@Ep Woody @paQ Ik heb inderdaad iets in Home Assistant zitten om enigszins lange runs te forceren op lager vermogen. Prima oplossing is het niet, het had van mij best al in een apparaat van 1000 euro mogen zitten. Ik had bovendien ook al verwacht dat het zo out of the box zou werken als je alle uitleg leest over 'full inverter', 'energie efficiënt', 'stil'...
** Een beetje hoog zwembad-automatisering gehalte maar so be it
**
Je moet op tiende graden je water kunnen meten anders werkt het niet. Mijn WP api geeft alleen ronde getallen dus ik lees een externe temperatuursensor uit voor het zwembadwater.
Als de externe temperatuursensor setpoint-0.2 meet (de setpoint lees ik uit de WP en is dus een rond getal, bv. 29) dan verhoog de WP setpoint met +1. Dan wordt er dus opeens 30 graden gevraagd. De delta voor de WP t.o.v. de gewenste watertemp is dan 1,2 graden (of misschien 1,1 vandaar een kleine marge) waardoor de WP aan gaat.
Na 1 minuut (WP moet de nieuwe setpoint even verwerken) wordt de setpoint door Home Assistant weer teruggezet naar setpoint-1 (dus weer 29 graden). Dit kan alleen als je met een marge onder de setpoint zit omdat anders de WP direct uitgaat zoals @paQ zegt. Stel dat de WP na die minuut alweer 29 graden meet dan gaat hij al direct uit bij het verzetten van de setpoint, hij is er immers. Het niet blijven doorverwarmen van 1 hele graad is dan opeens geen probleem meer
Dus je moet bij het terugzetten van de setpoint nog steeds onder dit setpoint zitten met je watertemperatuur. Met wat geluk zal hij maar een paar minuten op vol vermogen nodig hebben om zijn setpoint te halen (is immers maar 0.2 graden) en daarna dus terugzakken in vermogen.
Ik heb dagen en nachten gezien dat hij na het starten op deze manier al direct op 30-40% vermogen ging zitten. Hoe dat kan daar ben ik nog niet uit, dit omdat tot nu toe de WP altijd met blinde agressie de setpoint moest bereiken, en daarna pas gaat kijken of het een tandje minder kan. Het kan dus toch anders?
Overigens heeft hij vannacht 3 uur lang 1000 W getrokken en is pas terug gaan schakelen in vermogen wanneer het water 0.5 graden boven setpoint was, toen opeens naar 230 W. Dus schiet mij maar lek.
Van de winkel/fabrikant nog geen opheldering hierover, hopelijk snel, de vraag om wat meer info hierover is al op 1 juNi gesteld.
** Een beetje hoog zwembad-automatisering gehalte maar so be it
Je moet op tiende graden je water kunnen meten anders werkt het niet. Mijn WP api geeft alleen ronde getallen dus ik lees een externe temperatuursensor uit voor het zwembadwater.
Als de externe temperatuursensor setpoint-0.2 meet (de setpoint lees ik uit de WP en is dus een rond getal, bv. 29) dan verhoog de WP setpoint met +1. Dan wordt er dus opeens 30 graden gevraagd. De delta voor de WP t.o.v. de gewenste watertemp is dan 1,2 graden (of misschien 1,1 vandaar een kleine marge) waardoor de WP aan gaat.
Na 1 minuut (WP moet de nieuwe setpoint even verwerken) wordt de setpoint door Home Assistant weer teruggezet naar setpoint-1 (dus weer 29 graden). Dit kan alleen als je met een marge onder de setpoint zit omdat anders de WP direct uitgaat zoals @paQ zegt. Stel dat de WP na die minuut alweer 29 graden meet dan gaat hij al direct uit bij het verzetten van de setpoint, hij is er immers. Het niet blijven doorverwarmen van 1 hele graad is dan opeens geen probleem meer

Dus je moet bij het terugzetten van de setpoint nog steeds onder dit setpoint zitten met je watertemperatuur. Met wat geluk zal hij maar een paar minuten op vol vermogen nodig hebben om zijn setpoint te halen (is immers maar 0.2 graden) en daarna dus terugzakken in vermogen.
Ik heb dagen en nachten gezien dat hij na het starten op deze manier al direct op 30-40% vermogen ging zitten. Hoe dat kan daar ben ik nog niet uit, dit omdat tot nu toe de WP altijd met blinde agressie de setpoint moest bereiken, en daarna pas gaat kijken of het een tandje minder kan. Het kan dus toch anders?
Overigens heeft hij vannacht 3 uur lang 1000 W getrokken en is pas terug gaan schakelen in vermogen wanneer het water 0.5 graden boven setpoint was, toen opeens naar 230 W. Dus schiet mij maar lek.
Van de winkel/fabrikant nog geen opheldering hierover, hopelijk snel, de vraag om wat meer info hierover is al op 1 juNi gesteld.
6930Wp Oost-West PV_Output | 7.5 kW Ecodan + 300L