Die laatste is wel een aardige..... moet je wel even aan rekenen. Hangt natuurlijk ook sterk af van je watertemperatuur. In theorie heb je zeker een punt, interessant!Powrskin schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 20:42:
[...]
een cop van 8 is gewoon super indrukwekkend. Met gematigd weer is een warmtepomp ook wel echt zeer efficient. Komende nacht wordt het op koude momenten een graad of 4 en misschien hier nog wel iets kouder. Dan is het zaak om de warmtepomp niet aan te hebben helaas.
Ik heb hem nu altijd in de nacht nog uit staan via een ingesteld rooster. Geen idee wat dit scheelt qua verbruik. Zodra het in de nacht onder 5c komt heeft dit geen/minder zin ivm dat hij dan toch de pomp aangooit.Luisterlijk schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 22:42:
[...]
Jazeker, ik kom precies uit op jouw waarden!
Nukezone FTW
Toch heeft hij blijkbaar met de pompsnelheid op constant wel een keus en schakelt hij niet uitLuisterlijk schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 22:54:
[...]
Als je dT zo laag is, is er nog maar weinig warmteoverdracht. De warmtewisselaar in de WP kan zijn warmte niet meer kwijt en je zit dat aan de onderkant van je modulatie. De WP heeft geen andere keus dan uitschakelen.
Erg is dat niet, je woning is dan op temperatuur.
After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Ik gebruik daar inderdaad een Kamstrup (themische energie) en homewizzard (Electrische energie) voor.Luisterlijk schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 22:56:
[...]
Prachtig resultaat hoor die 7.95. Hoe bereken je die? Ik zou het ook graag weten en denk erover om een kamstrup aan te schaffen, maar als dat eenvoudiger kan
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Koop hem nou gewoon ;-)Luisterlijk schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 22:56:
[...]
Prachtig resultaat hoor die 7.95. Hoe bereken je die? Ik zou het ook graag weten en denk erover om een kamstrup aan te schaffen, maar als dat eenvoudiger kan
Legion 7i i9 3080 32gb
Hallo allemaal,
ik het een 9kW U44 met sw 3.06.04a geïnstalleerd.
en gebruik hem alleen voor verwarmen
vloerverwarming kamer 38m2, gang beneden 3m2 en badkamer 2m2
radiatoren in de gang beneden en boven
1 studeerkamer en 1 slaapkamer krijgen een Jaga strada hybrid radiator
ww uit de combiketel
combiketel kan het over te nemen bij uitval WP
mijn probleem is dat ik de kamerthermostaat niet ingeregeld krijg de WP
de thermostaat is aangesloten tussen 21 en 24 (werkelijke klemcodering in de WP)
instellingen afstandsbediening
instelling instelling watertemperatuur instelling verwarmingstemperatuur "auto"
instelling koelingstemperatuur "auto"
instellingenlijst configuratie temperatuursensor selecteren
" water + lucht " afstandsbediening
algemeen voorrangsregeling gebruik werkingscyclus bedrijfstijd
20 10
pompvoorloop/ overloop voorloop 1 min
nadraaien 3 min
waterdebietcontrole besturingsmethode optimaal debiet
antivriesoptie 1 type1
kamerverwarming verwarming temp. Instelling uitvoer
luchtverwarming temp, inst, min 18
max 24
waterverwarming temp. Inst. min 30
max 40
hysteresis verwarmingswater aantemp -3
uittemp 2
hysteresis kamerlucht verwarming) aantemp -1
uittemp 1
pompinstelling verwarming tijdinstelling aan 1 min
uit 15 min
buitentemp grafiek instelling "-5 en 15 C
target temp grafiek instelling water 40-30
lucht 22-19
connectiviteit dry contact mode auto
als de thermostaat inkomt komt er spanning binnen op klem 24
er schakelt ook een relais. de WP komt gaat niet aan.
de WP schakelt wel op de afstandsbediening ("water" of "lucht" of "water + lucht")
ik zou verwachten dat er bij de instellingen ("water" of "lucht" of "water + lucht") gekozen zou kunnen worden tussen afstandsbediening of thermostaat, maar dat gaat niet. deze keuze is er niet.
weet iemand misschien waar dit aan ligt.
ik het een 9kW U44 met sw 3.06.04a geïnstalleerd.
en gebruik hem alleen voor verwarmen
vloerverwarming kamer 38m2, gang beneden 3m2 en badkamer 2m2
radiatoren in de gang beneden en boven
1 studeerkamer en 1 slaapkamer krijgen een Jaga strada hybrid radiator
ww uit de combiketel
combiketel kan het over te nemen bij uitval WP
mijn probleem is dat ik de kamerthermostaat niet ingeregeld krijg de WP
de thermostaat is aangesloten tussen 21 en 24 (werkelijke klemcodering in de WP)
instellingen afstandsbediening
instelling instelling watertemperatuur instelling verwarmingstemperatuur "auto"
instelling koelingstemperatuur "auto"
instellingenlijst configuratie temperatuursensor selecteren
" water + lucht " afstandsbediening
algemeen voorrangsregeling gebruik werkingscyclus bedrijfstijd
20 10
pompvoorloop/ overloop voorloop 1 min
nadraaien 3 min
waterdebietcontrole besturingsmethode optimaal debiet
antivriesoptie 1 type1
kamerverwarming verwarming temp. Instelling uitvoer
luchtverwarming temp, inst, min 18
max 24
waterverwarming temp. Inst. min 30
max 40
hysteresis verwarmingswater aantemp -3
uittemp 2
hysteresis kamerlucht verwarming) aantemp -1
uittemp 1
pompinstelling verwarming tijdinstelling aan 1 min
uit 15 min
buitentemp grafiek instelling "-5 en 15 C
target temp grafiek instelling water 40-30
lucht 22-19
connectiviteit dry contact mode auto
als de thermostaat inkomt komt er spanning binnen op klem 24
er schakelt ook een relais. de WP komt gaat niet aan.
de WP schakelt wel op de afstandsbediening ("water" of "lucht" of "water + lucht")
ik zou verwachten dat er bij de instellingen ("water" of "lucht" of "water + lucht") gekozen zou kunnen worden tussen afstandsbediening of thermostaat, maar dat gaat niet. deze keuze is er niet.
weet iemand misschien waar dit aan ligt.
Heb je de dipswitch goed staan voor een externe thermostaat?JosHen schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:30:
Hallo allemaal,
ik het een 9kW U44 met sw 3.06.04a geïnstalleerd.
en gebruik hem alleen voor verwarmen
vloerverwarming kamer 38m2, gang beneden 3m2 en badkamer 2m2
radiatoren in de gang beneden en boven
1 studeerkamer en 1 slaapkamer krijgen een Jaga strada hybrid radiator
ww uit de combiketel
combiketel kan het over te nemen bij uitval WP
mijn probleem is dat ik de kamerthermostaat niet ingeregeld krijg de WP
de thermostaat is aangesloten tussen 21 en 24 (werkelijke klemcodering in de WP)
instellingen afstandsbediening
instelling instelling watertemperatuur instelling verwarmingstemperatuur "auto"
instelling koelingstemperatuur "auto"
instellingenlijst configuratie temperatuursensor selecteren
" water + lucht " afstandsbediening
algemeen voorrangsregeling gebruik werkingscyclus bedrijfstijd
20 10
pompvoorloop/ overloop voorloop 1 min
nadraaien 3 min
waterdebietcontrole besturingsmethode optimaal debiet
antivriesoptie 1 type1
kamerverwarming verwarming temp. Instelling uitvoer
luchtverwarming temp, inst, min 18
max 24
waterverwarming temp. Inst. min 30
max 40
hysteresis verwarmingswater aantemp -3
uittemp 2
hysteresis kamerlucht verwarming) aantemp -1
uittemp 1
pompinstelling verwarming tijdinstelling aan 1 min
uit 15 min
buitentemp grafiek instelling "-5 en 15 C
target temp grafiek instelling water 40-30
lucht 22-19
connectiviteit dry contact mode auto
als de thermostaat inkomt komt er spanning binnen op klem 24
er schakelt ook een relais. de WP komt gaat niet aan.
de WP schakelt wel op de afstandsbediening ("water" of "lucht" of "water + lucht")
ik zou verwachten dat er bij de instellingen ("water" of "lucht" of "water + lucht") gekozen zou kunnen worden tussen afstandsbediening of thermostaat, maar dat gaat niet. deze keuze is er niet.
weet iemand misschien waar dit aan ligt.
Waarom wil je eigenlijk een externe thermostaat?
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Ben ik weer ;-) Inmiddels een installateur langs gehad. Hij adviseerde om de vrij recente Intergas HR Eco ketel aan de achterkant te voorzien van de Intergas uitbreiding voor een hybride opstelling (geen idee wat die Intergas uitbreiding precies is/doet).
Nu is mijn vraag: wat zijn de verschillende manieren om een Hybride opstelling met de LG Monobloc te realiseren en wat zijn de voor- en nadelen? Dank alvast!
Nu is mijn vraag: wat zijn de verschillende manieren om een Hybride opstelling met de LG Monobloc te realiseren en wat zijn de voor- en nadelen? Dank alvast!
ja de dipswitch staat goed. 8 staat op on, op de afstandsbediening staat ook thermostaat.Jojan265 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:39:
[...]
Heb je de dipswitch goed staan voor een externe thermostaat?
Waarom wil je eigenlijk een externe thermostaat?
toen ik het installatie voorschrift las, voor aankoop van de WP, kon ik niet vinden dat met de afstandsbediening een regeling op basis van tijd mogelijk was. de installatie moet werken op basis van de kamertemperatuur. vandaar de thermostaat in de kamer. altijd aan is geen optie.
in de afstandsbediening staat er geen informatie in "rooster" waar een "dagelijkse planning" of "Roosters en bewerken" staat. Beide selecties geven een geheel leeg scherm. geen idee hoe ik hier iets in moet selecteren.
Als je dipswitch 8 uit zet, kun je met de bijgeleverde Controller complete tijdschema's maken. Deze heeft ook een temperatuur sensor, zodat je dmv water+lucht alles goed kunt regelen.JosHen schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 11:14:
[...]
ja de dipswitch staat goed. 8 staat op on, op de afstandsbediening staat ook thermostaat.
toen ik het installatie voorschrift las, voor aankoop van de WP, kon ik niet vinden dat met de afstandsbediening een regeling op basis van tijd mogelijk was. de installatie moet werken op basis van de kamertemperatuur. vandaar de thermostaat in de kamer. altijd aan is geen optie.
in de afstandsbediening staat er geen informatie in "rooster" waar een "dagelijkse planning" of "Roosters en bewerken" staat. Beide selecties geven een geheel leeg scherm. geen idee hoe ik hier iets in moet selecteren.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Hoi Jos,JosHen schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:30:
Hallo allemaal,
ik het een 9kW U44 met sw 3.06.04a geïnstalleerd.
en gebruik hem alleen voor verwarmen
mijn probleem is dat ik de kamerthermostaat niet ingeregeld krijg de WP
de thermostaat is aangesloten tussen 21 en 24 (werkelijke klemcodering in de WP)
als de thermostaat inkomt komt er spanning binnen op klem 24
er schakelt ook een relais. de WP komt gaat niet aan.
de WP schakelt wel op de afstandsbediening ("water" of "lucht" of "water + lucht")
ik zou verwachten dat er bij de instellingen ("water" of "lucht" of "water + lucht") gekozen zou kunnen worden tussen afstandsbediening of thermostaat, maar dat gaat niet. deze keuze is er niet.
weet iemand misschien waar dit aan ligt.
Wij hebben recentelijk ook zitten prutsen met het koppelen van een externe thermostaat (zie posts van 16-10).
Ik herken de klemmen 21 en 24 niet voor de aansturing via externe thermostaat.
Bij de U33 is dat 17 t/m 20 en bij latere types 27 t/m 30.
Weet je zeker dat je de juiste aansluitingen gebruikt?
Heb je gezien dat je met 230V aan dient te sturen?
[edit] Er lijkt nog een aansluiting te ontbreken. Je dient L en N aan te sluiten en natuurlijk de aansturing via de externe thermostaat/ het relais. Als je alleen 21 en 24 gebruikt, waaraan zit dan de stuurdraad verbonden? Of stuur je alleen de fasedraad via de thermostaat?
In het schema aan de binnenkant van de kast staat welke aansluitingen bedoeld zijn voor de externe thermostaat.
Bij ons hebben we uiteindelijke de 230V van een extern stroompunt gehaald en toen werkte het wel.
[ Voor 9% gewijzigd door Transitie op 19-10-2022 11:50 ]
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
Ik vermoed dat ie dan bedoelt dat je de boel in een bivalente opstelling gaat configureren?JorisEV schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:48:
Ben ik weer ;-) Inmiddels een installateur langs gehad. Hij adviseerde om de vrij recente Intergas HR Eco ketel aan de achterkant te voorzien van de Intergas uitbreiding voor een hybride opstelling (geen idee wat die Intergas uitbreiding precies is/doet).
Nu is mijn vraag: wat zijn de verschillende manieren om een Hybride opstelling met de LG Monobloc te realiseren en wat zijn de voor- en nadelen? Dank alvast!
@Transitie
Heb je de nest wel goed aangesloten? Wat je beschrijft is namelijk de nest schakeld de wp wel aan op 10 graden. Je draaid hem dus naar links. Dat is de koel funktie die nergens beschreven staat. Je moet op de heatlink de draden verwisselen. Als het goed is heb je nu de schakeldraad op nc staan. Gebruik dat andere contakt maar eens dan werkt de nest als je die naar rechts draait. De nest is niet meer dan een doorverbinding van fase draad naar de schakeldraad. Je hebt hem verkeerd om aangesloten meer niet.
Je draaid naar links en hij gaat verwarmen. Dit zou dus koelen moeten zijn.
Ik draai hier al jaren met een nest learning en ben zeer tevreden.
Groetjes rolf.
Heb je de nest wel goed aangesloten? Wat je beschrijft is namelijk de nest schakeld de wp wel aan op 10 graden. Je draaid hem dus naar links. Dat is de koel funktie die nergens beschreven staat. Je moet op de heatlink de draden verwisselen. Als het goed is heb je nu de schakeldraad op nc staan. Gebruik dat andere contakt maar eens dan werkt de nest als je die naar rechts draait. De nest is niet meer dan een doorverbinding van fase draad naar de schakeldraad. Je hebt hem verkeerd om aangesloten meer niet.
Je draaid naar links en hij gaat verwarmen. Dit zou dus koelen moeten zijn.
Ik draai hier al jaren met een nest learning en ben zeer tevreden.
Groetjes rolf.
Zelf bepaal ik de COP door gebruik te maken van de formule:Luisterlijk schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 22:56:
[...]
Prachtig resultaat hoor die 7.95. Hoe bereken je die? Ik zou het ook graag weten en denk erover om een kamstrup aan te schaffen, maar als dat eenvoudiger kan
Q=m x C x Delta T
met m de massastroom in kg/s (de flow)
C de soortelijke warmte van water is 4186 J/kg K
en Delta T het verschil tussen aanvoer en retour
ik had net een Delta van 4,5 graden, een flow van 26 L/min dus de gegenereerde warmte wordt:
26/60 x 4186 x 4,5 = 8163 J/s = 8163 W
Opgenomen electrisch vermogen 1585 W > COP = 8163 / 1585 = 5,15
Aparte kWh meter voor de WP is altijd super handig, kan ik iedereen aanraden.
Let wel op de nauwkeurigheid van de Temp meting, de temperaturen op je display zijn zeer onnauwkeurig, je moet ze minstens op een tiende C nauwkeurig hebben. Hiervoor gebruik in een thermokoppeltje op de buis onder een stuk isolatie. Zeker een minuut laten stabiliseren.
Ik weet zo niet hoe nauwkeurig de flowmeter in de WP is.
Een Kamstrup is zeker makkelijk maar je moet je ook afvragen hoe vaak je dit wilt meten. De berekening is een fluitje van cent, de temp meting kost je enkele minuten. Omdat bij de pomp vrijwel altijd rond de 1,6 kW trekt en ik de flow op vast debiet heb ingesteld, krijg je adhv de afgelezen waardes delta T meteen een gevoel of de COP goed is. Voor mij lonen de extra kosten en installatie werkzaamheden van een Kamstrup daarom niet, maar dat moet ieder voor zich weten. Succes!
dit kan op eenvoudige manier,de cv ketel en wp waterzijdig parallel aansluiten op de hoofdleiding(cascade schakeling) dmv 2 t-stukken bijv 28mm cv leiding of 32mm alupex wel in beide terugslagkleppen wp op master deze stuurt dan de cv ketel aan als buitentemp onder de -7 komt 2draadjes op externel boiler(ketel van derde) bij cv ketel op aan/uit thermostaat aansluiting(dus niet op modulerende thermostaal) ketel werkt dan hybride alleen voor warm sanitairwater dit alles heb bij mij ook en werktgoed ook op 2 andereplaatsen toegepast cv ketel is tot nu toe niet meer aan gegaan voor verwarmingJorisEV schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:48:
Ben ik weer ;-) Inmiddels een installateur langs gehad. Hij adviseerde om de vrij recente Intergas HR Eco ketel aan de achterkant te voorzien van de Intergas uitbreiding voor een hybride opstelling (geen idee wat die Intergas uitbreiding precies is/doet).
Nu is mijn vraag: wat zijn de verschillende manieren om een Hybride opstelling met de LG Monobloc te realiseren en wat zijn de voor- en nadelen? Dank alvast!
JosHen schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:30:
Hallo allemaal,
ik het een 9kW U44 met sw 3.06.04a geïnstalleerd.
en gebruik hem alleen voor verwarmen
vloerverwarming kamer 38m2, gang beneden 3m2 en badkamer 2m2
radiatoren in de gang beneden en boven
1 studeerkamer en 1 slaapkamer krijgen een Jaga strada hybrid radiator
ww uit de combiketel
combiketel kan het over te nemen bij uitval WP
mijn probleem is dat ik de kamerthermostaat niet ingeregeld krijg de WP
de thermostaat is aangesloten tussen 21 en 24 (werkelijke klemcodering in de WP)
instellingen afstandsbediening
instelling instelling watertemperatuur instelling verwarmingstemperatuur "auto"
instelling koelingstemperatuur "auto"
instellingenlijst configuratie temperatuursensor selecteren
" water + lucht " afstandsbediening
algemeen voorrangsregeling gebruik werkingscyclus bedrijfstijd
20 10
pompvoorloop/ overloop voorloop 1 min
nadraaien 3 min
waterdebietcontrole besturingsmethode optimaal debiet
antivriesoptie 1 type1
kamerverwarming verwarming temp. Instelling uitvoer
luchtverwarming temp, inst, min 18
max 24
waterverwarming temp. Inst. min 30
max 40
hysteresis verwarmingswater aantemp -3
uittemp 2
hysteresis kamerlucht verwarming) aantemp -1
uittemp 1
pompinstelling verwarming tijdinstelling aan 1 min
uit 15 min
buitentemp grafiek instelling "-5 en 15 C
target temp grafiek instelling water 40-30
lucht 22-19
connectiviteit dry contact mode auto
als de thermostaat inkomt komt er spanning binnen op klem 24
er schakelt ook een relais. de WP komt gaat niet aan.
de WP schakelt wel op de afstandsbediening ("water" of "lucht" of "water + lucht")
ik zou verwachten dat er bij de instellingen ("water" of "lucht" of "water + lucht") gekozen zou kunnen worden tussen afstandsbediening of thermostaat, maar dat gaat niet. deze keuze is er niet.
weet iemand misschien waar dit aan ligt.

Hi Rolf,Rolf Breuer schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 12:45:
@Transitie
Heb je de nest wel goed aangesloten? Wat je beschrijft is namelijk de nest schakeld de wp wel aan op 10 graden. Je draaid hem dus naar links. Dat is de koel funktie die nergens beschreven staat. Je moet op de heatlink de draden verwisselen. Als het goed is heb je nu de schakeldraad op nc staan. Gebruik dat andere contakt maar eens dan werkt de nest als je die naar rechts draait. De nest is niet meer dan een doorverbinding van fase draad naar de schakeldraad. Je hebt hem verkeerd om aangesloten meer niet.
Je draaid naar links en hij gaat verwarmen. Dit zou dus koelen moeten zijn.
Ik draai hier al jaren met een nest learning en ben zeer tevreden.
Groetjes rolf.
Alles zondag gecheckt en correct aangesloten. Koeldraad in tweede instantie losgekoppeld. Dus "per ongeluk" koelen is niet aan de orde. Overigens staat koelen uitgeschakeld. De WP wordt alleen gebruikt voor verwarmen.
Na het aansluiten van N/L vanuit een extern stroompunt, werkte alles conform verwachting.
Bedankt voor het meedenken.
Hgr Karel
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
Hoi,JosHen schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 09:30:
Hallo allemaal,
ik het een 9kW U44 met sw 3.06.04a geïnstalleerd.
en gebruik hem alleen voor verwarmen
Volgens mij gaat het allemaal goed als ik het zo lees heb precies de zelfde opstelling (21&22 L&N + 24 L).
Had ook eerst een extra draad van de heat link naar de DHW (25), maar dit werkt niet!
:strip_exif()/f/image/Iz0wlUypOjQE8ModlrscKmAP.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/USbqosMB9LQHtflcsoq2cmXQ.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/JgXxJCC2M8RcGfhccLx7E80G.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 13% gewijzigd door wrapper83 op 19-10-2022 14:06 ]
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
Je schrijft toch juist dat hij uitschakelt?Devil schreef op dinsdag 18 oktober 2022 @ 23:14:
[...]
Toch heeft hij blijkbaar met de pompsnelheid op constant wel een keus en schakelt hij niet uit
Ik ben wel benieuwd waar 25 op aangesloten is.wrapper83 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 14:04:
[...]
Hoi,
Volgens mij gaat het allemaal goed als ik het zo lees heb precies de zelfde opstelling (21&22 L&N + 24 L).
Had ook eerst een extra draad van de heat link naar de DHW (25), maar dit werkt niet!
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zo te zien/ lezen gebruik je een Nest/ Heatlink.
Het is de bedoeling dat op 24 via de Heatlink 230V geschakeld wordt. Dan schakelt de WP in.
Kun je een schema-tje tekenen waar de verschillende klemmen op aangesloten zijn?
Dit is iig de bedoeling. Waarbij 27 t/m 30 bij jou 21 t/m 24 zijn.
:strip_exif()/f/image/Ct5vvcb6HlXUqIeiWoBPHh9l.jpg?f=fotoalbum_large)
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
Ja, dat is wel de bedoeling (dat de WP 100% zelfstandig kan draaien). Wil alleen wel de mogelijkheid houden om terug te vallen op de CV, bijvoorbeeld als elektriciteit erg duur wordt tov gas of als de WP niet lekker draait.olafmol schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 11:55:
[...]Ik vermoed dat ie dan bedoelt dat je de boel in een bivalente opstelling gaat configureren?
Hier mijn heatlink aansluitingen incl heat link (pin 25 en 23 zijn er af) en de andere twee zijn modbus...:Transitie schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 14:24:
[...]
Ik ben wel benieuwd waar 25 op aangesloten is.
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/UEyXh1j7Pxm6G1lmxO6LPalg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1FLQc4XmJc6aud01HzLvkaji.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8PgwmniX06H5ijLx9wh7xTXM.jpg?f=fotoalbum_large)
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
Je hebt het weliswaar niet in het schema staan, maar L zit ook aangesloten op 2 van de heatlink.wrapper83 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 14:53:
[...]
Hier mijn heatlink aansluitingen incl heat link (pin 25 en 23 zijn er af) en de andere twee zijn modbus...:[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Via het NO contact, schakelt de Heatlink naar 3 die met 24 verbonden is.
Dit werkt bij een aantal deelnemers van dit forum prima. Zou bij jou dus ook moeten werken (met dipswich 8 op ON).
Bij ons hebben we L&N moeten voeden vanaf een extern stroompunt (dus niet 21&22 van de WP) om het werkend te krijgen,
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
De modbus werkt, al een aantal dagen geen issue mee gehad. Volgende stap is nu natuurlijk: Is het mogelijk via modbus om waardes aan te passen (set temperatuur, aan en uitzetten,...)
Heeft iemand hier al wat mee gedaan?
Heeft iemand hier al wat mee gedaan?
Ja dat zou mooi zijn (ik heb het ook nog niet aan de praat)!
Heb inmiddels de kWh meter besteld, zodat deze ook in de WP gemonteerd kan worden incl modbus om de COP te gaan monitoren met de huidige uitlees waardes inlet/outlet:
https://nl.aliexpress.com...nw29&gatewayAdapt=glo2nld
Laat maar weten als iemand het wel weet!
Heb inmiddels de kWh meter besteld, zodat deze ook in de WP gemonteerd kan worden incl modbus om de COP te gaan monitoren met de huidige uitlees waardes inlet/outlet:
https://nl.aliexpress.com...nw29&gatewayAdapt=glo2nld
Laat maar weten als iemand het wel weet!
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
HalloTransitie schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 11:43:
[...]
Hoi Jos,
Wij hebben recentelijk ook zitten prutsen met het koppelen van een externe thermostaat (zie posts van 16-10).
Ik herken de klemmen 21 en 24 niet voor de aansturing via externe thermostaat.
Bij de U33 is dat 17 t/m 20 en bij latere types 27 t/m 30.
Weet je zeker dat je de juiste aansluitingen gebruikt?
Heb je gezien dat je met 230V aan dient te sturen?
[edit] Er lijkt nog een aansluiting te ontbreken. Je dient L en N aan te sluiten en natuurlijk de aansturing via de externe thermostaat/ het relais. Als je alleen 21 en 24 gebruikt, waaraan zit dan de stuurdraad verbonden? Of stuur je alleen de fasedraad via de thermostaat?
In het schema aan de binnenkant van de kast staat welke aansluitingen bedoeld zijn voor de externe thermostaat.
Bij ons hebben we uiteindelijke de 230V van een extern stroompunt gehaald en toen werkte het wel.
ik vond het ook vreemd dat de klemmennummers op de tekening niet overeen kwamen met de wekelijkheid
:strip_exif()/f/image/lGF9cRXxTL56EH9lyoIZ8RSA.jpg?f=fotoalbum_large)
maar de tekst eronder geeft aan dat het de thermostaat aansluiting is.
ik zal het gaan proberen met een draad direct van de voedende kabel.
even de buien van de komende dagen afwachten
dank je voor de tip
gelukt.Jojan265 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 11:17:
[...]
Als je dipswitch 8 uit zet, kun je met de bijgeleverde Controller complete tijdschema's maken. Deze heeft ook een temperatuur sensor, zodat je dmv water+lucht alles goed kunt regelen.
dipswitch om en ik kan inderdaad tijden invullen.
dit ga ik invullen en de thermostaat probeer ik later weer.
dank voor de tip.
dit staat nergens in de installatie handleiding of een ander document vermeld in op de site van LG.
dit forum heeft de meeste en beste documenten.
Jojan265 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 11:17:
[...]
Als je dipswitch 8 uit zet, kun je met de bijgeleverde Controller complete tijdschema's maken. Deze heeft ook een temperatuur sensor, zodat je dmv water+lucht alles goed kunt regelen.
2x erg benieuwd hoe jullie met de LG thermostaat zo mooi kunnen regelen, ik vind het namelijk een onding. Gaat aan bij 19 graden (te koud) en gaat vervolgens netjes regelen op 20. Echter staat de WP dan hele dag aan, wat echt niet nodig is met dit weer, of hij gaat pas uit bij 21 (te warm)Jojan265 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 11:17:
[...]
Als je dipswitch 8 uit zet, kun je met de bijgeleverde Controller complete tijdschema's maken. Deze heeft ook een temperatuur sensor, zodat je dmv water+lucht alles goed kunt regelen.
Daarnaast lijkt de temperatuur ook nog eens zeer traag te reageren op de thermostaat.
Ik regel op water+lucht met optimaal debiet.
(Extra Thermostaat is reeds besteld)
Vanmorgen een hele mooie run gehad van 3.5 uur. Precies op de ingestelde target en lekker teruggemoduleerd. Toen kwam de zon erbij en was het genoeg voor de kamerthermostaat. Daarnet weer een volstrekt uit de hand gelopen run (met precies dezelfde settings als vanmorgen) met na 30 minuten stampen gewoon doorknallen tot target + 5 zonder enige modulatie en dan tot de conclusie komen dat er geen redden meer aan is. Dacht het ding net door te hebben

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Hoe staan je hysterese instellingen voor water en lucht? Het lijkt erop dat de unit te snel weer uitgaat na de opstart piek. Ik heb de volgende instellingen:Devil schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 21:47:
Vanmorgen een hele mooie run gehad van 3.5 uur. Precies op de ingestelde target en lekker teruggemoduleerd. Toen kwam de zon erbij en was het genoeg voor de kamerthermostaat. Daarnet weer een volstrekt uit de hand gelopen run (met precies dezelfde settings als vanmorgen) met na 30 minuten stampen gewoon doorknallen tot target + 5 zonder enige modulatie en dan tot de conclusie komen dat er geen redden meer aan is. Dacht het ding net door te hebben
Water: -0.5 .. +4.0
Lucht: -1.0 .. +1.0
Stooklijn: -10/32 en 18/27
regelen op uitvoer en optimaal debiet
Gewenste temperatuur in kamer: 15 uur: 22.0 °C en om 20 uur naar 21.0 °. Hiermee blijft het in de kamer overdag niet te warm en als we 's avonds op de bank neerploffen is het net goed wat temperatuur betreft. Hiermee voorkomen we ook dat de unit bij deze buitentemperaturen 's nachts aangaat. Af en toe gaat hij al eerder aan dan 15 uur, maar meestal pas om 15 uur.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Nee dit is geen opstartpiek, hij kan al na 7 minuten starten met het toerental terugschroeven en is dan na ongeveer 15 minuten op het minimum vermogen aangekomen. Vanmiddag bleef hij gewoon 30 minuten vol gas draaien en begon hij pas op target (inlet) + 5 met langzaam terugschroeven van het toerental.
After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Ik ervaar exact dezelfde ellende. Het lijkt wel of hij regeltechnisch af en toe compleet de plank misslaat. Soms draait hij uren lang prachtig op 400 a 500 watt om vanuit het niets ineens voluit gas te gaan geven, zwaar te overschieten en vervolgens uit te gaan, of te gaan pendelen.Devil schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 21:47:
Vanmorgen een hele mooie run gehad van 3.5 uur. Precies op de ingestelde target en lekker teruggemoduleerd. Toen kwam de zon erbij en was het genoeg voor de kamerthermostaat. Daarnet weer een volstrekt uit de hand gelopen run (met precies dezelfde settings als vanmorgen) met na 30 minuten stampen gewoon doorknallen tot target + 5 zonder enige modulatie en dan tot de conclusie komen dat er geen redden meer aan is. Dacht het ding net door te hebben
Ik heb een 7kw u44. Ik heb geen modbus. Ik maak enkel gebruik van de controller op dit moment dus er is geen andere thermostaat op aangesloten.
Sinds afgelopen week gebruik ik een datalogger om het energieverbruik van de wp te monitoren. Echter heeft hij na het weekend nog niet aan gestaan ivm het warme weer.
Sinds afgelopen week gebruik ik een datalogger om het energieverbruik van de wp te monitoren. Echter heeft hij na het weekend nog niet aan gestaan ivm het warme weer.
Therma schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 21:25:
[...]
[...]
2x erg benieuwd hoe jullie met de LG thermostaat zo mooi kunnen regelen, ik vind het namelijk een onding. Gaat aan bij 19 graden (te koud) en gaat vervolgens netjes regelen op 20. Echter staat de WP dan hele dag aan, wat echt niet nodig is met dit weer, of hij gaat pas uit bij 21 (te warm)
Daarnaast lijkt de temperatuur ook nog eens zeer traag te reageren op de thermostaat.
Ik regel op water+lucht met optimaal debiet.
(Extra Thermostaat is reeds besteld)
Beste Tweakers,
Wat een geweldig forum, ik heb hier heel wat geleerd.
Zelf heb ik een 16kw LG warmtepomp (hm161M u33) aangesloten op radiatoren met fans. Na een aantal weken prutsen heb ik de wp eindelijk onder controle, de wp moduleert mooi terug naar ca. 650/700 watt.
Nu een vraag die waarschijnlijk al eens gesteld is maar ik kom `m niet vinden.
Zetten jullie de WP (aangesloten op radiatoren) in de nacht uit? Om in de ochtend eerst weer op te starten. Of is het verstandiger om een aantal graden lager te zetten
Wat een geweldig forum, ik heb hier heel wat geleerd.
Zelf heb ik een 16kw LG warmtepomp (hm161M u33) aangesloten op radiatoren met fans. Na een aantal weken prutsen heb ik de wp eindelijk onder controle, de wp moduleert mooi terug naar ca. 650/700 watt.
Nu een vraag die waarschijnlijk al eens gesteld is maar ik kom `m niet vinden.
Zetten jullie de WP (aangesloten op radiatoren) in de nacht uit? Om in de ochtend eerst weer op te starten. Of is het verstandiger om een aantal graden lager te zetten
goedemorgen
ik ben nu bezig om mn warmtepomp te instaleren
heb een u44 9 kw
nu heb ik twee simpele vragen,
de contolle unit die erbij zit fungeert deze ook als thermostaat?
ivm met de plaatsing
en ik heb ook nest thermostaat hangen
deze wel of niet gebruiken?
bvd
ik ben nu bezig om mn warmtepomp te instaleren
heb een u44 9 kw
nu heb ik twee simpele vragen,
de contolle unit die erbij zit fungeert deze ook als thermostaat?
ivm met de plaatsing
en ik heb ook nest thermostaat hangen
deze wel of niet gebruiken?
bvd
Ik zou voor de Nest + 12V connectie (WIFI, niet wired) gaan, de heatlink in de WP leggen en aansluiten, dat maak het een stuk makelijker. De controller heb je alleen nodig om de instellingen en de DHW te regelen.antoine sellies schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:37:
goedemorgen
ik ben nu bezig om mn warmtepomp te instaleren
heb een u44 9 kw
nu heb ik twee simpele vragen,
de contolle unit die erbij zit fungeert deze ook als thermostaat?
ivm met de plaatsing
en ik heb ook nest thermostaat hangen
deze wel of niet gebruiken?
bvd
zie eerdere post van mij @wrapper83
Succes!
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
ik ben nog niet heel bekend met dit fenomeenwrapper83 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:44:
[...]
Ik zou voor de Nest + 12V connectie (WIFI, niet wired) gaan, de heatlink in de WP leggen en aansluiten, dat maak het een stuk makelijker. De controller heb je alleen nodig om de instellingen en de DHW te regelen.
zie eerdere post van mij @wrapper83
Succes!
maar wifi niet wired wat bedoel je daar mee
want mn nest is toch gewoon bedraad op de wamtepomp?
Jahoor ik heb elke grafiek die je wiltwrapper83 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 23:50:
@Drkrgr & @Devil , Welke unit hebben jullie UXX? en welke Thermostaat (controller of Toon, type) gebruiken jullie? Hebben jullie ook modbus om de grafieken hier te analyseren?
Wordt doodmoe van het apparaat. Vanmorgen vroeg een run van 3,5 uur. Na 20 minuten startte hij al met een beetje moduleren en ging hij mooi afvlakken en eindigde na ongeveer 37 minuten op de target. Vanaf dat moment heeft hij de output steeds verder teruggeschroefd om de target mooi vast te houden. En uiteindelijk schakelde de Nest hem uit.
En nu is hij een half uur geleden weer aangegaan. Nog 0 modulatie, gewoon volle bak. En inmiddels al twee graden boven de target. Dus die valt zo weer uit

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Ik ben ook nog steeds heel benieuwd, heb ook het idee dat hij kijkt naar de doel temperatuur en de huidige temperatuur. als het circuit goed koud is kan hij prima zijn warmte kwijt, piekt hij en moduleert terug.Devil schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 11:43:
[...]
Jahoor ik heb elke grafiek die je wilt![]()
Wordt doodmoe van het apparaat. Vanmorgen vroeg een run van 3,5 uur. Na 20 minuten startte hij al met een beetje moduleren en ging hij mooi afvlakken en eindigde na ongeveer 37 minuten op de target. Vanaf dat moment heeft hij de output steeds verder teruggeschroefd om de target mooi vast te houden. En uiteindelijk schakelde de Nest hem uit.
En nu is hij een half uur geleden weer aangegaan. Nog 0 modulatie, gewoon volle bak. En inmiddels al twee graden boven de target. Dus die valt zo weer uit
Als de temperatuur te hoog is lijkt hij te gaan pendelen...
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Hoe kan ik het beste de flex buizen buiten (35-40cm) isoleren?
Als ik google op buisisolatie buiten krijg ik veel hits, maar als je dan doorklikt blijkt uit de omschrijving niet expliciet dat het bedoeld is voor buiten.
iemand een tip, hoe ik dit het beste kan doen, het gaat om 1" gevlochten flexbuis
Als ik google op buisisolatie buiten krijg ik veel hits, maar als je dan doorklikt blijkt uit de omschrijving niet expliciet dat het bedoeld is voor buiten.
iemand een tip, hoe ik dit het beste kan doen, het gaat om 1" gevlochten flexbuis
LG-HM163MR-U34
https://www.hornbach.nl/s...0-cm/5115613/artikel.htmlThe_KnarF schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:05:
Hoe kan ik het beste de flex buizen buiten (35-40cm) isoleren?
Als ik google op buisisolatie buiten krijg ik veel hits, maar als je dan doorklikt blijkt uit de omschrijving niet expliciet dat het bedoeld is voor buiten.
iemand een tip, hoe ik dit het beste kan doen, het gaat om 1" gevlochten flexbuis
Werkt als een trein
:strip_exif()/f/image/yjw8p57nckfalZCJkX6Ib6yM.jpg?f=fotoalbum_large)
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
hmm, is dat niet over een paar jaar helemaal verpulverd?
ik heb die nog wel liggen hier met het juiste formaat, die zal ik er nu omheen doen, maar heb wel het vermoeden dat het weer en de tijd hier wel invloed op heeft.
ik heb die nog wel liggen hier met het juiste formaat, die zal ik er nu omheen doen, maar heb wel het vermoeden dat het weer en de tijd hier wel invloed op heeft.
LG-HM163MR-U34
Ik zie trouwens dat je het transport rooster er nog op hebt zitten.
ik heb laatst de LG Therma V training gevolgd, en daar werd geadviseerd om die na het plaatsen te verwijderen, hier kan bijvoorbeeld een blad of ander vuil aan blijven hangen wat dan gaat bevriezen, en tijdens de defrost ontdooit dat stuk niet helemaal met gevolg dat de LG weer snel dicht vriest.
advies, schroefjes na verwijderen van rooster terug plaatsen in de LG
LG-HM163MR-U34
Sowieso even inwikkelen in pvc tape anders plukken de vogels het inderdaad helemaal kaal.The_KnarF schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:25:
hmm, is dat niet over een paar jaar helemaal verpulverd?
ik heb die nog wel liggen hier met het juiste formaat, die zal ik er nu omheen doen, maar heb wel het vermoeden dat het weer en de tijd hier wel invloed op heeft.
Hier dit toegepast: https://www.magnumheating.nl/product/ideal-vorstvrijlint/The_KnarF schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:05:
Hoe kan ik het beste de flex buizen buiten (35-40cm) isoleren?
Als ik google op buisisolatie buiten krijg ik veel hits, maar als je dan doorklikt blijkt uit de omschrijving niet expliciet dat het bedoeld is voor buiten.
iemand een tip, hoe ik dit het beste kan doen, het gaat om 1" gevlochten flexbuis
:strip_exif()/f/image/VMQfYlJbHgfUjdcS12eMhf7w.jpg?f=fotoalbum_large)
Dank voor de tipThe_KnarF schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:30:
[...]
Ik zie trouwens dat je het transport rooster er nog op hebt zitten.
ik heb laatst de LG Therma V training gevolgd, en daar werd geadviseerd om die na het plaatsen te verwijderen, hier kan bijvoorbeeld een blad of ander vuil aan blijven hangen wat dan gaat bevriezen, en tijdens de defrost ontdooit dat stuk niet helemaal met gevolg dat de LG weer snel dicht vriest.
advies, schroefjes na verwijderen van rooster terug plaatsen in de LG
Op dat moment zal ik ook de kogelkranen gaan isoleren.
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
The_KnarF schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:30:
[...] is die training alleen voor installateurs?
of ook particulieren?
Ik zie trouwens dat je het transport rooster er nog op hebt zitten.
ik heb laatst de LG Therma V training gevolgd, en daar werd geadviseerd om die na het plaatsen te verwijderen, hier kan bijvoorbeeld een blad of ander vuil aan blijven hangen wat dan gaat bevriezen, en tijdens de defrost ontdooit dat stuk niet helemaal met gevolg dat de LG weer snel dicht vriest.
advies, schroefjes na verwijderen van rooster terug plaatsen in de LG
is dat alleen voor installateurs?Casper de Boer schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 13:27:
[...]
Dank voor de tip! wordt pas begin december dat ik dat zal gaan doen. Eind november moet de pomp nog van de muur af voor het aanbrengen van spouwmuur isolatie
Op dat moment zal ik ook de kogelkranen gaan isoleren.
Zo te zien hier nog geen reactie op geweest.antoine sellies schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 10:02:
[...]
ik ben nog niet heel bekend met dit fenomeen
maar wifi niet wired wat bedoel je daar mee
want mn nest is toch gewoon bedraad op de wamtepomp?
De Heatlink verbind je bedraad met de WP.
De Nest thermostaat verbind je draadloos met de Heatlink.
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
Tapen heeft als bijkomend voordeel dat je het water uit de isolatie houdt. Als het nat wordt inwendig, gaat dat ten koste van de isolatiewaarde.beumer schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 13:00:
[...]
Sowieso even inwikkelen in pvc tape anders plukken de vogels het inderdaad helemaal kaal.
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
@The_KnarF Waar staat dat in de Installlatie-manual dat dat rooster er af moet worden gehaald?The_KnarF schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 12:30:
[...]
Ik zie trouwens dat je het transport rooster er nog op hebt zitten.
ik heb laatst de LG Therma V training gevolgd, en daar werd geadviseerd om die na het plaatsen te verwijderen, hier kan bijvoorbeeld een blad of ander vuil aan blijven hangen wat dan gaat bevriezen, en tijdens de defrost ontdooit dat stuk niet helemaal met gevolg dat de LG weer snel dicht vriest.
advies, schroefjes na verwijderen van rooster terug plaatsen in de LG
LG-HM071MR-U44 (3.6.0.3) / Atlantic Explorer V4 - 270L / Zonnepanelen 7200 Wp
geen idee, die heb ik nog niet helemaal gelezen.leow88 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 16:55:
[...]
@The_KnarF Waar staat dat in de Installlatie-manual dat dat rooster er af moet worden gehaald?
ik melde dat ik dat gehoord had in de training
LG-HM163MR-U34
Nog wat mooie regeltechniek observaties. Flink wat zitten spelen vanmiddag. Steeds voorafgaande aan een run de pomp net zo lang laten draaien tot de watertemperatuur < 22 graden was. Telkens target op 29 (water inlaat) en min of meer dezelfde buitentemperatuur. En dezelfde verbuikers aan.
Eerst een perfecte run, mooi op target uitgekomen en helemaal terug naar 700 watt.
Daarna een totaal mislukte run, meer dan een half uur doorrammen met 2500W (12kW output) naar 35 graden inlet om daar af te slaan. Ik denk eens kijken wat er gebeurd als ik hem aan laat. Ik denk dat wordt kansloos, want het water is dan nog 27 graden als hij aanslaat (hysterese -2), maar laten we maar eens kijken. Dus hij slaat weer aan rond 27 gaden. Start mooi met moduleren en komt rond de 30 graden (target + 1) uit en weer rond de 700W afname. Dus komende vanaf 22 graden lukt het hem niet om de temperatuur onder controle te houden, schiet hij door naar 35 graden en slaat af. En onder dezelfde omstandigheden komende vanaf 27 graden lukt het super goed.
Eerst een perfecte run, mooi op target uitgekomen en helemaal terug naar 700 watt.
Daarna een totaal mislukte run, meer dan een half uur doorrammen met 2500W (12kW output) naar 35 graden inlet om daar af te slaan. Ik denk eens kijken wat er gebeurd als ik hem aan laat. Ik denk dat wordt kansloos, want het water is dan nog 27 graden als hij aanslaat (hysterese -2), maar laten we maar eens kijken. Dus hij slaat weer aan rond 27 gaden. Start mooi met moduleren en komt rond de 30 graden (target + 1) uit en weer rond de 700W afname. Dus komende vanaf 22 graden lukt het hem niet om de temperatuur onder controle te houden, schiet hij door naar 35 graden en slaat af. En onder dezelfde omstandigheden komende vanaf 27 graden lukt het super goed.
After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Goedendag,
ik heb ook een LG Therma V monoblok 12 kw 3 fase geplaats.
deze heb ik aangesloten op 2 buffertvaten, 1 vat van 500 Liter voor de verwarming en 1 vat van 180 Liter voor de SWW (sanitairtank)
de SWW is met de standaard LG voeler (NTC 5k) in de SWW tank aangesloten en ook de relais kast van LG voor het aansturen van het verwarmingselement in deze tank zit er tussen.
Dit werkt allemaal prima.
Nu wil ik echter een stapje verder gaan, door zoveel mogelijk op zonnestroom te gaan schakelen.
dus het opwarmen van de vaten uitstellen, zodra de zonnepanelen voldoende opwekken.
met de CV tank van 500 liter is dit al gelukt, ik heb een potentiaal vrij contact wat schakelt bij voldoende opwek.
ik heb een thermostaat geplaatst, die de watertemperatuur in het 500 L vat meet, zodra deze te laag wordt schakel in de warmtepomp in en schakelt weer af als de ingestelde temperatuur is bereikt.
Echter met de SWW vraag is me dit nog niet gelukt, kan ik ergens een contact aanbieden, door deze vraag ook uit te stellen?
ik hoor het graag, als iemand mij daar verder mij kan helpen?
ik heb ook een LG Therma V monoblok 12 kw 3 fase geplaats.
deze heb ik aangesloten op 2 buffertvaten, 1 vat van 500 Liter voor de verwarming en 1 vat van 180 Liter voor de SWW (sanitairtank)
de SWW is met de standaard LG voeler (NTC 5k) in de SWW tank aangesloten en ook de relais kast van LG voor het aansturen van het verwarmingselement in deze tank zit er tussen.
Dit werkt allemaal prima.
Nu wil ik echter een stapje verder gaan, door zoveel mogelijk op zonnestroom te gaan schakelen.
dus het opwarmen van de vaten uitstellen, zodra de zonnepanelen voldoende opwekken.
met de CV tank van 500 liter is dit al gelukt, ik heb een potentiaal vrij contact wat schakelt bij voldoende opwek.
ik heb een thermostaat geplaatst, die de watertemperatuur in het 500 L vat meet, zodra deze te laag wordt schakel in de warmtepomp in en schakelt weer af als de ingestelde temperatuur is bereikt.
Echter met de SWW vraag is me dit nog niet gelukt, kan ik ergens een contact aanbieden, door deze vraag ook uit te stellen?
ik hoor het graag, als iemand mij daar verder mij kan helpen?
Verwarmings lint tegen bevriezing . Ja of Nee?
Zie dit item weer voorbij komen. Al eerder ter sprake gekomen.
Heb zelf ook nog een stuk bloot liggen.
Poosje terug wp vervangen en verzet.
Moet ik er nu wel of niet een verwarmings lint om doen voor ik de isolatie aanbreng.
Als ik de manual lees gaat de circulatie pomp ergens rond de 5 gr continue draaien.
Ik vraag me af of er dan überhaupt bevriezing kan optreden.
De wp zelf slaat vgl mij bij een dergelijke koude inval zelf ook aan en zullen de pijpen wel boven 0 blijven.
Vooral als je een buffervat hebt met warm water. Hij blijft het water dan wel rondpompen.
Wacht even jullie reactie af. Wellicht zie ik iets over het hoofd.
:strip_exif()/f/image/YydfGMosufpJ8jaGjOJpNJJb.jpg?f=fotoalbum_large)
Zie dit item weer voorbij komen. Al eerder ter sprake gekomen.
Heb zelf ook nog een stuk bloot liggen.
Poosje terug wp vervangen en verzet.
Moet ik er nu wel of niet een verwarmings lint om doen voor ik de isolatie aanbreng.
Als ik de manual lees gaat de circulatie pomp ergens rond de 5 gr continue draaien.
Ik vraag me af of er dan überhaupt bevriezing kan optreden.
De wp zelf slaat vgl mij bij een dergelijke koude inval zelf ook aan en zullen de pijpen wel boven 0 blijven.
Vooral als je een buffervat hebt met warm water. Hij blijft het water dan wel rondpompen.
Wacht even jullie reactie af. Wellicht zie ik iets over het hoofd.
:strip_exif()/f/image/YydfGMosufpJ8jaGjOJpNJJb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ag6dTBv0m2bqiJuQJ4JpViqZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zie er zelf de meerwaarde niet van in, de enige kans die ik in Nederland zie gebeuren om bevroren leidingen te krijgen is als de stroom langdurig uitvalt en het vriest. En dan heb je dus ook niks aan je verwarmingslint. Gewoon de leidingen goed isoleren zou voldoende moeten zijn.
Twijfel niet meer. @Beumer: deel je visie.
Ga het morgen isoleren met foambuis en daarna een pak isolatie materiaal erom heen en dan dicht tapen.
Voor de koppeling direct aan de wp heb speciale zelfplakkende dun isolatie materiaal. Wikkel er een dikke laag om heen
En als het extreem koud wordt zijn de pijpen aan de buiten kant geïsoleerd maar binnen de behuizing niet. Dan bevriezen ze daar alsnog.
Ga het morgen isoleren met foambuis en daarna een pak isolatie materiaal erom heen en dan dicht tapen.
Voor de koppeling direct aan de wp heb speciale zelfplakkende dun isolatie materiaal. Wikkel er een dikke laag om heen
En als het extreem koud wordt zijn de pijpen aan de buiten kant geïsoleerd maar binnen de behuizing niet. Dan bevriezen ze daar alsnog.
Ik ben van plan om een heat tracing te installeren die draait vanaf een UPS. Wanneer de spanning wegvalt en de leidingen komen onder de 5 gr. Gaan de verwarmings linten aan het werk....
De geruchten over een black-out deze winter neem ik liever serieus. De WP mag in de winter toch nog zo'n 10-tal uur uitliggen voor de afkoeling voelbaar is bij ons. 10 uur vrieskou voor het stuk buitenleiding is echter wel kantje boordje
De geruchten over een black-out deze winter neem ik liever serieus. De WP mag in de winter toch nog zo'n 10-tal uur uitliggen voor de afkoeling voelbaar is bij ons. 10 uur vrieskou voor het stuk buitenleiding is echter wel kantje boordje
[ Voor 39% gewijzigd door Kenwood960 op 21-10-2022 09:03 ]
Update n.a.v. het Modbus verhaal van mijn 7kW U43.
LG is afgelopen week langs geweest om de controller software te updaten.
Daarna had ik inderdaad de Modbus mogelijheid :-)
Inmiddels alle (benodigde) registers in kaart gebracht.
Kan nu een aantal zaken uitlezen en aansturen, gaat allemaal prima.
Mijn registers zijn ook totaal anders dan in het manual beschreven.
Enige issue wat ik nu nog heb is dat 'bediening buitendeel' niet meer wil op het moment dat de Modbus verbinding in de lucht is en er adat opgevraagd wordt (d.w.z. compressor wordt niet ingeschakeld). Als je te actief data opvraagt volgt dan ook de CH03 melding. Zijn jullie daar nog verder mee gekomen @dexterslab7 en @Paulluijken ?
Edit: het probleem is opgelost! het blijkt zo te zijn dat bij de oudere U43 de tweede dipswitch toch niet op ON moet staan. Ik heb nu dus eindelijk een werkende Modbus interface :-)
LG is afgelopen week langs geweest om de controller software te updaten.
Daarna had ik inderdaad de Modbus mogelijheid :-)
Inmiddels alle (benodigde) registers in kaart gebracht.
Kan nu een aantal zaken uitlezen en aansturen, gaat allemaal prima.
Mijn registers zijn ook totaal anders dan in het manual beschreven.
Enige issue wat ik nu nog heb is dat 'bediening buitendeel' niet meer wil op het moment dat de Modbus verbinding in de lucht is en er adat opgevraagd wordt (d.w.z. compressor wordt niet ingeschakeld). Als je te actief data opvraagt volgt dan ook de CH03 melding. Zijn jullie daar nog verder mee gekomen @dexterslab7 en @Paulluijken ?
Edit: het probleem is opgelost! het blijkt zo te zijn dat bij de oudere U43 de tweede dipswitch toch niet op ON moet staan. Ik heb nu dus eindelijk een werkende Modbus interface :-)
[ Voor 11% gewijzigd door thido op 23-10-2022 20:56 ]
All electric! 8500Wp / LG l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh
geachte doe het zelvers,een vrijblijvend advies bij eerste inbedrijfstelling wp de thermostaat/bedienveld van lg hij moet absoluut hangen tegen de muur hij moet wennen aan de plaars bij voorkeur op een neutrale plaats in de kamer/ruimte 1,5m hoog niet op buitenmuur niet in de tocht bijv naast deur niet in zonlicht,vooral niet los in de hand nemen voor te proberen heeft een gevoelige temp. sensor hij reageert op lichaamswarmte dan meet hij verkeerde waardes
goede morgen
ik heb ook een buffervat staat van 300 liter drinkwater
hoe weet de wp dat de ingestelde temperatuur (55/60gr) bereikt is
meet hij dit door de aanvoer en de retour temperatuur
of moet ik een temp sensor aansluiten in de tank
en zo ja
dan waar op de warmte pomp
bvd
ik heb ook een buffervat staat van 300 liter drinkwater
hoe weet de wp dat de ingestelde temperatuur (55/60gr) bereikt is
meet hij dit door de aanvoer en de retour temperatuur
of moet ik een temp sensor aansluiten in de tank
en zo ja
dan waar op de warmte pomp
bvd
heb je hier ook een voorbeeld van op welke klemmen in de wpTransitie schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 13:47:
[...]
Zo te zien hier nog geen reactie op geweest.
De Heatlink verbind je bedraad met de WP.
De Nest thermostaat verbind je draadloos met de Heatlink.
het is een u44
bvd
Ben er eindelijk achter hoe de externe pomp aangesloten moete worden.
"A2 PUMP" of "TB_W_PUMP_C" dienen in feite als schakelaar voor de externe pomp. De fase (of nul) gebruik je van de hoofdaansluiting van de WP en verbindt je door naar de externe pomp. De nul draad (en aarde) denk ik ook maar te verbinden aan de hoofdaansluiting van de WP anders zit ik op een andere groep/automaat.
Met dank aan Kenwood960 voor de info!
Ik heb nog 1 vraag open staan...Waar sluit ik de temperatuursensor in onderstaand plaatje aan op de WP en met wat voor draad?
"A2 PUMP" of "TB_W_PUMP_C" dienen in feite als schakelaar voor de externe pomp. De fase (of nul) gebruik je van de hoofdaansluiting van de WP en verbindt je door naar de externe pomp. De nul draad (en aarde) denk ik ook maar te verbinden aan de hoofdaansluiting van de WP anders zit ik op een andere groep/automaat.
Met dank aan Kenwood960 voor de info!
Ik heb nog 1 vraag open staan...Waar sluit ik de temperatuursensor in onderstaand plaatje aan op de WP en met wat voor draad?
:strip_exif()/f/image/ANQUmNYeEvL9ewLYerisSOqi.jpg?f=fotoalbum_large)
Er blijken verschillende varianten te zijn.antoine sellies schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 10:53:
[...]
heb je hier ook een voorbeeld van op welke klemmen in de wp
het is een u44
bvd
U33 17 t/m 20
U34 27 t/m 30 (niet zeker)
sommige 21 t/m 24 Weet niet welk type, maar @JosHen weet het wel
Maar als je de kast open maakt, zit er een sticker aan de binnenkant geplakt met een schema van het mainboard. Daar staat wat voor jouw unit van toepassing is.
Maak een foto van het schema, dan hoef je de kast niet steeds open te schroeven ;-)
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
volgens de tekening aan de binnenzijde op 26 en 27Transitie schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 11:05:
[...]
Er blijken verschillende varianten te zijn.
U33 17 t/m 20
U34 27 t/m 30 (niet zeker)
sommige 21 t/m 24 Weet niet welk type, maar @JosHen weet het wel
Maar als je de kast open maakt, zit er een sticker aan de binnenkant geplakt met een schema van het mainboard. Daar staat wat voor jouw unit van toepassing is.
Maak een foto van het schema, dan hoef je de kast niet steeds open te schroeven ;-)
zie bijgaande tekening aan de binnenzijde van de kast (deur)
:strip_exif()/f/image/fC7Q9KbnUVlLGHbwDdFHCpBq.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door JosHen op 21-10-2022 16:02 ]
[quote]JosHen schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:59:
[...]
volgens de tekening aan de binnenzijde op 26 en 27
zie bijgaande tekening aan de binnenzijde van de kast (deur)
Dit is een U44, heb ik ook. 26 & 27 zijn modbus! 21&22 zijn 230V, de andere moeten zo:
:strip_exif()/f/image/UEyXh1j7Pxm6G1lmxO6LPalg.jpg?f=fotoalbum_large)
[...]
volgens de tekening aan de binnenzijde op 26 en 27
zie bijgaande tekening aan de binnenzijde van de kast (deur)
Dit is een U44, heb ik ook. 26 & 27 zijn modbus! 21&22 zijn 230V, de andere moeten zo:
:strip_exif()/f/image/UEyXh1j7Pxm6G1lmxO6LPalg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mBrHgt6YHPCdNewotlctmHIa.jpg?f=fotoalbum_large)
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
Dit zijn de plaatjes die ik graag zie.wrapper83 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:05:
[quote]JosHen schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 15:59:
[...]
volgens de tekening aan de binnenzijde op 26 en 27
zie bijgaande tekening aan de binnenzijde van de kast (deur)
Dit is een U44, heb ik ook. 26 & 27 zijn modbus! 21&22 zijn 230V, de andere moeten zo:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
I know.. het staat allemaal in de handleiding, maar het voelt gewoon goed aan om het bij iemand anders te zien
Legion 7i i9 3080 32gb
kan iemand mij iets vertellen hoe de temperatuur in het dhw vat gemeten word aub?
bvd
bvd
Daar heb je neem ik aan een sensor in een buisje gestoken, welke je vervolgens op de WP hebt aangesloten.antoine sellies schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:29:
kan iemand mij iets vertellen hoe de temperatuur in het dhw vat gemeten word aub?
bvd
Legion 7i i9 3080 32gb
Hier de aansluitingen van U44:
controller = 3 pins
DHW sensor = 2 pins zit bij deze box (PHLTB): https://www.zup24.de/LG-I...mit-Therma-V-Waermepumpen
controller = 3 pins
DHW sensor = 2 pins zit bij deze box (PHLTB): https://www.zup24.de/LG-I...mit-Therma-V-Waermepumpen
:strip_exif()/f/image/GzhVMKQskTFYteYQh7OIqsDh.jpg?f=fotoalbum_large)
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
dus hier moet je een apparte box voor kopen?wrapper83 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:36:
Hier de aansluitingen van U44:
controller = 3 pins
DHW sensor = 2 pins zit bij deze box (PHLTB): https://www.zup24.de/LG-I...mit-Therma-V-Waermepumpen
[Afbeelding]
of is het de blauwe stekker met rood/zwart die bij de wp zit?
bvd
deze:antoine sellies schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 17:05:
[...]
dus hier moet je een apparte box voor kopen?
of is het de blauwe stekker met rood/zwart die bij de wp zit?
bvd
/f/image/JYUEZIktMmErtqwAJpiDDArH.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1CeKkg8TnArU5nxVv3Wr0R61.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 104% gewijzigd door wrapper83 op 21-10-2022 17:18 . Reden: verkeerde connector ]
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
Nou... te snel gejuicht.... modbus doet niets meer. Krijg er geen info meer uit.sankop schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 16:29:
De modbus werkt, al een aantal dagen geen issue mee gehad. Volgende stap is nu natuurlijk: Is het mogelijk via modbus om waardes aan te passen (set temperatuur, aan en uitzetten,...)
Heeft iemand hier al wat mee gedaan?
Kan dit hetzelfde probleem zijn als de verbrekende WIFI verbinding?
Zou dit dus nog getapet moeten worden volgens de kenners hier?
Ter info : de stroomkabel "hangt" nu in een boog naar beneden ipv omhoog ivm het water.
Ter info : de stroomkabel "hangt" nu in een boog naar beneden ipv omhoog ivm het water.
:strip_exif()/f/image/vBRYfaECuqjNFZcNMGsM2w2U.jpg?f=fotoalbum_small)
16500Wp PV Live - Panasonic Wp - Ioniq 28kWh - All Eletric
Vogels gebruiken de isolatie graag als nest materiaal.Atomic2005 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 23:00:
Zou dit dus nog getapet moeten worden volgens de kenners hier?
Ter info : de stroomkabel "hangt" nu in een boog naar beneden ipv omhoog ivm het water.
[Afbeelding]
Tapen voorkomt dat ze erbij komen.
ps slim gedaan met de stroomkabel!
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
goede morgen
bedankt voor de info en foto s
maar als ik het goed begrijp is deze box ook voor de e heater?
ik zou het graag anders willen maken mits dit mogelijk is
ik wil de dhw tank alleen opwarmen met de wp dus geen e heater erbij in
heb ik dan ook de box nodig of alleen de dhw sensor?
bvd
beste doe het zelvers,een constatering uit de praktijk,de onderbak zeg maar bodem van de unit dient als geheel als vergaarbak voor afvoer van condenswater (ook in gedeelte waar electronica,printplaat etc.zit) advies geen electrische componenten op de bodem leggen die worden dan nat,bak heeft een aantal gaten onder er zijn rubberdoppen meegeleverd daar kan indien nodig een aantal afgedicht worden dan wel het de meegeleverde afvoer gebruiken waarop een slang kan,men kan natuurlijk alle gaten open laten dan loopt water vrij weg zeg maar in de bodem
Ik heb het idee dat ik mn LG eindelijk getemd heb. Ik heb nu een algoritme dat een target zet op een graad of vier onder de daadwerkelijke target. En hem dan zichzelf laat stabiliseren. Vervolgens laat hij de temperatuur langzaam oplopen tot de daadwerkelijke target. Mocht de stabilisatie te lang duren en hij gaan overshooten dan voorkomt hij uitschakelen en staat hij een bepaalde overshoot toe om hem toch stabiel te krijgen. Is dat gelukt dan laat hij de target weer langzaam zakken tot aan de daadwerkelijke target.
After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Wat zou een reden kunnen zijn dat in modus “Thermostaat” de wp maar ook de controller niet reageren?
Ook bij doorlussen van terminal 21 en 24 idem.
Dipswitch 8 staat om.
Het is een 7kW .U44
Ook bij doorlussen van terminal 21 en 24 idem.
Dipswitch 8 staat om.
Het is een 7kW .U44
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik weet niet of het van toepassing is (ik gebruik zelf alleen de bijgeleverde controller), maar hoe regel je? Water+lucht of alleen Lucht?paQ schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 16:51:
Wat zou een reden kunnen zijn dat in modus “Thermostaat” de wp maar ook de controller niet reageren?
Ook bij doorlussen van terminal 21 en 24 idem.
Dipswitch 8 staat om.
Het is een 7kW .U44
Indien water+Lucht, kan het zijn dat de watertemperatuur nog niet onder zijn inschakelgrens zit. De unit kan dit pas meten als de waterpomp draait. Dus het kan zijn dat je nog even moet wachten totdat de waterpomp weer gaat draaien (afhankelijk van de instellingen) of indien dat niet van toepassing is, de gewenste watertemperatuur iets verhogen.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Geeft de LG remote de melding "Function locked out" en staat de WP volledig uit?paQ schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 16:51:
Wat zou een reden kunnen zijn dat in modus “Thermostaat” de wp maar ook de controller niet reageren?
Ook bij doorlussen van terminal 21 en 24 idem.
Dipswitch 8 staat om.
Het is een 7kW .U44
Je dient dan eerst de externe thermostaat in te schakelen, lees stel de vraagtemperatuur hoger in dan de temperatuur in de ruimte en dan kun je de remote weer bedienen.
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
Die functie is inderdaad “geblokkeerd”.
Tot zover “goed”
Het punt is zodra ik een thermostaat aan zet, er niks gebeurt. Ook niet wanneer ik de terminals in de wp kortsluit.
De controller komt dus ook niet uit de greyed-out stand.
Tot zover “goed”
Het punt is zodra ik een thermostaat aan zet, er niks gebeurt. Ook niet wanneer ik de terminals in de wp kortsluit.
De controller komt dus ook niet uit de greyed-out stand.
[ Voor 17% gewijzigd door paQ op 22-10-2022 17:32 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik had voor me zelf een tekeningetje gemaakt, welke onderdelen ik waar moest inzetten bij het installeren van de 7 kW U44 monoblock. Wellicht interessant voor diegenen die ook een warmtepomp willen installeren.
/f/image/iCV1fqp94kKZuML9HhusrykM.png?f=fotoalbum_large)
Opmerkingen:
/f/image/iCV1fqp94kKZuML9HhusrykM.png?f=fotoalbum_large)
Opmerkingen:
- Ik heb het vuilfilter (fijnmaziger dan diegene die al in de unit zit) en de magneetafscheider tussen 2 afsluiters geplaatst om het jaarlijkse onderhoud gemakkelijk te kunnen uitvoeren.
- Ik heb zoveel mogelijk 1¼" onderdelen en 32x3 mm meerlagenbuis gebruikt om het drukverlies zoveel mogelijk te beperken.
- Gebruik een driewegklep met T-boring, zodat tijdens het overschakelen er altijd doorstroming is.
- Ik heb een drainmogelijkheid geplaatst op het laagste punt (bij de vloerverwarming verdeler).
- Ik heb afsluiters geplaatst om de warmtepomp in te blokken en daarbij drainafsluiters om de warmtepomp te kunnen legen. Indien bij vorst langdurig stroomuitval aanwezig is, kan ik voor nood gemakkelijk de warmtepomp beschermen.
- Ik heb de warmtemeter in de aanvoer geplaatst, aangezien deze een kleinere doorlaat heeft.
- Ik heb flexibele slang (pantser slang) gebruikt om de warmtepomp waterzijdig aan te sluiten. Dit voorkomt het doorgeven van trillingen.
- Alle leidingen en appendages zijn geïsoleerd.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
De LG is op dit punt wat "conventioneel". Je dient via de thermostaat 230V te schakelen en dus daarmee de WP aansturen. Dus doorverbinden heeft geen effect.paQ schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 17:24:
Die functie is inderdaad “geblokkeerd”.
Tot zover “goed”
Het punt is zodra ik een thermostaat aan zet, er niks gebeurt. Ook niet wanneer ik de terminals in de wp kortsluit.
De controller komt dus ook niet uit de greyed-out stand.
Er staan inmiddels een aantal recente posts over hoe een externe thermostaat aan te sluiten en op welke aansluitpunten (hangt van de versie LG af).
Overigens een Toon thermostaat werkt niet goed samen met de LG. Een thermostaat met een relais geschikt voor 230V (Normaly Open) werkt prima (bv Ali, Amazon). Als je meer intelligentie, schema's en zelflerende functies wilt, is Google Nest een prima keuze. Bij een aantal leden werkt die prima.
Kijk overigens nog even goed naar de functies van de LG remote. Ook daar kun je bijvoorbeeld gebruik maken van schema's.
LG-HM123M-U33/ Vaillant aroSTOR VWL B 200-5/ zonnepanelen 8.400 Wattpiek
Op de aders aan de thermostaat kant staat gewoon 230V. Wat zou er dan daarom niet kunnen werken?Transitie schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 18:05:
[...]
De LG is op dit punt wat "conventioneel". Je dient via de thermostaat 230V te schakelen en dus daarmee de WP aansturen. Dus doorverbinden heeft geen effect.
Moet de voeding naar de heatlink perse worden doorgelust naar de schakeling dan? Dus dat je ook 230 schakelt?
Ik hoop dat ik me zo goed uitdruk.
[ Voor 16% gewijzigd door paQ op 22-10-2022 18:41 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Vandaag nog een unit aangesloten (LG THERMA V HM071MR.U44 - 7.0kw) op een heatlink en dat ging net zoals bij het vorige model. 21 naar L en 2, 22 naar N en 24 naar 3.paQ schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 18:24:
[...]
Op de aders aan de thermostaat kant staat gewoon 230V. Wat zou er dan daarom niet kunnen werken?
Moet de voeding naar de heatlink perse worden doorgelust naar de schakeling dan? Dus dat je ook 230 schakelt?
Ik hoop dat ik me zo goed uitdruk.
Tekeningetje werkt beter denk ik?richardtrip schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:20:
[...]
Vandaag nog een unit aangesloten (LG THERMA V HM071MR.U44 - 7.0kw) op een heatlink en dat ging net zoals bij het vorige model. 21 naar L en 2, 22 naar N en 24 naar 3.
Ik snap m wel, maar dat betekent dat je aan de heatlink zijde dus L met de schakeling doorlust?
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Inderdaad L naar 2 doorlussen (3 voudige Wago is dan makkelijker :-).paQ schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:39:
Ik snap m wel, maar dat betekent dat je aan de heatlink zijde dus L met de schakeling doorlust?
Ik ga het morgenochtend proberen.richardtrip schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:42:
[...]
Inderdaad L naar 2 doorlussen (3 voudige Wago is dan makkelijker :-).
Maar… waarom moet er aan de heatlink zijde 230 aan, als het aan de Therma zijde reeds 230 is?
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Je moet 230 op het juiste contact van de LG zetten en dan gaat hij verwarmen. Veel ingewikkelder is het niet. Die 230 moet ergens vandaan komen. Het veiligste is uit de LG, want dan heb je niet het risico dat je de LG spanningsloos maakt, maar er nog steeds intern ergens spanning op staat. Als je er een nest tussen zet moet de 230 eerst vanuit de lg naar de headlink, om daar geschakeld te worden en dan terug naar de LG te gaan.paQ schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:52:
[...]
Ik ga het morgenochtend proberen.
Maar… waarom moet er aan de heatlink zijde 230 aan, als het aan de Therma zijde reeds 230 is?
After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Zo heb ik het nu.Devil schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 22:04:
[...]
Je moet 230 op het juiste contact van de LG zetten en dan gaat hij verwarmen. Veel ingewikkelder is het niet. Die 230 moet ergens vandaan komen. Het veiligste is uit de LG, want dan heb je niet het risico dat je de LG spanningsloos maakt, maar er nog steeds intern ergens spanning op staat. Als je er een nest tussen zet moet de 230 eerst vanuit de lg naar de headlink, om daar geschakeld te worden en dan terug naar de LG te gaan.
Op de draden die uit de wp komen heb ik die 230 (reeds) staan. Dat is mijn punt een beetje. Als ik die sluit, dan moet hij toch schakelen?
:strip_exif()/f/image/8k2iQemQt0NWnyTwoubP2GCo.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Er even van uitgaande dat op de heatlink 2 de common wire is en 3 de NO dan zou je op 2 de L van de LG en op 3 de L2 van de LG.
Als je op de LG zonder verdere bekabeling de L en de L2 verbind zou hij moeten gaan verwarmen.
Als je op de LG zonder verdere bekabeling de L en de L2 verbind zou hij moeten gaan verwarmen.
After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Als ik exact dit doe dan staat op alle polen dan nu ook 230Vrichardtrip schreef op zaterdag 22 oktober 2022 @ 19:20:
[...]
Vandaag nog een unit aangesloten (LG THERMA V HM071MR.U44 - 7.0kw) op een heatlink en dat ging net zoals bij het vorige model. 21 naar L en 2, 22 naar N en 24 naar 3.
Dus ook tussen 2 en 3, en 3 en N
Als ik de thermostaat nu bedien, blijft de controller in actief. De wp reageert ook niet.
[ Voor 14% gewijzigd door paQ op 23-10-2022 11:06 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
en dat gebeurt dus niet...Devil schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 09:47:
Als je op de LG zonder verdere bekabeling de L en de L2 verbind zou hij moeten gaan verwarmen.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
En je hebt niet bij de stroom aanvoer naar je unit de L en de N verkeerd aangesloten?paQ schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 10:39:
[...]
Als ik exact dit doe dan staat op alle polen dan nu ook 230V
Dus ook tussen 2 en 3, en 3 en N