LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 153 ... 178 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 12:01
reablom schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 22:37:
Een heel andere vraag: heeft er nog iemand een goede oplossing om het stroomverbruik van een 3 fase warmtepomp te meten?

Ik had verwacht dat de WP dat zelf wel zou kunnen, maar wat deze rapporteert is hopeloos onnauwkeurig.

Er zijn natuurlijk de 3 fase stroommeters dienjenop de DIN rail in de meterkast kan plaatsen (zoals bijv die van Homewizard), maar die zijn allemaal 4 slots breed voor zo ver ik kan zien en in het meterkastje bij de WP heb ik nog maar 3 slots vrij.
Ik heb een Eastron (DIN rail) meter met modbus aansluiting in de behuizing van de WP geplaatst.Gebruik ook de modbus van de WP zelf, en lees beide via dezelfde kabel uit. Heb een voor verrekenen gecertificeerde Eastron genomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reablom
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08-06 21:30
Bedankt allemaal. Ik ga die Shelly eens even beter bekijken. Ik doe niks met de modbus, dus via Wifi heeft mijn voorkeur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 15-06 09:32
Thijs90 schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 21:53:
[...]


Helaas zijn we dat vergeten te plaatsen. Net als een magneetfilter. Ik moet dat dus nog een keer gaan aanpakken zodat ik beide kan plaatsen.

Ik zie veel verschillende magneetfilters op het internet. Ook wat betreft prijs. Hebben jullie een voorkeur wat hier veel wordt gebruikt?
Ik zelf gebruik een vuilfilter en een microbellenfilter van Spirotech
Vuilfilter: https://www.warmteservice...al-horizontaal/p/49653356
Microbellenfilter: https://www.warmteservice...ren-28-mm-klem/p/49653167

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 15-06 09:32
reablom schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 22:37:
Een heel andere vraag: heeft er nog iemand een goede oplossing om het stroomverbruik van een 3 fase warmtepomp te meten?

Ik had verwacht dat de WP dat zelf wel zou kunnen, maar wat deze rapporteert is hopeloos onnauwkeurig.

Er zijn natuurlijk de 3 fase stroommeters dienjenop de DIN rail in de meterkast kan plaatsen (zoals bijv die van Homewizard), maar die zijn allemaal 4 slots breed voor zo ver ik kan zien en in het meterkastje bij de WP heb ik nog maar 3 slots vrij.
Ik heb deze, https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/
kun je natuurlijk overal plaatsen, b.v. in of naast de warmtepomp, of ergens in de eletriciteit-leiding. Zorg wel dat deze droog hangt, dus niet in de buiten zonder beschermende kast.

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:28
Iemand zijn ESPhome code al eens geoptimaliseerd door `register_count` toe te voegen zodat je in 1 keer meerdere registers kan opvragen? Heb de laatste dagen wat issues met CRC errors waardoor ik de documentatie nog eens aan het doornemen was en kwam deze optie tegen.

https://esphome.io/compon...ing-modbus-communications

Zie het in ieder geval niet terug in de hier gedeelde scripts. Vanavond eens even puzzelen.

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

Antonl91 schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 22:27:
Maar dan kan er toch eigenlijk geen vuil ontstaan? Het blijft hetzelfde water.
Je hebt een pomp die langzaam slijt, andere metalen en kunststofdelen die slijten door corrosie of langsstromend water. Kalk in water wat zich kan afzetten en later als grotere deeltjes in het water terecht komt en ik ben vast nog wel wat vergeten...

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 15-06 09:32
Swerfer schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 08:45:
[...]
Je hebt een pomp die langzaam slijt, andere metalen en kunststofdelen die slijten door corrosie of langsstromend water. Kalk in water wat zich kan afzetten en later als grotere deeltjes in het water terecht komt en ik ben vast nog wel wat vergeten...
oxidatie van metalen door minimale luchtbelletjes in het water....

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 17-06 23:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E5Stsqqq1EQ5x7NoLXxxZpmcbY8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hZR3uufWcAk6txI0iQWuLyH8.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GlZvVNfP3IdiiiyDd2VDrtRrKAY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LrznMcqCFCtg2QWdFI1D1LxU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IlhdFg18cOLiYe0MHvAIoNR61IU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wt6ALNyPLIYfI5ybGoWWdM9F.jpg?f=fotoalbum_largemijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 07:38
jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]mijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Ik zeg: Hartstikke mooi!

LG Therma V HM091MR.U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]mijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Mijn 5kw is eigenlijk nog te zwaar. Mijne slaat 3 a 4 Keer per dag aan om net 10 tot 20 minuten te draaien (afgelopen week). Te kort om te moduleren. En dan staat hij al op stille modus.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WW8dkg5buZIKg7dvpY31btty2vU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fw12THI6hz5dZh3gy6X3ISM4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door Swerfer op 04-10-2024 12:52 ]

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:

Mijn warmtepomp LG 5 kW loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur, per dag 7,5 kW
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgens mij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Helaas schommelt mijn 5 kW rond de 500W en heb ik hem alleen overdag aanstaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IWzETIAl7-SJFTMPEHm0iWFtSko=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NJaBkHsNk1bQNDaCxq2ELZ5v.jpg?f=fotoalbum_large

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 07:38
Na een drietal defrost, staat mijn 9kW al vanaf vanmorgen mooi rond de 300 W te pruttelen. Er gaat dan ongeveer 2200W aan warmte rechtstreeks de vvw in.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qs-YN4i7KrVoVg9GXQgpG8O5LcA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hbPqPD7v6x7pwi6wm4gRhXZN.png?f=fotoalbum_large

LG Therma V HM091MR.U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Nu online
jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]mijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Dat doet die van mij ook, valt mij persoonlijk heel erg mee. Het lijkt wel alsof onze warmtepompen bij dezelfde leverancier vandaan komen, want ik zie dezelfde vertaalfouten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

AppieK schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 16:03:
Na een drietal defrost, staat mijn 9kW al vanaf vanmorgen mooi rond de 300 W te pruttelen. Er gaat dan ongeveer 2200W aan warmte rechtstreeks de vvw in.

[Afbeelding]
Dat zou een COP 7 betekenen. Dat lijkt mij heel sterk...

Volgens mij zijn de gegevens die de LG afgeeft niet correct...

[ Voor 5% gewijzigd door Swerfer op 04-10-2024 20:10 ]

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Nu online
Swerfer schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:08:
[...]
Dat zou een COP 7 betekenen. Dat lijkt mij heel sterk...

Volgens mij zijn de gegevens die de LG afgeeft niet correct...
Zijn er andere manieren om de COP te achterhalen die meer accuraat zijn? Want bij die van mij meet ik op goede momenten een COP van zo'n 5.5 waar ik blij mee ben, maar volgens mij nog geen ontdooicyclus gehad.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 12:01
Antonl91 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:22:
[...]

Zijn er andere manieren om de COP te achterhalen die meer accuraat zijn? Want bij die van mij meet ik op goede momenten een COP van zo'n 5.5 waar ik blij mee ben, maar volgens mij nog geen ontdooicyclus gehad.
Een goede warmtemeter zoals bv Kamstrup en een goede elektrische vermogensmeter.

Mensen hier op het forum die een Kamstrup gebruiken geven aan dat de flowmeting van de LG redelijk nauwkeurig is. De temperaturen worden door de LG met eenvoudige NTC's gemeten, deze zijn gewoon te onnauwkeurig voor een goede thermische vermogensmeting.
Leuk genoeg om voor jezelf te monitoren, maar veel te onnauwkeurig om met anderen te vergelijken.

Heb zelf een Eastron als kWh meter, er is ook echt een groot verschil wat deze meet tov wat de LG aangeeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

Ik heb mijn eigen gekalibreerde temperatuursensoren op de invoer en uitvoer geplaatst. Daarmee bereken ik de COP samen met de ingebouwde flowmeter. Ik heb afgelopen zomer vloerverwarming aangelegd en de WP heeft nog niet langdurig gemodulerrd, dus kan nog niets zeggen over de COP. Ik hoop dat vanacht met temperaturen dicht bij 0 dat de WP wel gaat moduleren. Ik merk wel dat de vloerverwarming een veel betere COP moet geven en een beter rendement dan mijn geforceerd-geventileerde hoge temperatuurradiator die ik vorige winter nog had. Toen begon de WP te moduleren onder de 8 graden buitentemperatuur.

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reablom
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08-06 21:30
jscheffers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:30:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]mijn warmtepomp lg 5 klw loop nu 18 uur aan een stuk door per dag op +/- 300 watt per uur . per dag 7,5 klw
Je hoort hem nauwelijks lopen.
Dus slaat hij maar een keer aan op de 24 uur.
En dat is dus goed voor de warmtepomp volgensmij.
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden
Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Het stroomverbruik dat de WP zelf rapporteert vertrouw ik voor geen meter. Zo rapporteert deze 300W als de compressor uit staat. Dat is al 7kWh per dag die echt niet verbruikt worden (obv de verbruiksmeter in de meterkast).

Of de meting van de afgegeven warmte beter is weet ik niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 17-06 23:12
Antonl91 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:03:
[...]

Dat doet die van mij ook, valt mij persoonlijk heel erg mee. Het lijkt wel alsof onze warmtepompen bij dezelfde leverancier vandaan komen, want ik zie dezelfde vertaalfouten.
Mijn warmtepomp is van MaxiCool uit Wessem.
Hij loop nogsteeds nu 7,2 klw maar staat bij mij wel in de kelder. buiten is het 7 graden in de kelder 15 graden. maar om dat hij laag in de toeren draai zuig hij niet veel koude lucht van buiten aan en word die voor verwarmd door de kelder.

Daar bij heb ik zonnepanelen wek dit jaar 6000 klw op maar moet ook nog 1000 klw bij kopen a35 euro cent.
Dat is 350 euro gedeeld door 7000 is dat 5 cent per klw..
En de warmtepomp gebruikte vandaag 7 klw is 35 cent en daar wordt je toch blij van als je het zo bekijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 17-06 23:12
reablom schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 22:17:
[...]


Het stroomverbruik dat de WP zelf rapporteert vertrouw ik voor geen meter. Zo rapporteert deze 300W als de compressor uit staat. Dat is al 7kWh per dag die echt niet verbruikt worden (obv de verbruiksmeter in de meterkast).

Of de meting van de afgegeven warmte beter is weet ik niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ykRc9rs6WBVwKcvT4AbuMaZr9do=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9VzA8t8u7EKTemvxVphER67m.jpg?f=fotoalbum_large
Ik meet mijn Verbruik niet van warmtepomp maar met nous tussen stekker.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 07:38
Swerfer schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:08:
[...]
Dat zou een COP 7 betekenen. Dat lijkt mij heel sterk...

Volgens mij zijn de gegevens die de LG afgeeft niet correct...
Ik gebruik de flow meting van de lg zelf. Verder externe temperatuur sensoren en een Homewizard energie meter. Op het moment van schrijven was de buiten temperatuur 15 graden. Dan haalt hij dat soort waardes. Dan wel...

LG Therma V HM091MR.U44


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

AppieK schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 07:23:
[...]


Ik gebruik de flow meting van de lg zelf. Verder externe temperatuur sensoren en een Homewizard energie meter. Op het moment van schrijven was de buiten temperatuur 15 graden. Dan haalt hij dat soort waardes. Dan wel...
Ah, bij 15 graden buitentemperatuur is een COP van 7 inderdaad wel mogelijk.

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jgroothedde
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-01 16:05

Jgroothedde

LG-HM091MR-U44

Vraagje hebben jullie ook dat regelmatig de wifi verbinding wegvalt met d elg warmtepomp? Heb de wifi via deco perfect in huis en de wifi accespoint zit maximaal 3 meter van de warmtepomp. Maar toch valt heel vaak de wifi weg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reablom
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08-06 21:30
Ik heb deze besteld. Moet ik nog iets speciaals doen voor ik de stroom van de WP af haal? Ik was van plan om hem via de afstandbediening binnen "uit" te zetten en vervolgens de stroom er vanaf te halen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reablom
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08-06 21:30
Jgroothedde schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 12:09:
Vraagje hebben jullie ook dat regelmatig de wifi verbinding wegvalt met d elg warmtepomp? Heb de wifi via deco perfect in huis en de wifi accespoint zit maximaal 3 meter van de warmtepomp. Maar toch valt heel vaak de wifi weg
Weinig van gemerkt. En ik kijk momenteel toch regelmatig naar de app. Ook hier zit er zo'n 3 meter en twee muren tussen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

reablom schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 18:17:
[...]


Ik heb deze besteld. Moet ik nog iets speciaals doen voor ik de stroom van de WP af haal? Ik was van plan om hem via de afstandbediening binnen "uit" te zetten en vervolgens de stroom er vanaf te halen.
Uit zetten en in ieder geval even fysiek kijken of hij ook al daadwerkelijk uit is en niet naloopt, dat is de nette manier.

Gewoon de stroom uitzetten kan op zich wrinig kwaad. Wij hebben een stabiel energienetwerk, maar er zijn ook landen waarbij regelmatig de stroom uitvalt.

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nimodo_
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 10-06 19:50
Beste warmtepomp specialisten,

Ik wil mijn systeem op de volgende manier aansluiten. ( Enkel de vloerverwarming, dus zonder de radiator die er in staat)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96Ze6WJ1gnlklRKT97au2qT11Ac=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mWhTecpqMhbjRYslkyB34XFt.png?f=fotoalbum_large

Is dat de beste manier? Missen er nog onderdelen?

gegroet,
Nimodo

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:15:
Beste warmtepomp specialisten,

Ik wil mijn systeem op de volgende manier aansluiten. ( Enkel de vloerverwarming, dus zonder de radiator die er in staat)

Is dat de beste manier? Missen er nog onderdelen?

gegroet,
Nimodo
Ik ben geen specialist, maar ik zie in je schema wel veel afsluiters zitten.
Zijn deze afsluiters gestuurd, of zet je deze zelf om ?

Als je een buffervat gebruikt moet je een extra pomp gebruiken om het warme water (de aanvoer) ook je systeem in te krijgen. Dus normaal gesproken zit de pomp (en het expansievat) in de aanvoer na het buffervat (bij de rode pijl).

Maak twee afsluiters bij de monoblock, zodat je de monoblock makelijk kunt ontkoppelen voor onderhoud.
Magneetfilter en vuilfilter bij de warmtepomp plaatsen.

Een LG schema
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uimKDuLXkkrGdynv7UvrN78RWks=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S9sU0kQxwZXxsjFnMWFGjN5Y.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 9% gewijzigd door PeteSplit op 05-10-2024 22:03 ]

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reablom
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08-06 21:30
Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:15:
Beste warmtepomp specialisten,

Ik wil mijn systeem op de volgende manier aansluiten. ( Enkel de vloerverwarming, dus zonder de radiator die er in staat)
[Afbeelding]

Is dit de beste manier? Missen er nog onderdelen?

gegroet,
Nimodo
Nu gaat de pomp naar de VVW pas aan als het buffervat warm is. Waarom zou je die vertraging erin willen? Met een beetje pech kom je niet eens door de opstartpiek en is de WP weer uit tegen de tijd dat de pomp aan gaat. Ik kom hier bij gematigde temperaturen niet eens boven de 25C.

En waarom zit de pomp in het retour circuit en niet in de aanvoer van de VVW?

[ Voor 11% gewijzigd door reablom op 05-10-2024 22:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 12:01
Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 21:15:
Beste warmtepomp specialisten,

Ik wil mijn systeem op de volgende manier aansluiten. ( Enkel de vloerverwarming, dus zonder de radiator die er in staat)
[Afbeelding]

Is dat de beste manier? Missen er nog onderdelen?

gegroet,
Nimodo
Slechs een retourleiding aan het buffervat geeft minste rendementsverlies.Pomp voor je afgiftesysteem in de aanvoer naar je afgifte. Expansievat aan aanzuigende kant van de pomp.
En laat de tweede pomp schakelen door de WP. Je hebt voor een minuut of 20 veel afgifte nodig vor de opstartpiek en een beetje afhankelijk van de grootte van je buffervat heb je ook warmte uit je vloer nodig tijdens defrost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nimodo_
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 10-06 19:50
Dank voor alle snelle reacties!!
Ik heb dit schema van de leverancier van de warmtepomp gekregen, maar had er ook vraagtekens bij(maar ik heb nog er geen verstand van en online staan zoveel verschillende opties.

Ik ga dan voor dit schema
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/__inPDhfGTJ7rUnjas9FGFN6TwY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4VfQno9Ly1Hjqg9vzvRmz1Pe.webp?f=user_large

Nogmaals dank!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 12:01
Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 22:31:
Dank voor alle snelle reacties!!
Ik heb dit schema van de leverancier van de warmtepomp gekregen, maar had er ook vraagtekens bij(maar ik heb nog er geen verstand van en online staan zoveel verschillende opties.

Ik ga dan voor dit schema
[Afbeelding]

Nogmaals dank!
Waarom een 4 pijps aansluiting op je buffervat, deze manier van aansluiten van een parallel buffer kost je het meeste rendement, want meeste vermenging.De voorbeeldschetjes van warmtepomp-tips zijn hier vd week nog langs geweest.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • KarsS
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 11:51
Je hebt alleen vloerverwarming begrijp ik? Als die in de betonvloer zit zou ik het buffervat helemaal weglaten. Het buffervat is om meer thermische opslag in het systeem te hebben, maar is bij een betonvloer helemaal niet nodig, tenminste, ik mis er niks aan.

Een buffervat geeft altijd wat warmteverlies. Als dat binnen de thermische schil van je woning valt is dat niet zo erg. Maar een extra circulatiepomp neemt toch al gauw weer 30 a 40 Watt extra aan stoom. Dat lijkt niet veel, maar in mijn geval loopt de WP de helft van de tijd rond z'n minimum vermogen van 300 a 400 Watt. Dan neemt zo'n extra pomp toch 10% van je rendement weg.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:56
KarsS schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 08:22:
Maar een extra circulatiepomp neemt toch al gauw weer 30 a 40 Watt extra aan stoom. Dat lijkt niet veel, maar in mijn geval loopt de WP de helft van de tijd rond z'n minimum vermogen van 300 a 400 Watt. Dan neemt zo'n extra pomp toch 10% van je rendement weg.
Volgens mij mag je dat niet zo een op een stellen. Onder de streep wordt en net zo veel (of misschien zelfs minder) water rond gepompt; de interne pomp hoeft dus minder hard te werken.
Daar zit het verschil dus niet in, dan zou het enkel in het dubbele rendementsverlies van twee pompen zitten (wrijving in lagers etc). Maar die pompen hebben tegenwoordig toch een efficiëntie van 90% ofzo (schatting). Dan kost het onder de streep dus maar 4W extra.

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Nu online
Nimodo_ schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 22:31:
Dank voor alle snelle reacties!!
Ik heb dit schema van de leverancier van de warmtepomp gekregen, maar had er ook vraagtekens bij(maar ik heb nog er geen verstand van en online staan zoveel verschillende opties.

Ik ga dan voor dit schema
[Afbeelding]

Nogmaals dank!
Hoeveel groepen/oppervlakte vloerverwarming heb je? Dit is wat ik heb, de eerste verdieping heeft nog geen vloerverwarming en zolder ook niet. Tot nu toe nog geen problemen met pendelen of iets en heb dus geen spijt van dat ik geen buffervat heb genomen.

Zitten nog wel extra afsluiters op + ontluchters.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NbysFnyI7H3p6k6DB9A-DEmZqG4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NPotXI1HYJpJ1WkyiyszsplW.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nimodo_
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 10-06 19:50
Of is schema D in onderstaande afbeelding het beste?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1jiUcKB-h_MsHkXLdBky_1aPa-g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eJ6PHBju7FPTwJhOhxYb68zh.png?f=fotoalbum_large
Het gaat om ongeveer 70m2 speetile warp systeem vloerverwarming.

En in de toekomst wil ik op de eerste verdieping ook nog een vloerverwarming erop aansluiten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Nimodo_ schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 10:46:
Of is schema D in onderstaande afbeelding het beste?
[Afbeelding]
Het gaat om ongeveer 70m2 speetile warp systeem vloerverwarming.

En in de toekomst wil ik op de eerste verdieping ook nog een vloerverwarming erop aansluiten.
D is iets beter, waarom LG dit niet zo aansluit weet ik niet, maar het verschil tussen D en F is ook niet zo groot. De vermenging is namelijk vooral afhankelijk van de twee waterpompen, deze zijn onmogelijk precies gelijk te stellen en er loopt dan altijd water door het buffervat.
Het kan ook zonder buffervat, maar dan is het systeem niet meer hydraulisch neutraal, ofwel je hebt geen kortsluiting (bypass) waardoor de warmtepomp altijd kan blijven werken, of je gebruikt geen na regeling en laat altijd de verdelers open staan, of je verbind de verdelers met een klep (als bypass), die open gaat als de alle verdelergroepen sluiten.
Het kan dus op veel manieren en je kunt een buffervat altijd later nog plaatsen, als het nodig zou zijn (denk aan afsluiters voor als je later wil plaatsen)

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drboneym
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 06:12
Goeiemorgen deze morgen,

Tldr
  • 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
  • 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
  • Nu comfortprobleem en borrelende geluid
  • Storingsmonteur ch14
  • Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
  • Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
  • Wat kan het zijn?
Ik heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.

Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.

Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.

Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.

Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.

Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.

Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.

Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.

Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.

Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.

Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.

Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.

Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.

Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drboneym
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 06:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PgFoJVBNB7Pj1eSOys-VvL9Mr1c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y588mQJefsOLuEzHd2SjFgj0.jpg?f=fotoalbum_large

Scherm foutcode CH14 uit LG service app.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

drboneym schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:01:
Goeiemorgen deze morgen,

Tldr
  • 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
  • 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
  • Nu comfortprobleem en borrelende geluid
  • Storingsmonteur ch14
  • Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
  • Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
  • Wat kan het zijn?
Ik heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.

Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.

Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.

Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.

Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.

Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.

Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.

Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.

Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.

Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.

Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.

Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.

Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.

Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
toon volledige bericht
Heb je net na het aanzetten flow? Dat zou je op je verdelerblok moeten kunnen zien aan je flowinstelmechanisme. Als je wel flow hebt, zorg dan dat alles goed ontlucht is. Het kan een paar start pogingen vergen maar wacht na elke keer Ch14 een kwartiertje. Draai voor de zekerheid je flowregelaars van je verdeler verder open. Tel wel het aantal slagen, zodat je ze later weer kunt proberen terug te stellen op de huidige instellingen.

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jarnold712
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 19-02 17:52
SalexSun schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 19:09:
[...]


Kan met een simpel relais zoals in de link. Let even op of je coil voltage ac of dc moet zijn
https://www.reichelt.com/...er_contact_24_v_dc-229679
De zoneklep geeft een AC spanning af. Kan die dan nog steeds gebruikt worden? En op welk contact in de warmtepomp sluit ik de 230 AC aan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeffvdv
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-12-2024
drboneym schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:01:
Goeiemorgen deze morgen,

Tldr
  • 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
  • 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
  • Nu comfortprobleem en borrelende geluid
  • Storingsmonteur ch14
  • Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
  • Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
  • Wat kan het zijn?
Ik heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.

Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.

Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.

Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.

Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.

Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.

Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.

Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.

Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.

Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.

Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.

Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.

Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.

Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
toon volledige bericht
Heb je de filter van het monoblok gereinigd? Zo ja hoe?

LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Nu online
drboneym schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:01:
Goeiemorgen deze morgen,

Tldr
  • 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
  • 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
  • Nu comfortprobleem en borrelende geluid
  • Storingsmonteur ch14
  • Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
  • Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
  • Wat kan het zijn?
Ik heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.

Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.

Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.

Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.

Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.

Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.

Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.

Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.

Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.

Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.

Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.

Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.

Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.

Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
toon volledige bericht
Je kunt de waterpomp laten draaien op Pomp Test run. Dat duurt maximaal een uur en kun je rustig nagaan wat er aan de hand is. Het lijkt erop dat er geen flow is. Hebben gasten misschien iets teveel dicht gedraaid?

Als je een warmtemeter in het systeem hebt, kun je onafhankelijk van de warmtepomp controleren of je flow hebt.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wimlem
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 18-06 19:53
drboneym schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:01:
Goeiemorgen deze morgen,

Tldr
  • 5kw therma v CV only op gastenverblijf open verdeler 50m2 VV
  • 2 jaar probleemloos gedraaid op 22°C stand hele jaar door
  • Nu comfortprobleem en borrelende geluid
  • Storingsmonteur ch14
  • Pomp draait, filter is schoon, flow sensor schoon en klapt soepel
  • Storing blijft van kracht, systeem is ontlucht en lijkt op druk.
  • Wat kan het zijn?
Ik heb een Therma V op storing waar ik niet uitkom. Code CH14.

Een 5kW thermaV, in een gastenverblijf van mijn ouders, door mijzelf geïnstalleerd, CV only en aanvoer retour rechttsreeks op een open verdeler VV met 50m2 vloeroppervlak. Pomp in LG is dus de primaire pomp. Microbelontluchter en vorstbeveiliging gemonteerd, geen magnetisch vuilfilter omdat alles met MLC is uitgevoerd. Geen manometer gemonteerd, en de interne lijkt niet meer goed te werken. Systeem staat met meegeleverde LG thermostaat het hele jaar door ingesteld op 22* met some een verhoging bij ontvangst. Heeft ongeveer 2 jaar zonder problemen gedraaid.

Ik kan me de volgorde niet meer helemaal herinneren, maar mijn ouders zeiden dat ze een nieuw borrelend geluid hoorden en dat het systeem niet meer warm werd.

Ik dacht, vorstbeveiliging is open geweest, druk is eraf (manometer intern lag op 0, maar die bleek uiteindelijk kapot en dat 4bar het nulpunt is), dus wilde ik hem bijvullen en ontluchten, maar met bijvullen dan knalde de overdrukklep open.

Toen dacht ik nog niet dat de manometer kapot was, dat het systeem misschien niet verder dan de pomp kon komen omdat de pomp zou zijn vastgeslagen en dat daarom dat ventiel openslaat.

Dus heb ik de pomp eraf gehaald, knalde het water me om de oren omdat er blijkbaar wel druk was, pomp zover uit elkaar gehaald als mogelijk om vastdraaien uit te sluiten. Alles was gewoon draaiend, wel klein beetje zanderige vervuiling kwam uit het pomphuis zelf.

Toen kwam op het scherm storingsmonteur ch14.

Toen opnieuw proberen te vullen op de interne manometer, knalde overdrukventiel weer open.

Verder gaan kijken, LG service app gedownload, stappen uit de app proberen te volgen, wat betekent filter checken.

Knalde het water weer eruit, nu bij de filter dus die ik losgooide. Toen vastgesteld dat de manometer toch gewoon niet de goede waarde aangeeft.

Filter was eigenlijk goed schoon, niks aan te zien.

Flow sensor open gemaakt, gecontroleerd op vervuiling op vastzitten, maar was allemaal mooi.

Nu wel duidelijk dat de manometer gewoon wel iets aangeeft maar op compleet de verkeerde plek op de klok.

Hoe kom ik nu verder met zo'n ch14 storing? Iemand nog ideeën?
toon volledige bericht
Zelfde euvel hier met de ch14 storing. Als ik het apparaat stroomloos maak en aan zet, gaat de pomp draaien, maar stopt er daarna mee met CH14.

Alle filters schoongemaakt, ontlucht maar geen soelaas. Daarna de Flow switch doorgemeten qua weerstand en daar lijkt de mijne defect te zijn. Wat doet de jouw in ruststand en wanneer je dat klepetlje om zet? Van @Kip heb ik info gehad wat de waarden moet zijn. 0 ohm wanneer hij de pomp draait en open wanneer hij uit staat.

Eerste keer meten was het bij 0 om 0 ohm. Daarna de flow switch er uit gehaald en dat klepeltje heen en weer gewiebeld, was het 0 ohm in rust en open als ik het klepeltje om zette. En die waarden moeten volgens mij precies andersom zijn;

When no external pump is installed, only our own circulation pump is used
1) When the flow switch resistance value 0 Ω is measured in the pump running state and open is measured in the pump stop state, the flow switch is considered as normal.
- Check the indoor unit main PCB.
2) Defect is considered when 0 Ω does not come out from the pump operation state or the switch state does not change regardless of the pump operation
- Check the flow switch.

SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • milkman
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 17-06 21:49
hoi

mijn therma v 7kw waterpomp is geplaatst.

tot nu toe nog aan het uitvogelen hoe alles werkt in in elkaar steekt, beetje lastig is wel dat er geen papieren handleiding bij zit , maar alleen een link naar een digitale die ik nog een beetje aan het doorgronden ben

ik heb een full electric met een groot 300 liter boilervat. ook heb ik een honeywell TD4 thermostaat in de kamer. deze is gekoppeld aan de WP zelf.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D11RidA69mkoY2f7bGxgmz9dnE0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EzQ7fatSYHzvg5Wf8L8n8ngD.jpg?f=fotoalbum_large

nu valt het me op dat in temperatuur van de woonkamer op de TD4 (nu ongeveer 21,5 graden) niet zichtbaar is in de display zie bovenstaand plaatje) daar staat nu 26 graden in

ik denk dat dit eerder de temperatuur is waar de WP zelf hangt (op zolder waar het wat warmer is)

klopt mijn aanname , ik kan het nog niet echt terug vinden in de handleiding

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Nu online
milkman schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:04:
hoi

mijn therma v 7kw waterpomp is geplaatst.

tot nu toe nog aan het uitvogelen hoe alles werkt in in elkaar steekt, beetje lastig is wel dat er geen papieren handleiding bij zit , maar alleen een link naar een digitale die ik nog een beetje aan het doorgronden ben

ik heb een full electric met een groot 300 liter boilervat. ook heb ik een honeywell TD4 thermostaat in de kamer. deze is gekoppeld aan de WP zelf.

[Afbeelding]

nu valt het me op dat in temperatuur van de woonkamer op de TD4 (nu ongeveer 21,5 graden) niet zichtbaar is in de display zie bovenstaand plaatje) daar staat nu 26 graden in

ik denk dat dit eerder de temperatuur is waar de WP zelf hangt (op zolder waar het wat warmer is)

klopt mijn aanname , ik kan het nog niet echt terug vinden in de handleiding
toon volledige bericht
Klopt. Dit is de gemeten temperatuur van de controller. Je kunt deze controller namelijk ook als thermostaat gebruiken als je hem in de woonkamer hangt.

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scholten45
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 18-06 22:14
Vraagje, ik heb een mooie compositie verdeler voor mijn vloerverwarming daar zit een Grundfos pomp aan, het een verdeler met pomp.
Die pomp draait 24/7 en dat vind ik eigenlijk niet wenselijk.
Ik wil hem aan hebben als er warmte vraag is en anders uit.
Nu heb je daar een kabeltje voor die je aan kunt sluiten op een Grundfos module.
Heeft iemand daar al eens mee gespeeld in home assistant?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:56
@milkman bij monobloc uit mn hoofd

Installer menu > configuration > select temperature sensor > sensor location

Daar moet je iets van externe voeler kunnen instellen. Bij monobloc moet denk ik ook een dipswitch worden omgezet om dit in te kunnen stellen

[ Voor 42% gewijzigd door SalexSun op 06-10-2024 18:15 ]

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeffvdv
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-12-2024
Wimlem schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 17:37:
Bedoel je de filter in het monoblok? Is dit makkelijk te doen. Ik wil dit zelf doen, maar ben benieuwd naar je ervaring?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PceRCaYzbqdE8Ksg_sZ2sz9pdeo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Noiu2DchqJ1u9nyRdC94I1z.jpg?f=fotoalbum_large
Zelfde euvel hier met de ch14 storing. Als ik het apparaat stroomloos maak en aan zet, gaat de pomp draaien, maar stopt er daarna mee met CH14.

Alle filters schoongemaakt, ontlucht maar geen soelaas. Daarna de Flow switch doorgemeten qua weerstand en daar lijkt de mijne defect te zijn. Wat doet de jouw in ruststand en wanneer je dat klepetlje om zet? Van @Kip heb ik info gehad wat de waarden moet zijn. 0 ohm wanneer hij de pomp draait en open wanneer hij uit staat.

Eerste keer meten was het bij 0 om 0 ohm. Daarna de flow switch er uit gehaald en dat klepeltje heen en weer gewiebeld, was het 0 ohm in rust en open als ik het klepeltje om zette. En die waarden moeten volgens mij precies andersom zijn;

When no external pump is installed, only our own circulation pump is used
1) When the flow switch resistance value 0 Ω is measured in the pump running state and open is measured in the pump stop state, the flow switch is considered as normal.
- Check the indoor unit main PCB.
2) Defect is considered when 0 Ω does not come out from the pump operation state or the switch state does not change regardless of the pump operation
- Check the flow switch.
toon volledige bericht

LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • milkman
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 17-06 21:49
Die setting heb ik bekeken

Daar stond water en sensor location was grijs

Als ik daar nu air +water Selecteer een sensor location remote Selecteer

Lijkt er niks te veranderen

Hij blijft een andere temperatuur aan te geven
Ook e ik opeens geen monitoring info

Moet ik misschien langer wachten ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60V_9iJxuxq1--yoeU62lLtjsWE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JFYOQy58nHHzXaR2HfpNFHw2.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

milkman schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:30:
Die setting heb ik bekeken

Daar stond water en sensor location was grijs

Als ik daar nu air +water Selecteer een sensor location remote Selecteer

Lijkt er niks te veranderen

Hij blijft een andere temperatuur aan te geven
Ook e ik opeens geen monitoring info

Moet ik misschien langer wachten ?
Nee, wp staat uit (temperaturen in/uit zijn gelijk)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmDNmZZH4egPKpI2uAgaUdvDbKI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mvJA9Ii0hnNXT2lsKa5VVfkY.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door PeteSplit op 06-10-2024 18:43 ]

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:56
@milkman wat gebeurt er als je die voeler in de woonkamer verwarmt (fohn erop bijv)? Loopt de aangegeven temperatuur dan ook op?

[ Voor 6% gewijzigd door SalexSun op 06-10-2024 18:40 ]

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ajs.rutten
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 07:09
Jgroothedde schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 12:09:
Vraagje hebben jullie ook dat regelmatig de wifi verbinding wegvalt met d elg warmtepomp? Heb de wifi via deco perfect in huis en de wifi accespoint zit maximaal 3 meter van de warmtepomp. Maar toch valt heel vaak de wifi weg
Had ik ook. LG heeft de prompt in de warmtepomp geüpdate en sindsdien geen problemen meer mee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jgroothedde
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-01 16:05

Jgroothedde

LG-HM091MR-U44

Ajs.rutten schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:56:
[...]

Had ik ook. LG heeft de prompt in de warmtepomp geüpdate en sindsdien geen problemen meer mee.
Hoe heb je dat precies geregeld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • milkman
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 17-06 21:49
hmm nog maar eens in de boeken duiken denk ik

ik heb even zitten kijken maar mijn draadloze thermostaat (honeywell TD4) is gekoppeld met een wit kastje op zolder , ik dacht dat die dan met een kabel aangesloten zou zijn op de hydrobox

maar nu ik even kijk zie ik alleen een stroom draad van een stopcontact naar het witte kastje van de termostaat beneden die vervolgens naar een wilko pomp gaat. maar geen seriele kabel naar de hydrobox of zo

het kan natuurlijk weer draadloos zijn maar geen idee hoe dat dan zit.

ik zal de installateur eens vragen

ik heb wel even de setting terug op de water gezet zonder externe sensor

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Icebear1079
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 14-06 16:21
scholten45 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:13:
Vraagje, ik heb een mooie compositie verdeler voor mijn vloerverwarming daar zit een Grundfos pomp aan, het een verdeler met pomp.
Die pomp draait 24/7 en dat vind ik eigenlijk niet wenselijk.
Ik wil hem aan hebben als er warmte vraag is en anders uit.
Nu heb je daar een kabeltje voor die je aan kunt sluiten op een Grundfos module.
Heeft iemand daar al eens mee gespeeld in home assistant?
Geen ervaring met het kabeltje/module. Maar misschien is een pompschakelaar een optie:

https://www.google.com/se...lient=mobile-gws-wiz-serp

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scholten45
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 18-06 22:14
Icebear1079 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 19:24:
[...]


Geen ervaring met het kabeltje/module. Maar misschien is een pompschakelaar een optie:

https://www.google.com/se...lient=mobile-gws-wiz-serp
Het is een electronische pomp, die vind het niet leuk als je de spanning er vaak af en weer op zet(de electronica vind dat niet leuk)
Daarom is een pompschakelaar geen goed idee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reablom
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08-06 21:30
milkman schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 19:17:
hmm nog maar eens in de boeken duiken denk ik

ik heb even zitten kijken maar mijn draadloze thermostaat (honeywell TD4) is gekoppeld met een wit kastje op zolder , ik dacht dat die dan met een kabel aangesloten zou zijn op de hydrobox

maar nu ik even kijk zie ik alleen een stroom draad van een stopcontact naar het witte kastje van de termostaat beneden die vervolgens naar een wilko pomp gaat. maar geen seriele kabel naar de hydrobox of zo

het kan natuurlijk weer draadloos zijn maar geen idee hoe dat dan zit.

ik zal de installateur eens vragen

ik heb wel even de setting terug op de water gezet zonder externe sensor
Hoewel het misschien niet precies is wat je wil, sturen op stooklijn en watertemperatuur gaat hier vooralsnog prima. De WP is wel pas in het voorjaar geplaatst, dus een echte winter heb ik nog niet gehad. Maar in voor het temperatuurbereik van 5-15C gaat het in ieder geval prima. Lager gaan we binnen een paar weken/maanden ervaren 😀

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 17-06 23:12
Goedeavond.
Mijn warmtepomp 5 klw draai nu met 1 graden verschil.
Maar waar kan ik zien dat hij niet gaat pendelen ik heb nog geen WiFi module. zoja wat zijn dan de stappen om daar te komen .
Vandaag 7.5 klw aan stroom Verbruik. hij staat 24 /7 op 22 graden bij 3 graden verschil gebruik hij +/- 300 watt en bij 1 grade nog maar 115 watt .
Ik denk dat hij bij boven 22.5 afslaat en bij 21 graden weer aanslaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VXmcc29cBxxXGkb1Sgab5S1esrI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4yeQUhGcJIgMqB8ctBkSLTn.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door jscheffers op 06-10-2024 22:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • milkman
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 17-06 21:49
ik heb ook even zitten kijken naar de wifi module.

bij mijn installateur vond ik hem wat duur.

ik heb even zitten zoeken en vond hem bv hier een stuk goedkoper https://www.elektrobode.n...mdd200-wifi-bediening-tbv

wel een lange wachtijd (bijna een maand) , ik krijg hem als het goed deze week binnen, installeren lijkt mij niet zo heel moeilijk , kap er af , aansluiten in het usb slot en pairen.

maar dat gaan we zien

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

milkman schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 21:54:
ik heb ook even zitten kijken naar de wifi module.

bij mijn installateur vond ik hem wat duur.

ik heb even zitten zoeken en vond hem bv hier een stuk goedkoper https://www.elektrobode.n...mdd200-wifi-bediening-tbv

wel een lange wachtijd (bijna een maand) , ik krijg hem als het goed deze week binnen, installeren lijkt mij niet zo heel moeilijk , kap er af , aansluiten in het usb slot en pairen.

maar dat gaan we zien
Ik weet niet zeker, ik vond het te duur en heb hem niet gekocht, er zou standaard een verbindingskabeltje bij moeten zitten voor aansluiten op het PCB van de warmtepomp. Op het PCB zit bij mij geen USB aansluiting.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d0YZwpcQlyOEPwNx38e8L8l2QOI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cRJuqbZGKns2Mlxpei5MxVgd.jpg?f=user_large

[ Voor 12% gewijzigd door PeteSplit op 06-10-2024 22:39 ]

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Devil
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Devil

King of morons

jvanderkroon schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 08:18:
Iemand zijn ESPhome code al eens geoptimaliseerd door `register_count` toe te voegen zodat je in 1 keer meerdere registers kan opvragen? Heb de laatste dagen wat issues met CRC errors waardoor ik de documentatie nog eens aan het doornemen was en kwam deze optie tegen.

https://esphome.io/compon...ing-modbus-communications

Zie het in ieder geval niet terug in de hier gedeelde scripts. Vanavond eens even puzzelen.
Ik heb het net geprobeerd, maar het levert een error op bij het lezen van de 'read' registers. Binnenkort maar eens verder mee stoeien.
Alternatief is natuurlijk gewoon alle (ook niet interessante) tussenliggende registers als sensor opvoeren.

Edit: met wat prutsen werkt het. Maar vraag me af of het echt iets oplevert. Je kunt 30012 t/m 30015 (en ik denk ook 30021) niet lezen zonder error of crash van de WP modbus interface. Dus zijn het sowieso 3 reads op het 3 register.

[ Voor 12% gewijzigd door Devil op 06-10-2024 22:55 ]

After all, we are nothing more or less than what we choose to reveal.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Freethrowparrot
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23-05 12:41
Ik kwam de homely thermostaat tegen : https://www.homelyenergy.com/
Het lijkt er op dat deze nog alleen maar in het VK beschikbaar is.
Hebben we in Nederland een soortgelijke oplossing?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frequencythomas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 18-05 19:59
kazemo schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 13:29:
[...]

:? die boiler waar je het over hebt is die gekoppelt aan de CV ketel (indirect gestookt)....of aan de wp gekoppeld(niet waarschijnlijk)....dan is de cv ketel geen combi/ketel??......of met boiler bedoel je een buffervat, dat is wat anders dit heeft niets te maken met warm sanitair water....ik zou als ik jouw was uitleg vragen bij installateur over werking en bediening van WP,en instellingen laten controleren(die moeten wel kloppen)
Alles is nu tweemaal in detail gecontroleerd, maar de oorzaak voor het probleem is helaas nog niet gevonden. Mijn gasverbruik blijft onverklaarbaar hoog.
Beetje onbevredigende voorgestelde oplossing is om alles weer ongedaan te maken en weer volledig op het gas over te gaan.
Maar ik probeer uiteraard ook z.s.m. een nieuwe controle op het systeem te laten doen.
In ieder geval is het een lastig probleem.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kip
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

Kip

frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 13:17:
[...]


Alles is nu tweemaal in detail gecontroleerd, maar de oorzaak voor het probleem is helaas nog niet gevonden. Mijn gasverbruik blijft onverklaarbaar hoog.
Beetje onbevredigende voorgestelde oplossing is om alles weer ongedaan te maken en weer volledig op het gas over te gaan.
Maar ik probeer uiteraard ook z.s.m. een nieuwe controle op het systeem te laten doen.
In ieder geval is het een lastig probleem.
Ik zou een eigen topic openen. Misschien dat mensen die de CV ketel kennen de topic dan ook gaan zien.

Pardon my dutch


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Nu online
frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 13:17:
[...]


Alles is nu tweemaal in detail gecontroleerd, maar de oorzaak voor het probleem is helaas nog niet gevonden. Mijn gasverbruik blijft onverklaarbaar hoog.
Beetje onbevredigende voorgestelde oplossing is om alles weer ongedaan te maken en weer volledig op het gas over te gaan.
Maar ik probeer uiteraard ook z.s.m. een nieuwe controle op het systeem te laten doen.
In ieder geval is het een lastig probleem.
Ik zou de warmtepomp even een tijdje uitlaten en beide kranen vanaf het bestaande systeem dicht zetten (in geel aangegeven op onderstaande foto's). Dan is het net alsof je de oude situatie weer hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TJ3Mp0S9VO-XONkg7hfKvFBIhAw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ttwKTChI0Hlb59bAIJfCk5wU.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kb2kH1p2n5D4aqomS7AMammLYQU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LGI1gimuN3TVXhRBbX0csoeO.png?f=user_large

Wel even zeker weten dat de circulatiepomp uitblijft.

Als dan je vloerverwarming wel warm wordt, weet je zeker dat het van de HR-ketel komt. Als deze niet warm wordt, maar het gasverbruik is wel naar beneden gegaan, weet je zeker dat je HR-ketel de buffertank en de warmtepomp aan het opwarmen was.

Ik weet niet in welk deel van Nederland je woont, want in het noorden van Nederland is het toch al een paar dagen redelijk koud geweest en moest de verwarming toch echt wel aan. Als ik de berichten van jou lees, dan voelde het bij jou niet koud aan in huis zonder verwarming (of misschien dacht je zonder verwarming).

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeffvdv
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-12-2024
Hallo, heeft er iemand ervaring met het reinigen van de filter in het monoblok? Zo, ja is dit gemakkelijk te demonteren? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PceRCaYzbqdE8Ksg_sZ2sz9pdeo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Noiu2DchqJ1u9nyRdC94I1z.jpg?f=fotoalbum_large

LG therma V 9KW u44 monoblock- LG WH20.s WPboiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Perkouw
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 18-06 19:06

Perkouw

Moderator General Chat
Jeffvdv schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:34:
Hallo, heeft er iemand ervaring met het reinigen van de filter in het monoblok? Zo, ja is dit gemakkelijk te demonteren? [Afbeelding]
Zoek even op 'filter' of 'schoonmaken' in dit topic. Dan vind je er wat meer over. ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 17-06 23:12
Jojan265 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 15:53:
[...]

Ik zou de warmtepomp even een tijdje uitlaten en beide kranen vanaf het bestaande systeem dicht zetten (in geel aangegeven op onderstaande foto's). Dan is het net alsof je de oude situatie weer hebt.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9P36twaRcC4dwZRVOQ4sf5B7tuw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AvVYW1kWXEmTu4XnaCrxhbIH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EQiJys6JjM6IqvpZE0A_nXeB8XU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kxhTz4snnXqMBIQrITysnMVO.jpg?f=fotoalbum_large
Wel even zeker weten dat de circulatiepomp uitblijft.

Als dan je vloerverwarming wel warm wordt, weet je zeker dat het van de HR-ketel komt. Als deze niet warm wordt, maar het gasverbruik is wel naar beneden gegaan, weet je zeker dat je HR-ketel de buffertank en de warmtepomp aan het opwarmen was.

Ik weet niet in welk deel van Nederland je woont, want in het noorden van Nederland is het toch al een paar dagen redelijk koud geweest en moest de verwarming toch echt wel aan. Als ik de berichten van jou lees, dan voelde het bij jou niet koud aan in huis zonder verwarming (of misschien dacht je zonder verwarming).
toon volledige bericht
Ik heb voor de gasketel in de retour een kogelkraan geplaats die dicht staat voor rest staat de warmtepomp rechtstreeks op de laagtempravloerverwarming voor de rest zit er totaal niets tussen ja de 2 t-stukken bijpas naar de ketel . ( indien kan gasketel het alleen doen bij storing warmtepomp dan de kogelkraan openen een kraan bij de warmtepomp dicht

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 15-06 09:32
Jeffvdv schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:34:
Hallo, heeft er iemand ervaring met het reinigen van de filter in het monoblok? Zo, ja is dit gemakkelijk te demonteren? [Afbeelding]
Zie tebogo in "LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1"

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • milkman
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 17-06 21:49
Hoi

Ik heb van het weekend alle drie de automaten van mijn warmtepomp aangesloten op de homewizard kwk meter

Nu vraag ik mij af of dit pendelen is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LtmofDYe803_5PyWAPn0cc7EolA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FlNy0LU16RJGgarDIn6hBjoq.jpg?f=fotoalbum_large


Naast de wp zelf zitten ook beide backup heathers van de boiler vat en de wp zelf

Kan ook zijn dat deze ff aanslaan

Volgende week komt de wifi modem en krijg ik hopelijk wat meer inzicht

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jscheffers
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 17-06 23:12
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pEE-7JX9F3UKEIwjhrpHWHGlamI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7jhCzIJAZLACTiPAzsUwNVYO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iUms6B3NPTKrrxB9Pf_cogtbnR4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FwoBh0qkTwvweVKjvIEkmucM.jpg?f=fotoalbum_large
De goud kleurig klikringlos klikken wel de waterdruk er af halen onder de filter zit een aftapkraanje

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SolidD
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07:47

SolidD

 

Snelle vraag die ik zo snel nergens kan vinden:

Is het mogelijk om de watertemperatuur voor de vloerverwarming vast in te stellen?

Voor onze gietvloer moet er eigenlijk langzaam opgewarmd worden. Er wordt aangeraden de temperatuur met 1 a 2 graad per dag te verhogen vanaf de temperatuur van de vloer.

Echter zijn de installateurs hier weggegaan zonder al te veel uitleg over de instellingen en staat hij op AI modus. Zodra we dit veranderen naar 'Verwarmen' dan knalt hij er meteen 35 graden water doorheen, ik vermoed tot de ingestelde kamertemperatuur bereikt is.

Op de AI modus zou hij een stooklijn moeten volgen, ik heb die nu ingesteld van 28 graden naar 20 graden watertemperatuur. Maar op het display van de controller blijft hij constant water van boven de 30 graden rondpompen.

Is er een andere manier om dit 'vast' in te stellen? Het liefst zet ik hem vandaag continue op aanvoer water van 20 graden, morgen 21, overmorgen 22, etc. etc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frequencythomas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 18-05 19:59
Jojan265 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 15:53:
[...]

Ik zou de warmtepomp even een tijdje uitlaten en beide kranen vanaf het bestaande systeem dicht zetten (in geel aangegeven op onderstaande foto's). Dan is het net alsof je de oude situatie weer hebt.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Wel even zeker weten dat de circulatiepomp uitblijft.

Als dan je vloerverwarming wel warm wordt, weet je zeker dat het van de HR-ketel komt. Als deze niet warm wordt, maar het gasverbruik is wel naar beneden gegaan, weet je zeker dat je HR-ketel de buffertank en de warmtepomp aan het opwarmen was.

Ik weet niet in welk deel van Nederland je woont, want in het noorden van Nederland is het toch al een paar dagen redelijk koud geweest en moest de verwarming toch echt wel aan. Als ik de berichten van jou lees, dan voelde het bij jou niet koud aan in huis zonder verwarming (of misschien dacht je zonder verwarming).
toon volledige bericht
Ik heb dit inderdaad gecheckt en ik ben er vrij zeker van dat de vloerverwarming uitsluitend via de warmtepomp gaat. Het was hier ook wat kouder en de verwarming sloeg hier ook aan (midden van het land), terwijl mijn gasverbruik toen niet toenam.
Eigenlijk is nog de enige logische verklaring dat er bij de installatie toch of de een of andere manier gerommeld is met de CV ketel, maar de installateurs ontkennen dat categorisch en zeggen dat dat onmogelijk is en 'ze dit nog nooit hebben meegemaakt'.
In die zin zou dit topic inderdaad beter thuishoren bij 'CV ketels', maar het is natuurlijk wel gerelateerd aan de installatie van de warmtepomp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Nu online
frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:56:
[...]


Ik heb dit inderdaad gecheckt en ik ben er vrij zeker van dat de vloerverwarming uitsluitend via de warmtepomp gaat. Het was hier ook wat kouder en de verwarming sloeg hier ook aan (midden van het land), terwijl mijn gasverbruik toen niet toenam.
Eigenlijk is nog de enige logische verklaring dat er bij de installatie toch of de een of andere manier gerommeld is met de CV ketel, maar de installateurs ontkennen dat categorisch en zeggen dat dat onmogelijk is en 'ze dit nog nooit hebben meegemaakt'.
In die zin zou dit topic inderdaad beter thuishoren bij 'CV ketels', maar het is natuurlijk wel gerelateerd aan de installatie van de warmtepomp.
Gewoon even een dagje de kranen dicht draaien die ik noemde (misschien even wat kou lijden). Dan kijken wat het gasverbruik doet. In principe heb je dan de situatie zoals voor de warmtepomp, alleen had toen de HR-ketel nog een thermostaat.

Kun je ook zien wanneer er gasverbruik is? Is dit bijv. alleen tijdens gebruik van warmwater, maar dan wel meer dan anders? Wellicht dat de driewegklep doorlekt en dat tijdens het gebruik van warmwater de vloerverwarming ook mee wordt verwarmd. Ik zou dan even aan de leidingen richting de vloerverwarming voelen als er een tijdje warmwater wordt gevraagd.

[ Voor 14% gewijzigd door Jojan265 op 07-10-2024 20:11 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • frequencythomas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 18-05 19:59
Jojan265 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:05:
[...]

Gewoon even een dagje de kranen dicht draaien die ik noemde (misschien even wat kou lijden). Dan kijken wat het gasverbruik doet. In principe heb je dan de situatie zoals voor de warmtepomp, alleen had toen de HR-ketel nog een thermostaat.

Kun je ook zien wanneer er gasverbruik is? Is dit bijv. alleen tijdens gebruik van warmwater, maar dan wel meer dan anders? Wellicht dat de driewegklep doorlekt en dat tijdens het gebruik van warmwater de vloerverwarming ook mee wordt verwarmd. Ik zou dan even aan de leidingen richting de vloerverwarming voelen als er een tijdje warmwater wordt gevraagd.
Ja, ik kan per uur mijn gasverbruik zien en het lijkt altijd gerelateerd te zijn aan het gebruik van het warme water. Helaas zie ik het gebruik alleen achteraf, dus het is soms moeilijk om de relatie te vinden
en dit testje kost me al gauw een euro of 5, maar goed; dat heb ik er wel voor over.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

SolidD schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:41:
Snelle vraag die ik zo snel nergens kan vinden:

Is het mogelijk om de watertemperatuur voor de vloerverwarming vast in te stellen?

Voor onze gietvloer moet er eigenlijk langzaam opgewarmd worden. Er wordt aangeraden de temperatuur met 1 a 2 graad per dag te verhogen vanaf de temperatuur van de vloer.

Echter zijn de installateurs hier weggegaan zonder al te veel uitleg over de instellingen en staat hij op AI modus. Zodra we dit veranderen naar 'Verwarmen' dan knalt hij er meteen 35 graden water doorheen, ik vermoed tot de ingestelde kamertemperatuur bereikt is.

Op de AI modus zou hij een stooklijn moeten volgen, ik heb die nu ingesteld van 28 graden naar 20 graden watertemperatuur. Maar op het display van de controller blijft hij constant water van boven de 30 graden rondpompen.

Is er een andere manier om dit 'vast' in te stellen? Het liefst zet ik hem vandaag continue op aanvoer water van 20 graden, morgen 21, overmorgen 22, etc. etc.
toon volledige bericht
Er zit een speciale stand in het settingsmenu voor het uitharden van een nieuwe vloer. Ik weet zo even niet hoe dat heet...

Edit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bdDD7hdc7bDjiORgpss1FKy0r9M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OgtNRsnYce5rndgFsOPZqAmW.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WHKXW8E36kRM0yRnewI6_gDpkg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9YLiwktZW01wURFQd34YY7DN.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door Swerfer op 07-10-2024 21:08 ]

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SolidD
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07:47

SolidD

 

Gevonden! Super bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • polyfloyd
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-06 20:23

polyfloyd

ʢ◉ᴥ◉ʡ

Ik lees in de FAQ dat vloerverwarming zonder buffervat kan, maar de 2 installateurs die ik tot nu heb gesproken hebben wel eentje op de offerte.

Is er een minimale vloeroppervlakte om zonder buffervat te werken? Want ik heb 50m2 in mijn appartement en niet meerdere verdiepingen in een woonhuis? Of willen deze installateurs gewoon meer apparatuur verkopen?

Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis :P

https://polyfloyd.net/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 18-06 14:28
frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:51:
[...]

Ja, ik kan per uur mijn gasverbruik zien en het lijkt altijd gerelateerd te zijn aan het gebruik van het warme water. Helaas zie ik het gebruik alleen achteraf, dus het is soms moeilijk om de relatie te vinden
en dit testje kost me al gauw een euro of 5, maar goed; dat heb ik er wel voor over.
:? het enige wat ik kan bedenken is een gaslek of een defecte gasmeter.....dit alles heel ver gezocht!!! on verklaarbaar het volgens jouw toegenomen gas verbruik

[ Voor 5% gewijzigd door kazemo op 07-10-2024 21:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frequencythomas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 18-05 19:59
kazemo schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:38:
[...]

:? het enige wat ik kan bedenken is een gaslek of een defecte gasmeter.....dit alles heel ver gezocht!!!
Het is inderdaad een puzzel geworden en de installateurs komen er eigenlijk ook niet meer uit.
Gaslek is het vrijwel zeker niet. Je zou het dan ruiken en en ook continue verbruik moeten hebben.
En een defecte gasmeter is inderdaad ook niet waarschijnlijk.
Voorgestelde optie door de installateur is nu om de installatie ongedaan te maken en maar terug te gaan op het gas en het te zien als een typisch gevalletje pech.
Vermoedelijk geopperd uit frustratie omdat het probleem niet gevonden kan worden en vooralsnog natuurlijk niet mijn oplossing op dit moment.
Het blijft dus nog even doorzoeken naar de oorzaak van dit probleem.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

polyfloyd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:34:
Ik lees in de FAQ dat vloerverwarming zonder buffervat kan, maar de 2 installateurs die ik tot nu heb gesproken hebben wel eentje op de offerte.

Is er een minimale vloeroppervlakte om zonder buffervat te werken? Want ik heb 50m2 in mijn appartement en niet meerdere verdiepingen in een woonhuis? Of willen deze installateurs gewoon meer apparatuur verkopen?

Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis :P
De afgelopen dagen staat er HEEL veel over een buffervat hier op het topic, al gelezen ?
Je kunt zelf ook later een buffervat laten plaatsen, zorg dan wel voor afsluiters om zonder problemen er een buffervat tussen te zetten. Bij 50 m2 moet je, zonder buffervat, geen na regeling gebruiken, dus alle groepen open ! Echte installateurs/dealers plaatsen altijd een buffervat voor de garantie (tot wel 10 jaar) van de wp leverancier.

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Konijnenbats
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 15-06 22:55
PeteSplit schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:52:
[...]


De afgelopen dagen staat er HEEL veel over een buffervat hier op het topic, al gelezen ?
Je kunt zelf ook later een buffervat laten plaatsen, zorg dan wel voor afsluiters om zonder problemen er een buffervat tussen te zetten. Bij 50 m2 moet je, zonder buffervat, geen na regeling gebruiken, dus alle groepen open ! Echte installateurs/dealers plaatsen altijd een buffervat voor de garantie (tot wel 10 jaar) van de wp leverancier.
Altijd met parallel buffervat en 2e pomp en vloer verdeler zonder pomp/mengshunt. Magneet filter, en micro bellen filter, de zijn essentieel, maar wordt vaak ook weg bezuinigd. ( Eventueel vorst klep als optie
Uiteindelijk ben je over paar jaar weer duurder uit door storingen.

Ook 2 fatsoenlijke 1" kranen die ook doorlaat hebben in retour en toevoer van je warmtepomp.
Dan kun je die dicht zetten en filter schoon maken zonder dat systeem leeg gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18-06 22:44

DIY

polyfloyd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:34:

Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis :P
Subsidie kan ik je mee helpen. Stuur maar een DM als je zelf plaatsen overweegt!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • markklok
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 12:04

markklok

< Tijdelijk buiten gebruik >

Ik heb voor mijn WP in zowel retour als aanvoer kranen zitten. Deze dichtgedraaid.

Clip eraf (gaat soepel)
Ga er niet voor staan want je krijgt natte voeten :P
Daarna gaat de filter (mede door de druk) er bijna vanzelf uit.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6hENm20hCV36cKltca6dIDoqHUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7mVpw9aRvTkj1nk8kn9ENQtr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XkPokgxudfF0gsHigiJSCO5TrXQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RoTkPZbRW7Rmi5IbPdjsCezv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2NzdBzTW90naVGQK7yjKu8iXo1g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nLmT8lgBH71icWv0ltyuwqBJ.jpg?f=fotoalbum_large

Wat me opvalt is dat mijn oude panasonic WP in de filter ook een magneet had zitten. Bij de LG hebben ze hierop bezuinigd :F

[ Voor 6% gewijzigd door markklok op 08-10-2024 07:45 ]

Legion 7i i9 3080 32gb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 18-06 14:28
frequencythomas schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:49:
[...]

Het is inderdaad een puzzel geworden en de installateurs komen er eigenlijk ook niet meer uit.
Gaslek is het vrijwel zeker niet. Je zou het dan ruiken en en ook continue verbruik moeten hebben.
En een defecte gasmeter is inderdaad ook niet waarschijnlijk.
Voorgestelde optie door de installateur is nu om de installatie ongedaan te maken en maar terug te gaan op het gas en het te zien als een typisch gevalletje pech.
Vermoedelijk geopperd uit frustratie omdat het probleem niet gevonden kan worden en vooralsnog natuurlijk niet mijn oplossing op dit moment.
Het blijft dus nog even doorzoeken naar de oorzaak van dit probleem.
8)7 heb je een home wizardmeter??? (kost 40 euro) dan kan je precies zien op welke momenten en tijd je gasverbruik en stroomverbruik is dat maakt het allemaal inzichtelijker....gasverbruik zal blijven voor warm sanitair water en misschien ook nog koken op gas......een lekkende gas klep in de cvketel kan ook misschien ook nog(dat ruik je niet goed).....maar je sluit het zelf eigenlijk al uit

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Swerfer
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 06-06 18:13

Swerfer

Hmm...

Of heel simpel je CV-ketel fysiek scheiden van de warmtepomp en vloerverwarming, liefst met kranen. Dan in je CV-ketel instellen dat je geen verwarming hebt, alleen warm water. Mocht het in de winter onvoldoende blijken dat je warmtepomp het niet aan kan, kan je met de kranen alsnog je CV bijschakelen bij de zeer koude dagen.

Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 18-06 14:28
Konijnenbats schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 00:19:
[...]


Altijd met parallel buffervat en 2e pomp en vloer verdeler zonder pomp/mengshunt. Magneet filter, en micro bellen filter, de zijn essentieel, maar wordt vaak ook weg bezuinigd. ( Eventueel vorst klep als optie
Uiteindelijk ben je over paar jaar weer duurder uit door storingen.

Ook 2 fatsoenlijke 1" kranen die ook doorlaat hebben in retour en toevoer van je warmtepomp.
Dan kun je die dicht zetten en filter schoon maken zonder dat systeem leeg gaat.
:X ik heb al 2jaar een klein buffervat (50ltr) in serie in aanvoer zonder extra pomp en het werkt gewoon goed

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 18-06 14:28
Swerfer schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 09:43:
Of heel simpel je CV-ketel fysiek scheiden van de warmtepomp en vloerverwarming, liefst met kranen. Dan in je CV-ketel instellen dat je geen verwarming hebt, alleen warm water. Mocht het in de winter onvoldoende blijken dat je warmtepomp het niet aan kan, kan je met de kranen alsnog je CV bijschakelen bij de zeer koude dagen.
:) ja precies zo,hij is mischien in verwarring met een DHW boiler op WP (geen gas nodig) maar hij heeft een buffervat geïnstalleerd gekregen(dus hij verbruikt nog gas met cv-ketel voor warm water

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:56
Ik lees nu een aantal keer dat het voor garantie essentieel is dat een parallelbuffer wordt toegepast, maar in de LG documentatie wordt dit toch enkel als ‘aanbevolen’ vermeld(?)

Mijn installateur vertelde dat bij een andere klant een van de printplaten stuk was. Dat was een installatie zonder parallelbuffer. Toch is dat onder garantie vervangen. De installateur was erg te spreken over de service van LG

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

SalexSun schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 10:58:
Ik lees nu een aantal keer dat het voor garantie essentieel is dat een parallelbuffer wordt toegepast, maar in de LG documentatie wordt dit toch enkel als ‘aanbevolen’ vermeld(?)

Mijn installateur vertelde dat bij een andere klant een van de printplaten stuk was. Dat was een installatie zonder parallelbuffer. Toch is dat onder garantie vervangen. De installateur was erg te spreken over de service van LG
Ik heb mijn LG bij een dealer-installateur gekocht en heeft deze geïnstalleerd. Vooraf heeft de installateur met hulp van LG installatie voorschriften / schema gekregen en ze gebruiken op kantoor ook speciale software van LG (voor instructie en ontwerp). Ik heb een garantie op de installatie en de warmtepomp van 10 jaar. Parallel buffervat was verplicht, op mijn vragen is deze wel kleiner geworden, dan in eerste instantie moest.

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trevante1
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16-01 16:50
Hi,
Has there been new modbus addresses "discovered"?
Specifically, I'd like to read the system pressure.

I know there's a list from @Jojan265 but I'm not sure if it's up-to-date.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reablom
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08-06 21:30
kazemo schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 09:25:
[...]
8)7 heb je een home wizardmeter??? (kost 40 euro) dan kan je precies zien op welke momenten en tijd je gasverbruik en stroomverbruik is dat maakt het allemaal inzichtelijker....gasverbruik zal blijven voor warm sanitair water en misschien ook nog koken op gas......een lekkende gas klep in de cvketel kan ook misschien ook nog(dat ruik je niet goed).....maar je sluit het zelf eigenlijk al uit
Nogmaals: 4m3 per dag is wel heel veel. Los van de kleppen dicht zetten wat al een aantal keer geopperd is: als je een hele dag geen warm water gebruikt, heb je dan ook zo'n hoog gasverbruik?

De installateur lijkt me ook geen toppertje als ik dit zo lees. Voor 100 euro of zo een second opinion is geen optie?

[ Voor 7% gewijzigd door reablom op 08-10-2024 18:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 09:23
Konijnenbats schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 00:19:
[...]


Altijd met parallel buffervat en 2e pomp en vloer verdeler zonder pomp/mengshunt.
Goed om te weten dat ik een niet functionerend systeem heb, althans als ik het zo lees functioneert het niet zonder buffer.

Toch ben ik uiterst tevreden met mijn kiss systeem. Alles staat altijd open, hele huis comfortabel, maar 1x elektra verbruik van een pomp. Met ieder andere opstelling zal de aanvoertemperatuur omhoog moeten en zakt onder de streep de efficiëntie.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

trevante1 schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 17:49:
Hi,
Has there been new modbus addresses "discovered"?
Specifically, I'd like to read the system pressure.

I know there's a list from @Jojan265 but I'm not sure if it's up-to-date.
There are some changes and were already mentioned in August.
Unfortunately, Jojan's page cannot be changed.

About these temperatures
code:
1
2
3
4
5
30017   Pipe in temp [0.1 °C ×10]
30018   Pipe out temp [0.1 °C ×10]
30019   Suction temp [0.1 °C ×10]
30020   INV1 dis. temp [0.1 °C ×10]
30021   HEX temp [0.1 °C ×10]

The addresses could also be (minus 1):
Inverter suction temp = address: 18
Inverter discharge temp = address: 19
Heat exchanger temp = address: 20

About pressures
30023 HighPress [mBar]
30024 LowPress [mBar]
these deviate by a factor of 10 and therefore you could choose [Bar] with multiply: 0.01
(value is then around 10 Bar = 10000 mBar)

These addresses could also be minus 1. See what works for you.

[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 08-10-2024 20:22 ]

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18-06 22:58

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Oilman schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 18:51:
[...]


Goed om te weten dat ik een niet functionerend systeem heb, althans als ik het zo lees functioneert het niet zonder buffer.

Toch ben ik uiterst tevreden met mijn kiss systeem. Alles staat altijd open, hele huis comfortabel, maar 1x elektra verbruik van een pomp. Met ieder andere opstelling zal de aanvoertemperatuur omhoog moeten en zakt onder de streep de efficiëntie.
Bij mij gaat het ook goed, ik kan helaas niet zo ver terug moduleren.
Omdat alles open staat gebruiken de extra pompen samen 32 W
wat ik wel mee vind vallen en ook eigenlijk van kiss uitgaat.
Zonder veel aanpassing gasketel eruit en split warmtepomp er in... :+

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • milkman
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 17-06 21:49
Het pendelen in mijn eerdere post lijkt me te vallen

De verbruiks spikes zijn netjes om het half uur

Ook heb ik ondertussen zelf de wifi module geïnstalleerd

Was erg makkelijk
Meeste moeite had ik met het clipje van de display los te krijgen , dat was even hannesen omdat er weinig ruimte is met de kap

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PvO76
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 18-06 11:50
polyfloyd schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:34:
Ik lees in de FAQ dat vloerverwarming zonder buffervat kan, maar de 2 installateurs die ik tot nu heb gesproken hebben wel eentje op de offerte.

Is er een minimale vloeroppervlakte om zonder buffervat te werken? Want ik heb 50m2 in mijn appartement en niet meerdere verdiepingen in een woonhuis? Of willen deze installateurs gewoon meer apparatuur verkopen?

Ik ben zelf ook wel handig genoeg om 'm te plaatsen en aan te sluiten maar dan loop ik de ISDE subsidie mis :P
Hier een LG Therma V 7 KW op ongeveer 50m2 vloerverwarming.
Ook zonder buffervat, maar met de huidige temperaturen komt de warmtepomp niet door zijn opstartpiek heen.
Met externe sturing via modbus die de gevraagde aanvoer temperatuur net voldoende verhoogt om de warmtepomp niet te laten uitschakelen werkt het prima.
Ik heb de warmtepomp 'samen' met een installateur geïnstalleerd, deze adviseerde om het in eerste instantie zonder buffervat te proberen.
Zou ik de warmtepomp willen gebruiken zonder verdere externe regelingen, is in mijn situatie een buffervat noodzakelijk (of een update van de LG software.....)

HM071MR U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • trevante1
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 16-01 16:50
PeteSplit schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 20:14:
[...]


There are some changes and were already mentioned in August.
Unfortunately, Jojan's page cannot be changed.

About these temperatures
code:
1
2
3
4
5
30017   Pipe in temp [0.1 °C ×10]
30018   Pipe out temp [0.1 °C ×10]
30019   Suction temp [0.1 °C ×10]
30020   INV1 dis. temp [0.1 °C ×10]
30021   HEX temp [0.1 °C ×10]

The addresses could also be (minus 1):
Inverter suction temp = address: 18
Inverter discharge temp = address: 19
Heat exchanger temp = address: 20

About pressures
30023 HighPress [mBar]
30024 LowPress [mBar]
these deviate by a factor of 10 and therefore you could choose [Bar] with multiply: 0.01
(value is then around 10 Bar = 10000 mBar)

These addresses could also be minus 1. See what works for you.
toon volledige bericht
Perfect, thanks!
Yes, this is for HomeAssistant so minus 1.

I was hoping to find the address for the water pressure though.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SolidD
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07:47

SolidD

 

PvO76 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 11:13:
[...]

Hier een LG Therma V 7 KW op ongeveer 50m2 vloerverwarming.
Ook zonder buffervat, maar met de huidige temperaturen komt de warmtepomp niet door zijn opstartpiek heen.
Met externe sturing via modbus die de gevraagde aanvoer temperatuur net voldoende verhoogt om de warmtepomp niet te laten uitschakelen werkt het prima.
Wat is de makkelijkste manier om te zien, of de WP door zijn opstartpiek heen komt?
Is dit simpelweg wanneer op het display van de controller de tekst "buitentoestel actief" en "waterpomp bediening" verdwijnen?

Hier ook een 9KW Therma V (split) bij ongeveer 60m2 vloerverwarming en boven drie vertrekken met LTV en 200L SWW. Maar heb ook het idee dat bij de huidige buitentemperaturen de buitenunit steeds uit en aan gaat. Er zit wel een buffervat van 50L op de aanvoer.
Pagina: 1 ... 153 ... 178 Laatste