Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm

Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
Acties:
  • 114.996 views

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • c-nan
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 18:11
Septillion schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 00:01:
@c-nan Ziet er netjes uit als 3P+N / krachtgroep, helemaal mooi als je 3-fase hebt :)

Alleen even kijken hoe de faseverdeling is van de andere groepen. Kan je de Bora mooi op de twee fases doen waar bijvoorbeeld niet de oven zit.
We hebben 3-fase. De oven en vaatwasser zitten achter een andere aardlekschakelaar. Of bedoelde je dat niet :$

EU DNS: 86.54.11.100


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14-09 17:34
De meeste kookplaten gebruiken maar 2 fasen, dus dan neem je de twee fasen die zo min mogelijk belast worden door andere zware verbruikers.

Repareren doe je zo.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 14-09 20:51
Sine schreef op woensdag 5 april 2023 @ 19:08:
De meeste kookplaten gebruiken maar 2 fasen, dus dan neem je de twee fasen die zo min mogelijk belast worden door andere zware verbruikers.
Omdat een oven vaak ook tijdens het koken gebruikt wordt, is het verstandig om dan de oven op de andere fase te zetten.
De vaatwasser gaat (meestal) pas na het koken aan, dus die kan wel op een zelfde fase als de kookplaat.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _mad_
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-10-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ezVKlWIDt4RV-WgGxHS7hmSN99M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7bTWxMoN2e9U3EH15disELng.jpg?f=fotoalbum_large

Kookgroep + nog 3 groepen? Ik weet hier echt te weinig van, kan iemand hier iets over zeggen? Sorry voor de vage foto, hopelijk is het goed genoeg te zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
_mad_ schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 19:36:
[Afbeelding]

Kookgroep + nog 3 groepen? Ik weet hier echt te weinig van, kan iemand hier iets over zeggen? Sorry voor de vage foto, hopelijk is het goed genoeg te zien.
Typisch geval van fout. 1 fase kookgroep in een 3 fase kast dus....

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _mad_
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-10-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Go5-gMC4-UIdKggNpX6O_63uS4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YdUgcC43Oxmif8tF8qGWdZK7.jpg?f=fotoalbum_large

Het is niet de 2e op het plaatje? Er zou 3x25A moeten komen (niet 1x25A hoofdzekering)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Nee, het is de rechter.

Je hebt wel 3x25A, maar de kookgroep zit achter 1 van die hoofdzekeringen.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bterstege
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 17:57
Blihi schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 07:55:
[...]


Dat kun je in zijn algemeenheid zo niet zeggen, maar....

De kookgroep zit inderdaad op 1 fase. Als je een kookplaat van 7.4 kW hebt (of 7.2 of 7.3 of 7.6) en je hebt een 3x25A hoofdaansluiting dan klopt hier iets niet, want dan is de zekering van 25A kleiner dan de ontwerpstroom van 32A van het achterliggende apparaat.

Gelukkig heb je een heel ruime kast waar ze met gemak even een krachtautomaat bij kunnen zetten. Sterker nog, er zitten er al in.

Heb je een 3x40A huisaansluiting, of een 5.6 kW kookplaat dan voldoet dit wel (maar dan moet je daarover in discussie, want 3x25A is genoeg en scheelt je bijna 1000 euro per jaar aan vastrecht.)
Vandaag de uitvoerder gesproken. Ze gaan het aanpassen. Het is alleen nog niet helemaal duidelijk hoe, maar goed. Schot in de zaak. Viel me al alles mee.

XBL: bterstege


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomstar
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 05-09 23:12
Hier ook een nieuwbouwhuis met meterkast op 3x25A en twee vragen:

1. Volgens mij heb ik ook een 1-fasige gekoppelde kookgroep die niet aan de NEN voldoet, klopt dat? En gerelateerd: klopt het dat de kleur van de groepen op de bijbehorende aardlekschakelaar slaat (niet de fase)?

2. De omvormer die ik heb zit op 1 groep in 1 fase, maar ik heb 6700Wp aan panelen (=29A piek). Verder staat er op zolder een omvormer met type 'Solaredge SE3680H', die lijkt ook ondergedimensioneerd (3680=230x16). Dit moet dan ook sowieso een 3-fase aansluiting worden met bijbehorende omvormer toch?

Bedankt :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-mUO60dhpWXN-IjlkWMIMi0h6uE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mD6KbOYKrZC48FH1jwCyj5Hd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4HRM_3c-nqEKbBojzuUmGeo5vjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gbyTVTdQUy0Pj4dmyebMUBj7.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Vraag 1: dat ligt aan de afgesproken kookplaat. Is die 5600W, dan voldoet dit. Is die 7400Watt of meer, dan niet. Meestal is het dat laatste.

Vraag 2: Ja. Je moet een 3-fase omvormer.

Houd er ook rekening mee dat je nu dus 25+16=41A door de aardleks kunt krijgen en dat is meer dan de ontwerpstroom van 40A.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 14-09 20:51
Blihi schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 15:13:
Vraag 1: dat ligt aan de afgesproken kookplaat. Is die 5600W, dan voldoet dit. Is die 7400Watt of meer, dan niet. Meestal is het dat laatste.

Vraag 2: Ja. Je moet een 3-fase eomvormer.

Houd er ook rekening mee dat je nu dus 25+16=41A door de aardleks kunt krijgen en dat is meer dan de ontwerpstroom van 40A.
Dat laatste klopt niet. Die PV configuratie is nog bij benadering in staat om 3x16A te genereren, dus @atomstar komt ook niet bij de max 40A.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Andrehj schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 17:57:
[...]

Dat laatste klopt niet. Die PV configuratie is nog bij benadering in staat om 3x16A te genereren, dus @atomstar komt ook niet bij de max 40A.
Wel met de 1-fase omvormer die er nu hangt. Die produceert 16A.

Met een 3 fase omvormer die er hoort te hangen zal er geen probleem zijn inderdaad.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomstar
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 05-09 23:12
Thanks! Dat vermoedde ik al.
Blihi schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 15:13:
Houd er ook rekening mee dat je nu dus 25+16=41A door de aardleks kunt krijgen en dat is meer dan de ontwerpstroom van 40A.
Kun je dit uitleggen? De PV is max 16A en zit op eigen aardlek, de kookgroep doet max 2x16A maar zit op een andere aardlek. Hoe kom je aan die 25A?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Atomstar schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 20:04:
Thanks! Dat vermoedde ik al.


[...]


Kun je dit uitleggen? De PV is max 16A en zit op eigen aardlek, de kookgroep doet max 2x16A maar zit op een andere aardlek. Hoe kom je aan die 25A?
Er komt max 25A uit de hoofdzekering en nog eens max 16A uit de omvormer. Samen 41A dus. Als er nu 4 groepen allemaal 10.5A verbruiken achter een aardlek op dezelfde fase gaat er 41A door de aardlekschakelaar.

De aardlekschakelaar is niet beveiligd voor hoge stroom, maar die is gekeurd voor maximaal 40A. De beveiliging zit in de groepen, maar die zijn 16A dus ruim meer dan 10.5A.

Dit ontwerp is niet goed. De omvormer mag maximaal 15A leveren (of 3x15A) of er moet aanvullend beveiligd worden met een 40A tussenzekering. Alternatief zijn 63A aardlekschakelaars.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Atomstar
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 05-09 23:12
Ah ok, 25A van het net en 16A van de PV/omvormer, ik snap het. Bedankt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 14-09 20:51
Blihi schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 20:38:
[...]


Er komt max 25A uit de hoofdzekering en nog eens max 16A uit de omvormer. Samen 41A dus. Als er nu 4 groepen allemaal 10.5A verbruiken achter een aardlek op dezelfde fase gaat er 41A door de aardlekschakelaar.

De aardlekschakelaar is niet beveiligd voor hoge stroom, maar die is gekeurd voor maximaal 40A. De beveiliging zit in de groepen, maar die zijn 16A dus ruim meer dan 10.5A.

Dit ontwerp is niet goed. De omvormer mag maximaal 15A leveren (of 3x15A) of er moet aanvullend beveiligd worden met een 40A tussenzekering. Alternatief zijn 63A aardlekschakelaars.
Een 40A aardlek (zeker van een A-merk) zal echt niet ineens bij 41A in rook opgaan. Ik zou me er in dit marginale geval niet zo druk over maken.
Beter is uiteraard een 3-fase systeem, dan heb je er sowieso geen last van.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Klopt, het kan geen kwaad, maar formeel voldoet het niet en in de nieuwbouw mag dat niet gebeuren.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonesie85
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 04-03-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qmnnhgsAoRdGxZqoEPt6Sb2CmLw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fs4FTpOyAgftZPLlcqZe5m9w.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k_AB2oqOn8c16a2A4i-PlMitDUM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Tg8OjuTFnPzIuhwv74nGSy78.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYa-OlgoF88bTAaWhfmNNB-LfdU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D98Z7MBzgfYLdJ8v5C3FH0yZ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g4QIDIhlzZLLw3r_BDcC2kMHRag=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yOJlvjAXiclhjgoMUkaMqK5P.jpg?f=fotoalbum_large

Zie hierboven aub de installatie zoals bij ons gisteren opgeleverde woning is geïnstalleerd. Als kookplaat zal er een Bora Puru geïnstalleerd worden welke 7,6kw max zou kunnen halen.

Als ik het allemaal goed zie (en ik weet dit absoluut niet zeker), is de kookplaat aangesloten op 2 fasen van 16A, die dan samen een fase van 32A (=7360watt zouden moeten vormen). Echter, zoals ik het nu kan zien, is deze aangesloten op een aardlek van een fase welke 40A aankan, klopt dit? Hoe zit het met de hoofdschakelaar, is dit een of 3 fasen en hoeveel kan deze aan?

Daarnaast zie ik dat naast de kookgroep, ook nog andere apparaten op dezelfde 40A aardlek zijn aangesloten, te weten groep 6 (warmtepomp), groep 10 (Quooker) en groep 11 (inbouwkoffieapparaat). Dit lijkt me een potentieel van 5x16A=80 A op een 40A aardlek en lijkt me veel te veel, of heb ik dit mis? In feit zitten er nu effectief 5 groepen achter een aardlek waaronder een aantal grootverbruikers welke nooits samen met de kookplaat aan zouden kunnen (bv de warmtepomp of de Quooker als we kokend water hebben gepakt voor koken en vervolgens de kookplaat hard aanzetten.

Zie ik dit nu helemaal verkeerd, of is zowel de kookgroep als de rest van de groepen op de laatste aardlek niet conform de normering aangesloten?

[ Voor 74% gewijzigd door Bonesie85 op 25-04-2023 21:19 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Bonesie85 Dat is inderdaad de typische verkeerde situatie... 2x 16A kookgroep met een 3-fase 3x25A netaansluiting.

Je aardlekschakelaars of hoofdschakelaars zijn het issue niet, die mogen beide 40A aan (maar beschermen er niet tegen!). Maar die 2x16A = 32A voor 7360W komen nu van dezelfde 25A hoofdzekering...

En als dat niet erg genoeg is hebben ze ook niet bepaald lichte andere groepen gekozen om het mee te combineren zeg, pff. Hadden ze de oven er ook nog bij willen doen? 8)7

4 groepen achter een aardlek is dan wel correct, daarbij telt een kookgroep als 1.

Ennuh, de panelenboer was een losse aannemer die paar centen wilde besparen? Heb je een mooie kast met ABB drukt hij er een Gacia bij :/

[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 25-04-2023 21:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonesie85
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 04-03-2024
Septillion schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:22:
@Bonesie85 Dat is inderdaad de typische verkeerde situatie... 2x 16A kookgroep met een 3-fase 3x25A netaansluiting.

Je aardlekschakelaars of hoofdschakelaars zijn het issue niet, die mogen beide 40A aan (maar beschermen er niet tegen!). Maar die 2x16A = 32A voor 7360W komen nu van dezelfde 25A hoofdzekering...

En als dat niet erg genoeg is hebben ze ook niet bepaald lichte andere groepen gekozen om het mee te combineren zeg, pff. Hadden ze de oven er ook nog bij willen doen? 8)7

4 groepen achter een aardlek is dan wel correct, daarbij telt een kookgroep als 1.

Ennuh, de panelenboer was een losse aannemer die paar centen wilde besparen? Heb je een mooie kast met ABB drukt hij er een Gacia bij :/
dank voor de reactie. Klopt het ook als ik zeg dat men potentieel 80A aan groepen (geel) op een 40A aardlek heeft geplugd?

Wat is het nadeel van Gacia?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Bonesie85 Ja en nee. Ja, de som van de eindgroepen is 5 x 16A = 80A. Maar de hoofdzekering ervoor is maar 25A[sup]*[/sup, dus ga je erboven schakelt de boel al uit. Dus het is netjes veilig en dat is het belangrijkste. Je meterkast is in eerste plaats voor de beveiliging van de rest van de installatie in je huis..

En zolang je de boel netjes verdeelt over de fases en in tijd is er ook niet zo veel aan de hand. Als je aansluiting al je apparaten tegelijkertijd aan zou moeten kunnen zou iedereen een 3x100A aansluiting nodig hebben ofzo, dat is niet te doen.

En met 3x25A kan je met netjes verdelen ook erg ver komen. Nee, het is niet mega ruim maar het is zelden de €800,- per jaar extra aan vast recht waard om naar 3x35A te gaan. Dus vooral de zware dingen een beetje verdelen over de fases en ook kijken wat je tegelijk zou gebruiken is dan wel handig. En op zich is één fase van de kookplaat + Quooker + Koffiezetapparaat nog niet zo gek. Maar dan zou ik de WP op een andere fase zetten denk ik.

* Met uitzondering van de fase met de zonnepanelen, daar heb je 25A (net) + 16A (PV) = 41A tot je beschikking op een zonnige dag.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Dus. De kookgroep is gewoon fout.

Als de PV omvormer ook echt 16A kan leveren, dus als het een 3600 Watt model is, dan is dat ook fout zijn, want dan kun je 41A krijgen op de aardlek die maar voor 40A geschikt is.

Simpel gezegd: prutswerk weer.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Bonesie85 schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:27:
[...]


dank voor de reactie. Klopt het ook als ik zeg dat men potentieel 80A aan groepen (geel) op een 40A aardlek heeft geplugd?

Wat is het nadeel van Gacia?
Gacia is Chinese rommel. Die dingen zij spotgoedkoop met een reden. Voornamelijk gebruik van van veel minder brandveilige materialen, grotere toleranties.

Dat is zeker bij een PV groep, waar lang, continu hoge stromen doorheen lopen verkeerde zuinigheid.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonesie85
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 04-03-2024
Septillion schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:40:
@Bonesie85 Ja en nee. Ja, de som van de eindgroepen is 5 x 16A = 80A. Maar de hoofdzekering ervoor is maar 25A[sup]*[/sup, dus ga je erboven schakelt de boel al uit. Dus het is netjes veilig en dat is het belangrijkste. Je meterkast is in eerste plaats voor de beveiliging van de rest van de installatie in je huis..

En zolang je de boel netjes verdeelt over de fases en in tijd is er ook niet zo veel aan de hand. Als je aansluiting al je apparaten tegelijkertijd aan zou moeten kunnen zou iedereen een 3x100A aansluiting nodig hebben ofzo, dat is niet te doen.

En met 3x25A kan je met netjes verdelen ook erg ver komen. Nee, het is niet mega ruim maar het is zelden de €800,- per jaar extra aan vast recht waard om naar 3x35A te gaan. Dus vooral de zware dingen een beetje verdelen over de fases en ook kijken wat je tegelijk zou gebruiken is dan wel handig. En op zich is één fase van de kookplaat + Quooker + Koffiezetapparaat nog niet zo gek. Maar dan zou ik de WP op een andere fase zetten denk ik.

* Met uitzondering van de fase met de zonnepanelen, daar heb je 25A (net) + 16A (PV) = 41A tot je beschikking op een zonnige dag.
dankjewel voor de reactie. Fijn dat jullie de tijd nemen om te helpen. Als ik het goed begrijp, als ik de kookplaat ten volle wil benutten, zou ik de netaansluiting moeten laten opwaarderen wat 800 euro per jaar extra kost? Als ik het goed begrijp is het dus dat, of max 5750watt van de potentiële 7360watt van de kookplaat benutten?

Als de kookplaat een beetje flink aan staat en hij vraagt die volledige 5750watt, klapt de stroom er dus uit als op dat moment de warmtepomp aan staat (niet te controleren), of als we net kokend water hebben gepakt voor koken en gelijktijdig met het koken de Quooker aanslaat om te gaan verwarmen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Nee, kijk even naar de plaatjes in de OP. De kookplaat moet over 2 fases verdeeld worden. Dat hoort de aannemer gewoon te doen en de netaansluiting moet je absoluut niet verzwaren.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Nu zal het niet direct uitschakelen bij 25A, daar zit wat marge op. Hoe meer overbelasting hoe sneller hij uit gaat. Maar handig is het zo niet nee.

Maar inderdaad zoals @Blihi zegt, beste is dus gewoon zorgen dat de kookplaat niet al zijn vermogen van een enkele fase af hoeft te halen. Lees: geen 2x16A kookgroep van dezelfde fase maar of het van meerdere fases trekken of mooiste, een 3-fase groep gebruiken.

Of meer algemeen, zorgen dat alle belasting netjes verdeelt zit over je fases :) Dus niet alleen je kookplaat maar alles in huis, beginnende bij de zware gebruikers.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonesie85
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 04-03-2024
Blihi schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:54:
Nee, kijk even naar de plaatjes in de OP. De kookplaat moet over 2 fases verdeeld worden. Dat hoort de aannemer gewoon te doen en de netaansluiting moet je absoluut niet verzwaren.
ah zo, dat begrijp ik inderdaad. Nu is dit dus één fase van 25A? Waar kan ik op mijn foto's zien dat de kookgroep uiteindelijk op 1 fase van 25A is aangesloten ipv gewenste 2?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 19-08 17:27
Bonesie85 schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 22:07:
[...]


ah zo, dat begrijp ik inderdaad. Nu is dit dus één fase van 25A? Waar kan ik op mijn foto's zien dat de kookgroep uiteindelijk op 1 fase van 25A is aangesloten ipv gewenste 2?
Dat zie je aan de aardlek die toegepast is, er zitten allemaal 1 fase aardleks.

Overigens kan een c25 vaak wel een half uur 35A doorlaten. Maar dat is bijzaak.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bonesie85
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 04-03-2024
helder. Dank voor de hulp allemaal, fijn dat jullie de moeite hebben genomen om mij te helpen dit te doorgronden

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
IplugNplay schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 22:18:
Dat zie je aan de aardlek labeling die toegepast is, er zitten allemaal 1 fase aardleks die wijst de volledige kookgroep aan één 1-fase aardlek toe.
Okay, kans dat een aannemer een kookgroep over twee fases verdeelt is wel kleiner dan dat ik de staatsloterij win maar toch :+

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Septillion schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 22:32:
[...]

Okay, kans dat een aannemer een kookgroep over twee fases verdeelt is wel kleiner dan dat ik de staatsloterij win maar toch :+
Je ziet het wel degelijk aan de aardlekschakelaars. Die zijn 1 fase. Je kunt een kookplaat niet op 2 fases achter 2 aardlekschakelaars verbinden. Gegarandeerd dat die er dan uit klappen. (Ja, ja, buiten het geval dat de kookplaat intern uit twee volledig gescheiden units bestaat, maar daar mag je niet op gokken).

Als een elektricien dat doet, moet hij terug naar school.

Aan de labeling is het inderdaad ook te zien, maar die zou ik in de nieuwbouw ook niet zomaar vertrouwen.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
IplugNplay schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 22:18:
[...]


Dat zie je aan de aardlek die toegepast is, er zitten allemaal 1 fase aardleks.

Overigens kan een c25 vaak wel een half uur 35A doorlaten. Maar dat is bijzaak.
@Bonesie85 Even voor de goede orde. @IplugNplay heeft gelijk. Deze installatie voldoet op papier niet aan de normen, om een aantal redenen, maar in de praktijk zou het zomaar goed kunnen gaan.

Ik zou in ieder geval bij de aannemer aandringen op de volgende zaken:
- Kookgroep vervangen door een 3-fase aardlekautomaat van een gerenomeerd merk,
- De groep voor de PV panelen vervangen door een aardlekautomaat van een gerenomeerd merk,
- De verdeling van de apparatuur over de fases aanpassen om problemen in de toekomst te vermijden.

Aan materiaalkosten zit je op +/- 125 euro voor een 3-fase kookgroep, +/- 50 euro voor een PV aardlekautomaat en verder is het alleen maar werk. Dat zou gewoon onder garantie moeten.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Nu online
Blihi schreef op woensdag 26 april 2023 @ 07:15:
[...]

Je ziet het wel degelijk aan de aardlekschakelaars. Die zijn 1 fase. Je kunt een kookplaat niet op 2 fases achter 2 aardlekschakelaars verbinden.
Je gaat er daarbij wel van uit dat de kookgroep überhaupt achter een aardlekschakelaar is aangesloten.

En ja, volgens de kleurcodering is dat het geval, maar... :+
Aan de labeling is het inderdaad ook te zien, maar die zou ik in de nieuwbouw ook niet zomaar vertrouwen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Xander schreef op woensdag 26 april 2023 @ 08:26:
[...]

Je gaat er daarbij wel van uit dat de kookgroep überhaupt achter een aardlekschakelaar is aangesloten.

En ja, volgens de kleurcodering is dat het geval, maar... :+

[...]
:+ Nu is het bij zo'n ABB busboard systeem wel heel lastig om het fout te doen, maar zeg nooit nooit...

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Nu online
Blihi schreef op woensdag 26 april 2023 @ 09:15:
[...]


:+ Nu is het bij zo'n ABB busboard systeem wel heel lastig om het fout te doen, maar zeg nooit nooit...
De kookgroep zijn geen busboard automaten, maar gewoon automaten met schroefklemmen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 14-09 20:51
Bonesie85 schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:15:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zie hierboven aub de installatie zoals bij ons gisteren opgeleverde woning is geïnstalleerd. Als kookplaat zal er een Bora Puru geïnstalleerd worden welke 7,6kw max zou kunnen halen.

Als ik het allemaal goed zie (en ik weet dit absoluut niet zeker), is de kookplaat aangesloten op 2 fasen van 16A, die dan samen een fase van 32A (=7360watt zouden moeten vormen). Echter, zoals ik het nu kan zien, is deze aangesloten op een aardlek van een fase welke 40A aankan, klopt dit? Hoe zit het met de hoofdschakelaar, is dit een of 3 fasen en hoeveel kan deze aan?

Daarnaast zie ik dat naast de kookgroep, ook nog andere apparaten op dezelfde 40A aardlek zijn aangesloten, te weten groep 6 (warmtepomp), groep 10 (Quooker) en groep 11 (inbouwkoffieapparaat). Dit lijkt me een potentieel van 5x16A=80 A op een 40A aardlek en lijkt me veel te veel, of heb ik dit mis? In feit zitten er nu effectief 5 groepen achter een aardlek waaronder een aantal grootverbruikers welke nooits samen met de kookplaat aan zouden kunnen (bv de warmtepomp of de Quooker als we kokend water hebben gepakt voor koken en vervolgens de kookplaat hard aanzetten.

Zie ik dit nu helemaal verkeerd, of is zowel de kookgroep als de rest van de groepen op de laatste aardlek niet conform de normering aangesloten?
Boiler, warmtepomp, koffiezetter én de hele kookplaat samen op 1 fase van 25A. 8)7 |:( 8)7 |:( . Laat de installateur maar terugkomen, want dit slaat echt nergens op.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Blihi schreef op woensdag 26 april 2023 @ 07:15:
Ja, ja, buiten het geval dat de kookplaat intern uit twee volledig gescheiden units bestaat, maar daar mag je niet op gokken).
Niet met je eens, dat is naar mijn idee de enige mogelijkheid dat een fabrikant kan garanderend dat de stroom door de N gelijk is aan de daartoe behorende L. Een vereiste om een kookgroep veilig te laten zijn.

Heeft hier in de tijdelijke situatie ook prima gewerkt :) En nog niemand heeft ook aan kunnen geven waarom het niet zou mogen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Septillion schreef op woensdag 26 april 2023 @ 12:45:
[...]

Niet met je eens, dat is naar mijn idee de enige mogelijkheid dat een fabrikant kan garanderend dat de stroom door de N gelijk is aan de daartoe behorende L. Een vereiste om een kookgroep veilig te laten zijn.

Heeft hier in de tijdelijke situatie ook prima gewerkt :) En nog niemand heeft ook aan kunnen geven waarom het niet zou mogen.
Ik begrijp je stelling en ben het er wel mee eens dat in de praktijk het altijd zo zou moeten werken. Maar,....

Neem een kookplaat waarvan de kookzones netjes gescheiden en verdeeld over de twee fases zijn. Zet nu in die kookplaat een bedieningseenheid of een afzuigunit die de fase uit de ene zone haalt en de nul uit de andere (en meer dan 30 mA (of 7 Watt) verbruikt).

Die kookplaat doet het prima op een kookgroep en absoluut niet op een kookgroep achter 2 aardlekschakelaars. Dat is een heel erg dom en slecht ontwerp, maar het kan theoretisch wel.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Xander schreef op woensdag 26 april 2023 @ 09:20:
[...]


De kookgroep zijn geen busboard automaten, maar gewoon automaten met schroefklemmen.
Er zijn ook busboard kookgroepen hoor. Gewoon losse automaten met een brugje er over.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Nu online
Blihi schreef op woensdag 26 april 2023 @ 14:28:
[...]


Er zijn ook busboard kookgroepen hoor. Gewoon losse automaten met een brugje er over.
Dat weet ik, maar dit is dus geen busboard kookgroep. 8)7

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g4QIDIhlzZLLw3r_BDcC2kMHRag=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yOJlvjAXiclhjgoMUkaMqK5P.jpg?f=fotoalbum_large

Leuk dat het bestaat maar volgens mij reageerde ik op deze specifieke situatie.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 26-04-2023 15:05 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Blihi Tja, als een fabrikant dat soort dingen doet hoort hij ook al niet op een 2x 16A kookgroep. Dan moet ik me ook afvragen of niet gewoon een complete zone verkeerd zit.

Dus naar mijn idee is geschikt voor een kookgroep = 2x [L+N] = volledig gescheiden => verdelen over aardleks is ook geen issue.

Nu vraag ik me wel weer af of dit op een manier ook voor de verbruiker is vastgelegd in de norm. Ofwel, waar moet een apparaat aan voldoen om achter een kookgroep te hangen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Septillion schreef op woensdag 26 april 2023 @ 16:10:
@Blihi Tja, als een fabrikant dat soort dingen doet hoort hij ook al niet op een 2x 16A kookgroep. Dan moet ik me ook afvragen of niet gewoon een complete zone verkeerd zit.

Dus naar mijn idee is geschikt voor een kookgroep = 2x [L+N] = volledig gescheiden => verdelen over aardleks is ook geen issue.
Zelfs als je gelijk hebt, dan zou ik dat echt helemaal nooit zo laten zitten. Succes met storingzoeken zeg maar.
Nu vraag ik me wel weer af of dit op een manier ook voor de verbruiker is vastgelegd in de norm. Ofwel, waar moet een apparaat aan voldoen om achter een kookgroep te hangen?
Sowieso is het hele concept kookgroep voor interpretatie vatbaar. Het ding bestaat nergens in de normen. Wel moet je met 1 handeling een apparaat stroomloos kunnen maken, vandaar dat het brugje bij ABB ook voldoet. Als er sluiting is, gaan niet direct alle fases uit. Het brugje werkt alleen als je het handmatig naar beneden drukt. Bij Hager is een kookgroep 1 apparaat, dus niet een brugje, maar fysiek verbonden schakelaars. Schakelt de een af, gaat de ander mee.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 15:59

Cr3ator

1 bar is geen bar

Blihi schreef op woensdag 26 april 2023 @ 16:39:
[...]
Wel moet je met 1 handeling een apparaat stroomloos kunnen maken [...]
Mooie stelling, maar bijvoorbeeld een grotere warmtepomp op 3F met backupelement heeft 2 krachtgroepen nodig. Hoe ga je die in 1 handeling afschakelen?

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:31
Cr3ator schreef op woensdag 26 april 2023 @ 16:45:
[...]
Mooie stelling, maar bijvoorbeeld een grotere warmtepomp op 3F met backupelement heeft 2 krachtgroepen nodig. Hoe ga je die in 1 handeling afschakelen?
Dan is het gescheiden in binnen en buitenunit. Anders zou het 1 grote 3 fase automaat zijn.

Dat in 1 handeling afschakelen geldt voor leken. Warmtepompen van dat formaat mag alleen een gecertificeerde koelmiddel monteur aan werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 15:59

Cr3ator

1 bar is geen bar

Ricko1 schreef op woensdag 26 april 2023 @ 17:02:
[...]


Dan is het gescheiden in binnen en buitenunit. Anders zou het 1 grote 3 fase automaat zijn.

Dat in 1 handeling afschakelen geldt voor leken. Warmtepompen van dat formaat mag alleen een gecertificeerde koelmiddel monteur aan werken.
Dat is met een 12kW Pana Monoblock toch echt 2 losse B16-krachtgroepen. Je zou echter wel kunnen stellen dat een leek daar geen kap af zal schroeven...

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Cr3ator Wut, die heeft naar de krachtgroep nog 7kW backup? Dat is wel heftig!

Maar dan zou je er denk ik officieel gewoon een "hoofd"schakelaar voor moeten zetten en dan naar de 3-fase groep en de twee B16.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:31
Septillion schreef op woensdag 26 april 2023 @ 18:40:
@Cr3ator Wut, die heeft naar de krachtgroep nog 7kW backup? Dat is wel heftig!

Maar dan zou je er denk ik officieel gewoon een "hoofd"schakelaar voor moeten zetten en dan naar de 3-fase groep en de twee B16.
Ik kan zo 9kW backup heater modellen vinden.
12kW met COP van 5 is 2,4kW elektrisch. De enige reden voor meer dan 1 groep is een grote inschakelpiek van de compressor. Anders trekt die maximaal 11,4kW (volgens handleiding op 2x 20A automaat)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@Ricko1 Maar 2x 16A of zelfs 3x 16A is wel wat anders dan EN een 3x16A krachtgroep EN 2x 16A.

Daarnaast lijkt me 9kW backup op een 12kW WP wel heftig (maar zullen er vast zijn). Maar dat zou dan mooi op een 3x16A krachtgroep moeten kunnen als ze het slim doen :)

En mag hopen dat alle fatsoenlijke modellen gewoon motorsturing (VFD) hebben, dan is het inschakelen niet zo heftig. En anders heb je daar een C-karakteristiek automaat voor. Dat zou geen reden moeten zijn om veel zwaarder dan nominaal af te zekeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Cr3ator schreef op woensdag 26 april 2023 @ 16:45:
[...]


Mooie stelling, maar bijvoorbeeld een grotere warmtepomp op 3F met backupelement heeft 2 krachtgroepen nodig. Hoe ga je die in 1 handeling afschakelen?
Beetje offtopic hier, maar een warmtepomp voor thuis met een 11 kW compressor (en dus 40 a 50 kW thermisch vermogen) en ook nog eens 11 kW backup vermogen? Ik ken ze niet.

Mijn WP heeft 3 x 16A zekering, maar dat zijn losse apparaten: buitenunit, binnenunit en boiler.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Perseus
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 07-09 14:10
Om de discussie uit het nieuwbouwtopic te houden: Tijdens de voorschouw kregen wij de gebruikelijke discussie over de kookgroep. In de meterkast twee 16A automaten gekoppeld achter 1-polige 40A 30mA aardlek. VEH ging met de uitleg van de aannemer mee dat dit echt wel zo klopte. Beetje jammer. Achteraf toen de aannemer weg was nogmaals proberen uit te leggen bij de meterkast, na 10 minuten zei hij "Ja dit is ook niet mijn expertise" ... zucht :/ .

Ik heb een belafspraak ingepland staan op de 16e met een bouwkundige van VEH om dit ook bij onze woning door te nemen en als second opinion op de andere VEH inspecteur die mee was tijdens de voorschouw. Ik hoop zo tijdens de oplevering samen met VEH er toch een opleverpunt van te maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Perseus schreef op zondag 7 mei 2023 @ 09:51:
Ik heb een belafspraak ingepland staan op de 16e met een bouwkundige van VEH om dit ook bij onze woning door te nemen en als second opinion op de andere VEH inspecteur die mee was tijdens de voorschouw. Ik hoop zo tijdens de oplevering samen met VEH er toch een opleverpunt van te maken.
Ik ben benieuwd of ze wat voor je gaan/kunnen betekenen. Ik schreef al eerder blackd in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm" dat volgens de voorwaarden (art 2.2) elektrische installaties geen onderdeel zijn van de keuring. Ik vrees dus dat ze je niet inhoudelijk kunnen helpen op dit punt. Wellicht kunnen ze wel ervoor zorgen dat het een opleverpunt wordt (bemiddeling tijdens de oplevering). Het zou helpen als je dan dit punt voldoende kan onderbouwen tijdens de oplevering.

Ik zou alsnog dit punt vermelden als onderdeel van de voorschouw. En straks wederom bij de oplevering.
Verder is het handig om te weten wat je hebt besteld, dus wat staat er in de tekeningen / technische omschrijving en kun je wellicht daar wat mee? In een recent geval was in de 0-tekening van de keuken een perilex met 7.4kW beloofd, maar dat gaat met 2P+2N natuurlijk niet werken achter een 25A hoofdzekering.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Perseus
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 07-09 14:10
blackd schreef op zondag 7 mei 2023 @ 10:29:
[...]

Ik ben benieuwd of ze wat voor je gaan/kunnen betekenen. Ik schreef al eerder blackd in "Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm" dat volgens de voorwaarden (art 2.2) elektrische installaties geen onderdeel zijn van de keuring. Ik vrees dus dat ze je niet inhoudelijk kunnen helpen op dit punt. Wellicht kunnen ze wel ervoor zorgen dat het een opleverpunt wordt (bemiddeling tijdens de oplevering). Het zou helpen als je dan dit punt voldoende kan onderbouwen tijdens de oplevering.

Ik zou alsnog dit punt vermelden als onderdeel van de voorschouw. En straks wederom bij de oplevering.
Verder is het handig om te weten wat je hebt besteld, dus wat staat er in de tekeningen / technische omschrijving en kun je wellicht daar wat mee? In een recent geval was in de 0-tekening van de keuken een perilex met 7.4kW beloofd, maar dat gaat met 2P+2N natuurlijk niet werken achter een 25A hoofdzekering.
Gelukkig hebben we dit tijdens de voorschouw wel kunnen laten opnemen. Staat nu dat de installatie van de kookgroep "twijfelachtig" is. En ook in de installatietekening van onze keuken 2-fase 7,4kW. Zit nu duidelijk op maar 1 fase. Maarja, we wachten af.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Perseus Mooi dat het al een voorschouwpunt is. Technisch klopt de installatie dus nu niet, door de 25A hoofdzekering is maximaal 5,6kW haalbaar op je perilex. Laat je niet afschepen met gelijktijdigheid of kookplaten in vermogen reduceren, dat hebben ze hier ook geprobeerd. Gewoon doorzetten naar de oplevering als het nog niet gefixt is.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Takkeding
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 14-09 22:27
Mij is het ook niet gelukt om ze zo ver te krijgen het netjes te doen, het punt is tijdens oplevering onder protest genoteerd en achteraf zei telefonisch een bouwadviseur VEH dat het alleen een valide punt is als daadwerkelijk de groep eruit klapt. Wat die bij mij niet doet ondanks dat ik net geen 7,6kW uit de muur trek voor een kwartier. De keurder van VEH zei dat een kookgroep altijd zo wordt gedaan, maar snapte de uitleg wel dat 2x16A achter een 25A fase toch wel te gortig is en adviseerde dus achteraf even te bellen, maar jammer genoeg is mijn punt niet bewezen omdat de groep niet klapt... Succes in ieder geval!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Giku
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 09:37
Wij hebben ook net de voorschouw gehad. De 3-fasen aansluiting is gerealiseerd, maar ik kom er niet uit of de aardlek op deze manier ook klopt, gezien die scheiding van 12 op de gele aardlek. Iemand die dit kan beoordelen?

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Ziet er helemaal goed uit. 12 is de 3-fase kookgroep.

Die zit niet op de gele aardlek (de stickers slaan nergens op). Dit is een aardlekautomaat, dus aardlek en installatieautomaat in 1.

[ Voor 56% gewijzigd door Blihi op 17-05-2023 13:41 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Giku
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 09:37
Ah top, thanks! Ook voor de uitleg :)! Ik ging twijfelen door die stickers inderdaad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • averroes1198
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 23-08 12:23
Nu ook bij ons de oplevering nadert vroeg ik me af of ook hier de meterkast correct is geïnstalleerd?!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O3PTtJgIHV3wZIOvBbuBVykU7mU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j6KNOacPSdajeT235P427eZh.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Als K1 of K2 voor de kookgroep zijn, dan klopt dit helemaal. Allebei zijn 3-fase aardlekautomaten. Waarschijnlijk is eentje bedoeld voor de warmtepomp en de andere voor de kookgroep.

Gokje: De bovenste is voor de warmtepomp, de onderste voor de kookplaat. De bovenste is namelijk een C16 automaat, de onderste is B16.

Voor de meeste warmtepompen is C16 helemaal niet noodzakelijk, maar kwaad kan het niet.

[ Voor 38% gewijzigd door Blihi op 17-05-2023 14:36 ]

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • averroes1198
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 23-08 12:23
Dat is fijn om te horen, dan is K2 waarschijnlijk voor het fornuis:)

[ Voor 4% gewijzigd door averroes1198 op 30-05-2023 06:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blottle
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 12:02
In onze nieuwe woning is de groepenkast geplaatst. Nu kom ik er niet uit of de kookgroep volgens de norm is. We hebben volgens mij twee 3-fase aardlekschakelaars, een groene en een gele. Die gele is duidelijk, dat is de warmtepomp. Maar die groene aardlekschakelaar zit in de rechter kast, maar de kookgroep in de linker kast (groene groepen). Is het mogelijk dat de groene groepen bij de tegengestelde aardlekken horen? Heb de kast nog niet open gemaakt want we hebben de sleutel nog niet (juli pas).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BRtABEZ8_3iOZNw_B4G2GQZVqek=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xJGNd7XTfxvbCiAHdrKUKz2N.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

blottle schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 14:29:
In onze nieuwe woning is de groepenkast geplaatst. Nu kom ik er niet uit of de kookgroep volgens de norm is. We hebben volgens mij twee 3-fase aardlekschakelaars, een groene en een gele. Die gele is duidelijk, dat is de warmtepomp. Maar die groene aardlekschakelaar zit in de rechter kast, maar de kookgroep in de linker kast (groene groepen). Is het mogelijk dat de groene groepen bij de tegengestelde aardlekken horen? Heb de kast nog niet open gemaakt want we hebben de sleutel nog niet (juli pas).

[Afbeelding]
De kwaliteit van je foto houdt niet over, dat maakt het wat lastig kijken.
Maar ik zie een fornuisgroep en een 3-fase kast, dan gaat het in mijn optiek al fout dat had gewoon netjes een 3P+1N aardlekautomaat mogen zijn.
Overigens zie ik ook nog drie aparte groepen die gebruik zijn voor de warmtepomp, maar de kwaliteit van je foto maakt dit niet helemaal duidelijk voor mij.

Maar waarom is de hoofdschakelaar naast het meterbord van de PAP geplaatst, dat zou volgens mij ook niet eens mogen. 8)7

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • roltor
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 16:44
True schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 14:38:
[...]


De kwaliteit van je foto houdt niet over, dat maakt het wat lastig kijken.
Maar ik zie een fornuisgroep en een 3-fase kast, dan gaat het in mijn optiek al fout dat had gewoon netjes een 3P+1N aardlekautomaat mogen zijn.
Overigens zie ik ook nog drie aparte groepen die gebruik zijn voor de warmtepomp, maar de kwaliteit van je foto maakt dit niet helemaal duidelijk voor mij.

Maar waarom is de hoofdschakelaar naast het meterbord van de PAP geplaatst, dat zou volgens mij ook niet eens mogen. 8)7
Die fornuisgroep is op zich ok, mits toegepast i.c.m. een 3 fase aardlekschakelaar, zoals in de rechter kast.
Dan krijg je de middelste variant van dit plaatje: https://gathering.tweaker...message/75000784#75000784
De vraag is dus of de fornuisgroep is aangesloten op de 1 fase aardlekschakelaars in de linker kast, of de 3 fase in de rechter kast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blottle
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 12:02
True schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 14:38:
[...]


De kwaliteit van je foto houdt niet over, dat maakt het wat lastig kijken.
Maar ik zie een fornuisgroep en een 3-fase kast, dan gaat het in mijn optiek al fout dat had gewoon netjes een 3P+1N aardlekautomaat mogen zijn.
Overigens zie ik ook nog drie aparte groepen die gebruik zijn voor de warmtepomp, maar de kwaliteit van je foto maakt dit niet helemaal duidelijk voor mij.

Maar waarom is de hoofdschakelaar naast het meterbord van de PAP geplaatst, dat zou volgens mij ook niet eens mogen. 8)7
Bedankt voor je reactie. Ik ben zelf op vakantie en een buur heeft de foto gemaakt. Ik denk dat whatsapp de kwaliteit geen goed heeft gedaan. Ik ga zelf snel kijken als ik thuis ben en een nieuwe foto maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
roltor schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 21:28:
De vraag is dus of de fornuisgroep is aangesloten op de 1 fase aardlekschakelaars in de linker kast, of de 3 fase in de rechter kast.
@blottle
Ik gok dat de linkerkant is voorzien van een 1 fase busboard en de rechterkant een 3 fase busboard, beide met flexomaten.

Als dat klopt, is de kookgroep op de groene 2 polige aardlekschakelaar (linkerkast) aangesloten, wat onwenselijk is.

In de rechterkant zitten groepen 13-16 achter een 4 polige aardlekschakelaar.

Als de kookgroep op twee van deze posities geplaatst kan worden (bijv 13 en 14 wisselen met de kookgroep), zijn de twee flexomaten van de kookgroep netjes over de fases verdeeld, net als bij de warmtepomp.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Qocel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-07 17:23
Al een tijd het nieuwbouwtopic en dit topic aan het volgen en tijdens de vooroplevering was het bij ons ook zover (groep 1 en 2 is de kookgroep).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zTJf6HkToKG-Lb8C_OiGidNsOhs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NB7UHObHIV2y8oP3gV0iXWJ7.png?f=fotoalbum_large

Gemeld dat dit niet goed is en ook ter onderbouwing deze zeer nuttige afbeelding meegestuurd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kwHG4Ar6xUW-ctrFDYXvW8ZSh4s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/M4REDLlSZkWCq8CiQkyoI7qm.png?f=fotoalbum_large

Aannemer ging verder niet de discussie aan en heeft ons bezwaar aan de installateur doorgegeven. Nu bij de oplevering treffen we het als volgt aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tt77HfZ3IxitCGtNckLxnJLOAu0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IQA8e47ZH1U0S5wWosMyyoyx.png?f=fotoalbum_large

Ik ben een leek op dit gebied, maar als ik het zo zie dan hebben ze uit het voorbeeld de "Voldoende!" situatie toegepast en dan met de aardlekschakelaar van de warmtepomp (want een andere is er niet). Klopt mijn aanname? En dan de tweede vraag, mag dit?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Qocel Eigenlijk is niet met zekerheid vast te stellen of het volgens "Voldoende" is aangesloten alleen op basis van deze foto. Zoals je zelf al zegt is het niet duidelijk of de kookplaat is aangesloten op de 4P ALS.

De manier om dit definitief vast te stellen is:
- Kap eraf en bedrading controleren of
- 4P ALS ("ALS K1") uitschakelen en kijken of de kookplaat daarmee afgeschakeld is.

Ik zou zelf het wel inzichtelijk willen hebben o.b.v. de bestickering dat de kookplaat achter ALS K1 zit.

Volgens mij mag dit gewoon (anders hadden we dat in dit topic niet bestempeld als "voldoende"). Waar twijfel je aan?

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Qocel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-07 17:23
blackd schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 15:32:
@Qocel Eigenlijk is niet met zekerheid vast te stellen of het volgens "Voldoende" is aangesloten alleen op basis van deze foto. Zoals je zelf al zegt is het niet duidelijk of de kookplaat is aangesloten op de 4P ALS.

De manier om dit definitief vast te stellen is:
- Kap eraf en bedrading controleren of
- 4P ALS ("ALS K1") uitschakelen en kijken of de kookplaat daarmee afgeschakeld is.

Ik zou zelf het wel inzichtelijk willen hebben o.b.v. de bestickering dat de kookplaat achter ALS K1 zit.

Volgens mij mag dit gewoon (anders hadden we dat in dit topic niet bestempeld als "voldoende"). Waar twijfel je aan?
Dan kies ik het liefst optie 2 om het te testen, maar voordat de keuken is geplaatst is de herstelperiode van 3 maanden voorbij.

De twijfel (maar nogmaals ik ben een leek op het gebied van elektriciteit) is dat het nu (waarschijnlijk) samen met de warmtepomp op ALS K1 zit. Maar als dat mag, dan hebben ze het dus in principe netjes opgelost...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Qocel Het lijkt me fijner binnen die 3 maanden dit zeker te weten. Je kan ook meten op de perilex aansluiting en daar moet je dan ook net comfortabel mee zijn..

De kap eraf is niet zo heel spannend. Als je de hoofdschakelaar (rode hendel) uitzet, kan er ook niet zoveel gebeuren. Kwestie van de 4 witte plastic schroeven/pluggen een klein beetje losdraaien (linksom uit mijn hoofd) dan komen ze naar voren, zijn ze allemaal los haal je de kap eraf. Alleen de linkerkast is voldoende. Bij terugplaatsen moeten die schroefjes weer net zo uitkomen als ze nu zitten door ze in te drukken in die positie waar ze nu zitten.

Als je hier duidelijke fotos van de bedrading plaatst, dan kijken we met je mee.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:31
Qocel schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 16:28:
[...]
De twijfel (maar nogmaals ik ben een leek op het gebied van elektriciteit) is dat het nu (waarschijnlijk) samen met de warmtepomp op ALS K1 zit. Maar als dat mag, dan hebben ze het dus in principe netjes opgelost...
Op een aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen aangesloten worden. Een kookgroep telt als 1.

Een warmtepomp daarbij op is geen probleem. Het enige wat gebeurd is dat bij een aardfout daarbij ook de kookplaat spanningsloos wordt.

De enige soort apparaten die aparte aardlekschakelaars moeten hebben zijn zonnepanelen en ev laadpalen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Qocel @Ricko1 inderdaad wat Ricko1 zegt, enige wat je er volgens mij van kunt vinden is dat 1 fase groepen achter een 3 fase aardlek wordt afgeraden (wel toegestaan!). Maar de reden daarvan is dat het detecteren van lekstroom op alledrie de fases tegelijk niet wordt gedetecteerd. Maar als er maar 2 fases in gebruik zijn (want: kookgroep) lijkt me dat ook geen risico en dus geen probleem.
Zie ook: Xander in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Qocel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-07 17:23
Thanks beide, dan lijkt het goed te zijn. Loop van de week zal ik nog even foto's van de bedrading plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Qocel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-07 17:23
blackd schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 16:38:
@Qocel Het lijkt me fijner binnen die 3 maanden dit zeker te weten. Je kan ook meten op de perilex aansluiting en daar moet je dan ook net comfortabel mee zijn..

De kap eraf is niet zo heel spannend. Als je de hoofdschakelaar (rode hendel) uitzet, kan er ook niet zoveel gebeuren. Kwestie van de 4 witte plastic schroeven/pluggen een klein beetje losdraaien (linksom uit mijn hoofd) dan komen ze naar voren, zijn ze allemaal los haal je de kap eraf. Alleen de linkerkast is voldoende. Bij terugplaatsen moeten die schroefjes weer net zo uitkomen als ze nu zitten door ze in te drukken in die positie waar ze nu zitten.

Als je hier duidelijke fotos van de bedrading plaatst, dan kijken we met je mee.
Hierbij de foto's van de bedrading. Het lijkt volgens mij dan goed te zitten...
Dan hebben ze het netjes uitgevoerd volgens de voorbeeld tekening, dus dan ben ik tevreden :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z_C7Z5DcXxz6A-tsh_l5Q039gRk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7WOacNLh5I0FUpwkAAQBz3BB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uy2jRu3wfr1TBdfC9S-3RVBDkks=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2NMjSz7wfabQu9TbwMp04vhd.jpg?f=fotoalbum_tile

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Qocel ziet er inderdaad goed uit.
Je ziet nu ook dat naast de aardlekschakelaar twee din railklemmen zijn geplaatst voor het verlengen van bepaalde kabels. Hierdoor is het niet zomaar mogelijk een component van 4 modules breed naast de aardlekschakelaar te plaatsen, dat is voor jezelf wel goed om te weten, mocht je weer wat willen uitbreiden.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Qocel
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 30-07 17:23
@blackd Top! Weer wat geleerd, dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
Is het mogelijk adv onderstaande foto te beoordelen of de kookgroep juist is aangesloten? Heb helaas geen betere foto. 7 en 8 is kookgroep. @Toppe ?
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 12:53
Qocel schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 18:50:
Thanks beide, dan lijkt het goed te zijn. Loop van de week zal ik nog even foto's van de bedrading plaatsen.
Bijna goed. Ze moeten de nul bovenop de twee installatieautomaten nog doorverbinden. Dat is nu niet gebeurd en hoort wel.

WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Nu online
Blihi schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 20:20:
[...]


Bijna goed. Ze moeten de nul bovenop de twee installatieautomaten nog doorverbinden. Dat is nu niet gebeurd en hoort wel.
Waarom zou dat horen?

Met 2 nuldraden tot aan de kookplaat heeft dat geen enkele meerwaarde en het lijkt me zelfs onwenselijk.

Alleen bij een 3-fasen groep samengesteld met 3 van die gekoppelde ABB flexomaten is dit aan de orde.
blackd schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 18:36:
@Qocel @Ricko1 inderdaad wat Ricko1 zegt, enige wat je er volgens mij van kunt vinden is dat 1 fase groepen achter een 3 fase aardlek wordt afgeraden (wel toegestaan!). Maar de reden daarvan is dat het detecteren van lekstroom op alledrie de fases tegelijk niet wordt gedetecteerd.
Ja maar, het zijn niet eens 1 fase groepen, het is een kookgroep op 2 fasen. ;)

Je kookplaat op 2 of 3 fasen willen aansluiten en vervolgens willen beveiligen met een 2-polige aardlekschakelaar gaat natuurlijk niet.

[ Voor 39% gewijzigd door Xander op 16-06-2023 20:34 ]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 14-09 23:05

Freakie1NL

Grote Baas

Ricko1 schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 18:23:
[...]


Op een aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen aangesloten worden. Een kookgroep telt als 1.
Dat is niet meer zo stellig. Het moet logisch verdeeld worden, maar een keiharde max 4 norm is er niet meer.

11*310 WP (3410) op ZO (~140°) @ ~41° hoek , Growatt 3000 MTL-S


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:31
Freakie1NL schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 20:32:
[...]


Dat is niet meer zo stellig. Het moet logisch verdeeld worden, maar een keiharde max 4 norm is er niet meer.
De NEN1010 versie 2015 is nog steeds de geldende norm tot die opgenomen wordt in een volgende versie van het bouwbesluit.

Zolang de NEN1010 versie 2020 nog achterlijke dingen heeft zie ik dat nog niet snel gebeuren. Bijvoorbeeld: het overal verplichten van automaten met AFDD die bijna 10 keer zoveel kosten (zie Eaton 187204 voor €200 i.p.v. €22 per groep bij het huidige) en 2 keer zoveel ruimte innemen.

Ik was eind vorig jaar ongeveer €700 kwijt voor een volledige Eaton groepenkast (2st 220x330 kast, 12 groepen, 2N kookplaat en 3N zonnepanelen). Met dat overpriced AFDD spul is het alleen al €2400 voor die 12 groepen. Dat past niet eens in de huidige meterkast van 50cm breed....

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BiG-GuY
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 17:22

BiG-GuY

Moderator Wonen & Mobiliteit
Draakje5 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 19:50:
Is het mogelijk adv onderstaande foto te beoordelen of de kookgroep juist is aangesloten? Heb helaas geen betere foto. 7 en 8 is kookgroep. @Toppe ?

***members only***
Dit zou alleen goed zijn als je aanvoer 3x35A of hoger is, wat ik niet hoop. De drie units onder je meter staat 25A of 35A op per ding.

Ik zie zelfs een tweede kookgroep… wat zit er op 11-12?

[ Voor 6% gewijzigd door BiG-GuY op 16-06-2023 21:13 ]

Gallery V&A


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
BiG-GuY schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 21:12:
[...]

Dit zou alleen goed zijn als je aanvoer 3x35A of hoger is, wat ik niet hoop. De drie units onder je meter staat 25A of 35A op per ding.

Ik zie zelfs een tweede kookgroep… wat zit er op 11-12?
Gewoon standaard 3x25a inderdaad.
Niet goed dus? Deze opzet vd kookgroep?

11 en 12 weet ik zo niet. In ieder geval niet op de begane grond. Wellicht de warmtepomp wtw?

[ Voor 11% gewijzigd door Draakje5 op 16-06-2023 21:17 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Nu online
Ricko1 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 21:06:
Zolang de NEN1010 versie 2020 nog achterlijke dingen heeft zie ik dat nog niet snel gebeuren. Bijvoorbeeld: het overal verplichten van automaten met AFDD die bijna 10 keer zoveel kosten (zie Eaton 187204 voor €200 i.p.v. €22 per groep bij het huidige) en 2 keer zoveel ruimte innemen.
offtopic:
Waar staat die verplichting dan? Er zijn volgens mij enkel aanbevelingen opgenomen? :?

421.7 Het wordt aanbevolen om bijzondere maatregelen te nemen ter bescherming tegen de effecten van vlambogen in eindgroepen:
[...]

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Draakje5 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 21:14:
[...]

Gewoon standaard 3x25a inderdaad.
Niet goed dus? Deze opzet vd kookgroep?

11 en 12 weet ik zo niet. In ieder geval niet op de begane grond. Wellicht de warmtepomp wtw?
Wat staat er op de groepenverklaring die er naast hangt?

@BiG-GuY 35A automaten bestaan niet, dat wordt dan 40A.

Maar het is sowieso fout. 2x16=>25A.
En dan ook nog eens 2x, hopeloos.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:31
Xander schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 21:16:
[...]


offtopic:
Waar staat die verplichting dan? Er zijn volgens mij enkel aanbevelingen opgenomen? :?

421.7 Het wordt aanbevolen om bijzondere maatregelen te nemen ter bescherming tegen de effecten van vlambogen in eindgroepen:
[...]
offtopic:
Ik kan op het moment niet bij die norm. Volgens een nieuwsbericht zou dit rubriek 532 in NEN1010:2020 moeten zijn. Die bestond nog niet in 2015 https://www.nieuws1010.nl...n-NEN-1010-volgens-EW.pdf Die risicoanalyse markeert gebouwen met slaapvertrekken en daardoor alle woningen.


De ironie met het toekomstig vervallen van de 4 groepen per aardlekschakelaar eis is dat de markt alleen nog de duurdere aardlekautomaten met de afdd functie uitgebracht heeft. Elke groep heeft dan een eigen aardlekschakelaar. Ik hoop dat een fabrikant hier nog op inspringt voordat die afdd eis verplicht wordt.

[ Voor 17% gewijzigd door Ricko1 op 16-06-2023 21:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
bbbrumbrum schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 21:37:
[...]

Wat staat er op de groepenverklaring die er naast hangt?

@BiG-GuY 35A automaten bestaan niet, dat wordt dan 40A.

Maar het is sowieso fout. 2x16=>25A.
En dan ook nog eens 2x, hopeloos.
Oke. Maar een willekeurige andere 4 groepen worden ook aangesloten op 1, 2 polige 30ma aardlekschakelaar en daarmee 1 hoofdzekeringvan 25A?

Wij hebben overigens een kookplaat met max 7.6kw.

[ Voor 5% gewijzigd door Draakje5 op 16-06-2023 22:21 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:31
Draakje5 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 22:10:
[...]

Oke. Maar een willekeurige andere 4 groepen worden ook aangesloten op 1, 2 polige 30ma aardlekschakelaar en daarmee 1 hoofdzekeringvan 25A?

Wij hebben overigens een kookplaat met max 7.6kw.
Een 25A zekering is max 5,7kW. Dat er meerdere groepen achter zitten komt door gelijktijdigheid. De meeste mensen zullen nooit alle groepen tegelijk maximaal belasten. Een kookplaat is echter één apparaat, dan is gelijktijdigheid niet van toepassing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
Ricko1 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 22:26:
[...]

Een 25A zekering is max 5,7kW. Dat er meerdere groepen achter zitten komt door gelijktijdigheid. De meeste mensen zullen nooit alle groepen tegelijk maximaal belasten. Een kookplaat is echter één apparaat, dan is gelijktijdigheid niet van toepassing.
Ah! Helder!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blottle
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 12:02
True schreef op zaterdag 3 juni 2023 @ 14:38:
[...]


De kwaliteit van je foto houdt niet over, dat maakt het wat lastig kijken.
Maar ik zie een fornuisgroep en een 3-fase kast, dan gaat het in mijn optiek al fout dat had gewoon netjes een 3P+1N aardlekautomaat mogen zijn.
Overigens zie ik ook nog drie aparte groepen die gebruik zijn voor de warmtepomp, maar de kwaliteit van je foto maakt dit niet helemaal duidelijk voor mij.

Maar waarom is de hoofdschakelaar naast het meterbord van de PAP geplaatst, dat zou volgens mij ook niet eens mogen. 8)7
Hierbij een betere foto :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XiEjR6EDPeQ_vL1dIPCrKzVF7uo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zn6y5tu7Mix7lzJdvyiBWvM.jpg?f=fotoalbum_large

Edit: voor de volledigheid. Deze kookplaat. https://www.bosch-home.nl...glebox=accessoriesOthers/

Aansluitvermogen
7.400 W

Spanning
220-240/380-415 V

[ Voor 13% gewijzigd door blottle op 16-06-2023 22:55 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BiG-GuY
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 17:22

BiG-GuY

Moderator Wonen & Mobiliteit
Draakje5 schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 21:14:
[...]

Gewoon standaard 3x25a inderdaad.
Niet goed dus? Deze opzet vd kookgroep?

11 en 12 weet ik zo niet. In ieder geval niet op de begane grond. Wellicht de warmtepomp wtw?
Beiden gebruiken een “kookgroep”, wat dus sowieso niet mag achter je 25A hoofdzekeringen.

Een WtW zou niet zoveel stroom mogen trekken, maar een Warmtepomp zou prima kunnen, al is deze methode van aansluiten dus ook daarvoor niet de bedoeling.

Beiden zouden een eigen krachtgroep moeten krijgen.

Gallery V&A


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
BiG-GuY schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 00:48:
[...]

Beiden gebruiken een “kookgroep”, wat dus sowieso niet mag achter je 25A hoofdzekeringen.

Een WtW zou niet zoveel stroom mogen trekken, maar een Warmtepomp zou prima kunnen, al is deze methode van aansluiten dus ook daarvoor niet de bedoeling.

Beiden zouden een eigen krachtgroep moeten krijgen.
Dus of het de kookgroep is voor het fornuis of kookgroep voor warmtepomp, beide mogen nooit achter een enkele hoofdzekering zitten.

Beide achter een afzonderlijke 4 polige aardlekschakelaar mag dat wel?

Plaatje 1 (vd 3, in hrt goed fout voorbeeld) is krachtstroom wat de warmtepomp en fornuis groep zou moeten hebben?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Xander schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 20:30:
Ja maar, het zijn niet eens 1 fase groepen, het is een kookgroep op 2 fasen. ;)
Natuurlijk, dan is er dus niks aan de hand.
Ik zat in mijn gedachten teveel met het idee van twee flexomaten (elk normaal 1 groep) gecombineerd tot 1 kookgroep.
Je kookplaat op 2 of 3 fasen willen aansluiten en vervolgens willen beveiligen met een 2-polige aardlekschakelaar gaat natuurlijk niet.
Nee dat klopt. Dus daarmee is een 4P ALS icm een (samengestelde) kookgroep de enige mogelijkheid, toch?


@Draakje5 ook ik heb het vermoeden dat de tweede kookgroep voor de warmtepomp is. Hier ben ik er ook een tegengekomen t.b.v. een perilex aansluiting voor een all in one l/w warmtepomp.
Of daarmee het elektrisch vermogen van de warmtepomp het maximale vermogen van de hoofdzekering overschrijdt hangt af van de capaciteit van de warmtepomp en evt backup heater elementen.

[ Voor 23% gewijzigd door blackd op 17-06-2023 08:58 ]

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
Ik weet nog niet welke warmtepomp we krijgen, die staat nog niet in de woning. Dus dat zal nog even gissen zijn dan.

Wanneer de warmtepomp een max capaciteit heeft van meer dan 5.6kW (bijv rond de 6 of 7kW) is het dan ook logisch om te concluderen dat deze niet voldoet met kookgroep, 2 poligie 30mA aardlekschakelaar en dus 1x 25A hoofdzekering aangezien die combi dus max 5.6kW aankan?

[ Voor 9% gewijzigd door Draakje5 op 17-06-2023 09:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Draakje5 staat dat niet in de verkoop documenten?

Let op dat bij een warmtepomp vaak het thermisch vermogen wordt genoemd. Het elektrisch vermogen is veel lager. Maar de backup heater is vaak sowieso een stroom vreter (COP=1).

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Die fornuisgroep hoort gewoon in de rechterkast, zoals ik al eerder schreef.
Dan zit hij achter een 4P ALS.

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Draakje5
  • Registratie: November 2011
  • Nu online
blackd schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 09:07:
@Draakje5 staat dat niet in de verkoop documenten?

Let op dat bij een warmtepomp vaak het thermisch vermogen wordt genoemd. Het elektrisch vermogen is veel lager. Maar de backup heater is vaak sowieso een stroom vreter (COP=1).
Dat staat er wel in, maar dat zou nog kunnen afwijken.
In de documenten staat opgenomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTezDA5hlPZo4K0W2TkJP3PSK20=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xBhWroeRlXWk5xo8X1QParQM.png?f=fotoalbum_large

Ben niet technisch genoeg om te begrijpen wat het verschil is tussen de 7kW warmtepomp en warmtebehoefte van 5722kWh en of dit voldoet itt de kookgroep voor fornuis.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Dus je krijgt een 7kW (thermisch vermogen) warmtepomp, die heeft een backup heater van 3kW.
Die 5722kWh is de hoeveelheid energie (vermogen x tijd). Niet relevant in dit verhaal.

Nu is het de vraag wat het elektrisch vermogen is van de warmtepomp, dat zou ergens tussen 1,4 en 1,75 kW kunnen zijn (cop 4 a 5) en dan valt het totale vermogen op 4.75 kW binnen 5.6kW van de hoofdzekering. Als zowel de warmtepomp (compressor e.d.) en de backup heater vol staan te draaien.

Aan de andere kant, de fabrikant schrijft voor de beide power supplies op 16A af te zekeren.

Dan kom ik op de volgende vraag, voor een kookplaat 7.4 kW gebruiken we het argument dat de aansluitwaarde van het apparaat hoger is dan de afzekering van de hoofdzekering. Maar bij een warmtepomp met behoorlijk lager vermogen dan de kookplaat gaat die vlieger niet op.
Waarom is een kookgroep dan niet wenselijk en met welke argumenten?

(Ik heb een vergelijkbaar geval gehad met een 5kW Panasonic All in one achter een kookgroep)

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@blackd Als het elektrisch vermogen van de warmtepomp (pomp + backup) over de waarde van je hoofdzekering gaat is het net zo onwenselijk als een kookplaat... Op zich is het dan niet erg om een 2x16A groep te hebben voor de beveiliging als het werkelijke elektrisch vermogen wel onder de hoofdzekeringwaarde blijft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blackd
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
@Septillion precies mijn gedachte, maar ik zie een aantal keer in de reacties voorbij komen dat een kookgroep per definitie fout is voor een warmtepomp (edit: voor de verduidelijking: achter 3x25A op één 2 polige ALS).

Bij een 5kW of 7kW of zelfs 9kW (thermisch) met 3kW backup heater is het dus volgens mij geen probleem. En dan neem ik als voorbeeld de panasonic aquarea modellen. Enige argument wat je zou kunnen aandragen is de verdeling van de vermogens over de fases.

Hogere vermogens warmtepompen gaan vaak al over een 3 fase aansluiting en hebben hogere vermogens backup verwarming. Dan zal een installateur toch eerder geneigd zijn dat netjes aan te sluiten met een krachtgroep.

Volgens mij is dan ook de conclusie voor @Draakje5 dat de kookgroep voor de warmtepomp prima kan blijven.

[ Voor 12% gewijzigd door blackd op 17-06-2023 14:44 ]

9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 09:07

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@blackd Daar is het dan naar mijn idee niet fout nee. Netjes ook niet, dat klopt.

Zeker omdat de volgende daar vervolgens natuurlijk niet naar kijkt...
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.