LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1

Pagina: 1 ... 14 ... 180 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 25-07 12:47
rykers schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:14:
[...]


In de tabellen op pagina 6 van de Nederlandse versie is een duidelijke dip te lezen bij 2 graden buitentemperatuur (6.8 kW voor de 9 kW, 5,6kW voor de 7kW).

In de tabellen op pagina 7 is deze dip niet te zien en staat dat hij, inclusief ontdooicyclus gewoon de maximale capaciteit zou leveren. Gezien de ervaringen met het huidige model is het denk ik verstandig om ervanuit te gaan dat deze dip wel degelijk aanwezig is.
Punt 4 onder de tabel op pagina 7:
4. De gearceerde gebieden zijn niet gegarandeerd continu in bedrijf.

Tevens staat er bij punt 1 wederom "drogeboltemperatuur" vermeld.

Misschien dat de piek wel te halen is maar de duur er van daarintegen...

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cees-JanH
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 26-07 19:29
Ik zat daar ook weer met verbazing naar te kijken...het is (wederom ) pure misleiding van LG.

Zou de uitgifte van dit nieuwe S model ook inhouden dat er nieuwe, betere software komt voor voorgaande modellen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rykers
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:00
Casper de Boer schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 13:32:
[...]


Punt 4 onder de tabel op pagina 7:
4. De gearceerde gebieden zijn niet gegarandeerd continu in bedrijf.

Tevens staat er bij punt 1 wederom "drogeboltemperatuur" vermeld.

Misschien dat de piek wel te halen is maar de duur er van daarintegen...
De tabel op pagina 7 geeft aan dat het daar gaat om het maximale vermogen. Onder punt 3 staat inderdaad dat deze niet gegarandeerd is. Dat was met de huidige modellen niet zo dacht ik.

De tabel op pagina 6 zijn de nominale waarden die wel gegarandeerd zijn.

Vreemd is het eigenlijk dat in de tabel op pagina 7 nergens een waarde staat die hoger is dan de nominale waarde. Want bij hogere buitentemperatuur haalt de 9 kW ook wel (kortstondig) meer dan dat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddy1980
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 02-12-2022
Beste Tweakers,

Ben aan het overwegen om een LG monoblock te installeren. Wacht nog op de laatste warmteverlies berekening maar verwacht uit te komen op 12kW.

Het installeren zal voor mij geen probleem zijn. Wel het in bedrijf stellen met de juiste waardes.
Zijn er op dit forum personen met een bedrijf die LG monoblocks in bedrijf kan stellen (woonachtig in Dordrecht).
Ook handig voor de subsidie aanvraag omdat ik hiervoor een factuur nodig heb voor het in bedrijf zetten van de warmtepomp.

Bedankt, Gr Eddy

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Paulluijken
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:02
Heren,

Na een aantal pogingen heb ik de warmtepomp nu aardig onder controle (opstarten blijft lastig), maar blijf met het volgende gedrag zitten. Om het uur toert de pomp op (tot in mijn geval 2.1kW) om vervolgens weer terug te zakken naar zijn regelgebied (in dit geval 500 a 600 W).
Als ik pech heb, loopt de temperatuur hoger op dan het maximum van de pomp met pendelgedrag als gevolg. Enige manier om dan weer net op te starten is de temperatuur 5 tot 6 graden hoger te zetten tot de opstartpiek voorbij is.

Enig idee hoe ik dit op kan lossen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RbIwMg99iCSa-uPCy6jNOMfdfeY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/riB0QMCu3zw5DKDUuc83aBim.png?f=user_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
@Paulluijken
De toekomstige regeling die Mouse86 aan het maken is.

Nukezone FTW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MaartenXM
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-07 16:36
Hallo allemaal, ik lees al een tijdje mee hier. Nu de warmtepompboiler ons water al lekker warm maakt, is het tijd voor onderzoek naar de volgende stap. Is er toevallig iemand in midden-nederland (ik woon in Eemnes) met een LG in zijn tuin waar ik even kan komen luisteren?

Alvast bedankt!

  • beumer
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 28-07 11:23
MaartenXM schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 11:55:
Is er toevallig iemand in midden-nederland (ik woon in Eemnes) met een LG in zijn tuin waar ik even kan komen luisteren?
Staat op een plat dak dus niet heel goed te vergelijken maar kom maar langs in Woudenberg, ik weet dat er een formumlid een paar kilometer verderop woont die er volgens mij ook een heeft staan.

  • rykers
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:00
beumer schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 12:11:
[...]


Staat op een plat dak dus niet heel goed te vergelijken maar kom maar langs in Woudenberg, ik weet dat er een formumlid een paar kilometer verderop woont die er volgens mij ook een heeft staan.
Klopt, dat ben ik, ik stuur wel even een PM

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onno Zele
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 18-01 10:28
@Rolf Breuer

Dat ik daar zelf niet aan dacht!

Goeie tip, ga het proberen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kostas2911
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07-05-2024
richardtrip schreef op maandag 17 januari 2022 @ 18:48:
[...]


I tested esphome. That is also usable in home assistant.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
esphome:
  name: modbus
  platform: ESP32
  board: esp32dev

substitutions:
  updates: 30s

# Enable logging
logger:
  level: VERBOSE
  baud_rate: 0 ## Must be 0 to prevent reading issues and buffer overflows

# Enable Home Assistant API
api:
  password: ""

ota:
  password: ""

mqtt:
  broker: ***.***.***.***

wifi:
  ssid: "******"
  password: "*************"
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.***.***
    gateway: 192.168.***.***
    subnet: 255.255.255.0

uart:
  id: mod_bus
  tx_pin: 17
  rx_pin: 16
  baud_rate: 9600
  stop_bits: 1

modbus:
  #flow_control_pin: 5
  send_wait_time: 200ms
  id: modbus_lg

modbus_controller:
  - id: lg
    ## the Modbus device addr
    address: 0x1
    modbus_id: modbus_lg
    setup_priority: -10
    update_interval: 30s

sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "ODU Status"
    id: odu_status
    register_type: read
    address: 1
    value_type: U_WORD

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Water retour"
    id: water_temp_retour
    register_type: read
    address: 2
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Water aanvoer"
    id: water_temp_aanvoer
    register_type: read
    address: 3
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Binnentemperatuur"
    id: binnen_temp
    register_type: read
    address: 7
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Current Flow Rate"
    id: current_flow_rate
    register_type: read
    address: 8
    unit_of_measurement: "Liter per minuut"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Buitentemperatuur"
    id: buiten_temp
    register_type: read
    address: 12
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Bedrijfsmodus"
    id: bedrijfsmodus
    register_type: holding
    address: 0
    value_type: U_WORD

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Doeltemperatuur"
    id: doel_temp
    register_type: holding
    address: 2
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Doeltemperatuur 2"
    id: doel_temp2
    register_type: holding
    address: 5
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Kamerluchttemperatuur"
    id: kamerlucht_temp
    register_type: holding
    address: 3
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "Kamerluchttemperatuur 2"
    id: kamerlucht_temp2
    register_type: holding
    address: 6
    unit_of_measurement: "C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1
Hi, I finally got time and hw to test it.
Unfortunately can only read Outside temp.
Also Heat pump automaticaly stops when I turn on esp and start again only when disconnect modbus, power off and then on.

Any ideas?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • richardtrip
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 25-07 12:30
kostas2911 schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 16:12:
[...]


Hi, I finally got time and hw to test it.
Unfortunately can only read Outside temp.
Also Heat pump automaticaly stops when I turn on esp and start again only when disconnect modbus, power off and then on.

Any ideas?
Just a regular esp32 with this Modbus convertor is used. Did you try to terminate the line with a 120 ohm resistor? In my situation it worked without but that can depend on the length of the cable. I had it running for a couple of weeks and it was perfectly stable. As of yesterday I switched the device with some basic TCP to Modbus WiFi gateway which also works fine.

My LG heat pump is a 2 month old 7 kw monoblock version.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hanske82
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 11-07 08:25
sparkly schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 21:33:
[...]


Ik heb de - veel te dure - LG WiFi module aangeschaft. In home assistant heb je dan de integratie: LGE Devices. Hiermee krijg je de sensoren:
- In water temperature
- Out water temperature
- Room temperature

Tevens kun je het SP van de kamertemperatuur instellen, zie snip.

[Afbeelding]
Kan je met de wifi module ook het setpoint van 'water out' sturen? Dit zou mooi zijn om met HA een modulerende thermostaat te kunnen maken met binnen en buiten temp sensor. Met temperatuurwisselingen van 10+C op een dag regelt hij namelijk niet goed genoeg.

edit: daarnaast zou ik ook graag een onder en bovengrens voor aan/uit willen instellen zodat ik hem wat marge kan meegeven om aan/uit gedrag te voorkomen.

[ Voor 8% gewijzigd door Hanske82 op 13-02-2022 11:30 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Hanske82
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 11-07 08:25
rykers schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 11:01:
@sparkly

Er zijn geen instellingen in de controller om dit bij te stellen helaas. Daarom draai ik nu ook op WAR (watertemperatuur) met een externe thermostaat.
Dit wil ik dus ook gaan doen, hoe heb je dit geregeld?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • richardtrip
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 25-07 12:30
Hanske82 schreef op zondag 13 februari 2022 @ 12:00:
[...]


Dit wil ik dus ook gaan doen, hoe heb je dit geregeld?
Je hebt hiervoor een thermostaat nodig die 230 volt kan schakelen (Google Nest b.v.). Dipswitch 8 moet worden omgezet en de lg controller zet je in AI mode en in de settings op regelen op water. De ingestelde stooklijn wordt dan gebruikt om de water temperatuur te bepalen. Je thermostaat regelt alleen of het apparaat aan of uit moet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rolf Breuer
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10-06 09:46
Voordeel van de google nest is je kan ook de koel functie inschakelen je hebt gelijk een wifi functie op je lg , zelf lerend. Een stooklijn stel je in op de lg. Bij mij 28-35 graden. Buitentemperatuur van 18- -20.
Ik gebruik hier ook nog de externe kamer voeler ( ntc weerstand 10k) om de temperatuur te laten bereken tussen binnen en buiten temperatuur. De lg berekent op basis van deze gegevens de aanvoer temperatuur die nodig is. Je zou dan ook nog een lucht regeling op basis van de kamer temperatuur kunnen maken en geen externe thermostaat nodig hebben.
Groetjes rolf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rolf Breuer
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10-06 09:46
De print van mouse86 zou hier zelfs nog een stap verder in gaan. Betere afstelling op basis van je huis.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rykers
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 23:00
Hanske82 schreef op zondag 13 februari 2022 @ 12:00:
[...]


Dit wil ik dus ook gaan doen, hoe heb je dit geregeld?
Externe thermostaat aansluiten en LG controller op AI. Dat kan je alleen doen als er warmtevraag is. Als er geen warmtevraag is, dan is hij uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kostas2911
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07-05-2024
richardtrip schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 19:12:
[...]

Just a regular esp32 with this Modbus convertor is used. Did you try to terminate the line with a 120 ohm resistor? In my situation it worked without but that can depend on the length of the cable. I had it running for a couple of weeks and it was perfectly stable. As of yesterday I switched the device with some basic TCP to Modbus WiFi gateway which also works fine.

My LG heat pump is a 2 month old 7 kw monoblock version.
Thats's weird. I got the same modbus converter with an esp8266.
The cable is 15m UTP. I will try both shorter cable and the resistor.
Which TCP to Modbus WiFi gateway do you have?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • richardtrip
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 25-07 12:30
kostas2911 schreef op zondag 13 februari 2022 @ 21:17:
[...]


Thats's weird. I got the same modbus converter with an esp8266.
The cable is 15m UTP. I will try both shorter cable and the resistor.
Which TCP to Modbus WiFi gateway do you have?
A cheap elfin ew11 from AliExpress.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MaartenXM
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 28-07 16:36
rykers schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 16:07:
[...]


Klopt, dat ben ik, ik stuur wel even een PM
Afgelopen zaterdag ben ik even bij Rykers geweest, bedankt nog voor je uitleg. Wij gaan ons ook nog even inlezen in de Panasonic. Deze past waarschijnlijk beter bij het huis mijn ouders en beide huizen hetzelfde merk/type maakt uitzoekwerk wel zo makkelijk (dan wel in verschillende uitvoeringen).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
Bij LG heb ik nagevraagd hoe ver ze zijn met presentatie en het op de markt brengen van hun nieuwe modellen en met name de Silent modellen.
Ook heb ik gevraagd of de nieuwe modellen zijn aangemeld bij de RVO voor ISDE subsidie.
hieronder de reactie van LG:


De Monobloc S is inderdaad de opvolger van de huidige line-up.
Deze serie is al bij het RVO aangemeld voor de ISDE, maar dat duurt altijd een tijdje (3 maanden).


Zie hieronder het nieuwsbericht van dit model:
https://www.lgklimaat.nl/...t-lg-therma-v-monobloc-s/

En de leaflet: https://www.lgklimaat.nl/...loc-s-folder-nl-klein.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulluijken
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:02
kostas2911 schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 16:12:
[...]


Hi, I finally got time and hw to test it.
Unfortunately can only read Outside temp.
Also Heat pump automaticaly stops when I turn on esp and start again only when disconnect modbus, power off and then on.

Any ideas?
That's funny!

As I use modbus a lot on daily use, I never used ESP32 or something like that. So after a bit of playing, I got it working. (needs the heatpump to restart).

Unfortunately I get absolutely the same. Only the outside temperature is visable.

I think the modbus-registers are different. Any idea of the right registers?

edit: It's becoming alive! Like noticed before, the registers are a big mess. Got a lot more info coming from the bus now. I'll pst the registers I found soon :)

[ Voor 10% gewijzigd door Paulluijken op 18-02-2022 11:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • puun
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 25-03-2022
Hi iedereen hier, ik ben nieuw op het forum en prijs mezelf gelukkig sinds kort met een WP van LG nee 12 kw monobloc. Mijn punt is dat ik geen deltaT regeling zie op de waterpomp instelling. Heeft iemand daar ervaring mee?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:25
Hanske82 schreef op zondag 13 februari 2022 @ 11:28:
[...]


Kan je met de wifi module ook het setpoint van 'water out' sturen? Dit zou mooi zijn om met HA een modulerende thermostaat te kunnen maken met binnen en buiten temp sensor. Met temperatuurwisselingen van 10+C op een dag regelt hij namelijk niet goed genoeg.

edit: daarnaast zou ik ook graag een onder en bovengrens voor aan/uit willen instellen zodat ik hem wat marge kan meegeven om aan/uit gedrag te voorkomen.
Ja, als je de warmtepomp regeling op water instelt kun je met de wifi module (en dus ook via de integratie in HA) de watertemperatuur instellen.
Let op, je kunt dus dan alleen de watertemperatuur instellen en niet de kamer temperatuur. Dit regelen de TADO knoppen voor mij. En dit werkt eigenlijk best goed. 8)

[ Voor 10% gewijzigd door sparkly op 23-02-2022 20:32 ]

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:25
puun schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 14:14:
Hi iedereen hier, ik ben nieuw op het forum en prijs mezelf gelukkig sinds kort met een WP van LG nee 12 kw monobloc. Mijn punt is dat ik geen deltaT regeling zie op de waterpomp instelling. Heeft iemand daar ervaring mee?
Bij mijn 16kw staat dit wel. Niet dat ik ook maar enig effect merk als ik hem daar op zet, maar de optie is er wel. Wat is jouw software versie?

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • M_AW
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:26
Goedemiddag allemaal,

Met veel interesse volg ik al een hele tijd dit topic. Veel informatie heb ik hier al opgedaan en veel ervaringen gelezen. Nu is het ook voor mij tijd om te een start te maken met het delen van mijn ervaring, zodat anderen daar mogelijk wat aan kunnen hebben.

Morgen wordt als het goed is mijn LG 5kW warmtepomp met IWT (Integrated Warm Water) geleverd. De set bestaat uit de LG-HU051MR-U44 en de HN0916T.NB1

Hoewel het geen monoblock is, waar dit topic origineel wel over gestart is, denk ik dat ik toch beter hierbij aansluit dan een nieuw topic opstarten. (Zo niet dan hoor ik het ook graag hoor)

Voordat alles aangesloten is en draait, zullen we wel wat weken verder zijn. De buitenunit komt naast het huis te staan. De koelleidingen gaan eerst de grond in, de kruipruimte door, dan in de trapkast weer door de betonnen vloer naar boven, door een betonnen etagevloer omhoog, door de betonnen etage(zolder)vloer omhoog om daar uiteindelijk op de binnenunit te worden aangesloten. Verder ga ik ook de vloerverwarmingverdeler op de begane grond en de radiatorverdeler op de 1e etage vervangen. Al met al een flinke klus dus.

Ik zal de komende tijd af en toe een update plaatsen en ook vertellen waar ik zoal tegenaan gelopen ben zodat anderen eventueel in de toekomst hier wat aan kunnen hebben.

Groet,

M_AW

PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S


  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
@M_AW
Welkom :)

Is het nodig de vloerverwarmingsverdeler te vervangen? ik heb er ook nog 2 met pomp en thermostaat er zelfs nog op en dat gaat eigenlijk best prima (7kw monoblock).
Aan de andere kant is het ook het geld niet.
Zorg wel dat je de warmtepomp met minimaal 25mm buis of groter aansluit.

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M_AW
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:26
Powrskin schreef op donderdag 24 februari 2022 @ 22:07:
@M_AW
Welkom :)

Is het nodig de vloerverwarmingsverdeler te vervangen? ik heb er ook nog 2 met pomp en thermostaat er zelfs nog op en dat gaat eigenlijk best prima (7kw monoblock).
Aan de andere kant is het ook het geld niet.
Zorg wel dat je de warmtepomp met minimaal 25mm buis of groter aansluit.
NODIG is het niet om de verdeler te vervangen. Zo is het ook niet nodig om een warmtepomp te plaatsen. Maar ik wil het wel graag :) Op dit moment is de vloerverwarming een eigen circuit, met een eigen pomp. Ik wil uiteindelijk dat al het water in het gehele CV-circuit door de pomp van LG wordt rondgepompt. Officieel is de VV als bijverwarming aangelegd ooit in dit huis. HoH 30cm. Twee winters geleden alle radiatoren beneden dichtgedraaid en de aanvoertemperatuur uit de CV op 35 graden gezet. Geen nachtrverlaging toegepast. Prima te doen. Dus vorige winter de radiatoren verwijderd. Op de eerste etage is geen VV. Maar als ik toch bezig ben dan wil ik daar ook de radiatorverdeler vervangen door een wat modernere, vooral zodat ik het geheel (hopelijk) beter kan inregelen. Ook op de slaapkamers is 35 graden ruim voldoende leert de praktijk. Komt ook mede omdat ik alle oude T10 en T11 radiatoren heb vervangen door T22.

De hoofdleiding voor de CV in dit huis is 22mm. Ik ben bekend met dat de LG een debiet van minimaal 15L/min wenst te hebben, maar dat lijkt me toch prima te doen?

PV: 7205Wp. LW-WP: ME SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2D. LL-WP: 3x MHI SRK20ZS-S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • roelvdk
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 08-07 19:13
@M_AW Ben benieuwd hoe de IWT bevalt.

Ik twijfel er nog over omdat LG een stalen boilervat toepast dat geëmailleerd is van binnen. Om corrosie te voorkomen passen ze een magnesium anode toe die elke twee jaar gecontroleerd en evt. vervangen moet worden.
LG gaf aan dat bij het vorige IWT model een dergelijke anode ongeveer 400 EUR kost, wat ze in dit model kosten is mij nog niet bekend.

Andere merken passen RVS- en soms koperen boilers toe en die zijn onderhoudsvrij...

De losse boilers van LG die geschikt zijn voor warmtepompen hebben wel een RVS vat, dus waarom LG bij de IWT modellen heeft gekozen voor geëmailleerde stalen vaten is me niet helemaal duidelijk.

[ Voor 23% gewijzigd door roelvdk op 25-02-2022 10:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
roelvdk schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 10:41:
@M_AW Ben benieuwd hoe de IWT bevalt.

Ik twijfel er nog over omdat LG een stalen boilervat toepast dat geëmailleerd is van binnen. Om corrosie te voorkomen passen ze een magnesium anode toe die elke twee jaar gecontroleerd en evt. vervangen moet worden.
LG gaf aan dat bij het vorige IWT model een dergelijke anode ongeveer 400 EUR kost, wat ze in dit model kosten is mij nog niet bekend.

Andere merken passen RVS- en soms koperen boilers toe en die zijn onderhoudsvrij...

De losse boilers van LG die geschikt zijn voor warmtepompen hebben wel een RVS vat, dus waarom LG bij de IWT modellen heeft gekozen voor geëmailleerde stalen vaten is me niet helemaal duidelijk.
Ik zou gewoon RVS nemen. Zo heel veel duurder is het ook niet en hoef je er niet naar om te kijken

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • puun
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 25-03-2022
sparkly schreef op woensdag 23 februari 2022 @ 20:34:
[...]


Bij mijn 16kw staat dit wel. Niet dat ik ook maar enig effect merk als ik hem daar op zet, maar de optie is er wel. Wat is jouw software versie?
Hi Sparkly, dank voor je bericht. Ik heb sw versie 3.0.5.5a.
Volgens mij zou de machine dan wat fraaier zijn capaciteit kunnen afbouwen. Ik heb nu ook wel dat die wit uitslaat/ bevriest. Maar dat hangt misschien niet samen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:25
Wellicht zit daar het verschil. Ik heb namelijk software versie 3.05.6a
Bij de instelling "pompcapaciteit" kan ik dan kiezen voor delta T op "reeks" of "vrijlating" (slechte vertaling LG ;) )
puun schreef op zondag 27 februari 2022 @ 09:23:
[...]


Hi Sparkly, dank voor je bericht. Ik heb sw versie 3.0.5.5a.
Volgens mij zou de machine dan wat fraaier zijn capaciteit kunnen afbouwen. Ik heb nu ook wel dat die wit uitslaat/ bevriest. Maar dat hangt misschien niet samen

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
@mouse86

lukt het met het maken van de aansturing? maf genoeg doet de warmtepomp het nu vaak redelijk rondom het vriespunt en is er geen defroststorm.

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thido
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:30

thido

Tilburg

Powrskin schreef op maandag 28 februari 2022 @ 00:05:
@mouse86

lukt het met het maken van de aansturing? maf genoeg doet de warmtepomp het nu vaak redelijk rondom het vriespunt en is er geen defroststorm.
Vermoedelijk omdat de luchtvochtigheid nu betrekkelijk laag is, maar ik weet niet met welke periode je vergelijkt. Ik denk dus niks mafs aan verder ;)

All electric! 8500Wp / Vaillant l/w 7kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l / Nexus 20kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mercury
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-03-2022
Hallo Allemaal.

Lees al dagen hier op dit forum waar hele waardevolle informatie wordt gedeeld.
Wil graag een 9 kw monoblock gaan installeren maar zie veel tegen de defrost verhalen op.
Had begrepen dat het grootste probleem is dat de lg bij opstart eerst 15 minuten op vol vermogen gaat lopen wat we soms niet willen.
In de Silence mode zou deze opstart beter zijn maar dan loopt de ven weer op 40% met diverse gevolgen.
Kunnen we niet met de bekabeling van de ven een relais aansturen die vervolgens met een relais contact de ven weer aanstuurd op 220v 50hz.
Zouden we kunnen opstarten op lager vermogen met wel Ventilator op volle toeren.
Als de print van Mouse21 beschikbaar zou komen zou natuurlijk de beste oplossing zijn voor mensen met weinig kennis zoals ik

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kostas2911
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07-05-2024
Paulluijken schreef op vrijdag 18 februari 2022 @ 11:11:
[...]


That's funny!

As I use modbus a lot on daily use, I never used ESP32 or something like that. So after a bit of playing, I got it working. (needs the heatpump to restart).

Unfortunately I get absolutely the same. Only the outside temperature is visable.

I think the modbus-registers are different. Any idea of the right registers?

edit: It's becoming alive! Like noticed before, the registers are a big mess. Got a lot more info coming from the bus now. I'll pst the registers I found soon :)
I had no time for testing.
Please share the registers you have found.
Moreover my Heat pump is a 2019 12kw monoblock

Acties:
  • +9 Henk 'm!

  • mouse86
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 05-07 11:27
@Powrskin Wat leuk dat je vraagt om een update!

Sinds enkele dagen hou ik de voortgang bij via deze site https://www.yourwizblog.com .

Er is ook een kopje 'webshop' waar straks het product geplaatst zal worden. Ik heb er op dit moment 4 stuks op voorraad en nadat de test en handleiding klaar is kan het besteld worden. Binnenkort ga ik vragen wie als eerste het (proef) konijn wilt zijn voor de eerste 4.

De volgende series kan ik tot 100 stuks binnen 3 weken geleverd krijgen.

Deze printen duurden vrij lang voordat ik ze in handen had want, Chinees nieuwjaar. In de tussentijd dat ik moest wachten op de printen ben ik gaan nadenken hoe ik het beste de printen kon aanbieden. Er wordt zo leuk en positief vanuit de community gereageerd, dat geeft mij veel energie om er wat moois van te maken (dus danku daarvoor _/-\o_ ). Er waren zelfs meerdere tweakers die mee wilde helpen met de behuizing, de print, assemblage... fantastisch om te ervaren.

Wel merkte ik dat de PM berichten mij teveel tijd gingen kosten. Ik denk dat ik tegen de 75 PM berichten kreeg met vragen over warmtepompen en vragen of er nog een print besteld kon worden. Daarom speelde ik met de gedachte dat ik het liefst een centrale plek zou hebben waar alles samen komt qua updates over de print en waar handleidingen en tips te vinden zijn voor de LG Therma V.

Eerst heb ik gekeken naar Etsy en Tindie als platformen, maar ik vond dat niet prettig werken, dat was meer een webshop waar je niet echt een Wiki kan aanmaken. Bovendien kwam er een extra fee bij van +- 7% per product voor het platform.

Uiteindelijk ben ik ervoor gegaan om een blog/website te starten. Ik kan nu teksten en plaatjes schrijven in mijn vrije uurtjes en zo rustig aan steeds meer informatie delen. En eigenlijk vind ik dat wel erg fijn werken. Ik hoop zelfs dat op termijn anderen ook hun eigen ervaring en tips daar kunnen delen of opsturen.

Omdat foto's zo veel leuker zijn zal ik daarmee beginnen.

Afbeeldingslocatie: https://www.yourwizblog.com/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-28-at-09.11.34.jpeg

Afbeeldingslocatie: https://www.yourwizblog.com/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-20-at-16.54.22.jpeg

Afbeeldingslocatie: https://www.yourwizblog.com/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-28-at-09.14.25-1.jpeg

Ik heb er nu 4 van klaar en opgebouwd liggen voor de test-serie. Op moment ben ik de software gebruiksvriendelijk aan het maken, zodat jullie straks zelf ook kunnen tweaken. Denk aan bijvoorbeeld het in kunnen stellen van het IP adres.

Verder ben ik de web pagina netjes aan maken want dat is wat rommelig geworden. En ondertussen probeer ik een handleiding te schrijven.

Webshop: YourWizBlog - LG Therma V WiFi module


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • cptbill
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 08-11-2024
Best news ever!! I can't wait!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • anikologr
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 13-04-2022
@mouse86 ik ben erg enthousiast over je vorderingen en ik kijk er echt naar uit om je pcb te kopen en eindelijk de LG te laten werken zoals het zou moeten werken. Nogmaals bedankt @mouse86

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paulluijken
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 22:02
kostas2911 schreef op maandag 28 februari 2022 @ 20:25:
[...]


I had no time for testing.
Please share the registers you have found.
Moreover my Heat pump is a 2019 12kw monoblock
I also haven't had much time to test, but noticed something strange.
After I request a wrong register I get back an error (which makes sense), but after that, I have to do a complete power cycle to request that same register again. The other registers keep working. This is very time consuming, but will dig further into it.
These registers are tested and working:
16 is Tout (which goes to your floor heating)
15 is Tin (which comes from your floor heating
12 is Toutside (I guess the sensor which is on the back of the unit)

As you noticed the registers are different from the 1-fase units. I contacted someone from LG and got back a document with all registers. Unfortunately they don't match.

Big advantage of reading with modbus is the fact that de values are way more acurate (0.1). Sometimes there is a difference between the app and the modbus of more than 1,5 degree!

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "LG Water aanvoer"
    id: water_temp_retour
    register_type: read
    address: 16
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "LG Water retour"
    id: water_temp_aanvoer
    register_type: read
    address: 15
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "LG Buitentemperatuur"
    id: buiten_temp
    register_type: read
    address: 12
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1


With this information and in combination with a PLC and home-assistant I can get my heatpump stable at as low as 580 watts 8) If I can loose the hour-spikes (which affect the temperature) I'm able to control the heatpump only with a PLC and modbus.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Doezel
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 06-07 19:47

Doezel

Ond

Vraag: ik kan op korte termijn een HM123M-U33 geinstalleerd krijgen.
Echter nu zie ik ook de HM123MR-U34 online komen. Deze is nu slecht te krijgen in NL, wel beschikbaar in Duitsland maar duurder. (750 euro duurder)

Dit is de 4e serie blijkbaar, het S model.

Zou dat nu zoveel verschil maken in gebruik en (vooral) geluid?

Wat zouden jullie doen?

LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
Kijk sowieso de lijst na van de ISDE /RVO na.
De S serie is m.i. nog niet in de lijst opgenomen.
Zie ook mijn eerdere post hierover.
Daarin kun je lezen dat het minimaal 3 maanden duurt nadat de producent het toestel hiervoor aangemeld heeft.
Laat je niet verleiden oh dat komt wel voor elkaar.
Verder kan het zijn dat LG bepaalde uitvoeringen helemaal niet gaat verkopen in NL terwijl ze dat in andere landen wel gaan doen.
Mijn advies: wacht gewoon op nieuwe lijst of jouw model er op staat.
Let daarbij heel goed dat het type nummer wat je voor ogen hebt exact overeenkomt met de lijst.
De subsidies zijn momenteel substantiële bedragen.
Neem de tijd. Er zijn een heleboel aspecten waarover je na moet de ken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kostas2911
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07-05-2024
Paulluijken schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 10:11:
[...]


I also haven't had much time to test, but noticed something strange.
After I request a wrong register I get back an error (which makes sense), but after that, I have to do a complete power cycle to request that same register again. The other registers keep working. This is very time consuming, but will dig further into it.
These registers are tested and working:
16 is Tout (which goes to your floor heating)
15 is Tin (which comes from your floor heating
12 is Toutside (I guess the sensor which is on the back of the unit)

As you noticed the registers are different from the 1-fase units. I contacted someone from LG and got back a document with all registers. Unfortunately they don't match.

Big advantage of reading with modbus is the fact that de values are way more acurate (0.1). Sometimes there is a difference between the app and the modbus of more than 1,5 degree!

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "LG Water aanvoer"
    id: water_temp_retour
    register_type: read
    address: 16
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "LG Water retour"
    id: water_temp_aanvoer
    register_type: read
    address: 15
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: lg
    name: "LG Buitentemperatuur"
    id: buiten_temp
    register_type: read
    address: 12
    unit_of_measurement: "°C"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1


With this information and in combination with a PLC and home-assistant I can get my heatpump stable at as low as 580 watts 8) If I can loose the hour-spikes (which affect the temperature) I'm able to control the heatpump only with a PLC and modbus.
Thanx
I got also these values.

But there is something very strange.
As soon as conect modbus Heat pump turns off.
And starts again only when i disconnect modbus and do a power cycle.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • campr112
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 25-07 17:57
Even een vraagje aan de 'handige klussers' hier. Het is eigenlijk gek dat ik het bedenk, maar ik zit er aan te denken om zelf de installatie te doen van de monoblok wamtepomp. Nu lees ik alleen in de ISDE regels het volgende:
  • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
Heeft iemand ervaring met het aanvragen van subsidie op een zelf-ingebouwde warmtepomp?

<edit>: Deels antwoord hier: https://simpelsubsidie.nl...nneboiler-zelf-installeer
code:
1
2
3
Stap 3: Vraag een installateur de warmtepomp(boiler) of zonneboiler in bedrijf te stellen. Het fijne werk kan je vervolgens door een installatiebedrijf laten uitvoeren. Denk aan de waterzijdige koppelingen of de koppeling van een glycol laag aan het vat. Sowieso moeten alle koeltechnische handelingen worden uitgevoerd door een installateur. Je kan de installateur sowieso vragen de installatie na te lopen.

Stap 4: Zorg ervoor dat je een factuur ontvangt van het in bedrijf stellen door de installateur. Dit is het installatiebewijs dat je nodig hebt voor de subsidieaanvraag.

[ Voor 47% gewijzigd door campr112 op 05-03-2022 05:14 ]

Be more, use Linux.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
campr112 schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 05:10:
Even een vraagje aan de 'handige klussers' hier. Het is eigenlijk gek dat ik het bedenk, maar ik zit er aan te denken om zelf de installatie te doen van de monoblok wamtepomp. Nu lees ik alleen in de ISDE regels het volgende:
  • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
Heeft iemand ervaring met het aanvragen van subsidie op een zelf-ingebouwde warmtepomp?

<edit>: Deels antwoord hier: https://simpelsubsidie.nl...nneboiler-zelf-installeer
code:
1
2
3
Stap 3: Vraag een installateur de warmtepomp(boiler) of zonneboiler in bedrijf te stellen. Het fijne werk kan je vervolgens door een installatiebedrijf laten uitvoeren. Denk aan de waterzijdige koppelingen of de koppeling van een glycol laag aan het vat. Sowieso moeten alle koeltechnische handelingen worden uitgevoerd door een installateur. Je kan de installateur sowieso vragen de installatie na te lopen.

Stap 4: Zorg ervoor dat je een factuur ontvangt van het in bedrijf stellen door de installateur. Dit is het installatiebewijs dat je nodig hebt voor de subsidieaanvraag.
Ja het is een beetje jammer omdat het zelf installeren prima te doen is met een monoblock. je zal toch een installateur even de boel moeten laten aanzetten. Je kan natuurlijk alle voorbereiding al zelf wel doen.
als iemand er niet voor wil komen, dan zou ik een bergje negatieve reviews geven totdat iemand het wel wil.
de subsidie is namelijk niet voor hun bestemd, maar voor jou (dat wordt nog weleens "vergeten" tegenwoordig).

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
Even een vraagje over het installeren van backup heater in boilervat. Ik ga deze maand een vat installeren en moet ik dan de backup/legionella heater aansluiten direct op de lg? (Een stroomgroep nieuwe groep die kant op).

Zodat ik dan in de LG kan aangeven wanneer deze ingezet moet gaan worden?

Nukezone FTW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • joep2020
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-05 19:08
@mouse86 ik lees op je site dat je nog 3.3 regulators nodig hebt. Ik heb toevallig nog 10st. MCP1700T-3302E/TT liggen, mocht je daarmee geholpen zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mouse86
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 05-07 11:27
joep2020 schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 18:50:
@mouse86 ik lees op je site dat je nog 3.3 regulators nodig hebt. Ik heb toevallig nog 10st. MCP1700T-3302E/TT liggen, mocht je daarmee geholpen zijn?
Wat fijn dat je mee denkt!!
Die zijn inmiddels goud waard.... nergens meer te koop!

Ik ben overgestapt naar een ander type, die komen eerdaags binnen. Maar het wordt niet makkelijker in onderdelen land, steeds is er weer iets op of lange levertijd.

Webshop: YourWizBlog - LG Therma V WiFi module


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:25
Beetje creatief zijn. Installeer de boel goed en vooral vakkundig. Lees de handleiding goed door vóór installatie. Zorg dat je gelijk aan de monitoring denkt van je WP. (Flowsensor, elektriciteitsmeter). Temperatuursensoren ook erg handig, al kun je ze ook uitlezen met bijv home-assistant als je de wifi-module hebt aangeschaft. (Of denk aan de kit waar mouse86 mee bezig is).

Ken ook nog wel een goede site waar je praktisch alle installatiebenodigdheden kunt bestellen.

Er is echt wel een "bouwinstallatie" bedrijf te vinden die even een factuurtje voor je wil maken (en uiteraard even de baco op alle koppelingen of iets dergelijks ;) ) tegen een geringe vergoeding. Althans, hier was het geen enkel probleem, subsidiebedrag stond 4 weken na aanvraag op de rekening. Laat wel goed het typenummer e.d. op de bon noteren.
campr112 schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 05:10:
Even een vraagje aan de 'handige klussers' hier. Het is eigenlijk gek dat ik het bedenk, maar ik zit er aan te denken om zelf de installatie te doen van de monoblok wamtepomp. Nu lees ik alleen in de ISDE regels het volgende:
  • De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
Heeft iemand ervaring met het aanvragen van subsidie op een zelf-ingebouwde warmtepomp?

<edit>: Deels antwoord hier: https://simpelsubsidie.nl...nneboiler-zelf-installeer
code:
1
2
3
Stap 3: Vraag een installateur de warmtepomp(boiler) of zonneboiler in bedrijf te stellen. Het fijne werk kan je vervolgens door een installatiebedrijf laten uitvoeren. Denk aan de waterzijdige koppelingen of de koppeling van een glycol laag aan het vat. Sowieso moeten alle koeltechnische handelingen worden uitgevoerd door een installateur. Je kan de installateur sowieso vragen de installatie na te lopen.

Stap 4: Zorg ervoor dat je een factuur ontvangt van het in bedrijf stellen door de installateur. Dit is het installatiebewijs dat je nodig hebt voor de subsidieaanvraag.

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Timple
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 23:21

Timple

apepannetje schreef op donderdag 2 december 2021 @ 21:26:
[...]


Door Lg is te kennen gegeven dat de HM091MRS U33 Niet in hun assortiment word opgenomen.

Dus wel een goede Wp maar (nog)geen subsidie

Wel zijn de handleidingen te vinden onder downloads van LG.
RVO gaf te kennen , ondanks het ontbreken van een code misschien alsnog subsidie word toegekend.

Dus we wachten af
Is hier misschien al iets meer over bekend?

Momenteel kost deze unit 6000-,-. Dus wat subsidie zou welkom zijn :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • apepannetje
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 19:31
Timple schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 19:44:
[...]

Is hier misschien al iets meer over bekend?

Momenteel kost deze unit 6000-,-. Dus wat subsidie zou welkom zijn :)
Ondanks de voortreffelijke performance, is de subsidie nog niet toegekend.

Ik wacht nog steeds op een uitsluitsel van RVO

Nogmaals super tevreden.

Apepannetje

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • louwerens
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 28-07 15:22
zijn er mensen die een backup heater HA061M hebben en die ook nodig hebben gehad ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rolf Breuer
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10-06 09:46
@louwerens
Ik heb een oudere split unit en daar zat hij standaard in. De temperatuur waar hij in moet springen kun je instellen. Bij mij -7
Groetjes Rolf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rolf Breuer
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10-06 09:46
@Powrskin
Ik heb de externe heater voor legionella niet aangesloten. Gewoon om het fijt dat mijn boilervat er geen aansluiting voor heeft. Ik krijg max 50 graden warm water uit de lg zonder extern element. Ik heb wel geëxporteerd met een van de weerstanden die mijn lg bezit als noodvoorziening. Als je het sanitair programma laat draaien staat de lg wp stil. Ook de pomp draait niet. Ik had dus het externe element aangesloten op de heater aansluiting voor het boilervat. Omdat de lg niet draait verder kun je dit dus doen op dezelfde groep waar je de lg mee hebt aangesloten. Alleen als je een extern element wilt gebruiken dat mee helpt bij defrosten en mee werkt bij de door jou ingestelde temperatuur heb je een 2e voeding nodig. Zo heb ik hem dus aangesloten.
Dus even om je vraag te beantwoorden nee je hebt geen extra voeding nodig.
Groetjes Rolf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • louwerens
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 28-07 15:22
Ik denk erover om de MonoBlock LG THERMA V GAS R32 5 Kw HM051M.U43 aan te schaffen.

Hoe zijn de ervaringen ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
@Rolf Breuer

Dank je, ik dacht al waarom kan ik er niets over vinden in de handleiding en wel over een extern element.
Ik heb vandaag de draden naar de buitenunit gemaakt.

Nu wachten op de driewegklep en het buffervat

genoeg in te stellen in de LG zag ik al :)

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rolf Breuer
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10-06 09:46
Ik heb eens wat gemeten. Als het boilervat koud is 10 tot 12 graden heeft de lg bij mij 50 min nodig om hem op te warmen naar 50 graden. De opgenomen stroom is dan 3.4 kw. Mijn boilervat is 120 liter groot.
Het enige jammere hier aan is dat ik met alleen wp de lg stopt bij 50 graden.ondanks dat ik bv 55 graden kan instellen. De rest zou ik dus met een extern element moeten doen. Ik heb dit opgelost door de temperatuur voeler van het boilervat lager in het vat te plaatsen. Het resultaat is nu ik heb 45 graden ingesteld en in het midden en boven is het water 55 graden. En dit met alleen wp. Waf is groot. Dat was net genoeg dat je met 2 personen achter elkaar kan douchen zonder dat de 2e persoon koud water heeft. De tolerantie dat de lg moet aanspringen heb ik op 5 graden gezet. De lg meet nu onderin waar ook de koudwater instoom is. Reageert hierdoor sneller op schommelingen.
Groetjes Rolf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rolandmegens
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 23:09
Rolf Breuer schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 07:30:
Ik heb eens wat gemeten. Als het boilervat koud is 10 tot 12 graden heeft de lg bij mij 50 min nodig om hem op te warmen naar 50 graden. De opgenomen stroom is dan 3.4 kw. Mijn boilervat is 120 liter groot.
Het enige jammere hier aan is dat ik met alleen wp de lg stopt bij 50 graden.ondanks dat ik bv 55 graden kan instellen. De rest zou ik dus met een extern element moeten doen. Ik heb dit opgelost door de temperatuur voeler van het boilervat lager in het vat te plaatsen. Het resultaat is nu ik heb 45 graden ingesteld en in het midden en boven is het water 55 graden. En dit met alleen wp. Waf is groot. Dat was net genoeg dat je met 2 personen achter elkaar kan douchen zonder dat de 2e persoon koud water heeft. De tolerantie dat de lg moet aanspringen heb ik op 5 graden gezet. De lg meet nu onderin waar ook de koudwater instoom is. Reageert hierdoor sneller op schommelingen.
Groetjes Rolf
Ik blijf dit raar vinden, maar kan zijn omdat we een ander model hebben. Maar mijn 300 liter vat kan gewoon naar 58 graden worden opgewarmt (doe ik 1x per week). Dat is ook wel de maximale stand die ik in kan stellen.
En ik heb geen elektrisch element of iets dergelijks; dit is puur door de warmtepomp zelf.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • parislyon
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 17-11-2022
Goededag,
Geweldig leerzaam forum. Weet iemand waar we onderdelen voor de LGmonoblock kunnen bestellen?

heb gezocht op internet maar geen succes!

Thanks

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dexterslab7
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-01-2024
richardtrip schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 12:53:
[...]

Op mijn unit wordt het wel of niet zichtbaar zijn van modbus ook bepaald door SW1. In één van de handleidingen kwam ik tegen dat CH03 betekend dat de controller (thermostaat van LG) 3 minuten niet heeft kunnen communiceren met de buitenunit. Wellicht logisch als de bus overspoeld wordt met aanvragen (zelf ook gehad :) ).

...

Op dit moment gebruik ik een max3485 naar RS485 gekoppeld aan een esp32 met esphome. Ook dit werkt redelijk stabiel en draait ondertussen een aantal dagen. Aansturen van de coil registers werkt hiermee ook. De rest volgt later. Draai nu nog op water+lucht. Doeltemperatuur is dan de lucht doeltemperatuur. Dat regelt iemand anders :-)
Superbedankt voor je input!

Na tijdje er ff niet aan gewerkt te hebben, ondertussen weer wat aan het experimenteren geslagen.

De modbus communicatie met de LG heb ik "stabiel" draaiend met volgende recept:
- Ik lees alleen 1 holding register uit.
- Ik heb retry mechanisme dat max 3x een re-request stuurt elke seconde. Daarna sleep voor ~10min.

Met deze opzet krijg ik alleen in de 1e cycle 2x geen reply. Op de 3e request krijg ik wel een reply en daarna blijft de LG netjes antwoorden op elke 1e request. Dit draait gewoon netjes door zonder issues. Dus low-level communicatie lijkt goed te zijn. Ook niet een overvloed aan requests lijkt me.


Echter, zelfs met deze ultra-low frequency polling van de LG blijft de LG crashen met CH03 en moet ik power-cyclen om de unit weer werkend te krijgen.:( Zelfs na een crash maar voor power-cycle blijft modbus communicatie gewoon draaien, alleen stopt de unit met werken.

Gedrag komt dus overeen met andere posters in dit draadje.

Ik heb dus het idee dat het gedrag van type tot type verschilt en wellicht ook nog van firmware tot firmware verschilt. In mijn geval is het een split unit.

Iemand nog verdere ideeen?


Ik ben nu aan het overwegen om de unit gewoon via aan/uit aan te sturen zonder modbus. Aansturing zelf moet gewoon stabiel draaien voor een stabiel systeem.

Iemand ervaring met aansturing van de warmtepomp via de CN_EXT connector?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dexterslab7
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-01-2024
kostas2911 schreef op vrijdag 4 maart 2022 @ 16:00:
[...]


Thanx
I got also these values.

But there is something very strange.
As soon as conect modbus Heat pump turns off.
And starts again only when i disconnect modbus and do a power cycle.
I have exactly this issue. How infrequent I poll the LG via modbus (I am now reading only 1 valid register at 10min interval), once I communicate via modbus, the LG stops working and I need to power-cycle it to get it working again.

Do you have any luck so-far getting modbus comm up-and-running?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjdekker1
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 05-01-2024

hjdekker1

9000 Wp

Hallo,
Sinds gisteren heb ik mijn lg 7kw draaien.
Nu heb ik onder instellingen, bij rooster, een schema ingevuld hoe de WP het zou moeten doen.
Daar reageert hij niet op.
Reageert alleen op handmatig.

Wat moet ik doen om.het rooster te activeren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hkj
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 28-02-2024

hkj

Forum members,kindly help me to understand the documents from your point of view.

First of all:
Are these tables below reasonably pragmatic to describe the behaviour of the two monoblock R32 competitors (new LG "S" vs Panasonic "All in one".

The basic difference (for start) are the presumptions for annual demand of heating energy .
The Pana -scale (kWh) is rather narrow compared to LG .Probably a marketing issue ???


Woning met hoog energieverbruik Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >41,67 kWh/m2 , geen bijmenging ventilatielucht bij bronlucht,

https://bcrg.nl/nl/verkla...b63-162d949e0abb/HM091MR/

https://bcrg.nl/nl/verkla...area-9-kW-All-In-One-R32/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2_kXW-k85BMhaOVK49BVhYqG-Rk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qgculQZH8VAR5LBsmJvngIWP.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oli2000
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 02-03 16:03
Hallo,

Excuseer mijn nederlands, Ik ben franstalig :-)

Ik zou graag een therma V kopen maar ik vraag me af hoe loud het geluid van dit toestel is?

We zijn een nieuw huis aan het bouwen en de buur is niet zo blij dat we naast hem bouwen. Hij is niet zo vriendelijk. Bv, hij heeft een 5 meter hoog haai laten groien.

De waterpump zou aan 2 meter van de haai. Aan de andere kant van de haai ligt zijn zwembad. Het huis zou aan meer dan 5 meter van de waterpump zijn.

Het zou de 12kw of 14kw model zijn. Denken jullie dat het lawaai een bron van ruzie en problemen met de buren.

Al bedankt voor jullie antwoorden,
Olivier

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
hjdekker1 schreef op zondag 20 maart 2022 @ 09:46:
Hallo,
Sinds gisteren heb ik mijn lg 7kw draaien.
Nu heb ik onder instellingen, bij rooster, een schema ingevuld hoe de WP het zou moeten doen.
Daar reageert hij niet op.
Reageert alleen op handmatig.

Wat moet ik doen om.het rooster te activeren?
In het rooster even iets hoger zetten qua temperatuur of ai +2 ofzo. Dan weet je zeker dat hij aangaat. Het ligt er ook maar aan hoe de referentie temperatuur is ingesteld. Het is toch even prutsen, maar als het eenmaal goed staat hoef je er ook helemaal niets meer aan te veranderen.

Ik heb hem al de hele winter op automatisch draaien en dan op uitvoer IPV aanvoer en dat werkt goed.


Ik hoop met de wifi van Mouse dat ik hem van silent kan halen en dan de defrosts nog wat kan verminderen.

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjdekker1
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 05-01-2024

hjdekker1

9000 Wp

Ik denk dat ik.wat anders bedoel.
Volgens mij.staat hij op handmatig, maar moet ik hem ergens naar automatisch schakelen.

Dus, hoe activeer ik dat programma?

Gr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
hjdekker1 schreef op zondag 20 maart 2022 @ 22:02:
Ik denk dat ik.wat anders bedoel.
Volgens mij.staat hij op handmatig, maar moet ik hem ergens naar automatisch schakelen.

Dus, hoe activeer ik dat programma?

Gr
je kan hem van warm naar AI zetten, dan gebruikt hij je ingestelde curve, die je kan instellen in het installateursmenu bij seizoensgebonden.

Nukezone FTW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:25
Ik heb de 16kw.
Staat 5 a 6 meter van de erfgrens vandaan. Hun huis zelf een meter of 15 bij de warmtepomp vandaan.
De nieuwe buren horen hem, kwamen vragen wat dat geluid is wat ze af en toe horen.

Het is niet de stilste WP die er is, zeker op vol vermogen vind ik hem zelf ook echt wel herrie maken

Of de buren er last van hebben is nog niet te zeggen, ze wonen er nog niet namelijk. Dat koppelen ze terug en dan nemen we maatregelen.
oli2000 schreef op zondag 20 maart 2022 @ 11:03:
Hallo,

Excuseer mijn nederlands, Ik ben franstalig :-)

Ik zou graag een therma V kopen maar ik vraag me af hoe loud het geluid van dit toestel is?

We zijn een nieuw huis aan het bouwen en de buur is niet zo blij dat we naast hem bouwen. Hij is niet zo vriendelijk. Bv, hij heeft een 5 meter hoog haai laten groien.

De waterpump zou aan 2 meter van de haai. Aan de andere kant van de haai ligt zijn zwembad. Het huis zou aan meer dan 5 meter van de waterpump zijn.

Het zou de 12kw of 14kw model zijn. Denken jullie dat het lawaai een bron van ruzie en problemen met de buren.

Al bedankt voor jullie antwoorden,
Olivier

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjdekker1
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 05-01-2024

hjdekker1

9000 Wp

Het programma werkte toch wel.
Ik denk dat ik te snel resultaat wou zien, en daarom zelf de boel ontregelde.

Andere vraag.
1 van de instellingen is:
Pomp instelling in verwarming.
Wat doet dit precies?

Zet die idd de pomp af en toe uit, is "op" dan dat hij draait?

Ik had gedacht dat zo lang de WP warmte maakt, de pomp altijd draait.
Op moment dat er geen warmteafgifte nodig is, dat de pomp dan via deze instelling aan/uit gezet wordt.

Maar als ik de handleiding lees, zet hij hem ook uit tijdens het maken van warmte.

Dit klopt toch niet?

Iemand die weet hoe dit precies zit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
@hjdekker1

Dat is de instelling als de warmtepomp op standby staat. Opzich wil je die tijd wel ruim zeggen zodat hij niet constant voor niets water rondpompt. Maar hij meet dan de temperatuur, dus je warmtepomp reageert ook minder snel als het net nog een half uur duurt voordat je pomp weer even aanslaat.


Ik heb zelf hem zo ingesteld op snachts ai-1 en overdag ai-0 (dat is 20graden ingesteld bij seizoensgebonden, maar de overshoot van de lg thermostaat is maar liefst 1.5c dus eigenlijk 21.5).

Zo gaat hij in de ochtend bijna altijd aan en dus warme voetjes.


Als het onder de 5c komt gaat hij als je dat niet verandert hebt met een jumper in het monoblock gaat de vorst bescherming aan en blijft de pomp constant aan, zodat de leiding niet bevriest.

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjdekker1
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 05-01-2024

hjdekker1

9000 Wp

Ok.

En met stand-by bedoel je wanneer hij de gevraagde temperatuur bereikt heeft,
Of wanneer je hem met de knop.op de afstandsbediening uit zet (soort standby)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hjdekker1
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 05-01-2024

hjdekker1

9000 Wp

Zijn er mensen die een externe thermostaat gebruiken?

Ik zag op pagina 18 iemand met een EMOS P5606OT.
Werkt dat een beetje, of zijn er betere
Of gebruiken jullie allemaal de thermostaat van de afstandsbediening?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rolf Breuer
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10-06 09:46
Ik gebruik een nest thermostaat op aan uit. Hierdoor gedraagt de lg zich best goed. Gaat op tijd aan om de gewenste temperatuur te verkrijgen.
Op jaarbasis verbruik ik nu 3300 kw met sww. Huishouden 2 personen. Nachtverlaging naar 19.5. Overdag 20.5 en na 16.00 op 21 graden.
Groetjes rolf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rolf Breuer
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 10-06 09:46
@rolandmegens
Weet je wel zeker dat de boiler 58 graden word? Ik kan dat ook instellen echter stopt bij 50 graden de lg warmtepomp. In de blog van mouse86 schrijft hij ook dat de lg maar 50 graden warm water maakt en de rest doet hij met een warmtepomp boiler.
Mijn boilervat is gewoon te klein met 110-120 liter op 50 graden. Met 2 personen achter elkaar douchen zit er gewoon niet in. Ik heb het boilervat (rvs) voor niks gekregen. Zelf wil ik dit jaar ook gaan kijken voor een wp boiler met extra voeding spiraal. Daar sluit je dan de lg op aan. Het voordeel hiervan is dat de lg alles onder de 50 graden gaat doen en de rest tot 60 graden met de wp van het boilervat.
Je hebt zo een enorme capaciteit aan wp vermogen dat het maar zoiets van 1.5-2 uur duurd om een groot vat warm te stoken.
Groetjes Rolf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mouse86
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 05-07 11:27
parislyon schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 11:38:
Weet iemand waar we onderdelen voor de LGmonoblock kunnen bestellen?

Thanks
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Kon zelf ook niets vinden.

De waterpomp kan je vast vervangen voor een ander merk / type.
De temperatuur sensoren moet ook wel lukken.

Maar wat bijvoorbeeld als de sturing printplaat stuk gaat?

Zou bijna een 2e backup willen hebben. :X
Levertijden lopen op naar maanden bij de leverancier waar ik hem had gekocht.

Zou je gebeuren dat in de winter een klein onderdeel stuk gaat maar nergens hem kan vervangen

Webshop: YourWizBlog - LG Therma V WiFi module


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Powrskin
  • Registratie: November 2005
  • Niet online
@hjdekker1

Die pompstand doet hij als hij wel aanstaat.
De anti Vries stand doet hij wel als hij "uit" staat.

Bij mij staat de pomp op 85% en doet maar 20w ofzo, dus ook niet heel spannend als hij 2/3 van de tijd uit staat.

@Rolf Breuer
Ik hoop dat hij wel iets hoger komt dan 50c met de warmtepomp al hoeft hij alleen maar 1x per 2 weken hoger voor de legionella. Ik heb nog een boilertje liggen voor de keukenkraan als ik het vat de rest van de tijd nog op lagere temp wil hebben.

Mooie koop denk ik . 300liter met 4m spiraal en 2500w element voor 800€ nieuw vat.

Nukezone FTW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rolandmegens
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 23:09
Rolf Breuer schreef op woensdag 23 maart 2022 @ 08:07:
@rolandmegens
Weet je wel zeker dat de boiler 58 graden word? Ik kan dat ook instellen echter stopt bij 50 graden de lg warmtepomp. In de blog van mouse86 schrijft hij ook dat de lg maar 50 graden warm water maakt en de rest doet hij met een warmtepomp boiler.
Mijn boilervat is gewoon te klein met 110-120 liter op 50 graden. Met 2 personen achter elkaar douchen zit er gewoon niet in. Ik heb het boilervat (rvs) voor niks gekregen. Zelf wil ik dit jaar ook gaan kijken voor een wp boiler met extra voeding spiraal. Daar sluit je dan de lg op aan. Het voordeel hiervan is dat de lg alles onder de 50 graden gaat doen en de rest tot 60 graden met de wp van het boilervat.
Je hebt zo een enorme capaciteit aan wp vermogen dat het maar zoiets van 1.5-2 uur duurd om een groot vat warm te stoken.
Groetjes Rolf
De LG binnenunit (en de app) geven beide aan dat het warm water dan 58 graden is. Bij mij zit de temperatuursensor in het midden van het 300 liter vat.
Qua aanvoer (en retour) temperatuur van water wat hij laat zien lijkt het ook te kloppen.
Dus ja; ik weet zeker dat hij dit goed doet.
Staan je dipswitches en instellingen zo ingesteld dat je geen extern verwarmingsspiraal hebt? Want dat zou het verschil kunnen zijn.

Overigens zal qua temperatuur van 50 naar 60 graden wel iets schelen qua douchetijd; echter een groter vat of een douche-wtw gaat een veel groter verschil maken (en efficienter)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Undertilted
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-07 02:10
Ik ben sinds gisteren eigenaar van een 14kW monoblock.

Duurder dan bij de Spaanse of Baltische jongens, en dikke 1000 euro duurder dan bij airco ropa (wiens prijzen ook niet meer up to date zijn). Maar met de verhoging van de subsidies in België binnenkort zal het op dezelfde prijs komen.

In de loop van april ga ik alles aansluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kenwood960
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 21:55
Hoi iedereen!


Ik meld me aan met de Therma V 7kw versie.

Zal even de context geven, omdat er nog velen twijfelen welke versie WP ze moeten kiezen bij welke type huis:

-gerenoveerde losstaande woning van 1962 met spouwmuren
-warmteverlies van het gebouw is 5,5 kw bij -10.
-volledig verwarmd met 80m2 vloerverwarming op 10cm HOH en 20m2 muurverwarming voor de slaapkamers

gasverbruik zat rond de 1100m3 incl. SWW van 4 personen

WP is onderweg, zodra de doorstromer uitkan beginnen we aan de installatie. Zoals velen kijk ik
reikhalzend uit naar de sturing van mouse66 :)


Wie heeft er van jullie een buffervat zitten tussen de vloerverwarming en de WP?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Undertilted
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-07 02:10
oli2000 schreef op zondag 20 maart 2022 @ 11:03:


Het zou de 12kw of 14kw model zijn. Denken jullie dat het lawaai een bron van ruzie en problemen met de buren.

Al bedankt voor jullie antwoorden,
Olivier
Bonjour Olivier

Je viens d'un acheter un.
Een 14kW. Ik ga die in de loop van volgende maand installeren. Ik vermoed dat je Belg bent. Als je wilt kan je komen kijken, en luisteren, eens het geïnstalleerd is!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Undertilted
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 18-07 02:10
parislyon schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 11:38:
Goededag,
Geweldig leerzaam forum. Weet iemand waar we onderdelen voor de LGmonoblock kunnen bestellen?

heb gezocht op internet maar geen succes!

Thanks
Wil je in het buitenland bestellen? Want dat vind je in deze topic wel terug.

Over Nederland kan ik niets zeggen.

In België is er Airco Ropa, goedkoop maar slechte ratings, wat met niet verbaasd want de offerte is zeer karig. Het moet al bijna zijn dat er bij ingebruiksstelling extra kosten bijkomen door onderdelen die je over het hoofd gezien hebt.

Ik heb bij Yannick Technics besteld. Duurder dan Ropa, sowieso, maar wel professioneler en aangenamer communiceren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mathman
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 26-07 22:49
Kenwood960 schreef op woensdag 23 maart 2022 @ 13:41:
Hoi iedereen!


Ik meld me aan met de Therma V 7kw versie.

Zal even de context geven, omdat er nog velen twijfelen welke versie WP ze moeten kiezen bij welke type huis:

-gerenoveerde losstaande woning van 1962 met spouwmuren
-warmteverlies van het gebouw is 5,5 kw bij -10.
-volledig verwarmd met 80m2 vloerverwarming op 10cm HOH en 20m2 muurverwarming voor de slaapkamers

gasverbruik zat rond de 1100m3 incl. SWW van 4 personen

WP is onderweg, zodra de doorstromer uitkan beginnen we aan de installatie. Zoals velen kijk ik
reikhalzend uit naar de sturing van mouse66 :)


Wie heeft er van jullie een buffervat zitten tussen de vloerverwarming en de WP?
:w
Ik heb ook een Therma V 7KW (buiten+binnenunit) en 300l boilervat en 80l buffervat. Sinds begin maart aangesloten en ik ben heel blij. Vloerverwarming is veel gelijkmatiger verwarmd en de douche is binnen 10 a 15 seconden warm. Echt super blij met mijn setup!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pepelstwan
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 28-07 09:07
@mathman
Zou je misschien eens wat foto's willen delen van jou installatie, erg benieuwd hoe het uit ziet?
Zelf ben ik in afwachting van dit zelfde soort installatie.

Alvast bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • erniee
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 28-07 13:56
sparkly schreef op maandag 21 maart 2022 @ 02:23:
Ik heb de 16kw.
Staat 5 a 6 meter van de erfgrens vandaan. Hun huis zelf een meter of 15 bij de warmtepomp vandaan.
De nieuwe buren horen hem, kwamen vragen wat dat geluid is wat ze af en toe horen.

Het is niet de stilste WP die er is, zeker op vol vermogen vind ik hem zelf ook echt wel herrie maken

Of de buren er last van hebben is nog niet te zeggen, ze wonen er nog niet namelijk. Dat koppelen ze terug en dan nemen we maatregelen.


[...]
Wij willen ook een LG Thermo V HM163Mu33 gaan toepassen, maar na 53 pagina's doorgelezen schrik ik wel van het bericht over geluidsklachten. Is dit vanwege een ongelukkige opstelling? Of toch een onjuiste keuze.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 123Arjan
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 23:41
Geluid van een lg tov andere merken valt mij reuze mee, ik heb meerdere merken geplaatst/ in bedrijf gesteld
Het geluid is enkel wat hoog bij opstarten (maar dat is bij vrijwel iedere warmtepomp in deze prijsklasse het geval)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:25
erniee schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 19:45:
[...]

Wij willen ook een LG Thermo V HM163Mu33 gaan toepassen, maar na 53 pagina's doorgelezen schrik ik wel van het bericht over geluidsklachten. Is dit vanwege een ongelukkige opstelling? Of toch een onjuiste keuze.
Nee hoor wij hebben de keuze gemaakt voor een warmtepomp en wisten dat een L/W warmtepomp niet geluidsloos is.
Inderdaad de opstart van de WP maakt hij even (20min) wat decibels, daarna valt het reuze mee. Ja, het maakt geluid. Onze slaapkamer is praktisch naast de warmtepomp en heeft een unidek dak. (De kenners weten dat dit geluidstechnisch klote daken zijn, alsof je buiten slaapt). Wij hebben geen last van de WP. Ja, we horen de opstart wel in de slaapkamer.
Sochtends, savonds en overdag, in de woonkamer horen we de WP helemaal niet. Buiten natuurlijk wel, maar daar zijn we eigenlijk alleen als het lekker weer is en dan staat de WP uit.
We maken geen sanitair warmwater met de WP, dus het geluid daarvan kan ik niet beoordelen. Dat zit nog wel in de planning.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LZuGq0kVYhO-i94ypM18POqNl90=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KvIIcPUjDo5fLOpqhZ0IMCuR.png?f=fotoalbum_large

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • erniee
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 28-07 13:56
@123Arjan en @sparkly Dank voor de reactie. Ik zie bij Sparky een opstelling in een 'hoek' Dit al wat meer weerkaatsing geven verwacht ik. Andere vraag met de formule van Koevlaas2 kom ik voor verwarming en ww op 14,5kw uit. HM163Mu33 geeft nomiaal 11 KW /35gr en 12 KW / 55gr. in combinatie met een separate LG WP boiler, krijgen we het hiermee voldoende warm?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sparkly
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:25
erniee schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 21:28:
@123Arjan en @sparkly Dank voor de reactie. Ik zie bij Sparky een opstelling in een 'hoek' Dit al wat meer weerkaatsing geven verwacht ik. Andere vraag met de formule van Koevlaas2 kom ik voor verwarming en ww op 14,5kw uit. HM163Mu33 geeft nomiaal 11 KW /35gr en 12 KW / 55gr. in combinatie met een separate LG WP boiler, krijgen we het hiermee voldoende warm?
Om precies te zijn staat de WP met de rug 60cm van de muur vandaan. De afstand naar het huis is 2,5m.
De berekeningen kan ik je niet mee helpen.

[ Voor 3% gewijzigd door sparkly op 24-03-2022 21:38 ]

LG Therma V HM163M U33 / 5kWp Zuid - 7,2kWp West - 2,8kWp Oost / 48HP 300l / 3x Multiplus 2/5000, 20kWh LFP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartjeNr.Zoveel
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 23-12-2024
Heeft iemand al ervaring met de nieuwe Silence versie van de LG Monoblocks? De U44 serie gaat het dan om.
Ziet er veelbelovend uit ten opzichte van de U43 serie: https://www.lgklimaat.nl/...loc-s-folder-nl-klein.pdf

Vooral dat het maximale vermogen bij veel lagere temperaturen beschikbaar is. Ook lijkt de nieuwe serie weer wat efficiënter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 123Arjan
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 23:41
Nee daar zal hier nog niemand ervaring mee hebben:)
Komt namelijk pas ergens in mei (hopelijk, heb er 4 in order staan namelijk) hier in Nederland op de markt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartjeNr.Zoveel
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 23-12-2024
Ah dat was me ook nog niet helemaal duidelijk, lijkt erop dat sommige buitenlandse webshops (Duits, Sloveens) deze al wel aanbieden. Maar goed om te weten.
4 stuks is een mooi aantal. Je bent installateur van warmtepompen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mathman
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 26-07 22:49
pepelstwan schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 11:23:
@mathman
Zou je misschien eens wat foto's willen delen van jou installatie, erg benieuwd hoe het uit ziet?
Zelf ben ik in afwachting van dit zelfde soort installatie.

Alvast bedankt!
Hierbij mijn opstelling:
achter het huis de buitenunit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zc2cR88sBU8jE5A1Vjoi03x4els=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AiTHhPimvs3DjcajFPCyBiIo.jpg?f=fotoalbum_large

In mijn inpandige garage de boiler en buffervat (let nog niet op de geisoleerde buizen; nog work in progress 8) ):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HVES3x_2MVm3SoB4d7E_Df4QUc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U72f9FQqPhCWeakHTQFbt0hR.jpg?f=fotoalbum_large

En op het zoldertje boven mijn garage de binnenunit (hier hing oorspronkelijk de CV ook):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GSEqtP2OH4VH50cIiurNmX5Q9u8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aT3JFK4nvlkoxcMTKC0Lv9kt.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
bartjeNr.Zoveel schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 22:16:
Heeft iemand al ervaring met de nieuwe Silence versie van de LG Monoblocks? De U44 serie gaat het dan om.
Ziet er veelbelovend uit ten opzichte van de U43 serie: https://www.lgklimaat.nl/...loc-s-folder-nl-klein.pdf

Vooral dat het maximale vermogen bij veel lagere temperaturen beschikbaar is. Ook lijkt de nieuwe serie weer wat efficiënter.
kijk zelf ook uit naar een uit deze serie
ben benieuwd wanneer hij echt goed leverbaar wordt

Maar let op: hij staat nog niet op de nieuwe subsidie lijst.
de laatste lijst is van 16 mrt.
van LG vernomen dat hij wel is aangemeld maar verwerking kan 3 maand duren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mathman
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 26-07 22:49
montebaldo55 schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:39:
[...]


kijk zelf ook uit naar een uit deze serie
ben benieuwd wanneer hij echt goed leverbaar wordt

Maar let op: hij staat nog niet op de nieuwe subsidie lijst.
de laatste lijst is van 16 mrt.
van LG vernomen dat hij wel is aangemeld maar verwerking kan 3 maand duren.
Waar vind je deze nieuwe lijst dan? Als ik op de site van RVO kijk is de laatste lijst nog steeds die van december 2021...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bartjeNr.Zoveel
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 23-12-2024
montebaldo55 schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 21:39:
[...]


kijk zelf ook uit naar een uit deze serie
ben benieuwd wanneer hij echt goed leverbaar wordt

Maar let op: hij staat nog niet op de nieuwe subsidie lijst.
de laatste lijst is van 16 mrt.
van LG vernomen dat hij wel is aangemeld maar verwerking kan 3 maand duren.
Ik heb m besteld bij Emundia. Half april verwachten ze hem hier op de stoep te hebben. Ik ben benieuwd :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
mathman schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 22:38:
[...]


Waar vind je deze nieuwe lijst dan? Als ik op de site van RVO kijk is de laatste lijst nog steeds die van december 2021...
https://www.rvo.nl/sites/...mtepompen%2015-3-2022.pdf

de lijt pr 15-3-2022

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • montebaldo55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-02 00:45
bartjeNr.Zoveel schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 19:38:
[...]


Ik heb m besteld bij Emundia. Half april verwachten ze hem hier op de stoep te hebben. Ik ben benieuwd :)
gaaf
maar wat heb je nu precies besteld?
ik kan die S serie bij Emundia niet vinden
kun je een link sturen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartjeNr.Zoveel
  • Registratie: September 2008
  • Laatst online: 23-12-2024
https://www.emundia.si/lg...e-supreme-hm071mr-u44-7kw

Dit is 'm. Uiteindelijk bestel je per mail, want de webshop werkt niet voor buitenlandse adressen. Ik laat wel even weten wanneer de warmtepomp daadwerkelijk ontvangen is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mathman
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 26-07 22:49
Tx. Mijn combinatie staat er nog steeds niet op (HU071MR U44 / HN091MR NK5 ), maar heb de aanvraag voor de subsidie gedaan door overig in te vullen en vervolgens alle gegevens op te geven van de warmtepomp in de aanvraag. Gaan het zien hoe snel ik daar antwoord op krijg.

Nog iets anders: ik heb de wifi module erbij onderhandeld. Nu kan ik met de app (lg thinq) ook een paar basis dingen wijzigen. Nu zie ik daar ook iets over energie monitoring. Heb je ook daar een extra module voor nodig? Ik zie hier geen gegevens in terug komen namelijk..

[ Voor 25% gewijzigd door mathman op 27-03-2022 11:31 ]

Pagina: 1 ... 14 ... 180 Laatste