LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 201 ... 205 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
mdvmine schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 15:42:
@walter_321 Ik heb een 7kw r290, en die moduleert inderdaad terug tot bijna 8L/min.[Afbeelding]
Bedankt voor je reactie; kan je nog eens kijken hoe laag je het debiet kan instellen op vast debiet? Enkel kijken is genoeg ;-).
Is dat idd 11lpm of kan je lager?

Walter

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 16:29:
[...]

Volgens de handleiding komt die error maar bij 5 of 6lpm bij de 7 en 9kW.
Bij mij komt error bij 7,8 ltr/min maar dat kan aan de onnauwkeurige flowsensor liggen?

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
tebogo schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 16:20:
[...]


Ik herken dit niet hoor. Ik gebruik alleen maar paars (AI/AUTO) of rood (Warmte) voor. En gebruik de WP alleen maar voor verwarmen. (dus blauw zie ik sowieso niet 8) )

De AI logica is niks meer of minder dan een stooklijn, die hij ook precies volgt. Helaas wel in stappen van 1 graad. Dat maakt 'm onnauwkeurig. Maar verder niks vreemds aan..
Blauw zie je alleen maar als je dip koelen ook aanzet die zal dan bij jouw ws uit staan

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-03 10:06

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

butterkeks schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 13:18:
[...]


Dit is dezelfde versie als die hier te downloaden is.
butterkeks in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

Je hebt een micro-SD-kaart nodig.
De instellingen zijn bij mij overgenomen, maar de verbruiksgeschiedenis is gewist :-(

Ik moet mezelf corrigeren: het is versie 3069b, ik schreef 3609b.
Dank! Ik heb de RMC volgens de bijgesloten handleiding geupdate. Dat ging prima. Ik kwam van 3.06.7a
Geen instellingen kwijt :)

Alleen "Auto return to main screen" en "Theme" stonden op standaard. En het wachtwoord is gewijzigd van 3067 naar 3069 :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oVzjFywjTY2soxRtNPtHMVm1nSY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yM0HPoAuQbkA0OKjKH5JyjIg.jpg?f=fotoalbum_large

Er is voorzover ik nu snel heb kunnen zien een menu item bijgekomen, nl. "unit setting", die had ik niet eerder gezien:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPk9dkKrqOnYdug52k1VzMtbHuY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7nPXDaPO9yGCT0cBknbiqSjZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YbGyLlM5Lh_pXMB-ngSXtn2B0pc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CSi9Yjl1JimRjnVoN4Lwqchx.jpg?f=fotoalbum_large


Helaas niet de modbus adressen 30014 Water pressure en 40024 Compressor Modulation. Had ik stiekum gehoopt. Maar daarvoor moet toch waarschijnlijk de firmware van de binnenunit worden geupdate.

[ Voor 40% gewijzigd door tebogo op 21-01-2026 19:52 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 07:49
Met de 12kW R32 kom ik op optimale flow en op deltaT niet lager dan flow 16,9 l/min. Op pompcapaciteit 45% gaat dat tot ongeveer 14, op 40% krijg ik CH14 error.

@tebogo , zitten de sensoren wel in de unit ? Flowsensor zit uiterst rechtsonderin. Op het schema aan de binnenkant van de deur zouden ze dan ook moeten zijn ingetekend.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
Cees-JanH schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 21:23:
Met de 12kW R32 kom ik op optimale flow en op deltaT niet lager dan flow 16,9 l/min. Op pompcapaciteit 45% gaat dat tot ongeveer 14, op 40% krijg ik CH14 error.
Op welke delta draait die dan op de laagste vermogens?
Ps; even snel gekeken maar ik vond niet in de installatiehandleiding terug wanneer je de ch14 krijgt.

[ Voor 13% gewijzigd door walter_321 op 21-01-2026 21:52 ]


  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 07:49
De WP staat op fixed deltaT van 5, is in praktijk 4,3

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
Cees-JanH schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 21:59:
De WP staat op fixed deltaT van 5, is in praktijk 4,3
ok: maar ondanks het relatief hoge debiet valt delta T niet terug op 2,5 zoals bij mij...
En hoe meet je de 4,3?

  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 07:49
Ik had ook eerst lagere delta T omdat de temperatuursensoren in de WP (waar dus ook de deltaT vandaan komt) niet goed contact maken/ teveel afkoelen aan de buitenkant door gebrekkige isolatie.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
Dat klinkt zeer herkendbaar.... ;-)

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-03 10:06

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

Cees-JanH schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 21:23:
@tebogo , zitten de sensoren wel in de unit ? Flowsensor zit uiterst rechtsonderin. Op het schema aan de binnenkant van de deur zouden ze dan ook moeten zijn ingetekend.
Zeker wel! 30014 Water pressure is niet de Flowsensor, maar de waterdruk. Die is ook gewoon afleesbaar op de RMC. Maar het modbus-adres is pas beschikbaar in warmtepompen na december 2023 wat ik er overlees.

Tegen beter weten in, had ik de hoop dat een upgrade van de RMC, daarin misschien toch iets zou doen. Niet dus...

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 22:14:
Dat klinkt zeer herkendbaar.... ;-)
Aannemelijk: ? dit is mijn constatering vooral merkbaar als ik omschakel naar stille.mode +optimalflow
Bij gelijk vermogen → lagere flow = hogere ΔT
Bij gelijk vermogen → hogere flow = lagere ΔT
1. Flow omlaag → ΔT omhoog
Als je de pomp knijpt of de WP zelf lager moduleert:

[ Voor 10% gewijzigd door kazemo op 22-01-2026 09:41 ]


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 00:08
Waarom is de delta T zo belangrijk? Ik snap dat wanneer de delta T laag is de warmte afgifte ook laag is en als deze te hoog is het vermogen misschien niet toereikend is.

Maar een delta T van 2 of een delta T van 5, wat is het verschil als het huis goed warm wordt?

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
@jeroenst als deltaT (te) laag is, draait de waterpomp onnodig hard, wat in een hoger verbruik resulteert

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
jeroenst schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:45:
Waarom is de delta T zo belangrijk? Ik snap dat wanneer de delta T laag is de warmte afgifte ook laag is en als deze te hoog is het vermogen misschien niet toereikend is.

Maar een delta T van 2 of een delta T van 5, wat is het verschil als het huis goed warm wordt?
Om te beginnen: het vermogen van de WP is gelijk aan Delta T x Debiet. De WP speelt met het debiet om de delta T constant te houden. Door enkel naar delta T te kijken ga je niets kunnen zeggen of er voldoende vermogen geleverd wordt.
Het is complex ;-). Het is een regeltechnische vraag.
Door te sturen op een vaste delta T en een watertemperatuur krijg je een lineaire relatie tussen stooklijn en warmteafgifte. Als de WP de enige sturing is in huis is dat belangrijk om een correcte warmteafgifte te hebben voor een constante binnentemperatuur. Heb je een apart regelsysteem aan afgiftezijde is dat iets minder belangrijk en is de stooklijn of delta T er vooral om de WP efficient te laten werken. Al blijft een afgiftesysteem dat is afgesteld op de WP belangrijk (bv: thermostaten die veel open/sluiten gaan het de WP niet eenvoudig maken aan een constant ritme te werken).
De standaard keuze van bv delta T=5K bij vloerverwarming en Delta T=10K bij radiatoren is een afweging tussen efficiëntie langs kan WP en zinvol werken langs afgifte zijde. Invoeren van buffers kan eventueel andere keuzes geven net als apart sturen van afgifte zijde.

Verder: de afgifte in huis is een functie van de gemiddelde temperatuur tussen in en uit. Met een vaste delta T, volgt die gemiddelde temperatuur mooi de stooklijn.
Op zich maakt de waarde van de delta T niet uit, zolang die maar vast is. Alternatief is het debiet vast te houden -wat bij oudere warmtepompen gebeurde: maar door de modulerende compressoren is dat niet altijd optimaal.
Als de delta T niet vast is(ook al probeert de WP wel), verlies je eventueel het lineaire tussen warmteafgifte en stooklijn. Dan krijg je de stooklijn eventueel niet ingesteld zodat je zowel bij warmere en koudere temperaturen binnen gelijkmatige temperatuur hebt. Sommige systemen vangen dit op door een niet-lineair stooklijn toe te laten. Dat zit niet in de LGs.

Walter

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
kazemo schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 09:36:
[...]

Aannemelijk: ? dit is mijn constatering vooral merkbaar als ik omschakel naar stille.mode +optimalflow
Bij gelijk vermogen → lagere flow = hogere ΔT
Bij gelijk vermogen → hogere flow = lagere ΔT
1. Flow omlaag → ΔT omhoog
Als je de pomp knijpt of de WP zelf lager moduleert:
sorry ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt: wil je zeggen dat je ziet dat de WP de delta T niet constant kan houden?

  • Rel-1993
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 11-03 13:47
Zojuist succesvol RMC geupdate met de SD image van 3.06.5a naar 3.06.9b.
butterkeks in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

  • JansenSE
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 13:05
butterkeks schreef op maandag 1 december 2025 @ 08:25:
Ik heb de 3069-firmware van een Duits forum. Ik heb hem zelf niet geïnstalleerd, maar dat zou zonder problemen moeten lukken.
https://www.file-upload.n...15563475/HiDrive.zip.html

(aus https://www.haustechnikdi...ghlight=therma%2bfirmware)
Is er misschien iemand die de download op een andere manier aan kan / wil bieden? Met deze link krijg ik echt de meest kriebelige pop-ups en "klik weg, hang op, bel uw bank" vibes.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
JansenSE schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:27:
[...]

Is er misschien iemand die de download op een andere manier aan kan / wil bieden? Met deze link krijg ik echt de meest kriebelige pop-ups en "klik weg, hang op, bel uw bank" vibes.
Precies ik krijg ook die melding zoals onveilig enz. daarom begin ik er ook niet aan! :?

  • Perkouw
  • Registratie: Juli 2005
  • Nu online

Perkouw

Moderator General Chat
Ik heb deze file, https://www.file-upload.n...15563475/HiDrive.zip.html , nu naar WeTransfer gezet voor jullie. Let op ik heb de file niet eens geopend dus geen idee wat betreft de inhoud. ;)

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 10-03 10:33
Perkouw schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:02:
Ik heb deze file, https://www.file-upload.n...15563475/HiDrive.zip.html , nu naar WeTransfer gezet voor jullie. Let op ik heb de file niet eens geopend dus geen idee wat betreft de inhoud. ;)
Gedownload en door virustotal gehaald, geen gekkigheden :)

Thnx @Perkouw _/-\o_

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
Onze warmtepomp RMC heeft nu 3065(a). Daarin kan ik thermische energie niet monitoren. Is met 3069 dit wel mogelijk?

Sidenote: volgens het boek is thermische energie niet beschikbaar icm ESS, wat ik gebruik, maar zelfs als ik ESS uitschakel wordt thermische energie niet weergeven

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • saabfanatic
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 14:18
Inmiddels draait mijn 14Kw een ruime maand en ben ik niet ontevreden over de performance. op de BG blijft het netjes 20.5 graden (na wat tweaken op de stooklijn) en op de slaapkamers wordt het 15 a 16 graden maar dit komt omdat er (nog) geen isolatie tegen het dakbeschot aan is gemaakt (en dus feitelijk ongeïsoleerd).

Ik merk echter soms gek gedrag. Zie ook onderstaand plaatje. De hele nacht netjes op 33/34 graden uitvoer en elke 2 uur een defrost. Maar dan ineens 1 piek naar meer dan 40 graden. Iemand een idee hoe dit komt en hoe dit evt. te voorkomen is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LA1aJnDhXCZ_MrxkaqC2ig6wIpA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WwlwJ6NuPeZktPsgsRl2spBx.png?f=user_large

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
Casper de Boer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 14:05:
[...]


Gedownload en door virustotal gehaald, geen gekkigheden :)

Thnx @Perkouw _/-\o_
Ik heb het ook gedownload het staat nu op mijn laptop bij downloads 2 mappen,kan ik daar vanaf halen en op een sd card zetten?..hoe gaat dat?

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 10-03 10:33
kazemo schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 16:42:
[...]

Ik heb het ook gedownload het staat nu op mijn laptop bij downloads 2 mappen,kan ik daar vanaf halen en op een sd card zetten?..hoe gaat dat?
1 zip bestand met daarin 2 zip bestanden.
Alles uitpakken, dan zit er ook een "RS3_RMC_Onboarding_guide.pptx" met uitleg in.

Op het Duitse forum werd benoemd dat SD kaart FAT32 geformatteerd moet zijn.

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
Casper de Boer schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 17:23:
[...]


1 zip bestand met daarin 2 zip bestanden.
Alles uitpakken, dan zit er ook een "RS3_RMC_Onboarding_guide.pptx" met uitleg in.

Op het Duitse forum werd benoemd dat SD kaart FAT32 geformatteerd moet zijn.
Dank je wel ik ga het bekijken hoe /wat te doen _/-\o_

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-03 10:06

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

@Casper de Boer @kazemo @JansenSE @Rel-1993

Hebben jullie nog andere aanpassing gevonden anders dan de "Unit Setting" die ik melde?

Ben benieuwd!

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • teunos93
  • Registratie: Mei 2007
  • Nu online

teunos93

HM123HF.UB60

saabfanatic schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 16:21:
Inmiddels draait mijn 14Kw een ruime maand en ben ik niet ontevreden over de performance. op de BG blijft het netjes 20.5 graden (na wat tweaken op de stooklijn) en op de slaapkamers wordt het 15 a 16 graden maar dit komt omdat er (nog) geen isolatie tegen het dakbeschot aan is gemaakt (en dus feitelijk ongeïsoleerd).

Ik merk echter soms gek gedrag. Zie ook onderstaand plaatje. De hele nacht netjes op 33/34 graden uitvoer en elke 2 uur een defrost. Maar dan ineens 1 piek naar meer dan 40 graden. Iemand een idee hoe dit komt en hoe dit evt. te voorkomen is?

[Afbeelding]
De resolutie van je data is waardeloos, hier kan je niks over zeggen.

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:03
@walter_321 Ik had het mis in DM en ik kan wel ook vast debiet lager instellen, min 8 Lpm, zie foto. Misschien is het ook versie afhankelijk? Ik heb versie 3.07.2a. Of de soort waterpomp in de buitenunit? Ik zag in de installatiehandleiding dat er 2 merken van zijn. Ik weet niet welke ik heb of hoe dat te zien echter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TN2dYEnHgqaPhiVUU_UskawOXCk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sj59PJI5ynHkxXR9djBrA2QF.jpg?f=fotoalbum_large

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
mdvmine schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 21:28:
@walter_321 Ik had het mis in DM en ik kan wel ook vast debiet lager instellen, min 8 Lpm, zie foto. Misschien is het ook versie afhankelijk? Ik heb versie 3.07.2a. Of de soort waterpomp in de buitenunit? Ik zag in de installatiehandleiding dat er 2 merken van zijn. Ik weet niet welke ik heb of hoe dat te zien echter.

[Afbeelding]
super bedankt voor de feedback!

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:03
saabfanatic schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 16:21:
Ik merk echter soms gek gedrag. Zie ook onderstaand plaatje. De hele nacht netjes op 33/34 graden uitvoer en elke 2 uur een defrost. Maar dan ineens 1 piek naar meer dan 40 graden. Iemand een idee hoe dit komt en hoe dit evt. te voorkomen is?
Je moet echt vaker samplen. Dit lijkt 1x per 10 min ofzo? Liefst 1x per min of zelfs 2 of 4x. Verder lijkt inlet en outlet omgedraaid? Outlet is meestal warmer als je verwarmt. Fan speed 0 is niet zo nuttig.

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 10-03 10:33
tebogo schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 19:49:
@Casper de Boer @kazemo @JansenSE @Rel-1993

Hebben jullie nog andere aanpassing gevonden anders dan de "Unit Setting" die ik melde?

Ben benieuwd!
Ik nog niet, ga de update even inplannen tijdens jaarlijks onderhoud :)
Zal pas over een maand zijn als het wat warmer is, dan wil ik meteen de sensoren voorzien van thermische pasta en beter isoleren. Deze zijn nog origineel geplaatst.

[ Voor 19% gewijzigd door Casper de Boer op 23-01-2026 08:15 ]

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Ben wel benieuwd wat voor thermische pasta jullie tussen de temperatuur sensoren smeren? Is dat dezelfde pasta als die je op je CPU smeert? @Casper de Boer

Als ik over een paar maanden het filter ga schoonmaken wil ik de temp sensoren ook wel even meenemen. Iemand ook een overzicht foto waar ik ze kan vinden. Misschien voor anderen ook praktisch.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • legalr
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 16:25
Ik loop met de zelfde gedachte om dit ook uit te voeren tijdens mijn onderhoud, misschien is het praktisch om deze nuttige informatie op pag 1 toe te voegen.

  • JansenSE
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 13:05
tebogo schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 19:49:
@Casper de Boer @kazemo @JansenSE @Rel-1993

Hebben jullie nog andere aanpassing gevonden anders dan de "Unit Setting" die ik melde?

Ben benieuwd!
Ik blijf er voorlopig ook van af. Het huishouden zal er niet gezelliger op worden als het huis en de douche koud worden.
Ik verwacht er sowieso geen wonderen van qua aansturing.

Wat anders: de RMC heb ik in de woonkamer hangen (met officiele verlengkabel) en staat normaal op het "meer info" scherm. Met de waarden en configuratie.
Af en toe schakelt dit uit zichzelf naar het scherm met de bolletjes.
Er is dan niks veranderd. Compressor / warmtepomp, alles heeft gewoon doorgelopen. Ik zie in MODBUS geen error codes. Geen dip van de luchttemp naar 10* of andere aanwijzingen dat er iets aan vooraf ging.

Komt anderen dit gedrag van de RMC bekend voor?

In MODBUS zie ik wel sporadisch de dip van de luchttemp naar 10*C. Vaak bij een defrost. Dat lijkt mij erop te wijzen dat de officiele kabel ook niet helemaal voldoende is om genoeg spanning / signaal over te brengen naar de RMC. Staat ook op de lijst om een keer beter naar te kijken. Een andere kabel is zo getrokken, dit gaat compleet door zijn eigen mantelbuis. Ik denk zo'n 12m.

De temperatuursensor op de buitenunit wil ik ook nog verplaatsen. Nu verwarmd de zon de muur waar de unit naast staat en dan piekt de gemeten buitentemperatuur. Dat kan vervolgens ertoe leiden dat de stooklijn zorgt voor een te lage temperatuur en dan gaat het door de hysteresis. Ook dat is meer een lente-probleem.
Maar heeft iemand foto's of uitleg van die sensor en bekabeling stekkers? Is dat gewoon een NTC o.i.d.?

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 11:54
walter_321 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:12:
[...]

Om te beginnen: het vermogen van de WP is gelijk aan Delta T x Debiet. De WP speelt met het debiet om de delta T constant te houden. Door enkel naar delta T te kijken ga je niets kunnen zeggen of er voldoende vermogen geleverd wordt.
Het is complex ;-). Het is een regeltechnische vraag.
Door te sturen op een vaste delta T en een watertemperatuur krijg je een lineaire relatie tussen stooklijn en warmteafgifte. Als de WP de enige sturing is in huis is dat belangrijk om een correcte warmteafgifte te hebben voor een constante binnentemperatuur. Heb je een apart regelsysteem aan afgiftezijde is dat iets minder belangrijk en is de stooklijn of delta T er vooral om de WP efficient te laten werken. Al blijft een afgiftesysteem dat is afgesteld op de WP belangrijk (bv: thermostaten die veel open/sluiten gaan het de WP niet eenvoudig maken aan een constant ritme te werken).
De standaard keuze van bv delta T=5K bij vloerverwarming en Delta T=10K bij radiatoren is een afweging tussen efficiëntie langs kan WP en zinvol werken langs afgifte zijde. Invoeren van buffers kan eventueel andere keuzes geven net als apart sturen van afgifte zijde.

Verder: de afgifte in huis is een functie van de gemiddelde temperatuur tussen in en uit. Met een vaste delta T, volgt die gemiddelde temperatuur mooi de stooklijn.
Op zich maakt de waarde van de delta T niet uit, zolang die maar vast is. Alternatief is het debiet vast te houden -wat bij oudere warmtepompen gebeurde: maar door de modulerende compressoren is dat niet altijd optimaal.
Als de delta T niet vast is(ook al probeert de WP wel), verlies je eventueel het lineaire tussen warmteafgifte en stooklijn. Dan krijg je de stooklijn eventueel niet ingesteld zodat je zowel bij warmere en koudere temperaturen binnen gelijkmatige temperatuur hebt. Sommige systemen vangen dit op door een niet-lineair stooklijn toe te laten. Dat zit niet in de LGs.

Walter
Ik snap die obsessie rondom een delta T van 5 of 10 echt niet. Je beredeneert hierboven volledig vanuit de WP, maar laat het afgiftesysteem buiten beschouwing. Even uitgaande van VV, zolang het water niet met een absurde snelheid door de vloer gepompt wordt is de retourtemperatuur een hele aardige benadering van de temperatuur van vloer. De temperatuur van de vloer is wat de ruimte op temperatuur houdt. Hoe kouder buiten, des te warmer dient te vloer te zijn.

As we speak is de delta T (gemeten met externe sensoren) hier ~3 graden met een 12 kW R32 die op 20 l/m loopt. Als ik een delta T van 5 na zou willen streven moet de pompsnelheid nog aanzienlijk omlaag. Maar hoe hoger de delta T is, des te hoger is de aanvoertemperatuur die nodig is om het huis warm te houden en dat gaat ten kosten van je sCOP.

Het beetje niet-lineariteit dat je toevoegt met een delta T die een paar graden wisselt is minimaal. Het hele systeem is sowieso niet-lineair, dan zou de luchtvochtigheid, wind (incl richting) en zoninstraling namelijk gedurende het hele stookseizoen constant moeten zijn.

Kortom zolang je delta T met VV richting de 5 gaat of lager, dan zou ik mij er totaal niet druk over maken. Heb je met VV een delta T van 10 dan zijn er zaken te optimaliseren, zodat je de sCOP aanzienlijk kunt verbeteren.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
tebogo schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 19:49:
@Casper de Boer @kazemo @JansenSE @Rel-1993

Hebben jullie nog andere aanpassing gevonden anders dan de "Unit Setting" die ik melde?

Ben benieuwd!
Ik ben ook nog niet zover ,heb de software 3069b wel op de laptop staan dus moet nog op de sdcard is dat een normale sdcard? of een mini? een en ander overzetten ben ik niet zo handig in(daar moet ik dus hulp bij zoeken die dat goed kan dat overzetten op de goede sdcard geformateerd)

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 09:54
Overigens kunt u de huidige configuratie van de RMC als JSON-bestand op de SD-kaart opslaan voor het geval de instellingen niet worden overgenomen.

In het JSON-bestand worden ook waarden opgeslagen die niet via de RMC kunnen worden gewijzigd.
Een voorbeeld hiervan is het maximale toerental van de circulatiepomp. Ik heb geprobeerd deze waarde te wijzigen naar 85 (helaas is er tijdens het ontdooien een geluid te horen), maar de wijziging werd niet overgenomen.
Ik heb ook geprobeerd deltaT te wijzigen naar 3 K, maar ook deze wijziging werd niet overgenomen.
code:
1
{"cmdType":"return","cmdId":"all","product":"awhp","ExtSysInfo":{"hard_lock":"CLR","error":0,"bc_code":0,"high_error":"CLR","mid_error":"CLR","low_error":"CLR","clear_error":"CLR","grpControl":"CLR","grpError":0,"grp_bc_code":0,"auto_add":"CLR","auto_add_num":0,"xmode":"CLR","xmodeOpMode":"cool","sun_pump":"CLR","water_pump":"SET","hotwater_heater":"CLR","heater1":"CLR","heater2":"CLR","odu":"SET","cc_ctrl":"CLR","thermostat":"CLR","frozen_prevention":"CLR","defrost":"CLR","power_hotwater":"CLR","rundisinfection":"CLR","viewTempAir":26,"viewTempAirRMC":175,"viewTempInWater":31,"viewTempOutWater":36,"viewTempHotWater":-64,"viewTempSun":44,"viewTempSunPT1000":3000,"hotwater_by_disinfection":"CLR","cement_curing":"CLR","cement_curing_stoped_by_error":"CLR","oduOpMode":"heat","iduCycle":"heat","ghpWarningOil":"CLR","calibrate_suntemp":0,"hotwater_display":"CLR","sg_step":0,"wifiAp":"CLR","viewTempAirRoom2":0,"viewTempWaterRoom2":-64,"oduSilent":"CLR","canEmerOper":"CLR","canEmerHotwater":"CLR","enerModuleError":"CLR","errorMainZone":"CLR","oduTestRunning":"CLR","exploringPiping":"CLR","oduServiceCheck":"CLR","viewTempSolCollector":3000,"solarFlushing":"CLR","zoneModule1Error":"CLR","zoneModule2Error":"CLR","zoneModule3Error":"CLR","zoneModule4Error":"CLR","flowSensingValue":248,"standbyStatus":"CLR","viewTempAirRMCSlave":0,"detectedSlaveRMC":"CLR","energyState":2,"waterPressureValue":10,"waterPressureWarningHigh":"CLR","waterPressureWarningLow":"CLR","outtempSensingValue":0,"oduCapacityLimitControl":"CLR"},"OperInfo":{"runstop":"run","runmode":"heat","setTemp":35,"setTempCool":16,"setTempHeat":35,"setTempAI":16,"waterPumpRunStop":"stop","setTempHotWater":50,"setTempAir":[18, 0, 0, 0, 30],"setTempOutWater":[16, 0, 0, 0, 35],"auto_shift_air":0,"auto_shift_water":0,"booster_heater":"SET","hotwater":"CLR","sun":"CLR","setTempMainZone":35,"setTempCoolMainZone":16,"setTempHeatMainZone":35,"setTempAIMainZone":16,"setTempAirMainZone":[18, 0, 0, 0, 30],"setTempOutWaterMainZone":[16, 0, 0, 0, 35],"auto_shift_airMainZone":0,"auto_shift_waterMainZone":0,"recirculation":"CLR"},"IduFuncList":{"is_power_hotwater":"SET","is_heater2":"CLR","is_heater1":"CLR","is_sun":"CLR","is_hotwater":"CLR","is_autoOp":"SET","is_heat":"SET","is_cool":"SET","is_schedule_hotwater":"SET","is_schedule_boostHeater":"SET","is_timer_hotwater":"SET","is_comm_disinfection":"SET","is_indoor_model":"INTEGRAL","is_boosterht_onlyMode":"CLR","isSilentDisable":"CLR","isWaterPumpTestRun":"SET","isWaterFlowRate":"CLR","isIndoorHotWaterKey":"SET","isOverride":"CLR","isDisableHotwaterKeyCool":"CLR","isDisableDisinfect":"CLR","isDisableRunMode":"SET","is_hotwater_by_disinfection":"CLR","isKnightModel":"CLR","isHeatThermoOnOff":"CLR","is_200Combination":"CLR","is_cement_Curing":"SET","is_suntemp_option":"SET","is_waterthermoonoff":"CLR","is_coolThermoOnOff":"CLR","is_heatwatercontrolbasis":"SET","is_coolwatercontrolbasis":"SET","is_HotWaterOnlySilent":"CLR","is_ghpWarningOil":"SET","is_ThermostatModeChange":"SET","is_ModeLock":"CLR","is_PumpOperationSettingInCool":"SET","is_PumpOperationSettingInHeat":"SET","is_DryContactInstallationSetting":"SET","is_WaterPumpOperationByForce":"SET","is_KnightTimerExpended24H":"CLR","is_installed_heater":"CLR","is_PumpRpmOption":"CLR","is_MainZone_circuit":"SET","isSGReady":"CLR","isSeasonalAuto":"SET","isModbusAddress":"SET","isCoolTempMin5":"SET","isWiFiAp":"SET","isOduFunctionMS":"CLR","isDefrostMode":"CLR","isLeakRefrigerant":"CLR","isIduAdd":"CLR","isDiExpand":"SET","isEmergencyAllStop":"CLR","isSilentPriority":"CLR","isModelInfo":"SET","isHsModel":"CLR","is200CombinationOp2":"CLR","isModeStandby":"CLR","is_PumpOperationSettingInCoolOn":"SET","is_PumpOperationSettingInHeatOn":"SET","isR32":"SET","isMotorDuty":"SET","isRmcAirTemp":"SET","isHotwaterTankHeaterUse":"SET","isCementCureAdv":"SET","isWaterCtrBasisAir":"SET","isExtWaterPump":"SET","isExtWaterPumpAdv":"SET","isBoilerOf3rdParty":"SET","isAntiFreeze":"CLR","isMeterInterface":"CLR","isCoolAir16":"SET","isWaterPumpOperationByForceAdv":"SET","isPumpPreOverRun":"SET","isIduAirTempSW":"CLR","isNoticeCanEmerOper":"SET","isR410CoolExpand":"CLR","isEnergyMonitoring":"CLR","isPumpOperTime":"SET","isIduOperTime":"SET","isDisinfectCutOffTime":"SET","isSolarThermalCtr":"CLR","isZone":"CLR","isFlowSensing":"SET","isPriorityHeating":"CLR","isCompLimit58":"CLR","isCircuitAdv":"SET","isPumpDeltaTControl":"CLR","isEssLink":"SET","isFlowControl":"SET","isWaterPressure":"SET","isOuttempSensing":"SET","isOperationHysteresis":"SET","isCoolingWaterCutoff":"SET","isSolarPT1000":"SET","isThermostatOption":"SET","isIWT":"CLR","isDHWRecirculation":"CLR","isHeaterCapacity":"SET","isEnerSingle":"SET","isPumpOperDuringStop":"SET","isProdHeatCal":"SET"},"SettingInfo":{"func":{"silentModeStart":"CLR","silentTimer":{"set":"CLR","start":{"ampm":"pm","hour":9,"min":0},"end":{"ampm":"am","hour":7,"min":0}},"lock":{"buttonLock":"CLR","onoffLock":"CLR","modelock":"CLR","hotwaterOnOfflock":"CLR"},"wifiAp":{"requestCnt":0},"installDefrostMode":"STEP0","decreaseRefrigerant":"STEP0","boilerOper":"CLR","waterCtrBasisAirHeat":{"ctrType":"MANUAL","ctrTemp":35,"ctrTempMainZone":35},"waterCtrBasisAirCool":{"ctrType":"MANUAL","ctrTemp":18,"ctrTempMainZone":18},"zoneControl":[{"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}]},"user":{"language":"KOR","tempUnit":{"tempConversion":"CENTIGRADE"},"backlightControl":{"dimmTimeSet":"BACKLIGHT15S","brightness":"BRIGHTNESS0"},"DateInfo":{"year":2026,"month":1,"mday":20,"day":"mon"},"TimeInfo":{"timeType":"type24","ampm":"am","hour":12,"min":0},"summerTime":{"enable":"CLR","summerTimeStart":"CLR","start":{"mon":1,"day":1},"end":{"mon":1,"day":1}},"password":{"enable":"CLR","passwd":0},"scheduleInit":"CLR","themeSet":"white","SystemReboot":"CLR","returnMainScreen":"SET"},"svc":{"svcContact":{"phoneNumber":"-","installerName":"-","company":"-","phoneKorDf":"1544-7777","phoneKorSb":"1644-7887","phoneGlobalDf":"-","phoneNumberChanged":"CLR"},"modelInfo":{"iduCapa":5,"iduModel":"AWHP","oduModel":"Single","modelName":{"name1":"        ","name2":"        ","name3":"        ","name4":"   "},"modelSerial":{"serial1":"        ","serial2":"        ","serial3":"        ","serial4":"   "},"oduModelName":{"name1":"        ","name2":"        ","name3":"        ","name4":"   "},"oduModelSerial":{"serial1":"        ","serial2":"        ","serial3":"        ","serial4":"   "}},"remoInfo":{"model":"AKB74855305","swVersion":"3.06.6a"}},"installation":{"testrun":"CLR","delay3Min":{"compDelayValue":"CLR","compDelayTm":10},"sensorDefine":{"remote_sensor":"CLR","settemp_select":"WATER","airTempLocation":"RMC","airAndWaterUse":"CLR"},"drycontactAuto":"AUTO_ON","cc_address":"01","overrideMSValue":"SLAVE","pump_testrun":"CLR","remoMS":"MASTER","settempLimit":{"coolAir":{"high_limit":30,"low_limit":16,"MaxRangeOfUpperBound":0,"MinRangeOfUpperBound":0,"MaxRangeOfLowerBound":0,"MinRangeOfLowerBound":0},"coolWater":{"high_limit":26,"low_limit":10,"MaxRangeOfUpperBound":0,"MinRangeOfUpperBound":0,"MaxRangeOfLowerBound":0,"MinRangeOfLowerBound":0},"heatAir":{"high_limit":30,"low_limit":20,"MaxRangeOfUpperBound":0,"MinRangeOfUpperBound":0,"MaxRangeOfLowerBound":0,"MinRangeOfLowerBound":0},"heatWater":{"high_limit":45,"low_limit":20,"MaxRangeOfUpperBound":65,"MinRangeOfUpperBound":35,"MaxRangeOfLowerBound":34,"MinRangeOfLowerBound":20},"hotWater":{"high_limit":55,"low_limit":40,"MaxRangeOfUpperBound":80,"MinRangeOfUpperBound":50,"MaxRangeOfLowerBound":40,"MinRangeOfLowerBound":30}},"cement_cure":{"cmt_set":"CLR","cmt_min":0,"cmt_hour":0,"cmt_day":0,"cmt_step":1,"cmt_holding":7,"cmt_maxTemp":55},"eheater_onoff":{"heater1_value":-5,"heater2_value":0,"gap":0},"UFH_stop":{"watertemp":17,"FCU_disable":"CLR","coolingWaterCutoff":"CLR"},"autoOp_outtemp":{"min":0,"max":15},"autoOp_tempair":{"min":16,"max":21},"autoOp_tempwater":{"high_limit":65,"low_limit":20,"maxRangeOfUpperBound":65,"minRangeOfUpperBound":35,"maxRangeOfLowerBound":34,"minRangeOfLowerBound":20},"disinfect_time":{"enable":"CLR","day":5,"start":23},"disinfect_data":{"maxTemp":70,"howLong":10,"cutOffTime":1},"hotwater_logic":{"hysterisis":5,"compMaxTemp":55},"hotwater_addData":{"hysterisis":3,"UFH_priority":"CLR"},"EH_BH_priority":"CLR","hotwater_timer":{"maintain_time":6,"restrict_time":1,"delay_boostheater_time":2,"maxRangeMaintainTime":19,"minRangeMaintainTime":1},"combination200":{"combiValue":"CLR","combiOilRecover":"CLR"},"waterFlowRate":92,"kNightType":"STEP0","typeOfHeat_Air_thermo":"STEP0","typeOfHeat_Water_thermo":"STEP0","coolAirThermoOnOff":"STEP0","coolWaterThermoOnOff":"STEP0","waterThermoOnOff":"STEP0","heatWaterControlBasis":"EXIT","coolWaterControlBasis":"EXIT","pumpOperOptionInHeat":{"option":"SET","time":29,"timeOn":1},"pumpOperOptionInCool":{"option":"CLR","time":15,"timeOn":2},"pumpOperationByForce":{"ByForceUse":"USE","ByForcePeriod":120,"ByForceRuntime":2},"install_modeLock":"NOTUSE","dryContactInstallation":"NOT_INSTALL","pumpRPM":{"pumpRPMValue":75,"pumpRPMupper":100,"pumpRPMlower":10,"pumpDeltaTControl":"CLR"},"smartGrid":{"smartGridUse":"CLR","smartGridMode":0},"seasonalAutoOption":{"coolOutTemp":{"min":27,"max":40},"heatOutTemp":{"min":-13,"max":21},"coolAirTemp":{"min":19,"max":21},"coolWaterTemp":{"min":18,"max":18},"heatAirTemp":{"min":19,"max":21},"heatWaterTemp":{"min":24,"max":38},"coolAirTempMainZone":{"min":19,"max":21},"coolWaterTempMainZone":{"min":18,"max":18},"heatAirTempMainZone":{"min":19,"max":21},"heatWaterTempMainZone":{"min":24,"max":38},"seasonalAutoOpMode":"HEAT_ONLY"},"modbusAddress":2,"OduFunctionMS":"SLAVE","leakRefrigerant":"CLR","iduAddress":0,"digitalInput":"STEP0","silentModePriority":"oduSwitch","hsSetting":"CLR","modePriority":{"modeStandby":"CLR","priorityHeating":"CLR","priorityHeatingStep":0},"circuitMainZone":{"enableMainZone":"CLR","enableCircuitHeatOnly":"CLR","controlTimeMainZone":60,"hysterisisMainZone":2,"cutOffTemp":45,"pumpOperOptionInHeat":{"option":"CLR","time":3,"timeOn":3},"pumpOperOptionInCool":{"option":"SET","time":3,"timeOn":3}},"hotWaterTankHeater":{"tankHeaterUse":"BH_USE","tankHeaterPriority":"HP_ONLY","tankHeaterDelay":2},"productCalElec":"SET","extWaterPump":"CLR","extWaterPumpAdv":"USE","boilerOfThirdParty":{"thirdPartyUse":"CLR","thirdPartyMode":"AUTO","thirdPartyTemp":-5,"thirdPartyHysterisis":2},"antiFreezeTemp":"STEP0","meterInterface":{"interface1":0,"interface2":0,"interface3":0,"interface4":0,"interfaceAdd":0},"pumpPreOverRun":{"preRun":1,"overRun":1},"pumpOperTime":12084,"IDUOperTime":24409,"solarThermal":{"solCollectorMin":10,"solCollectorMax":95,"solDHWMax":80,"solThermalOn":8,"solThermalOff":2,"solBHDisable":"CLR","solInterval":60,"solDuration":1,"solarTimer":{"solarScheduleStart":"CLR","solarStatus":"CLR","set":"SET","start":{"ampm":"AM","hour":6,"min":0},"end":{"ampm":"PM","hour":6,"min":0}},"solTestrun":"CLR"},"zone":{"zoneModuleNumber":0,"zoneUseNumber":2,"moduleAddr":[192, 192, 192, 192],"zoneControlEnv":[{"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}],"valveTest":{"valveTestStart":"CLR","valveTestEachZone":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}},"ess":{"esCommMode":"MODBUS_MODE","esSignalLevel3Mapping":3,"esSignalLevel4Mapping":4,"es5Use":"USE","es6Use":"USE","es7Use":"USE","es8Use":"USE","esShift":{"esShiftCool5":-5,"esShiftHeat5":5,"esShiftDHW5":30,"esShiftCool6":-2,"esShiftHeat6":2,"esShiftDHW6":10,"esShiftCool7":2,"esShiftHeat7":-2,"esShiftDHW7":0,"esShiftCool8":5,"esShiftHeat8":-5,"esShiftDHW8":0}},"flowControl":{"flowControlMode":2,"flowControlPumpRpm":75,"flowControlTargetFlowHeat":190,"flowControlTargetFlowCool":190,"flowControlTargetFlowDHW":260,"flowControlTargetFlowUpper":26,"flowControlTargetFlowLower":8,"flowControlTargetDeltaTHeat":5,"flowControlTargetDeltaTCool":5,"flowControlTargetDeltaTDHW":5},"operationHysteresis":{"hysteresisHeatWater":{"thOn":-45,"thOff":25},"hysteresisHeatAir":{"thOn":-5,"thOff":40},"hysteresisCoolWater":{"thOn":30,"thOff":-20},"hysteresisCoolAir":{"thOn":5,"thOff":-5}},"thermostatOption":"SPACE_ONLY","recirculationTime":{"usage":"CLR","onTime":10,"offTime":20},"heaterUsage":{"heaterUsageType":2,"heaterCapacity":6},"pumpOperDuringStop":"SET"}},"rsv":{"simple":{"set":"CLR","min":0},"sleep":{"set":"CLR","min":0},"onRsv":{"onRsvSet":"CLR","onRsvAmPm":"am","onRsvHour":0,"onRsvMin":0},"offRsv":{"offRsvSet":"CLR","offRsvAmPm":"am","offRsvHour":0,"offRsvMin":0},"setRsv":"CLR","rsvStep":0},"PopupInfo":{"PopupAutoAddress":{"autoAddressSetClr":"CLR","autoAddressValue":0},"PopupXmode":"CLR","PopupHardLock":"CLR","PopupError":"CLR","PopupUserLock":"CLR","PopupSdFail":"CLR","PopupSdSuccess":"CLR","PopupEnergy":{"usageLimitSetClr":"CLR","usageLimitValue":0,"exceedInstantTarget":"CLR","exceedInstantTargetValue":0,"exceedMaxUsage":"CLR","exceedMaxUsageValue":0},"PopupErrorMainZone":"CLR","PopupOduServiceCheck":"CLR","PopupRemoMSCheck":"CLR","PopupWaterPressureWarning":"CLR","PopupNoOduSensorInfo":"CLR"}}

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
JansenSE schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 09:30:
[...]

Ik blijf er voorlopig ook van af. Het huishouden zal er niet gezelliger op worden als het huis en de douche koud worden.
Ik verwacht er sowieso geen wonderen van qua aansturing.

Wat anders: de RMC heb ik in de woonkamer hangen (met officiele verlengkabel) en staat normaal op het "meer info" scherm. Met de waarden en configuratie.
Af en toe schakelt dit uit zichzelf naar het scherm met de bolletjes.
Er is dan niks veranderd. Compressor / warmtepomp, alles heeft gewoon doorgelopen. Ik zie in MODBUS geen error codes. Geen dip van de luchttemp naar 10* of andere aanwijzingen dat er iets aan vooraf ging.

Komt anderen dit gedrag van de RMC bekend voor?

In MODBUS zie ik wel sporadisch de dip van de luchttemp naar 10*C. Vaak bij een defrost. Dat lijkt mij erop te wijzen dat de officiele kabel ook niet helemaal voldoende is om genoeg spanning / signaal over te brengen naar de RMC. Staat ook op de lijst om een keer beter naar te kijken. Een andere kabel is zo getrokken, dit gaat compleet door zijn eigen mantelbuis. Ik denk zo'n 12m.

De temperatuursensor op de buitenunit wil ik ook nog verplaatsen. Nu verwarmd de zon de muur waar de unit naast staat en dan piekt de gemeten buitentemperatuur. Dat kan vervolgens ertoe leiden dat de stooklijn zorgt voor een te lage temperatuur en dan gaat het door de hysteresis. Ook dat is meer een lente-probleem.
Maar heeft iemand foto's of uitleg van die sensor en bekabeling stekkers? Is dat gewoon een NTC o.i.d.?
Dit gedrag van de RMC komt me bekent voor (ook met een verlengde kabel geknipt en gesoldeerd 12v komt gewoon goed aan)
Ik heb het er nooit uitgekregen ik heb vanalles geprobeerd met geen resultaat...ik heb nu zo iets dat is dan maar zo ...gewoon ff handmatig terug naar hoofdscherm

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 09:54
Overigens kunt u de huidige configuratie van de RMC als JSON-bestand op de SD-kaart opslaan voor het geval de instellingen niet worden overgenomen.

In het JSON-bestand worden ook waarden opgeslagen die niet via de RMC kunnen worden gewijzigd.
Een voorbeeld hiervan is het maximale toerental van de circulatiepomp. Ik heb geprobeerd deze waarde te wijzigen naar 85 (helaas is er tijdens het ontdooien een geluid te horen), maar de wijziging werd niet overgenomen.
Ik heb ook geprobeerd deltaT te wijzigen naar 3 K, maar ook deze wijziging werd niet overgenomen.

Het systeem lijkt intelligenter te zijn dan gedacht.
code:
1
{"cmdType":"return","cmdId":"all","product":"awhp","ExtSysInfo":{"hard_lock":"CLR","error":0,"bc_code":0,"high_error":"CLR","mid_error":"CLR","low_error":"CLR","clear_error":"CLR","grpControl":"CLR","grpError":0,"grp_bc_code":0,"auto_add":"CLR","auto_add_num":0,"xmode":"CLR","xmodeOpMode":"cool","sun_pump":"CLR","water_pump":"SET","hotwater_heater":"CLR","heater1":"CLR","heater2":"CLR","odu":"SET","cc_ctrl":"CLR","thermostat":"CLR","frozen_prevention":"CLR","defrost":"CLR","power_hotwater":"CLR","rundisinfection":"CLR","viewTempAir":26,"viewTempAirRMC":175,"viewTempInWater":31,"viewTempOutWater":36,"viewTempHotWater":-64,"viewTempSun":44,"viewTempSunPT1000":3000,"hotwater_by_disinfection":"CLR","cement_curing":"CLR","cement_curing_stoped_by_error":"CLR","oduOpMode":"heat","iduCycle":"heat","ghpWarningOil":"CLR","calibrate_suntemp":0,"hotwater_display":"CLR","sg_step":0,"wifiAp":"CLR","viewTempAirRoom2":0,"viewTempWaterRoom2":-64,"oduSilent":"CLR","canEmerOper":"CLR","canEmerHotwater":"CLR","enerModuleError":"CLR","errorMainZone":"CLR","oduTestRunning":"CLR","exploringPiping":"CLR","oduServiceCheck":"CLR","viewTempSolCollector":3000,"solarFlushing":"CLR","zoneModule1Error":"CLR","zoneModule2Error":"CLR","zoneModule3Error":"CLR","zoneModule4Error":"CLR","flowSensingValue":248,"standbyStatus":"CLR","viewTempAirRMCSlave":0,"detectedSlaveRMC":"CLR","energyState":2,"waterPressureValue":10,"waterPressureWarningHigh":"CLR","waterPressureWarningLow":"CLR","outtempSensingValue":0,"oduCapacityLimitControl":"CLR"},"OperInfo":{"runstop":"run","runmode":"heat","setTemp":35,"setTempCool":16,"setTempHeat":35,"setTempAI":16,"waterPumpRunStop":"stop","setTempHotWater":50,"setTempAir":[18, 0, 0, 0, 30],"setTempOutWater":[16, 0, 0, 0, 35],"auto_shift_air":0,"auto_shift_water":0,"booster_heater":"SET","hotwater":"CLR","sun":"CLR","setTempMainZone":35,"setTempCoolMainZone":16,"setTempHeatMainZone":35,"setTempAIMainZone":16,"setTempAirMainZone":[18, 0, 0, 0, 30],"setTempOutWaterMainZone":[16, 0, 0, 0, 35],"auto_shift_airMainZone":0,"auto_shift_waterMainZone":0,"recirculation":"CLR"},"IduFuncList":{"is_power_hotwater":"SET","is_heater2":"CLR","is_heater1":"CLR","is_sun":"CLR","is_hotwater":"CLR","is_autoOp":"SET","is_heat":"SET","is_cool":"SET","is_schedule_hotwater":"SET","is_schedule_boostHeater":"SET","is_timer_hotwater":"SET","is_comm_disinfection":"SET","is_indoor_model":"INTEGRAL","is_boosterht_onlyMode":"CLR","isSilentDisable":"CLR","isWaterPumpTestRun":"SET","isWaterFlowRate":"CLR","isIndoorHotWaterKey":"SET","isOverride":"CLR","isDisableHotwaterKeyCool":"CLR","isDisableDisinfect":"CLR","isDisableRunMode":"SET","is_hotwater_by_disinfection":"CLR","isKnightModel":"CLR","isHeatThermoOnOff":"CLR","is_200Combination":"CLR","is_cement_Curing":"SET","is_suntemp_option":"SET","is_waterthermoonoff":"CLR","is_coolThermoOnOff":"CLR","is_heatwatercontrolbasis":"SET","is_coolwatercontrolbasis":"SET","is_HotWaterOnlySilent":"CLR","is_ghpWarningOil":"SET","is_ThermostatModeChange":"SET","is_ModeLock":"CLR","is_PumpOperationSettingInCool":"SET","is_PumpOperationSettingInHeat":"SET","is_DryContactInstallationSetting":"SET","is_WaterPumpOperationByForce":"SET","is_KnightTimerExpended24H":"CLR","is_installed_heater":"CLR","is_PumpRpmOption":"CLR","is_MainZone_circuit":"SET","isSGReady":"CLR","isSeasonalAuto":"SET","isModbusAddress":"SET","isCoolTempMin5":"SET","isWiFiAp":"SET","isOduFunctionMS":"CLR","isDefrostMode":"CLR","isLeakRefrigerant":"CLR","isIduAdd":"CLR","isDiExpand":"SET","isEmergencyAllStop":"CLR","isSilentPriority":"CLR","isModelInfo":"SET","isHsModel":"CLR","is200CombinationOp2":"CLR","isModeStandby":"CLR","is_PumpOperationSettingInCoolOn":"SET","is_PumpOperationSettingInHeatOn":"SET","isR32":"SET","isMotorDuty":"SET","isRmcAirTemp":"SET","isHotwaterTankHeaterUse":"SET","isCementCureAdv":"SET","isWaterCtrBasisAir":"SET","isExtWaterPump":"SET","isExtWaterPumpAdv":"SET","isBoilerOf3rdParty":"SET","isAntiFreeze":"CLR","isMeterInterface":"CLR","isCoolAir16":"SET","isWaterPumpOperationByForceAdv":"SET","isPumpPreOverRun":"SET","isIduAirTempSW":"CLR","isNoticeCanEmerOper":"SET","isR410CoolExpand":"CLR","isEnergyMonitoring":"CLR","isPumpOperTime":"SET","isIduOperTime":"SET","isDisinfectCutOffTime":"SET","isSolarThermalCtr":"CLR","isZone":"CLR","isFlowSensing":"SET","isPriorityHeating":"CLR","isCompLimit58":"CLR","isCircuitAdv":"SET","isPumpDeltaTControl":"CLR","isEssLink":"SET","isFlowControl":"SET","isWaterPressure":"SET","isOuttempSensing":"SET","isOperationHysteresis":"SET","isCoolingWaterCutoff":"SET","isSolarPT1000":"SET","isThermostatOption":"SET","isIWT":"CLR","isDHWRecirculation":"CLR","isHeaterCapacity":"SET","isEnerSingle":"SET","isPumpOperDuringStop":"SET","isProdHeatCal":"SET"},"SettingInfo":{"func":{"silentModeStart":"CLR","silentTimer":{"set":"CLR","start":{"ampm":"pm","hour":9,"min":0},"end":{"ampm":"am","hour":7,"min":0}},"lock":{"buttonLock":"CLR","onoffLock":"CLR","modelock":"CLR","hotwaterOnOfflock":"CLR"},"wifiAp":{"requestCnt":0},"installDefrostMode":"STEP0","decreaseRefrigerant":"STEP0","boilerOper":"CLR","waterCtrBasisAirHeat":{"ctrType":"MANUAL","ctrTemp":35,"ctrTempMainZone":35},"waterCtrBasisAirCool":{"ctrType":"MANUAL","ctrTemp":18,"ctrTempMainZone":18},"zoneControl":[{"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}, {"targetTemp":25,"currTemp":0,"valveStatus":0,"sensorError":0,"typeUnmatching":0}]},"user":{"language":"KOR","tempUnit":{"tempConversion":"CENTIGRADE"},"backlightControl":{"dimmTimeSet":"BACKLIGHT15S","brightness":"BRIGHTNESS0"},"DateInfo":{"year":2026,"month":1,"mday":20,"day":"mon"},"TimeInfo":{"timeType":"type24","ampm":"am","hour":12,"min":0},"summerTime":{"enable":"CLR","summerTimeStart":"CLR","start":{"mon":1,"day":1},"end":{"mon":1,"day":1}},"password":{"enable":"CLR","passwd":0},"scheduleInit":"CLR","themeSet":"white","SystemReboot":"CLR","returnMainScreen":"SET"},"svc":{"svcContact":{"phoneNumber":"-","installerName":"-","company":"-","phoneKorDf":"1544-7777","phoneKorSb":"1644-7887","phoneGlobalDf":"-","phoneNumberChanged":"CLR"},"modelInfo":{"iduCapa":5,"iduModel":"AWHP","oduModel":"Single","modelName":{"name1":"        ","name2":"        ","name3":"        ","name4":"   "},"modelSerial":{"serial1":"        ","serial2":"        ","serial3":"        ","serial4":"   "},"oduModelName":{"name1":"        ","name2":"        ","name3":"        ","name4":"   "},"oduModelSerial":{"serial1":"        ","serial2":"        ","serial3":"        ","serial4":"   "}},"remoInfo":{"model":"AKB74855305","swVersion":"3.06.6a"}},"installation":{"testrun":"CLR","delay3Min":{"compDelayValue":"CLR","compDelayTm":10},"sensorDefine":{"remote_sensor":"CLR","settemp_select":"WATER","airTempLocation":"RMC","airAndWaterUse":"CLR"},"drycontactAuto":"AUTO_ON","cc_address":"01","overrideMSValue":"SLAVE","pump_testrun":"CLR","remoMS":"MASTER","settempLimit":{"coolAir":{"high_limit":30,"low_limit":16,"MaxRangeOfUpperBound":0,"MinRangeOfUpperBound":0,"MaxRangeOfLowerBound":0,"MinRangeOfLowerBound":0},"coolWater":{"high_limit":26,"low_limit":10,"MaxRangeOfUpperBound":0,"MinRangeOfUpperBound":0,"MaxRangeOfLowerBound":0,"MinRangeOfLowerBound":0},"heatAir":{"high_limit":30,"low_limit":20,"MaxRangeOfUpperBound":0,"MinRangeOfUpperBound":0,"MaxRangeOfLowerBound":0,"MinRangeOfLowerBound":0},"heatWater":{"high_limit":45,"low_limit":20,"MaxRangeOfUpperBound":65,"MinRangeOfUpperBound":35,"MaxRangeOfLowerBound":34,"MinRangeOfLowerBound":20},"hotWater":{"high_limit":55,"low_limit":40,"MaxRangeOfUpperBound":80,"MinRangeOfUpperBound":50,"MaxRangeOfLowerBound":40,"MinRangeOfLowerBound":30}},"cement_cure":{"cmt_set":"CLR","cmt_min":0,"cmt_hour":0,"cmt_day":0,"cmt_step":1,"cmt_holding":7,"cmt_maxTemp":55},"eheater_onoff":{"heater1_value":-5,"heater2_value":0,"gap":0},"UFH_stop":{"watertemp":17,"FCU_disable":"CLR","coolingWaterCutoff":"CLR"},"autoOp_outtemp":{"min":0,"max":15},"autoOp_tempair":{"min":16,"max":21},"autoOp_tempwater":{"high_limit":65,"low_limit":20,"maxRangeOfUpperBound":65,"minRangeOfUpperBound":35,"maxRangeOfLowerBound":34,"minRangeOfLowerBound":20},"disinfect_time":{"enable":"CLR","day":5,"start":23},"disinfect_data":{"maxTemp":70,"howLong":10,"cutOffTime":1},"hotwater_logic":{"hysterisis":5,"compMaxTemp":55},"hotwater_addData":{"hysterisis":3,"UFH_priority":"CLR"},"EH_BH_priority":"CLR","hotwater_timer":{"maintain_time":6,"restrict_time":1,"delay_boostheater_time":2,"maxRangeMaintainTime":19,"minRangeMaintainTime":1},"combination200":{"combiValue":"CLR","combiOilRecover":"CLR"},"waterFlowRate":92,"kNightType":"STEP0","typeOfHeat_Air_thermo":"STEP0","typeOfHeat_Water_thermo":"STEP0","coolAirThermoOnOff":"STEP0","coolWaterThermoOnOff":"STEP0","waterThermoOnOff":"STEP0","heatWaterControlBasis":"EXIT","coolWaterControlBasis":"EXIT","pumpOperOptionInHeat":{"option":"SET","time":29,"timeOn":1},"pumpOperOptionInCool":{"option":"CLR","time":15,"timeOn":2},"pumpOperationByForce":{"ByForceUse":"USE","ByForcePeriod":120,"ByForceRuntime":2},"install_modeLock":"NOTUSE","dryContactInstallation":"NOT_INSTALL","pumpRPM":{"pumpRPMValue":75,"pumpRPMupper":100,"pumpRPMlower":10,"pumpDeltaTControl":"CLR"},"smartGrid":{"smartGridUse":"CLR","smartGridMode":0},"seasonalAutoOption":{"coolOutTemp":{"min":27,"max":40},"heatOutTemp":{"min":-13,"max":21},"coolAirTemp":{"min":19,"max":21},"coolWaterTemp":{"min":18,"max":18},"heatAirTemp":{"min":19,"max":21},"heatWaterTemp":{"min":24,"max":38},"coolAirTempMainZone":{"min":19,"max":21},"coolWaterTempMainZone":{"min":18,"max":18},"heatAirTempMainZone":{"min":19,"max":21},"heatWaterTempMainZone":{"min":24,"max":38},"seasonalAutoOpMode":"HEAT_ONLY"},"modbusAddress":2,"OduFunctionMS":"SLAVE","leakRefrigerant":"CLR","iduAddress":0,"digitalInput":"STEP0","silentModePriority":"oduSwitch","hsSetting":"CLR","modePriority":{"modeStandby":"CLR","priorityHeating":"CLR","priorityHeatingStep":0},"circuitMainZone":{"enableMainZone":"CLR","enableCircuitHeatOnly":"CLR","controlTimeMainZone":60,"hysterisisMainZone":2,"cutOffTemp":45,"pumpOperOptionInHeat":{"option":"CLR","time":3,"timeOn":3},"pumpOperOptionInCool":{"option":"SET","time":3,"timeOn":3}},"hotWaterTankHeater":{"tankHeaterUse":"BH_USE","tankHeaterPriority":"HP_ONLY","tankHeaterDelay":2},"productCalElec":"SET","extWaterPump":"CLR","extWaterPumpAdv":"USE","boilerOfThirdParty":{"thirdPartyUse":"CLR","thirdPartyMode":"AUTO","thirdPartyTemp":-5,"thirdPartyHysterisis":2},"antiFreezeTemp":"STEP0","meterInterface":{"interface1":0,"interface2":0,"interface3":0,"interface4":0,"interfaceAdd":0},"pumpPreOverRun":{"preRun":1,"overRun":1},"pumpOperTime":12084,"IDUOperTime":24409,"solarThermal":{"solCollectorMin":10,"solCollectorMax":95,"solDHWMax":80,"solThermalOn":8,"solThermalOff":2,"solBHDisable":"CLR","solInterval":60,"solDuration":1,"solarTimer":{"solarScheduleStart":"CLR","solarStatus":"CLR","set":"SET","start":{"ampm":"AM","hour":6,"min":0},"end":{"ampm":"PM","hour":6,"min":0}},"solTestrun":"CLR"},"zone":{"zoneModuleNumber":0,"zoneUseNumber":2,"moduleAddr":[192, 192, 192, 192],"zoneControlEnv":[{"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}, {"controlType":"TH_TYPE","heatThermalType":0,"coolThermalType":0}],"valveTest":{"valveTestStart":"CLR","valveTestEachZone":[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]}},"ess":{"esCommMode":"MODBUS_MODE","esSignalLevel3Mapping":3,"esSignalLevel4Mapping":4,"es5Use":"USE","es6Use":"USE","es7Use":"USE","es8Use":"USE","esShift":{"esShiftCool5":-5,"esShiftHeat5":5,"esShiftDHW5":30,"esShiftCool6":-2,"esShiftHeat6":2,"esShiftDHW6":10,"esShiftCool7":2,"esShiftHeat7":-2,"esShiftDHW7":0,"esShiftCool8":5,"esShiftHeat8":-5,"esShiftDHW8":0}},"flowControl":{"flowControlMode":2,"flowControlPumpRpm":75,"flowControlTargetFlowHeat":190,"flowControlTargetFlowCool":190,"flowControlTargetFlowDHW":260,"flowControlTargetFlowUpper":26,"flowControlTargetFlowLower":8,"flowControlTargetDeltaTHeat":5,"flowControlTargetDeltaTCool":5,"flowControlTargetDeltaTDHW":5},"operationHysteresis":{"hysteresisHeatWater":{"thOn":-45,"thOff":25},"hysteresisHeatAir":{"thOn":-5,"thOff":40},"hysteresisCoolWater":{"thOn":30,"thOff":-20},"hysteresisCoolAir":{"thOn":5,"thOff":-5}},"thermostatOption":"SPACE_ONLY","recirculationTime":{"usage":"CLR","onTime":10,"offTime":20},"heaterUsage":{"heaterUsageType":2,"heaterCapacity":6},"pumpOperDuringStop":"SET"}},"rsv":{"simple":{"set":"CLR","min":0},"sleep":{"set":"CLR","min":0},"onRsv":{"onRsvSet":"CLR","onRsvAmPm":"am","onRsvHour":0,"onRsvMin":0},"offRsv":{"offRsvSet":"CLR","offRsvAmPm":"am","offRsvHour":0,"offRsvMin":0},"setRsv":"CLR","rsvStep":0},"PopupInfo":{"PopupAutoAddress":{"autoAddressSetClr":"CLR","autoAddressValue":0},"PopupXmode":"CLR","PopupHardLock":"CLR","PopupError":"CLR","PopupUserLock":"CLR","PopupSdFail":"CLR","PopupSdSuccess":"CLR","PopupEnergy":{"usageLimitSetClr":"CLR","usageLimitValue":0,"exceedInstantTarget":"CLR","exceedInstantTargetValue":0,"exceedMaxUsage":"CLR","exceedMaxUsageValue":0},"PopupErrorMainZone":"CLR","PopupOduServiceCheck":"CLR","PopupRemoMSCheck":"CLR","PopupWaterPressureWarning":"CLR","PopupNoOduSensorInfo":"CLR"}}

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 10:21
JansenSE schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 09:30:
[...]

Wat anders: de RMC heb ik in de woonkamer hangen (met officiele verlengkabel) en staat normaal op het "meer info" scherm. Met de waarden en configuratie.
Af en toe schakelt dit uit zichzelf naar het scherm met de bolletjes.
Er is dan niks veranderd. Compressor / warmtepomp, alles heeft gewoon doorgelopen. Ik zie in MODBUS geen error codes. Geen dip van de luchttemp naar 10* of andere aanwijzingen dat er iets aan vooraf ging.

Komt anderen dit gedrag van de RMC bekend voor?
Ik heb de beruchte error 14 na elke defrotst (en me hierbij neergelegd). En dus na elke error gaat de RMC weer terug naar het standaard scherm.

LG Therma V HM091MR.U44


  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 09:54
AppieK schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:33:
[...]


Ik heb de beruchte error 14 na elke defrotst (en me hierbij neergelegd). En dus na elke error gaat de RMC weer terug naar het standaard scherm.
Welke versie van RMC heb je?
De helpdesk vertelde me dat de fout niet meer voorkomt in versie 3069, maar ik heb dat nog niet kunnen testen (en geloof het ook niet).

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
AppieK schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 10:33:
[...]


Ik heb de beruchte error 14 na elke defrotst (en me hierbij neergelegd). En dus na elke error gaat de RMC weer terug naar het standaard scherm.
Komt me ook bekent voor(niet altijd error CH 14 low flow) bij wel schakeld hij de aan/uit knop kort na 30sec.lost het vanzelf weer op
ik denk een korte comunicatie storing naar PCB printplaat over de gele (bus) draad (dat krijg ik ook niet opgelost)

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
Oilman schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 09:55:
[...]


Ik snap die obsessie rondom een delta T van 5 of 10 echt niet. Je beredeneert hierboven volledig vanuit de WP, maar laat het afgiftesysteem buiten beschouwing. Even uitgaande van VV, zolang het water niet met een absurde snelheid door de vloer gepompt wordt is de retourtemperatuur een hele aardige benadering van de temperatuur van vloer. De temperatuur van de vloer is wat de ruimte op temperatuur houdt. Hoe kouder buiten, des te warmer dient te vloer te zijn.

As we speak is de delta T (gemeten met externe sensoren) hier ~3 graden met een 12 kW R32 die op 20 l/m loopt. Als ik een delta T van 5 na zou willen streven moet de pompsnelheid nog aanzienlijk omlaag. Maar hoe hoger de delta T is, des te hoger is de aanvoertemperatuur die nodig is om het huis warm te houden en dat gaat ten kosten van je sCOP.

Het beetje niet-lineariteit dat je toevoegt met een delta T die een paar graden wisselt is minimaal. Het hele systeem is sowieso niet-lineair, dan zou de luchtvochtigheid, wind (incl richting) en zoninstraling namelijk gedurende het hele stookseizoen constant moeten zijn.

Kortom zolang je delta T met VV richting de 5 gaat of lager, dan zou ik mij er totaal niet druk over maken. Heb je met VV een delta T van 10 dan zijn er zaken te optimaliseren, zodat je de sCOP aanzienlijk kunt verbeteren.
Het is niet echt een obsessie;mijn obsessie is
dat ik gewoon een waterpomp wil die correct werkt.
Het grotere probleem dat ik ook heb, is dat mijn wp in slaap lijkt te vallen.... Eens ze terug moduleert gaat ze nooit meer omhoog...

Los daarvan;
Ik beweer dat de gemiddelde temperatuur tussen invoer en uitvoer een betere benadering is voor de vloer (...zijn warmteafgifte).
Ik heb 8 graden verschil tussen de 'minimum' nodige temperatuur van de vloer en maxim.
Met 5k bij hoger vermogen en 2,5 bij kleinere vermogen zit ik met een niet lineair verschil van 1,25: dat is 15%; ik vind dat best veel... (als je kan volgen). Zeker omdat andere LG Thermas dat gewoon wel correct doen.

Los daarvan; voor de LG kan je de wp niet sturen op een delta T lager dan 5k. Tenzij je debiet vast zet. Maar omdat deze WPs tot 20% vermogen kunnen terug moduleren, en je bij max vermogen ook max 5K wil, zou het zelfs tot 1K terug lopen bij minimum vermogen als je debiet vast zet. Ik ken nog niemand die het zo stuurt. Tenzij je tevreden bent met een grotere delta T bij grote vermogens (en lager rendement). Dat lijkt wel de keuze te zijn.
Mijn 7kw heb ik al op 10kw zien werken, laagste vermogen zit rond 1,5kw.

Je hebt zeker gelijk dat een beetje vloerverwarming zonder thermostaten een zeer groot debiet kan verwerken.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
jvanderkroon schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 08:49:
Ben wel benieuwd wat voor thermische pasta jullie tussen de temperatuur sensoren smeren? Is dat dezelfde pasta als die je op je CPU smeert? @Casper de Boer
Idd zelfde; alleen wat verkocht wordt als cpu paste is dikwijls in heel kleine hoeveelheid en duur. Ooit kocht ik potje van een 150ml (bv bij Conrad).
Ik heb deze https://www.toolmax.nl/ro...-ml-bus-1-stuk-62291.html
... toch verbaasd van de prijs. Ik denk niet dat ik zoveel betaalde.

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:53
Ik gebruik denk ik al meer dan dertig jaar Dow Corning DC340 vet. Je hebt er bijns niks van nodig, het laagje moet immers vooral dun zijn. Mijn tube is pas nu bijna leeg. Betaalbaar vind ik zelf.

edit - bij ali betaalbaar, zo lijkt het. Maar of het 'echt' is?

[ Voor 25% gewijzigd door gerlag op 24-01-2026 09:10 ]

9kW U44


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
gerlag schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:48:
Ik gebruik denk ik al meer dan dertig jaar Dow Corning DC340 vet. Je hebt er bijns niks van nodig, het laagje moet immers vooral dun zijn. Mijn tube is pas nu bijna leeg. Betaalbaar vind ik zelf.

edit - bij ali betaalbaar, zo lijkt het. Maar of het 'echt' is?
https://www.amazon.nl/CPU...?adgrpid=1342504340494731
200gr is betaalbaar maar of dat dan het verschil maak dat weet dan ook weer niet ? ik verwacht er geen wonderen van!
is in feite een soort siliconenvet met een beetje zilverstof of iets wat er op lijkt
snelle levering

[ Voor 8% gewijzigd door kazemo op 24-01-2026 12:10 ]


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-03 10:06

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

gerlag schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:48:
Ik gebruik denk ik al meer dan dertig jaar Dow Corning DC340 vet. Je hebt er bijns niks van nodig, het laagje moet immers vooral dun zijn. Mijn tube is pas nu bijna leeg. Betaalbaar vind ik zelf.

edit - bij ali betaalbaar, zo lijkt het. Maar of het 'echt' is?
Je zegt heel dun, maar hoe zie je dat dan voor je.
Ik zou denken, het buisje waarin de sensor zit volspuiten, sensor erin, en goede isolatie erom heen.
Maar dat is niet dun...

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
gerlag schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 08:48:
Ik gebruik denk ik al meer dan dertig jaar Dow Corning DC340 vet. Je hebt er bijns niks van nodig, het laagje moet immers vooral dun zijn. Mijn tube is pas nu bijna leeg. Betaalbaar vind ik zelf.

edit - bij ali betaalbaar, zo lijkt het. Maar of het 'echt' is?
Ideaal raakt de sensoren gewoon de leiding. Dus geen paste tussen leiding en sensor.
In tegenstelling tot een cpu behuizing zal contact waterbuis (koper) -sensor (koper) zelfs beter geleiden dan de geleidingspasta. Zelfs even solderen zal beter werken. Beter had LG een contacthuls op de leiding gezet.
De geleidingspaste vergroot gewoon de contact oppervlakte; dus sensor zo goed mogelijk tegen de leiding en pasta erom heen. En dan extra isolatie om invloed buitenlucht te beperken. Die laatste is volgens mij nog belangrijker. De pasta zorgt eventueel ervoor dat de sensor reageert als de temperatuur verandert.

Walter

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 13:16:
[...]

Ideaal raakt de sensoren gewoon de leiding. Dus geen paste tussen leiding en sensor.
In tegenstelling tot een cpu behuizing zal contact waterbuis (koper) -sensor (koper) zelfs beter geleiden dan de geleidingspasta. Zelfs even solderen zal beter werken. Beter had LG een contacthuls op de leiding gezet.
De geleidingspaste vergroot gewoon de contact oppervlakte; dus sensor zo goed mogelijk tegen de leiding en pasta erom heen. En dan extra isolatie om invloed buitenlucht te beperken. Die laatste is volgens mij nog belangrijker. De pasta zorgt eventueel ervoor dat de sensor reageert als de temperatuur verandert.

Walter
In zoverre geef ik je gelijk ,echter de sensor is rond en de leiding is ook rond het contact oppervlak is klein in feite maar een streepje...dat veranderd de pasta dan ook niet.misschien een betere oplossing:vastzetten met massieve dunne koperdraad(omwikkelen) dat vergroot dan het oppervlak,en dan isoleren...solderen lijkt me niet mogelijk
ik heb het nooit bekeken er zit dus geen buisje waar de sensor in zit?

[ Voor 4% gewijzigd door kazemo op 24-01-2026 13:57 ]


  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-03 10:06

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

kazemo schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 13:51:
[...]

In zoverre geef ik je gelijk ,echter de sensor is rond en de leiding is ook rond het contact oppervlak is klein in feite maar een streepje...dat veranderd de pasta dan ook niet.misschien een betere oplossing:vastzetten met massieve dunne koperdraad(omwikkelen) dat vergroot dan het oppervlak,en dan isoleren...solderen lijkt me niet mogelijk
ik heb het nooit bekeken er zit dus geen buisje waar de sensor in zit?
zeker wel, een buisje vast gesoldeerd aan de leiding. Daarin zit met een clipje de sensor vast.
Vandaar mijn vraag: het buisje vol met warmte-geleidingspasta en dan het geheel goed isoleren?

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
tebogo schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:00:
[...]


zeker wel, een buisje vast gesoldeerd aan de leiding. Daarin zit met een clipje de sensor vast.
Vandaar mijn vraag: het buisje vol met warmte-geleidingspasta en dan het geheel goed isoleren?
Als dat zo is heb je gelijk,heeft dat buisje veel speling tov de sensor als dat minimaal is gaat ws helpen(maar als het spul uitdroogt gaat die dan niet vastzitten met het risico dat hij er niet meer uitgaat? )

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:53
Zo zit het bij mij. In de 'oksel' van het LG-buisje waarin de LG sensor zit, zit mijn eigen sensor die ik apart via modbus uitlees. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0FZwUlNx_aUVGjzOyA7Gk5UKObc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nbcTVxhCopz0Nh1nci6HdXBA.png?f=fotoalbum_large

9kW U44


  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 07:49
Ik heb een paar foto's hieronder geplaatst, inzet outlet en zoals ik het gedaan heb

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yzr6gBqADfKO9ttrjTIvcg73b0U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wESJCFxsBJop2fPJH573sm9Y.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g2zBbvGHFf_p-9WHs3nGGxn40vM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mh737h65DZAOCTnMSDzaEnke.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_yM-ndtLgSnmxhJ1Z4roS_Ud-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTFTJSKzIQYRqVwuVIVQWIri.jpg?f=fotoalbum_large

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
Ik zeur hier heel wat af over mijn waterpomp die volgens mij niet laag genoeg moduleert...
Maar de sturing is me echt een raadsel.

Ben ik correct dat mijn AI gedrag niet correct is door het grote verschil in watertemperatuur en stooklijn doen? Doet jullie WP in AI modus iets gelijkaardig of volgt die wel min of meer stooklijn?

Bijgevoegd het gedrag van de WP op 19 januari 's nacht.
Je ziet de temperatuur van de stooklijn -Heating_curve_target_temperature- berekend in Home Assitant- en in de inlaattemperatuur waartegen de WP stuurt.
In het begin van de grafiek is het buiten een 8°C, vroeg in de ochtend is het ongeveer 0°C. De stooklijn gaat van een 27°C gelijk aan watertemperatuur. .
Wat je ziet; Watertemperatuur begint 's namiddags met een 27°C en eindigt 's morgens 7u met 25,7°C.
De stooklijn begint bij een 27°C, en eindigt bij een 30°C rond 7u. De warmtepomp volgt dus totaal de stooklijn niet. Op het einde is er 4°C verschil.
De compressor werkt het eerste deel rond 20Hz als het kouder wordt gaat de compressor een beetje omhoog, naar een 27Hz. Maar veel te weinig om de stooklijn te volgen.
Rond 7u herstart ik de WP; Dan lijkt de WP wakker te worden en begint naar het doel van de stooklijn toe te werken. Ik krijg dan defrosts en een goede 3u later bereikt de WP het doel van de stooklijn. De WP moduleert dan terug en iets na de middag uitgaan de watertemperatuur boven de hysteresis stooklijn (dat doet ze goed). Bij het terugmoduleren volgt de WP de stooklijn correct.

Door de shiftwaarde omhoog te brengen kan ik soms de WP wel wakker maken en stuurt ze terug naar de stooklijn. Dikwijls moet ik dan zelfs +5 geven opdat ze echt reageert (als de WP al reageert).
Doordat het huis redelijk geïsoleerd is, veel massa heeft, zakt de binnentemperatuur maar langzaam (een vorstnacht zonder verwarming is minder dan een graad kouder in huis).

In de 'heat' modus heb ik iets gelijkaardig; de WP gaat eerst naar de doeltemperatuur, moduleert dan terug en blijft ergens onder het doel hangen. Door de temperatuur merkelijk omhoog te brengen kan ik ze soms ook 'wakker' maken en stuurt ze terug naar de doeltemperatuur.
Kouder dan 0°C blijft de WP wel de stooklijn te volgen. Maar alles daarboven is het zowat het gedrag als dit voorbeeld. Bij start naar de stooklijn, terugmoduleren en dan blijven 'hangen' onder de stooklijn.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dX_oiDH2LbsxEIAehDSD9iKOctU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FLNYU3JIhxdP1F9GPPYvelG0.png?f=fotoalbum_large
=> rond 7u herstart van de WP, dan gaat ze langzaam naar de stooklijn (en je ziet de defrost optreden).

  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-03 18:31
walter_321 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 19:08:
Ik zeur hier heel wat af over mijn waterpomp die volgens mij niet laag genoeg moduleert...
Maar de sturing is me echt een raadsel.

Ben ik correct dat mijn AI gedrag niet correct is door het grote verschil in watertemperatuur en stooklijn doen? Doet jullie WP in AI modus iets gelijkaardig of volgt die wel min of meer stooklijn?

Bijgevoegd het gedrag van de WP op 19 januari 's nacht.
Je ziet de temperatuur van de stooklijn -Heating_curve_target_temperature- berekend in Home Assitant- en in de inlaattemperatuur waartegen de WP stuurt.
In het begin van de grafiek is het buiten een 8°C, vroeg in de ochtend is het ongeveer 0°C. De stooklijn gaat van een 27°C gelijk aan watertemperatuur. .
Wat je ziet; Watertemperatuur begint 's namiddags met een 27°C en eindigt 's morgens 7u met 25,7°C.
De stooklijn begint bij een 27°C, en eindigt bij een 30°C rond 7u. De warmtepomp volgt dus totaal de stooklijn niet. Op het einde is er 4°C verschil.
De compressor werkt het eerste deel rond 20Hz als het kouder wordt gaat de compressor een beetje omhoog, naar een 27Hz. Maar veel te weinig om de stooklijn te volgen.
Rond 7u herstart ik de WP; Dan lijkt de WP wakker te worden en begint naar het doel van de stooklijn toe te werken. Ik krijg dan defrosts en een goede 3u later bereikt de WP het doel van de stooklijn. De WP moduleert dan terug en iets na de middag uitgaan de watertemperatuur boven de hysteresis stooklijn (dat doet ze goed). Bij het terugmoduleren volgt de WP de stooklijn correct.

Door de shiftwaarde omhoog te brengen kan ik soms de WP wel wakker maken en stuurt ze terug naar de stooklijn. Dikwijls moet ik dan zelfs +5 geven opdat ze echt reageert (als de WP al reageert).
Doordat het huis redelijk geïsoleerd is, veel massa heeft, zakt de binnentemperatuur maar langzaam (een vorstnacht zonder verwarming is minder dan een graad kouder in huis).

In de 'heat' modus heb ik iets gelijkaardig; de WP gaat eerst naar de doeltemperatuur, moduleert dan terug en blijft ergens onder het doel hangen. Door de temperatuur merkelijk omhoog te brengen kan ik ze soms ook 'wakker' maken en stuurt ze terug naar de doeltemperatuur.
Kouder dan 0°C blijft de WP wel de stooklijn te volgen. Maar alles daarboven is het zowat het gedrag als dit voorbeeld. Bij start naar de stooklijn, terugmoduleren en dan blijven 'hangen' onder de stooklijn.


[Afbeelding]
=> rond 7u herstart van de WP, dan gaat ze langzaam naar de stooklijn (en je ziet de defrost optreden).
Blijft apart de LG regeling maar bij mij doet hij het best aardig met AI water regeling hoor.. 12kW 3 fase R32

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UU-OGD8VpGaOcVD0b8hZ_3hEOKE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8cjF8vO0vGfLpVdVNPFgVjwf.png?f=fotoalbum_large

Ik ben eigenlijk heel tevreden met alleen water regeling. Voorheen deed ik op ruimte plus water regelen maar dan start hij echt zo lomp op dat ik de water temperatuur hoger moest zetten om niet tijdens de start op hysterese af te slaan zelfs met silent mode aan. Met AI water regeling lijkt hij dat veel beter te doen bij mij iig.

[ Voor 4% gewijzigd door jschel op 24-01-2026 20:05 ]

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos


  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:53
walter_321 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 19:08:
Ik zeur hier heel wat af over mijn waterpomp die volgens mij niet laag genoeg moduleert...
Maar de sturing is me echt een raadsel.

Ben ik correct dat mijn AI gedrag niet correct is door het grote verschil in watertemperatuur en stooklijn doen? Doet jullie WP in AI modus iets gelijkaardig of volgt die wel min of meer stooklijn?

Bijgevoegd het gedrag van de WP op 19 januari 's nacht.
Je ziet de temperatuur van de stooklijn -Heating_curve_target_temperature- berekend in Home Assitant- en in de inlaattemperatuur waartegen de WP stuurt.
In het begin van de grafiek is het buiten een 8°C, vroeg in de ochtend is het ongeveer 0°C. De stooklijn gaat van een 27°C gelijk aan watertemperatuur. .
Wat je ziet; Watertemperatuur begint 's namiddags met een 27°C en eindigt 's morgens 7u met 25,7°C.
De stooklijn begint bij een 27°C, en eindigt bij een 30°C rond 7u. De warmtepomp volgt dus totaal de stooklijn niet. Op het einde is er 4°C verschil.
De compressor werkt het eerste deel rond 20Hz als het kouder wordt gaat de compressor een beetje omhoog, naar een 27Hz. Maar veel te weinig om de stooklijn te volgen.
Rond 7u herstart ik de WP; Dan lijkt de WP wakker te worden en begint naar het doel van de stooklijn toe te werken. Ik krijg dan defrosts en een goede 3u later bereikt de WP het doel van de stooklijn. De WP moduleert dan terug en iets na de middag uitgaan de watertemperatuur boven de hysteresis stooklijn (dat doet ze goed). Bij het terugmoduleren volgt de WP de stooklijn correct.

Door de shiftwaarde omhoog te brengen kan ik soms de WP wel wakker maken en stuurt ze terug naar de stooklijn. Dikwijls moet ik dan zelfs +5 geven opdat ze echt reageert (als de WP al reageert).
Doordat het huis redelijk geïsoleerd is, veel massa heeft, zakt de binnentemperatuur maar langzaam (een vorstnacht zonder verwarming is minder dan een graad kouder in huis).

In de 'heat' modus heb ik iets gelijkaardig; de WP gaat eerst naar de doeltemperatuur, moduleert dan terug en blijft ergens onder het doel hangen. Door de temperatuur merkelijk omhoog te brengen kan ik ze soms ook 'wakker' maken en stuurt ze terug naar de doeltemperatuur.
Kouder dan 0°C blijft de WP wel de stooklijn te volgen. Maar alles daarboven is het zowat het gedrag als dit voorbeeld. Bij start naar de stooklijn, terugmoduleren en dan blijven 'hangen' onder de stooklijn.


[Afbeelding]
=> rond 7u herstart van de WP, dan gaat ze langzaam naar de stooklijn (en je ziet de defrost optreden).
Hier ervaar ik ook regelmatig het blijven 'hangen' van de regeling onder het setpoint. In AI mode. Na een defrost komt de WP wel weer bij. Ik heb geprobeerd met het sterk wisselen van de offset of het schakelen tussen stille modus en normaal, de regeling weer uit coma te halen, maar dat gaf geen soelaas. Via HA kan ik de WP kort even uit en aan zetten, dat deed ik, en dan gaat hij in opstart waarna de regeling weer netjes werkt. Vreemd gedrag in ieder geval.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2HiJ5RNA4wS-GHcpm7H6_uiklG4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wsgn1YHgZEr5wASvWi4edn7c.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door gerlag op 24-01-2026 20:53 ]

9kW U44


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
gerlag schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 20:49:
[...]

Hier ervaar ik ook regelmatig het blijven 'hangen' van de regeling onder het setpoint. ...
Hoe stuur je het water debiet?
Grofweg doet de WP het hier goed zolang de delta T rond 5K zit; eronder blijft die veelal 'hangen'. Maar dat kan ook toeval zijn..

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:53
Waterdebiet staat vast en hoog. 24 liter per minuut. Ik heb hier en daar wat naregeling, maar dat lijkt geen invloed te hebben op het gedrag. Delta T en watertemperatuur veranderen dan wel natuurlijk maar de wp blijft stoïcijns doordraaien op het vermogens niveau waar hij op stond. In dit voorbeeld. 22Hz. Niet gelockt. Er zit wel een enkele Herz variatie in. Maar geen enkele neiging om de output echt te verhogen terwijl dat wel zou moeten.

9kW U44


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
@gerlag: dat is idd zeer gelijkaardig gedrag als hier.
Ik zie dan soms nog de WP wat gekke sprongen maken met dan als eind resultaat 1herz hoger. Bv hieronder.

Is het een optie om bij jou te testen of de wp dat ook doet op 'Optimaal' debiet ipv een hoog debiet?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KTEGGjqJ4zDN6eXgPRjtuqO3Ob0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/skSKxe1YvZK2WmZXtLOzHWEc.png?f=fotoalbum_large

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-03 10:06

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

walter_321 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 19:08:
Ik zeur hier heel wat af over mijn waterpomp die volgens mij niet laag genoeg moduleert...
Maar de sturing is me echt een raadsel.

Ben ik correct dat mijn AI gedrag niet correct is door het grote verschil in watertemperatuur en stooklijn doen? Doet jullie WP in AI modus iets gelijkaardig of volgt die wel min of meer stooklijn?

Bijgevoegd het gedrag van de WP op 19 januari 's nacht.
Je ziet de temperatuur van de stooklijn -Heating_curve_target_temperature- berekend in Home Assitant- en in de inlaattemperatuur waartegen de WP stuurt.
In het begin van de grafiek is het buiten een 8°C, vroeg in de ochtend is het ongeveer 0°C. De stooklijn gaat van een 27°C gelijk aan watertemperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44cTk-C4Iy3dsa3x6OM4CNVW2Js=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PvqIsZj8b4CQPbc6lPW7gz7m.png?f=fotoalbum_large
Wat je ziet; Watertemperatuur begint 's namiddags met een 27°C en eindigt 's morgens 7u met 25,7°C.
De stooklijn begint bij een 27°C, en eindigt bij een 30°C rond 7u. De warmtepomp volgt dus totaal de stooklijn niet. Op het einde is er 4°C verschil.
De compressor werkt het eerste deel rond 20Hz als het kouder wordt gaat de compressor een beetje omhoog, naar een 27Hz. Maar veel te weinig om de stooklijn te volgen.
Rond 7u herstart ik de WP; Dan lijkt de WP wakker te worden en begint naar het doel van de stooklijn toe te werken. Ik krijg dan defrosts en een goede 3u later bereikt de WP het doel van de stooklijn. De WP moduleert dan terug en iets na de middag uitgaan de watertemperatuur boven de hysteresis stooklijn (dat doet ze goed). Bij het terugmoduleren volgt de WP de stooklijn correct.

Door de shiftwaarde omhoog te brengen kan ik soms de WP wel wakker maken en stuurt ze terug naar de stooklijn. Dikwijls moet ik dan zelfs +5 geven opdat ze echt reageert (als de WP al reageert).
Doordat het huis redelijk geïsoleerd is, veel massa heeft, zakt de binnentemperatuur maar langzaam (een vorstnacht zonder verwarming is minder dan een graad kouder in huis).

In de 'heat' modus heb ik iets gelijkaardig; de WP gaat eerst naar de doeltemperatuur, moduleert dan terug en blijft ergens onder het doel hangen. Door de temperatuur merkelijk omhoog te brengen kan ik ze soms ook 'wakker' maken en stuurt ze terug naar de doeltemperatuur.
Kouder dan 0°C blijft de WP wel de stooklijn te volgen. Maar alles daarboven is het zowat het gedrag als dit voorbeeld. Bij start naar de stooklijn, terugmoduleren en dan blijven 'hangen' onder de stooklijn.


[Afbeelding]
=> rond 7u herstart van de WP, dan gaat ze langzaam naar de stooklijn (en je ziet de defrost optreden).
Ik had dit ook, maar heb dit nu opgelost door na een Defrost eerst te starten met sturen op Inlet, totdat Outlet gelijk is aan Target. Dan schakel ik om naar sturen op Outlet. Het duur maar een paar minuten, maar daarna volgt hij prima de Target. Ik heb dit nu ongeveer twee weken draaien, en ben er erg tevreden mee,..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44cTk-C4Iy3dsa3x6OM4CNVW2Js=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PvqIsZj8b4CQPbc6lPW7gz7m.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door tebogo op 25-01-2026 01:59 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
tebogo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 01:57:
[...]


Ik had dit ook, maar heb dit nu opgelost door na een Defrost eerst te starten met sturen op Inlet, totdat Outlet gelijk is aan Target. Dan schakel ik om naar sturen op Outlet. Het duur maar een paar minuten, maar daarna volgt hij prima de Target. Ik heb dit nu ongeveer twee weken draaien, en ben er erg tevreden mee,..

[Afbeelding]
Heb je niet het omgekeerde; dat de wp naar te hoge temperaturen stuurt ipv te blijven hangen op een bepaalde compressor snelheid?

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 08:20:
[...]

Heb je niet het omgekeerde; dat de wp naar te hoge temperaturen stuurt ipv te blijven hangen op een bepaalde compressor snelheid?
Man zet die water temp eens wat hoger,met een retour temp van 25>27 gr (lees vloertemp) ga je niet veel verwarmen en dan ook nog eens sturen op inlet,en silent mode aan?! hysterese zetten ruim 2-/+4....en wat meer opletten wat de rmc aangeeft en niet volledig op modbus vertrouwen....en wat is te hoge temp maakt het dan wat uit of de aanvoer temp. af en toe 35gr word
een constante DeltaT van 5 ga je never/nooit bereiken dat wisseld met optimalflow tussen 5 en 10
Sturen op inlet betekent dat de warmtepomp probeert de inlaattemperatuur te halen.
Maar bij vloerverwarming is de inlet vaak traag en laag → de regeling wordt lui en blijft hangen.
Je warmtepomp werkt niet goed omdat je systeem te koud is, je op de verkeerde sensor stuurt, silent mode gebruikt en te veel vertrouwt op Modbus‑metingen. Maak de aanvoer warmer, zet silent mode uit, gebruik een bredere hysterese en accepteer dat ΔT niet constant is. Dan gaat je warmtepomp veel beter reageren.

Vooral bij optimal flow (automatische pompregeling) varieert het debiet → dus varieert ΔT ook

[ Voor 36% gewijzigd door kazemo op 25-01-2026 11:03 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
kazemo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:15:
[...]

Man zet die water temp eens wat hoger,met een retour temp van 25>27 gr
Dat was een reactie naar wie?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
kazemo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:15:
[...]

Man zet die water temp eens wat hoger,met een retour temp van 25>27 gr (lees vloertemp) ga je niet veel verwarmen...
Hoeveel vermogen geeft een vloer af bij een vloer tussen 25-27 graden en binnen 21°C?

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-03 10:06

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 08:20:
[...]

Heb je niet het omgekeerde; dat de wp naar te hoge temperaturen stuurt ipv te blijven hangen op een bepaalde compressor snelheid?
Nee, bij mij bleef Outlet temperatuur na defrost altijd onder de Target hangen.... Sinds ik dus na een defrost even op Inlet stuur, totdat Outlet = Traget, en dan verder op Outlet stuur gaat het prima.

Geloof het of niet, of wat iedereen er ook van vindt. @butterkeks kwam een tijd geleden met het idee. Ik heb het geprobeerd en voor mij werkt het prima.

Je kunt het altijd toch even een dagje proberen, om te kijken wat het oplevert. ;)

Zie hier afgelopen nacht 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pFFU2PRqemOjEcRCydUr8pZKGWw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QH4o44Q6Sc7S0vumuqMcLe9r.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door tebogo op 25-01-2026 11:17 ]

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
tebogo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:15:
[...]

Nee, bij mij bleef Outlet temperatuur na defrost altijd onder de Target hangen....
Dan begrijp ik je grafiek niet. Ik zie toch dat de outlet temperatuur waarop je stuurt 'ver' boven de target gaat? Of mis ik iets?
De grafiek hier: tebogo in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
=> Als je stuurt op outlet en de outlet gaat tot +/-38°C versus de +/-32°C gevraagde temp.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
jschel schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 20:02:
[...]


Blijft apart de LG regeling maar bij mij doet hij het best aardig met AI water regeling hoor.. 12kW 3 fase R32

[Afbeelding]

Ik ben eigenlijk heel tevreden met alleen water regeling. Voorheen deed ik op ruimte plus water regelen maar dan start hij echt zo lomp op dat ik de water temperatuur hoger moest zetten om niet tijdens de start op hysterese af te slaan zelfs met silent mode aan. Met AI water regeling lijkt hij dat veel beter te doen bij mij iig.
Ik weet niet of al reageerde: dat lijkt idd best ok als sturing versus resultaat.
De hoge pieken zijn vermoed ik SWW.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:14:
[...]

Hoeveel vermogen geeft een vloer af bij een vloer tussen 25-27 graden en binnen 21°C?
Een vloer van 25–27 °C boven een ruimte van 21 °C geeft maar heel weinig vermogen af (ongeveer 20–50 W/m²).

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
kazemo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:31:
[...]

Een vloer van 25–27 °C boven een ruimte van 21 °C geeft maar heel weinig vermogen af (ongeveer 20–50 W/m²).
Ik heb bij -8°C voor de 200m2 in totaal een 6kW nodig; of 30W/m2 maximaal. Dus die vloertemperatuur lijkt ideaal voor mij.
Ik vind tussen 20–50 W/m² best veel. Een goed nieuwbouw of goede renovetische verbouwing zou met 10W/m2 moeten toekomen.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:58:
[...]

Dat was een reactie naar wie?
Dat lijkt me toch duidelijk

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12-03 10:06

tebogo

HM093MR.U44 / WH27S.F5

walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:23:
[...]

Dan begrijp ik je grafiek niet. Ik zie toch dat de outlet temperatuur waarop je stuurt 'ver' boven de target gaat? Of mis ik iets?
De grafiek hier: tebogo in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
=> Als je stuurt op outlet en de outlet gaat tot +/-38°C versus de +/-32°C gevraagde temp.
In dat bericht had ik het ook al aangepast ;)

Hier een beeld hoe het eerst bij ging. Na een defrost werd de doeltemperatuur nooit gehaald. Door de aanpassing, "Start na Defrost op Sturing Inlet, bij Outlet = Target op Sturing Outlet" gaat het nu prima.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0LX38HfGy2PmGnyX4kAWOChGYwQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d69SDVWllPG8ipMJrjwxkttB.png?f=fotoalbum_large
Dit had ik eerst na een defrost, exact wat je zegt, doel temperatuur wordt niet gehaald.
En nee, ik heb niet de doeltemperatuur aangepast, dat had geen enkel effect.... 8)7 |:(

HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:34:
[...]

Ik heb bij -8°C voor de 200m2 in totaal een 6kW nodig; of 30W/m2 maximaal. Dus die vloertemperatuur lijkt ideaal voor mij.
Ik vind tussen 20–50 W/m² best veel. Een goed nieuwbouw of goede renovetische verbouwing zou met 10W/m2 moeten toekomen.
Ja dat is de wens der gedachte maar is dat ook zo?
Je vraagt bijna geen warmte. Hoe verwacht je dat de warmtepomp harder gaat werken?

[ Voor 8% gewijzigd door kazemo op 25-01-2026 11:39 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
kazemo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:36:
[...]

Ja dat is de wens der gedachte maar is dat ook zo?
Je vraagt bijna geen warmte. Hoe verwacht je dat de warmtepomp harder gaat werken?
Ik heb mijn huis de voorbije 20 jaar verwarmt met een warmtepomp van 6kW en dat werkte perfect. Dus ik weet met 100% zekerheid dat dat zo is....

Ik verwacht gewoon dat de WP de stooklijn volgt. Zoals mijn 20 jaar oude WP 20 jaar lang gedaan heeft. Dat is ook het doel van een stooklijn: de stooklijn volgen. En mijn LG WP doet dat soms en soms niet... Dat is totaal onzinnig naar mijn mening... Zeker omdat de handleiding van LG zegt dat AI modus de stooklijn zal volgen.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
tebogo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:35:
[...]

In dat bericht had ik het ook al aangepast ;)

Hier een beeld hoe het eerst bij ging. Na een defrost werd de doeltemperatuur nooit gehaald. Door de aanpassing, "Start na Defrost op Sturing Inlet, bij Outlet = Target op Sturing Outlet" gaat het nu prima.

[Afbeelding]
Dit had ik eerst na een defrost, exact wat je zegt, doel temperatuur wordt niet gehaald.
En nee, ik heb niet de doeltemperatuur aangepast, dat had geen enkel effect.... 8)7 |:(
bedankt voor de verduidelijking.

Het blijft absurd dat je een extra controller (Home Assistant) nodig hebt om je WP 'correct' te laten sturen.
Als ik zie hoe dat verschillende hier om de sturing van LG heen moeten werken, zou we in de start van dit topic een waarschuwing moeten zetten dat de sturing van LG niet altijd correct werkt en dat je moet investering in extra tools.
En dan is er nog de vraag wat er gebeurt als je Home Assitant of de extra modules die je gebruikt eens de geest geeft
Met wat ik nu zie zou ik de LG nooit kopen.
Walter

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 11:54
kazemo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 10:15:
[...]

Man zet die water temp eens wat hoger,met een retour temp van 25>27 gr (lees vloertemp) ga je niet veel verwarmen en dan ook nog eens sturen op inlet,en silent mode aan?! hysterese zetten ruim 2-/+4....en wat meer opletten wat de rmc aangeeft en niet volledig op modbus vertrouwen....en wat is te hoge temp maakt het dan wat uit of de aanvoer temp. af en toe 35gr word
een constante DeltaT van 5 ga je never/nooit bereiken dat wisseld met optimalflow tussen 5 en 10
Sturen op inlet betekent dat de warmtepomp probeert de inlaattemperatuur te halen.
Maar bij vloerverwarming is de inlet vaak traag en laag → de regeling wordt lui en blijft hangen.
Je warmtepomp werkt niet goed omdat je systeem te koud is, je op de verkeerde sensor stuurt, silent mode gebruikt en te veel vertrouwt op Modbus‑metingen. Maak de aanvoer warmer, zet silent mode uit, gebruik een bredere hysterese en accepteer dat ΔT niet constant is. Dan gaat je warmtepomp veel beter reageren.

Vooral bij optimal flow (automatische pompregeling) varieert het debiet → dus varieert ΔT ook
Sorry, maar dit is toch echt een heleboel onzin achter elkaar. Hier is de retourtemperatuur 22.7 graden as-we-speak en het is binnen in huis 20.6 graden. Stooklijn staat wel sinds gisteravond op -2, omdat het anders steeds warmer wordt met de zoninstraling dit weekend. Als ik de stooklijn ga verhogen zodat de retourtemperatuur naar 27 graden gaat, dan wordt het een tropisch zwemparadijs.

En dan is onze woning echt niet uitzonderlijk goed geisoleerd.

En waarom zou de RMC iets anders aangeven dan de modbus?
"De regeling wordt lui" :X

@walter_321 Al eens langere tijd op vastdebiet gedraaid? Dat is met R32 machines bij sommige een recept gebleken om de regeling stabiel te krijgen.

Overigens blijven er situaties dat het niet ideaal is wat 't ding doet. Afgelopen nacht liep het perfect stabiel, de nacht daarvoor hadden we een sinus als aanvoertemperatuur, die bleef maar op en neer gaan van 24.5 naar 27 graden. Niet ideaal, maar gelukkig gebeurd het niet zo vaak, dus ik accepteer het voor nu maar gewoon.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
Dit was het gedrag van de voorbije nacht.

De WP weigert de doeltemperatuur van de stooklijn te volgen tot een defrost midden in de nacht.
'Heel, heel langzaam' stijgt de frequentie van de compressor wel. Net genoeg om met de koudere buitentemperatuur de vloer min op meer op dezelfde temperatuur te houden. Uiteindelijk komt er deforst rond 4u (buiten rond 1°C).
Dat lijkt een soort ketting reactie te geven en de WP begint dan wel naar de stooklijn toe te werken.
Maar door zo lang zo ver van de doeltemperatuur te zijn, met de WP 'veel' energie stoppen in het opwarmen van de vloer. Daardoor gaat de WP bijna 5u op vol vermogen werken.

Ik beweer dat de WP veel efficiënter zou werken als ze wat meer moeite stopte in de stooklijn te volgen.
Nu werkte de WP rond de 2,5kW afgifte vermogen tijdens de nacht. En moest de WP naar vol vermogen 's morgens om de vloer op te warmen als ze de stooklijn probeert te volgen.
Veel efficiënter is altijd als ze tijdens de nacht langzaam naar 4kW gaat terwijl ze de stooklijn volgt...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CdFthXtbXX4qFEb4sqZ_7xhClTk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G0Sg0DmGxG8lasU5F1tlVLMp.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2xIu_uHWEwnnYxuROKdkvJlZvTU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HdVrix4lSLoTgOqxO551gQBG.png?f=fotoalbum_large

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:50:
[...]

bedankt voor de verduidelijking.

Het blijft absurd dat je een extra controller (Home Assistant) nodig hebt om je WP 'correct' te laten sturen.
Als ik zie hoe dat verschillende hier om de sturing van LG heen moeten werken, zou we in de start van dit topic een waarschuwing moeten zetten dat de sturing van LG niet altijd correct werkt en dat je moet investering in extra tools.
En dan is er nog de vraag wat er gebeurt als je Home Assitant of de extra modules die je gebruikt eens de geest geeft
Met wat ik nu zie zou ik de LG nooit kopen.
Walter
Nou met dat advies zijn we met z,n alle met een LG warmtepomp mooi klaar mee :'( inclusief jezelf

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
Oilman schreef op zondag 25 januari 2026 @ 12:00:
[...]

@walter_321 Al eens langere tijd op vastdebiet gedraaid? Dat is met R32 machines bij sommige een recept gebleken om de regeling stabiel te krijgen.
bedankt voor de feedback.

Ik heb idd al een op vast debiet gezet. Dat maakt geen verschil.
Het debiet kiezen is trouwens moeilijk gezien de grote rand van het vermogen.

Het bizzare dat ik zie is dat de WP 'correct' werkt zolang delta T rond de 5K zit; gaat dat naar 3K lijkt de sturing 'vast' te komen zitten.

  • butterkeks
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 09:54
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 12:26:
[...]

bedankt voor de feedback.

Ik heb idd al een op vast debiet gezet. Dat maakt geen verschil.
Het debiet kiezen is trouwens moeilijk gezien de grote rand van het vermogen.

Het bizzare dat ik zie is dat de WP 'correct' werkt zolang delta T rond de 5K zit; gaat dat naar 3K lijkt de sturing 'vast' te komen zitten.
Ik denk dat hoe groter het verschil is, hoe nauwkeuriger de regeling werkt. Dat komt door de resolutie van de sensoren en doordat de gewenste temperatuur altijd binnen een marge van hele graden wordt gehouden. De sensoren zijn niet erg goed, dus hoe kleiner het verschil, hoe meer ruis er negatief merkbaar is. Daarom is het absoluut noodzakelijk om deze te voorzien van warmtegeleidende pasta en extra te isoleren.


Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

[ Voor 13% gewijzigd door butterkeks op 25-01-2026 12:55 ]


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
butterkeks schreef op zondag 25 januari 2026 @ 12:54:
[...]

Ik denk dat hoe groter het verschil is, hoe nauwkeuriger de regeling werkt. Dat komt door de resolutie van de sensoren en doordat de gewenste temperatuur altijd binnen een marge van hele graden wordt gehouden. De sensoren zijn niet erg goed, dus hoe kleiner het verschil, hoe meer ruis er negatief merkbaar is. Daarom is het absoluut noodzakelijk om deze te voorzien van warmtegeleidende pasta en extra te isoleren.


Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Ik heb de watertemperatuursensoren al in pasta gestopt en extra geïsoleerd. Sindsdien meet de wp 'juist' (als in lijn met de energiemeter voor de vloerverwarming en temperatuursensoren bij de vv).
Maar ook als de wp 'fout' meet, zou de sturing van de wp gewoon de stooklijn moeten kunnen volgen volgens zijn foute metingen; er lijkt me geen excuus te zijn dat de wp de stooklijn niet volgt.
Edit: of ook: als de WP wel de stooklijn volgt na een herstart of een defrost, lijkt het me echt in de sturing van de WP te zitten. En geen probleem van onnauwkeurige sensors.

[ Voor 8% gewijzigd door walter_321 op 25-01-2026 13:35 ]


  • jschel
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-03 18:31
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 13:32:
[...]

Ik heb de watertemperatuursensoren al in pasta gestopt en extra geïsoleerd. Sindsdien meet de wp 'juist' (als in lijn met de energiemeter voor de vloerverwarming en temperatuursensoren bij de vv).
Maar ook als de wp 'fout' meet, zou de sturing van de wp gewoon de stooklijn moeten kunnen volgen volgens zijn foute metingen; er lijkt me geen excuus te zijn dat de wp de stooklijn niet volgt.
Edit: of ook: als de WP wel de stooklijn volgt na een herstart of een defrost, lijkt het me echt in de sturing van de WP te zitten. En geen probleem van onnauwkeurige sensors.
Denk ik ook niet hoor. Mijn sensoren zitten niet in de pasta en kloppen voor geen meter. Daardoor is de gemeten delta T onterecht laag, en dat maakt de R32 LG niets uit.

Ik stuur overigens op inlet en fixed flow met -3 +3 hysterese en dat werkt prima bij mij. Nu met de water regeling is de -3 voldoende om mee te starten. Met waterregeling mag de water temperatuur tot +5 oplopen tijdens het opstarten. Fixed flow werkt het beste met een parallel buffer. Ik heb optimal flow wel eens geprobeerd maar dan blijft bij mij de water flow altijd op een laag niveau hangen en lijkt de waterpomp niet de flow te verhogen als er meer vermogen wordt gevraagd. Dat zou overigens wel door de slechte temperatuurmeting kunnen komen. Deze zomer zal ik de sensoren wel eens beter monteren en isoleren.

LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos


  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:53
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 12:26:
[...]

bedankt voor de feedback.

Ik heb idd al een op vast debiet gezet. Dat maakt geen verschil.
Het debiet kiezen is trouwens moeilijk gezien de grote rand van het vermogen.

Het bizzare dat ik zie is dat de WP 'correct' werkt zolang delta T rond de 5K zit; gaat dat naar 3K lijkt de sturing 'vast' te komen zitten.
Interessant. Bij mijn grafiek is de deltaT pakweg 2,5 graad. Ik kan als test het vaste debiet eens wat verlagen. Hoge debiet had ik destijds eens ingesteld om de deltaT wat omlaag te krijgen. Ik stook al vrij hoog wegens radiatoren in de woonkamer. Een lage deltaT geeft een lagere Tout bij eenzelfde warmteafgifte en daarmee in beginsel een hogere (s)COP. Maar de waterpomp neemt bij een hoge flow wel meer vermogen, dus een beetje lood om oud ijzer wellicht. Als de regeling weer eens hangt ga ik aan de flow knop draaien. Virtueel dan 8)7

9kW U44


  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
kazemo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 11:31:
[...]

Een vloer van 25–27 °C boven een ruimte van 21 °C geeft maar heel weinig vermogen af (ongeveer 20–50 W/m²).
Begrijp je ondertussen dat een vloertemperatuur 25-27°C meer dan voldoende kan zijn?

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 15:01:
[...]

Begrijp je ondertussen dat een vloertemperatuur 25-27°C meer dan voldoende kan zijn?
Ik vind het een knappe prestatie dat je met 200m2 vloerverwarming een ruimte temp. bereikt van 21gr bereikt
je hebt dan een boven normaal groot huis,de meeste van ons hebben bijv een woonkamer van 10x5m is dan 50m2 wat dan een beetje de normale standaard is hier in nederland. met een hoogte van 2,6m is dat 130m3 te verwarmen(lucht)..en dan verder de overige ruimtes bijv. slaapkamers op een lagere ruimte temp..en dat dan doen met een 7KW WP..verder wil ik er niets meer over zeggen

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
gerlag schreef op zondag 25 januari 2026 @ 14:03:
[...]

Interessant. Bij mijn grafiek is de deltaT pakweg 2,5 graad. Ik kan als test het vaste debiet eens wat verlagen. Hoge debiet had ik destijds eens ingesteld om de deltaT wat omlaag te krijgen. Ik stook al vrij hoog wegens radiatoren in de woonkamer. Een lage deltaT geeft een lagere Tout bij eenzelfde warmteafgifte en daarmee in beginsel een hogere (s)COP. Maar de waterpomp neemt bij een hoge flow wel meer vermogen, dus een beetje lood om oud ijzer wellicht. Als de regeling weer eens hangt ga ik aan de flow knop draaien. Virtueel dan 8)7
Ik zou eens graag zien als je op optimaal of met vaste delta T (bv 5k).
De vraag omdat bij mij de wp de stooklijn niet wil volgens bij lage Delta T (lager dan 5k).
Mijn verhaal is eventueel ook problematisch omdat ik beweer dat een vast debiet ook nirt werkt. Jij deze ; dat ga ik dan eens proberen...

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
kazemo schreef op zondag 25 januari 2026 @ 15:48:
[...]

Ik vind het een knappe prestatie dat je met 200m2 vloerverwarming een ruimte temp. bereikt van 21gr bereikt
je hebt dan een boven normaal groot huis,de meeste van ons hebben bijv een woonkamer van 10x5m is dan 50m2 wat dan een beetje de normale standaard is hier in nederland. met een hoogte van 2,6m is dat 130m3 te verwarmen(lucht)..en dan verder de overige ruimtes bijv. slaapkamers op een lagere ruimte temp..en dat dan doen met een 7KW WP..verder wil ik er niets meer over zeggen
Je reactie ging over de vloertemperatuur. Begrijp je dat een vloertemperatuur van 25-27 graden kan voldoende zijn?

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15:53
walter_321 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 16:15:
[...]

Ik zou eens graag zien als je op optimaal of met vaste delta T (bv 5k).
De vraag omdat bij mij de wp de stooklijn niet wil volgens bij lage Delta T (lager dan 5k).
Mijn verhaal is eventueel ook problematisch omdat ik beweer dat een vast debiet ook nirt werkt. Jij deze ; dat ga ik dan eens proberen...
Tja... Ik zal eerste eens proberen om, als de regeling weer hangt, de flow handmatig stapje bij stapje te verlagen en zo de ΔT wat te verhogen. Misschien komen we er op deze manier achter of een (te) lage ΔT het fenomeen initieert.

9kW U44


  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
@kazemo voor de mensen zonder facebook misschien handig om even samen te vatten wat daar staat. Alleen een linkdrop is ook niet toegestaan dacht ik.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
jvanderkroon schreef op maandag 26 januari 2026 @ 09:50:
@kazemo voor de mensen zonder facebook misschien handig om even samen te vatten wat daar staat. Alleen een linkdrop is ook niet toegestaan dacht ik.
Daar staat LG THERMA V WARMTEPOMP/ Facebook ..gebruikersgroep openbaar je kan lid worden dan kan je ook reacties plaatsen,anders kan je alleen maar lezen denk ik.
je kan het met google het ook vinden

voorbeeld van vraag op facebook:
Beste wij hebben een LG Monobloc 7kW, 110m2 vloerverwarming. Maar we krijgen het niet warm. Hij valt telkens weer terug. Op de foto’s de instelling zoals ze nu staan:
- Waar hebben jullie het waterdebiet op ingesteld?
- Als ik op warmte wil verwarmen moet hij dan op Lucht, water of lucht/water staan? En gaat hij dan wel via de weersafhankelijke regeling?
- Externe pomp is aangesloten en staat op constant debiet 2.
Volgens stooklijn zou ik nu 42graden moeten maken, maar hoger dan 32 komt hij niet. Hysteresis water staat op -1 en 2 kamerlucht op -0,5 en 1,5.
We hebben geen idee wat er aan de hand is maar ergens klopt iets niet.

voorbeeld van een antwoord:
✅ Kamerregeling UIT → stooklijn leidend maken (LG Therma V)
Je wilt dat de waterregeling (weersafhankelijk) de baas is, en niet de kamer.
Stap-voor-stap (meest voorkomend LG-menu):
1️⃣ Ga naar:
Menu → Instellingen → Verwarming → Regeling / Control method
Zoek één van deze opties (naam verschilt iets per software):
Room thermostat
Room temperature contro
Indoor control
➡️ Zet deze op:
❌ UIT / OFF / Niet gebruiken
2️⃣ Controleer dat dit AAN staat:
Menu → Verwarming → Waterregeling
of
Menu → Heating → Water temperature control
➡️ AAN / ENABLED
Dit is de stooklijn.
3️⃣ Check nog één hele verraderlijke instelling
Zoek naar:
Room priority
Room influence
Indoor temp weight
➡️ Zet op:
0% of Disabled
⚠️ Zelfs als kamerregeling “uit” lijkt, kan deze instelling ‘m tóch beïnvloeden.
Wat je niet hoeft te doen
Kamer-hysteresis aanpassen ❌
Die mogen blijven staan, ze zijn nu niet actief
Jouw huidige instellingen = 👍👍
Even bevestigen dat dit echt goed zit:
Debiet: 20,9 l/min ✅ perfect
Externe pomp: stand 3 ✅
Pompcapaciteit: 100% ✅
ΔT: 5 K ✅ textbook vloerverwarming
Hiermee moet hij richting de stooklijn gaan werken.
Wat je nu zou moeten zien (binnen 30–60 min)
Aanvoertemp loopt boven 35 °C
Gaat richting 40–42 °C (afhankelijk buitentemp)
Compressor blijft draaien, geen korte stops
Vloer voelt na 1–2 uur merkbaar warmer
👉 Zo niet, dan zit er nog één softwarematige begrenzing óf een buffer hydrauliek dingetje.
Laatste checkvraag (geen werk, alleen kijken 👀
Op het hoofdscherm, zie je bij “Set watertemp”:
een vaste waarde (bijv. 32 °C)? → dan staat hij niet op stooklijn of een berekende waarde die meeloopt? → dan zit je goed

Voor alle duidelijkheid de VRAAG en ANTWOORD is niet van MIJ

[ Voor 92% gewijzigd door kazemo op 26-01-2026 12:27 ]


  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:03
kazemo schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:00:
[...]
Daar staat LG THERMA V WARMTEPOMP/ Facebook ..gebruikersgroep openbaar je kan lid worden dan kan je ook reacties plaatsen,anders kan je alleen maar lezen denk ik.
Je kan even lezen, maar na een 2 of 3 keer scrollen, komt er een login popup die je (ik?) niet kan wegklikken en dan kun je niet meer verder.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
mdvmine schreef op maandag 26 januari 2026 @ 11:50:
[...]


Je kan even lezen, maar na een 2 of 3 keer scrollen, komt er een login popup die je (ik?) niet kan wegklikken en dan kun je niet meer verder.
Ik weet ook niet waar dat aan licht? ik denk dat je moet aanmelden bij facebook (account?)....ik heb wel facebook

  • mdvmine
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:03
kazemo schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:04:
[...]
Ik weet ook niet waar dat aan licht? ik denk dat je moet aanmelden bij facebook (account?)....ik heb wel facebook
Ah dat is het verschil, ik heb geen facebook. En dat is ook het punt van @jvanderkroon denk ik.

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
mdvmine schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:06:
[...]


Ah dat is het verschil, ik heb geen facebook. En dat is ook het punt van @jvanderkroon denk ik.
Ja precies

  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 07:49
Ik kwam thuis, staat de woonkamer op 19,5 graden en compressor te pruttelen 39 Hz Dit terwijl de regeling op water en lucht staat, Al en gewenste kamertemperatuur 21, hysterese lucht 0, +2.

Ben al vanalles aan het proberen, maar alleen na defrost (of uit en aanzetten via thermostaat) gaat de compressor naar 80 Hz en is er 10 kW afgifte. Na de opstart gaat ie weer keurig terugvtoeren naar onder 40 Hz, afgegeven vermogen rond de 4 kW.

Waarom gaat de LG niet hoger in toerental, flow staat op optimale flow (17 lpm) ? Wat kan ik nog doen, sta nu al 3 uur op "warmte" 24 graden maar ook geen hogere afgifte....

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
Cees-JanH schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 21:26:
Ik kwam thuis, staat de woonkamer op 19,5 graden en compressor te pruttelen 39 Hz Dit terwijl de regeling op water en lucht staat, Al en gewenste kamertemperatuur 21, hysterese lucht 0, +2.

Ben al vanalles aan het proberen, maar alleen na defrost (of uit en aanzetten via thermostaat) gaat de compressor naar 80 Hz en is er 10 kW afgifte. Na de opstart gaat ie weer keurig terugvtoeren naar onder 40 Hz, afgegeven vermogen rond de 4 kW.

Waarom gaat de LG niet hoger in toerental, flow staat op optimale flow (17 lpm) ? Wat kan ik nog doen, sta nu al 3 uur op "warmte" 24 graden maar ook geen hogere afgifte....
Mss de stooklijn voor water controleren met de werkelijke watertemperatuur. Wie weet klopt die niet (meer)

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


  • jeroenst
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 00:08
Weet iemand een (web)shop waar ik een lg therma v kopen voor een scherpe prijs met goede garantievoorwaarden en bij storingen ondersteuning vanuit LG in Amstelveen heb? Installatie kan ik zelf met een bevriend installateur.

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
jeroenst schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 23:35:
Weet iemand een (web)shop waar ik een lg therma v kopen voor een scherpe prijs met goede garantievoorwaarden en bij storingen ondersteuning vanuit LG in Amstelveen heb? Installatie kan ik zelf met een bevriend installateur.
Kan de installateur dan geen ondersteuning bieder? Of de 'installateursvoorwaarden' krijgen?

  • walter_321
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:35
Cees-JanH schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 21:26:
Ik kwam thuis, staat de woonkamer op 19,5 graden en compressor te pruttelen 39 Hz Dit terwijl de regeling op water en lucht staat, Al en gewenste kamertemperatuur 21, hysterese lucht 0, +2.

Ben al vanalles aan het proberen, maar alleen na defrost (of uit en aanzetten via thermostaat) gaat de compressor naar 80 Hz en is er 10 kW afgifte. Na de opstart gaat ie weer keurig terugvtoeren naar onder 40 Hz, afgegeven vermogen rond de 4 kW.

Waarom gaat de LG niet hoger in toerental, flow staat op optimale flow (17 lpm) ? Wat kan ik nog doen, sta nu al 3 uur op "warmte" 24 graden maar ook geen hogere afgifte....
Nieuwe installatie? Deed ze het voorzien wel goed?
Pagina: 1 ... 201 ... 205 Laatste