Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies

Pagina: 1 ... 16 ... 44 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
Bij deze alvast C0-3:
Met code C-03 kunt u de temperatuur waarop de ketel standaard aan gaat verlagen. Deze staat standaard op 0C. Deze kunt u bijvoorbeeld op -2 of -4C zetten

Dit komt uit een bestandje daT hier op dit forum ergens circuleert.
Het probleem is dat het er op lijkt dat de installatie zich hier niet veel van aantrekt. Ik vermoed dat er nog een andere instelling bij hoort maar ik ben er nog niet uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
Enige dagen geleden vroeg ik de installateur waarom bij C0-3 (0) de warmtepomp toch nog draaide terwijl ik er van uitging dat bij deze temp setting de cv het helemaal over zou nemen. ( deze wijsheid komt van een bestandje met optimale settingen welke op dit forum staat).
Als antwoord kreeg ik dat wp pas de cv aanstuurt als de wp het zelf niet meer aankan.
Dit lijkt me niet juist ander zouden de instellingen c0-3 en 5-01 geen zin hebben en ook de setting economisch stoken met bedragen voor elec en gas nutteloos zijn. Ik heb om opheldering gevraagd maar ik ben bang dat de kennis bij de installateur ( grote speler in dit deel van het land) te beperkt is om hierbij te helpen.
Ik heb inmiddels C0-3 terug gezet op 0 en 5-01 op 5. Want het werd niet meer warm in huis. Morgen ga ik spelen met de gas/elec prijs. Kijken of dat wat opleverd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AASS
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07-05-2023

AASS

Ejha04

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNPhuh0vaWmddy94_4d8RGBnOP0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3BngoImF6pBtZZ7BYd468XKT.png?f=fotoalbum_large

Staat wel onder vermelding van derden ? Weet niet of dit ook voor de set van toepassing is.

Andere vraag: wanneer de ketel bijspringt gaat de aanvoertemperatuur 6 graden hoger dan mijn instelling max awt curve, hier krijg ik een melding van in de waarschuwingshistoriek, is deze aanvoertemp op de ketel ergens lager te zetten, in handboek staat dit op de interface te regelen en niet op de ketel te veranderen. Awt max 55, ketel gaat dan naar 61 gevolg melding, wanneer ik de curve op max 52 zet, dan ketel max naar 58, geen melding.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 30-04 08:09
aanzee schreef op woensdag 14 december 2022 @ 21:04:
Enige dagen geleden vroeg ik de installateur waarom bij C0-3 (0) de warmtepomp toch nog draaide terwijl ik er van uitging dat bij deze temp setting de cv het helemaal over zou nemen. ( deze wijsheid komt van een bestandje met optimale settingen welke op dit forum staat).
Als antwoord kreeg ik dat wp pas de cv aanstuurt als de wp het zelf niet meer aankan.
Dit lijkt me niet juist ander zouden de instellingen c0-3 en 5-01 geen zin hebben en ook de setting economisch stoken met bedragen voor elec en gas nutteloos zijn. Ik heb om opheldering gevraagd maar ik ben bang dat de kennis bij de installateur ( grote speler in dit deel van het land) te beperkt is om hierbij te helpen.
Ik heb inmiddels C0-3 terug gezet op 0 en 5-01 op 5. Want het werd niet meer warm in huis. Morgen ga ik spelen met de gas/elec prijs. Kijken of dat wat opleverd.
Als het dezelfde grote speler is als mijn installateur: bij oplevering van mijn WP (3 jaar geleden) speelden alle monteurs het klaar om mijn WP geen wamte meer te laten produceren, incl tapwater. Dan kon ik weer rommelen tot eea het weer deed, maar volstrekt niet efficient. Pas na de 3e keer hetzelfde gedonder kreeg ik na "aandringen" eindelijk een Daikin specialist thuis die de boel inregelde.

Nu, 3 jaar later, merk ik dat het kennisniveau op dit forum weer hoger is dan van de Daikinmonteur destijds en dat tweaken van de energieefficiency echt beter kan. Kortom: Daikin heeft nog vele stappen te maken voordat ze een volwassen product hebben.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 02-05 18:59

FaceDown

Storende factor.

oltk schreef op donderdag 15 december 2022 @ 08:46:
[...]


Als het dezelfde grote speler is als mijn installateur: bij oplevering van mijn WP (3 jaar geleden) speelden alle monteurs het klaar om mijn WP geen wamte meer te laten produceren, incl tapwater. Dan kon ik weer rommelen tot eea het weer deed, maar volstrekt niet efficient. Pas na de 3e keer hetzelfde gedonder kreeg ik na "aandringen" eindelijk een Daikin specialist thuis die de boel inregelde.

Nu, 3 jaar later, merk ik dat het kennisniveau op dit forum weer hoger is dan van de Daikinmonteur destijds en dat tweaken van de energieefficiency echt beter kan. Kortom: Daikin heeft nog vele stappen te maken voordat ze een volwassen product hebben.
Heeft weinig te maken met de volwassenheid van het product van Daikin, meer met het kennisniveau van de installateurs. De installatiebedrijven willen geld binnenharken met zoveel mogelijk installaties en onderhoudscontracten, maar investeren in kennis in nieuwe technologie, ho maar. Met als resultaat verkeerd gedimensioneerde installaties, sub-optimale instellingen, en daardoor veel gemiste kansen qua efficientie.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 30-04 08:09
FaceDown schreef op donderdag 15 december 2022 @ 08:53:
[...]


Heeft weinig te maken met de volwassenheid van het product van Daikin, meer met het kennisniveau van de installateurs. De installatiebedrijven willen geld binnenharken met zoveel mogelijk installaties en onderhoudscontracten, maar investeren in kennis in nieuwe technologie, ho maar. Met als resultaat verkeerd gedimensioneerde installaties, sub-optimale instellingen, en daardoor veel gemiste kansen qua efficientie.
Daar kan je anders over denken ;) Ik vind dat de interface van een dergelijk product veel gebruikersvriendelijker moet worden als je er efficient mee wil kunnen omgaan. Enkele standaard sensoren die moeten worden aangebracht icm "toon-like" AI om de WP te tweaken. Als je in dit forum leest dat er wordt gerommeld met 5.00 of 5.01 en c.03 etc is dat toch niet te volgen? Er zitten allemaal logisch combinaties in het apparaat die nu proefondervindelijk moeten worden uitgevogeld. Met "geheime" instellingen. Fijn voor de hard-core nerd maar volstrekt ontoereikend voor een gewone gebruiker die gewoon energie wil besparen en een warm (genoeg) huis verlangt.

[ Voor 6% gewijzigd door oltk op 15-12-2022 09:05 ]


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:56
compleet mee eens, voor een leek niet te bevatten hoe het werkt.
Ik vind er totaal geen intelligentie in zitten, begint met gas te stoken en geen elektra, dan zet ik de thermostaat lager tot ik zie dat de ketel uitgaat, zet hem gelijk weer hoger en dan gaat de wp pas draaien.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 02-05 18:59

FaceDown

Storende factor.

MijnCommentaar schreef op donderdag 15 december 2022 @ 09:26:
compleet mee eens, voor een leek niet te bevatten hoe het werkt.
Ik vind er totaal geen intelligentie in zitten, begint met gas te stoken en geen elektra, dan zet ik de thermostaat lager tot ik zie dat de ketel uitgaat, zet hem gelijk weer hoger en dan gaat de wp pas draaien.
Hoeveel leken doen/deden "vroeger" zelf instellingen aan hun verwarmingsketel? Ik ken er geen. Het zijn normaal gesproken installateurs die dat doen. Als leken eraan gaan rommelen dan raakt de boel ontregeld waardoor de installateurs weer op kunnen komen draven. Het probleem ontstaat natuurlijk omdat de installateurs het zelf ook niet fatsoenlijk ingeregeld krijgen.
Na een eerste installatie zouden gebruikers zich moeten kunnen beperken tot het aanpassen van de stooklijn en/of de correctie van de aanvoertemperatuur.

Groetjes, FaceDown.


  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
Ik ben het er ook wel mee eens dat het makkelijker moet. Dit is vandaag de dag gewoon ondermaats qua UI. Zeker een aantal basisinstellingen moeten gewoon toegankelijker worden, ook omdat het apparaat uit zichzelf niet de meest logische keuzes maakt.

  • jusseb
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 21-10-2023
Bij ons draait hij nu ook een tweetal maanden. In het begin hadden ook wij problemen, gelukkig is er destijds een Daikin monteur geweest die de boel (als het goed is) goed heeft ingeregeld.

Ik zoek wat vergelijking materiaal om te kijken of het verbruik wat 'normaal' is. We zitten met 4 personen (2 kinderen) in een royale vrijstaande woning uit de jaren 90. Dakisolatie, vloerisolatie en een 'doek' in de spouw, dus geen volle spouwmuur isolatie en 16 panelen op het dak. Beneden en boven is alles na-geisoleerd (plafonds, vloer, etc.). Beneden volledige vloerverwarming, boven gewoon radiatoren. We hebben geen boiler voor het warmwater (douche etc), daar gebruiken we dus gewoon het gas voor.

Afgelopen maand (november) hebben we 600kw en 70m2 gas verbruikt. Vorig jaar (voor de verbouwing en WP) was dat nog 300kw en 300m2 gas. Deze koude december maand wordt het nog even spannend, ik merk dat de WP toch regelmatig het gas aanroept. Hoe zitten mensen hier met het verbruik in vergelijkbare situaties? Ik heb de thermostaat (ivm vloerverwarming) wel altijd op 21 staan, dag en nacht. Een andere thermostaat geeft overigens 20/20.5 graden aan, dus ik denk dat er een afwijking van +/-1 graad zit in de Daikin thermostaat.

De Daikin monteur adviseerde destijds wel om de thermostaat functie te gebruiken en niet de AWT primair. In het begin draaide hij op AWT primair. Maar het energieverbruik was toen vrij fors. De WP draaide toen echt continu, met de thermostaat functie is dit een stuk minder. Je zou dan toch zeggen dat de AWT primair veel meer energie verbruikt? Toch zie ik mensen hier op AWT primair draaien? Wat zijn de voor en nadelen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
jusseb schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:34:
Bij ons draait hij nu ook een tweetal maanden. In het begin hadden ook wij problemen, gelukkig is er destijds een Daikin monteur geweest die de boel (als het goed is) goed heeft ingeregeld.

Ik zoek wat vergelijking materiaal om te kijken of het verbruik wat 'normaal' is. We zitten met 4 personen (2 kinderen) in een royale vrijstaande woning uit de jaren 90. Dakisolatie, vloerisolatie en een 'doek' in de spouw, dus geen volle spouwmuur isolatie en 16 panelen op het dak. Beneden en boven is alles na-geisoleerd (plafonds, vloer, etc.). Beneden volledige vloerverwarming, boven gewoon radiatoren. We hebben geen boiler voor het warmwater (douche etc), daar gebruiken we dus gewoon het gas voor.

Afgelopen maand (november) hebben we 600kw en 70m2 gas verbruikt. Vorig jaar (voor de verbouwing en WP) was dat nog 300kw en 300m2 gas. Deze koude december maand wordt het nog even spannend, ik merk dat de WP toch regelmatig het gas aanroept. Hoe zitten mensen hier met het verbruik in vergelijkbare situaties? Ik heb de thermostaat (ivm vloerverwarming) wel altijd op 21 staan, dag en nacht. Een andere thermostaat geeft overigens 20/20.5 graden aan, dus ik denk dat er een afwijking van +/-1 graad zit in de Daikin thermostaat.

De Daikin monteur adviseerde destijds wel om de thermostaat functie te gebruiken en niet de AWT primair. In het begin draaide hij op AWT primair. Maar het energieverbruik was toen vrij fors. De WP draaide toen echt continu, met de thermostaat functie is dit een stuk minder. Je zou dan toch zeggen dat de AWT primair veel meer energie verbruikt? Toch zie ik mensen hier op AWT primair draaien? Wat zijn de voor en nadelen?
Ik had in november 30 kuub gas en 500 KWh elektriciteit. Mijn huis is ook vrijstaand en van 2012. Thermostaat niet hoger dan 19.5. Pre warmtepomp had ik wat minder gasverbruik dan jij. Dus ik denk dat het prima resultaten zijn die je behaalt.

Je kan de evenwichtstemperatuur wat verlagen en kijken of je het warm houdt. Dat is een goeie manier om gas te besparen want zodra hij gas gaat gebruiken, gaat het hard. Gisteren heeft het constant gevroren en werd het tot -14 graden. Dat heeft me dik 9 kuub gas gekost. Overigens nog altijd minder dan pre warmtepomp waar zo'n dag wel 16 kuub zou kosten.

  • jusseb
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 21-10-2023
grjn schreef op donderdag 1 december 2022 @ 08:21:
Vanmorgen wakker geworden in een koud huis, op de control unit stond de error code “C0-00 flowsensor/schakelaar storing, Neem contact op met uw dealer.” Na een reset werkt alles weer. Ik heb de storing een keer eerder toevallig gezien een paar weken terug, na een reset ging het lang goed.


[...]


Hoe heb je dit toen opgelost en wat was de oorzaak?
Uiteindelijk bleek dat de vloerverwarmingspomp niet goed was ingesteld door de installatiemonteur. In onze situatie zit deze redelijk dicht op de hybride installatie en deze detecteerde daardoor dus een 'flow' die niet afkomstig is vanuit de hybride installatie. Daardoor slaat hij in deze foutcode/storing. De Daikin specialist heeft dit ontdekt en opgelost door de vloerverwarmingspomp anders in te stellen (dat kon bij deze gelukkig).

  • jusseb
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 21-10-2023
RoD schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:38:
[...]

Ik had in november 30 kuub gas en 500 KWh elektriciteit. Mijn huis is ook vrijstaand en van 2012. Thermostaat niet hoger dan 19.5. Pre warmtepomp had ik wat minder gasverbruik dan jij. Dus ik denk dat het prima resultaten zijn die je behaalt.

Je kan de evenwichtstemperatuur wat verlagen en kijken of je het warm houdt. Dat is een goeie manier om gas te besparen want zodra hij gas gaat gebruiken, gaat het hard. Gisteren heeft het constant gevroren en werd het tot -14 graden. Dat heeft me dik 9 kuub gas gekost. Overigens nog altijd minder dan pre warmtepomp waar zo'n dag wel 16 kuub zou kosten.
Bedankt voor je reactie. Onze waarden vallen dan inderdaad niet tegen. Jullie huis is waarschijnlijk een stuk beter geïsoleerd, gezien het bouwjaar.

Ik zal de december waarden ook even posten hier zodra ik ze weet, dan ben ik ook wel benieuwd hoe jullie (en anderen in dezelfde situatie) het hebben gedaan.

  • k.monsma
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 22:02
Ik heb de afgelopen dagen ook wat lopen spelen met de instellingen die bepalen wanneer de gasketel gaat branden maar dit heeft alleen tot resultaat gehad dat het aantal m3 gas enorm is gestegen en de gebruikte stroom maar minimaal is gedaald.
Ook was de aanvoertemp van de cv-ketel beduidend hoger dan de gewenste watertemperatuur die het display weergaf.

In afwachting van de definitieve functies van de C-00/C-03/C-04 waar een aantal forumleden mee aan het testen zijn een andere vraag:

Zijn er mensen die handmatig het vermogen van de CV-ketel hebben begrensd naar bv 25% en zoja heeft dat effect op het verbruik?

  • grjn
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 15:31
jusseb schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:41:
[...]


Uiteindelijk bleek dat de vloerverwarmingspomp niet goed was ingesteld door de installatiemonteur. In onze situatie zit deze redelijk dicht op de hybride installatie en deze detecteerde daardoor dus een 'flow' die niet afkomstig is vanuit de hybride installatie. Daardoor slaat hij in deze foutcode/storing. De Daikin specialist heeft dit ontdekt en opgelost door de vloerverwarmingspomp anders in te stellen (dat kon bij deze gelukkig).
Wat is er toen anders ingesteld?

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
k.monsma schreef op donderdag 15 december 2022 @ 14:05:
Zijn er mensen die handmatig het vermogen van de CV-ketel hebben begrensd naar bv 25% en zoja heeft dat effect op het verbruik?
Ja, op 20% zelfs, en het systeem wordt er vooral rustiger van, minder snel overshoot.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:56
ik begin het idee te krijgen dat mijn daikin helemaal de weg kwijt is

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_-vLRSVt4MgbX0WRDKjK3csviiE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1FBGvwoxXpeKev5ggcFCK8J9.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
Ik liep tegen een paar van dezelfde problemen aan als enkele anderen op dit forum - overshoot van de gasboiler, en nogal misterieus gedrag van C-03/C-04.

Zoals @arnoldniessen stelt - het verlagen van het MINIMUM ketelvermogen helpt om het systeem rustiger te maken - minder snel overshoot. Standaard staat de parameter c (kleine letter; van de gasboiler!) op 23, maar deze kan terug tot minimaal 20 Handleiding Daikin/Intergas geeft overigens 23 als min, maar HRECO36 handleiding 20, en dat werkt ook op de hybride combi.

Dan parameters C-03 en C-04 (van de WP!) - in de HeatTransformer optimalisatiehandleiding staat dat C-03 bepaalt bij welke buitentemperatuur de gasboiler het helemaal overneemt van de wp. Net zoals anderen vonden, werkt dit ook bij mij niet. De Daikin/Intergas handleiding is niet erg behulpzaam, want de parameter is daar blanco. Maar in de standalone Altherma Handleiding worden C-03 en C-04 wel degelijk behandeld op p68 - Bivalent. De omschrijving van C-03 is correct - vanaf die buitentemperatuur neemt de gasboiler het voor 100% over; C-04 geeft het aantal graden waarmee de buitentemperatuur weer moet oplopen om terug naar hybridemodus te schakelen (hysterese - om pendelen te voorkomen). C-03 staat standaard op 0C, C-04 op 3C, wat wil zeggen dat de gasboiler het bij 0C overneemt en naar hybridemodus terugschakelt bij +3C.
In de Altherma handleiding wordt echter ook uitgelegd dat dit instellingen alleen werken als de spaarstand op ECONOMISCH staat en de energieprijzen (instellen via menu, niet via overzichtsinstellingen) op NUL staan.

Ben nu begonnen met die settings te experimenteren; energieprijzen op 0 en C-03/C-04 op default - net nam de gasboiler het helemaal over bij 0 graden helemaal over. So far so good dus. Nu C-03 naar -4 gezet; fingers crossed.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
Overigens klopt de omschrijving van de HT-optimalisatie voor snel verwarmen ook niet helemaal. Om deze UIT de schakelen moet je C-0a juist op 0 zetten en niet op 1. Zie daarvoor p125 in de installatiehandleiding. Deze instelling is trouwens alleen functioneel als je een modulerende thermostaat hebt. In mijn geval - zones met aan/uit thermostaten - werkt snel verwarmen niet en doet deze parameter dus ook niks.

[ Voor 32% gewijzigd door Topfjoer op 15-12-2022 19:15 ]


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Topfjoer schreef op donderdag 15 december 2022 @ 18:59:
Maar in de standalone Altherma Handleiding worden C-03 en C-04 wel degelijk behandeld op p68 - Bivalent. De omschrijving van C-03 is correct - vanaf die buitentemperatuur neemt de gasboiler het voor 100% over; C-04 geeft het aantal graden waarmee de buitentemperatuur weer moet oplopen om terug naar hybridemodus te schakelen (hysterese - om pendelen te voorkomen). C-03 staat standaard op 0C, C-04 op 3C, wat wil zeggen dat de gasboiler het bij 0C overneemt en naar hybridemodus terugschakelt bij +3C.
In de Altherma handleiding wordt echter ook uitgelegd dat dit instellingen alleen werken als de spaarstand op ECONOMISCH staat en de energieprijzen (instellen via menu, niet via overzichtsinstellingen) op NUL staan.

Ben nu begonnen met die settings te experimenteren; energieprijzen op 0 en C-03/C-04 op default - net nam de gasboiler het helemaal over bij 0 graden helemaal over. So far so good dus. Nu C-03 naar -4 gezet; fingers crossed.
Top, die energieprijs condities kende ik niet! (en begrijpen doe ik ze ook niet...)

[ Voor 21% gewijzigd door arnoldniessen op 15-12-2022 19:27 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 03-04 13:54
arnoldniessen schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:14:
[...]


Top, die energieprijs condities kende ik niet! (en begrijpen doe ik ze ook niet...)


[...]


Misschien is het beter deze tekst even te wijzigen, want minimum-vermogen is parameter c (kleine letter), niet C (modulatie uit/aan).
En hoe stel je de kleine c in?

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
Thanks, done! Het is nog even afwachten of C-03/C-04 nu wel werken; zo niet, dan heeft Daikin dit wrs uitgeschakeld...

[ Voor 80% gewijzigd door Topfjoer op 15-12-2022 19:27 ]


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
artstam schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:24:
[...]


En hoe stel je de kleine c in?
Op de gasboiler knop "sleutel" en knop "bakje met pijl" gelijktijdig indrukken. Vervolgens met + naar 15 op linker display en op sleutel drukken. Dit open het service menu. Daarna met de sleutel navigeren naar parameter c. Vervolgens met +/- op gewenst getal zetten (wrs tussen 20 en 25) en op "bakje met pijl" drukken.

Ik merkt dat bij mij standje 20 wrs te weinig vermogen geeft, waardoor hij in hybride-modus niet snel genoeg het water op de gewenste temperatuur krijgt (als 2 zones warmte vragen). Gevolg is dan dat hij helemaal op de ketel gaat draaien. Het is dus per geval even "tweaken".

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
Uit de Altherma-split manual:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Q3Gs2koSUbEph8D1jp9L6fa8N4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/p47W7vRisF4VVp2IVeTUvS9z.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Topfjoer op 15-12-2022 19:51 ]


  • artstam
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 03-04 13:54
Topfjoer schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:43:
[...]


Op de gasboiler knop "sleutel" en knop "bakje met pijl" gelijktijdig indrukken. Vervolgens met + naar 15 op linker display en op sleutel drukken. Dit open het service menu. Daarna met de sleutel navigeren naar parameter c. Vervolgens met +/- op gewenst getal zetten (wrs tussen 20 en 25) en op "bakje met pijl" drukken.

Ik merkt dat bij mij standje 20 wrs te weinig vermogen geeft, waardoor hij in hybride-modus niet snel genoeg het water op de gewenste temperatuur krijgt (als 2 zones warmte vragen). Gevolg is dan dat hij helemaal op de ketel gaat draaien. Het is dus per geval even "tweaken".
In mijn handleiding staat voor c: minimum capaciteit 40 en voor d: minimaal toerental 25 (instelbaar tussen 20-50). Sorry fout gekeken. Er is verschil tussen c en c.! Mijn fout.

[ Voor 3% gewijzigd door artstam op 15-12-2022 21:24 ]

Daikin altherma hybride: EVLQ08CAV3 (J036339), EHYBH08AAV32 (3122556), Intergas NHYKOMB33AA


  • AASS
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07-05-2023

AASS

Ejha04

De overshoot van de ketel bij bi draaien kom ik niet achter of dit in te stellen is, handleiding geeft ook aan dat dit een overregeling van 5 graden kan zijn.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-3gKgVIX6KEW09V02OWWVlOKsqI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZaPzHe36G9DrD0MRDCm9a6Zd.jpg?f=fotoalbum_large
Wanneer ketel bijspringt regel ik met 5-01 en C-03, ketel alleen met 8-OE.
Heb nu kleine c op ketel op 20% en 3 op ketel op 35%. Duurt dan langer voor temp om te bereiken, maar daardoor start/ stop minder vaak.
Door die overshoot op aanvoertemp gaat bij bereiken max awt ketel en wp beide uit.
C-04 nu op 10, heb het idee dat de minimale temp. Nu hoger blijft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
Helaas pindakaas. Heb nu een paar uur gedraaid van C-03 op 2C. Terwijl de buitensensor 1C aangeeft, pruttelt de wp vrolijk verder. Het lijkt er dus op dat Daikin die optie heeft gestript toen ze de Altherma op de HRECO36 plakten.

Dat is wel jammer, want daardoor dus geen direct controle over het schakelpunt van hybride-modus naar volledige gasboiler.

Het beste (maar niet ideale) alternatief is wellicht om dan toch maar te switchen naar spaarstand "ecologisch". (07-04 = 1). Vervolgens kun je het omslagpunt manipuleren met de primaire energiefactor (07-03). Dat is in feite gewoon de COP - die afhangt van de buitentemperatuur en de cv-watertemperatuur. Standaard staat deze op 2.5. Dat zou bv. betekenen dat hij op de gasboiler zou moeten overschakelen bij -10 als de cv-watertemperatuur op 35 staat, en bij +5 graden als de cv-watertemperatuur op 55 staat. Zie hiervoor figuur 17, pagina 18: https://www.soras.lt/medi...brid%20katalogas%20EN.pdf

Ik heb een Excel sheet gemaakt waarin je je WAR en de actuele buitentemperatuur kunt invullen om de COP en het vermogen te schatten: https://www.dropbox.com/s...bk4/Temp-COP_WP.xlsx?dl=0

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
@MijnCommentaar , om van te janken , die waardes op je thermostaat. Zoals iemand anders al eens zei op dit forum, het ding doet maar wat. Er lijkt geen logica in te zitten

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
@Topfjoer
Excellent. Had C-03 en C-04uitgevogeld maar het werd vervolgens koud in huis en er kwam lauw water uit de kraan. (Geen idee waarom). Hij staat economisch, maaaaarrrr ik heb de energieprijzen niet op nul staan! Zat door dezelfde manual te lezen maar had over de prijzen heen gelezen. Dank je wel! Morgen nieuwe poging!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Topfjoer schreef op donderdag 15 december 2022 @ 19:43:
[...] naar parameter c. Vervolgens met +/- op gewenst getal zetten (wrs tussen 20 en 25) en op "bakje met pijl" drukken.

Ik merkt dat bij mij standje 20 wrs te weinig vermogen geeft, waardoor hij in hybride-modus niet snel genoeg het water op de gewenste temperatuur krijgt (als 2 zones warmte vragen). Gevolg is dan dat hij helemaal op de ketel gaat draaien. Het is dus per geval even "tweaken".
Dat snap ik niet goed. 20% is het minimum, dus de ketel mag gewoon harder om AWT te halen. De ketel hier regelt op de door het WP deel gevraagde AWT (die staat ook op het LED display). Er is ook een maximum vermogen (70%, max 85%, advies Daikin om dit niet te veranderen), maar dat zal toch niet je probleem zijn?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
@Topfjoer waar stond je 5-01 op? Misschien stond die waarde te laag

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Topfjoer schreef op donderdag 15 december 2022 @ 21:15:
Dat is wel jammer, want daardoor dus geen direct controle over het schakelpunt van hybride-modus naar volledige gasboiler.
Als je 100% op gas wilt stoken (maar waarom wil je dat? COP is vaak nog 3 in minimaal WP vermogen) kan dat met instelling [D-00] op 2 ("voorkeurstarief / preferential kWh") en een schakelaar (of relais) tussen X5M-3 en X5M-4 om daarmee de WP te verplichten alleen gas te gebruiken. Dit is eigenlijk bedoeld voor de Franse "rode dagen" als elektriciteit duur is.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
@arnoldniessen voldoet elke willekeurige (waterdichte) schakelaar om aansluitingen 3 en 4 van XM5 met elkaar te verbinden? Neem aan dat dit even spanningsloos moet gebeuren. Wel de eenvoudigste oplossing om een maandje op gas te stoken en zo onder het plafond te blijven ( mijn eind afrekening valt in April. Dus veel kWh en weinig opbrengst zonnepanelen).

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
arnoldniessen schreef op donderdag 15 december 2022 @ 21:42:
[...]


Dat snap ik niet goed. 20% is het minimum, dus de ketel mag gewoon harder om AWT te halen. De ketel hier regelt op de door het WP deel gevraagde AWT (die staat ook op het LED display). Er is ook een maximum vermogen (70%, max 85%, advies Daikin om dit niet te veranderen), maar dat zal toch niet je probleem zijn?
Ik heb een systeem met 2 zones. Mijn indirecte heteluchtverwarming (Elan 16.2) loopt zo goed als continu en creëert een dT van ongeveer 3 graden - niet heel veel dus. Als het systeem na een ontdooicyclus weer op temperatuur komt duurt dat bij een bij de huidige buitentemperatuur net iets te lang. Gevolg gasboiler schakelt bij, maar omdat het verschil maar ~2 graden knalt ie over de ingestelde watertemperatuur heen. Min of meer vergelijkbaar met jouw situatie, denk ik. En in die situatie helpt het om het vermogen naar 20 te zetten.

Echter, als de 2e zone ook open staat - de vloerverwarming - trekt het systeem veel meer vermogen. Na de ontdooicyclus redt de wp het (vanzelfsprekend) ook hier niet, en de boiler schakelt weer bij. Echter, met het verlaagde vermogen kruipt ie nu ook langzamer naar de ingestelde temperatuur. Dat duur nu zo lang dat de wp het uiteindelijk opgeeft het het systeem in gasboiler only modus vervalt.
Dat is tenminste wat ik nu meen te zien.

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
aanzee schreef op donderdag 15 december 2022 @ 21:42:
@Topfjoer waar stond je 5-01 op? Misschien stond die waarde te laag
Die staat op +3C; dus een graadje hoger - misschien wel een beetje krap, maar toch geen goede verklaring waarom de boiler het niet overneemt?

Misschien wel goed als ik niet de enige ben die het probeert - er kan natuurlijk iets verkeerd staan hier! :)

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
arnoldniessen schreef op donderdag 15 december 2022 @ 21:43:
[...]


Als je 100% op gas wilt stoken (maar waarom wil je dat? COP is vaak nog 3 in minimaal WP vermogen) kan dat met instelling [D-00] op 2 ("voorkeurstarief / preferential kWh") en een schakelaar (of relais) tussen X5M-3 en X5M-4 om daarmee de WP te verplichten alleen gas te gebruiken. Dit is eigenlijk bedoeld voor de Franse "rode dagen" als elektriciteit duur is.
Nee, dat wil ik niet - ik wil zelf bepalen bij welke temperaturen hij in hybride (5-01) en in boiler only (c-03) gaat. Dat laatste lijkt dus niet te gaan.

Dit instelling van 0C-03 op 0 of 2 graden is vooral om het gedrag van het systeem te testen. Als het werkt zou ik hem eerder op -5 zetten. Bij mijn stooklijn (+10/35; -10/50) is de COP dan +/-2 onder aanname dat de cv-watertemperatuur constant is. Dat laatste is natuurlijk niet het geval - ligt veelal onder de instelde temperatuur waardoor de COP eigenlijk wat hoger is.

[ Voor 22% gewijzigd door Topfjoer op 15-12-2022 22:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 01-05 13:29
k.monsma schreef op donderdag 15 december 2022 @ 14:05:
Ik heb de afgelopen dagen ook wat lopen spelen met de instellingen die bepalen wanneer de gasketel gaat branden maar dit heeft alleen tot resultaat gehad dat het aantal m3 gas enorm is gestegen en de gebruikte stroom maar minimaal is gedaald.
Ook was de aanvoertemp van de cv-ketel beduidend hoger dan de gewenste watertemperatuur die het display weergaf.

In afwachting van de definitieve functies van de C-00/C-03/C-04 waar een aantal forumleden mee aan het testen zijn een andere vraag:

Zijn er mensen die handmatig het vermogen van de CV-ketel hebben begrensd naar bv 25% en zoja heeft dat effect op het verbruik?
Ketel stond hier voor de warmtepomp al kwam geforceerd in laaglast. Zowel pompsnelheid als cv-vermogen op het laagst gezet (30% en 6.9KW als ik het goed heb).
Temperatuur wil ik nog niet knijpen, je wilt niet dat ie gaat pendelen omdat een ingestelde 45c bij start bijvoorbeeld al wordt overschreden. Staat nu op 60, alles daaronder is marginal gain, major pain ben ik bang.

Cash is king.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:17

ThsAdrns

Be the change!

jusseb schreef op donderdag 15 december 2022 @ 11:34:
Afgelopen maand (november) hebben we 600kw en 70m2 gas verbruikt. Vorig jaar (voor de verbouwing en WP) was dat nog 300kw en 300m2 gas.
November 2021 had gemiddeld over Nederland 315 graaddagen.
November 2022 had gemiddeld over Nederland 279 graaddagen.
Je hoefde dus dit jaar maar (279/315=) 88% voor verwarming te stoken van wat je vorig jaar moest stoken. Van je gasverbruik zal ongeveer 25 m3 voor warm tapwater zijn. Je zou in november 2022 voor verwarming dus niet 275 m3 maar ongeveer 245 m3 aardgas gestookt hebben. In plaats daarvan heb je (70 - 25=) 45 m3 gestookt. Je hebt dus 200 m3 aardgas (= 1.650 kWh energie) verdrongen door 300 kWh elektriciteit in de warmtepomp te steken. Dat is een COP van 5,5; lijkt me vrij hoog maar niet onmogelijk.

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na Nissan Leaf (24 en 40 kWh) nu Citroën ë-C4 Feel Pack


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jusseb
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 21-10-2023
ThsAdrns schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 10:10:
[...]

November 2021 had gemiddeld over Nederland 315 graaddagen.
November 2022 had gemiddeld over Nederland 279 graaddagen.
Je hoefde dus dit jaar maar (279/315=) 88% voor verwarming te stoken van wat je vorig jaar moest stoken. Van je gasverbruik zal ongeveer 25 m3 voor warm tapwater zijn. Je zou in november 2022 voor verwarming dus niet 275 m3 maar ongeveer 245 m3 aardgas gestookt hebben. In plaats daarvan heb je (70 - 25=) 45 m3 gestookt. Je hebt dus 200 m3 aardgas (= 1.650 kWh energie) verdrongen door 300 kWh elektriciteit in de warmtepomp te steken. Dat is een COP van 5,5; lijkt me vrij hoog maar niet onmogelijk.
Ik heb even opgezocht wat COP precies inhoudt ;)

Dat lijkt mij ook vrij hoog, al zou het natuurlijk mooi zijn als het daadwerkelijk zo is. Ik laat de WP in ieder geval eerst deze maanden (december en januari) op dezelfde instellingen draaien. Dan verwacht ik ook hier wat beter inzicht in te krijgen. De cijfers zal ik in ieder geval even delen hier. Deze cijfers haal ik overigens uit mijn energie dashboard van de energie maatschappij die weer worden opgehaald uit mijn slimme meter, op basis hiervan wordt ik ook gefactureerd.

De WP draait bij ons in de ecologische stand.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 22:49
Hoe pas je het vermogen van de CV ketel aan. Moet je dat op de CV ketel zelf doen?

Ik vond dit in de handleiding van de Intergas. Maar de HR Eco 36 heeft dus een minimaal vermogen van 8kW?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9dphPJhsZhrl-GtUILDIULku5AU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C4la0TMn7T5ytXAIR3NvbR2Y.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
aanzee schreef op donderdag 15 december 2022 @ 22:15:
@arnoldniessen voldoet elke willekeurige (waterdichte) schakelaar om aansluitingen 3 en 4 van XM5 met elkaar te verbinden? Neem aan dat dit even spanningsloos moet gebeuren. Wel de eenvoudigste oplossing om een maandje op gas te stoken en zo onder het plafond te blijven ( mijn eind afrekening valt in April. Dus veel kWh en weinig opbrengst zonnepanelen).
Uitzetten (v/d buitenunit) is altijd veiliger. X5M-3,4 is geen 230V maar is 16V (bij mij althans), dus waterdicht is niet per se nodig.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Topfjoer schreef op donderdag 15 december 2022 @ 22:20:
Echter, als de 2e zone ook open staat - de vloerverwarming - trekt het systeem veel meer vermogen. Na de ontdooicyclus redt de wp het (vanzelfsprekend) ook hier niet, en de boiler schakelt weer bij. Echter, met het verlaagde vermogen kruipt ie nu ook langzamer naar de ingestelde temperatuur.
Hoe regelt je gasketel dan? Bij mij is de flow constant, en krijgt de gasketel een target-AWT door, en die kan hij makkelijk halen. Bij opstarten start hij trouwens ook hoger, ik dacht 50%, pas daarna regelt hij terug naar 20%.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Flappie schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 17:01:
Hoe pas je het vermogen van de CV ketel aan. Moet je dat op de CV ketel zelf doen?

Ik vond dit in de handleiding van de Intergas. Maar de HR Eco 36 heeft dus een minimaal vermogen van 8kW?
Ja, parameter c op de gasketel, zie eerdere berichten voor de benodigde stappen. Ik kan terug tot 20%. Sommige handleidingen noemen minimum 23% of 25%.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
arnoldniessen schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 19:49:
[...]


Hoe regelt je gasketel dan? Bij mij is de flow constant, en krijgt de gasketel een target-AWT door, en die kan hij makkelijk halen. Bij opstarten start hij trouwens ook hoger, ik dacht 50%, pas daarna regelt hij terug naar 20%.
Eerlijk gezegd begrijp ik ook niet goed hoe dat nu werkt. Ik heb hem gisteren een poosje laten lopen met minimum op 20%, met het beschreven gedrag als gevolg. Hij valt dan dus in gasboiler only, wrs omdat het opkrikken van de watertemperatuur te traag gaat. Op zich is dat vermogen vervolgens wel genoeg om uiteindelijk op de doeltemperatuur te komen dan vast te houden.
Vervolgens kreeg ik echter tot 2x toe een storingscode 1 (low load; het linker scherm geeft dan waarde 45 - dat zal de target AWT zijn?) op de ketel wanneer de klep van de vloerverwarming werd afgesloten. Je zou zeggen dat dat ook zou moeten gebeuren bij een min van 25% toeren, maar dit was de eerste keer dat ik dit zag. Weer teruggezet naar 25% en de storing niet meer gehad.
Het lijkt erop dat hij bij 20% te snel bij een te lage temperatuur (<=45C?) schakelt naar 100% ketel door het trage opwarmen, maar dat dit vervolgens weer te veel vermogen is wanneer mijn vloerverwarming eruit stapt.
Die zones maken het er niet makkelijker op. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Topfjoer
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-02 14:10
Net even gekeken naar het vermogen van de Elan 16 bij 45 graden. Dat zit zo rond de 6.4kW bij nominaal uitblaasvermogen; dat is gelijk aan het vermogen van de HRECO36 bij 20%. Ik vermoed dat dat geen toeval is.

Ik zou dat kunnen opvangen door het uitblaasvermogen van de Elan hoger te zetten, maar dat komt het comfort niet echt ten goede. Andere optie is om het vermogen van de Elan te verhogen is de AWT verhogen, maar dat heb ik - anders dan mijn stooklijn verhogen (wat ik niet wil) - zelf niet in de hand?

[ Voor 12% gewijzigd door Topfjoer op 16-12-2022 21:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
Is er inmiddels iemand die succes heeft met het gedrag van de installatie beinvloeden met C0-3 dan wel de elec en brandstof prijs, en dat de ketel dan ook voorspelbaar gedrag heeft?
Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat we lopen te klooien met instellingen en dat de installatie niet doet wat ie zou moeten doen? Er wordt druk geadverteerd dat je de brandstof prijzen kan invoeren en dat het apparaat dan de voordeligste keuze maakt maar ik heb nog niemand gezien die dit ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt/ kan beinvloeden

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • k.monsma
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 22:02
Ja, ik denk dat ie bij mij werkt.

WP op ECONOMISCH en gewoon de echte prijzen (vehouding) ingevoerd (dus niet beide op 0 gezet).
C-03 op 0 en C-04 op 3. Geen aanpassingen aan vermogen CV-ketel.

Bij 0 graden buitentemp (tijdens defrost) sprong de boiler aan en heeft de WP een half uur puur alleen op gas gedraait. Het gas vloog er door heen. 0,3m3 in 30 minuten. Daarna kwam naast het gasvlammetje het Ecologisch blaadje in beeld en ging de WP ook deels op electrisch meehelpen. Nu na 2 uur maar 0,5m3 gebruikt, dus 0,2M3 in de laatste 1,5 uur. Het is hier nu -2 graden. WP draait op 1,5KWh.

De dT tussen Ta en Tr is trouwens wel meer dan de ingestelde 5 graden misschien dat dit ook nog invloed heeft. Ta = 34 , Tr =28

[ Voor 9% gewijzigd door k.monsma op 16-12-2022 22:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Topfjoer schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 20:56:
Vervolgens kreeg ik echter tot 2x toe een storingscode 1 (low load; het linker scherm geeft dan waarde 45 - dat zal de target AWT zijn?) op de ketel wanneer de klep van de vloerverwarming werd afgesloten. Je zou zeggen dat dat ook zou moeten gebeuren bij een min van 25% toeren, maar dit was de eerste keer dat ik dit zag. Weer teruggezet naar 25% en de storing niet meer gehad.
Storingscode 1 heb ik ook gehad, maar juist als flow of awt te laag; na een tijdje kiest mijn WP dan alsnog voor WP-only, maar misschien dat nieuwere systemen het probleem oplossen door gas-only te gaan. Maar vreemd dat de gasketel er zo'n moeite mee heeft om snel AWT te realiseren, dat herken ik hier niet.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:34

Japie.G

Colour Classic

Topicstarter
k.monsma schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 22:10:

De dT tussen Ta en Tr is trouwens wel meer dan de ingestelde 5 graden misschien dat dit ook nog invloed heeft. Ta = 34 , Tr =28
De ingestelde dT is een doel. De daadwerkelijke dT is een resultaat van flow en vermogen (afgifte daarvan). De daikin units regelen niet op ingestelde dT maar op ingestelde tA, en doen dat met een vast ingestelde flow.

Zodra de dT 5 graden heeft bereikt (bij een vloerverwarming heeeel lang runnen met genoeg vermogen) zal de tA gaan oplopen. (Want ingelompte vermogen blijft gelijk) Als de tA een graad boven de ingestelde waarde komt moduleert de warmtepomp terug in vermogen.

Haal je nooit de ingestelde dT van 5 moet je flow omhoog. (Bij gasketel gebruik moet je dT juist hoger liggen dan 5 om in het efficiente bereik van je gasketel te komen… maar aangezien ik warmtepomp only draai heb ik daar verder geen ervaring mee ;-) )

[ Voor 11% gewijzigd door Japie.G op 17-12-2022 06:19 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Keida
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 18:47

Keida

dr.

Interessant, ik probeer het te begrijpen
- de Ta is duidelijk, maar Tr is retour temperatuur van circulerende water neem ik aan? en niet kamer temperatuur zoals ook in Daikin handleiding?
- waar lees ik de Ta af?


Dus de dT is niet waar de Daikin op vaart, maar deze is dus wel in te stellen, Wat zou er dan gebeuren als je de dT een stuk hoger in stelt? dus bijvoorbeeld 10? dan blijft de WP wel op vol vermogen draaien? want als hij al wel de Ta heeft bereikt zou hij toch moeten moduleren?
Maw wat heeft het instellen van de dT voor zin uberhaupt als de Daikin daar niet op vaart

IJsdikte op de Elfstedentocht


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
@k.monsma , als je wp bij -2graden buiten temp nog (mee) draai betekend volgens mij dat C0-3 (op 0) niet doet wat het zou moeten doen, namelijk de cv ketel zou het helemaal moeten over nemen.
Is er iemand waarbij de ketel het alleen doet bij de ingestelde C0-3 waarde?
Het is de manier om de wp efficient te laten draaien. Het is natuurlijk mooi dat het huis nog warm wordt op alleen wp bij buitentemperaturen onder 0 maar dit is natuurlijk niet meer efficiient.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AASS
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07-05-2023

AASS

Ejha04

Met ketel only werkt de instelling A.5.2.3 ook niet? Gewoon op interface menu installateur, warmtebron, ketel en hier de graden.

Nog niemand de overshoot van bijverwarmen ketel gevonden? Geeft de vervelende consequentie dat de temp dan te hoog word voor wp en dus ook uit gaat, wil graag dat deze blijft draaien. Heb 6.01 ook al eens verhoogt, maar geen verschil.
Verschil overshoot is bij mij 6 graden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rugzak
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 14-12-2023
We hebben een Daikin hybride warmtepomp 8 kw. Sinds eind 2019
Zonder buffervat, was niet nodig volgens installateur
Vloerverwarming en conventionele radiatoren die in weinig gebruikte ruimtes hangen.
Nu merk ik dat bij de deze temperaturen en vaak defrost momenten de vloer iedere keer sterk afkoelt.
Krijg je ineens koude voeten, ga je kijken op de thermostaat jawel defrost stand. Half uurtje later voel je de vloer weer opwarmen.
Dit lijkt mij toch niet energie zuinig.
Zou er dan toch een buffervat van zo'n 160 a 200 liter parallel in de retour leiding moeten komen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartijn2
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 31-01 10:44

bartijn2

Fixing the world

Goedemorgen medetweakers, wij hebben sinds een aantal weken een Daikin Altherma 4KW hybrid op de garage staan, werkt volgens mij prima maar ik zou de AWT graag wat hoger willen hebben, deze komt nu niet boven de 25 graden, en dit is voor de vloerverwarming en radiatoren die boven hangen toch wat aan de lage kant.

Nu ben ik het menu al vele malen door gegaan, zowel als gevorderde gebruiker en als installateur, maar ik kan de instelling niet vinden, heeft iemand een tip?

https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 22:49
bartijn2 schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:55:
Goedemorgen medetweakers, wij hebben sinds een aantal weken een Daikin Altherma 4KW hybrid op de garage staan, werkt volgens mij prima maar ik zou de AWT graag wat hoger willen hebben, deze komt nu niet boven de 25 graden, en dit is voor de vloerverwarming en radiatoren die boven hangen toch wat aan de lage kant.

Nu ben ik het menu al vele malen door gegaan, zowel als gevorderde gebruiker en als installateur, maar ik kan de instelling niet vinden, heeft iemand een tip?
Via:
1. Gebruikersinstellingen
2. Stel weersafhankelijk in
3. Primair
4. Weersafhank verwarm instellen

Daar kom je in de stooklijn om de AWT aan te passen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 01-05 13:29
Flappie schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:59:
[...]


Via:
1. Gebruikersinstellingen
2. Stel weersafhankelijk in
3. Primair
4. Weersafhank verwarm instellen

Daar kom je in de stooklijn om de AWT aan te passen.
Te complex, de AWT is ook zo in te stellen. Althans, ik kan er zo bij.
Weet t niet uit het koppie, maar zal nog even nakijken.

Cash is king.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bartijn2
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 31-01 10:44

bartijn2

Fixing the world

Flappie schreef op maandag 19 december 2022 @ 08:59:
[...]


Via:
1. Gebruikersinstellingen
2. Stel weersafhankelijk in
3. Primair
4. Weersafhank verwarm instellen

Daar kom je in de stooklijn om de AWT aan te passen.
Dank je! ga bij thuiskomst even kijken
mk1992 schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:19:
[...]


Te complex, de AWT is ook zo in te stellen. Althans, ik kan er zo bij.
Weet t niet uit het koppie, maar zal nog even nakijken.
Graag, ik ben benieuwd

[ Voor 29% gewijzigd door bartijn2 op 19-12-2022 09:32 ]

https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 22:49
mk1992 schreef op maandag 19 december 2022 @ 09:19:
[...]


Te complex, de AWT is ook zo in te stellen. Althans, ik kan er zo bij.
Weet t niet uit het koppie, maar zal nog even nakijken.
Spannend. Laat me maar eens weten hoe jij het dan doet !

Vraag aan de andere gebruikers hier: klopt de temperatuur weergave op jullie thermostaat (in dit geval dus: de Daikin controller) ?

Ik heb 2 Zigbee sensoren die allebei rond de 21,2 graden aangeven en de Daikin controller blijft volhouden dat het 19,8 graden is.
Zelf denk ik dat die Daikin controller te laag zit. Het voelt namelijk wel warmer dan 20 graden hier en zei laatst al tegen mijn vrouw dat ik het gevoel had dat het warmer was dan hij aangaf. Nu dus met 2 verschillende merken Zigbee sensoren aan het meten die allebei veel hoger zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MichelNie1977
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 01-03-2023
Goede middag iedereen,

Ik had mijn vraag al eerder gesteld maar is een beetje onder gesneeuwd door alle vele berichten.

Het was mij opgevallen dat als de pomp in nachtstand staat bij ons 17,5°C dat de pomp snachts een aantal keer per uur aangaat. Ik heb gekeken bij Bedrijfsmodus en daar zie ik dat dan "Bevriezprevnt waterleiding" aan staat. Er wordt dan ook geen warmte gevraagd of geproduceerd.

Nu wonen we niet in een heel koud land en is het totaal overbodig om de pomp een aantal x per uur aan te zetten om het water rond te pompen.

Is er hier iemand weet welke instelling dit is en of deze is aan te passen / uit te zetten want ik kan er niets over terug vinden in de handleidingen.

Alvast bedankt,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:56
Heb je een monoblock? Zoja: ( van een split unit weet ik het nog niet)
er zijn geen instellingen voor bevriezingspreventie waterleidingen.
Ik heb reeds eerder gepost dat dit normaal gedrag is.
Buitentemperatuur onder de 4 graden dan gaat dit in werking.
Indien dan de water inlaat temp onder de 15 zakt gaat het systeem zich, zonder warmtevraag, opwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 01-05 13:29
Flappie schreef op maandag 19 december 2022 @ 13:28:
[...]


Spannend. Laat me maar eens weten hoe jij het dan doet !

Vraag aan de andere gebruikers hier: klopt de temperatuur weergave op jullie thermostaat (in dit geval dus: de Daikin controller) ?

Ik heb 2 Zigbee sensoren die allebei rond de 21,2 graden aangeven en de Daikin controller blijft volhouden dat het 19,8 graden is.
Zelf denk ik dat die Daikin controller te laag zit. Het voelt namelijk wel warmer dan 20 graden hier en zei laatst al tegen mijn vrouw dat ik het gevoel had dat het warmer was dan hij aangaf. Nu dus met 2 verschillende merken Zigbee sensoren aan het meten die allebei veel hoger zitten.
Ik zou de Daikin niet zo gauw vertrouwen. Zit niet voor niks een instelling in om de aangegeven temperatuur te verhogen of verlagen. Hier in huis is ie driekwart graad te optimistisch.

Ik stuur je straks wel PB met de instellingsstappen. :9

Cash is king.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoyPh
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 23-04 21:21
Ik heb een Daikin Hybride (8kW) waarvan de buitenunit aan de muur bevestigd is.

Ik heb gemerkt dat er veel water drupt op de grond tijdens de defrost cycles (wat afgelopen week voor een mooie ijsbaan gezorgd heeft). Ik heb wel een drain (buis) aangesloten in het midden van de buitenunit, maar alle vocht dat vanaf de lamellen drupt wordt niet opgevangen.

Nu ben ik aan het kijken naar oplossingen hiervoor. In dit forum heb ik een tijdje geleden het typenummer van een officiele Daikin opvangbak gevonden, maar ik zie dat deze vrij duur zijn: https://www.wasco.nl/arti...pvangbak-ekdp008c/7870026

Nu heb ik ook een goedkoper universeel alternatief gevonden: https://www.aircodruten.n...nsopvangbak-940x420x30mm/

Zijn er al mensen die ervaring hebben met de officiele of een universele opvangbak? Of zijn er mensen die een andere oplossing kunnen adviseren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MichelNie1977
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 01-03-2023
MijnCommentaar schreef op maandag 19 december 2022 @ 15:21:
Heb je een monoblock? Zoja: ( van een split unit weet ik het nog niet)
er zijn geen instellingen voor bevriezingspreventie waterleidingen.
Ik heb reeds eerder gepost dat dit normaal gedrag is.
Buitentemperatuur onder de 4 graden dan gaat dit in werking.
Indien dan de water inlaat temp onder de 15 zakt gaat het systeem zich, zonder warmtevraag, opwarmen.
Ik heb de 5KW hybride versie met de intergas ketel dus niet het Monoblock.
Als het normaal gedrag is dan is dat niet anders, heb nog niet gemerkt dat het water werd verwarmt snachts.

Bedankt voor je reactie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:56
monoblock kan ook icm intergas cv.

Type ejha04aav3 is een monblock

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CEB
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08-01-2023

CEB

Mensen, eenvoudige vraag, en ik zou geweldig geholpen zijn hiermee.

Ik zie dat mijn warmtepomp (ejha04aav3) in de eerste run helemaal of bijna de stooklijn haalt (nu bijvoorbeeld rond de 31 graden) maar de runs daarna ver wegvalt (naar 21-22 graden), de stooklijn dus lang niet haalt en het huis niet op temperatuur komt.

Komt dit door het beperkte vermogen van de pomp, of een instelling? Ik heb nu weersafhankelijk ingesteld, kan/moet dat anders? Dank vast voor het meedenken!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
@Topfjoer , ik reageer op een al wat ouder
Bericht van je met je exel sheet. Zou het betekenen als je de cop waarde (07-03) op 5 set, (ecologisch) dat ie practisch altijd op gas zou draaien? Ga het morgen proberen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 04-05 20:47
RoyPh schreef op maandag 19 december 2022 @ 15:43:
Ik heb een Daikin Hybride (8kW) waarvan de buitenunit aan de muur bevestigd is.

Ik heb gemerkt dat er veel water drupt op de grond tijdens de defrost cycles (wat afgelopen week voor een mooie ijsbaan gezorgd heeft). Ik heb wel een drain (buis) aangesloten in het midden van de buitenunit, maar alle vocht dat vanaf de lamellen drupt wordt niet opgevangen.

Nu ben ik aan het kijken naar oplossingen hiervoor. In dit forum heb ik een tijdje geleden het typenummer van een officiele Daikin opvangbak gevonden, maar ik zie dat deze vrij duur zijn: https://www.wasco.nl/arti...pvangbak-ekdp008c/7870026

Nu heb ik ook een goedkoper universeel alternatief gevonden: https://www.aircodruten.n...nsopvangbak-940x420x30mm/

Zijn er al mensen die ervaring hebben met de officiele of een universele opvangbak? Of zijn er mensen die een andere oplossing kunnen adviseren?
In de tijd dat ik bij een installateur werkzaam geweest ben hebben we daar niks anders dan ellende mee gehad, wat ik minimaal zou doen is die bak tracen en met bijvoorbeeld armaflex beplakken. Wat je verder zou moeten doen is afhankelijk van waar het water heen gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RoyPh
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 23-04 21:21
MBgek schreef op maandag 19 december 2022 @ 18:32:
[...]


In de tijd dat ik bij een installateur werkzaam geweest ben hebben we daar niks anders dan ellende mee gehad, wat ik minimaal zou doen is die bak tracen en met bijvoorbeeld armaflex beplakken. Wat je verder zou moeten doen is afhankelijk van waar het water heen gaat.
Met tracen bedoel je vorstvrij houden (elektronisch) neem ik aan? Lijkt me redelijk wat energie kosten, of vergis ik me daarin? Ik neem aan dat de problemen vooral vorst gerelateerd waren?

De problemen, zijn die vooral met de "generieke" opvangbak of ook met de originele van Daikin zelf?

De unit hangt op ongeveer 3m hoogte en mijn idee was om de bestrating een stuk op te rapen onder de buitenunit, daaronder een put graven, vullen met grind en de buis vanaf de opvangbak ondergronds laten uitkomen. Bovenop het grind dan weer de bestrating terug leggen.

Op dit moment is het alleen nog maar een idee, vandaar eerst wat info verzamelen om te kijken of dit kan werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 02-05 18:59

FaceDown

Storende factor.

RoyPh schreef op maandag 19 december 2022 @ 15:43:
Ik heb een Daikin Hybride (8kW) waarvan de buitenunit aan de muur bevestigd is.

Ik heb gemerkt dat er veel water drupt op de grond tijdens de defrost cycles (wat afgelopen week voor een mooie ijsbaan gezorgd heeft). Ik heb wel een drain (buis) aangesloten in het midden van de buitenunit, maar alle vocht dat vanaf de lamellen drupt wordt niet opgevangen.

Nu ben ik aan het kijken naar oplossingen hiervoor. In dit forum heb ik een tijdje geleden het typenummer van een officiele Daikin opvangbak gevonden, maar ik zie dat deze vrij duur zijn: https://www.wasco.nl/arti...pvangbak-ekdp008c/7870026

Nu heb ik ook een goedkoper universeel alternatief gevonden: https://www.aircodruten.n...nsopvangbak-940x420x30mm/

Zijn er al mensen die ervaring hebben met de officiele of een universele opvangbak? Of zijn er mensen die een andere oplossing kunnen adviseren?
Ik heb zo'n bak, de goedkope met een slangetje de regenpijp in. Werkte perfect totdat het slangetje dichtvroor. Toen ook een ijsbaan maar daar is weinig tegen te doen, behalve een flink dikkere buis te gebruiken.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
Nieuwe poging om meer gas te laten draaien.
Eigenlijk was dit een poging om het huis op te warmen na een afwezigheid van een paar dagen. De thermostaat stond op 17,5 maar bij terugkomst wilde het niet meer terug naar 19,5gr. Denk dat de stooklijn een beetje laag staat om de temp omhoog te krijgen. Goed genoeg om de temp vast te houden.
De gedachte was om de cv te laten draaien zodat de aanvoertemp wat hoger zou worden en dus de kamer sneller op temp zou zijn.
Mijn stappen:
Stoken op economisch
Gas prijs op 1 cent
Elec prijs op 1,5 euro
Cop op 6 (07-03) met dank aan @Topfjoer
5-01 op 15 . Stond op 5 maar de buiten temp zijn nu hoger dan die 5 graden. Dus om in iedergeval bivalent de kunnen stoken moet deze waarde in ieder geval hoger dan de huidige buitentemp zijn.

Voorlopig draait de ketel alleen op gas.
Afwachten wat er gebeurt als de gewenste temp is bereikt en dan een voor een de instellingen terugzetten om te kijken welke instellingen het verschil maken

Edit;
Ketel water was rond de 40 graden en nu rond de 30 graden. Nog steeds gas only. Neem dus maar even aan dat de ketel terug moduleerd. Temp blijft rond de 19.5gr zoals ingesteld, zonder overshoot naar de 20gr.
Morgen verder spelen. Eerst wil ik de prijzen elec/gas terug goed zetten, en als ie nog steeds op gas draait dan verlaag ik de cop waarde.

[ Voor 15% gewijzigd door aanzee op 20-12-2022 18:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 04-05 20:47
Met tracen bedoel je vorstvrij houden (elektronisch) neem ik aan? Lijkt me redelijk wat energie kosten, of vergis ik me daarin? Ik neem aan dat de problemen vooral vorst gerelateerd waren?
Ja dat klopt.
De problemen, zijn die vooral met de "generieke" opvangbak of ook met de originele van Daikin zelf?
Dat maakt niet uit, een bak is een bak wat dat betreft.
De unit hangt op ongeveer 3m hoogte en mijn idee was om de bestrating een stuk op te rapen onder de buitenunit, daaronder een put graven, vullen met grind en de buis vanaf de opvangbak ondergronds laten uitkomen. Bovenop het grind dan weer de bestrating terug leggen.

Op dit moment is het alleen nog maar een idee, vandaar eerst wat info verzamelen om te kijken of dit kan werken.
Wat ik zou doen is de unit +- 30cm van de grond af houden en een grindbed er onder, meer kun je niet doen wat dat betreft, ijs krijg je toch.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
Inmiddels is het 19,5 in huis zoals ingesteld.
Met de ingestelde waardes zoals beschreven in vorige post. Ik heb sinds vanmorgen alleen het vlammetje op de thermostaat gezien. Dus ik neem aan dat de verwarming vandaag op alleen gas heeft gedraaid. Het kan dus wel.
Laat de verwarming nu maar even zo staan voor ik weer met de instellingen ga spelen, anders ben ik bang dat ik vanavond alleen slaap…😀.

Edit:
Heb vandaag de plafond prijzen ingevoerd.
Verder alles gelaten zoals het was dus:
7-03 nog steeds op 6
5-01 nog steeds op 15

Tbuiten is 8 gr, Tw = 34 gr
Het ding doet alles weer op de wp alleen.

[ Voor 20% gewijzigd door aanzee op 21-12-2022 17:46 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
Ik weet niet of onderstaand document (link) algemeen bekend is op dit forum. @Topfjoer refereerde er al eens naar, maar het document geeft behoorlijk wat info , ook met betrekking tot bivalent stoken, en dus de mogelijkheid tot manipuleren van het gedrag ivm meer of minder gas stoken vanwege het aankomende plafond.

https://www.soras.lt/medi...brid%20katalogas%20EN.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martyn89
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-04 21:32
Hoi allen,

Is er eigenlijk iets als een te lage dT tussen aanvoer en retour? Vorige week is onze hybride warmtepomp (7,4kW) geplaatst en hij draait als een zonnetje. Laag vermogen elektrisch, zelfs vorige week met de heel koude dagen alleen even gas bij het opstarten in de ochtend waarna hij eigenlijk de hele dag op laag elektrisch vermogen blijft draaien. En dat met de standaard settings (dus ik blijf van de meeste settings nog maar even af).

Onze woning is 20 jaar oud en goed geïsoleerd, verlies ‘s nachts ook bij -5 nog geen graad in de woonkamer. Afgiftesysteem bestaat echter uit radiatoren, best wel overbemeten destijds. En dat lijkt geen belemmering want hij maakt het zelfs met 29 graden AWT vandaag goed warm (20-21).

Alleen valt me op dat de dT tussen retour en aanvoer bij deze lage AWT temperaturen best wel inzakt (logisch uiteraard). Omdat de Daikin niet regelt op debiet, vroeg ik me af of de warmtepomp ook een té lage dT kent. Hij is nu ongeveer 2 graden. Afgelopen weekend, met AWT rond de 40, was hij 4 graden. Klopt het dat dit eigenlijk alleen maar gunstig is, of zou ik het debiet toch beter iets terugschroeven?

Bedankt weer!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:17

ThsAdrns

Be the change!

Grote radiatoren zijn zeker geen belemmering, integendeel, die zorgen dat je het met een lage aanvoertemperatuur (AWT) toch nog behaaglijk warm kunt stoken. There's no substitute for cubic inches (square meters) of het moeten radiatorventilatoren zijn.

Ik zie geen nadeel in een kleine dT bij lage AWT. Dit laat juist een stabiel systeem zien. Het zou anders zijn als je bij een hoge AWT ook een hoge retourtemperatuur (kleine dT) had, dan zou de warmte niet in je huis komen. Maar daar lijkt bij jou geen sprake van.

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na Nissan Leaf (24 en 40 kWh) nu Citroën ë-C4 Feel Pack


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MTB jeroentje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 26-03 21:28
Goedemorgen,

Ik lees zo nu en dan dat sommige hun actuele cop uitrekenen. Maar wanneer ik google op de formule kom ik parameters tekort (tenminste ik heb alleen de paramaters van mijn daikin interface ter beschikking)
Hoe berekenen jullie dit dan?

Ik kan de cop wel uitlezen echter dit is een gemiddelde over de hele looptijd van de wp sinds de installatie.

Want met de koude dagen heeft hij het gewoon warm kunnen houden met puur alleen de wp functie.

Alvast dank,
Jeroen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
@MTB jeroentje , ik weet niet hoe betrouwbaar de gegevens van de interface zijn, maar ik lees wekelijks de opgenomen en afgegeven waardes af. Als die waardes enigszins betrouwbaar zijn , heb ik een “wekelijkse COP”. Op deze manier kan ik zien wat de cop doet over de weken/maanden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 02-05 18:59

FaceDown

Storende factor.

ThsAdrns schreef op woensdag 21 december 2022 @ 11:28:
Grote radiatoren zijn zeker geen belemmering, integendeel, die zorgen dat je het met een lage aanvoertemperatuur (AWT) toch nog behaaglijk warm kunt stoken. There's no substitute for cubic inches (square meters) of het moeten radiatorventilatoren zijn.
Hoe kom je daarbij? Aan een groter afgifteoppervlak heb je toch echt veel meer dan aan een groot volume. Dus convectoren zijn beter dan radiatoren, ondanks dat radiatoren veel meer volume hebben.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 20:53

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@FaceDown je bent het dus eens, nothing beats square meters :)
Een T33 scheelt niet zo veel met convectoren qua afgiftevermogen/oppervlak.
Liters zijn weer fijn voor defrosts.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cypress3d
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 04-05 10:41
Hoeveel db (a) maakt de daikin/intergas 8kw hybride in avond nacht modus?

http://i1.tinypic.com/5yrg076.jpg


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DemiF
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 12-01 10:51
Hallo allemaal

ik heb de EJHA04AAV3 monoblock met bestaande atag cv ketel vrijstaand woonhuis met radiatoren om e.e.a goed te laten werken zijn er best wel wat instellingen nodig. op het moment ben ik best tevreden met hulp van dit forum heb ik veel kunnen vinden. voor wie nog zit te experimenteren
werking, kamerthermostaat/ weerafhankelijk, 19,5 eco en 20 graden, ecologisch, stooklijn 30c bij 15 gr. en 55c bij -13,
optie moduleren uitgezet. c 03 op -3 en c04 op 1 (minimum) en 5.00 op 1 , 5.01 op -2 werkt nu keurig de stooklijn af en zodra het om het vriespunt zit of lager springt de cv bij, kan zijn dat ik de laatste waarden nog graad kouder zet om te proberen zolang mogen de pomp te laten werken. maar zover eerst ok.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jermainew
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-10-2023
ik heb mijn daikin wp op weersafhankelijk staan, maar is er een optie dat je hem nu ook kan laten uitgaan door de thermostaat ?
ik wil het 21 graden hebben dat de pomp dan uit gaat. zo ja welke setting moet ik dan maken ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oltk
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 30-04 08:09
jermainew schreef op woensdag 21 december 2022 @ 15:02:
ik heb mijn daikin wp op weersafhankelijk staan, maar is er een optie dat je hem nu ook kan laten uitgaan door de thermostaat ?
ik wil het 21 graden hebben dat de pomp dan uit gaat. zo ja welke setting moet ik dan maken ?
Ik zet m dan gewoon uit op het bedieningspaneel. Ik heb dat als equivalent in HA weten te frutten door middel van een interface die Daikin zelf verkoopt icm een custom integratie. Er is ook een mogelijkheid om de pomp te schakelen (optie externe thermostaat). In dit forum wordt hier veel over gesproken en met welke apparatuur je dit kan doen (tot en met een zelfbouwfunctie met een ESP kastje "ESPALtherma"). Opties genoeg :P

[ Voor 19% gewijzigd door oltk op 21-12-2022 17:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DemiF
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 12-01 10:51
even boekje er bij van de gebruikers interface. afhankelijk van welk model je hebt bij mij EKRUHML1 meende optie A.2.1.7 en dan optie 2

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

Ik heb even diverse vragen over de Daikin Hybride warmtepomp EHJV04AV3.
https://www.daikin.nl/nl_...uals-documents-b7f056ea11

Inleiding:
Een familielid van mij heeft een Daikin Hybride warmtepomp.
Deze is aangesloten als Add-on icm een bestaande CV ketel.
Nu is het probleem dat z’n woonkamer niet op temperatuur komt.
Nu wil ik voor hem eventueel meekijken om de oorzaak te achterhalen, alleen ik heb te weinig met dit type warmtepomp gewerkt om alle specifieke instellen te weten.
Vandaar dat ik even hier mijn vraag drop.

Hoe is de warmtepomp aangesloten:
- Deze is aangesloten als Add-on Parallel met een bestaande ketel.
- Beide toestellen hebben een keerklep in de aanvoer.
- Het is of Warmtepomp of Ketel. (aansturing)
- Op de P1 en P2 contact zit de Daikin thermostaat.
- Op de Bivalent contact zit de ketel.
- Pomp zit aangesloten op de ext. pomp contact.
- overige aansluiten indien van toepassing niet nader benoemd.

Gewenst regelgedrag:
Dat de warmtepomp wordt aangestuurd door de Daikin thermostaat (woonkamer) zonder stooklijn.
Dat de warmtepomp zelf bepaald welke aanvoertemperatuur nodig is en indien de woonkamer niet op temperatuur komt deze de aanvoertemperatuur geleidelijk aan verhoogd of de cv ketel gaat aansturen indien de warmtepomp het niet meer redt.

Instellingen/Vraag:
Ik wil eventueel de Warmtepomp een factory reset geven. (Indien mogelijk)
Welke instellingen/parameters moet ik aanpassen en waarop moeten deze komen te staan dat het gewenste regelgedrag ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
(Ik weet hoe het parametermenu werkt)
Indien dit regelgedrag niet mogelijk is, heb ik graag uitleg hoe de unit zijn regelgedrag bepaald etc.
Daikin geeft bijvoorbeeld aan dat de CV ketel niet hoger als 55 graden mag staan in deze opstelling, maar dat lijkt mij bij een hybride add-on installatie onzinnig?

Afgifte systeem:
Zijn afgifte systeem is niet optimaal, ook nooit gekeken of z’n temperatuur op 40-45 graden nog warm wordt.
Maar er is helaas gekozen voor dit systeem dus kan er weinig aan veranderen.
- Bijverwarming/vloerverwarming HT-mengverdeler + radiatoren.
- Bypass 0,1-0,5 bar instelbaar.

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:17

ThsAdrns

Be the change!

Proton_ schreef op woensdag 21 december 2022 @ 12:49:
@FaceDown je bent het dus eens, nothing beats square meters :)
Zo was het bedoeld inderdaad!

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na Nissan Leaf (24 en 40 kWh) nu Citroën ë-C4 Feel Pack


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Martyn89
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-04 21:32
jermainew schreef op woensdag 21 december 2022 @ 15:02:
ik heb mijn daikin wp op weersafhankelijk staan, maar is er een optie dat je hem nu ook kan laten uitgaan door de thermostaat ?
ik wil het 21 graden hebben dat de pomp dan uit gaat. zo ja welke setting moet ik dan maken ?
Ja zo heb ik hem ook! Meestal is het einde middag toch net te warm, en dan schakelt de thermostaat hem uit. Werkt perfect. Daar stel je een soort bovengrens in dan. Je kunt iedere aan/uit thermostaat geschikt voor 230V relais aansluiten. Zelf doe ik dat met een Tado.

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 02-05 18:59

FaceDown

Storende factor.

DutchWing schreef op woensdag 21 december 2022 @ 18:29:
Ik heb even diverse vragen over de Daikin Hybride warmtepomp EHJV04AV3.
https://www.daikin.nl/nl_...uals-documents-b7f056ea11

Inleiding:
Een familielid van mij heeft een Daikin Hybride warmtepomp.
Deze is aangesloten als Add-on icm een bestaande CV ketel.
Nu is het probleem dat z’n woonkamer niet op temperatuur komt.
Nu wil ik voor hem eventueel meekijken om de oorzaak te achterhalen, alleen ik heb te weinig met dit type warmtepomp gewerkt om alle specifieke instellen te weten.
Vandaar dat ik even hier mijn vraag drop.

Hoe is de warmtepomp aangesloten:
- Deze is aangesloten als Add-on Parallel met een bestaande ketel.
- Beide toestellen hebben een keerklep in de aanvoer.
- Het is of Warmtepomp of Ketel. (aansturing)
- Op de P1 en P2 contact zit de Daikin thermostaat.
- Op de Bivalent contact zit de ketel.
- Pomp zit aangesloten op de ext. pomp contact.
- overige aansluiten indien van toepassing niet nader benoemd.

Gewenst regelgedrag:
Dat de warmtepomp wordt aangestuurd door de Daikin thermostaat (woonkamer) zonder stooklijn.
Dat de warmtepomp zelf bepaald welke aanvoertemperatuur nodig is en indien de woonkamer niet op temperatuur komt deze de aanvoertemperatuur geleidelijk aan verhoogd of de cv ketel gaat aansturen indien de warmtepomp het niet meer redt.

Instellingen/Vraag:
Ik wil eventueel de Warmtepomp een factory reset geven. (Indien mogelijk)
Welke instellingen/parameters moet ik aanpassen en waarop moeten deze komen te staan dat het gewenste regelgedrag ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
(Ik weet hoe het parametermenu werkt)
Indien dit regelgedrag niet mogelijk is, heb ik graag uitleg hoe de unit zijn regelgedrag bepaald etc.
Daikin geeft bijvoorbeeld aan dat de CV ketel niet hoger als 55 graden mag staan in deze opstelling, maar dat lijkt mij bij een hybride add-on installatie onzinnig?

Afgifte systeem:
Zijn afgifte systeem is niet optimaal, ook nooit gekeken of z’n temperatuur op 40-45 graden nog warm wordt.
Maar er is helaas gekozen voor dit systeem dus kan er weinig aan veranderen.
- Bijverwarming/vloerverwarming HT-mengverdeler + radiatoren.
- Bypass 0,1-0,5 bar instelbaar.
De mengverdeler is sowieso al een verdachte. Waarschijnlijk heeft deze voorheen veel heter water aangevoerd gekregen. Nu krijgt hij veel koeler water en gaat dit nog eens vermengen met koud retourwater. Dus niet gek dat de vloer daarmee niet warm wordt.
Verder zou ik niet meteen gaan proberen om alles heel efficient in te gaan regelen; Ga eerst eens proberen de boel inderdaad warm te krijgen. Dus vaste aanvoertemp van 40 graden en een andere verdeler erin. Dan zou de vloer in elk geval gewoon warm moeten worden. Als dat lukt kun je verder kijken. Ik zou dan persoonlijk toch voor weersafhankelijk gaan om je aanvoertemp zo goed mogelijk te regelen.

Groetjes, FaceDown.


  • klaasZ58
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 15:59
heb zojuist een BRP069A62 besteld, 155 Euro ex shipping, best goede prijs
ik zie dat deze op de P1/P2 aangesloten moet worden, zelfde als de Madoka
dus kan ik deze parrallel aan de Madoka beneden in de kast hangen, daar heb ik wel vast internet, op zolder niet

  • MTB jeroentje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 26-03 21:28
aanzee schreef op woensdag 21 december 2022 @ 12:13:
@MTB jeroentje , ik weet niet hoe betrouwbaar de gegevens van de interface zijn, maar ik lees wekelijks de opgenomen en afgegeven waardes af. Als die waardes enigszins betrouwbaar zijn , heb ik een “wekelijkse COP”. Op deze manier kan ik zien wat de cop doet over de weken/maanden.
Zou je dit eens kunnen toelichten?
Waar lees jij deze waardes uit? Ik neem aan bij energie meting? Maar dat is toch het totaal? En wordt niet vernieuwd. En de grafiek laat alleen opgenomen vermogen per maand zien.

Alvast dank!

Gr jeroen.

  • aanzee
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 24-04 17:35
Beste Jeroen, ik neem elke zondag de waardes op. ( ook die van mn panelen want die zijn nog van het pre wifi tijdperk) dus zondag 1 : opgenomen vermogen / afgegeven vermogen
Zondag 2 weer opgenomen en afgegeven vermogen.
cop is dan het verschil van de afgegeven vermogens van die twee zondagen, gedeeld door het verschil van de opgenomen vermogens van die twee zondagen.
Ik hoop tenminste dat je hier geen gat in schiet anders hou ik me zelf voor de gek 😀

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • michielsweb
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-04 15:23
excuses ik kom uit de verkeerde altherma topic.

ik ben opzoek naar iemand die mij van wat info kan voorzien.

- is de cv/wp combi in staat om my vvw zelf rond te pompen?
- is de cv los ook werkend voorbereid zijn op de pomp zeg maar ? mocht ik nu cv willen vervangen en all het pijpwerk.
- is er iemand die mij kan vertellen hoe de wp de afgelopen het heeft gedaan kwa verbruik en ervaring ?
- us er iemand die toevallig een all ongeveer jaartje de pomp draait met een mooie vergelijk kwa gebruik toen en nu gewoon als indicatie.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Gijsteun
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 06-04-2024
Mijn hybride systeem heeft ondertussen een jaartje (en twee dagen) gedraaid, hieronder wat data, afkomstig uit de Daikin zelf.

Totaal verbruik: 1774 kWh
Verbruik voor verwarming: 1695 kWh
Productie: 6246 kWh
Dat resulteert dan in een SCOP van 3.68

Op 1308 compressor draaiuren heb ik 7461 startpogingen (5.7 startpogingen per draaiuur)

Hiermee heb ik naar (conservatieve) schatting zo'n 900 - 1000 m3 gas uitgespaard.

Nu denk ik dat de SCOP een ok startpunt is, maar nog wel ruimte voor verbetering biedt.
Het aantal startpogingen is (veel) te hoog, ik las een paar pagina's terug dat 3 startpogingen per uur (of minder) het streven moet zijn.

Wie dit forum heeft doorgeploegd moet ondertussen wel weten dat het streven is om de WP zo constant mogelijk op een laag pitje te laten draaien. Dat zou dan een hoge (S)COP geven en je compressor sparen.
Maar in welke gemiddelde getallen dat resulteert is nog niet of nauwelijks gedeeld.
Om een beetje een beeld te krijgen van wat haalbaar is, danwel ons streven zou moeten zijn:
Kunnen de Tweakers die hun systeem naar behoren vinden draaien eens laten weten wat hun SCOP en startpoging/draaiuur-factor is?

Ondertussen heb ik de stooklijn verlaagd van 50 naar 45 (@ -10) en van 32 naar 30 (@ 15). Het geheel lijkt nu wat constanter te draaien. En zoals het systeem nu draait, kan het nog wel wat lager).
Had natuurlijk al eerder gekund, maar dat is leergeld denk ik dan maar...

Overigens heeft het systeem de afgelopen twee weken netjes in hybride modus gedraaid. Gemiddeld zo'n 20 kWh per dag stroom (continue gemiddeld zo'n 1 - 1,5 kWh) en 3 m3 gas (continue gemiddeld zo'n 0.3 m3).

M.b.t. de lekbak: die heb ik ook (originele Daikin, onderkant WP @ 1m60). Ziet er allemaal niet mega spiffy uit, maar het doet z'n werk. Uit het centrale afvoerputje een pijpje naar de regenpijp die daaronder aftapt naar de regenton. Dus netto: defrost = regenton vullen.
Tijdens de vorst werkte dat niet omdat alles dichtgevroren zat. Maar dat gaf hier verder ook geen hele grote problemen qua ijsbaan. Zoveel water komt er nu ook weer niet vanaf.

Na de vakantie een aantal (nieuwe?) instellingen die in de afgelopen maanden voorbij zijn gekomen maar even langslopen.

4290 Wp 45 graden ZO, Daikin-Intergas hybride 05AV32+05CV3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 22:49
Gijsteun schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 09:02:
Mijn hybride systeem heeft ondertussen een jaartje (en twee dagen) gedraaid, hieronder wat data, afkomstig uit de Daikin zelf.

Totaal verbruik: 1774 kWh
Verbruik voor verwarming: 1695 kWh
Productie: 6246 kWh
Dat resulteert dan in een SCOP van 3.68

Op 1308 compressor draaiuren heb ik 7461 startpogingen (5.7 startpogingen per draaiuur)

Hiermee heb ik naar (conservatieve) schatting zo'n 900 - 1000 m3 gas uitgespaard.

Nu denk ik dat de SCOP een ok startpunt is, maar nog wel ruimte voor verbetering biedt.
Het aantal startpogingen is (veel) te hoog, ik las een paar pagina's terug dat 3 startpogingen per uur (of minder) het streven moet zijn.

Wie dit forum heeft doorgeploegd moet ondertussen wel weten dat het streven is om de WP zo constant mogelijk op een laag pitje te laten draaien. Dat zou dan een hoge (S)COP geven en je compressor sparen.
Maar in welke gemiddelde getallen dat resulteert is nog niet of nauwelijks gedeeld.
Om een beetje een beeld te krijgen van wat haalbaar is, danwel ons streven zou moeten zijn:
Kunnen de Tweakers die hun systeem naar behoren vinden draaien eens laten weten wat hun SCOP en startpoging/draaiuur-factor is?

Ondertussen heb ik de stooklijn verlaagd van 50 naar 45 (@ -10) en van 32 naar 30 (@ 15). Het geheel lijkt nu wat constanter te draaien. En zoals het systeem nu draait, kan het nog wel wat lager).
Had natuurlijk al eerder gekund, maar dat is leergeld denk ik dan maar...

Overigens heeft het systeem de afgelopen twee weken netjes in hybride modus gedraaid. Gemiddeld zo'n 20 kWh per dag stroom (continue gemiddeld zo'n 1 - 1,5 kWh) en 3 m3 gas (continue gemiddeld zo'n 0.3 m3).

M.b.t. de lekbak: die heb ik ook (originele Daikin, onderkant WP @ 1m60). Ziet er allemaal niet mega spiffy uit, maar het doet z'n werk. Uit het centrale afvoerputje een pijpje naar de regenpijp die daaronder aftapt naar de regenton. Dus netto: defrost = regenton vullen.
Tijdens de vorst werkte dat niet omdat alles dichtgevroren zat. Maar dat gaf hier verder ook geen hele grote problemen qua ijsbaan. Zoveel water komt er nu ook weer niet vanaf.

Na de vakantie een aantal (nieuwe?) instellingen die in de afgelopen maanden voorbij zijn gekomen maar even langslopen.
Gebruik je de Diakin besturingsunit als thermostaat? Of regel je met de control unit de AWT?
Ik had eerst als thermostaat. Maar dan zie ik ook behoorlijk pendel gedrag.
Sinds ik regel op AWT draait hij constant, uren achter elkaar zonder start/stop :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gijsteun
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 06-04-2024
Ik heb een Honeywell lyric als kamerthermostaat, die vervolgens de Daikin boven aanstuurt.
Misschien niet optimaal, maar we gaan eens kijken of we het geheel wat efficiënter kunnen krijgen.

4290 Wp 45 graden ZO, Daikin-Intergas hybride 05AV32+05CV3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FaceDown
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 02-05 18:59

FaceDown

Storende factor.

Flappie schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 10:40:
[...]


Gebruik je de Diakin besturingsunit als thermostaat? Of regel je met de control unit de AWT?
Ik had eerst als thermostaat. Maar dan zie ik ook behoorlijk pendel gedrag.
Sinds ik regel op AWT draait hij constant, uren achter elkaar zonder start/stop :)
Hier ook, al 2 dagen zonder start-stop, continue in bedrijf. Met dit weer zou je geen/nauwelijks start-stops moeten hebben. Wel heb ik veel start-stops gehad door defrosts in de koude periode. En in het najaar toen de verwarming net aan moest. Beide ga ik proberen te beperken door een 200L buffervat toe te voegen in de retourleiding.

Groetjes, FaceDown.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aard01
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 18:16
Hoe krijgen jullie het aantal stops zichtbaar? Ik zie alleen de draaiuren.
Ik heb een EKRUCBL1 thermostaat van Daikin.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • michielsweb
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-04 15:23
heren vraagje over de intergas cv ketel, kan deze zonder wp functioneren en ook de vloerverwarming rond pompen?

ik moet nog toestemming krijgen vve.
en ruimte onder cv is nu erg beperkt voor verbouwing dus we willeen de cv ketel nu toch all iets verhogen aan de muur. kan ik net zo goed gelijk de hybride cv ketel van daikin ophangen.

anders moet ik 2x leiding werk laten doen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
aard01 schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 15:15:
Hoe krijgen jullie het aantal stops zichtbaar? Ik zie alleen de draaiuren.
Ik heb een EKRUCBL1 thermostaat van Daikin.
Handmatig in installateursmode bij de tellers. Of via mijn eigen P1P2Serial iedere minuut ververst en gelogd.
Gijsteun schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 09:02:
Op 1308 compressor draaiuren heb ik 7461 startpogingen (5.7 startpogingen per draaiuur)

[..]
Het aantal startpogingen is (veel) te hoog, ik las een paar pagina's terug dat 3 startpogingen per uur (of minder) het streven moet zijn.
Ik haal ook een SCOP van 3.7 maar dat hangt ook van je huis/afgiftesysteem/stooklijn af.

Ik heb hier 0.7 starts/compressor-uur over de hele levensduur, en ben daar niet tevreden mee (pendelde regelmatig), dat moet beter kunnen. Bij vorst/ontdooien ontkom je niet aan defrosts tot ruim 4 starts/uur (1 defrost = 2 starts), maar daarbuiten wil je geen pendel-gedrag en starts.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600

Pagina: 1 ... 16 ... 44 Laatste