BernieW schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 11:10:
[...]
Wat mij opvalt is de nuancering over het (parallel) buffervat wat ook even ter sprake komt. Het verzandt wel snel in de noodzaak van een parallel buffer bij zoneregelingen hè, hè. Maar het dogmatische van een buffervat is altijd nodig is er gelukkig wel een beetje af. Het zal vast (net als CV ketels op hoge temperatuur instellen) nog lang een "veilige" keuze blijven, ook voor installties waar het technisch niet nodig is. Het energieverlies van een lagere COP neem je dan maar voor lief.
Wij hadden hier deze week een intake/adviesgesrpek aan huis van een wamtepomp specialist. Die noemde een klein vatje/cilindertje onder/bij de gas-cv. Ook bij 100 % radiatoren.. Dat op alle op 1 na thermostaatknoppen zaten heeft hij niks om gezegd zelf. En toen ik daar over navroeg was er geen reactie in he tbijzonder op. Alles kon gewoon blijven zoals het was.kazemo schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 11:30:
[...]
ja precies dat,ze zijn er een beetje van af gestapt ALTIJD EEN BUFFERVAT,is toch alleen nodig met zoneregelingen dient dan als bypass als de afgifte dichtloopt dan is er nog flow mogelijk,waarom moet dat bijv 300ltr zijn, is toch onzin warmte staat in dat vat en doet niets alleen maar afkoelen en warmte afgeven waar het niet nodig is!
belmonde schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 11:35:
[...]
Wij hadden hier deze week een intake/adviesgesrpek aan huis van een wamtepomp specialist. Die noemde een klein vatje/cilindertje onder/bij de gas-cv. Ook bij 100 % radiatoren.. Dat op alle op 1 na thermostaatknoppen zaten heeft hij niks om gezegd zelf. En toen ik daar over navroeg was er geen reactie in he tbijzonder op. Alles kon gewoon blijven zoals het was.
dat zal dit ook wel geweest zijn..kazemo schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 11:41:
[...]
ik heb gewoon een serie buffervaatje van 50ltr dient alleen als systeem volume vergroter helpt dan met een snellere defrost,dit werk prima...het heeft geen zin om meer warmte te bufferen
Het is oud dubbel en ik hoop naar hr+++ te gaan. Zelf denk ik dat het wel wat gaat schelen omdat het onder andere op de overloop is en alle warmte stijgt naar boven naar dat punt. intotaal gaat het de eerste keer om zo'n 17m2. Een klein deel daarvan is een sandwichpaneel (zo'n 3m2), daarnaast nog een voordeur.belmonde schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 11:30:
[...]
Dan moet het wel enkel glas zijn nu !? Anders niet te veel van verwachten.. 11-12 m3 per m2 glas.. van oud dubbel naar hr++. Hr+++ iets meer. Kozijnen ?
Geen brievenbus meer in de voordeur, geen kieren/toch meer bij andere deuren (3 deuren worden vervangen, 2 naar een balkon, die lekken ook wat). Alle ventilatieroosters verdwijnen (ivm balans ventilatie).
Ja, wat je zegt. Dat was voor mij een beetje vreemd.. Je verwacht van een specialist in warmtepompen een detail benadering van het bestaande systeem en handelingen. Maar dat was helemaal niet de opzet. Het werd gewoon een hoog-temperatuur warmtepomp installatie tot 55 graden. De warmtepomp kwam gewoon in de plaats van de cv. Radiatoren,.. ?? Geen moment ter sprake geweest.kazemo schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 12:09:
[...]
ja ingewikkeld is niet altijd beter extra pompen etc. gewoon simpel houden wel belangrijk niet alles dicht zetten(thermostaat knoppen bijv. er moet flow mogelijk zijn) bij radiatoren ze moeten groot genoeg zijn anders vervangen naar T3 met speedcomfort ventilators(het word immers lagere aanvoer temp. met een WP ,maar een goede installateur weet dat,anders gewoon doorvragen aan hem)
Ik weet nog niet wat ik er van denken moet.
Wij hebben ook oud dubbel glas> Maar om voor 12 m3 gas besparing de kozijnen die nog in goede staat zijn uit te breken.. plus al het afwerken van dat.. Is misschien 18 euro per m2 glas terug verdienen per jaar. Dan die kosten van kozijnene ne glas.. Wel met goed subsidie denk ik bij 2 maatregelen.. Hoe is jouw kostenplaatje hierin ??Antonl91 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 11:58:
[...]
Het is oud dubbel en ik hoop naar hr+++ te gaan. Zelf denk ik dat het wel wat gaat schelen omdat het onder andere op de overloop is en alle warmte stijgt naar boven naar dat punt. intotaal gaat het de eerste keer om zo'n 17m2. Een klein deel daarvan is een sandwichpaneel (zo'n 3m2), daarnaast nog een voordeur.
Geen brievenbus meer in de voordeur, geen kieren/toch meer bij andere deuren (3 deuren worden vervangen, 2 naar een balkon, die lekken ook wat). Alle ventilatieroosters verdwijnen (ivm balans ventilatie).
belmonde schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 12:14:
[...]
Ja, wat je zegt. Dat was voor mij een beetje vreemd.. Je verwacht van een specialist in warmtepompen een detail benadering van het bestaande systeem en handelingen. Maar dat was helemaal niet de opzet. Het werd gewoon een hoog-temperatuur warmtepomp installatie tot 55 graden. De warmtepomp kwam gewoon in de plaats van de cv. Radiatoren,.. ?? Geen moment ter sprake geweest.
Ik weet nog niet wat ik er van denken moet.
Om alles te laten doen heb ik inmiddels twee offertes gehad, een derde verwacht ik binnenkort. Maar de prijzen zaten tussen de 32.5-37.5k Daar gaat dan nog subsidie vanaf. Voor het deel waar ik het net over had is het volgens de offerte zo'n 18-19k.belmonde schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 12:18:
[...]
Wij hebben ook oud dubbel glas> Maar om voor 12 m3 gas besparing de kozijnen die nog in goede staat zijn uit te breken.. plus al het afwerken van dat.. Is misschien 18 euro per m2 glas terug verdienen per jaar. Dan die kosten van kozijnene ne glas.. Wel met goed subsidie denk ik bij 2 maatregelen.. Hoe is jouw kostenplaatje hierin ??
Het punt is dat ik een aantal dingen moet laten repareren en vervangen en daarnaast nog eens alles laten verven. Er is ook een kamer die ik niet zo heel goed warm krijg omdat er relatief veel raam is tenopzichte van de oppervlakte vloerverwarming (zo'n 11m2 vv en zo'n 4m2 raampartij).
Daarnaast ben ik ook een gigantische voorstander van om alles zo onderhoudsarm te hebben, zeker als verven/schuren erbij komt kijken.
De 10 kw warmtepom zou tot -7 graden alles alleen kunnen doen. Sww zou sowieso door de gas-cv blijven. De 10 kw zou bij - 7 nog 8 kw zijn zag ik.kazemo schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 12:33:
[...]
een WP op 55gr bij koud weer voor radiatoren verwarming dat haalt hij gewoon niet(mij mij +-40gr) wel met een hybryde in combinatie met een CV ketel(bestaand evt.) dat word dan de naverwarmer tot 55gr.....het meest idiale is lage temp. vloerverwarming +- 35gr +WP (maar dat moet dan ook maar mogelijk zijn in een bestaand huis).....mijn advies je goed laten adviseren door die installateur
belmonde schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 12:51:
[...]
De 10 kw warmtepom zou tot -7 graden alles alleen kunnen doen. Sww zou sowieso door de gas-cv blijven. De 10 kw zou bij - 7 nog 8 kw zijn zag ik.
maar goed als jij de garantie krijgt van de installateur dat de WP tot 55gr kan en alles naar behoren werkt,(je zou de CV ketel als backup kunnen gebruiken (parralel aansluiten met terugslagkleppen er tussen) als hij blijft hangen voor svw dat heb ik nl ook) dan vind ik het PRIMA
Nu een atag ketel e325ec, 28 kw verwarming. Minimum vermogen 6kw. Staat op 30 % max vermogen. Modulerend. Gisteren 11 m3.kazemo schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 14:47:
[...]
die 10KW is thermisch vermogen in vergelijk met je CV ketel nu schat ik zo = 20 a 25KW thermisch vermogen en die kan tot 90gr(hoge temp)
maar goed als jij de garantie krijgt van de installateur dat de WP tot 55gr kan en alles naar behoren werkt,(je zou de CV ketel als backup kunnen gebruiken (parralel aansluiten met terugslagkleppen er tussen) als hij blijft hangen voor svw dat heb ik nl ook) dan vind ik het PRIMA
belmonde schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 15:21:
[...]
Nu een atag ketel e325ec, 28 kw verwarming. Minimum vermogen 6kw. Start op 30 % max vermogen. Modulerend. Gisteren 11 m3.
verbruik WP +- 4500 kwh per jaar als je genoeg zonnepanelen hebt kan je nu nog weg salderen (2027 ? )
ik ben nu nog energie neutraal en geld terug zo lang het nog duurt
een en ander is wel in relatie met je huis,oppervlakte,isolatie etc.
1 kubieke meter (m³) aardgas komt overeen met ongeveer 10,55 kilowattuur (kWh) energie. Dit kan echter variëren afhankelijk van de exacte calorische waarde van het gas in jouw regio.
Dus als je bijvoorbeeld 11 m³ gas hebt gebruikt, zoals je in je laatste bericht noemde, dan zou dat ruwweg neerkomen op: 116KWH
11
m³
×
10
,
55
kWh/m³
=
116
,
05
kWh
11
m³
×
10
,
55
kWh/m³
=
116
,
05
kWh
mijn wp 9KW heeft gisteren +- 40 kwh gebruikt ter vergelijking
Bedankt voor de gedetailleerde informatie! De ATAG ketel E325EC is een modulerende combi-ketel met een maximaal vermogen van 30,8 kW en een minimum vermogen van 6,8 kW. Dit betekent dat de ketel zich aanpast aan de verwarmingsbehoeften, wat energiebesparend is.
Gisteren heb je 11 m³ gas verbruikt. Om een beter idee te krijgen van je verbruik in kWh, kunnen we het gasverbruik omrekenen:
11
m³
×
10
,
55
kWh/m³
=
116
,
05
kWh
[ Voor 32% gewijzigd door kazemo op 15-02-2025 18:39 ]
Ja klopt wb buffervat. Ik heb met mijn installateur een hoop tramalant gehad over de buffer. We kwamen uiteindelijk er op uit de buffer in serie te zetten tbv systeemvolume. Was ergens september.BernieW schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 11:10:
[...]
Wat mij opvalt is de nuancering over het (parallel) buffervat wat ook even ter sprake komt. Het verzandt wel snel in de noodzaak van een parallel buffer bij zoneregelingen hè, hè. Maar het dogmatische van een buffervat is altijd nodig is er gelukkig wel een beetje af. Het zal vast (net als CV ketels op hoge temperatuur instellen) nog lang een "veilige" keuze blijven, ook voor installties waar het technisch niet nodig is. Het energieverlies van een lagere COP neem je dan maar voor lief.
Toen ze hem uiteindelijk in december kwamen installeren geven ze aan, ja we zijn op bezoek geweest in de fabriek in Korea, en de ingenieurs daar hebben aangegeven:
VVW die altijd open staat => geen buffer nodig.
Toen brak mijn klomp, want daar had ik hun al een half jaar van proberen te overtuigen.
Die twee stappen defrost, dat klopt. Als je het filmpje goed beluistert is dat wat ze zeggen.kazemo schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 10:47:
[...]
een en ander is moeilijk te begrijpen....het zou zomaar kunnen dat defrost in 2 stappen gebeurd eerst conventioneel warmte ontrekken aan vw water....als de condensor dan weer een beetje ijsvrij is (luchtstroom weer mogelijk) dan overschakelen op warmte uit buitenlucht halen (heet gas maken) en dan de rest ijsvrij maken (condensor)....dit alles onder voorbehoud het is voor mij ook maar gissen hoe dat gebeurd
ik heb begrepen dat je nachtverlaging toepast.....dat heb ik ook maar dan op op basis van luchttemp. binnen met thermostaat ik laat het niet verder afkoelen tot18gr binnen dan schakeld de wp weer in op stille modus (tijdschema rmc 23.00u > 7.00 u) bii dit weer gebeurd dit +- om 4.oou.....buitentemp > 5gr niet meer ,gaat dan weer vol aan om 7.oo u en loopt dan +- 4u tot het binnen weer 21gr is en houd dat vast tot 23.00u
Icebear1079 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 21:15:
[...]
Die twee stappen defrost, dat klopt. Als je het filmpje goed beluistert is dat wat ze zeggen.
Hallo op dit moment stuur op retour water temperatuur.
Ik heb op de koudste dagen tot nu toe maimaal 28 graden nopdi gehad.
Op dit moment staat deze ingestel op 24 graden.
Ik gebruik geen nacht verlaging.
Ik heb een LG Thema V Splitunit van 5KW.
Met een 200L boiler vat waar een keer per dag warm water voor wordt gemaakt.
Ik heb geprobeer op AI te draaien met een stooklijn gebaseerd op de waardes hierboven.
En heb geconstateerd dat ik de water temperatuur niet onder de 23 graden mag zetten anders komt hij z'n opstart niet door en na een defrost gaat het ook mis.
De pomp pompt 15 l/m door het systeem.
Wat ik echter zie na een dag op AI draaien is dat het electrisch verbruik van de warmtepomp in AI modus hoger ligt dan als ik puur op verwarmen draai.
Mis ik iets bij activeren AI modus?
Wil namelijk dat ik niet afhankelijk van buiten temperatuur zelf de water temperatuur moet aanpassen.
Ik heb op de koudste dagen tot nu toe maimaal 28 graden nopdi gehad.
Op dit moment staat deze ingestel op 24 graden.
Ik gebruik geen nacht verlaging.
Ik heb een LG Thema V Splitunit van 5KW.
Met een 200L boiler vat waar een keer per dag warm water voor wordt gemaakt.
Ik heb geprobeer op AI te draaien met een stooklijn gebaseerd op de waardes hierboven.
En heb geconstateerd dat ik de water temperatuur niet onder de 23 graden mag zetten anders komt hij z'n opstart niet door en na een defrost gaat het ook mis.
De pomp pompt 15 l/m door het systeem.
Wat ik echter zie na een dag op AI draaien is dat het electrisch verbruik van de warmtepomp in AI modus hoger ligt dan als ik puur op verwarmen draai.
Mis ik iets bij activeren AI modus?
Wil namelijk dat ik niet afhankelijk van buiten temperatuur zelf de water temperatuur moet aanpassen.
Ik probeer dit in een Ha-automation te doen, maar krijg het niet voor elkaar. Kun je delen hoe je dit hebt gedaan?Johnny321 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 00:42:
Tijdens een defrost situatie zet ik de secundaire pomp uit, zodat hij alleen de defrost uitvoert over het buffervat, en niet de vloerverwarming 'misbruikt'. De vloerverwarmingspomp gaat weer draaien op het moment dat de aanvoertemperatuur op zijn setpoint is, na een defrost.
Ik heb nu dit, maar dus zonder gewenst effect..
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| alias: CV-pomp aan & Silent mode aan na defrost description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - binary_sensor.10005_defrosting from: "on" to: "off" conditions: - condition: numeric_state entity_id: sensor.30004_water_outlet_temp above: sensor.40003_target_temp_heating_cooling_circuit_1 enabled: true actions: - action: switch.turn_on metadata: {} data: {} target: device_id: e6172ed72b76da53888a7dc839667b2c mode: single |
Bedankt!
[ Voor 6% gewijzigd door tebogo op 16-02-2025 13:43 ]
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Je kunt een state trigger niet combineren met een numeric_state trigger.tebogo schreef op zondag 16 februari 2025 @ 12:19:
[...]
Ik probeer dit in een Ha-automation te doen, maar krijg het niet voor elkaar. Kun je delen hoe je dit hebt gedaan?
Ik heb nu dit, maar dus zonder gewenst effect..
Bedankt!
https://www.home-assistan...er/#numeric-state-trigger
Ik heb de pomp op een homewizard socket zitten die ik kan schakelen. De pomp gaat uit als de ontdooiing begint en aan als de aanvoertemp. boven de 29 graden komt.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
| ## pomp uit alias: Pump Off description: "" triggers: - trigger: state entity_id: binary_sensor.ontdooiing from: "off" to: "on" conditions: [] actions: - action: switch.turn_off metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.energy_socket mode: single ## pomp aan alias: Pump On description: "" triggers: - trigger: numeric_state entity_id: sensor.water_aanvoer value_template: "{{ states('sensor.water_aanvoer') | float(0) }}" above: 29 for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 conditions: - condition: state entity_id: switch.energy_socket state: "off" for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 actions: - action: switch.turn_on metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.energy_socket mode: single |
Ik heb voor de aanvoer temperatuur van 29 graden gekozen, omdat de temperatuur bij de vloerverwarming dan ongeveer 27 graden is. De warmtepomp passeert tijdens het verwarmen altijd de 29 graden en zet dan de pomp aan (als deze uit staat).
[ Voor 24% gewijzigd door PeteSplit op 16-02-2025 16:38 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
Hallo mede Tweakers en LG warmtepomp knutselaars;)
(1 fase ombouwen naar 3 fase)
LG monoblock is verkrijgbaar in 1 fase en 3 fase machines, Ik heb een 12 kw 1 fase machine staan.
Dit loopt al jaren als een zonnetje, hij heeft 1 fase voor hem zelf en ik had nog 2 fase voor de woning.
Nu hebben we een 3 fase EV lader gekregen, nu gaat de hoofdzekering 25A er met enige regelmaat uit.
Kun je een 1 fase machine ombouwen naar 3 fase, is mijn vraag?
Iemand hier ervaring mee, of weet iemand of de compressor zowel een 1 fase als een 3 fase is, alleen anders bedraad?
Alvast bedankt
Rutger
(1 fase ombouwen naar 3 fase)
LG monoblock is verkrijgbaar in 1 fase en 3 fase machines, Ik heb een 12 kw 1 fase machine staan.
Dit loopt al jaren als een zonnetje, hij heeft 1 fase voor hem zelf en ik had nog 2 fase voor de woning.
Nu hebben we een 3 fase EV lader gekregen, nu gaat de hoofdzekering 25A er met enige regelmaat uit.
Kun je een 1 fase machine ombouwen naar 3 fase, is mijn vraag?
Iemand hier ervaring mee, of weet iemand of de compressor zowel een 1 fase als een 3 fase is, alleen anders bedraad?
Alvast bedankt
Rutger
Ik durft het niet met zekerheid te zeggen. Maar misschien is een 2 fasen laadpaal makkelijker te installeren.zilver99 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 19:37:
Hallo mede Tweakers en LG warmtepomp knutselaars;)
(1 fase ombouwen naar 3 fase)
LG monoblock is verkrijgbaar in 1 fase en 3 fase machines, Ik heb een 12 kw 1 fase machine staan.
Dit loopt al jaren als een zonnetje, hij heeft 1 fase voor hem zelf en ik had nog 2 fase voor de woning.
Nu hebben we een 3 fase EV lader gekregen, nu gaat de hoofdzekering 25A er met enige regelmaat uit.
Kun je een 1 fase machine ombouwen naar 3 fase, is mijn vraag?
Iemand hier ervaring mee, of weet iemand of de compressor zowel een 1 fase als een 3 fase is, alleen anders bedraad?
Alvast bedankt
Rutger
Nog beter is een laadpaal die rekening houdt met het stroomverbruik van de rest van de woning. Ik dacht dat dat soort slimme apparaten al bijna standaard was. Maar blijkbaar niet.
zilver99 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 19:37:
Hallo mede Tweakers en LG warmtepomp knutselaars;)
(1 fase ombouwen naar 3 fase)
LG monoblock is verkrijgbaar in 1 fase en 3 fase machines, Ik heb een 12 kw 1 fase machine staan.
Dit loopt al jaren als een zonnetje, hij heeft 1 fase voor hem zelf en ik had nog 2 fase voor de woning.
Nu hebben we een 3 fase EV lader gekregen, nu gaat de hoofdzekering 25A er met enige regelmaat uit.
Kun je een 1 fase machine ombouwen naar 3 fase, is mijn vraag?
Iemand hier ervaring mee, of weet iemand of de compressor zowel een 1 fase als een 3 fase is, alleen anders bedraad?
Alvast bedankt
Rutger
[ Voor 4% gewijzigd door kazemo op 17-02-2025 09:48 ]
Load balancing voor de laadpaal lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing. Ik heb een "easee" lader met een "easee equalizer" . Werkt gewoon ook als de kookplaat de oven het tostie ijzer en de koffiezetter allemaal stroom willen. De auto kan wel wachten en komt dan snachts weer aan de beurd. Je regelt het laadvermogen voor de auto terug als er teveel gevraagd wordt dat lijkt mij de meest logische oplossing.zilver99 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 19:37:
Hallo mede Tweakers en LG warmtepomp knutselaars;)
(1 fase ombouwen naar 3 fase)
LG monoblock is verkrijgbaar in 1 fase en 3 fase machines, Ik heb een 12 kw 1 fase machine staan.
Dit loopt al jaren als een zonnetje, hij heeft 1 fase voor hem zelf en ik had nog 2 fase voor de woning.
Nu hebben we een 3 fase EV lader gekregen, nu gaat de hoofdzekering 25A er met enige regelmaat uit.
Kun je een 1 fase machine ombouwen naar 3 fase, is mijn vraag?
Iemand hier ervaring mee, of weet iemand of de compressor zowel een 1 fase als een 3 fase is, alleen anders bedraad?
Alvast bedankt
Rutger
MTVenus E V1 154.BMS.215 esp32RS485 · ShellyEmulatie · 18ZP 6*APS 5.9WP · EaseeHome · MG4lux2023 · ThemaV 7kW esp32RS485
PeteSplit schreef op zondag 16 februari 2025 @ 16:05:
[...]
Je kunt een state trigger niet combineren met een numeric_state trigger.
https://www.home-assistan...er/#numeric-state-trigger
Ik heb de pomp op een homewizard socket zitten die ik kan schakelen. De pomp gaat uit als de ontdooiing begint en aan als de aanvoertemp. boven de 29 graden komt.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ## pomp uit alias: Pump Off description: "" triggers: - trigger: state entity_id: binary_sensor.ontdooiing from: "off" to: "on" conditions: [] actions: - action: switch.turn_off metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.energy_socket mode: single ## pomp aan alias: Pump On description: "" triggers: - trigger: numeric_state entity_id: sensor.water_aanvoer value_template: "{{ states('sensor.water_aanvoer') | float(0) }}" above: 29 for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 conditions: - condition: state entity_id: switch.energy_socket state: "off" for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 actions: - action: switch.turn_on metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.energy_socket mode: single
Ik heb voor de aanvoer temperatuur van 29 graden gekozen, omdat de temperatuur bij de vloerverwarming dan ongeveer 27 graden is. De warmtepomp passeert tijdens het verwarmen altijd de 29 graden en zet dan de pomp aan (als deze uit staat).
Laten we accupraat maar in de accupraat topics laten
als je je vraag daar stelt en dan de user daar tagged kan hij je prima terug vinden
twain4me schreef op maandag 17 februari 2025 @ 09:51:
[mbr] Laten we accupraat maar in de accupraat topics latenals je je vraag daar stelt en dan de user daar tagged kan hij je prima terug vinden
[/]
3x35A kost ook nog eens rond de 2000€/jaar aan de netbeheerder. Vs ~400€ voor 3x25A.kazemo schreef op maandag 17 februari 2025 @ 09:28:
[...]
de makkelijkste oplossing is door net beheerder de hoofdaansluiting laten verzwaren naar 3x35A,dit is echter niet kostenloos maar wel goedkoper dan een nieuwe 3 fase WP,alles werkt op stroom laadpaal,WP,koken,warmwater alles tegelijk aan werkt niet nu niet meer of je moet er echt rekening mee houden en belangrijk selectief aansluiten en gebruiken!.....ombouwen gaat denk ik niet zonder meer.....of tijdklok tussen de laadpaal (nachts laden op die andere 2fase waar de wp niet op staat)
Dus ik denk dat je er alles aan wilt doen om binnen de 3x25A te blijven.
En dat moet makkelijk lukken.
Is de makkelijkste optie niet gewoon om een offerte voor een nieuwe op te vragen, die laten installeren, dan kan je gewoon weer de subsidie krijgen. De oude kan je vervolgens op marktplaats verkopen. Als je zelf zorgt dat je de 3-fase aansluiting richting de WP legt dan zou je van deze operatie financieel niet slechter hoeven te worden en kost het je relatief weinig inspanning.zilver99 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 19:37:
Hallo mede Tweakers en LG warmtepomp knutselaars;)
(1 fase ombouwen naar 3 fase)
LG monoblock is verkrijgbaar in 1 fase en 3 fase machines, Ik heb een 12 kw 1 fase machine staan.
Dit loopt al jaren als een zonnetje, hij heeft 1 fase voor hem zelf en ik had nog 2 fase voor de woning.
Nu hebben we een 3 fase EV lader gekregen, nu gaat de hoofdzekering 25A er met enige regelmaat uit.
Kun je een 1 fase machine ombouwen naar 3 fase, is mijn vraag?
Iemand hier ervaring mee, of weet iemand of de compressor zowel een 1 fase als een 3 fase is, alleen anders bedraad?
Alvast bedankt
Rutger
Ja en een nieuwe kost in Zwolle nog maar +/- 500 euro en bij een monoblok lucht/water als je die heb zijn de aansluitingen het zelfde water zijdig. op de 380 v 3-fase na 🤗Oilman schreef op maandag 17 februari 2025 @ 10:35:
[...]
Is de makkelijkste optie niet gewoon om een offerte voor een nieuwe op te vragen, die laten installeren, dan kan je gewoon weer de subsidie krijgen. De oude kan je vervolgens op marktplaats verkopen. Als je zelf zorgt dat je de 3-fase aansluiting richting de WP legt dan zou je van deze operatie financieel niet slechter hoeven te worden en kost het je relatief weinig inspanning.
Icebear1079 schreef op maandag 17 februari 2025 @ 10:12:
[...]
3x35A kost ook nog eens rond de 2000€/jaar aan de netbeheerder. Vs ~400€ voor 3x25A.
Dus ik denk dat je er alles aan wilt doen om binnen de 3x25A te blijven.
En dat moet makkelijk lukken.
in theorie zou je goedkoper af zijn met 2 huisaansluitingen van 3x25A...maar dat zullen ze wel niet doennn!
https://www.enexis.nl/tar...elektriciteit-maandelijks
https://www.enexis.nl/aan...ng-verzwaren/wat-kost-het
[ Voor 27% gewijzigd door kazemo op 17-02-2025 14:11 ]
jscheffers schreef op maandag 17 februari 2025 @ 12:30:
[...]
Ja en een nieuwe kost in Zwolle nog maar +/- 500 euro en bij een monoblok lucht/water als je die heb zijn de aansluitingen het zelfde water zijdig. op de 380 v 3-fase na 🤗
Ja het klop niet wat ik zij Sorry 🤭. die van mij is de subsidie van 3075 euro naar 2575, maar de 5 kw monoblock was ook goedkoper geworden en was ik nu maar 200 euro duurder uit.kazemo schreef op maandag 17 februari 2025 @ 14:19:
[...]
is dat zo? subsidie regeling is vanaf jan 2025 verlaagd,en probeer maar die 12kw 1fase te verkopen dan zit de koper(een kenner) ermee! met het zelfde probleem?
Ik zie niet wat de 12 kw daar kost en daar krijg je dan ook maar 2575 subsidie op .de 9 kw kost 3888 euro en ook met 2575 euro subsidie.
jscheffers schreef op maandag 17 februari 2025 @ 16:49:
[...]
Ja het klop niet wat ik zij Sorry 🤭. die van mij is de subsidie van 3075 euro naar 2575, maar de 5 kw monoblock was ook goedkoper geworden en was ik nu maar 200 euro duurder uit.
Ik zie niet wat de 12 kw daar kost en daar krijg je dan ook maar 2575 subsidie op .de 9 kw kost 3888 euro en ook met 2575 euro subsidie.
Over de grens zijn genoeg landen die alles achter een 1-fase aansluiting hebben zitten. Dat lijkt mij de meest logische bestemming, gezien voor een Nederlandse woning iedereen voor de subsidie route zal gaan en een nieuwe koopt.kazemo schreef op maandag 17 februari 2025 @ 14:19:
[...]
is dat zo? subsidie regeling is vanaf jan 2025 verlaagd,en probeer maar die 12kw 1fase te verkopen dan zit de koper(een kenner) ermee! met het zelfde probleem?
Moet je je huis kadestraal laten splitsenkazemo schreef op maandag 17 februari 2025 @ 12:31:
[...]
inderdaad dit klopt helaas verschil is fors,en ook nog in 2025 tov 2024 fors is dit ook weer verhoogd dat word dan een verrassing voor iedereen ook bij 3X25A,wat kan schelen gasmeter weg doen!
in theorie zou je goedkoper af zijn met 2 huisaansluitingen van 3x25A...maar dat zullen ze wel niet doennn!

Afgelopen dagen valt op dat er soms ‘valse’ defrosts worden gedaan. Normaal loopt de retourtemperatuur wel een graad of 4 terug, maar nu niet.
:strip_exif()/f/image/DImGGjaIGNbiLltXYs8f76DD.jpg?f=fotoalbum_large)
In dit geval duurde de defrost tussen de 1 en 3min (uitleesinterval van 1min)
Ik heb nog niet de kans gehad om op zo’n moment bij de unit te kijken. Het valt wel op dat dit eigenlijk altijd lijkt voor te komen wanneer de doeltemperatuur een stap omhoog heeft gedaan.
:strip_exif()/f/image/DImGGjaIGNbiLltXYs8f76DD.jpg?f=fotoalbum_large)
In dit geval duurde de defrost tussen de 1 en 3min (uitleesinterval van 1min)
Ik heb nog niet de kans gehad om op zo’n moment bij de unit te kijken. Het valt wel op dat dit eigenlijk altijd lijkt voor te komen wanneer de doeltemperatuur een stap omhoog heeft gedaan.
[ Voor 5% gewijzigd door SalexSun op 17-02-2025 20:37 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
In dit forum probeer ik informatie te winnen over verschillende opstellingen.
Wat mij eigenlijk specifiek interesseert is de monobloc opstelling met alleen vloerverwarming.
Ik lees dat dit "eenvoudig" te doen is, omdat je geen buffervat & verdeler met pomp nodig bent?
Vorig jaar heb ik een woning aangekocht uit 1952. Waar heel wat aan moest & moet gebeuren.
Niks geïsoleerd, eerste generatie dubbel glas, geen dak isolatie en ga zo maar verder.
Overal word aan gewerkt.
Momenteel verwarmen wij de woning met een enkele pallet kachel. Dit is voor 150m2 wonen, vrij koud.
Op de slaapkamer boven word er gebruik gemaakt van infrarood vloerverwarming en in de badkamer elektrische vloerverwarming. Voorheen werd het SWW verwarmd met een oude geiser. Deze heb ik vervangen voor een LG WH27S Warmtepomp boiler, die uitstekend werkt. Vandaar ook mijn blik naar een LG Monoblock.
De betonvloer is de volgende investering, dit is een 7cm betonvloer, direct op het zandbed. Ook heel erg koud. Deze willen wij er uit gaan halen, dik isoleren & voorzien van vloerverwarming.
Omdat er momenteel al geen radiatoren aanwezig zijn in de woning, ben ik deze ook niet van plan om te gaan plaatsen.
Recent heb ik vrij goedkoop een LG-HM123MR.U34 op de kop kunnen tikken.
Mensen zijn vast benieuwd wat vrij goedkoop is, laten we zeggen, 1/4 van de nieuw prijs. Doe is gek dacht ik. Nu lees ik hier in het forum dat mensen met deze warmtepomp best wel wat meer er aan hebben hangen dan wat ik in de planning heb. De planning is om dus de nieuwe vloer te voorzien van vloerverwarming. Dit zal ongeveer 70m2 worden. Mocht dit te "weinig" zijn kan ik eventueel wat was/opberghokken meenemen. Dit zal ongeveer 30m2 extra zijn.
Nu is mijn vraag. Kan het kwaad om met zo veel overcapaciteit te zitten? Wat zijn hier de na en misschien voordelen van? Mocht dit geen kwaad kunnen, misschien dat er tweakers zijn die een soortgelijke opstelling hebben. Waar moet ik rekening mee houden?
Aangezien er nog niks gerealiseerd is, kan ik nog alle kanten op. Omdat dit voor mij de eerste keer is. Ben ik benieuwd of iemand hier al wel ervaring mee heeft die mij in de juiste richting kan wijzen.
Wat mij eigenlijk specifiek interesseert is de monobloc opstelling met alleen vloerverwarming.
Ik lees dat dit "eenvoudig" te doen is, omdat je geen buffervat & verdeler met pomp nodig bent?
Vorig jaar heb ik een woning aangekocht uit 1952. Waar heel wat aan moest & moet gebeuren.
Niks geïsoleerd, eerste generatie dubbel glas, geen dak isolatie en ga zo maar verder.
Overal word aan gewerkt.
Momenteel verwarmen wij de woning met een enkele pallet kachel. Dit is voor 150m2 wonen, vrij koud.
Op de slaapkamer boven word er gebruik gemaakt van infrarood vloerverwarming en in de badkamer elektrische vloerverwarming. Voorheen werd het SWW verwarmd met een oude geiser. Deze heb ik vervangen voor een LG WH27S Warmtepomp boiler, die uitstekend werkt. Vandaar ook mijn blik naar een LG Monoblock.
De betonvloer is de volgende investering, dit is een 7cm betonvloer, direct op het zandbed. Ook heel erg koud. Deze willen wij er uit gaan halen, dik isoleren & voorzien van vloerverwarming.
Omdat er momenteel al geen radiatoren aanwezig zijn in de woning, ben ik deze ook niet van plan om te gaan plaatsen.
Recent heb ik vrij goedkoop een LG-HM123MR.U34 op de kop kunnen tikken.
Mensen zijn vast benieuwd wat vrij goedkoop is, laten we zeggen, 1/4 van de nieuw prijs. Doe is gek dacht ik. Nu lees ik hier in het forum dat mensen met deze warmtepomp best wel wat meer er aan hebben hangen dan wat ik in de planning heb. De planning is om dus de nieuwe vloer te voorzien van vloerverwarming. Dit zal ongeveer 70m2 worden. Mocht dit te "weinig" zijn kan ik eventueel wat was/opberghokken meenemen. Dit zal ongeveer 30m2 extra zijn.
Nu is mijn vraag. Kan het kwaad om met zo veel overcapaciteit te zitten? Wat zijn hier de na en misschien voordelen van? Mocht dit geen kwaad kunnen, misschien dat er tweakers zijn die een soortgelijke opstelling hebben. Waar moet ik rekening mee houden?
Aangezien er nog niks gerealiseerd is, kan ik nog alle kanten op. Omdat dit voor mij de eerste keer is. Ben ik benieuwd of iemand hier al wel ervaring mee heeft die mij in de juiste richting kan wijzen.
:strip_exif()/f/image/wi1ideUXUT46t5KVGbGE0IiH.png?f=user_large)
Het grootste risico is dat je bij lage warmtevraag (dus in voor en najaar) niet door de opstartpiek komt en de WP gaat pendelen.Justin11900 schreef op maandag 17 februari 2025 @ 21:49:
In dit forum probeer ik informatie te winnen over verschillende opstellingen.
Wat mij eigenlijk specifiek interesseert is de monobloc opstelling met alleen vloerverwarming.
Ik lees dat dit "eenvoudig" te doen is, omdat je geen buffervat & verdeler met pomp nodig bent?
Vorig jaar heb ik een woning aangekocht uit 1952. Waar heel wat aan moest & moet gebeuren.
Niks geïsoleerd, eerste generatie dubbel glas, geen dak isolatie en ga zo maar verder.
Overal word aan gewerkt.
Momenteel verwarmen wij de woning met een enkele pallet kachel. Dit is voor 150m2 wonen, vrij koud.
Op de slaapkamer boven word er gebruik gemaakt van infrarood vloerverwarming en in de badkamer elektrische vloerverwarming. Voorheen werd het SWW verwarmd met een oude geiser. Deze heb ik vervangen voor een LG WH27S Warmtepomp boiler, die uitstekend werkt. Vandaar ook mijn blik naar een LG Monoblock.
De betonvloer is de volgende investering, dit is een 7cm betonvloer, direct op het zandbed. Ook heel erg koud. Deze willen wij er uit gaan halen, dik isoleren & voorzien van vloerverwarming.
Omdat er momenteel al geen radiatoren aanwezig zijn in de woning, ben ik deze ook niet van plan om te gaan plaatsen.
Recent heb ik vrij goedkoop een LG-HM123MR.U34 op de kop kunnen tikken.
Mensen zijn vast benieuwd wat vrij goedkoop is, laten we zeggen, 1/4 van de nieuw prijs. Doe is gek dacht ik. Nu lees ik hier in het forum dat mensen met deze warmtepomp best wel wat meer er aan hebben hangen dan wat ik in de planning heb. De planning is om dus de nieuwe vloer te voorzien van vloerverwarming. Dit zal ongeveer 70m2 worden. Mocht dit te "weinig" zijn kan ik eventueel wat was/opberghokken meenemen. Dit zal ongeveer 30m2 extra zijn.
Nu is mijn vraag. Kan het kwaad om met zo veel overcapaciteit te zitten? Wat zijn hier de na en misschien voordelen van? Mocht dit geen kwaad kunnen, misschien dat er tweakers zijn die een soortgelijke opstelling hebben. Waar moet ik rekening mee houden?
Aangezien er nog niks gerealiseerd is, kan ik nog alle kanten op. Omdat dit voor mij de eerste keer is. Ben ik benieuwd of iemand hier al wel ervaring mee heeft die mij in de juiste richting kan wijzen.
[Afbeelding]
Mogelijk voordeel is dat je bij temperaturen rond 0 misschien iets minder defrosts hebt.
Een late reactie: een warmtemeter (versta ik als de energie-afgiftemeter naar de woning) zit er toch gewoon in?erniee schreef op woensdag 27 november 2024 @ 21:58:
... Extra functies, zoals warmtemeters en stroommeters, zijn beschikbaar, maar de prijzen voor deze accessoires zijn tot 10 keer hoger dan gebruikelijk.
...
tot 20 % heb ik gehoord en ergens gezien.. bij de 9kw geloof ik..walter_321 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 01:18:
Iemand die info heeft hoe goed de LG Therma V R290 moduleert?
Ik kijk uit specifiek naar de nieuwe 7kW versie. Ik zou willen zien of die bij 7°C kan moduleren tot een 2KW afgifte (zowat wat ik nodig heb bij 7°C).
Walter
Moest je een referentie terugvinden, je zou me een plezier doen! Ergens op een Duits forum werd die 20% ook benoemd.belmonde schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 01:21:
[...]
tot 20 % heb ik gehoord en ergens gezien.. bij de 9kw geloof ik..
Ik zou graag weten wat de rendementen zijn bij lagere temperaturen en lagere modulatie.
Walter
Ja, ik zit te denken.. Ik heb horen claimen dat zij meer kunnen moduleren. In de onderstaande video wordt geclaimd dat de 7kw ook bij -10 7 kw is.. Maar dat is wat anders.. Maar dat is alleen bij 35 graden water zie ik in de tweede link hieronderwalter_321 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 01:30:
[...]
Moest je een referentie terugvinden, je zou me een plezier doen! Ergens op een Duits forum werd die 20% ook benoemd.
Ik zou graag weten wat de rendementen zijn bij lagere temperaturen en lagere modulatie.
Walter
YouTube: Webinar 'Duurzaam verwarmen met R290 heeft de toekomst' - LG en Rensa
https://www.lg.com/nl/luc...93hfx-ub60-phcs0-encxleu/
[ Voor 10% gewijzigd door belmonde op 18-02-2025 01:45 ]
jscheffers schreef op maandag 17 februari 2025 @ 22:31:
[Afbeelding]
Ik heb nog even op internet gekeken en kwam een LG 12 kw 3-fase tegen subsidie 3895
Monoblock is 4870,25 euro en kost dan 975 euro is veel geld maar welke oplossingen is het goedkoopste,
https://aircoplazazwolle....123mr-u34-380v-aanbieding
https://aircoplazazwolle....093mr-u44-380v-aanbieding
https://aircoplazazwolle....olt-tijdelijke-actieprijs
is een split model
verzendkosten 55 euro...afhaal gratis
voor alle duidelijkheid ik heb er geen comercieel belang bij...advies is pro-deo
[ Voor 22% gewijzigd door kazemo op 18-02-2025 06:44 ]
Kan je pendelen nog op een manier voorkomen?reablom schreef op maandag 17 februari 2025 @ 22:22:
[...]
Het grootste risico is dat je bij lage warmtevraag (dus in voor en najaar) niet door de opstartpiek komt en de WP gaat pendelen.
Mogelijk voordeel is dat je bij temperaturen rond 0 misschien iets minder defrosts hebt.
Is niet betrouwbaar. Voor de vermogensmeting heb je de waterflow en verschiltemperatuur van binnekomen en uitgaande water nodig. De flowmeting is redelijk nauwkeuring, maar de temperatuurmeting in de LG is met een paar eenvoudige NTC sensors. Deze zijn goed genoeg voor de regeling, maar voor een vermogensbepaling te onnauwkeurig. De fout in de meting door de onnauwkeurigheid in de sensor werkt heel hard door in de vermogensberekeing. Het zou al beter zijn als die twee sensoren uitgezocht zouden zijn dat ze onderling geen afwijkign hebben.walter_321 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 00:59:
[...]
Een late reactie: een warmtemeter (versta ik als de energie-afgiftemeter naar de woning) zit er toch gewoon in?
Zou gewoon in de specificaties moeten staan. Als je het op basis van metingen wilt meten, kijk even bij de Keymark rapportage: linkbelmonde schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 01:37:
[...]
Ja, ik zit te denken.. Ik heb horen claimen dat zij meer kunnen moduleren. In de onderstaande video wordt geclaimd dat de 7kw ook bij -10 7 kw is.. Maar dat is wat anders.. Maar dat is alleen bij 35 graden water zie ik in de tweede link hieronder
YouTube: Webinar 'Duurzaam verwarmen met R290 heeft de toekomst' - LG en Rensa
https://www.lg.com/nl/luc...93hfx-ub60-phcs0-encxleu/
Hier zie je per merk en model de belangrijkste resulaten uit gestandaardiseerde metingen volgens de (Europese) CENELEC EN standaarden uitgevoerd door een certificatie laboratorium (zoals bv Dekra (voorheen Kema) of Kiwa in Nederland). Hier kun je ook betrouwbaar de verschillen tussen modellen/merken terugvinden.
Bedankt voor de feedback!BernieW schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 07:39:
[...]
Is niet betrouwbaar. Voor de vermogensmeting heb je de waterflow en verschiltemperatuur van binnekomen en uitgaande water nodig. De flowmeting is redelijk nauwkeuring, maar de temperatuurmeting in de LG is met een paar eenvoudige NTC sensors. Deze zijn goed genoeg voor de regeling, maar voor een vermogensbepaling te onnauwkeurig. De fout in de meting door de onnauwkeurigheid in de sensor werkt heel hard door in de vermogensberekeing. Het zou al beter zijn als die twee sensoren uitgezocht zouden zijn dat ze onderling geen afwijkign hebben.
Lol: 'normaal' wordt gemekkerd over de nauwkeurigheid van de flowmeter. En nu zijn de NTCs niet nauwkeurig genoeg. Ik denk dan aan WP zonder echte debietmeter, maar die debiet uit de omlooppomp halen.
Volgens mij zijn er wel geen andere energiemeters dan die met een NTC (lees ik ken ze niet ;-)). Als het op de NTCs aankomt is voor mij de nauwkeurigheid ok denk ik... Of had je het ooit tegen een meer nauwkeurige energiemeter getest?
Natuurlijk heeft de spreiding van het systeem ook een zeer grote invloed op de meting. Als deze erg klein is, hebben onnauwkeurigheden een groter effect op de gemeten waarden dan wanneer ze vrij groot zijn.
In mijn geval heb ik vrij nauwkeurige waarden met een deltaT 5k regelsysteem. Ik heb de sensoren echter ook met warmtegeleidende pasta gemonteerd en met isolatie omwikkeld.
Dan is er nog het probleem dat het besturingssysteem de sensoren niet nauwkeurig kan meten. Hoewel de waarden tot op een tiende worden opgelost, vertonen ze grote waardesprongen. Hoe groter de spreiding, hoe minder invloed dit heeft.
In mijn geval heb ik vrij nauwkeurige waarden met een deltaT 5k regelsysteem. Ik heb de sensoren echter ook met warmtegeleidende pasta gemonteerd en met isolatie omwikkeld.
Dan is er nog het probleem dat het besturingssysteem de sensoren niet nauwkeurig kan meten. Hoewel de waarden tot op een tiende worden opgelost, vertonen ze grote waardesprongen. Hoe groter de spreiding, hoe minder invloed dit heeft.
[ Voor 23% gewijzigd door butterkeks op 18-02-2025 09:24 ]
de Keymark geeft enkel weer wat de 'referentie' waardes zijn niet de uitersten. Ik dacht bij Keymark gezien te hebben dat de referentie waarde voor de 9kw bij 7°C, 'lage' temperatuur' 2,4kW. Maar dat is de waarde bij het 'testprotocol'.BernieW schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 07:48:
[...]
Zou gewoon in de specificaties moeten staan. Als je het op basis van metingen wilt meten, kijk even bij de Keymark rapportage: link
Hier zie je per merk en model de belangrijkste resulaten uit gestandaardiseerde metingen volgens de (Europese) CENELEC EN standaarden uitgevoerd door een certificatie laboratorium (zoals bv Dekra (voorheen Kema) of Kiwa in Nederland). Hier kun je ook betrouwbaar de verschillen tussen modellen/merken terugvinden.
Bij bij een Econdan PUZ-WZ60VAA (6kW) geeft Keymark bij 7°C, 2.08 kW, terwijl die tot 1,8kW kan zakken volgens hun databook. Van de LG therma vind ik het niveau van detail zoals Mitsubishi geeft niet.
Kun je dit eens toelichten? De consensus van tweakers met warmtemeters is dat de flowmeter die LG gebruikt voldoende nauwkeurig is.walter_321 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 08:58:
[...]
Bedankt voor de feedback!
Lol: 'normaal' wordt gemekkerd over de nauwkeurigheid van de flowmeter. En nu zijn de NTCs niet nauwkeurig genoeg. Ik denk dan aan WP zonder echte debietmeter, maar die debiet uit de omlooppomp halen.
...
Ben ook benieuwd hoe je met een pomp nauwkeurig de flow wilt gaan bepalen.
Ik zeg niet dat met NTC's niet nauwkeurig te meten is, alleen de NTC's in de LG zijn goed genoeg voor de regelaar, maar niet nauwkeurig genoeg om een nauwkeurige vermogensmeting te doen. ALs je allen geinteresserd bent in je eigen verbruik en trends en niet in nauwkeurige absolute waardes dan kan dit nog redelijk. De voornaamste fout die je dan nog hebt is dat de sesnoren op de buitenkant van de buis zitten en dus altijd trager reageren dan een sensor (zoals bij een warmtemeter) in de buis en eigenlijk ook nog eens het gemiddeld evan de buiswand en lucht temperatuur meet. Dit laatste kun je nog verbeteren met goede isolatie en een betere thermische koppeling.walter_321 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 08:58:
[...]
....
Volgens mij zijn er wel geen andere energiemeters dan die met een NTC (lees ik ken ze niet ;-)). Als het op de NTCs aankomt is voor mij de nauwkeurigheid ok denk ik... Of had je het ooit tegen een meer nauwkeurige energiemeter getest?
Nauwkeurige sensoren worden door de fabrikant geselecteerd op de gewenste nauwkeurigheid (vaak 1%, 2%, 5% of 10% op weerstandswaarde bij 25°C). En, omdat de curve niet lineair is, wordt bij een gewenste nauwkeurigheid over een temperatuursbereik op minmaal 2 temperaturen geselecteerd.
Het zijn metingen volgense de EN standaard die erbij genoemd is. Het is geen volledige specificatie.walter_321 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 10:07:
[...]
de Keymark geeft enkel weer wat de 'referentie' waardes zijn niet de uitersten. Ik dacht bij Keymark gezien te hebben dat de referentie waarde voor de 9kw bij 7°C, 'lage' temperatuur' 2,4kW. Maar dat is de waarde bij het 'testprotocol'.
Bij bij een Econdan PUZ-WZ60VAA (6kW) geeft Keymark bij 7°C, 2.08 kW, terwijl die tot 1,8kW kan zakken volgens hun databook. Van de LG therma vind ik het niveau van detail zoals Mitsubishi geeft niet.
Wat je hier op Tweakers leest, lijkt Mitsubishi uitzonderlijk te zijn in de hoeveelheid data die ze delen.
Misschien kun je het proberen door LG specifiek te vragen wat je nodig hebt, of hen jouw probleem voor te leggen? In het algemeen moduleert een LG best ver terug (R32), maar zit de uitdaging in het voorkomen van pendelen tijdens de opstartpiek, met name in het voor- en na-seizoen.
Tijdens de defrosts maakt mijn R32 9KW monoblock een luid geluid. Het klinkt alsof er perslucht wordt vrijgelaten.
Hetzelfde geluid in dit filmpje rond 4 seconden.
YouTube: LG Therma V 12kw Heat Pump HM123mr.U34 complete defrost cycle
Bij andere LG monoblock defrost filmpjes hoor ik het geluid niet.
Ik ben benieuwd of andere op het forum dit geluid ook waarnemen tijdens een defrost.
Hetzelfde geluid in dit filmpje rond 4 seconden.
YouTube: LG Therma V 12kw Heat Pump HM123mr.U34 complete defrost cycle
Bij andere LG monoblock defrost filmpjes hoor ik het geluid niet.
Ik ben benieuwd of andere op het forum dit geluid ook waarnemen tijdens een defrost.
Pardon my dutch
Ik zag een reactie onder een youtube video, iemand reageerde die een 9kw wp had (zie ook zelf in de link)walter_321 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 01:30:
[...]
Moest je een referentie terugvinden, je zou me een plezier doen! Ergens op een Duits forum werd die 20% ook benoemd.
Ik zou graag weten wat de rendementen zijn bij lagere temperaturen en lagere modulatie.
Walter
Hab hier die 9kW. Gestern bei AT 13° ist sie auf tiefsten Stufe mit ca. 600W elektrisch moduliert. Bedeutet bei den Temperaturen allerdings noch immer ungefähr 3kW thermisch. Natürlich geht sie dann auch irgendwann wieder aus. Das wirkliche Takten, also in kurzer Abfolge an, aus, an, aus, hat wohl eher mit dem Energiebedarf des Hauses und ob die Wärme innerhalb der Hochfahrzeit der ersten 15min wegkommt, zu tun. Das muss schon passen.
Das Ding ist angenehm leise, hört man nur direkt davorstehend. Allerdings ist die Steuerung selbst unter aller Kanone. Nach jeder Stunde auf minimaler Leistung dreht der Kompressor auf volle Leistung für 3min (wohl zur Schmierung). Die VL Temperatur schießt auf 45° und reißt jede Hysterese. Ergebnis: Kompressor schaltet ab. Ich arbeite da jetzt mit Software zur Unterstützung, damit sie weiterläuft. VL/RL Temperaturen sind immer 3K über der eingestellten Werte. Bei max. +4K Hystere kann man sich ausmalen, dass da nicht viel Spiel nach oben ist. LG sagt, soll den Heizungsbauer fragen, der aber hat keine Ahnung was man machen kann 🤷🏼♂️ Also, für Leute die Basteln und sich mit Elektronik und Programmieren auskennen, machbar. Für andere? Nicht effizient nutzbar.
YouTube: Welche Wärmepumpe für Altbau? Wie gut ist die LG THERMA V R290?
Hysterese op +4 instellen, zodat je de meeste ruimte hebt voor de overshoot voor je WP hierop afschakelt. Verder, zorg dat je zoveel mogelijk afgifte hebt tijdens de opstartfase. Dus alle radiatoren en groepen van vloerverwarming open.Justin11900 schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 06:58:
[...]
Kan je pendelen nog op een manier voorkomen?
Dan nog, start in stille mode, dit begrenst de compressor en zal het afgegeven vermogen verlagen.
Gaat ie dan alsnog pendelen dan kun je de water doel temperatuur verhogen, bij een hogere temperatuur lever je immers meer vermogen.
Als je behept bent met home automation, dan kun je via de modbus een stukje besturing toevoegen tegen pendelen. Bijvoorbeeld initieel op een lagere doel temperatuur beginnen dan nodig volgens je stooklijn en langzaam verhogen, ondertussen de overshoot in de gaten houden. Als die door de 4 graden hystere dreigt te gaan kun je zelfs de doel temperatuur nog boven de doel temperatuur verhogen tot je door de opstart cyclus bent.
+ pomp aan/uit tijd valt ook nog te tweaken. Ook het toevoegen van een buffervat zou kunnen helpen.
Op zich is pendelen niet erg, zolang het maar niet te vaak gebeurt. De richtlijnen stellen het volgende:
Uit https://www.igbc.ie/wp-co...or-ASHP-Retrofit-V5-1.pdf :
Op zich is pendelen niet erg, zolang het maar niet te vaak gebeurt. De richtlijnen stellen het volgende:
Uit https://www.igbc.ie/wp-co...or-ASHP-Retrofit-V5-1.pdf :
Ik vraag mij ook af of een groter model minder herrie gaat maken doordat deze op een lagere compressorsnelheid draait. Denk het wel namelijk.. Plus. geen koeling bug. De kleinere modellen R32 schieten door met koelen.CC = Compressor Cycling
CC needs to be taken into account at the design stage. As noted in EN15450, “In order to minimize
cycling, it shall be assured that the heating capacity delivered by the heat pump is completely
transferred to the heating system”. This standard goes on to suggest a target maximum of three
compressor starts per hour.
....
This is achieved by operating the system at flow temperatures that are as low
as possible while achieving target comfort levels as well as maximising the time that the system
operates in steady state conditions thus avoiding compressor cycling (CC).
High CC can lead to:
• Reduction in COP and thus an increase in running costs
• Burning out of electrical components
• Reduction in the lifespan of the compressor
Pardon my dutch
Ik heb een dergelijke opstelling gehad. 48m2 vloerverwarming met mengverdeler (dekvloer 6cm dik en daaronder een NeHoBo vloer), een handdoek radiator en een 1.0 radiator in de garage.Justin11900 schreef op maandag 17 februari 2025 @ 21:49:
In dit forum probeer ik informatie te winnen over verschillende opstellingen.
Wat mij eigenlijk specifiek interesseert is de monobloc opstelling met alleen vloerverwarming.
Ik lees dat dit "eenvoudig" te doen is, omdat je geen buffervat & verdeler met pomp nodig bent?
Vorig jaar heb ik een woning aangekocht uit 1952. Waar heel wat aan moest & moet gebeuren.
Niks geïsoleerd, eerste generatie dubbel glas, geen dak isolatie en ga zo maar verder.
Overal word aan gewerkt.
Momenteel verwarmen wij de woning met een enkele pallet kachel. Dit is voor 150m2 wonen, vrij koud.
Op de slaapkamer boven word er gebruik gemaakt van infrarood vloerverwarming en in de badkamer elektrische vloerverwarming. Voorheen werd het SWW verwarmd met een oude geiser. Deze heb ik vervangen voor een LG WH27S Warmtepomp boiler, die uitstekend werkt. Vandaar ook mijn blik naar een LG Monoblock.
De betonvloer is de volgende investering, dit is een 7cm betonvloer, direct op het zandbed. Ook heel erg koud. Deze willen wij er uit gaan halen, dik isoleren & voorzien van vloerverwarming.
Omdat er momenteel al geen radiatoren aanwezig zijn in de woning, ben ik deze ook niet van plan om te gaan plaatsen.
Recent heb ik vrij goedkoop een LG-HM123MR.U34 op de kop kunnen tikken.
Mensen zijn vast benieuwd wat vrij goedkoop is, laten we zeggen, 1/4 van de nieuw prijs. Doe is gek dacht ik. Nu lees ik hier in het forum dat mensen met deze warmtepomp best wel wat meer er aan hebben hangen dan wat ik in de planning heb. De planning is om dus de nieuwe vloer te voorzien van vloerverwarming. Dit zal ongeveer 70m2 worden. Mocht dit te "weinig" zijn kan ik eventueel wat was/opberghokken meenemen. Dit zal ongeveer 30m2 extra zijn.
Nu is mijn vraag. Kan het kwaad om met zo veel overcapaciteit te zitten? Wat zijn hier de na en misschien voordelen van? Mocht dit geen kwaad kunnen, misschien dat er tweakers zijn die een soortgelijke opstelling hebben. Waar moet ik rekening mee houden?
Aangezien er nog niks gerealiseerd is, kan ik nog alle kanten op. Omdat dit voor mij de eerste keer is. Ben ik benieuwd of iemand hier al wel ervaring mee heeft die mij in de juiste richting kan wijzen.
[Afbeelding]
Doordat de onderste hysterese op -7°C in te stellen is kon de vloer genoeg afkoelen om vervolgens de opstartpiek te kunnen verwerken. Ik had hem destijds op -4°C staan wat voor mij werkte.
Na het opstarten kan de wp prima naar beneden moduleren om daar op te kunnen draaien.
Het systeem draaide daarbij wel altijd op silent mode, lekker stil
Vorig jaar hebben wij de benedenvloer gedaan, 14cm beton en 9cm dekvloer zodat we lekker veel energie er in op kunnen slaan. Draaien bij -4°C graden op 32°C watertemperatuur in een vrijstaande woning uit 1974
Nu 48m2 op de eerste verdieping en 65m2 op de begane grond.
LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West
Ik heb even een korte vraag. Ik heb een installatie met evohome vloerverwarming radiatoren en een 16kw LG monoblock. Werkte altijd perfect. Nu zit ik op vakantie en zie dat de warmtepomp wel aan staat en dat er warmte gevraagd wordt. Alleen de uitgaande watertemperatuur zakt langzaam inmiddels is het 12 graden. De zelfdiagnose geeft aan dat alles ok is. Stroomverbruik is minimaal. Aan het stroomverbruik kan ik ook geen duidelijk verschil zien wanneer ik de pomp aan of af schakel (met de app). Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en of ik nog iets kan laten checken? Cv waterdruk kan bijna niet fout zijn want wordt automatisch op druk gehouden ivm hout cv kachel.
Alvast bedankt Frank
Alvast bedankt Frank
Ik had die video ook al gevonden. Echt interessant was het commerciële verhaal nu ook niet ;-).belmonde schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 11:42:
[...]
...Allerdings ist die Steuerung selbst unter aller Kanone. Nach jeder Stunde auf minimaler Leistung dreht der Kompressor auf volle Leistung für 3min (wohl zur Schmierung). Die VL Temperatur schießt auf 45° und reißt jede Hysterese. Ergebnis: Kompressor schaltet ab. Ich arbeite da jetzt mit Software zur Unterstützung, damit sie weiterläuft. VL/RL Temperaturen sind immer 3K über der eingestellten Werte. Bei max. +4K Hystere kann man sich ausmalen, dass da nicht viel Spiel nach oben ist. LG sagt, soll den Heizungsbauer fragen, der aber hat keine Ahnung was man machen kann 🤷🏼♂️ Also, für Leute die Basteln und sich mit Elektronik und Programmieren auskennen, machbar. Für andere? Nicht effizient nutzbar.
YouTube: Welche Wärmepumpe für Altbau? Wie gut ist die LG THERMA V R290?
En ik heb geleerd in de commentaar te gaan lezen van jou ;-).
De feedback is best verrassend naar sturing toe... misschien is het probleem bij de sturing in mijn geval niet zo groot; momenteel werk ik met oude 6KW die vele uren draait en gestuurd op de retourtemperatuur. 'Even' max vermogen -ik kijk naar de 7KW versie- de vloerverwarming insturen gaat niet zoveel impact hebben op het systeem denk ik.
interessante feedback! Dank je daarvoor.BernieW schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 10:55:
[...]
Kun je dit eens toelichten? De consensus van tweakers met warmtemeters is dat de flowmeter die LG gebruikt voldoende nauwkeurig is.
Ben ook benieuwd hoe je met een pomp nauwkeurig de flow wilt gaan bepalen.
[...]
Ik zeg niet dat met NTC's niet nauwkeurig te meten is, alleen de NTC's in de LG zijn goed genoeg voor de regelaar, maar niet nauwkeurig genoeg om een nauwkeurige vermogensmeting te doen. ALs je allen geinteresserd bent in je eigen verbruik en trends en niet in nauwkeurige absolute waardes dan kan dit nog redelijk. De voornaamste fout die je dan nog hebt is dat de sesnoren op de buitenkant van de buis zitten en dus altijd trager reageren dan een sensor (zoals bij een warmtemeter) in de buis en eigenlijk ook nog eens het gemiddeld evan de buiswand en lucht temperatuur meet. Dit laatste kun je nog verbeteren met goede isolatie en een betere thermische koppeling.
Nauwkeurige sensoren worden door de fabrikant geselecteerd op de gewenste nauwkeurigheid (vaak 1%, 2%, 5% of 10% op weerstandswaarde bij 25°C). En, omdat de curve niet lineair is, wordt bij een gewenste nauwkeurigheid over een temperatuursbereik op minmaal 2 temperaturen geselecteerd.
Waterpomp en debiet: Wilo heeft een wat zijn noemen een iPWM-pomp; die geeft een signaal terug over de 'echte' snelheid van de pomp en daaruit kan je debiet halen. Bv de Weheat WP berekend zo debiet en bijhorend vermogen. Ik heb in de wilo documentatie nog niet kunnen vinden hoe nauwkeurig een dergelijke meting is.
En dat lijkt me idd lomp om de NTC niet in de buis te stoppen. Hier thuis meet ik de temperatuur met een NTC op de buizen en heb ik daarnaast een echte warmtemeter die 'in' de buis meet (die helaas niet digitaal uitleesbaar is - eigenlijk wel maar dan moet ik die oplossing nog bouwen...). Het verschil in gemeten temperatuur is echt groot...
Los daarvan zou ik net zeggen dat voor de sturing het net meer nauw zit hoe nauwkeurig de temperatuur is. Maar als de fout altijd hetzelfde is, kan je de sturing daar natuurlijk op aanpassen...
In de bijna 700 pagina's hier: enige goede referentie naar hoe de LG Therma V R290 'correct' in te regelen?
Doel: enkel vloerverwarming, geen thermostaten in kamer, geen warm water productie. Focus maximaliseren efficientie. Eventueel hoe ze best te monitoren (ogenblikkelijk opgenomen en afgegeven, energie verbruik en productie, verschillende temperaturen, debieten...).
De woning heeft al +20jaar een warmtepomp die aan vervanging toe is. LG therma zit in de short list.
Walter
Doel: enkel vloerverwarming, geen thermostaten in kamer, geen warm water productie. Focus maximaliseren efficientie. Eventueel hoe ze best te monitoren (ogenblikkelijk opgenomen en afgegeven, energie verbruik en productie, verschillende temperaturen, debieten...).
De woning heeft al +20jaar een warmtepomp die aan vervanging toe is. LG therma zit in de short list.
Walter
walter_321 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 00:23:
In de bijna 700 pagina's hier: enige goede referentie naar hoe de LG Therma V R290 'correct' in te regelen?
Doel: enkel vloerverwarming, geen thermostaten in kamer, geen warm water productie. Focus maximaliseren efficientie. Eventueel hoe ze best te monitoren (ogenblikkelijk opgenomen en afgegeven, energie verbruik en productie, verschillende temperaturen, debieten...).
De woning heeft al +20jaar een warmtepomp die aan vervanging toe is. LG therma zit in de short list.
Walter

eenvoudige manier op te monitoren is met homewizard,....er zijn ook mensen op dit forum die doen dat met modbus uitlezen met HA daar heb ik de kennis niet voor,en ja iedereen wil zo zuinig mogelijk maar daar zijn ook grenzen aan!...bij aanschaf van een nieuwe WP zal de kostprijs toch ook wel een rol spelen LG heeft concurrerende prijzen tov andere merken
Heb/had jij de WP direct gekoppeld op de verdeler van je VVW of heb jij nog gebruik gemaakt van een buffervat?Casper de Boer schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 15:08:
[...]
Ik heb een dergelijke opstelling gehad. 48m2 vloerverwarming met mengverdeler (dekvloer 6cm dik en daaronder een NeHoBo vloer), een handdoek radiator en een 1.0 radiator in de garage.
Doordat de onderste hysterese op -7°C in te stellen is kon de vloer genoeg afkoelen om vervolgens de opstartpiek te kunnen verwerken. Ik had hem destijds op -4°C staan wat voor mij werkte.
Na het opstarten kan de wp prima naar beneden moduleren om daar op te kunnen draaien.
Het systeem draaide daarbij wel altijd op silent mode, lekker stil![]()
Vorig jaar hebben wij de benedenvloer gedaan, 14cm beton en 9cm dekvloer zodat we lekker veel energie er in op kunnen slaan. Draaien bij -4°C graden op 32°C watertemperatuur in een vrijstaande woning uit 1974![]()
Nu 48m2 op de eerste verdieping en 65m2 op de begane grond.
Om op mijn eigen vraag iets hoger te antwoorden;
Een document om de stooklijn in te stellen. Misschien niet de heilige graal, maar het is een start...
https://community.openene...hjWscXnJqqde5e0p5AVwc.pdf
Een document om de stooklijn in te stellen. Misschien niet de heilige graal, maar het is een start...
https://community.openene...hjWscXnJqqde5e0p5AVwc.pdf
Shit zeg, waarom gebeurt dat nou altijd als je op vakantie bentfrankmunneke schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 18:41:
Ik heb even een korte vraag. Ik heb een installatie met evohome vloerverwarming radiatoren en een 16kw LG monoblock. Werkte altijd perfect. Nu zit ik op vakantie en zie dat de warmtepomp wel aan staat en dat er warmte gevraagd wordt. Alleen de uitgaande watertemperatuur zakt langzaam inmiddels is het 12 graden. De zelfdiagnose geeft aan dat alles ok is. Stroomverbruik is minimaal. Aan het stroomverbruik kan ik ook geen duidelijk verschil zien wanneer ik de pomp aan of af schakel (met de app). Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en of ik nog iets kan laten checken? Cv waterdruk kan bijna niet fout zijn want wordt automatisch op druk gehouden ivm hout cv kachel.
Alvast bedankt Frank
Ben bang dat je toch echt meer info nodig hebt voor probleemdiagnose. Daarnaast heb je nu wel je opties uitgespeeld om het van afstand ook op te lossen.
Kun je met de app ook een echte reboot doen of is dat alleen uit- / inschakelen van warmte?
Mijn binnenunit van een split / IWT maakt ook dat geluid bij een defrost. Schrok me kapot de eerste keer dat ik het hoorde terwijl ik ernaast stond om een wasje te draaienKip schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 11:30:
Tijdens de defrosts maakt mijn R32 9KW monoblock een luid geluid. Het klinkt alsof er perslucht wordt vrijgelaten.
Hetzelfde geluid in dit filmpje rond 4 seconden.
YouTube: LG Therma V 12kw Heat Pump HM123mr.U34 complete defrost cycle
Bij andere LG monoblock defrost filmpjes hoor ik het geluid niet.
Ik ben benieuwd of andere op het forum dit geluid ook waarnemen tijdens een defrost.
walter_321 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 08:49:
Om op mijn eigen vraag iets hoger te antwoorden;
Een document om de stooklijn in te stellen. Misschien niet de heilige graal, maar het is een start...
https://community.openene...hjWscXnJqqde5e0p5AVwc.pdf

alle lg hebben 1duims water zijdig aansluiting belangrijk dat aanhouden bijv 32mm alupex (bij monoblok)
gewoon nederlandse handleiding downloaden +- 200 pag. bij LG nederland daar kan je dan alles zien wat mogelijk is binnen de ingebouwde software van het apperaat....je kan ook niet alles wat jij evt wel zou willen zo werkt het niet!..je evt wel aanpassen met modbus maar ook niet alles!..daar moet je wel de kennis voor hebben?...dat is dan de heilige graal zoals jij dat noemt
https://www.lg.com/nl/ond...-HM091HF.UB40/#manual-tab
installatie handleiding nederlands ...pdf....aanklikken...is de R290 versie
https://www.lg.com/nl/ond...-HM091HF.UB40/#manual-tab
https://www.lg.com/nl/luc..._model_status_code=ACTIVE
[ Voor 22% gewijzigd door kazemo op 19-02-2025 15:08 ]
De reden dat ik wil bekijken wat die kan; als het me niet niet aanstaat koop ik ze niet...kazemo schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 10:55:
[...]
misschien een domme vraag hoe wil je instellingen nu al maken en je hebt de LG nog niet(aangesloten) dat gaat toch niet,dat kan pas als hem daadwerkelijk hebt en aangesloten!.....installateurs hand leiding goed doorlezen en instellingen maken op de meegeleverde RMC daar is vanalles mogelijk ook verbruik bv uitlezen,debiet,stooklijn,aI,hysterese, enz.pompinstellingen,stille modus...in de wp zelf div.dipschakelaars alles naar behoefte wat je zelf wil?,keuze maken bij aanschaf 3fase 400v of 1fase 230v is maar net wat je wil
alle lg hebben 1duims water zijdig aansluiting belangrijk dat aanhouden bijv 32mm alupex (bij monoblok)
gewoon nederlandse handleiding downloaden +- 200 pag. bij LG nederland daar kan je dan alles zien wat mogelijk is binnen de ingebouwde software van het apperaat....je kan ook niet alles wat jij evt wel zou willen zo werkt het niet!..je evt wel aanpassen met modbus maar ook niet alles!..daar moet je wel de kennis voor hebben?...dat is dan de heilige graal zoals jij dat noemt
https://www.lg.com/nl/ond...-HM091HF.UB40/#manual-tab
installatie handleiding nederlands ...pdf....aanklikken...is de R290 versie
https://www.lg.com/nl/ond...-HM091HF.UB40/#manual-tab
https://www.lg.com/nl/luc..._model_status_code=ACTIVE
Bv; starten op volle vermogen, is idd een totale onzin. En ik krijg een déjà vu van de eerste modulerende gasketels; moduleren kon dus en startten die toch wel niet op vol vermogen en kreeg je toch pendelen...
Met kleinere vermogens van een wp moet het geen probleem zijn. Ik moet me dus inlezen...
Raar weer, ander gedrag ...
Twee dagen geleden flinke vorst. Het leek wel of de hele buitenunit vast gevroren was, zoveel lawaai produceerde die tijdens een ontdooiing.
Vandaag een luchtvochtigheid van 50%. De buitenunit was helemaal niet wit en de ontdooiingen kwamen dus als een verrassing. Deze enkele ontdooiingen duurden maar een tot twee minuten en de retour daalde nauwelijks in temperatuur.
Twee dagen geleden flinke vorst. Het leek wel of de hele buitenunit vast gevroren was, zoveel lawaai produceerde die tijdens een ontdooiing.
Vandaag een luchtvochtigheid van 50%. De buitenunit was helemaal niet wit en de ontdooiingen kwamen dus als een verrassing. Deze enkele ontdooiingen duurden maar een tot twee minuten en de retour daalde nauwelijks in temperatuur.
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
met een buffervat?PeteSplit schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 18:29:
...Deze enkele ontdooiingen duurden maar een tot twee minuten en de retour daalde nauwelijks in temperatuur.
Ja, een klein parallel buffervat, werd voorgeschreven ivm de 10 jaar garantie.
Je hebt geen buffervat nodig, als je drie of meer radiatoren,
of vloerverwarming hebt (beide zonder na regeling en altijd open).
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
hoeveel is klein? Om even te begrijpen hoeveel energie zo een ontdooi cyclus vraagt (al is je voorbeeld cyclus misschien niet de beste referentie).PeteSplit schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 19:23:
[...]
Ja, een klein parallel buffervat, werd voorgeschreven ivm de 10 jaar garantie.
Je hebt geen buffervat nodig, als je drie of meer radiatoren,
of vloerverwarming hebt (beide zonder na regeling en altijd open).
Een ontdooiing duurt ongeveer 6 minuten, heb je een debiet van 25 LPM, dan zou je een 150 liter buffervat nodig moeten hebben, als de warmtepomp geen warmte kan onttrekken uit het afgiftesysteem.walter_321 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 19:47:
[...]
hoeveel is klein? Om even te begrijpen hoeveel energie zo een ontdooi cyclus vraagt (al is je voorbeeld cyclus misschien niet de beste referentie).
LG heeft zelf (in sommige modellen en als accessoire) en adviseert ook, een buffervat van 40 liter.
Dan haal je dus altijd warmte uit het afgiftesysteem, zorg dan voor ongeveer 100 liter inhoud.
Ik heb naast vloerverwarming ook 7 kleine radiatoren en kan de warmtepomp laten draaien over deze radiatoren zonder de vloerverwarming.
Wil je een buffervat om pendelen te voorkomen en warmte op te slaan, dan heb je een buffervat nodig dat heel veel groter is, tot wel 1000 - 5000 liter zie
https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/buffervat/
https://warmtepomp-weetje...at-warmtepompinstallatie/
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
Vraagje: In Duitsland is het veel voorkomend dat zware gebruikers als WP op een aparte aansluiting zitten die dan door de energieleverancier kan afgeschakeld worden bij overbelasting van het net.
Voor lucht-water warmtepomp zou dan de omlooppomp en de elektronica apart moeten gevoed worden.
Maar ik zie dat de Altherma maar met 1 voedingskabel verbonden is. Is er dan geen mogelijkheid de omlooppomp apart te sturen?
De vraag omdat ik filmpje tegenkwam met een bevroren WP, net omdat de WP afgeschakeld was door de leverancier en dat de waterpomp 'slecht' was aangesloten. En grappige maar gelukte poging van de installateur die de WP in een tent zet en de tent opwarmt om alles terug draaiend te krijgen bij vriesweer...
En omdat ik met de fantasie speel een UPS aan de sturing/omlooppomp te hangen die bij zeer lange uitval de omlooppomp draaiende houdt.
Hier zou de alterma enkel de vv verwarming. Ik heb geen tweede pomp nodig...
Is er een optie de electronica en omlooppomp apart te voeden?
Voor lucht-water warmtepomp zou dan de omlooppomp en de elektronica apart moeten gevoed worden.
Maar ik zie dat de Altherma maar met 1 voedingskabel verbonden is. Is er dan geen mogelijkheid de omlooppomp apart te sturen?
De vraag omdat ik filmpje tegenkwam met een bevroren WP, net omdat de WP afgeschakeld was door de leverancier en dat de waterpomp 'slecht' was aangesloten. En grappige maar gelukte poging van de installateur die de WP in een tent zet en de tent opwarmt om alles terug draaiend te krijgen bij vriesweer...
En omdat ik met de fantasie speel een UPS aan de sturing/omlooppomp te hangen die bij zeer lange uitval de omlooppomp draaiende houdt.
Hier zou de alterma enkel de vv verwarming. Ik heb geen tweede pomp nodig...
Is er een optie de electronica en omlooppomp apart te voeden?
Altherma is Daikin toch?walter_321 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 21:43:
Vraagje: In Duitsland is het veel voorkomend dat zware gebruikers als WP op een aparte aansluiting zitten die dan door de energieleverancier kan afgeschakeld worden bij overbelasting van het net.
Voor lucht-water warmtepomp zou dan de omlooppomp en de elektronica apart moeten gevoed worden.
Maar ik zie dat de Altherma maar met 1 voedingskabel verbonden is. Is er dan geen mogelijkheid de omlooppomp apart te sturen?
De vraag omdat ik filmpje tegenkwam met een bevroren WP, net omdat de WP afgeschakeld was door de leverancier en dat de waterpomp 'slecht' was aangesloten. En grappige maar gelukte poging van de installateur die de WP in een tent zet en de tent opwarmt om alles terug draaiend te krijgen bij vriesweer...
En omdat ik met de fantasie speel een UPS aan de sturing/omlooppomp te hangen die bij zeer lange uitval de omlooppomp draaiende houdt.
Hier zou de alterma enkel de vv verwarming. Ik heb geen tweede pomp nodig...
Is er een optie de electronica en omlooppomp apart te voeden?
walter_321 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 21:43:
Vraagje: In Duitsland is het veel voorkomend dat zware gebruikers als WP op een aparte aansluiting zitten die dan door de energieleverancier kan afgeschakeld worden bij overbelasting van het net.
Voor lucht-water warmtepomp zou dan de omlooppomp en de elektronica apart moeten gevoed worden.
Maar ik zie dat de Altherma maar met 1 voedingskabel verbonden is. Is er dan geen mogelijkheid de omlooppomp apart te sturen?
De vraag omdat ik filmpje tegenkwam met een bevroren WP, net omdat de WP afgeschakeld was door de leverancier en dat de waterpomp 'slecht' was aangesloten. En grappige maar gelukte poging van de installateur die de WP in een tent zet en de tent opwarmt om alles terug draaiend te krijgen bij vriesweer...
En omdat ik met de fantasie speel een UPS aan de sturing/omlooppomp te hangen die bij zeer lange uitval de omlooppomp draaiende houdt.
Hier zou de alterma enkel de vv verwarming. Ik heb geen tweede pomp nodig...
Is er een optie de electronica en omlooppomp apart te voeden?
bij een klein serievat bijv. 50ltr ook niet(is systeem volume vergroter dan bij kleine installaties) helpt dan bij defrost,s en antipendel (wp kan de warmte beter kwijt in de afgifte systeem,leiding diameters speelt daar ook een rol,te klein te veel weerstand aanvoer en retour moet 1duims zijn ,32mm alupex met zo min mogelijk knieën liefst ruime bochten op vvw verdeler minimaal 22mm staal dus geen 15mm bij een lage temp,verdeler zonder pomp(met pomp is normaliter hoge temp. mengverdeler is niet geschikt voor een wp)
moraal van het verhaal de afgifte moet kloppen(anders als bij een hoge temp. cv-ketel)
we leven in nederland niet in duitsland daar zal het wellicht anders zijn met het energie stroomnet(allemaal te ver gezocht wat heeft dat voor zin ? )
succes met je zoektocht meer informatie kan ik je niet geven en ook geen garanties
bij mij pendelt niets met de LG WP 9KW R39 en serie buffervat 50ltr ook niet bij opstart en moduleerd dan terug.als de instellingen juist zijn!
https://energie.handleidi...arming-welke-maat-kiezen/
:strip_exif()/f/image/xeZvflFfKbCdwUkRgIsLTQBm.jpg?f=fotoalbum_large)
serie buffervat onder in-boven uit....1 duims....schema1 (afgifte )radiator of vvw moet open staan (geen naregeling)
:strip_exif()/f/image/K45c9cOdoeTfVZLH3NX7egzY.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 15% gewijzigd door kazemo op 20-02-2025 15:55 ]
@walter_321 in Duitsland schakelen ze niet de stroom van de warmtepomp af. Ze geven een signaal dat hij niet op volle kracht moet. Je water pomp, carter verwarming en dus de beveiliging om niet te bevriezen blijven dan gewoon werken.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Met de wifimodule kan je alleen de watertemperatuur en aan uit schakelen regelen. Mijn zwager is langsgeweest en het leek erop dat hij de externe boiler wou aansturen en hierin is blijven hangen. Na een powercycle was e.a opgelost. Blijft heel vreemd wat er gebeurd is. ZalJansenSE schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 09:55:
[...]
Shit zeg, waarom gebeurt dat nou altijd als je op vakantie bentEr is niemand in de woning of iemand die langs komt om de katten te voeren of de plantjes water geeft of zo? Zou handig zijn als ze wat foto's kunnen maken van de RMC. Even beeldbellen ofzo. Je hebt verder geen MODBUS er aan hangen denk ik?
Ben bang dat je toch echt meer info nodig hebt voor probleemdiagnose. Daarnaast heb je nu wel je opties uitgespeeld om het van afstand ook op te lossen.
Kun je met de app ook een echte reboot doen of is dat alleen uit- / inschakelen van warmte?
Thuis eens in de parameters gaan kijken. De stekker van de cv (voorheen hybride opstelling) is al een hele tijd uit het stopcontact.
Bedankt voor je reactie
Foutje; therma... waarom liggen die namen zo dicht bij elkaar....
Daar voorziet de LG in middels de energy state contacten. Dan kun je bijv. de stooklijn x-graden verlagen.jvanderkroon schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 08:35:
@walter_321 in Duitsland schakelen ze niet de stroom van de warmtepomp af. Ze geven een signaal dat hij niet op volle kracht moet. Je water pomp, carter verwarming en dus de beveiliging om niet te bevriezen blijven dan gewoon werken.
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Gelijk een zonnepaneeltje er op voor die paar extra Watt. Heb er ook weleens over zitten denken voor in de winter zo'n dakje er op maar ben bang dat ik de lucht stroming nadelig beïnvloed.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
jvanderkroon schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 16:15:
Gelijk een zonnepaneeltje er op voor die paar extra Watt. Heb er ook weleens over zitten denken voor in de winter zo'n dakje er op maar ben bang dat ik de lucht stroming nadelig beïnvloed.
dakje zit voor service opklapbaar naar boven met 2 scharnieren tegen de muur,nu geen last meer van inwaai sneeuw met een zonnepaneel zou inderdaad ook kunnen.,maarja ik heb er al 60 op het dak en nu met de teruglever vergoedingen aan energie maatschapijen heb er in de toekomst weinig aan +- 1200 euro betalen en 6cent per KWH teruglever vergoeding krijgen

Hallo, weet iemand, of heeft al iemand meegemaakt, dat de warmtepomp zichzelf, zonder een echte reden uitschakelt, zodra de buiten temperatuur bijna 18 graden is ?
Is er, of bestaat er een limiet in de software met een grens van 18 graden buitentemperatuur ?
Afbeelding, ik kreeg weer enkele orc's (oil return cycle), maar voordat de volgende zou gaan komen, start de warmtepomp snel de compressor op (niet naar het maximum), waardoor de temperatuur 6 graden stijgt en de warmtepomp uitschakelt.
:strip_exif()/f/image/11L83dxx28n6j0nwnWNs2lN6.jpg?f=fotoalbum_large)
Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd, moet ik echt de watertemperatuur 4 graden verhogen, als het buiten warmer wordt.
Is er, of bestaat er een limiet in de software met een grens van 18 graden buitentemperatuur ?
Afbeelding, ik kreeg weer enkele orc's (oil return cycle), maar voordat de volgende zou gaan komen, start de warmtepomp snel de compressor op (niet naar het maximum), waardoor de temperatuur 6 graden stijgt en de warmtepomp uitschakelt.
:strip_exif()/f/image/11L83dxx28n6j0nwnWNs2lN6.jpg?f=fotoalbum_large)
Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd, moet ik echt de watertemperatuur 4 graden verhogen, als het buiten warmer wordt.

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
Als je stooklijn is ingesteld tot 18 graden zal de WP daarboven niet verwarmen in AIPeteSplit schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 14:39:
Hallo, weet iemand, of heeft al iemand meegemaakt, dat de warmtepomp zichzelf, zonder een echte reden uitschakelt, zodra de buiten temperatuur bijna 18 graden is ?
Is er, of bestaat er een limiet in de software met een grens van 18 graden buitentemperatuur ?
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Ik had de temperatuur op 28 graden staan, de warmtepomp schakelt uit bij 34 graden (+6).
Ik heb de temperatuur op 30 graden gezet en de warmtepomp schakelt uit op 36 graden (+6).
Ik heb de temperatuur op 33 graden gezet de warmtepomp blijft aan temperatuur is 37,4 graden (+4,4).
De temperatuur zou voor het aanblijven op 32 graden moeten staan als het buiten 18 graden wordt.
:strip_exif()/f/image/kaGJOhVfVSNqBmcRF8k7FDx6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/F95u7mGKq6RVVb3T3zXT5PLy.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb eerder al de waterverwarming temp. inst. op 40 graden C gezet.
Ik heb de warmtepomp op WARMTE staan (gebruik geen auto AI).
45 Hz is het maximum met stille mode aan
Ik heb de temperatuur op 30 graden gezet en de warmtepomp schakelt uit op 36 graden (+6).
Ik heb de temperatuur op 33 graden gezet de warmtepomp blijft aan temperatuur is 37,4 graden (+4,4).
De temperatuur zou voor het aanblijven op 32 graden moeten staan als het buiten 18 graden wordt.
:strip_exif()/f/image/kaGJOhVfVSNqBmcRF8k7FDx6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/F95u7mGKq6RVVb3T3zXT5PLy.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb eerder al de waterverwarming temp. inst. op 40 graden C gezet.
Ik heb de warmtepomp op WARMTE staan (gebruik geen auto AI).
45 Hz is het maximum met stille mode aan
[ Voor 18% gewijzigd door PeteSplit op 21-02-2025 15:15 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
mijn wp gaat in storing CH 53...power reset of reboot helpt niet....wat kan het zijn?
melding CH 53....warmte werking beschikbaar-verwarming...maar powerlampje op RMC gaat na 1 minuut uit en start niet meer op.....misschien slechte verbinding naar RMC ? ik heb destijds de kabel verlengt (gesoldeerd) heeft 2 jaar gewoon gewerkt!
hier is het buiten ook 17 a 18gr wie weet heeft er mee te maken?...als ik op warmte stuur handboek(lucht+water) is er toch geen stooklijn in het spel die begint bij 18gr (auto of AI) dan wel?
ik heb een externe thermostaat (heeft altijd prima gewerkt) staat nu vragend ik heb de lucht temp op 24gr gezet en maakt goed verbinding heb ik gemeten desondanks start de wp niet op...alleen raar ik meet 195volt op externe thermostaat aan sluiting zou toch 230v moeten zijn?
melding CH 53....warmte werking beschikbaar-verwarming...maar powerlampje op RMC gaat na 1 minuut uit en start niet meer op.....misschien slechte verbinding naar RMC ? ik heb destijds de kabel verlengt (gesoldeerd) heeft 2 jaar gewoon gewerkt!
hier is het buiten ook 17 a 18gr wie weet heeft er mee te maken?...als ik op warmte stuur handboek(lucht+water) is er toch geen stooklijn in het spel die begint bij 18gr (auto of AI) dan wel?
ik heb een externe thermostaat (heeft altijd prima gewerkt) staat nu vragend ik heb de lucht temp op 24gr gezet en maakt goed verbinding heb ik gemeten desondanks start de wp niet op...alleen raar ik meet 195volt op externe thermostaat aan sluiting zou toch 230v moeten zijn?
[ Voor 41% gewijzigd door kazemo op 21-02-2025 15:40 ]
Ik had vanochtend om 5:45 een CH03. Daarna staat mijn doel temperatuur continue op 27 graden.
Via modbus, op Warmte of AI, het maakt niet uit, wat ik ook in stel hij blijft op 27 graden staan. Veels te warm bij deze temperaturen (15+)
Ik heb al meerdere keren de stroom er afgehad voor 15 min. of meer, maar het maakt niet uit. Hij blijft op 27 graden staan.
/f/image/cXyKBYrcN28V2GyKVzsslPkH.png?f=fotoalbum_large)
In de LG App, kan ik ook de Doeltemperatuur alleen maar hoger zetten. Volgens mij gaat er iets mis bij LG.
@kazemo en @PeteSplit Zien jullie dit ook? Mogelijk oorzaak extern bij LG?
M’n buurman zelfde probleem “Ja, druk twee keer op plus naar 29gr wacht twee seconden en dan staat er weer 27gr”
Zijn we gehackt? China/Rusland/Trump?
Via modbus, op Warmte of AI, het maakt niet uit, wat ik ook in stel hij blijft op 27 graden staan. Veels te warm bij deze temperaturen (15+)

Ik heb al meerdere keren de stroom er afgehad voor 15 min. of meer, maar het maakt niet uit. Hij blijft op 27 graden staan.

/f/image/cXyKBYrcN28V2GyKVzsslPkH.png?f=fotoalbum_large)
In de LG App, kan ik ook de Doeltemperatuur alleen maar hoger zetten. Volgens mij gaat er iets mis bij LG.
@kazemo en @PeteSplit Zien jullie dit ook? Mogelijk oorzaak extern bij LG?
M’n buurman zelfde probleem “Ja, druk twee keer op plus naar 29gr wacht twee seconden en dan staat er weer 27gr”
Zijn we gehackt? China/Rusland/Trump?
[ Voor 31% gewijzigd door tebogo op 21-02-2025 15:41 ]
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
tebogo schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 15:29:
Ik had vanochtend om 5:45 een CH03. Daarna staat mijn doel temperatuur continue op 27 graden.
Via modbus, op Warmte of AI, het maakt niet uit, wat ik ook in stel hij blijft op 27 graden staan. Veels te warm bij deze temperaturen (15+)![]()
Ik heb al meerdere keren de stroom er afgehad voor 15 min. of meer, maar het maakt niet uit. Hij blijft op 27 graden staan.![]()
[Afbeelding]
In de LG App, kan ik ook de Doeltemperatuur alleen maar hoger zetten. Volgens mij gaat er iets mis bij LG.
@kazemo en @PeteSplit Zien jullie dit ook? Mogelijk oorzaak extern bij LG?
Zijn we gehackt? China/Rusland/Trump?

gister avond is het gesoudemieter begonnen power reset gedaan toen werkte het weer heeft vanmorgen tussen 7 en8 gewerkt daarna niet meer?
ik ga maar ff wachten tot het buiten weer kouder word misschien helpt dat(tegen beter weten in)
RMC spanning gemeten is 10,5 volt zou 12v moeten zijn.....netspanning in meterkast is 235 volt daar licht het niet aan!......het zou kunnen zijn dat er tijdelijk overspanning is geweest daar kan electronica slecht tegen!
[ Voor 16% gewijzigd door kazemo op 21-02-2025 16:09 ]
@kazemo
Is mij niet helemaal duidelijk wat ch 53 betekend. Zou ook communicatie tussen indoor pcb en outdoor pcb kunnen zijn (beide in de LG buitenunit)
Is mij niet helemaal duidelijk wat ch 53 betekend. Zou ook communicatie tussen indoor pcb en outdoor pcb kunnen zijn (beide in de LG buitenunit)
/f/image/nqOnMSPQNlEfV6dtmQWgL3B0.png?f=fotoalbum_large)
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Dit staat in de service manual:kazemo schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 15:44:
[...]
ik heb mij mij ook met CH 53 totaal geen idee wat de oorzaak is...ik heb ai gevraagd die zegt slechte verbinding tussen binnen en buiten unit wat dat dan ook moge zijn? RMC>>>>naar WP
gister avond is het gesoudemieter begonnen power reset gedaan toen werkte het weer heeft vanmorgen tussen 7 en8 gewerkt daarna niet meer?
ik ga maar ff wachten tot het buiten weer kouder word misschien helpt dat(tegen beter weten in)
RMC spanning gemeten is 10,5 volt zou 12v moeten zijn.....netspanning in meterkast is 235 volt daar licht het niet aan!......het zou kunnen zijn dat er tijdelijk overspanning is geweest daar kan electronica slecht tegen!
/f/image/O6l81ZxLBAydBT3L1NXM9vR2.png?f=fotoalbum_large)
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Jojan265 schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 16:20:
[...]
Dit staat in de service manual:
[Afbeelding]
bedankt in elk geval!
[ Voor 13% gewijzigd door kazemo op 21-02-2025 16:39 ]
Communicatie tussen printplaten of afstandsbediening fout ch53
Gezien het weer, plotseling warm en vanmorgen erg vochtig, misschien condensvorming.
Even een föhn buiten bij de printplaat houden ?
Ik weet het anders ook niet...
Gezien het weer, plotseling warm en vanmorgen erg vochtig, misschien condensvorming.
Even een föhn buiten bij de printplaat houden ?
Ik weet het anders ook niet...
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
@kazemo hopelijk is dat het probleem bij jou, verbinding tussen binnen en buiten printplaat.
Bij mij en m'n buurman nog steeds niet verholpen...
tebogo in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
Gekke is dat ik dus totaal geen foutmelding heb, alleen de gevraagde aanvoertemperatuur die continue op 27 staat.
Wat ik ook doe, hij springt steeds terug naar 27....
Iemand nog een idee?
Bij mij en m'n buurman nog steeds niet verholpen...
tebogo in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
Gekke is dat ik dus totaal geen foutmelding heb, alleen de gevraagde aanvoertemperatuur die continue op 27 staat.
Wat ik ook doe, hij springt steeds terug naar 27....
Iemand nog een idee?
[ Voor 12% gewijzigd door tebogo op 21-02-2025 17:00 ]
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
PeteSplit schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 16:47:
Communicatie tussen printplaten of afstandsbediening fout ch53
Gezien het weer, plotseling warm en vanmorgen erg vochtig, misschien condensvorming.
Even een föhn buiten bij de printplaat houden ?
Ik weet het anders ook niet...
verwarmen kan ik nog wel met cv-ketel en of ir paneel
[ Voor 10% gewijzigd door kazemo op 21-02-2025 17:33 ]
Jij gebruikt de modbus, misschien een idee om een reset uit te voeren, of deze verbinding even te verbreken, misschien een storing daarmee, of daarvan in de warmtepomp (of misschien in de wifi) ?tebogo schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 16:59:
@kazemo hopelijk is dat het probleem bij jou, verbinding tussen binnen en buiten printplaat.
Bij mij en m'n buurman nog steeds niet verholpen...
tebogo in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"
Gekke is dat ik dus totaal geen foutmelding heb, alleen de gevraagde aanvoertemperatuur die continue op 27 staat.
Wat ik ook doe, hij springt steeds terug naar 27....
Iemand nog een idee?
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant
Bij een Monoblock zitten buiten en binnen unit beide in de kast buiten. Het kan condens/vocht zijn. Anders de connectors tussen beide printplaten controleren (spanning afgeschakeld!!).kazemo schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 16:30:
[...]
ik ga die verlengde kabel controleren rood/zwart en geel naar rmc...toch evengoed raar heeft altijd gewerkt en ik ga tijdelijk de externe thermostaat weg halen de dipswitch weer terug zetten naar standaard en evt glaszekeringen controleren op de print platen mij kennis daarvan is beperkt!....pomp voorloop werkt wel +- 1min. daarna start niet?...powerlampje gaat dan uit en dan melding CH 53...afgelopen
bedankt in elk geval!
Nu eind van een warmere dag met zon nog eens een powercycle doen en zie of het zich opgelost heeft.
BernieW schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 17:47:
[...]
Bij een Monoblock zitten buiten en binnen unit beide in de kast buiten. Het kan condens/vocht zijn. Anders de connectors tussen beide printplaten controleren (spanning afgeschakeld!!).
Nu eind van een warmere dag met zon nog eens een powercycle doen en zie of het zich opgelost heeft.
edit...onbegrijpelijk om 8uur opgehouden steeds nog CH 53 nu om 1/2 10 nog eens geprobeerd en weg storing en loopt weer buiten temp. 12gr....hij is gek geworden?
gelukkig ik moet me beetje rustig houden pas terug uit ziekenhuis ik 3wk geleden een hart aanval gehad
[ Voor 24% gewijzigd door kazemo op 21-02-2025 21:30 ]