Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies

Pagina: 1 ... 48 49 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:36
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/emkVpDYF6rjxbbcGtp_iEHpn56s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/R8h6Q4GfdX9URr8ck1wRvzH1.png?f=user_large

Goedemorgen allemaal,
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
In de meeste gevallen reageert de interne regeling van de Daikin er niet op, maar af en toe schakelt het systeem toch uit door een “overshoot”.
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
– En wat kun je ertegen doen?

Alvast bedankt voor het meedenken.

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 29-10 15:20
tingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]

.....
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? .....
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
....
Door welke parameters wordt de LWT_Setpoint bij jou bepaald?

Bij mij in Rdam kunnen de luchttemperatuur+vochtigheid geen rol hebben gespeeld.
Volgens mijn DHT22 is het dauwpunt van de uitgaande luchtstroom niet onder nul geweest, ten tijde van jouw spikes.

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:36
Leif schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:28:
[...]

Door welke parameters wordt de LWT_Setpoint bij jou bepaald?

Bij mij in Rdam kunnen de luchttemperatuur+vochtigheid geen rol hebben gespeeld.
Volgens mijn DHT22 is het dauwpunt van de uitgaande luchtstroom niet onder nul geweest, ten tijde van jouw spikes.
De LWT_Setpoint wordt door de interne Daikin regeling zelf bepaald (weersafhankelijk) de waarde is alleen leesbaar. (niet aan te passen met de P1P2MQTT)

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

tingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
– Waar komen deze spikes vandaan?
Vermoedelijk defrosts. Ik vermoed dat je geen gemiddelde-berekening hebt, en dat de gemeten buitentemperatuur bij (soms te late?) defrosts sterk omlaag duikt, waardoor het setpoint via je stooklijn omhoog springt. Vandaar dat uitmiddelen of een extra sensor vaak beter werkt.

Wat doen Temperature_Outside en Temperature_Refrigerant_2 tijdens die spikes?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:36
arnoldniessen schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:41:
[...]


Vermoedelijk defrosts. Ik vermoed dat je geen gemiddelde-berekening hebt, en dat de gemeten buitentemperatuur bij (soms te late?) defrosts sterk omlaag duikt, waardoor het setpoint via je stooklijn omhoog springt. Vandaag dat uitmiddelen of een extra sensor vaak beter werkt.

Wat doen Temperature_Outside en Temperature_Refrigerant_2 tijdens die spikes?
Wel verschillende defrosten in de periode maar niet gelijktijdig, geen spikes te zien in de Temperature_Outside, en m'n externe voeler Temperature_Outside_Unit, (weet niet welke Daikin gebruikt voor de LWA berekening)
Gemiddelde tijd buitentemperatuur staat trouwens op 12 uur.
Zal hem wel in de Daikin aansturing zitten, tot nu toe blijft het vandaag bij 8 stuks.

  • Tracker06
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 27-10 11:15
Binnenunit: EHYHBX08AAV3
Buitenunit: EVLQ08CAV#
Intergas CV‑ketel: NHYKOMB33AA

Ik kan er helaas nog maar weinig informatie over vinden.
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.

Ik heb al de beschikking over ESPAtherma en de P1P2MQTT‑bridge.

Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.

Alvast bedankt!
Maarten

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Tracker06 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:01:
Binnenunit: EHYHBX08AAV3
Buitenunit: EVLQ08CAV#
Intergas CV‑ketel: NHYKOMB33AA

Ik kan er helaas nog maar weinig informatie over vinden.
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.

Ik heb al de beschikking over ESPAtherma en de P1P2MQTT‑bridge.

Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.

Alvast bedankt!
Maarten
Wat wil je precies dan?
Want over het algemeen is het inefficient om je WP tijdelijk uit te schakelen.
Eventueel kun je een buffervat met goedkopere prijzen wat meer verwarmen en met duurdere prijzen het vermogen iets verlagen waardoor je de kosten iets drukt ten koste van comfort.

Maar als ik voor het gemak even naar https://jeroen.nl/dynamische-energie/stroom/prijzen kijk zie ik een verschil tussen 22ct en 28ct tussen minimum en maximum prijs. Als ik even een bierviltje berekening doe: 6ct verschil extrapoleer naar een volledig jaar met 1100m3 gas en dit *10 doe voor kW energie en dit deel door een sCOP van 3,5 zit ik op 3100 kWh per jaar. Met 3 ct verschil (de helft / gemiddeld verschil tussen pieken en dalen) is dat €93/jaar besparing. Maar dan wel ten koste van een vermindering in efficiëntie (nog niet meegenomen) en comfort (geen prijs aan te hangen).
Daarbij vergeet ik voor het gemak even dat je zonder buffervat (wat nergens voor nodig is..) je buffer je woning is en dat moet maar net kunnen gebaseerd op je isolatie. Een sCOP hoger dan 3,5 ook prima mogelijk is en je dan bespaard op hoeveel kWh je moet inkopen. Je mogelijk een PV-installatie hebt waardoor je met wat direct eigen gebruik ook die 3100 kWh nog beperkt.

In de praktijk moet je -gok ik- eerder denken aan een besparing van €30 tot €50 per jaar ten koste van comfort. Maar misschien dat iemand anders dit kan tegenspreken of hier een ander beeld bij heeft?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • k.monsma
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 30-10 16:14
tingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]

Goedemorgen allemaal,
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
In de meeste gevallen reageert de interne regeling van de Daikin er niet op, maar af en toe schakelt het systeem toch uit door een “overshoot”.
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
– En wat kun je ertegen doen?

Alvast bedankt voor het meedenken.
Die van mij varieert wel wat meer dan die van jou
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JeWaNygt0aFSqodgNiu-kC-Czjk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ihQUlcjR0kUqJZgmOEE4kswE.jpg?f=user_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA


  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 29-10 15:20
arnoldniessen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 22:37:
[...]Ja, dat werkt wel, maar de vraag is of je er veel mee wint. Een defrost die (nog) niet nodig is kost niet zo veel energie, en is misschien iets later alsnog nodig. En je onderbreekt nog steeds (misschien 2x) je vermogensproductie.
.......
Bij de laatste discussie over het algoritme achter de defrost speelde de actuele COP een belangrijke rol.
Ik heb een andere voorspeller op het oog: het dauwpunt en/of de absolute luchtvochtigheid.

Voor de meting van de temperatuur en de luchtvochtigheid heb ik een DHT22 in de in- en uitgaande luchtstroom opgehangen om de temperatuur en de RH te meten.
Niet de meest nauwkeurige sensor.
Maar vandaag doet ie het goed.
Ingaande luchtstroom 3.3 grd, 79.9% RH, 4,58 g H2O/kg lucht, Dauwpunt 0.2 grd
Uitgaande luchtstroom 2.1 grd, 88.7% RH, 3.83 g H2O/kg lucht, Dauwpunt 0.4 grd

Het aantal g H2O/ kg lucht geeft duidelijk aan dat er water achter blijft in de condensor in de vorm van aangevroren rijp.
Ik stel me voor om een defrost af te dwingen als er een nader te bepalen tijd is verstreken. In functie van de hoeveelheid H2O die achterblijft.

jdbiggelaa in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
GroteTon in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
=======
Edit.
Het blijkt goed mogelijk om te berekenen hoeveel water per minuut aanvriest.
Ik heb dat getoetst aan de hoeveelheid water in de lekbak onder de WP.
Ik weet echter niet hoe je zou kunnen berekenen hoe snel het ontdooien gaat.
Ik ondersteun de theorie dat de WP efficienter werkt wanneer je de tijd tussen de defrosts verkort. Maar hoe veel tijd moet je nemen voor het ontdooien?

[ Voor 30% gewijzigd door Leif op 20-02-2026 08:55 ]


  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:09
Tracker06 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:01:
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.
..
Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.
Ik heb met diverse zaken gespeeld; aanvoerwatertemperatuur en thermostaat ophogen als de stroom goedkoop is en verlagen als-ie duur is, in de dure uren een halfuurtje uitschakelen, bla. Bevalt allemaal niet erg goed; of het energieverbruik stijgt, of het comfort daalt.

Het enige wat ik nu nog doe is tijdens de dure uren de warmtepomp in quiet mode schakelen; dat beperkt de maximale stroomopname.

Zoiets dus als voorbeeld (binary_sensor.electricity_expensive2 gaat aan in de duurste 8 kwartieren van het etmaal):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
alias: WP in expensive2
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.electricity_expensive2
    to:
      - "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
conditions:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.nodered_51b46d95c3bd8376
    state:
      - "off"
actions:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    target:
      entity_id: select.hc_quiet_quiet_level
    data:
      option: Quiet Level 2
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    target:
      entity_id: select.hc_quiet_quiet_mode
    data:
      option: "On"
mode: single
Doet niet zo heel veel, maar aan de andere kant bijt het ook niet.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

DaBit schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:41:
[...]


Ik heb met diverse zaken gespeeld; aanvoerwatertemperatuur en thermostaat ophogen als de stroom goedkoop is en verlagen als-ie duur is, in de dure uren een halfuurtje uitschakelen, bla. Bevalt allemaal niet erg goed; of het energieverbruik stijgt, of het comfort daalt.

Het enige wat ik nu nog doe is tijdens de dure uren de warmtepomp in quiet mode schakelen; dat beperkt de maximale stroomopname.

Zoiets dus als voorbeeld (binary_sensor.electricity_expensive2 gaat aan in de duurste 8 kwartieren van het etmaal):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
alias: WP in expensive2
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.electricity_expensive2
    to:
      - "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
conditions:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.nodered_51b46d95c3bd8376
    state:
      - "off"
actions:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    target:
      entity_id: select.hc_quiet_quiet_level
    data:
      option: Quiet Level 2
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    target:
      entity_id: select.hc_quiet_quiet_mode
    data:
      option: "On"
mode: single
Doet niet zo heel veel, maar aan de andere kant bijt het ook niet.
Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.
Of mis ik iets hierin?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:47

arnova

weet veel, maar niet alles

True schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:52:
[...]


Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.
Of mis ik iets hierin?
Volgens @arnoldniessen gaat het rendement juist omhoog met de quiet modi, dat heeft hij al eens uitgezocht.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • niekvdb
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 31-10 09:31
Mijn warmtepomp gaat pendelen en ik snap niet zo goed waarom

Stooklijn heb ik op -5/32 20/27
Thermostaat op 21

Hij draait dan lekker lang door en blijft de temperatuur zo tussen de 20.9-21.3 schommelen. Maar op een gegeven moment slaat hij af ook als die zijn temperatuur (21.5) nog niet bereikt heeft. Vervolgens gaat die weer aan en slaat die weer af.

Vreemd genoeg gebeurd dit minder snel als ik de stooklijn negatief maak: -5/32 20/34. Maar dan wordt het soms weer wel 21.5 en slaat die alsnog af. Heeft iemand enig idee waarom die gaat pendelen na een tijdje? Ik heb enkel vloerverwarming.Heeft dit iets met de delta T te maken?

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

niekvdb schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:51:
Vreemd genoeg gebeurd dit minder snel als ik de stooklijn negatief maak: -5/32 20/34.
Niet vreemd, je maakt daarmee het AWT setpoint hoger. Hij pendelt nl op het AWT setpoint.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

arnova schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:36:
Volgens @arnoldniessen gaat het rendement juist omhoog met de quiet modi, dat heeft hij al eens uitgezocht.
Al was dat wel een moment opname bij mijn buitentemp en AWT temp. Vermoedelijk speelt mee dat operatie in "gemiddelde" deellast en lagere verbruik fan belangrijker zijn dan het nadeel van de lagere luchtstroom.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

Leif schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:23:
Ik weet echter niet hoe je zou kunnen berekenen hoe snel het ontdooien gaat.
Leuke analyses!

Weet niet of ik je vraag helemaal begrijp, maar je kunt zien hoe lang de compressor bezig is met ontdooien, en hoe lang hij pauzeert er voor en er na. Hier duurt dat zo'n 5 minuten.

Maar na iedere defrost kost het vaak ook nog 5-10 minuten voordat hij opbouwt naar vol vermogen, te vaak ontdooien lijkt me niet goed.

En je zult ook moeten inschatten of het water dat condenseert, wel aanvriest, of niet aanvriest en meteen afdruppelt, omdat het rooster nog net boven 0 zit.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:09
True schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:52:
Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.
Of mis ik iets hierin?
Bij mij word de COP niet lager, eerder hoger dan wanneer de compressor meer vermogen zou vragen want dat heeft nog meer invloed op de delta tussen verdamp-/condensatietemperatuur van het koudemiddel. Bij gelijke vermogensvraag lijkt het een tikje efficienter te zijn, maar ik zet sowieso hele grote vraagtekens bij de warmte-output die de WP bij mij berekent (HC_Power Production_heatpump dus).

Maar al met al, ik heb niet zoveel succes met goedkoper stoken door de warmteproductie te varieren met electriciteitsprijs. De 'beton-buffer' is bij mij te klein en de dure/goedkope piek te lang om dat zonder comfortverlies te kunnen doen.

  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 31-10 00:47
Mijn 4kW monobloc EJHA-AV3 is een wat uitgeklede versie volgens mij en rapporteert (heeft geen) debietmeter. Heeft er iemand ervaring met het monteren van een externe debietmeter. Liefst één die met HomeAssistant kan praten. Zonder kan de COP niet berekend worden en daar ben ik na twee jaar gebruik eigenlijk toch wel nieuwsgierig naar geraakt.

[ Voor 7% gewijzigd door pjsmits op 24-02-2026 22:50 ]

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 31-10 00:47
Heb ik dit topic 'vermoord' of is iedereen heel tevreden over z'n Daikin? :)

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 10:35
pjsmits schreef op woensdag 1 april 2026 @ 19:02:
Heb ik dit topic 'vermoord' of is iedereen heel tevreden over z'n Daikin? :)
Komt vooral doordat het voorjaar begint en iedereen zijn warmtepomp uitzet of minder gebruikt. Je zit vaak dat dit topic zo in september/oktober weer opleeft :)

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Maar uuh.. :P
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
[...]


Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.

Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:40:
[...]


Ik vermoed dat HA de field settings te oud vindt. Ze worden alleen herhaald na een herstart, of als ze veranderen. Blijkbaar moeten ze af en toe herhaald worden, ga ik ook op het todo-lijstje zetten. Zelf geen last van gehad omdat ik het HA geheugen fors heb vergroot.
Zijn dat nog dingen ik die tijdens een koudere voorjaarsdag aan de tand kan voelen? :+
Of wordt dit meer iets voor september?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:19
pjsmits schreef op woensdag 1 april 2026 @ 19:02:
Heb ik dit topic 'vermoord' of is iedereen heel tevreden over z'n Daikin? :)
Nee hoor.

Bij ons staat ie met perioden uit, heeft een tijdje op AWT modus gedraaid en is nu weer terug naar kamertermosstaat modus.

Met het warmere weer heb ik weer hetzelfde probleem als in het najaar. De minimale AWT van 25° is voor onze doorzonwoning vrij hoog. Een lagere vraag wordt eigenlijk niet aan voldaan in plaats van dat hij bijvoorbeeld intermitterend gaat verwarmen. (Bijv. 20 minuten de comprosssor laten draaien zodra het CV water onder de 20 graden komt).

De doeltemperatuur wordt halverwege de dag met een halve graad overschreden waarna het verwarmingsbedrijf stopt tot de doeltemperatuur met een halve graad onderschreden is. Als het debiet niet "voldoende" is dan wordt er gecompenseerd door harder te pompen (met leidingruis tot gevolg), als het verwarmingsbedrijf in de nacht uit is dan pompt hij soms met een onnodig harde flow water rond, met gevolg leidingruis en een gebroken nacht tot gevolg.

M.b.t. de leidingruis ben ik nu bang dat er na de verbouwing misschien ergens een obstructie zit. De hoofdleidingen in de kruipruimte zijn 10 jaar geleden i.v.m. herstelwerkzaamheden en het realiseren van 2 mansgaten voorzien van een u-bocht omhoog, zonder ontluchter. Nu de verdeler op die 2 hoofdleidingen zijn aangesloten is mijn vrees dat er toch lucht in de leidingen terecht is gekomen.

Edit: ik kom er vandaag achter dat als ik 2 radiatoren op de eerste verdieping dichtdraai de pomp veel vloeiender loopt (althans... aan het geluid te oordelen). Het debiet daalt dan wel van 14 naar 11 l/min. Ik weet nog niet zo goed wat ik hieruit moet concluderen.

[ Voor 8% gewijzigd door Lothlórien op 02-04-2026 15:35 ]


  • Axino
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 28-10 14:00
Wij hebben een onlangs een huis gekocht uit 2018 (energielabel A+) met een daikin-intergas hybride warmtepomp. Ik heb al wat gespeeld met de instellingen zodat hij met deze temperaturen alleen de warmtepomp gebruikt om het huis te verwarmen. Nu schakelt de warmtepomp elke nacht aan op vol vermogen (~3 kW) voor twee uurtjes, en blijft daarna de rest van de dag uit (zie grafiek). Is dit normaal gedrag? Ik was onder de veronderstelling dat een warmtepomp het best continue werkt op laag vermogen. Ben benieuwd naar jullie mening.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-QjpqLdned3iBgIc4UVFqAyyxHs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ELQsT4t8WMyN05w0uutinDU4.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vIwkCnXMcz5gUfHbRfA83ytGPjQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q5RiF5ZEUXNxhP6kmfXMJXVC.png?f=fotoalbum_large

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Axino schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 10:31:
Wij hebben een onlangs een huis gekocht uit 2018 (energielabel A+) met een daikin-intergas hybride warmtepomp. Ik heb al wat gespeeld met de instellingen zodat hij met deze temperaturen alleen de warmtepomp gebruikt om het huis te verwarmen. Nu schakelt de warmtepomp elke nacht aan op vol vermogen (~3 kW) voor twee uurtjes, en blijft daarna de rest van de dag uit (zie grafiek). Is dit normaal gedrag? Ik was onder de veronderstelling dat een warmtepomp het best continue werkt op laag vermogen. Ben benieuwd naar jullie mening.[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dit is normaal gedrag liggend aan de instellingen.
Zonder het delen van je instellingen is dat lastig te zeggen.

Ik verwacht:
  1. woonkamer thermostaat detecteert lage temperatuur 's nachts
  2. WP staat zo ingesteld dat die dan met 50°C probeert te verwarmen
  3. WP gaat maximaal vermogen pompen en verwarmen
  4. woonkamer warmt op
  5. woonkamer thermostaat schakelt uit
  6. WP gaat uit
  7. gedurende de dag genoeg zonne-instraling om de woonkamer thermostaat niet te laten inschakelen
Oplossing zal zijn gebaseerd op de woning, de WP, de gewenste temperaturen en nog wel 10 andere parameters:
  • spelen met nachtverlaging of die juist uitschakelen
  • aanpassen van stooklijn (lagere toppen zeker bij deze buitentemperatuur)
  • weersafhankelijke stooklijn instellen
  • hysteresis aanpassen
Begin eerst eens met delen van je wenstemperatuur, je stooklijn, evt. nachtverlaging en je hysteresis.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Axino
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 28-10 14:00
True schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 10:59:
[...]


Dit is normaal gedrag liggend aan de instellingen.
Zonder het delen van je instellingen is dat lastig te zeggen.

Ik verwacht:
  1. woonkamer thermostaat detecteert lage temperatuur 's nachts
  2. WP staat zo ingesteld dat die dan met 50°C probeert te verwarmen
  3. WP gaat maximaal vermogen pompen en verwarmen
  4. woonkamer warmt op
  5. woonkamer thermostaat schakelt uit
  6. WP gaat uit
  7. gedurende de dag genoeg zonne-instraling om de woonkamer thermostaat niet te laten inschakelen
Oplossing zal zijn gebaseerd op de woning, de WP, de gewenste temperaturen en nog wel 10 andere parameters:
  • spelen met nachtverlaging of die juist uitschakelen
  • aanpassen van stooklijn (lagere toppen zeker bij deze buitentemperatuur)
  • weersafhankelijke stooklijn instellen
  • hysteresis aanpassen
Begin eerst eens met delen van je wenstemperatuur, je stooklijn, evt. nachtverlaging en je hysteresis.
Dank voor je reactie. De thermostaat staat standaard op 19. Weersafhankelijk verwarmen heb ik op 40 graden bij -10 naar 35 graden bij +15 (dat is hetzelfde als de stooklijn toch?). Hysteresis heb ik op 1 (dat is 0.5 graden).

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:47

arnova

weet veel, maar niet alles

Axino schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:53:
[...]


Dank voor je reactie. De thermostaat staat standaard op 19. Weersafhankelijk verwarmen heb ik op 40 graden bij -10 naar 35 graden bij +15 (dat is hetzelfde als de stooklijn toch?). Hysteresis heb ik op 1 (dat is 0.5 graden).
Ik neem aan dat je in de huiskamer de thermostaat van Daikin zelf hebt hangen? Wat ziet je afgifte-systeem er uit? Vloerverwarming en/of radiatoren?

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • Axino
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 28-10 14:00
arnova schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:28:
[...]

Ik neem aan dat je in de huiskamer de thermostaat van Daikin zelf hebt hangen? Wat ziet je afgifte-systeem er uit? Vloerverwarming en/of radiatoren?
Overal vloerverwarming

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:47

arnova

weet veel, maar niet alles

Axino schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:13:
[...]


Overal vloerverwarming
Heb je een open of gesloten verdeler (met pomp)? Ik vermoed dat die 35C bij +15 wat aan de hoge kant is.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:19
Die 35C is inderdaad royaal als je dat continu rond wilt blijven pompen. Zie mijn post boven de jouwe waar ik constateer dat de minimale 25C zelfs wat aan de ruime kant is, voor de tussenseizoen. De vloer een paar graden warmer dan de gewenste kamertemperatuur is vaak al voldoende. Bij een lagere cv temperatuur zal je warmtepomp ook veel beter presteren. (Lees: lager stroomverbruik)

Mocht je last blijven houden van een hoog opstartvermogen, dan kun je dit vermijden door een vermogens beperking in te stellen.

  • Axino
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 28-10 14:00
Ik heb stooklijn veranderd naar 30/-10 en 25/15. Een paar dagen leek dit te helpen, maar zag vanochtend toch weer dit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NM-vn0xPkXxUf_DkklHSSbOE394=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rGgUkHQw1v4MpqMX24vOduIA.png?f=fotoalbum_large

Zijn er nog andere instellingen die dit zouden kunnen veroorzaken? En welke instelling is het maximaal vermogen?

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

Axino schreef op maandag 6 april 2026 @ 11:45:
Ik heb stooklijn veranderd naar 30/-10 en 25/15. Een paar dagen leek dit te helpen, maar zag vanochtend toch weer dit.

[Afbeelding]

Zijn er nog andere instellingen die dit zouden kunnen veroorzaken? En welke instelling is het maximaal vermogen?
Vannacht was het 4 graden, lijken wat defrosts te zijn.

Normaal raak ik de thermostaat niet aan, staat altijd op 21 graden kamertemperatuur. Maar nu in het voorjaar met de warme temperaturen en veel zon overdag zet ik de warmtepomp alleen aan tussen 10 en 18u. Grotendeels gratis stoken en de vloer werkt in de nacht door als buffer.

  • jorisw86
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22-10 18:48
Kan het kwaad de buiten unit uit te zetten de gehele zomerperiode? Zo zonde als die 24/7 18 watt verbruikt maar niet nodig is ergens voor

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

jorisw86 schreef op maandag 6 april 2026 @ 23:37:
Kan het kwaad de buiten unit uit te zetten de gehele zomerperiode? Zo zonde als die 24/7 18 watt verbruikt maar niet nodig is ergens voor
Ja, dan verhoog je de kans op vast komen zitten van de pomp die elke paar dagen nog even een keer rond pompt wanneer die na 6 maanden voor het eerst weer aangezet wordt. Dat risico wil ik niet lopen voor die ~€18 per jaar.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 10:19
Het vastzitten is vooral een gevaar bij de CV pomp en zou dus een rol spelen bij het uitzetten van de binnenunit.

Wat ik begrepen heb kun je de buitenunit in de zomer automatisch uit zetten door de energiespaarstekker uit de buitenunit te verwijderen. Nadeel is dan wel dat de warmtepomp dan niet meer automatisch overschakelt naar warmtebedrijf. De temperatuursensor die hiervoor moet zorgen zit namelijk zodanig geïntegreerd dat deze dan ook niet meer werkt.

@Axino vermogensbeperking kun je instellen in het installateursmenu; A.6.3.x. je kunt het ook instellen door een aantal parameters in de layout te wijzigen, maar dan zou ik je wel aanraden om eerst even de installers reference guide op te zoeken.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Laagste vermogen wat ik tot nu toe gezien heb. 300 Watt en dat is inclusief de 18 Watt standby verbruik normaal.
Dit met een 30,5°C leaving en 28,5°C return temperatuur.

[ Voor 24% gewijzigd door True op 14-04-2026 11:52 ]

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

True schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 10:59:
Laagste vermogen wat ik tot nu toe gezien heb. 300 Watt en dat is inclusief de 18 Watt standby verbruik normaal.
Dit met een 30,5°C leaving en 28,5°C return temperatuur.
Niet met -5 buitentemperatuur :+

  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 31-10 00:47
True schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 10:59:
Laagste vermogen wat ik tot nu toe gezien heb. 300 Watt en dat is inclusief de 18 Watt standby verbruik normaal.
Dit met een 30,5°C leaving en 28,5°C return temperatuur.
Hier was het iets boven 190W met 25 uit en 21.5 retour. En inderdaad geen -5 maar +11 ;) .

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

Als ik mijn warmtepomp aanzwengel met deze buitentemperatuur gaat hij op gas stoken.. waarschijnlijk omdat de buitentemperatuur op de sensor hoog is (veel hoger dan de daadwerkelijke temperatuur). Hoe kan ik toch zorgen dat hij op stroom stookt? Ik vind het fijn om smiddags met zonnestroom de vloer op te stoken .

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

dbzfan schreef op woensdag 15 april 2026 @ 15:51:
Als ik mijn warmtepomp aanzwengel met deze buitentemperatuur gaat hij op gas stoken.. waarschijnlijk omdat de buitentemperatuur op de sensor hoog is (veel hoger dan de daadwerkelijke temperatuur). Hoe kan ik toch zorgen dat hij op stroom stookt? Ik vind het fijn om smiddags met zonnestroom de vloer op te stoken .
Je minimum AWT staat te laag, als je [9-01] op 25C zet is het opgelost. Je gasketel staat anders te pendelen als je AWT setpoint 24C of lager is.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

arnoldniessen schreef op donderdag 16 april 2026 @ 00:10:
[...]


Je minimum AWT staat te laag, als je [9-01] op 25C zet is het opgelost. Je gasketel staat anders te pendelen als je AWT setpoint 24C of lager is.
Die staat al op 25..
Heb tevens de awt handmatig verhoogd naar 35 maar hielp niet

[ Voor 9% gewijzigd door dbzfan op 16-04-2026 18:14 ]


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

dbzfan schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:14:
Die staat al op 25..
Heb tevens de awt handmatig verhoogd naar 35 maar hielp niet
Mijn aanname was te snel gegokt. Maar (just checking) heb je wel
-evenwichtstemp actief en lager dan buitentemp,
-snel opwarmen uit, en
-een retourtemp van minstens 18?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

arnoldniessen schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:47:
[...]


Mijn aanname was te snel gegokt. Maar (just checking) heb je wel
-evenwichtstemp actief en lager dan buitentemp,
-snel opwarmen uit, en
-een retourtemp van minstens 18?
Evenwicht temperatuur staat op -10 al jaren. Snel opwarmen staat uit, retourtemperatuur inderdaad hoger..

Als de buitentemperatuur sensor een hoge temperatuur meet, dus bijvoorbeeld 25 graden (door de zon die erop schijnt, want werkelijkheid is het 15 gr) dan pakt ie hier dus vaak gas ipv stroom..

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

dbzfan schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:51:
Als de buitentemperatuur sensor een hoge temperatuur meet, dus bijvoorbeeld 25 graden (door de zon die erop schijnt, want werkelijkheid is het 15 gr) dan pakt ie hier dus vaak gas ipv stroom..
Ah, dat kan natuurlijk ook een oorzaak zijn, die herkende ik nog niet. Een tweede sensor ergens in de schaduw of een stukje afscherming gaat dan helpen. Het is bekend dat de compressor minder mag boven de 25C buitentemp (extern boilervat wordt dan minder heet gestookt op compressor) maar blijkbaar bij jou ook bij een relatief lage awt.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

arnoldniessen schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:55:
[...]


Ah, dat kan natuurlijk ook een oorzaak zijn, die herkende ik nog niet. Een tweede sensor ergens in de schaduw of een stukje afscherming gaat dan helpen. Het is bekend dat de compressor minder mag boven de 25C buitentemp (extern boilervat wordt dan minder heet gestookt op compressor) maar blijkbaar bij jou ook bij een relatief lage awt.
Dat vind ik de moeite nou ook weer niet waard.. toch wel een fout in het design

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 10:14
dbzfan schreef op donderdag 16 april 2026 @ 19:16:
[...]


Dat vind ik de moeite nou ook weer niet waard.. toch wel een fout in het design
Fout van de installatie bedoel je. Dan had er of een externe voeler geplaatst moeten worden of de WP niet in de zon zetten, zoals elke andere WP.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

jorisw86 schreef op maandag 6 april 2026 @ 23:37:
Kan het kwaad de buiten unit uit te zetten de gehele zomerperiode? Zo zonde als die 24/7 18 watt verbruikt maar niet nodig is ergens voor
Lothlórien schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 09:19:
Wat ik begrepen heb kun je de buitenunit in de zomer automatisch uit zetten door de energiespaarstekker uit de buitenunit te verwijderen. Nadeel is dan wel dat de warmtepomp dan niet meer automatisch overschakelt naar warmtebedrijf. De temperatuursensor die hiervoor moet zorgen zit namelijk zodanig geïntegreerd dat deze dan ook niet meer werkt.
De energiespaarfunctie is niet hetzelfde als de buitenunit spanningsloos maken. In de energiespaarfunctie gaat de buitenunit in stand-by, maar zal elke 3 uur even actief worden om te kijken wat de buitentemperatuur is, zodat de buitentemperatuur wel bekend is op de thermostaat. Als het te koud is zal hij ook niet in slaap vallen ivm vorstbeveiliging.

Oudere systemen kunnen geen tijdgemiddelde berekenen in de spaarstand, tenzij er een 2e/externe buitensensor aanwezig is.

Het verbruik daalt met de energiespaarfunctie van ca 18W naar ca 12W.

De CV pomp zit in het binnendeel en zal gewoon iedere dag even draaien, zolang je de buitenunit onder spanning houdt.

Maar de buitenunit gaat wel gewoon aan als dat nodig is voor warmtebedrijf - misschien met een vertraging van maximaal 3 uur, al vermoed ik dat de binnenunit (die gaat niet uit) de buitenunit ook meteen uit stand-by zal halen als dat nodig is.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • jorisw86
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22-10 18:48
De buitenunit zetten wij op de thermostaat uit dus dat hij niet aanspringt. Echter kost dit wel 24/7 18 watt per uur. Vandaar mijn vraag of ik enkel de buitenunit uit kon zetten dmv de werkschakelaar. @arnoldniessen

[ Voor 4% gewijzigd door jorisw86 op 17-04-2026 13:09 ]


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

jorisw86 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 13:08:
De buitenunit zetten wij op de thermostaat uit dus dat hij niet aanspringt. Echter kost dit wel 24/7 18 watt per uur. Vandaar mijn vraag of ik enkel de buitenunit uit kon zetten dmv de werkschakelaar. @arnoldniessen
Ja, dat kan, maar ik zou het niet doen, ook al is 12W of 18W stand-by erg veel. Je vorstbeveiliging valt dan weg, je moet na inschakelen altijd 2 uur wachten met verwarmen voordat de carter-olie opgewarmd is, en je cv pomp kan vastlopen omdat deze niet iedere dag even draait. De energiespaarfunctie kun je wel (desnoods alleen in de zomer) gebruiken, maar dan moet je dat stekkertje daarvoor (steeds) loshalen (en terugsteken en de bijbehorende installateursinstelling aanpassen). De spaarfunctie levert je zo'n 6W * 4-6 mnd voordeel = 18-27kWh/jaar op.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • jorisw86
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 22-10 18:48
30 x 0.18 cent is het ook niet waard idd bedankt. Dan laat ik hem zo

  • aalfs
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 19-10 23:10
Hallo, ik zou graag jullie inzicht willen op het volgende idee. zoals velen denk ik aan het plaatsen van een elektrische boiler voor de aanvoer van de gas tap water verwarmer van de daikin altherma hybrid. idealiter regel ik een boiler waarvan het setpoint via home assistant gewijzigd kan worden.

1) kan ik zomaar heet water invoeren in de tapwater invoer van daikin zonder dat dat het systeem stoort? het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat het systeem snel begint te stoken voordat er geregistreerd wordt dat er warm water ingevoerd wordt. ik zou het liefst dit bevestigd hebben van iemand die dit in praktijk gebracht heeft.
1a) stel dat ik 65 graden invoer en ik mn tapwater temperatuur op daikin instel op 55 graden.
1b) stel dat ik 50 graden invoer en ik mn tapwater temperatuur op daikin instel op 55 graden.
2) het afgelopen jaar heb ik volledig kunnen overbruggen zonder gas te gebruiken om het huis te verwarmen. nu lonkt mij dus het idee dat met de bovenstaande toevoeging ik geen gas meer hoef te gebruiken. is er iets wat ik over het hoofd zie?

[ Voor 7% gewijzigd door aalfs op 24-04-2026 22:07 ]


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

aalfs schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 20:52:
1) kan ik zomaar heet water invoeren in de tapwater invoer van daikin zonder dat dat het systeem stoort?
Ik vermoed dat het wel kan, maar heb er geen ervaring mee. Maar waarom zou je het water dan nog door de cv ketel laten gaan? Onze hybride is van het gas af. Alleen als de cv gas wil bijstoken (defrost met retour <25, zelden last van want radiatoren) schiet hij soms in storing.
Je kunt, zuiniger, ook een boiler nemen die door je warmtepomp wordt opgewarmd, of een aparte warmtepompboiler.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Robert Reinink
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 31-10 17:03
1) kan ik zomaar heet water invoeren in de tapwater invoer van daikin zonder dat dat het systeem stoort?
Met een hybride gaat dat prima. E-bolier voor de CV ketel, is geverifieerd bij Intergas. De heet water uitlaat van de boiler koppelen met de koude water inlaat van de CV ketel. Je kan het zo mooi maken als je wil met bypass en/of diverse afsluiters maar wel opletten dat je de inlaat combinatie in de koud water
inlaat van de boiler plaatst.

  • aalfs
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 19-10 23:10
arnoldniessen schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 23:59:
[...]


Ik vermoed dat het wel kan, maar heb er geen ervaring mee. Maar waarom zou je het water dan nog door de cv ketel laten gaan? Onze hybride is van het gas af. Alleen als de cv gas wil bijstoken (defrost met retour <25, zelden last van want radiatoren) schiet hij soms in storing.
Je kunt, zuiniger, ook een boiler nemen die door je warmtepomp wordt opgewarmd, of een aparte warmtepompboiler.
goede opmerking! dit is natuurlijk totaal niet nodig als het eindstation een gasloos huis is. ik houd dit zeker in gedachten.
fijn te weten dat men een hybride ketel in praktijk kan gebruiken zonder gas. ik vraag mij af of er een instelling in de setup is om in een gasloze modus te functioneren.

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:09
Ik heb een 100L COP=1 elektrische boiler voor de ketel van de hybride zitten. Enkel als elektriciteit goedkoper is dan gas (dus als 1 m3 gas duurder is dan 9kWh aan electriciteit) stook ik de boiler op. Dat is soms ook maar een uur op een dag en in dat geval word het water in de boiler niet zo warm.

Water van die boiler gaat (via een mengventiel met Tmax=60C) naar de inlaat van de intergas ketel die vervolgens al dan niet naverwarmt naar 58C.
Dat mengventiel was vooral voor als de ketel dergelijk heet aanvoerwater niet lekker zou vinden, maar dat blijkt mee te vallen. In de praktijk werkt het prima zo.

(en ja, ik zou een warmtepompboiler van ~300L voor al het warmwater ook wel leuk vinden, maar zie al dat gewicht en volume maar eens kwijt te raken op een jaren-60-zolder-planken-vloertje)

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

aalfs schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 18:33:
ik vraag mij af of er een instelling in de setup is om in een gasloze modus te functioneren.
Helaas niet. Maar als je zorgt dat de gasketel niet aan hoeft (dus AWT setpoint >=25, geen defrost met retour <25, snel opwarmen uit, evenwichtstemperatuur -15, buitentemp minstens -15, en geen SWW doorstroming) dan merkt hij het niet als de gaskraan dichtgedraaid is. En anders krijg je een foutmelding dat er geen vlam gedetecteerd wordt, en moet het systeem gereset worden. Het is wel zo dat de vorstbeveiliging deels op de gasketel vertrouwt, dat raak je dus wel kwijt.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

Even een hint/waarschuwing voor mensen die de foutmelding U7-00 (communicatiestoring tussen microcomputer hoofddeel en omvormer) of U4-00 (communicatiestoring binnendeel-buitendeel) krijgen. Daikin adviseert dan een nieuwe printplaat in het buitendeel te monteren, kosten ruim 1000 Euro. Dat vond ik mijn 12 jaar oude unit niet meer waard, dus toch even verder gekeken naar een andere oplossing. En hoewel er vast meerdere oorzaken kunnen zijn voor deze foutmeldingen, was het probleem in mijn situatie te herleiden tot de energiespaarfunctie: de buitenunit kwam niet meer uit de spaarstand, foutmelding U7-00. En hij wilde ook niet meer opstarten na een spanningsonderbreking, foutmelding U7-00 of later zelfs U4-00. Maar de energiespaarstekker (die verwijderd was anders doet de energiespaarfunctie het niet) terugsteken in de buitenunit, en hij doet het gewoon weer. Ben wel benieuwd voor hoe lang.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QtqDYIkErx07QIIK04da-mG-ECo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vM0tByRkEsbbzWKVq8ibzo3Q.png?f=user_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Rob1991
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 09-09 14:53
Hallo allemaal,

Ik ben op zoek naar een goede en betrouwbare installateur met ervaring in Daikin hybride warmtepompen.

Onze warmtepomp geeft een U8-08-storing en de oorspronkelijke installateur is helaas niet meer actief. Heeft iemand een aanrader in de regio Rotterdam, Westland of Den Haag?

Tips zijn van harte welkom! Je mag me ook gerust een PB sturen. Alvast bedankt! 🙏

  • Edpi
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 26-10 17:16
Beste mensen, ik weet niet of ik mijn vraag op de juiste plek stel. Maar ik doe het tocht maar.Er staat bij ons een Daikin Altherma R hybride, na de de evenwichttemperatuur aangepast te hebben, blijft het scherm van de thermostaat in het instalateursmenu staan, sleuteltje op het display van de thermostaat. Hoe kom ik weer in het gebruikers menu? Al vast bedant

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 18:27:
[...]


Ik denk dat @mawashigeri als eerste dit de naam "flipperen" heeft gegeven. De vraag is of je het echt wilt oplossen, erg is het niet.


[...]


De stooklijn zelf aanpassen kan via de installateursinstellingen, en na aanpassing daarvan moet de Daikin herstarten (waarom is me een raadsel). Dat is dus minder handig dan de aanpassing van de -10..+10 afwijking die wel beschikbaar is. Vandaar dat ik het niet heb geimplementeerd in de HA code, daar zijn maar een paar installateursinstellingen ondersteund nu. Het is in principe wel toe te voegen als er vraag naar is.
En:
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
[...]


Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.

Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.
@arnoldniessen is dit nog iets wat je overweegt te implementeren vóór het komende stookseizoen? :> of heb ik een update gemist?

[ Voor 19% gewijzigd door True op 24-09-2026 16:40 ]

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • gigidag
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 28-09 15:35
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:47

arnova

weet veel, maar niet alles

gigidag schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:34:
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.
Volgens mij is het probleem met een warmtepomp dat je deze op een zo'n laag mogelijke temperatuur wil laten werken (met lange runs) ook ivm. het rendement. Bovendien zijn lange runs ook de comfortabelste manier van je huis verwarmen. Echter staat dit haaks op wat je evt. zou doen als je met dynamisch prijs-gericht gaat verwarmen. Uiteraard kan het wel maar of dat in de praktijk nou echt veel oplevert en of dat het dan ook waard is ten op zichte van het comfort-verlies, ik betwijfel het. Het enige wat ik hier wel wil gaan doen is dat in het geval ik voldoende pv-overschot heb en er warmte-vraag het setpoint verhoog om extra warmte te bufferen maar ook dat leeft op gespannen voet met het punt over comfort.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

gigidag schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:34:
Ik ben vorig jaar begonnen met sturen op AWT zodat het systeem 24-7 draait. Met behulp van de p1p2MQTT Bridge van Arnold stuur ik het systeem bij waar nodig.

Eind dit jaar loopt mijn energiecontract en dan is het ook einde verhaal wat betreft salderen. Ik ben me nu dus aan het oriënteren en de vraag dynamisch of vast contract is dan een van de eerste beslissingen die genomen moet worden. Nu vraag ik me af of er hier mensen zijn die dynamische contracten hebben en hun warmtepomp daarop afstemmen. Ik heb nog geen batterij.

Uitzetten lijkt me ook niet ideaal, dus ik vroeg me af hoe jullie hiermee omgaan.

Alvast bedankt.
Volgens mij is stroom dynamisch afnemen vrij killing voor een (FE) WP. De stroomprijzen zijn goedkoop op vooral de volgende momenten:
  • 's nachts,
  • wanneer de zon schijnt,
  • wanneer er (constant) wind waait.
Qua comfort heb je 's nachts geen verwarming nodig (edoch heb je wellicht stroom nodig om efficient te blijven verwarmen met een WP i.v.m. de lange verwarmingsduur om een temperatuur te behalen in tegenstelling tot gas), daarbij zijn de dynamische prijzen op het laagste punt ook echt niet meer zo laag als ze eerder geweest zijn.
Niet vergeten hoe meer consumenten overgaan op dynamisch (en actief sturen) hoe meer die prijzen uit gaan middelen. Ik zie zelf weinig voordeel van dynamisch puur bij een (FE) WP. Bij een BEV is dat wellicht anders, maar dat is hier nog meer off topic ;)

Je zou een beetje kunnen stoeien met verhogen of verlagen van je LWT Deviation_Heating om wat meer of minder vermogen in je buiten unit te pompen, maar hoeveel zoden zet dit aan de dijk, ik weet het niet.

Edit: spuit elf op de post van @arnova

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • gigidag
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 28-09 15:35
@arnova , @True bedankt voor het delen van jullie visie. Ik heb hetzelfde gevoel. Dus ik denk dat ik me niet zo moet laten verleiden door de lagere maandlasten die worden voorgeschoteld op vergelijkingssites voor dynamische contracten versus vaste contracten.

Dan kan ik me de komende tijd weer gaan richten op het optimaliseren van mijn stooklijn en de aansturing met home assistant 😉.

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09:09
Ik heb het geprobeerd de afgelopen winter om een beetje meer te stoken als de stroom goedkoop is en een beetje minder als die duur is. Al met al lever ik dan teveel comfort in, dus ik ben ermee gestopt. Vooral de dure periodes duren te lang.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

Is er iemand die een goede onderhoudsmonteur weet? Grote moeite iemand te vinden die hybride warmtepompen doet.. (Omgeving Tilburg)

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08:19
dbzfan schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 19:19:
Is er iemand die een goede onderhoudsmonteur weet? Grote moeite iemand te vinden die hybride warmtepompen doet.. (Omgeving Tilburg)
pm gestuurd

  • zsiebe
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10
Hallo allemaal,

Ik heb sinds vorige jaar een Daikin Altherma hybrid. Werkt super op de koude winterdagen. Ik heb recent er een ESPAltherma ingehangen. Super leuk om te zien hoe hij nou precies loopt.

Helaas valt dan behoorlijk pendel gedrag op... Hoofdverwarming is 50m2 vvw over 5 groepen. Max debiet 12.5L. Stooklijn 25 bij 15 graden tot 38 bij -10. Delta T5.

Ik heb geprobeerd de 09-04 (overshoot) aan te passen maar (en dat zie ik ook in dit topic terug) dat kan blijkbaar niet. Althans hij slaat niets op.

Als ik boven een behoorlijk overgedimensioneerde radiator openzet stopt het pendelen.

Het lijkt er op dat de WP bij het opstarten direct een overshoot heeft en dan weer uit gaat.

Iemand nog tips? Toch maar de bodem van de stooklijn verhogen? Andere ideeën?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 10:14
zsiebe schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:32:
Hallo allemaal,

Ik heb sinds vorige jaar een Daikin Altherma hybrid. Werkt super op de koude winterdagen. Ik heb recent er een ESPAltherma ingehangen. Super leuk om te zien hoe hij nou precies loopt.

Helaas valt dan behoorlijk pendel gedrag op... Hoofdverwarming is 50m2 vvw over 5 groepen. Max debiet 12.5L. Stooklijn 25 bij 15 graden tot 38 bij -10. Delta T5.

Ik heb geprobeerd de 09-04 (overshoot) aan te passen maar (en dat zie ik ook in dit topic terug) dat kan blijkbaar niet. Althans hij slaat niets op.

Als ik boven een behoorlijk overgedimensioneerde radiator openzet stopt het pendelen.

Het lijkt er op dat de WP bij het opstarten direct een overshoot heeft en dan weer uit gaat.

Iemand nog tips? Toch maar de bodem van de stooklijn verhogen? Andere ideeën?
12.5l is wel wat weinig. Dat is bij dT 5 maar een 4.3kW. De dT zal wel te snel dichtlopen en dat hij dan weer stopt. Meng verdeler? Dan vliegt er ook sneller warm water terug. Bypass ergens die te ver open staat? Wel voldoende vrij systeemvolume? Bij een mengverdeler kun je de vloer capaciteit niet meerekenen. Grote radiator open = meer volume.


Zet je waterkoker eens aan met een kopje water, en met 2l water er in. Wat draait langer? ;-)

  • zsiebe
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 10:10
Dat zal het wel deels verklaren. Geen meng verdeler en geen aparte pomp.

Bij lagere temperaturen en weinig warmtevraag heeft hij vooral overshoot. Als er meer warmtevraag is kan hij wel gewoon lange runs maken.

Ik heb nu de minimum temperatuur maar opgeschroefd naar 27 omdat ik zag dat het niet lukte kouder water te maken.

Ik las dat hij automatisch de stooklijn naar beneden aanpast als er minder warmtevraag is? Dat zou het wel kunnen verklaren

Eens kijken of minimum op 27 wat oplost.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:47

arnova

weet veel, maar niet alles

zsiebe schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 19:18:
Dat zal het wel deels verklaren. Geen meng verdeler en geen aparte pomp.

Bij lagere temperaturen en weinig warmtevraag heeft hij vooral overshoot. Als er meer warmtevraag is kan hij wel gewoon lange runs maken.

Ik heb nu de minimum temperatuur maar opgeschroefd naar 27 omdat ik zag dat het niet lukte kouder water te maken.

Ik las dat hij automatisch de stooklijn naar beneden aanpast als er minder warmtevraag is? Dat zou het wel kunnen verklaren

Eens kijken of minimum op 27 wat oplost.
Ik krijg het zonder mengverdeler niet stabiel werkend onder de 28 graden (met eventuele modulatie daar nog bovenop).

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

Mijn stooklijn is 37gr bij -10 en 27gr bij 18gr.

Nu maakt hij op dit moment water van 35 graden.. hoe kan dit? Heb middeling temperatuur op 12 uur staan. Heb de aanpassing van temperatuur al op -2 gezet maar lijkt niet te helpen..

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:47

arnova

weet veel, maar niet alles

dbzfan schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 08:35:
Mijn stooklijn is 37gr bij -10 en 27gr bij 18gr.

Nu maakt hij op dit moment water van 35 graden.. hoe kan dit? Heb middeling temperatuur op 12 uur staan. Heb de aanpassing van temperatuur al op -2 gezet maar lijkt niet te helpen..
Weet je zeker dat de getallen van je stooklijn kloppen? Ik heb ook de stooklijn op de thermostaat eens verkeerd gelezen waardoor er getallen verwisseld waren. En hoeveel modulatie (instelling) sta je toe?

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Interpreteer ik correct dat:
  • Temperature_R2T_Leaving_Water
  • Temperature_R4T_Return_Water
De temperaturen zijn van het CV water in de Intergas HR-ketel richting het CV-systeem?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

arnova schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:17:
[...]

Weet je zeker dat de getallen van je stooklijn kloppen? Ik heb ook de stooklijn op de thermostaat eens verkeerd gelezen waardoor er getallen verwisseld waren. En hoeveel modulatie (instelling) sta je toe?
Modulatie op 2 gezet, stond eerst op 3 graden. Stooklijn staat goed.. nu als oplossing maar wat verlaagd van 37 naar 35 (gewoon via het basismenu).

[ Voor 7% gewijzigd door dbzfan op 21-10-2026 16:53 ]


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:36
wat is de laagste mogelijke aanvoertemperatuur ? draai momenteel op 25°C, echter wordt het toch nog te warm in huis, wil graag naar 24°C met de wp continu aan:
vloerverwarming
hybrid 8kW
15 l/sec.
E 500 W
th 2400 W

op 24°C krijg ik echter pendelgedrag

wil graag weten of en hoe het eventueel mogelijk is ?

thx.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Iemand die mij de juiste kant op kan wijzen?
Hoe troubleshoot/analyseer ik dit uitschakel en opnieuw inschakel gedrag van de Daikin?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wG0kL5RqMQRWbBZyTpG-43sGxVI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vUKZ1STa0Tah51FbBJnBOkMP.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Ik bedenk mij dat ik ook die micro pendels zie zoals door arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies" ook genoemd is.

Ik zie de Temperature_R2T_Leaving_Water ook vergelijkbaar omhoog en omlaag tikken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R3X3GoM0dKZGpj9cNjmzJSi8hMQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OsJrXx9uL8ZuBkQihOBU8gNb.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

tingbrouwer schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:35:
wat is de laagste mogelijke aanvoertemperatuur ? draai momenteel op 25°C,

op 24°C krijg ik echter pendelgedrag
Op 24C schakelt hij normaal gesproken over op gas (=backup heater), dat wil je niet.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:44:

Hoe troubleshoot/analyseer ik dit uitschakel en opnieuw inschakel gedrag van de Daikin?
Wat is de oorzaak van het vermogensverlies, een overshoot? Heb je de grafiek van aanvoer en het setpoint?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 10:36
arnoldniessen schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:27:
[...]

Op 24C schakelt hij normaal gesproken over op gas (=backup heater), dat wil je niet.
Oké Arnold,
duidelijk thx.

  • Tito129
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 10:44
Is er ook een mogelijkheid om te kijken welke firmware de hybride draait en is deze dan ook te upgraden?

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:30:
[...]

Wat is de oorzaak van het vermogensverlies, een overshoot? Heb je de grafiek van aanvoer en het setpoint?
Ik ga ervan uit, welke moet dat zijn als ik jouw bridge in HA heb staan?

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 22:16:
Ik ga ervan uit, welke moet dat zijn als ik jouw bridge in HA heb staan?
Dat zijn Temperature_R2T_Leaving_Water en LWT_Setpoint. De maximale overshoot is 1.9C.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 02:11:
[...]

Dat zijn Temperature_R2T_Leaving_Water en LWT_Setpoint. De maximale overshoot is 1.9C.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_zmDpy_bJad_TAQXUwtmxCWz2A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IOQ4MLg8KYl4sMkc0SVqjmJE.png?f=fotoalbum_large

Het lijkt erop dat die dan inderdaad meer dan die 1,9°C overshoot heeft.
Dan komt de vraag hoe ik dat voorkom?

Ik zie ook dat dat ook al rond de 350-450 Watt aan elektrisch vermogen zit, volgens mij is dat wel ongeveer het minimum.
Maar als die die micro-pendels niet zou hebben zou die ook niet op die 1,9°C komen en constant ronde 1,5°C zitten op laten we zeggen 400W.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:47

arnova

weet veel, maar niet alles

True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 09:07:
[...]


[Afbeelding]

Het lijkt erop dat die dan inderdaad meer dan die 1,9°C overshoot heeft.
Dan komt de vraag hoe ik dat voorkom?

Ik zie ook dat dat ook al rond de 350-450 Watt aan elektrisch vermogen zit, volgens mij is dat wel ongeveer het minimum.
Maar als die die micro-pendels niet zou hebben zou die ook niet op die 1,9°C komen en constant ronde 1,5°C zitten op laten we zeggen 400W.
Strikt genomen zijn het geen micro-pendels (bij pendelen gaat de compressor aan-uit-aan) maar meer de regelloop die wat onrustig regelt. Op zich zou dat geen probleem moeten zijn dus ik zou mij er niet te druk over maken. Heb het hier ook wel eens gezien overigens.

ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnova schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:18:
[...]

Strikt genomen zijn het geen micro-pendels (bij pendelen gaat de compressor aan-uit-aan) maar meer de regelloop die wat onrustig regelt.
Mwah, volgens mij is er geen eenduidige definitie van wat pendelen is anders tussen twee dingen wisselen. Of dat nu een pendelbus, een slinger van een klok of het in- en uitschakelen van een WP/CV-systeem ;) dan vind ik de term micro-pendelen wel passend, overigens bedacht ik mij dat ging ik zoeken in dit topic en kwam met die term ook uit op die post van arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
Op zich zou dat geen probleem moeten zijn dus ik zou mij er niet te druk over maken. Heb het hier ook wel eens gezien overigens.
Anyway ik geloof dat het constant van vermogen wisselen vrijwel nooit echt goed is voor draaiende delen. Ik zie de compressor frequentie ook van 20 Hz naar 28 Hz gaan tijdens die 'micro-pendels' ;).

Ik heb de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C aangepast en direct was het opgelost, hieronder heb ik het elektrisch vermogen vervangen voor de compressor frequentie.
Hier houd het voor mij ook een beetje op, ik heb de aanname dat ik met Deviation_Heating wat kan sturen op de stooklijn zonder die weersafhankelijk te maken of (constant) te moeten aanpassen. Ik was in de veronderstelling dat ik met een minus getal stuur op een lagere afgifte temperatuur, maar als ik naar de grafiek kijk zie ik dat eigenlijk helemaal niet gebeuren, ik denk dat ik dit niet snap of verkeerd interpreteer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BuVkcBlj0Ti_I7OGgrKX6oKIvE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ahUl1Lnes0IOxqygCQXcJTmC.png?f=fotoalbum_large

Edit: niet helemaal correct ik heb Deviation_Heating aangepast nadat de compressor al herstart was dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat het hieraan ligt.

[ Voor 3% gewijzigd door True op 25-10-2026 12:26 ]

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:48

arnoldniessen

True schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:32:
[...]

Mwah, volgens mij is er geen eenduidige definitie van wat pendelen is anders tussen twee dingen wisselen. Of dat nu een pendelbus, een slinger van een klok of het in- en uitschakelen van een WP/CV-systeem ;) dan vind ik de term micro-pendelen wel passend, overigens bedacht ik mij dat ging ik zoeken in dit topic en kwam met die term ook uit op die post van arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"


[...]

Anyway ik geloof dat het constant van vermogen wisselen vrijwel nooit echt goed is voor draaiende delen. Ik zie de compressor frequentie ook van 20 Hz naar 28 Hz gaan tijdens die 'micro-pendels' ;).

Ik heb de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C aangepast en direct was het opgelost, hieronder heb ik het elektrisch vermogen vervangen voor de compressor frequentie.
Hier houd het voor mij ook een beetje op, ik heb de aanname dat ik met Deviation_Heating wat kan sturen op de stooklijn zonder die weersafhankelijk te maken of (constant) te moeten aanpassen. Ik was in de veronderstelling dat ik met een minus getal stuur op een lagere afgifte temperatuur, maar als ik naar de grafiek kijk zie ik dat eigenlijk helemaal niet gebeuren, ik denk dat ik dit niet snap of verkeerd interpreteer.

[Afbeelding]

Edit: niet helemaal correct ik heb Deviation_Heating aangepast nadat de compressor al herstart was dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat het hieraan ligt.
Mijn term micro-pendelen was bij gebruik aan een beter woord. @mawashigeri heeft later de term "flipperen" gebruikt en dat past beter.

Je unit zit tegen het minimum-vermogen aan, mijn ervaring is dat de unit verder terug kan regelen tot 260W maar dat terugregelen kost veel tijd en blijft niet altijd stabiel. Waarschijnlijk een beperking van de koudemiddel-kringloop. Je kunt het gedrag verbeteren door een hogere flow in te stellen, meer afgifte te realiseren, of een hoger LWT setpoint. Uiteindelijk gaat het om het LWT setpoint zelf, wat een som is van Deviation_Heating en het setpoint berekend met de stookcurve. Dus Deviation _heating lager zetten werkt op zich todat het setpoint gewoon te laag is voor je systeem.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Lijkt er op dat die niet meer aan het 'flipperen' (micro-pendelen) of oscilleren is en ook een beduidend stabieler beeld geeft.
Enige aanpassing (anders dan natuurlijk andere meetwaardes zoals buitentemperatuur) is de Deviation_Heating van -3°C naar -2°C.
Ik zou eigenlijk een monitoring moeten bouwen om dit te detecteren en dan de Deviation_Heating een tikje moeten geven om te kijken of dit hiermee inderdaad dé oplossing blijkt.

Voorbeeldje van gisteravond tot deze ochtend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1nny_m-LPxjqxYnbJ44KXbFFM68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sfEtQo3wKMkwMSboUI82JtUP.png?f=fotoalbum_large

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • janssenrk
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 31-10 15:04
In oktober 2022 is bij mij een warmtepomp geïnstalleerd, een Daikin/intergas 5 Kw EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32. Ik heb mijn installateur al een keer of 4 gevraagd of er geen onderhoudscontract nodig is voor deze set maar dan mompelt ie iets van "is (nog) niet nodig". In principe draait de warmtepomp prima, na nog wat tweaks van mijzelf.
Blijft de vraag: is onderhoud/een onderhoudscontract nodig voor deze set en wat moet zoiets kosten?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 10:14
janssenrk schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:18:
In oktober 2022 is bij mij een warmtepomp geïnstalleerd, een Daikin/intergas 5 Kw EVLQ05CV3 + EHYHBH05AV32. Ik heb mijn installateur al een keer of 4 gevraagd of er geen onderhoudscontract nodig is voor deze set maar dan mompelt ie iets van "is (nog) niet nodig". In principe draait de warmtepomp prima, na nog wat tweaks van mijzelf.
Blijft de vraag: is onderhoud/een onderhoudscontract nodig voor deze set en wat moet zoiets kosten?
Tuurlijk, sowieso de ketel >CO wetgeving. Onderhoud is gewoon nodig, maar dat hoeft niet met een contract. Gewoon laten uitvoeren. Boekje zegt wel hoevaak.

Gewoonlijk is de eerste keer na 2 jaar ongeveer. Wij onderhouden ketels meestal elke 18 maanden. Sommige mensen willen elk jaar in het najaar, ook prima.

Ketel moet schoon van binnen, RGA moeten ze controleren, vuilfilters spoelen, ketel afstellen als dat nodig is. Pakkingset hoort daar ook bij, mogelijk onstekingspen e.d.

Buitendeel moet schoon zijn, verder vaak een lekkage controle voor de r410/r32 whatever er in zit. Bedrading even controleren of het nog netjes is. Logboek invullen, afmelden bij de keurinstantie en bidden dat er geen steekproef komt.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

Mijn ketel heeft afgelopen jaar onderhoud gehad, maar van warmtepompen hadden ze geen verstand, dus nog steeds geen onderhoud gehad. Ik denk dat het buitendeel al 4 jaar niet is schoongemaakt. Hoe kan ik dit zelf goed doen?

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 10:14
Meestal is de eerste stap de kappen er van halen. Vaak bovenkant eerst, en vervolgens de zijkant/voorkant compressorzijde. F gassen aansluitingen moet je vooral bij koppelingennen flares goed bekijken. Als er vettigheid/olie te zien is, lekt er sowieso iets. Dan moet je echt een monteur laten komen.

Fanbladen kun je gewoon afnemen met een doek, wisselaar lamellen niet aankomen. Ze buigen makkelijk en zijn scherp als scheermessen. Deze kun je van binnen naar buiten schoon spuiten met de tuinslang. Zachte sproeistand, geen straal. Water en vuil zie je dan aan de buitenkant eruit komen. Rustig boven beginnen, links naar rechts naar onderen werken. Afvoer moet schoon zijn, bladeren etc eruit halen.

Bij zware vervuiling kun je nog een speciale reiniger gebruiken. Vaak een spuitbus dat erg opschuimt.

Bedrading checken, zit alles vast, geen corrosie etc.

Kappen terug plaatsen en GOED opletten welke schroef waar zat. Je zal noet de eerste zijn die een lange schroef op de verkeerde plek er in draait en dwars door een koelleiding gaat.

Ding mooi schoonmaken van buiten. Mn eigen wp's poets ik altijd even na met autowax. Miss overdreven, naar met ramen lappen spoel je vogelpoep enz er zo van als je dat doet. Maakt ze ook een beetje water afstotend, wat roest voorkomt.

Vuilfilter CV goed spoelen, vullen tot 1.5-2 bar. En de boel weer inschakelen/testen.

Stelt niet zoveel voor. Alleen heb je geen snuffelaar oid voor lektest.

  • janssenrk
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 31-10 15:04
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga een (andere) installateur bellen. :)

  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 31-10 09:10

ThsAdrns

Be the change!

Onze hybride warmtepomp heeft nu twee keer telkens na drie jaar onderhoud gehad. Dit voldoet hier bij ons prima.

Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh


  • RoD
  • Registratie: September 2004
  • Niet online

RoD

Admin Mobile & FP PowerMod
Ik heb ook na een jaar of 3 onderhoud gedaan. De installateur gaf aan dat er nauwelijks iets te zien was dat schoongemaakt moest worden oid. Omdat de CV zo weinig wordt gebruikt (ik heb hem vrij strak afgesteld), is er blijkbaar ook minder te doen. Ik denk dus dat ik er de volgende keer weer 3 jaar tussen laat zitten.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

Ik wil het magneet filter schoonmaken. Ik zie er een onder de binnenunit zitten. Zit er ook nog een intern in de pomp? Hoe kom ik daar bij? De cv ketel zit aan de voorzijde...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8O-YOvsrPx9dcO8Ix8O41aDesyY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bY7i1GXdQNLgiogESdUg0kGE.jpg?f=fotoalbum_large Edit, dit is de enige magneet filter denk ik? Ik bedoel denk ik het interne waterfilter? Hoe kom ik daarbij? Aangezien de cv ketel tegen de warmtepomp aan gemonteerd zit..

[ Voor 63% gewijzigd door dbzfan op 31-10-2026 12:36 ]


  • Robert Reinink
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 31-10 17:03
Zie hier en hier waar het standaard filter is gemonteerd. Let op dat je de o-ring niet beschadigd

[ Voor 13% gewijzigd door Robert Reinink op 31-10-2026 17:03 ]


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

Robert Reinink schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:02:
Zie hier en hier waar het standaard filter is gemonteerd. Let op dat je de o-ring niet beschadigd
Lijkt dus onder de unit te zitten, hoeft dus niet open? Wel systeem denk ik druk eraf halen? (ben niet zo'n doe het zelver, maar beetje zonde om hier een onderhoudscontract voor af te sluiten)

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 10:14
Alles uit doen, dan magneet onderuit schuiven en er van halen. Vulslang onderop monteren, het dopje is ook de sleutel voor de klep. slang in de emmer, kraan openen met de dop, komt er met veel kracht uit, dat moet ook. Spoel er meer een liter of 5-6 uit met veel kracht. kraan weer sluiten met de dop. Dop terugplaatsen, magneet weer terug plaatsen. Vulslang op de waterkraan aansliten, water laten stromen tot de slang weer gevuld is en er geen lucht in zit, slang op de inlaat van je CV en vullen tot max 2.0 bar. Dus NIET VULLEN via het vuilfilter.

Vieze water ff laten staan. Dikste afgieten en het laatste kun je ff door een koffiefilter gooien om te zien wat je hebt gevangen. Mocht je dat interessant vinden.

Ketelonderhoud is overigens wettelijk verplicht volgens de nieuwe CO regels. En zonder vastgelegd onderhoud kun je eventuele garantie op een brander/wisselaar oid vanuit de fabrikant ook vergeten.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 12:30

dbzfan

Nee.

Doesnotcompute schreef op zondag 1 november 2026 @ 10:13:
Alles uit doen, dan magneet onderuit schuiven en er van halen. Vulslang onderop monteren, het dopje is ook de sleutel voor de klep. slang in de emmer, kraan openen met de dop, komt er met veel kracht uit, dat moet ook. Spoel er meer een liter of 5-6 uit met veel kracht. kraan weer sluiten met de dop. Dop terugplaatsen, magneet weer terug plaatsen. Vulslang op de waterkraan aansliten, water laten stromen tot de slang weer gevuld is en er geen lucht in zit, slang op de inlaat van je CV en vullen tot max 2.0 bar. Dus NIET VULLEN via het vuilfilter.

Vieze water ff laten staan. Dikste afgieten en het laatste kun je ff door een koffiefilter gooien om te zien wat je hebt gevangen. Mocht je dat interessant vinden.

Ketelonderhoud is overigens wettelijk verplicht volgens de nieuwe CO regels. En zonder vastgelegd onderhoud kun je eventuele garantie op een brander/wisselaar oid vanuit de fabrikant ook vergeten.
Ja dit gaat om de magneet filter.. dat is me gelukt. Het gaat om de waterfilter..

Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Heb hem denk ik onderaan gevonden..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/25d9lRi-b_a_zeMCH728yV9t_ZY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LrNwx5pe6NXGwAKqSiSISKVb.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 48 49 Laatste