LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 182 183 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:44
Ligt wel aan de plaatsing van je warmtepomp. Mijn temperatuur sensor hangt ook vol in de zon maar mijn woonkamer pakt op zo’n moment ook vol zon dus dan is een lagere stooklijn wel fijn.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

joeygalm schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 20:52:
Ik zou graag op basis van een stooklijn werken op basis van lucht +water. Dus eigenlijk lucht temperatuur op 21 graden zetten en dat hij dan automatisch op basis van de buitentemperatuur de water temperatuur regelt. Hoe kan ik dat het beste instellen? Ik heb de LG-HM091mr-U44
Je kan dit doen daar de instelling voor "Temperatuursensor selecteren" te wijzigen naar enkel "lucht".


Zie pagina 140:
https://www.lgklimaat.nl/...lock-s-hm-mr.pdf#page=140

Ik heb dit een tijdje geprobeerd en de warmtepomp ging veel pendelen door veel te warm water te produceren. Niet efficiënt.
Heb toen niet uitgezocht of dit door andere instellingen te beheersen viel.

Ik draai nu op "Lucht + Water" zoals @JansenSE beschrijft. Ik zou dit ook aanraden. Verwarmen met een warmtepomp op lage temperaturen is traag. Zelf denk ik dat door alleen op lucht te sturen niet de beste strategie is.


Edit: de vraag verkeerd gelezen

Pardon my dutch


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • joeygalm
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 16-10 12:23
JansenSE schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 08:35:
[...]

Dat is ook wat ik heb en werkt voor mij heel goed. Het is wel een van de laatste zaken om in te regelen. Dus zorg er eerst voor dat je hysteresis, sturing (op ingaand of uitgaand water) en andere drempelwaarden goed staan voor een rustig en zeker verloop. Geen pendelen, goed door de opstart komen etc. Het sturen met een stooklijn zorgt er voor dat je watertemperatuur alleen op de buitentemperatuur wordt aangepast. Het is voor zover ik weet en merk niet zo dat de watertemperatuur wordt aangepast aan het verschil met de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur.
De gemeten en ingestelde luchttemperatuur werkt als een simpele aan/uit thermostaat.

Ik heb eerst een hele tijd op alleen watertemperatuur gestuurd. Handmatig, elke verandering een paar dagen aankijken. Je wil dan dat de warmtepomp met de ingestelde watertemperatuur constant doordraait en dat je woning op temperatuur blijft. Dus alleen het verlies aan warmte compenseren. En de (door de LG gemeten) buitentemperatuur noteren met de gebruikte watertemperatuur.
Op basis hiervan een grafiekje tekenen en dit als stooklijn instellen.

Voor dit alles is het wel heel belangrijk dat de sensor voor de buitentemperatuur wel correct meet! Die moet dus niet in de volle zon hangen (zoals bij mij |:( )
Is nog een to-do voor dit seizoen..
Mag ik vragen welke instellingen je hiervoor instelt precies? Hysterese staat goed. Ben alleen niet helemaal zeker welke instellingen precies van toepassing zijn voor deze modus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
joeygalm schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:01:
[...]

Mag ik vragen welke instellingen je hiervoor instelt precies? Hysterese staat goed. Ben alleen niet helemaal zeker welke instellingen precies van toepassing zijn voor deze modus.
installateurs instellingen pag 136 ,137 seisoens gebonden auto temp. daar kun je de stooklijn instellen werkt dan met ai auto modus- Bereik instellen: Celsius- Seizoensmodus voor automatisch besturing: Verwarming, verwarming en koeling, airconditioning
* Als de verwarmingsmodus is geselecteerd, kan verwarmen en koelen of koelen niet worden
geselecteerd.- Afhankelijk van de selectie van de lucht/uitstroomregeling, wordt de aan water/lucht gerelateerde
instellingswaarde op het scherm weergegeven.
In deze modus volgt de temperatuurinstelling automatisch de buitentemperatuur. In deze modus
wordt de functie Koelseizoen toegevoegd aan de conventionele weersafhankelijke
bedieningsmodus.
Auto-instelbare
doeltemp.
Verwarming
Punt 1 instellen
Kamerluchttemp.
(°C)
30~20
Uittredende
watertemp
57~39
Temp. buitenlucht
Punt 5 instellen-20 ~ -10
Punt 2 instellen
Koeling
Punt 3 instellen
Punt 4 instellen
Auto-instelbare
doeltemp.
Punt 1 instellen
Punt 2 instellen
Punt 3 instellen
Punt 4 instellen
19~16
30~24
23~18
38~20
25~17
16~6
w
Temperatuurprofiel van
weersafhankelijke bediening
Punt 6 instellen
Punt 7 instellen
Punt 8 instellen-5 ~ 5
10 ~ 18
22 ~ 30
Punt 5 instellen
Punt 6 instellen
Punt 7 instellen
Punt 8 instellen
Heatin

hoe kom je daar :installateurs instellingen met RMC automatische modus selecteren daar de punten instellen op de stooklijn= een beetje puzzelen hoe dat werkt dat moet dan zelf maar uitvinden
blauwelijn=buitentemp beginnen bij 18gr+-tot -7gr rodelijn = watertemp... is met grafiek weergeven op de rmc scherm....normaliter dalende buitentemp. word dan stijgende watertemp. bijv 30gr tot max 45gr licht eraan wat je hebt radiatoren of vloerverwarming

[ Voor 67% gewijzigd door kazemo op 01-10-2025 14:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JansenSE
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23-10 22:30
joeygalm schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 13:01:
[...]

Mag ik vragen welke instellingen je hiervoor instelt precies? Hysterese staat goed. Ben alleen niet helemaal zeker welke instellingen precies van toepassing zijn voor deze modus.
Als je wil dat je op water+lucht stuurt: In het installateursmenu, bij configuratie --> temperatuursensor: water&lucht.

Als je wil dat de stooklijn gevolgd wordt: dan in het instellingenmenu (dus niet installateursmenu) de temperatuur voor het water op "automatisch" zetten ipv "handboek".

Instellen van de stooklijn: Installateursmenu, Automatische modus --> seizoensgebonden automatische temp --> hier grafiekje instellen afhankelijk van de software versie van je RMC.

Maar hoe heb je het nu draaien? Ook met een stooklijn, maar dan alleen op water? Of handmatig op watertemp? Welk "probleem" probeer je op te lossen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • joeygalm
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 16-10 12:23
Ik heb hem nu op autom modus AI staan en de stooklijn en alles ingesteld lucht temperatuur op 19-22. Ik wil het eigenlijk 20-21 graden in huis hebben. Maar de minimale waarde gaat niet hoger dan 19. Gaat dit zo goed of kan ik nog iets finetunen? Ik vind 19 namelijk wel wat aan de koude kant.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
joeygalm schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 18:35:
Ik heb hem nu op autom modus AI staan en de stooklijn en alles ingesteld lucht temperatuur op 19-22. Ik wil het eigenlijk 20-21 graden in huis hebben. Maar de minimale waarde gaat niet hoger dan 19. Gaat dit zo goed of kan ik nog iets finetunen? Ik vind 19 namelijk wel wat aan de koude kant.
AI kan je plussen of minnen op rmc bijv. +1.... echter de regeling op de LG is niet ideaal (dat vind ik dan) het is bij iedereen anders het word dan zoeken wat het beste is in jouw situatie?
je kan ook met een externe thermostaat werken die is nauwkeuriger (kleine hysterese mogelijk bij LG rmc is dat 2 kleiner gaat niet) externe thermostaat heeft ook een nadeel bij de LG dat klote grijs veld waarom dat zo moet begrijp ik niet! ,hij schakeld de aan/uit knop dan!

[ Voor 31% gewijzigd door kazemo op 02-10-2025 09:20 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14:54
@joeygalm Je hebt geen AI nodig voor jou use-case. Gwn op warmte zetten en de temperatuur op de gewenste lucht-temperatuur zetten.
Vervolgens moet je ergens in het use-menu (dus niet installer) de instelling voor water op AUTO zetten. Het resultaat is dat de gewenste luchttemperatuur gewoon wordt ingesteld (als een klassieke thermostaat) en de watertemperatuur de stooklijn volgt.

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14:54

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14:54
Ik zou na deze instellingen te hebben gewijzigd de stooklijn in het installer-menu nogmaals controleren

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14:54
Aanvulling: AI zal bij regelen op lucht+water een stooklijn toepassen op de luchttemperatuur, maar dat is niet wat jij wil, daarom niet AI, maar warmte gebruiken

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
SalexSun schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 08:46:
@joeygalm Je hebt geen AI nodig voor jou use-case. Gwn op warmte zetten en de temperatuur op de gewenste lucht-temperatuur zetten.
Vervolgens moet je ergens in het use-menu (dus niet installer) de instelling voor water op AUTO zetten. Het resultaat is dat de gewenste luchttemperatuur gewoon wordt ingesteld (als een klassieke thermostaat) en de watertemperatuur de stooklijn volgt.
Die had ik nog niet eerder gehoord. Wat is het verschil tussen auto en handboek?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
:) kijk aan ze hebben de gebruikers handleiding bij aangepast bij LG die is beter te begrijpen als de oude
Deden ze dat maar met de software nl een update met name de ruimtetemp. regeling die moet je nu zelf gaan gaan aanpassen op allerlei manieren al dan niet met succes?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
Floris039 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 09:32:
[...]

Die had ik nog niet eerder gehoord. Wat is het verschil tussen auto en handboek?
handmatig is gewoon de oude domme manier van regelen maar we leven in 2025 ik dacht dat ik een modern apparaat had aangeschaft?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
kazemo schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 09:50:
[...]

handmatig is gewoon de oude domme manier van regelen maar we leven in 2025 ik dacht dat ik een modern apparaat had aangeschaft?
Dat is wel een beetje kort door de bocht uitgelegd... Ik snap dat het een modern apparaat is. Maar wat doet die functie? Dat is wat ik vraag.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

Floris039 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 09:32:
[...]

Die had ik nog niet eerder gehoord. Wat is het verschil tussen auto en handboek?
"Handboek" is een slechte vertaling van het Engelse woord "manual". Een betere vertaling is "handmatig".

Met "handboek/handmatig" stel je een vaste watertemperatuur in. Met "auto" volg je de stooklijn.

Pardon my dutch


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
Kip schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:29:
[...]


"Handboek" is een slechte vertaling van het Engelse woord "manual". Een betere vertaling is "handmatig".

Met "handboek/handmatig" stel je een vaste watertemperatuur in. Met "auto" volg je de stooklijn.
Thanks! Dat was mijn vraag idd. Ik zal eens gaat controleren of mijn warmtepomp op auto staat. Lijkt me dan wel maar 100 % zeker weet ik het niet. Kun je hem in die handboek modus ook niet in AI modus zetten? Want dat kan ik wel gewoon.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
Floris039 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:44:
[...]

Thanks! Dat was mijn vraag idd. Ik zal eens gaat controleren of mijn warmtepomp op auto staat. Lijkt me dan wel maar 100 % zeker weet ik het niet. Kun je hem in die handboek modus ook niet in AI modus zetten? Want dat kan ik wel gewoon.
:) jazeker dat kan dan wel weer,of het verschil in resultaat tussen beide mogelijkheden veel uitmaakt moet je in de praktijk uittesten bijv. met vaste flow of optimal flow (het is een puzzel het word er niet makkelijker op de software te begrijpen voor een normale consument)
maw hoe loopt hij zuinigst (moduleren naar de laagst mogelijke stand in verbruik kw maar de opstart is altijd hoog en dan moet hij terug moduleren er zijn tweakers daar loopt hij 24/7 aan een stuk op laag vermogen het laagste is 350w bij mijn weten maar die doen dat met modbus (HA) ikzelf heb dat niet... maar....in de winter als het vriest gooit het defrosten roet in het eten! en een hoge COP is dan ook weg...fabrieks opgave is onder ideale omstandigheden maar de praktijk is anders!
ik zelf heb wel homewissard meting dat geeft dan een goed inzicht in verbruik en wat de WP doet met P1 meter
https://www.homewizard.com/nl/

[ Voor 30% gewijzigd door kazemo op 02-10-2025 12:47 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
kazemo schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 11:55:
[...]

:) jazeker dat kan dan wel weer,of het verschil in resultaat tussen beide mogelijkheden veel uitmaakt moet je in de praktijk uittesten bijv. met vaste flow of optimal flow (het is een puzzel het word er niet makkelijker op de software te begrijpen voor een normale consument)
Ja, ze verdienen bij veel bedrijven tegenwoordig een prijs voor het onnodig ingewikkeld maken voor de consument... Een goede handleiding is tegenwoordig ook al zeer zeldzaam. En ik begrijp echt wel dat een warmtepomp een ingewikkeld apparaat is die in elk huis anders kan reageren. Maar ik ga er vanuit dat sommige instellingen voor 90 % van de gebruikers al beter werkt dan de fabrieksinstellingen. Dus dan vraag ik me wel af waarom daar niet meer nazorg voor uitgevoerd worden. En aan mijn installateur had ik ook niet bijster veel... Die zijn te lui om echt moeite te doen na de installatie en doet alsof ze niet echt kunnen helpen bij optimalisatie maar in mijn mening is het plaatsen van het apparaat (en cashen) niet de volledige service die ze zouden moeten bieden. Goed instellen is namelijk net zo belangrijk of belangrijker.

Alles moet ook een term van AI bevatten anders is het niet "modern" genoeg. Terwijl dat absoluut geen toegevoegde waarde heeft aangezien er 0,0 AI aan te pas komt voor het bepalen van je stooklijn...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:02

thido

Tilburg

LG onlangs afgekoppeld, getransporteerd naar een ander adres en alles weer aangesloten.
Vanmiddag de boel ingeschakeld en.... niets, geen display, helemaal niets :-(.
Dat wordt troubleshooten. Ik hoop iets los door trillingen of een zekering ofzo.
Binnenkort maar eens kijken. Er hangt gelukkig nog een CV-ketel daar ;-).

All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

@thido Oei. Hopelijk is het iets simpels.

Als je vast loopt, kan je de service manual raadplegen.
Google op "therma v AIR-TO-WATER HEAT PUMP SERVICE MANUAL" voor een pdf die online is te vinden.

Op de printplaten in de warmtepomp zijn een aantal leds die foutmeldingen weergeven door op een bepaalde tempo te knipperen. De foutcode kan je vervolgens opzoeken in de service manual.

Pardon my dutch


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 07:59
Bij een "helemaal niets" situatie eerst kijken naar de basis zoals: zit de stekker er wel in >:) Het checken van de ledjes op de PCBs is daarvoor inderdaad een goede indicatie.

Als dat wel zo is zou ik als eerste nalopen of de RMC wel correct aangesloten is. Het scherm doet niets zeg je, dat betekend vrijwel zeker dat er geen 12V binnenkomt. Het kan zo maar zijn dat de WP helemaal in orde is en staat te wachten op een seintje van de RMC om te mogen beginnen.

Wel spannend altijd, zo'n situatie! Succes er mee...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:02

thido

Tilburg

Had geen multimeter bij de hand, maar de eerste check zal inderdaad de 12V naar de RMC zijn. Wilde wel even kijken naar de led's maar zodra de unit open was ging het natuurlijk regenen. Hopelijk binnenkort ermee verder.

Edit: Vanmiddag even tijd gehad om te gaan kijken. Was snel opgelost: automaat in de meterkast stuk. Hij draait :-)

[ Voor 20% gewijzigd door thido op 04-10-2025 18:23 ]

All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
Justin11900 schreef op maandag 29 september 2025 @ 17:39:
[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]


Bij het direct doorverbinden helaas ook niks.
:P is het inmiddels gelukt met je externe thermostaat?? (googlenest+heatlink)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leonp
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22-10 20:40
Beste tweakers,
Na de zomerstop heb ik mijn 7kw monoblok weer opgestart na het reinigen van de magneetfilter en het op druk zetten. De wp heeft al 2 seizoenen gedraaid naar tevredenheid ( met af en toe onverklaarbaar gedrag) maar ben tevreden.
Na het opstarten heeft de wp 2 weken op de stooklijn rustig staan pruttelen. Na een correctie aan de vloerverwarmingsverdeler, flow 2 groepen marginaal hoger gezet moduleerde de wp niet meer.
Het is een eenvoudige installatie. 5 groepen en een radiator op de badkamer.

T.o.v. vorig jaar niets geweizigd. Zoals gezegd alleen flow 2 groepen gecorrigeerd.

Wat blijkt wanneer ik de pomp test draai ( om de max flow op de verdeler te controleren) en daarnade wp laat draaien op hand ( 30 gr. water) draait hij een aantal uren om vervolgens niet meer te moduleren en continu aan/uit te gaan. Zoals je kunt zien op het P1 beeld van vanmiddag.

Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem opgelost krijg. Zie ook de P1 met het gedrag.
Hoor graag of iemand weet wat hier aan de hand is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DUS_06EwssUKsatMq7xBGvzUKXI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9iPixmS7KO3DFsoScc3XDfnN.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

.

[ Voor 99% gewijzigd door PeteSplit op 07-10-2025 23:25 ]

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:54
Leonp schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 15:07:
Beste tweakers,
Na de zomerstop heb ik mijn 7kw monoblok weer opgestart na het reinigen van de magneetfilter en het op druk zetten. De wp heeft al 2 seizoenen gedraaid naar tevredenheid ( met af en toe onverklaarbaar gedrag) maar ben tevreden.
Na het opstarten heeft de wp 2 weken op de stooklijn rustig staan pruttelen. Na een correctie aan de vloerverwarmingsverdeler, flow 2 groepen marginaal hoger gezet moduleerde de wp niet meer.
Het is een eenvoudige installatie. 5 groepen en een radiator op de badkamer.

T.o.v. vorig jaar niets geweizigd. Zoals gezegd alleen flow 2 groepen gecorrigeerd.

Wat blijkt wanneer ik de pomp test draai ( om de max flow op de verdeler te controleren) en daarnade wp laat draaien op hand ( 30 gr. water) draait hij een aantal uren om vervolgens niet meer te moduleren en continu aan/uit te gaan. Zoals je kunt zien op het P1 beeld van vanmiddag.

Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem opgelost krijg. Zie ook de P1 met het gedrag.
Hoor graag of iemand weet wat hier aan de hand is.

[Afbeelding]
Het zou aan het weer kunnen liggen. Bij de huidige relatief hoge buitentemperatuurveel en de daardoor relatief lage gewenste watertemperatuur levert de WP bij het opstarten zoveel vermogen dat de watertemperatuur net te veel boven de gewenste waarde komt waardoor de WP afslaat. Onze wp heeft op dit moment een vergelijkbaar gedrag, In HA zie ik dat hij soms toch niet door de opstartpiek heen komt ondanks de 'overdeheuvelhulp' die ik HA heb gemaakt. Toen het een paar weken geleden wat kouder was liep de WP wel voorbeeldig.

Je zou de totaalflow wat kunnen verhogen en zien of het effect daarmee verdwenen is

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leonp
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22-10 20:40
gerlag schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 17:02:
[...]

Het zou aan het weer kunnen liggen. Bij de huidige relatief hoge buitentemperatuurveel en de daardoor relatief lage gewenste watertemperatuur levert de WP bij het opstarten zoveel vermogen dat de watertemperatuur net te veel boven de gewenste waarde komt waardoor de WP afslaat. Onze wp heeft op dit moment een vergelijkbaar gedrag, In HA zie ik dat hij soms toch niet door de opstartpiek heen komt ondanks de 'overdeheuvelhulp' die ik HA heb gemaakt. Toen het een paar weken geleden wat kouder was liep de WP wel voorbeeldig.

Je zou de totaalflow wat kunnen verhogen en zien of het effect daarmee verdwenen is
Dank je. Ik ga een paar dagen afwachten en kijk wat gebeurd als het kouder wordt. Thanks!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:54
Leonp schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 21:07:
[...]


Dank je. Ik ga een paar dagen afwachten en kijk wat gebeurd als het kouder wordt. Thanks!
Ik ben benieuwd.... We horen je ervaring hier vast nog wel.....

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • agazus
  • Registratie: Juli 2022
  • Niet online
Met dit zachte weer van de laatste dagen wordt de gevraagde kamer temperatuur al snel bereikt.
Het opgenomen vermogen is dan gedurende de dag en nacht ongeveer 0,3kW.
Bij het bereiken van de kamertemperatuur slaat de warmtepomp af, om vervolgens na enkele minuten weer op vol vermogen te starten.
Het water komt snel boven de gevraagde temperatuur, waardoor de pomp weer afslaat.
Dit start/stop proces kan heel lang plaatsvinden. Zie plaatje, waarbij de pomp rond 12:15 handmatig uitgezet is.
De warmtepomp staat altijd op “low noise” ingesteld
Vraag: Hoe kan worden voorkomen dat de LG Therma V 9kW altijd met volvermogen (opstartpiek) start?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TTquLN7kliWDZeA9Rdh46yUWKBA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/b4TnfObR6cTM6hIzrEoDhR8w.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PvO76
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 14:33
je zou de hysterese voor het in en uitschakelen (water temperatuur) kunnen verhogen.
Dit zal het aantal starts wel iets verminderen.
Hetzelfde geld voor het toevoegen of vergroten van het buffervat.
Maar die opstartpiek gaat niet weg.

Het beste resultaat bereik je m.i. met een externe sturing via modbus.
Zo zorgt bij mij een nodered script er voor dat de warmtepomp niet uitschakelt tijdens de opstartpiek door de doeltemperatuur stapsgewijs te verhogen totdat de opstartpiek voorbij is. Dan wordt de temperatuur weer verlaagd naar de oorspronkelijke waarde.
Daarnaast schakelt het script de wp voor een bepaalde tijd uit als de de watertemperatuur boven de doeltemperatuur blijft (tijd is afhankelijk van de mate van afwijking).
Hierdoor heb ik met deze temperaturen 3-4 runs per dag varierent van 30-60 minuten per keer.

HM071MR U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:54
PvO76 schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:14:
Het beste resultaat bereik je m.i. met een externe sturing via modbus.
Zo zorgt bij mij een nodered script er voor dat de warmtepomp niet uitschakelt tijdens de opstartpiek door de doeltemperatuur stapsgewijs te verhogen totdat de opstartpiek voorbij is. Dan wordt de temperatuur weer verlaagd naar de oorspronkelijke waarde.
Daarnaast schakelt het script de wp voor een bepaalde tijd uit als de de watertemperatuur boven de doeltemperatuur blijft (tijd is afhankelijk van de mate van afwijking).
Hierdoor heb ik met deze temperaturen 3-4 runs per dag varierent van 30-60 minuten per keer.
Hier iets vergelijkbaars in HA. Als de ruimtetemperatuur een halve graad te hoog wordt schakelt HA de WP sowieso af. De WP mag pas weer bij komen als de ruimtetemperatuur gelijk is aan het doel. In mijn geval staat de WP in de AI mode, De overdeopstartpiekhulp verandert de offset van de waterdoeltemperatuur. dat is begrensd tot plus en min 5 graden en is een beperking. Ik gebruik desondanks toch AI/Seizoensafhankelijke temperatuur, Daarmee blijft de WP het doen als HA mocht uitvallen. Vooral voor het thuisfront een gerust gevoel.

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

agazus schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 19:04:
De warmtepomp staat altijd op “low noise” ingesteld
Vraag: Hoe kan worden voorkomen dat de LG Therma V 9kW altijd met volvermogen (opstartpiek) start?
[Afbeelding]
Je hebt de warmtepomp al op stille mode staan, hierbij verlaag je het vermogen (en de piek) met 40% en draait de ventilator buiten op halve snelheid (om het geluid te verminderen).

Voor een normale werking wordt geadviseerd, het opstarten maximaal drie keer per uur te doen (veel starts achter elkaar wordt ook wel pendelen genoemd). Dit kun je verminderen door de hysterese aan te passen en de pompstand bij verwarming bijvoorbeeld in te stellen op 2 en 20 minuten (de interne waterpomp wacht dan 20 minuten en de wp zal pas weer starten bij de volgende 2 minuten dat de pomp gelopen heeft en aan de hysterese voldaan wordt).

Informatie over de instellingen vind je op de eerste pagina van dit topic (TS) en in berichten van vorig jaar (september/oktober) waar veel vragen over de wp behandeld werden.

Ik gebruik geen externe sturing, ik laat wel de wp aanzetten 's morgens en 's avonds weer uit (met maar een start 's morgens en een vaste temperatuur van het invoer water)

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
PeteSplit schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 21:36:
[...]

Ik gebruik geen externe sturing, ik laat wel de wp aanzetten 's morgens en 's avonds weer uit (met maar een start 's morgens en een vaste temperatuur van het invoer water)
En dat heeft geen nadelige effecten op je stroomverbruik? De installateur heeft toendertijd tegen mij gezegd dat het het beste is voor het verbruik om zowel overdag als s nachts dezelfde temperatuur op de thermostaat ingesteld te laten en geen verlaging in te stellen. Het lijkt me dat het uitzetten van de warmtepomp erger is dan nachtverlaging? Of kun je nader specifieren wat je precies doet en wat daar het effect van is op verbruik van stroom en comfort.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:44
@Floris039 uit is misschien een groot woord, je kan natuurlijk ook de nacht temperatuur 1 graad lager zetten. Als je huis goed geïsoleerd is zal dat betekenen dat in voor en na seizoen de pomp in de nacht niet aan gaat.

Doe zelf momenteel een proef met Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO die aan de hand van het weer en de prijzen de temperatuur van mijn thermostaat aanpast. Op dure uren kan de thermostaat daardoor naar 19 graden zakken en op de goedkope uren en ook de uren met veel zon instraling kan hij naar 21 of 22 graden stijgen. Draait pas 1 week en het is een beetje lastig om de controle uit handen te geven maar tot nu toe gaat het best goed.

[ Voor 52% gewijzigd door jvanderkroon op 09-10-2025 09:24 ]

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
jvanderkroon schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 09:22:
@Floris039 uit is misschien een groot woord, je kan natuurlijk ook de nacht temperatuur 1 graad lager zetten. Als je huis goed geïsoleerd is zal dat betekenen dat in voor en na seizoen de pomp in de nacht niet aan gaat.

Doe zelf momenteel een proef met Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO die aan de hand van het weer en de prijzen de temperatuur van mijn thermostaat aanpast. Op dure uren kan de thermostaat daardoor naar 19 graden zakken en op de goedkope uren en ook de uren met veel zon instraling kan hij naar 21 of 22 graden stijgen. Draait pas 1 week en het is een beetje lastig om de controle uit handen te geven maar tot nu toe gaat het best goed.
Thanks! Super interessant. Ga dit zeker even bekijken. Op dit moment heb ik nog geen dynamisch contract maar overweeg dit wel. Een van de punten die op dit moment laat twijfelen is de warmtepomp. Omdat die dus niet echt stuurbaar is vanuit de eigen software. Maar dit is echt een hele interessante ontwikkeling die me wellicht van gedachte kan laten veranderen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

jvanderkroon schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 09:22:
@Floris039 uit is misschien een groot woord, je kan natuurlijk ook de nacht temperatuur 1 graad lager zetten. Als je huis goed geïsoleerd is zal dat betekenen dat in voor en na seizoen de pomp in de nacht niet aan gaat.

Doe zelf momenteel een proef met Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO die aan de hand van het weer en de prijzen de temperatuur van mijn thermostaat aanpast. Op dure uren kan de thermostaat daardoor naar 19 graden zakken en op de goedkope uren en ook de uren met veel zon instraling kan hij naar 21 of 22 graden stijgen. Draait pas 1 week en het is een beetje lastig om de controle uit handen te geven maar tot nu toe gaat het best goed.
Uit interesse, hoe ziet je opstelling eruit en wat pas je precies aan?
Gebruik je nog de controller van LG of heb je een andere thermostaat?
Stuur je de warmtepomp aan via Modbus? Zo ja, pas je dan de stooklijn aan, of direct de doel water temp?

Ik denk ook aan een systeem om wat meer mijn zonnestroom te gebruiken. Het liefst op een manier zodat als een systeem zoals Home Assistant uitvalt, dat alles nog (redelijk) werkt. Misschien met de ESS profielen via Modbus bijvoorbeeld.

Pardon my dutch


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Floris039 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 08:08:
[...]

En dat heeft geen nadelige effecten op je stroomverbruik? De installateur heeft toendertijd tegen mij gezegd dat het het beste is voor het verbruik om zowel overdag als s nachts dezelfde temperatuur op de thermostaat ingesteld te laten en geen verlaging in te stellen. Het lijkt me dat het uitzetten van de warmtepomp erger is dan nachtverlaging? Of kun je nader specifieren wat je precies doet en wat daar het effect van is op verbruik van stroom en comfort.
Dat heeft juist voordelige effecten op het stroomgebruik, dit is namelijk de helft minder (als je maar een halve dag stookt). De warmtepomp verbruikt alleen veel als deze opstart. daarna is het verbruik vrij laag. In de warmtepomp zit een op de buitentemperatuur afhankelijke regeling, waardoor het verbruik ook gaat stijgen, als het buiten kouder wordt. Dit betekend ook, dat de warmtepomp 's nachts harder gaat werken, terwijl dat dan niet nodig is, als je in een warm bed ligt.
Het uitzetten van de warmtepomp doe ik door de temperatuur te verlagen (als je de watertemperatuur onder de 20 graden instelt, gaat de warmtepomp niet meer aan).
De temperatuurdaling in huis (voornamelijk op zolder) is ongeveer 1 graad per 5 graden buitentemperatuur (1 graad bij 15 / 2 graden bij 10 / 3 graden bij 5). 's Morgens heb ik dat zo weer bijgestookt met de vloerverwarming (in beton) op de hele benedenverdieping.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hPa5ypbaJKzv30VY7HOQwJYVtUk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/osFqX0QkZeIWxwfJJOSosZxP.jpg?f=fotoalbum_large
Nu is het nog niet zo koud buiten en werkt de warmtepomp tussen 10 en 17 uur.
Tussen 17 en 10 uur daalt de watertemperatuur van 25 naar 18 graden (dit is de temperatuur op zolder)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c0RtctQNCKltP-vSPi3TETzZNtI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1LjCqoqOGrXpiitZ4snInHXb.jpg?f=fotoalbum_large
Verbruik daalt (naar 600W) als het buiten warmer wordt. Er zijn dan ook pieken door oil return cycles (orc's)

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
PeteSplit schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 12:27:
[...]


Dat heeft juist voordelige effecten op het stroomgebruik, dit is namelijk de helft minder (als je maar een halve dag stookt). De warmtepomp verbruikt alleen veel als deze opstart. daarna is het verbruik vrij laag. In de warmtepomp zit een op de buitentemperatuur afhankelijke regeling, waardoor het verbruik ook gaat stijgen, als het buiten kouder wordt. Dit betekend ook, dat de warmtepomp 's nachts harder gaat werken, terwijl dat dan niet nodig is, als je in een warm bed ligt.
Het uitzetten van de warmtepomp doe ik door de temperatuur te verlagen (als je de watertemperatuur onder de 20 graden instelt, gaat de warmtepomp niet meer aan).
De temperatuurdaling in huis (voornamelijk op zolder) is ongeveer 1 graad per 5 graden buitentemperatuur (1 graad bij 15 / 2 graden bij 10 / 3 graden bij 5). 's Morgens heb ik dat zo weer bijgestookt met de vloerverwarming (in beton) op de hele benedenverdieping.

Verbruik daalt (naar 600W) als het buiten warmer wordt. Er zijn dan ook pieken door oil return cycles (orc's)
Oke thanks voor de uitgebreide uitleg! Ik zie inderdaad je punt. Ik doe dan even de aanname dat het bij jou goed geisoleerd is waarom dit zo makkelijk kan. Daarnaast zie ik dat jou WP de hele dag mooi rustig draait met soms een kleine verhoging. Komt dit omdat je met vloerwarming het huis verwarmd? Of heb je een buffer ook?

Mijn warmtepomp heeft het op dit moment iets te makkelijk waardoor hij aangaat en niet helemaal door de opstart heen komt en dan al op temperatuur is. De warmtepomp heeft in 8 minuten het setpoint bereikt en gaat daarna uit. Ik verwarm nog met (ouderwetse) radiatoren. Maar krijg het op dit moment wel prima warm met een aanvoertemperatuur van 25 graden. Ik weet niet of het beter is als de warmtepomp met dit soort weer/temperaturen hele dag draait en dan langzaam of korte pieken waarbij hij langer dan 10 minuten draait en de temperatuur van de outlet warm genoeg is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Floris039 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 13:31:
[...]


Oke thanks voor de uitgebreide uitleg! Ik zie inderdaad je punt. Ik doe dan even de aanname dat het bij jou goed geisoleerd is waarom dit zo makkelijk kan. Daarnaast zie ik dat jou WP de hele dag mooi rustig draait met soms een kleine verhoging. Komt dit omdat je met vloerwarming het huis verwarmd? Of heb je een buffer ook?

Mijn warmtepomp heeft het op dit moment iets te makkelijk waardoor hij aangaat en niet helemaal door de opstart heen komt en dan al op temperatuur is. De warmtepomp heeft in 8 minuten het setpoint bereikt en gaat daarna uit. Ik verwarm nog met (ouderwetse) radiatoren. Maar krijg het op dit moment wel prima warm met een aanvoertemperatuur van 25 graden. Ik weet niet of het beter is als de warmtepomp met dit soort weer/temperaturen hele dag draait en dan langzaam of korte pieken waarbij hij langer dan 10 minuten draait en de temperatuur van de outlet warm genoeg is?
Je bedoelt het schommelen ? Ik ben er niet achter waarom dit is. De warmtepomp moduleert terug en het lijkt er op, dat dit net iets te ver is en dat de wp dat weer corrigeert.
Ik heb de gas combiketel vervangen door de warmtepomp en verder weinig veranderd. Ik heb vloerverwarming beneden met een nieuwe regelbare verdeler en 7 kleine radiatoren (T22+handdoekradiator) boven. Ik heb een klein parallel buffervat.

Als de warmtepomp niet door de opstart heen gaat (en afslaat op hysterese) dan kun je de temperatuur verhogen. Ik heb de hysterese op -2/+4 (+4 is maximaal) en de temperatuur op 29 graden (invoer). Als ik de temperatuur verlaag, gaat mijn warmtepomp ook niet door de opstart heen.
Je ziet in de grafiek dat de warmtepomp onder de 35 graden blijft. Ingesteld is 29 graden +4 hysterese is 33 graden. De warmtepomp loopt +2 graden uit, dit is dan 29+4+2=35 graden.
Als ik verlaag naar 27 graden dan wordt dit 33 graden en de warmtepomp slaat dus af, omdat deze tijdens de opstart geen 34 graden kan maken.
Als jij verhoogt tot 27 dan zal jou warmtepomp ook wel door de opstart heen gaan.

Er wordt geadviseerd om maximaal 3 starts per uur te laten maken, maar dit is bij de nieuwste compressoren wat minder noodzakelijk, omdat de kwaliteit beter is geworden.
Nu is het meer de vraag, is het verbruik met de korte pieken hoger, dan als de wp rustig kan blijven draaien.

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
PeteSplit schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 14:34:
[...]


Je bedoelt het schommelen ? Ik ben er niet achter waarom dit is. De warmtepomp moduleert terug en het lijkt er op, dat dit net iets te ver is en dat de wp dat weer corrigeert.
Ik heb de gas combiketel vervangen door de warmtepomp en verder weinig veranderd. Ik heb vloerverwarming beneden met een nieuwe regelbare verdeler en 7 kleine radiatoren (T22+handdoekradiator) boven. Ik heb een klein parallel buffervat.

Als de warmtepomp niet door de opstart heen gaat (en afslaat op hysterese) dan kun je de temperatuur verhogen. Ik heb de hysterese op -2/+4 (+4 is maximaal) en de temperatuur op 29 graden (invoer). Als ik de temperatuur verlaag, gaat mijn warmtepomp ook niet door de opstart heen.
Je ziet in de grafiek dat de warmtepomp onder de 35 graden blijft. Ingesteld is 29 graden +4 hysterese is 33 graden. De warmtepomp loop +2 graden uit, dit is dan 29+4+2=35 graden.
Als ik verlaag naar 27 graden dan wordt dit 33 graden en de warmtepomp slaat dus af, omdat deze tijdens de opstart geen 34 graden kan maken.
Als jij verhoogt tot 27 dan zal jou warmtepomp ook wel door de opstart heen gaan.

Er wordt geadviseerd om maximaal 3 starts per uur te laten maken, maar dit is bij de nieuwste compressoren wat minder noodzakelijk, omdat de kwaliteit beter is geworden.
Nu is het meer de vraag, is het verbruik met de korte pieken hoger, dan als de wp rustig kan blijven draaien.
Thanks weer voor uitgebreide info. Ik heb ongeveer hetzelfde qua setup. Enig verschil is dat ik dus geen vloerverwarming heb maar oude radiatoren. Ik ga proberen om de temperatuur iets te verhogen en controleren waarop mijn hysteresis staat. Ik denk dat die gelijk staat aan jou instellingen.

Ik zit niet op meer dan 3 starts per uur (gelukkig) maar ik zou het liefst een vergelijkbaar verloop zien als wat jij hebt aangezien ik daar voor de winter ook naartoe wil. Dus als het nu al de goede kant op gaat kan ik daarop verder voor wanneer het kouder gaat worden.

Is het trouwens ook nog mogelijk om de flow te verlagen? Of is een flow van 28 liter / min normaal?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Floris039 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 14:40:
[...]

Thanks weer voor uitgebreide info. Ik heb ongeveer hetzelfde qua setup. Enig verschil is dat ik dus geen vloerverwarming heb maar oude radiatoren. Ik ga proberen om de temperatuur iets te verhogen en controleren waarop mijn hysteresis staat. Ik denk dat die gelijk staat aan jou instellingen.

Ik zit niet op meer dan 3 starts per uur (gelukkig) maar ik zou het liefst een vergelijkbaar verloop zien als wat jij hebt aangezien ik daar voor de winter ook naartoe wil. Dus als het nu al de goede kant op gaat kan ik daarop verder voor wanneer het kouder gaat worden.

Is het trouwens ook nog mogelijk om de flow te verlagen? Of is een flow van 28 liter / min normaal?
Ik heb dus niets aangepast en heb leidingen van 22 en 15 mm (vloerverwarming 16x2 buizen).
Bij een warmtepomp wordt altijd gezegd, omdat de temperatuur laag is, de volumestroom omhoog moet, voor een hoge warmte afgifte. Ik heb dit geprobeerd, maar gemerkt dat de warmte afgifte laag bleef en er veel lawaai was, van geruis in de leidingen.
Je kunt dan de afgifte verbeteren door de flow te verlagen, totdat je het stromen niet meer hoort.
Ik heb nu ingesteld 15 L/M (0,9 m3/u) en dat gaat bij mij heel goed (5.5 kW).
Ik had vorige maand de installateur op bezoek, deze had een vuistregel dat de flow 3x het vermogen moest zijn. Bij 9 kW is dit dan 27 L/M
De flow kun je instellen (en nog enkele andere parameters) op de rmc (remote control)
Als je alleen radiatoren hebt, kun je de warmtepomp ook de flow laten regelen, door een variabele flow in te stellen (ik heb een vaste flow vanwege de buffer en de verdeler).

[ Voor 7% gewijzigd door PeteSplit op 09-10-2025 15:07 ]

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
PeteSplit schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 14:58:
[...]


Ik heb dus niets aangepast en heb leidingen van 22 en 15 mm (vloerverwarming 16x2 buizen).
Bij een warmtepomp wordt altijd gezegd, omdat de temperatuur laag is, de volumestroom omhoog moet, voor een hoge warmte afgifte. Ik heb dit geprobeerd, maar gemerkt dat de warmte afgifte laag bleef en er veel lawaai was, van geruis in de leidingen.
Je kunt dan de afgifte verbeteren door de flow te verlagen, totdat je het stromen niet meer hoort.
Ik heb nu ingesteld 15 L/M (0,9 m3/u) en dat gaat bij mij heel goed (5.5 kW).
Ik had vorige maand de installateur op bezoek, deze had een vuistregel dat de flow 3x het vermogen moest zijn. Bij 9 kW is dit dan 27 L/M
De flow kun je instellen (en nog enkele andere parameters) op de rmc (remote control)
Als je alleen radiatoren hebt, kun je de warmtepomp ook de flow laten regelen, door een variabele flow in te stellen (ik heb een vaste flow vanwege de buffer en de verdeler).
Ik heb na mijn buffervat van 50 liter nog een circulatiepomp zitten die het water vanuit de buffer naar de radiatoren stuurt. En het is volgens mij niet mogelijk om een variabele flow te hebben in combinatie met AI modus toch? Ik heb niet echt last van stromen door de buizen omdat de circulatiepomp volgens mij redelijk aardig staat ingesteld. Alleen als hij aanspringt hoor ik kort het starten van stromen maar na een paar seconde hoor je niks meer. Het ligt denk ik eraan dat hij even harder werkt om het water op gang te brengen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:44
Kip schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 10:03:
[...]
hoe ziet je opstelling eruit en wat pas je precies aan?
Gebruik je nog de controller van LG of heb je een andere thermostaat?
Stuur je de warmtepomp aan via Modbus? Zo ja, pas je dan de stooklijn aan, of direct de doel water temp?
Opstelling is een M5Stack Atomic RS485 welke via ESPhome met HomeAssistant praat.
In HomeAssistant heb ik een helper voor het setpoint van de thermostaat.
Daarnaast een helper voor de offset welke door DAO wordt ingesteld op een - of + getal
Met een automation doe ik de offset bij het setpoint en stel dat in op de thermostaat.

De thermostaat is een virtuele thermostaat in HomeAssistant

Momenteel is het setpoint 19,8 en de offset is 0,4 dat zorgt voor een thermostaat die op 20,2 graden staat.

Via DAO kan je ook je water temperatuur aanpassen alleen lijkt mij dat niet heel praktisch aangezien dat alleen in hele graden kan.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Floris039 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:15:
[...]

Ik heb na mijn buffervat van 50 liter nog een circulatiepomp zitten die het water vanuit de buffer naar de radiatoren stuurt. En het is volgens mij niet mogelijk om een variabele flow te hebben in combinatie met AI modus toch? Ik heb niet echt last van stromen door de buizen omdat de circulatiepomp volgens mij redelijk aardig staat ingesteld. Alleen als hij aanspringt hoor ik kort het starten van stromen maar na een paar seconde hoor je niks meer. Het ligt denk ik eraan dat hij even harder werkt om het water op gang te brengen.
Dan is de flow niet zo belangrijk (is alleen voor primaire circuit , tussen buffer en warmtepomp) en kun je de warmtepomp instellen op vaste stroomsnelheid.
Bij het CV (secundaire) circuit moet je proberen de pomp op dezelfde snelheid te zetten, zodat je zo weinig mogelijk verlies hebt (het water dat de warmtepomp warm maakt, moet zo goed mogelijk allemaal naar de radiatoren toe) 28 L/M is ongeveer 1,7 m3/u als je deze pomp kunt instellen ?

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Leonp
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 22-10 20:40
PeteSplit schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 14:34:
[...]


Je bedoelt het schommelen ? Ik ben er niet achter waarom dit is. De warmtepomp moduleert terug en het lijkt er op, dat dit net iets te ver is en dat de wp dat weer corrigeert.
Ik heb de gas combiketel vervangen door de warmtepomp en verder weinig veranderd. Ik heb vloerverwarming beneden met een nieuwe regelbare verdeler en 7 kleine radiatoren (T22+handdoekradiator) boven. Ik heb een klein parallel buffervat.

Als de warmtepomp niet door de opstart heen gaat (en afslaat op hysterese) dan kun je de temperatuur verhogen. Ik heb de hysterese op -2/+4 (+4 is maximaal) en de temperatuur op 29 graden (invoer). Als ik de temperatuur verlaag, gaat mijn warmtepomp ook niet door de opstart heen.
Je ziet in de grafiek dat de warmtepomp onder de 35 graden blijft. Ingesteld is 29 graden +4 hysterese is 33 graden. De warmtepomp loopt +2 graden uit, dit is dan 29+4+2=35 graden.
Als ik verlaag naar 27 graden dan wordt dit 33 graden en de warmtepomp slaat dus af, omdat deze tijdens de opstart geen 34 graden kan maken.
Als jij verhoogt tot 27 dan zal jou warmtepomp ook wel door de opstart heen gaan.

Er wordt geadviseerd om maximaal 3 starts per uur te laten maken, maar dit is bij de nieuwste compressoren wat minder noodzakelijk, omdat de kwaliteit beter is geworden.
Nu is het meer de vraag, is het verbruik met de korte pieken hoger, dan als de wp rustig kan blijven draaien.
Begrijp ik goed dat de WP om door de opstart door te komen 35 gr water moet maken, m.a.w. is dit een vaste instelling in de WP.
Ik heb van de week ook gereageerd omdat de WP (naar ik nu begrijp) niet door de opstart kwam. Ik heb dezelfde instellingen -2/+4 staan. Ik ben vanmiddag naar 30 graden gegaan en hij komt erdoor heen. Dit lukte bij 28 gr niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Leonp schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:31:
[...]


Begrijp ik goed dat de WP om door de opstart door te komen 35 gr water moet maken, m.a.w. is dit een vaste instelling in de WP.
Ik heb van de week ook gereageerd omdat de WP (naar ik nu begrijp) niet door de opstart kwam. Ik heb dezelfde instellingen -2/+4 staan. Ik ben vanmiddag naar 30 graden gegaan en hij komt erdoor heen. Dit lukte bij 28 gr niet.
Ik weet het niet, maar ik denk dat er EEN temperatuur is, als grens van de warmtepomp EN het afgiftecircuit.
Deze grens is dan de temperatuur waarbij de warmtepomp stopt, of door blijft lopen.

Mijn installateur zette de warmtepomp na installatie op 35 graden en de warmtepomp deed het !!!
Dat is leuk, maar je wilt eigenlijk een zo laag mogelijke temperatuur, waarbij het comfort hoog is en de kosten laag... en daar moet je toch even naar zoeken, omdat het overal anders is :+

edit
Bij een LG warmtepomp kun je ook het temperatuur bereik instellen, waarbinnen de warmtepomp werken mag. Dit bereik altijd ruim instellen (inclusief hysterese), zodat de wp niet plotseling stopt.
In RMC bij - waterverwarming temp. inst.

[ Voor 11% gewijzigd door PeteSplit op 09-10-2025 16:47 ]

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
PeteSplit schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:25:
[...]


Dan is de flow niet zo belangrijk (is alleen voor primaire circuit , tussen buffer en warmtepomp) en kun je de warmtepomp instellen op vaste stroomsnelheid.
Bij het CV (secundaire) circuit moet je proberen de pomp op dezelfde snelheid te zetten, zodat je zo weinig mogelijk verlies hebt (het water dat de warmtepomp warm maakt, moet zo goed mogelijk allemaal naar de radiatoren toe) 28 L/M is ongeveer 1,7 m3/u als je deze pomp kunt instellen ?
Dat zou ik even moeten kijken. Het is een DAB Evosta, ik kan hem in 3 modussen zetten en dan weer 3 snelheden. Dus zou even moeten kijken welke snelheid ongeveer overeenkomt met 1,7 m3/u .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Floris039 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:53:
[...]

Dat zou ik even moeten kijken. Het is een DAB Evosta, ik kan hem in 3 modussen zetten en dan weer 3 snelheden. Dus zou even moeten kijken welke snelheid ongeveer overeenkomt met 1,7 m3/u .
De modus is vaak variabele of constante druk. Bij radiatoren met thermostaat knoppen wordt dan vaak de variabele druk gebruikt (de pomp past zich aan) en bij vloerverwarming de constante druk.
De snelheid stand ligt aan het type pomp (vaak uitgedrukt in meter opvoer hoogte).
Als de pomp overeenkomt met de installatie dan is stand 2 meestal goed.

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
PeteSplit schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:58:
[...]


De modus is vaak variabele of constante druk. Bij radiatoren met thermostaat knoppen wordt dan vaak de variabele druk gebruikt (de pomp past zich aan) en bij vloerverwarming de constante druk.
De snelheid stand ligt aan het type pomp (vaak uitgedrukt in meter opvoer hoogte).
Als de pomp overeenkomt met de installatie dan is stand 2 meestal goed.
In dat geval staat hij goed. Ik heb hem op snelheid 2 staan met variabele druk want ik heb radiatoren waarvan 5 vd 7 een thermostaatkraan hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JansenSE
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23-10 22:30
Heel wat anders: mag ik diegenen met een IWT vragen welke instellingen ze gebruiken voor de legionella-runs?
En de andere instellingen voor het bijschakelen van het elektrisch element?

Ik heb het met een 9 kW, 200L, nu als volgt:

In installateursinstellingen: ->
-> configuratie -> Verwarming SWW -> vertragingstijd voor elektrisch verwarmen: 60 [standaard 30, blz120];
-> sanitair warm water -> (blz155)
-> Tankontsmetting inst. 1: gebruik / Vrijdag / 1 (01:00);
-> Tankontsmetting inst. 2: max temp 60 [standaard 70] / duur 10 / eindtijd 1;
-> tankinstelling 1.: min temp 8 / compressor limiet: 58;
-> tankinstelling 2: Hysterese 3 / verwarming voorrang: DHW;
-> DHW tijdsinstelling ->:
-> actieve tijd: 90 [standaard op 30];
-> stoptijd: 90 [standaard op 30;

Een legionella-run begint nu elke nacht van donderdag op vrijdag, om 1:00u.
- Interne driewegklep schakelt voor DHW, pomp gaat lopen
- Elektrisch element van 3kW schakelt gelijk in;
- Compressor / buitenunit gaat aan tot een temperatuur van 58*C op uitgaand water;
- Compressor / buitenunit gaat uit, pomp blijft draaien;
- Elektrisch element zorgt voor verder verwarming van DHW tot 60* en blijft dan nog 10min aan;
- Het elektrisch element schakelt af;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xL6TaYN1ruzbD1WCXfEXj9y0-n4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ogku7MZipJZdjoQWfIsi5OCM.png?f=fotoalbum_large
Eigenlijk hoeft het elektrisch element toch alleen in te schakelen vanaf het moment dat de compressor het niet meer redt?
Ik ben heel benieuwd of hier nog wat te besparen valt. Bij mij schakelt het elektrisch element ook altijd in bij een defrost, maar daar is voor zover ik weet niks aan te doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

JansenSE schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 09:10:

Eigenlijk hoeft het elektrisch element toch alleen in te schakelen vanaf het moment dat de compressor het niet meer redt?
Ik ben heel benieuwd of hier nog wat te besparen valt. Bij mij schakelt het elektrisch element ook altijd in bij een defrost, maar daar is voor zover ik weet niks aan te doen.
Ik heb alleen een antwoord op je laatste vraag.
Er is een regeling voor de BUH backup heater / Heater on temperature, waarbij je de buiten temperatuur kunt instellen waarop de 'kachel' zou moeten gaan werken (standaard is -5). Bij mij zit daar wel wat afwijking in. :+

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sHf5Dl0_RKMAzg9L905PHcXgC6s=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6fD9jyAi1yK95BPiqdQyiNw1.jpg?f=user_large

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JansenSE
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23-10 22:30
PeteSplit schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:08:
[...]


Ik heb alleen een antwoord op je laatste vraag.
Er is een regeling voor de BUH backup heater / Heater on temperature, waarbij je de buiten temperatuur kunt instellen waarop de 'kachel' zou moeten gaan werken (standaard is -5). Bij mij zit daar wel wat afwijking in. :+

[Afbeelding]
Blz137? (bijna weer een klein breinaneurysma door het lezen van de "vertaling" van de handleiding :? )

Ja, die instelling staat bij mij al op -5*. Dat is toch de temperatuur wanneer de elektrische heater altijd bijspringt tijdens het normale gebruik? Ik zie in het gebruik althans niet dat er tijdens een DHW of legionella-run naar deze waarde wodt gekeken.

Ik vind het heeeel verwarrend. Vooral door de slechte handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Aumk-wqYM1C3QPYkyxnL8ktqsM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kaqZHeAHsNTs0iWroIt5Q8bC.png?f=fotoalbum_large
Wat doet nu de "geforceerde eindtijd"? Is dat de maximale duur van de complete legionella run? Voor het geval de ingestelde temperatuur uberhaupt niet gehaald wordt?

Daarom ben ik vooral benieuwd naar de instellingen van andere IWT-gebruikers en hun ervaringen van het gedrag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JansenSE
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 23-10 22:30
En nog even de relevante pagina's voor de temperatuur- en tijdsinstellingen voor het verwarmen van DHW
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TDJGqJL4LBJoBwI02jfS_f7XY9Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FVoW8TJ2IwV0SoCCKAMUe1oI.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4zs74FmYUXC9GI9ltxKohOue9oI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dVkkBOMR39ri5sTVoESC6NGy.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bnpbdr2fHxZK9hCJfP4QlOmnwbc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/GYebYeGQwpEQ9Z7Zf86iyiIA.png?f=user_large

[ Voor 12% gewijzigd door JansenSE op 10-10-2025 12:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 14-10 10:39
Ik ga nu de 4de winter in met de 7kw.

Maar laatste dagen wilt de WP niet meer aangaan op de auto stand waar ik al vanaf dag 1 mee werk. Laatste 24-48u ligt de in/-uitvoer op 19C/19C.

Huidige settings:
Buiten temp: 14
silent mode: aan
in-/uitvoer: 19C/19C
stooklijn:
-8 40C
16 25C
verwarming temp instelling: uitvoer
hysteresis aanvoer: -4
hysteresis uitvoer: +4

ik verwacht dat met deze instellingen de WP allang had moeten lopen. Of mis ik iets?

Zodra ik de auto stand omzet naar warmte 25C. Slaat de WP bijna direct aan. Zet ik het terug naar auto slaat de WP bijna direct weer uit.

[ Voor 13% gewijzigd door Jirure1984 op 13-10-2025 12:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 15:44
@Jirure1984 ik loop vandaag precies tegen hetzelfde probleem aan.
Vannacht om 3:00 uur was er warmtevraag maar zie alleen 2 keer per uur dat de pomp even aan gaat en dan weer stopt.

buiten temperatuur 14 graden
temp water 20,1
stooklijn 26 graden
hysterese -2 +4

De AI stooklijn begint op 15 graden met 26 graden water.

Heb later nog geplust op AI richting de 30 graden maar hij start niet. Nu naar warmte omgezet hoop dat hij zo gaat lopen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Floris039
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 17-10 13:41
jvanderkroon schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:29:
@Jirure1984 ik loop vandaag precies tegen hetzelfde probleem aan.
Vannacht om 3:00 uur was er warmtevraag maar zie alleen 2 keer per uur dat de pomp even aan gaat en dan weer stopt.

buiten temperatuur 14 graden
temp water 20,1
stooklijn 26 graden
hysterese -2 +4

De AI stooklijn begint op 15 graden met 26 graden water.

Heb later nog geplust op AI richting de 30 graden maar hij start niet. Nu naar warmte omgezet hoop dat hij zo gaat lopen.
Ik had hier ook last van. Vorig stookseizoen gevraagd om hulp. Niemand die precies weet wat er nou aan de hand was. Wat bij mij gewerkt heeft is in ieder geval de hogere buitentemperatuur nog iets verhogen. Dus bijv op 18 graden zetten. En dan de watertemperatuur iets lager bij die temperatuur. Dan sloeg de warmtepomp bij mij wel aan. Mogelijk dat dat bij jullie ook werkt. Nu op dit moment doe ik het helemaal anders en heb ik een stooklijn in modbus ingesteld en die werkt wel gewoon zoals zou moeten...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

Kip schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 16:19:
[...]
Hoe de SWW vat is aangesloten is gebruikelijk.
Heb inmiddels de specsheet van het SWW-vat opgezocht en inderdaad, dit is voorgestelde manier. Ik heb inmiddels de modbus loggin voor elkaar. De temperatuur sensor zit wel heel erg laag. Dus als de douche aangaat in huis zakt de temperatuur direct weg onder de hysterese en springt de WP aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCFSZDpbFopdGCHiljW88YRSvd4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ogG7iuTZjhRc2Njjj2icsPP4.png?f=fotoalbum_large
De temperatuur bovenin het SWW vat beweegt amper en blijft op 60gr staan.

De warmtepomp (R290) schiet dan ook naar vol vermogen. Hoewel de DHW op 48gr staat ingsteld en de compressor limiet op 50gr ingesteld is loopt hij 75gr water te maken wat de SWW boiler ingaat. Ik heb de SWW booster (4500watt) nu dusdanig ingesteld dat hij naar 10 minuten al bijspringt want dat is (momenteel) goedkoper dan de WP vol laten draaien. Deze run, 5m douche in de ochtend, kostte 7kWh in totaal).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aJvoaZJRvLdXQ1OX3g0AeKY1_-M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4XiDPU11ax9XnznZ2eteUdk0.png?f=fotoalbum_large

Die 3-weg klep positie op de retour zorgt dus ook voor dit geintje. Ik heb na een SWW-run een korte periode heet water in de leidingen (inclusief de vloer). Goed te zien op een radiator in de hal waar op de radiatorknop is vastgeroest:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OwJ7KjAEhbDmHsv31BuHSwkipuE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/p28ccmVgEa8f2p5GbbxA4VYJ.png?f=fotoalbum_large.
Piek van 50.8gr. De stooklijn staat op 35gr...

Tot slot heb ik helaas nog een probleem gevonden. M'n waterdruk zakt steeds weg. Ik zie een hoop water onder de WP, dus (hopelijk) zit het lek daar. Maar ik vrees dat 1 van m'n vloer circuits lek is, ik ga van de 8 groepen 1 voor 1 uitschakelen kijken of ik het probleem kan isoleren.

iRacing Profiel


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 14-10 10:39
Floris039 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:35:
[...]

Ik had hier ook last van. Vorig stookseizoen gevraagd om hulp. Niemand die precies weet wat er nou aan de hand was. Wat bij mij gewerkt heeft is in ieder geval de hogere buitentemperatuur nog iets verhogen. Dus bijv op 18 graden zetten. En dan de watertemperatuur iets lager bij die temperatuur. Dan sloeg de warmtepomp bij mij wel aan. Mogelijk dat dat bij jullie ook werkt. Nu op dit moment doe ik het helemaal anders en heb ik een stooklijn in modbus ingesteld en die werkt wel gewoon zoals zou moeten...
spelen met de stooklijn heeft niet geholpen. Nu van AUTO stand gehaald. Dan slaat de WP meteen aan. Komende dagen blijft het redelijk zacht weer. hopelijk gaat het beter als he volgende week wat koeler wordt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Jirure1984 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:19:
Ik ga nu de 4de winter in met de 7kw.

Maar laatste dagen wilt de WP niet meer aangaan op de auto stand waar ik al vanaf dag 1 mee werk. Laatste 24-48u ligt de in/-uitvoer op 19C/19C.

Huidige settings:
Buiten temp: 14
silent mode: aan
in-/uitvoer: 19C/19C
stooklijn:
-8 40C
16 25C
verwarming temp instelling: uitvoer
hysteresis aanvoer: -4
hysteresis uitvoer: +4

ik verwacht dat met deze instellingen de WP allang had moeten lopen. Of mis ik iets?

Zodra ik de auto stand omzet naar warmte 25C. Slaat de WP bijna direct aan. Zet ik het terug naar auto slaat de WP bijna direct weer uit.
Ik kan twee dingen bedenken die invloed zouden kunnen hebben:
- Waterverwarming temp. inst. deze begint standaard bij 15 graden en zou dus voldoende moeten zijn.
Je kunt proberen deze toch iets te verlagen naar 12 graden
- Stooklijn, heb je deze zomer ook de koeling gebruikt en deze ook als stooklijn ingesteld ?
De verwarming en koeling stooklijn kunnen elkaar in de weg zitten en de WP zal er altijd 5 graden tussen
houden, de verwarming stooklijn zou dus opgeschoven kunnen zijn.

Ik zou alle instellingen in de RMC eens controleren, kan zijn dat ze (door een storing) veranderd zijn.

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Nu online
Luckeh schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:00:
[...]


Heb inmiddels de specsheet van het SWW-vat opgezocht en inderdaad, dit is voorgestelde manier. Ik heb inmiddels de modbus loggin voor elkaar. De temperatuur sensor zit wel heel erg laag. Dus als de douche aangaat in huis zakt de temperatuur direct weg onder de hysterese en springt de WP aan:
[Afbeelding]
De temperatuur bovenin het SWW vat beweegt amper en blijft op 60gr staan.

De warmtepomp (R290) schiet dan ook naar vol vermogen. Hoewel de DHW op 48gr staat ingsteld en de compressor limiet op 50gr ingesteld is loopt hij 75gr water te maken wat de SWW boiler ingaat.
Dit zou kunnen betekenen dat je leidingen van en naar de boiler te dun zijn of dat de spiraal te weinig warmteoverdracht heeft. Kun je ook aflezen hoeveel flow er door de leidingen gaat ten tijde van een SWW run? Als de warmteoverdracht te laag is, gaat de warmtepomp een veel te grote delta T genereren en wordt het water dus veel te warm richting de boiler. Aangezien je de specsheet van het SWW-vat al hebt, zou je kunnen kijken wat de specs zijn van de spriaal.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

Jojan265 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 17:38:
[...]

Dit zou kunnen betekenen dat je leidingen van en naar de boiler te dun zijn of dat de spiraal te weinig warmteoverdracht heeft. Kun je ook aflezen hoeveel flow er door de leidingen gaat ten tijde van een SWW run? Als de warmteoverdracht te laag is, gaat de warmtepomp een veel te grote delta T genereren en wordt het water dus veel te warm richting de boiler. Aangezien je de specsheet van het SWW-vat al hebt, zou je kunnen kijken wat de specs zijn van de spriaal.
De flowrate topt op 40l/min. De leiding inaar de boiler zijn 35mm.
Type is ss m'n 300l tank van het merk Reflex (Reflex SF 300/b op de sticker. Ik kan enkel de AF300/B vinden maar die zien er vrijwel identiek uit. Er is 1.28m2 hitte overdracht oppervlakte in de watertank.

Flowrate tabelletje. Bij de SWW run is hij "stabiel", anders stuitert hij heen en weer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eBABWDbnLO_lc_OI2-IAW7ApiUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OTUL0ubKUQRjtIJODXFydagS.png?f=fotoalbum_large

iRacing Profiel


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Nu online
Luckeh schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 23:42:
[...]


De flowrate topt op 40l/min. De leiding inaar de boiler zijn 35mm.
Type is ss m'n 300l tank van het merk Reflex (Reflex SF 300/b op de sticker. Ik kan enkel de AF300/B vinden maar die zien er vrijwel identiek uit. Er is 1.28m2 hitte overdracht oppervlakte in de watertank.

Flowrate tabelletje. Bij de SWW run is hij "stabiel", anders stuitert hij heen en weer.
[Afbeelding]
Tja, de warmteoverdracht in de boiler is dus veel te laag. Dat je warmtepomp ingesteld is op 50 °C doet er niet toe (dat is de temperatuur in de boiler waar hij naar toe wil). Deze boiler is gewoon niet geschikt voor jouw warmtepomp. Dat de flow stuitert als er geen SWW gemaakt wordt heeft met de instellingen te maken. Ik heb hem zo ingesteld dat er per uur maar 2 x 2 minuten gekeken wordt of de temperatuur dusdanig is dat de warmtepomp aan zou moeten gaan. Scheelt heel veel sluipverbruik.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

Jojan265 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 07:02:
[...]

Tja, de warmteoverdracht in de boiler is dus veel te laag. Dat je warmtepomp ingesteld is op 50 °C doet er niet toe (dat is de temperatuur in de boiler waar hij naar toe wil). Deze boiler is gewoon niet geschikt voor jouw warmtepomp. Dat de flow stuitert als er geen SWW gemaakt wordt heeft met de instellingen te maken. Ik heb hem zo ingesteld dat er per uur maar 2 x 2 minuten gekeken wordt of de temperatuur dusdanig is dat de warmtepomp aan zou moeten gaan. Scheelt heel veel sluipverbruik.
Dit was ook het eerste keer at het gestuiter mij opviel. Ik heb de helft van de woning nog maar in gebruik nu (en ook nog maar voor de helft qua verwarming aangesloten). Dus dat probleem wordt waarshijnlijk al wat beter.

Maar ai, wat zou dan wel een goede boilervat geweest zijn? Ik zit met name even te zoeken waarop ik zou moeten kunnen aantonen dat dit vat niet juist is (standaard formule?). De warmteoverdracht van 1.28m2 zag ik in de specsheet staan. Mijn punt wordt natuurlijk dat ik moet aantonen dat hij een verkeerd vat heeft geleverd waardoor de installatie niet juist werkt.

iRacing Profiel


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Smartmailer
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12:11
Je zou de specs van deze eens kunnen bekijken. Een boilervat van DeJong uit NL

LG HM071 MR U44 ~ 14x260WP Black ~ SMA 3000TL ~ 8.1 kWp Solaredge ~ 3x Multiplus 5000VA ~ 32 kWh EVE MB31 ~ JK BMS


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 14-10 10:39
Jirure1984 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:26:
[...]


spelen met de stooklijn heeft niet geholpen. Nu van AUTO stand gehaald. Dan slaat de WP meteen aan. Komende dagen blijft het redelijk zacht weer. hopelijk gaat het beter als he volgende week wat koeler wordt.
Vanmorgen toch maar weer de WP op auto gezet. in-/uitvoer stond op 20C met een buitentemp van 12C. Nadat de pomp ging lopen sloeg de WP weer correct aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

Smartmailer schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 09:44:
Je zou de specs van deze eens kunnen bekijken. Een boilervat van DeJong uit NL
Deze heeft een spiraaloppervlakte van 2.9m2. Dus praktisch 2x zoveel als m'n huidige SWW vat.

Ik heb nog even verder lopen zoeken en Deze Nexus 300l XXL 32mm warmtewisselaar heeft een 4.5m2 oppervlakte (en iets meer als de helft goedkoper tov DeJong).

Maar als installateur, welk handvat/regels had je moeten nemen om tot een juiste selectie van het SWW-vat te komen?

iRacing Profiel


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Nu online
Luckeh schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 10:49:
[...]


Deze heeft een spiraaloppervlakte van 2.9m2. Dus praktisch 2x zoveel als m'n huidige SWW vat.

Ik heb nog even verder lopen zoeken en Deze Nexus 300l XXL 32mm warmtewisselaar heeft een 4.5m2 oppervlakte (en iets meer als de helft goedkoper tov DeJong).

Maar als installateur, welk handvat/regels had je moeten nemen om tot een juiste selectie van het SWW-vat te komen?
Als je naar de specs kijkt van de Jong boiler, zie je dat bij een spiraal van 2.9 m² je bij 50 °C nog maar een warmteoverdracht hebt van 13.1 kW bij 2.28 m³/h. Zelfs die is dus nog te klein voor jouw 16 kW machine. De Nexus met 4.5 m² spiraal is dan dus de betere oplossing.

Maar als je bij 1 douchebeurt van 5 min al 7 kWh electrisch vermogen kwijt bent, is er meer aan de hand. Als ik uit ga van een hele grote stortdouche met 20 L/m zou dit ongeveer 15 L/m warmwater mogen zijn. In 5 minuten dus ongeveer 75 L. De delta in temperatuur is ongeveer 25 °C in jouw grafiek en zou dus 2.18 kWh thermische energie mogen kosten. Waar blijft al die geproduceerde warmte dan? Het moet haast wel een sauna bij jou in huis zijn (ondanks de grootte van het huis is dit echt niet normaal). Wij douchen elke dag met 3 mensen en gebruiken in onze 300 L boilervat ongeveer 6,5 kWh thermische energie (is incl. warmteverlies over de dag) en zijn daarvoor ca. 2 kWh electrische energie nodig.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
Luckeh schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:00:
[...]


Heb inmiddels de specsheet van het SWW-vat opgezocht en inderdaad, dit is voorgestelde manier. Ik heb inmiddels de modbus loggin voor elkaar. De temperatuur sensor zit wel heel erg laag. Dus als de douche aangaat in huis zakt de temperatuur direct weg onder de hysterese en springt de WP aan:
[Afbeelding]
De temperatuur bovenin het SWW vat beweegt amper en blijft op 60gr staan.

De warmtepomp (R290) schiet dan ook naar vol vermogen. Hoewel de DHW op 48gr staat ingsteld en de compressor limiet op 50gr ingesteld is loopt hij 75gr water te maken wat de SWW boiler ingaat. Ik heb de SWW booster (4500watt) nu dusdanig ingesteld dat hij naar 10 minuten al bijspringt want dat is (momenteel) goedkoper dan de WP vol laten draaien. Deze run, 5m douche in de ochtend, kostte 7kWh in totaal).
[Afbeelding]

Die 3-weg klep positie op de retour zorgt dus ook voor dit geintje. Ik heb na een SWW-run een korte periode heet water in de leidingen (inclusief de vloer). Goed te zien op een radiator in de hal waar op de radiatorknop is vastgeroest:
[Afbeelding].
Piek van 50.8gr. De stooklijn staat op 35gr...

Tot slot heb ik helaas nog een probleem gevonden. M'n waterdruk zakt steeds weg. Ik zie een hoop water onder de WP, dus (hopelijk) zit het lek daar. Maar ik vrees dat 1 van m'n vloer circuits lek is, ik ga van de 8 groepen 1 voor 1 uitschakelen kijken of ik het probleem kan isoleren.
:( je hebt de 3wegklep nog steeds in de retour er is meermaals gezegd (ook door anderen) dat dit verkeerd is,maarja je veranderd het niet?...dat zorgt voor veel onnodig warmteverlies in de vvw en radiatoren
waterdruk?? weg kan zijn dat je expansievat defect of te klein is druk gaat dan weg door overdrukklep in de wp vandaar water onder de wp!....in je tekening staat helemaal geen expansievat dat is echt wel nodig!
je installateur zou toch langs komen en alles controleren(is dat dan gebeurd??)

[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 14-10-2025 17:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

kazemo schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 16:59:
[...]

:( je hebt de 3wegklep nog steeds in de retour er is meermaals gezegd (ook door anderen) dat dit verkeerd is,maarja je veranderd het niet?...dat zorgt voor veel onnodig warmteverlies in de vvw en radiatoren
waterdruk?? weg kan zijn dat je expansievat defect of te klein is druk gaat dan weg door overdrukklep in de wp vandaar water onder de wp!....in je tekening staat helemaal geen expansievat dat is echt wel nodig!
je installateur zou toch langs komen en alles controleren(is dat dan gebeurd??)
Je slaat de spijker op z'n kop hoor. Ik heb een lijstje met zaken die niet goed werken. Maar ook een installateur die helaas nog niet thuis geeft. Wat mij ook (helaas) de tijd geeft om eea goed uit te zoeken. Want daar heb ik de afgelopen maanden geen tijd voor gehad (en vanwege een surplus aan zonne-energie viel het eerder ook niet op). Heb vorige week een 2e installateur benaderd voor een 2nd opinion en die komt zeer binnenkort langs om te kijken. En met zijn vindingen ga ik een wat formeler proces volgen naar m'n installateur.

Er zit overigens een (nieuw) expansievat op de retour van de vloerverwarming, is geplaatst bij de installatie begin dit jaar. Plaatje even geupdate hieronder want die ontbrak. Er zit geen expansievat op het circuit van de radiatoren, maar die komen na het expansievat bij elkaar dus dat zal wel goedkomen? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TdjARYm9OkhJ2beGJWObNYrjY6E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yplEl0mGiF0OPnOTKMWD64WJ.png?f=fotoalbum_large

Er is inderdaad een plasje water onder de WP.

iRacing Profiel


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 22-10 22:29
PeteSplit schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 15:36:
[...]


Ik weet het niet, maar ik denk dat er EEN temperatuur is, als grens van de warmtepomp EN het afgiftecircuit.
Deze grens is dan de temperatuur waarbij de warmtepomp stopt, of door blijft lopen.

Mijn installateur zette de warmtepomp na installatie op 35 graden en de warmtepomp deed het !!!
Dat is leuk, maar je wilt eigenlijk een zo laag mogelijke temperatuur, waarbij het comfort hoog is en de kosten laag... en daar moet je toch even naar zoeken, omdat het overal anders is :+

edit
Bij een LG warmtepomp kun je ook het temperatuur bereik instellen, waarbinnen de warmtepomp werken mag. Dit bereik altijd ruim instellen (inclusief hysterese), zodat de wp niet plotseling stopt.
In RMC bij - waterverwarming temp. inst.
Inderdaad :Y

Ik weet niet wat bij mij nu de temperatuur is die de warmtepomp tijdens de opstart bereikt, maar dat zal afhankelijk van de stooklijn maximaal 26-30 graden zijn. Tot nu toe red ik de opstartpiek prima, hysterese staat wel redelijk groot en warmtepomp mag alleen in een bepaald tijdvak tussen de middag aan (maximaal verbruik eigen panelen) en dus heeft de vloer weer wat tijd om af te koelen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hwopereis
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 11:57
Luckeh schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:00:
[...]


Heb inmiddels de specsheet van het SWW-vat opgezocht en inderdaad, dit is voorgestelde manier. Ik heb inmiddels de modbus loggin voor elkaar. De temperatuur sensor zit wel heel erg laag. Dus als de douche aangaat in huis zakt de temperatuur direct weg onder de hysterese en springt de WP aan:
[Afbeelding]
De temperatuur bovenin het SWW vat beweegt amper en blijft op 60gr staan.

De warmtepomp (R290) schiet dan ook naar vol vermogen. Hoewel de DHW op 48gr staat ingsteld en de compressor limiet op 50gr ingesteld is loopt hij 75gr water te maken wat de SWW boiler ingaat. Ik heb de SWW booster (4500watt) nu dusdanig ingesteld dat hij naar 10 minuten al bijspringt want dat is (momenteel) goedkoper dan de WP vol laten draaien. Deze run, 5m douche in de ochtend, kostte 7kWh in totaal).
[Afbeelding]

Die 3-weg klep positie op de retour zorgt dus ook voor dit geintje. Ik heb na een SWW-run een korte periode heet water in de leidingen (inclusief de vloer). Goed te zien op een radiator in de hal waar op de radiatorknop is vastgeroest:
[Afbeelding].
Piek van 50.8gr. De stooklijn staat op 35gr...

Tot slot heb ik helaas nog een probleem gevonden. M'n waterdruk zakt steeds weg. Ik zie een hoop water onder de WP, dus (hopelijk) zit het lek daar. Maar ik vrees dat 1 van m'n vloer circuits lek is, ik ga van de 8 groepen 1 voor 1 uitschakelen kijken of ik het probleem kan isoleren.
Het is niet in de vloer lek. Dan zakte het meteen vrij hard weg. Kan overal lekken, maar als er water bij de wp ligt lekt hij daar.

Als ik je verhaal zo lees ben ik nog niet overtuigd dat je echt het probleem gevonden hebt, hoe zit het met al het verlies als je niet in de sww run zit?

Wat betreft de spiraal oppervlakte. Ik weet niet hoor... Maar 2.3m2 lijkt me prima. Werkt hier als een tit voor mijn 300l vat. Ik vraag me af hoe warm het water retour uit die spiraal komt. Wat is de echte delta T op die spiraal?
Als je een makkelijkere bypass in je systeem hebt, dan is je warmte afgifte op de spiraal inderdaad ruk, want dan loopt daar te weinig water.

Wb. De hoogte van je sensor.. Ik heb hier juist een hoge sensor. Ik zou willen dat ie laag zat, dan kon ik mijn rust temperatuur sww water lager houden, e.g. 50 graden c. Als ik dan ga douchen weet ik dat de wp meteen bijspringt voor als de volgende nog wil. Veel efficiënter!!

Eerlijk gezegd denk ik dat je klep misschien wel gewoon halverwege blijft staan. Dat zou praktisch alles verklaren. Ook waarom de pomp zo pendelt tijdens verwarmen want je krijgt dan extra warmte uit je sww, afhankelijk van de stroomsnelheid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piet van Loon
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 20-10 16:06
Luckeh schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 22:03:
[...]


Je slaat de spijker op z'n kop hoor. Ik heb een lijstje met zaken die niet goed werken. Maar ook een installateur die helaas nog niet thuis geeft. Wat mij ook (helaas) de tijd geeft om eea goed uit te zoeken. Want daar heb ik de afgelopen maanden geen tijd voor gehad (en vanwege een surplus aan zonne-energie viel het eerder ook niet op). Heb vorige week een 2e installateur benaderd voor een 2nd opinion en die komt zeer binnenkort langs om te kijken. En met zijn vindingen ga ik een wat formeler proces volgen naar m'n installa' .....
Een driewegklep in de retour is ongebruikelijk, maar moet volgens mij ook werken MITS de driewegklep geschikt is voor stroming de andere kant op. Ik vergelijk het altijd met een autolampje schakelen op de massadraad; dat werkt ook (bijvoorbeeld het plafondlampje).
Wat je zelf nog zou kunnen testen is het volgende. Als je het verwarmen op de RMC uitschakelt en de externe circulatiepomp uitzet dan kan de cv geen warmte meer wegwerken. Als de SWW voorziening dan ineens veel beter werkt, dan werkt de driewegklep niet goed OF zit er een fout in het leidingwerk. V.w.b. het laatste: ik zie geen gekke dingen op de foto's.

PV 17.345Wp, WP LG Therma V HM123MR.U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
Ik ga begin volgend jaar een 7kw lg therma v monobloc-s installeren, deze: https://aircoplazazwolle....071mr-u44-230v-aanbieding

Dit is het schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3j9BPlH_xc1XfpQm2qPx68uKi1s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qGQsS9M5ZewcbiEQL7K0btI5.jpg?f=fotoalbum_large

De boiler wordt een PAWT300-L met 3kW element van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYY8

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ujm3g34jsyjD1HjdbPWehK5Jbr4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CkYggpocv7qMbYvVpLmYTLuT.png?f=fotoalbum_large

Het buffervat wordt een PWT-100L eveneens van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZe

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4tbXoBPoug8f1XJpS5-CkMgkfaA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lbmnNxanMIduuv3YYA3S5aV8.png?f=fotoalbum_large

Het backup element van 3kw komt ook van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZK

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ehwN9t9OhvmBKM32XFvXDPnlmIM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CLKi9pWl6tFRZ80vkduo9QkR.png?f=fotoalbum_large

Verder komt er een dingtian esp32 relay board (https://a.aliexpress.com/_EHa6de4) met Tasmota en Honeywell round aan/uit thermostaten voor de aansturing en modbus communicatie van de warmtepomp en de zones in huis.

Dingtian IO:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9f8doA_147aXlw7Q1Y5Uc21pijE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jMSczCcVKrhtoNy0O6liaMXc.png?f=user_large

Het huis is een hoekhuis van 122m2 uit 2017 met later aangebrachte WTW ventilatie en heeft volgens de berekening die ik maakte 8kW nodig bij -20 graden celcius.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UJmklGq4nHxvbAaCjJoFQFbvmnw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eXmuF3GPlXZYTnNoiyI5fRUE.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jKBuBmOfgb3JIHVaMRxf60dI5HQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EvDMI6h03umntNbEajbf4vnT.png?f=fotoalbum_large

Iemand nog tips of opmerkingen?

[ Voor 25% gewijzigd door jeroenst op 15-10-2025 23:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ingmar89
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23-10 22:21
Vervang je een bestaande ketel? Met wat voor temperaturen werk je dan nu? Hoeveel gas verbruik je nu?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 07:59
Het lijkt er op dat je een vloerverwarmingverdeler met eigen circulatie circuit en thermostaat gaat toepassen. Dat is geen goed idee als je een zo hoog mogelijke COP van de warmtepomp wilt.

Maar goed, er zijn vele factoren die een rol spelen. Zoals @ingmar89 aangeeft zou wat meer achtergrond info goed zijn om er meer over te kunnen zeggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14:54
@jeroenst waarom uitgaan van -20. Met -10 rekenen kom je op een 5kW model uit. De backup heater is wss niet nodig.

Er wordt veel gezegd dat een te grote warmtepomp niet goed is, maar mi is daar principieel niet zoveel mis mee.
De combinatie van een (te) grote warmtepomp en LG zitten wel wat haken en ogen aan ivm opstartpiek en ruime luchthysterese van 2gr op kamertemperatuur

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 08:05
jeroenst schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 23:06:
Ik ga begin volgend jaar een 7kw lg therma v monobloc-s installeren, deze: https://aircoplazazwolle....071mr-u44-230v-aanbieding

Dit is het schema:
[Afbeelding]

De boiler wordt een PAWT300-L met 3kW element van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYY8

[Afbeelding]

Het buffervat wordt een PWT-100L eveneens van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZe

[Afbeelding]

Het backup element van 3kw komt ook van SST Heating Energy:
https://www.alibaba.com/x/1l9uYZK

[Afbeelding]

Verder komt er een dingtian esp32 relay board (https://a.aliexpress.com/_EHa6de4) met Tasmota en Honeywell round aan/uit thermostaten voor de aansturing en modbus communicatie van de warmtepomp en de zones in huis.

Dingtian IO:
[Afbeelding]

Het huis is een hoekhuis van 122m2 uit 2017 met later aangebrachte WTW ventilatie en heeft volgens de berekening die ik maakte 8kW nodig bij -20 graden celcius.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Iemand nog tips of opmerkingen?
Waarom een buffervat? Vloerverwarming verdeler vervangen naar een gesloten verdeler (zonder pomp)!

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

@jeroenst
Er is een nieuwer model R32-warmtepomp dat het model dat jij op het oog hebt, gaat vervangen. De behuizing hiervan is zwart: de "U40"-variant. Wat mij betreft ziet die er mooier uit. Nadeel is dat ik nog geen ervaringen heb gelezen over het gebruik van dit model.

Voor de U44 variant is er weinig verschil tussen de 5,7 en 9 kW versies. Ze moduleren even ver terug. Voor het geringe prijsverschil van 100 euro zou ik voor de 9 kW gaan.

De 5 kW tot 9kW U44-modellen van LG hebben een probleem bij het koelen, en de opstartpiek vereist wat afstelling om onder controle te krijgen. Ik zou ook overwegen om naar andere warmtepompen te kijken die dit probleem niet hebben, bijvoorbeeld van Vaillant. De LG's zijn wel erg scherp geprijsd.

De webshop die jij op het oog hebt, verkoopt (mogelijk ook) grijze importmodellen. Hierdoor kun jij (of je installateur) geen garantie claimen via LG Nederland. Vraag dit voor de zekerheid even na bij de webshop.

Verder ben ik benieuwd wat de 300L-boiler uiteindelijk kost voordat die bij jou op de stoep staat. Ik zou het waarderen als je dit met me deelt.

Pardon my dutch


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

Luckeh schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:00:
[...]


Heb inmiddels de specsheet van het SWW-vat opgezocht en inderdaad, dit is voorgestelde manier. Ik heb inmiddels de modbus loggin voor elkaar. De temperatuur sensor zit wel heel erg laag. Dus als de douche aangaat in huis zakt de temperatuur direct weg onder de hysterese en springt de WP aan:
[Afbeelding]
De temperatuur bovenin het SWW vat beweegt amper en blijft op 60gr staan.
Dat zakt inderdaad flink. Met de SWW watertemp en warmwaterhysterese instellingen valt dit misschien wel te managen als je andere issues zijn verholpen.
Luckeh schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 15:00:
[...]

Die 3-weg klep positie op de retour zorgt dus ook voor dit geintje. Ik heb na een SWW-run een korte periode heet water in de leidingen (inclusief de vloer). Goed te zien op een radiator in de hal waar op de radiatorknop is vastgeroest:
[Afbeelding].
Piek van 50.8gr. De stooklijn staat op 35gr...
Dit laat volgens mij ook duidelijk zien dat er water langs de verkeerde kant van je driewegklep gaat. Volgens je diagram zal het buffervat dan ook worden opgewarmd.
Ik zie ook een extra waterpomp in je diagram. Na de radiatoren en vloerverwarming. Heb je deze al proberen uit te zetten zoals eerder in dit topic voorgesteld? Misschien zorgt dit er voor dat de driewegklep opengaat/lekt.

Mooi dat je een warmtebeeldcamera hebt. Hiermee kan je hopelijk mooi zien waar de leidingen te warm worden tijdens een SWW-run.

Pardon my dutch


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

jeroenst schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 23:06:
Ik ga begin volgend jaar een 7kw lg therma v monobloc-s installeren, deze: https://aircoplazazwolle....071mr-u44-230v-aanbieding

Dit is het schema:
[Afbeelding]

De boiler wordt een PAWT300-L met 3kW element van SST Heating Energy:
Het buffervat wordt een PWT-100L eveneens van SST Heating Energy
Het backup element van 3kw komt ook van SST Heating Energy:

Verder komt er een dingtian esp32 relay board (https://a.aliexpress.com/_EHa6de4) met Tasmota en Honeywell round aan/uit thermostaten voor de aansturing en modbus communicatie van de warmtepomp en de zones in huis.

Het huis is een hoekhuis van 122m2 uit 2017 met later aangebrachte WTW ventilatie en heeft volgens de berekening die ik maakte 8kW nodig bij -20 graden celcius.

Iemand nog tips of opmerkingen?
Als je het systeem maakt voor lage temperatuur (35 graden) en je de vloerverwarming altijd hebt open staan (geen regeling die de vloerverwarming helemaal kan sluiten), dan kun je het schema erg vereenvoudigen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YZSdOMZZ0PBWT7nNPT3txr2UPlU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/HY6pkzLolQixGnE8rOZIY1he.jpg?f=user_large

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
PeteSplit schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:56:
[...]


Als je het systeem maakt voor lage temperatuur (35 graden) en je de vloerverwarming altijd hebt open staan (geen regeling die de vloerverwarming helemaal kan sluiten), dan kun je het schema erg vereenvoudigen.

[Afbeelding]
De radiator hebben een hogere aanvoertemperatuur nodig dan de vloerverwarming (50 graden minimaal bij lage buiten temperatuur) dus de verdeler blijft dan noodzakelijk helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
luckremers schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 09:57:
[...]


Waarom een buffervat? Vloerverwarming verdeler vervangen naar een gesloten verdeler (zonder pomp)!
Omdat wij een pelletkachel hebben en we de badkamer vloer van 2 m² graag warm hebben en dat meestal de enige plek is waar we verwarmen met cv, zonder buffer zal het pendelen zeer frequent zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
Kip schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:23:
@jeroenst
Er is een nieuwer model R32-warmtepomp dat het model dat jij op het oog hebt, gaat vervangen. De behuizing hiervan is zwart: de "U40"-variant. Wat mij betreft ziet die er mooier uit. Nadeel is dat ik nog geen ervaringen heb gelezen over het gebruik van dit model.

Voor de U44 variant is er weinig verschil tussen de 5,7 en 9 kW versies. Ze moduleren even ver terug. Voor het geringe prijsverschil van 100 euro zou ik voor de 9 kW gaan.

De 5 kW tot 9kW U44-modellen van LG hebben een probleem bij het koelen, en de opstartpiek vereist wat afstelling om onder controle te krijgen. Ik zou ook overwegen om naar andere warmtepompen te kijken die dit probleem niet hebben, bijvoorbeeld van Vaillant. De LG's zijn wel erg scherp geprijsd.

De webshop die jij op het oog hebt, verkoopt (mogelijk ook) grijze importmodellen. Hierdoor kun jij (of je installateur) geen garantie claimen via LG Nederland. Vraag dit voor de zekerheid even na bij de webshop.

Verder ben ik benieuwd wat de 300L-boiler uiteindelijk kost voordat die bij jou op de stoep staat. Ik zou het waarderen als je dit met me deelt.
De 7kW variant kan op een 20A zekering bij de 9kW zou ik peak control moeten inschakelen als we ooit 3 fase krijgen is de hoofdzekering 25A. En ik denk dat met peak control het vermogen minder is dan zonder.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
SalexSun schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:50:
@jeroenst waarom uitgaan van -20. Met -10 rekenen kom je op een 5kW model uit. De backup heater is wss niet nodig.

Er wordt veel gezegd dat een te grote warmtepomp niet goed is, maar mi is daar principieel niet zoveel mis mee.
De combinatie van een (te) grote warmtepomp en LG zitten wel wat haken en ogen aan ivm opstartpiek en ruime luchthysterese van 2gr op kamertemperatuur
Omdat ik denk dat het nog wel eens kouder dan -10 kan worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:52

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

jeroenst schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:58:
[...]
De radiator hebben een hogere aanvoertemperatuur nodig dan de vloerverwarming (50 graden minimaal bij lage buiten temperatuur) dus de verdeler blijft dan noodzakelijk helaas.
Het verwarmen met een warmtepomp op 45 graden is niet erg voordelig (het verbruik zal erg hoog zijn),
of ga je de pelletkachel ook in het systeem opnemen.

[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 16-10-2025 13:06 ]

LG (AWHP) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
ingmar89 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 06:48:
Vervang je een bestaande ketel? Met wat voor temperaturen werk je dan nu? Hoeveel gas verbruik je nu?
Ja, we gebruiken 200m3 gas vanwege het gebruik van een pelletkachel. Maar zonder zouden we rond de 1000m3 uitkomen.

Aanvoertemperatuur is by 45 graden voor CV en 55 graden voor SWW.

[ Voor 9% gewijzigd door jeroenst op 16-10-2025 13:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
PeteSplit schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:03:
[...]


Het verwarmen met een warmtepomp op 50 graden is niet erg voordelig (het verbruik zal erg hoog zijn)., of ga je de pellerkachel ook in het systeem opnemen.
Klopt, maar zonder CV-ketel moet het huis wel warm blijven en boven vloerverwarming maken is te omslachtig. Waarschijnlijk zullen we in de praktijk nooit 50 graden maken, want als ik de vloerverwarming in de hal beneden aan zet drijf ik in de winter al mijn bed uit. Waarschijnlijk is het merendeel van de tijd 35 of misschien zels wel 30 graden voldoende.

De pelletkachel is en blijft stand alone (zit ook achter onze victron met noodstroom).

[ Voor 13% gewijzigd door jeroenst op 17-10-2025 09:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piet van Loon
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 20-10 16:06
jeroenst schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:06:
[...]
............. als ik de vloerverwarming in de hal beneden aan zet drijf ik in de winter al mijn bed uit.
Mogelijk heb je dan geen hoge aanvoertemperatuur nodig voor de slaapkamers. Voor wat betreft de badkamer zou je kunnen overwegen om tijdens gebruik bij te verwarmen met een infraroodpaneel. Dan kun je volstaan met een lagere aanvoertemperatuur en gaat je warmtepomp een stuk beter renderen. Je kunt natuurlijk ook een tijdje experimenteren met de aanvoertemperatuur en eventueel daarna de verwarming van de badkamer aanpassen.

PV 17.345Wp, WP LG Therma V HM123MR.U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 07:59
Wij hebben het schema zoals @PeteSplit voorsteld en dat werkt uitstekend ondanks (of waarschijnlijk dankzij) z'n eenvoud. Maar één ding is waar, we missen de lekker warme voeten op de badkamervloer wel een beetje. Bij temperaturen onder de 5 graden is die vloer nog wel prettig warm, maar bij hogere buitentemperaturen voelt het als een onverwarmde vloer. Tja, voor ons is dat een overkomelijk offer om een SCOP van bijna 5 te realiseren.

De radiatoren boven worden ook niet echt warm, maar dat is bij ons ook niet nodig, ze stonden ook in het CV tijdperk altijd dicht met hartje winter toch nog 17 a 18 graden boven. Heb je studerende kinderen of een thuiswerkplek boven dan is het wel iets anders. Ik heb 1 radiater boven vervangen door een fancoil unit waarmee het op die kamer eventueel warmer gemaakt kan worden maar die is tot nu toe alleen nog maar gebruikt voor koelen.

Als je het verwarmen voornamelijk over wil laten aan de pellet kachel, wordt het waarschijnijk een ander verhaal, daar kan ik weinig over zeggen. Je oorspronkelijke schema is zeker universeel en aan allerlei situaties aanpasbaar. Maar het is altijd oppassen niet allerlei situaties voor te willen zijn die vrijwel nooit voorkomen. Zoals de back-up heater bij -20 graden, dat moet de pelletkachel toch op kunnen vangen? En in geval van nood doet een straalkacheltje er bij precies hetzelfde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 14:54
jeroenst schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:04:
[...]


Ja, we gebruiken 200m3 gas vanwege het gebruik van een pelletkachel. Maar zonder zouden we rond de 1000m3 uitkomen.

Aanvoertemperatuur is by 45 graden voor CV en 55 graden voor SWW.
1000m3 klinkt wel als veel voor een woning van 120m2 uit 2017, zeker met wtw.

Wij wonen iets kleiner uit 2018 en zaten onder de 600m3, geen wtw aanwezig

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
SalexSun schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 17:06:
[...]


1000m3 klinkt wel als veel voor een woning van 120m2 uit 2017, zeker met wtw.

Wij wonen iets kleiner uit 2018 en zaten onder de 600m3, geen wtw aanwezig
Ik moet zeggen dat het een schatting is. Kan ook 800m3 zijn en dat was voor de wtw kwam.

[ Voor 3% gewijzigd door jeroenst op 16-10-2025 17:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
KarsS schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 16:09:
Wij hebben het schema zoals @PeteSplit voorsteld en dat werkt uitstekend ondanks (of waarschijnlijk dankzij) z'n eenvoud. Maar één ding is waar, we missen de lekker warme voeten op de badkamervloer wel een beetje. Bij temperaturen onder de 5 graden is die vloer nog wel prettig warm, maar bij hogere buitentemperaturen voelt het als een onverwarmde vloer. Tja, voor ons is dat een overkomelijk offer om een SCOP van bijna 5 te realiseren.

De radiatoren boven worden ook niet echt warm, maar dat is bij ons ook niet nodig, ze stonden ook in het CV tijdperk altijd dicht met hartje winter toch nog 17 a 18 graden boven. Heb je studerende kinderen of een thuiswerkplek boven dan is het wel iets anders. Ik heb 1 radiater boven vervangen door een fancoil unit waarmee het op die kamer eventueel warmer gemaakt kan worden maar die is tot nu toe alleen nog maar gebruikt voor koelen.

Als je het verwarmen voornamelijk over wil laten aan de pellet kachel, wordt het waarschijnijk een ander verhaal, daar kan ik weinig over zeggen. Je oorspronkelijke schema is zeker universeel en aan allerlei situaties aanpasbaar. Maar het is altijd oppassen niet allerlei situaties voor te willen zijn die vrijwel nooit voorkomen. Zoals de back-up heater bij -20 graden, dat moet de pelletkachel toch op kunnen vangen? En in geval van nood doet een straalkacheltje er bij precies hetzelfde.
Die backup heater is 60 euro dus daar hoef ik het niet voor te laten. Ik wil dat als het -25 is dat het huis dan ook nog warm is op de warmtepomp met backup heather, misschien overdreven maar het is niet uitgesloten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
Piet van Loon schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 14:10:
[...]


Mogelijk heb je dan geen hoge aanvoertemperatuur nodig voor de slaapkamers. Voor wat betreft de badkamer zou je kunnen overwegen om tijdens gebruik bij te verwarmen met een infraroodpaneel. Dan kun je volstaan met een lagere aanvoertemperatuur en gaat je warmtepomp een stuk beter renderen. Je kunt natuurlijk ook een tijdje experimenteren met de aanvoertemperatuur en eventueel daarna de verwarming van de badkamer aanpassen.
Ik stook de 100 liter buffer warm en daaruit kan de badkamervloer wel een paar uur warm blijven waarschijnlijk. Een warme vloer vind ik toch comfortabeler dan in infrarood verwarmer.

Wat betreft de slaapkamers is het gissen, die radiatoren zit een thermostaatkraan op die altijd dicht is behalve op het kantoortje, daar staat die op 4. Mogelijk moet ik daar een paar ventilatoren op maken voor ltv.

[ Voor 12% gewijzigd door jeroenst op 16-10-2025 17:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
jeroenst schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 17:24:
[...]


Ik stook de 100 liter buffer warm en daaruit kan de badkamervloer wel een paar uur warm blijven waarschijnlijk. Een warme vloer vind ik toch comfortabeler dan in infrarood verwarmer.

Wat betreft de slaapkamers is het gissen, die radiatoren zit een thermostaatkraan op die altijd dicht is behalve op het kantoortje, daar staat die op 4. Mogelijk moet ik daar een paar ventilatoren op maken voor ltv.
:-( met een 100ltr buffer op bijv 50gr verwarm je niet veel misschien 10min, dan is hij koud(leeg) als dat de bedoeling is werkt dat niet het is gewoonweg te weinig warmte opslag ( het word gedaan om systeem volume te vergroten dan gaat een defrost sneller..defrosten doet een wp als de buitentemp. onder de 5gr komt dus meermaals als het kouder word,mensen met een wp in de winter weten dat uit ervaring...aircoplaza is inderdaad goedkoop maar verwacht geen nazorg en garantie van hun...lg nederland geeft dan geen garantie die zeggen dan je moet maar gaan waar je gekocht hebt!,ik heb destijds ook gekocht daar een 9kw 1fase dat word dan moeilijk met afzekeren dan is een 3fase beter op hoofdzekering 3x25A en zeker als je met een backupheater gaat werken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
kazemo schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 03:14:
[...]

:-( met een 100ltr buffer op bijv 50gr verwarm je niet veel misschien 10min, dan is hij koud(leeg) als dat de bedoeling is werkt dat niet het is gewoonweg te weinig warmte opslag ( het word gedaan om systeem volume te vergroten dan gaat een defrost sneller..defrosten doet een wp als de buitentemp. onder de 5gr komt dus meermaals als het kouder word,mensen met een wp in de winter weten dat uit ervaring...aircoplaza is inderdaad goedkoop maar verwacht geen nazorg en garantie van hun...lg nederland geeft dan geen garantie die zeggen dan je moet maar gaan waar je gekocht hebt!,ik heb destijds ook gekocht daar een 9kw 1fase dat word dan moeilijk met afzekeren dan is een 3fase beter op hoofdzekering 3x25A en zeker als je met een backupheater gaat werken
Bij 4 m² vloerverwarming en 40 W/m² = 160 W totaal verlies.
Een 100 liter buffer die van 45 °C naar 35 °C afkoelt (≈ 4,2 MJ warmte) doet daarover:

t = 4,2MJ/160W = 7, 3uur

Kort samengevat: de buffer koelt in ongeveer 7 uur af van 45 °C naar 35 °C.

Als er meer warmtevraag is zal de buffer inderdaad sneller afkoelen maar komt er ook een moment dat de warmtepomp continue kan gaan draaien. Dus het pendelen is minimaal door de buffer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

jeroenst schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:02:
[...]


De 7kW variant kan op een 20A zekering bij de 9kW zou ik peak control moeten inschakelen als we ooit 3 fase krijgen is de hoofdzekering 25A. En ik denk dat met peak control het vermogen minder is dan zonder.
De 9kW model wordt hier vaak achter een 20A zekering geplaatst zonder peak control. Helemaal correct is het niet. De warmtepomp komt soms boven de 20A tijdens de winter indien nodig.
Er is ook een driesfasemodel beschikbaar om te overwegen. Als de overstap naar een driefase meterkast aansluiting eerder kan plaatsvinden. Een fijnere situatie als er ooit een elektrische auto komt om thuis te laden of een inductiekookplaat.

Pardon my dutch


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:47
jeroenst schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 09:08:
[...]


Bij 4 m² vloerverwarming en 40 W/m² = 160 W totaal verlies.
Een 100 liter buffer die van 45 °C naar 35 °C afkoelt (≈ 4,2 MJ warmte) doet daar:

t = 4,2MJ/160W = 7, 3uur

Kort samengevat: de buffer koelt in ongeveer 7 uur af van 45 °C naar 35 °C.

Als er meer warmtevraag is zal de buffer inderdaad sneller afkoelen maar komt er ook een moment dat de warmtepomp continue kan gaan draaien. Dus het pendelen is minimaal door de buffer.
:) optimist met 160watt de badkamer verwarmen(je vergeet een 0 word dan 1600watt).. een electrische badkamer verwarming is al gauw 2Kw in de praktijk....vertaald naar een buffervat word dan 1000ltr!
maar goed succes mee
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening ....daar is het weer anders
wat hoofdzekering betreft wat heb je nu? 1x25A of 1x35A je kan kostenloos verhogen naar 35A door netbeheerder
of 3x25A 3fase dit kost +- 350 euro voor in de toekomst is dit beter dan heb je in totaal 75A om te verbruiken als je alles selectief aansluit in meterkast
ik heb je schema,s bekeken alles word wel erg ingewikkeld is dat wel nodig? kan eenvoudiger werkt dan ook goed ,,less is more,,

[ Voor 29% gewijzigd door kazemo op 17-10-2025 12:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 07:59
kazemo schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 11:24:
[...]

:) optimist met 160watt de badkamer verwarmen(je vergeet een 0 word dan 1600watt).. een electrische badkamer verwarming is al gauw 2Kw in de praktijk....vertaald naar een buffervat word dan 1000ltr!
maar goed succes mee
Hmmm... mijn eerste reactie was ook, 40W/m2, daar ga je geen warme voeren van krijgen. Maar er nog eens goed over nadenkend, en een beetje rekenwerk doen, kom ik er toch op dat de badkamer vloer daarmee best wel eens een 4 tot 6 graden boven de omgevingstemperatuur zou kunnen worden. Als je er dan vanuit gaat dat die vloer zonder verwarming al rond de 20 graden is omdat die zich geheel binnen de thermische schil bevindt... Het zal er op aan komen hoeveel warmte er uit de badkamervloer wegloopt naar de omliggend vloerdelen, maar het maakt m.i. wel kans een duidelijk merkbaar warmere vloer te geven.

Zoals ik al eerder aangaf voelt bij ons de badkamervloer bij milde buitentemperaturen niet lekker warm. Het is net als met vloerverwarming in de woonkamer, die 2 graden boven de kamertemperatuur geeft geen warme (blote) voeten sensatie. Daarvoor moet je toch echt op zo'n 25 graden of meer zitten. Bij ons lukt dat wel In koudere periodes met ta = 27 - 30 graden. Maar nog steeds niet zo comfortabel als de oude CV ketel die gewoon 40 graden water door de badkamervloer pompte :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:02
kazemo schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 11:24:
[...]

:) optimist met 160watt de badkamer verwarmen(je vergeet een 0 word dan 1600watt).. een electrische badkamer verwarming is al gauw 2Kw in de praktijk....vertaald naar een buffervat word dan 1000ltr!
maar goed succes mee
https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening ....daar is het weer anders
wat hoofdzekering betreft wat heb je nu? 1x25A of 1x35A je kan kostenloos verhogen naar 35A door netbeheerder
of 3x25A 3fase dit kost +- 350 euro voor in de toekomst is dit beter dan heb je in totaal 75A om te verbruiken als je alles selectief aansluit in meterkast
ik heb je schema,s bekeken alles word wel erg ingewikkeld is dat wel nodig? kan eenvoudiger werkt dan ook goed ,,less is more,,
1600 watt is echt te veel, met 200 watt (het verwarmde oppervlak is 2m2 en er is een handoekenradiator die nog nooit heeft aangestaan) wordt de vloer ongeveer 12 graden warmer, ruim voldoende.
Pagina: 1 ... 182 183 Laatste