Ik heb vandaag isolatiemateriaal en thermische pasta aangebracht, waardoor de aanvoertemperatuur met ongeveer 1 graad is verbeterd. De retourtemperatuur voelde onveranderd aan, maar het temperatuurverschil is met 1 graad toegenomen.
Ik begrijp daar niets van.Bazz0847 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 13:47:
Niet helemaal, want als je de warmtepomp door had laten draaien had je een lagere stooklijn kunnen gebruikenPlus je radiatoren/vloer moeten vanaf kamertemperatuur opgewarmd worden etc. Er is sowieso veel meer vermogen nodig als hij in (bijvoorbeeld) 60% van de tijd 90% van de warmte (in vergelijking met geen verlaging toepassen) moet gaan maken. Bij een CV-ketel maakt dat niks uit, maar bij een warmtepomp wel.
Je stooklijn staat vast en bepaalt hoeveel warmte er wordt toegevoegd aan je huis. In principe zou dat gelijk zijn met het warmteverlies. Daardoor blijft je huis redelijk op temperatuur.
Stel dat bij 10 graden buitentemperatuur je een target temperatuur van 30 graden nodig hebt om je huis te verwarmen naar 20 graden. De mooie LG heeft daar 500w voor nodig om die temperatuur te bereiken.
Als je de temperatuur constant houdt dan is dat 24 uur keer 500w = 12kWh.
Stel dat je van 00.00u tot 04.00u de WP uitzet. Dan zakt de temperatuur misschien naar 18 graden. Wat niet uitmaakt, want je ligt toch te slapen. Om 04.00u gaat de WP weer verder op 500w verwarmen en is het rond 07.00u weer 20 graden. Lekker warm als je opstaat.
In dit geval hoeft de WP maar 24 - 4 = 20 uur te verwarmen op 500w, wat een verbruik van 10kWh geeft. Een duidelijke besparing dus.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
Je vergeet de opstartpiek.hupie679 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:06:
[...]
Ik begrijp daar niets van.
Je stooklijn staat vast en bepaalt hoeveel warmte er wordt toegevoegd aan je huis. In principe zou dat gelijk zijn met het warmteverlies. Daardoor blijft je huis redelijk op temperatuur.
Stel dat bij 10 graden buitentemperatuur je een target temperatuur van 30 graden nodig hebt om je huis te verwarmen naar 20 graden. De mooie LG heeft daar 500w voor nodig om die temperatuur te bereiken.
Als je de temperatuur constant houdt dan is dat 24 uur keer 500w = 12kWh.
Stel dat je van 00.00u tot 04.00u de WP uitzet. Dan zakt de temperatuur misschien naar 18 graden. Wat niet uitmaakt, want je ligt toch te slapen. Om 04.00u gaat de WP weer verder op 500w verwarmen en is het rond 07.00u weer 20 graden. Lekker warm als je opstaat.
In dit geval hoeft de WP maar 24 - 4 = 20 uur te verwarmen op 500w, wat een verbruik van 10kWh geeft. Een duidelijke besparing dus.
Je vergeet alleen dat je huis die 12 je nodig heeft om op temperatuur te blijven. Wanneer de wip uit gaat zal het opgenomen vermogen om weer op 20c te komen hoger zijn, er moet namelijk het normale verlies + de verloren warmte worden toegevoegd. Hierdoor moet de pomp op een hoger vermogen draaien en gaat de COP naar beneden.hupie679 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:06:
[...]
Ik begrijp daar niets van.
Je stooklijn staat vast en bepaalt hoeveel warmte er wordt toegevoegd aan je huis. In principe zou dat gelijk zijn met het warmteverlies. Daardoor blijft je huis redelijk op temperatuur.
Stel dat bij 10 graden buitentemperatuur je een target temperatuur van 30 graden nodig hebt om je huis te verwarmen naar 20 graden. De mooie LG heeft daar 500w voor nodig om die temperatuur te bereiken.
Als je de temperatuur constant houdt dan is dat 24 uur keer 500w = 12kWh.
Stel dat je van 00.00u tot 04.00u de WP uitzet. Dan zakt de temperatuur misschien naar 18 graden. Wat niet uitmaakt, want je ligt toch te slapen. Om 04.00u gaat de WP weer verder op 500w verwarmen en is het rond 07.00u weer 20 graden. Lekker warm als je opstaat.
In dit geval hoeft de WP maar 24 - 4 = 20 uur te verwarmen op 500w, wat een verbruik van 10kWh geeft. Een duidelijke besparing dus.
Yes, precies ditbakvis schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:45:
[...]
Je vergeet alleen dat je huis die 12 je nodig heeft om op temperatuur te blijven. Wanneer de wip uit gaat zal het opgenomen vermogen om weer op 20c te komen hoger zijn, er moet namelijk het normale verlies + de verloren warmte worden toegevoegd. Hierdoor moet de pomp op een hoger vermogen draaien en gaat de COP naar beneden.
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Daar ga je de fout in! Als er 24h/dag 500W nodig is om je huis op temperatuur te houden en je zet hem van 00:00u tot 04:00u uur stil, dan is het om 07:00u nog geen 20 graden. Om in die 3 uurtjes de temperatuur weer van 18 graden naar 20 graden te krijgen moet het warmteverlies van het huis plus "de warmtemassa x 2 graden", van het huis geproduceerd worden. Daar is dan beslist meer dan 500W voor nodig. Wat dat betreft komt de opstartpiek dan goed van pas, dat is alvast een eerste dotatie in het energiedepot van je huishupie679 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:06:
[...]
Om 04.00u gaat de WP weer verder op 500w verwarmen en is het rond 07.00u weer 20 graden. Lekker warm als je opstaat.
Netto bespaar je wel iets want in de tijd dat het huis afkoelde van 20 naar 18 graden was de gemiddelde temperatuur 1 graad lager wat een iets lagere warmte uitstroom betekend. Bij een buitentemperatuur van b.v. 5 graden is dat ongeveer 6.7%. Maar alleen over die 4 uur, dus 4/24 x 6.7 = 1.1% over het hele etmaal.
Dus ja, een tijdelijke verlaging helpt, maar slecht een heel klein beetje... En de kans is inderdaad groot dat het voordeel verloren gaat als de WP bij het opstoken onder een minder gunstige conditie moet werken.
Het meeste bespaar je door de warmtepomp uit te zetten en een dikke trui aan doen. En met de fiets naar je werk i.p.v. met de auto. En op de aanbiedingen in de winkels te letten. En uiteraard koud douchen.
Het is al jaren bekend maar AI zet het nog eens mooi op een rijtje (scheelt me een hoop typewerk):
Waarom uitzetten of flink verlagen geen goed idee is
- Laag rendement bij opwarmen: Een warmtepomp werkt het efficiëntst als hij op een lage, constante temperatuur rustig blijft draaien. Het 's ochtends weer opstoken van een flink afgekoeld huis kost vaak meer energie dan het 's nachts constant laten doordraaien. [1, 2, 3, 4]
- Langzame opwarming: Warmtepompen (zeker in combinatie met vloerverwarming) zijn ontworpen om geleidelijk warmte af te geven. Ze kunnen een koud huis niet snel opwarmen zoals een cv-ketel, wat leidt tot comfortverlies in de ochtend. [1, 2, 3]
- Meer slijtage: Het constant aan- en uitschakelen (aan/uit-cycli) belast de compressor zwaarder dan een gelijkmatig laag toerental. [1]
- Constante temperatuur: Houd de temperatuur 's nachts nagenoeg gelijk aan die overdag (of maximaal 1 graad lager). [1, 2]
- Beperkte nachtverlaging (optioneel): Heb je een goed geïsoleerde woning met radiatoren, dan kan een kleine verlaging van maximaal 1 à 2 graden soms wel, maar bij vloerverwarming en de meeste warmtepompen levert dit nauwelijks voordeel op. [1, 2]
- Laat de regeling het werk doen: Vertrouw op de weersafhankelijke regeling of slimme thermostaat van de warmtepomp om heel geleidelijk bij te sturen. [1]
[ Voor 81% gewijzigd door GJzon op 13-10-2026 23:22 ]
Is er van elk van die functies uitgebreide documentatie beschikbaar wat de functie ervan is en hoe je het moet instellen? Ziet er goed uit!thijspillen schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:25:
Hierbij de eerste beloofde plotjes:
[Afbeelding]
En ik heb hem ook vrij vlot in HA gekregen via MQTT / mosquitto:
Ik heb de Eastron ook als meter nu in mijn energiestroom kunnen toevoegen, maar ik sta meer dan open voor dashboard inrichting suggesties![]()
[Afbeelding]
De zaken liggen soms iets complexer met een WP: Als je, zoals in deze periode, de WP afzet 's nachts (9°) en overdag (18°) terug aanzet ga je juist een veel hogere COP halen. Dus meer warmte voor hetzelfde geld.bakvis schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:45:
[...]
Je vergeet alleen dat je huis die 12 je nodig heeft om op temperatuur te blijven. Wanneer de wip uit gaat zal het opgenomen vermogen om weer op 20c te komen hoger zijn, er moet namelijk het normale verlies + de verloren warmte worden toegevoegd. Hierdoor moet de pomp op een hoger vermogen draaien en gaat de COP naar beneden.
Daar komt nog bovenop dat niet elk huis hetzelfde is. Het ene huis zal die ochtend een frisse 19° aan binnentemperatuur hebben, het andere nog 21°... Wat maakt dat voor sommige de WP 's nachts afzetten geen optie is.
Bij ons thuis stuur ik de WP aan via modbus en Home assistant. In samenwerking met Claude
De planner doet een berekening wanneer de binnentemperatuur buiten ons comfort valt, en kiest op die basis een "stookblok" uit. Daarbij is er ook aandacht voor de hoogste haalbare COP, prijs van electriciteit (dynamisch tarief) en PV opwekking.
Nu werkt dit perfect, en gaat dit besparen in de tussenseizoenen. Eenmaal echt winter blijft de WP gewoonweg draaien. (Behalve bij dure stroomuren en buitentemp hoger dan 6°)
In sommige combinaties van huizen/isolatie/warmtepomp ligt er geen besparing te rapen, en moet de Wp inderdaad gewoon alles inhalen, wat leid tot hogere stroomafname/kosten. In andere gevallen,waar het huis zeer traag afkoeld, kan er wel degelijk bespaard worden door slimme momenten uit te kiezen om te stoken.
Iemand die dit draadje ook al een tijdje volgt, weet dat de LG sturing niet overloopt van finesse, en er veel "tweaking" nodig is.... Maar dit leent zich dan ook uitstekend om de handen uit de mouwen te steken en dit onding zelf slim te maken.
Indruk van de planner:
[ Voor 9% gewijzigd door Kenwood960 op 14-10-2026 09:03 ]
Dit is dan weer wel een slimme manier om het te doen, maar simpelweg uitzetten snachts zonder enige andere kennis is niet altijd efficenter.Kenwood960 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:53:
[...]
De zaken liggen soms iets complexer met een WP: Als je, zoals in deze periode, de WP afzet 's nachts (9°) en overdag (18°) terug aanzet ga je juist een veel hogere COP halen. Dus meer warmte voor hetzelfde geld.
Daar komt nog bovenop dat niet elk huis hetzelfde is. Het ene huis zal die ochtend een frisse 19° aan binnentemperatuur hebben, het andere nog 21°... Wat maakt dat voor sommige de WP 's nachts afzetten geen optie is.
Bij ons thuis stuur ik de WP aan via modbus en Home assistant. In samenwerking met Claudeheb ik een klimaatplanner gemaakt. Die beslist het beste moment om de WP aan te zetten.
De planner doet een berekening wanneer de binnentemperatuur buiten ons comfort valt, en kiest op die basis een "stookblok" uit. Daarbij is er ook aandacht voor de hoogste haalbare COP, prijs van electriciteit (dynamisch tarief) en PV opwekking.
Nu werkt dit perfect, en gaat dit besparen in de tussenseizoenen. Eenmaal echt winter blijft de WP gewoonweg draaien. (Behalve bij dure stroomuren en buitentemp hoger dan 6°)
In sommige combinaties van huizen/isolatie/warmtepomp ligt er geen besparing te rapen, en moet de Wp inderdaad gewoon alles inhalen, wat leid tot hogere stroomafname/kosten. In andere gevallen,waar het huis zeer traag afkoeld, kan er wel degelijk bespaard worden door slimme momenten uit te kiezen om te stoken.
Iemand die dit draadje ook al een tijdje volgt, weet dat de LG sturing niet overloopt van finesse, en er veel "tweaking" nodig is.... Maar dit leent zich dan ook uitstekend om de handen uit de mouwen te steken en dit onding zelf slim te maken.
Indruk van de planner:
[Afbeelding]
Hallo,
ik heb een heel andere vraag:
Ik heb deze zomer een back-upverwarming laten installeren (het 6 kW-model). De warmtepomp is de R32 U44 met 9 kW. Het zit nu zo dat de reserveverwarming bij elke ontdooiing meteen aangaat. Ik dacht dat de reserveverwarming alleen bij behoefte meedraait?
Blijft er dan alleen de mogelijkheid over om hem van het stroomnet los te koppelen?
ik heb een heel andere vraag:
Ik heb deze zomer een back-upverwarming laten installeren (het 6 kW-model). De warmtepomp is de R32 U44 met 9 kW. Het zit nu zo dat de reserveverwarming bij elke ontdooiing meteen aangaat. Ik dacht dat de reserveverwarming alleen bij behoefte meedraait?
Blijft er dan alleen de mogelijkheid over om hem van het stroomnet los te koppelen?
Er is documentatie verkrijgbaar voor de setup, die de installatie in stap voor stap uitlegd, maar eerlijk gezeg heb ik dit zelf uitbesteed (zeer lichtgroene nerd hier).Floris039 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:01:
[...]
Is er van elk van die functies uitgebreide documentatie beschikbaar wat de functie ervan is en hoe je het moet instellen? Ziet er goed uit!
Er is ook een Protocol specificaties PDF waar het ook gedeeltelijk gaat over de MQTT koppeling, al is deze in mijn optiek redelijk summier.
Maakt mij overigens niets uit, want ik laat Coptimeister (zeker de aankomende tijd) vooral zijn eigen ding doen.
Er is een instelling, onder 'Heater on temperature' in de handleiding.butterkeks schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 11:27:
Hallo,
ik heb een heel andere vraag:
Ik heb deze zomer een back-upverwarming laten installeren (het 6 kW-model). De warmtepomp is de R32 U44 met 9 kW. Het zit nu zo dat de reserveverwarming bij elke ontdooiing meteen aangaat. Ik dacht dat de reserveverwarming alleen bij behoefte meedraait?
Blijft er dan alleen de mogelijkheid over om hem van het stroomnet los te koppelen?
Je kunt dan een temperatuur instellen waneer de heater zou moeten gaan werken.
Ik heb deze op -2 graden staan, maar dan wordt er weinig gebruik van gemaakt.
Als de heater (3 kW) bij mij werkt stijgt de watertemperatuur maar 1,5 graden.
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
Sowieso probeer ik hier ook wat mee te lezen en te posten. Mocht je vragen hebben, stel ze zeker hierthijspillen schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 19:11:
[...]
Er is documentatie verkrijgbaar voor de setup, die de installatie in stap voor stap uitlegd, maar eerlijk gezeg heb ik dit zelf uitbesteed (zeer lichtgroene nerd hier).
Er is ook een Protocol specificaties PDF waar het ook gedeeltelijk gaat over de MQTT koppeling, al is deze in mijn optiek redelijk summier.
Maakt mij overigens niets uit, want ik laat Coptimeister (zeker de aankomende tijd) vooral zijn eigen ding doen.
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
ThnxBazz0847 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:24:
[...]
Sowieso probeer ik hier ook wat mee te lezen en te posten. Mocht je vragen hebben, stel ze zeker hier
- Als het goed gelezen heb kan je nu dus nog (op geen enkele manier) een programma functie toevoegen. De programma functies van de LG RMC werken ook niet meer zodra de CM is aangesloten?
- Wanneer ongeveer verwacht je dat deze functionaliteit (programma's) in de firmware komt?
- Je kan werken met een externe (kamer)temperatuur sensor (en die koppelen via HTTP-Get commando's) of simpelweg via de kamertemp in de LG RMC; correct?
- Is een hardwired externe temp-sensor ook mogelijk?
- Is het nog wel het idee om in de toekomst simpele userguides/tutorials te maken? Of in ieder geval de individuele functies en instelmogelijkheden te documenteren? De huidige documentatie is redelijk summier als ik dat zo mag noemen.
- Welke opties/features willen jullie sowieso nog gaan toevoegen in de toekomst?
Ik heb hem gisteren ook geïnstalleerd en ben wat aan het rondneuzen geweest.
Sommige documentatie kan inderdaad wat beter of beter verwoord worden.
Ook viel het mij op dat de CV-water doeltemp niet aan te passen is (dit is geblokkeerd door de automatische besturing. Naar mijn idee zal deze dan greyed out moeten zijn zodat er meteen visueel zichtbaar is dat deze uitgeschakeld is en tevens een melding er voor "Gecontroleerd door Autom. besturing"
Zelfde als voor de Tapwater doeltemp en kamer doeltemp, schakelaar uit, slider greyed out.
Misschien een idee een apart draadje te gaan maken voor CoptiMeister input?
Wifi wachtwoord ontzichtbaar maken op de config pagina zou wel fijn zijn
Eastron SDM-630-M werkt trouwens ook prima samen, wel moet je eerst de laatste update gedraaid hebben voordat je deze kan selecteren, is er een manier de firmware update eerst uit te voeren?
Sommige documentatie kan inderdaad wat beter of beter verwoord worden.
Ook viel het mij op dat de CV-water doeltemp niet aan te passen is (dit is geblokkeerd door de automatische besturing. Naar mijn idee zal deze dan greyed out moeten zijn zodat er meteen visueel zichtbaar is dat deze uitgeschakeld is en tevens een melding er voor "Gecontroleerd door Autom. besturing"
Zelfde als voor de Tapwater doeltemp en kamer doeltemp, schakelaar uit, slider greyed out.
Misschien een idee een apart draadje te gaan maken voor CoptiMeister input?
Wifi wachtwoord ontzichtbaar maken op de config pagina zou wel fijn zijn
Eastron SDM-630-M werkt trouwens ook prima samen, wel moet je eerst de laatste update gedraaid hebben voordat je deze kan selecteren, is er een manier de firmware update eerst uit te voeren?
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Staat op de planning om dit te implementeren. Maar het wijst voorlopig redelijk zichzelf denk ik, als SWW uit staat doet de doeltemperatuur het ook nietCasper de Boer schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 15:30:
Ik heb hem gisteren ook geïnstalleerd en ben wat aan het rondneuzen geweest.
Sommige documentatie kan inderdaad wat beter of beter verwoord worden.
Ook viel het mij op dat de CV-water doeltemp niet aan te passen is (dit is geblokkeerd door de automatische besturing. Naar mijn idee zal deze dan greyed out moeten zijn zodat er meteen visueel zichtbaar is dat deze uitgeschakeld is en tevens een melding er voor "Gecontroleerd door Autom. besturing"
Zelfde als voor de Tapwater doeltemp en kamer doeltemp, schakelaar uit, slider greyed out.
Waarom vind je dat eigenlijk? In de HeatMeisters en Sniffies is het ook zo. Dan kun je in ieder geval zien wat er ingesteld is. Sterretjes heb je toch niks aan? Ik heb er de afgelopen 6 jaar nog geen klachten over gehad. Als je een toegangswachtwoord op de WebApp instelt is het gewoon veilig.Misschien een idee een apart draadje te gaan maken voor CoptiMeister input?
Wifi wachtwoord ontzichtbaar maken op de config pagina zou wel fijn zijn
Niet echt; je moet een WiFi-verbinding maken om de update te doen. Dus eerst even de basisconfiguratie uitvoeren, dan updaten, en daarna kan je dan de meter configureren.Eastron SDM-630-M werkt trouwens ook prima samen, wel moet je eerst de laatste update gedraaid hebben voordat je deze kan selecteren, is er een manier de firmware update eerst uit te voeren?
[ Voor 4% gewijzigd door Bazz0847 op 15-10-2026 21:46 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Tijdens het ontdooien wordt deze instelling helaas genegeerd.PeteSplit schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 21:05:
[...]
Er is een instelling, onder 'Heater on temperature' in de handleiding.
Je kunt dan een temperatuur instellen waneer de heater zou moeten gaan werken.
Ik heb deze op -2 graden staan, maar dan wordt er weinig gebruik van gemaakt.
Als de heater (3 kW) bij mij werkt stijgt de watertemperatuur maar 1,5 graden.
Bij tapwater en kamerthermostaat staat de "aan/uit" alleen boven de slider, dus moest ik even extra kijken waarom hij het niet deedBazz0847 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:25:
[...]
Staat op de planning om dit te implementeren. Maar het wijst voorlopig redelijk zichzelf denk ik, als SWW uit staat doet de doeltemperatuur het ook niet![]()
[...]
Waarom vind je dat eigenlijk? In de HeatMeisters en Sniffies is het ook zo. Dan kun je in ieder geval zien wat er ingesteld is. Sterretjes heb je toch niks aan? Ik heb er de afgelopen 6 jaar nog geen klachten over gehad. Als je een toegangswachtwoord op de WebApp instelt is het gewoon veilig.
[...]
Niet echt; je moet een WiFi-verbinding maken om de update te doen. Dus eerst even de basisconfiguratie uitvoeren, dan updaten, en daarna kan je dan de meter configureren.
Als ik aan iemand anders wil laten zien hoe CoptiMeister werkt en hoe de menu's er uit zien vind ik het niet zo prettig dat het wachtwoord van mijn techniek netwerk open en bloot staat
Ah, jammer. Was op zich ook niet heel veel werk, terug de config openen en dan de meter aanpassen.
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Ik kan je net melden dat de programma functie gewoon werkt, automatische besturing heb ik dan wel uitgeschakeld staan.ThunderStorm schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:24:
[...]
Thnx, daar maak ik dan (weer) gebruik van.
- Als het goed gelezen heb kan je nu dus nog (op geen enkele manier) een programma functie toevoegen. De programma functies van de LG RMC werken ook niet meer zodra de CM is aangesloten?
Regeling ziet er iig keurig uit, gisteren zelf naar 550W opgenomen vermogen met mijn 12kW
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Dank voor het melden/testen! De 'automatische besturing' heb je uitgezet in de portal van de CM of ergens vanuit een LG-menu?Casper de Boer schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:05:
[...]
Ik kan je net melden dat de programma functie gewoon werkt, automatische besturing heb ik dan wel uitgeschakeld staan.
Regeling ziet er iig keurig uit, gisteren zelf naar 550W opgenomen vermogen met mijn 12kW
@Bazz0847 Als je nog de overige vragen vanuit de post hierboven kan beantwoorden (donderdag 15 oktober 2026 @ 13:24) zou dat super zijn; thnx!
In de portal van de CoptiMeister.ThunderStorm schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:17:
[...]
Dank voor het melden/testen! De 'automatische besturing' heb je uitgezet in de portal van de CM of ergens vanuit een LG-menu?
@Bazz0847 Als je nog de overige vragen vanuit de post hierboven kan beantwoorden (donderdag 15 oktober 2026 @ 13:24) zou dat super zijn; thnx!
Klokmenu's in de LG controller stonden nog aan (@Bazz0847 Wel een goede om in de handleiding te vermelden dat je die moet uitschakelen als je automatische besturing wilt draaien)
Een fatsoenlijke klok functie vanuit CoptiMeister zou geweldig zijn in de toekomst
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Lucht WTW met warmtepomp | 12 kWP Oost-West | Growatt SPH-10000TL3 BH-UP | 15kWh Growatt ARK High voltage
Jij boftCasper de Boer schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:31:
[...]
Een fatsoenlijke klok functie vanuit CoptiMeister zou geweldig zijn in de toekomst
Ik heb naar aanleiding van je opmerking ook de handleiding aangepast, goede tip. Thanks.
[ Voor 26% gewijzigd door Bazz0847 op 16-10-2026 14:38 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Voor mij als leek die hier af en toe komt kijken en niet het hele topic stipt bij houdt: is dat CoptiMeister een soort alternatief voor aansturing via ModBus in HA, waarbij je niet zelf hoeft te gaan lopen klooien/ programmeren met automatiseringen?Bazz0847 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 14:15:
[...]
Jij boftHeel toevallig heb ik vanochtend de laatste firmware online gezet waarin de klok- en schema-functies zijn opgenomen!
Ik heb naar aanleiding van je opmerking ook de handleiding aangepast, goede tip. Thanks.
Hallo,
Als desinfectie wordt gestart doet de warmtepomp helemaal niks alleen melding in scherm desinfectie. Kan dit zien in homeassistant. Als ik sww naar 58 graden verwarm en daarna element met de hand aan zet wordt alleen het bovenste gedeelte van de tank warmer tot wel 75 graden. Sensor onder in blijft 58 graden. Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Of heb ik een circulatiepomp nodig bij een Maxtank Inventum 180 Liter voor de legionella run? Of kan de warmtepomp 60 graden sww water maken?
Als desinfectie wordt gestart doet de warmtepomp helemaal niks alleen melding in scherm desinfectie. Kan dit zien in homeassistant. Als ik sww naar 58 graden verwarm en daarna element met de hand aan zet wordt alleen het bovenste gedeelte van de tank warmer tot wel 75 graden. Sensor onder in blijft 58 graden. Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Of heb ik een circulatiepomp nodig bij een Maxtank Inventum 180 Liter voor de legionella run? Of kan de warmtepomp 60 graden sww water maken?
[ Voor 5% gewijzigd door Pascohorde op 16-10-2026 18:27 ]
Waarom zou je hier iets aan willen doen?Pascohorde schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 17:52:
Hallo,
Als desinfectie wordt gestart doet de warmtepomp helemaal niks alleen melding in scherm desinfectie. Kan dit zien in homeassistant. Als ik sww naar 58 graden verwarm en daarna element met de hand aan zet wordt alleen het bovenste gedeelte van de tank warmer tot wel 75 graden. Sensor onder in blijft 58 graden. Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Of heb ik een circulatiepomp nodig bij een Maxtank Inventum 180 Liter voor de legionella run? Of kan de warmtepomp 60 graden sww water maken?
Voor de max temperatuur heb je de R290 versie? Die zal 65°C halen.
Ik ben in het bezit van een r32 5kw uitvoering. Heb deze al 4 jaar draaien voor mijn vloerverwarming. Heb een maxtank aangeachaft om ook sww water te kunnen maken. Alleen wil de tank niet in het geheel naar 60 graden. Volgens mij is de r32 begrenst tot 58 graden.
Yep. Precies dat.Merijn. schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 17:14:
[...]
Voor mij als leek die hier af en toe komt kijken en niet het hele topic stipt bij houdt: is dat CoptiMeister een soort alternatief voor aansturing via ModBus in HA, waarbij je niet zelf hoeft te gaan lopen klooien/ programmeren met automatiseringen?
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Hallo, sinds ik mijn Coptimeister heb geüpdatet naar firmwareversie 1.0.12, krijg ik een communicatiefout met de warmtepomp. Er zijn geen hardwarewijzigingen aangebracht en de functionaliteit lijkt volledig intact. Zou dit een firmwarebug kunnen zijn, of ligt het probleem aan mijn kant?
Dit gebeurd in ieder vat, onder je laagste sensor zit vaak nog een aardige plas water die nog aanzienlijk kouder is, omdat het zowel onder het spiraal als de heater zit. Ik zie overigens op de tekening van de Inventum niet waar de heater zit. Als je per se het hele vat boven bepaalde temperatuur wilt hebben is je enige optie een circulatie pomp. Persoonlijk kan ik mij niet heel druk maken over legionella, gezien dat het water in het vat bij ons er nooit lang in zit.Pascohorde schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 17:52:
Hallo,
Als desinfectie wordt gestart doet de warmtepomp helemaal niks alleen melding in scherm desinfectie. Kan dit zien in homeassistant. Als ik sww naar 58 graden verwarm en daarna element met de hand aan zet wordt alleen het bovenste gedeelte van de tank warmer tot wel 75 graden. Sensor onder in blijft 58 graden. Weet iemand wat ik hier aan kan doen? Of heb ik een circulatiepomp nodig bij een Maxtank Inventum 180 Liter voor de legionella run? Of kan de warmtepomp 60 graden sww water maken?
Wij gaan binnenkort (December) een LG Therma-V R290 warmtepomp plaatsen. Ik ben op zoek naar wat inspiratie voor de fundering voor deze unit.
Het idee is om de fundering te maken van betonbanden formaat 30x10x100cm. Deze komen plat te liggen op een zandbed van 20cm dik Boven op de betonbielzen komen bigfoots (60cm) met delingsveren in plaats van de standaard rubberen trillingsdempers. Zijn er mensen die dit ook zo gedaan hebben of is er een betere manier?
Qua tillings dempers is het idee om de Soleco trillingsdemper veren te gebruiken. Het gewicht van de LG is natuurlijk niet evenredig verdeeld. Weet iemand welke veren je het beste kunt pakken (6 stuks in totaal).
Het idee is om de fundering te maken van betonbanden formaat 30x10x100cm. Deze komen plat te liggen op een zandbed van 20cm dik Boven op de betonbielzen komen bigfoots (60cm) met delingsveren in plaats van de standaard rubberen trillingsdempers. Zijn er mensen die dit ook zo gedaan hebben of is er een betere manier?
Qua tillings dempers is het idee om de Soleco trillingsdemper veren te gebruiken. Het gewicht van de LG is natuurlijk niet evenredig verdeeld. Weet iemand welke veren je het beste kunt pakken (6 stuks in totaal).
waarom wil je hem op veren, hij staat op de grond toch? Mijn R290 12kW staat op bigfoots direct op de stoep, wel boven een grote grindput, die is veel belangrijker.
Condenswater afvoer wil ik via rek infiltratieput gaan doen: https://leidingshop.nl/in...lK0JsoW8RGuxoCU3UQAvD_BwE
De veren voor het beperken vam de doorgifte van trilling en zo resonantie in de grond. Warmtepomp komt strak langs het huis te staan dus de trillingen kunnen via de grond naar de fundering naar het huis gaan wat een bron kan geven.
De veren voor het beperken vam de doorgifte van trilling en zo resonantie in de grond. Warmtepomp komt strak langs het huis te staan dus de trillingen kunnen via de grond naar de fundering naar het huis gaan wat een bron kan geven.
Ter info: ik werk aan een update waarin o.a. een modbus-driver-fout die sporadisch voorkwam is opgelost, die draait nu in onze testpool. Zitten ook veel andere leuke updates in!AndreasC schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 14:42:
Hallo, sinds ik mijn Coptimeister heb geüpdatet naar firmwareversie 1.0.12, krijg ik een communicatiefout met de warmtepomp. Er zijn geen hardwarewijzigingen aangebracht en de functionaliteit lijkt volledig intact. Zou dit een firmwarebug kunnen zijn, of ligt het probleem aan mijn kant?
Voor nu lost herstarten het probleem als het goed is op.
[ Voor 14% gewijzigd door Bazz0847 op 18-10-2026 19:14 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Hoeveel kg beton moet de WP dan aan het bewegen krijgen? Deze oplossing zorgt juist voor trillingen richting je aanvoerleidingen, omdat de WP meer kan bewegen. Ik zou het dus achterwegen laten.bakvis schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:58:
Condenswater afvoer wil ik via rek infiltratieput gaan doen: https://leidingshop.nl/in...lK0JsoW8RGuxoCU3UQAvD_BwE
De veren voor het beperken vam de doorgifte van trilling en zo resonantie in de grond. Warmtepomp komt strak langs het huis te staan dus de trillingen kunnen via de grond naar de fundering naar het huis gaan wat een bron kan geven.
Veren ? Heb je een voorbeeld? 'Normaal' zijn de rubberen voeten hiervoor voldoende.bakvis schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:58:
De veren voor het beperken vam de doorgifte van trilling en zo resonantie in de grond. Warmtepomp komt strak langs het huis te staan dus de trillingen kunnen via de grond naar de fundering naar het huis gaan wat een bron kan geven.
Als je bang bent dat de WP trillingen doorgeeft, zet een isolatieplaat tussen de 2 funderingen. Een paar cm grond gaat de trillingen ook al niet doorgeven.
Ik heb MQTT uitgeschakeld en sindsdien zijn er geen fouten meer opgetreden. Natuurlijk kan ik niet zeggen of het herstarten of het uitschakelen heeft geholpen. Ik had de Coptimeister echter al 3-4 keer losgekoppeld en de fout trad telkens vrijwel precies na 20 minuten op.Bazz0847 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:09:
[...]
Ter info: ik werk aan een update waarin o.a. een modbus-driver-fout die sporadisch voorkwam is opgelost, die draait nu in onze testpool. Zitten ook veel andere leuke updates in!
Voor nu lost herstarten het probleem als het goed is op.
Ik zie dat de coptimeister in de buitenunit zit, kan deze eventueel ook in de binnenunit?
Ik zie een sterk fluctueren van de COP; gedurende ongeveer 2u gaat die op en neer tussen 3 en 7 terwijl de compressor even snel blijft draaien.
Werking in Ai modus, vv, sturing op inlaat.
De frequentie is in het voorbeeld zowat constant. Maar de wp lijkt de gastemperatuur sterk te laten fluctueren.
Iemand die dit kan verklaren?
:strip_exif()/f/image/K6pzLZeUfQoZsBCOjUotoUKH.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jqnOSIyxdLrBBtpDl2O4vlKZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/brebTbvx9fUP24R6BCsuDKPR.jpg?f=fotoalbum_large)
Werking in Ai modus, vv, sturing op inlaat.
De frequentie is in het voorbeeld zowat constant. Maar de wp lijkt de gastemperatuur sterk te laten fluctueren.
Iemand die dit kan verklaren?
:strip_exif()/f/image/K6pzLZeUfQoZsBCOjUotoUKH.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jqnOSIyxdLrBBtpDl2O4vlKZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/brebTbvx9fUP24R6BCsuDKPR.jpg?f=fotoalbum_large)
Kun je de pompsnelheid zien toevallig? Je ziet een duidelijk verschil in water temperatuur, dit kan duiden op een verschil in afgifte in het afgifte systeem. Misschien een grote radiator die dichtloopt doordat de kamer op temperatuur is of een vloerverwarmingsgroep die dicht gaat?walter_321 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:12:
Ik zie een sterk fluctueren van de COP; gedurende ongeveer 2u gaat die op en neer tussen 3 en 7 terwijl de compressor even snel blijft draaien.
Werking in Ai modus, vv, sturing op inlaat.
De frequentie is in het voorbeeld zowat constant. Maar de wp lijkt de gastemperatuur sterk te laten fluctueren.
Iemand die dit kan verklaren?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding] [Afbeelding]
Minder afgifte capaciteit zal de terugkomende watertemperatuur verhogen, waardoor de uitgaande water temperatuur ook verhoogt. Zal dit je verschil in COP zijn?
Wat Bakvis hierboven schrijft lijkt allemaal niet van toepassing, alle data die nodig is voor een oordeel is aanwezig. De heetgas temp waar de LG intern op stuurt staat simpelweg veel te hoog voor de benodigde water temperatuur, wat voor de lage cop zorgt.
Ik meen me dit op het duitse pv forum ook meermaals te hebben gezien, enkel de UB40 heeft hier last van, op mijn 12kW UB60 heb ik het nog nooit gezien.
Ik meen me dit op het duitse pv forum ook meermaals te hebben gezien, enkel de UB40 heeft hier last van, op mijn 12kW UB60 heb ik het nog nooit gezien.
Lijkt erop dat expansieventiel regeling gek doet. Staat silent mode aan? Heb je ook de hoog en laagdruk en suction temp? Die zullen ook wel oscilleren dan, maar het blijft speculeren waarom dat dan zou zijn.walter_321 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:12:
Ik zie een sterk fluctueren van de COP; gedurende ongeveer 2u gaat die op en neer tussen 3 en 7 terwijl de compressor even snel blijft draaien.
Werking in Ai modus, vv, sturing op inlaat.
De frequentie is in het voorbeeld zowat constant. Maar de wp lijkt de gastemperatuur sterk te laten fluctueren.
Nou ja op zich is het niet gek om te beginnen bij het bekijken van inlaat/uitlaat water temperaturen, en die zijn niet gepost. Maar ik neem even aan dat die stabiel zijn.teunos93 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:31:
Wat Bakvis hierboven schrijft lijkt allemaal niet van toepassing, alle data die nodig is voor een oordeel is aanwezig. De heetgas temp waar de LG intern op stuurt staat simpelweg veel te hoog voor de benodigde water temperatuur, wat voor de lage cop zorgt.
=> het is een vloerverwarmingssysteem zonder enige thermostaat; enkel waterzijdig ingeregeld.bakvis schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:19:
[...]
Kun je de pompsnelheid zien toevallig? Je ziet een duidelijk verschil in water temperatuur, dit kan duiden op een verschil in afgifte in het afgifte systeem. Misschien een grote radiator die dichtloopt doordat de kamer op temperatuur is of een vloerverwarmingsgroep die dicht gaat?
Minder afgifte capaciteit zal de terugkomende watertemperatuur verhogen, waardoor de uitgaande water temperatuur ook verhoogt. Zal dit je verschil in COP zijn?
En de WP geeft niet de pompsnelheid (ik gaf wel een grafiek van het debiet)
geen silent mode; suction temp toegevoegd. Hoog/Laagdruk: bedoel je before/After vaporisermdvmine schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 12:27:
[...]
Lijkt erop dat expansieventiel regeling gek doet. Staat silent mode aan? Heb je ook de hoog en laagdruk en suction temp? Die zullen ook wel oscilleren dan, maar het blijft speculeren waarom dat dan zou zijn.
/f/image/osmewGYSQRsdr6Nkgf4G7mqN.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/fDM5X3sFMAbBu1Sw9aZNrQXK.png?f=fotoalbum_large)
é
Nee, basti noemt die hp_high_pressure en hp_low_pressure. Adressen 22 en 23.walter_321 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:14:
[...]
geen silent mode; suction temp toegevoegd. Hoog/Laagdruk: bedoel je before/After vaporiser
Overigens die before/after vaporiser geven bij mij altijd dezelfde waarde, dus lees ik nu de after niet meer uit.
[ Voor 17% gewijzigd door mdvmine op 19-10-2026 14:52 ]
Als je een warmtepomp hebt met binnen-unit zit de "indoor PCB" met de modbus aansluiting in de binnenunit, dus dan is het sowieso het makkelijkst om hem in de binnenunit aan te sluiten. Anders kan het ook maar dan moet je de modbus kabel van de buitenunit naar binnen leggen (en lokaal voeding voorzien).bakvis schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:07:
Ik zie dat de coptimeister in de buitenunit zit, kan deze eventueel ook in de binnenunit?
walter_321 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:22:
[...]
Veren ? Heb je een voorbeeld? 'Normaal' zijn de rubberen voeten hiervoor voldoende.
Als je bang bent dat de WP trillingen doorgeeft, zet een isolatieplaat tussen de 2 funderingen. Een paar cm grond gaat de trillingen ook al niet doorgeven.
:strip_exif()/f/image/WrMg01544Xn0BUW5poE7ORxC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9em70rqdlUBhrQOunG4ByVno.jpg?f=fotoalbum_large)
HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
mdvmine schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:51:
[...]
Nee, basti noemt die hp_high_pressure en hp_low_pressure. Adressen 22 en 23.
Overigens die before/after vaporiser geven bij mij altijd dezelfde waarde, dus lees ik nu de after niet meer uit.
de de drukken gaan ook zo omhoog/omlaag...
En ik zag ook al dat de wp een defrost doet bij 10°C buiten.
De suction temp zie ik dan idd negatief gaan...
Ik zal daar de vraag nog eens stellen...teunos93 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:31:
Wat Bakvis hierboven schrijft lijkt allemaal niet van toepassing, alle data die nodig is voor een oordeel is aanwezig. De heetgas temp waar de LG intern op stuurt staat simpelweg veel te hoog voor de benodigde water temperatuur, wat voor de lage cop zorgt.
Ik meen me dit op het duitse pv forum ook meermaals te hebben gezien, enkel de UB40 heeft hier last van, op mijn 12kW UB60 heb ik het nog nooit gezien.
Het wordt langzaamaan weer winter
, dus om er extra warmpjes bij te zitten heb ik een nieuwe firmware-versie (v1.1.0) gereleased voor de CoptiMeister, met de volgende wijzigingen:
- feature: added DHW options to scheduler
- feature: added DHW graph to webapp
- feature: added deficit lockout for room thermostat, if you have a wood stove or other heat source, the lockout will prevent the deficit from increasing while the other heat source is active
- feature: now compatible with the latest SDR Engineering integration (v1.1) for Home Assistant
- improvement: self-learning function behavior improved
- improvement: major sensor backend overhaul
- improvement: modbus driver stability improved
- breaking change: HA discovery identifier was set incorrectly, oops, sorry! Please update your HA integrations/dashboards. Set the node name in the configuration wizard to "coptimeister" to minimize impact.
Je kan hem over-the-air via de WebApp installeren. Veel plezier ermee!
- feature: added DHW options to scheduler
- feature: added DHW graph to webapp
- feature: added deficit lockout for room thermostat, if you have a wood stove or other heat source, the lockout will prevent the deficit from increasing while the other heat source is active
- feature: now compatible with the latest SDR Engineering integration (v1.1) for Home Assistant
- improvement: self-learning function behavior improved
- improvement: major sensor backend overhaul
- improvement: modbus driver stability improved
- breaking change: HA discovery identifier was set incorrectly, oops, sorry! Please update your HA integrations/dashboards. Set the node name in the configuration wizard to "coptimeister" to minimize impact.
Je kan hem over-the-air via de WebApp installeren. Veel plezier ermee!
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Ja het is in ieder geval consistent met de andere metingen dus dat is fijn om te zien. Ik zie ook wel iets soortgelijks gebeuren na de opstartpiek, tijdens het afbouwen van de compressorfrequentie. Zoiets als, hij bouwt de hoogdruk wat op, en zet dan een stap omlaag in frequentie. Maar bij jou lijkt die drukopbouw wel heel extreem. Mogelijk is hij "bang" dat de hoogdruk te ver inzakt bij het aftoeren, maar het blijft speculatie.walter_321 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 19:52:
[...]
de drukken gaan ook zo omhoog/omlaag...
Misschien dat constant waterdebiet beter werkt? Maar het is ook weer niet alsof de waterflow heel veel varieert.
Het bizarre is dat het ook niet altijd zo is. Nu draait de WP weer al enkele uren met heatgas tussen 31 en 34°C (temp regime ongeveer 24-28°C). En midden in de nacht was er weer ene periode met hogere waardes.mdvmine schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:42:
[...]
Ja het is in ieder geval consistent met de andere metingen dus dat is fijn om te zien. Ik zie ook wel iets soortgelijks gebeuren na de opstartpiek, tijdens het afbouwen van de compressorfrequentie. Zoiets als, hij bouwt de hoogdruk wat op, en zet dan een stap omlaag in frequentie. Maar bij jou lijkt die drukopbouw wel heel extreem. Mogelijk is hij "bang" dat de hoogdruk te ver inzakt bij het aftoeren, maar het blijft speculatie.
Misschien dat constant waterdebiet beter werkt? Maar het is ook weer niet alsof de waterflow heel veel varieert.
Op dit moment draait de warmtepomp lekker teruggemoduleerd op de vorige versie firmware. Wat is het gedrag als ik nu een update ga uitvoeren, gaat de warmtepomp dan even uit en opnieuw starten of zou deze door draaien? (Ik ga het niet proberen komende dagen aangezien ik niet thuis ben)Bazz0847 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 08:52:
Het wordt langzaamaan weer winter, dus om er extra warmpjes bij te zitten heb ik een nieuwe firmware-versie (v1.1.0) gereleased voor de CoptiMeister, met de volgende wijzigingen:
- feature: added DHW options to scheduler
- feature: added DHW graph to webapp
- feature: added deficit lockout for room thermostat, if you have a wood stove or other heat source, the lockout will prevent the deficit from increasing while the other heat source is active
- feature: now compatible with the latest SDR Engineering integration (v1.1) for Home Assistant
- improvement: self-learning function behavior improved
- improvement: major sensor backend overhaul
- improvement: modbus driver stability improved
- breaking change: HA discovery identifier was set incorrectly, oops, sorry! Please update your HA integrations/dashboards. Set the node name in the configuration wizard to "coptimeister" to minimize impact.
Je kan hem over-the-air via de WebApp installeren. Veel plezier ermee!
Hij draait als het goed is lekker door
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Ik heb dit nou vanmiddag ook gezien. Er lijkt een magische grens ergens bij 30 Hz te zijn waarbij de regeling een soort van bevriest inderdaad, de hoogdruk loopt op, en ik kan hem niet meer harder of zachter krijgen zelfs door de doeltemperatuur 10 graden omhoog of 4 graden omlaag te zetten tov inlaat.walter_321 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 19:52:
[...]
de drukken gaan ook zo omhoog/omlaag...
Maar hou je vast, ik zie een patroon.... Het lijkt erop dat de hoogdruk (in bar) kleiner moet zijn dan de flow rate (in L/min). Pas als die kleiner is, wil de pomp doorzakken onder de 30 Hz. Misschien expansieventiel knijpt dicht in afwachting van daling compressorfrequentie maar als de hoogdruk niet ver genoeg zakt, zet de regeling de frequentie niet door onder de 30 en dan begint langzaam de hoogdruk juist weer toe te nemen. Toen ik namelijk (via het scherm) de water regeling op pompcapaciteit zette ging de flow van 11 naar 16,4 L/min in mijn geval. De hoogdruk begon te dalen (door betere afvoer warmte) en toen hij onder de 16,3 bar zakte, zakte ook de frequentie onder de 30 en was de regeling weer "los".
Ik denk dat het in jouw geval dus geen toeval is dat bij het piefje van de flow rate die even naar 13 L/min schiet net na 9:45 AM de pomp daarna terugregelt. Bij jou vanaf 32 Hz dan weliswaar maar goed.
Afgelopen winter draaide ik veel met 12 L/min en 13 L/min, het zou dus kunnen dat ik geluk heb gehad met die instelling. Constant waterdebiet helpt dus in die zin.
Het vervelende is namelijk dat het een soort kwadratisch effect is: lagere flow rate betekent grotere gevoeligheid voor druk/vermogen verschillen waarbij de delta T makkelijker oploopt. En dus ook de hoogdruk. Terwijl de grens om onder de 30 (of 32) Hz te zakken dus ook lager ligt bij lagere flow. Bij 10 L/min = 10 bar, dat is ongeveer 300 K verzadigingstemperatuur, dus ongeveer 27 graden Celsius. De uitgangstemperatuur moet dan dus onder de 27 C blijven voor soepele werking. Echt laag dus.
ik draai dus op delta T 5°C; maar omdat de LG 7kW niet lager gaat dan 7,5l hier, draait die in de lage vermogens rond 3-3,5K. Bij de lage vermogens zie ik een redelijk 'normale'* Heat gas temperatuur van enkele graden boven de uitgaande watertemperatuur. Zo kan de WP soms uren op 15Hz draaien zonder het probleem.mdvmine schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:29:
[...]
Ik heb dit nou vanmiddag ook gezien. Er lijkt een magische grens ergens bij 30 Hz te zijn waarbij de regeling een soort van bevriest inderdaad, de hoogdruk loopt op, en ik kan hem niet meer harder of zachter krijgen zelfs door de doeltemperatuur 10 graden omhoog of 4 graden omlaag te zetten tov inlaat.
Maar hou je vast, ik zie een patroon.... Het lijkt erop dat de hoogdruk (in bar) kleiner moet zijn dan de flow rate (in L/min). Pas als die kleiner is, wil de pomp doorzakken onder de 30 Hz. Misschien expansieventiel knijpt dicht in afwachting van daling compressorfrequentie maar als de hoogdruk niet ver genoeg zakt, zet de regeling de frequentie niet door onder de 30 en dan begint langzaam de hoogdruk juist weer toe te nemen. Toen ik namelijk (via het scherm) de water regeling op pompcapaciteit zette ging de flow van 11 naar 16,4 L/min in mijn geval. De hoogdruk begon te dalen (door betere afvoer warmte) en toen hij onder de 16,3 bar zakte, zakte ook de frequentie onder de 30 en was de regeling weer "los".
Ik denk dat het in jouw geval dus geen toeval is dat bij het piefje van de flow rate die even naar 13 L/min schiet net na 9:45 AM de pomp daarna terugregelt. Bij jou vanaf 32 Hz dan weliswaar maar goed.
Afgelopen winter draaide ik veel met 12 L/min en 13 L/min, het zou dus kunnen dat ik geluk heb gehad met die instelling. Constant waterdebiet helpt dus in die zin.
Het vervelende is namelijk dat het een soort kwadratisch effect is: lagere flow rate betekent grotere gevoeligheid voor druk/vermogen verschillen waarbij de delta T makkelijker oploopt. En dus ook de hoogdruk. Terwijl de grens om onder de 30 (of 32) Hz te zakken dus ook lager ligt bij lagere flow. Bij 10 L/min = 10 bar, dat is ongeveer 300 K verzadigingstemperatuur, dus ongeveer 27 graden Celsius. De uitgangstemperatuur moet dan dus onder de 27 C blijven voor soepele werking. Echt laag dus.
Ik zal de WP eens op een vast debiet zetten. Al lijkt het vooral te liggen aan de WP die zijn ventielen niet goed stuurt.
Uiteindelijk heb ik hier nu een WP die werkt bij 24-29°C watertemp, buiten 10°C en een COP van 4,5 wat mij best laag lijkt.
Ja klopt dat is ook laag. Mijn advies voor jou zou zijn om 11 L/min als constant debiet eens te proberen. Hier is een plot van webbook.nist.gov "Propane". Hierin is de verhouding druk/temperatuur te zien.walter_321 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 23:53:
[...]
Ik zal de WP eens op een vast debiet zetten. Al lijkt het vooral te liggen aan de WP die zijn ventielen niet goed stuurt.
Uiteindelijk heb ik hier nu een WP die werkt bij 24-29°C watertemp, buiten 10°C en een COP van 4,5 wat mij best laag lijkt.
/f/image/r25BMt2lAWDx8vKzwsncjkj4.png?f=fotoalbum_large)
Dus volgende richtlijn (als mijn hypothese klopt):
- 10 L/min: uitlaat temp < 27 C
- 11 L/min: uitlaat temp < 31 C
- 12 L/min: uitlaat temp < 34 C
- 13 L/min: uitlaat temp < 38 C
Ik zou vooral verwachten het debiet een functie van het vermogen te zien. Ten minste worden zo de WP waterpompen normaal zo gestuurd....mdvmine schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 06:11:
[...]
Ja klopt dat is ook laag. Mijn advies voor jou zou zijn om 11 L/min als constant debiet eens te proberen. Hier is een plot van webbook.nist.gov "Propane". Hierin is de verhouding druk/temperatuur te zien.
[Afbeelding]
Dus volgende richtlijn (als mijn hypothese klopt):Enzovoorts, het is een lineaire verhouding. (Bij benadering, in een beperkt temperatuurgebied).
- 10 L/min: uitlaat temp < 27 C
- 11 L/min: uitlaat temp < 31 C
- 12 L/min: uitlaat temp < 34 C
- 13 L/min: uitlaat temp < 38 C
Ja ik vind het ook niet logisch. Maar onder het motto, als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan....walter_321 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:07:
[...]
Ik zou vooral verwachten het debiet een functie van het vermogen te zien. Ten minste worden zo de WP waterpompen normaal zo gestuurd....
De warmwaterregeling heeft ook last van deze bug zo lijkt het. Ik zie namelijk regelmatig dat na de opstartpiek, neemt de WP gas terug, maar blijft dan op 30 Hz hangen. Probleem is alleen dat na een poosje (soms 10 minuten al), drukt hij de compressor ineens naar 40 Hz. Terwijl de hoogdruk al aan het oplopen was. De pomp ontploft dan zo ongeveer. Hij valt uit bij hoogdruk rond 30 bar. Ik vermoed een veiligheidsstop. Na afkoelen start hij de SWW cyclus opnieuw en maakt het dan meestal af. Soms slaat hij nog een keer af. Vervelende is dat de "Comfort" cyclus vol gas lijkt te zijn waardoor de hele cyclus wel snel, maar inefficiënt is, aangezien de spiraal in mijn boilervat klein is. Uitlaattemperatuur is dan boilerwater temperatuur +20 graden, auw!
Ik ben nu ook aan het exprimenteren met 's middags meer verwarmen en in de ochtend/avondpiek niet. Daarom loop ik nu makkelijker tegen dit probleem aan. Ik heb radiatoren dus loopt de uitgangstemperatuur sneller op, zeker bij relatief lage flow. Het is nog best lastig om gedoseerd het systeem op te warmen, de WP lijkt regelmatig even te willen terugmoduleren onder de 30 Hz om daarna weer gas te geven, ook al staat de doeltemperatuur 3 graden boven huidige inlaat. En triggert dan makkelijk deze situatie waardoor hij nooit zijn doeltemperatuur haalt.
Jij zegt, hij lijkt te regelen op doeltemperatuur+2, maar bij het doelbewust opwarmen van het systeem heb ik de ervaring dat hij al sterk gas terugneemt bij doel-2 graden. En zo effectief zo rond doel-2 blijft hangen.
Bij doel > inlaat+5 lijkt de WP vol gas te geven, en dat is ook niet echt lekker voor de efficiëntie. Misschien toch "stille modus" proberen tijdens opwarmen, maar dat voelt een beetje gek om te gebruiken tijdens hoog werkniveau.
Weet jij/iemand of dat de fan altijd op langzame modus staat in stille modus? Laat de WP de fan toch harder draaien als de compressorfrequentie hoger wordt? (Bij mij staat hij op plat dak dus ik kan het niet makkelijk zelf zien.) Anders heb ik weer een probleem met opwarmen systeem bij lagere buitentemperatuur dan gaat hij natuurlijk snel invriezen.
=> ik zie dat de WP stuurt naar doelttemperatuur + hysteresis... Die staat bij mij op +1/-1; veelal draait de WP dan tegen doeltemperatuur +1; en eens het een beetje warmer wordt slaat de WP uit want ze schiet over de hysteresis en neemt niet de tijd terug te moduleren....mdvmine schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:44:
[...]
...
Jij zegt, hij lijkt te regelen op doeltemperatuur+2, maar bij het doelbewust opwarmen van het systeem heb ik de ervaring dat hij al sterk gas terugneemt bij doel-2 graden. En zo effectief zo rond doel-2 blijft hangen.
Stille modus is niet meer dan dat de LG op ongeveer 50% van z'n vermogen zit. Is wel eens ergens gepubliceerd, dacht zelfs op dit forum. Zeker bij de huidige temperaturen zou dit ruim voldoende moeten zijn. Althans bij mij wel. 7 kW -> ca. 3,5 kW in Stille Modus.mdvmine schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 09:44:
[...]
Ja ik vind het ook niet logisch. Maar onder het motto, als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan....
De warmwaterregeling heeft ook last van deze bug zo lijkt het. Ik zie namelijk regelmatig dat na de opstartpiek, neemt de WP gas terug, maar blijft dan op 30 Hz hangen. Probleem is alleen dat na een poosje (soms 10 minuten al), drukt hij de compressor ineens naar 40 Hz. Terwijl de hoogdruk al aan het oplopen was. De pomp ontploft dan zo ongeveer. Hij valt uit bij hoogdruk rond 30 bar. Ik vermoed een veiligheidsstop. Na afkoelen start hij de SWW cyclus opnieuw en maakt het dan meestal af. Soms slaat hij nog een keer af. Vervelende is dat de "Comfort" cyclus vol gas lijkt te zijn waardoor de hele cyclus wel snel, maar inefficiënt is, aangezien de spiraal in mijn boilervat klein is. Uitlaattemperatuur is dan boilerwater temperatuur +20 graden, auw!
Ik ben nu ook aan het exprimenteren met 's middags meer verwarmen en in de ochtend/avondpiek niet. Daarom loop ik nu makkelijker tegen dit probleem aan. Ik heb radiatoren dus loopt de uitgangstemperatuur sneller op, zeker bij relatief lage flow. Het is nog best lastig om gedoseerd het systeem op te warmen, de WP lijkt regelmatig even te willen terugmoduleren onder de 30 Hz om daarna weer gas te geven, ook al staat de doeltemperatuur 3 graden boven huidige inlaat. En triggert dan makkelijk deze situatie waardoor hij nooit zijn doeltemperatuur haalt.
Jij zegt, hij lijkt te regelen op doeltemperatuur+2, maar bij het doelbewust opwarmen van het systeem heb ik de ervaring dat hij al sterk gas terugneemt bij doel-2 graden. En zo effectief zo rond doel-2 blijft hangen.
Bij doel > inlaat+5 lijkt de WP vol gas te geven, en dat is ook niet echt lekker voor de efficiëntie. Misschien toch "stille modus" proberen tijdens opwarmen, maar dat voelt een beetje gek om te gebruiken tijdens hoog werkniveau.
Weet jij/iemand of dat de fan altijd op langzame modus staat in stille modus? Laat de WP de fan toch harder draaien als de compressorfrequentie hoger wordt? (Bij mij staat hij op plat dak dus ik kan het niet makkelijk zelf zien.) Anders heb ik weer een probleem met opwarmen systeem bij lagere buitentemperatuur dan gaat hij natuurlijk snel invriezen.
Edit: had de bron in m'n besturing gezet, Altijd handig.
Bron: https://www.lgklimaat.nl/media/nj3lcpoh/2119968-folder-bouwbesluit-geluidseisen-180x300_3mmbleed.pdf
Op pagina 5, 18 en 19 staan tabellen met geluidswaarden en vermogen.
Werkt de Copimeister ook met de :
Buitendeel : LG-HU051MR-U44 5,0kW
Binnendeel : HN091MR.NK5
En een Wifi Homewizard 3 fase energie meter?
Is eigenlijk ook een Eastrom SDM meter maar dan via wifi.
Ik ben me aan het oriënteren op een R290 monoblock. De LG Therma V staat hoog op mijn lijstje. Ik kom er alleen niet uit (zie dit niet in de technische specs) tot hoe ver de Therma V 9KW kan terugmoduleren. Heeft iemand praktijk ervaring?
En verschilt dit tussen de 9 en 12KW?
Ik lees trouwens in dit forum niet veel positiviteit over de LG Therma V, dus heb ik gevoel dat ik me beter in een ander merk kan gaan verdiepen.
En verschilt dit tussen de 9 en 12KW?
Ik lees trouwens in dit forum niet veel positiviteit over de LG Therma V, dus heb ik gevoel dat ik me beter in een ander merk kan gaan verdiepen.
[ Voor 21% gewijzigd door VivaAtloni op 25-10-2026 12:37 ]
30x sf175s + gw5000-dt op oost
Jazeker, die wordt gewoon ondersteund. Voor de wifi-energiemeter is nu nog geen rechtstreekse koppeling, maar die wordt alleen gebruikt voor de COP weergave, dat is evt ook extern te regelen als je die energiemeter toch al gekoppeld hebt. Het extern pushen van energiemeter-data via HTTP/MQTT API staat op de todo.RVerheijden schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:54:
[...]
Werkt de Copimeister ook met de :
Buitendeel : LG-HU051MR-U44 5,0kW
Binnendeel : HN091MR.NK5
En een Wifi Homewizard 3 fase energie meter?
Is eigenlijk ook een Eastrom SDM meter maar dan via wifi.
De 9 kW R290 kan terug moduleren tot 10 Hz, ca 350 W elektrisch. De 12 kW R290 kan terug moduleren tot 15 Hz, ca 650 W elektrisch. Bij een COP van 5~6 k je dan op 2,0 en 3,5 kW uitgangsvermogen. De firmware van de recentere LGs is inmiddels weer wat beter en de nukken is prima omheen te werken met een externe sturing zoals de coptimeister. Daarmee heb je juist weer een hoogwaardige regeling (ruimteregeling met stooklijn-trimming, zelflerende stooklijn, PV/dynamische tariefsturing) waar je ook nog veel grip op hebt (volledig configureerbaar, draait lokaal, home-assistant integratie). Het voordeel van de LG Therma V is dat hij erg stil, zuinig, mooi en scherp geprijsd is.
[ Voor 10% gewijzigd door Erik12484 op 25-10-2026 15:13 ]
Mooi mijn Warmtepomp is een R32 warmtepomp en ik heb de Homewizard als beschikbaar in HomeAssistant via de Homewizard integratie met lokale api. Dus dat moet goed komen. Heb eerst een waveshare gehad daarna een ESP32 met deze ESPHome code: https://codeberg.org/fading9484/esp-lg-control.Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:08:
[...]
Jazeker, die wordt gewoon ondersteund. Voor de wifi-energiemeter is nu nog geen rechtstreekse koppeling, maar die wordt alleen gebruikt voor de COP weergave, dat is evt ook extern te regelen als je die energiemeter toch al gekoppeld hebt. Het extern pushen van energiemeter-data via HTTP/MQTT API staat op de todo.
De 9 kW R290 kan terug moduleren tot 10 Hz, ca 350 W elektrisch. De 12 kW R290 kan terug moduleren tot 15 Hz, ca 650 W elektrisch. Bij een COP van 5~6 k je dan op 2,0 en 3,5 kW uitgangsvermogen. De firmware van de recentere LGs is inmiddels weer wat beter en de nukken is prima omheen te werken met een externe sturing zoals de coptimeister. Daarmee heb je juist weer een hoogwaardige regeling (ruimteregeling met stooklijn-trimming, zelflerende stooklijn, PV/dynamische tariefsturing) waar je ook nog veel grip op hebt (volledig configureerbaar, draait lokaal, home-assistant integratie). Het voordeel van de LG Therma V is dat hij erg stil, zuinig, mooi en scherp geprijsd is.
Dat moduleren regelt hij helemaal zelf? Hoe kan ik checken op firmware en eventueel vernieuwen?
Naar welke firmware versies verwijs je?Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:08:
[...]
. De firmware van de recentere LGs is inmiddels weer wat beter ..
Ik heb een software van februari 2026 en die moduleert nog altijd belabberd.
Walter
Met wat ik zie aan Softwarekwaliteit, het ontbreken van reactie van LG kan ik je geen ongelijk geven...VivaAtloni schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:27:
..
Ik lees trouwens in dit forum niet veel positiviteit over de LG Therma V, dus heb ik gevoel dat ik me beter in een ander merk kan gaan verdiepen.
De nieuwe R32 serie (HM-MRS) regelt in ieder geval heel netjes bij lage belastingen.Hieronder is een plaatje van de HM091MRS (met coptimeister). Zit binnen 5 minuten na opstarten op 10 Hz en op het water-setpoint. Daarna netjes ieder uur een ORC.walter_321 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:47:
[...]
Naar welke firmware versies verwijs je?
Ik heb een software van februari 2026 en die moduleert nog altijd belabberd.
Walter
De firmware is zomaar niet zelf te updaten van de warmtepomp, maar als je hem in NL hebt gekocht kan de leverancier via LG Nederland contact opnemen met support voor een update.
Offtopicwalter_321 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:50:
[...]
Met wat ik zie aan Softwarekwaliteit, het ontbreken van reactie van LG kan ik je geen ongelijk geven...
Was ook al aan het kijken naar de Vaillant Aerotherm Plus. Maar daar zou ik dan naar de 10kw versie moeten gaan. Die is alleen 3 fasen en die moduleert terug tot 4.61kw en dat vind ik wel erg hoog. De 7kw 1 fase moduleert terug tot 1.93kw en dat is wel wat ik zoek in het voor en najaar.
Er schijnt wel een 10kw 1 fase in Belgie aangeboden te worden. Die ga ik wat verder onderzoeken.
De LG laat ik voor nu dan maar even links liggen. Bedankt voor je ervaringen in het forum.
30x sf175s + gw5000-dt op oost
Welke versie heb je?Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:53:
[...]
De nieuwe R32 serie (HM-MRS) regelt in ieder geval heel netjes bij lage belastingen.Hieronder is een plaatje van de HM091MRS (met coptimeister). Zit binnen 5 minuten na opstarten op 10 Hz en op het water-setpoint. Daarna netjes ieder uur een ORC.
[Afbeelding]
De firmware is zomaar niet zelf te updaten van de warmtepomp, maar als je hem in NL hebt gekocht kan de leverancier via LG Nederland contact opnemen met support voor een update.
Het feit dat je een extra sturing nodig hebt voor dit gedrag bewijst eigenlijk dat de wp niet in orde is.
Mijn ervaring is dat niemand bij LG weet wat in welke software zit. Ik heb al de grootste onzin gehad aan feedback.Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:53:
[...]
De firmware is zomaar niet zelf te updaten van de warmtepomp, maar als je hem in NL hebt gekocht kan de leverancier via LG Nederland contact opnemen met support voor een update
En mijn installateur -belgie- lijkt niet echt hulp meer te krijgen van LG; na drie software updates lijkt de ondersteuning gestopt.
En gezien niemand weet welke functionaliteit in welke software zit weet je gewoon niet wat je krijgt...
Update. Dit weekend nog wat meer getest (de stroomprijzen waren toch laag haha). Alhoewel bovenstaande tabel denk ik wel klopt qua "los" komen van de regeling, voorkomt deze het vast gaan zitten niet. 14 L/min met 32/36 graden regime en hij loopt nog steeds regelmatig vast op 30Hz.mdvmine schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 06:11:
[...]
Dus volgende richtlijn (als mijn hypothese klopt):
- 10 L/min: uitlaat temp < 27 C
- 11 L/min: uitlaat temp < 31 C
- 12 L/min: uitlaat temp < 34 C
- 13 L/min: uitlaat temp < 38 C
Het maffe is dat bij opstart, kan hij makkelijk een tijdlang bijv 52 Hz draaien met COP ergens 5,5. Dus hij kan wel zijn expansieventiel op orde houden. Ook een plankgas warmwater cyclus escaleert de hoogdruk ook niet per sé, dan gooit hij er bijna 9 kW uit. Gebruikt ook 3,2 kW elektrisch dus tja, maar het warmwater is wel snel warm haha. Maar als hij eenmaal terugmoduleert door 30 Hz heen beginnen de problemen. Minimaal vermogen werkt ook soepel <= 25 Hz. Daar is COP ruim boven 6, zelfs boven 7 soms, dus heel mooi.
Het lukt me nog niet echt met een automatisering de frequentie stabiel te houden. Bij opmoduleren: te lomp de doeltemperatuur verhogen escaleert de hoogdruk bij mij iedere keer. Wel of geen stille modus. Dit is misschien ook de reden dat de SWW cyclus altijd een stop/start doet (?) aan begin en einde.
Ik heb een 7 kW R290, en ik heb zelfs 250 W gezien bij 1,8 kW. Buitentemperatuur 11 graden, systeem 26/29 ongeveer. Maar aangezien hij de neiging heeft omhoog te driften in frequentie op inlaatsturing weet ik niet of 250W alleen maar een lokaal dal is of dat hij dit uren kan volhouden.Erik12484 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:08:
[...]
De 9 kW R290 kan terug moduleren tot 10 Hz, ca 350 W elektrisch. De 12 kW R290 kan terug moduleren tot 15 Hz, ca 650 W elektrisch.
Niet helemaal mee eens. De R32 is scherp geprijsd, de R290 niet zo vind ik. De R290 is sowieso duurder en heb je ook altijd een binnenunit nodig; zelfs enkel de schakelkast is al ~700 euro extra. Bij de R32 zit die (schakelkast) PCB in de buitenunit lijk ik uit plaatjes te zien. De R290 is inderdaad wel heel stil. En kan dus ook zuinig lopen, maar het is nog niet zo makkelijk dat in diverse vermogensvraag stabiel voor elkaar te krijgen.Het voordeel van de LG Therma V is dat hij erg stil, zuinig, mooi en scherp geprijsd is.
Is die R290 variant echt (merkbaar) stiller dan de S variant van de R32?
In het document dat een paar posts hierboven gedeeld werd staan nog geen R290 modellen.
LG HM051MR (R32) 57 dB(A) en 54 in stille modus
LG HM051HF (R290) kan ik geen officiële cijfers voor vinden.
In het document dat een paar posts hierboven gedeeld werd staan nog geen R290 modellen.
LG HM051MR (R32) 57 dB(A) en 54 in stille modus
LG HM051HF (R290) kan ik geen officiële cijfers voor vinden.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Hoi, mijn LG Therma V R290 9 kW (gekocht 11/2024 in Duitsland ) lijkt een vreemd probleem te hebben. Voor het eerst dit stookseizoen weer aangezet en hij levert geen warmte; afgelopen winter helemaal geen problemen en nu in de zomer koelde hij ook nog wel normaal.
Compressor draait (~60 Hz), flow ~36 l/min, maar ΔT water blijft ~0 K (ook extern nagemeten) en het opgenomen vermogen is slechts ~800 W. Via Modbus zie ik compressor HP van ~5,7 naar slechts ~6,7 bar oplopen, terwijl LP rond 5,6 bar blijft.
ChatGPT vermoedt op basis van deze waarden dat de compressor wel draait maar nauwelijks druk opbouwt, mogelijk een mechanisch compressorprobleem of interne bypass/klep.
Iemand dit bij een R290 al meegemaakt? En iemand ervaring met LG Nederland qua service/garantie als de WP niet door een erkende LG-installateur is geplaatst?
Compressor draait (~60 Hz), flow ~36 l/min, maar ΔT water blijft ~0 K (ook extern nagemeten) en het opgenomen vermogen is slechts ~800 W. Via Modbus zie ik compressor HP van ~5,7 naar slechts ~6,7 bar oplopen, terwijl LP rond 5,6 bar blijft.
ChatGPT vermoedt op basis van deze waarden dat de compressor wel draait maar nauwelijks druk opbouwt, mogelijk een mechanisch compressorprobleem of interne bypass/klep.
Iemand dit bij een R290 al meegemaakt? En iemand ervaring met LG Nederland qua service/garantie als de WP niet door een erkende LG-installateur is geplaatst?
Goede middagwalter_321 schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:55:
[...]
De LG heeft net geen goed werkende stooklijn.
Bij mij bv stuurt de WP naar stooklijn temp+hysteresis en niet naar de stooklijn temp. Daardoor werkt de stooklijn en hysteresis gewoon niet... En dan heb je nog de problemen van starten met veel te groot vermogen, bij een ORC onnodig uitschakelen, bij opwarming buiten niet de tijd nemen terug te moduleren...
Als je eentje heb met een goed werkende stooklijn moet je de plaatjes in de winter eens gaan delen. Ik ken wel enkel de R290.
Walter
Kan je dan met de coptimeister wel deze dingen regelen
Ik begrijp dat de Coptimeister stuurt op watertemperatuur ipv de LG AI te gebruiken. Dat lijkt beter te gaanFrankv schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:21:
[...]
Goede middag
Kan je dan met de coptimeister wel deze dingen regelen
Mss probleempje met de vierwegklep? Probeer hem eens geforceerd te laten koelen, en daarna te schakelen naar geforceerd verwarmen (niet AI maar koelen en verwarmen kiezen)jajet schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:22:
Hoi, mijn LG Therma V R290 9 kW (gekocht 11/2024 in Duitsland ) lijkt een vreemd probleem te hebben. Voor het eerst dit stookseizoen weer aangezet en hij levert geen warmte; afgelopen winter helemaal geen problemen en nu in de zomer koelde hij ook nog wel normaal.
Compressor draait (~60 Hz), flow ~36 l/min, maar ΔT water blijft ~0 K (ook extern nagemeten) en het opgenomen vermogen is slechts ~800 W. Via Modbus zie ik compressor HP van ~5,7 naar slechts ~6,7 bar oplopen, terwijl LP rond 5,6 bar blijft.
ChatGPT vermoedt op basis van deze waarden dat de compressor wel draait maar nauwelijks druk opbouwt, mogelijk een mechanisch compressorprobleem of interne bypass/klep.
Iemand dit bij een R290 al meegemaakt? En iemand ervaring met LG Nederland qua service/garantie als de WP niet door een erkende LG-installateur is geplaatst?
Maar dan blijf je toch met de zelfde aansturing van je wp aan het werk.walter_321 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:59:
[...]
Ik begrijp dat de Coptimeister stuurt op watertemperatuur ipv de LG AI te gebruiken. Dat lijkt beter te gaan
Ik dacht dat de coptimeister de software van je wp over neemt en deze dan verder regeld.
Dus de start op vol vermogen en de werking blijft het zelfde.
Datzelfde gedrag moet niet absoluut; eventueel sturen ze direct de wp naar een lagere doeltemperatuur bij start wat de wpnal wat intoomt. En bij de R290 kunnen ze eventueel de compressor tot 40% intomen.Frankv schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:12:
[...]
Maar dan blijf je toch met de zelfde aansturing van je wp aan het werk.
Ik dacht dat de coptimeister de software van je wp over neemt en deze dan verder regeld.
Dus de start op vol vermogen en de werking blijft het zelfde.
De coptimeister werkt over modbus en doet 'maar' hetzelfde als over ieder andere integratie over modbus.
Stop na SŴW is eventueel normaal omdat je geen 60°C in de vloer wil sturen. En eventueel laat die eerst de 3 of 4 wegklep omschakelen.mdvmine schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 09:22:
[...]
.... Dit is misschien ook de reden dat de SWW cyclus altijd een stop/start doet (?) aan begin en einde.
Het is misschien wat makkelijk gezegd , de regeling. Is het dan eigenlijk dat de coptimeister alles voor de wp regeld wat wij als gebruikers ook zouden kunnen als we er bij blijven staan? Of doet hij ingrijpen in de aansturing van de wp wat anders de software van de wp zou doen? Je ziet ik heb er niet erg veel kijk opwalter_321 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:24:
[...]
Datzelfde gedrag moet niet absoluut; eventueel sturen ze direct de wp naar een lagere doeltemperatuur bij start wat de wpnal wat intoomt. En bij de R290 kunnen ze eventueel de compressor tot 40% intomen.
De coptimeister werkt over modbus en doet 'maar' hetzelfde als over ieder andere integratie over modbus.
Het grappige is, hij schakelt de 3-wegklep direct terug naar CV als de DHW temperatuur bereikt is, en dan loopt de waterpomp nog een minuut. Dus een minuut lang pompt hij warmte vanuit de wisselaar je CV systeem in. Als hij nou de 3-wegklep zou terugdraaien na die minuut zou ik het kunnen snappen. Alhoewel ook dan nog de wisselaar best warm zou blijven namelijk ergens tussen DHW onder en boven temperatuur.walter_321 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:29:
[...]
Stop na SŴW is eventueel normaal omdat je geen 60°C in de vloer wil sturen. En eventueel laat die eerst de 3 of 4 wegklep omschakelen.
Aan de andere kant, heel veel energie is het niet. En als de compressor wel zou doorlopen, heb je misschien eventjes een wat hogere delta T totdat de wisselaar is afgekoeld naar CV temperatuur. Ik denk ze vertrouwen hun eigen modulatie niet. Vooral naar beneden moduleren qua temperatuur en compressorfrequentie lijkt me veilig om te doen?
[ Voor 20% gewijzigd door mdvmine op 26-10-2026 17:06 ]
Nee, niet echt. De Copimeister bevat veel optimalisaties en algoritmes die je niet met de hand kunt uitsturen via de RMC. Het gaat ook verder dan de standaard integraties van Home Assistant, omdat de regeling erin een stuk geavanceerder is dan wat je in HA redelijkerwijs kunt knutselenFrankv schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:41:
[...]
Het is misschien wat makkelijk gezegd , de regeling. Is het dan eigenlijk dat de coptimeister alles voor de wp regeld wat wij als gebruikers ook zouden kunnen als we er bij blijven staan? Of doet hij ingrijpen in de aansturing van de wp wat anders de software van de wp zou doen? Je ziet ik heb er niet erg veel kijk op
[ Voor 10% gewijzigd door Bazz0847 op 26-10-2026 19:49 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Ik heb een Therma V R290 HM123HF UB60, geen boiler, hiervoor heb ik een losse WP boiler staan (had ik al). De regelunit is aangesloten via een kabel aan een waveshare to ETH module in de meterkast. Op die manier kan ik hem uitlezen via home assistant.
Nu lees ik over de Coptimeister en de goede resultaten daarvan. Ik lees ook dat er een energiemeter nodig is?
Als ik de Coptimeister in huis haal, kan ik deze in de regelunit plaatsen. Hoe maak ik dan verbinding met home assistant. Gaat dit dan via de WIFI verbinding, dus op IP adress? Dan wordt de Waveshare dus overbodig.
De energiemeter, is deze nodig? Ik lees nu ook de energie uit van de WP, deze geeft hij zelf.
Ik lees ook dat er 3 temperatuursensor aansluitingen op de hardware zitten, zitten de sensoren er dan ook bij? Of is dit niet direct nodig en haalt hij die informatie ook wel uit de regelunit van de WP?
Een hoop vragen, maar wil het ook graag in 1 keer goed doen. Ook uiteraard de website van SDR bekeken. Jammer dat de handleiding niet in het Nederlands is, nog niet helemaal duidelijk hoe ik alles zou moeten aansluiten.
Erik
Nu lees ik over de Coptimeister en de goede resultaten daarvan. Ik lees ook dat er een energiemeter nodig is?
Als ik de Coptimeister in huis haal, kan ik deze in de regelunit plaatsen. Hoe maak ik dan verbinding met home assistant. Gaat dit dan via de WIFI verbinding, dus op IP adress? Dan wordt de Waveshare dus overbodig.
De energiemeter, is deze nodig? Ik lees nu ook de energie uit van de WP, deze geeft hij zelf.
Ik lees ook dat er 3 temperatuursensor aansluitingen op de hardware zitten, zitten de sensoren er dan ook bij? Of is dit niet direct nodig en haalt hij die informatie ook wel uit de regelunit van de WP?
Een hoop vragen, maar wil het ook graag in 1 keer goed doen. Ook uiteraard de website van SDR bekeken. Jammer dat de handleiding niet in het Nederlands is, nog niet helemaal duidelijk hoe ik alles zou moeten aansluiten.
Erik
Nee, die is alleen nodig voor de CoP meting.WirelessErik schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:50:
Ik heb een Therma V R290 HM123HF UB60, geen boiler, hiervoor heb ik een losse WP boiler staan (had ik al). De regelunit is aangesloten via een kabel aan een waveshare to ETH module in de meterkast. Op die manier kan ik hem uitlezen via home assistant.
Nu lees ik over de Coptimeister en de goede resultaten daarvan. Ik lees ook dat er een energiemeter nodig is?
Hij hangt aan WiFi. Alle andere zaken (Waveshare/modbus unit of LG WiFi module) voor de LG komen te vervallen :-)Als ik de Coptimeister in huis haal, kan ik deze in de regelunit plaatsen. Hoe maak ik dan verbinding met home assistant. Gaat dit dan via de WIFI verbinding, dus op IP adress? Dan wordt de Waveshare dus overbodig.
De energiemeter meet nauwkeuriger dan de LG, maar is niet noodzakelijk.De energiemeter, is deze nodig? Ik lees nu ook de energie uit van de WP, deze geeft hij zelf.
De sensoren zijn optioneel, deze worden in een volgende firmware update geïmplementeerd (nog niet functioneel nu) voor extra nauwkeurige CoP en delta-T metingen. De sensoren van de LG zijn niet geweldig namelijk. Dus je kunt op een later moment deze sensoren toevoegen als je dat zou willen. Ze zijn niet noodzakelijk.Ik lees ook dat er 3 temperatuursensor aansluitingen op de hardware zitten, zitten de sensoren er dan ook bij? Of is dit niet direct nodig en haalt hij die informatie ook wel uit de regelunit van de WP?
We werken aan vertalingen, maar we zijn maar een klein bedrijf en kunnen niet alles tegelijk. Mocht je vragen hebben gewoon even hier posten of mailen!Een hoop vragen, maar wil het ook graag in 1 keer goed doen. Ook uiteraard de website van SDR bekeken. Jammer dat de handleiding niet in het Nederlands is, nog niet helemaal duidelijk hoe ik alles zou moeten aansluiten.
Erik
[ Voor 5% gewijzigd door Bazz0847 op 26-10-2026 20:00 ]
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
OK,
Ook de LG wifi schakelt uit? Ik kan dan ook niet meer met de LG Thinq app iets? En de aanwezige thermostaat. Voor de vrouw nog wel eens makkelijk
Ook de LG wifi schakelt uit? Ik kan dan ook niet meer met de LG Thinq app iets? En de aanwezige thermostaat. Voor de vrouw nog wel eens makkelijk
Nee de RMC wordt alleen een status scherm, geen bedieningspaneel. Alles loopt via de Copimeister en de Copimeister WebApp (die je vrouw ook gewoon op haar telefoon kan bedienen
)
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Dus je ziet op de RMC wel bijvoorbeeld kamertemperatuur en ingestelde temperatuur, maar kan hem daarmee niet meer regelen. Zal eens kijken naar die app. Playstore?
De app is een WebApp (geen installatie nodig) die je met onze SDR Discovery app kunt openen of gewoon met de hostnaam of IP-adres van de Copimeister kunt openen in de browser. De SDR Discovery app komt binnenkort in de Play Store maar is nu al te downloaden van de productpagina als losse .apk
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
OK, laatste vraag voor nu hoor. kan ik bijvoorbeeld op mijn werk dan de temperatuur aanpassen als ik dat wil. Via due discovery app bijvoorbeeld.
Top dat je zo snel reageert
Top dat je zo snel reageert
Alles draait lokaal (zonder cloud), dus als je geen poort forwarding instelt dan kan het momenteel inderdaad alleen lokaal.
Maker van de HeatMeister ventilatorsturing en CoptiMeister warmtepompsturing
Ook ik ben geïnteresseerd in de Coptimeister.Bazz0847 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:04:
De app is een WebApp (geen installatie nodig) die je met onze SDR Discovery app kunt openen of gewoon met de hostnaam of IP-adres van de Copimeister kunt openen in de browser. De SDR Discovery app komt binnenkort in de Play Store maar is nu al te downloaden van de productpagina als losse .apk
Wat me tegen houd is een duidelijke handleiding .
Het zou fijn zijn, dat er een YouTube beschikbaar is.
Kan me voorstellen dat er meerdere tweakers zijn die de Coptimeister willen aanschaffen, maar een duidelijke instructie in de vorm van een filmpje dat ontbreekt, hen tegen houd
Ik deel die mening, aan de andere kant, zoals ze zelf aangeven. Klein bedrijfje die zo te zien wel fanatiek bezig zijn en volgens mij prima door de installatie heen willen loodsen. Ik kijk het meeste op tegen het aansluiten van die coptimeister in de regelunit. Mis ook een beetje de verschillende foto's van hoe je hem precies aansluit. De modbus aansluiten aan de waveshare vond ik nog redelijk simpel om te doen. Hier komt net even iets meer bij kijken denk ikapepannetje schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:08:
[...]
Ook ik ben geïnteresseerd in de Coptimeister.
Wat me tegen houd is een duidelijke handleiding .
Het zou fijn zijn, dat er een YouTube beschikbaar is.
Kan me voorstellen dat er meerdere tweakers zijn die de Coptimeister willen aanschaffen, maar een duidelijke instructie in de vorm van een filmpje hen tegen houd
/f/image/GFPaXeHT9kLJuCZ2wNPd2XEP.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/122lqNMxbPB4deQeHCDMurN0.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qyY620IfwjmyGNnRZJrixP81.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/8GX549L1P0d6hqolLqHv9pLY.jpg?f=fotoalbum_tile)