paQ schreef op woensdag 7 december 2022 @ 20:56:
ik zal het (me) iets nuanceren:
In mijn geval merk ik dat ik een iets hoger delta krijg (veroorzaak) door minder flow (lagere pompsnelheid).
Omgekeerd is ook waar: verhoog ik de pompsnelheid, dan neemt de flow toe, en mijn delta af.
Ja dat klopt bij hetzelfde afgegeven vermogen. Uiteindelijk hangt de delta t van de wamtepomp zelf alleen af van flow en afgegeven vermogen. Dus bij hetzelfde morgen is meer flow, minder delta t en andersom. En bij constante flow is wijzigend vermogen meer of minder delta t.
Bijvoorbeeld uitgaande van constante flow en target op uitgaand 32 graden.
Retourtemperatuur 30 -> warmte pomp stopt zijn vermogen er in -> uitgaande temperatuur 32. Delta T 2
Wordt de afgifte meer, bijvoorbeeld omdat de kamer afkoelt dan komt het retour water kouder terug, bijvoorbeeld 29 -> 2 (vermogen) erbij -> 31 delta t 2
Nu zal de regeling van de warmtepomp het afgegeven vermogen verhogen om de uitgaande temperatuur op target te houden.
Bijvoorbeeld 29-> 3 erbij -> 32 en dan is er een nieuwe balans met delta t 3.
Stel nou dat je kamer steeds warmer wordt, dan daalt de afgifte, retour water komt dan warmer terug.
30 -> 3 erbij -> 33 delta t 3
Warmtepomp gaat ingrijpen om de target op 32 te houden
30 -> 2 erbij -> 32 delta t 2