Je vermijdt de opstartpiek niet, die zit ingebakken in de firmware van de WP. Het probleem met de opstartpiek is dat het regelalgoritme te laat begint met terugregelen waardoor je een overshoot op je Ta kunt krijgen. Als die overshoot te hoog wordt schakelt de compressor af. Maar omdat er wel warmtevraag is gaat even later de compressor weer aan en herhaalt de cyclus zich, gevolg pendel gedrag.oxfordpelican schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:07:
Een vraag voor de mensen die een esp32 gebruikt met de code van bijvoorbeeld @Devil om de LG aan te sturen:
In hoeverre wordt de opstartpiek onder controle gehouden? Gaat de LG alsnog op vol vermogen draaien maar duurt dit minder lang, dus sneller aan het moduleren. Of is de opstartpiek ook echt te vermijden en gaat de LG meteen op lager vermogen draaien en moduleren?
De ESP modules verlagen via de modbus de Ta, het regelalgoritme wil dus naar een lagere waarde regelen. Maar voordat de je een hoge overshoot voor dat instelpunt krijgt, wordt de Ta wat verhoogd. Door op deze manier in een paar stappen (dynamisch) naar de gewenste insteltemperatuur te gaan voorkom je de overshoot. Als de opstartfase voorbij is wordt het gedrag wel gemonitoord, maar grijpt alleen (op dezelfde manier) in als er weer een overshoot dreigt.
Als er genoeg volume in je afgiftesysteem is kan de LG ook zonder deze oplossing goed werken. Maar iedere installatie is anders en de LG is in dit gedrag kritischer is dan veel bekende andere merken. Daarom kan zo'n ESP in veel gevallen een goede oplossing zijn.
[Voor 8% gewijzigd door BernieW op 19-01-2023 20:16]