LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 131 ... 181 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Maandag 8 januari 2024 - Beste Tweakers ik wil hier met jullie mijn ervaringen met de reserve verwarming (backup heater) delen.
Hiervoor heb ik de Kachel op temperatuur (Heater on temperature) ingesteld op 0 graden (is standaard -5 graden).
Mijn hysterese heb ik ingesteld op -2 / +4 graden.

Ik wist niet op welke temperatuur ik mijn nachtverlaging moest instellen bij buiten temperaturen onder nul en ben begonnen met 20 graden.
Dit was te laag en de WP schakelde uit bij een aanvoertemperatuur van 26 graden. Ik heb de nachtverlaging gewijzigd naar 22 graden.

De pomp stand bij verwarming (pump setting in heating) heb ik op 58 minuten staan, samen met de pomp overloop (pump overrun) van 2 minuten is dit een uur.
Het tijdstip dat de pomp overloop (pump overrun) gelopen heeft was ongeveer 0:23 uur. De volgende tijden zouden dan 1:23 - 2:23 - 3:23 uur moeten zijn.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NBPirnhw2sQhjoFHowpgyX31Ry8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2yKzx3DLmyIKh2S3TVLLuVSM.png?f=fotoalbum_large

Mijn WP verbruikt in standby ongeveer 13 W. De pomp verbruikt ongeveer 60 W. Samen 73 W. Om 0:34 uur komt daar opeens ongeveer 30 W bij. Ik denk dat dit voor de besturing van de reserve verwarming (backup heater) is. Als de reserve verwarming (backup heater) aan staat, gaat de pomp ook lopen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/21_hZtV599WnqFMfxwo9Lz16kkQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mzprYDTfIj99TbHdsxO4iSaQ.png?f=fotoalbum_large

Nu blijkt dat de reserve verwarming (backup heater) en pomp gaan werken, om de aanvoertemperatuur binnen de hysterese te houden. Om 1:23 - 2:23 uur valt de werking van de reserve verwarming (backup heater) samen met de pomp voorloop (pump prerun), maar om 2:23 uur niet. De aanvoertemperatuur komt onder de hysterese en de compressor start op.

De WP gaat rustig naar ongeveer 500 W en blijft daar tot de eerste ontdooiing (defrost) van deze dag, met er tussen in nog een olie terug cyclus (oil return cycle).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rBiXxxfQGKfNdRqswHh3nQQqAdc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YwWBQpAQ79uYWLALcMAvSdeq.png?f=fotoalbum_large

's Morgens om 8:03 uur komt de WP uit de nachtverlaging. De pomp overloop (pump overrun) was om 7:43 uur en het volgende tijdstip dat de pomp gaat lopen is dan om 8:43. Maar de besturing van de reserve verwarming (backup heater) gaat om 7:55 uur weer werken en gaat dan om 8:03 uur de aanvoertemperatuur binnen de hysterese brengen. Om 8:43 gaat dan ook weer de WP compressor opstarten, terwijl de pomp al liep voor de reserve verwarming (backup heater).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ULe9dogJaYfE1j91GC0m71Z6K5M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/H586frM8I85m0osJcXmXdIzp.png?f=fotoalbum_large

Dit was mijn ervaring met de backup heater in mijn WP

Vervolg van de dag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VE0rOCh8GEy-x-mseAOid6WDJ6s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uYppmt0WU4CMT1XakBe19iuA.png?f=fotoalbum_large

Vrijdag 12 januari 2024 - edit

Instelling van de temperatuur, terug op de standaard van -5 graden gezet, maar de backup heaters blijven actief. Terug gezocht in de HA gegevens, dat de backup heaters beginnen met werken, als de buiten temperatuur onder de 5 graden is gekomen ( ik krijg de defrosts al onder de 7 graden ).

[ Voor 8% gewijzigd door PeteSplit op 12-01-2024 10:24 ]

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09-09 19:07
grootkarzijn schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 12:04:
[...]


Het is op zich ook niet erg.
Had ik die modbus of Shelly 3EM niet aangesloten, dan had ik het ook niet geweten, maar het zo jammer.

Dank voor de antwoorden.
hoi een gietvloer of epoxyvloer zou het mooi afmaken, dan heb je ook geen warmteverlies meer door een zwevende vloer zoals nu met laminaat. epodex.com bekeek ik, daar staan wel leuke ideeen op

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SalexSun
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 11:26
stereohead schreef op maandag 8 januari 2024 @ 13:17:
[...]


Die sensor zit in de flow van de lucht die de condensator in gaat, die lucht an sich zou niet warmer moeten zijn geworden door die ombouw...
Dat verwachte ik ook. Ik begin nu te twijfelen of de sensor wel goed is. Buiten -4 volgens een andere sensor en -2 volgens het weerbericht, maar de LG geeft 0 aan

[ Voor 3% gewijzigd door SalexSun op 08-01-2024 18:42 ]

LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
Hierbij een overzicht van mijn dag. Op zich prima warm in huis (het gehele huis), daarover geen klachten ;).
Wel het verbruik, nu 55,2 kWh. Vergelijkbaar met 5,65 m3 gas. Als ik op gas zou hebben verwarmd zou ik waarschijnlijk het dubbele hebben gebruikt. Klopt ook wel met m'n COP, rond de 2 met deze temperaturen. Benieuwd naar jullie verbruik bij deze temperaturen, beetje vergelijkbaar?

Wat ik alleen niet begrijp is wat er tussen 16:00 en 17:00 gebeurde. Heeft iemand daar een verklaring voor?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ADkgvbHjeR4eS9e8pcaiPcC9dAI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qDwaQC7vcmZFnLoQYQFYbxoE.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8ii9Afoo_rGdNDrizxjNsaYNuo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H21QxZsyB3sHEpfUgd4H14O1.png?f=fotoalbum_large

Ik kijk uit naar m'n bestelde HM093MR.U44 >:)

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
ik zit nu op 34 kWh (7kW)
COP 2.6

Hele nacht onder de -1, hele dag onder de -2,5 en de hele ochtend sneeuw. Momenteel -4.


Kamers op het Noord-oosten boven hebben ook duidelijk het meest te leiden, net als mijn hal.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/g0S53vc1/Scherm-afbeelding-2024-01-08-om-22-39-07.png

Ja, het wordt een dure week :/


@tebogo
55,2 kWh. Vergelijkbaar met 5,65 m3 gas.
wut?

Je rekent de verkeerde kant op.
55.2 x COP 2 (bijv) = 110 kWh Thermisch / 8.8 = 13 m3 gas.

[ Voor 29% gewijzigd door paQ op 08-01-2024 22:40 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-09 16:28
ik heb een groot huis een een 16kw, op dit moment is er vandaag al 80kWh verbruikt door de LG
ik kom van 5000m/3 gas op jaarbasis.
woon hier nu 3 jaar.
veel geisoleerd, veel radiatoren vervangen voor vloerverwarming.
Nog doen:
bovenverdieping LTV radiatoren of droogbouw VVW, project komende zomer

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pure100100
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09-09 19:07
Hier ook 400m2 met een 16kw lg 3fase. 75 kw per dag op t moment. Prima totdat de saldering voorbij is...heb 60 panelen..

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Luisterlijk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08-09 15:05
tebogo schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:26:
Hierbij een overzicht van mijn dag. Op zich prima warm in huis (het gehele huis), daarover geen klachten ;).
Wel het verbruik, nu 55,2 kWh. Vergelijkbaar met 5,65 m3 gas.
Nee die klopt idd niet zoals @paQ ook meldt. Je zit zeker boven de 10 kuub gas dan.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Luisterlijk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08-09 15:05
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F5CRLWXMYWh43LW0Oij9obXbeYU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tJmebWkSyUCOHeFdPTinlNPP.jpg?f=fotoalbum_large
Dit ben ik vandaag met een 5kW. 2 verdiepingen, uitsluitend vloerverwarming 120 m². 24/7 @ 21,5°C. Natuurlijk wel defrosts met ditbweer, anders was ik rond de 7 uitgekomen

[ Voor 3% gewijzigd door Luisterlijk op 08-01-2024 23:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pixal
  • Registratie: Oktober 2001
  • Niet online

Pixal

Mijn poes popelt.

Naar aanleiding van een ander topic of tweaker die een vol open staande radiator vond ben ik ook maar even gaan kijken. De badkamerradiator had een aanvoer en retour zonder noemenswaardig verschil. Die heb ik nu geknepen, helaas hoor je dat tijdens de defrosts wel een beetje suizen :/

Ik zit nu op 28 kWh voor vandaag en het is nog niet koud maar ik zit wel even vast met wat ik nu kan doen.

Beneden 4 lussen vol open en het is 19.5 graden, vind ik precies goed.
Boven 11 lussen waarvan die van de slaapkamers vol open staan en het wil er niet warmer dan 17.5 graden worden. (Het zijn vooral de buitenste twee kamers, die hebben 3 buitenmuren en het puntdak dus worden aan alle kanten gekoeld.

De delta T is steeds tussen 4 en 5, ook op de verdelers gemeten.

Nu vind ik 17.5 warm genoeg voor een slaapkamer maar vrouw en kinderen vroegen me of het niet iets warmer kon. Ik zou niet weten hoe eigenlijk.

Stel dat ik de slaapkamers warmer wil, klopt het dan dat mijn enige mogelijkheid is om de aanvoertemperatuur iets te verhogen? Want dan wordt het beneden te warm dus moet ik die lussen dan juist gaan knijpen? Want met die dunne buisjes boven, vervolgens beneden en badkamer geknepen staat de warmtepomp dan niet vol gas te geven met de handrem erop?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Meer water daar heen.
Of Ta verhogen en beneden knijpen. (Waardoor er dus vanzelf al meer naar boven gaat)

Dit hangt wel een beetje samen met droogbouw.

Links is droogbouw volgestort met egaline, rechts is gewoon droogbouw.
Sindsdien zit ik met dit tempverschil. (0,5-0,8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9GsKuY-gNLSA7VjajRVCf1V88i0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1p4GT6N6DEnZVJ2uzny5lEYv.jpg?f=fotoalbum_large

Wordt met “optimaal debiet” extra lastig omdat er dan weinig te knijpen valt in mijn geval met 11 lussen en een fcu.

[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 08-01-2024 23:31 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sil-vur
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-09 20:05
Ik kom uit op 25kwh vandaag met ongeveer 2 uur tussen de defrosts.
Nog steeds goedkoper als gas.
(5kw u44)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
paQ schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:34:

@tebogo

[...]

wut?

Je rekent de verkeerde kant op.
55.2 x COP 2 (bijv) = 110 kWh Thermisch / 8.8 = 13 m3 gas.
We bedoelen hetzelfde😉
Ik ga uit wat ik er zelf aan energie in steek, dus puur elektrisch 55,2 kWh is ongeveer 5,65 m3 gas. Maar daar krijg ik het natuurlijk nooit mee warm. Dat zou zijn met zo’n 11 tot 13 m3. Daarmee klopt dus dan ook COP, ca 2😉

Iemand nog een idee wat er bij mij gebeurde tussen 16:00 en 17:00?

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grootkarzijn
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 13-04 13:05
paQ schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:34:
ik zit nu op 34 kWh (7kW)
COP 2.6

Hele nacht onder de -1, hele dag onder de -2,5 en de hele ochtend sneeuw. Momenteel -4.


Kamers op het Noord-oosten boven hebben ook duidelijk het meest te leiden, net als mijn hal.
[Afbeelding]

Ja, het wordt een dure week :/


@tebogo

[...]

wut?

Je rekent de verkeerde kant op.
55.2 x COP 2 (bijv) = 110 kWh Thermisch / 8.8 = 13 m3 gas.
Zit nu op 32kWh met een 12KW

Zijn dit COP waarden die realistisch zijn? Watertemperatuur is uitgaand 28 graden.
Temp ook niet boven het vriespunt gezien vandaag dacht ik.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dB_QUOBLGYDyaSS_bINDvkv_Mv4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/I3N8cxvIOYrmTbRY3faW2jKp.png?f=user_large

LG HM123MR + 300L DHW boiler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-09 22:15
Bij mij vandaag 68 kWh erdoorheen gedraaid, wel lekker warm met de 12kW enkelfase unit. Moest vanochtend wel wat extra verbruik doenomdat de Ta te laag stond, heb m nu op 37 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CR1992
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 07-09 07:35

CR1992

Thor

tebogo schreef op maandag 8 januari 2024 @ 23:40:
[...]


We bedoelen hetzelfde😉
Ik ga uit wat ik er zelf aan energie in steek, dus puur elektrisch 55,2 kWh is ongeveer 5,65 m3 gas. Maar daar krijg ik het natuurlijk nooit mee warm. Dat zou zijn met zo’n 11 tot 13 m3. Daarmee klopt dus dan ook COP, ca 2😉

Iemand nog een idee wat er bij mij gebeurde tussen 16:00 en 17:00?
Komt gas dan niet goedkoper uit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
CR1992 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 06:00:
[...]


Komt gas dan niet goedkoper uit?
Het zal niet veel meer schelen denk ik...

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • taedeh
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 07-09 13:15
Gasprijs €1,32 / m3
Stroom € 0,32 / kWh

Dan lijkt me gas goedkoper….

Ik zat gister op 32,6 kWh

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 20:30
Ik loop weer tegen de regeling van de LG aan denk ik.

Ik heb een HM123MR.U34 op vaste flow van 17.5 lpm en op water uitvoer geregeld.

De aanvoertemperatuur komt nu niet boven de 35C maar ik zie de compressor blijven hangen op 47hz. Terwijl 38C gevraagd wordt.

Waarom gaat hij niet harder lopen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qeMvvh5A9vIaEI0Qm_R8TmjctNs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KMiPbzPIZZ56qyDon0hIr4tc.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Termaat
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 06-06-2024
Dit vraag ik me ook regelmatig af. Dacht dat het (bij mij) misschien aan de silent mode lag, maar die heb je juist uitgeschakeld.

Zou het kunnen dat de LG dit doet om defrosts te voorkomen?

LG Therma V HM071MR.U44; Horizontale SWW boiler PAWT-300H XL-LE1; 2310 Wp vlak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 09:53

thido

Tilburg

oxfordpelican schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:53:
Ik loop weer tegen de regeling van de LG aan denk ik.

Ik heb een HM123MR op vaste flow van 17.5 lpm en op water uitvoer geregeld.

De aanvoertemperatuur komt nu niet boven de 35C maar ik zie de compressor blijven hangen op 47hz. Terwijl 38C gevraagd wordt.

Waarom gaat hij niet harder lopen?

[Afbeelding]
Check check dubbelcheck: je hebt in het menu de maximaal toegestane watertemperatuur wel ruim genoeg gezet?

All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh / Victron 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 20:30
thido schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:03:
[...]


Check check dubbelcheck: je hebt in het menu de maximaal toegestane watertemperatuur wel ruim genoeg gezet?
Staat op max 40. Daar heb ik hem nu ook even op ingesteld om te kijken of er iets gebeurt. Maar tot nu toe blijft hij steken op 47hz.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 20:30
Termaat schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:03:
[...]


Dit vraag ik me ook regelmatig af. Dacht dat het (bij mij) misschien aan de silent mode lag, maar die heb je juist uitgeschakeld.

Zou het kunnen dat de LG dit doet om defrosts te voorkomen?
Zou kunnen wat betreft die defrosts maar zoveel heb ik er niet. En liever een hogere aanvoer en iets meer defrosts dan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iugEFTmZLcG5ofKepG6BMjJ5prY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pyHBLp2rsVXctZy332Do01AT.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
Cees-JanH schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 00:04:
Bij mij vandaag 68 kWh erdoorheen gedraaid, wel lekker warm met de 12kW enkelfase unit. Moest vanochtend wel wat extra verbruik doenomdat de Ta te laag stond, heb m nu op 37 graden.
:'( hier het gebruik ook fors gestegen t.o.z toen het buiten nog 10a12 gr was.....verbruik +- 50KWH/dag
met pieken ertussen van 5kw ben ik toch blij met de 20AMP afzekering.....het is gewoon niet anders ik heb het gewoon wel warm binnen....deWP(9kw 1fase) doet goed zijn best.....soms deltaT van 12 met radiatoren met speedfans......hij trekt de Ta soms tot 45gr.(maar blijft wel gewoon doorlopen)...de COP zal belabbert zijn!....en ja ook meer defrost....alles doet hij met optimal en Ai hij speelt met de pomp debiet maw hij volgt de stooklijn zo goed mogelijk....uitlezing buiten temp iets te hoog?op dit moment -4(is -6) de sensor zit eigenlijk te dicht bij de condensor vermoed ik?
als de temp daalt tot -10 gaat hij toch moeilijk krijgen is mijn verwachting?..dan zal ik de cv ketel bij moeten schakelen(hybride)
het verbruik is nu al 23KWH :'(

[ Voor 27% gewijzigd door kazemo op 09-01-2024 10:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruud C.
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 17-01-2024
Hoi,

Maakt jullie LG nu het vriest ook zoveel herrie. Staat netjes op blokken en op de garage. 60 cm verwijderd van de muur (huis). Wij slapen er naast. Maar man man wat een kabaal. We liggen er wakker van. Wij hebben een nieuwbouw huis vrijstaand 2023 opgeleverd. Hebben jullie nog tips?

Aanvoer staat op 40 graden.

Groet. Ruud

[ Voor 4% gewijzigd door Ruud C. op 09-01-2024 10:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
Ruud C. schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:09:
Hoi,

Maakt jullie LG nu het vriest ook zoveel herrie. Staat netjes op blokken en op de garage. 60 cm verwijderd van de muur (huis). Wij slapen er naast. Maar man man wat een kabaal. We liggen er wakker van. Wij hebben een nieuwbouw huis vrijstaand 2023 opgeleverd. Hebben jullie nog tips?

Aanvoer staat op 40 graden.

Groet. Ruud
:( ook bij mij meer geluid staat op de grond.....,boven op dak denk ik meer last is dak van beton? of houten balkenlaag wel of niet geisoleerd...op hout denk ik meer geluid..het resoneerd meer

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 10:20
Ruud C. schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:09:
Hoi,

Maakt jullie LG nu het vriest ook zoveel herrie. Staat netjes op blokken en op de garage. 60 cm verwijderd van de muur (huis). Wij slapen er naast. Maar man man wat een kabaal. We liggen er wakker van. Wij hebben een nieuwbouw huis vrijstaand 2023 opgeleverd. Hebben jullie nog tips?

Aanvoer staat op 40 graden.

Groet. Ruud
Ja, de grote ventilator maar vooral de compressor maakt nu inderdaad best veel geluid. Ik zet hem daarom 's nachts op de stille modus. Maar hij staat bij mij ook achter het huis, op de grond. Dus ik heb er zelf weinig last van. Ik doe het meer voor de buurt.

LG Therma V HM091MR.U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
Ruud C. schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:09:
Hoi,

Maakt jullie LG nu het vriest ook zoveel herrie. Staat netjes op blokken en op de garage. 60 cm verwijderd van de muur (huis). Wij slapen er naast. Maar man man wat een kabaal. We liggen er wakker van. Wij hebben een nieuwbouw huis vrijstaand 2023 opgeleverd. Hebben jullie nog tips?

Aanvoer staat op 40 graden.

Groet. Ruud
:( bij mij ook meer geluid staat op de grond...bij jouw op dak beton? of op dak houten balken laag met wel of niet geisoleerd?....op hout resoneerd meer dus meer geluid(klankkast)

edit sorry dubbel post

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ruud C.
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 17-01-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-3jaXNZkOrQv8wPEx4_AuPXj4_E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mpOids7MgAODoB1cF7uEh3eY.jpg?f=fotoalbum_large

Hoe zetten jullie hem op stille modus?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
Ruud C. schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:27:
[Afbeelding]

Hoe zetten jullie hem op stille modus?
:) terug op icoon die lippen met vingertje op aan is stille mode...op uit is vol vermogen

kan ook tijd gestuurd automatisch bijv om 23.00 aan en om 7.00 uit S,morgens
heb je een split model of een mono??

[ Voor 10% gewijzigd door kazemo op 09-01-2024 11:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:11
kazemo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:14:
[...]

:'( hier het gebruik ook fors gestegen t.o.z toen het buiten nog 10a12 gr was.....verbruik +- 50KWH/dag
met pieken ertussen van 5kw ben ik toch blij met de 20AMP afzekering.....het is gewoon niet anders ik heb het gewoon wel warm binnen....deWP(9kw 1fase) doet goed zijn best.....soms deltaT van 12 met radiatoren met speedfans......hij trekt de Ta soms tot 45gr.(maar blijft wel gewoon doorlopen)...de COP zal belabbert zijn!....en ja ook meer defrost....alles doet hij met optimal en Ai hij speelt met de pomp debiet maw hij volgt de stooklijn zo goed mogelijk....uitlezing buiten temp iets te hoog?op dit moment -4(is -6) de sensor zit eigenlijk te dicht bij de condensor vermoed ik?
als de temp daalt tot -10 gaat hij toch moeilijk krijgen is mijn verwachting?..dan zal ik de cv ketel bij moeten schakelen(hybride)
het verbruik is nu al 23KWH :'(
Ja, bij ons nu is ThermaV nu ook goed hoorbaar als je buiten staat. Recht voor de slaapkamer 1e verdieping, buiten in de tuin, 3 meter van het huis af. Maar we horen niets in huis, Raam dicht, dat dan weer wel.

50 kWh op een dag gaat er zomaar in. COP is overigens wel laag geworden nu. Met een COP van 2,25 is het financiële omslagpunt zo ongeveer wel bereikt... De 16A C-automaat blijft er gewoon in, HA heeft ook nog niet aan de noodrem hoeven trekken. Aantal defrosts valt overigens reuze mee. Iedere 2 uur ongeveer. Buiten is het twee graden. Binnen 20,5 gemiddeld en aangenaam. So far so good.

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 20:30
Ruud C. schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:09:
Hoi,

Maakt jullie LG nu het vriest ook zoveel herrie. Staat netjes op blokken en op de garage. 60 cm verwijderd van de muur (huis). Wij slapen er naast. Maar man man wat een kabaal. We liggen er wakker van. Wij hebben een nieuwbouw huis vrijstaand 2023 opgeleverd. Hebben jullie nog tips?

Aanvoer staat op 40 graden.

Groet. Ruud
Wat is je afgiftesysteem? Radiatoren of vloerverwarming? 40C aanvoertemperatuur voor een nieuwbouwhuis uit 2023 lijkt me wat aan de hoge kant.

Het is overigens verder niet heel gek dat de wp nu hard moet werken en dus een stuk meer geluid maakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
gerlag schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:40:
[...]
Ja, bij ons nu is ThermaV nu ook goed hoorbaar als je buiten staat. Recht voor de slaapkamer 1e verdieping, buiten in de tuin, 3 meter van het huis af. Maar we horen niets in huis, Raam dicht, dat dan weer wel.

50 kWh op een dag gaat er zomaar in. COP is overigens wel laag geworden nu. Met een COP van 2,25 is het financiële omslagpunt zo ongeveer wel bereikt... De 16A C-automaat blijft er gewoon in, HA heeft ook nog niet aan de noodrem hoeven trekken. Aantal defrosts valt overigens reuze mee. Iedere 2 uur ongeveer. Buiten is het twee graden. Binnen 20,5 gemiddeld en aangenaam. So far so good.
:) ah dus wel een C automaat dat kan net het verschil maken die is dus niet zo gevoelig voor kortstondige pieken
voor diegene die absoluut tegen zijn voor het gebruik van C automaten(B 16 is niet verplicht)
een las apperaat of grote slijpschijf gaat ook niet op B16...op aanloop vliegt die eruit...C16 niet

[ Voor 10% gewijzigd door kazemo op 09-01-2024 11:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:11
kazemo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:45:
[...]

:) ah dus wel een C automaat dat kan net het verschil maken die is dus niet zo gevoelig voor kortstondige pieken
voor diegene die absoluut tegen zijn voor het gebruik van C automaten(B 16 is niet verplicht)
Plus dat ik een in HA een noodrem heb ingebouwd, zie mijn eerdere bijdrage hier. Die heeft nog niet aangesproken.
Ik zie overigens al wel kortstondig vermogens tot iets boven de 4kW elektrisch. Die heel hoge pieken ontstonden nadat ik de volgaspreventie in HA had uitgezet. Daar zit nog een klein foutje in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E41jlUE-3V_aLF0MKq1nOI2_0Dw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YNzTLtdhldDXZp1oLxIHVeqC.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door gerlag op 09-01-2024 11:43 ]

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
gerlag schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 11:34:
[...]

Plus dat ik een in HA een noodrem heb ingebouwd, zie mijn eerdere bijdrage hier. Die heeft nog niet aangesproken.
Ik zie overigens al wel kortstondig vermogens tot iets boven de 4kW elektrisch. Die heel hoge pieken ontstonden nadat ik de volgaspreventie in HA had uitgezet. Daar zit nog een klein foutje in.
[Afbeelding]
:) OKE dit is prima je hebt goed over nagedacht voor het geval dat(zoals nu bijv) ik heb ms helaas geen HA......maar ik red het zo ook wel....ik hou het goed in de gaten.....pieken zijn bij mij vergelijkbaar

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-09 16:28
oxfordpelican schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:53:
Ik loop weer tegen de regeling van de LG aan denk ik.

Ik heb een HM123MR.U34 op vaste flow van 17.5 lpm en op water uitvoer geregeld.

De aanvoertemperatuur komt nu niet boven de 35C maar ik zie de compressor blijven hangen op 47hz. Terwijl 38C gevraagd wordt.

Waarom gaat hij niet harder lopen?

[Afbeelding]
lijkt op het probleem dat ik ook heb.
kun je ergens anders de TA meten? bij mij is die bij deze temperaturen tussen de 2 a 4 graden te laag, maar in werkelijkheid is die gewoon goed.
als het dan niet warm word in huis, moet je doel temp omhoog.

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
The_KnarF schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 11:53:
[...]

lijkt op het probleem dat ik ook heb.
kun je ergens anders de TA meten? bij mij is die bij deze temperaturen tussen de 2 a 4 graden te laag, maar in werkelijkheid is die gewoon goed.
als het dan niet warm word in huis, moet je doel temp omhoog.
:? lijkt toch op een flow probleem bij deze buiten temp moet de flow wat omlaag dan kan hij warmer water maken.....ik doe het met optimal flow vooralsnog lijkt het te werken(maar daar is al heel veel over gezegd en getweakd) maar dat geeft in grafiek absoluut geen rechtlijnige lijnen(maar moet dat dan ook wat is de winst daarvan)? het is een golf beweging....uitgetekent geeft dit een gemiddelde rechte lijn in theorie

[ Voor 13% gewijzigd door kazemo op 09-01-2024 12:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luisterlijk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08-09 15:05
gerlag schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 11:34:
[...]

Plus dat ik een in HA een noodrem heb ingebouwd, zie mijn eerdere bijdrage hier. Die heeft nog niet aangesproken.
Ik zie overigens al wel kortstondig vermogens tot iets boven de 4kW elektrisch. Die heel hoge pieken ontstonden nadat ik de volgaspreventie in HA had uitgezet. Daar zit nog een klein foutje in.
[Afbeelding]

[ Voor 16% gewijzigd door Luisterlijk op 09-01-2024 12:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-09 16:28
kazemo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 12:01:
[...]

:? lijkt toch op een flow probleem bij deze buiten temp moet de flow wat omlaag dan kan hij warmer water maken.....ik doe het met optimal flow vooralsnog lijkt het te werken(maar daar is al heel veel over gezegd en getweakd)
ja, klopt, maar bij mij werkt om deze reden optimal flow dus niet, omdat LG denkt dat DeltaT maar 3 is terwijl die in werkelijkheid 7 of 8 is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unw-OIR6M9SPNoHsgTBvj3rt5i8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0cJIHeCb94ir7NouVWjYUDZc.png?f=fotoalbum_largezie voorbeeld hierboven, telkens denk LG dat TA 3 a 4 graden te laag is, waardoor pomp in optimal gewoon rustig blijft pruttelene om een te lage flow.
als ik nu TA meet 3 meter na de LG, staat die op 38°C terwijl LG denk dat het 34°C is.

ik gaf ook aan dat temp omhoog moet, maar beter inderdaad om de flow te verhogen, maar om aan te tonen dat de LG wel boven die 47Hz kan, had ik dat voorgesteld.
maar we weten niet of hij hetzelfde probleem heeft als ik.

Daarom mijn vraag aan @oxfordpelican om de werkelijke TA te controleren.

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Luisterlijk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08-09 15:05
kazemo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:45:
[...]

:) ah dus wel een C automaat dat kan net het verschil maken die is dus niet zo gevoelig voor kortstondige pieken
voor diegene die absoluut tegen zijn voor het gebruik van C automaten(B 16 is niet verplicht)
een las apperaat of grote slijpschijf gaat ook niet op B16...op aanloop vliegt die eruit...C16 niet
Och iedereen heeft hoofdzekeringen zitten met een C karakteristiek (of zelfs D, D1 of D2). Je 2,5 mm installatiedraad naar de WP mag 20A continue voeren dus ik persoonlijk zou me over die C niet zo een zorgen maken. Dit is waar ze voor gemaakt zijn toch? B20 kan ook nog natuurlijk

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10:58
oxfordpelican schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:53:
Ik loop weer tegen de regeling van de LG aan denk ik.

Ik heb een HM123MR.U34 op vaste flow van 17.5 lpm en op water uitvoer geregeld.

De aanvoertemperatuur komt nu niet boven de 35C maar ik zie de compressor blijven hangen op 47hz. Terwijl 38C gevraagd wordt.

Waarom gaat hij niet harder lopen?

[Afbeelding]
Hier hetzelfde probleem, heb een HM143MR.U34.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vb9etibd7yhssIouAbbvkyclk_8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XlsqoQkNsCd7GRvXEdz9v07e.jpg?f=fotoalbum_large

Tijdens de koude periode in december heb ik er hier ook al over lopen mopperen.
Begon vanacht na een defrost toen de door LG gemeten buitentemperatuur richting - 3C ging.
Draait bij mij overigens met optimaal debiet over een paralles buffervat.

Vanochtend een beetje wezen spelen. Eerst de Target temperatuur een graad verhoogd; geen effect.
Vervolgens van optimaal debiet naar vast debiet gegaan van 32 l/min dat is ongeveer 80 % van de pomp capaciteit; en ja hoor hij de compressor toert op 111 Hz en de Ta trok uiteraard ook bij.
Een half uurtje later weer teruggegaan naar optimaal debiet en de Target temperatuur weer op z'n oorspronekelijke waarde gezet. Nu toerde de compressor nog iets bij naar zo'n 113 Hz en ging het debiet naar zo'n 35 l/min.
Gevolg is natuurlijk wel een overshoot van een graad of twee, maar uiteindelijk ging ie ook weer aftoeren, de compressor daalde naar zo'n 30 Hz en de flow ging ook weer terug naar een dikke 17 l/min.
Verder niet meer kunnen monitoren want met de zon instraling werd het warm genoeg en schakelde de WP af op de kamerthermostaat.

Vraag me alleen af wat er gebeurd zou zijn als ik niet was gaan spelen en de buitentemperatuur weer langzaam omhoog ging (nu een kleine -2 C (volgens LG). Hoe is het bij verder gegaan vancohtend?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 20:30
The_KnarF schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 12:12:
[...]

ja, klopt, maar bij mij werkt om deze reden optimal flow dus niet, omdat LG denkt dat DeltaT maar 3 is terwijl die in werkelijkheid 7 of 8 is.
[Afbeelding]zie voorbeeld hierboven, telkens denk LG dat TA 3 a 4 graden te laag is, waardoor pomp in optimal gewoon rustig blijft pruttelene om een te lage flow.
als ik nu TA meet 3 meter na de LG, staat die op 38°C terwijl LG denk dat het 34°C is.

ik gaf ook aan dat temp omhoog moet, maar beter inderdaad om de flow te verhogen, maar om aan te tonen dat de LG wel boven die 47Hz kan, had ik dat voorgesteld.
maar we weten niet of hij hetzelfde probleem heeft als ik.

Daarom mijn vraag aan @oxfordpelican om de werkelijke TA te controleren.
Ik heb zojuist even de aanvoertemp met een infraroodthermometer gemeten en die wijkt 0.5C naar boven af tov LG aanvoertemperatuur. Dus dat lijkt mee te vallen.

Ik heb het probleem ook al wel getackeld door niet meer de eerste 20 min silent mode te activeren na het opstarten.
Ondanks dat de silent mode uit staat lijkt de LG toch gelimiteerd te zijn wat betreft de compressor.
Hij lijkt niet boven de 52hz te willen, wat de max is bij mijn wp op silent mode.
Dit lijkt dus wederom een rare quirk te zijn in de firmware. Na een nieuwe start zonder silent mode gaat de wp vrolijk naar 80hz+ om 38 graden te maken wat ook gewoon lukt.
Ik denk dat ze een stel stagiaires aan de firmware van LG hebben laten knutselen want dit slaat nergens op. En net zoals de oscillaties die ik net onder de 10C buitentemperatuur heb is dit ook weer iets wat ik niet kan verklaren als je fatsoenlijke regeltechniek gebruikt.

Edit: overigens schiet hij in normale modus wel gewoon door de eerste paar keer na opstarten. Dat is ook de reden waarom ik in eerste instantie ik silent mode activeer na opstarten.

[ Voor 4% gewijzigd door oxfordpelican op 09-01-2024 12:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Gisteren is bij mij ook het verbruik flink toegenomen. Ook de backup heater heeft veel verbruikt. Soms zet ik ook even de airco in de woonkamer aan, maar gisteren niet.
Verbruik WP 20,5 en backup heater 6, samen 26,5 kWh.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIPujDjzrBU7cTU-kS8mUQG2vcM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BozAYhM0Cs1HK4PUel9KGM6O.png?f=fotoalbum_large

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
oxfordpelican schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 08:53:
Ik loop weer tegen de regeling van de LG aan denk ik.

Ik heb een HM123MR.U34 op vaste flow van 17.5 lpm en op water uitvoer geregeld.

De aanvoertemperatuur komt nu niet boven de 35C maar ik zie de compressor blijven hangen op 47hz. Terwijl 38C gevraagd wordt.

Waarom gaat hij niet harder lopen?

[Afbeelding]
Herkenbaar. Zal vanavond eens kijken of ik een max. instelling ergens heb staan. Denk het niet...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GPffxcrGMXzk1W2RsYN2L9OW_iA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z7F2fc1c9PmuZqjGFDXVqwS9.png?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

Hier mijn gedrag van de WP. Vannacht even de stille mode eraf gehad. De WP maakt tussen 25 en 35 Hz veel lawaai, met de stille mode eraf weinig verschil (maximaal 45 Hz op stille mode). Vanmorgen ook even de temperatuur een graad verlaagd, maar geeft ook weinig effect op het gedrag en het geluid.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nLUVcuptQLV4ZJhjWZdLXj-4HfE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SV7h5hMIEub6x0G6AHFhJuLw.png?f=fotoalbum_large

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:11
ik maak me alleen maar zorgen dat die B16 er uit piept als ik niet thuis ben. Deed hij begin december toch twee keer. En ik wil geen b20 om te voorkomen dat de hoofdzekering te gemakkelijk uitvalt. Dat de bedrading het aan kan weet ik. Ben 'van huis uit' goed op de hoogte van de materie.
Al met de reden van mijn 'verbandje' in HA...

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jirure1984
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08-09 08:43
kazemo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 09:14:
[...]

:'( hier het gebruik ook fors gestegen t.o.z toen het buiten nog 10a12 gr was.....verbruik +- 50KWH/dag
met pieken ertussen van 5kw ben ik toch blij met de 20AMP afzekering.....het is gewoon niet anders ik heb het gewoon wel warm binnen....deWP(9kw 1fase) doet goed zijn best.....soms deltaT van 12 met radiatoren met speedfans......hij trekt de Ta soms tot 45gr.(maar blijft wel gewoon doorlopen)...de COP zal belabbert zijn!....en ja ook meer defrost....alles doet hij met optimal en Ai hij speelt met de pomp debiet maw hij volgt de stooklijn zo goed mogelijk....uitlezing buiten temp iets te hoog?op dit moment -4(is -6) de sensor zit eigenlijk te dicht bij de condensor vermoed ik?
als de temp daalt tot -10 gaat hij toch moeilijk krijgen is mijn verwachting?..dan zal ik de cv ketel bij moeten schakelen(hybride)
het verbruik is nu al 23KWH :'(
Ik moest ook even wennen toen het verbruik omhoog schoot met zulke koude dagen dec 22. Maar in mijn geval nog steeds aan het besparen tov gas. En het zijn maar een handjevol dagen in het jaar. Het went snel ;).

Bij mij wijkt de tempsensor ook af. Maar met dagen zoals vandaag, waarbij het wel vriest icm droge lucht. De sensor dus +0 aangeeft met dus als bijkomend voordeel geen defrost terwijl het wel vriest. Want onder 0 standaard om de 2 uur een defrost.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
gerlag schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 12:54:
[...]

ik maak me alleen maar zorgen dat die B16 er uit piept als ik niet thuis ben. Deed hij begin december toch twee keer. En ik wil geen b20 om te voorkomen dat de hoofdzekering te gemakkelijk uitvalt. Dat de bedrading het aan kan weet ik. Ben 'van huis uit' goed op de hoogte van de materie.
Al met de reden van mijn 'verbandje' in HA...
:) ja sporadisch bij mij opgenomen vermogen 5000watt in theorie is dit toch 21A vandaar dat ik automaat in gebruik heb met C kar die kan dit kortstondig aan.....ik wil ook niet verder in conclaaf gaan het is zo als @Luisterlijk het zegt(overigens in de specs van LG staat 25A afzekeren dat doe ik dan ook weer niet)....het is ook een optelsom van ander zware gebruikers wasaut,droogaut afwasautomaat oven etc daar moet men ook rekening mee houden dus niet gelijk aanzetten ivm hoofdzekering(en)!

[ Voor 10% gewijzigd door kazemo op 09-01-2024 13:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grootkarzijn
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 13-04 13:05
Ik heb mijn pomp nog steeds op stille modus staan.
Wat zijn nu echt de voor en nadelen nu?

Dat is mij niet geheel duidelijk.
Het feit dat je uit kan zetten moet toch een nadelig effect hebben.
Anders had die knop er niet hoeven te zijn.

LG HM123MR + 300L DHW boiler.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:11
Stille modus begrenst de snelheid van de compressor en daarmee het maximale vermogen.
Misschien zit er meer verborgens achter, maar dat is het meest in het oog springende gedrag,.

9kW U44


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
grootkarzijn schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:45:
Ik heb mijn pomp nog steeds op stille modus staan.
Wat zijn nu echt de voor en nadelen nu?

Dat is mij niet geheel duidelijk.
Het feit dat je uit kan zetten moet toch een nadelig effect hebben.
Anders had die knop er niet hoeven te zijn.
:) inderdaad die zit er niet voor niets op stille mode is het geluid minder.als hij nu op stil staat met dit weer en je krijgt het nog warm is het goed...als je het niet warm krijgt moet hij van stille mode af en maakt dus meer geluid maar wel meer vermogen!..en het verbruik word ook hoger(energie wat er in moet)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lordnuts
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 13-05 14:50
Ik heb mijn 9kw wp aangesloten op mijn vloerverwarming 40m3 en voorste deel van het huis (badkamer en slaapkamer) nu heb ik twee kogelkranen bij mij cv ketel nog dicht staan zodat hij gescheiden is van de bestaande CV installatie. Nu wil ik ook het achterste deel met de wp verwarmen. Mijn Remeha CV is parallel aangesloten op de stamleiding. Ik kan de CV warmte uitzetten en alleen warmwater tap aanlaten.
Nu mijn vraag, kan ik de kogelkranen openzetten zonder gevolgen te hebben voor mijn CV ivm met errors of een verkeerde flow in mijn CV omdat ik het CV deel heb uitgezet?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:11
In beide circuits, zowel van WP als van CV, dan eerst een terugslagklep van voldoende doorlaat plaatsen. In de normale stroomriching, alsof WP od CV hij alleen draait, moet die klep doorlaten. Uiteraard, zou ik haast zeggen, maar toch...

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grootkarzijn
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 13-04 13:05
kazemo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:00:
[...]

:) inderdaad die zit er niet voor niets op stille mode is het geluid minder.als hij nu op stil staat met dit weer en je krijgt het nog warm is het goed...als je het niet warm krijgt moet hij van stille mode af en maakt dus meer geluid maar wel meer vermogen!..en het verbruik word ook hoger(energie wat er in moet)
Als ik naar de compressor data kijk, dan lijkt hij nou niet bepaald af te toppen op een bepaalde waarde.
Denk dat hij dan nog niet aan zijn max zit.

Al zie ik wel een klein vlak puntje op de top, maar daarna moduleert hij ook weer terug.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WqCDXADsE8xxnt05ZNJ1XSML0K4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/y7KxdccD8FHdFipOx53SJviA.png?f=user_large

LG HM123MR + 300L DHW boiler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:11
Onze stopt bij 40Hz. De jouw bij 50 zo te zien. Zal wel geen 9kW exemplaar zijn, dan

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
grootkarzijn schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:08:
[...]


Als ik naar de compressor data kijk, dan lijkt hij nou niet bepaald af te toppen op een bepaalde waarde.
Denk dat hij dan nog niet aan zijn max zit.

Al zie ik wel een klein vlak puntje op de top, maar daarna moduleert hij ook weer terug.
[Afbeelding]
:? nou ja nu moet ik aan een aan een ingewijde kenner wat uit gaan leggen ik denk dat je dat zelf wel beter weet inmiddels

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 11-09 16:28
grootkarzijn schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 13:45:
Ik heb mijn pomp nog steeds op stille modus staan.
Wat zijn nu echt de voor en nadelen nu?

Dat is mij niet geheel duidelijk.
Het feit dat je uit kan zetten moet toch een nadelig effect hebben.
Anders had die knop er niet hoeven te zijn.
Het grootst merkbare verschil zou zijn tijdens de defrost periodes, dan silentmode uit om de tijd tussen de defrosts te vergroten.
mijn insteek is, zo veel als mogelijk op silent.
als jij geen last hebt van overmatig veel defrosts, dan zou ik deze lekker op silent laten staan.

LG-HM163MR-U34


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 10:20
lordnuts schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:00:
Ik heb mijn 9kw wp aangesloten op mijn vloerverwarming 40m3 en voorste deel van het huis (badkamer en slaapkamer) nu heb ik twee kogelkranen bij mij cv ketel nog dicht staan zodat hij gescheiden is van de bestaande CV installatie. Nu wil ik ook het achterste deel met de wp verwarmen. Mijn Remeha CV is parallel aangesloten op de stamleiding. Ik kan de CV warmte uitzetten en alleen warmwater tap aanlaten.
Nu mijn vraag, kan ik de kogelkranen openzetten zonder gevolgen te hebben voor mijn CV ivm met errors of een verkeerde flow in mijn CV omdat ik het CV deel heb uitgezet?
Dit ligt volgens de kenners aan de positie van de 3weg klep (aanvoer of rertour) en hoe deze staat in ruststand. Bij mijn vorige ketel (Remeha Avanta) had ik geen terugslapklep bij de ketel en dit ging gewoon goed. Omdat de 3wegklep in standby in de SWW stand staat, is de ketel geen bypass voor de WP.

LG Therma V HM091MR.U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 20:30
grootkarzijn schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:08:
[...]


Als ik naar de compressor data kijk, dan lijkt hij nou niet bepaald af te toppen op een bepaalde waarde.
Denk dat hij dan nog niet aan zijn max zit.

Al zie ik wel een klein vlak puntje op de top, maar daarna moduleert hij ook weer terug.
[Afbeelding]
Mijn 12kw u34 is in stille modus begrenst op 52hz. Hij kan richting de 100hz gaan in normale modus. In theorie tot 120hz zelfs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grootkarzijn
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 13-04 13:05
oxfordpelican schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:41:
[...]


Mijn 12kw u34 is in stille modus begrenst op 52hz. Hij kan richting de 100hz gaan in normale modus. In theorie tot 120hz zelfs.
Ik zag in de documentatie zelfs een keer 150 voorbij komen.

Maar in de grafiek tikt hij net de 52 aan inderdaad. Heel even vlak en weer terug.
Denk dat hij hem dan toch aftopt op 52. Dat was bij -6.
Maar hij schommelde tussen de 30 en 52.

Dan kan silent nog wel even. Defrosts om de 3 uur vannacht.

[ Voor 28% gewijzigd door grootkarzijn op 09-01-2024 15:33 ]

LG HM123MR + 300L DHW boiler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
AppieK schreef op dinsdagzal 9 januari 2024 @ 14:35:
[...]


Dit ligt volgens de kenners aan de positie van de 3weg klep (aanvoer of rertour) en hoe deze staat in ruststand. Bij mijn vorige ketel (Remeha Avanta) had ik geen terugslapklep bij de ketel en dit ging gewoon goed. Omdat de 3wegklep in standby in de SWW stand staat, is de ketel geen bypass voor de WP.
,
:) zal best zo zijn bij bepaalde merken en type cv ketels,met terugslagkleppen is nooit verkeerd(mits in de in de goede richting geplaatst) en het zijn ook de kosten niet(enkele tientjes)

[ Voor 3% gewijzigd door kazemo op 09-01-2024 16:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sil-vur
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-09 20:05
AppieK schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:35:
[...]


Dit ligt volgens de kenners aan de positie van de 3weg klep (aanvoer of rertour) en hoe deze staat in ruststand. Bij mijn vorige ketel (Remeha Avanta) had ik geen terugslapklep bij de ketel en dit ging gewoon goed. Omdat de 3wegklep in standby in de SWW stand staat, is de ketel geen bypass voor de WP.
Remeha calenta hier. Mijn cv lijkt ook geen bypass te zijn. Heb er daarom ook nog geen kleppen tussen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
Sil-vur schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 16:11:
[...]


Remeha calenta hier. Mijn cv lijkt ook geen bypass te zijn. Heb er daarom ook nog geen kleppen tussen.
:? als je daarvan overtuigd bent,hang er een kamerthermostaat aan en zet hem aan op cv stand...als het dan niet goed is gaat hij op storing oververhitting ketel.....ALLES op eigen RISICO......heb je wel terugslagklep tussen WP of ook niet??.....dat word dan een bypass voor de CV ketel indien niet! het is in principe een cascade schakeling met die kleppen

[ Voor 16% gewijzigd door kazemo op 09-01-2024 16:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
lordnuts schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:00:
Ik heb mijn 9kw wp aangesloten op mijn vloerverwarming 40m3 en voorste deel van het huis (badkamer en slaapkamer) nu heb ik twee kogelkranen bij mij cv ketel nog dicht staan zodat hij gescheiden is van de bestaande CV installatie. Nu wil ik ook het achterste deel met de wp verwarmen. Mijn Remeha CV is parallel aangesloten op de stamleiding. Ik kan de CV warmte uitzetten en alleen warmwater tap aanlaten.
Nu mijn vraag, kan ik de kogelkranen openzetten zonder gevolgen te hebben voor mijn CV ivm met errors of een verkeerde flow in mijn CV omdat ik het CV deel heb uitgezet?
Check even hier per type CV-ketel hoe de terugslagklep te plaatsen:
https://www.inventum.com/...instellingen_cv_ketel.pdf

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sil-vur
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 11-09 20:05
kazemo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 16:34:
[...]

:? als je daarvan overtuigd bent,hang er een kamerthermostaat aan en zet hem aan op cv stand...als het dan niet goed is gaat hij op storing oververhitting ketel.....ALLES op eigen RISICO......heb je wel terugslagklep tussen WP of ook niet??.....dat word dan een bypass voor de CV ketel indien niet! het is in principe een cascade schakeling met die kleppen
Ik ga dit niemand aanraden.. maar heb het volgende getest.
WP staat aan
Warmtevraag gecreëerd door thermostaat van cv te verhogen.. (staat nog op max water temperatuur van 35gr)
Na 40 seconden de thermostaat weer verlaagt.

Met warmtebeeld camera even een kijkje gaan nemen onder de cv.
Onder Cv uit 30gr - Stam Cv aanvoer 32,5gr
Onder Cv in 45gr - stam CV 30 retour

Mijn conclusie, en ik hoor graag andere meningen.
Pomp van de wp is sterker dus pompt het in de verkeerde richting door de remeha tijdens de warmtevraag.
Na de warmtevraag kan de resterende warmte niet weg uit de retour omdat de klep gesloten is.

Kleppen aan de warmtepomp kant zitten er bij mij ook nog niet tussen zodat mijn cv de wp vorstvrij kon houden mocht het gaan vriezen tijdens de installatie.
Na deze winter ga ik waarschijnlijk van het gas af dus de kleppen dan sowieso niet meer nodig (remeha dan ook weg)

Trouwens, ik wil hier niet mee zeggen dat je geen kleppen zou moeten plaatsten, sowieso beter om wel te doen.

[ Voor 3% gewijzigd door Sil-vur op 09-01-2024 17:20 . Reden: spelfout en kleine aanvulling ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kazemo
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 11-09 17:09
Sil-vur schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 17:16:
[...]


Ik ga dit niemand aanraden.. maar heb het volgende getest.
WP staat aan
Warmtevraag gecreëerd door thermostaat van cv te verhogen.. (staat nog op max water temperatuur van 35gr)
Na 40 seconden de thermostaat weer verlaagt.

Met warmtebeeld camera even een kijkje gaan nemen onder de cv.
Onder Cv uit 30gr - Stam Cv aanvoer 32,5gr
Onder Cv in 45gr - stam CV 30 retour

Mijn conclusie, en ik hoor graag andere meningen.
Pomp van de wp is sterker dus pompt het in de verkeerde richting door de remeha tijdens de warmtevraag.
Na de warmtevraag kan de resterende warmte niet weg uit de retour omdat de klep gesloten is.

Kleppen aan de warmtepomp kant zitten er bij mij ook nog niet tussen zodat mijn cv de wp vorstvrij kon houden mocht het gaan vriezen tijdens de installatie.
Na deze winter ga ik waarschijnlijk van het gas af dus de kleppen dan sowieso niet meer nodig (remeha dan ook weg)

Trouwens, ik wil hier niet mee zeggen dat je geen kleppen zou moeten plaatsten, sowieso beter om wel te doen.
:X ja er zit een addertje onder het gras.....de hoofdleidingen van de WP moeten direct onder de cv ketel middels 2T stukken daar direct op de hoofdleiding(begin) van de cv ketel worden aangesloten met de stroomrichting mee (flow) anders werkt het niet.....ergens anders aangesloten bijv midden van de installatie dan gaan de pompen tegenwerken!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 10-09 21:35
Gisteren 40kwh Electrisch erdoor. 100kwh thermisch geleverd. Cop 2,5 dus....

Ijsdag - 1 tot - 3 ° s nachts.

7kw unit, renovatie van '62 huis met vloerverwarming en muurverwarming.

Gelijkvloers 21°. Boven 18°.....

[ Voor 10% gewijzigd door Kenwood960 op 09-01-2024 18:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AJvee
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 13-12-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pr9-PQLPiYKt0VUtx6jGzenMMrQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RO8XhtmwxLsILdWOdNrQPmUd.png?f=fotoalbum_large

Ik heb mijn cv op deze manier gekoppeld met de warmtepomp 9Kw. Ik gebruik in het gehele huis radiatoren, 600 m3

Ik heb geen keerkleppen geplaatst. Zie het nut daar ook niet van met gebruik van open verdeler. Nog niet de behoefte gehad om de cv ook te gebruiken. Gisteren 25 Kwh vandaag staat de teller nu al op 25 Kwh. Warmtepomp staat op Optimal flow ........... en oscilleert als een malle maar huis blijft prima op temperatuur. 20.5 graad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Nu online

PeteSplit

HN091MR.NK5 HU051MR.U44

AJvee schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 18:17:
[Afbeelding]

Ik heb mijn cv op deze manier gekoppeld met de warmtepomp 9Kw. Ik gebruik in het gehele huis radiatoren, 600 m3

Ik heb geen keerkleppen geplaatst. Zie het nut daar ook niet van met gebruik van open verdeler. Nog niet de behoefte gehad om de cv ook te gebruiken. Gisteren 25 Kwh vandaag staat de teller nu al op 25 Kwh. Warmtepomp staat op Optimal flow ........... en oscilleert als een malle maar huis blijft prima op temperatuur. 20.5 graad.
Alleen even een vraagje over de tekening. Daar staat een pomp voor het monobloc getekend, maar in het monobloc zit ook een pomp, dus deze pomp is op die plaats niet nodig (twee pompen achter elkaar) en ik neem aan dat je deze ook niet hebt.

LG AWHP / ESPhome / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard / Home Assistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AJvee
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 13-12-2024
PeteSplit schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 18:28:
[...]


Alleen even een vraagje over de tekening. Daar staat een pomp voor het monobloc getekend, maar in het monobloc zit ook een pomp, dus deze pomp is op die plaats niet nodig (twee pompen achter elkaar) en ik neem aan dat je deze ook niet hebt.
Klopt. Ik gebruik de pomp van de warmtepomp voor de hoofdflow. _/-\o_
Expansievat en buffervat (50 liter) zijn wel op de aangegeven manier geinstalleerd

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
tebogo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 12:38:
[...]

Herkenbaar. Zal vanavond eens kijken of ik een max. instelling ergens heb staan. Denk het niet...
[Afbeelding]
Even gecontroleerd, maar de max. staat op max. 60. Dus dat kan het toch niet zijn.. 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0j7a8H5OjiKJU7-Wica2NVbPwCg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hw7cKDSo3gMgE3dgHVZWp132.jpg?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thijs90
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 26-08 20:36
tebogo schreef op maandag 8 januari 2024 @ 22:26:
Hierbij een overzicht van mijn dag. Op zich prima warm in huis (het gehele huis), daarover geen klachten ;).
Wel het verbruik, nu 55,2 kWh. Vergelijkbaar met 5,65 m3 gas. Als ik op gas zou hebben verwarmd zou ik waarschijnlijk het dubbele hebben gebruikt. Klopt ook wel met m'n COP, rond de 2 met deze temperaturen. Benieuwd naar jullie verbruik bij deze temperaturen, beetje vergelijkbaar?

Ik kijk uit naar m'n bestelde HM093MR.U44 >:)
Ik had gisteren met mijn 9kW machine een verbruik van 31,3kWh. Hele dag (alleen rond 13 uur een uurtje niet) onder de 0 graden geweest. Geen sneeuw, 65m² vvw in de kamer en keuken en huis op 20,7 graden. En in totaal 7 defrost.

Zolang de salderingsregeling nog aanwezig is is dit natuurlijk geen probleem.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 20:30
tebogo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 20:14:
[...]

Even gecontroleerd, maar de max. staat op max. 60. Dus dat kan het toch niet zijn.. 8)7
[Afbeelding]
Gebruik je een script oid om stille modus in/uit te schakelen?
Ik heb namelijk vandaag overdag kunnen bevestigen dat dit de wp limiteert. Ondanks dat stille modus uit gaat na 20 min. Het lijkt erop dat de compressor frequentie range verkleind wordt door met stille modus op te starten.
Misschien dat het over een langere tijd goed komt en alsnog hogere frequenties haalt maar bij mij is mijn huis dan al aan het afkoelen.
En op dit moment komt er dan ook al vrij snel een defrost waardoor alles weer opnieuw begint.

[ Voor 5% gewijzigd door oxfordpelican op 09-01-2024 21:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10:58
oxfordpelican schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 21:09:
[...]


Gebruik je een script oid om stille modus in/uit te schakelen?
Ik heb namelijk vandaag overdag kunnen bevestigen dat dit de wp limiteert. Ondanks dat stille modus uit gaat na 20 min. Het lijkt erop dat de compressor frequentie range verkleind wordt door met stille modus op te starten.
Misschien dat het over een langere tijd goed komt en alsnog hogere frequenties haalt maar bij mij is mijn huis dan al aan het afkoelen.
Bij buitentemperaturen < 4 C heb ik stille mode default uit staan. Ik gebruik wel routines die de doeltemperatuur bij opstarten en na een defrost tijdelijk verlagen om een overshoot te voorkomen.

Na vanochtend een korte tijd op vast debiet en weer terug naar optimaal ging het vanmiddag bij het opstarten helemaal raar. De WP was op de thermostaat een uur of 4 uit geweest. Na opstarten (optimaal debiet) vloog het debiet naar 40 l/min (max voor de 14 kW) en de compressor naar 126 Hz. Heb hem nog nooit zo, zien stampen en weet nu dat ie z'n maximale vermogen wel haalt. Maar hij regelde niet terug, ik heb hem toen de Ta zo'n 3,5 K boven de doeltemperatuur was maar uit gezet. Komende nacht laat ik hem voor de verandering maar op vast debiet met hoge flow (32 l/min) draaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dobrie
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 05-01 15:54

dobrie

x 220 330 010

Ik heb gisternacht de cv ketel een slinger gegeven ivm geluidsoverlast, volgens mij vooral afkomstig van de compressor. Moet nu bezig met dempen van de wp. Ff gekeken naar de kant en klare oplossingen, maar man wat een geld (Hollander he?) Zijn er toevallig ergens bouwplannen beschikbaar voor het zelfbouwen van een suskast om de wp?

LG 9KW U44 (3.064)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nielsoosterwijk
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 03-08-2024
Draai sinds deze zomer op een 9kW split unit,
Verbruik valt me tot nu toe erg tegen, en heb ook een hoge aanvoer temperatuur nodig om de woning op de juiste temperatuur te krijgen, dat had ik met m’n huidige afgiftesysteem eigenlijk niet verwacht, ik heb het gevoel dat ik ergens iets verkeerd doe als ik de zo de verbruiken lees die hier voorbij komen.

Situatie
-9kW LG split unit
-Stooklijn 35•c bij 20•c buitentemp en 50•c bij -10
-Komt neer op 45•c bij de 0•c die nu weergegeven wordt
-afgiftesysteem: begane grond circa 70m2
5 groepen vloerverwarming(bijverwarming)
Convectorput
2 convector radiatoren (gang en keuken) met speedfans
Afgifte systeem 1ste etage (overloop en slaapkamer circa 45 m2)
2 convector radiatoren met speedfans op de overloop
1 convector radiator slaapkamer dochter

Begane grond en 1ste etage zijn via open trap en vide met elkaar verbonden, moet dus het geheel verwarmen + trappengat naar 2de etage.

Pomp stond eerst op optimaal debiet maar door de vele slingeringen en defrosts heb ik hem nu op 75% capaciteit gezet, minder defrosts en een stabiele delta t van 6 graden. Circa 45 in en 39 uit.

Had gehoopt dat dit het verbruik zou verlagen, maar van 70kW ingenomen vermogen zit ik vandaag ook al weer op 66kW dus dit lijkt nog niet echt te helpen, afgegeven warmte 166kW volgens de warmtepomp, dit zou een COP van 2,4 geven, wat ik dan wel weer oke vindt met deze temperaturen.

Het betreft een hoekhuis uit 2000, met normaal dubbel glas en een (koude) garage, dus begrijp dat het verbruik wat hoger is dan gemiddeld, maar voor m’n gevoel toch erg hoog voor een huis uit 2000.

Wat vinden jullie van deze waardes? Mis ik ergens iets in de instellingen waardoor de afgifte beter kan worden en dus de aanvoer temp omlaag kan en de COP hopelijk beter wordt.

Op dit moment draait de warmtepomp constant tussen de 2,5 en 3,5 kW. Is het efficiënter om de temp dusdanig te verhogen zodat de warmtepomp ook af en toe helemaal afslaat?

Sorry voor de vele vragen,
Nou ja nog eentje dan? Wat gebruiken jullie om de warmtepomp af te kunnen lezen in bijvoorbeeld HA. Ik gebruik nu de p1 poort van de elektriciteit meter, maar hier zit uiteraard gelijk alles op, is de LG module de enige opties, of zijn er nog betere/goedkopere opties

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
oxfordpelican schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 21:09:
[...]


Gebruik je een script oid om stille modus in/uit te schakelen?
Ik heb namelijk vandaag overdag kunnen bevestigen dat dit de wp limiteert. Ondanks dat stille modus uit gaat na 20 min. Het lijkt erop dat de compressor frequentie range verkleind wordt door met stille modus op te starten.
Misschien dat het over een langere tijd goed komt en alsnog hogere frequenties haalt maar bij mij is mijn huis dan al aan het afkoelen.
En op dit moment komt er dan ook al vrij snel een defrost waardoor alles weer opnieuw begint.
Script van @paQ .
@paQ wat denk jij van @oxfordpelican aangeeft?

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Ik zou stille modus zeker uit zetten met dit weer bij een defrost.
Er is een technische verklaring voor waarom het de interval vergroot ook, maar die weet ik zo even niet eerlijk gezegd. Wellicht @Jojan265 of @BjornHero ?

In de yaml zitten drempelwaardes van de OAT waarbij de Silent mode sowieso aan of uit gaat, en zodra een defrost inzet gaat ie eveneens uit. (Zit in de logic)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Nielsoosterwijk schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 21:49:

Sorry voor de vele vragen,
Nou ja nog eentje dan? Wat gebruiken jullie om de warmtepomp af te kunnen lezen in bijvoorbeeld HA. Ik gebruik nu de p1 poort van de elektriciteit meter, maar hier zit uiteraard gelijk alles op, is de LG module de enige opties, of zijn er nog betere/goedkopere opties
Vraag @AUijtdehaag om zijn EPS module, die kun je aansluiten op de modbus terminals in/van je wp.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Het is wat, loopt die gekke wp al de hele winter rete straks, komt het echte koude weer, gaat ie met Ta32 (bijv) uit het niets keihard draaien om Ta37 te maken. Het gebeurt elke bijv 4 uur zo wat, en ik heb werkelijk geen idee waarom.
Zodra ik de Silent mode aanzet, komt er een keiharde grens op 36Hz en die voert ie ook direct uit. Hij loopt dan weer supernetjes, totdat ik de silent uitschakel, en dan gaat ie weer terug naar waar hij gebleven was: way too high dus.

Het lijkt dus net alsof hij om de een of andere reden sowieso hard' moet' lopen op dat moment. Als ik hem lang genoeg met rust laat, komt alles ook weer goed, maar 4 uur later gebeurt weer hetzelfde. Met dezelfde resultaten als ik Silent aan zet.

Gezien de compressor zijn gang gaat no matter what, moet ik het overschot ergens kwijt kunnen... flow dan?
Met dit ijskoude weer dus eens op "Optimal Flow" gezet. :')

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Ldk2_TlPLrqz9jwPnjBtpo6A3k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/51jsLHKMsmnr74cj28qdq81h.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-U5UO5qXQjzkxfO4fxb0jX4rg74=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zmwpuKrE241fWDDODmamJuKx.png?f=fotoalbum_large

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:37
paQ schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:04:
Ik zou stille modus zeker uit zetten met dit weer bij een defrost.
Er is een technische verklaring voor waarom het de interval vergroot ook, maar die weet ik zo even niet eerlijk gezegd. Wellicht @Jojan265 of @BjornHero ?
In de "Stille Modus" gaat de ventilator iets langzamer draaien. Daardoor gaat er dus minder lucht over de condensor en is er dus meer kans op aangroei van ijs.
In de yaml zitten drempelwaardes van de OAT waarbij de Silent mode sowieso aan of uit gaat, en zodra een defrost inzet gaat ie eveneens uit. (Zit in de logic)

[ Voor 5% gewijzigd door Jojan265 op 09-01-2024 22:31 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gerlag
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 11:11
Nielsoosterwijk schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 21:49:
Wat vinden jullie van deze waardes? Mis ik ergens iets in de instellingen waardoor de afgifte beter kan worden en dus de aanvoer temp omlaag kan en de COP hopelijk beter wordt.

Op dit moment draait de warmtepomp constant tussen de 2,5 en 3,5 kW. Is het efficiënter om de temp dusdanig te verhogen zodat de warmtepomp ook af en toe helemaal afslaat?
Onze situatie lijkt een beetje op de jouwe. vnl radiatoren, vergelijkbare watertemperaturen. Huiskamer 20,5 gemiddeld (nacht en overdag 20, avond 21) Sanitairwater nog via CV-ketel. Fors uitgebouwd hoekhuis 1973, maar wel hr++ en deels zelfs tripe glas. Nageïsoleerd naar de 'stand' van 1995 en daarna.
Ik monitor het elektrisch verbruik met een aparte kWh meter,
Dan ziet het plaatje er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TSa0lyZSHWL41C1VdAykGUHPY_0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uEsfHCChejVeEFWZXkweSO7A.png?f=fotoalbum_large
Volgens mij geen extreem groot verschil met jouw situatie.
Mensen met louter vloerverwarming zijn nu echt in het voordeel.

Maar vergelijk je kosten eens met wat je kwijt zou zijn geweest als je gas zou hebben gestookt Dan zit je op dit moment waarschijnlijk op hetzelfde niveau. Maar zodra het weer warmer wordt gaat de COP met sprongen omhoog en bespaar je weer pittig op de lopende stookkosten.

Tijdelijk uit zetten is niet echt een optie, dat kost meer dan het oplevert. Een hogere watertemperatuur verlaagt je COP immers nog meer, Of je moet genoegen nemen met een lagere kamertemperatuur, dan heb je wellicht een break even. Ik zou het niet doen, het duurt lang eer de zaak weer op temperatuur is. Je hebt immers geen hoog piekvermgoen, wat een CV wel heeft.

[ Voor 3% gewijzigd door gerlag op 09-01-2024 22:23 ]

9kW U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jojan265
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:37
paQ schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:17:
Het is wat, loopt die gekke wp al de hele winter rete straks, komt het echte koude weer, gaat ie met Ta32 (bijv) uit het niets keihard draaien om Ta37 te maken. Het gebeurt elke bijv 4 uur zo wat, en ik heb werkelijk geen idee waarom.
Ik heb sinds gisteren hetzelfde probleem. Ik heb nu een automation gemaakt, welke de "Stille modus" inschakelt om de inverter te beperken indien de inverter hoger dan 40 Hz wil. Wel met de begrenzing tot -10 graden. Daaronder mag hij van mij wel hoger.

Ik snap ook nog niet waarom.

Ik heb echter nu wel thermische vermogens gezien van 10 kW, Het gevolg was wel een te hoge temperatuur en dus uitschakeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wrrg-Pi4It98mZljC4AYNG9fzAE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EbxYD5uDjhYuUAMwjEg8PYaa.png?f=fotoalbum_large
Zodra ik de Silent mode aanzet, komt er een keiharde grens op 36Hz en die voert ie ook direct uit. Hij loopt dan weer supernetjes, totdat ik de silent uitschakel, en dan gaat ie weer terug naar waar hij gebleven was: way too high dus.

Het lijkt dus net alsof hij om de een of andere reden sowieso hard' moet' lopen op dat moment. Als ik hem lang genoeg met rust laat, komt alles ook weer goed, maar 4 uur later gebeurt weer hetzelfde. Met dezelfde resultaten als ik Silent aan zet.

Gezien de compressor zijn gang gaat no matter what, moet ik het overschot ergens kwijt kunnen... flow dan?
Met dit ijskoude weer dus eens op "Optimal Flow" gezet. :')

[Afbeelding]
[Afbeelding]

[ Voor 12% gewijzigd door Jojan265 op 09-01-2024 22:25 ]

LG-HM071MR-U44 / SWW Hewalex PCWU 3.0 / PV SMA + Jinko 14 kWp / Kia e-Niro


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10:58
Jojan265 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:20:
[...]

Ik heb sinds gisteren hetzelfde probleem. Ik heb nu een automation gemaakt, welke de "Stille modus" inschakelt om de inverter te beperken indien de inverter hoger dan 40 Hz wil. Wel met de begrenzing tot -10 graden. Daaronder mag hij van mij wel hoger.

Ik snap ook nog niet waarom.

Ik heb echter nu wel thermische vermogens gezien van 10 kW, Het gevolg was wel een te hoge temperatuur en dus uitschakeling.
[Afbeelding]

[...]
Hm, lijkt op wat ik eind van de middag had na het gedoe eerder vandaag dat de compressor te langzaam blijft draaien om de target te halen. En dat het dus bij zowel vast (PAQ) en optimaal (Jojan) debiet gebeurd. Ik heb 'm naar standby geduwdtoen de Ta steeds verder opliep, had misschien toch moeten afwachten wat ie ging doen. Mijn target ligt op het moment net als bij jullie ook zo rond de 31 - 32 C.

Heb hem een harde reset (spanningsloos) gegeven, en ga nu een nacht op vast debiet met hoge flow (80% van de pomp capaciteit) draaien.

Kan me niet herinneren dit verleden winter gezien te hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door BernieW op 09-01-2024 22:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 10:24
Ruud C. schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 10:09:
Hoi,

Maakt jullie LG nu het vriest ook zoveel herrie. Staat netjes op blokken en op de garage. 60 cm verwijderd van de muur (huis). Wij slapen er naast. Maar man man wat een kabaal. We liggen er wakker van. Wij hebben een nieuwbouw huis vrijstaand 2023 opgeleverd. Hebben jullie nog tips?

Aanvoer staat op 40 graden.

Groet. Ruud
40 graden klinkt wel als erg hoog voor een gloednieuw huis. Hoe ziet je afgifte systeem eruit, ik vermoed zoneregeling per kamer?

Is het een houten dak? Er is een topic waarin adviezen staan om resonanties te voorkomen, warmtepomp op lange balken monteren die op veren staan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
BernieW schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:36:
[...]


Hm, lijkt op wat ik eind van de middag had na het gedoe eerder vandaag dat de compressor te langzaam blijft draaien om de target te halen. En dat het dus bij zowel vast (PAQ) en optimaal (Jojan) debiet gebeurd. Ik heb 'm naar standby geduwdtoen de Ta steeds verder opliep, had misschien toch moeten afwachten wat ie ging doen. Mijn target ligt op het moment net als bij jullie ook zo rond de 31 - 32 C.

Heb hem een harde reset (spanningsloos) gegeven, en ga nu een nacht op vast debiet met hoge flow (80% van de pomp capaciteit) draaien.

Kan me niet herinneren dit verleden winter gezien te hebben.
Nou, bij mij bood hier optimal flow dus ineens resolutie.
Als het water nu boven de Ta uitkomt, gaat ie net zo lang de flow opvoeren tot het weer uitvlakt tegen elkaar. kijk maar op de grafiek na de deforst van 19:00

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oxfordpelican
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 11-09 20:30
Na een prima avond is die van mij net volledig uit de bocht gevlogen. Wat is dit voor apparaat/regeling, echt onbegrijpelijk.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHz5fDDc3VNpDL9JFCSrrdBW8Gc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/55c7czuwNRw042rhBqkyFST3.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
Ljikt ook op wat @paQ en @Jojan265 melde, en wat ik gisteren dus ook had tussen 16:00 en 17:00.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ADkgvbHjeR4eS9e8pcaiPcC9dAI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qDwaQC7vcmZFnLoQYQFYbxoE.png?f=fotoalbum_large

Af en toe blijft het een ongrijpbaar apparaat. Snap ook nu niet waarom vandag doel temperatuur, net als gisteren (geddeltelijk) niet wordt gehaald.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DGZXR8PiXohGg38bHHtmFEK3ZGg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k4tj2398YTH4gtayZorhNYW5.png?f=fotoalbum_large

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Het lijkt wel een soort noodregeling oid. Kijk ook hoever je buiten de hysterese kunt.
@oxfordpelican krijgt een thermo off bij +6 (!)

[ Voor 22% gewijzigd door paQ op 10-01-2024 09:15 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 10:20
Jojan265 schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:20:
[...]

Ik heb sinds gisteren hetzelfde probleem. Ik heb nu een automation gemaakt, welke de "Stille modus" inschakelt om de inverter te beperken indien de inverter hoger dan 40 Hz wil. Wel met de begrenzing tot -10 graden. Daaronder mag hij van mij wel hoger.

Ik snap ook nog niet waarom.

Ik heb echter nu wel thermische vermogens gezien van 10 kW, Het gevolg was wel een te hoge temperatuur en dus uitschakeling.
[Afbeelding]

[...]
Het was mij niet eens opgevallen, maar ik had het gisteren inderdaad ook. Hij tikte zelfs de 91 Hz aan. Ik draai al op optimal flow en de flow ging ook mee omhoog. Maar nog steeds een overshoot van 3 graden. Daarna volgde een defrost. Bij de volgende start weer hetzelfde verhaal. Na deze defrost weer "normaal gedrag".....

LG Therma V HM091MR.U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AppieK
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 10:20
kazemo schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 15:57:
[...]
,
:) zal best zo zijn bij bepaalde merken en type cv ketels,met terugslagkleppen is nooit verkeerd(mits in de in de goede richting geplaatst) en het zijn ook de kosten niet(enkele tientjes)
Ik raad het het ook niet aan, maar ik zeg dat ik het in begin wel zo gedaan heb en dat het werkte.

Inmiddels heb ik keurig een terugslagklep onder de ketel. Bij de WP zat deze uiteraard al.

LG Therma V HM091MR.U44


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 10:58
paQ schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 22:42:
[...]

Nou, bij mij bood hier optimal flow dus ineens resolutie.
Als het water nu boven de Ta uitkomt, gaat ie net zo lang de flow opvoeren tot het weer uitvlakt tegen elkaar. kijk maar op de grafiek na de deforst van 19:00
Hier nu hetzelfde. Vanacht met vast debiet was m'n Taanvoer zo'n 3,5 K lager dan de doel temperatuur. Om een uur of 6 op optimaal gezet. De temperatuur kroop langzaam iets omhoog, na een defrost, hup, volle bak. Net weer een defrost, zo even zien wat ie gaat doen. Zal straks ook weer wat plaatjes voor het album maken ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Nacht van -6 ~ -8, COP 2.4. Valt me ergens nog niet bijster tegen ofzo...
Het is gewoon nog 21 in huis.

[ Voor 17% gewijzigd door paQ op 10-01-2024 09:05 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
BernieW schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 08:05:
[...]


Hier nu hetzelfde. Vanacht met vast debiet was m'n Taanvoer zo'n 3,5 K lager dan de doel temperatuur. Om een uur of 6 op optimaal gezet. De temperatuur kroop langzaam iets omhoog, na een defrost, hup, volle bak. Net weer een defrost, zo even zien wat ie gaat doen. Zal straks ook weer wat plaatjes voor het album maken ;)
Met optimal flow kan hij wel relatief snel ingrijpen in het deltaT door de flow te verhogen of verlagen merk ik.]
Dus dat is wel weer fijn.
Stom dat iets wat nu goed lijkt te werken, tegenwerkt als het boven 0 is :S

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grootkarzijn
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 13-04 13:05
paQ schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:04:
Nacht van -6 ~ -8, COP 2.4. Valt me ergens nog niet bijster tegen ofzo...
Het is gewoon nog 21 in huis.
Zat op COP 3.3 ongeveer gisteren. (vannacht ook)
Ook -6 aangetikt.
Als ik omreken naar thermisch en dan weer terug naar gas, dan kom ik op 13m3 gas.
En dat past wel bij zo'n dag als gisteren als ik naar historisch dagverbruik kijk.
Dus COP waarde lijkt wel aardig te kloppen.

LG HM123MR + 300L DHW boiler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
grootkarzijn schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:15:
[...]


Zat op COP 3.3 ongeveer gisteren. (vannacht ook)
Ook -6 aangetikt.
Als ik omreken naar thermisch en dan weer terug naar gas, dan kom ik op 13m3 gas.
En dat past wel bij zo'n dag als gisteren als ik naar historisch dagverbruik kijk.
Dus COP waarde lijkt wel aardig te kloppen.
niet gek
maar welke temperatuur maak je dan? (in huis)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • grootkarzijn
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 13-04 13:05
paQ schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:17:
[...]

niet gek
maar welke temperatuur maak je dan? (in huis)
Ta = 29 a 30. Schommelt door stooklijn.
Huis zelf is 20 graden.

Gemiddeld dagverbruik was in januari 2022 8,3.
Dan is die theoretische 13m3 van gisteren niet zo raar.

[ Voor 18% gewijzigd door grootkarzijn op 10-01-2024 09:25 ]

LG HM123MR + 300L DHW boiler.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
grootkarzijn schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 09:22:
[...]


Ta = 29 a 30. Schommelt door stooklijn.
Huis zelf is 20 graden.
ah OK. nee ik zat aan 34 en zelfs even 35.
Dat maakt een verschil.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tebogo
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 10:48
Nieuwe uitdaging:

Ik heb mijn Comfort Classic parallel aangesloten, met in beide aanvoeren van WP en CV een terugslagklep.
Dit volgens https://www.inventum.com/...instellingen_cv_ketel.pdf

Beide werken prima los van elkaar. WP i.c.m. CV ketel alleen voor SWW gaat ook goed.
Nu dacht ik vandaag een dagje op gas te stoken. Maar dat gaat dus mis. Niet omdat de terugslagkleppen verkeerd om zitten o.i.d. Maar omdat de WP continu staat te pomp i.v.m. de antivries regeling. Zodra ik de spanning van de WP haal draait de CV ketel prima.

Blijkbaar is de waterpomp van de WP zo krachtig dat de waterpomp van de CV ketel er niet tegen op kan draaien. Het water van de CV ketel wordt tot aan het T-stuk waar het samenkomt met de WP warm.
Ook de pompcapaciteit van de WP op 10% helpt nog niet...

Zo meteen maar weer op WP verder, anders bevriest de boel...

HM093MR.U44 (3.06.7a) i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ingmar89
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 11-09 21:57
Mijn buitentemperatuur voeler van de lg 7kw monobloc lijkt ca 2 graden hoger aan te geven dan de werkelijkheid. (-3.2 uitgelezen via modbus) vs -5,5 gemeten met testo meter er vlak naast.
Mijn idee is dat dit zou kunnen zorgen voor snellere ontdooiing (immers delta t tussen buitentemp en verdampings temp is groter )terwijl het in de huidige condities niet nodig is.m(blok is ook niet echt wit)

Weet iemand wat de voorwaarden zijn om te ontdooien?

Misschien die sensor maar eens vervangen.
Pagina: 1 ... 131 ... 181 Laatste