LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Er is een 'Duitse' github met een implementaties voor home assasitent.jschel schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:05:
Ik heb eigenlijk een vraag over de modbus register specificatie tov. de RMC.
Op de RMC kun je kiezen voor Water and Air+Water (Air is alleen voor een slave RMC)
Daarnaast kun je in het Heating en Cooling menu kiezen voor inlet en outlet water control.
In de modbus spec staat een Control Mode register met: 0: outlet | 1: inlet | 2: room
Dat is niet hetzelfde... Als je het control mode register terug leest met Air+Water inlet control dan krijg je 514 terug. Als je dat terug wilt schrijven dan kan dat niet en komt de control mode op 0 te staan. Weet iemand hoe het control mode register werkt en wat het doet en of er eventueel extra mogelijkheden zijn dat het meer op de RMC lijkt?
Daar heb ik idd in gezien dat op lucht gaan werken idd waarde 514 terug geeft in het 'control method' register.
Je kan die automatisatie eens bekijken hoe ze laten werken.
Ik kan via deze implementatie in ieder geval tussen lucht en water (in-of uitlaat) springen.
https://github.com/basti242/homeassistant_lg_therma_v_modbus
dat zou ik mijn broer moeten vragen hij zegt dat alles beter werkt,wat ik wel al weet hij kan nu het thermisch vermogen ook zien maar dan helaas met een vreemde taal sloveens ws (bug?) de rest is gewoon nederlands geblevenJojan265 schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:33:
[...]
Kun je de komende tijd eens aangeven wat de wijzigingen zijn t.o.v. versie 3064? Ik heb namelijk ook versie 3064 en ben wel benieuwd wat er gewijzigd is.
Dit is het bedrijf en monteur die de software update heeft gedaan....wellicht kan je daar navraag doen!
https://fisec4u.com/
[ Voor 11% gewijzigd door kazemo op 30-11-2025 17:01 ]
Ha, ik dacht eerst: welk component moet ik op welke wijze een opdracht geven? Maar je bedoelt mijn gezinsleden! Zeker, dat is een oplossingkazemo schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:40:
[...]
Raam boven open zetten dan opdracht geven thermostaat lager zetten of helemaal uit (probleem opgelost) je kan niet alles automatiseren toch!
Maar dan nog doet de evo ingewikkeld aansturen. Ik ga morgen de installateur weer bellen, en dan overleggen over aanpassingen.
Mijn WP is eind 2023 geplaatst met versie 3.067. Ik heb ook dat energie menu met Sloveense taal.kazemo schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:40:
[...]
dat zou ik mijn broer moeten vragen hij zegt dat alles beter werkt,wat ik wel al weet hij kan nu het thermisch vermogen ook zien maar dan helaas met een vreemde taal sloveens ws (bug?) de rest is gewoon nederlands gebleven
Dit is het bedrijf en monteur die de software update heeft gedaan....wellicht kan je daar navraag doen!
https://fisec4u.com/
Als je nu eens de taal op Engels zet ? Is het dan overal Engels ?Barbrady schreef op zondag 30 november 2025 @ 18:28:
[...]
Mijn WP is eind 2023 geplaatst met versie 3.067. Ik heb ook dat energie menu met Sloveense taal.
En als je het dan op Nederlands zet is het dan weer Sloveens ?
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Ja die ken ik. Daar vangen ze het af dat alles anders dan 1 en 2 lucht is. Als hij dan op lucht staat wat geeft de water regeling op de RMC dan aan? Altijd outlet of inlet, of de laatst gekozen?walter_321 schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:36:
[...]
Er is een 'Duitse' github met een implementaties voor home assasitent.
Daar heb ik idd in gezien dat op lucht gaan werken idd waarde 514 terug geeft in het 'control method' register.
Je kan die automatisatie eens bekijken hoe ze laten werken.
Ik kan via deze implementatie in ieder geval tussen lucht en water (in-of uitlaat) springen.
https://github.com/basti242/homeassistant_lg_therma_v_modbus
LG HM123MR | Goodwe GW8K-DT | Homeassistant | ESPhome | Gasloos
De energieën die mijn R290 rapporteert kloppen in ieder geval van geen kant, thermisch klopt wel maar verwaarloost volledig defrost (negatief) vermogen en elektrisch is volgens mij geen meting maar een soort lookuptable, zit er soms bijna een factor 2 langs (te hoog).PeteSplit schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:11:
[...]
Als je nu eens de taal op Engels zet ? Is het dan overal Engels ?
En als je het dan op Nederlands zet is het dan weer Sloveens ?
Die data over modbus zie ik ook terug in dat energie dashboard op de binnenunit zelf. Ik zou er niet teveel waarde aan hechten.
Dit zeg je dus:teunos93 schreef op maandag 1 december 2025 @ 06:21:
[...]
De energieën die mijn R290 rapporteert kloppen in ieder geval van geen kant, thermisch klopt wel maar verwaarloost volledig defrost (negatief) vermogen en elektrisch is volgens mij geen meting maar een soort lookuptable, zit er soms bijna een factor 2 langs (te hoog).
Die data over modbus zie ik ook terug in dat energie dashboard op de binnenunit zelf. Ik zou er niet teveel waarde aan hechten.
Thermisch vermogen: de warmtepomp rapporteert wel een waarde die lijkt te kloppen, maar tijdens defrost‑cycli (waar het systeem tijdelijk warmte onttrekt i.p.v. levert) wordt dit negatieve vermogen niet meegenomen. Daardoor lijkt de energiebalans te rooskleurig.
Ik heb daar verder weinig aandacht aan besteed, maar wil het nu toch graag weer een de praat krijgen.
Heeft iemand enid idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb de installateur gevraagd contact op te nemen met LG hierover, want hij had geen idee. Maar die is dan ook beter met pijpenleggen dan met de digitale kant. Dus ik verwacht daar niet veel van.
https://www.file-upload.n...15563475/HiDrive.zip.html
(aus https://www.haustechnikdi...ghlight=therma%2bfirmware)
[ Voor 22% gewijzigd door butterkeks op 01-12-2025 08:27 ]
Correct, en de elektrisch energie klopt van geen hout en is veel te negatief.kazemo schreef op maandag 1 december 2025 @ 07:44:
[...]
Dit zeg je dus:
Thermisch vermogen: de warmtepomp rapporteert wel een waarde die lijkt te kloppen, maar tijdens defrost‑cycli (waar het systeem tijdelijk warmte onttrekt i.p.v. levert) wordt dit negatieve vermogen niet meegenomen. Daardoor lijkt de energiebalans te rooskleurig.
Dat maakt niks uitPeteSplit schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:11:
[...]
Als je nu eens de taal op Engels zet ? Is het dan overal Engels ?
En als je het dan op Nederlands zet is het dan weer Sloveens ?
Update: ik heb de evohome weer werkend gekregen. Moest zowel de verbinding bdr91t resetten als aansturing wp (warmtepomp module), als ook de zone bgg verwijderen en opnieuw toevoegen. Deze wordt op een of andere manier ook gestuurd via bdr91t, hoewel er geen kleppen in die zone zitten.Barbrady schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:58:
[...]
Ja hier heb ik wel wat aan, bevestigt wel een beetje mijn beeld na alle info hier icm gedrag van systeem bij mij. Namelijk dat de evo icm bdr91t leuk bedacht is maar nog steeds onhandig is voor een WP. Hij schakelt idd veel te vaak aan en uit.
Ik kan alleen nog niet goed testen of dit nu beter gaat nu de parameters op 1x schakelen per uur staat. Omdat de evo steeds in een communicatie fout schiet. Oplaadbare batterijen bleken mogelijk oorzaak, heb deze vervangen. Maar twijfel of ik idd nog veel moeite ga steken in fiksen evo of gewoon dat hele ding weg haal.
Icm aanpassingen in systeem zie mn vorige post. Denk ik nu aan het volgende:
Ik haal kabel bdr91t relais los van WP. WP gaat weer zich zelf sturen op heat, obv aanvoer temp, met een pompcyclus van 3/57. Dus elk uur even watertemp meten. En dan pas ik doeltemp net zo lang aan totdat huis juiste temperatuur heeft. Verder niks te regelen. Misschien daaarna over op ai modus met stooklijn.
Alleen heb ik dan boven die drie zones: als ik de stuurmotors er af trek en de kraantjes open zet dan draait dat steeds mee, dan wordt het boven te warm. In de praktijk staan de zones boven bijna altijd dicht. (Uitgelezen nu paar dagen in evo menu), het is er dan 18,5 graden, beneden 22 op evo (werkelijke temp 19,5/20). En inderdaad die onhebbelijkheid dat als iemand een raam op zn kamer open zet dat dit er toe kan leiden dat gehele huis warm zat is, hij toch de wp aanzet. Met overshoot (zo heet dat?) van kamertemperatuur beneden tot gevolg (die draait altijd mee).
Nu dacht ik, als ik de evo beneden wel actief laat maar alleen de aanstuurregeling naar bdr en wp losloppel, dan blijf ik denk ik wel de drie draadloze kamerthermostaten zien boven in de slaapkamers. Dan kan ik wellicht nog steeds de hce80 verdeler regelaar boven bedienen? Dat zou wel mooi zijn nog om gemakkelijk toch de slaapkamers zones open en dicht te doen in geval dat het nodig is. Anders moet ik steeds handmatig bij verdeler een kraantje draaien. Zit achter een schot in bergkast. Zou dat kunnen werken zo? Zo nee, dan zet ik denk ik de ventielen van de groepen boven op 50% open ofzo, dat het gemiddeld net genoeg warmte geeft. En dan gaat die hce80 ook uit.
Nu kon ik de parameters dus wel aanpassen naar 1x per uur en minimaal 30 min aan. Verschil in p1 totaalgrafiek is duidelijk:
Voorheen elke 5 min aan en uit:
/f/image/cDdYj8ITV67OKYy7NiQpR01X.png?f=fotoalbum_large)
En nu elke keer 30 minuten aan, 10 min uit en dan weer opnieuw. Nog steeds kan wp niet eigen ritme volgen:
/f/image/jSnFdXStxTvEAMOzOyb49mGx.png?f=fotoalbum_large)
Dus die evo gaat los van wp
evo weg !....Dan moet wel de externe thermostaat van de wp weg gehaald moeten worden...d.w.z dipschakelaar op printplaat uitzetten uit mijn hoofd dip nr 8 (bij mij althans) + bedrading ,in de installateurs handleiding ( als je die hebt) kijken hoe en wat!Barbrady schreef op maandag 1 december 2025 @ 11:58:
[...]
Update: ik heb de evohome weer werkend gekregen. Moest zowel de verbinding bdr91t resetten als aansturing wp (warmtepomp module), als ook de zone bgg verwijderen en opnieuw toevoegen. Deze wordt op een of andere manier ook gestuurd via bdr91t, hoewel er geen kleppen in die zone zitten.
Nu kon ik de parameters dus wel aanpassen naar 1x per uur en minimaal 30 min aan. Verschil in p1 totaalgrafiek is duidelijk:
Voorheen elke 5 min aan en uit:
[Afbeelding]
En nu elke keer 30 minuten aan, 10 min uit en dan weer opnieuw. Nog steeds kan wp niet eigen ritme volgen:
[Afbeelding]
Dus die evo gaat los van wp
Complete handleiding kan je downloaden bij LG Nederland
Of anders laat je installateur dat weg halen doen
[ Voor 3% gewijzigd door kazemo op 01-12-2025 12:49 ]
dank!kazemo schreef op maandag 1 december 2025 @ 12:36:
[...]
evo weg !....Dan moet wel de externe thermostaat van de wp weg gehaald moeten worden...d.w.z dipschakelaar op printplaat uitzetten uit mijn hoofd dip nr 8 (bij mij althans) + bedrading ,in de installateurs handleiding ( als je die hebt) kijken hoe en wat!
Complete handleiding kan je downloaden bij LG Nederland
Of anders laat je installateur dat weg halen doen
Down loaden handleidingen hier:
https://www.lg.com/nl/ondersteuning/
>klimaat>warmtepompen> je typenr.
Als je in brabant woont omgeving deurne weet ik wel iemand die daar in thuis is (vakman) op gebied van warmtepompen
die vind beslist de juiste oplossing!....is niet kostenloos als hij moet en wil komen
[ Voor 36% gewijzigd door kazemo op 01-12-2025 13:38 ]
Ik krijg dan melding onveilige website werkt dus niet!butterkeks schreef op maandag 1 december 2025 @ 08:25:
Ik heb de 3069-firmware van een Duits forum. Ik heb hem zelf niet geïnstalleerd, maar dat zou zonder problemen moeten lukken.
https://www.file-upload.n...15563475/HiDrive.zip.html
(aus https://www.haustechnikdi...ghlight=therma%2bfirmware)
Is het je wel gelukt om de RMC-firmware te downloaden?butterkeks schreef op maandag 1 december 2025 @ 08:25:
Ik heb de 3069-firmware van een Duits forum. Ik heb hem zelf niet geïnstalleerd, maar dat zou zonder problemen moeten lukken.
https://www.file-upload.n...15563475/HiDrive.zip.html
(aus https://www.haustechnikdi...ghlight=therma%2bfirmware)
Ik vind het zo raar dat LG daar geen download voor aanbiedt of instructies bij geeft.
En lees ik nu op dat forum ook over de firmware van het mainboard? Dus de EEPROM? Zelfs dat durf ik wel aan als het maar officieel vanuit LG komt.
Heerlijk paarse-krokodil-gehalte dit
Dank! Deze had ik natuurlijk wel eerder kunnen opzoeken, beetje duf, staat nogal veel in beschreven. Maar toch niet zoals hier is uitgelegd over hoe en waarom dingen werken zoals ze werkenkazemo schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:23:
[...]
Down loaden handleidingen hier:
https://www.lg.com/nl/ondersteuning/
>klimaat>warmtepompen> je typenr.
Als je in brabant woont omgeving deurne weet ik wel iemand die daar in thuis is (vakman) op gebied van warmtepompen
die vind beslist de juiste oplossing!....is niet kostenloos als hij moet en wil komen
Wat me opviel is dat in dat handboek vanaf p40 een paar conceptuele schema’s staan. Allen met een parallel buffervat en allemaal op die minst rendabele manier (met 4 aansluitingen). Ik begrijp ergens wel dat mijn installateur dan ook voor die aanpak heeft gekozen. Als dit door LG zo wordt aanbevolen. Plaatje:
:strip_exif()/f/image/T4IWVHKUNuQTZyyj31JThoKu.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik wil evengoed wel de buffer omzetten naar retour in serie.
Ik vond ook info over aansluiting externe thermostaat, idd dipswitch 8 omzetten. Ik ga het of zelf doen of door huidige installateur, ivm garantie op het hele systeem. Overleg ik nog met ze.
Ja, buffervat moest (is wel kleiner geworden na mijn opmerkingen), voor de LG garantie.Barbrady schreef op maandag 1 december 2025 @ 22:02:
Wat me opviel is dat in dat handboek vanaf p40 een paar conceptuele schema’s staan. Allen met een parallel buffervat en allemaal op die minst rendabele manier (met 4 aansluitingen). Ik begrijp ergens wel dat mijn installateur dan ook voor die aanpak heeft gekozen. Als dit door LG zo wordt aanbevolen. Plaatje:
:strip_exif()/f/image/1BotCljU3n5is9QxKET0YKjV.jpg?f=fotoalbum_large)
sept 2023
[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 01-12-2025 22:47 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
mmm; de RMC heeft een reset switch...butterkeks schreef op maandag 1 december 2025 @ 08:25:
Ik heb de 3069-firmware van een Duits forum. Ik heb hem zelf niet geïnstalleerd, maar dat zou zonder problemen moeten lukken.
https://www.file-upload.n...15563475/HiDrive.zip.html
(aus https://www.haustechnikdi...ghlight=therma%2bfirmware)
Ja maar dan moet je wel de nieuwste software 3069 (upgrade) op een sd-dard hebben hoe kom ik daar aan..hoe heb je die gekregen? @butterkekswalter_321 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 00:39:
[...]
mmm; de RMC heeft een reset switch...
[Afbeelding]
als je die hebt? kan je die dan delen(uploaden) of of op een andere manier?
Hier lukt het niet onveilig:
https://www.file-upload.n...15563475/HiDrive.zip.html
[ Voor 8% gewijzigd door kazemo op 02-12-2025 05:42 ]
Als het je zelf lukt dip 8 om te zetten is de evo thermostaat weg en kan je evt de RMC (uit de binnen unit halen) zelf als thermostaat gebruiken bedraad (kabelje met 3draden rood,zwart en geel)....ik heb dat zo hangt bij mij in de woonkamer ik stuur op lucht/water en werkt al 3jaar (eenvoudiger kan het niet) https://aircoplazazwolle....aneel-9-meter-lg-pzcwrcg3 ....bedraad is het beste geen storingen in de verbinding keep it simple rood/zwart is 12v voeding en geel is de stuurdraad (bus)Barbrady schreef op maandag 1 december 2025 @ 22:02:
[...]
Dank! Deze had ik natuurlijk wel eerder kunnen opzoeken, beetje duf, staat nogal veel in beschreven. Maar toch niet zoals hier is uitgelegd over hoe en waarom dingen werken zoals ze werken![]()
Wat me opviel is dat in dat handboek vanaf p40 een paar conceptuele schema’s staan. Allen met een parallel buffervat en allemaal op die minst rendabele manier (met 4 aansluitingen). Ik begrijp ergens wel dat mijn installateur dan ook voor die aanpak heeft gekozen. Als dit door LG zo wordt aanbevolen. Plaatje:
[Afbeelding]
Ik wil evengoed wel de buffer omzetten naar retour in serie.
Ik vond ook info over aansluiting externe thermostaat, idd dipswitch 8 omzetten. Ik ga het of zelf doen of door huidige installateur, ivm garantie op het hele systeem. Overleg ik nog met ze.
Het gat wat onstaat in mantel van binnen unit kan je afdekken met een orgineel afdekplaatje (te bestellen als je dat wil)
Dit alles is basis kennis je installateur zou dat toch moeten weten!! Alles staat ook in de installateurs handleiding
[ Voor 12% gewijzigd door kazemo op 02-12-2025 06:37 ]
🔴 Rood → +12 V voeding
⚫ Zwart → 0 V (massa)
🟡 Geel → Datadraad (buslijn, enkelvoudig)
Het is dus geen klassieke RS485‑bus met twee datadraden (A/B), maar een single‑wire bus waar de RMC via het binnenunit‑printbord wordt gevoed en communiceert. Daarom werkt het met slechts drie aders.
Belangrijk om te weten
De bus is polariteitsgevoelig: rood en zwart moeten correct worden aangesloten, anders start de RMC niet.
De gele draad draagt het seriële signaal (half‑duplex).
Omdat het een eigen LG‑protocol is, kun je het niet zomaar uitlezen met standaard Modbus‑tools. Daarvoor gebruik je óf de officiële LG interface, óf community‑projecten die het protocol hebben omgekeerd.
Bedraad aansluiten is inderdaad betrouwbaarder dan via RF/wifi, omdat er geen storingen of verbindingsfouten optreden.
Let op de discussie in het Duitse forum, het is voor de R32 en je moet daarna de instellingen opnieuw doen.
Het brengt alleen correcties aan op de afstandsbediening en heeft verder geen invloed op de regeling, daarom heb ik het niet geïnstalleerd.
Ik overweeg om een nieuwe controllerkaart voor mijn 9 kW U44 te bestellen als iemand bevestigt dat de koelfunctie in de nieuwe apparaten correct werkt en dat er geen uitbarstingen meer optreden na flashgasinjectie.
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Ik denk dat dit een fout in de regeling is. Bij mij verschijnt er ook altijd een CH014-fout na een ontdooiing, hoewel de doorstroming gegarandeerd mogelijk is, omdat ik een parallelbuffer heb. De fout verschijnt namelijk wanneer de doorstroming vóór de ontdooiing tot het minimum is gedaald om de aanvoertemperatuur op peil te houden en ik bijvoorbeeld 's nachts de temperatuur met 2 K heb verlaagd.mamahuhu schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 07:37:
Weet iemand hoe een ch14 error te verhelpen? Mijn therma v valt nu al een paar keer in ch14 storing. Mijn installateur vroeg om een filterzeefje schoon te maken, zie foto. Dit werkte de afgelopen keren om m weer te laten werken. Flow rate werd net boven de 10lpm. Vandaag lukt dat niet meer. Hoe hoog moet de flow rate eigenlijk zijn? Wtp is rechtstreeks op buffervat aangesloten. [Afbeelding]
Meestal wordt alleen de CH014-fout weergegeven, maar in zeldzame gevallen start de warmtepomp niet meer.
Voor dit geval heb ik in Node Red een routine geprogrammeerd die de CH014 uitleest en na een time-out van 5 minuten controleert of de warmtepomp draait. Zo niet, dan wordt de start via Modbus geactiveerd.
Zie ook deze discussie in het Duits https://www.heizungsforum...-nach-abtauvorgang.35599/
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Bedankt, dit zou kunnen: de fout treedt inderdaad meestal 's nachts op. Ik probeer het eens met delta T regelingbutterkeks schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 08:18:
[...]
Ik denk dat dit een fout in de regeling is. Bij mij verschijnt er ook altijd een CH014-fout na een ontdooiing, hoewel de doorstroming gegarandeerd mogelijk is, omdat ik een parallelbuffer heb. De fout verschijnt namelijk wanneer de doorstroming vóór de ontdooiing tot het minimum is gedaald om de aanvoertemperatuur op peil te houden en ik bijvoorbeeld 's nachts de temperatuur met 2 K heb verlaagd.
Meestal wordt alleen de CH014-fout weergegeven, maar in zeldzame gevallen start de warmtepomp niet meer.
Voor dit geval heb ik in Node Red een routine geprogrammeerd die de CH014 uitleest en na een time-out van 5 minuten controleert of de warmtepomp draait. Zo niet, dan wordt de start via Modbus geactiveerd.
Zie ook deze discussie in het Duits https://www.heizungsforum...-nach-abtauvorgang.35599/
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Ja, het is behoorlijk vervelend als je opstaat en de warmtepomp staat uit.mamahuhu schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 08:31:
[...]
Bedankt, dit zou kunnen: de fout treedt inderdaad meestal 's nachts op. Ik probeer het eens met delta T regeling
Welk apparaat heb je, wat is de productiedatum?
Ik hoop dat al deze fouten met een nieuw ODU-bord kunnen worden opgelost. Maar ik krijg geen antwoord van de LG-helpdesk.
Oké, ja als het bij mij ivm garantie vereist is het parallel buffervat zo te laten, dan wordt het ander verhaal. Hoe wordt bij jou de secundaire pomp aangestuurd? Vanuit de WP vanaf welke poort/contact? Of vanuit een externe thermostaat en relais?PeteSplit schreef op maandag 1 december 2025 @ 22:37:
[...]
Ja, buffervat moest (is wel kleiner geworden na mijn opmerkingen), voor de LG garantie.
[Afbeelding]
sept 2023
Hello, I have a remote control with model number AKB74855311.walter_321 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 00:39:
[...]
mmm; de RMC heeft een reset switch...
[Afbeelding]
There are also models AKB74855339 and AKB74855319.
The question is whether the firmware can be overwritten between different models or whether a separate firmware is always required for each model.
https://www.vanwalraven.c...ntrol/groups/g+c+p+a+view
[ Voor 9% gewijzigd door mipo op 02-12-2025 09:22 ]
Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020
Dat kan ik niet zeggen.mipo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 09:20:
[...]
Hello, I have a remote control with model number AKB74855311.
There are also models AKB74855339 and AKB74855319.
The question is whether the firmware can be overwritten between different models or whether a separate firmware is always required for each model.
https://www.vanwalraven.c...ntrol/groups/g+c+p+a+view
In de bestandsnaam wordt het model AKB74855319 genoemd, dus ik zou voorzichtig zijn om het ergens anders te installeren.
Past normaal gesproken bij de R32 5-16kw Silent (u44/u34).
To be clear; i am NOT advising anyone to overwrite their firmware....mipo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 09:20:
[...]
Hello, I have a remote control with model number AKB74855311.
There are also models AKB74855339 and AKB74855319.
The question is whether the firmware can be overwritten between different models or whether a separate firmware is always required for each model.
https://www.vanwalraven.c...ntrol/groups/g+c+p+a+view
Edit; vergat eerst de 'NOT'..
De firmware alleen zorgt niet voor een verbetering van de regeling.
I agree, hence the note - warning - about different versionsbutterkeks schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:03:
Ja, alles op eigen risico...
De firmware alleen zorgt niet voor een verbetering van de regeling.
Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020
Wat voor risico? oude(3064) sd eruit>>>nieuwe (3069) erin werkt die niet goed>>>>>oude weer terug en het is weer hetzelfde (3064) of heb ik het niet begrepen moet er perse ook een nieuwe indoor printplaat in??butterkeks schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:03:
Ja, alles op eigen risico...
De firmware alleen zorgt niet voor een verbetering van de regeling.
Het gaat toch over upgrade van de RMC! alleen....en maakt dat verschil? en wat? thermisch vermogen erbij is bekend(of het nu wel of niet klopt daar zijn de meningen verdeeld over)
[ Voor 16% gewijzigd door kazemo op 02-12-2025 10:35 ]
Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt als de firmware niet compatibel is en je probeert te installeren.kazemo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:26:
[...]
Wat voor risico? oude(3064) sd eruit>>>nieuwe (3069) erin werkt die niet goed>>>>>oude weer terug en het is weer hetzelfde (3064) of heb ik het niet begrepen moet er perse ook een nieuwe indoor printplaat in??
Ik heb het niet geïnstalleerd en ga het ook niet installeren. In plaats daarvan ga ik een nieuwe printplaat bestellen. De nieuwe printplaat heeft waarschijnlijk een verbeterde regeling, minder uitbraken en je kunt het compressorvermogen via Modbus beperken.
Ja dat is een eigen afweging succes ermee je hoopt dan op een betere regeling maar is dat ook zo?butterkeks schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:36:
[...]
Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt als de firmware niet compatibel is en je probeert te installeren.
Ik heb het niet geïnstalleerd en ga het ook niet installeren. In plaats daarvan ga ik een nieuwe printplaat bestellen. De nieuwe printplaat heeft waarschijnlijk een verbeterde regeling, minder uitbraken en je kunt het compressorvermogen via Modbus beperken.
Edit: ik heb er ervaring mee ik heb nl de printplaat al eens gewisseld (oude had error CH54 wat er niet uit kreeg) bij de nieuwe is niets veranderd evengoed regelmatig CH 14 na ontdooiing wat vanzelf weer oplost komt door als de flow onder 8ltr komt bij optimal flow,wat niet zo is want na ontdooiing is er flow van 22ltr/min de tijdsvertraging in de rmc is ws de oorzaak? (bug)
[ Voor 24% gewijzigd door kazemo op 02-12-2025 11:11 ]
Uit een Duits forum:kazemo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:40:
[...]
Ja dat is een eigen afweging succes ermee je hoopt dan op een betere regeling maar is dat ook zo?
."Het nieuwe bord werkt tot nu toe zoals het hoort. De WP lijkt niet meer de extreme uitval te hebben (LG zegt ook olieretour om de regelingsfout goed te praten) zoals met de oorspronkelijke printplaat/firmware.
Voor mij heb ik nu ook de zuinigste variant via modbus geprogrammeerd:
Als de buitentemperatuur hoger is dan 5 graden en er sinds een uur niet is ontdooid, gaat hij in de stille modus (aangezien ik dan relatief weinig vermogen gebruik, is dat het zuinigst).
Als de pomp echter moet ontdooien, wordt na het ontdooien automatisch de stille modus gedeactiveerd en wordt in plaats daarvan het toerental van de compressor beperkt, afhankelijk van de buitentemperatuur in drie stappen.
Hierdoor bereikt de installatie na het ontdooien aanzienlijk soepeler weer de gewenste temperatuur.
In de stille modus moet de begrenzing van het compressortoerental of de modulatie worden uitgeschakeld, anders werkt de stille modus niet.
Over het algemeen lijkt de warmtepomp met de nieuwe hardware en firmware iets soepeler te lopen en minder hard te regelen. In alle opzichten, dus ook wat de ventilatoren betreft
Één van de problemen lijkt mij dat er geen "oude" versie is om eruit te halen. Er zit toch niet standaard een SD-kaartje in de RMC waar de firmware op staat? Bij het opstarten checkt de RMC of er een SD-kaartje aanwezig is. Als dat zo is, staat daar dan een image en bestanden op met nieuwe software? Zo ja, dan wordt de huidige versie overschreven.kazemo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:26:
[...]
Wat voor risico? oude(3064) sd eruit>>>nieuwe (3069) erin werkt die niet goed>>>>>oude weer terug en het is weer hetzelfde (3064) of heb ik het niet begrepen moet er perse ook een nieuwe indoor printplaat in??
Het gaat toch over upgrade van de RMC! alleen....en maakt dat verschil? en wat? thermisch vermogen erbij is bekend(of het nu wel of niet klopt daar zijn de meningen verdeeld over)
Als dit overschrijven niet goed gaat of niet het gewenste resultaat heeft, is er dus geen SD-kaartje met een andere / vorige versie. Je hebt dan functioneel geen aansturing meer -> geen verwarming -> koud huis, iedereen boos
-- 5311 for R32 old version 3.06...mipo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 09:20:
[...]
Hello, I have a remote control with model number AKB74855311.
There are also models AKB74855339 and AKB74855319.
The question is whether the firmware can be overwritten between different models or whether a separate firmware is always required for each model.
https://www.vanwalraven.c...ntrol/groups/g+c+p+a+view
-- 5319 for R32 new version 3.06.9 (can probably be used for 3.06.4 - 3.06.8 upgrade)
-- 5339 for R290 version 3.07.2
see pictures at walraven
[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 02-12-2025 11:26 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Goed, feit is bij mijn broer heeft een monteur een upgrade gedaan van 3064>>>>>naar 3069 en het werkt gewoon weer!JansenSE schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:50:
[...]
Één van de problemen lijkt mij dat er geen "oude" versie is om eruit te halen. Er zit toch niet standaard een SD-kaartje in de RMC waar de firmware op staat? Bij het opstarten checkt de RMC of er een SD-kaartje aanwezig is. Als dat zo is, staat daar dan een image en bestanden op met nieuwe software? Zo ja, dan wordt de huidige versie overschreven.
Als dit overschrijven niet goed gaat of niet het gewenste resultaat heeft, is er dus geen SD-kaartje met een andere / vorige versie. Je hebt dan functioneel geen aansturing meer -> geen verwarming -> koud huis, iedereen boos
vraag me niet hoe ik ben er niet bij geweest!
Opmerkelijk is het grote prijs verschil? het ziet er hetzelfde uit alleen andere software versie?PeteSplit schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:57:
[...]
-- 5311 for R32 old version 3.06...
-- 5319 for R32 new version 3.06.9
-- 5339 for R290 version 3.07.2
see pictures at walraven
De nieuwere software is dan het verdien model ( kassa commercieel! )
[ Voor 16% gewijzigd door kazemo op 02-12-2025 11:45 ]
Ik heb door een LG dealer een Nederlandse warmtepomp geïnstalleerd gekregen en door dealer en leverancier was buffervat verplicht. Ik denk dat ze dit verplichten, zodat de warmtepomp dan altijd kan werken over het buffervat, als het afgiftesysteem door een na regeling dicht zou komen te staan (ik heb alleen geen na regeling, alles staat altijd open).Barbrady schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 08:57:
Oké, ja als het bij mij ivm garantie vereist is het parallel buffervat zo te laten, dan wordt het ander verhaal. Hoe wordt bij jou de secundaire pomp aangestuurd? Vanuit de WP vanaf welke poort/contact? Of vanuit een externe thermostaat en relais?
Ik had in 2023 een split 5,5 kW die als enige in dat jaar geen aansturing voor een externe pomp had. De klemmen zaten wel op het PCB (groene board in de binnen unit) maar waren niet aangesloten (achter op het PCB zijn geen verbindingen gemaakt).
De installateur had het op een 230V voeding op het PCB aangesloten. De pomp draait dan altijd. Ik heb de kabel verwijdert en de pomp zit nu met een stekker in een homewizard socket (wifi stekker) die ik met Home Assistant inschakel als de warmtepomp compressor draait (ik lees de warmtepomp uit via de modbus).
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Oke je hebt het zelf veranderd maar het zou toch niet nodig hoeven zijn als LG zoiets aflevert een normale consument kan dat toch niet weten?PeteSplit schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:11:
[...]
Ik heb door een LG dealer een Nederlandse warmtepomp geïnstalleerd gekregen en door dealer en leverancier was buffervat verplicht. Ik denk dat ze dit verplichten, zodat de warmtepomp dan altijd kan werken over het buffervat, als het afgiftesysteem door een na regeling dicht zou komen te staan (ik heb alleen geen na regeling, alles staat altijd open).
Ik had in 2023 een split 5,5 kW die als enige in dat jaar geen aansturing voor een externe pomp had. De klemmen zaten wel op het PCB (groene board in de binnen unit) maar waren niet aangesloten (achter op het PCB zijn geen verbindingen gemaakt).
De installateur had het op een 230V voeding op het PCB aangesloten. De pomp draait dan altijd. Ik heb de kabel verwijdert en de pomp zit nu met een stekker in een homewizard socket (wifi stekker) die ik met Home Assistant inschakel als de warmtepomp compressor draait (ik lees de warmtepomp uit via de modbus).
De dealer wist het ook niet en had dit waarschijnlijk nagevraagd bij de leverancier.kazemo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:16:
[...]
Oke je hebt het zelf veranderd maar het zou toch niet nodig hoeven zijn als LG zoiets aflevert een normale consument kan dat toch niet weten?
In heb het gevonden in de 2023 catalogus van de leverancier,
daar stond in de modellen tabel een kruisje (= niet aanwezig) bij een externe pomp aansluiting.
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Trouwens wat een onzin bij geen parallel buffervat geen garantie waar staat dat dan in de garantie bepalingen (lijkt meer een commercieel belang)PeteSplit schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:20:
[...]
De dealer wist het ook niet en had dit waarschijnlijk nagevraagd bij de leverancier.
In heb het gevonden in de 2023 catalogus van de leverancier,
daar stond in de modellen tabel een kruisje (niet aanwezig) bij een externe pomp aansluiting.
Nou heb ik ws teveel gezegd en krijg ik commentaar uit onverwachte hoek (big brother kijkt mee)
er zijn er ook die geven levenslang garantie maar dat is dan letterlijk zolang het leeft
[ Voor 14% gewijzigd door kazemo op 02-12-2025 11:53 ]
Dat staat er niet, ze doen dan de installatie niet.kazemo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:24:
[...]
Trouwens wat een onzin bij geen parallel buffervat geen garantie waar staat dat dan in de garantie bepalingen (lijkt meer een commercieel belang)
Als ik later de installatie zou wijzigen heb je geen garantie meer.
Ik lees in de forums dat bij veel merken vanuit de leverancier een buffervat geplaatst wordt. Dan denk ik dat dit toch een mate van bescherming geeft ( langere levensduur ? ) voor de warmtepomp.
Het is wel moeilijker goed af te stellen en geeft een (klein) rendementsverlies.
[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 02-12-2025 11:39 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
kazemo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:26:
[...]
Wat voor risico? oude(3064) sd eruit>>>nieuwe (3069) erin werkt die niet goed>>>>>oude weer terug en het is weer hetzelfde (3064) of heb ik het niet begrepen moet er perse ook een nieuwe indoor printplaat in??
Het gaat toch over upgrade van de RMC! alleen....en maakt dat verschil? en wat? thermisch vermogen erbij is bekend(of het nu wel of niet klopt daar zijn de meningen verdeeld over)
Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020
Oke niemand durft het risico te nemen dan houd het inderdaad op,het is alles of niets! ,niet geschoten is altijd mismipo schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:50:
[...]
program - (FW) does not run on an SD card - from an SD card you can only upload the system to the chip inside the control panel (RMC) - if the process fails for some reason - incompatibility or power failure during the rewrite, it will probably not be able to resume operation - the risk of rewriting the chip is always in every electronics
Haha,slechte formule1 rijders
Als de firmware de regeling zou verbeteren, zou ik het risico nemen.
butterkeks schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 12:17:
Ik zeg het maar zo: je kunt altijd nog een nieuwe RMC kopen, die kost gewoon 300-400 euro.
Als de firmware de regeling zou verbeteren, zou ik het risico nemen.
...interesting price differences for the same "box". Expensive fun for experimentsPeteSplit schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:57:
[...]
-- 5311 for R32 old version 3.06...
-- 5319 for R32 new version 3.06.9 (can probably be used for 3.06.4 - 3.06.8 upgrade)
-- 5339 for R290 version 3.07.2
see pictures at walraven
Tsjechische Republiek, LG HM071M.43 productie datum januari 2020
Als ik even snel naar de bestanden kijk. Lijkt de update een directe overschrijving van een filesysteem op het nand geheugen. Zie het ubi bestand. Dus er is wel een risico.JansenSE schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:50:
[...]
Één van de problemen lijkt mij dat er geen "oude" versie is om eruit te halen. Er zit toch niet standaard een SD-kaartje in de RMC waar de firmware op staat? Bij het opstarten checkt de RMC of er een SD-kaartje aanwezig is. Als dat zo is, staat daar dan een image en bestanden op met nieuwe software? Zo ja, dan wordt de huidige versie overschreven.
Als dit overschrijven niet goed gaat of niet het gewenste resultaat heeft, is er dus geen SD-kaartje met een andere / vorige versie. Je hebt dan functioneel geen aansturing meer -> geen verwarming -> koud huis, iedereen boos
Ze doen weinig aan obfuscatie van de bestanden. De binaries hebben bijvoorbeeld nog symbols. De controller is een of ander Linux op arm. De GUI op de controller is een QT applicatie.
Interessante materie om verder in te duiken. Waarschijnlijk de beginselen om hier Doom op te draaien.
Wie herkend wat dit doet
Pardon my dutch
Was dat sarcastisch bedoelt? Dit stukje stelt het wachtwoord om in het installateursmenu te komen. Het neemt de opgegeven software-versie. Stript dit van andere tekens dan alleen numeriek 0 t/m 9. En vult het nog aan met voorloopnullen.
LOL. In ieder geval een mogelijkheid om de rampzalige vertalingen te corrigeren?Kip schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:54:
[...]
Waarschijnlijk de beginselen om hier Doom op te draaien.
[Afbeelding]
Daarna zie ik skins voor me om een star-trek info paneel te krijgen. Of natuurlijk HAL9.000
Standaardwachtwoord...Kip schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:54:
[...]
Als ik even snel naar de bestanden kijk. Lijkt de update een directe overschrijving van een filesysteem op het nand geheugen. Zie het ubi bestand. Dus er is wel een risico.
Ze doen weinig aan obfuscatie van de bestanden. De binaries hebben bijvoorbeeld nog symbols. De controller is een of ander Linux op arm. De GUI op de controller is een QT applicatie.
Interessante materie om verder in te duiken. Waarschijnlijk de beginselen om hier Doom op te draaien.
Wie herkend wat dit doet:
[Afbeelding]
Ik moet dat eens nader bekijken...
Oke duidelijk. Ik hoop dat de versie die ik heb, wel een werkende aansluiting heeft. De handleiding heeft het wel over een ext pomp stekker. Mn installateur nog niet gesproken, morgen weer proberen.PeteSplit schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 11:11:
[...]
Ik heb door een LG dealer een Nederlandse warmtepomp geïnstalleerd gekregen en door dealer en leverancier was buffervat verplicht. Ik denk dat ze dit verplichten, zodat de warmtepomp dan altijd kan werken over het buffervat, als het afgiftesysteem door een na regeling dicht zou komen te staan (ik heb alleen geen na regeling, alles staat altijd open).
Ik had in 2023 een split 5,5 kW die als enige in dat jaar geen aansturing voor een externe pomp had. De klemmen zaten wel op het PCB (groene board in de binnen unit) maar waren niet aangesloten (achter op het PCB zijn geen verbindingen gemaakt).
De installateur had het op een 230V voeding op het PCB aangesloten. De pomp draait dan altijd. Ik heb de kabel verwijdert en de pomp zit nu met een stekker in een homewizard socket (wifi stekker) die ik met Home Assistant inschakel als de warmtepomp compressor draait (ik lees de warmtepomp uit via de modbus).
Ik heb vanmorgen nog de doeltemp verlaagd en hysterese verhoogd, dan zie ik dat wp minder vaak inschakelt. Ipv elk half uur slaat hij er een paar over. Dan zie ik hem mooi terugschakelen naar 400watt ofzo. En dan helaas wordt hij weer abrupt gestopt door de evo. Dus ik ik denk dat hij al best zuinig kan gaan werken in huidige situatie met buffer. Dus misschien haal ik eerst alleen de evo er tussenuit en secundaire pomp via wp. En dan eerst kijken hoe dat gaat werken.
Dan kan ik later altijd nog de buffer in serie op retour zetten, mits dat voor mn garantie bij installateur mag.
kunnen we eruit halen welke Mod Bus registers er zijn...?Kip schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 13:54:
[...]
Ze doen weinig aan obfuscatie van de bestanden. De binaries hebben bijvoorbeeld nog symbols. ...
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
De WP meet buiten, dan gaat het 2m onder grond de kelder in en 8m verder langs de energiemeter (in de kelder).
De WP meet het debiet voldoende in lijn met de meting van de energiemeter. Misschien een klein beetje hoger, maar voldoende 'juist' voor mij.
Omdat de energie meter op de m-bus de temperaturen op de graad afrond -dom, op het display is het 1 cijfer na de komma-, nam ik de delta's als referentie voor de meting. De delta levert de energiemeter op 2 cijfers na de komma.
De LG zijn temperaturen zijn die 'domme' waardes op '0,3' afgerond. Door hier de delta van te nemen zou je direct een 'fout' kunnen krijgen van 0,6; maar omdat de inlet redelijk juist is, lijkt me de fout vooral in de outlet van de LG te zitten: die meet te laag. Ik zou de fout hier samenvatten als zeker altijd zowat 0,3 te laag, soms tot 0,7°C fout.
De energiemeter meet te temperaturen in de waterstroom. Ik versta dat de LG 'op' de buis meet: iemand een fotootje van de LG thermometers. Ik versta dat die gewoon slecht gemonteerd zijn en best wat warmtegeleidingspaste en isolate kunnen hebben?
Naast de energiemeter heb ik nog thermometers 'op' de ingang van de vloerverwarming. Die meten in lijn met de waardes van de energiemeter maar met een vertraging. Daaruit komt ook de de LG ingang voldoende gelijk is, de uitgang te laag.
Je ziet de WP die draait aan 4kW thermisch waarbij vermogen door LG toch te laag zit, met 0,7°C verschil op de delta T. Dan herstart ik de WP naar een hogere temperatuur en gaat ze aan een 6kW verder.Dan is het verschil in vermogen wat kleiner. Het debiet dat iets hoger is bij de LG compenseert wat voor de lagere delta T gemeten door de LG.
Ondertussen is mijn mbus op de meter gestopt met reageren en krijg ik er geen voorlopig geen leven meer in ;-)).
edit: energiemeter is een Engelmann / Elster SensoStar 2
Er wordt een "single wire" protocol gebruikt tussen de controller en warmtepomp. Als je op internet zoekt op "single wire" plus de term LG zal je anderen vinden die dit protocol hebben geprobeerd te reversen. In het verleden heeft @mouse86 dit ook gedaan. Echter is hij tot de conclusie gekomen dat modbus de betere optie is om de warmtepomp aan te sturen. Ik deel die mening.jvanderkroon schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:27:
@walter_321 de RMC praat niet over modbus met de buiten unit dus uit de RMC firmware ga je dat niet halen.
Met de controller software in handen en dit te reversen kan je ook erachter komen hoe de single wire protocol werkt.
De SOC op mijn controller is een Texas Instruments AM3354BZCZ60
https://www.ti.com/product/AM3354/part-details/AM3354BZCZ60
Op de PCB van de controller zijn heel veel aansluitingen niet in gebruik maar wel gelabeld. Jtag, serial, modbus en zelfs ethernet.
In de software is er een plaintext root wachtwoord in de shadow file. Ik zie ook een ftp server met credentials. Ben bijna geneigd om er een ethernet kabel op te solderen om te kijken of dit gewoon werkt. Een betere startpunt zou de serial bus zijn.
Pardon my dutch
Ik denk dat de enige logica die van de RMC komt, de AI-modus is.Kip schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:14:
[...]
Er wordt een "single wire" protocol gebruikt tussen de controller en warmtepomp. Als je op internet zoekt op "single wire" plus de term LG zal je anderen vinden die dit protocol hebben geprobeerd te reversen. In het verleden heeft @mouse86 dit ook gedaan. Echter is hij tot de conclusie gekomen dat modbus de betere optie is om de warmtepomp aan te sturen. Ik deel die mening.
Met de controller software in handen en dit te reversen kan je ook erachter komen hoe de single wire protocol werkt.
De SOC op mijn controller is een Texas Instruments AM3354BZCZ60
https://www.ti.com/product/AM3354/part-details/AM3354BZCZ60
Op de PCB van de controller zijn heel veel aansluitingen niet in gebruik maar wel gelabeld. Jtag, serial, modbus en zelfs ethernet.
In de software is er een plaintext root wachtwoord in de shadow file. Ik zie ook een ftp server met credentials. Ben bijna geneigd om er een ethernet kabel op te solderen om te kijken of dit gewoon werkt. Een betere startpunt zou de serial bus zijn.
En daar zijn een paar punten die verbeterd kunnen worden.
Ten eerste is er deze bug: AI berekent de streefwaarde op basis van een rechte lijn. De streefwaarde wordt niet afgerond als geheel getal doorgegeven, maar ingekort.
Van 31,9° wordt 31,0°. Helaas regelt de controller de streefwaarde afgerond, d.w.z. een 30,5° werkelijke waarde komt overeen met 31,0 in de regeling. Als het slecht loopt, heb je dus een afwijking van 1,4°. Daarom regel ik alleen volgens mijn Modbus-berekening en niet volgens AI.
Het zou ook fijn zijn als AI de buitentemperatuur zou berekenen als gemiddelde waarde over een bepaalde periode. De installatie geeft de waarde gewoon 1:1 door, maar als je een traag gebouw hebt met veel massa, is dat niet goed.
Misschien kan hier een afvlakking worden geïntegreerd.
Ben benieuwd, deel je hier ook je ervaring met het nieuwe bord? Zou mooi zijn als het de bugs oplost en een betere regeling heeft.butterkeks schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 10:36:
[...]
Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt als de firmware niet compatibel is en je probeert te installeren.
Ik heb het niet geïnstalleerd en ga het ook niet installeren. In plaats daarvan ga ik een nieuwe printplaat bestellen. De nieuwe printplaat heeft waarschijnlijk een verbeterde regeling, minder uitbraken en je kunt het compressorvermogen via Modbus beperken.
Ik heb maar 7 graden verschil tussen koudste en warmste nodige water om te verwarmen. Als daar dan 1,4 graden 'fout' op zit is dat gigantisch.butterkeks schreef op woensdag 3 december 2025 @ 07:47:
[...]
...
Ten eerste is er deze bug: AI berekent de streefwaarde op basis van een rechte lijn. De streefwaarde wordt niet afgerond als geheel getal doorgegeven, maar ingekort.
Van 31,9° wordt 31,0°. Helaas regelt de controller de streefwaarde afgerond, d.w.z. een 30,5° werkelijke waarde komt overeen met 31,0 in de regeling. Als het slecht loopt, heb je dus een afwijking van 1,4°.
En idd; heel bizar dat 'traagheid' als een gemiddelde buitentemperatuur of traagheid van gebouw niet gemodeleerd is. Mijn +20 jaar oude wp heeft dat zelfs. En frustrerend dat je niet weer naar wat de controller aan het sturen is. Langs de andere kant door de modulerende compressor weet ik niet of dat echt nodig is. Ergens moet eens een paar studenten dat eens uitwerken wat zinvol is.
Maar dat de sturing van het water zo onnauwkeurig is, is heel verrassend.
Ergens zouden we hier op de eerste pagina een waarschuwing moeten zetten dat met de huidige info alleen kan besloten worden dat met een dergelijke sturing deze wp niet geschikt is voor de beter geïsoleerde woning met vloerverwarming.
Heb je een referentie voor de bevindingen die je hier meldde?
Sorry voor de slechte vertaling via Deepl......walter_321 schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:48:
[...]
Heb je een referentie voor de bevindingen die je hier meldde?
Mijn ervaring sinds 2023 met een 9 kW U44 met RMC 3306, die is aangesloten op vloerverwarming. Ik vroeg me af waarom het soms koud is in huis en soms niet, toen ontdekte ik deze afrondingsfouten in de AI-modus.
Als je de Modbus-gegevens uitleest en parallel berekent wat de streefwaarde bij AI zou moeten zijn, zie je dat.
Ik bereken nu zelf de waarden en stuur ze via Modbus, sindsdien heb ik alleen nog maar kleine afwijkingen.
Daar komt nog bij dat de RMC geen integrale regeling kent. Als de installatie een dag lang 1,4 K te laag draait, wordt dat niet meer gecompenseerd. Daarom heb ik via Node Red een eenvoudige integrale regeling ingebouwd, die dit na een bepaalde tijd compenseert en de streefwaarde verhoogt of verlaagt.
Ik bereken mijn buitentemperatuur nu ook via Node Red op basis van een 24-uursgemiddelde en voeg daar een toekomstprognose van een weer-API aan toe. Dit voorkomt op betrouwbare wijze dat de vloerverwarming 's ochtends onnodig wordt opgewarmd als er overdag warme temperaturen worden verwacht. En ik verwarm dan overdag meer als er 's nachts koude temperaturen worden verwacht. Ik maak gebruik van de traagheid van het gebouw en verschuif de opwarmtijden naar momenten waarop de efficiëntie hoger is.
Ja, laten we eens kijken hoe de komende dagen verlopen. Ik heb afgelopen lente een aantal aanpassingen gedaan om de bugs te omzeilen:BernieW schreef op woensdag 3 december 2025 @ 08:16:
[...]
Ben benieuwd, deel je hier ook je ervaring met het nieuwe bord? Zou mooi zijn als het de bugs oplost en een betere regeling heeft.
- Automatische herstart wanneer CH014 optreedt na ontdooien, voorkomt dat de installatie stopt wanneer deze in deltaT-modus werkt
- Verlaging vóór flashgasinjectie, voorkomt 90% van het “doordraaien”
De koelmodus is helaas nog steeds onbruikbaar omdat de installatie niet moduleert.
300 euro is nu eenmaal 300 euro, zonder dat je precies weet of daarmee alle problemen zijn opgelost.
Ik ben er nog niet over uit of AI door de controller wordt beheerd.butterkeks schreef op woensdag 3 december 2025 @ 07:47:
[...]
Ik denk dat de enige logica die van de RMC komt, de AI-modus is.
En daar zijn een paar punten die verbeterd kunnen worden.
Ten eerste is er deze bug: AI berekent de streefwaarde op basis van een rechte lijn. De streefwaarde wordt niet afgerond als geheel getal doorgegeven, maar ingekort.
Van 31,9° wordt 31,0°. Helaas regelt de controller de streefwaarde afgerond, d.w.z. een 30,5° werkelijke waarde komt overeen met 31,0 in de regeling. Als het slecht loopt, heb je dus een afwijking van 1,4°. Daarom regel ik alleen volgens mijn Modbus-berekening en niet volgens AI.
Het zou ook fijn zijn als AI de buitentemperatuur zou berekenen als gemiddelde waarde over een bepaalde periode. De installatie geeft de waarde gewoon 1:1 door, maar als je een traag gebouw hebt met veel massa, is dat niet goed.
Misschien kan hier een afvlakking worden geïntegreerd.
Voor de gein heb ik de gekeken wat er op de serial pins was. Daar blijkt de console op uit te komen. Met een UART adaptertje makkelijk uit de lezen. Baudrate is 115200. Ik draai nog een oudere versie van de RMC software. 3.0.6.4
Uiteindelijk kom je uit op een login prompt. Helaas was het eerder gevonden root wachtwoord een descrypt hash. Maximaal 8 karakters lang. Heb deze nog niet weten te kraken. Als iemand met de beschikking van wat GPU kracht en hashcat hieraan wil meehelpen kan ik de hash delen.
:strip_exif()/f/image/AOUHlNPf2RwCe7ar24dNrtSQ.jpg?f=fotoalbum_large)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
| U-Boot SPL 2013.01.01 (Nov 10 2016 - 14:37:03)
remocon board
U-Boot 2013.01.01 (Nov 10 2016 - 14:37:03)
I2C: ready
DRAM: 256 MiB
WARNING: Caches not enabled
NAND: 256 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
*** Warning - bad CRC, using default environment
Net: <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
PHY reset timed out
cpsw, usb_ether
Hit any key to stop autoboot: 0
mmc_send_cmd : timeout: No status update
Card did not respond to voltage select!
mmc0(part 0) is current device
mmc_send_cmd : timeout: No status update
Card did not respond to voltage select!
Booting from nand ...
NAND read: device 0 offset 0x280000, size 0x500000
5242880 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80200000 ...
Image Name: Linux-3.2.0
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 3326064 Bytes = 3.2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Reenabling wdt.
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[ 0.029378] LCDC remocon lcd initialize (7)
[ 0.032154] setting bcm43362 data
[ 0.032169] setting wlan_enable_gpio output data
[ 0.169361] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[ 1.315897] setting wlan_enable_gpio output data
[ 1.406268] sr_init: platform driver register failed
INIT: version 2.88 booting
Starting udev
udevd[902]: SYSFS{}= will be removed in a future udev version, please use ATTR{}= to match the event device, or AT TRS{}= to match a parent device, in /etc/udev/rules.d/local.rules:21
Starting Bootlog daemon: bootlogd: cannot allocate pseudo tty: No such file or directory
bootlogd.
Configuring network interfaces... [ 15.767809] PHY 0:00 not found
done.
INIT: Entering runlevel: 5
Starting system message bus: dbus.
Starting Dropbear SSH server: Will output 1024 bit rsa secret key to '/var/lib/dropbear/dropbear_rsa_host_key'
Generating key, this may take a while...
Public key portion is:
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgmo89imZ8uWhKCKVhBM/yAjC2FmseWQjLrS87Bk7h5bLN2MEadKg9avlsNhi9ViBwQb6KauIgU8eP7 Si1+WtYEoLBHfpKhyTwhZ5PUML8kjBpnwxi9MTnxJxqFAl9LBG86d8PVSQKkhza2xQSaKFQvvTZap/w2Q7sRgUtp6xgO1nzh8= root@am335x-evm
Fingerprint: md5 fb:9a:32:7b:f4:91:ec:6c:fa:f5:64:d3:ec:88:f3:7a
dropbear.
Starting telnet daemon.
Starting syslogd/klogd: done
Stopping Bootlog daemon: bootlogd.
Starting PVR
Start RS3 Applications...
umount: can't umount /mnt/.psplash: Invalid argument
_____ _____ _ _
| _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
| | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
|__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
|___| |___|
Arago Project http://arago-project.org am335x-evm ttyO0
Arago 2013.05 am335x-evm ttyO0
am335x-evm login: killall: keyreader: no process killed
m_fd:4
NetworkClient::run START
Core::setLanguageCode code: "en"
QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is NetworkClient(0x3121c8) , parent's thread is QThread(0x2ebdb0), current thread is NetworkClient(0x3121c8)
QIODevice::read: WriteOnly device
q rc:/qml/MainFlow.qml:364:5: QML ListView: Binding loop detected for property "width"
main Init Json Objects
main.qml Component.onCompleted
NetworkClient::sendJsonString
NetworkClient::send bytes: 4
NetworkClient::send bytes: 48
Net workClient::sendProcess READY len: 52
NetworkClient::sendJsonString
NetworkClient::send bytes: 4
NetworkClient::se nd bytes: 53
NetworkClient::sendProcess READY len: 57
NetworkClient::connectedSlot
Found SGX/MBX driver, enabling FullClearOnEveryFrame
Found v1.4 driver, enabling brokenTexSubImage
Found non-Nokia v1.4 driver, enabling brokenFB OReadBack
watchdog !!!! |
Pardon my dutch
@Kip Ik heb wel een klein beetje linux/hw kennis, als ik ergens mee kan helpen dan doe ik dat graag. Ik heb ook even de image geextract en heb ook de hash in de shadowfile gezien. Veel verder ga ik ook niet komen..
Ik heb ook nog een 2070 super liggen, misschien niet de snelste/nieuwste maar is het niet mogelijk om bijv de hashcat taak "op te splitsen"?
Ik wil best mijn GPU een paar dagen laten beuken en ik denk de meeste andere op dit forum ook wel! Samen komen we dan denk ik vrij snel een heel eind.
/bin/sh in single user mode en /etc/shadow aanpassen lijkt het makkelijkste inderdaad. Vind het mooi als het je lukt! Dan kan het tweaken beginnenKip schreef op donderdag 4 december 2025 @ 17:25:
@JansenSE Ha ja... Er zit een socket op. Dat zou de mooier route zijn geweest.. Ik kan de draadjes nu nog achter het schermpje verbergen
@Rel-1993 Thanks voor het aanbod! Ik bedacht mij later om eerst te proberen of ik via U-Boot in single user mode kan starten.
Nee dankje, dan wordt het koud. Was dat niet @kazemo die de print had vervangen?oxfordpelican schreef op donderdag 4 december 2025 @ 19:16:
En als @SalexSun zijn board wil doneren dan kunnen we ook mogelijk de firmware dumpen van de wp zelf
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Haha sorry, ik bedoelde eigenlijk @paQ. Die had een pcb over na het aanpassen van de FW door LG dacht ik.SalexSun schreef op donderdag 4 december 2025 @ 19:29:
[...]
Nee dankje, dan wordt het koud. Was dat niet @kazemo die de print had vervangen?
Update: gisteren is de installateur langs geweest. De Evohome is losgekoppeld van de warmtepomp. De evo stuurt nu alleen nog de zones boven aan, de kleppen.Barbrady schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 18:50:
[...]
Oke duidelijk. Ik hoop dat de versie die ik heb, wel een werkende aansluiting heeft. De handleiding heeft het wel over een ext pomp stekker. Mn installateur nog niet gesproken, morgen weer proberen.
Ik heb vanmorgen nog de doeltemp verlaagd en hysterese verhoogd, dan zie ik dat wp minder vaak inschakelt. Ipv elk half uur slaat hij er een paar over. Dan zie ik hem mooi terugschakelen naar 400watt ofzo. En dan helaas wordt hij weer abrupt gestopt door de evo. Dus ik ik denk dat hij al best zuinig kan gaan werken in huidige situatie met buffer. Dus misschien haal ik eerst alleen de evo er tussenuit en secundaire pomp via wp. En dan eerst kijken hoe dat gaat werken.
Dan kan ik later altijd nog de buffer in serie op retour zetten, mits dat voor mn garantie bij installateur mag.
Buffervat is ongewijzigd. Installateur stelt dat dit conform advies van de distributeur is en dat ze gedoe krijgen met garantie als ze dit wijzigen en er gaat wat mis. Sja ik heb t nu maar zo gelaten.
De secundaire pomp is aangesloten op de WP. Die schakelt tegelijk in en uit met de interne pomp. En beide staan nu zo dat ze vanaf start op 15 L/min draaien. Dus dat helpt voor minder mengen in vat.
Warmtepomp staat in heatmode, doel temperatuur had ik op 27 gezet met hysterese -4/+4. Effect was meteen merkbaar. Na 15 min op 2000w ging hii in paar stappen terug naar rond de 500watt verbruik. En hij bleef gewoon doordraaien de hele nacht. Van 6 stops per uur naar 0 stops
Heel verschil, vrij rechte lijn in grafiek:
/f/image/sak6FDY6kqeqI3LsRvskHnOn.png?f=fotoalbum_large)
Die piek is vaatwasser. En er zit nog wat overig verbruik in, p1 totaal grafiek.
Alleen werd de kamer vanmorgen te warm, 22 graden ipv 20 gewenst. Dus ik moest de wp zelf maar uitzetten. Ben nu aan het proberen met verlagen doel temperatuur naar 25 om het goed in te stellen.
Ik twijfel nog of ik wil dat hij 24/7 draait. Lijkt me zuiniger als hij bijv 2x per dag een run van een aantal uren maakt? Misschien zet ik een schema dat hij snachts uitstaat paar uur. Of ik probeer op retourtemp met kleinere positieve hysterese.
Belangrijkste is dat hij nu veel rustiger draait en veel langere runs maakt.
@Barbrady inderdaad daar heeft hij gelijk in het moet met stooklijn met AI dan houd hij rekening met de buitentemp. ,zoals je nu hebt houd hij geen rekening met de buiten temp.(het kan ook nog dat hij rekening met ook de binnentemp.maar dat moet dan met lucht/water met voorwaarde dat je een thermostaat hebt in de woonkamer dat kan bv. met de RMC (bedraad) zelf of met een externe thermostaat (die had je maar die werkte voor geen meter? en die heb je dus nu weggehaald)Oilman schreef op donderdag 4 december 2025 @ 21:53:
Je draait nu op een vaste temperatuur van 27 graden, als het over 2 weken zou gaan vriezen dan begint je huis rap af te koelen. Daarom moet je een stooklijn instellen en op AI draaien, bij de huidige temperatuur kan je dus met iets minder dan 27 graden aanvoertemperatuur af.
Het staat eigenlijk allemaal in de installatie handleiding (verschillende varianten mogelijk)
Dan nog maar eens overleggen met je installateur het is overigens al beter
[ Voor 12% gewijzigd door kazemo op 05-12-2025 06:04 ]
Mijn streven is om juist geen externe thermostaat meer nodig te hebben. De wp regelt het nu zelf.
Kamertemperatuur was gisteravond nog 0,5 boven doel, heb nu de wp op schema gezet van 23:00 tot 7:00 uit. Dus uur geleden ging hij weer aan. Woonkamer zit mooi op temperatuur (20 gr).
Als ik het bij twee verschillende buitentemperaturen goed in balans heb, wil ik daar een stooklijn doorheen trekken. Ik weet niet hoeveel invloed de buitentemperatuur hier heeft. Het is een goed geïsoleerd huis.
Ben sowieso al blij met een mooi rustig draaiende wp nu. Vanmorgen om 7:00 start op 1200W, na 15 min 3000w en na half uur naar 500W verbruik.
Wat ik me nog wel afvroeg is of t kwaad kan dat wp snachts uit staat als t buiten gaat vriezen. Is een split dus er kan geen water bevriezen, maar zou buitenunit daar last van hebben?
Nee bevriezen kan alleen als je CV waterleidingen hebt in onverwarmde ruimten.Barbrady schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 08:10:
@Oilman @kazemo klopt, hij staat nu op vaste tenp, sinds gisteren op 25 graden, aanvoer temp, luchttemp sensor rmc gebruik ik niet, zit in warme kast met wp en boiler.
Mijn streven is om juist geen externe thermostaat meer nodig te hebben. De wp regelt het nu zelf.
Kamertemperatuur was gisteravond nog 0,5 boven doel, heb nu de wp op schema gezet van 23:00 tot 7:00 uit. Dus uur geleden ging hij weer aan. Woonkamer zit mooi op temperatuur (20 gr).
Als ik het bij twee verschillende buitentemperaturen goed in balans heb, wil ik daar een stooklijn doorheen trekken. Ik weet niet hoeveel invloed de buitentemperatuur hier heeft. Het is een goed geïsoleerd huis.
Ben sowieso al blij met een mooi rustig draaiende wp nu. Vanmorgen om 7:00 start op 1200W, na 15 min 3000w en na half uur naar 500W verbruik.
Wat ik me nog wel afvroeg is of t kwaad kan dat wp snachts uit staat als t buiten gaat vriezen. Is een split dus er kan geen water bevriezen, maar zou buitenunit daar last van hebben?
Het koudemiddel kan niet bevriezen.
Begin dit jaar was er veel mist, die op de buiten unit vast vroor, bij mij gaf dat extra geluid door resonantie met het vele ijs op de buiten unit, maar gaf geen probleem met de werking.
Als het buiten kouder wordt dan 0 graden, gaat onder in de buiten unit het warmtelint aan (van ongeveer 30 W), dit is een draad die onder in de buiten unit ligt en dan warm wordt.
Een aandachtspunt is wel, dat het CV water niet onder de 15 graden mag komen. Dit kan gebeuren als je de warmtepomp echt uit zet met op het scherm (RMC). Bij mij kan het met de vorst buiten, binnen op zolder kouder worden dan 15 graden, dan laat ik de warmtepomp aan staan, op een lagere temperatuur 's nachts (op een temperatuur boven de 20 graden).
Als het water dan lager komt dan 15 graden gaat de waterpomp in de warmtepomp maximaal continue draaien en staat op het scherm 'antivries' . Je moet dan proberen de aanvoer, of buffervat met een extra kacheltje, weer op temperatuur te krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 05-12-2025 09:23 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Om te booten in single user mode moet je het bootproces onderbreken. Direct "Enter" spammen bij power-on. Vervolgens kom je in de u-boot bootomgeving. Je kan in single-user mode booten met het volgende commando.
Aangepast uit de environment variables:
1
| run nandargs; nand read ${loadaddr} ${nandsrcaddr} ${nandimgsize}; setenv bootargs ${bootargs} single init=/bin/sh; bootm ${loadaddr} |
Het ubi bestandssysteem is read-only gemount. Ik kreeg dit met geen mogelijkheid read/write gemount. Telkens errors dat het een "read-only media" is. Er is ook een speciale ubi volumemanager. Misschien ligt hierin de sleutel om het bestandssysteem rw te mounten. Mijn kennis of tijd schiet hier te kort. Hierdoor kan ik niet het root-wachtwoord wijzigen. /etc/shadow is dan read-only.
Er is een hardware-watchdog. Als je deze niet aanspreekt, zal de controller gaan herstarten na een X-aantal minuten.
1
| echo "\0" > /dev/watchdog |
Als workaround om de root wachtwoord kunnen wijzigen heb ik /etc gekopieerd en als tmpfs gemount. /dev/ is wel rw:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| sh-3.2# mkdir /dev/etc sh-3.2# mount -t tmpfs tmpfs /dev/etc -o size=10m sh-3.2# cp -a /etc/* /dev/etc/ sh-3.2# mount --bind /dev/etc /etc sh-3.2# mount mount: no /proc/mounts sh-3.2# mount -t proc none /proc sh-3.2# mount rootfs on / type rootfs (rw) ubi0:rootfs on / type ubifs (ro,relatime) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=126404k,nr_inodes=31601,mode=755) tmpfs on /dev/etc type tmpfs (rw,relatime,size=10240k) tmpfs on /etc type tmpfs (rw,relatime,size=10240k) none on /proc type proc (rw,relatime) |
Vervolgens de root wachtwoord kunnen wijzigen met passwd.
En zo kan je weer naar de normale runlevel starten:
1
| exec /sbin/init |
Tada!
1
2
3
4
| am335x-evm login: root Password: root@am335x-evm:~# id uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) |
Na een reboot is alles weer ongedaan.
Het draait om de volgende processen.
rs3awhp: De QT Quick GUI. Uit de binary kunnen de QML-bestanden worden gehaald. Dit is de logica van de GUI.
server_target: Ik vermoed dat de GUI-applicatie hiermee communiceert om de instellingen van de warmtepomp te wijzigen. De applicatie luistert op poort 7777. Maar lijkt vooral naar disk te schrijven?
1
2
3
4
5
6
7
| open("/home/root/data/RS3_AWHP_DATA.json", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 11
fstat64(11, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x400b5000
_llseek(11, 0, [0], SEEK_SET) = 0
write(11, "{\"cmdType\":\"return\",\"cmdId\":\"all"..., 12288) = 12288
write(11, "\":\"USE\",\"es8Use\":\"USE\",\"esShift\""..., 1695) = 1695
close(11) = 0 |
keyreader: ?
ttl_comm: ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
| root@am335x-evm:~# netstat -l Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 (null):telnet (null):* LISTEN tcp 0 0 (null):7777 (null):* LISTEN tcp 0 0 (null):ftp (null):* LISTEN tcp 0 0 (null):ssh (null):* LISTEN 1569 messageb 2300 S /usr/bin/dbus-daemon --system 1580 root 2012 S /usr/sbin/dropbear -r /var/lib/dropbear/dropbear_rsa 1583 root 1824 S /usr/sbin/telnetd 1592 root 1824 S /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages 1595 root 1824 S /sbin/klogd -n 1684 root 1336 S /usr/bin/stupid-ftpd 1707 root 0 SW< [pvr_timer] 1721 root 0 SW< [pvr_workqueue] 1725 root 44784 S /home/root/server_target 7777 q 1726 root 132m S /home/root/rs3awhp -qws -nokeyboard -display powervr 1727 root 11128 S /home/root/ttl_comm q 1728 root 2204 S sh /home/root/watchingProcess.sh 1731 root 2596 S -sh 1732 root 1572 S /sbin/getty 38400 tty1 1860 root 0 SW< [omaplfb] 1906 root 2392 S ./keyreader 3288 root 1164 S /home/root/watchdog 3758 root 1692 S sleep 5 |
Misschien gaat ethernet ook werken als je een ethernetkabel op de PCB kunt solderen. Je zit dan nog wel met het root-wachtwoord via SSH (of Telnet?). Voor de FTP-server zijn er plaintext credentials.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| root@am335x-evm:~# ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether 68:c9:0b:af:7f:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.162.36.159/24 brd 10.162.36.255 scope global eth0
ethtool -i eth0
driver: TI CPSW Driver v1.0
version: 1.0
firmware-version:
bus-info: cpsw
supports-statistics: no
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-priv-flags: no |
Ik laat dit voor nu. Dit is misschien leuk als je de controller (GUI) software wil aanpassen. Als je controller niet volledig opstart kan je op deze manier misschien uitzoeken waarom.
Zo ver ik kan zien is het zelf aansturen van de warmtepomp via modbus nog steeds een betere methode.
Pardon my dutch
Oke je hebt e.e.a goed begrepen,je meet nu alleen met P1 meter dat is dan voor het hele huis ,je zou in de toekomst kunnen overwegen een apparte KWH meter van homewizzard aan te schaffen die meet dan alleen het vermogen van de WP (dan zie je het beter wat hij doet)Barbrady schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 08:10:
@Oilman @kazemo klopt, hij staat nu op vaste tenp, sinds gisteren op 25 graden, aanvoer temp, luchttemp sensor rmc gebruik ik niet, zit in warme kast met wp en boiler.
Mijn streven is om juist geen externe thermostaat meer nodig te hebben. De wp regelt het nu zelf.
Kamertemperatuur was gisteravond nog 0,5 boven doel, heb nu de wp op schema gezet van 23:00 tot 7:00 uit. Dus uur geleden ging hij weer aan. Woonkamer zit mooi op temperatuur (20 gr).
Als ik het bij twee verschillende buitentemperaturen goed in balans heb, wil ik daar een stooklijn doorheen trekken. Ik weet niet hoeveel invloed de buitentemperatuur hier heeft. Het is een goed geïsoleerd huis.
Ben sowieso al blij met een mooi rustig draaiende wp nu. Vanmorgen om 7:00 start op 1200W, na 15 min 3000w en na half uur naar 500W verbruik.
Wat ik me nog wel afvroeg is of t kwaad kan dat wp snachts uit staat als t buiten gaat vriezen. Is een split dus er kan geen water bevriezen, maar zou buitenunit daar last van hebben?
Gaaf! Denk je dat sd kaart erin fs dumpen, root ps aanpassen en terug flashen via originele instructies een optie zou zijn? Dan hebben we in ieder geval een backup methode voor de mensen die graag naar de laatste FW willen gaan.Kip schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:13:
Inmiddels op de volgende manier root-toegang kunnen krijgen via de UART-console.
Om te booten in single user mode moet je het bootproces onderbreken. Direct "Enter" spammen bij power-on. Vervolgens kom je in de u-boot bootomgeving. Je kan in single-user mode booten met het volgende commando.
Aangepast uit de environment variables:
code:
1run nandargs; nand read ${loadaddr} ${nandsrcaddr} ${nandimgsize}; setenv bootargs ${bootargs} single init=/bin/sh; bootm ${loadaddr}
Het ubi bestandssysteem is read-only gemount. Ik kreeg dit met geen mogelijkheid read/write gemount. Telkens errors dat het een "read-only media" is. Er is ook een speciale ubi volumemanager. Misschien ligt hierin de sleutel om het bestandssysteem rw te mounten. Mijn kennis of tijd schiet hier te kort. Hierdoor kan ik niet het root-wachtwoord wijzigen. /etc/shadow is dan read-only.
Er is een hardware-watchdog. Als je deze niet aanspreekt, zal de controller gaan herstarten na een X-aantal minuten.
code:
1 echo "\0" > /dev/watchdog
Als workaround om de root wachtwoord kunnen wijzigen heb ik /etc gekopieerd en als tmpfs gemount. /dev/ is wel rw:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sh-3.2# mkdir /dev/etc sh-3.2# mount -t tmpfs tmpfs /dev/etc -o size=10m sh-3.2# cp -a /etc/* /dev/etc/ sh-3.2# mount --bind /dev/etc /etc sh-3.2# mount mount: no /proc/mounts sh-3.2# mount -t proc none /proc sh-3.2# mount rootfs on / type rootfs (rw) ubi0:rootfs on / type ubifs (ro,relatime) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=126404k,nr_inodes=31601,mode=755) tmpfs on /dev/etc type tmpfs (rw,relatime,size=10240k) tmpfs on /etc type tmpfs (rw,relatime,size=10240k) none on /proc type proc (rw,relatime)
Vervolgens de root wachtwoord kunnen wijzigen met passwd.
En zo kan je weer naar de normale runlevel starten:
code:
1 exec /sbin/init
Tada!
code:
1 2 3 4 am335x-evm login: root Password: root@am335x-evm:~# id uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
Na een reboot is alles weer ongedaan.
Het draait om de volgende processen.
rs3awhp: De QT Quick GUI. Uit de binary kunnen de QML-bestanden worden gehaald. Dit is de logica van de GUI.
server_target: Ik vermoed dat de GUI-applicatie hiermee communiceert om de instellingen van de warmtepomp te wijzigen. De applicatie luistert op poort 7777. Maar lijkt vooral naar disk te schrijven?
code:
1 2 3 4 5 6 7open("/home/root/data/RS3_AWHP_DATA.json", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 11 fstat64(11, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0 mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x400b5000 _llseek(11, 0, [0], SEEK_SET) = 0 write(11, "{\"cmdType\":\"return\",\"cmdId\":\"all"..., 12288) = 12288 write(11, "\":\"USE\",\"es8Use\":\"USE\",\"esShift\""..., 1695) = 1695 close(11) = 0
keyreader: ?
ttl_comm: ?
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 root@am335x-evm:~# netstat -l Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 (null):telnet (null):* LISTEN tcp 0 0 (null):7777 (null):* LISTEN tcp 0 0 (null):ftp (null):* LISTEN tcp 0 0 (null):ssh (null):* LISTEN 1569 messageb 2300 S /usr/bin/dbus-daemon --system 1580 root 2012 S /usr/sbin/dropbear -r /var/lib/dropbear/dropbear_rsa 1583 root 1824 S /usr/sbin/telnetd 1592 root 1824 S /sbin/syslogd -n -O /var/log/messages 1595 root 1824 S /sbin/klogd -n 1684 root 1336 S /usr/bin/stupid-ftpd 1707 root 0 SW< [pvr_timer] 1721 root 0 SW< [pvr_workqueue] 1725 root 44784 S /home/root/server_target 7777 q 1726 root 132m S /home/root/rs3awhp -qws -nokeyboard -display powervr 1727 root 11128 S /home/root/ttl_comm q 1728 root 2204 S sh /home/root/watchingProcess.sh 1731 root 2596 S -sh 1732 root 1572 S /sbin/getty 38400 tty1 1860 root 0 SW< [omaplfb] 1906 root 2392 S ./keyreader 3288 root 1164 S /home/root/watchdog 3758 root 1692 S sleep 5
Misschien gaat ethernet ook werken als je een ethernetkabel op de PCB kunt solderen. Je zit dan nog wel met het root-wachtwoord via SSH (of Telnet?). Voor de FTP-server zijn er plaintext credentials.
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18root@am335x-evm:~# ip a s 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo 2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000 link/ether 68:c9:0b:af:7f:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.162.36.159/24 brd 10.162.36.255 scope global eth0 ethtool -i eth0 driver: TI CPSW Driver v1.0 version: 1.0 firmware-version: bus-info: cpsw supports-statistics: no supports-test: no supports-eeprom-access: no supports-register-dump: no supports-priv-flags: no
Ik laat dit voor nu. Dit is misschien leuk als je de controller (GUI) software wil aanpassen. Als je controller niet volledig opstart kan je op deze manier misschien uitzoeken waarom.
Zo ver ik kan zien is het zelf aansturen van de warmtepomp via modbus nog steeds een betere methode.
Dat is bij niet aan de orde, de WP binnendeel hangt in bijkeuken, onderdeel van de woning, is daar altijd warmer dan de kamertemp, vanwege draaiende wp, en boiler en ook de droger en wasmachine staan in die ruimte.PeteSplit schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 09:09:
[...]
Nee bevriezen kan alleen als je CV waterleidingen hebt in onverwarmde ruimten.
Het koudemiddel kan niet bevriezen.
Begin dit jaar was er veel mist, die op de buiten unit vast vroor, bij mij gaf dat extra geluid door resonantie met het vele ijs op de buiten unit, maar gaf geen probleem met de werking.
Als het buiten kouder wordt dan 0 graden, gaat onder in de buiten unit het warmtelint aan (van ongeveer 30 W), dit is een draad die onder in de buiten unit ligt en dan warm wordt.
Een aandachtspunt is wel, dat het CV water niet onder de 15 graden mag komen. Dit kan gebeuren als je de warmtepomp echt uit zet met op het scherm (RMC). Bij mij kan het met de vorst buiten, binnen op zolder kouder worden dan 15 graden, dan laat ik de warmtepomp aan staan, op een lagere temperatuur 's nachts (op een temperatuur boven de 20 graden).
Als het water dan lager komt dan 15 graden gaat de waterpomp in de warmtepomp maximaal continue draaien en staat op het scherm 'antivries' . Je moet dan proberen de aanvoer, of buffervat met een extra kacheltje, weer op temperatuur te krijgen.
aha oke dat warmtelint was me al opgevallen, dus dat staat standaard zo ingeregeld dat deze aangaat onder 0. C mooi
Ja met dank aan jullie hier ben ik het systeem beter gaan begrijpen.kazemo schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:36:
[...]
Oke je hebt e.e.a goed begrepen,je meet nu alleen met P1 meter dat is dan voor het hele huis ,je zou in de toekomst kunnen overwegen een apparte KWH meter van homewizzard aan te schaffen die meet dan alleen het vermogen van de WP (dan zie je het beter wat hij doet)
Ja monitoring, klopt heb ik bekeken, ik heb nu als eerste stap een LG wifi module besteld, dan kan ik via thinq uitlezen wat hij aan het doen is (hoef ik niet steeds naar toestel te lopen), verder heb ik al gelezen dat ik er weinig van moet verwachten qua details, maar kan dan geloof ik wel per half uur zien wat het verbruik is. Als ik daarmee uit de voeten kan icm de P1 meter, vind ik het prima, en anders idd bouw ik nog eens een groepenkast ding in van homewizard.
Een grafiek afbeelding van het warmtelint, op de 14 W standby van de warmtepomp, zie je dat het warmtelint altijd even kort uitgaat en weer aan, met ongeveer 30 W (samen 44 W in de grafiek)Barbrady schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 11:21:
[...]
aha oke dat warmtelint was me al opgevallen, dus dat staat standaard zo ingeregeld dat deze aangaat onder 0. C mooi
:strip_exif()/f/image/8K1cKrPtV1w8Myskwc3Xv88F.jpg?f=fotoalbum_large)
Afbeelding van 22 november 2025
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Dat klopt, denk ik. Hoewel er mogelijk uitdagingen zijn met het maken van een backup (en restore) van het UBI File System. Dit moet dus goed worden uitgezocht.Rel-1993 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 10:55:
[...]
Gaaf! Denk je dat sd kaart erin fs dumpen, root ps aanpassen en terug flashen via originele instructies een optie zou zijn? Dan hebben we in ieder geval een backup methode voor de mensen die graag naar de laatste FW willen gaan.
Als je kijkt naar de bestanden die bij een normale update op de SD-kaart worden geplaatst, denk ik dat er vanaf de SD-kaart wordt geboot met de U-Boot image die daar te vinden is. Vervolgens worden de commando's in uEnv.txt uitgevoerd, specifiek uenvcmd.
De huidige commando's in dit bestand overschrijven het flashgeheugen met het "nand" commando.
Dit zou mogelijk vervangen kunnen worden door backup-commando's die uboot ondersteund.
Verder zie ik geen sporen van Secure Boot of signing (OID) om deze aanpak te beperken.
Pardon my dutch
Installateur is gekomen en vond nog twee filters in het systeem -wist ik niet-, welke ook verstopt waren. Na schoonmaken zit de flow op ruim 20lpm en probleem is niet meer opgetreden.butterkeks schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 08:42:
[...]
Ja, het is behoorlijk vervelend als je opstaat en de warmtepomp staat uit.
Welk apparaat heb je, wat is de productiedatum?
Ik hoop dat al deze fouten met een nieuw ODU-bord kunnen worden opgelost. Maar ik krijg geen antwoord van de LG-helpdesk.
Goed geïsoleerd huis en 3.000W elektrisch vermogen is niet echt compatibel. Of is het een huis van 500m2?Barbrady schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 08:10:
@Oilman @kazemo
.... Het is een goed geïsoleerd huis.
..., na 15 min 3000w en na half uur naar 500W verbruik.
Een beetje goed geïsoleerd huis zou moeten toekomen met 30W/m2, nieuwbouw mag heel wat lager. Dan heb je nogmaal genoeg met een wartepomp de helft zo zwaar...
Hoe doe je dit (vanaf start 15l/min draaien) ? Bij begint hij altijd op zo'n 25 lpm, en zakt dan geleidelijk naar 9 lpm.Barbrady schreef op donderdag 4 december 2025 @ 20:12:
[...]
De secundaire pomp is aangesloten op de WP. Die schakelt tegelijk in en uit met de interne pomp. En beide staan nu zo dat ze vanaf start op 15 L/min draaien. Dus dat helpt voor minder mengen in vat.
Bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door tebogo op 05-12-2025 19:10 ]
HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Dan heb jij de warmtepomp op optimaal debiet. Met een buffervat en tweede externe pomp gaat dat niet, omdat je dan veel menging hebt in het buffervat (het is dan verre van optimaal).tebogo schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 19:05:
[...]
Hoe doe je dit? Bij begint hij altijd op zo'n 25 lpm, en zakt dan geleidelijk naar 9 lpm.
Bedankt!
Als je de capaciteit aanpast, kun je deze gelijk maken aan de tweede externe pomp instelling
.
Bij een opstart begint de WP altijd volgens de capaciteit instelling %,
daarna (ongeveer een 10 minuten) gaat de WP naar de vaste stroomsnelheid instelling Lpm
(als je gekozen hebt voor vast debiet als stroom controle).
De capaciteit en het vast debiet kun je zo gelijk maken aan de warmtepomp, zodat je zo min mogelijk menging hebt in het buffervat.
Oude afbeelding als voorbeeld, met een vast debiet van 20 Lpm en een capaciteit van 80% (5 kW WP)
[ Voor 12% gewijzigd door PeteSplit op 05-12-2025 19:50 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Ik heb hoop op een oplossing door LG volgende week.
Je ziet bovenaan de COP van de WP gedurende een uur; na een kwartier is er een herstart naar een hogere temperatuur. Buitentemperatuur is een 5 °C tijdens dat uur.
Eerste kwartier is COP gemiddelde 3.8. Dat is bij 500W electrisch en een debiet van 11l/min. Delta T ongeveer 2,5K. Ingaande temperatuur ongeveer 25°C.
Na de herstart naar een hogere ingaande temperatuur van 27°C, 900W elektrische en delta T ongeveer 4K (debiet een 14/min) is de COP 4,6.
Dus ondanks werkingsgebied in hogere temperaturen, hogere vermogen is de efficiëntie 20% beter.
Of ook; als je een modulerende WP op vast debiet instelt kan ze echt niet altijd efficiënt werken...
:strip_exif()/f/image/BwzMsu36O1FPt0G2iQ6OPhfq.jpg?f=fotoalbum_large)
Ps; er zitten een tijdsverschuiving in de 2 grafieken....
Dus door het hogere debiet heb je een hogere CoP, waarom wil je dan naar een lager debiet ?walter_321 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 19:17:
Hieronder het effect van een te hoog water debiet. Mijn 7kw heeft een 'bug' waardoor het minimumdebiet 11l/min is, terwijl het volgens mij tot bijna 5l/min moet gaan in lage vermogens. Hierdoor werkt de WP met een delta T van 2a2.5K wat slecht is voor de efficiëntie.
Ik heb hoop op een oplossing door LG volgende week.
Je ziet bovenaan de COP van de WP gedurende een uur; na een kwartier is er een herstart naar een hogere temperatuur. Buitentemperatuur is een 5 °C tijdens dat uur.
Eerste kwartier is COP gemiddelde 3.8. Dat is bij 500W electrisch en een debiet van 11l/min. Delta T ongeveer 2,5K. Ingaande temperatuur ongeveer 25°C.
Na de herstart naar een hogere ingaande temperatuur van 27°C, 900W elektrische en delta T ongeveer 4K (debiet een 14/min) is de COP 4,6.
Dus ondanks werkingsgebied in hogere temperaturen, hogere vermogen is de efficiëntie 20% beter.
Of ook; als je een modulerende WP op vast debiet instelt kan ze echt niet altijd efficiënt werken...
Ik heb een 5 kW en deze heeft als laagste, een debiet van 8 Lpm.
Een 7 kW gaat niet lager dan 11 Lpm vanaf fabriek en geen bug, alle 7 kW zijn daarin gelijk.
Met een buffervat, dus hydraulisch gescheiden, doet dat er niet toe wat in het primaire circuit gebeurt, als je maar zoveel mogelijk energie naar het secundaire circuit kunt brengen.
De energie overbrengen lukt het beste als beide circuits hetzelfde debiet hebben.
Doordat mijn tweede externe pomp niet lager gaat dan 15 Lpm heb ik in beide circuits dit ook zo ingesteld.
De radiatoren hebben dan dit debiet en de vloerverwarming met drie groepen dan 5 Lpm/groep
Tijdens de opstart een vermogen van 1500 W bij een deltaT van 6 K
Laagste vermogen is 300 W bij een deltaT van ongeveer 2 K.
Ik heb deze dagen een CoP van 4,4 (gemeten met de slechte LG sensoren).
[ Voor 6% gewijzigd door PeteSplit op 05-12-2025 20:46 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Nu je het zegt, wist ik het ergens. Ik ga er komende week eens even naar kijken. Al vind ik zelfs nu met een iets hogere secundaire pompsnelheid die redelijk constant is t.o.v. de primaire die altijd hoog begint en dan zakt tot iets onder de secundaire pompsnelheid.PeteSplit schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 19:15:
[...]
Dan heb jij de warmtepomp op optimaal debiet. Met een buffervat en tweede externe pomp gaat dat niet, omdat je dan veel menging hebt in het buffervat (het is dan verre van optimaal).
Als je de capaciteit aanpast, kun je deze gelijk maken aan de tweede externe pomp instelling
.
Bij een opstart begint de WP altijd volgens de capaciteit instelling %,
daarna (ongeveer een 10 minuten) gaat de WP naar de vaste stroomsnelheid instelling Lpm
(als je gekozen hebt voor vast debiet als stroom controle).
De capaciteit en het vast debiet kun je zo gelijk maken aan de warmtepomp, zodat je zo min mogelijk menging hebt in het buffervat.
Oude afbeelding als voorbeeld, met een vast debiet van 20 Lpm en een capaciteit van 80% (5 kW WP)
[Afbeelding]
/f/image/UCUdGEkpypxnDWFpXRBedPV0.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/1ZCeiQpJacgEt80NNL3nldx6.png?f=fotoalbum_large)
Bedankt!
HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Je hebt nu primair 11 Lpm en secundair 14 Lpm,tebogo schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:00:
[...]
Nu je het zegt, wist ik het ergens. Ik ga er komende week eens even naar kijken. Al vind ik zelfs nu met een iets hogere secundaire pompsnelheid die redelijk constant is t.o.v. de primaire die altijd hoog begint en dan zakt tot iets onder de secundaire pompsnelheid.
Bedankt!
je krijgt dan in het buffervat een stroming van 3 Lpm retourwater
dat zich mengt met het aanvoerwater
Je aanvoer koelt dan al af, voordat het de circulatie ingaat.
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Klopt ;-)PeteSplit schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:08:
[...]
Je hebt nu primair 11 Lpm en secundair 14 Lpm,
je krijgt dan in het buffervat een stroming van 3 Lpm retourwater
dat zich mengt met het aanvoerwater
Je aanvoer koelt dan al af, voordat het de circulatie ingaat.
Ik zie ook een voordeel.. Bij het opstarten wordt de "overcapaciteit" in de buffer opgeslagen die ik er in de rest van de tijd er uit haal met 3 lpm. Met deze secundaire stromingssnelheid heb ik geen ruis in m'n systeem.
En bijna altijd een dT van 5 tussen aanvoer en retour bij de WP
[ Voor 5% gewijzigd door tebogo op 05-12-2025 20:14 ]
HM093MR.U44 (3.06.7a -> 3.06.9b) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
neen: door het hoge debiet op laag vermogen heb ik een lagere COP... goed lezen! Het gaat het om de delta T. Als de WP het debiet zo hoog zet dat de delta T te klein is stuikt de efficientie in elkaar.PeteSplit schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 19:31:
[...]
Dus door het hogere debiet heb je een hogere CoP, waarom wil je dan naar een lager debiet ?
Ik heb een 5 kW en deze heeft als laagste, een debiet van 8 Lpm.
Ter info: in mijn primair circuit gebeurt niets. Dat is waterzijdig ingeregeld en daar verandert niets.
[ Voor 0% gewijzigd door walter_321 op 05-12-2025 20:15 . Reden: typos ]
11 Lpm x 2,5 K x 69 / 500 W = 3,8walter_321 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:14:
[...]
neen: door het hoge debiet op laag vermogen heb ik een lagere COP... goed lezen! Het gaat het om de delta T. Als de WP het debiet zo hoog zet dat de delta T te klein is stuikt de efficientie in elkaar.
Ter info: in mijn primair circuit gebeurt niets. Dat is waterzijdig ingeregeld en daar verandert niets.
14 Lpm x 4,3 K x 69 / 900 W = 4,6
Het debiet kun je instellen. De deltaT volgt het debiet. De temperatuur instelling bepaald het vermogen.
Ik zoek dan een zo hoog mogelijk debiet, bij een zo laag mogelijk vermogen = een hoge CoP
Ik heb geprobeerd om het afgifte circuit waterzijdig in te regelen, maar ik kan mijn warmtepomp niet langdurig maximaal laten werken, om de vloerverwarming en radiatoren goed te kunnen instellen.
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB) / Home Assistant (NUC)
Goed lezen ;-): mijn WP heeft een 'bug' waardoor debiet niet onder 11L/min gaat...PeteSplit schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 20:25:
[...]
11 Lpm x 2,5 K x 69 / 500 W = 3,8
14 Lpm x 4,3 K x 69 / 900 W = 4,6
Het debiet kun je instellen. De deltaT volgt het debiet. De temperatuur instelling bepaald het vermogen.
Ik zoek dan een zo hoog mogelijk debiet, bij een zo laag mogelijk vermogen = een hoge CoP