shelly1pm_wp_temperature_3
    filters:
      - filter: outlier
        window_size: 2
        radius: 1.0
      - filter: lowpass
        time_constant: 10
      - filter: time_simple_moving_average
        window_size: "00:02"
        precision: 2
  - platform: filter
    name: "filtered_kamer_temperature"
    entity_id: sensor.shelly1pm_kamer_temperature_3
    filters:
      - filter: outlier
        window_size: 2
        radius: 1.0
      - filter: lowpass
        time_constant: 300
      - filter: time_simple_moving_average
        window_size: "00:30"
        precision: 2
  - platform: filter
    name: "filtered_wp_kwth_neg"
    entity_id: sensor.wp_kwth
    filters:
      - filter: range
        lower_bound: -20.0
        upper_bound: 0.0
  - platform: filter
    name: "filtered_wp_kwth"
    entity_id: sensor.wp_kwth
    filters:
      - filter: range
        lower_bound: 0.0
        upper_bound: 20.0

  - platform: integration
    source: sensor.wp_kwth_neg
    name: wp_neg_thermal_energy
    round: 2
  - platform: integration
    source: sensor.wp_kwth_pos
    name: wp_pos_thermal_energy
    round: 2

template:
  - sensor:
      - name: temp_stooklijn
        unique_id: id_temp_stooklijn
        state: >
            {% if states('sensor.filtered_buiten_temperature2') | float < states('input_number.box_tb_min') | float  %}
                {% set lghp_stooklijn = states('input_number.box_target_max') | float %}
            {% elif states('sensor.filtered_buiten_temperature2') | float > states('input_number.box_tb_max') | float  %}
                {% set lghp_stooklijn = states('input_number.box_target_min') | float %}
            {% else %}
                {% set lghp_stooklijn = (states('input_number.box_target_max') | float - (( states('sensor.filtered_buiten_temperature2') | float - states('input_number.box_tb_min') | float ) * (states('input_number.box_target_max') | float - states('input_number.box_target_min') | float)/(states('input_number.box_tb_max') | float - states('input_number.box_tb_min') | float) )) %} 
            {% endif %}
            {{ lghp_stooklijn | float | round(2)  }}
        unit_of_measurement: °C

  - sensor:
      - name: temp_wp_aanvoer
        unique_id: id_temp_wp_aanvoer
        state: "{{ (states('sensor.shelly1pm_wp_temperature') | float ) | round(2) }}"
        unit_of_measurement: °C

  - sensor:
      - name: temp_wp_retour
        unique_id: id_temp_wp_retour
        state: "{{ (states('sensor.shelly1pm_wp_temperature_2') | float ) | round(2) }}"
        unit_of_measurement: °C

  - sensor:
      - name: wp_kwth
        unique_id: id_wp_kwth
        state: >
            {% if states('sensor.lg_current_flow_rate')| float < 6 %} 
                {% set lghp_thermal_power = 0.0 | float %}
            {% else %}
                {% set lghp_thermal_power = ((states('sensor.temp_wp_aanvoer') | float - states('sensor.temp_wp_retour') | float) * 1.176 * 1.16277 ) | float %}
            {% endif %}
                {{ lghp_thermal_power | float | round(2)  }}
        unit_of_measurement: kW

  - sensor:
      - name: wp_kwth_pos
        unique_id: id_wp_kwth_pos
        state: "{{ (states('sensor.filtered_wp_kwth') | float * 1.0) | round(2) }}"
        unit_of_measurement: kW

  - sensor:
      - name: wp_kwth_neg
        unique_id: id_wp_kwth_neg
        state: "{{ (states('sensor.filtered_wp_kwth_neg') | float * -1.0) | round(2) }}"
        unit_of_measurement: kW

  - sensor:
      - name: wp_cop
        unique_id: id_wp_cop
        state: "{{ ((states('sensor.wp_kwth') | float) * 1000 / (states('sensor.kwh_meter_wp_lg_active_power') | float)) | round(2) }}"
        unit_of_measurement: kWth/kWe


automation.yaml
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
- id: lg_holding3
  alias: Target water temperatuur
  description: Instellen gewenste water temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_number.box_lg3
  condition: []
  action:
  - service: modbus.write_register
    data:
      address: 2
      slave: 1
      hub: lg_modbus
      value: '{{ (states.input_number.box_lg3.state) | float * 10  }}'
  mode: single
- id: lg_holding4
  alias: Target kamer temperatuur
  description: Instellen gewenste kamer temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_number.box_lg4
  condition: []
  action:
  - service: modbus.write_register
    data:
      address: 3
      slave: 1
      hub: lg_modbus
      value: '{{ (states.input_number.box_lg4.state) | float * 10  }}'
  mode: single
- id: lg_holding5
  alias: Target shift temperatuur
  description: Instellen gewenste verschuiving temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_number.box_lg5
  condition: []
  action:
  - service: modbus.write_register
    data:
      address: 4
      slave: 1
      hub: lg_modbus
      value: '{%set Correctie = states("input_number.box_lg5") | int%} {% if Correctie
        < 0 %} {% set Correctie = Correctie + 65536 | int(16) %} {% endif %} {{ Correctie
        }}'
  mode: single
- id: lg_holding9
  alias: Target DHW temperatuur
  description: Instellen gewenste tapwater temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - input_number.box_lg9
  condition: []
  action:
  - service: modbus.write_register
    data:
      address: 8
      slave: 1
      hub: lg_modbus
      value: '{{ (states.input_number.box_lg9.state) | float * 10  }}'
  mode: single
- id: lg_holding3_update
  alias: Update LG Target water temperatuur
  description: Update LG Target water temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - sensor.lg_target_temp_circuit1
  condition: []
  action:
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_target_temp_circuit1.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg3
  mode: single
- id: lg_holding4_update
  alias: Update LG Target kamer temperatuur
  description: Update LG Target kamer temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - sensor.lg_room_air_temp_circuit1_holding
  condition: []
  action:
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_room_air_temp_circuit1_holding.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg4
  mode: single
- id: lg_holding5_update
  alias: Update LG Target shift temperatuur
  description: Update LG Target shift temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - sensor.lg_shift_value_in_auto_mode_circuit1
  condition: []
  action:
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_shift_value_in_auto_mode_circuit1.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg5
  mode: single
- id: lg_holding9_update
  alias: Update LG Target DHW temperatuur
  description: Update LG Target DHW temperatuur
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - sensor.lg_dhw_target_temp
  condition: []
  action:
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_dhw_target_temp.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg9
  mode: single

- id: '1676731122476'
  alias: 'Warmtepomp: Stille modus aan/uit'
  description: 'Warmtepomp: Stille modus aan/uit omschakeling'
  trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    - binary_sensor.lg_defrosting_status
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
    from: 'off'
    to: 'on'
    id: 'Trigger_ID01: Defrost gestart'
  - platform: state
    entity_id:
    - switch.lg_silent_mode_set
    from: unavailable
    to: 'off'
    id: 'Trigger_ID02: Silent mode switch komt weer beschikbaar'
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
    above: 5
    id: 'Trigger_ID03: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten boven 5 graden'
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.shelly1pm_wp_temperature_3
    above: 6
    id: 'Trigger_ID04: Temperatuur buiten boven 6 graden'
  - platform: state
    entity_id:
    - binary_sensor.lg_compressor_status
    from: 'off'
    to: 'on'
    id: 'Trigger_ID05: Compressor gaat weer aan'
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
    id: 'Trigger_ID06: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten onder 2.5 graden'
    below: 2.5
  - platform: time
    at: '13:00:00'
    id: 'Trigger_ID07: om 13 uur '
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
    id: 'Trigger_ID08: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten onder 3.4 graden'
    below: 3.4
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.shellyplusht_buiten_humidity
    id: 'Trigger_ID09: Vochtigheid boven 90%'
    above: 90
  condition: []
  action:
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID01: Defrost gestart'
    then:
    - service: switch.turn_on
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    - delay:
        hours: 0
        minutes: 17
        seconds: 0
        milliseconds: 0
    - service: switch.turn_off
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID02: Silent mode switch komt weer beschikbaar'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      state: 'off'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      above: 5
    then:
    - service: switch.turn_on
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID02: Silent mode switch
      komt weer beschikbaar'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID03: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten boven 5 graden'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      state: 'off'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      above: 5
    then:
    - service: switch.turn_on
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID03: Voortschrijdend
      gemiddelde Temperatuur buiten boven 5 graden'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID04: Temperatuur buiten boven 6 graden'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      state: 'off'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      above: 5
    then:
    - service: switch.turn_on
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID04: Temperatuur buiten
      boven 6 graden'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID05: Compressor gaat weer aan'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      state: 'off'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      above: 5
    then:
    - service: switch.turn_on
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID05: Compressor gaat
      weer aan en temperatuur > 5'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID06: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten onder 2.5 graden'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      state: 'on'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      below: 3
    then:
    - service: switch.turn_off
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID06: Voortschrijdend
      gemiddelde Temperatuur buiten onder 2.5 graden'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID07: om 13 uur '
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      for:
        hours: 21
        minutes: 0
        seconds: 0
      state: 'on'
    then:
    - service: switch.turn_off
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    - delay:
        hours: 2
        minutes: 5
        seconds: 0
        milliseconds: 0
    - service: switch.turn_on
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID07: om 13 uur '
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID08: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten onder 3.4 graden'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      state: 'on'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.shellyplusht_buiten_humidity
      above: 96
    then:
    - service: switch.turn_off
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID08: Voortschrijdend
      gemiddelde Temperatuur buiten onder 3.4 graden'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID09: Vochtigheid boven 90%'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      state: 'on'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      below: 3.4
    then:
    - service: switch.turn_off
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID09: Vochtigheid boven
      90%'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID05: Compressor gaat weer aan'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.lg_silent_mode_status
      state: 'off'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      below: 5
    then:
    - service: switch.turn_on
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    - delay:
        hours: 0
        minutes: 17
        seconds: 0
        milliseconds: 0
    - service: switch.turn_off
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_silent_mode_set
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID05: Compressor gaat
      weer aan en temperatuur < 5'
  mode: single
- id: '1676797926588'
  alias: 'Warmtepomp: Gewenste temperatuur en aan/uit instellen'
  description: Warmtepomp Gewenste temperatuur en aan/uit instellen
  trigger:
  - platform: time
    at: 06:00:00
    id: 'Trigger_ID01: 6 uur ''s morgens'
  - platform: time
    at: 08:00:00
    id: 'Trigger_ID02: 8 uur ''s morgens'
  - platform: time
    at: '10:00:00'
    id: 'Trigger_ID03: 10 uur ''s morgens'
  - platform: time
    at: '22:00:00'
    id: 'Trigger_ID04: 10 uur ''s avonds'
  - platform: time
    at: 00:00:00
    id: 'Trigger_ID05: 12 uur ''s nachts'
  - platform: time
    at: 02:00:00
    id: 'Trigger_ID06: 2 uur ''s nachts'
  - platform: time
    at: '10:30:00'
    id: 'Trigger_ID07: 10:30 uur ''s morgens'
  - platform: time
    at: '20:00:00'
    id: 'Trigger_ID08: 8 uur ''s avonds'
  condition: []
  action:
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID01: 6 uur ''s morgens'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      below: 8
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.lg_target_temp_circuit1
      below: 21
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.shelly1pm_kamer_temperature_3
      below: 21.5
    then:
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 21
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID01: 6 uur ''s morgens'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID02: 8 uur ''s morgens'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      below: 8
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.lg_target_temp_circuit1
      below: 21
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.shelly1pm_kamer_temperature_3
      below: 21.5
    then:
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 21
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID02: 8 uur ''s morgens'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID03: 10 uur ''s morgens'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.lg_target_temp_circuit1
      below: 21
    then:
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 21
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID03: 10 uur ''s morgens'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID04: 10 uur ''s avonds'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      above: 4
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.lg_target_temp_circuit1
      above: 20
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.shelly1pm_kamer_temperature_3
      above: 22
    then:
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 20
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID04: 10 uur ''s avonds'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID05: 12 uur ''s nachts'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      above: 6
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.lg_target_temp_circuit1
      above: 20
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.shelly1pm_kamer_temperature_3
      above: 22.5
    then:
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 20
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID05: 12 uur ''s nachts'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID06: 2 uur ''s nachts'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      above: 8
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.kwh_meter_wp_lg_active_power
      above: 200
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.shelly1pm_kamer_temperature_3
      above: 22
    then:
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 20
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    - service: switch.turn_off
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_enable_disable_heating_cooling
    - delay:
        hours: 0
        minutes: 5
        seconds: 0
        milliseconds: 0
    - service: switch.turn_on
      data: {}
      target:
        entity_id: switch.lg_enable_disable_heating_cooling
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID06: 2 uur ''s nachts'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID07: 10:30 uur ''s morgens'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.kwh_meter_wp_lg_active_power
      below: 200
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      below: 10
    then:
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 22
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    - delay:
        hours: 0
        minutes: 15
        seconds: 0
        milliseconds: 0
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 21
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID07: 10:30 uur ''s morgens'
  - if:
    - condition: trigger
      id: 'Trigger_ID08: 8 uur ''s avonds'
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.filtered_buiten_temperature2
      above: 10
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.lg_target_temp_circuit1
      above: 20
    - condition: numeric_state
      entity_id: sensor.shelly1pm_kamer_temperature_3
      above: 22
    then:
    - service: input_number.set_value
      data:
        value: 20
      target:
        entity_id: input_number.box_lg3
    alias: 'Perform an action if: When triggered by Trigger_ID08: 8 uur ''s avonds'
  mode: single
- id: '1679084935339'
  alias: Update na herstart
  description: Update LG
  trigger:
  - platform: homeassistant
    event: start
  condition: []
  action:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_target_temp_circuit1.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg3
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_dhw_target_temp.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg9
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_room_air_temp_circuit1_holding.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg4
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: '{{ (states.sensor.lg_shift_value_in_auto_mode_circuit1.state) }}'
    target:
      entity_id: input_number.box_lg5
  mode: single


Korte uitleg bij Automations.yaml:
regel 1..16 Waarde van een input_number schrijven naar een modbus register. In dit geval de gewenste water temperatuur schrijven naar modbus schrijfregister 2.
regel 17..32, regel 33..50, regel 51..66 Idem, maar dan voor 3 andere waardes; gewenste kamer temperatuur, gewenste verschuiving temperatuur, gewenste tapwater temperatuur
regel 67..81 Waarde van een input_number updaten met de waarde uit de warmtepomp. In dit geval de gewenste water temperatuur updaten.
regel 82..96, regel 97..111, regel 112..126 Idem, maar dan voor 3 andere waardes; gewenste kamer temperatuur, gewenste verschuiving temperatuur, gewenste tapwater temperatuur
regel 128..358 Stille modus aan en uit zetten.

.. regel 131..176 Toewijzen van de triggers

.... regel 132..141 Trigger 1: Defrost is gestart
.... regel 142..147 Trigger 2: Stille modus is uit na herstel van communicatie
.... regel 148..151 Trigger 3: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten boven 5 graden
.... regel 152..155 Trigger 4: Temperatuur buiten boven 6 graden
.... regel 156..161 Trigger 5: Compressor gaat weer aan
.... regel 162..165 Trigger 6: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten onder 2.5 graden
.... regel 166..168 Trigger 7: Om 13 uur
.... regel 169..172 Trigger 8: Voortschrijdend gemiddelde Temperatuur buiten onder 3.4 graden
.... regel 173..176 Trigger 9: Vochtigheid boven 90%

.. regel 178..358 Acties aan de hand van de triggers

.... regel 179..195 Als Trigger 1 dan Stille modus aan voor 17 minuten
.... regel 196..211 Als Trigger 2 en Buitentemperatuur hoger dan 5 dan Stille modus aan
.... regel 212..227 Als Trigger 3 dan Stille modus aan
.... regel 228..243 Als Trigger 4 dan Stille modus aan
.... regel 244..259 Als Trigger 5 en Buitentemperatuur hoger dan 5 dan Stille modus aan
.... regel 260..275 Als Trigger 6 dan Stille modus uit
.... regel 276..300 Als Trigger 7 en Stille modus is al 21 uur aan dan Stille modus 2 uur en 5 minuten uit
.... regel 301..316 Als Trigger 8 en vochtigheid hoger dan 96% dan Stille modus uit
.... regel 317..332 Als Trigger 9 en Buitentemperatuur lager dan 3.4 dan Stille modus uit
.... regel 333..357 Als Trigger 5 en Buitentemperatuur hoger dan 5 dan Stille modus aan voor 17 minuten

[ Voor 6% gewijzigd door Jojan265 op 26-11-2023 21:13 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • jankeesvwoezik
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 20-08-2024
jeroenst schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 16:17:
@jankeesvwoezik dat de unit bevriest om de winter is normaal. De unit zal regelmatig een defrost uitvoeren om het aangevroren ijs te ontdooien.
Het probleem is dat hij niet gaat ondooien, ik denk dat er iets mis is met een sensor maar ik weet niet hoe ik aar achter kom. Zoek eigenlijk iemand die kan helpen.

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 18-09 18:40
tebogo schreef op donderdag 14 september 2023 @ 11:30:
Goedemorgen,

Ik gebruik al langer het script van @Devil naar volle tevredenheid.
Heb alleen al enige tijd een foutmelding, die ik maar niet weg krijg.
Wel lijkt alles verder goed te werken. Iemand een idee?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[11:25:03][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:25:03][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:25:03][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:25:18][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:25:18][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:25:18][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:25:19][D][INIT:561]: **alive** timer: 40680 oat: 0.000000 inlet: 14.700000 outlet: 16.700001 tracking_value: 0.000000 stooklijn: 0.000000 pendel: 0.000000 delta: 0.000000 pendel_delta: 0.000000 
[11:25:33][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:25:33][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:25:33][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:25:48][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:25:48][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:25:48][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:26:03][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:26:03][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:26:03][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:26:18][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:26:18][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:26:18][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:26:33][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:26:33][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:26:33][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:26:48][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:26:48][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:26:48][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:27:03][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:27:03][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:27:03][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:27:18][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:27:18][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:27:18][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0
[11:27:19][D][INIT:561]: **alive** timer: 40800 oat: 0.000000 inlet: 14.700000 outlet: 16.700001 tracking_value: 0.000000 stooklijn: 0.000000 pendel: 0.000000 delta: 0.000000 pendel_delta: 0.000000 
[11:27:33][D][modbus:119]: Modbus error function code: 0x84 exception: 2
[11:27:33][E][modbus_controller:068]: Modbus error function code: 0x4 exception: 2 
[11:27:33][E][modbus_controller:077]: Modbus error - last command: function code=0x4  register address = 0xB  registers count=20 payload size=0


bedankt!
Iemand die hier in kan helpen….?

Dank!

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
tebogo schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 10:10:
[...]


Iemand die hier in kan helpen….?

Dank!
Misschien dat je nog even wat meer infromatie kan delen. Welke hardware gebruik je ook alweer en welk script? Is dit via ESP of via een Gateway (en zo ja welke?).

Ik zie dat je probeert om om de 15 sec. gegevens op te halen. Hoe lang staat je keep alive (als je een gateway gebruikt)? Deze zou ik dan op 30 sec. zetten.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 18-09 18:40
Jojan265 schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 10:38:
[...]

Misschien dat je nog even wat meer infromatie kan delen. Welke hardware gebruik je ook alweer en welk script? Is dit via ESP of via een Gateway (en zo ja welke?).

Ik zie dat je probeert om om de 15 sec. gegevens op te halen. Hoe lang staat je keep alive (als je een gateway gebruikt)? Deze zou ik dan op 30 sec. zetten.
Dank!

Ik gebruik een ESP (esp32: board: mhetesp32minikit) i.c.m. HomeAssistant (2023.9.2) en ESPHome (2023.8.3). Het script dat in HomeAssistant gebruikt wordt staat hier: https://github.com/altrnate32/esp-lg-control.

Ergens in de zomer is deze foutmelding ontstaan bij het update van HoemAssistant en/of ESPHome.
Van de winter werkte het zonder foutmeldingen, en aangezien ik de WP niet voor koeling gebruik heb het ik pas later gezien.

Dank!

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • 123Arjan
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 08:33
jankeesvwoezik schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 08:59:
[...]


Het probleem is dat hij niet gaat ondooien, ik denk dat er iets mis is met een sensor maar ik weet niet hoe ik aar achter kom. Zoek eigenlijk iemand die kan helpen.
Dat is zeer waarschijnlijk een verkeerde sensor, ik geloof de ‘heetgas’ sensor(ik weet het zo niet zeker uit mijn hoofd, maar diezelfde storing heb ik al eerder gehad en dacht dat het de Heetgas sensor was)
Dit is geloof ik een 200k ohm sensor, maw probleem neerleggen bij je installateur of anders leverancier (of zelf nameten/ vervangen, een installateur ga je waarschijnlijk niet vinden die aan andermans geplaatste spullen gaan zitten)

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Hallo,
Ik heb de 7 kw u44
Maar asl ik het aansluit kan ik niks meer met mijn controller.
Warm water regelen in zo .
Zodra ik 'm tip 8 om zet kan ik niks meer.wat doe ik verkeerd.
Gr Mario

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Ook sorry ik heb het over de nest thermostaat

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
De warmtepomp schakelt pas in wanneer je nest warmtevraag heeft. Dan pas kun je alles instellen. Nu is alles in het scherm wss grijs. Ook even goed opletten met de dip-switches… de tekening in de handleiding is op zn kop ten opzichte van hoe de printplaat in de LG is gemonteerd

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
Dat
Als dip 8 aan staat, dan wordt de externe thermostaat de master, en de RMC de controller.
Als master = uit, dan controller = uit.

@Bengaalse er is een mogelijkheid warm water te maken met je nest, maar dat zul je zonder tussenkomst van een extra schakeling denk ik niet kunnen aansturen. Misschien ook wel, maar dan moet er een droogcontact zijn voor DHW. Geen idee of die er is (@Jojan265 ? )

Als die er is kun je bijv Deze Sonoff gebruiken:
https://www.bol.com/nl/nl...gtttl4dKimRsaAm87EALw_wcB
Die kan zowel potentiaalvrij als 230 schakelen.

Ik gebruik hem om te koelen. (En mijn zones van de vvw te schakelen)
Nest =< 10 graden, dan droogcontact aan voor koeling.
Verwarmen gaat 'vanzelf' natuurlijk.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
paQ schreef op zondag 17 september 2023 @ 12:05:
Dat
Als dip 8 aan staat, dan wordt de externe thermostaat de master, en de RMC de controller.
Als master = uit, dan controller = uit.

@Bengaalse er is een mogelijkheid warm water te maken met je nest, maar dat zul je zonder tussenkomst van een extra schakeling denk ik niet kunnen aansturen. Misschien ook wel, maar dan moet er een droogcontact zijn voor DHW. Geen idee of die er is (@Jojan265 ? )
Volgens mij is die er:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dV7po4-2qwuHP84H3yTBK63hyMk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1hwXnrwQiK3HAY0SHFnbps9A.png?f=user_large
Als die er is kun je bijv Deze Sonoff gebruiken:
https://www.bol.com/nl/nl...gtttl4dKimRsaAm87EALw_wcB
Die kan zowel potentiaalvrij als 230 schakelen.

Ik gebruik hem om te koelen. (En mijn zones van de vvw te schakelen)
Nest =< 10 graden, dan droogcontact aan voor koeling.
Verwarmen gaat 'vanzelf' natuurlijk.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
ah kijk :)
Dan is dat wellicht het proberen waard.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Maar wat ik niet begrijp is dat er meer mensen de nest gebruiken.
En dat werkt ook zonder zonoff.
Maar bij mij niet.
Zodra ik pin 8 omgooi kan ik niks meer regelen.
Het moet toch mogelijk zijn alleen de temparatuur te regelen in huis .
En de rest met mijn controller.

Gr mario

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-PmiYVdIOBmq4hMVfDFnMg2hi6w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FQjzwvuStQnnPXUKIGxpal8y.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Waar sluit je die Sonoff op aan is mijn vraag dan.
Dan wil ik het proberen.
En kan ik dan mijn controller weer gebruiken.

Gr Mario

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Wie een goede oplossing heeft mag het zeggen ik weet het niet meer.
Tig keer op alle manieren geprobeerd.
Wie een goede oplossing heeft mag het zeggen.


Als nog allen bedankt

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 16:38:
Wie een goede oplossing heeft mag het zeggen ik weet het niet meer.
Tig keer op alle manieren geprobeerd.
Wie een goede oplossing heeft mag het zeggen.


Als nog allen bedankt
Draai nu eens de nest thermostaat naar 25 graden, iig ruim hoger dan de temperatuur werkelijk is. Dan pas schakelt de warmtepomp in en kun je dingen als temperatuur etc instelle

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 16:38:
Wie een goede oplossing heeft mag het zeggen ik weet het niet meer.
Tig keer op alle manieren geprobeerd.
Wie een goede oplossing heeft mag het zeggen.


Als nog allen bedankt
Ik weet niet wat je allemaal geprobeerd hebt, maar volgens mij is hij nu niet goed aangesloten op de foto. Zoals het nu is, kun je met de thermostaat kiezen tussen koelen en SWW. Dat lijkt me vast niet de bedoeling.

In de handleiding op blz. 69:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KhK4qhwO_BLrFKWSt_Na9jAbBJE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UftbBSp7hg2Bdx16a5A5mhJW.png?f=fotoalbum_large

Als het contact gesloten is tussen 21 en 24, dan gaat hij verwarmen. Is het contact gesloten tussen 21 en 23 gaat hij koelen (ik denk dat dan wel het koelen moet zijn vrijgegeven via de parameters).

Als je de thermostaat gebruikt, dan is de Warmtepomp een zogenaamde aan/uit geworden. De thermostaat bepaald wanneer de machine aan gaat en wanneer weer uit. De controller doet hier niets meer mee. Als dan de thermostaat aangeeft dat de warmtepomp moet werken, is het afhankelijk van de manier van regeling (zoals ingesteld met de parameter Temperatuursensor) hoe de machine zich gedraagd. Als hij op Water+Lucht ingesteld staat, moet ook aan de voorwaarde voor de luchttemperatuur zijn voldaan, voordat de machine werkelijk aangaat. Wellicht is dat het probleem bij jou.

Kun je aangeven hoe je die parameter hebt staan?

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Ik heb pin 1 omgezet nu kan ik de controller wel bedienen.
In zie thermostaat in de controller

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0veVowsFzTB5XZDotgEA2-e91bU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3JaQW42C6ergN46mbG94DwMj.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Kijken of die het nu doet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Oke jij hebt waarschijnlijk een ander beschrijving dan ik.
Maar ik ga het proberen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Maar pin 1 moet wel omgezet worden inv master slave.????
Gr Mario

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 17:31:
Maar pin 1 moet wel omgezet worden inv master slave.????
Gr Mario
Lijkt me niet.

Je hebt toch een series 4 machine (U44)?

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Ja

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 16:20:
Maar wat ik niet begrijp is dat er meer mensen de nest gebruiken.
En dat werkt ook zonder zonoff.
Maar bij mij niet.
Zodra ik pin 8 omgooi kan ik niks meer regelen.
Het moet toch mogelijk zijn alleen de temparatuur te regelen in huis .
En de rest met mijn controller.

Gr mario
Je hebt zo'n sonoff niet per se nodig.
MAAR, als je je nest wil blijven gebruiken, dan wordt dat de master. M.a.w.: je nest bepaalt dan of je WP wel mag inschakelen ja of nee. De controller (RMC) geeft dan vervolgens door wat je precies wil.

De WP heeft ook droogcontacten in de WP zitten, waarmee je dus 'extern' kunt bepalen wat ie precies moet gaan doen. Koelen, verwarmen , DHW. Dat schakelen kun je dan (bijv) doen met zo'n sonoff schakelaar door die in een eco systeem op te nemen zoals bijv Homebridge of Home Assistant.
Dan kun je schakelgedrag koppelen aan de modus / stand van je nest.

In alle andere gevallen kun je je RMC pas bedienen zodra je nest 'vraag' geeft aan de WP.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Mag ik vragen waar je de instalatie gids gedownload hebt.
Het wil nog niet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 18:14:
Mag ik vragen waar je de instalatie gids gedownload hebt.
Het wil nog niet
https://www.lgklimaat.nl/...pe-lucht-water-warmtepomp

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Mag ik vragen waar je de instalatie gids gedownload hebt.
Het wil nog nietAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mGn2c9-c4HeEabkHW9uIaItOe24=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fiCVMx7zUBQJx9bEb7CIksmm.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Dit krijg ik

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Is vanuit de Nest het contact tussen pin 21 en 24 gesloten?

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Ik heb het gedownload u44 9kwAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nv4gdu9h0NA7kY_tqH2czeoOlhs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rsp77GVKBW1IQzENQWohzca3.jpg?f=fotoalbum_large

Zowel met als zonder slave geen resultaten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
23 zit aande heerlijk op 2 en 24 op 3.
Hoe kan ik dat meten .wat je vroeg.?

Is vanuit de Nest het contact tussen pin 21 en 24 gesloten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 18:43:
23 zit aande heerlijk op 2 en 24 op 3.
Hoe kan ik dat meten .wat je vroeg.?

Is vanuit de Nest het contact tussen pin 21 en 24 gesloten?
Gewoon met een multi-meter. Meet de spanning tussen 21 en 22, daarna tussen 21 en 23 en tussen 21 en 24. Het mag niet zo zijn, dat pin 23 en 24 tegelijk een signaal krijgen (koelen en verwarmen).

Maar ik wil wel even waarschuwen, want het lijkt alsof je niet echt elektrisch onderlegd bent. De spanning welke op de klemmen staat is 230 V AC en dus niet ongevaarlijk.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Ik ga morgen wel verder ik ben er eerst klaar mee.
Ik weet ook niet wat ik fout doe?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Jojan jij hebt wel een nest er op.?
Hoe heb jij het .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 19:05:
Jojan jij hebt wel een nest er op.?
Hoe heb jij het .
Geen Nest. Ik gebruik de LG controller i.c.m. HomeAssistant via Modbus.

Waarom wil je überhaupt een Nest of ander externe thermostaat gebruiken?

Ik ben nu even aan het kijken naar de handleiding van de Nest. Daaruit blijkt dus dat je het contact (klem 2 en 3) aansluit tussen koelen en verwarmen van LG. Dat gaat natuurlijk nooit werken!

Je moet het contact van de Nest gebruiken om de klemmen 21 en 24 van de LG te verbinden. Dipswitch 1 moet op off.

[ Voor 45% gewijzigd door Jojan265 op 17-09-2023 19:16 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Dat het beter regelt .en dat ik het mooi thermostaat vind.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 19:15:
Dat het beter regelt .en dat ik het mooi thermostaat vind.
Zie mijn aanvulling hierboven. Dat is de reden waarom het bij jou niet werkt.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 19:02:
Ik ga morgen wel verder ik ben er eerst klaar mee.
Ik weet ook niet wat ik fout doe?
Bengaalse in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1" hier had je het toch gewoon werkend?

thermostaat aan = RMC aan (is ook logisch)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Nee kon het niet regelen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
Je had even op de terugknop linksonder op de rmc moeten drukken

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
wat @SalexSun zegt
Als de power led (rechts onder) wit is, is de RMC actief, en is alles "aan". En kun je dus ook bedienen.
Je kunt alleen de "power" button zelf niet meer bedienen. (Dat zou dan je nest (master) tegenspreken)

[ Voor 16% gewijzigd door paQ op 17-09-2023 22:44 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 18-09 18:24
Er wordt veel gesproken over het aansluiten van de Nest thermostaat op de LG (U44) en elke keer denk ik weer wat anders te zien. Nu wil ik zelf binnenkort ook een Nest aansluiten op de WP vanwege de betere (0,5gr) hysterese EN het ziet er een stuk mooier uit dan de controller van LG.

Maar goed, om het hopelijk voor een keer duidelijk te hebben :+, wat zijn de goede instellingen/dipswitches?

- Dipswitch 8 omzetten
- Dipswitch 1; niks mee doen
- Contact 21/24 verbinden met Nest op aan/uit klemmen.
- Draadloze box van Nest (ben ff naam kwijt) voorzien van 230V op de L/N

Is dit het complete plaatje? Ik kan vrij moeilijk bij de pomp komen en wil hem het liefst maar één keer open/dicht schroeven :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
@ThunderStorm Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SFOJDX8-Nw1Fu1ClxoENMIq8MBE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HEibBbEs3ZZnFLDCbBikW5CF.jpg?f=fotoalbum_large

Vergeet die grijze controllers even. Het gaat om de kleurtjes onder de heatlink.
Rood/blauw sluit de kring op de terminals in de wp.
Groen/geel tap ik ook af uit de wp zodat de werkschakelaar ook dit buurman & buurman paneeltje uitschakelt :+

[ Voor 25% gewijzigd door paQ op 18-09-2023 13:42 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThunderStorm
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 18-09 18:24
paQ schreef op maandag 18 september 2023 @ 13:15:
@ThunderStorm [Afbeelding]

Vergeet die grijze controllers even. Het gaat om de kleurtjes onder de heatlink.
Rood/blauw sluit de kring op de terminals in de wp.
Groen/geel tap ik ook af uit de wp zodat de werkschakelaar ook dit buurman & buurman paneeltje uitschakelt :+
Dus... dipswitch 8 omzetten
Heatlink aansluiting nr. 2 -> LG 21
Heatlink aansluiting nr 3 -> LG 24
230V op de heatlink en gaan


-edit: nu ik jouw foto zo bekijken lijkt het links op 2/3 van Heatlink te zitten, maar rechts op 1/2. Kan ook perspectief van de foto zijn :+.
check, check, dubbelcheck?

[ Voor 8% gewijzigd door ThunderStorm op 18-09-2023 14:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
23 of 24, zou je even moeten nakijken in de manual.
Ik weet zo even niet meer uit mijn hoofd welke van de 2.

Kijk uit overigens met die signalen, want ook daar staat 230 op.

dat andere is perspectief.
Ik heb ze op 2/3

[ Voor 11% gewijzigd door paQ op 18-09-2023 14:06 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Bij mij staat bladzijden 69Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dKqYspryl6CMVle5cv_2UlHCfy8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CozIZkwHJtmyEwtDthSaRmyD.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Hebben jullie een ander Manuel blad 69is bij mijAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dKqYspryl6CMVle5cv_2UlHCfy8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CozIZkwHJtmyEwtDthSaRmyD.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
ligt een beetje aan de uitvoering.

L is 230V / voeding
L1 is koelen
L2 is verwarmen
L3 zo te zien DHW

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Hoe kan het dat bij jullie blad 69
21,22,23,24,25.
Dat staat bij mij ook ik heb de u44.
Blijkbaar hé. Ik de verkeerde manuel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
Bengaalse schreef op zondag 17 september 2023 @ 18:40:
Ik heb het gedownload u44 9kw[Afbeelding]

Zowel met als zonder slave geen resultaten
Het is voor ons volstrekt onduidelijk wat je nou waar op aan hebt gesloten.

in jouw geval:
21 moet je verbinden met terminal 3 van de heatlink
24 moet je verbinden met terminal 2 van de heatlink

Dan zorg je verder nog dat de heatlink spanning krijgt op de linker 2 terminals (van de heatlink), en dan moet het gewoon werken.

@ThunderStorm andersom dus, maar zal in beide gevallen werken gok ik.
Het is meer dat er in wezen onderscheid is tussen wat NO en NC is.

[ Voor 29% gewijzigd door paQ op 18-09-2023 19:56 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op maandag 18 september 2023 @ 19:04:
Hoe kan het dat bij jullie blad 69
21,22,23,24,25.
Dat staat bij mij ook ik heb de u44.
Blijkbaar hé. Ik de verkeerde manuel
Aan je eigen foto te zien, moet je echt de manual hebben met de volgende klemmen (ik heb de nummering aangepast naar hoe het echt moet zijn, de originele handleiding is niet correct):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KhK4qhwO_BLrFKWSt_Na9jAbBJE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UftbBSp7hg2Bdx16a5A5mhJW.png?f=fotoalbum_large

Jouw foto:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ADO1i90ZvRWgtDQbCN3WoIj__ug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B8sgUzb5vTOTGUYKgodQvuFF.png?f=fotoalbum_large

Dan de Nest aansluiten met L op klem 21 van LG, N op klem 22 van LG, 2 (= common) op klem 21 van LG en 3 ( = NO) op klem 24 van LG.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Ik heb de 4 serie silent.u44
Bij mij begint thermostaat aansluiting.
Van de heatlink zit 3 op 24 en 2 zit op 23
De L en de n is stroom230volt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Zo heb ik aan gesloten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
En het werkt niet.pfff jojan.
Althans bij mij niet.volgens jou hoef ik niet aan tip 1 dus tip 8 wel..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op maandag 18 september 2023 @ 20:48:
Ik heb de 4 serie silent.u44
Bij mij begint thermostaat aansluiting.
Van de heatlink zit 3 op 24 en 2 zit op 23
De L en de n is stroom230volt
Van de heatlink zit 3 op 24 en 2 moet op 21 of L van de Heatlink
De L en de n is stroom230volt

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
L zit bij mij op 21 de n 22 2 zit op 24 en 3 zit op 23 zo zit ie aangesloten
2 kan niet op 21 dat is fase

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op maandag 18 september 2023 @ 21:08:
L zit bij mij op 21 de n 22 2 zit op 24 en 3 zit op 23 zo zit ie aangesloten
2 kan niet op 21 dat is fase
Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar de LG verwacht echt 230 V op de ingang.

De LG verwacht 230 V op ingang 24. Vandaar dat al een tijd gezegd wordt, dat er een gesloten contact moet zijn tussen klem 21 (=L) en klem 24 (= Ingang voor verwarming).

Dit kun je dus doen door klem 2 van de nest op 21 aan te sluiten te samen met de L van de nest. Klem 3 van de nest komt dan op 24. Als de nest dan aangeeft dat er verwarmd moet worden, komt er spanning (230 V) op ingang 24.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Ok ik ga het proberen.
Ik hoop dat het. Lukt.
Alvast bedankte

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Jojan wat heb je op 23 zitten dan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 07:56
Bengaalse schreef op maandag 18 september 2023 @ 22:26:
Jojan wat heb je op 23 zitten dan?
Niets

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
Dat is je koel signaal...
We hebben nu toch al meer dan eens uitgelegd wat waar moet :S

edit:
Je ZOU die op 1 van de heatlink kunnen aansluiten.
Dan is:
- nest vraag warmte > verwarmen
- nest geen vraag warmte > koelen

Maar dat is niet aan te raden. Beter om dat dus via de eerder voorgestelde omweg te doen middels een schakelaar. (mocht je al willen koelen)

[ Voor 61% gewijzigd door paQ op 18-09-2023 23:21 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Nee ik hoef niet koelen .
Mijn woonkamer is altijd koel.
Maar bedankt.
Als het werkt laat ik het weten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 18-09 18:40
tebogo schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 13:53:
[...]


Dank!

Ik gebruik een ESP (esp32: board: mhetesp32minikit) i.c.m. HomeAssistant (2023.9.2) en ESPHome (2023.8.3). Het script dat in HomeAssistant gebruikt wordt staat hier: https://github.com/altrnate32/esp-lg-control.

Ergens in de zomer is deze foutmelding ontstaan bij het update van HoemAssistant en/of ESPHome.
Van de winter werkte het zonder foutmeldingen, en aangezien ik de WP niet voor koeling gebruik heb het ik pas later gezien.

Dank!
Iemand met Modbus kennis nog enig idee waar de foutmelding vandaan komt, en wat te doen?

Dank!

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Oke ik heb het zo aangesloten .
En nu zie ik op de controller niet thermostaat terwijl ik wel pin 8 omgezet heb.
2 zit nu bij de L op.3 zit op 24

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
(jarig!)
Bengaalse schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 09:51:
Oke ik heb het zo aangesloten .
En nu zie ik op de controller niet thermostaat terwijl ik wel pin 8 omgezet heb.
2 zit nu bij de L op.3 zit op 24
staat je nest wel op vraag? (bijv 28 graden, ik zeg maar wat)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Oke nou doet ie wat

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
We zijn er bijna maar nu is mijn dhw weer niet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Bij dhw blijft ie geblokkeerd

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bengaalse
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 21-06 09:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DkkNjq-1m1BjOXLxISp38M2it_g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/esLDCDfuYcHSfj3ZmiI9kGXa.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nico95
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 18-09 17:01
Paulluijken schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 07:20:
[...]


Welke versie heb je? Bij mijn 3-fase -33 versie werkt dit dus niet… zou het liefst uit veiligheid de DHW ook graag aan/uit zetten zonder steeds naar de controller te lopen
ik heb een 9kw u44, maar heb het tot op heden nog niet werkend helaas..
Pagina: 1 ... 90 ... 181 Laatste