kazemo schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:46:
[...]

8)7 het probleem speelt het meeste voor mensen met radiatoren niet iedereen heeft vloerverwarming,(daar is het probleem in mindere mate schijnt het??) althans is me verteld
Zou niet mogen uitmaken vind ik.
Overshoot is overshoot, ongeacht manier van afgifte.

Stel je zet hem op -1/+1, dan slaat ie af als ie (veel) te warm is geworden, en pas weer aan als het eigenlijk al te koud is. -.5/+.5 zou al veel logischer zijn.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
paQ schreef op donderdag 8 december 2022 @ 09:47:
[...]

En je kan je stooklijn vanuit HA aanpassen *D
Als je stooklijn automatiseert met ESP/HA, wat stel je dan in op de controller? alleen op lucht, of stel je helemaal niets in op de controller?

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
The_KnarF schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:50:
[...]

Als je stooklijn automatiseert met ESP/HA, wat stel je dan in op de controller? alleen op lucht, of stel je helemaal niets in op de controller?
hoofdscherm op warmte (niet AI)

AI is stooklijn controller (wp modus 3)
warmte is stooklijn HA (wp modus 2)

[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 08-12-2022 10:52 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:19
paQ schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:49:
[...]

Zou niet mogen uitmaken vind ik.
Overshoot is overshoot, ongeacht manier van afgifte.

Stel je zet hem op -1/+1, dan slaat ie af als ie (veel) te warm is geworden, en pas weer aan als het eigenlijk al te koud is. -5/+.5 zou al veel logischer zijn.
:) ja precies ik ga afwachten wat ze gaan doen,terzijde bij 1 installatie is de hoofdleiding 1/1/4 duim daar werkt het allemaal beter als bij mij met 28mm( diameter aanvoerleiding is heel belangrijk)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 06-07 19:47

Doezel

Ond

Voor de mensen met een Therma V en een dynamische energie contract. Aangezien de zonnepanelen in de zomer te weinig opwekken om terug te leveren (dus de energie overdag wordt toch volledig verstookt aan verwarming) had ik het idee om de boiler op te stoken op het goedkoopste moment.

Hier vond ik een voorbeeld van hoe dat met de Nordpool integratie gedaan kan worden.
Streven is dat ik de goedkoopste 2 uur van de nacht uitzoek en binnen die 2 uur dan via de modbus de DHW_Heating op On te zetten.

https://www.creatingsmart...vices-for-cheapest-hours/

Ik hou jullie op de hoogte.

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mipo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 04-07 15:58

mipo

LG HM071M.43 - jaar 2020

mipo schreef op donderdag 8 december 2022 @ 09:28:
vandaag weer een test zonder stille modus - na ontdooien raketstart = oververhitting water = pomp off
( stille mod ingeschakeld om ongeveer 7:00 uur ) 8)7 |:( :O

[Afbeelding]

[Afbeelding]
om 9.30 uur ging de pomp aan en piekte en begon te moduleren. Waar zit het verschil?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a7_caaL7Pc3u6X9LuCdDkl7fHVg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iuwkCEOGgnZY9zceBMKk1zag.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N2e4kYTOtYXtf3l2LjtaDdb84WY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pTVIE69VHRuKZqPGWTCgeNH6.jpg?f=fotoalbum_large

Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
mipo schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:00:
[...]

om 9.30 uur ging de pomp aan en piekte en begon te moduleren. Waar zit het verschil?[Afbeelding]

[Afbeelding]
Niet te doorgronden.

Heb het twee keer gehad deze week met starten in de nacht. De eerste keer op 100% en overshoot (duh)

1 uur later, keurige kalme start. Zelfde temperatuur.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirrage
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 10:19
mipo schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:00:
[...]

om 9.30 uur ging de pomp aan en piekte en begon te moduleren. Waar zit het verschil?[Afbeelding]

[Afbeelding]
Stuur je op uitgaande temperatuur? Laatste piek is de aanvoer temperatuur net ff wat lager, bij de vorige piek toevallig uitgeschakeld omdat hij over de ingestelde hysterese ging? Die piek is net een graad of 2 hoger..

LG HM091MR.U44 modbus-HA-enkel vloerverwarming hydraulisch actief


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pieter S
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-12-2023
Kan iemand mij vertellen of de meegeleverde afstandsbediening (LG 15kw Therma V mono)
een thermostaat functie heeft?
De temperatuur schiet alle kanten op behalve de goeie.
De ZZPér die hem heeft geplaatst heeft volgens mij ook geen idee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirrage
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 10:19
Pieter S schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:40:
Kan iemand mij vertellen of de meegeleverde afstandsbediening (LG 15kw Therma V mono)
een thermostaat functie heeft?
De temperatuur schiet alle kanten op behalve de goeie.
De ZZPér die hem heeft geplaatst heeft volgens mij ook geen idee.
Ja, de mee geleverde controller heeft ook de mogelijkheid om als thermostaat te gebruiken, daarmee zoals gebruikelijk in je woonkamer te plaatsen om het huis op de ingestelde lucht temperatuur te houden.
Dit moet je in de instellingen wel aan/uit zetten naar wens (geen idee waar het standaard op staat).

LG HM091MR.U44 modbus-HA-enkel vloerverwarming hydraulisch actief


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
Pieter S schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:40:
Kan iemand mij vertellen of de meegeleverde afstandsbediening (LG 15kw Therma V mono)
een thermostaat functie heeft?
De temperatuur schiet alle kanten op behalve de goeie.
De ZZPér die hem heeft geplaatst heeft volgens mij ook geen idee.
installer menu > Configuratie > Temperatuursensor selecteren > Lucht+water

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • agazus
  • Registratie: Juli 2022
  • Niet online
LG-HM071MR.U44: Buitentemperatuur beneden 3 °C, dan regelmatig ontdooi actie met issues.
De WP draait 24 uur per dag met ‘Low Noise AAN’. Hierbij kan makkelijk de gevraagde kamer temperatuur worden geleverd en produceert een bijna onhoorbaar geluid. Ook de waterpomp moduleert terug tot ca. 8.5 ltr/min. Het enige nadeel is dat beneden 3 °C regelmatig een ‘defrost’ wordt opgestart met aantal issues tot gevolg. Deze issues worden uiteindelijk wel vanzelf opgelost.

Bij ‘Low Noise UIT’ gaat de ventilator in volcontinue bedrijf en produceert de WP ‘teveel’ geluid. De WP gaat dan in volle vaart tot de gevraagde temperatuur bereikt is, om vervolgens te gaan pendelen, waarbij ook de watertemperatuur daalt. De waterpomp gaat wel moduleren tot ca. 8.5 ltr/min, de ventilator helaas niet. Er treden bij deze temperaturen geen ‘ontdooi’ acties op.

Wanneer nu handmatig, kort voordat een ontdooi actie gaat optreden, voor 5 tot 10 minuten ‘Low Noise UIT’ wordt ingesteld, verdwijnt alle ijsvorming op de verdamper. Er treden nu geen ‘CH14’ meldingen en/of ‘restarts’ op. Vervolgens wordt ‘Low Noise AAN’ ingesteld, wat ook minder energie vraagt.
Mijn vraag: is dit handwerk te automatiseren en indien ja, hoe?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

BernieW schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:17:
[...]


Wow, goed bezig. De code van @joep2020 is toch gebaseerd op een eerdere versie van @Devil?
Heb hier zelf de versie van @Devil van half november, dus nog zonder state machine.
Heb de anti-pendel nu (even) uit staan maar gebruik de routines om de PWM van m'n Tado in toom te houden nog wel. Ben ondertussen ook naar de code van @djwlindenaar aan het kijken, zie er ook interessant uit.

Wil je jouw implementatie ook delen via Github oid?

Van het weekend eerst op de bovenverdieping T21 radiatoren door T33's vervangen. Daarna waterzijdig afregelen en dan kan ik me weer volop op het gedrag van de WP storten.

Leuk tijdverdrijf deze winter. En handig zoveel met mede-tweakers op de achtergrond met voorbeelden en om ideeën uit te wisselen.
Ja die code is gebaseerd op een oude versie van mijn code. En helaas een versie die half werkt (als je het positief bekijkt). En vervolgens wordt ik weer benaderd door mensen die vragen waarom het niet werkt. Vind ik niet erg hoor, maar ik kan die mensen ook niet echt helpen, omdat het klopt dat het niet werkt en ik daarom mijn code doorontwikkeld heb :+

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:53

thido

Tilburg

Devil schreef op donderdag 8 december 2022 @ 12:50:
[...]

Ja die code is gebaseerd op een oude versie van mijn code. En helaas een versie die half werkt (als je het positief bekijkt). En vervolgens wordt ik weer benaderd door mensen die vragen waarom het niet werkt. Vind ik niet erg hoor, maar ik kan die mensen ook niet echt helpen, omdat het klopt dat het niet werkt en ik daarom mijn code doorontwikkeld heb :+
Wat is de status van jouw code inmiddels? Welke functionaliteit werken daar nu van?
Binnenkort weer eens proberen, het is nu mooi testweer :-)
De code van Joep doet wat hij moet doen, en dat is de doeltemperatuur aanpassen tijdens opstart of na een defrost, zodat de warmtepomp vlot terug moduleert en niet als een dolle de eerste 20 minuten volgas gaat.
De code doet verder niets met over- of undershoots tijdens normaal bedrijf (door open of dicht lopen van groepen bijvoorbeeld).

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieter S
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-12-2023
Bedankt voor de bruikbare reacties. Probleem is opgelost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirrage
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 10:19
agazus schreef op donderdag 8 december 2022 @ 12:45:
LG-HM071MR.U44: Buitentemperatuur beneden 3 °C, dan regelmatig ontdooi actie met issues.
De WP draait 24 uur per dag met ‘Low Noise AAN’. Hierbij kan makkelijk de gevraagde kamer temperatuur worden geleverd en produceert een bijna onhoorbaar geluid. Ook de waterpomp moduleert terug tot ca. 8.5 ltr/min. Het enige nadeel is dat beneden 3 °C regelmatig een ‘defrost’ wordt opgestart met aantal issues tot gevolg. Deze issues worden uiteindelijk wel vanzelf opgelost.

Bij ‘Low Noise UIT’ gaat de ventilator in volcontinue bedrijf en produceert de WP ‘teveel’ geluid. De WP gaat dan in volle vaart tot de gevraagde temperatuur bereikt is, om vervolgens te gaan pendelen, waarbij ook de watertemperatuur daalt. De waterpomp gaat wel moduleren tot ca. 8.5 ltr/min, de ventilator helaas niet. Er treden bij deze temperaturen geen ‘ontdooi’ acties op.

Wanneer nu handmatig, kort voordat een ontdooi actie gaat optreden, voor 5 tot 10 minuten ‘Low Noise UIT’ wordt ingesteld, verdwijnt alle ijsvorming op de verdamper. Er treden nu geen ‘CH14’ meldingen en/of ‘restarts’ op. Vervolgens wordt ‘Low Noise AAN’ ingesteld, wat ook minder energie vraagt.
Mijn vraag: is dit handwerk te automatiseren en indien ja, hoe?
Zie onderstaande link naar bericht van paQ. Zoals hij zelf zegt is het wel een noodoplossing, zelf nog niet geprobeerd maar werk je met modbus dan lijkt het vrij makkelijk te automatiseren:
https://gathering.tweaker...message/73701818#73701818

LG HM091MR.U44 modbus-HA-enkel vloerverwarming hydraulisch actief


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
Devil schreef op donderdag 8 december 2022 @ 12:50:
[...]

Ja die code is gebaseerd op een oude versie van mijn code. En helaas een versie die half werkt (als je het positief bekijkt). En vervolgens wordt ik weer benaderd door mensen die vragen waarom het niet werkt. Vind ik niet erg hoor, maar ik kan die mensen ook niet echt helpen, omdat het klopt dat het niet werkt en ik daarom mijn code doorontwikkeld heb :+
doet het wat aan die spikes van de aanvoertemp water als hij gaat 'smeren' naar ik begrijp?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
paQ schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:10:
[...]

Niet te doorgronden.

Heb het twee keer gehad deze week met starten in de nacht. De eerste keer op 100% en overshoot (duh)

1 uur later, keurige kalme start. Zelfde temperatuur.
Dezelfde water temperatuur, maar wat zou je vloer temperatuur zijn? Ik heb zelf ook heel vaak dat de eerst herstart resulteert in een overshute maar dat hij er de 2de keer wel doorheen komt. Net of hij dan meer warmte kwijt kan...

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
Casper de Boer schreef op donderdag 8 december 2022 @ 13:43:
[...]


Dezelfde water temperatuur, maar wat zou je vloer temperatuur zijn? Ik heb zelf ook heel vaak dat de eerst herstart resulteert in een overshute maar dat hij er de 2de keer wel doorheen komt. Net of hij dan meer warmte kwijt kan...
Bij mij eerste keer 15, tweede keer 18

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
iemand een idee hoe ik dit op kan lossen in ESPHome?
deze is van Joep, maar krijg met alle versies dezelfde melding.
mijn bordje is een ESP32-WROOM-32 (als het goed is maakt dat niet uit)
ik heb geen ervaring met dingen uit github halen, ben ik iets vergeten?
Tijdens install struikelt ESPHome over de volgende componenten:
  • unit_of_measurement: "°C"
  • register_type: holding
  • register_type: coil
zie hieronder de volledige logging
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
INFO Reading configuration /config/esphome/esp-lg-control.yaml...
Failed config

number.template: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:34]
  platform: template
  id: stooklijn_min_oat
  name: Stooklijn Minimum Buitentemperatuur
  min_value: -15
  max_value: 4
  step: 1
  restore_value: True
  initial_value: -5
  
  [unit_of_measurement] is an invalid option for [number.template]. Please check the indentation.
  unit_of_measurement: °C [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:42]
  optimistic: True
  set_action: 
    then: 
      - lambda: id(force_update_stooklijn) = true;
number.template: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:48]
  platform: template
  id: stooklijn_max_oat
  name: Stooklijn Maximum Buitentemperatuur
  min_value: 5
  max_value: 20
  step: 1
  restore_value: True
  initial_value: 13
  
  [unit_of_measurement] is an invalid option for [number.template]. Please check the indentation.
  unit_of_measurement: °C [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:56]
  optimistic: True
  set_action: 
    then: 
      - lambda: id(force_update_stooklijn) = true;
number.template: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:62]
  platform: template
  id: stooklijn_max_wtemp
  name: Stooklijn Maximum Watertemperatuur
  min_value: 31
  max_value: 50
  step: 1
  restore_value: True
  initial_value: 35
  
  [unit_of_measurement] is an invalid option for [number.template]. Please check the indentation.
  unit_of_measurement: °C [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:70]
  optimistic: True
  set_action: 
    then: 
      - lambda: id(force_update_stooklijn) = true;
number.template: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:76]
  platform: template
  id: stooklijn_min_wtemp
  name: Stooklijn Minimum Watertemperatuur
  min_value: 26
  max_value: 30
  step: 1
  restore_value: True
  initial_value: 28
  
  [unit_of_measurement] is an invalid option for [number.template]. Please check the indentation.
  unit_of_measurement: °C [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:84]
  optimistic: True
  set_action: 
    then: 
      - lambda: id(force_update_stooklijn) = true;
output.modbus_controller: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:138]
  platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: lg
  id: water_temp_target_output
  
  [register_type] is an invalid option for [output.modbus_controller]. Did you mean [register_count]?
  register_type: holding [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:141]
  address: 2
  value_type: U_WORD
  multiply: 1000
output.modbus_controller: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:145]
  platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: lg
  id: modbus_set_silent_mode
  
  [register_type] is an invalid option for [output.modbus_controller]. Did you mean [register_count]?
  register_type: coil [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:148]
  address: 2

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
The_KnarF schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:41:
iemand een idee hoe ik dit op kan lossen in ESPHome?
deze is van Joep, maar krijg met alle versies dezelfde melding.
mijn bordje is een ESP32-WROOM-32 (als het goed is maakt dat niet uit)
ik heb geen ervaring met dingen uit github halen, ben ik iets vergeten?
Tijdens install struikelt ESPHome over de volgende componenten:
  • unit_of_measurement: "°C"
  • register_type: holding
  • register_type: coil
zie hieronder de volledige logging
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
INFO Reading configuration /config/esphome/esp-lg-control.yaml...
Failed config

number.template: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:34]
  platform: template
  id: stooklijn_min_oat
  name: Stooklijn Minimum Buitentemperatuur
  min_value: -15
  max_value: 4
  step: 1
  restore_value: True
  initial_value: -5
  
  [unit_of_measurement] is an invalid option for [number.template]. Please check the indentation.
  unit_of_measurement: °C [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:42]
  optimistic: True
  set_action: 
    then: 
      - lambda: id(force_update_stooklijn) = true;
number.template: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:48]
  platform: template
  id: stooklijn_max_oat
  name: Stooklijn Maximum Buitentemperatuur
  min_value: 5
  max_value: 20
  step: 1
  restore_value: True
  initial_value: 13
  
  [unit_of_measurement] is an invalid option for [number.template]. Please check the indentation.
  unit_of_measurement: °C [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:56]
  optimistic: True
  set_action: 
    then: 
      - lambda: id(force_update_stooklijn) = true;
number.template: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:62]
  platform: template
  id: stooklijn_max_wtemp
  name: Stooklijn Maximum Watertemperatuur
  min_value: 31
  max_value: 50
  step: 1
  restore_value: True
  initial_value: 35
  
  [unit_of_measurement] is an invalid option for [number.template]. Please check the indentation.
  unit_of_measurement: °C [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:70]
  optimistic: True
  set_action: 
    then: 
      - lambda: id(force_update_stooklijn) = true;
number.template: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:76]
  platform: template
  id: stooklijn_min_wtemp
  name: Stooklijn Minimum Watertemperatuur
  min_value: 26
  max_value: 30
  step: 1
  restore_value: True
  initial_value: 28
  
  [unit_of_measurement] is an invalid option for [number.template]. Please check the indentation.
  unit_of_measurement: °C [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:84]
  optimistic: True
  set_action: 
    then: 
      - lambda: id(force_update_stooklijn) = true;
output.modbus_controller: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:138]
  platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: lg
  id: water_temp_target_output
  
  [register_type] is an invalid option for [output.modbus_controller]. Did you mean [register_count]?
  register_type: holding [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:141]
  address: 2
  value_type: U_WORD
  multiply: 1000
output.modbus_controller: [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:145]
  platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: lg
  id: modbus_set_silent_mode
  
  [register_type] is an invalid option for [output.modbus_controller]. Did you mean [register_count]?
  register_type: coil [source /config/esphome/esp-lg-control.yaml:148]
  address: 2
makkelijker is als je even de aangehaalde stukjes code uit je configuration post

in code=yaml tags, dan is de syntax ook te volgen

heb je Celcius ook wel tussen " staan?
YAML:
1
unit_of_measurement: "°C"

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
paQ schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:44:
[...]

in code=yaml tags, dan is de syntax ook te volgen
thanks, aangepast (denk ik) zo beter?
weer wat geleerd vandaag

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
The_KnarF schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:47:
[...]

thanks, aangepast (denk ik) zo beter?
weer wat geleerd vandaag
unit_of_measurement wordt niet geaccepteerd bij number.template is de melding

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
paQ schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:48:
[...]

unit_of_measurement wordt niet geaccepteerd bij number.template is de melding
ja, klopt, ik was niet helemaal duidelijk in mijn vraagstelling.
hoe kan ik dit oplossen?

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirrage
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 10:19
Pieter S schreef op donderdag 8 december 2022 @ 13:12:
Bedankt voor de bruikbare reacties. Probleem is opgelost.
Goed om te horen! Zou je kunnen aangeven wat de oorzaak was en hoe je het hebt opgelost? Mocht iemand anders dit probleem ook hebben zou die het ook kunnen oplossen.

LG HM091MR.U44 modbus-HA-enkel vloerverwarming hydraulisch actief


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
The_KnarF schreef op donderdag 8 december 2022 @ 14:57:
[...]

ja, klopt, ik was niet helemaal duidelijk in mijn vraagstelling.
hoe kan ik dit oplossen?
Ik heb daar te weinig kaas van gegeten.
Steeds als ik hiermee bezig ben dan is het vooral veel googlen.

Ik heb ze zo staan:

YAML:
1
2
3
4
5
number:
  - platform: template
    name: "Stooklijn Minimum Buitentemperatuur"
    min_value: -15
    max_value: 4

enz enz

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fronte
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03-2023
[quote]Ruut88 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:37:
[...]


In mijn geval 3063 (mocht het niet lukken) ;


Ik heb de installateurs handleiding nogmaals doorgelezen. Maar kan niets vinden over A1
Wat deze instelling inhoud

Mvgr Ad

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
Bedoel je niet. AI?

dat is hoofdscherm, waar nu warmte staat, zet je hem op AUTO.
De ballon ernaast wordt nu AI (en kun je + en - )

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fronte
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-03-2023
Klopt dat bedoelde ik maar wat Al inhoud en doet kan ik niet vinden.???

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Smartmailer
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 05-07 12:26
Hallo Ad

In de manual wordt het omschreven als seizoen gebonden auto temperatuur blz 213

Het geeft de mogelijkheid een waarde vast te zetten voor de watertemperatuur, welke gebruikt wordt voor verwarming, ten opzichte van de gemeten buitentemperatuur.

LG HM071 MR U44 ~ 14x260WP Black ~ SMA 3000TL ~ 8.1 kWp Solaredge ~ Gasloos


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Paulluijken
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 13:11
paQ schreef op donderdag 8 december 2022 @ 09:47:
[...]


Ben sinds 2 dagen aan het prutsen met een vereenvoudigde versie van het "anti-overshoot-scriptje" van @Devil, maar dan de versie van @joep2020 via een esp controller en hulp van @thido.
Moest wel heel de bende weer ombouwen van modbuscontroller naar esp (weer een leercurve :| ) maar dat zou dat wel moeten voorkomen.
En je kan je stooklijn vanuit HA aanpassen *D
[Afbeelding]
Cool! Heb je het op git staan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterboer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-02 19:58
kazemo schreef op donderdag 8 december 2022 @ 10:19:
:'( :'( vorige week een lg monteur/installateur hier gehad hij zou software aan passen met probleem van de in en uitschakel verschil van 2gr aan te passen,het is hem dus niet gelukt,hij heeft contact gehad met lg nederland zij gaan er nu werk van maken om de software te veranderen via lg korea(althans is me beloofd het betreft 3 units u44 9kw hier in het dorp hebben we gezamelijk gekocht allemaal met het zelfde probleem)
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan. Als LG een oplossing hiervoor heeft zou ik het graag van je horen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
Pieterboer schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:22:
[...]


Ik loop tegen hetzelfde probleem aan. Als LG een oplossing hiervoor heeft zou ik het graag van je horen
het is jammer dat de LG pompen niet gewoon via internet te updaten zijn alles moet via een monteur. de app is ook een droevig iets, je kan er amper gegevens uithalen. jammer dat ze hier niet meer opties in gemaakt hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leow88
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 16-06 10:19
pure100100 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:24:
[...]


het is jammer dat de LG pompen niet gewoon via internet te updaten zijn alles moet via een monteur. de app is ook een droevig iets, je kan er amper gegevens uithalen. jammer dat ze hier niet meer opties in gemaakt hebben.
Hier ook hetzelfde probleem.
Na een defrost gaat mijn 7kW U44 als een gek staan te draaien met bijbehorend geluid.
Om vervolgens na 30 minuten weer een defrost te starten.
Nu 2 graden en hoge luchtvochtigheid hier.
Precies wat je zegt de app is een droevig ding. Je ziet er niet op wat je nodig hebt en je kunt ook bijna niets instellen.

[ Voor 9% gewijzigd door leow88 op 08-12-2022 19:52 ]

LG-HM071MR-U44 (3.6.0.3) / Atlantic Explorer V4 - 270L / Zonnepanelen 7200 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:19
Pieterboer schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:22:
[...]


Ik loop tegen hetzelfde probleem aan. Als LG een oplossing hiervoor heeft zou ik het graag van je horen
8)7 zoals het nu is werkt het niet naar behoren de hysterese ,kan niet kleiner het enigste wat ik kan bedenken is er een extra externe thermostaat aan hangen met een kleiner verschil(maar dat kan weer ander probeem opleveren als ik pech heb het apparaat is niet te doorgronden) het enigste wat je nu kan doen is er ook melding van doen bij lg nederland misschien baat dit als er meerdere mensen klachten hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

thido schreef op donderdag 8 december 2022 @ 13:03:
[...]


Wat is de status van jouw code inmiddels? Welke functionaliteit werken daar nu van?
Binnenkort weer eens proberen, het is nu mooi testweer :-)
De code van Joep doet wat hij moet doen, en dat is de doeltemperatuur aanpassen tijdens opstart of na een defrost, zodat de warmtepomp vlot terug moduleert en niet als een dolle de eerste 20 minuten volgas gaat.
De code doet verder niets met over- of undershoots tijdens normaal bedrijf (door open of dicht lopen van groepen bijvoorbeeld).
Code zorgt voor opstarten en dempen van de piek.
Zorgt ervoor dat de hysteresis niet overschreden wordt, behalve als het target meer dan 3 graden (instelbaar in de code) verhoogd zou moeten worden (dus met een hysteresis van 4 betekend dat 7 graden boven daadwerkelijke target).
Zorgt voor omlaag brengen van de temperatuur bij een (verwachte) overshoot van meer dan drie graden.
Zorgt voor omhoog brengen van de temperatuur bij een stall van de temperatuur.
Schakelt stille modus uit als de target niet gehaald wordt.
Verhoogd tijdelijk (1 uur) de target met 2 graden na SWW bereiding. Om de afkoeling te compenseren.
Schakelt automatisch silent modus in als de target gehaald is, behalve onder een bepaalde temperatuur.

Dat ongeveer. En dan nog een stooklijn berekening met instelbare 'kromming' = iets hogere temperaturen bij lagere buitentemperatuur. Maar kan ook op 0, dan is hij lineair.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:53

thido

Tilburg

Devil schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:55:
[...]

Code zorgt voor opstarten en dempen van de piek.
Zorgt ervoor dat de hysteresis niet overschreden wordt, behalve als het target meer dan 3 graden (instelbaar in de code) verhoogd zou moeten worden (dus met een hysteresis van 4 betekend dat 7 graden boven daadwerkelijke target).
Zorgt voor omlaag brengen van de temperatuur bij een (verwachte) overshoot van meer dan drie graden.
Zorgt voor omhoog brengen van de temperatuur bij een stall van de temperatuur.
Schakelt stille modus uit als de target niet gehaald wordt.
Verhoogd tijdelijk (1 uur) de target met 2 graden na SWW bereiding. Om de afkoeling te compenseren.
Schakelt automatisch silent modus in als de target gehaald is, behalve onder een bepaalde temperatuur.

Dat ongeveer. En dan nog een stooklijn berekening met instelbare 'kromming' = iets hogere temperaturen bij lagere buitentemperatuur. Maar kan ook op 0, dan is hij lineair.
Lekker bezig geweest :-)

Als de hysterese dreigt overschreden te worden ga je de doeltemperatuur een beetje uppen begrijp ik?
Wat is een 'verwachte' overshoot? (als in: wanneer verwacht je die?).

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11:41
Devil schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:55:
[...]

Code zorgt voor opstarten en dempen van de piek.
Zorgt ervoor dat de hysteresis niet overschreden wordt, behalve als het target meer dan 3 graden (instelbaar in de code) verhoogd zou moeten worden (dus met een hysteresis van 4 betekend dat 7 graden boven daadwerkelijke target).
Zorgt voor omlaag brengen van de temperatuur bij een (verwachte) overshoot van meer dan drie graden.
Zorgt voor omhoog brengen van de temperatuur bij een stall van de temperatuur.
Schakelt stille modus uit als de target niet gehaald wordt.
Verhoogd tijdelijk (1 uur) de target met 2 graden na SWW bereiding. Om de afkoeling te compenseren.
Schakelt automatisch silent modus in als de target gehaald is, behalve onder een bepaalde temperatuur.

Dat ongeveer. En dan nog een stooklijn berekening met instelbare 'kromming' = iets hogere temperaturen bij lagere buitentemperatuur. Maar kan ook op 0, dan is hij lineair.
Klinkt of het op heel veel punten anders werkt dan je vorige code. Heb je de oude thermostaat en pomp routines gebruikt, of is dit ook aangepast?

Een COP routine zit er (nog) nietin begrijp ik, niet dat dit het belangrijkste is .De Koreaanse leeuw temmen komt eerst.

Moet ook zeggen dat ik de afgelopen dagen redelijk zonder anti-pendel heb gedraaid. Af en toe wel gekke overshoots, maar slechts één keer kort afgeslagen. Maar ik heb de 120 m2 vloerverwarming tegenwoordig ook continue open staan. Hij kan dus wel wat warmte kwijt.

Ik moet toch heel binnenkort m'n eigen meuk (SDM en SD sensors) maar es in je nieuwe code plakken en deze versie gaan gebruiken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

thido schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:08:
[...]


Lekker bezig geweest :-)

Als de hysterese dreigt overschreden te worden ga je de doeltemperatuur een beetje uppen begrijp ik?
Wat is een 'verwachte' overshoot? (als in: wanneer verwacht je die?).
Ja precies, de hysteresis mag 3 minuten overschreden worden voordat de compressor uit gaat. Het algoritme wacht tot de hysteresis overschreden wordt en verhoogt dan de doeltemperatuur met 1, waardoor het weer binnen de marge valt. En dat dus maximaal drie keer. Daarna verlaagd hij steeds weer langzaamaan, totdat het systeem weer op target draait.

Een verwachte overshoot is een combinatie van een daadwerkelijke overshoot + een voorspelling voor de komende 20 minuten, op basis van de voorgaande 20 en 5 minuten. Heel basic extrapolatie.
BernieW schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:24:
[...]


Klinkt of het op heel veel punten anders werkt dan je vorige code. Heb je de oude thermostaat en pomp routines gebruikt, of is dit ook aangepast?

Een COP routine zit er (nog) nietin begrijp ik, niet dat dit het belangrijkste is .De Koreaanse leeuw temmen komt eerst.

Moet ook zeggen dat ik de afgelopen dagen redelijk zonder anti-pendel heb gedraaid. Af en toe wel gekke overshoots, maar slechts één keer kort afgeslagen. Maar ik heb de 120 m2 vloerverwarming tegenwoordig ook continue open staan. Hij kan dus wel wat warmte kwijt.

Ik moet toch heel binnenkort m'n eigen meuk (SDM en SD sensors) maar es in je nieuwe code plakken en deze versie gaan gebruiken.
Ja vrijwel alles is aangepast. Mocht je nog een esp hebben liggen dan kun je het wellicht eerst daar in flashen om er wat mee te spelen. En de instellingen na te lopen.

Ik merk inderdaad dat hij het bij lage temperaturen best goed doet zonder interventie. Maar zodra de temperatuur oploopt wordt het weer drama.

Wat verwacht je van een COP routine? Sturen op optimale cop? Hie zou dat kunnen werken? Wil het wel proberen te maken.

[ Voor 41% gewijzigd door Devil op 08-12-2022 20:30 ]

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:53

thido

Tilburg

Die undershoots zijn ook best drama. Zodra de Ta onder de doeltemperatuur komt gaat hij als een gek opschalen. Dus zodra hij terug is gemoduleerd wil hij wel eens even onder de doeltemperatuur komen, hoppa volgas. @paQ kan daar over meepraten ;-)

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

thido schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:29:
Die undershoots zijn ook best drama. Zodra de Ta onder de doeltemperatuur komt gaat hij als een gek opschalen. Dus zodra hij terug is gemoduleerd wil hij wel eens even onder de doeltemperatuur komen, hoppa volgas. @paQ kan daar over meepraten ;-)
Ja heb ik ook continu. Helemaal terug naar 15 rpm, totdat de temperatuur target -3 is en dan weer lekker volgas naar target +4 zucht...
Kan het ook niet helemaal voorkomen, want dan wordt het algoritme te agressief. Pomp moet ook tijd hebben om zichzelf te stabiliseren anders blijf je heen en weer pingpongen.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

BernieW schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:24:
[...]

Ik moet toch heel binnenkort m'n eigen meuk (SDM en SD sensors) maar es in je nieuwe code plakken en deze versie gaan gebruiken.
Als je die sensors dezelfde namen geeft als mijn modbus sensors kan ik het misschien integreren in de code. Zodat je bij installatie kunt wisselen tussen modbus of SDM.

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
thido schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:29:
Die undershoots zijn ook best drama. Zodra de Ta onder de doeltemperatuur komt gaat hij als een gek opschalen. Dus zodra hij terug is gemoduleerd wil hij wel eens even onder de doeltemperatuur komen, hoppa volgas. @paQ kan daar over meepraten ;-)
Zoiets dus :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1BDANzudPJKykaTD8fzXn6q9878=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AoRmKFFVAGZeln3jI6rRwF7J.png?f=fotoalbum_large

Alleen gaat dat (gelukkig) niet vol gas bij mij..
Als ik de doel temperatuur dan een graad verlaag wordt hij meestal wel rustig totdat ik er weer een graad bij doe, dan wil hij weer vol gas die graad er bij krijgen 8)7

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
Casper de Boer schreef op donderdag 8 december 2022 @ 20:47:
[...]


Zoiets dus :+
[Afbeelding]

Alleen gaat dat (gelukkig) niet vol gas bij mij..
Als ik de doel temperatuur dan een graad verlaag wordt hij meestal wel rustig totdat ik er weer een graad bij doe, dan wil hij weer vol gas die graad er bij krijgen 8)7
dit ziet er voor een 12KW prima uit lijkt mij.
heb jij silent mode aan? of laat die grafiek niet alle pieken en dalen zien?
mijn 5kw doet in silent mode ongeveer dit met pieken tot 1500 w en met silent mode uit schiet deze door tot 2800w verbruik

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 23-06 08:43
The_KnarF schreef op donderdag 8 december 2022 @ 21:00:
[...]

dit ziet er voor een 12KW prima uit lijkt mij.
heb jij silent mode aan? of laat die grafiek niet alle pieken en dalen zien?
mijn 5kw doet in silent mode ongeveer dit met pieken tot 1500 w en met silent mode uit schiet deze door tot 2800w verbruik
Silent mode tot nu toe altijd aan. 1 keer uitgezet maar toen knalde die meteen naar 4500W met opstarten.
Met silent mode max 2500W. Grafiek klopt wel in ieder geval. Zelfs een keer een halve dag op <600W staan pruttelen, totdat hij een defrost kreeg en weer opnieuw ging "jengelen"

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RS6
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 05-11-2023

RS6

Sinds kort bezitter van LG Therma V boiler 270l
Watertemperatuur zit veel lager dan 1-3 gr zoals eerder in dit forum vermeld. Zit zo’n 5-6 gr in.
Met doeltemp 50 en actueel 44 was het bij een langere douchebeurt ineens nog maar 32gr.
Iemand hier ervaring mee? Zo is het lang wachten met 5 personen totdat ie weer eens voldoende opgewarmd is. Temp ophogen tot 55-60 zal ook niet meer efficiënt zijn lijkt me

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterboer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-02 19:58
kazemo schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:51:
[...]

8)7 zoals het nu is werkt het niet naar behoren de hysterese ,kan niet kleiner het enigste wat ik kan bedenken is er een extra externe thermostaat aan hangen met een kleiner verschil(maar dat kan weer ander probeem opleveren als ik pech heb het apparaat is niet te doorgronden) het enigste wat je nu kan doen is er ook melding van doen bij lg nederland misschien baat dit als er meerdere mensen klachten hebben.
Ik zal contact opnemen met LG en het probleem kenbaar maken.
Een externe thermostaat heb ik ook aan gedacht, mocht het probleem niet oplosbaar zijn door met de parameters te spelen, ga ik dit wel eens proberen denk ik.

De warmtepomp is te veel gericht op vloerverwarming en niet iedereen heeft dat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 05-07 22:39
@RS6 er is ook een lg warmtepomp boiler topic, wellicht dat je daar beter advies kunt krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 01:27
kazemo schreef op donderdag 8 december 2022 @ 19:51:
[...]

8)7 zoals het nu is werkt het niet naar behoren de hysterese ,kan niet kleiner het enigste wat ik kan bedenken is er een extra externe thermostaat aan hangen met een kleiner verschil(maar dat kan weer ander probeem opleveren als ik pech heb het apparaat is niet te doorgronden) het enigste wat je nu kan doen is er ook melding van doen bij lg nederland misschien baat dit als er meerdere mensen klachten hebben.
Waarom probeer je niet enkel op water temperatuur te sturen?

De LG maakt er idd een zootje van als er een thermostaat bijkomt spelen.

Stel je stooklijn in met hoge watertemperatuur en doe er elke dag een graad af, totdat hij z'n kamertemperatuur niet meer kan handhaven....

Starttemperatuur heb ik op 25° staan tegen het pendelen bij warmer weer.


Het is immers ideaal weer om in te regelen.

[ Voor 7% gewijzigd door Kenwood960 op 08-12-2022 23:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pieterboer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 12-02 19:58
Kenwood960 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:49:
[...]


Waarom probeer je niet enkel op water temperatuur te sturen?

De LG maakt er idd een zootje van als er een thermostaat bijkomt spelen.

Stel je stooklijn in met hoge watertemperatuur en doe er elke dag een graad af, totdat hij z'n kamertemperatuur niet meer kan handhaven....

Starttemperatuur heb ik op 25° staan tegen het pendelen bij warmer weer.


Het is immers ideaal weer om in te regelen.
Ik draai ook alleen op radiatoren. Heb de stooklijn ook op water geprobeerd. Echter, de minimum watertemp is max 34 graden. Waneer de wp afbouw en op 34 graden inlaat komt, heb ik geen afgifte meer via de radiatoren. De outlet is dat tevens 34 graden, dus er is een delta t <1.
Wat ik graag wil, is dat de wp stookt met ongeveer 40 outlet, tot de doeltemp is behaald, met een hysteresis van 1 graad.
De wp heeft nou een hysteresis van 2 graden, en dat is niet toereikend

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
Hallo allemaal
Het valt mij op dat de temperatuur in het buffervat altijd 3 gr hoger is dan de de aanvoer temp op de leiding er naar toe vanaf de WP
Ik kan op 10 verschillende plekken in het systeem de temp uitlezen via aangebrachte sensoren.
Aan de sensoren ligt het niet
Deze al diverse keren verwisseld maar zie continue zelfde verschil
De sensor net voor het buffervat dik ingepakt met isolatie materiaal voor mogelijk warmte verlies.
Buffervat is puur voor verwarming. Geen SWW.
Geen elektrische warmtespiraak aanwezig.
Is er een mogelijke verklaring?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11:41
Vanacht hier -5, met die luchtvochtigheid erbij iedere 3 kwartier een defrost.

Normaal staat ie 's nachts op silent mode, maar met dit weer redt ik dat niet. Merk nu echt wel dat ie aan de bak moet.

Door de vele defrosts en silent mode daalt de uitgangstemperatuur tot een paar graden onder target. Nu silent mode uit staat haalt ie de uitgangstemperatuur wel (natuurlijk ook weer een mooie overshoot). Maar even zien of ik vandaag de stooklijn nog aan moet passen.

Verwacht trouwens ook nu die op vol vermogen kan draaien dat de defrost frequentie naar beneden gaat, ben benieuwd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • antoine sellies
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 04-05 14:01
hier vannacht ook een hoop defrost gehad
met de silent mode uitAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EggZ2GknZsXO1dq86px6pty4Mh8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PfSRdB4bVQqFz2DonHFoHG0J.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mipo
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 04-07 15:58

mipo

LG HM071M.43 - jaar 2020

Mirrage schreef op donderdag 8 december 2022 @ 11:13:
[...]


Stuur je op uitgaande temperatuur? Laatste piek is de aanvoer temperatuur net ff wat lager, bij de vorige piek toevallig uitgeschakeld omdat hij over de ingestelde hysterese ging? Die piek is net een graad of 2 hoger..
Ik regel de inlaattemperatuur naar de pomp - retour vanaf de vloer

Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:19
Pieterboer schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 06:41:
[...]


Ik draai ook alleen op radiatoren. Heb de stooklijn ook op water geprobeerd. Echter, de minimum watertemp is max 34 graden. Waneer de wp afbouw en op 34 graden inlaat komt, heb ik geen afgifte meer via de radiatoren. De outlet is dat tevens 34 graden, dus er is een delta t <1.
Wat ik graag wil, is dat de wp stookt met ongeveer 40 outlet, tot de doeltemp is behaald, met een hysteresis van 1 graad.
De wp heeft nou een hysteresis van 2 graden, en dat is niet toereikend
8)7 ik heb ook alleen radiatoren je kan de stooklijn hoger zetten(weers afhankelijk) ik heb hem staan op max 53gr bij een buiten temp. van -3,echter bij defrost bij dit weer daalt de temp tijdelijk hij gebruikt warmte uit de installatie voor te ontdooien,ik ben nu al 3mnd aan het klooien ik kan de controller onderhand dromen beter krijg ik het niet wat AL betreft is voor mij overbodig je kan er alleen op stook lijn(aut) de stooklijn 5gr plussen of minnen,dat kan ik op warmte ook handmatig of op auto(stooklijn) voor de werking maakt maakt het vlg mij geen reet uit,bij lagere buitentemp dan 4gr heeft de wp er moeite mee hij maakt dan runs 4u,feit is het duurt allemaal langer je kan het nit vergelijken met een cv ketel zijn bovenwaarde is 9kw bovenwaade thermische energie een ketel is bijv 22kw,ik krijg het ermee warm :) :)

[ Voor 6% gewijzigd door kazemo op 09-12-2022 09:49 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11:41
Begin een andere associatie met rijp op bomen en struiken te krijgen.
Vroeger, pre-WP tijdperk, was het vooral mooi en genieten van de natuur.

Nu komt daar DEFROST bij |:(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
antoine sellies schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:10:
hier vannacht ook een hoop defrost gehad
met de silent mode uit[Afbeelding]
is dat niet gewoon aan uit steeds?
HW kleeft nogal wat van die spikes aan elkaar normaliter.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Niels78
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-02 18:45
Vanochtend om 8.00u is m'n 12 kw geleverd!
Dus ik heb wat te doen.

Ik zit er alleen sterk over te twijfelen om de ketel niet meer mee te laten draaien in het het verwarmingscircuit of voor de zekerheid nog wel.

Theoretisch moet de 12 kw het makkelijk kunnen trekken...dilemma's dilemma's dilemma's haha.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jHZGLFHOWywQ8u1Vkq2uR-VTkJE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z36Stu9yuhf8WMfMl6AMmoTF.jpg?f=fotoalbum_large

LG Therma V - HM123MR.U34 | PV 6400wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:19
Kenwood960 schreef op donderdag 8 december 2022 @ 23:49:
[...]


Waarom probeer je niet enkel op water temperatuur te sturen?

De LG maakt er idd een zootje van als er een thermostaat bijkomt spelen.

Stel je stooklijn in met hoge watertemperatuur en doe er elke dag een graad af, totdat hij z'n kamertemperatuur niet meer kan handhaven....

Starttemperatuur heb ik op 25° staan tegen het pendelen bij warmer weer.


Het is immers ideaal weer om in te regelen.
_/-\o_ je kan me geloven ik heb het allemaal gepr obeerd,het is links of rechtsom feit is naarmate het buiten kouder word er meer energie het huis in moet,het altijd zo geweest als het kouder word moet je de kachel hoger zetten dat geld ook voor een wp,dan moet je het energie zuinige maar onder de schoenen schrijven omslag punt is als de buitentemp. onder de 4gr daalt

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:19
Niels78 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:26:
Vanochtend om 8.00u is m'n 12 kw geleverd!
Dus ik heb wat te doen.

Ik zit er alleen sterk over te twijfelen om de ketel niet meer mee te laten draaien in het het verwarmingscircuit of voor de zekerheid nog wel.

Theoretisch moet de 12 kw het makkelijk kunnen trekken...dilemma's dilemma's dilemma's haha.

[Afbeelding]
:) ik heb de cv ketel behouden als backup en voor warmsanitar water er moeten dan wel terugslagkleppen tussen anders werkt het niet men kan als het moet beide gezamelijk laten lopen of seperaat,bij mij heeft de cv ketel tot nu toe niet meer gelopen voor cv :)

[ Voor 3% gewijzigd door kazemo op 09-12-2022 10:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dmniels
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 04-07 18:46
Sinds deze nacht doet mijn warmtepomp raar , hij staat nog altijd op 30gr aanvoer.
Hij lijkt te pendelen iemand een idee?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fr4OQ2F_rtb-WXLv9O4C7mzKCs8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3wBMexjU2kzNqoKJBmVH0HND.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-06 17:01
dmniels schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:41:
Sinds deze nacht doet mijn warmtepomp raar , hij staat nog altijd op 30gr aanvoer.
Hij lijkt te pendelen iemand een idee?[Afbeelding]
Al die scherpe punten naar beneden in de gele lijn zijn dat niet gewoon defrosts? Waarna de pomp weer even op veel vermogen loopt om daarna of op een lager wattage te blijven lopen of na 45/60 minuten weer een defrost erin te gooien?

En dat lijkt mij met het huidige weer toch normaal gedrag? Aangezien ik hier ongeveer het zelfde gedrag heb met een 7kw model. die nu vanaf woensdagavond continu aan het lopen is op 31graden aanvoer. En het binnen vooralsnog rond de 21 blijft. En ook elk uur een defrost erin gooit.

[ Voor 13% gewijzigd door Jirure1984 op 09-12-2022 11:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dmniels
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 04-07 18:46
Zijn wel veel defrosts dan....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 15:44
Ik heb er momenteel ook 1 per 35-45 minuten helaas. ;w

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-06 17:01
obv dat ik bij veel mensen lees dat ze een defrost hebben om het uur, ga ik ervan uit dat het normaal is.

Indien silent aanstaat kan je deze uitzetten. Schijnt dat je minder defrost hebt op de normale modus.


ik zit vandaag op een defrost om de 60/65 minuten op silent.

[ Voor 13% gewijzigd door Jirure1984 op 09-12-2022 11:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

montebaldo55 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 07:29:
Hallo allemaal
Het valt mij op dat de temperatuur in het buffervat altijd 3 gr hoger is dan de de aanvoer temp op de leiding er naar toe vanaf de WP
Ik kan op 10 verschillende plekken in het systeem de temp uitlezen via aangebrachte sensoren.
Aan de sensoren ligt het niet
Deze al diverse keren verwisseld maar zie continue zelfde verschil
De sensor net voor het buffervat dik ingepakt met isolatie materiaal voor mogelijk warmte verlies.
Buffervat is puur voor verwarming. Geen SWW.
Geen elektrische warmtespiraak aanwezig.
Is er een mogelijke verklaring?
Hangt er vanaf hoe je buffervat is aangesloten. Paralel of serieel? En zo ja hoe precies? Aparte cvpomp of alleen de interne pomp van de warmtepomp? Als je paralel draait met een extra pomp heb je eigenlijk twee onafhankelijk werkende circuits met menging van het water. Hoe de stroming door de buffer loopt is dan helemaal afhankelijk van de verhouding van de flow van beide pompen.
Hier staat heel veel info: https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirrage
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 10:19
mipo schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 09:22:
[...]

Ik regel de inlaattemperatuur naar de pomp - retour vanaf de vloer
Excuus in m'n vorige post, was niet lekker duidelijk met aanvoertemperatuur (bedoel daarmee uitgaande van de WP).
Dan zou je beter kunnen kijken naar de grafiek met ingaande watertemperatuur WP. Zijn daar ook 2 pieken te zien waarvan die laatste net wat lager ligt zou het verhogen van de hysterese met een graad of 2 een oplossing kunnen zijn.

Er zijn zoveel factoren afhankelijk aan een goede werking waarbij je trail en error moet toepassen. Niet makkelijk met een aantal variabelen zoals binnen- en buitentemperatuur.

LG HM091MR.U44 modbus-HA-enkel vloerverwarming hydraulisch actief


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
Jirure1984 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:30:
obv dat ik bij veel mensen lees dat ze een defrost hebben om het uur, ga ik ervan uit dat het normaal is.

Indien silent aanstaat kan je deze uitzetten. Schijnt dat je minder defrost hebt op de normale modus.


ik zit vandaag op een defrost om de 60/65 minuten op silent.
dat wordt dan ca 1 x per 1,5 uur op normale modus is mijn ervaring.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 15:44
paQ schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:35:
[...]

dat wordt dan ca 1 x per 1,5 uur op normale modus is mijn ervaring.
Nog een vraag voor degene die aangeven dat op normale modus minder defrosts plaatsvinden: Is dit de enige aanpassing die jullie om dat moment doen? Ik heb het 2x 1 dag geprobeerd maar toen zag ik alleen maar een toename in verbuik (10-15%) maar geen vermindering in defrosts.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
Ruut88 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:39:
[...]


Nog een vraag voor degene die aangeven dat op normale modus minder defrosts plaatsvinden: Is dit de enige aanpassing die jullie om dat moment doen? Ik heb het 2x 1 dag geprobeerd maar toen zag ik alleen maar een toename in verbuik (10-15%) maar geen vermindering in defrosts.
Op zich zou dat een vermindering moeten geven. Misschien vergelijk je twee verschillende klimaattechnische dagen. Het hogere verbruik 'is niet erg' als daardoor je COP van die dag een stuk gunstiger uitpakt ;)

Daarbij wordt er soms zo op gehamerd dat starts en stops zo slecht zijn voor de wp en zelfs alles bepalend zou zijn voor de levensduur; een defrost is ook steeds een stop en een start.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dmniels
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 04-07 18:46
Bij mij staat hij al 2weken op normale modus en nog alijd veel defrosts vandaag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lttuvix
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 00:19
Na een korte stroomstoring (1 minuut gisteravond) is een LG 16kw u34 in CH-14 storing geslagen. Tot dat moment heeft de unit maanden goed gedraaid.

De CH14 melding komt na het herstarten tijdens de start fase nadat de pomp +/- 2 minuten gedraaid heeft, voordat de compressor aanslaat.

- We hebben de druk gecontroleerd, deze was laag (1.2 bar), verhoogd naar 2bar
- We hebben op vorst gechecked (de unit geeft zelf aan dat de aanvoer nog 17 graden is) de buizen zijn goed geïsoleerd en alles lijkt (RUIM boven 0).
- We hebben het circuit gechecked, er zit nog een andere vloerverwarmingspomp in het circuit (deze gaat er volgende week uit) maar deze pomp draait goed (en zoals deze al maanden goed werkt)
- We hebben de pomp nagekeken, deze lijkt goed te draaien.


Opvallend is dat de druk stijgt naar 3 bar als de pomp aanslaat, en daar tussen de 2.9 en 3.1 heel snel fluctueert (vele malen per seconde). Het voelt een beetje alsof er een blokkade in het circuit zit. Er zit een magneet filter in het circuit om eventuele roestdeeltjes op te vangen.


Nu is de unit waterzijdig door een installateur geplaatst, maar deze wil niets weten van de electra zijde en de ingebruikname zijde, daarnaast is de installateur niet voor storingen bereikbaar. Al met al hebben we daar een onhandige situatie gecreëerd.


2 vragen:

1. wat kunnen we zelf nog nalopen / proberen in de diagnose van dit probleem?
2. weet iemand een installateur in Flevoland die 3 van deze units in onderhoud wil nemen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
lttuvix schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 13:13:
Na een korte stroomstoring (1 minuut gisteravond) is een LG 16kw u34 in CH-14 storing geslagen. Tot dat moment heeft de unit maanden goed gedraaid.

De CH14 melding komt na het herstarten tijdens de start fase nadat de pomp +/- 2 minuten gedraaid heeft, voordat de compressor aanslaat.

- We hebben de druk gecontroleerd, deze was laag (1.2 bar), verhoogd naar 2bar
- We hebben op vorst gechecked (de unit geeft zelf aan dat de aanvoer nog 17 graden is) de buizen zijn goed geïsoleerd en alles lijkt (RUIM boven 0).
- We hebben het circuit gechecked, er zit nog een andere vloerverwarmingspomp in het circuit (deze gaat er volgende week uit) maar deze pomp draait goed (en zoals deze al maanden goed werkt)
- We hebben de pomp nagekeken, deze lijkt goed te draaien.


Opvallend is dat de druk stijgt naar 3 bar als de pomp aanslaat, en daar tussen de 2.9 en 3.1 heel snel fluctueert (vele malen per seconde). Het voelt een beetje alsof er een blokkade in het circuit zit. Er zit een magneet filter in het circuit om eventuele roestdeeltjes op te vangen.


Nu is de unit waterzijdig door een installateur geplaatst, maar deze wil niets weten van de electra zijde en de ingebruikname zijde, daarnaast is de installateur niet voor storingen bereikbaar. Al met al hebben we daar een onhandige situatie gecreëerd.


2 vragen:

1. wat kunnen we zelf nog nalopen / proberen in de diagnose van dit probleem?
2. weet iemand een installateur in Flevoland die 3 van deze units in onderhoud wil nemen?
probeer eens een pomp test run ( na bijvullen misschien altijd wel een goed idee)
en als dat niet werkt, ik heb hier ook regelmatig gelezen dat een CH14 word opgelost door het stroom er een tijdje af te halen (en misschien een paar keer).

[ Voor 4% gewijzigd door The_KnarF op 09-12-2022 13:29 ]

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:19
8)7 beste tweakers ik volg de topic al een tijdje dit is een algemene opmerking warmtepomp techniek is een vrij nieuwe techniek er komen zoveel vakgebieden bij kijken zoals electrotechniek,koeltechniek,verwarmings en klimaattechniek,it techniek programmeren software etc. er zijn maar weinig vakmensen die die vaardigheden allemaal beheersen komt nog bij de weergoden daar kunnen we niets aan veranderen het is dus zoeken naar de gulden middenweg tussen comfort en energiezuinig verwarmen daar moet men dan keuze tussen maken rekening houdend met ook de andere bewoners mijn oordeel is in het voorjaar en najaar is er winst te behalen in de vorstperiode zeer weinig dat moet men dan maar voor lief nemen het is niet anders.het is wel fijn te zien dat de tweakers ondermekaar allemaal hun ervaringen delen en meedenken met de starters

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruut88
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 15:44
paQ schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:44:
[...]

Op zich zou dat een vermindering moeten geven. Misschien vergelijk je twee verschillende klimaattechnische dagen. Het hogere verbruik 'is niet erg' als daardoor je COP van die dag een stuk gunstiger uitpakt ;)

Daarbij wordt er soms zo op gehamerd dat starts en stops zo slecht zijn voor de wp en zelfs alles bepalend zou zijn voor de levensduur; een defrost is ook steeds een stop en een start.
Het waren in mijn optiek heel stabiele dagen qua weer maar wellicht moet ik het inderdaad nog een paar dagen extra geven. Geluid is hier geen issue gelukkig dus zal hem vanmiddag nog eens omzetten. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
paQ schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 12:35:
[...]

dat wordt dan ca 1 x per 1,5 uur op normale modus is mijn ervaring.
Is de silent die je met de jumper op de buitenunit zet hetzelfde? ik heb namelijk geen behoefte om het dak op te gaan :>

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
nee op je controller hoofdscherm.

Die lippen met vinger (once you see it....)

[ Voor 60% gewijzigd door paQ op 09-12-2022 13:39 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
paQ schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 13:39:
nee op je controller hoofdscherm.

Die lippen met vinger (once you see it....)
Ah want ik heb wel de begrenzer op de buitenunit wel ingeschakeld. silent heb ik nooit aan eigenlijk.

Hij is nu water aan het warm maken (legionella), maar boven de 55c komt hij niet meer. toch maar even spiraal erbij aan voor deze keer. normaal kan hij het tot 58c maken ongeveer.

ik zal er straks even op letten hoe lang het duurt voor er een defrost is.

[ Voor 7% gewijzigd door Powrskin op 09-12-2022 13:45 ]

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11:41
lttuvix schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 13:13:

....

2 vragen:

1. wat kunnen we zelf nog nalopen / proberen in de diagnose van dit probleem?
2. weet iemand een installateur in Flevoland die 3 van deze units in onderhoud wil nemen?
Vuilfilters al gecontroleerd (in de WP en het door jezelf gemonteered filter)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-06 17:01
Zijn er ook mensen die bijhouden wat hun stroomverbruik per graaddag is?

In CV topics kom je dit veelvuldig tegen. Maar niet als het gaat om warmtepompen.


Voor wat het waard is. En ik ben nog dagelijks aan het tweaken/testen.
November 0,77
December 1,11

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tinusit
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 01-03 19:28
Vannacht defrosts om de 2 uur. Nu loopt hij alweer een tijdje lekker door. (12 KW unit, tot op heden 16 KW elektrisch opgenomen vermogen @ woning 21 graden :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eXK3RuviUyN2ng32KnPrOHPlKjg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wwRKVmdiuJzX5fUQUUHhIayT.png?f=user_large

LG-HM123MR.U34


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 06-07 19:47

Doezel

Ond

Voor de mensen die de wifi-module en Home Assistant hebben (en (nog) geen modbus verbinding):

De LG warmtepomp integratie heeft wat meer functionaliteit gekregen:
https://github.com/ollo69/ha-smartthinq-sensors/pull/268
code:
1
2
3
4
Added support for:

Silent mode switch
Hot water (DHW) climate

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
soms wil je die pomp gewoon uit het raam gooien, maar dan besef je dat dat ding best zwaar is en eigenlijk al buiten staat. >:)
LG: when hell freezes and de-freezes over. :(

Ik heb de afgelopen 24 uur van alles geprobeerd, ik zet de pomp nu weer terug op altijd silent, als pomp op normal mode staat dan heb ik net zo goed ook defrosts met daarbij ook de overshoots, piekverbruik gaat dan naar 2900w en staat dan gerust een hele tijd stil alvorens weer aan te gaan (nu bijvoorbeeld al 1.5 uur terwijl target nog nog niet gehaald is).
Misschien ben ik niet geduldig genoeg en moet ik aanpassingen de tijd geven.
gisterenavond geprobeerd om handmatig 15 minuten na opstart op normal mode over te schakelen met daarna een defrost, daarna iets langer gewacht met het schakelen naar normal met een overshoot tot gevolg.
Toen hen ik silent mode aangezet en ben gaan slapen.
vanochtend eerst geprobeerd om in normal mode op te laten starten, resulteert in 2 keer een overshoot en daarna een uur lang uit terwijl target nog niet gehaald is.
daarna to nu laten draaien op automatisch opstarten in silent en na 15 minuten naar normal mode.
eerst een overshoot en daarna een defrost en nu staat deze al 1,5 uur uit terwijl nog steeds de target niet gehaald is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KEUfSWuBzQF3LGIocbtZQjJYGWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hUaB59zwzNAr229ApCbd4A7j.png?f=fotoalbum_large

Met onderstaande settings heeft pomp afgelopen maand (tot deze week) probleemloos en zuinig gedraaid.
Wat is jullie mening over deze settings?
  • op water en lucht
  • optimal flow
  • pomp 65%
  • temp op inlet
  • water hysterese -2/4
  • lucht hysterese -1/1
  • stooklijn -10/39 18/22
Ik overweeg nu de stooklijn toch wat hoger te zetten, met al die defrosts blijft de temperatuur net een graad te weinig.

Als het kouder word zal ik toch echt die normal mode nodig hebben vermoed ik, hoe kan ik die overshoots voorkomen?

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
tinusit schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:30:
Vannacht defrosts om de 2 uur. Nu loopt hij alweer een tijdje lekker door. (12 KW unit, tot op heden 16 KW elektrisch opgenomen vermogen @ woning 21 graden :)

[Afbeelding]
laatste defrost na 57min. toen was het systeem wel van 12uur bezig geweest met het opwarmen van het sww vat. zal straks nog eentje meten. 7kw ah beperking in buitenunit, TA32

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pascohorde
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 25-08-2024
@The_KnarF
Probeer eens temp op outlet, je war dien je dan te verhogen.Dan moduleerd hij waarschijnlijk sneller terug.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
ik zal dat eens proberen ik zal die op TA zetten en dan de stooklijn ongeveer 4 graden hoger zetten ( de gemiddelde deltaT van afgelopen tijd.

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:53

thido

Tilburg

Doezel schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 14:58:
Voor de mensen die de wifi-module en Home Assistant hebben (en (nog) geen modbus verbinding):

De LG warmtepomp integratie heeft wat meer functionaliteit gekregen:
https://github.com/ollo69/ha-smartthinq-sensors/pull/268
code:
1
2
3
4
Added support for:

Silent mode switch
Hot water (DHW) climate
hmm, interessant.
Ik heb wel Modbus draaien nu maar de silent mode kan ik niet schakelen helaas.
Wellicht interessant om hier eens naar te kijken.
Iemand dit al draaien? Ben benieuwd wat er allemaal kan en vooral hoe het eruit ziet in HA.

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 13:11
@paQ
hoe heeft het de afgelopen tijd (dag) bij jou gelopen sinds je bent overgestapt op de ESP automatisering?

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:59
The_KnarF schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 17:31:
@paQ
hoe heeft het de afgelopen tijd (dag) bij jou gelopen sinds je bent overgestapt op de ESP automatisering?
Nou, ben zijdelings vandaag begonnen aan @Devil zijn script, maar dat is zware kost :D

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
hallo allemaal mijn 16kw LG wil op een of andere manier niet boven de 30 graden, hij staat nu al een tijd op 35 graden maar gaat gewoon niet omhoog qua temperatuur. silent mode is uit, energie, energiebewaking zie ik aanstaan in het installateurs menu en vreemd genoeg ook een electrische vewarming 6kw maar die heb ik er niet bijgekocht?! of is dat een standaard instelling, wie weet welke aanpassingen ik moet doen want het apparaat heeft power genoeg maar op een of andere manier wordt hij geremd door een instelling lijkt het wel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 30-06 11:28
Niels78 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 10:26:
Vanochtend om 8.00u is m'n 12 kw geleverd!
Dus ik heb wat te doen.

Ik zit er alleen sterk over te twijfelen om de ketel niet meer mee te laten draaien in het het verwarmingscircuit of voor de zekerheid nog wel.

Theoretisch moet de 12 kw het makkelijk kunnen trekken...dilemma's dilemma's dilemma's haha.

[Afbeelding]
Waar had je deze besteld?

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lttuvix
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 00:19
BernieW schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 13:47:
[...]


Vuilfilters al gecontroleerd (in de WP en het door jezelf gemonteered filter)?
Goed idee, meteen gedaan. Er kwam wel wat relatief grof metaal gruis uit. Vanavond ga ik proberen het circuit schoon te spoelen, kijken hoe dat gaat.
The_KnarF schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 13:20:
[...]

probeer eens een pomp test run ( na bijvullen misschien altijd wel een goed idee)
en als dat niet werkt, ik heb hier ook regelmatig gelezen dat een CH14 word opgelost door het stroom er een tijdje af te halen (en misschien een paar keer).
Meteen getest: de pomp test run blijft wel gewoon doordraaien, maar als de unit daarna wordt aangezet gaat ie toch meteen weer in CH-14
Vanavond nog even kijken hoe het werkt na een uurtje zonder stroom.

--edit

Na spoelen lijkt de unit het weer goed te doen, toch roest kennelijk, dank voor het meedenken

[ Voor 5% gewijzigd door lttuvix op 09-12-2022 21:07 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Niels78
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-02 18:45
tebogo schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 18:36:
[...]


Waar had je deze besteld?
Zwolle, maandag betaald, vandaag binnen. Keurig netjes geregeld.

LG Therma V - HM123MR.U34 | PV 6400wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:53

thido

Tilburg

pure100100 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 18:28:
hallo allemaal mijn 16kw LG wil op een of andere manier niet boven de 30 graden, hij staat nu al een tijd op 35 graden maar gaat gewoon niet omhoog qua temperatuur. silent mode is uit, energie, energiebewaking zie ik aanstaan in het installateurs menu en vreemd genoeg ook een electrische vewarming 6kw maar die heb ik er niet bijgekocht?! of is dat een standaard instelling, wie weet welke aanpassingen ik moet doen want het apparaat heeft power genoeg maar op een of andere manier wordt hij geremd door een instelling lijkt het wel
Kijk even in het instalkateurs menu onder 'waterverwarming temp. Inst.' Even controleren of daar niet de begrenzing vandaan komt. Daar kun je de maximaal toegestane water temperatuur ingeven.

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
thido schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 19:04:
[...]


Kijk even in het instalkateurs menu onder 'waterverwarming temp. Inst.' Even controleren of daar niet de begrenzing vandaan komt. Daar kun je de maximaal toegestane water temperatuur ingeven.
dank je, die stond op 30-46, heb hem op 32-60 gezet. dan stelt hij de watertemperatuur ook meteen op 32 in, stond op 30. benieuwd hoe hij nu gaat reageren. weet je toevallig ook hoe je de LG terug zet naar de fabrieksinstellingen want sinds de monteur is geweest voor een update is alleen de wifi verbinding stabiel maar de rest vd pomp vind ik minder goed werken. welke electrische verwarming moet ingesteld zijn? hij stond op extern maar in het boek staat standaard LG1

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:53

thido

Tilburg

Die gaat mee naar 32c omdat je de ondergrens daarop hebt ingesteld.
Maar de beperking was er dus niet als de max op 46c stond. Reset van instellingen dacht ik wel eens gezien te hebben in het installateurs menu, maar zie dat er nu okk zo snel niet tussen staan. Elektrische verwarming alleen instellen als je die ook gebruikt (extern element), anders niet.

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
thido schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 19:14:
Die gaat mee naar 32c omdat je de ondergrens daarop hebt ingesteld.
Maar de beperking was er dus niet als de max op 46c stond. Reset van instellingen dacht ik wel eens gezien te hebben in het installateurs menu, maar zie dat er nu okk zo snel niet tussen staan. Elektrische verwarming alleen instellen als je die ook gebruikt (extern element), anders niet.
Nee die elektrische verwarming gebruik ik niet, dus op extern zetten? Want niet gebruiken staat er niet tussen, alleen lg1 lg3 en extern. Pomp loopt nu maar komt nu max op 30.5, hij zou toch fluitend naar een uitvoer van 35 of hoger moeten lopen wanneer je dat instelt? De reset kan ik ook nergens vinden helaas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:53

thido

Tilburg

Ik heb heel die instelling niet ij het menu. Heb je wellicht een dipswitch omgezet in de warmtepomp waardoor dit beschikbaar is in het menu?

All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 30-04 18:42
thido schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 19:51:
Ik heb heel die instelling niet ij het menu. Heb je wellicht een dipswitch omgezet in de warmtepomp waardoor dit beschikbaar is in het menu?
nee ik heb alleen ingesteld dat hij ook kan koelen maar dat pas ik wel weer aan want dat ga ik niet gebruiken. de update welke LG hier heeft gedaan lijkt de boosdoender. ik wou de LG wel naar fabrieksinstellingen zetten maar die optie zie ik niet helaas

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Djoster
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 15:04
Hallo,

Al geruime tijd lees ik mee met dit topic over de LG monoblock warmtepomp.
Graag zou ik jullie advies/kennis willen gebruiken bij het begrijpen van het gedrag onze warmtepomp.
We krijgen het nog niet goed voor elkaar en ik begin een vermoedden te krijgen waar dit aan zou kunnen liggen.

Een kleine twee maand geleden is er bij ons door de installateur een LG 9kw u44 geinstalleerd. Dit met name aan de vakman overgelaten.
Deze warmtepomp voorziet alleen in de verwarming van de woning. (aparte WPB voor het sanitair water)

Woning van 2000. HR++ glas en verder geïsoleerd volgens de toen geldende normen.
Vloerverwarming op zowel beneden als bovenverdieping.
Beneden ingefreesd op hoh 10cm
Boven opbouw vloerverwarming hoh 10cm.

Boven 6 groepen. Geregeld dmv zoneregeling. 2 groepen 'open' op 18 graden met thermostaten. Rest dicht behalve op thuiswerkdagen.
Beneden 9 groepen. 2 op 18 graden dmv thermostaten (slave) (bijkeuken garage) rest open. allen +- 60 meter lang

WP is parallel/hydraulisch neutraal aangesloten op een buffervat van 50l. Hierachter zit een pompgroep welke het water verdeeld naar de 2 verdelers.

- Tijdens de zachte temperaturen zag ik de WP veelal opstarten, zoals bekend op vol vermogen, en vervolgens weer uitgaan. DIt enkele keren per dag. Vervelend qua comfort in huis en straks zonde dat de zonnepanelen die pieken niet kunnen opvangen.
- Nu tijdens het koude weer zie ik hem continu op en af toeren. Waarbij de thermostaat in huis overigens al lang de gewenste temperatuur heeft.

Inmiddels hebben we allerlei settings geprobeerd (behalve de AI functie nog niet) maar krijgen geen mooie lange runs. zie bijvoorbeeld KWH meter van vandaag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v_7YwnKlI8jMOmuTnt3E1ZPKhk4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L3O5GMzWmujyNCFC4SFpMesP.jpg?f=fotoalbum_large

Om 9.30 hebben we de stille modus maar weer ingeschakeld. Omdat het energie verbruik dan enigzins beperkt blijft.
Afgaande op wat ik zie en het 'warmtepomp topic' kom ik zelf, als leek, tot de conclusie dat het buffervat te klein is voor waar hij nu voor gebruikt wordt en dat de warmtepomp zijn warmte niet kwijt kan. Beter zou haast in serie toepassen van het vat zijn denk ik. Of achterwege laten.

Wat is jullie visie hierop?
En wellicht ideeën om toch tot een zo goed mogelijke instelling te geraken met de huidige opstelling?

Het liefst zie ik hem gedurende de hele dag lekker rustiger op 1000watt snorren bij deze temperaturen.

Hartelijk dank voor jullie input! _/-\o_