When life gives you lemons, start a battery factory
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
2kW volgens mij.blackd schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 13:59:
@KabouterSuper wat is het max vermogen van die backup?
When life gives you lemons, start a battery factory
Ik kwam bij de 12kW panasonic (KIT-SDC12H9E8-W) een 9kw backup heater tegen. Die wil je niet aan een stekker op een 1 fase groep
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Bedankt!! Begrijp ik het goed de fabrikant (panasonic) schrijft 1x 16a voor de warmtepomp en 1x 16a voor de backup heater? Is de kookgroep daarmee ook afdoende aangezien dat 2x16a is? Indien het totale vermogen inderdaad op 4.75 zit en binnen de 5.6kw valt van de hoofdzekering. Maar; mocht je ooit een warmtepomp installeren met meer dan 5.6kw dan voldoet die niet op de bestaande kookgroep.blackd schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 09:56:
Dus je krijgt een 7kW (thermisch vermogen) warmtepomp, die heeft een backup heater van 3kW.
Die 5722kWh is de hoeveelheid energie (vermogen x tijd). Niet relevant in dit verhaal.
Nu is het de vraag wat het elektrisch vermogen is van de warmtepomp, dat zou ergens tussen 1,4 en 1,75 kW kunnen zijn (cop 4 a 5) en dan valt het totale vermogen op 4.75 kW binnen 5.6kW van de hoofdzekering. Als zowel de warmtepomp (compressor e.d.) en de backup heater vol staan te draaien.
Aan de andere kant, de fabrikant schrijft voor de beide power supplies op 16A af te zekeren.
Dan kom ik op de volgende vraag, voor een kookplaat 7.4 kW gebruiken we het argument dat de aansluitwaarde van het apparaat hoger is dan de afzekering van de hoofdzekering. Maar bij een warmtepomp met behoorlijk lager vermogen dan de kookplaat gaat die vlieger niet op.
Waarom is een kookgroep dan niet wenselijk en met welke argumenten?
(Ik heb een vergelijkbaar geval gehad met een 5kW Panasonic All in one achter een kookgroep)
Onze kookplaat (Bora Puru) heeft volgens mij een max vermogen van 7.6kW. Maar dan voldoet de aansluiting met 4polige aardlekschakelaar ook niet? Ik begrijp dat die combinatie max 7.4kW aankan?
:strip_exif()/f/image/6ZDL8XOBEmEn1h7xmaTGPuLz.jpg?f=fotoalbum_large)
Max 7.4kw bij aansluiting zoals in het midden:
[ Voor 5% gewijzigd door Draakje5 op 18-06-2023 09:29 ]
Dat verschil vind je in de praktijk niet terug. Die laatste 200W zal van de ventilator zijn die in een 2-fasen situatie bij één van de twee andere fasen op wordt gezet. Maar zo'n kleine overbelasting laat je automaat echt niet afschakelen, vooral ook niet omdat je de boost-standen maar erg kort gebruikt.Draakje5 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 09:25:
Onze kookplaat (Bora Puru) heeft volgens mij een max vermogen van 7.6kW. Maar dan voldoet de aansluiting met 4polige aardlekschakelaar ook niet? Ik begrijp dat die combinatie max 7.4kW aankan?
Die Bora kan prima op 2x 16A.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Klopt helemaal. Wel nog even checken of de warmtepomp inderdaad achter deze kookgroep zit, want dat is nog een aanname.Draakje5 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 09:25:
Bedankt!! Begrijp ik het goed de fabrikant (panasonic) schrijft 1x 16a voor de warmtepomp en 1x 16a voor de backup heater? Is de kookgroep daarmee ook afdoende aangezien dat 2x16a is? Indien het totale vermogen inderdaad op 4.75 zit en binnen de 5.6kw valt van de hoofdzekering. Maar; mocht je ooit een warmtepomp installeren met meer dan 5.6kw dan voldoet die niet op de bestaande kookgroep.
En de kookplaat, formeel gezien heb je gelijk maar in de praktijk zal het geen probleem zijn zoals @Andrehj ook aangeeft. Fabrikant schrijft ook 2x16A voor bij tweefasig. Belangrijkste is dat het vermogen van 7.6kW niet achter 1 hoofdzekering zit. Dit moet dus wel aangepast.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
De TL;DR is (volgens mij):
1. Als 2*16A niet op een fase van 25A mag dan zouden bijna alle groepenkasten afgekeurd moeten worden, immers met max 12 groepen * 16A op een fase van 40A is er een overschrijding van 12*16/40 = 4.8x
2. Zelfs met gelijktijdigheidsfactor geldt bovenstaand punt
3. De thermische vertraging van de zekering & automaten zorgt ervoor dat je toch een groepenkast (en kookplaat) kunt gebruiken
4. NEN1010 slaat alleen op het deel van de installatie dat zich na de meter bevindt, dus kan je dat niet gebruiken om kookgroep met afzekering van de hoofdaansluiting te vergelijken.
Heeft iemand hier nog een slimme reactie op? Ik sta redelijk schaakmat (en eerlijk gezegd begin ik te denken dat de installateur misschien gelijk heeft
Inderdaad de wamtepomp.blackd schreef op zondag 18 juni 2023 @ 09:50:
[...]
Klopt helemaal. Wel nog even checken of de warmtepomp inderdaad achter deze kookgroep zit, want dat is nog een aanname.
En de kookplaat, formeel gezien heb je gelijk maar in de praktijk zal het geen probleem zijn zoals @Andrehj ook aangeeft. Fabrikant schrijft ook 2x16A voor bij tweefasig. Belangrijkste is dat het vermogen van 7.6kW niet achter 1 hoofdzekering zit. Dit moet dus wel aangepast.
Zie betere foto.
Dus 7.4kw voor de kookplaat is ok. Maar ook als op diezelfde groep nog de oven zit zoals op de foto te zien is?? Dat de oven en de kookplaat tegelijk aanstaan is niet heel gek.
De installateur is zijn eigen straatje aan het schoonvegen met argumenten om maar geen aanpassing te hoeven doen.Atomstar schreef op zondag 18 juni 2023 @ 15:39:
Heeft iemand hier nog een slimme reactie op? Ik sta redelijk schaakmat (en eerlijk gezegd begin ik te denken dat de installateur misschien gelijk heeft).
Punt 4/5 over de gelijktijdigheidsfactor in hun reactie is onzin, zie Blihi in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm"
De kookplaat is 1 apparaat, de aansluitwaarde is 7,4kW (of wat het dan ook is) en de gelijktijdigheidsfactor is 1.
Het genoemde voorbeeld van 12 eindgroepen op 1x40A hoofdaansluiting, daar is de gelijktijdigheidsfactor wel van toepassing. Maar ze trekken deze lijn door naar de kookplaat (= 1 apparaat) wat dus niet correct is.
Ik zou ze er nogmaals op wijzen dat de installatie niet conform artike 433.1 is uitgevoerd. Een welles/nietes spelletje door ingaan op argumenten heeft denk ik niet veel zin.
Je bedoelt 'op diezelfde fase' (niet groep). Dat is ongelukkig inderdaad.Draakje5 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 19:05:
Inderdaad de wamtepomp.
Zie betere foto.
Dus 7.4kw voor de kookplaat is ok. Maar ook als op diezelfde groep nog de oven zit zoals op de foto te zien is?? Dat de oven en de kookplaat tegelijk aanstaan is niet heel gek.
Maar besef je wel dat de kookgroep nu in de groepenverdeling nog steeds achter 1 aardlekschakelaar (2 polig) zit. Dat is niet correct en moet aangepast naar een 4 polige aardlekschakelaar (of een krachtgroep). Daarmee verdeel je de (twee helften) van de kookplaat over twee fases, en is de belasting dus al wat meer verdeeld.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Dankjewel. Dat gaan we inderdaad aankaarten dat er of een krachtgroep moet komen of een 4 polige aardlekschakelaar voor de kookgroep vh fornuis.blackd schreef op zondag 18 juni 2023 @ 20:08:
[...]
De installateur is zijn eigen straatje aan het schoonvegen met argumenten om maar geen aanpassing te hoeven doen.
Punt 4/5 over de gelijktijdigheidsfactor in hun reactie is onzin, zie Blihi in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm"
De kookplaat is 1 apparaat, de aansluitwaarde is 7,4kW (of wat het dan ook is) en de gelijktijdigheidsfactor is 1.
Het genoemde voorbeeld van 12 eindgroepen op 1x40A hoofdaansluiting, daar is de gelijktijdigheidsfactor wel van toepassing. Maar ze trekken deze lijn door naar de kookplaat (= 1 apparaat) wat dus niet correct is.
Ik zou ze er nogmaals op wijzen dat de installatie niet conform artike 433.1 is uitgevoerd. Een welles/nietes spelletje door ingaan op argumenten heeft denk ik niet veel zin.
[...]
Je bedoelt 'op diezelfde fase' (niet groep). Dat is ongelukkig inderdaad.
Maar besef je wel dat de kookgroep nu in de groepenverdeling nog steeds achter 1 aardlekschakelaar (2 polig) zit. Dat is niet correct en moet aangepast naar een 4 polige aardlekschakelaar (of een krachtgroep). Daarmee verdeel je de (twee helften) van de kookplaat over twee fases, en is de belasting dus al wat meer verdeeld.
Laatste vraag, zit een 4 polige aardlekschakelaar niet op 3 fases (3x25a)?
Ja, je gebruikt voor de kookgroep maar 2 vd 3 fases, zie het plaatje uit een van je eerdere postsDraakje5 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 21:38:
Laatste vraag, zit een 4 polige aardlekschakelaar niet op 3 fases (3x25a)?
Draakje5 in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm" middelste constructie
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Ah de 'fases' zijn de zwarte lijntjes naar de aardlekschakelaar.blackd schreef op zondag 18 juni 2023 @ 21:44:
[...]
Ja, je gebruikt voor de kookgroep maar 2 vd 3 fases, zie het plaatje uit een van je eerdere posts
Draakje5 in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm" middelste constructie
Nav jullie reacties dit nav de oplevering besproken en na de oplevering nog een mail gestuurd. Zonder morren is het aangepast door de elektricien. Zelfs het gacia materiaal laten vervangen door ABB. Aangeboden dit evt tegen meerprijs te doen, maar was niet nodig. Netjes opgelost zonder een cent te hoeven betalen. Nu ziet het als volgt eruit en voldoet deze nu wel, toch?Bonesie85 schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:15:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zie hierboven aub de installatie zoals bij ons gisteren opgeleverde woning is geïnstalleerd. Als kookplaat zal er een Bora Puru geïnstalleerd worden welke 7,6kw max zou kunnen halen.
Als ik het allemaal goed zie (en ik weet dit absoluut niet zeker), is de kookplaat aangesloten op 2 fasen van 16A, die dan samen een fase van 32A (=7360watt zouden moeten vormen). Echter, zoals ik het nu kan zien, is deze aangesloten op een aardlek van een fase welke 40A aankan, klopt dit? Hoe zit het met de hoofdschakelaar, is dit een of 3 fasen en hoeveel kan deze aan?
Daarnaast zie ik dat naast de kookgroep, ook nog andere apparaten op dezelfde 40A aardlek zijn aangesloten, te weten groep 6 (warmtepomp), groep 10 (Quooker) en groep 11 (inbouwkoffieapparaat). Dit lijkt me een potentieel van 5x16A=80 A op een 40A aardlek en lijkt me veel te veel, of heb ik dit mis? In feit zitten er nu effectief 5 groepen achter een aardlek waaronder een aantal grootverbruikers welke nooits samen met de kookplaat aan zouden kunnen (bv de warmtepomp of de Quooker als we kokend water hebben gepakt voor koken en vervolgens de kookplaat hard aanzetten.
Zie ik dit nu helemaal verkeerd, of is zowel de kookgroep als de rest van de groepen op de laatste aardlek niet conform de normering aangesloten?
Als de installateur goed oplet bij het aansluiten van de plaat heb je gelijk. Als je dus de twee circuits in de Perilex bij elkaar houdt en dan ook in de plaat bij elkaar houdt, dan werkt dit prima. Alleen is een Perilex stekker niet gestandaardiseerd en is het bij elkaar houden (bruin + blauw en zwart + grijs) nog minder gangbaar.Xander schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 20:30:
[...]
Waarom zou dat horen?
Met 2 nuldraden tot aan de kookplaat heeft dat geen enkele meerwaarde en het lijkt me zelfs onwenselijk.
Alleen bij een 3-fasen groep samengesteld met 3 van die gekoppelde ABB flexomaten is dit aan de orde.
Om problemen te vermijden kun je ze dan het beste doorlussen op de automaten (en eigenlijk kun je dan grijs nog het beste afdoppen, maar daar is geen ruimte voor in de kast).
Omdat in dit geval een kookgroep gebruikt is, die altijd het geheel afschakelt is het echter niet strikt noodzakelijk.
Klopt. Wat een drama eigenlijk. Maar goed, dit was voor de installateur de goedkoopste fix.[...]
Ja maar, het zijn niet eens 1 fase groepen, het is een kookgroep op 2 fasen.
Nee, dat kan inderdaad niet.Je kookplaat op 2 of 3 fasen willen aansluiten en vervolgens willen beveiligen met een 2-polige aardlekschakelaar gaat natuurlijk niet.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Keurig. Enige puntje van kritiek is dat de nummering (1 ongenummerde groep en de 9 zweeft rond op de rechterkast) niet helemaal klopt, dus ik zou de groepenverklaring/nummering nog even checken / melden.Bonesie85 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 23:38:
Nav jullie reacties dit nav de oplevering besproken en na de oplevering nog een mail gestuurd. Zonder morren is het aangepast door de elektricien.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Dank voor de reactie! Die 9 is inderdaad waar eerst de groep van de Pv panelen zat, maar die is verplaatst.blackd schreef op maandag 19 juni 2023 @ 09:01:
[...]
Keurig. Enige puntje van kritiek is dat de nummering (1 ongenummerde groep en de 9 zweeft rond op de rechterkast) niet helemaal klopt, dus ik zou de groepenverklaring/nummering nog even checken / melden.
Wij gaan koken op een Bora en hebben gevraagd om een 3-Fasen Perilex 7600W aansluiting.
Ook een foto toegevoegd van de gehele meterkast, mochten jullie hier iets aan opmerken hoor ik dit natuurlijk ook graag.
Alvast bedankt voor de reacties!
:strip_exif()/f/image/ZhKjVxguuPaiQV3KrWaUy9iG.gif?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/43kifU2qSrUGOIwUDiGryh98.gif?f=fotoalbum_large)
- Het is een C-karakteristiek automaat ipv een B
- Niet achter een aardlekschakelaar
EV: Tesla M3H 2024 | PV: 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | D-WTW: QB1-16 | AC: MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 | Honda CBF600SA - 2005 | Thuisaccu: 1x HW - 2,7kWh - 800w (Beta)
C karakter is wel bijzonder
(en 3-fase 7600W is eigenlijk ook een beetje raar, beter is het om dan 11kW aan te geven (wat je nu dus (waarschijnlijk) hebt), anders gaan ze weer een ander gedrocht verzinnen
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Het stuk rondom de C-karakteristiek in plaats van een B ga ik sowieso meenemen tijdens de oplevering.
Jullie feedback rondom het wel/niet ontbreken van de aarlekschakelaar is mij nog niet helemaal helder. Kan iemand mij met 100% zekerheid zeggen of dit wel/niet ontbreekt en/of goed geïnstalleerd is?
Bedankt voor je feedback! C-karakteristiek in plaats van B ga ik sowieso melden.henkNL schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 21:46:
@JWWhisky twee dingen die mij zo opvallen:
- Het is een C-karakteristiek automaat ipv een B
- Niet achter een aardlekschakelaar
C-karakteristiek in plaats van B ga ik sowieso melden bij de bouwer. Bedankt!Mister I schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 22:43:
Het is wel een TN stelsel zo te zien, dus dan hoeft bij de inductieplaat niet perse een aardlekschakelaar zover ik weet.
C karakter is wel bijzonder
De keukenleverancier heeft dit in de installatietekening aangegeven. Hij gaf aan dat als hij 7.4kW zou opschrijven, we waarschijnlijk een 2 Fase kookgroep zouden krijgen.Aiolos schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 22:49:
Die C-kar zal wel een knaak goedkoper geweest zijn.
(en 3-fase 7600W is eigenlijk ook een beetje raar, beter is het om dan 11kW aan te geven (wat je nu dus (waarschijnlijk) hebt), anders gaan ze weer een ander gedrocht verzinnen)
Bij een TN stelsel (de aard-draad wordt door de netbeheerder geleverd, je hebt dus geen aardpen) is aardlek niet verplicht, maar dan moet wel aangetoond worden dat de netverspreidingsweerstand laag genoeg is. Vraag dus om het bewijs hiervoor.JWWhisky schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 08:39:
Bedankt voor jullie reacties @henkNL, @Mister I en @Aiolos , hier ben ik al enorm mee geholpen!
Het stuk rondom de C-karakteristiek in plaats van een B ga ik sowieso meenemen tijdens de oplevering.
Jullie feedback rondom het wel/niet ontbreken van de aarlekschakelaar is mij nog niet helemaal helder. Kan iemand mij met 100% zekerheid zeggen of dit wel/niet ontbreekt en/of goed geïnstalleerd is?
[...]
Bedankt voor je feedback! C-karakteristiek in plaats van B ga ik sowieso melden.
[...]
C-karakteristiek in plaats van B ga ik sowieso melden bij de bouwer. Bedankt!
[...]
De keukenleverancier heeft dit in de installatietekening aangegeven. Hij gaf aan dat als hij 7.4kW zou opschrijven, we waarschijnlijk een 2 Fase kookgroep zouden krijgen.
Over het algemeen is het aantonen daarvan duurder dan het toepassen van een aardlekbeveiliging.
De C karakteristiek is hier ook problematisch, want waarschijnlijk heb je C-karakteristiek hoofdzekeringen. Dat betekent dat deze automaat niet selectief is ten opzichte van de hoofdaansluiting en dat hoort wel. Dit is overigens niet direct een probleem, of gevaarlijk. Ik gok dat de elektricien dit ding gewoon had liggen en hem daarom gebruikt heeft.
Je kunt de aannemer zeggen dat je verwacht dat ze de C-karakteristiek krachtgroep komen vervangen voor een B16, 30mA aardlekautomaat. Deze dus: https://www.elektramat.nl...-30ma-b-kar-flex-1742431/
[ Voor 10% gewijzigd door Blihi op 21-06-2023 08:50 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Goedemorgen @Blihi en alle andere Tweakers, bedankt voor jullie reacties en heldere uitleg. Ik heb nu ook weer wat meer geleerd en ben een iets minder grote elektra-leek.Blihi schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 08:48:
[...]
Bij een TN stelsel (de aard-draad wordt door de netbeheerder geleverd, je hebt dus geen aardpen) is aardlek niet verplicht, maar dan moet wel aangetoond worden dat de netverspreidingsweerstand laag genoeg is. Vraag dus om het bewijs hiervoor.
Over het algemeen is het aantonen daarvan duurder dan het toepassen van een aardlekbeveiliging.
De C karakteristiek is hier ook problematisch, want waarschijnlijk heb je C-karakteristiek hoofdzekeringen. Dat betekent dat deze automaat niet selectief is ten opzichte van de hoofdaansluiting en dat hoort wel. Dit is overigens niet direct een probleem, of gevaarlijk. Ik gok dat de elektricien dit ding gewoon had liggen en hem daarom gebruikt heeft.
Je kunt de aannemer zeggen dat je verwacht dat ze de C-karakteristiek krachtgroep komen vervangen voor een B16, 30mA aardlekautomaat. Deze dus: https://www.elektramat.nl...-30ma-b-kar-flex-1742431/
Ik heb zojuist de aannemer een bericht gestuurd. Hopen dat ze dit nu goed aanpassen.
Helaas deze "vriendelijke" reactie mogen ontvangen....
Kan ik hier nog iets mee? of is het echt kansloos denken jullie?
(overigens is de kookplaat natuurlijk niet het enige wat op fase 1 is aangesloten. De wasmachine groep hangt hier ook aan, alsmede de 3-fasen warmtepomp (op een Secundair allocatiepunt), maar natuurlijk wel allemaal op de beschikbare 25A van fase 1
[ Voor 6% gewijzigd door basdej op 22-06-2023 11:00 ]
Hoi.
Nouja, die stroomketen wordt (mede) gevormd door het toestel, in dit geval dus de 32A van het toestel, samen met de genoemde andere toestellen. Nu haalt ie de 16A er bij, maar hij moet er juist 2x16A bijhalen.basdej schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 10:56:
Helaas hier ook een 2x16A kookgroep op 1 fase van 25A aangesloten. Ik heb het aangekaart bij de aannemer en die heeft het doorgezet naar de installateur.
Helaas deze "vriendelijke" reactie mogen ontvangen....
***members only***
Kan ik hier nog iets mee? of is het echt kansloos denken jullie?
(overigens is de kookplaat natuurlijk niet het enige wat op fase 1 is aangesloten. De wasmachine groep hangt hier ook aan, alsmede de 3-fasen warmtepomp (op een Secundair allocatiepunt), maar natuurlijk wel allemaal op de beschikbare 25A van fase 1
Aangezien die gelijktijdigheid wordt genoemd, heeft de installateur vast ook een berekening, per fase, van de belasting en gelijktijdigheid. Vraag die eens op, dan kun je bepalen of er inderdaad aan de norm wordt voldaan. (van die krachtgroep van de WP zou best fase 1 voor maar alleen een besturingselement gebruikt kunnen worden)
(en we weten inderdaad allemaal dat het in 99% van de gevallen goed gaat, en dat je zelf een hoofdautomaat kunt terugduwen, maar dat de verdeling netter wordt als er gewoon een krachtgroep wordt toegepast (ook voor een eventuele laadpaal met loadbalancing is dat een stuk prettiger, anders kapt ie misschien helemaal met laden als er op 1 fase niks meer beschikbaar is). Verder staat er ook in de norm dat er (indien mogelijk) overleg gepleegd dient te worden met de toekomstige gebruiker. Heeft de installateur dat gedaan? En weet ie dus precies welke kookplaat er aangesloten wordt? En waarschijnlijk zijn er ook niet 2 blauwe draden gebruikt, maar wordt er nu 1 grijze als nul gebruikt, wat in een nieuwe installatie eigenlijk ook al een teken is dat er een krachtgroep is aangelegd (lang leve de voorbedrade flex))
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Hier kun je zeker iets mee. Ten eerste: De ontwerpstroom van de keten is volgens de beste man dus maar de helft van de gevraagde ontwerpstroom in die keten. Je hebt immers om een 7.4 kW aansluiting gevraagd, dat is 32A. Dat is uiteraard fout.basdej schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 10:56:
Helaas hier ook een 2x16A kookgroep op 1 fase van 25A aangesloten. Ik heb het aangekaart bij de aannemer en die heeft het doorgezet naar de installateur.
Helaas deze "vriendelijke" reactie mogen ontvangen....
***members only***
Kan ik hier nog iets mee? of is het echt kansloos denken jullie?
(overigens is de kookplaat natuurlijk niet het enige wat op fase 1 is aangesloten. De wasmachine groep hangt hier ook aan, alsmede de 3-fasen warmtepomp (op een Secundair allocatiepunt), maar natuurlijk wel allemaal op de beschikbare 25A van fase 1
Ten tweede is gelijktijdigheid is helemaal niet interessant, want het betreft een enkel toestel en dus niet meerdere toestellen in parallel. Alleen als je zou zeggen dat je twee aansluitingen van 3.7 kW wilde klopt die redenering.
Tenslotte heeft de installateur natuurlijk niets te maken met het specifieke apparaat dat jij aan gaat sluiten. Je hebt gevraagd om een 7.4 kW aansluiting en die krijg je nu niet. Of jij daar een kookplaat aan hangt, of een dubbele 3.7 kW frietpan die wel urenlang maximaal stroom trekt is helemaal jouw keuze.
De aansluiting moet gewoonweg langdurig de 7.4 kW kunnen leveren en dat kan hij op dit moment niet.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Als je een 11 kW kookplaat hebt, dan voldoet deze niet, maar is wel heel gemakkelijk aan te passen met zo'n 3-fase busboard kast.
[ Voor 45% gewijzigd door Blihi op 22-06-2023 16:37 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Wat zit daar voor een gedrocht van een kastje bovenin? Ruimte zat nog in die ABB-kast toch?Alic3 schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 15:46:
Vanochtend ook de oplevering gehad en er zit een kookgroep in helaas, om het juiste gevraagd dus dat is een opleverpunt. De groepenkaart ontbrak ook nog en verder heb ik precies 0 verstand van waar ik naar zit te kijken![]()
[Afbeelding]
Valt hier nog iets over te zeggen?
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Er komt inderdaad een 11 kW kookplaat dus ze gaan 'm aanpassen.Blihi schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 16:30:
Ja, lijkt me prima. Middelste situatie op het bekende plaatje. Je kookgroep zit achter een 3-fase aardlekschakelaar en voldoet dus, tenminste, als je een 7.4 kW kookplaat hebt.
Als je een 11 kW kookplaat hebt, dan voldoet deze niet, maar is wel heel gemakkelijk aan te passen met zo'n 3-fase busboard kast.
@Aiolos Ik heb geen idee wat het is of waar het voor is, zelf ook niet goed naar gekeken.
Totaal off-topic, maar het lijkt een Itho daalderop kWh meter te zijn: https://www.ithodaalderop...roductoverzicht/a07_80_03Alic3 schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 19:39:
[...]
Er komt inderdaad een 11 kW kookplaat dus ze gaan 'm aanpassen.
@Aiolos Ik heb geen idee wat het is of waar het voor is, zelf ook niet goed naar gekeken.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
"Standaard 2-fase perilex kookaansluiting uitvoeren als een 3-fase perilex aansluiting. Geschikt voor kookplaten met een aansluitwaarde vanaf 7400 watt. Deze wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast (€260)"
Blijkbaar kan ik gewoon aangeven dat ik dat wil. Scheelt gelukkig weer een hoop gedoe
Overigens moet ik vanwege een paar extra groepen en zonnepanelen ook al kiezen voor de opties:
"Extra groepenkast i.v.m. overschrijding capaciteit basis groepenkast (€320)"
en "Installatie uitbreiden met extra aardlekschakelaar (€410)"
Dan nog een paar loze leidingen, een paar extra WCD's hier en daar en de kosten van het meerwerk lopen rap op
Als je alleen voor loze leidingen kunt kiezen en je weet zeker dat je in de meterkast ruimte hebt, kun je wel besparen hoor, maar dan moet je het wel achteraf zelf kunnen en willen doen.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Geldt voor vrijwel elk nieuwbouwproject dat men het kan kiezen, maar het punt is nou juist dat de standaardoptie (vaak) niet volgens de norm is.Blurk62 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 00:19:
Op de meerwerklijst voor onze nieuwbouwwoning zie ik de optie:
"Standaard 2-fase perilex kookaansluiting uitvoeren als een 3-fase perilex aansluiting. Geschikt voor kookplaten met een aansluitwaarde vanaf 7400 watt. Deze wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast (€260)"
Blijkbaar kan ik gewoon aangeven dat ik dat wil. Scheelt gelukkig weer een hoop gedoe![]()
Overigens moet ik vanwege een paar extra groepen en zonnepanelen ook al kiezen voor de opties:
"Extra groepenkast i.v.m. overschrijding capaciteit basis groepenkast (€320)"
en "Installatie uitbreiden met extra aardlekschakelaar (€410)"
Dan nog een paar loze leidingen, een paar extra WCD's hier en daar en de kosten van het meerwerk lopen rap op
Het is ook geen ‘meer’werk: dezelfde draden, hetzelfde aantal, dezelfde leiding. Alleen de automaat is iets duurder.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Ik zie nu dat er staat “standaard 2-fase”. Dat is ook al een stuk beter dan wat we hier voorbij zien komen, dus als je geen aanpassing hier in aanvraagt, kun je ze daar bij oplevering prima aan houden.Blurk62 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 00:19:
Op de meerwerklijst voor onze nieuwbouwwoning zie ik de optie:
"Standaard 2-fase perilex kookaansluiting uitvoeren als een 3-fase perilex aansluiting. Geschikt voor kookplaten met een aansluitwaarde vanaf 7400 watt. Deze wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast (€260)"
Blijkbaar kan ik gewoon aangeven dat ik dat wil. Scheelt gelukkig weer een hoop gedoe
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Bij die kookgroep is één automaat op L1 aangesloten en de tweede automaat op L2.
Op de perilex stekker heb ik dus nu L1 en L2, en N1 en N2. Als ik mee tussen L1 en L2 meet ik 400V en daarmee is de dubbele nul eigenlijk overbodig.
Kan dit op deze manier blijven zitten?
Verplaatst
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 24-06-2023 09:58 ]
Ja. Is eigenlijk prima (maar beter is uiteraard de krachtgroep). Zie ook dit plaatje wat hier al vaak gepost is:m_rick schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 22:02:
Ik kom bij mensen een situatie tegen met een kookgroep in een 3-fase aansluiting. Hier zit een 3-fase aardlek schakelaar voor.
Bij die kookgroep is één automaat op L1 aangesloten en de tweede automaat op L2.
Op de perilex stekker heb ik dus nu L1 en L2, en N1 en N2. Als ik mee tussen L1 en L2 meet ik 400V en daarmee is de dubbele nul eigenlijk overbodig.
Kan dit op deze manier blijven zitten?
/f/image/0OiYdrTejxO94vxRBQ8EGkrh.png?f=fotoalbum_large)
(Verdere discussie over de kookgroep graag in het eigen topic: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm)
[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 23-06-2023 22:16 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.
Omdat het op een 3fase aardlek zit kan je N1 en N2 op de kookplaat doorverbinden, verminderd de kabelverliezen en maakt het iets bedrijfszekerder, zonder gevaar.m_rick schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 22:02:
Ik kom bij mensen een situatie tegen met een kookgroep in een 3-fase aansluiting. Hier zit een 3-fase aardlek schakelaar voor.
Bij die kookgroep is één automaat op L1 aangesloten en de tweede automaat op L2.
Op de perilex stekker heb ik dus nu L1 en L2, en N1 en N2. Als ik mee tussen L1 en L2 meet ik 400V en daarmee is de dubbele nul eigenlijk overbodig.
Kan dit op deze manier blijven zitten?
I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.
:strip_exif()/f/image/e8DEINPVdXJYXQmhjbq6yPNN.jpg?f=fotoalbum_large)
Sorry voor de gekantelde foto, ik weet niet waarom dit zo is of hoe ik dit aan kan passen...
Het korte antwoord is nee. Een kookgroep in een 3 fase aansluiting is not done.IJkijk schreef op maandag 10 juli 2023 @ 15:31:
Afgelopen woensdag hadden wij een kijkdag bij onze nieuwbouwwoning (oplevering wordt als het goed is vlak na de bouwvak). Ik heb hier zelf absoluut geen kennis van, en ik hoop dat iemand even mee wil kijken. Klopt dit zo? Wij krijgen een inductiekookplaat van 7,4 kw.
[Afbeelding]
Sorry voor de gekantelde foto, ik weet niet waarom dit zo is of hoe ik dit aan kan passen...
Gek genoeg zijn er 3 fase aardlekschakelaars gebruikt, terwijl voor 1 fase groepen de 1 fase variant het aangewezen type is.
Echter daardoor is het wel mogelijk dat de kookgroep over 2 fasen verdeeld is. Daardoor zou de 7.4KW geen probleem zijn.
De enige manier om daar achter te komen is door nogmaals een paar foto's te maken zonder de deksels op de kasten.
Hoogstwaarschijnlijk is het goed. Er is gebruik gemaakt van een 3-fase busboard, waardoor de kookplaat op 2 fases zit.IJkijk schreef op maandag 10 juli 2023 @ 15:31:
Afgelopen woensdag hadden wij een kijkdag bij onze nieuwbouwwoning (oplevering wordt als het goed is vlak na de bouwvak). Ik heb hier zelf absoluut geen kennis van, en ik hoop dat iemand even mee wil kijken. Klopt dit zo? Wij krijgen een inductiekookplaat van 7,4 kw.
[Afbeelding]
Sorry voor de gekantelde foto, ik weet niet waarom dit zo is of hoe ik dit aan kan passen...
Dat is de middelste situatie op het plaatje wat hier vaak voorbij komt.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Dit is te kort door de bocht.jeronimo schreef op maandag 10 juli 2023 @ 17:14:
[...]
Het korte antwoord is nee. Een kookgroep in een 3 fase aansluiting is not done.
Dit is dan ook gebruikelijk bij 3-fase busboard van ABB. Het wordt afgeraden, maar mag wel en is correct.Gek genoeg zijn er 3 fase aardlekschakelaars gebruikt, terwijl voor 1 fase groepen de 1 fase variant het aangewezen type is.
Echter daardoor is het wel mogelijk dat de kookgroep over 2 fasen verdeeld is. Daardoor zou de 7.4KW geen probleem zijn.
De enige manier om daar achter te komen is door nogmaals een paar foto's te maken zonder de deksels op de kasten.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Eens, maar daarom stelde ik ook voor om nog een foto te nemen zonder deksels. Dan is het snel bekeken en kunnen we uitsluitsel geven.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Nee, dat durf ik niet.Blihi schreef op maandag 10 juli 2023 @ 20:58:
In een ABB kast met zulke aardlekschakelaars zitten 3 fase busboards. Daar durf ik zonder de deksel er af wel geld op te zetten.
Te veel beunen aan het werk gezien.
Daarbij is de plaatsing van de automaten een hint.
Maar controleren is altijd beter.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
:fill(white):strip_exif()/f/image/JRIcuME7CPGDlpkDn2f31CrV.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/qq8gJNjsQj8a4gbMSQD081UQ.png?f=user_large)
Volgens mij is dit niet goed uitgevoerd, klopt dat?
Ik heb moeite met het helder uitleggen hiervan aan de opleverende partij, die me blijven verzekeren dat de kookplaat, een Bora in ons geval, een 2x16A aansluiting heeft, en dat dit dus voldoende zou moeten zijn. Volgens de keukenboer "doen we het al jaren zo, en gaat het altijd goed" en volgens de aannemer is het opgeleverd conform de NEN-1010 norm. Dus ik zit nog even te bedenken hoe dit aan te vliegen.
De uitleg staat hier eerder in het topic. De ontwerpstroom van de groene aardlek is groter dan de onderliggende zekering. Dat is niet conform NEN1010.
Er mag niet gerekend worden met een gelijktijdigheidsfactor, want de kookplaat is 1 apparaat van 7,6 kW.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Volgens mij staan er in dit topic genoeg tekstvoorbeelden om het nogmaals aan te kaarten. Het is namelijk niet volgens NEN-1010.
"We doen het al jaren zo" is natuurlijk nooit een goede reden.
En definieer "gaat het altijd goed", ja de kookplaat zal werken. Maar met grotere kans de hoofdzekering eruit te trekken. Omdat het niet gelijk zal gebeuren en waarschijnlijk ook niet heeeeel vaak, zullen ze er inderdaad niet vaak van horen.
De tekst die ik gebruikt heb: "in de meterkast zit er nog steeds een 2x16A kookgroep achter een 25ASeptillion schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 13:54:
@rufio64
Volgens mij staan er in dit topic genoeg tekstvoorbeelden om het nogmaals aan te kaarten. Het is namelijk niet volgens NEN-1010.
hoofdschakelaar, daarmee is de ontwerpstroom (32A) groter dan de beveiliging
(25A). Dit mag niet volgens NEN-1010 en moet vervangen worden door 3x16A."
Hun reactie hierop is:
Onze installateur heeft de aansluiting voor de kookplaat gemaakt conform aangeleverd leidingschema van de keuken. Op de door ons overeengekomen leidingschema van de keuken staat een 2-fase kookplaat aansluiting omschreven. Er is aangebracht wat er is overeengekomen. Hiervoor verwijzen wij u terug naar uw keukenleverancier die het leidingschema heeft verzorgt.
Omdat de aansluitwaarde van een kookplaat meer dan 2000W bedraagt moet de kookplaat op een aparte groep. Aangezien de meeste kookplaten meer dan 16A verbruiken is een reguliere groep niet voldoende en wordt er gebruik gemaakt van een speciale kook- (of fornuis-) groep automaat.
Achter een aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen aangesloten worden.
De 2x16A kookgroep telt als één groep. De 2 fasen van de fornuisgroepautomaat moeten door dezelfde aardlekschakelaar gevoed worden. Het is dus niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2. De installateur heeft de meterkast geïnstalleerd conform de voorschriften.
Volgens mij gaat dit niet in op het punt dat ik probeer te maken.
Wellicht dat ik het zelf niet helemaal goed begrijp, dus even checken:
1. De kookgroep is nu 2x16A, dat levert 2 x 3.6kW = 7.2 kW (dat is < 7.6 kW van de plaat, maar laten we even aannemen dat we die op 7.2kW vermogen gebruiken).
2. Verder zitten er nog twee andere groepen (9 en 10) die ook 2x16A zijn (ik vermoed voor de ovens). Is de totale groene ontwerpstroom dan 4 x 16A = 64A ?
3. Als het goed begrijp zit er nu dan dus 2x 2x16A (=64A) achter een 1x40A groepszekering. Dat betekent dus dat maximaal (ongeveer 40/64 ~= 2/3e van de apparatuur gelijktijdig gebruikt kan worden tot dat punt). Klopt dit?
4. Verder is er de 25A hoofdzekering, dat begrijp ik sowieso niet, want dan zou je 64A maximaal over een 25A. Klopt die interpretatie?
--
Dan is de vraag wat de oplossing is, en er zijn er meerdere in dit topic. Maar heel pragmatisch:
1. Moet hier een nieuwe draad voor worden getrokken of zijn aanpassingen aan de meterkast zelf afdoende?
2. Wat is vanaf hier de oplossing die de minste aanpassing vereist? (ik vraag het met name omdat in veel voorbeelden het om 2x16A achter 1x25A gaat, terwijl hier nog 2x16A groepen extra lijken te zijn.
Als het goed is, is er een nette berekening gemaakt en die moeten ze overleggen.
Er hoeft geen nieuwe draad getrokken te worden. Alleen een krachtgroep toevoegen is genoeg. Als er nu een kabel gebruikt is, kun je een 3-fase aansluiting maken. Lopen er nu 2 blauwe en 2 bruine draden, kun je die ook hergebruiken met een krachtgroep.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Antwoorden op je vragen:
1. 230v x 16A is 3680W per installatieautomaat.
2. Ik mag hopen dat de ovens niet op dezelfde fase (aardlekschakelaar) zitten als je kookplaat. De kans dat je die gelijktijdig gebruikt is natuurlijk best groot.
3. Waar haal je die 1x40 groepszekering vandaan? Bedoel je een 2 polige aardlekschakelaar geschikt tot 40A? Deze beveiligt alleen tegen lekstroom, niet tegen overbelasting.
4. Meerdere 16A groepen achter een hoofdzekering van 25A gaat goed door het fenomeen gelijktijdigheid.
De oplossing is: vraag of ze de kookgroep achter een 4 polige aardlekschakelaar kunnen zetten, dat is 'voldoende' volgens het schema wat hier vaak voorbij komt.
Vereist wel wat ruimte in de kast maar heeft verder minste impact op de bedrading naar de kookplaat.
Wat mij betreft is een foto van de open kast niet nodig, weer een mooi busboardje.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
De software snapt niet dat dat als 1x32A functioneert, anders zou de software zelf wel klagen.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Inderdaad. Helaas is het in de nieuwbouwbranche nogal zeeeer veel voorkomend dat ze het zoals bij @rufio64 doen. Ook bij ons destijds bij oplevering begin 2018. Als ik toen meer had geweten was ik op mijn strepen gestaan; dat had gezorgd dat ze gelijk ook een dubbele kast zouden hebben moeten monteren wat welkom was geweest voor uitbreiding later...Blihi schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 13:54:
Dat klopt, dit is niet goed uitgevoerd.
De uitleg staat hier eerder in het topic. De ontwerpstroom van de groene aardlek is groter dan de onderliggende zekering. Dat is niet conform NEN1010.
Er mag niet gerekend worden met een gelijktijdigheidsfactor, want de kookplaat is 1 apparaat van 7,6 kW.
Echter in de praktijk hoef je niet bang te zijn voor problemen, zolang je niet exotische vermogende verbruikers tijdens koken op dezelfde fase zou hebben. Wij hebben in 5 jaar nog nooit de beveiliging van 25A eruit gehad, en gebruiken toch bijna dagelijks wel de volle 7400 Watt door die ene fase via de kookgroep. Aangezien het vrijwel nooit langer dan een paar minuten duurt voordat iets in de turbostand aan de kook is, heb je eigenlijk nooit echt langdurig zulke vermogens lopen.
Dus: als je kans hebt om het te laten verbeteren: doen! Maar echt zorgen maken dat de praktijk niet werkt: zolang je een <= 7400 Watt apparaat hebt, zal het wel loslopen...
Ik heb alles netjes over de fases verdeeld: de warmtepomp, de autolader, de airco, de kookplaat en alle overige verbruikers. Daarnaast monitor ik de slimme meter elke 30 seconde.
Ik kan dus met zekerheid zeggen dat ik het afgelopen jaar een enkele keer boven de 5600 Watt uit ben gekomen op een van de fases (max 6000 Watt). Dat is steeds een zeer korte periode, en de zekering klapt er dan echt niet uit, maar het gebeurt wel. Met name 's winters, als de warmtepomp de woning aan het verwarmen is, de boiler een legionella-run doet en in de keuken ook allerlei apparatuur aan staat.
Als de boel niet netjes verdeeld is, heb je grote kans dat dat dagelijks gebeurt en dat is gewoon niet handig.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Dat zelfde zou ik adviseren als iemand een nieuwbouwwoning krijgt. Ga niet al gelijk op het randje zitten van wat kan en over het randje wat norm technisch mag. Doe het gewoon nu goed en toekomst bestendig. Helemaal omdat je betaald hebt voor een installatie die voldoet aan de norm.
Het gekke wat ik hierboven voorbij zag komen. De keukenboer schrijft voor aansluiting kookplaat over 2 fasen. En dan toch de kookgroep oplossing krijgen achter een enkele fase hoofdautomaat terwijl er 3 fasen aanwezig zijn.
Er was een goede reden voor een kookgroep, maar met de al jaren meer standaard 3 fase huisaansluitingen totaal overbodig. De argumenten voor een kookgroep die destijds valide waren, worden nu nog steeds aangedragen terwijl ze juist nu geen hout meer snijden. Maar dat is kennelijk de kennis die in de hoofden van de elektriciens is ingebrand.
De kookgroep was een noodoplossing voor keramische kookplaten op onze 40A hoofdzekeringen. Tegenwoordig hebben we overal standaard 3x25A en zou de kookgroep gewoon uitgebannen moeten worden.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Tegen die tijd hangen we hier nog wel rond als ik het zo inschat.IJkijk schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 16:28:
Bedankt @Blihi en @jeronimo voor jullie reacties! Ik hoop inderdaad dat het is aangesloten op de manier die "voldoende" is volgens het bekende plaatje. De deksels eraf halen om een foto te maken zal pas kunnen na oplevering in (naar verwachting) september.
Wel lelijk en waarschijnlijk nauwelijks goedkoper dan gewoon zo'n tweede full size HAF box er langs zetten.Blihi schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 08:20:
Bij mijn broertje is het inderdaad achteraf opgelost. Er was een 3x25A hoofdaansluiting met een 2x16A kookgroep voor een kookplaat met aansluitwaarde van 7,4 kW. Er stond netjes in de omschrijving van de keukenboer dat er een krachtgroep moest komen als er 3-fase in de woning aanwezig was. De installateur had die informatie gewoon niet gelezen.
Het is als protestpunt bij de oplevering opgenomen en inmiddels als volgt hersteld:
[Afbeelding] [Afbeelding]
In ons eigen huis wordt het als het goed is meteen goed opgeleverd, want ik heb de discussie met de installateur en de aannemer al tijdens de bouw gehad (en gewonnen).
Ben even te lui om het bij Sander Vunderink op te zoeken wat het prijsverschil tussen de twee kasten is.
Los daarvan ben ik in dat soort opzichten redelijk autistisch en wil ik geen wildgroei van allerlei verschillende kastjes langs elkaar.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Zelfs de PV panelen en WP waren 3-fase, dus waarom dan in vredesnaam zo'n kookgroep???
Maar goed, de externe partij die de vooroplevering deed gaf me zijn tablet en liet me zelf het commentaar schrijven. De vraag is of de elektricien er iets mee gaat doen natuurlijk.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Ik zie dat ze het een kookgroep noemen ipv krachtgroep dus dat maakt me wat nerveus. Kookgroep met Bora etc. Thnx
[ Voor 46% gewijzigd door Patox op 26-09-2023 21:57 ]
Als je 7,4kW vermogen (Bora) wilt kunnen benutten zal de kookgroep op zijn minst achter een 4 polige aardlekschakelaar moeten zitten (plaatje voldoende) of de kookplaat achter een 3 fase alamat net als de warmtepomp (plaatje goed). Aan gebrek aan ruimte in de kast zal het niet liggen in ieder geval
Wat zou er volgens de verkoopdocumentatie opgeleverd moeten worden?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Bedankt, verder niks over opgegeven maar de koopbegeleiding heeft aangegeven per mail:blackd schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 19:03:
@Patox zo te zien zit de kookgroep achter de linker 2 polige aardlekschakelaar (groen), die zit op 1 fase aangesloten, wat dus niet voldoet (max vermogen 5,6kW door hoofdzekering, ten minste ik ga uit van 3x25A).
Als je 7,4kW vermogen (Bora) wilt kunnen benutten zal de kookgroep op zijn minst achter een 4 polige aardlekschakelaar moeten zitten (plaatje voldoende) of de kookplaat achter een 3 fase alamat net als de warmtepomp (plaatje goed). Aan gebrek aan ruimte in de kast zal het niet liggen in ieder geval.
Wat zou er volgens de verkoopdocumentatie opgeleverd moeten worden?
Hierbij de bevestiging dat de kookaansluiting van 7600 watt wordt aangesloten op een krachtgroep.
Kun je inschatten of dit een grote omzetting gaat zijn voor de installateur?
Dat is helemaal prima. Je krijgt dan ook een 3 fase alamat voor de kookplaat, net als de warmtepomp. Snel geregeld, ging dat maar vaker zoPatox schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 19:27:
Bedankt, verder niks over opgegeven maar de koopbegeleiding heeft aangegeven per mail:
Hierbij de bevestiging dat de kookaansluiting van 7600 watt wordt aangesloten op een krachtgroep.
Kun je inschatten of dit een grote omzetting gaat zijn voor de installateur?
Het is de meest ingrijpende wijziging maar wel de beste oplossing die jou ook het meest flexibiliteit geeft.
De installateur moet dan de perilex aansluiting, bedrading en groep aanpassen. Er loopt nu 2P+2N (2x blauw 2x bruin) met aarde en dat zal aangepast moeten worden naar 3 fase en als ze dat netjes doen is dat 1x blauw, 1x bruin, 1x zwart en 1x grijs en 1x groen/geel (aarde). De perilex aansluiting wordt dan dus ook anders (3 fasen: N, L1, L2, L3 en voorheen N1, N2, L1, L2), dus let goed op met aansluiten van de kookplaat (als je dat zelf gaat doen).
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Helaas was dit de toezegging van een aantal maanden geleden. Vandaag pas de meterkast voor het eerst gezien! Dus ze hebben die belofte niet waar gemaakt. Dus ik kan het beste nog een reactie opstellen dat de meterkast niet volgens deze toezegging / NEN is?blackd schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 19:48:
[...]
Dat is helemaal prima. Je krijgt dan ook een 3 fase alamat voor de kookplaat, net als de warmtepomp. Snel geregeld, ging dat maar vaker zo.
Het is de meest ingrijpende wijziging maar wel de beste oplossing die jou ook het meest flexibiliteit geeft.
De installateur moet dan de perilex aansluiting, bedrading en groep aanpassen. Er loopt nu 2P+2N (2x blauw 2x bruin) met aarde en dat zal aangepast moeten worden naar 3 fase en als ze dat netjes doen is dat 1x blauw, 1x bruin, 1x zwart en 1x grijs en 1x groen/geel (aarde). De perilex aansluiting wordt dan dus ook anders (3 fasen: N, L1, L2, L3 en voorheen N1, N2, L1, L2), dus let goed op met aansluiten van de kookplaat (als je dat zelf gaat doen).
Hah, dan had ik dat even verkeerd geïnterpreteerd. Jammer.Patox schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 20:08:
Helaas was dit de toezegging van een aantal maanden geleden. Vandaag pas de meterkast voor het eerst gezien! Dus ze hebben die belofte niet waar gemaakt. Dus ik kan het beste nog een reactie opstellen dat de meterkast niet volgens deze toezegging / NEN is?
Ze hebben de toezegging inderdaad niet waargemaakt. Ik zou de kopersbegeleider op de toezegging aanspreken, dat lijkt mij het meest makkelijk.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Er is nu bevestigd dat ze het aan gaan passen, nu nog hopen dat ze dat op de juiste manier doen. Tzt zal ik daarvan dan wel weer een foto plaatsen!El-Vder schreef op zondag 16 juli 2023 @ 08:36:
@Patox heel makkelijk dit, je hebt de bevestiging dus de koopbegeleider erop aanspreken en anders opleverpunt.
Op dit moment zit er geen krachtgroep. Dat moet dus nog gebeuren. Dat is voor de installateur 10 minuten werk.Patox schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 19:27:
[...]
Bedankt, verder niks over opgegeven maar de koopbegeleiding heeft aangegeven per mail:
Hierbij de bevestiging dat de kookaansluiting van 7600 watt wordt aangesloten op een krachtgroep.
Kun je inschatten of dit een grote omzetting gaat zijn voor de installateur?
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Tot m'n verbazing zag ik nu bij de kijkdag dat er in de leiding reeds 5 draden aanwezig waren; groen/geel, blauw, grijs, zwart en bruin. Klopt het dat deze kleuren bedoeld zijn voor een 3-fase aansluiting? Bij een 2 fase aansluiting zou toch 2x blauw en 2x bruin aanwezig moeten zijn?
Zie ook deze reactie Aiolos in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm".
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
“De loze leiding wordt voorzien van de draden en perilex-wandcontactdoos 3 fase. Deze wandcontactdoos wordt in de meterkast voorzien van een extra automaat. Deze groep kan belast worden boven 7,3Kw maar tot 11kW (400V)”
[ Voor 38% gewijzigd door depsycholoog op 19-10-2023 07:22 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Los van het feit of de aannemer dit door enige NEN norm "gratis" zou moeten aanbieden. Is die kookgroep verzwaring wel dat bedrag waard? Kan dit niet door een externe elektricien achteraf gedaan worden voor een fractie van het bedrag? Of is dit meer dan alleen meterkast werk en moet dus ook de perelix aansluiting dan aangepast worden?
Er vanuitgaande dat er 5 aders van je meterkast naar de perilex gaan, en je nog ruimte in je meterkast hebt voor de 3P+N automaat is dit een achteraf eenvoudig uit te voeren aanpassing.TRD07 schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 13:52:
Om nog maar eens de kookgroep discussie aan te zwengelen. Vanuit de aannemer krijgen we de optie om de kookgroep aan te passen van 2 naar 3-fasen voor het bedrag van EUR 420. Vind ik behoorlijk wat geld.
Los van het feit of de aannemer dit door enige NEN norm "gratis" zou moeten aanbieden. Is die kookgroep verzwaring wel dat bedrag waard? Kan dit niet door een externe elektricien achteraf gedaan worden voor een fractie van het bedrag? Of is dit meer dan alleen meterkast werk en moet dus ook de perelix aansluiting dan aangepast worden?
Desalniettemin zou ik insteken op het bezwaar zoals genoemd in dit topic. Mocht dit niet lukken dan kun je het dus achteraf zelf (laten) aanpassen.
NB: als er geen 5 aders naar je perilex liggen zou ik nog even verifieren of er flexbuis ligt of niet. Dat zou het namelijk nog wel een lastig klusje kunnen maken om achteraf zelf te doen.
Wat ik mij afvraag: in het plaatje "voldoende" is een 4-polige aardlekschakelaar getekend en in het plaatje "goed" een 3-polige+n (of zie ik het verkeerd?). Waarom dit verschil? In plaatje "voldoende" is een 3p+n aardlekschakelaar toch ook een optie?Andrehj schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 22:16:
[...]
Ja. Is eigenlijk prima (maar beter is uiteraard de krachtgroep). Zie ook dit plaatje wat hier al vaak gepost is:
[Afbeelding]
(Verdere discussie over de kookgroep graag in het eigen topic: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm)
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Aardlekautomaat of een losse aardlekschakelaar en automaat maakt weinig uit (is alleen erg zonde van de ruimte en onhandig bij een aardlek om het los te doen). Het belangrijkste is dat je een automaat hebt die 3P+N of 4P is. Dan zou je 3x L en 1x N hebben op je wcd.Vendetta_X schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 10:07:
Ik heb aan de keukenboer gevraagd in de installatietekening een 3-f perilex op te laten nemen. De meterkast nog niet kunnen bekijken, maar op de wcd stond 2x een L en 2x een N. Ik neem aan dat dit alleen vanaf een kookgroep mogelijk is. Klopt het dat een 3-f perlix alleen mogelijk is i.c.m. een aardlekautomaat zoals in de situatie 'goed'?
ID.3 Pro 58 kWh | Ede | 5740 Wp | PVOutput
Zoals aangegeven mag dat met 4P aardlekschakelaar + 3P+N automaat of met een 3P+N aardlekautomaat. In beide gevallen is een 4P versie ook goed.
Enige voordeel van los is dat eventueel de aardlekschakelaar gedeeld kan zijn. Bijvoorbeeld met een andere 3-fase groep of, geen fan van maar het mag, als je een 4P aardlekschakelaar hebt voor 1-fase groepen nu.
De beloofde update. Ik weet natuurlijk niet of ze alle kabels ook op de juiste manier hebben aangesloten, maar er is in ieder geval iets aangepast.blackd schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 19:48:
[...]
Dat is helemaal prima. Je krijgt dan ook een 3 fase alamat voor de kookplaat, net als de warmtepomp. Snel geregeld, ging dat maar vaker zo.
Het is de meest ingrijpende wijziging maar wel de beste oplossing die jou ook het meest flexibiliteit geeft.
De installateur moet dan de perilex aansluiting, bedrading en groep aanpassen. Er loopt nu 2P+2N (2x blauw 2x bruin) met aarde en dat zal aangepast moeten worden naar 3 fase en als ze dat netjes doen is dat 1x blauw, 1x bruin, 1x zwart en 1x grijs en 1x groen/geel (aarde). De perilex aansluiting wordt dan dus ook anders (3 fasen: N, L1, L2, L3 en voorheen N1, N2, L1, L2), dus let goed op met aansluiten van de kookplaat (als je dat zelf gaat doen).
Het blijft verbazingwekkend dat men zoveel moeite heeft met krachtgroepen ipv kookgroepen plaatsen bij consumenten. Daar is anno 2023 toch niks vreemds meer aan? Kookplaten, warmtepompen en laadpalen, allemaal 3-fase automaten tegenwoordig (nou ja, kookplaten technisch gezien geen 3-fase maar 2x of 3x230v maar daar hoort nog steeds een krachtgroep voor).
We hebben het altijd zo gedaan en het gaat toch goed is bij velen de reactie. Het tiktok algoritme serveert mij filmpjes van elektriciens voor. De mooiste zijn degene die eerst de oude installatie afkraken maar dan zelf een kookgroep installeren. Als je daar dan vragen over stelt is het standaard antwoord het voldoet aan de norm en de leverancier van de kast levert het zo voorgeïnstalleerd aan. Zolang ze zelf niet de klachten krijgen dat de hoofdzekering er uit geklapt is zullen ze zelf nooit leren dat het niet conform de norm is.Steyn_E schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 13:49:
Het blijft verbazingwekkend dat men zoveel moeite heeft met krachtgroepen ipv kookgroepen plaatsen bij consumenten. Daar is anno 2023 toch niks vreemds meer aan? Kookplaten, warmtepompen en laadpalen, allemaal 3-fase automaten tegenwoordig (nou ja, kookplaten technisch gezien geen 3-fase maar 2x of 3x230v maar daar hoort nog steeds een krachtgroep voor).
Dat ik voor toekomst bestendig kies en niet wil nadenken of ik wel met 4 pannen tegelijkertijd op vol vermogen kan koken is voor hen geen argument.
Ook al als reactie gehad dat moderne kookplaten helemaal niet op 3 fase zouden kunnen. Ja dan ben je in die paar karakters die je per reactie hebt snel uitgeluld.
Bij mijn eigen meterkast samen met de elektricien (zzper) de samenstelling vorm gegeven. Ondanks dat mijn kookplaat zelfs op 1 fase zou kunnen worden aangesloten ging hij er volledig in mee dat op een 3 fase automaat gewoon de enige juiste beslissing is op dat moment. Het boeit hem verder ook niet zo veel welke automaten hij plaatst. Zijn verdiensten zit op het aansluiten niet of hij een net iets goedkoper automaatje kan plaatsen.
[ Voor 14% gewijzigd door Sr_Ogel op 23-08-2023 14:01 ]
Ik had als reactie wat types gegeven van Bosch, Miele en Bora allemaal zowel 2 als 3 fase. Dan krijg je dus de reactie niet iedereen besteed zoveel geld aan een kookplaat. Ze zijn vooral elektricien en kunnen draadjes aansluiten. De theorie erachter en het afstemmen op de keuken is niet iedereens expertise.Steyn_E schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 14:03:
Da’s helemaal vreemd; volgens mij kwam het een tijdje (5+ jaar) terug nog wel eens voor dat een kookplaat inderdaad niet op 400v aangesloten mocht worden, onder meer een model van de IKEA destijds, maar dat was toen ook al de uitzondering.
Voor de volledigheid mochten hier ook elektriciens meelezen die wel inhoudelijk onderlegt zijn was bovenstaande niet voor jou/jullie bedoelt.
[ Voor 9% gewijzigd door Sr_Ogel op 23-08-2023 14:25 ]
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters, modbus apparaten of het aansturen van Itho mechanische ventilatie en wtw (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Voor zover ik weet zijn er wel kookplaten die niet op 400V kunnen, maar die zijn voor de Duitse of Belgische markt. Die platen moet je namelijk op 20A of 25A afzekeren en die gebruiken dus echt maar 1 fase. Ze hebben simpelweg maar 3 klemmen: fase, nul en randaarde.Steyn_E schreef op woensdag 23 augustus 2023 @ 14:03:
Da’s helemaal vreemd; volgens mij kwam het een tijdje (5+ jaar) terug nog wel eens voor dat een kookplaat inderdaad niet op 400v aangesloten mocht worden, onder meer een model van de IKEA destijds, maar dat was toen ook al de uitzondering. Het lijkt me dat inmiddels alle kookplaten van een enigszins bekende leverancier gewoon met een krachtgroep kunnen (en bij 3x25 eigenlijk moeten) worden aangesloten. Bovendien; dat moet een keukenboer eigenlijk ook snappen en dus ofwel navragen wat iemands hoofdaansluiting is ofwel een model adviseren dat op beide manieren kan worden aangesloten. Dat laatste is ook geen enkel probleem want het gros van de kookplaten kan prima op een krachtgroep.
Elke kookplaat met 4, 5 of 6 klemmen kan op 3-fase en elke kookplaat die op een kookgroep zit kan op 3 fase.
Maar pas dus op met grijze import.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Dit topic is gesloten.
![]()
/f/image/Ot8lyw9l6LqwUI72FKJQuZle.png?f=fotoalbum_large)