Ik heb een Eastron (DIN rail) meter met modbus aansluiting in de behuizing van de WP geplaatst.Gebruik ook de modbus van de WP zelf, en lees beide via dezelfde kabel uit. Heb een voor verrekenen gecertificeerde Eastron genomen.reablom schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 22:37:
Een heel andere vraag: heeft er nog iemand een goede oplossing om het stroomverbruik van een 3 fase warmtepomp te meten?
Ik had verwacht dat de WP dat zelf wel zou kunnen, maar wat deze rapporteert is hopeloos onnauwkeurig.
Er zijn natuurlijk de 3 fase stroommeters dienjenop de DIN rail in de meterkast kan plaatsen (zoals bijv die van Homewizard), maar die zijn allemaal 4 slots breed voor zo ver ik kan zien en in het meterkastje bij de WP heb ik nog maar 3 slots vrij.
Bedankt allemaal. Ik ga die Shelly eens even beter bekijken. Ik doe niks met de modbus, dus via Wifi heeft mijn voorkeur.
Ik zelf gebruik een vuilfilter en een microbellenfilter van SpirotechThijs90 schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 21:53:
[...]
Helaas zijn we dat vergeten te plaatsen. Net als een magneetfilter. Ik moet dat dus nog een keer gaan aanpakken zodat ik beide kan plaatsen.
Ik zie veel verschillende magneetfilters op het internet. Ook wat betreft prijs. Hebben jullie een voorkeur wat hier veel wordt gebruikt?
Vuilfilter: https://www.warmteservice...al-horizontaal/p/49653356
Microbellenfilter: https://www.warmteservice...ren-28-mm-klem/p/49653167
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Ik heb deze, https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/reablom schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 22:37:
Een heel andere vraag: heeft er nog iemand een goede oplossing om het stroomverbruik van een 3 fase warmtepomp te meten?
Ik had verwacht dat de WP dat zelf wel zou kunnen, maar wat deze rapporteert is hopeloos onnauwkeurig.
Er zijn natuurlijk de 3 fase stroommeters dienjenop de DIN rail in de meterkast kan plaatsen (zoals bijv die van Homewizard), maar die zijn allemaal 4 slots breed voor zo ver ik kan zien en in het meterkastje bij de WP heb ik nog maar 3 slots vrij.
kun je natuurlijk overal plaatsen, b.v. in of naast de warmtepomp, of ergens in de eletriciteit-leiding. Zorg wel dat deze droog hangt, dus niet in de buiten zonder beschermende kast.
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Iemand zijn ESPhome code al eens geoptimaliseerd door `register_count` toe te voegen zodat je in 1 keer meerdere registers kan opvragen? Heb de laatste dagen wat issues met CRC errors waardoor ik de documentatie nog eens aan het doornemen was en kwam deze optie tegen.
https://esphome.io/compon...ing-modbus-communications
Zie het in ieder geval niet terug in de hier gedeelde scripts. Vanavond eens even puzzelen.
https://esphome.io/compon...ing-modbus-communications
Zie het in ieder geval niet terug in de hier gedeelde scripts. Vanavond eens even puzzelen.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
Je hebt een pomp die langzaam slijt, andere metalen en kunststofdelen die slijten door corrosie of langsstromend water. Kalk in water wat zich kan afzetten en later als grotere deeltjes in het water terecht komt en ik ben vast nog wel wat vergeten...Antonl91 schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 22:27:
Maar dan kan er toch eigenlijk geen vuil ontstaan? Het blijft hetzelfde water.
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
oxidatie van metalen door minimale luchtbelletjes in het water....Swerfer schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 08:45:
[...]
Je hebt een pomp die langzaam slijt, andere metalen en kunststofdelen die slijten door corrosie of langsstromend water. Kalk in water wat zich kan afzetten en later als grotere deeltjes in het water terecht komt en ik ben vast nog wel wat vergeten...
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
:strip_exif()/f/image/hZR3uufWcAk6txI0iQWuLyH8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LrznMcqCFCtg2QWdFI1D1LxU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Wt6ALNyPLIYfI5ybGoWWdM9F.jpg?f=fotoalbum_large)
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Ik zeg: Hartstikke mooi!jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]mijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
LG Therma V HM091MR.U44
Mijn 5kw is eigenlijk nog te zwaar. Mijne slaat 3 a 4 Keer per dag aan om net 10 tot 20 minuten te draaien (afgelopen week). Te kort om te moduleren. En dan staat hij al op stille modus.jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]mijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
:strip_exif()/f/image/Fw12THI6hz5dZh3gy6X3ISM4.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 13% gewijzigd door Swerfer op 04-10-2024 12:52 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Helaas schommelt mijn 5 kW rond de 500W en heb ik hem alleen overdag aanstaan.jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
Mijn warmtepomp LG 5 kW loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur, per dag 7,5 kW
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgens mij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
:strip_exif()/f/image/NJaBkHsNk1bQNDaCxq2ELZ5v.jpg?f=fotoalbum_large)
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Dat doet die van mij ook, valt mij persoonlijk heel erg mee. Het lijkt wel alsof onze warmtepompen bij dezelfde leverancier vandaan komen, want ik zie dezelfde vertaalfouten.jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]mijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Dat zou een COP 7 betekenen. Dat lijkt mij heel sterk...AppieK schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 16:03:
Na een drietal defrost, staat mijn 9kW al vanaf vanmorgen mooi rond de 300 W te pruttelen. Er gaat dan ongeveer 2200W aan warmte rechtstreeks de vvw in.
[Afbeelding]
Volgens mij zijn de gegevens die de LG afgeeft niet correct...
[ Voor 5% gewijzigd door Swerfer op 04-10-2024 20:10 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Zijn er andere manieren om de COP te achterhalen die meer accuraat zijn? Want bij die van mij meet ik op goede momenten een COP van zo'n 5.5 waar ik blij mee ben, maar volgens mij nog geen ontdooicyclus gehad.Swerfer schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:08:
[...]
Dat zou een COP 7 betekenen. Dat lijkt mij heel sterk...
Volgens mij zijn de gegevens die de LG afgeeft niet correct...
Een goede warmtemeter zoals bv Kamstrup en een goede elektrische vermogensmeter.Antonl91 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:22:
[...]
Zijn er andere manieren om de COP te achterhalen die meer accuraat zijn? Want bij die van mij meet ik op goede momenten een COP van zo'n 5.5 waar ik blij mee ben, maar volgens mij nog geen ontdooicyclus gehad.
Mensen hier op het forum die een Kamstrup gebruiken geven aan dat de flowmeting van de LG redelijk nauwkeurig is. De temperaturen worden door de LG met eenvoudige NTC's gemeten, deze zijn gewoon te onnauwkeurig voor een goede thermische vermogensmeting.
Leuk genoeg om voor jezelf te monitoren, maar veel te onnauwkeurig om met anderen te vergelijken.
Heb zelf een Eastron als kWh meter, er is ook echt een groot verschil wat deze meet tov wat de LG aangeeft.
Ik heb mijn eigen gekalibreerde temperatuursensoren op de invoer en uitvoer geplaatst. Daarmee bereken ik de COP samen met de ingebouwde flowmeter. Ik heb afgelopen zomer vloerverwarming aangelegd en de WP heeft nog niet langdurig gemodulerrd, dus kan nog niets zeggen over de COP. Ik hoop dat vanacht met temperaturen dicht bij 0 dat de WP wel gaat moduleren. Ik merk wel dat de vloerverwarming een veel betere COP moet geven en een beter rendement dan mijn geforceerd-geventileerde hoge temperatuurradiator die ik vorige winter nog had. Toen begon de WP te moduleren onder de 8 graden buitentemperatuur.
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Het stroomverbruik dat de WP zelf rapporteert vertrouw ik voor geen meter. Zo rapporteert deze 300W als de compressor uit staat. Dat is al 7kWh per dag die echt niet verbruikt worden (obv de verbruiksmeter in de meterkast).jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]mijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Of de meting van de afgegeven warmte beter is weet ik niet.
Mijn warmtepomp is van MaxiCool uit Wessem.Antonl91 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:03:
[...]
Dat doet die van mij ook, valt mij persoonlijk heel erg mee. Het lijkt wel alsof onze warmtepompen bij dezelfde leverancier vandaan komen, want ik zie dezelfde vertaalfouten.
Hij loop nogsteeds nu 7,2 klw maar staat bij mij wel in de kelder. buiten is het 7 graden in de kelder 15 graden. maar om dat hij laag in de toeren draai zuig hij niet veel koude lucht van buiten aan en word die voor verwarmd door de kelder.
Daar bij heb ik zonnepanelen wek dit jaar 6000 klw op maar moet ook nog 1000 klw bij kopen a35 euro cent.
Dat is 350 euro gedeeld door 7000 is dat 5 cent per klw..
En de warmtepomp gebruikte vandaag 7 klw is 35 cent en daar wordt je toch blij van als je het zo bekijk.
reablom schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 22:17:
[...]
Het stroomverbruik dat de WP zelf rapporteert vertrouw ik voor geen meter. Zo rapporteert deze 300W als de compressor uit staat. Dat is al 7kWh per dag die echt niet verbruikt worden (obv de verbruiksmeter in de meterkast).
Of de meting van de afgegeven warmte beter is weet ik niet.
:strip_exif()/f/image/9VzA8t8u7EKTemvxVphER67m.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik meet mijn Verbruik niet van warmtepomp maar met nous tussen stekker.
Ik gebruik de flow meting van de lg zelf. Verder externe temperatuur sensoren en een Homewizard energie meter. Op het moment van schrijven was de buiten temperatuur 15 graden. Dan haalt hij dat soort waardes. Dan wel...Swerfer schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:08:
[...]
Dat zou een COP 7 betekenen. Dat lijkt mij heel sterk...
Volgens mij zijn de gegevens die de LG afgeeft niet correct...
LG Therma V HM091MR.U44
Ah, bij 15 graden buitentemperatuur is een COP van 7 inderdaad wel mogelijk.AppieK schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 07:23:
[...]
Ik gebruik de flow meting van de lg zelf. Verder externe temperatuur sensoren en een Homewizard energie meter. Op het moment van schrijven was de buiten temperatuur 15 graden. Dan haalt hij dat soort waardes. Dan wel...
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Vraagje hebben jullie ook dat regelmatig de wifi verbinding wegvalt met d elg warmtepomp? Heb de wifi via deco perfect in huis en de wifi accespoint zit maximaal 3 meter van de warmtepomp. Maar toch valt heel vaak de wifi weg
Ik heb deze besteld. Moet ik nog iets speciaals doen voor ik de stroom van de WP af haal? Ik was van plan om hem via de afstandbediening binnen "uit" te zetten en vervolgens de stroom er vanaf te halen.
Weinig van gemerkt. En ik kijk momenteel toch regelmatig naar de app. Ook hier zit er zo'n 3 meter en twee muren tussen.Jgroothedde schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 12:09:
Vraagje hebben jullie ook dat regelmatig de wifi verbinding wegvalt met d elg warmtepomp? Heb de wifi via deco perfect in huis en de wifi accespoint zit maximaal 3 meter van de warmtepomp. Maar toch valt heel vaak de wifi weg
Uit zetten en in ieder geval even fysiek kijken of hij ook al daadwerkelijk uit is en niet naloopt, dat is de nette manier.reablom schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 18:17:
[...]
Ik heb deze besteld. Moet ik nog iets speciaals doen voor ik de stroom van de WP af haal? Ik was van plan om hem via de afstandbediening binnen "uit" te zetten en vervolgens de stroom er vanaf te halen.
Gewoon de stroom uitzetten kan op zich wrinig kwaad. Wij hebben een stabiel energienetwerk, maar er zijn ook landen waarbij regelmatig de stroom uitvalt.
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Ik ben geen specialist, maar ik zie in je schema wel veel afsluiters zitten.Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:15:
Beste warmtepomp specialisten,
Ik wil mijn systeem op de volgende manier aansluiten. ( Enkel de vloerverwarming, dus zonder de radiator die er in staat)
Is dat de beste manier? Missen er nog onderdelen?
gegroet,
Nimodo
Zijn deze afsluiters gestuurd, of zet je deze zelf om ?
Als je een buffervat gebruikt moet je een extra pomp gebruiken om het warme water (de aanvoer) ook je systeem in te krijgen. Dus normaal gesproken zit de pomp (en het expansievat) in de aanvoer na het buffervat (bij de rode pijl).
Maak twee afsluiters bij de monoblock, zodat je de monoblock makelijk kunt ontkoppelen voor onderhoud.
Magneetfilter en vuilfilter bij de warmtepomp plaatsen.
Een LG schema
:strip_exif()/f/image/S9sU0kQxwZXxsjFnMWFGjN5Y.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 9% gewijzigd door PeteSplit op 05-10-2024 22:03 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Nu gaat de pomp naar de VVW pas aan als het buffervat warm is. Waarom zou je die vertraging erin willen? Met een beetje pech kom je niet eens door de opstartpiek en is de WP weer uit tegen de tijd dat de pomp aan gaat. Ik kom hier bij gematigde temperaturen niet eens boven de 25C.Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:15:
Beste warmtepomp specialisten,
Ik wil mijn systeem op de volgende manier aansluiten. ( Enkel de vloerverwarming, dus zonder de radiator die er in staat)
[Afbeelding]
Is dit de beste manier? Missen er nog onderdelen?
gegroet,
Nimodo
En waarom zit de pomp in het retour circuit en niet in de aanvoer van de VVW?
[ Voor 11% gewijzigd door reablom op 05-10-2024 22:06 ]
Slechs een retourleiding aan het buffervat geeft minste rendementsverlies.Pomp voor je afgiftesysteem in de aanvoer naar je afgifte. Expansievat aan aanzuigende kant van de pomp.Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:15:
Beste warmtepomp specialisten,
Ik wil mijn systeem op de volgende manier aansluiten. ( Enkel de vloerverwarming, dus zonder de radiator die er in staat)
[Afbeelding]
Is dat de beste manier? Missen er nog onderdelen?
gegroet,
Nimodo
En laat de tweede pomp schakelen door de WP. Je hebt voor een minuut of 20 veel afgifte nodig vor de opstartpiek en een beetje afhankelijk van de grootte van je buffervat heb je ook warmte uit je vloer nodig tijdens defrost.
Dank voor alle snelle reacties!!
Ik heb dit schema van de leverancier van de warmtepomp gekregen, maar had er ook vraagtekens bij(maar ik heb nog er geen verstand van en online staan zoveel verschillende opties.
Ik ga dan voor dit schema
:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4VfQno9Ly1Hjqg9vzvRmz1Pe.webp?f=user_large)
Nogmaals dank!
Ik heb dit schema van de leverancier van de warmtepomp gekregen, maar had er ook vraagtekens bij(maar ik heb nog er geen verstand van en online staan zoveel verschillende opties.
Ik ga dan voor dit schema
:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4VfQno9Ly1Hjqg9vzvRmz1Pe.webp?f=user_large)
Nogmaals dank!
Waarom een 4 pijps aansluiting op je buffervat, deze manier van aansluiten van een parallel buffer kost je het meeste rendement, want meeste vermenging.De voorbeeldschetjes van warmtepomp-tips zijn hier vd week nog langs geweest.Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 22:31:
Dank voor alle snelle reacties!!
Ik heb dit schema van de leverancier van de warmtepomp gekregen, maar had er ook vraagtekens bij(maar ik heb nog er geen verstand van en online staan zoveel verschillende opties.
Ik ga dan voor dit schema
[Afbeelding]
Nogmaals dank!
Je hebt alleen vloerverwarming begrijp ik? Als die in de betonvloer zit zou ik het buffervat helemaal weglaten. Het buffervat is om meer thermische opslag in het systeem te hebben, maar is bij een betonvloer helemaal niet nodig, tenminste, ik mis er niks aan.
Een buffervat geeft altijd wat warmteverlies. Als dat binnen de thermische schil van je woning valt is dat niet zo erg. Maar een extra circulatiepomp neemt toch al gauw weer 30 a 40 Watt extra aan stoom. Dat lijkt niet veel, maar in mijn geval loopt de WP de helft van de tijd rond z'n minimum vermogen van 300 a 400 Watt. Dan neemt zo'n extra pomp toch 10% van je rendement weg.
Een buffervat geeft altijd wat warmteverlies. Als dat binnen de thermische schil van je woning valt is dat niet zo erg. Maar een extra circulatiepomp neemt toch al gauw weer 30 a 40 Watt extra aan stoom. Dat lijkt niet veel, maar in mijn geval loopt de WP de helft van de tijd rond z'n minimum vermogen van 300 a 400 Watt. Dan neemt zo'n extra pomp toch 10% van je rendement weg.
Volgens mij mag je dat niet zo een op een stellen. Onder de streep wordt en net zo veel (of misschien zelfs minder) water rond gepompt; de interne pomp hoeft dus minder hard te werken.KarsS schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 08:22:
Maar een extra circulatiepomp neemt toch al gauw weer 30 a 40 Watt extra aan stoom. Dat lijkt niet veel, maar in mijn geval loopt de WP de helft van de tijd rond z'n minimum vermogen van 300 a 400 Watt. Dan neemt zo'n extra pomp toch 10% van je rendement weg.
Daar zit het verschil dus niet in, dan zou het enkel in het dubbele rendementsverlies van twee pompen zitten (wrijving in lagers etc). Maar die pompen hebben tegenwoordig toch een efficiëntie van 90% ofzo (schatting). Dan kost het onder de streep dus maar 4W extra.
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Hoeveel groepen/oppervlakte vloerverwarming heb je? Dit is wat ik heb, de eerste verdieping heeft nog geen vloerverwarming en zolder ook niet. Tot nu toe nog geen problemen met pendelen of iets en heb dus geen spijt van dat ik geen buffervat heb genomen.Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 22:31:
Dank voor alle snelle reacties!!
Ik heb dit schema van de leverancier van de warmtepomp gekregen, maar had er ook vraagtekens bij(maar ik heb nog er geen verstand van en online staan zoveel verschillende opties.
Ik ga dan voor dit schema
[Afbeelding]
Nogmaals dank!
Zitten nog wel extra afsluiters op + ontluchters.
:strip_exif()/f/image/NPotXI1HYJpJ1WkyiyszsplW.jpg?f=fotoalbum_large)
D is iets beter, waarom LG dit niet zo aansluit weet ik niet, maar het verschil tussen D en F is ook niet zo groot. De vermenging is namelijk vooral afhankelijk van de twee waterpompen, deze zijn onmogelijk precies gelijk te stellen en er loopt dan altijd water door het buffervat.Nimodo_ schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 10:46:
Of is schema D in onderstaande afbeelding het beste?
[Afbeelding]
Het gaat om ongeveer 70m2 speetile warp systeem vloerverwarming.
En in de toekomst wil ik op de eerste verdieping ook nog een vloerverwarming erop aansluiten.
Het kan ook zonder buffervat, maar dan is het systeem niet meer hydraulisch neutraal, ofwel je hebt geen kortsluiting (bypass) waardoor de warmtepomp altijd kan blijven werken, of je gebruikt geen na regeling en laat altijd de verdelers open staan, of je verbind de verdelers met een klep (als bypass), die open gaat als de alle verdelergroepen sluiten.
Het kan dus op veel manieren en je kunt een buffervat altijd later nog plaatsen, als het nodig zou zijn (denk aan afsluiters voor als je later wil plaatsen)
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Goeiemorgen deze morgen,
Tldr
Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.
Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.
Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.
Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.
Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.
Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.
Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.
Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.
Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.
Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.
Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.
Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.
Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
Tldr
- 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
- 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
- Nu comfortprobleem en borrelende geluid
- Storingsmonteur ch14
- Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
- Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
- Wat kan het zijn?
Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.
Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.
Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.
Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.
Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.
Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.
Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.
Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.
Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.
Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.
Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.
Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.
Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
Heb je net na het aanzetten flow? Dat zou je op je verdelerblok moeten kunnen zien aan je flowinstelmechanisme. Als je wel flow hebt, zorg dan dat alles goed ontlucht is. Het kan een paar start pogingen vergen maar wacht na elke keer Ch14 een kwartiertje. Draai voor de zekerheid je flowregelaars van je verdeler verder open. Tel wel het aantal slagen, zodat je ze later weer kunt proberen terug te stellen op de huidige instellingen.drboneym schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:01:toon volledige bericht
Goeiemorgen deze morgen,
TldrIk heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.
- 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
- 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
- Nu comfortprobleem en borrelende geluid
- Storingsmonteur ch14
- Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
- Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
- Wat kan het zijn?
Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.
Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.
Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.
Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.
Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.
Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.
Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.
Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.
Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.
Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.
Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.
Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.
Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
De zoneklep geeft een AC spanning af. Kan die dan nog steeds gebruikt worden? En op welk contact in de warmtepomp sluit ik de 230 AC aan?SalexSun schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 19:09:
[...]
Kan met een simpel relais zoals in de link. Let even op of je coil voltage ac of dc moet zijn
https://www.reichelt.com/...er_contact_24_v_dc-229679
Heb je de filter van het monoblok gereinigd? Zo ja hoe?drboneym schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:01:toon volledige bericht
Goeiemorgen deze morgen,
TldrIk heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.
- 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
- 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
- Nu comfortprobleem en borrelende geluid
- Storingsmonteur ch14
- Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
- Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
- Wat kan het zijn?
Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.
Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.
Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.
Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.
Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.
Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.
Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.
Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.
Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.
Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.
Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.
Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.
Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler
Je kunt de waterpomp laten draaien op Pomp Test run. Dat duurt maximaal een uur en kun je rustig nagaan wat er aan de hand is. Het lijkt erop dat er geen flow is. Hebben gasten misschien iets teveel dicht gedraaid?drboneym schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:01:toon volledige bericht
Goeiemorgen deze morgen,
TldrIk heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.
- 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
- 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
- Nu comfortprobleem en borrelende geluid
- Storingsmonteur ch14
- Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
- Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
- Wat kan het zijn?
Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.
Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.
Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.
Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.
Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.
Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.
Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.
Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.
Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.
Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.
Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.
Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.
Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
Als je een warmtemeter in het systeem hebt, kun je onafhankelijk van de warmtepomp controleren of je flow hebt.
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Zelfde euvel hier met de ch14 storing. Als ik het apparaat stroomloos maak en aan zet, gaat de pomp draaien, maar stopt er daarna mee met CH14.drboneym schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:01:toon volledige bericht
Goeiemorgen deze morgen,
TldrIk heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.
- 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
- 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
- Nu comfortprobleem en borrelende geluid
- Storingsmonteur ch14
- Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
- Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
- Wat kan het zijn?
Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.
Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.
Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.
Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.
Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.
Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.
Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.
Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.
Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.
Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.
Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.
Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.
Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
Alle filters schoongemaakt, ontlucht maar geen soelaas. Daarna de Flow switch doorgemeten qua weerstand en daar lijkt de mijne defect te zijn. Wat doet de jouw in ruststand en wanneer je dat klepetlje om zet? Van @Kip heb ik info gehad wat de waarden moet zijn. 0 ohm wanneer hij de pomp draait en open wanneer hij uit staat.
Eerste keer meten was het bij 0 om 0 ohm. Daarna de flow switch er uit gehaald en dat klepeltje heen en weer gewiebeld, was het 0 ohm in rust en open als ik het klepeltje om zette. En die waarden moeten volgens mij precies andersom zijn;
When no external pump is installed, only our own circulation pump is used
1) When the flow switch resistance value 0 Ω is measured in the pump running state and open is measured in the pump stop state, the flow switch is considered as normal.
- Check the indoor unit main PCB.
2) Defect is considered when 0 Ω does not come out from the pump operation state or the switch state does not change regardless of the pump operation
- Check the flow switch.
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
hoi
mijn therma v 7kw waterpomp is geplaatst.
tot nu toe nog aan het uitvogelen hoe alles werkt in in elkaar steekt, beetje lastig is wel dat er geen papieren handleiding bij zit , maar alleen een link naar een digitale die ik nog een beetje aan het doorgronden ben
ik heb een full electric met een groot 300 liter boilervat. ook heb ik een honeywell TD4 thermostaat in de kamer. deze is gekoppeld aan de WP zelf.
:strip_exif()/f/image/EzQ7fatSYHzvg5Wf8L8n8ngD.jpg?f=fotoalbum_large)
nu valt het me op dat in temperatuur van de woonkamer op de TD4 (nu ongeveer 21,5 graden) niet zichtbaar is in de display zie bovenstaand plaatje) daar staat nu 26 graden in
ik denk dat dit eerder de temperatuur is waar de WP zelf hangt (op zolder waar het wat warmer is)
klopt mijn aanname , ik kan het nog niet echt terug vinden in de handleiding
mijn therma v 7kw waterpomp is geplaatst.
tot nu toe nog aan het uitvogelen hoe alles werkt in in elkaar steekt, beetje lastig is wel dat er geen papieren handleiding bij zit , maar alleen een link naar een digitale die ik nog een beetje aan het doorgronden ben
ik heb een full electric met een groot 300 liter boilervat. ook heb ik een honeywell TD4 thermostaat in de kamer. deze is gekoppeld aan de WP zelf.
:strip_exif()/f/image/EzQ7fatSYHzvg5Wf8L8n8ngD.jpg?f=fotoalbum_large)
nu valt het me op dat in temperatuur van de woonkamer op de TD4 (nu ongeveer 21,5 graden) niet zichtbaar is in de display zie bovenstaand plaatje) daar staat nu 26 graden in
ik denk dat dit eerder de temperatuur is waar de WP zelf hangt (op zolder waar het wat warmer is)
klopt mijn aanname , ik kan het nog niet echt terug vinden in de handleiding
Klopt. Dit is de gemeten temperatuur van de controller. Je kunt deze controller namelijk ook als thermostaat gebruiken als je hem in de woonkamer hangt.milkman schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:04:toon volledige bericht
hoi
mijn therma v 7kw waterpomp is geplaatst.
tot nu toe nog aan het uitvogelen hoe alles werkt in in elkaar steekt, beetje lastig is wel dat er geen papieren handleiding bij zit , maar alleen een link naar een digitale die ik nog een beetje aan het doorgronden ben
ik heb een full electric met een groot 300 liter boilervat. ook heb ik een honeywell TD4 thermostaat in de kamer. deze is gekoppeld aan de WP zelf.
[Afbeelding]
nu valt het me op dat in temperatuur van de woonkamer op de TD4 (nu ongeveer 21,5 graden) niet zichtbaar is in de display zie bovenstaand plaatje) daar staat nu 26 graden in
ik denk dat dit eerder de temperatuur is waar de WP zelf hangt (op zolder waar het wat warmer is)
klopt mijn aanname , ik kan het nog niet echt terug vinden in de handleiding
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Vraagje, ik heb een mooie compositie verdeler voor mijn vloerverwarming daar zit een Grundfos pomp aan, het een verdeler met pomp.
Die pomp draait 24/7 en dat vind ik eigenlijk niet wenselijk.
Ik wil hem aan hebben als er warmte vraag is en anders uit.
Nu heb je daar een kabeltje voor die je aan kunt sluiten op een Grundfos module.
Heeft iemand daar al eens mee gespeeld in home assistant?
Die pomp draait 24/7 en dat vind ik eigenlijk niet wenselijk.
Ik wil hem aan hebben als er warmte vraag is en anders uit.
Nu heb je daar een kabeltje voor die je aan kunt sluiten op een Grundfos module.
Heeft iemand daar al eens mee gespeeld in home assistant?
@milkman bij monobloc uit mn hoofd
Installer menu > configuration > select temperature sensor > sensor location
Daar moet je iets van externe voeler kunnen instellen. Bij monobloc moet denk ik ook een dipswitch worden omgezet om dit in te kunnen stellen
Installer menu > configuration > select temperature sensor > sensor location
Daar moet je iets van externe voeler kunnen instellen. Bij monobloc moet denk ik ook een dipswitch worden omgezet om dit in te kunnen stellen
[ Voor 42% gewijzigd door SalexSun op 06-10-2024 18:15 ]
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Wimlem schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 17:37:toon volledige bericht
Bedoel je de filter in het monoblok? Is dit makkelijk te doen. Ik wil dit zelf doen, maar ben benieuwd naar je ervaring?
Zelfde euvel hier met de ch14 storing. Als ik het apparaat stroomloos maak en aan zet, gaat de pomp draaien, maar stopt er daarna mee met CH14.
Alle filters schoongemaakt, ontlucht maar geen soelaas. Daarna de Flow switch doorgemeten qua weerstand en daar lijkt de mijne defect te zijn. Wat doet de jouw in ruststand en wanneer je dat klepetlje om zet? Van @Kip heb ik info gehad wat de waarden moet zijn. 0 ohm wanneer hij de pomp draait en open wanneer hij uit staat.
Eerste keer meten was het bij 0 om 0 ohm. Daarna de flow switch er uit gehaald en dat klepeltje heen en weer gewiebeld, was het 0 ohm in rust en open als ik het klepeltje om zette. En die waarden moeten volgens mij precies andersom zijn;
When no external pump is installed, only our own circulation pump is used
1) When the flow switch resistance value 0 Ω is measured in the pump running state and open is measured in the pump stop state, the flow switch is considered as normal.
- Check the indoor unit main PCB.
2) Defect is considered when 0 Ω does not come out from the pump operation state or the switch state does not change regardless of the pump operation
- Check the flow switch.
LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler
Nee, wp staat uit (temperaturen in/uit zijn gelijk)milkman schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:30:
Die setting heb ik bekeken
Daar stond water en sensor location was grijs
Als ik daar nu air +water Selecteer een sensor location remote Selecteer
Lijkt er niks te veranderen
Hij blijft een andere temperatuur aan te geven
Ook e ik opeens geen monitoring info
Moet ik misschien langer wachten ?
:strip_exif()/f/image/mvJA9Ii0hnNXT2lsKa5VVfkY.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 24% gewijzigd door PeteSplit op 06-10-2024 18:43 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Had ik ook. LG heeft de prompt in de warmtepomp geüpdate en sindsdien geen problemen meer mee.Jgroothedde schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 12:09:
Vraagje hebben jullie ook dat regelmatig de wifi verbinding wegvalt met d elg warmtepomp? Heb de wifi via deco perfect in huis en de wifi accespoint zit maximaal 3 meter van de warmtepomp. Maar toch valt heel vaak de wifi weg
Hoe heb je dat precies geregeld?Ajs.rutten schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:56:
[...]
Had ik ook. LG heeft de prompt in de warmtepomp geüpdate en sindsdien geen problemen meer mee.
hmm nog maar eens in de boeken duiken denk ik
ik heb even zitten kijken maar mijn draadloze thermostaat (honeywell TD4) is gekoppeld met een wit kastje op zolder , ik dacht dat die dan met een kabel aangesloten zou zijn op de hydrobox
maar nu ik even kijk zie ik alleen een stroom draad van een stopcontact naar het witte kastje van de termostaat beneden die vervolgens naar een wilko pomp gaat. maar geen seriele kabel naar de hydrobox of zo
het kan natuurlijk weer draadloos zijn maar geen idee hoe dat dan zit.
ik zal de installateur eens vragen
ik heb wel even de setting terug op de water gezet zonder externe sensor
ik heb even zitten kijken maar mijn draadloze thermostaat (honeywell TD4) is gekoppeld met een wit kastje op zolder , ik dacht dat die dan met een kabel aangesloten zou zijn op de hydrobox
maar nu ik even kijk zie ik alleen een stroom draad van een stopcontact naar het witte kastje van de termostaat beneden die vervolgens naar een wilko pomp gaat. maar geen seriele kabel naar de hydrobox of zo
het kan natuurlijk weer draadloos zijn maar geen idee hoe dat dan zit.
ik zal de installateur eens vragen
ik heb wel even de setting terug op de water gezet zonder externe sensor
Geen ervaring met het kabeltje/module. Maar misschien is een pompschakelaar een optie:scholten45 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:13:
Vraagje, ik heb een mooie compositie verdeler voor mijn vloerverwarming daar zit een Grundfos pomp aan, het een verdeler met pomp.
Die pomp draait 24/7 en dat vind ik eigenlijk niet wenselijk.
Ik wil hem aan hebben als er warmte vraag is en anders uit.
Nu heb je daar een kabeltje voor die je aan kunt sluiten op een Grundfos module.
Heeft iemand daar al eens mee gespeeld in home assistant?
https://www.google.com/se...lient=mobile-gws-wiz-serp
Het is een electronische pomp, die vind het niet leuk als je de spanning er vaak af en weer op zet(de electronica vind dat niet leuk)Icebear1079 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 19:24:
[...]
Geen ervaring met het kabeltje/module. Maar misschien is een pompschakelaar een optie:
https://www.google.com/se...lient=mobile-gws-wiz-serp
Daarom is een pompschakelaar geen goed idee.
Hoewel het misschien niet precies is wat je wil, sturen op stooklijn en watertemperatuur gaat hier vooralsnog prima. De WP is wel pas in het voorjaar geplaatst, dus een echte winter heb ik nog niet gehad. Maar in voor het temperatuurbereik van 5-15C gaat het in ieder geval prima. Lager gaan we binnen een paar weken/maanden ervaren 😀milkman schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 19:17:
hmm nog maar eens in de boeken duiken denk ik
ik heb even zitten kijken maar mijn draadloze thermostaat (honeywell TD4) is gekoppeld met een wit kastje op zolder , ik dacht dat die dan met een kabel aangesloten zou zijn op de hydrobox
maar nu ik even kijk zie ik alleen een stroom draad van een stopcontact naar het witte kastje van de termostaat beneden die vervolgens naar een wilko pomp gaat. maar geen seriele kabel naar de hydrobox of zo
het kan natuurlijk weer draadloos zijn maar geen idee hoe dat dan zit.
ik zal de installateur eens vragen
ik heb wel even de setting terug op de water gezet zonder externe sensor
Goedeavond.
Mijn warmtepomp 5 klw draai nu met 1 graden verschil.
Maar waar kan ik zien dat hij niet gaat pendelen ik heb nog geen WiFi module. zoja wat zijn dan de stappen om daar te komen .
Vandaag 7.5 klw aan stroom Verbruik. hij staat 24 /7 op 22 graden bij 3 graden verschil gebruik hij +/- 300 watt en bij 1 grade nog maar 115 watt .
Ik denk dat hij bij boven 22.5 afslaat en bij 21 graden weer aanslaat
Mijn warmtepomp 5 klw draai nu met 1 graden verschil.
Maar waar kan ik zien dat hij niet gaat pendelen ik heb nog geen WiFi module. zoja wat zijn dan de stappen om daar te komen .
Vandaag 7.5 klw aan stroom Verbruik. hij staat 24 /7 op 22 graden bij 3 graden verschil gebruik hij +/- 300 watt en bij 1 grade nog maar 115 watt .
Ik denk dat hij bij boven 22.5 afslaat en bij 21 graden weer aanslaat
:strip_exif()/f/image/M4yeQUhGcJIgMqB8ctBkSLTn.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 17% gewijzigd door jscheffers op 06-10-2024 22:03 ]
ik heb ook even zitten kijken naar de wifi module.
bij mijn installateur vond ik hem wat duur.
ik heb even zitten zoeken en vond hem bv hier een stuk goedkoper https://www.elektrobode.n...mdd200-wifi-bediening-tbv
wel een lange wachtijd (bijna een maand) , ik krijg hem als het goed deze week binnen, installeren lijkt mij niet zo heel moeilijk , kap er af , aansluiten in het usb slot en pairen.
maar dat gaan we zien
bij mijn installateur vond ik hem wat duur.
ik heb even zitten zoeken en vond hem bv hier een stuk goedkoper https://www.elektrobode.n...mdd200-wifi-bediening-tbv
wel een lange wachtijd (bijna een maand) , ik krijg hem als het goed deze week binnen, installeren lijkt mij niet zo heel moeilijk , kap er af , aansluiten in het usb slot en pairen.
maar dat gaan we zien
Ik weet niet zeker, ik vond het te duur en heb hem niet gekocht, er zou standaard een verbindingskabeltje bij moeten zitten voor aansluiten op het PCB van de warmtepomp. Op het PCB zit bij mij geen USB aansluiting.milkman schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 21:54:
ik heb ook even zitten kijken naar de wifi module.
bij mijn installateur vond ik hem wat duur.
ik heb even zitten zoeken en vond hem bv hier een stuk goedkoper https://www.elektrobode.n...mdd200-wifi-bediening-tbv
wel een lange wachtijd (bijna een maand) , ik krijg hem als het goed deze week binnen, installeren lijkt mij niet zo heel moeilijk , kap er af , aansluiten in het usb slot en pairen.
maar dat gaan we zien
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cRJuqbZGKns2Mlxpei5MxVgd.jpg?f=user_large)
[ Voor 12% gewijzigd door PeteSplit op 06-10-2024 22:39 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Ik heb het net geprobeerd, maar het levert een error op bij het lezen van de 'read' registers. Binnenkort maar eens verder mee stoeien.jvanderkroon schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 08:18:
Iemand zijn ESPhome code al eens geoptimaliseerd door `register_count` toe te voegen zodat je in 1 keer meerdere registers kan opvragen? Heb de laatste dagen wat issues met CRC errors waardoor ik de documentatie nog eens aan het doornemen was en kwam deze optie tegen.
https://esphome.io/compon...ing-modbus-communications
Zie het in ieder geval niet terug in de hier gedeelde scripts. Vanavond eens even puzzelen.
Alternatief is natuurlijk gewoon alle (ook niet interessante) tussenliggende registers als sensor opvoeren.
Edit: met wat prutsen werkt het. Maar vraag me af of het echt iets oplevert. Je kunt 30012 t/m 30015 (en ik denk ook 30021) niet lezen zonder error of crash van de WP modbus interface. Dus zijn het sowieso 3 reads op het 3 register.
[ Voor 12% gewijzigd door Devil op 06-10-2024 22:55 ]
After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.
Ik kwam de homely thermostaat tegen : https://www.homelyenergy.com/
Het lijkt er op dat deze nog alleen maar in het VK beschikbaar is.
Hebben we in Nederland een soortgelijke oplossing?
Het lijkt er op dat deze nog alleen maar in het VK beschikbaar is.
Hebben we in Nederland een soortgelijke oplossing?
Alles is nu tweemaal in detail gecontroleerd, maar de oorzaak voor het probleem is helaas nog niet gevonden. Mijn gasverbruik blijft onverklaarbaar hoog.kazemo schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 13:29:
[...]
die boiler waar je het over hebt is die gekoppelt aan de CV ketel (indirect gestookt)....of aan de wp gekoppeld(niet waarschijnlijk)....dan is de cv ketel geen combi/ketel??......of met boiler bedoel je een buffervat, dat is wat anders dit heeft niets te maken met warm sanitair water....ik zou als ik jouw was uitleg vragen bij installateur over werking en bediening van WP,en instellingen laten controleren(die moeten wel kloppen)
Beetje onbevredigende voorgestelde oplossing is om alles weer ongedaan te maken en weer volledig op het gas over te gaan.
Maar ik probeer uiteraard ook z.s.m. een nieuwe controle op het systeem te laten doen.
In ieder geval is het een lastig probleem.
Ik zou een eigen topic openen. Misschien dat mensen die de CV ketel kennen de topic dan ook gaan zien.frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 13:17:
[...]
Alles is nu tweemaal in detail gecontroleerd, maar de oorzaak voor het probleem is helaas nog niet gevonden. Mijn gasverbruik blijft onverklaarbaar hoog.
Beetje onbevredigende voorgestelde oplossing is om alles weer ongedaan te maken en weer volledig op het gas over te gaan.
Maar ik probeer uiteraard ook z.s.m. een nieuwe controle op het systeem te laten doen.
In ieder geval is het een lastig probleem.
Pardon my dutch
Ik zou de warmtepomp even een tijdje uitlaten en beide kranen vanaf het bestaande systeem dicht zetten (in geel aangegeven op onderstaande foto's). Dan is het net alsof je de oude situatie weer hebt.frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 13:17:
[...]
Alles is nu tweemaal in detail gecontroleerd, maar de oorzaak voor het probleem is helaas nog niet gevonden. Mijn gasverbruik blijft onverklaarbaar hoog.
Beetje onbevredigende voorgestelde oplossing is om alles weer ongedaan te maken en weer volledig op het gas over te gaan.
Maar ik probeer uiteraard ook z.s.m. een nieuwe controle op het systeem te laten doen.
In ieder geval is het een lastig probleem.
:fill(white):strip_exif()/f/image/ttwKTChI0Hlb59bAIJfCk5wU.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/LGI1gimuN3TVXhRBbX0csoeO.png?f=user_large)
Wel even zeker weten dat de circulatiepomp uitblijft.
Als dan je vloerverwarming wel warm wordt, weet je zeker dat het van de HR-ketel komt. Als deze niet warm wordt, maar het gasverbruik is wel naar beneden gegaan, weet je zeker dat je HR-ketel de buffertank en de warmtepomp aan het opwarmen was.
Ik weet niet in welk deel van Nederland je woont, want in het noorden van Nederland is het toch al een paar dagen redelijk koud geweest en moest de verwarming toch echt wel aan. Als ik de berichten van jou lees, dan voelde het bij jou niet koud aan in huis zonder verwarming (of misschien dacht je zonder verwarming).
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Zoek even op 'filter' of 'schoonmaken' in dit topic. Dan vind je er wat meer over.Jeffvdv schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:34:
Hallo, heeft er iemand ervaring met het reinigen van de filter in het monoblok? Zo, ja is dit gemakkelijk te demonteren? [Afbeelding]
Ik heb voor de gasketel in de retour een kogelkraan geplaats die dicht staat voor rest staat de warmtepomp rechtstreeks op de laagtempravloerverwarming voor de rest zit er totaal niets tussen ja de 2 t-stukken bijpas naar de ketel . ( indien kan gasketel het alleen doen bij storing warmtepomp dan de kogelkraan openen een kraan bij de warmtepomp dichtJojan265 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 15:53:toon volledige bericht
[...]
Ik zou de warmtepomp even een tijdje uitlaten en beide kranen vanaf het bestaande systeem dicht zetten (in geel aangegeven op onderstaande foto's). Dan is het net alsof je de oude situatie weer hebt.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Wel even zeker weten dat de circulatiepomp uitblijft.
Als dan je vloerverwarming wel warm wordt, weet je zeker dat het van de HR-ketel komt. Als deze niet warm wordt, maar het gasverbruik is wel naar beneden gegaan, weet je zeker dat je HR-ketel de buffertank en de warmtepomp aan het opwarmen was.
Ik weet niet in welk deel van Nederland je woont, want in het noorden van Nederland is het toch al een paar dagen redelijk koud geweest en moest de verwarming toch echt wel aan. Als ik de berichten van jou lees, dan voelde het bij jou niet koud aan in huis zonder verwarming (of misschien dacht je zonder verwarming).
Zie tebogo in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"Jeffvdv schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:34:
Hallo, heeft er iemand ervaring met het reinigen van de filter in het monoblok? Zo, ja is dit gemakkelijk te demonteren? [Afbeelding]
HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
Hoi
Ik heb van het weekend alle drie de automaten van mijn warmtepomp aangesloten op de homewizard kwk meter
Nu vraag ik mij af of dit pendelen is
:strip_exif()/f/image/FlNy0LU16RJGgarDIn6hBjoq.jpg?f=fotoalbum_large)
Naast de wp zelf zitten ook beide backup heathers van de boiler vat en de wp zelf
Kan ook zijn dat deze ff aanslaan
Volgende week komt de wifi modem en krijg ik hopelijk wat meer inzicht
Ik heb van het weekend alle drie de automaten van mijn warmtepomp aangesloten op de homewizard kwk meter
Nu vraag ik mij af of dit pendelen is
:strip_exif()/f/image/FlNy0LU16RJGgarDIn6hBjoq.jpg?f=fotoalbum_large)
Naast de wp zelf zitten ook beide backup heathers van de boiler vat en de wp zelf
Kan ook zijn dat deze ff aanslaan
Volgende week komt de wifi modem en krijg ik hopelijk wat meer inzicht
Snelle vraag die ik zo snel nergens kan vinden:
Is het mogelijk om de watertemperatuur voor de vloerverwarming vast in te stellen?
Voor onze gietvloer moet er eigenlijk langzaam opgewarmd worden. Er wordt aangeraden de temperatuur met 1 a 2 graad per dag te verhogen vanaf de temperatuur van de vloer.
Echter zijn de installateurs hier weggegaan zonder al te veel uitleg over de instellingen en staat hij op AI modus. Zodra we dit veranderen naar 'Verwarmen' dan knalt hij er meteen 35 graden water doorheen, ik vermoed tot de ingestelde kamertemperatuur bereikt is.
Op de AI modus zou hij een stooklijn moeten volgen, ik heb die nu ingesteld van 28 graden naar 20 graden watertemperatuur. Maar op het display van de controller blijft hij constant water van boven de 30 graden rondpompen.
Is er een andere manier om dit 'vast' in te stellen? Het liefst zet ik hem vandaag continue op aanvoer water van 20 graden, morgen 21, overmorgen 22, etc. etc.
Is het mogelijk om de watertemperatuur voor de vloerverwarming vast in te stellen?
Voor onze gietvloer moet er eigenlijk langzaam opgewarmd worden. Er wordt aangeraden de temperatuur met 1 a 2 graad per dag te verhogen vanaf de temperatuur van de vloer.
Echter zijn de installateurs hier weggegaan zonder al te veel uitleg over de instellingen en staat hij op AI modus. Zodra we dit veranderen naar 'Verwarmen' dan knalt hij er meteen 35 graden water doorheen, ik vermoed tot de ingestelde kamertemperatuur bereikt is.
Op de AI modus zou hij een stooklijn moeten volgen, ik heb die nu ingesteld van 28 graden naar 20 graden watertemperatuur. Maar op het display van de controller blijft hij constant water van boven de 30 graden rondpompen.
Is er een andere manier om dit 'vast' in te stellen? Het liefst zet ik hem vandaag continue op aanvoer water van 20 graden, morgen 21, overmorgen 22, etc. etc.
Ik heb dit inderdaad gecheckt en ik ben er vrij zeker van dat de vloerverwarming uitsluitend via de warmtepomp gaat. Het was hier ook wat kouder en de verwarming sloeg hier ook aan (midden van het land), terwijl mijn gasverbruik toen niet toenam.Jojan265 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 15:53:toon volledige bericht
[...]
Ik zou de warmtepomp even een tijdje uitlaten en beide kranen vanaf het bestaande systeem dicht zetten (in geel aangegeven op onderstaande foto's). Dan is het net alsof je de oude situatie weer hebt.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Wel even zeker weten dat de circulatiepomp uitblijft.
Als dan je vloerverwarming wel warm wordt, weet je zeker dat het van de HR-ketel komt. Als deze niet warm wordt, maar het gasverbruik is wel naar beneden gegaan, weet je zeker dat je HR-ketel de buffertank en de warmtepomp aan het opwarmen was.
Ik weet niet in welk deel van Nederland je woont, want in het noorden van Nederland is het toch al een paar dagen redelijk koud geweest en moest de verwarming toch echt wel aan. Als ik de berichten van jou lees, dan voelde het bij jou niet koud aan in huis zonder verwarming (of misschien dacht je zonder verwarming).
Eigenlijk is nog de enige logische verklaring dat er bij de installatie toch of de een of andere manier gerommeld is met de CV ketel, maar de installateurs ontkennen dat categorisch en zeggen dat dat onmogelijk is en 'ze dit nog nooit hebben meegemaakt'.
In die zin zou dit topic inderdaad beter thuishoren bij 'CV ketels', maar het is natuurlijk wel gerelateerd aan de installatie van de warmtepomp.
Gewoon even een dagje de kranen dicht draaien die ik noemde (misschien even wat kou lijden). Dan kijken wat het gasverbruik doet. In principe heb je dan de situatie zoals voor de warmtepomp, alleen had toen de HR-ketel nog een thermostaat.frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:56:
[...]
Ik heb dit inderdaad gecheckt en ik ben er vrij zeker van dat de vloerverwarming uitsluitend via de warmtepomp gaat. Het was hier ook wat kouder en de verwarming sloeg hier ook aan (midden van het land), terwijl mijn gasverbruik toen niet toenam.
Eigenlijk is nog de enige logische verklaring dat er bij de installatie toch of de een of andere manier gerommeld is met de CV ketel, maar de installateurs ontkennen dat categorisch en zeggen dat dat onmogelijk is en 'ze dit nog nooit hebben meegemaakt'.
In die zin zou dit topic inderdaad beter thuishoren bij 'CV ketels', maar het is natuurlijk wel gerelateerd aan de installatie van de warmtepomp.
Kun je ook zien wanneer er gasverbruik is? Is dit bijv. alleen tijdens gebruik van warmwater, maar dan wel meer dan anders? Wellicht dat de driewegklep doorlekt en dat tijdens het gebruik van warmwater de vloerverwarming ook mee wordt verwarmd. Ik zou dan even aan de leidingen richting de vloerverwarming voelen als er een tijdje warmwater wordt gevraagd.
[ Voor 14% gewijzigd door Jojan265 op 07-10-2024 20:11 ]
LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro
Ja, ik kan per uur mijn gasverbruik zien en het lijkt altijd gerelateerd te zijn aan het gebruik van het warme water. Helaas zie ik het gebruik alleen achteraf, dus het is soms moeilijk om de relatie te vindenJojan265 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:05:
[...]
Gewoon even een dagje de kranen dicht draaien die ik noemde (misschien even wat kou lijden). Dan kijken wat het gasverbruik doet. In principe heb je dan de situatie zoals voor de warmtepomp, alleen had toen de HR-ketel nog een thermostaat.
Kun je ook zien wanneer er gasverbruik is? Is dit bijv. alleen tijdens gebruik van warmwater, maar dan wel meer dan anders? Wellicht dat de driewegklep doorlekt en dat tijdens het gebruik van warmwater de vloerverwarming ook mee wordt verwarmd. Ik zou dan even aan de leidingen richting de vloerverwarming voelen als er een tijdje warmwater wordt gevraagd.
en dit testje kost me al gauw een euro of 5, maar goed; dat heb ik er wel voor over.
Er zit een speciale stand in het settingsmenu voor het uitharden van een nieuwe vloer. Ik weet zo even niet hoe dat heet...SolidD schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:41:toon volledige bericht
Snelle vraag die ik zo snel nergens kan vinden:
Is het mogelijk om de watertemperatuur voor de vloerverwarming vast in te stellen?
Voor onze gietvloer moet er eigenlijk langzaam opgewarmd worden. Er wordt aangeraden de temperatuur met 1 a 2 graad per dag te verhogen vanaf de temperatuur van de vloer.
Echter zijn de installateurs hier weggegaan zonder al te veel uitleg over de instellingen en staat hij op AI modus. Zodra we dit veranderen naar 'Verwarmen' dan knalt hij er meteen 35 graden water doorheen, ik vermoed tot de ingestelde kamertemperatuur bereikt is.
Op de AI modus zou hij een stooklijn moeten volgen, ik heb die nu ingesteld van 28 graden naar 20 graden watertemperatuur. Maar op het display van de controller blijft hij constant water van boven de 30 graden rondpompen.
Is er een andere manier om dit 'vast' in te stellen? Het liefst zet ik hem vandaag continue op aanvoer water van 20 graden, morgen 21, overmorgen 22, etc. etc.
Edit:
:strip_exif()/f/image/OgtNRsnYce5rndgFsOPZqAmW.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9YLiwktZW01wURFQd34YY7DN.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 24% gewijzigd door Swerfer op 07-10-2024 21:08 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Ik lees in de FAQ dat vloerverwarming zonder buffervat kan, maar de 2 installateurs die ik tot nu heb gesproken hebben wel eentje op de offerte.
Is er een minimale vloeroppervlakte om zonder buffervat te werken? Want ik heb 50m2 in mijn appartement en niet meerdere verdiepingen in een woonhuis? Of willen deze installateurs gewoon meer apparatuur verkopen?
Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis
Is er een minimale vloeroppervlakte om zonder buffervat te werken? Want ik heb 50m2 in mijn appartement en niet meerdere verdiepingen in een woonhuis? Of willen deze installateurs gewoon meer apparatuur verkopen?
Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis
https://polyfloyd.net/
frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:51:
[...]
Ja, ik kan per uur mijn gasverbruik zien en het lijkt altijd gerelateerd te zijn aan het gebruik van het warme water. Helaas zie ik het gebruik alleen achteraf, dus het is soms moeilijk om de relatie te vinden
en dit testje kost me al gauw een euro of 5, maar goed; dat heb ik er wel voor over.
[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 07-10-2024 21:41 ]
Het is inderdaad een puzzel geworden en de installateurs komen er eigenlijk ook niet meer uit.kazemo schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:38:
[...]
het enige wat ik kan bedenken is een gaslek of een defecte gasmeter.....dit alles heel ver gezocht!!!
Gaslek is het vrijwel zeker niet. Je zou het dan ruiken en en ook continue verbruik moeten hebben.
En een defecte gasmeter is inderdaad ook niet waarschijnlijk.
Voorgestelde optie door de installateur is nu om de installatie ongedaan te maken en maar terug te gaan op het gas en het te zien als een typisch gevalletje pech.
Vermoedelijk geopperd uit frustratie omdat het probleem niet gevonden kan worden en vooralsnog natuurlijk niet mijn oplossing op dit moment.
Het blijft dus nog even doorzoeken naar de oorzaak van dit probleem.
De afgelopen dagen staat er HEEL veel over een buffervat hier op het topic, al gelezen ?polyfloyd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:34:
Ik lees in de FAQ dat vloerverwarming zonder buffervat kan, maar de 2 installateurs die ik tot nu heb gesproken hebben wel eentje op de offerte.
Is er een minimale vloeroppervlakte om zonder buffervat te werken? Want ik heb 50m2 in mijn appartement en niet meerdere verdiepingen in een woonhuis? Of willen deze installateurs gewoon meer apparatuur verkopen?
Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis
Je kunt zelf ook later een buffervat laten plaatsen, zorg dan wel voor afsluiters om zonder problemen er een buffervat tussen te zetten. Bij 50 m2 moet je, zonder buffervat, geen na regeling gebruiken, dus alle groepen open ! Echte installateurs/dealers plaatsen altijd een buffervat voor de garantie (tot wel 10 jaar) van de wp leverancier.
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Altijd met parallel buffervat en 2e pomp en vloer verdeler zonder pomp/mengshunt. Magneet filter, en micro bellen filter, de zijn essentieel, maar wordt vaak ook weg bezuinigd. ( Eventueel vorst klep als optiePeteSplit schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:52:
[...]
De afgelopen dagen staat er HEEL veel over een buffervat hier op het topic, al gelezen ?
Je kunt zelf ook later een buffervat laten plaatsen, zorg dan wel voor afsluiters om zonder problemen er een buffervat tussen te zetten. Bij 50 m2 moet je, zonder buffervat, geen na regeling gebruiken, dus alle groepen open ! Echte installateurs/dealers plaatsen altijd een buffervat voor de garantie (tot wel 10 jaar) van de wp leverancier.
Uiteindelijk ben je over paar jaar weer duurder uit door storingen.
Ook 2 fatsoenlijke 1" kranen die ook doorlaat hebben in retour en toevoer van je warmtepomp.
Dan kun je die dicht zetten en filter schoon maken zonder dat systeem leeg gaat.
Subsidie kan ik je mee helpen. Stuur maar een DM als je zelf plaatsen overweegt!polyfloyd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:34:
Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis
Ik heb voor mijn WP in zowel retour als aanvoer kranen zitten. Deze dichtgedraaid.
Clip eraf (gaat soepel)
Ga er niet voor staan want je krijgt natte voeten
Daarna gaat de filter (mede door de druk) er bijna vanzelf uit.
:strip_exif()/f/image/7mVpw9aRvTkj1nk8kn9ENQtr.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RoTkPZbRW7Rmi5IbPdjsCezv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nLmT8lgBH71icWv0ltyuwqBJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat me opvalt is dat mijn oude panasonic WP in de filter ook een magneet had zitten. Bij de LG hebben ze hierop bezuinigd
Clip eraf (gaat soepel)
Ga er niet voor staan want je krijgt natte voeten
Daarna gaat de filter (mede door de druk) er bijna vanzelf uit.
:strip_exif()/f/image/7mVpw9aRvTkj1nk8kn9ENQtr.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RoTkPZbRW7Rmi5IbPdjsCezv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nLmT8lgBH71icWv0ltyuwqBJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat me opvalt is dat mijn oude panasonic WP in de filter ook een magneet had zitten. Bij de LG hebben ze hierop bezuinigd

[ Voor 6% gewijzigd door markklok op 08-10-2024 07:45 ]
Legion 7i i9 3080 32gb
frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:49:
[...]
Het is inderdaad een puzzel geworden en de installateurs komen er eigenlijk ook niet meer uit.
Gaslek is het vrijwel zeker niet. Je zou het dan ruiken en en ook continue verbruik moeten hebben.
En een defecte gasmeter is inderdaad ook niet waarschijnlijk.
Voorgestelde optie door de installateur is nu om de installatie ongedaan te maken en maar terug te gaan op het gas en het te zien als een typisch gevalletje pech.
Vermoedelijk geopperd uit frustratie omdat het probleem niet gevonden kan worden en vooralsnog natuurlijk niet mijn oplossing op dit moment.
Het blijft dus nog even doorzoeken naar de oorzaak van dit probleem.

Of heel simpel je CV-ketel fysiek scheiden van de warmtepomp en vloerverwarming, liefst met kranen. Dan in je CV-ketel instellen dat je geen verwarming hebt, alleen warm water. Mocht het in de winter onvoldoende blijken dat je warmtepomp het niet aan kan, kan je met de kranen alsnog je CV bijschakelen bij de zeer koude dagen.
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
Konijnenbats schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 00:19:
[...]
Altijd met parallel buffervat en 2e pomp en vloer verdeler zonder pomp/mengshunt. Magneet filter, en micro bellen filter, de zijn essentieel, maar wordt vaak ook weg bezuinigd. ( Eventueel vorst klep als optie
Uiteindelijk ben je over paar jaar weer duurder uit door storingen.
Ook 2 fatsoenlijke 1" kranen die ook doorlaat hebben in retour en toevoer van je warmtepomp.
Dan kun je die dicht zetten en filter schoon maken zonder dat systeem leeg gaat.

Swerfer schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 09:43:
Of heel simpel je CV-ketel fysiek scheiden van de warmtepomp en vloerverwarming, liefst met kranen. Dan in je CV-ketel instellen dat je geen verwarming hebt, alleen warm water. Mocht het in de winter onvoldoende blijken dat je warmtepomp het niet aan kan, kan je met de kranen alsnog je CV bijschakelen bij de zeer koude dagen.
Ik lees nu een aantal keer dat het voor garantie essentieel is dat een parallelbuffer wordt toegepast, maar in de LG documentatie wordt dit toch enkel als ‘aanbevolen’ vermeld(?)
Mijn installateur vertelde dat bij een andere klant een van de printplaten stuk was. Dat was een installatie zonder parallelbuffer. Toch is dat onder garantie vervangen. De installateur was erg te spreken over de service van LG
Mijn installateur vertelde dat bij een andere klant een van de printplaten stuk was. Dat was een installatie zonder parallelbuffer. Toch is dat onder garantie vervangen. De installateur was erg te spreken over de service van LG
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
Ik heb mijn LG bij een dealer-installateur gekocht en heeft deze geïnstalleerd. Vooraf heeft de installateur met hulp van LG installatie voorschriften / schema gekregen en ze gebruiken op kantoor ook speciale software van LG (voor instructie en ontwerp). Ik heb een garantie op de installatie en de warmtepomp van 10 jaar. Parallel buffervat was verplicht, op mijn vragen is deze wel kleiner geworden, dan in eerste instantie moest.SalexSun schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 10:58:
Ik lees nu een aantal keer dat het voor garantie essentieel is dat een parallelbuffer wordt toegepast, maar in de LG documentatie wordt dit toch enkel als ‘aanbevolen’ vermeld(?)
Mijn installateur vertelde dat bij een andere klant een van de printplaten stuk was. Dat was een installatie zonder parallelbuffer. Toch is dat onder garantie vervangen. De installateur was erg te spreken over de service van LG
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Hi,
Has there been new modbus addresses "discovered"?
Specifically, I'd like to read the system pressure.
I know there's a list from @Jojan265 but I'm not sure if it's up-to-date.
Has there been new modbus addresses "discovered"?
Specifically, I'd like to read the system pressure.
I know there's a list from @Jojan265 but I'm not sure if it's up-to-date.
Nogmaals: 4m3 per dag is wel heel veel. Los van de kleppen dicht zetten wat al een aantal keer geopperd is: als je een hele dag geen warm water gebruikt, heb je dan ook zo'n hoog gasverbruik?kazemo schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 09:25:
[...]
heb je een home wizardmeter??? (kost 40 euro) dan kan je precies zien op welke momenten en tijd je gasverbruik en stroomverbruik is dat maakt het allemaal inzichtelijker....gasverbruik zal blijven voor warm sanitair water en misschien ook nog koken op gas......een lekkende gas klep in de cvketel kan ook misschien ook nog(dat ruik je niet goed).....maar je sluit het zelf eigenlijk al uit
De installateur lijkt me ook geen toppertje als ik dit zo lees. Voor 100 euro of zo een second opinion is geen optie?
[ Voor 7% gewijzigd door reablom op 08-10-2024 18:23 ]
Goed om te weten dat ik een niet functionerend systeem heb, althans als ik het zo lees functioneert het niet zonder buffer.Konijnenbats schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 00:19:
[...]
Altijd met parallel buffervat en 2e pomp en vloer verdeler zonder pomp/mengshunt.
Toch ben ik uiterst tevreden met mijn kiss systeem. Alles staat altijd open, hele huis comfortabel, maar 1x elektra verbruik van een pomp. Met ieder andere opstelling zal de aanvoertemperatuur omhoog moeten en zakt onder de streep de efficiëntie.
There are some changes and were already mentioned in August.trevante1 schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 17:49:
Hi,
Has there been new modbus addresses "discovered"?
Specifically, I'd like to read the system pressure.
I know there's a list from @Jojan265 but I'm not sure if it's up-to-date.
Unfortunately, Jojan's page cannot be changed.
About these temperatures
code:
1
2
3
4
5
| 30017 Pipe in temp [0.1 °C ×10] 30018 Pipe out temp [0.1 °C ×10] 30019 Suction temp [0.1 °C ×10] 30020 INV1 dis. temp [0.1 °C ×10] 30021 HEX temp [0.1 °C ×10] |
The addresses could also be (minus 1):
Inverter suction temp = address: 18
Inverter discharge temp = address: 19
Heat exchanger temp = address: 20
About pressures
30023 HighPress [mBar]
30024 LowPress [mBar]
these deviate by a factor of 10 and therefore you could choose [Bar] with multiply: 0.01
(value is then around 10 Bar = 10000 mBar)
These addresses could also be minus 1. See what works for you.
[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 08-10-2024 20:22 ]
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Bij mij gaat het ook goed, ik kan helaas niet zo ver terug moduleren.Oilman schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:51:
[...]
Goed om te weten dat ik een niet functionerend systeem heb, althans als ik het zo lees functioneert het niet zonder buffer.
Toch ben ik uiterst tevreden met mijn kiss systeem. Alles staat altijd open, hele huis comfortabel, maar 1x elektra verbruik van een pomp. Met ieder andere opstelling zal de aanvoertemperatuur omhoog moeten en zakt onder de streep de efficiëntie.
Omdat alles open staat gebruiken de extra pompen samen 32 W
wat ik wel mee vind vallen en ook eigenlijk van kiss uitgaat.
Zonder veel aanpassing gasketel eruit en split warmtepomp er in...
LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant
Het pendelen in mijn eerdere post lijkt me te vallen
De verbruiks spikes zijn netjes om het half uur
Ook heb ik ondertussen zelf de wifi module geïnstalleerd
Was erg makkelijk
Meeste moeite had ik met het clipje van de display los te krijgen , dat was even hannesen omdat er weinig ruimte is met de kap
De verbruiks spikes zijn netjes om het half uur
Ook heb ik ondertussen zelf de wifi module geïnstalleerd
Was erg makkelijk
Meeste moeite had ik met het clipje van de display los te krijgen , dat was even hannesen omdat er weinig ruimte is met de kap
Hier een LG Therma V 7 KW op ongeveer 50m2 vloerverwarming.polyfloyd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:34:
Ik lees in de FAQ dat vloerverwarming zonder buffervat kan, maar de 2 installateurs die ik tot nu heb gesproken hebben wel eentje op de offerte.
Is er een minimale vloeroppervlakte om zonder buffervat te werken? Want ik heb 50m2 in mijn appartement en niet meerdere verdiepingen in een woonhuis? Of willen deze installateurs gewoon meer apparatuur verkopen?
Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis
Ook zonder buffervat, maar met de huidige temperaturen komt de warmtepomp niet door zijn opstartpiek heen.
Met externe sturing via modbus die de gevraagde aanvoer temperatuur net voldoende verhoogt om de warmtepomp niet te laten uitschakelen werkt het prima.
Ik heb de warmtepomp 'samen' met een installateur geïnstalleerd, deze adviseerde om het in eerste instantie zonder buffervat te proberen.
Zou ik de warmtepomp willen gebruiken zonder verdere externe regelingen, is in mijn situatie een buffervat noodzakelijk (of een update van de LG software.....)
HM071MR U44
Perfect, thanks!PeteSplit schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 20:14:toon volledige bericht
[...]
There are some changes and were already mentioned in August.
Unfortunately, Jojan's page cannot be changed.
About these temperatures
code:
1 2 3 4 5 30017 Pipe in temp [0.1 °C ×10] 30018 Pipe out temp [0.1 °C ×10] 30019 Suction temp [0.1 °C ×10] 30020 INV1 dis. temp [0.1 °C ×10] 30021 HEX temp [0.1 °C ×10]
The addresses could also be (minus 1):
Inverter suction temp = address: 18
Inverter discharge temp = address: 19
Heat exchanger temp = address: 20
About pressures
30023 HighPress [mBar]
30024 LowPress [mBar]
these deviate by a factor of 10 and therefore you could choose [Bar] with multiply: 0.01
(value is then around 10 Bar = 10000 mBar)
These addresses could also be minus 1. See what works for you.
Yes, this is for HomeAssistant so minus 1.
I was hoping to find the address for the water pressure though.
Wat is de makkelijkste manier om te zien, of de WP door zijn opstartpiek heen komt?PvO76 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 11:13:
[...]
Hier een LG Therma V 7 KW op ongeveer 50m2 vloerverwarming.
Ook zonder buffervat, maar met de huidige temperaturen komt de warmtepomp niet door zijn opstartpiek heen.
Met externe sturing via modbus die de gevraagde aanvoer temperatuur net voldoende verhoogt om de warmtepomp niet te laten uitschakelen werkt het prima.
Is dit simpelweg wanneer op het display van de controller de tekst "buitentoestel actief" en "waterpomp bediening" verdwijnen?
Hier ook een 9KW Therma V (split) bij ongeveer 60m2 vloerverwarming en boven drie vertrekken met LTV en 200L SWW. Maar heb ook het idee dat bij de huidige buitentemperaturen de buitenunit steeds uit en aan gaat. Er zit wel een buffervat van 50L op de aanvoer.