LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 57 ... 179 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
georgeboot schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:05:
Inderdaad. Ik heb 60m² vloerverwarming in een hoekwoning uit ‘85 op een 9kW en dat werkt als een zonnetje. Volgens mij zou de jouwende het prima moeten trekken.
ja uitgaande kom jij wel ver boven de 32 graden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-06 17:30
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:06:
[...]


ja uitgaande kom jij wel ver boven de 32 graden?
Heb m’n stooklijn lager nu, maar heb hem vorige week tijdens wat prutsen op de 38 gehad ja.

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:58:
[...]


hoi maar verklaart dat dan dat ingaand 26 uitgaand max 32 graden water om slechts 70m2 van de woning normaal is? de unit is in september geplaatst en toen het wat kouder werd was het hele huis, dus met alle verdelers open in no time 27 graden, nu hoeft hij maar een beetje huis te verwarmen en is het precies 32 graden output. ik ga zien wat hij deze week doet nu de butientemperatuur naar de 10 graden loopt.... maar heb echt t gevoel dat het of softwarematig of in de wp zelf niet in orde is.... 16kw op 70m2 in een woning met label A gebouwd naar de laatste normen qua isolatie , dak/vloer,muur/glas zou toch een makkie moeten zijn..
Gevoel is een slechte raadgever. Cijfers wil je hebben.
Zoals de berekeningen lieten zien, levert je WP gewoon 10-15 kW. Die cijfers liegen niet. Wat LG in het boekje aangeeft komt overeen met wat jouw WP doet.

Noteer zo vaak als je kan, niet tijdens defrost maar stabiel bedrijf:
Stroomverbruik
Tin, Tuit,
Flow
Dan kunnen we het geleverde vermogen berekenen.

Laat anders een transmissieberekening doen, dan weet je hoe goed je huis écht geïsoleerd is.
Naast 450m2 vloeroppervlakte, hoeveel m3 inhoud moet er verwarmd worden? Wat is het bouwjaar? Is je huis vrijstaand?

In september was de gemiddelde buitentemperatuur 14,6 gr C.
Nu in december +/- 3.5... Dat scheelt nogal. En zodra de defrosts starten gaat de capaciteit drastisch achteruit.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 09:26

thido

Tilburg

sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 16:39:
[...]


Bedankt voor de heads-up. Waar schuilt het gevaar dan volgens jou?
Ik heb overcapaciteit PV per jaar. (wek +/- 14.000kWh op per jaar)

Mijn aanname is dat de TLV onveranderd blijft. En die is in mijn geval €0,68. Dus de WP laten draaien kost me €0,68 per kWh stroom.

Volgens mijn berekening bespaar ik dus €1360 als ik gas ga stoken ipv de WP blijf gebruiken
Maar als ik iets over het hoofd zie, wil je dat dan laten weten?
:
[Afbeelding]
Precies wat ik zeg, verdiep je in hoe het prijsplafond werkt. Het wordt per maand berekend en dat betekent dat je in juli net zoveel tot aan het plafond kunt gebruiken dan in februari (wanneer je waarschijnlijk het meest nodig hebt). Het is dus niet enkel tot aan die 1200m3 maar ook nog verdeeld over 12 maanden.

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:12:
[...]


Gevoel is een slechte raadgever. Cijfers wil je hebben.
Zoals de berekeningen lieten zien, levert je WP gewoon 10-15 kW. Die cijfers liegen niet. Wat LG in het boekje aangeeft komt overeen met wat jouw WP doet.

Noteer zo vaak als je kan, niet tijdens defrost maar stabiel bedrijf:
Stroomverbruik
Tin, Tuit,
Flow
Dan kunnen we het geleverde vermogen berekenen.

Laat anders een transmissieberekening doen, dan weet je hoe goed je huis écht geïsoleerd is.
Naast 450m2 vloeroppervlakte, hoeveel m3 inhoud moet er verwarmd worden? Wat is het bouwjaar? Is je huis vrijstaand?

In september was de gemiddelde buitentemperatuur 14,6 gr C.
Nu in december +/- 3.5... Dat scheelt nogal. En zodra de defrosts starten gaat de capaciteit drastisch achteruit.
ben ik met je eens maar nu hij van de 450 nog maar 50m2 moet verwarmen zou je toch verwachten dat ingaand 26 graden er uitgaand meer dan precies 32 uit zou komen? flow is bijna 38 liter op dit moment, verbruik 3.5kw. zodra hij dan 40 graden output geeft en het huis wordt nog niet warm dan is de isolatie, die echt enorm is (bouw door van Wijnen,glas isolatie, wtw, vloeren, alles met rapportages en metingen van alles wat je maar kan bedenken) iniderdaad niet op orde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:16:
[...]


ben ik met je eens maar nu hij van de 450 nog maar 50m2 moet verwarmen zou je toch verwachten dat ingaand 26 graden er uitgaand meer dan precies 32 uit zou komen? flow is bijna 38 liter op dit moment, verbruik 3.5kw. zodra hij dan 40 graden output geeft en het huis wordt nog niet warm dan is de isolatie, die echt enorm is (bouw door van Wijnen,glas isolatie, wtw, vloeren, alles met rapportages en metingen van alles wat je maar kan bedenken) iniderdaad niet op orde.
dT is in dat geval 6
Flow 38 liter = 0.000633 m3/s
# φ(kW) = Qv(m3/s) * ρ water (995 kg/m3) * C water(4.19 kJ/kg°C) * dT (°C, sensor.delta_t_wp)

= 15.8kW

Dus je huis is wellicht minder goed geisoleerd dan je denkt.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:19:
[...]


dT is in dat geval 6
Flow 38 liter = 0.000633 m3/s
# φ(kW) = Qv(m3/s) * ρ water (995 kg/m3) * C water(4.19 kJ/kg°C) * dT (°C, sensor.delta_t_wp)

= 15.8kW

Dus je huis is wellicht minder goed geisoleerd dan je denkt.
en dat verklaart dat het water niet boven de 32 graden uit de LG komt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-06 17:30
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:19:
[...]


en dat verklaart dat het water niet boven de 32 graden uit de LG komt?
Als het water steeds meteen afkoelt omdat het ‘weg kan’, warmt het niet verder op nee. Je LG zou debiet kunnen verlagen voor hogere temp maar dat lost niets op. En hogere temperatuur water is nog meer afgifte.

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:19:
[...]


en dat verklaart dat het water niet boven de 32 graden uit de LG komt?
Ja. Want hoe hoger de temperatuur, hoe meer vermogen er nodig is. Jouw WP draait gewoon op zijn maximum. Zie berekeningen.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
het komt terug met 26-27 graden, dus dat is niet echt veel verlies

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
georgeboot schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:21:
[...]

Als het water steeds meteen afkoelt omdat het ‘weg kan’, warmt het niet verder op nee. Je LG zou debiet kunnen verlagen voor hogere temp maar dat lost niets op. En hogere temperatuur water is nog meer afgifte.
Dan zakt de aanvoertemperatuur naar de WP ook omdat deze langer de tijd krijgt om zijn warmte aan de vloer af te geven. dT zal wel groter worden.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:21:
het komt terug met 26-27 graden, dus dat is niet echt veel verlies
Dat zie je verkeerd. Zeker met de hoeveelheid flow, is dat best een flinke dT. Het is 15,8 kW verlies om precies te zijn.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:23:
[...]


Dat zie je verkeerd. Zeker met de hoeveelheid flow, is dat best een flinke dT. Het is 15,8 kW verlies om precies te zijn.
het blijft bijzonder, al zet ik alle verdelers open dan nog is de output 32 graden. 50 of 400m2, dan zou je zeker verschil moeten zien lijkt mij. ik ga zien wat LG ervan zegt,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13:42
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:25:
[...]


het blijft bijzonder, al zet ik alle verdelers open dan nog is de output 32 graden. 50 of 400m2, dan zou je zeker verschil moeten zien lijkt mij. ik ga zien wat LG ervan zegt,
Output bepaalt niet het vermogen maar je retour temperatuur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:25:
[...]


het blijft bijzonder, al zet ik alle verdelers open dan nog is de output 32 graden. 50 of 400m2, dan zou je zeker verschil moeten zien lijkt mij. ik ga zien wat LG ervan zegt,
Waarom heb je ze niet allemaal open staan dan? Waarschijnlijk omdat het dan koud wordt in de woonkamer.
Je kunt een test doen? Zet ze allemaal maar open en kom dan nog een keer met:
Tin
Tuit
Flow

Je zal zien dat er echt wat gaat veranderen ;)

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
Ramon_1984 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:27:
[...]

Output bepaalt niet het vermogen maar je retour temperatuur.
ok maar hoeveel verschil zit er bij jullie tussen invoer en uitvoer dan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:28:
[...]


ok maar hoeveel verschil zit er bij jullie tussen invoer en uitvoer dan?
Bij mijn 16kW een graad of 3 á 4, maar dan met 28liter/min. Tijdens stabiel bedrijf. (Huis op temperatuur)

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:28:
[...]


Waarom heb je ze niet allemaal open staan dan? Waarschijnlijk omdat het dan koud wordt in de woonkamer.
Je kunt een test doen? Zet ze allemaal maar open en kom dan nog een keer met:
Tin
Tuit
Flow

Je zal zien dat er echt wat gaat veranderen ;)
dat was de reden van deels afsluiten, om te kijken hoe de pomp dan reageert, zowel op input als output. maar verschil is er dan niet qua temperaturen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:29:
[...]


dat was de reden van deels afsluiten, om te kijken hoe de pomp dan reageert, zowel op input als output. maar verschil is er dan niet qua temperaturen
Zet maar open dan en kom over 2 uurtjes terug met de cijfers.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:32:
[...]


Zet maar open dan en kom over 2 uurtjes terug met de cijfers.
nu jullie aangeven dat eea deels met de invoer te maken heeft, dus met de uitvoer uit de verdelers bedenk ik mij dat de output deels nog via het oude systeem (bron met wisselaar/compressor/vat) loopt, dit wordt as woensdag allemaal verwijdert zodat de retour vanaf dan rechtstreeks de LG ingaat....ik kom niet zo vaak in dat technische hok maar ontdekte dat die leidingen allemaal warm zijn dus nog meedoen terwijl dat niet meer hoeft. benieuwd hoe het gaat wanneer dat er uit is... ik laat het zeker even weten, maar super bedankt allemaal voor het meedenken en meerekenen. eea kan ook verklaren waarom ik geen verschil zie tussen enkele of alle groepen open...altijd gaat het water uit de vloer langs dat hele circuit wat een verlies oplevert natuurlijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13:42
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:36:
[...]


nu jullie aangeven dat eea deels met de invoer te maken heeft, dus met de uitvoer uit de verdelers bedenk ik mij dat de output deels nog via het oude systeem (bron met wisselaar/compressor/vat) loopt, dit wordt as woensdag allemaal verwijdert zodat de retour vanaf dan rechtstreeks de LG ingaat....ik kom niet zo vaak in dat technische hok maar ontdekte dat die leidingen allemaal warm zijn dus nog meedoen terwijl dat niet meer hoeft. benieuwd hoe het gaat wanneer dat er uit is... ik laat het zeker even weten, maar super bedankt allemaal voor het meedenken en meerekenen. eea kan ook verklaren waarom ik geen verschil zie tussen enkele of alle groepen open...altijd gaat het water uit de vloer langs dat hele circuit wat een verlies oplevert natuurlijk.
bij een warmtepomp draait alles volledig om de aanvoer retour en de flow.

Maar zou je eens een paar foto's kunnen plaatsen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
het retour water gaat door de grijze buizen bovenlangs het plafond van rechts naar links door een wisselaar die daar nog hangt en door het witte vat wat je links bovenin de hoek ziet hangen, dan gaat het retour door de 2e grijze leiding weer naar rechts en komt weer in de retourleiding waaraan de leiding zit die het dak opgaat de wp in. let net op de troep want we zijn nog in de opruim/verbouwfaseAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dicDBIlA9hXHXqQDi7a84QtS-xE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YSSrpvkE3flzbm8M6mlAcBnG.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:36:
[...]


nu jullie aangeven dat eea deels met de invoer te maken heeft, dus met de uitvoer uit de verdelers bedenk ik mij dat de output deels nog via het oude systeem (bron met wisselaar/compressor/vat) loopt, dit wordt as woensdag allemaal verwijdert zodat de retour vanaf dan rechtstreeks de LG ingaat....ik kom niet zo vaak in dat technische hok maar ontdekte dat die leidingen allemaal warm zijn dus nog meedoen terwijl dat niet meer hoeft. benieuwd hoe het gaat wanneer dat er uit is... ik laat het zeker even weten, maar super bedankt allemaal voor het meedenken en meerekenen. eea kan ook verklaren waarom ik geen verschil zie tussen enkele of alle groepen open...altijd gaat het water uit de vloer langs dat hele circuit wat een verlies oplevert natuurlijk.
Daar kan zeker iets niet helemaal goed gaan.
Ben benieuwd, laat het even weten.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
dat hele circuit inclusief die wisselaar, buffervaten en omleiding gaat er woendag uit. dan wordt het rechtstreeks uit naar de wp ipv va rome naar parijs om t zo maar te noemen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 13:42
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:50:
dat hele circuit inclusief die wisselaar, buffervaten en omleiding gaat er woendag uit. dan wordt het rechtstreeks uit naar de wp ipv va rome naar parijs om t zo maar te noemen
Verstandig, en dan us het wel jammer dat het volgende week +10 gaat worden.
Na de aanpassingen zal je aanvoer vermoedelijk een stuk omlaag kunnen naar +/- 28 bij 0 graden.
Succes en we horen het graag

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
thido schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:13:
[...]


Precies wat ik zeg, verdiep je in hoe het prijsplafond werkt. Het wordt per maand berekend en dat betekent dat je in juli net zoveel tot aan het plafond kunt gebruiken dan in februari (wanneer je waarschijnlijk het meest nodig hebt). Het is dus niet enkel tot aan die 1200m3 maar ook nog verdeeld over 12 maanden.
Bedankt voor je opmerking, dat heb ik inderdaad gelezen.
We gaan het dus ongeveer maar zo verdelen:

Januari 2023: 221 m3 – 339 kWh
Februari 2023: 188 m3 – 280 kWh
Maart 2023: 159 m3 – 267 kWh
April 2023: 86 m3 – 207 kWh
Mei 2023: 35 m3 – 181 kWh
Juni 2023: 19 m3 – 159 kWh
Juli 2023: 17 m3 – 161 kWh
Augustus 2023: 17 m3 – 176 kWh
September 2023: 24 m3 – 199 kWh
Oktober 2023: 81 m3 – 266 kWh
November 2023: 147 m3 – 306 kWh
December 2023: 207 m3 – 356 kWh

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
Ramon_1984 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:53:
[...]

Verstandig, en dan us het wel jammer dat het volgende week +10 gaat worden.
Na de aanpassingen zal je aanvoer vermoedelijk een stuk omlaag kunnen naar +/- 28 bij 0 graden.
Succes en we horen het graag
dank allen voor het meedenken met deze amateur! ik laat t zeker weten

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • 123Arjan
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:06
Dan nog denk ik dat je best wat vermogen tekort komt
Nieuwbouw rc waardes van 2020 kan je rekenen op ca 52w/m2 met mechanische ventilatie, dan kom jij nog zeker 7,5kw tekort op je warmtepomp
Iets tekort is geen probleem, maar dit is ca 50%, ga je niet kunnen oplossen met bufferen bijvoorbeeld
Elektrisch element erbij steken kan wel(6 of 9kw)
Bron warmtepomp herstellen en hybride laten draaien met lg zou ook kunnen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:54:
[...]


Bedankt voor je opmerking, dat heb ik inderdaad gelezen.
We gaan het dus ongeveer maar zo verdelen:

Januari 2023: 221 m3 – 339 kWh
Februari 2023: 188 m3 – 280 kWh
Maart 2023: 159 m3 – 267 kWh
April 2023: 86 m3 – 207 kWh
Mei 2023: 35 m3 – 181 kWh
Juni 2023: 19 m3 – 159 kWh
Juli 2023: 17 m3 – 161 kWh
Augustus 2023: 17 m3 – 176 kWh
September 2023: 24 m3 – 199 kWh
Oktober 2023: 81 m3 – 266 kWh
November 2023: 147 m3 – 306 kWh
December 2023: 207 m3 – 356 kWh
mag je het zo verdelen dan? ik begreep dat Rob Jetje het door 12 deelde en je niets mee mag nemen naar de volgende maand, maar ik kan t mis hebben. Droevig is het wel, vooral voor de mensen die nu nog met de kachel uitzitten en het 12 graden hebben. Maar wellicht een discussie voor een ander forum. Dan klaag ik maar niet met nu 20 graden in huis wat we al koud vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
123Arjan schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:55:
Dan nog denk ik dat je best wat vermogen tekort komt
Nieuwbouw rc waardes van 2020 kan je rekenen op ca 52w/m2 met mechanische ventilatie, dan kom jij nog zeker 7,5kw tekort op je warmtepomp
Iets tekort is geen probleem, maar dit is ca 50%, ga je niet kunnen oplossen met bufferen bijvoorbeeld
Elektrisch element erbij steken kan wel(6 of 9kw)
Bron warmtepomp herstellen en hybride laten draaien met lg zou ook kunnen
die bron zat op 60 meter diep, slokte 20.000 kw per jaar op en dan hing er nog een dikke ketel achter die 12 m3 gas nam. die boringen hadden veel dieper gemoeten maar in theorie zou eea moeten werken. toen het te koud werd hebben ze die cv er nog tussen gezet. alles bij de vorige bewoner hoor maar die vertelde me dat. als het na ingreep nog te koud wordt zetten we er nog een LG bij op het dak denk ik

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06-07 09:31
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:56:
[...]


mag je het zo verdelen dan? ik begreep dat Rob Jetje het door 12 deelde en je niets mee mag nemen naar de volgende maand, maar ik kan t mis hebben. Droevig is het wel, vooral voor de mensen die nu nog met de kachel uitzitten en het 12 graden hebben. Maar wellicht een discussie voor een ander forum. Dan klaag ik maar niet met nu 20 graden in huis wat we al koud vinden.
Het is allemaal nog een beetje vaag voor zover ik weet. Inderdaad niet voor hier.
Succes met jouw installatie. Wellicht helpt de retour direct op de WP aansluiten, maar ik ben het met @123Arjan een dat 16kW thermisch sowieso wel erg krap bemeten is voor zo'n groot huis. Ook al is je isolatie dik in orde. Ik ben in ieder geval heel benieuwd en hoop dat je snel van je vraagtekens af bent.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:00:
[...]


Het is allemaal nog een beetje vaag voor zover ik weet. Inderdaad niet voor hier.
Succes met jouw installatie. Wellicht helpt de retour direct op de WP aansluiten, maar ik ben het met @123Arjan een dat 16kW thermisch sowieso wel erg krap bemeten is voor zo'n groot huis. Ook al is je isolatie dik in orde. Ik ben in ieder geval heel benieuwd en hoop dat je snel van je vraagtekens af bent.
het hele huis wordt niet verwarmt hoor, garage en 2e woonkamer niet, scheelt zo al 60-70 m2 en ook 2 kamers boven niet, dus kom < 300uit maar we gaan t zien

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11:41
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:02:
[...]


het hele huis wordt niet verwarmt hoor, garage en 2e woonkamer niet, scheelt zo al 60-70 m2 en ook 2 kamers boven niet, dus kom < 300uit maar we gaan t zien
En als ie zoals een aantal mensen hier denken het niet redt, nog een WP erbij voor de echt koude dagen.
Vind het wel een avontuur, jouw verwarmingsperikelen. Volg het met belangstelling, maar is ook best een oppervlak wat jij kunt verwarmen. Kan me de frustratie dat je zelfs een beperkte ruimte nu niet warm krijgt levendig voorstellen. Succes komende week, gelukkig gaan de temperaturen nu weer wat omhoog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjoerd
  • Registratie: December 2003
  • Niet online
Het blijft wel bijzonder, ik heb een 16kw draaien voor het woonhuis maar ook bij -6 tikte hij vanmorgen nog de 41 aan. Huis rond 2000, >300m2 en ongeisoleerde dakkapellen ben ik ondertussen achter. Zat wel op 85kw verbruik van alleen de wp. Wat is jouw verbruik op zo’n dag als gisteren?

Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
BernieW schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:32:
[...]


En als ie zoals een aantal mensen hier denken het niet redt, nog een WP erbij voor de echt koude dagen.
Vind het wel een avontuur, jouw verwarmingsperikelen. Volg het met belangstelling, maar is ook best een oppervlak wat jij kunt verwarmen. Kan me de frustratie dat je zelfs een beperkte ruimte nu niet warm krijgt levendig voorstellen. Succes komende week, gelukkig gaan de temperaturen nu weer wat omhoog.
ach het wordt wel 20 graden dus we zijn ook verwend. als je ziet dat sommge mensen de cv niet aan durven zetten om de kosten en met 12 graden met de jas aan in huis zitten denk ik wat zeur ik nou....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
Sjoerd schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:08:
Het blijft wel bijzonder, ik heb een 16kw draaien voor het woonhuis maar ook bij -6 tikte hij vanmorgen nog de 41 aan. Huis rond 2000, >300m2 en ongeisoleerde dakkapellen ben ik ondertussen achter. Zat wel op 85kw verbruik van alleen de wp. Wat is jouw verbruik op zo’n dag als gisteren?
ik denk echt dat het aan de retourleiding ligt hier die via een buizenstelsel nog een wisselaar doorgaat en vervolgens een buffervat in en uit gaat en dan pas t dak op gaat de wp weer in. woensdag gaat alles 1:1 naar de wp, kijken wat hij dan doet. nu het buiten minder koud wordt zie je de temperatuur in huis al stijgen. wp wordt nu 34, kamertemperatuur 20,6. retour temperatuur zoals altijd 26 graden dankzij de buizen. ik merk dat een defrost ook niet positief werkt dus ga alsnog buffervat en collectors laten plaatsen wanneer de wp na ontbuizing goed werkt. dan heb ik veel warm tapwater in de zomer voor mijn zwembadje van 11 kuub...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
BernieW schreef op zondag 18 december 2022 @ 18:32:
[...]


En als ie zoals een aantal mensen hier denken het niet redt, nog een WP erbij voor de echt koude dagen.
Vind het wel een avontuur, jouw verwarmingsperikelen. Volg het met belangstelling, maar is ook best een oppervlak wat jij kunt verwarmen. Kan me de frustratie dat je zelfs een beperkte ruimte nu niet warm krijgt levendig voorstellen. Succes komende week, gelukkig gaan de temperaturen nu weer wat omhoog.
ja zo zie ik het ook, ik stop 1 januari met werken, ga dan een bevriend installateur helpen met installatieklussen, en ook wp's aansluiten en alles uitvinden wat kan en hoe je het optimaal krijgt. zie het als een uitdaging, daarom probeer ik ook van alles in dit huis. het begon met een buffervat met wisselaar voor alleen tapwater. moet zeggen dat dat goed bevalt en ik nu geniet van 2x per dag 10-15 minuten douchen en een dochter die zo vaak als ze wilt in bad kan gaan zonder dat de gasrekening wordt belast...heb nog wel aardgas voor de keuken en een sfeerhaard. alles om laten bouwen vind ik niet de moeite op dit moment. die dikke 200 eu vastrecht neem ik voor lief. koken is 2 kuub per maand dus dat is niks.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
123Arjan schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:55:
Dan nog denk ik dat je best wat vermogen tekort komt
Nieuwbouw rc waardes van 2020 kan je rekenen op ca 52w/m2 met mechanische ventilatie, dan kom jij nog zeker 7,5kw tekort op je warmtepomp
Iets tekort is geen probleem, maar dit is ca 50%, ga je niet kunnen oplossen met bufferen bijvoorbeeld
Elektrisch element erbij steken kan wel(6 of 9kw)
Bron warmtepomp herstellen en hybride laten draaien met lg zou ook kunnen
heb ook nog 2x wtw in de woning die volgens de berekeningen ook nog wat toevoegen aan het klimaat.. zowieso ontvochtigen ze goed wat mooie droge lucht geeft die sneller warm is dan vochtige damp

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 123Arjan
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:06
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:23:
[...]


ik denk echt dat het aan de retourleiding ligt hier die via een buizenstelsel nog een wisselaar doorgaat en vervolgens een buffervat in en uit gaat en dan pas t dak op gaat de wp weer in. woensdag gaat alles 1:1 naar de wp, kijken wat hij dan doet. nu het buiten minder koud wordt zie je de temperatuur in huis al stijgen. wp wordt nu 34, kamertemperatuur 20,6. retour temperatuur zoals altijd 26 graden dankzij de buizen. ik merk dat een defrost ook niet positief werkt dus ga alsnog buffervat en collectors laten plaatsen wanneer de wp na ontbuizing goed werkt. dan heb ik veel warm tapwater in de zomer voor mijn zwembadje van 11 kuub...
Bespaar je investering van collectors, neem wat pv panelen en de originele lg backup heater (9kw bijvoorbeeld)
Dat icm buffer en nu ik jouw opstelling wat doorlees, weghalen van wisselaar in retour zou je het comfortabel warm moeten krijgen en de defrosts gaan dan ook goed met een buffervat (indien nodig met backup heater wat bij kan schakelen)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
Heb het dak al vol met panelen, dit jaar 18000kw dus das wwl genoeg. Even zien hoe t gaat zonder al die buizen en met buffervat en dan evt een backup heater voor de koude dagen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjoerd
  • Registratie: December 2003
  • Niet online
Ik merk dat mijn tweede 16kw warmtepomp voor het bijgebouw op koude dagen toch continu zo'n 200 watt verbruikt aan stroom zonder warmtevraag of buffervat wat op temperatuur gehouden wordt. Is dit om te voorkomen dat de boel gaat bevriezen?

En als tweede vraag, het compleet uitzetten van de hoofdschakelaar van een warmtepomp terwijl het vriest, vriest dan alles kapot? 200 watt continu is niet super veel maar toch zonde wanneer buiten gebruik...

Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
Sjoerd schreef op zondag 18 december 2022 @ 21:44:
Ik merk dat mijn tweede 16kw warmtepomp voor het bijgebouw op koude dagen toch continu zo'n 200 watt verbruikt aan stroom zonder warmtevraag of buffervat wat op temperatuur gehouden wordt. Is dit om te voorkomen dat de boel gaat bevriezen?

En als tweede vraag, het compleet uitzetten van de hoofdschakelaar van een warmtepomp terwijl het vriest, vriest dan alles kapot? 200 watt continu is niet super veel maar toch zonde wanneer buiten gebruik...
Ws het warmtelint onderin de wp icm de waterpomp.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
paQ schreef op zondag 18 december 2022 @ 21:54:
[...]

Ws het warmtelint onderin de wp icm de waterpomp.
ik las eerder dat een nieuwe pomp ook niet buiten mag staan aangezien er fabrieksaf al wat water in zit. bevriest dat dan heb je schade aan de pomp stond er. maar komen de units per trailer aan en vriest het dan zullen ze toch bevriezen ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gigabit
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 06-07 21:20
pure100100 schreef op zondag 18 december 2022 @ 12:09:
zijn er ook mensen die onder de monoblok op een plat grinddak zelf een condens afvoer hebben gemaakt, hier hoopt ijs zich onder en rondom de LG op wat straks een kans op lekkage binnen gaat geven wanneer het gaat dooien en het ijs nog ietsie hoger komt. ik dacht zelf een aantal bakgoten tegen elkaar aan maken waarvan de uiteinden dicht zijn zodat ik het water de andere kant het dak op kan leiden en het niet meer naar de dakrand loopt. WP staat 40cm van de dakrand af maar door de buitenkoude blijft het water wat vrijkomt op het ijs liggen op het dak wat er al ligt en stroomt het niet weg. ik hoor graag uw adviezen en bevindingen.
Ik zit ook te denken wat ik zou moeten doen om te voorkomen dat het te veel ophoopt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3xSUbXit2L3_BTu58sLCgD0gabM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/igIi1qiy3aUAqLkw3aVMzCFG.jpg?f=fotoalbum_large

Een week eerder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WoT_Syen1zOrrnlBC0mkwM9QkJk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FyIT6q1grBfDDG2J1L1mb0rT.jpg?f=fotoalbum_large

LG-HM071MR-U44


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11:41
Sjoerd schreef op zondag 18 december 2022 @ 21:44:

En als tweede vraag, het compleet uitzetten van de hoofdschakelaar van een warmtepomp terwijl het vriest, vriest dan alles kapot? 200 watt continu is niet super veel maar toch zonde wanneer buiten gebruik...
Bij lagere temperaturen (meen < 5C) gaat ook als de WP uit staat de waterpomp regelmatig even draaien om bevriezing te voorkomen.
De hoofdschakelaar uit met het weer van de afgelopen week is inderdaad geen goed idee. Je loopt inderdaad het risico dat waterleidingen kapot vriezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
gigabit schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:04:
[...]


Ik zit ook te denken wat ik zou moeten doen om te voorkomen dat het te veel ophoopt!
[Afbeelding]

Een week eerder:
[Afbeelding]
Ik ben de denk fase al voorbij aangezien het water hier nu de keuken inloopt .. zodra het ijs weg is ga ik iets van een bakgoot leggen onder de wp richting de regenwater afvoer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eG_F9DQ-zjqHNpfEhoy4ZntYgRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UlOaFepHP1OPLyT6gsNYo8OL.jpg?f=fotoalbum_large

Hier uiteindelijk een centimeter of 5 geworden.
Zodra het mogelijk is wil ik eens kijken naar het "tegel vervangen voor kratje" principe :)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
gigabit schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:04:
[...]


Ik zit ook te denken wat ik zou moeten doen om te voorkomen dat het te veel ophoopt!
[Afbeelding]

Een week eerder:
[Afbeelding]
oef..
denk aan het gewicht ook

Verwarmingslint tot in je waterafvoer. Volgens mij sluit @BjornHero dat op een stuurbare aansluiting aan op de wp.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
Zou die buis niet dichtvriezen door de koude lucht uit de wp?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gigabit
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 06-07 21:20
Stevige carpoort :)
Maar ben blij dat het gaat dooien.
Warmte lint zat ik ook aan te denken, iemand al ervaring mee?

[ Voor 12% gewijzigd door gigabit op 18-12-2022 22:25 ]

LG-HM071MR-U44


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Piet van Loon
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 04-11-2024
sparkly schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:54:
[...]


Bedankt voor je opmerking, dat heb ik inderdaad gelezen.
We gaan het dus ongeveer maar zo verdelen:

Januari 2023: 221 m3 – 339 kWh
Februari 2023: 188 m3 – 280 kWh
Maart 2023: 159 m3 – 267 kWh
April 2023: 86 m3 – 207 kWh
Mei 2023: 35 m3 – 181 kWh
Juni 2023: 19 m3 – 159 kWh
Juli 2023: 17 m3 – 161 kWh
Augustus 2023: 17 m3 – 176 kWh
September 2023: 24 m3 – 199 kWh
Oktober 2023: 81 m3 – 266 kWh
November 2023: 147 m3 – 306 kWh
December 2023: 207 m3 – 356 kWh
Ik heb me door de helpdesk van Engie laten uitleggen dat die verdeling over de maanden te maken heeft met een jaarnota midden in het jaar. De verdeling bepaalt voor de twee delen van het jaar hoe hoog het plafond is in elk deel. Het maakt uit hoe je je verbruik verdeelt tussen voor en na de jaarnota, maar (volgens mij) niet hoe je het verdeelt over de maanden. Als je geen slimme meter hebt, weet de energiemaatschappij niet eens hoeveel je verbruik per maand is. Het zou toch niet eerlijk zijn als je met een slimme meter slechter af zou zijn.
Sinds juli komt al mijn warmte van de LG, maar met de tarieven van nu en de koudweer COP (vooral voor DHW) zal ik toch weer onder-plafond-gas gaan bijstoken.

PV 17.345Wp, WP LG Therma V HM123MR.U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • atas72
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 08-05 19:00

atas72

LG HM123MRU34 + LG 300L SWW

Piet van Loon schreef op zondag 18 december 2022 @ 23:29:
[...]

Ik heb me door de helpdesk van Engie laten uitleggen dat die verdeling over de maanden te maken heeft met een jaarnota midden in het jaar. De verdeling bepaalt voor de twee delen van het jaar hoe hoog het plafond is in elk deel. Het maakt uit hoe je je verbruik verdeelt tussen voor en na de jaarnota, maar (volgens mij) niet hoe je het verdeelt over de maanden. Als je geen slimme meter hebt, weet de energiemaatschappij niet eens hoeveel je verbruik per maand is. Het zou toch niet eerlijk zijn als je met een slimme meter slechter af zou zijn.
Sinds juli komt al mijn warmte van de LG, maar met de tarieven van nu en de koudweer COP (vooral voor DHW) zal ik toch weer onder-plafond-gas gaan bijstoken.
Klopt, maandverbruiken zijn van belang bij de (jaar)afrekening. Theoretisch kan je in 2023 meerdere afrekeningen hebben :).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piet van Loon
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 04-11-2024
atas72 schreef op zondag 18 december 2022 @ 23:36:
[...]


Klopt, maandverbruiken zijn van belang bij de (jaar)afrekening. Theoretisch kan je in 2023 meerdere afrekeningen hebben :).
In mijn geval: de maand januari 2023 komt in mijn afrekening in februari 2023. De andere 11 maanden van het prijsplafond komen in mijn afrekening in februari 2024. Bij heel veel mensen zal zoiets gaan gebeuren.

PV 17.345Wp, WP LG Therma V HM123MR.U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mipo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 04-07 15:58

mipo

LG HM071M.43 - jaar 2020

jacko222 schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 12:29:
Hallo,


Mijn installatie is goed gestabiliseerd dankzij uw hulp en de installatie van een Raspberry PI met Home assistant. Ik krijg de informatie over de modbus goed, JA MAAR,

Dit is een echt zwak punt van de installatie geworden: als de huisassistent om de een of andere reden niet reageert, gaat de THERMA naar error CH03.

Dit gebeurt niet meer routinematig, maar ik denk dat als ik op vakantie ga of iets anders, het gevaarlijk zou zijn als de verwarming niet werkt door een schakelaar/proxmox-storing of iets anders.

Is het mogelijk om ofwel in de wifi/ethernet RS485 converter ofwel in de THermaV een instelling te definiëren om zich geen zorgen te maken over het al dan niet aanwezig zijn van een homeassitant instantie?
Ja, ik kwam dit probleem ook tegen en schreef erover.
Nog geen oplossing - zet gewoon de pomp uit, pc met Home Assistant en zet de pomp aan voordat je weggaat

Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niels78
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-02 18:45
Casper de Boer schreef op zondag 18 december 2022 @ 22:20:
[Afbeelding]

Hier uiteindelijk een centimeter of 5 geworden.
Zodra het mogelijk is wil ik eens kijken naar het "tegel vervangen voor kratje" principe :)
Privé ijsbaan ;)
Komt dit water allemaal uit de unit via de bak naar buiten, of loopt het ook via de buitenkant?

LG Therma V - HM123MR.U34 | PV 6400wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
Niels78 schreef op maandag 19 december 2022 @ 10:12:
[...]


Privé ijsbaan ;)
Komt dit water allemaal uit de unit via de bak naar buiten, of loopt het ook via de buitenkant?
Allemaal uit de onderplaat zelf :)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pokerphase
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 06-07 22:13
Hallo allen, ik overweeg te upgraden naar een 12kw 3 fase, van een 7kw monoblock unit. Kreeg met de vorst afgelopen week flinke zaagtanden in het verbruik en de verdamper vroor veel te snel weer dicht.

Nu lees ik in de datasheet een nominaal opgenomen vermogen van 3,56 kw bij Tb -7 / Ta 35. Wat zien jullie bij 12 kw units in totaal opgenomen vermogen per fase? Is het opgenomen vermogen in de datasheet PER fase of totaal?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S_VRIImoPr9jpjnMEAxW4299WFM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zWq27SmrG1bb4tzv860YnMI0.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door Pokerphase op 19-12-2022 13:17 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tinusit
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-03 19:28
Pokerphase schreef op maandag 19 december 2022 @ 13:15:
Hallo allen, ik overweeg te upgraden naar een 12kw 3 fase, van een 7kw monoblock unit. Kreeg met de vorst afgelopen week flinke zaagtanden in het verbruik en de verdamper vroor veel te snel weer dicht.

Nu lees ik in de datasheet een nominaal opgenomen vermogen van 3,56 kw bij Tb -7 / Ta 35. Wat zien jullie bij 12 kw units in totaal opgenomen vermogen per fase? Is het opgenomen vermogen in de datasheet PER fase of totaal?

[Afbeelding]
Dit betreft het totale opgenomen vermogen.

Mijn output van 17 op 18 december:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SGiurtQPYN-3lE2PMri3vL4A9cY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UrvO02SYozWpS9XgEBNWMVhx.png?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR.U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pokerphase
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 06-07 22:13
tinusit schreef op maandag 19 december 2022 @ 13:39:
[...]


Dit betreft het totale opgenomen vermogen.

Mijn output van 17 op 18 december:
[Afbeelding]
Bedankt dit is precies wat ik zocht. Dat is wel een stuk betere verdeling over de fases. Wat ik nu zie is dat de WP zeker bij defrosts bij -8 Tb ook wel eens 20A aantikt. Daardoor is al een keer de hoofdzekering van die fase eruit geklapt (inductieplaat 3 fase, oventje, wasmachine etc)

[ Voor 3% gewijzigd door Pokerphase op 19-12-2022 13:55 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
Pokerphase schreef op maandag 19 december 2022 @ 13:15:
Hallo allen, ik overweeg te upgraden naar een 12kw 3 fase, van een 7kw monoblock unit. Kreeg met de vorst afgelopen week flinke zaagtanden in het verbruik en de verdamper vroor veel te snel weer dicht.

Nu lees ik in de datasheet een nominaal opgenomen vermogen van 3,56 kw bij Tb -7 / Ta 35. Wat zien jullie bij 12 kw units in totaal opgenomen vermogen per fase? Is het opgenomen vermogen in de datasheet PER fase of totaal?

[Afbeelding]
Dit was mijn vermogenscurve van 18-12-2022, Silent mode aan, draait op ongeveer 18L/min.
Ingaand 32 graden, uitgaand 37 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ok9clCYcyfi9-0ORd2rgKOzItRE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/asAqMJx7Ro1as74HyznzKBdf.png?f=fotoalbum_large

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Peter Nibbik
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 31-01-2024
Hallo allen,

Ik vroeg mij af waar jullie of: het Wifi module of het ModBus module besteld hebben,
lijken wel moeilijk te krijgen.

En welke "opvoer" pomp gebruiken jullie (oftewel de pomp die zorgt dat al het warme
water na de WP en buffer het huis in gepompt wordt.

Alvast bedankt voor de reacties!

Peter - Nibbixwoud (HM.071.mu43 + 180 buffer)

Nu nog in een test opstelling, hopelijk binnen 2 weken naar buiten :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11:41
Peter Nibbik schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 07:00:
Hallo allen,

Ik vroeg mij af waar jullie of: het Wifi module of het ModBus module besteld hebben,
lijken wel moeilijk te krijgen.

En welke "opvoer" pomp gebruiken jullie (oftewel de pomp die zorgt dat al het warme
water na de WP en buffer het huis in gepompt wordt.

Alvast bedankt voor de reacties!

Peter - Nibbixwoud (HM.071.mu43 + 180 buffer)

Nu nog in een test opstelling, hopelijk binnen 2 weken naar buiten :-)
WiFi module: geen ervaring mee, lees hier dat hetr weinig toegevoegde waarde heeft.

Modbus: Bestaat niet als " plug and play " die je aan kunt sluiten en direct verbinding met de LG heeft. Kijk ook hier even. Er bestaan trouwens ook bordjes met ESP en geintegreerde modbus interface.

Pomp: Alleen nodig als je een parallel buffervat gebruikt. De pomp in huis moet de hoeveelheid warm water direct kunnen verwerken. De pomp in de WP is een vrij krachige, in mijn geval (14 kW WP0 kan die > 40 l/m doen. De pomp in huis moet deze hoeveelheid water ook weg kunnen krijgen. Kijk dus eerst naar de spec van de pomp in je WP en selecteer adh hiervan je eigen pomp. Kijk hierbij naar de flow diagram van een pomp. Maximaal debiet zegt niet zoveel. En verder natuurlijk haakse koppelingen vermijden, soms ontkom je er niet aan maar meestal kan het ook door een bocht te buigen of een persbochtje te gebruiken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 06-07 17:54
Peter Nibbik schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 07:00:
Hallo allen,

Ik vroeg mij af waar jullie of: het Wifi module of het ModBus module besteld hebben,
lijken wel moeilijk te krijgen.

En welke "opvoer" pomp gebruiken jullie (oftewel de pomp die zorgt dat al het warme
water na de WP en buffer het huis in gepompt wordt.

Alvast bedankt voor de reacties!

Peter - Nibbixwoud (HM.071.mu43 + 180 buffer)

Nu nog in een test opstelling, hopelijk binnen 2 weken naar buiten :-)
Ik heb deze besteld: https://www.amazon.nl/dp/B09LQMH2S1
Moet je ook nog een adapter bij hebben die 9-24v kan leveren.
En een stukje ethernetkabel van de buitenunit naar de adapter (in mijn geval zit de adapter gewoon in de meterkast). En een ethernetkabel van de adapter naar je router.

Pomp is in mijn geval de Yonos PICO 25/1-8-130. Deze haalt warmte uit de buffer. De WP zorgt er puur voor dat de buffer op temperatuur blijft.

LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niels78
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-02 18:45
Groen schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:14:
[...]


Ik heb deze besteld: https://www.amazon.nl/dp/B09LQMH2S1
Moet je ook nog een adapter bij hebben die 9-24v kan leveren.
En een stukje ethernetkabel van de buitenunit naar de adapter (in mijn geval zit de adapter gewoon in de meterkast). En een ethernetkabel van de adapter naar je router.

Pomp is in mijn geval de Yonos PICO 25/1-8-130. Deze haalt warmte uit de buffer. De WP zorgt er puur voor dat de buffer op temperatuur blijft.
Zit bij deze de adapter er niet al gewoon bij? Of is dit niet de goede?

LG Therma V - HM123MR.U34 | PV 6400wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 06-07 17:54
Geen idee, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb alleen op dit forum begrepen dat deze niet schijnt te werken. In de FAQ staat ook 'It does not support modbus transmission.'

LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tinusit
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-03 19:28
Niels78 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:23:
[...]


Zit bij deze de adapter er niet al gewoon bij? Of is dit niet de goede?
Op aanraden van andere Tweakers in dit topic heb ik deze besteld: https://www.amazon.nl/RS4...id=pla-1700334771047&th=1

In mijn situatie werkt deze zeer stabiel icm Home Assistant.

LG-HM123MR.U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-06 17:30
Hoe veel toegevoegde waarde heeft een 50 liter buffervat (serie) in een huis met 55m² open vloerverwarming (14x2 slang, hoh 10, 6 groepen, dus zo'n 45 liter inhoud)?

Mn pomp springt er helft van de keren paar minuten uit na een defrost of een 'smeerrun', vermoedelijk omdat de aanvoer te hoog wordt (staat al op -2 +4). Gaat paar minuten later wel weer aan maar het is toch niet mooi.

Daarnaast zit ik met deze temparaturen tegen pendelen aan. Water staat nu op 26 maar en haal ik het net. Ga ik warmer, dan krijg ik overshoots. Kouder lukt ook niet omdat ik dan vrijwel geen delta t overhoud en ik ga pendelen.

Gaat een 50 liter serieel buffer veel toevoegen aan mijn setup? Of is het de €300 niet waard voor de marginale optimalisatie?

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

Nee een 50 liter buffer voegt niet veel toe. Jouw pomp kan op vol vermogen ongeveer 1 liter water per seconde 2 graden opwarmen. Stel dat je op -2 begint, dan geeft de buffer je dus 2:30 minuten extra tijd voordat je op +4 zit. De LG ramt rustig tien minuten door voordat hij over moduleren begint na te denken.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-06 17:30
Mijn redenatie was dat mn vloerverwarming het nu 'bijna' aankon en een klein buffer net even dat kleine beetje extra kon geven.

Groter buffer past fysiek helaas niet. Mn 'stookhok' is nu al volgebouwd met boiler enz.
Devil schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 12:21:
Nee een 50 liter buffer voegt niet veel toe. Jouw pomp kan op vol vermogen ongeveer 1 liter water per seconde 2 graden opwarmen. Stel dat je op -2 begint, dan geeft de buffer je dus 2:30 minuten extra tijd voordat je op +4 zit. De LG ramt rustig tien minuten door voordat hij over moduleren begint na te denken.
Wat is vol vermogen overigens?

De momenten dat hij er uit springt draait de compressor helemaal niet hard (zeg 30Hz?). Terwijl hij op andere momenten tijdens de opstart de 60Hz haalt en dan kan hij z’n vermogen wél kwijt.

Heb hem uberhaupt nog nooit boven de 75Hz gehad, terwijl die 120Hz zou moeten kunnen doen?

[ Voor 6% gewijzigd door georgeboot op 20-12-2022 12:57 ]

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

georgeboot schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 12:33:
Mijn redenatie was dat mn vloerverwarming het nu 'bijna' aankon en een klein buffer net even dat kleine beetje extra kon geven.

Groter buffer past fysiek helaas niet. Mn 'stookhok' is nu al volgebouwd met boiler enz.


[...]


Wat is vol vermogen overigens? De momenten dat hij er uit springt draait de compressor helemaal niet hard (zeg 30Hz?). Heb hem uberhaupt nog nooit boven de 75Hz gehad, terwijl die 120Hz zou moeten kunnen doen?
Ik vrees dat het zonde van je geld is. Ik heb een 14kw met 60 m2 vloer en een stuk of 6 ltv radiatoren en heb aan een 150 liter buffer niet voldoende.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niels78
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-02 18:45
Devil schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 12:52:
[...]

Ik vrees dat het zonde van je geld is. Ik heb een 14kw met 60 m2 vloer en een stuk of 6 ltv radiatoren en heb aan een 150 liter buffer niet voldoende.
Wat is jouw overweging geweest om voor een 14kw te kiezen?

LG Therma V - HM123MR.U34 | PV 6400wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
Mijn 12kw wp staat in een schuurtje. Vrije uitblaasopening.
Deze wil ik verder aftimmeren.

Hoeveel cm2 moet ik aan de achterkant vrijlaten zodat hij vrij kan aanzuigen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-06 22:53
Nou... sinds vandaag is ons 9kW monoblok 'soort van' operationeel. Maar bij het doorlopen van het installatiemenu staat vrijwel overal "er is geen functie". Dat schiet niet echt op. Ik zie vast iets over het hoofd, vind hierover niets in dit topic. Iemand een hint waar te zoeken?

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tolunaygul12
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 04-07 07:31
gerlag schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 17:53:
Nou... sinds vandaag is ons 9kW monoblok 'soort van' operationeel. Maar bij het doorlopen van het installatiemenu staat vrijwel overal "er is geen functie". Dat schiet niet echt op. Ik zie vast iets over het hoofd, vind hierover niets in dit topic. Iemand een hint waar te zoeken?
Bij welke settings precies zie je deze melding ?
Mogelijk moet een en anders nog geactiveerd worden met dip switches.
Als je een externe thermostaat gebruikt kan je bij de hoofdmenu de verwarming niet handmatig aanzetten bijvoorbeeld.

Graag iets meer info :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-06 17:30
gerlag schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 17:53:
Nou... sinds vandaag is ons 9kW monoblok 'soort van' operationeel. Maar bij het doorlopen van het installatiemenu staat vrijwel overal "er is geen functie". Dat schiet niet echt op. Ik zie vast iets over het hoofd, vind hierover niets in dit topic. Iemand een hint waar te zoeken?
Brand het witte power lampje op de controller?

LG-HM091MR-U44 | 9000WP zuid plat dak


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
montebaldo55 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 15:47:
Mijn 12kw wp staat in een schuurtje. Vrije uitblaasopening.
Deze wil ik verder aftimmeren.

Hoeveel cm2 moet ik aan de achterkant vrijlaten zodat hij vrij kan aanzuigen?
Ik zou zeggen tenminste de oppervlakte van de uitblaas aan de voorzijde. Zodat je luchtdebiet iig op orde is.
Maar probeer dan wel zo verdeeld mogelijk over de afmetingen van de verdamper.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-06 22:53
georgeboot schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 19:00:
[...]

Brand het witte power lampje op de controller?
Jazeker! Ik realiseer me dat is sw1.1 en sw1.2 op 'on' heb gezet i.v.m. geplande modbus uitlezing. Meende lekker pro-actief alvast die switches om te zetten. Misschien dat daar de oorzaak ligt. Ik kon noch on-line noch in de nogal warrige manuals weinig vinden of en welke limieten er gelden als de modbus 'aan' is gezet. Morgen de schakelaars eerst maar even terugzetten.

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edwinvndk
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-07 08:19

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-06 22:53
tnx. @Edwinvndk !
tolunaygul12 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 18:38:
[...]


Bij welke settings precies zie je deze melding ?
Mogelijk moet een en anders nog geactiveerd worden met dip switches.
Als je een externe thermostaat gebruikt kan je bij de hoofdmenu de verwarming niet handmatig aanzetten bijvoorbeeld.

Graag iets meer info :)
Zo zit het nu.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kvc6nr_kGAuPJQlD1vVqicmBZJ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Jnh4TflwXM4wt0fJ9wmwPfY7.png?f=fotoalbum_large.

Ik heb inderdaad de 1-fase U44 versie.
Op de printplaat staat SW1 bij de linker dip switch, zie blauw omcirkeld. Maar op de tekening lijkt SW 1 de rechter DIP switch zijn, maar daar staat de printplaat andersom getekend. Voor een goed vergelijk de foto even omgedraaid:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zsZFIfunRqVsA-3ZWcUGBKA4IVE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dFdNP9IyuSCLNjSlcOgnDDNh.png?f=user_large
Dus volgens mij heb ik de switches correct op ON gezet. O-)

[ Voor 42% gewijzigd door gerlag op 20-12-2022 21:28 ]

9kW U44


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

Niels78 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 13:09:
[...]

Wat is jouw overweging geweest om voor een 14kw te kiezen?
Omdat ik anders m’n huis niet warm krijg. Volgens de Koevlaas formule zou ik aan 10kW genoeg hebben, maar ik heb het bewust over gedimensioneerd omdat ik gelezen heb over de enorme vermogensdip die defrosts veroorzaken bij de LG. En daar ben ik blij mee, want het was nu al niet te doen, paar keer cv nodig gehad.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacko222
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 28-06 07:03
paQ schreef op maandag 5 december 2022 @ 23:38:
[...]

Ik heb een switch aangemaakt die de binary coil van de modbus leest (en ook kan sturen)
Bij mij zit de silent mode op adres 2

YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
    - platform: template
      switches:
        stille_modus:
          value_template: "{{ is_state('input_boolean.stille_modus' , 'on') }}"
          turn_on:
                service: modbus.write_coil
                data:
                    state: 1
                    hub: ThermaV
                    slave: 1
                    address: 2
          turn_off:
                service: modbus.write_coil
                data:
                    state: 0
                    hub: ThermaV
                    slave: 1
                    address: 2


Dit kun je gewoon schakelen als een knop.
aan / uit

Met de hulp van @Doezel kun je er ook een toggle van maken.
Alleen moet je dan zelf 2 automations aanmaken wat die toggle dan moet doen.

[Afbeelding]

Maakt voor mijn noodoplossing verder ook niet echt uit.
Ik maak nu gewoon een automation:
if defrost on, then stille modus on

en voor uit:
if defrost is off, then delay 15 mins, stille modus off
Dus eindelijk heb ik uitgevonden hoe ik de switch.yaml kan programmeren met de code om over te schakelen naar de stille modus...

Het werkt, maar niet echt...

Als de stille modus is uitgeschakeld, activeer ik de schakelaar goed, maar de schakelaar gaat terug.
Als ik er dan weer op klik schakelt hij niet over, de stille modus blijft...

Enig idee?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- platform: template
  switches:
      silence_modus:
          value_template: "{{ is_state('input_boolean.silence_modus' , 'on') }}"
          turn_on:
                service: modbus.write_coil
                data:
                    state: 1
                    hub: lg_modbus
                    slave: 1
                    address: 2
          turn_off:
                service: modbus.write_coil
                data:
                    state: 0
                    hub: lg_modbus
                    slave: 1
                    address: 2



Dans configuration.yaml :

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
   binary_sensors:
      ##coil
      - name: enable_disable_heating/cooling
        scan_interval: 300
        address: 0
        slave: 1

      - name: enable_disable_dhw
        scan_interval: 300
        address: 1
        slave: 1

      - name: silent_mode_set
        scan_interval: 10
        address: 2
        slave: 1

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

jacko222 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 22:59:
[...]


Dus eindelijk heb ik uitgevonden hoe ik de switch.yaml kan programmeren met de code om over te schakelen naar de stille modus...

Het werkt, maar niet echt...

Als de stille modus is uitgeschakeld, activeer ik de schakelaar goed, maar de schakelaar gaat terug.
Als ik er dan weer op klik schakelt hij niet over, de stille modus blijft...

Enig idee?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- platform: template
  switches:
      silence_modus:
          value_template: "{{ is_state('input_boolean.silence_modus' , 'on') }}"
          turn_on:
                service: modbus.write_coil
                data:
                    state: 1
                    hub: lg_modbus
                    slave: 1
                    address: 2
          turn_off:
                service: modbus.write_coil
                data:
                    state: 0
                    hub: lg_modbus
                    slave: 1
                    address: 2



Dans configuration.yaml :

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
   binary_sensors:
      ##coil
      - name: enable_disable_heating/cooling
        scan_interval: 300
        address: 0
        slave: 1

      - name: enable_disable_dhw
        scan_interval: 300
        address: 1
        slave: 1

      - name: silent_mode_set
        scan_interval: 10
        address: 2
        slave: 1
Ik had hem zo:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
switch:
  - platform: output
    name: "Silent Mode"
    output: 'modbus_set_silent_mode'

output:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    id: modbus_set_silent_mode
    register_type: coil
    address: 2

binary_sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Silent Mode"
    id: silent_mode
    register_type: discrete_input
    address: 7


Dan reageert je sensor wel langzaam, want die wordt de volgende update pas weer meegenomen. Kun je eventueel oplossen met in je switch een:
code:
1
2
3
4
on_turn_off:
      then:
        - lambda: |-
            id(silent_mode).publish_state(false);

En natuurlijk ook een on_turn_on

[ Voor 7% gewijzigd door Devil op 20-12-2022 23:18 ]

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacko222
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 28-06 07:03
Bedankt voor uw steun.
De code die je met me deelt gaat in configuration.yaml?

Heb je een switch.yaml bestand gemaakt?

Misschien kun je je hele dossier delen ter inspiratie?


Ik ben een complete beginner in de thuisassistent, sorry voor de vragen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Clackl
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 24-06 11:16
jacko222 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 22:59:
[...]


Dus eindelijk heb ik uitgevonden hoe ik de switch.yaml kan programmeren met de code om over te schakelen naar de stille modus...

Het werkt, maar niet echt...

Als de stille modus is uitgeschakeld, activeer ik de schakelaar goed, maar de schakelaar gaat terug.
Als ik er dan weer op klik schakelt hij niet over, de stille modus blijft...

Enig idee?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- platform: template
  switches:
      silence_modus:
          value_template: "{{ is_state('input_boolean.silence_modus' , 'on') }}"
          turn_on:
                service: modbus.write_coil
                data:
                    state: 1
                    hub: lg_modbus
                    slave: 1
                    address: 2
          turn_off:
                service: modbus.write_coil
                data:
                    state: 0
                    hub: lg_modbus
                    slave: 1
                    address: 2



Dans configuration.yaml :

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
   binary_sensors:
      ##coil
      - name: enable_disable_heating/cooling
        scan_interval: 300
        address: 0
        slave: 1

      - name: enable_disable_dhw
        scan_interval: 300
        address: 1
        slave: 1

      - name: silent_mode_set
        scan_interval: 10
        address: 2
        slave: 1
Je kan de switches direct in de modbus configureren en je krijg gratis state verificatie als je die aanzet.
Dit is hoe ik ze heb geconfigureerd. Als je dan bijvoorbeeld silent mode aanzet op het bedieningspaneel staat deze ook vrijwel meteen aan in homeassistant, en uiteraard vice versa.

Je hoeft die registers dan ook niet nogmaals onder sensors te definiëren, alleen bij switches is genoeg.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.2.236
    port: 8899
    name: "lg_modbus"
    retry_on_empty: true
    retries: 10
    switches:
      ##coil
      - name: enable_disable_heating/cooling
        address: 0
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

      - name: enable_disable_dhw
        address: 1
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

      - name: silent_mode_set
        address: 2
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

    sensors:
      ##input
      - name: error_code
        scan_interval: 10
        address: 0
        slave: 1
        input_type: input

      - name: ODU_operation_cycle
        scan_interval: 10
        address: 1
        slave: 1 etc etc etc

[ Voor 5% gewijzigd door Clackl op 21-12-2022 00:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gidewild
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-12-2022
hallo,
wij hebben ook een LG Therma V met standaard thermostoot/controller LG PREMTB100.
hoe stellen we de LG PREMTB100 in op het vasthouden van de kamertemperatuur.
In de handleiding hebben we gelezen dat dit kan met de instelling AI maar wat moet je dan invoeren?

wie heeft hier ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jacko222
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 28-06 07:03
Clackl schreef op woensdag 21 december 2022 @ 00:42:
[...]


Je kan de switches direct in de modbus configureren en je krijg gratis state verificatie als je die aanzet.
Dit is hoe ik ze heb geconfigureerd. Als je dan bijvoorbeeld silent mode aanzet op het bedieningspaneel staat deze ook vrijwel meteen aan in homeassistant, en uiteraard vice versa.

Je hoeft die registers dan ook niet nogmaals onder sensors te definiëren, alleen bij switches is genoeg.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
modbus:
  - type: tcp
    host: 192.168.2.236
    port: 8899
    name: "lg_modbus"
    retry_on_empty: true
    retries: 10
    switches:
      ##coil
      - name: enable_disable_heating/cooling
        address: 0
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

      - name: enable_disable_dhw
        address: 1
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

      - name: silent_mode_set
        address: 2
        slave: 1
        write_type: coil
        verify:

    sensors:
      ##input
      - name: error_code
        scan_interval: 10
        address: 0
        slave: 1
        input_type: input

      - name: ODU_operation_cycle
        scan_interval: 10
        address: 1
        slave: 1 etc etc etc
Geweldig! Het was uiteindelijk zo makkelijk!

Ik hou ervan!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Djoster
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 17-06 09:34
Djoster schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:35:
[...]


Goedemorgen,

Gister en vandaag getest met het voorgestelde. Boel was mooi afgekoeld in huis.
Maar direct vanaf het begin hetzelfde gedrag. Het buffervat is binnen no-time warm. Geprobeerd de pompen zo dit mogelijk bij elkaar te krijgen qua vermogen (20 vs 23.5 liter) Maar zelfs dan het zelfde effect.

Overigens wel leuk om te zien dat hij vandaag sinds 10.00 wel lekker op 500 watt staat te snorren. Zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het stuk drogere weer tov voorgaande dagen.

Bedankt voor het delen van jullie kunde en kennis zover. _/-\o_ Ik ga eens met de installateur in conclaaf hoe nu verder. Leidingen vervangen voor een grotere diameter is geen optie. Een groter buffervat wellicht wel. Bij een mogelijke oplossing zal ik deze vanzelfsprekend delen. Wie weet loopt er iemand tegen hetzelfde probleem aan :)
Update van mijn kant.

Afgelopen weekend heeft de installateur een aantal aanpassingen gedaan aan het systeem hier.
Uiteindelijk gelukt om de WP en Externe pomp in balans te krijgen.

Beeld nu:
Tijdens de koude zaterdag/zondag heb ik continu een delta T van 4/5 graden ghead. Deze was voorheen max 1 graad. Tevens haalt hij nu, door de lagere flow in de WP, ook hogere temperaturen.

Voor mijn gevoel draait hij met het vochtige weer zonder de stille modus wel beter. Is hij minder aan het defrosts aan het doen bij mij.

Voor dat de pompen in balans waren had ik met dit zachte weer het beeld dat de WP gedurende dag meermaals aan en uit ging. In plaats van op laag vermogen te draaien.

Inmiddels draait hij nu bijna 48 uur continu op een 330 watt.

Had het mooier gekund? Denk ik wel. De externe pomp vraagt nu best wat stroom om zijn flow (18 L) te bereiken. Echter ben ik niet in de gelegenheid om de aanvoer slang van WP naar verdelers te vergroten.

Vooralsnog geen groter buffervat gekozen. Komende periode in de gaten houden hoe het gaat als het daadwerkelijk kouder gaat worden. :)

p.s wat een geluidsverschil tussen 1500/2000watt en 330watt op stille modus. Ik kan de vogeltjes weer horen fluiten >:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13:04
gerlag schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 21:20:
tnx. @Edwinvndk !


[...]


Zo zit het nu.[Afbeelding].

Ik heb inderdaad de 1-fase U44 versie.
Op de printplaat staat SW1 bij de linker dip switch, zie blauw omcirkeld. Maar op de tekening lijkt SW 1 de rechter DIP switch zijn, maar daar staat de printplaat andersom getekend. Voor een goed vergelijk de foto even omgedraaid:
[Afbeelding]
Dus volgens mij heb ik de switches correct op ON gezet. O-)
Het lijkt erop , dat de dipswitches SW2 niet goed staan. Als ik de foto goed bekijk, staan deze allemaal op ON. Dat kan nooit een goede configuratie zijn. Standaard staan deze allemaal op Off. Je moet even in de manual kijken wat je nodig hebt. Afhankelijk van de gekozen opties (met de dipswtiches dus), komen er parameters wel of niet beschikbaar.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
BjornHero schreef op woensdag 14 december 2022 @ 10:59:
[...]


De linten van Hornbach zijn dikke prima..
Stekker eraf knippen en aansluiten..

Let op; heeft hij heel het jaar door stroom zal hij altijd (onder de 4-5c? Stroom verbruiken...).
Is dit geen probleem dan dat deze in het water ligt? Zeker de sensor mag niet worden lijkt me?

Alternatief?: https://www.fitting-shop....-frost-6-mtr-60-watt.html

Bedankt!

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-06 22:53
Jojan265 schreef op woensdag 21 december 2022 @ 08:48:
[...]

Het lijkt erop , dat de dipswitches SW2 niet goed staan. Als ik de foto goed bekijk, staan deze allemaal op ON. Dat kan nooit een goede configuratie zijn. Standaard staan deze allemaal op Off. Je moet even in de manual kijken wat je nodig hebt. Afhankelijk van de gekozen opties (met de dipswtiches dus), komen er parameters wel of niet beschikbaar.
Op de foto lijkt het idd, de schaduw van de flitser vertekent het 'diepte'beeld kennelijk, Alle dip switches van zowel SW1 als SW2 stonden initieel op OFF, de default. Ik heb alleen SW1.1 en SW1.2 op ON gezet, de rode stipjes dus. Het zou natuurlijk kunnen dat een deel van het menu niet beschikbaar is, afhankelijk van de stand van de dip switches. Ik zet ze vandaag weer terug, dan weet ik mogelijk meer.

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zicht
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-10-2023
Even terzijde, nadat ik een kwartier heb gezocht naar mijn vorige posts in dit topic; hoe navigeren jullie door dit topic heen , als er meer dan 200 paginas of posts in staan ?
Hoe zoeken jullie terug, alleen met een zoekwoord ?
Is het mogelijk om op dit forum een soort kennisbank aan te maken met alle posts ?
Dat even terzijde; nu mijn vraag/opmerking:
----
Topic: LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1 in Duurzame energie en installaties
woensdag 14 december 2022 13:54

Sinds een paar dagen probeer de Therma V 9kw (35.86 versie van software) op te starten.
Dat lukt maar gedeeltelijk;
  • installatie is helemaal nieuw
  • het vriest buiten een paar graden
  • de betonvloer (150m2, 16cm) is ca 6 graden
  • de hele installatie is alleen bedoeld voor vloerverwarming
  • ik heb geen backup heater
  • ik heb geen dhw/boiler op het systeem aangesloten
ik wil:
all
  • een verwarmen
  • ik heb geen boiler
  • ik heb 150m2 vloerverwarming, maar ik wil beginnen met slechts 1 of 2 lussen.
  • ik heb gevuld met warmwater. Toen de machine aangezet en die begon te werken maar vroor al na een half uurtje helemaal dicht. tijdens ontdooien zakt de retourtemp naar 11 graden.
  • Opnieuw gevuld met warm, maar de temperatuur komt gewoon niet aan de 20Ç retour en de machine gaat in antivriesstand, onder de 15'C. (alleen rondpompen)
  • Alle dips staan uit
Wie weet wat er misgaat ?
---------
reactie van jullie was:

Te weinig warmtebuffer... dat begrijp ik denk ik , als je bedoelt dat er te weinig warmte in het systeem zit om te ontdooien.
Te weinig flow, met slechts een paar groepen open (CH14)
Ik ben begonnen met alle groepen open, maar hetzelfde probleem.
Maar dan komt er toch te lang en (te) veel koud water terug om een warmtebuffer op te bouwen ?
Een ch14 kreeg ik inderdaad soms, maar nu allen nog als de druk wegvalt tijdens bijvullen met warmwater. Dus die heb ik [soort van] onder controle...
---------------------
Inmiddels heb ik in dit topic, maar dan een post van 13 dec 2021 gelezen, dat ik met silent mode de FAN kan reduceren en met stroombegrenzing pomp EN fan kan reduceren en in het installateursporgramma de pomp capaciteit terug kan draaien naar 35%.
In die post las ik dat dan de overshoot veel minder wordt, zodat ie langzaam kan opstarten en buffer opbouwen.
----------------------
Met die laatste tip ben ik aan de slag gegaan en ik heb de waterhoudende leidingen gevuld met warmwater uit een externe boiler. de TA loopt dan op tot boven de 15 graden en de unit slaat aan.
De unit slaat aan en bevriest na enige tijd, maar :
met de pomp op 20% EN
3 van de 14 groepen open EN
de bypass helemaal open EN
silent mode EN
steeds blijven opletten wanneer de unit uitvalt, omdat de Ta onder de 15 graden zakt en dan direct warmwater uit de boiler bijvullen, zodat ie weer terug opstart,

Zo is het me toch gelukt om de unit en de vloer ook na een defrost boven de 15 graden te krijgen en te houden. Van daaruit kon ik steeds elke dag een groep er bij voegen (open zetten), de pomp opschroeven en de silent mode uit.

Het is dus lastig maar niet onmogelijk om vanuit een vorstomgeving de unit op te starten , maar met een warmwater bron (klein elektrisch boilertje had ook gekund; die tijdelijk in het circuit opnemen is volgens mij ook goed mogelijk)

Wel een probleempje; nadat de unit een paar dagen draaide, bleef deze volledig bevroren. Echt 5cm ijs op de lamellen. Ik moest de stroom er af zetten en opnieuw starten om het er af te krijgen en te houden.
De unit lijkt te denken dat het (ook na de dooi) nog steeds -9 graden is, omdat de sensor in het ijs zit.

Vraag: waarom werkt de defrost niet als er een dikke laag ijs(of sneeuw) op de unit zit ?
Vraag: is er een handmatige defrost-functie ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
Zicht schreef op woensdag 21 december 2022 @ 10:41:
Even terzijde, nadat ik een kwartier heb gezocht naar mijn vorige posts in dit topic; hoe navigeren jullie door dit topic heen , als er meer dan 200 paginas of posts in staan ?
Hoe zoeken jullie terug, alleen met een zoekwoord ?
Is het mogelijk om op dit forum een soort kennisbank aan te maken met alle posts ?
Dat even terzijde; nu mijn vraag/opmerking:
----
Topic: LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1 in Duurzame energie en installaties
woensdag 14 december 2022 13:54

Sinds een paar dagen probeer de Therma V 9kw (35.86 versie van software) op te starten.
Dat lukt maar gedeeltelijk;
  • installatie is helemaal nieuw
  • het vriest buiten een paar graden
  • de betonvloer (150m2, 16cm) is ca 6 graden
  • de hele installatie is alleen bedoeld voor vloerverwarming
  • ik heb geen backup heater
  • ik heb geen dhw/boiler op het systeem aangesloten
ik wil:
all
  • een verwarmen
  • ik heb geen boiler
  • ik heb 150m2 vloerverwarming, maar ik wil beginnen met slechts 1 of 2 lussen.
  • ik heb gevuld met warmwater. Toen de machine aangezet en die begon te werken maar vroor al na een half uurtje helemaal dicht. tijdens ontdooien zakt de retourtemp naar 11 graden.
  • Opnieuw gevuld met warm, maar de temperatuur komt gewoon niet aan de 20Ç retour en de machine gaat in antivriesstand, onder de 15'C. (alleen rondpompen)
  • Alle dips staan uit
Wie weet wat er misgaat ?
---------
reactie van jullie was:

Te weinig warmtebuffer... dat begrijp ik denk ik , als je bedoelt dat er te weinig warmte in het systeem zit om te ontdooien.
Te weinig flow, met slechts een paar groepen open (CH14)
Ik ben begonnen met alle groepen open, maar hetzelfde probleem.
Maar dan komt er toch te lang en (te) veel koud water terug om een warmtebuffer op te bouwen ?
Een ch14 kreeg ik inderdaad soms, maar nu allen nog als de druk wegvalt tijdens bijvullen met warmwater. Dus die heb ik [soort van] onder controle...
---------------------
Inmiddels heb ik in dit topic, maar dan een post van 13 dec 2021 gelezen, dat ik met silent mode de FAN kan reduceren en met stroombegrenzing pomp EN fan kan reduceren en in het installateursporgramma de pomp capaciteit terug kan draaien naar 35%.
In die post las ik dat dan de overshoot veel minder wordt, zodat ie langzaam kan opstarten en buffer opbouwen.
----------------------
Met die laatste tip ben ik aan de slag gegaan en ik heb de waterhoudende leidingen gevuld met warmwater uit een externe boiler. de TA loopt dan op tot boven de 15 graden en de unit slaat aan.
De unit slaat aan en bevriest na enige tijd, maar :
met de pomp op 20% EN
3 van de 14 groepen open EN
de bypass helemaal open EN
silent mode EN
steeds blijven opletten wanneer de unit uitvalt, omdat de Ta onder de 15 graden zakt en dan direct warmwater uit de boiler bijvullen, zodat ie weer terug opstart,

Zo is het me toch gelukt om de unit en de vloer ook na een defrost boven de 15 graden te krijgen en te houden. Van daaruit kon ik steeds elke dag een groep er bij voegen (open zetten), de pomp opschroeven en de silent mode uit.

Het is dus lastig maar niet onmogelijk om vanuit een vorstomgeving de unit op te starten , maar met een warmwater bron (klein elektrisch boilertje had ook gekund; die tijdelijk in het circuit opnemen is volgens mij ook goed mogelijk)

Wel een probleempje; nadat de unit een paar dagen draaide, bleef deze volledig bevroren. Echt 5cm ijs op de lamellen. Ik moest de stroom er af zetten en opnieuw starten om het er af te krijgen en te houden.
De unit lijkt te denken dat het (ook na de dooi) nog steeds -9 graden is, omdat de sensor in het ijs zit.

Vraag: waarom werkt de defrost niet als er een dikke laag ijs(of sneeuw) op de unit zit ?
Vraag: is er een handmatige defrost-functie ?
Er is iets mis, maar ik weet niet wat. Pompsnelheid van de warmtepomp omhoog zetten?
Ook met een koude vloer moet je echt wel kunnen ontdooien. Hoge pompsnelheid en lage Ta is beter om op te starten. Silent helpt inderdaad ook om die startpiek lager te krijgen.

Ik heb de pomp op 80% staan.

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13:04
Zicht schreef op woensdag 21 december 2022 @ 10:41:
Vraag: waarom werkt de defrost niet als er een dikke laag ijs(of sneeuw) op de unit zit ?
Je zult toch echt wat warmte in je systeem moeten hebben om te kunnen defrosten. Met water van 15 ºC gaat je dat denk ik niet lukken. Bij mij zakt de temperatuur van het water tijdens een defrost zomaar 10 ºC (bij Tr ca. 29 ºC).

Ik vermoed doordat het defrosten bij jou niet goed is gegaan, de ijslaag steeds verder is gaan aangroeien. Daar helpt een defrost niet meer tegen ben ik bang voor. Ik zou de kap er even afhalen en dan met een gieter (warm water) de ijslaag rustig aan weg laten smelten.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
Jojan265 schreef op woensdag 21 december 2022 @ 11:51:
[...]

Je zult toch echt wat warmte in je systeem moeten hebben om te kunnen defrosten. Met water van 15 ºC gaat je dat denk ik niet lukken. Bij mij zakt de temperatuur van het water tijdens een defrost zomaar 10 ºC (bij Tr ca. 29 ºC).

Ik vermoed doordat het defrosten bij jou niet goed is gegaan, de ijslaag steeds verder is gaan aangroeien. Daar helpt een defrost niet meer tegen ben ik bang voor. Ik zou de kap er even afhalen en dan met een gieter (warm water) de ijslaag rustig aan weg laten smelten.
Ik zou zelf zeggen dat het door de lage pompsnelheid komt. Te weinig en flow en dus defrost power. In Nederland is het ijs wel weer weg. De zomerjas kan weer uit de kast. Het zou wel ontwerpfout zijn als je met water van 15c je warmtepomp niet kan ontijzen. 1x stroomuitval en je zit met een tuinslang te klooien..

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13:04
Powrskin schreef op woensdag 21 december 2022 @ 13:06:
[...]


Ik zou zelf zeggen dat het door de lage pompsnelheid komt. Te weinig en flow en dus defrost power. In Nederland is het ijs wel weer weg. De zomerjas kan weer uit de kast. Het zou wel ontwerpfout zijn als je met water van 15c je warmtepomp niet kan ontijzen. 1x stroomuitval en je zit met een tuinslang te klooien..
Tijdens een defrost gaat de pomp op 100%, onafhankelijk van de instellingen.

En het moet wel een lange stroomuitval zijn, wil mijn vloer zover afgekoeld zijn, dat ik geen defrost meer kan doen. Maar als je begint met 15 ºC, gaat het volgens mij niet lukken.

[ Voor 15% gewijzigd door Jojan265 op 21-12-2022 14:50 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zicht
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 28-10-2023
Bedankt voor jullie reacties, blijft nog de vraag open staan; kun je al dan niet met een trucje, handmatig een defrost triggeren ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Clackl
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 24-06 11:16
Zicht schreef op woensdag 21 december 2022 @ 15:37:
Bedankt voor jullie reacties, blijft nog de vraag open staan; kun je al dan niet met een trucje, handmatig een defrost triggeren ?
In theorie kan je de warmtepomp op koelen zetten, dan wordt de buitenunit warm, geen idee of hij dan ook aangaat met je huidige temperaturen. Wellicht moet je wat rommelenen met de instellingen daarvan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulluijken
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 13:11
Zicht schreef op woensdag 21 december 2022 @ 15:37:
Bedankt voor jullie reacties, blijft nog de vraag open staan; kun je al dan niet met een trucje, handmatig een defrost triggeren ?
Ik ben erg benieuwd wat nu de uiteindelijke trigger is om te ontdooien. Wat “meet” de warmtepomp met defrost tot gevolg?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 13:04
Paulluijken schreef op woensdag 21 december 2022 @ 17:00:
[...]

Ik ben erg benieuwd wat nu de uiteindelijke trigger is om te ontdooien. Wat “meet” de warmtepomp met defrost tot gevolg?
Dat is voor ook nog de vraag. Ik probeer ook al een tijdje een verband te vinden, maar kan die tot op heden nog niet ontdekken. Ik had zelfs nog defrosts terwijl er helemaal geen ijs meer te zijn was op de condensor.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KMarco
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 06-07 06:33
Paulluijken schreef op woensdag 21 december 2022 @ 17:00:
[...]

Ik ben erg benieuwd wat nu de uiteindelijke trigger is om te ontdooien. Wat “meet” de warmtepomp met defrost tot gevolg?
@djwlindenaar had jij dit niet tijdens de afgelopen koude week uit de logging uitgevonden en kon je de defrost nu "zien aankomen"?