Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Kookgroep nieuwbouwwoning

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 15:59
Ascension schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 16:51:
In het projectmatige nieuwbouw topic is deze vraag overigens regelmatig voorbij gekomen dus ik zou dat topic ook eens even goed doorzoeken. Vooral @kabeltjekabel heeft er een mening over :P
En met reden IMO. Het is toch achterlijk om een workaround die bedacht is juist voor 1 fase, te gaan toepassen als je er 3 hebt, waarbij ook nog eens elk van die 3 op een lager vermogen afgezekerd is dan bij die ene fase vroeger het geval was?

Het lijkt er echt compleet ingesleten te zitten. Hier ook een splinternieuwe groepenkast, voorbereid voor 3 fasen. Voorstel: kookgroep. Eh, liever niet? Maar niet alle kookplaten kunnen op 3 fasen. Volgens mij wel? Je hebt er meestal maar 2 nodig maar als iemand een kookplaat kan linken waarbij het echt niet kan, dan graag.

Acties:
  • +3Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: juni 2013
  • Nu online
Een kookgroep kan je ook verdelen over 2 fasen. Zou je dat niet eerst checken voordat er een hoop stampij gemaakt wordt om niks :?

Acties:
  • Beste antwoord
  • +8Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
Martinus123 schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 16:42:
- Heb ik recht van spreken en kan ik eisen om een 3 fase aansluiting?
Wellicht heb jij het uitzonderlijke geval van de kookgroep achter 4 polige aardlekschakelaar en verdeeld over 2 fasen... dan niet.
Martinus123 schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 16:42:
- Zo ja, hoe kan ik dit het beste communiceren richting de aannemer?
"Goede middag,

Zojuist viel mijn oog op de groepenkast die niet normconform is ingericht. Zo tref ik een 2x16A kookgroep aan op dezelfde fase die met 25A is afgezekerd. Hiermee is de ontwerpstroom (32A) groter dan een voorgelegen beveiliging (25A) en dit is strijdig met de norm. Ik stel voor dat u dit oplost door een 3-fase aardlekautomaat te komen installeren.

Groet,
@Martinus123 "
Martinus123 schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 16:42:
- Indien de aannemer dit zou oplossen. Hoe zou hij dit gaan doen? Ik ben een leek wat dit betreft.
Waarschijnlijk met een B16/0,03 aardlekautomaat. Al dan niet in een los kastje, afhankelijk van beschikbare ruimte. Indien er VD in buis gebruikt is dient er aan de bedrading ook wat omgewisseld te worden.

Maar post anders een foto'tje van de kast.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
Die kookgroep zit op 1 fase.

En de boel zit ook al helemaal vol, dus kunnen ze er mooi zo'n extra kastje bijzetten, zoals bij de broer van @Blihi :P

Win je direct 2 DIN vrije ruimte in de kast en 2 DIN in het extra kastje.

[Voor 35% gewijzigd door kabeltjekabel op 06-04-2020 12:01]


Acties:
  • +4Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: juni 2018
  • Laatst online: 19:21
Bij mijn broertje is het inderdaad achteraf opgelost. Er was een 3x25A hoofdaansluiting met een 2x16A kookgroep voor een kookplaat met aansluitwaarde van 7,4 kW. Er stond netjes in de omschrijving van de keukenboer dat er een krachtgroep moest komen als er 3-fase in de woning aanwezig was. De installateur had die informatie gewoon niet gelezen.

Het is als protestpunt bij de oplevering opgenomen en inmiddels als volgt hersteld:



In ons eigen huis wordt het als het goed is meteen goed opgeleverd, want ik heb de discussie met de installateur en de aannemer al tijdens de bouw gehad (en gewonnen).

[Voor 7% gewijzigd door Blihi op 07-04-2020 08:21]


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Blihi
  • Registratie: juni 2018
  • Laatst online: 19:21
DjVe schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 11:20:
Je kan een kookgroep gewoon op twee verschillende fases aansluiten, maar dat wordt vaak niet gedaan (meer werk). Het gaat inderdaad om groep 11 in dit geval
Dat kan, maar is fout en niet conform NEN1010. In het beste geval gaat het goed, in het ergste geval klappen iedere keer beide aardelekschakelaars. (Kleine nuance: Als dit achter een vierpolige aardlek zit kan het natuurlijk wel, maar dat wordt in de norm wel afgeraden. Het is echter niet verboden)
Het is met een dichte kast niet 100% goed te zien, maar als je de kappen eraf haalt dan kan je oordelen of je kookgroep over twee fases is verdeeld door te kijken naar de bedrading. Je moet je zien dat er aan de onderkant van de kookgroep 4 aders binnen komen:

- twee maal blauw - die gaan waarschijnlijk eerst samen naar een koppelstukje en daarna naar een centraal aansluitblok onderin de kast.
- twee maal zwart - die moeten vervolgens dan naar een aansluitmodule leiden en daar kan je zien of ze op L1/L2/L3 zitten. Als beide aders op een apparte L zitten, is de groep dus verdeeld over twee fases.
Als het bij nieuwbouw zo zit moet je dat dus als protestpunt opnemen en die zooi af laten keuren.
Als je geen aders onderin de groep ziet zitten, dan gebruiken ze aansluitkammen (dat zijn vaste koppelmodules om automaten aan elkaar te koppelen, zodat je geen draad hoeft te trekken). Als dat het geval is, dan zit het hoogstwaarschijnlijk gewoon op één fase.

Je kan het natuurlijk ook testen door twee fases uit te schakelen (onderin je meterkast heb je per fase een zekering zitten). Als 1 fase aan staat en je hele kookplaat doet het nog, dan weet je zeker dat je plaat niet op twee verschillende fases is aangesloten.

[Voor 4% gewijzigd door Blihi op 07-04-2020 12:40]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • tinus5
  • Registratie: maart 2012
  • Laatst online: 25-07 20:33
Dat is inderdaad een kookgroep in een 3-fasenkast en dus niet in orde.

Almere, 10230 Wp, ZZW, 36°


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
stokmeister schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 22:13:
Ah goeie vraag!
Voor mij is het ook niet helemaal duidelijk of het bij mij nu volgens de norm is.

Ook een gasloze nieuwbouwwoning met 1 fase groepenkast.
De aansluitwaarde van de perilex stekker is 2x230V.

Ik ging er een beetje vanuit dat zulke dingen wel goed geregeld zouden zijn, vooral omdat alles vanuit de bouw al klaar is. Maar begin nu wel te twijfelen of onze bora daar goed op gaat werken.
Heb je die woning al of krijg je die binnenkort? Ook gewoon als gebrek laten noteren. Verwijzen naar de netcode;
Aansluitingen waar naar het oordeel van de netbeheerder een grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5,5 kVA, dan wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden, behoudens ontheffing van de netbeheerder, als driefasen-aansluiting uitgevoerd. Daarbij zorgt de aangeslotene voor een zo veel mogelijk gelijke verdeling van de belasting over de drie fasen.
En naar de netbeheerder;
https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/typen
"3x25 (standaard huisaansluiting) [Voor huishoudens met standaard huishoudelijke apparatuur als een wasmachine, stofzuiger, vaatwasser, inductie kookplaat en verlichting. Verder zijn met een 3x25A zonnepanelen, een warmtepomp en elektrische auto mogelijk.*]"

Gewoon keihard terugnaaien dus. Als er maar genoeg mensen zijn die zulke ongein niet pikken en ze per keer voor 400 euro door het stof gaan leren ze het wel een keertje.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • stokmeister
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 11:52
Nee de bouw start binnenkort. Ik ga de kopersbegeleider hier mee lastig vallen. Thanks!

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Freee!!
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 19:10

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

stokmeister schreef op woensdag 8 april 2020 @ 08:00:
Nee de bouw start binnenkort. Ik ga de kopersbegeleider hier mee lastig vallen. Thanks!
Fout, je wijst de kopersbegeleider er nu een keer schriftelijk op. Bij oplevering controleren en dan (indien nodig) verwijzen naar de schriftelijke waarschuwing. Pas met echt dure lessen leren ze het.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • stokmeister
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 11:52
Freee!! schreef op woensdag 8 april 2020 @ 13:45:
[...]

Fout, je wijst de kopersbegeleider er nu een keer schriftelijk op. Bij oplevering controleren en dan (indien nodig) verwijzen naar de schriftelijke waarschuwing. Pas met echt dure lessen leren ze het.
Zo goed als alle communicatie loopt via de mail. Voordat ik er met gestrekt been in ga, ga ik eerst even vragen hoe ze dat zelf gezien hadden. Mocht dat nergens op uit lopen dan kom ik met deze feiten. Voorlopig de beste man nog maar even te vriend houden 😉
Thanks!

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Vloris
  • Registratie: december 2001
  • Laatst online: 16:39
psvrob schreef op woensdag 8 april 2020 @ 15:25:
De reactie van keukenboer Bruynzeel:

De aansluiting is correct, voor een kookplaat van 7,4 kw is de 2 fase perilex aansluiting voldoende, die is namelijk inderdaad 2 x 3680 watt= 7360 watt.
Lijkt net niet voldoende maar is het wel. Dit monteren we al jaren zo en gaat goed.
Hier nog even een externe website waar dit uitgelegd wordt: https://www.deschouwwitgoed.nl...
Dat is niet 'net niet voldoende', dat is ruim onvoldoende, aangezien die hele 7,4 kW achter één 25A hoofdzekering zit (dat is namelijk de definitie van een kookgroep: twee gekoppelde 16A groepen op 1 fase) die in feite maximaal 5,75 kW kan leveren. Dat past dus niet.

De enige situatie waar dit 'net niet voldoende' is en dus in de praktijk wel prima is als je een 35A hoofdzekering hebt. Misschien kun je ze dat er nog bij vertellen dat dat niet de situatie is.

[Voor 11% gewijzigd door Vloris op 08-04-2020 15:45]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
psvrob schreef op woensdag 8 april 2020 @ 16:02:
Ik snap je redenering. Echter heeft bruynzeel een volledige tekenening doorgestuurd naar de aannemer(werken samen onder het zelfde dak bij Homestudios) wat er moet geregeld worden in de meterkast etc.. de aannemer doet gewoon wat de keukenboer hem opdraagt in dit geval
Keukenboer kan niet ruiken dat je 3-fase hebt. Aannemer moet zelf blijven nadenken. Als de keukenboer zegt dat 'ie in de sloot moet springen doet hij dat ook niet.

Keukenboeren zijn niet de snuggerste als het op elektra aankomt. De aannemer moet uit die tekening gewoon concluderen dat wat gevraagd wordt ook met een krachtgroep kan en icm. 3x25 dus niet met een enkelfase gevoede kookgroep.

Als de keukenboer echt 3-fase voorschrijft moet de aannemer alleen extra nog concluderen dat een meerfasig gevoede kookgroep ook niet kan.

[Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 08-04-2020 17:37]


Acties:
  • +1Henk 'm!

Anoniem: 224360

Mijn keukenman maakt een stekker aan m'n kookplaat vast en prikt die in de aansluiting die ik m'n aannemer laat maken. Die aansluiting richting de meterkast laat ik geen keukenspecialist bij in de buurt komen. Dat zijn geen elektriciens......

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: november 2003
  • Niet online
Anoniem: 224360 schreef op woensdag 8 april 2020 @ 19:43:
Mijn keukenman maakt een stekker aan m'n kookplaat vast en prikt die in de aansluiting die ik m'n aannemer laat maken. Die aansluiting richting de meterkast laat ik geen keukenspecialist bij in de buurt komen. Dat zijn geen elektriciens......
Stekker eraan zetten is ook voor de e-man. Als de keukenmanvdaar een fout maakt ben je alsnog het haasje, enige voordeel is dat de juiste persoon meteen aansprakelijk is.

  • stokmeister
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 11:52
kabeltjekabel schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 23:07:
[...]


Heb je die woning al of krijg je die binnenkort? Ook gewoon als gebrek laten noteren. Verwijzen naar de netcode;


[...]


En naar de netbeheerder;
https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/typen
"3x25 (standaard huisaansluiting) [Voor huishoudens met standaard huishoudelijke apparatuur als een wasmachine, stofzuiger, vaatwasser, inductie kookplaat en verlichting. Verder zijn met een 3x25A zonnepanelen, een warmtepomp en elektrische auto mogelijk.*]"

Gewoon keihard terugnaaien dus. Als er maar genoeg mensen zijn die zulke ongein niet pikken en ze per keer voor 400 euro door het stof gaan leren ze het wel een keertje.
Contact gehad met de kopersbegeleider en de meterkast wordt nu uitgevoerd met 3x25A. Zonder meerwerkkosten. Mijn dank gaat naar jullie uit!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
stokmeister schreef op donderdag 9 april 2020 @ 17:08:
[...]


Contact gehad met de kopersbegeleider en de meterkast wordt nu uitgevoerd met 3x25A. Zonder meerwerkkosten. Mijn dank gaat naar jullie uit!
Netjes. d:)b

  • Glashelder
  • Registratie: september 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

kabeltjekabel schreef op donderdag 9 april 2020 @ 16:38:
[...]


Er is een verschil tussen "snappen" en "kunnen aansluiten zodat ""het werkt "" "
De netbeheerder (Liander) kwam hier om 3 fase aan te sluiten en ik bleef er een beetje bij om wat te kletsen en ik zie hem zo de L1 vanuit het net aansluiten op mijn N, L2 vanuit het net op mijn L1, etc etc..

Toen ie klaar was maar aangegeven van ‘kuch, volgens mij klopt er iets niet’.

Als je dat een keer meemaakt vertrouw je niemand meer met je huisinstallatie :p

PV 3015wp op oost, 2680 wp op west. pvoutput


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • perspectivebass
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 25-07 22:16
Zenix schreef op maandag 18 mei 2020 @ 14:15:
Ik heb ook reactie gekregen van mijn installateur, nadat ik ze op de norm gewezen heb:

Artikel 433.1 uit de NEN1010:2015

IB < In < IZ

IB is de ontwerpstroom (32A voor 7,4 kW gebruiker) (kookplaat heeft een aansluitingwaarde van 7,2 kW 31,3A)
In is de toegekende stroom van het beveiligingstoestel (uiteindelijk dus 25A bij 3x25 met kookgroep er achter)
IZ is de maximaal toelaatbare stroom van de leiding

@kabeltjekabel

***members only***


Lijkt wel of ze er niks van snappen... 8)7 Ben er al een maand mee bezig.
Kookgroep wordt echter als een groep gezien waardoor je deze dus wel moet optellen :+ De rest zijn losse groepen en hoef je dus niet op te tellen en geld een gelijktijdigheid factor van, dacht ik, 0,6 of 0,7 dus. (corrigeer vooral waar nodig!)

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Zenix
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 19:05

Zenix

BOE!

perspectivebass schreef op maandag 18 mei 2020 @ 14:32:
[...]


Kookgroep wordt echter als een groep gezien waardoor je deze dus wel moet optellen :+ De rest zijn losse groepen en hoef je dus niet op te tellen en geld een gelijktijdigheid factor van, dacht ik, 0,6 of 0,7 dus. (corrigeer vooral waar nodig!)
Inderdaad mijn reactie:

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Acties:
  • +4Henk 'm!

  • perspectivebass
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 25-07 22:16
Ik kreeg gister dit;
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Daar heb ik met dank aan jullie dit op geantwoord met overduidelijke plagiaat van @Zenix :+ ;

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Zenix
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 19:05

Zenix

BOE!

perspectivebass schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 08:54:
Ik kreeg gister dit;

***members only***


Daar heb ik met dank aan jullie dit op geantwoord met overduidelijke plagiaat van @Zenix :+ ;


***members only***
Die van mij is op basis van de meterkast baas @kabeltjekabel Dus die ook bedanken! 8)

Ziet er goed uit.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
perspectivebass schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 08:54:
Ik kreeg gister dit;

***members only***


Daar heb ik met dank aan jullie dit op geantwoord met overduidelijke plagiaat van @Zenix :+ ;


***members only***
2x16 is inderdaad geen 263130836933693530167218012160000000 :+, maar wel gewoon 32 :*)

[Voor 3% gewijzigd door kabeltjekabel op 20-05-2020 13:05]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Freee!!
  • Registratie: december 2002
  • Laatst online: 19:10

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

Zenix schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 12:25:
Ik heb vandaag antwoord gekregen, dat ze blijven bij het eerdere antwoord, wat nergens op slaat.
Wat zou ik verder nog kunnen doen?
Schrijven, dat je het na oplevering door de netbeheerder laat keuren en bij afkeur de kosten van de keuring, reparatie en herkeuring voor hun rekening komen.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT]


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
perspectivebass schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 19:13:
Nou een nieuw deel weer gehad. Op basis van eerder verstuurde bericht heb ik dit terug gekregen van de bouwer.


***members only***


@kabeltjekabel Kan ik ergens nog correct naar verwijzen dat de groepen wel bij elkaar opgeteld moeten worden of kom ik nu in een welluss nietuss discussie terecht die alleen opgelost zou kunnen worden met een NEN keuring?
1 kookplaat, 1 apparaat, 1 ontwerpstroom = 32A

Ofwel splitsen over de fasen, ofwel achter kookgroep bij grotere enkelfase hoofdaansluiting. Meer smaken zijn er niet. Zij blijven natuurlijk gewoon lullen wat ze kunnen, want het gaat ze geld kosten als ze het moeten oplossen.

[Voor 17% gewijzigd door kabeltjekabel op 05-06-2020 19:17]


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • _Arthur
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 15:49
Tegenvoorstel doen; ik los het zelf op en breng deze eigen gemaakte kosten in mindering op de 5% die in bewaring staat bij de notaris. Lossen zij het niet op, dan blijft die 5% blijft in lengte van dagen bij de notaris staan gezien jij geen goedkeuring geeft voor vrijgave.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Zenix
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 19:05

Zenix

BOE!

Na weken ook weer eens een reactie. Nu krijg ik dit:


Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Kortom kent iemand een partij die wel volgens de NEN normeringen werkt en mijn meterkast kan keuren (omg Flevoland) ? Ik heb er gezien dit topic en mijn ervaringen met diverse installatiebedrijven namelijk niet veel vertrouwen in. :)

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
Zenix schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 13:31:
Na weken ook weer eens een reactie. Nu krijg ik dit:


***members only***


Kortom kent iemand een partij die wel volgens de NEN normeringen werkt en mijn meterkast kan keuren (omg Flevoland) ? Ik heb er gezien dit topic en mijn ervaringen met diverse installatiebedrijven namelijk niet veel vertrouwen in. :)
Gewoon eentje opbellen en vragen of een 32A verbruiker via 2x16 achter 25A zekering norm-conform is. Zegt 'ie nee dan zeg je; mooi, maak maar rapportje. :P

Zegt 'ie ja; andere opbellen.

Belangrijker dan de kosten van die inspectie is de vraag of die (onder)aannemer het dan ook kostenloos gaat oplossen.

En "inspectie"... 1 goede foto is genoeg.

Je hoeft ook helemaal geen rapport van de hele installatie te laten maken. Je betwist alleen dit deel en als het rapport alleen daar iets over zegt is het ook al goed.

Aan de andere kant; als ze toch gaan opschrijven dat de kookgroep niet deugd kun je ze natuurlijk direct een volledige inspectie laten doen; onderaannemer betaald :P

Je kunt die inspecteur ook vragen of hij even helemaal los wil gaan op de door de norm verplichte documentatie van de installatie. Die ontbreekt volgens mij ook bij 95%+ >:). Het is maar hoever je het vuurtje wilt opstoken.

[Voor 27% gewijzigd door kabeltjekabel op 27-06-2020 15:49]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 13-02 01:33
perspectivebass schreef op donderdag 9 juli 2020 @ 18:05:
Nou eindstand 3fase groep stond rechtsteeks op de hoofdschakelaar dus die komen ze nog een keer vervangen voor een 3fase aardlekautomaat.

3x is scheepsrecht.
Netjes. Ze zijn uiteindelijk dus gezwicht?

Dan weten ze dus wel degelijk dat die kookgroep niet deugde. >:)

[Voor 8% gewijzigd door kabeltjekabel op 09-07-2020 18:13]


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • Sissors
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 19:33
Het wordt natuurlijk een beetje apart, als je straks 40 bedrijven aangeschreven hebt, 39 zeggen dat ze er niet op afkeuren, de 40ste wel, dat dan je conclusie zou zijn: Zie je wel! Het mag niet.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 19:21
Sealnova schreef op vrijdag 17 juli 2020 @ 23:27:
[...]


Ik vond het ook al vreemd, had ook even de perilex doorgemeten met de multimeter, in plaats van 400v krijg ik 0v als ik 2 fases meet.
Aannemer terug laten komen dus?
Ja.

In plaats van 2x16A achter één 25A hoofdzekering, heb je nu zelfs 3x16A achter diezelfde hoofdzekering.

En dat alles met 1 nulgeleider... Nou kan die gelukkig geen 3x16A (48A) gaan voeren als er een 25A zekering voor zit, maar ook 25A is te veel voor een 2,5mm² draad in buis.

Je bent nu in alle opzichten slechter af dan met de 2x16A kookgroep en wat ze nu gefabriceerd hebben slaat werkelijk nergens op.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!