Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies

Pagina: 1 ... 47 48 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Leck
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 18-02 11:34
Uit de verschillende reacties op dit forum lijkt het dat voor sommigen 5-01 een harde grens is voor geen gasverbruik terwijl anderen, waaronder ikzelf, wel gasverbruik ervaren boven de evenwichtstemperatuur.
Is dat toeval, een andere installatie, andere firmware of toch een instelling?
Volgens ChatGPT is de evenwichtstemperatuur geen harde grens maar kan door het systeem toch worden overruled. Ik geloof dat eigenlijk niet gezien de ervaringen van sommigen hier.
Ik zie veel kennis op dit forum maar ik krijg toch ook soms het gevoel dat het systeem vrij ondoorzichtig en onvoorspelbaar is.
Ik heb geprobeerd om mijn kennis bij te spijkeren en mijn systeem zo optimaal mogelijk in te richten. Ik vraag me af hoe de gemiddelde gebruiker van zo’n hybride systeem dit doet. Iets zegt me dat veel systemen totaal niet optimaal zullen zijn ingericht.

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-02 08:55
Leck schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:49:
[...]
........
Ik heb dit forum inmiddels meerdere keren van voor tot achter gelezen evenals de handleiding(en). Als iemand de gouden tip heeft hoor ik het graag maar vooralsnog leg ik me er maar bij neer.
Ik heb geen gouden tip.
Ik kan je wel wijzen op een aantal instellingen.

De evenwichtstemperatuur geeft aan wanneer de gasketel aan mag,
C-03 wanneer hij aan moet.


C-03: vanaf die buitentemperatuur neemt de gasboiler het voor 100% over;
C-04 geeft het aantal graden waarmee de buitentemperatuur weer moet oplopen om terug naar hybridemodus te schakelen (hysterese - om pendelen te voorkomen). C-03 staat standaard op 0C, C-04 op 3C, wat wil zeggen dat de gasboiler het bij 0C overneemt en naar hybridemodus terugschakelt bij +3C. In de Altherma handleiding wordt echter ook uitgelegd dat dit instellingen alleen werken als de spaarstand op ECONOMISCH staat en de energieprijzen (instellen via menu, niet via overzichtsinstellingen) op NUL staan.


05-00 instellen op 1, geeft GEEN toestemming om de ketel boven de evenwichtstemperatuur in te laten schakelen. Instelling op 0 geeft aan dat dit WEL mag.
05-01 evenwichtstemperatuur, onder deze instelde buitentemperatuur mag het systeem in Hybride modus werken. (cv-ketel + warmtepomp).


06-00= 2 Het temperatuurverschil dat de AANtemp van de WP bepaalt.
06-01= 2 Het temperatuurverschil dat de UITtemp van de WP bepaalt.

[ Voor 7% gewijzigd door Leif op 31-12-2025 10:07 ]


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Flappie schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:33:
Wat gebeurt er als je het hele systeem opnieuw opstart? Dus buitenunit, binnenunit en CV ketel?
Ik krijg 'm al uit de hybride modus door puur de wenstemperatuur (kamerthermostaat inregeling) naar beneden aan te passen waardoor het systeem afslaat. 15 min later doe ik de temperatuur weer omhoog en hij gaat verder in FE.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
Krijg je dan geen problemen met de hysterese? ik ben altijd bang dat na het naar beneden bijstellen van de wenstemperatuur de daadwerkelijke temperatuur te hoog is waardoor de warmtepomp stopt en pas weer verdergaat na voldoende afkoeling van de kamer.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Lothlórien schreef op woensdag 31 december 2025 @ 13:21:
Krijg je dan geen problemen met de hysterese? ik ben altijd bang dat na het naar beneden bijstellen van de wenstemperatuur de daadwerkelijke temperatuur te hoog is waardoor de warmtepomp stopt en pas weer verdergaat na voldoende afkoeling van de kamer.
Dat zou kunnen en heb ik ook wel eens gehad, maar dan zet ik 'm even op 21,5 ipv 20,5 en dan gaat die wel. Als ik naar bed ga zet ik de thermostaat dan weer op 20,5 en schakelt die af voor een uurtje voordat die weer aan gaat, heb er dan niet zo'n last van.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50

arnova

weet veel, maar niet alles

Lothlórien schreef op woensdag 31 december 2025 @ 13:21:
Krijg je dan geen problemen met de hysterese? ik ben altijd bang dat na het naar beneden bijstellen van de wenstemperatuur de daadwerkelijke temperatuur te hoog is waardoor de warmtepomp stopt en pas weer verdergaat na voldoende afkoeling van de kamer.
Dat probleem had ik ook en is een vervelende onhebbelijkheid van die Daikin thermostaat: zodra je het setpoint verandert doet ie een herevaluatie of er verwarmd moet worden en doet dat alleen als de huidige temperatuur buiten de hysterese van het setpoint ligt. Hier heb ik omheen gehackt met P1P2Serial en Home Assistant die simpelweg pas een verlaging (of verhoging) doet als het nieuwe setpoint buiten de hysterese ligt.

Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
tja.... werkt in principe goed voor een ouderwetse Hoge Temperatuur CV, maar minder goed voor LT of ZLT.

Ik vrees dat ik op dit punt net op het verschil tussen verschillende fabrikanten aanloop, bij de één is de hardware beter en bij de ander het CV gedeelte. Eigenlijk geen hele rare gedachte als je bedenkt dat de één vooral expertise op het gebied van inverters heeft en de ander vooral op het gebied van verwarming.

ik heb er redelijk omheen gewerkt door de nachtverlaging op een halve graad te zetten, verlaging wil je sowieso minimaal houden lijkt me.
Meestal doet ie sowieso een automatische nachtverlaging: als de kamer in de ochtend een halve graad opgewarmt moet worden en het opwarmingsproces in de middag niet stopt, dan zal de warmtepomp aan het eind van de middag helemaal stoppen en vaak pas weer in de ochtend aan het werk gaat.

  • Leck
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 18-02 11:34
True schreef op woensdag 31 december 2025 @ 12:15:
[...]


Ik krijg 'm al uit de hybride modus door puur de wenstemperatuur (kamerthermostaat inregeling) naar beneden aan te passen waardoor het systeem afslaat. 15 min later doe ik de temperatuur weer omhoog en hij gaat verder in FE.
Ja, dat wil hier ook nog wel eens werken. Dat is echter wel een armoedige oplossing. Beetje back to the eighties.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 20-02 13:08

dbzfan

Nee.

Daikin thermostaat geeft een cop van 4 aan over 2025, is dat oke?

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

dbzfan schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:20:
Daikin thermostaat geeft een cop van 4 aan over 2025, is dat oke?
Een sCOP van 4 is uitstekend dit betekent dat je gemiddeld met 1 kW stroom 4 kW warmte kunt opwekken als je dit gemiddeld over een jaar haalt is dit echt goed. Hoger zou nog kunnen, maar is wel uitzonderlijk en vergt wat moeite.
Uit één kuub gas (1m3) haal je ongeveer 10 kW aan warmte. Met een sCOP van 4 ben je met stroom goedkoper uit dan gas mits je stroom meer dan 2,5x zo goedkoop is (10/4=2,5).
Als voorbeeld 25ct/kWh voor stroom en €1,10/m3 gas maakt met een sCOP van 4. 11ct/kW met gas en 25/4=6,25ct/kW op stroom. Stroom is met deze prijzen bijna 2 keer zo goedkoop om mee te stoken.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Wat ik mij afvraag is of iemand weet hoe de 'COP_Lifetime' in de Daikin berekent wordt, deze begon in oktober bij mij op 3,914 is toen naar 3,962 geklommen in november en in december naar 3,971. Ik twijfel eigenlijk aan deze cijfers ik vind het onlogisch dat ik tijdens het defrost seizoen een sCOP krijg die naar boven gaat i.p.v. iets naar beneden normaliseert, dit kan ik niet plaatsen - ja ik heb wat instellingen aangepast waardoor die wat efficiënter zou zijn - maar as we speak doet de Daikin zo'n 3,3 in de 'COP_Realtime'. Een gemiddelde zeker qua volledige output en niet qua gemiddelde waardes per tijdseenheid (dat zou m.i. een waardeloze sCOP berekening zijn) lijkt mij alleen naar beneden te trekken met de huidige temperaturen.
Zowel de COP_Realtime als de COP_Lifetime komen via de P1P2MQTT_bridge.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Voor de grap een defrost cycle opgenomen vanuit binnen (brrrr). Versneld wel leuk om te zien. Had de opname gestart toen de defrost net een paar tellen aan de gang was (achteraf gebaseerd op P1P2 data).

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
True schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 13:13:
Wat ik mij afvraag is of iemand weet hoe de 'COP_Lifetime' in de Daikin berekent wordt, deze begon in oktober bij mij op 3,914 is toen naar 3,962 geklommen in november en in december naar 3,971. Ik twijfel eigenlijk aan deze cijfers ik vind het onlogisch dat ik tijdens het defrost seizoen een sCOP krijg die naar boven gaat i.p.v. iets naar beneden normaliseert, dit kan ik niet plaatsen - ja ik heb wat instellingen aangepast waardoor die wat efficiënter zou zijn - maar as we speak doet de Daikin zo'n 3,3 in de 'COP_Realtime'. Een gemiddelde zeker qua volledige output en niet qua gemiddelde waardes per tijdseenheid (dat zou m.i. een waardeloze sCOP berekening zijn) lijkt mij alleen naar beneden te trekken met de huidige temperaturen.
Zowel de COP_Realtime als de COP_Lifetime komen via de P1P2MQTT_bridge.
COP_Lifetime wordt berekend door de kWh tellers (voor warmteproductie en voor compressor elektriciteitsverbruik voor verwarming) die Daikin rapporteert op elkaar te delen.

COP_Realtime wordt berekend door de momentane warmteproductie (op basis van delta-T en flow) te delen door het elektriciteitsverbruik - gebaseerd op input van een externe meter, of als dat ontbreekt, gebaseerd op de niet zo nauwkeurige schatting van de Daikin.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
dbzfan schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:20:
Daikin thermostaat geeft een cop van 4 aan over 2025, is dat oke?
Niet slecht, maar hangt af van wat je aan awt nodig hebt voor je radiatoren boven. Mocht je die nu knijpen, dan kun je nog iets winnen door dat niet te doen en in plaats daarvan de stooklijn te verlagen. En anders kun je met ventilatoren ook iets winnen.

Ter vergelijking, mijn hybride (die het all-electric niet trok, deed 75% E/25% gas) haalde 3.6 na installatie, en 4.0 na optimalisatie. Nu ik wel all-electric werk (in cascade) haalde ik het eerste jaar 3.7, met alleen traditionele radiatoren en met een stooklijn die met dit weer een AWT rond de 45 geeft.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 13:22:
[...]


COP_Lifetime wordt berekend door de kWh tellers (voor warmteproductie en voor compressor elektriciteitsverbruik voor verwarming) die Daikin rapporteert op elkaar te delen.

COP_Realtime wordt berekend door de momentane warmteproductie (op basis van delta-T en flow) te delen door het elektriciteitsverbruik - gebaseerd op input van een externe meter, of als dat ontbreekt, gebaseerd op de niet zo nauwkeurige schatting van de Daikin.
Dan zou ik eigenlijk in HA dit zelf moeten berekenen i.c.m. mijn kWh meter (voor de WP).
Iets als: indien bridge0_Mode Circulation_Pump is aan: bridge0_Sensors Flow
* ( bridge0_Sensors Temperature_R2T_Leaving_Water minus bridge0_Sensors Temperature_R4T_Return_Water ) * 0,07 / kWh meter - WP Power = COP
Elke 5 minuten wegzetten en dan daarover een gemiddelde berekenen als sCOP.

Zou ik het heel raar vinden als iemand hier vast zoiets al paraat heeft in HA? :>

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 20-02 13:08

dbzfan

Nee.

arnoldniessen schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 13:22:
[...]


COP_Lifetime wordt berekend door de kWh tellers (voor warmteproductie en voor compressor elektriciteitsverbruik voor verwarming) die Daikin rapporteert op elkaar te delen.

COP_Realtime wordt berekend door de momentane warmteproductie (op basis van delta-T en flow) te delen door het elektriciteitsverbruik - gebaseerd op input van een externe meter, of als dat ontbreekt, gebaseerd op de niet zo nauwkeurige schatting van de Daikin.
Ik heb beneden vv in een gemiddeld geïsoleerd huis. Boven radiatoren die niet zoveel doen met 32 gr aanvoer temperatuur.

Is er een manier om het leiding geruis bij een defrosts te verlagen? Dus de pomp snelheid bij een defrost? Is echt zeer hinderlijk

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20-02 19:13
Defrost gaat altijd met 20 liter per minuut debiet geloof ik.
Volgens mij kun je dat niet aanpassen.

  • pjsmits
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 30-01 10:01
Hallo allen, vooral een goed 2026 gewenst!

Toch eens even een vraagje mijnerzijds. Wij hebben 4.4 kW monoblock hybride met de 'standaard' Intergas ketel. Op zich doet hij het prima als het boven de evenwichtstemperatuur is, en als het kouder wordt gaat hij voornamelijk op de ketel draaien. Dat laatste accepteren we maar zoals het is. Maar als we in de 'defrost'-range zitten, zoals de afgelopen dagen wordt het toch wat lastig.
De defrosts duren hier altijd net iets korter dan 20 minuten, en dat is volgens mij veel te lang. Gevolg is dat hij over een uur tijd gemiddeld langer met defrost bezig is dan dat hij aan het verwarmen is, want zeker in deze tijd vriest hij snel weer aan.
Weet iemand of die defrost tijd in te stellen is, of op een andere manier korter te maken. Of zou dit gewoon een harde instelling voor deze hybride zijn?
Het afgifte systeem beslaat trouwens uit vloerverwarming (15cm HOH en nog een oude mengverdeler met pomp) met Jaga radiatoren, met Heatmeisters. Helaas heb ik geen voetventielen om de installatie waterzijdig goed in te regelen. Het aanpassen daarvan is een klus die ik voor deze zomer gepland heb. Maar ik denk eigenlijk niet dat dat iets met die lange defrosts te maken heeft.

PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; Sessy 5.5 kWh


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
dbzfan schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 22:20:
Daikin thermostaat geeft een cop van 4 aan over 2025, is dat oke?
Dat lijkt me wel aardig, Heb ik ook, (4,07 zelfs) maar ik merk wel op dat dit niet zo nauwkeurig is omdat de pomp bij mij niet over een kWh meter beschikt en de gebruikte data dus slechts een berekening/inschatting is en vanwege interne afrondingen in de data van de warmtepomp.

Een externe kWh meter geeft een ietwat vertekend beeld omdat het het totale elektriciteitsverbruik van de WP meet, tenzij je de meter tussen de binnenunit en de buitenunit plaatst.

Bedenk trouwens wel dat de hier gepresenteerde COP beïnvloed wordt door de mate waarin je de gasketel bij laat schakelen. Als je dat niet wilt, zoals Arnold, dan zul je altijd een lagere COP hebben omdat het ook in minder ideale omstandigheden alleen op de compressor verwarmd.

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 20-02 19:13
Mijn lifetime COP is 3.4.
Alleen radiatoren (waarvan 1 Jaga convector) en bijstoken met CV pas vanaf -5 graden.

  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08:34
mij cop is 3,68 maar cv gaat bij op 4 graden, defrost zorgen er dan voor dat het niet meer warm wordt.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50

arnova

weet veel, maar niet alles

Hier een cop van ~3.8 met een awt van ~30graden en een evenwichtstemperatuur van 3 graden. Beneden LT VV en boven gewone radiatoren met boosters. Ik vind die cop niet bijzonder goed, eerlijk gezegd, terwijl ik nog wel met een vrij lage temperatuur stook.

Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn


  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22:21
pjsmits schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 15:19:
Hallo allen, vooral een goed 2026 gewenst!

Toch eens even een vraagje mijnerzijds. Wij hebben 4.4 kW monoblock hybride met de 'standaard' Intergas ketel. Op zich doet hij het prima als het boven de evenwichtstemperatuur is, en als het kouder wordt gaat hij voornamelijk op de ketel draaien. Dat laatste accepteren we maar zoals het is. Maar als we in de 'defrost'-range zitten, zoals de afgelopen dagen wordt het toch wat lastig.
De defrosts duren hier altijd net iets korter dan 20 minuten, en dat is volgens mij veel te lang. Gevolg is dat hij over een uur tijd gemiddeld langer met defrost bezig is dan dat hij aan het verwarmen is, want zeker in deze tijd vriest hij snel weer aan.
Weet iemand of die defrost tijd in te stellen is, of op een andere manier korter te maken. Of zou dit gewoon een harde instelling voor deze hybride zijn?
Het afgifte systeem beslaat trouwens uit vloerverwarming (15cm HOH en nog een oude mengverdeler met pomp) met Jaga radiatoren, met Heatmeisters. Helaas heb ik geen voetventielen om de installatie waterzijdig goed in te regelen. Het aanpassen daarvan is een klus die ik voor deze zomer gepland heb. Maar ik denk eigenlijk niet dat dat iets met die lange defrosts te maken heeft.
Ik heb vandaag 6 defrosts gehad. Twee van 20 minuten, één van 18, twee van 7 en één van 6 minuten.
Defrost is iets wat ingebakken zit in de firmware van de Daikin. Daar heb je dus geen invloed op.

Mijn radiatoren hebben ook geen voetventielen en ik heb nu streepjes op de kranen gezet. Uiteindelijk is een voetventiel gewoon een instelbare doorlaat.

Die vloerverwarming met mengverdeler is natuurlijk het eerste wat je aan moet pakken. Alle warmtepomp forums bevelen pomploze modellen aan. Of anders hybride.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Wat een flut systeem is het toch soms.
Met de huidige stooklijn, buitentemperaturen die kouder worden en combinatie afgifte en isolatie (stoken in matig geïsoleerde garage i.v.m. vriezer) wil ik de stooklijn aanpassen om te kijken of ik er nog iets meer uit kan persen tussen de defrosts door.
Terwijl ik dat doe sta ik met een verlicht LCD scherm en sta ik te ademen op zo'n 50 cm afstand. De thermostaat detecteert hierom opwarming en schakelt uit waar je bij staat, bah hier baal ik van.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zfdndRjwp2jKSjXsCzOrfsu5sC8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e6LLMTK5gSIga7TdjrmLmjFN.png?f=fotoalbum_large

@arnoldniessen toch weer het vriendelijke verzoek om meer installatie-instellingen instelbaar te maken via de P1P2MQTT :*)

edit: we zijn er weer hoor 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XK5ovFDUV5QREqPU7omzhcO-0jw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xlTKjLQKXoTbjMpYMSyXLS7E.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 15% gewijzigd door True op 03-01-2026 12:25 ]

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Iemand een idee waarom ik zo'n 75%* van de data kwijt ben van de P1P2MQTT data voor vandaag 03:30 (nu was ik toevallig wel wakker, maar ik kan mij niet heugen dat ik iets heb aangepast, NB dit weet ik wel zeker)?
*met 75% bedoel ik zo'n 75% van de door P1P2MQTT genereerde data is voor dit tijdstip onbeschikbaar.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S8sVsCUqzpv5sBE1LCE7W7ZQUf8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uoGz4giGfHnJJywOKlvpgTtk.png?f=fotoalbum_large

PS dit is voor veel meer instellingen het geval, dit is enkel een voorbeeldje uit een history view die ik vaker gebruik.

[ Voor 17% gewijzigd door True op 03-01-2026 13:36 ]

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
Pim57 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 10:38:
[...]
Die vloerverwarming met mengverdeler is natuurlijk het eerste wat je aan moet pakken. Alle warmtepomp forums bevelen pomploze modellen aan. Of anders hybride.
Mits de radiatoren en de vloerverwarming op dezelfde temperatuur werken. Als je voor voldoende warmteafgifte een hogere temperatuur in de radiatoren nodig hebt dan voor je vloer dan zul je waarschijnlijk wel bij moeten mengen.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
True schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:04:
@arnoldniessen toch weer het vriendelijke verzoek om meer installatie-instellingen instelbaar te maken via de P1P2MQTT :*)
Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.

Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
[...]


Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.

Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.
Welke instelling is dat? Ik zag vandaag wel wat voorbij komen (tijdens het aanpassen), maar ik heb het even niet scherp.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
True schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 12:49:
Iemand een idee waarom ik zo'n 75%* van de data kwijt ben van de P1P2MQTT data voor vandaag 03:30 (nu was ik toevallig wel wakker, maar ik kan mij niet heugen dat ik iets heb aangepast, NB dit weet ik wel zeker)?
*met 75% bedoel ik zo'n 75% van de door P1P2MQTT genereerde data is voor dit tijdstip onbeschikbaar.
Ik vermoed dat HA de field settings te oud vindt. Ze worden alleen herhaald na een herstart, of als ze veranderen. Blijkbaar moeten ze af en toe herhaald worden, ga ik ook op het todo-lijstje zetten. Zelf geen last van gehad omdat ik het HA geheugen fors heb vergroot.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
True schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
Welke instelling is dat? Ik zag vandaag wel wat voorbij komen (tijdens het aanpassen), maar ik heb het even niet scherp.
Deviation_Heating:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KF0CZAkkGHypRilajQ1_azKx5Ek=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/m44uMf6D7XxjFcJG6fAdk1Vg.png?f=user_large

Op de thermostaat zie je die alleen in AWT/weersafhankelijke-modus.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:42:
[...]


Deviation_Heating:
[Afbeelding]

Op de thermostaat zie je die alleen in AWT/weersafhankelijke-modus.
Ah, en dat is een handmatige afwijking op de [01-02] instelling?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
True schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:44:
Ah, en dat is een handmatige afwijking op de [01-02] instelling?
Klopt, een afwijking op zowel [01-02] als [01-00] tegelijk.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
True schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:15:
Elke 5 minuten wegzetten en dan daarover een gemiddelde berekenen als sCOP.
Dat laatste werkt niet, een echte sCOP moet gewogen zijn dus het is eenvoudiger jaarproductie/jaarverbruik te berekenen.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 20-02 13:08

dbzfan

Nee.

40kwu verbruik per dag deze dagen.. gaat rap zo! En om het half uur een defrost.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
[...]


Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.
Kun je [05-01] de evenwichtstemperatuur ook meenemen dan zou ik kunnen spelen met een boost wanneer de WP het in FE niet helemaal rond krijgt om even kort te stoken naar net boven de gewenste temperatuur om daarna weer FE enkele dagen door te pruttelen totdat het eigenlijk weer net iets te koud wordt. :9
Ik meen dat er ook wel een vergelijkbare setting was, iets in de vorm van een te hoog verschil tussen huidige en wens temperatuur waardoor de ketel sowieso mocht meedraaien of volledig mocht draaien.
Misschien dat iemand zegt, dat is ook onzin, dat kun je ook op een andere manier oplossen, dan sta ik daar ook zeer zeker voor open ;)

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

dbzfan schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 23:17:
40kwu verbruik per dag deze dagen.. gaat rap zo! En om het half uur een defrost.
Ik heb er 24 geteld sinds 00:00 met 32 kWh, maar het zou puur op gas ook flink stoken geweest zijn vandaag. Denk snel een kuub op 10-13 voor vandaag.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50

arnova

weet veel, maar niet alles

Ik wil een elektrische boiler gaan gebruiken om mijn overschot PV in te "dumpen". Deze wil ik via mijn Intergas ketel laten lopen zodat deze kan naverwarmen (zoals met een zonneboiler) voor het geval het water nog niet heet genoeg is. Klopt het dat ik hiervoor alleen de zonneboiler-kit op S8 van X4 in de ketel hoef aan te sluiten en setting d-07 op '1' te zetten? Of vergeet ik nog iets?

Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn


  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Ik kon destijds voor mijn EHYKOMB33AA gasketelmodule niet zoveel vinden over of het al dan niet ondersteund wordt door de ketel en de zin ervan.
Dus maar de eet-het-en-je-weet-het methode gebruikt en gewoon de E-boiler voor de ketel geplaatst met een thermostatisch mengventiel ertussen om de ingaande temperatuur (ketel) onder de 55 graden te houden (water in de boiler mag naar 70C van me als electriciteit goedkoper is dan gas).

Werkt eigenlijk prima. Ik zie geen grote temperatuurspijkers omdat de ketel gas zou stoken terwijl er bloedheet water binnenstroomt. Gasverbruik heb ik ook in de zomer nog wel zo'n 0.15 kuub/dag, maar een 100L boiler is dan ook nog niet genoeg voor 2 pubers en 1 moeder die 's avonds gaan douchen.

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50

arnova

weet veel, maar niet alles

DaBit schreef op maandag 5 januari 2026 @ 15:35:
Ik kon destijds voor mijn EHYKOMB33AA gasketelmodule niet zoveel vinden over of het al dan niet ondersteund wordt door de ketel en de zin ervan.
Dus maar de eet-het-en-je-weet-het methode gebruikt en gewoon de E-boiler voor de ketel geplaatst met een thermostatisch mengventiel ertussen om de ingaande temperatuur (ketel) onder de 55 graden te houden (water in de boiler mag naar 70C van me als electriciteit goedkoper is dan gas).

Werkt eigenlijk prima. Ik zie geen grote temperatuurspijkers omdat de ketel gas zou stoken terwijl er bloedheet water binnenstroomt. Gasverbruik heb ik ook in de zomer nog wel zo'n 0.15 kuub/dag, maar een 100L boiler is dan ook nog niet genoeg voor 2 pubers en 1 moeder die 's avonds gaan douchen.
Welk mengventiel heb jij gebruikt?

Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn


  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Volgens mij deze, de koud afsluitende variant: https://www.pentecbv.nl/b...iel_Mix15C.pdf?1729161152

  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50

arnova

weet veel, maar niet alles

Maar die is dan om de maximale temperatuur uit je boiler te beperken. Je hebt dan toch ook nog een ventiel nodig wat evt. warm water bijmengt uit je cv ketel als het water uit je boiler juist (nog) niet heet genoeg is?

Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20-02 11:53
arnova schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 08:57:
[...]


Maar die is dan om de maximale temperatuur uit je boiler te beperken. Je hebt dan toch ook nog een ventiel nodig wat evt. warm water bijmengt uit je cv ketel als het water uit je boiler juist (nog) niet heet genoeg is?
Nee want je zet de hete kant van je boiler op de koudwater inlaat van je cv ketel, is serie dus. Als het vat dus afkoelt en de aanvoer daalt onder het setpoint van de ketel, gaat hij weer meehelpen.

Je stuurt dus 60v water maximaal begresnt, door je ketel heen. Dan mag het vat wel 70c zijn bijvoorbeeld. (meer opslag)

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-02 18:24
W.b.t. Geluid van de circulatiepomp. Hier draait de warmtepomp erg mooi de afgelopen 3 jaar. Verwarming volledig door de warmtepomp en ketel enkel voor het sww. Max ta 31 graden bij -10. Erg tevreden wat dat betreft.

Dat geluid bleef echter een puntje. Vandaag even zitten stoeien en het is gelukt om in onze opstelling het pompdebiet structureel te begrenzen. Dus (1) tijdens opstart, (2) tijdens verwarmen en (3) tijdens defrost. Flow is nu continue 14,7 L/min. Ingesteld is 15 l/min maar door begrenzing haalt de pomp dat net niet, precies wat ik wilde. Geen flow verschil meer tijdens opstart of defrost. Het stromingsgeluid binnen is weg.

Ik heb hiervoor parameter 9-0D aangepast. Je kunt hiermee het pompvermogen begrenzen (pagina 76 handleiding). Standaard staat deze op 6 maar dan wordt er alleen begrenst tijdens verwarmen.
Je moet instelling 1 tot 4 gebruiken, waarbij 4 de zwaarste reductie is. Op 4 kwam de flow niet meer boven de 12,5 lpm. Dus daarom voor 3 gekozen om net onder het gewenste debiet van 15 lpm te blijven. Als de waterpomp tijdens verwarmen z’n setpoint van 15 lpm net niet haalt zal hij ook niet hoger kunnen tijdens opstart of defrost en dat blijkt in ons geval te kloppen.

Ik lees de boel uit via ESPaltherma dus kan goed zien wat het doet. Daarnaast heb ik redelijk wat weerstand in het systeem (om goede waterzijdige balans te krijgen) wat in dit geval helpt. Dit werkt daarom niet direct voor iedereen zomaar. Maar het is de moeite waard om te proberen / in te duiken als je last hebt stromingsgeluid van de circulatiepomp bij opstart en of defrost.

[ Voor 4% gewijzigd door Pistash op 06-01-2026 19:47 ]


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 20-02 13:08

dbzfan

Nee.

Pistash schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:33:
W.b.t. Geluid van de circulatiepomp. Hier draait de warmtepomp erg mooi de afgelopen 3 jaar. Verwarming volledig door de warmtepomp en ketel enkel voor het sww. Max ta 31 graden bij -10. Erg tevreden wat dat betreft.

Dat geluid bleef echter een puntje. Vandaag even zitten stoeien en het is gelukt om in onze opstelling het pompdebiet structureel te begrenzen. Dus (1) tijdens opstart, (2) tijdens verwarmen en (3) tijdens defrost. Flow is nu continue 14,7 L/min. Ingesteld is 15 l/min maar door begrenzing haalt de pomp dat net niet, precies wat ik wilde. Geen flow verschil meer tijdens opstart of defrost. Het stromingsgeluid binnen is weg.

Ik heb hiervoor parameter 9-0D aangepast. Je kunt hiermee het pompvermogen begrenzen (pagina 76 handleiding). Standaard staat deze op 6 maar dan wordt er alleen begrenst tijdens verwarmen.
Je moet instelling 1 tot 4 gebruiken, waarbij 4 de zwaarste reductie is. Op 4 kwam de flow niet meer boven de 12,5 lpm. Dus daarom voor 3 gekozen om net onder het gewenste debiet van 15 lpm te blijven. Als de waterpomp tijdens verwarmen z’n setpoint van 15 lpm net niet haalt zal hij ook niet hoger kunnen tijdens opstart of defrost en dat blijkt in ons geval te kloppen.

Ik lees de boel uit via ESPaltherma dus kan goed zien wat het doet. Daarnaast heb ik redelijk wat weerstand in het systeem (om goede waterzijdige balans te krijgen) wat in dit geval helpt. Dit werkt daarom niet direct voor iedereen zomaar. Maar het is de moeite waard om te proberen / in te duiken als je last hebt stromingsgeluid van de circulatiepomp bij opstart en of defrost.
Bedankt! Ga ik ook eens proberen, stromingsgeluid tijdens defrost is hier op de slaapkamers erg irritant.

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
ik heb hier 9-0D op 8 staan, dat is voldoende voor een debiet van 11,5 liter/min buiten de warmtevraag. Tijdens de warmtevraag gaat ie bij mij naar 14,5 zoals ik heb ingesteld bij 8-0B.

instelling 1-4 op 9-0D heb ik niet aangedurfd omdat de warmtepomp tijdens een defrost juist wel een maximale aanvoer van warm water wilt hebben. Dit is in ieder geval mooi weer om uit te zoeken of dat bij jouw niet ten koste gaat van het verwarmen.

  • Pistash
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 20-02 18:24
Lothlórien schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:21:
ik heb hier 9-0D op 8 staan, dat is voldoende voor een debiet van 11,5 liter/min buiten de warmtevraag. Tijdens de warmtevraag gaat ie bij mij naar 14,5 zoals ik heb ingesteld bij 8-0B.

instelling 1-4 op 9-0D heb ik niet aangedurfd omdat de warmtepomp tijdens een defrost juist wel een maximale aanvoer van warm water wilt hebben. Dit is in ieder geval mooi weer om uit te zoeken of dat bij jouw niet ten koste gaat van het verwarmen.
In de manual staat dat er minimaal 8 lpm nodig is voor ontdooien. Daar zit ik nog ruimschoots boven. Verwacht dat dat wel los loopt. Ik heb ook geen verschil gezien in defrost duur oid na aanpassing.

  • Thrawni
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12-02 19:08
De begane grond gaat per maart volledig onderste boven en we willen onze meer dan 15 jaar oude CV-ketel gelijk mee laten vervangen en daarnaast ook gelijk de overstap maken naar een warmtepomp. Hiervoor heeft onze aannemer een offerte opgevraagd bij een installateur waar die graag mee samen werkt. Het gaat dus om een Intergas HR-ketel 32,7kw /CW 5 + Daikin Altherma warmtepomp buitendeel 8Kw & hybride hydrobox 8kw verwarming en Koeling. Interfaces: daikin bedienings module LT.

Al het leidingwerk en dergelijke zit er bij. Onze huidige rookgasafvoer loopt buitenlangs en vervangt hij gelijk mee en wordt binnenlangs geplaatst. Ik geloof onder de vloer door.

We gaan van de radiatoren af en over op vloerverwarming, betreft 62m^2.

Voor het warmtepomp + cv verhaal vraagt de installateur € 10.285 inc. btw, excl subsidie t.w.v. € 2350,-. Is dit een nette prijs?


Overigens hebben we ook gelijk om een 'all ectric' offerte gevraagd en deze kwam neer op € 16.335,-. Gezien de kosten die de verbouwing met zich brengt was dit budgettair voor ons sowieso een no-go. Voor de geinteresserde; dat betrof een Daikin Altherma EHVX08S23E9W + Daikin Altherma ERGA08EVH +Daikin Madoka thermostaat en BRC1HHDW. Prijs is incl btw, excl subsidie t.w.v. rond de €3k.

[ Voor 18% gewijzigd door Thrawni op 18-01-2026 14:27 ]


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Thrawni schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:25:
De begane grond gaat per maart volledig onderste boven en we willen onze meer dan 15 jaar oude CV-ketel gelijk mee laten vervangen en daarnaast ook gelijk de overstap maken naar een warmtepomp. Hiervoor heeft onze aannemer een offerte opgevraagd bij een installateur waar die graag mee samen werkt. Het gaat dus om een Intergas HR-ketel 32,7kw /CW 5 + Daikin Altherma warmtepomp buitendeel 8Kw & hybride hydrobox 8kw verwarming en Koeling. Interfaces: daikin bedienings module LT.

Al het leidingwerk en dergelijke zit er bij. Onze huidige rookgasafvoer loopt buitenlangs en vervangt hij gelijk mee en wordt binnenlangs geplaatst. Ik geloof onder de vloer door.

We gaan van de radiatoren af en over op vloerverwarming, betreft 62m^2.

Voor het warmtepomp + cv verhaal vraagt de installateur € 10.285 inc. btw, excl subsidie t.w.v. € 2350,-. Is dit een nette prijs?


Overigens hebben we ook gelijk om een 'all ectric' offerte gevraagd en deze kwam neer op € 16.335,-. Gezien de kosten die de verbouwing met zich brengt was dit budgettair voor ons sowieso een no-go. Voor de geinteresserde; dat betrof een Daikin Altherma EHVX08S23E9W + Daikin Altherma ERGA08EVH +Daikin Madoka thermostaat en BRC1HHDW. Prijs is incl btw, excl subsidie t.w.v. rond de €3k.
Ik denk dat je zo'n hulpvraag/offertevraag beter in een apart topic kan zetten en eventueel hier crossposten met de vraag of iemand wil meekijken in dat topic.

Ik heb zelf ook een 32 CW5, maar dan met een 5kW zonder koeling. Ik was daarvoor destijds (ik meen 1,5-2jr geleden) €6000 netto voor kwijt.
offtopic:
My 2cts als iemand met een woning uit '94 die de 14 jr oude CV-ketel vervangen heeft voor een hybride Daikin waar hij zeer tevreden mee is: ga voor een FE-variant, in ons geval konden we dit gemakkelijk mee financieren voor 10jr 0% rente, maar dat is natuurlijk per persoon/situatie verschillend en is hier ook wel OT. Denk aan je vastrecht voor gas, dat is zo'n €250-300 en gezien je nu investeert ga je de hybride niet snel de komende 10 jaar vervangen omdat je die nog afschrijft. 15 jaar (levensduur) puur vastrecht/netbeheerderkosten is al snel 4000-4500 en je hebt nog voor het gas-deel van je CV-installatie periodieke onderhoudskosten.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Thrawni
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12-02 19:08
True schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:39:
[...]


Ik denk dat je zo'n hulpvraag/offertevraag beter in een apart topic kan zetten en eventueel hier crossposten met de vraag of iemand wil meekijken in dat topic.

Ik heb zelf ook een 32 CW5, maar dan met een 5kW zonder koeling. Ik was daarvoor destijds (ik meen 1,5-2jr geleden) €6000 netto voor kwijt.
offtopic:
My 2cts als iemand met een woning uit '94 die de 14 jr oude CV-ketel vervangen heeft voor een hybride Daikin waar hij zeer tevreden mee is: ga voor een FE-variant, in ons geval konden we dit gemakkelijk mee financieren voor 10jr 0% rente, maar dat is natuurlijk per persoon/situatie verschillend en is hier ook wel OT. Denk aan je vastrecht voor gas, dat is zo'n €250-300 en gezien je nu investeert ga je de hybride niet snel de komende 10 jaar vervangen omdat je die nog afschrijft. 15 jaar (levensduur) puur vastrecht/netbeheerderkosten is al snel 4000-4500 en je hebt nog voor het gas-deel van je CV-installatie periodieke onderhoudskosten.
Zal ik doen! Onze woning is uit de jaren 30. Dak en vloer en ramen zijn straks goed geisoleerd, maar we zijn ook niet van plan om hier 15 jaar te wonen. We kunnen helaas ook echt niet nog 16K uitgeven voor een FE-variant, de warmtepomp was al kiele-kiele. Wel fjin om te lezen dat jouw ervaringen hiermee positief zijn. Waar staat 'OT' voor? En zou ik dan een geheel nieuw topic aanmaken of is er al een lopend topic waar ik deze vraag het beste in kan stellen?

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Thrawni schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:21:
[...]


Zal ik doen! Onze woning is uit de jaren 30. Dak en vloer en ramen zijn straks goed geisoleerd, maar we zijn ook niet van plan om hier 15 jaar te wonen. We kunnen helaas ook echt niet nog 16K uitgeven voor een FE-variant, de warmtepomp was al kiele-kiele. Wel fjin om te lezen dat jouw ervaringen hiermee positief zijn. Waar staat 'OT' voor? En zou ik dan een geheel nieuw topic aanmaken of is er al een lopend topic waar ik deze vraag het beste in kan stellen?
offtopic:
OT = off topic, het antwoord op je vraag kan ook zijn: ga voor een alternatief dan de Daikin-Intergas hybrid, maar dat is niet een discussie voor dit topic. Zie ook deze post met uitleg: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

Waarom überhaupt een hybride WP? Ik weet dat willen we hier niet horen, maar wat is er mis met een 2,5-3k nieuwe HR-ketel (als het moet) en dan daar 5-10 jaar op teren tot je verhuisd. Je woning wordt niet meer waard met een hybride-WP, wat men ook zegt. Ja je bespaard gas, maar bespaar je zoveel voor dat die investering van 8k netto er uit kan, dat geloof ik nooit - heb je dit al eens berekent?
Je woning is m.i. misschien wel meer waard als je FE ook in de strenge winters het comfortabel kunt houden (dus ook een deel isolatie en afgifte meepakken).
Als je een nieuw topic maakt met een hulpvraag doe mij gerust een @True mention.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20-02 11:53
True schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:27:
[...]
offtopic:
OT = off topic, het antwoord op je vraag kan ook zijn: ga voor een alternatief dan de Daikin-Intergas hybrid, maar dat is niet een discussie voor dit topic. Zie ook deze post met uitleg: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

Waarom überhaupt een hybride WP? Ik weet dat willen we hier niet horen, maar wat is er mis met een 2,5-3k nieuwe HR-ketel (als het moet) en dan daar 5-10 jaar op teren tot je verhuisd. Je woning wordt niet meer waard met een hybride-WP, wat men ook zegt. Ja je bespaard gas, maar bespaar je zoveel voor dat die investering van 8k netto er uit kan, dat geloof ik nooit - heb je dit al eens berekent?
Je woning is m.i. misschien wel meer waard als je FE ook in de strenge winters het comfortabel kunt houden (dus ook een deel isolatie en afgifte meepakken).
Als je een nieuw topic maakt met een hulpvraag doe mij gerust een @True mention.
Als de Daikin de woning net naar van C naar B kan duwen dan scheelt het sowieso in de woningwaarde. Energielabel zegt de leek gewoon heel veel en de starter kan meer financieren. Bij sommige banken zelfs tegen een gunstigere rente. (destijds iig).

Maar ik heb makkelijk praten, heb de Daikin er zelf ingezet, dus was minder kwijt dan de meeste mensen voor alleen een ketel en installatie betalen.

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
True schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:39:
offtopic:
My 2cts als iemand met een woning uit '94 die de 14 jr oude CV-ketel vervangen heeft voor een hybride Daikin waar hij zeer tevreden mee is: ga voor een FE-variant, in ons geval konden we dit gemakkelijk mee financieren voor 10jr 0% rente, maar dat is natuurlijk per persoon/situatie verschillend en is hier ook wel OT. Denk aan je vastrecht voor gas, dat is zo'n €250-300 en gezien je nu investeert ga je de hybride niet snel de komende 10 jaar vervangen omdat je die nog afschrijft. 15 jaar (levensduur) puur vastrecht/netbeheerderkosten is al snel 4000-4500 en je hebt nog voor het gas-deel van je CV-installatie periodieke onderhoudskosten.
offtopic:
@Thrawni Eens met @True - als die 8kW unit voldoende is (klopt dat?), dan heb je het gasdeel eigenlijk helemaal niet meer nodig voor verwarming. Als je handig bent kun je nog overwegen een 8kW monoblock zelf te plaatsen. Materiaalkosten voor een losse indirect gestookte boiler en monoblock zijn ca. 7000 Euro.

[ Voor 12% gewijzigd door arnoldniessen op 18-01-2026 19:59 ]

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
Thrawni schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:25:
De begane grond gaat per maart volledig onderste boven en we willen onze meer dan 15 jaar oude CV-ketel gelijk mee laten vervangen en daarnaast ook gelijk de overstap maken naar een warmtepomp. Hiervoor heeft onze aannemer een offerte opgevraagd bij een installateur waar die graag mee samen werkt. Het gaat dus om een Intergas HR-ketel 32,7kw /CW 5 + Daikin Altherma warmtepomp buitendeel 8Kw & hybride hydrobox 8kw verwarming en Koeling. Interfaces: daikin bedienings module LT.

Al het leidingwerk en dergelijke zit er bij. Onze huidige rookgasafvoer loopt buitenlangs en vervangt hij gelijk mee en wordt binnenlangs geplaatst. Ik geloof onder de vloer door.

We gaan van de radiatoren af en over op vloerverwarming, betreft 62m^2.

Voor het warmtepomp + cv verhaal vraagt de installateur € 10.285 inc. btw, excl subsidie t.w.v. € 2350,-. Is dit een nette prijs?


Overigens hebben we ook gelijk om een 'all ectric' offerte gevraagd en deze kwam neer op € 16.335,-. Gezien de kosten die de verbouwing met zich brengt was dit budgettair voor ons sowieso een no-go. Voor de geinteresserde; dat betrof een Daikin Altherma EHVX08S23E9W + Daikin Altherma ERGA08EVH +Daikin Madoka thermostaat en BRC1HHDW. Prijs is incl btw, excl subsidie t.w.v. rond de €3k.
Het plaatsen van onze vorige warmtepomp was geoffreerd op €8400, doordat we er bij het ontvangen van het eerste deel van de nota pas achterkwamen dat de installateur ook nog "even" 1600 euro BTW wilde doorreken kwam het tottaalbedrag ook hoger uit.

Het vervangen van deze warmtepomp is ook weer op €10 k geoffreerd, maar omdat de vorige defect was nadat dezelfde installateur kortsluiting op het binnendeel had veroorzaakt zijn we niet met hem in zee gegaan. Installatie van de huidige warmtepomp was zelfs nog duurder.

Als je met deze warmtepomp verder gaat is het goed om alvast te weten hoe de regeling werkt:
Bij een warmtepomp wil je met een zo laag mogelijke water temperatuur verwarmen omdat dit betere prestaties geeft (hogere cop). Idealiter koelt het huis daardoor niet af en warmt het huis niet echt op. Mocht de kamerthermosstaat toch een toename van een halve graad boven de gewenste temperatuur registreren dan gaat de regeling op pauze.
De regeling hervat pas weer als de temperatuur een halve graad onder de gewenste temperatuur is gezakl, bij onze rijtjewoning met vloerverwarming kan dat 12 uur duren. Door op een iets verhoogde temperatuur te verwarmen kan het in een halve dag wel weer op het gewenste niveau zijn, maar de modulatiefunctie lijkt bij ons helaas niet voldoende om die stijging echt tegen te houden.

Edit: waarom is een FE zoveel duurder? aanleg krachtstroom voor de bijverwarming? of komt het door de bijkomende installatie van het boilervat?

  • Thrawni
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12-02 19:08
Lothlórien schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:13:
[...]

Edit: waarom is een FE zoveel duurder? aanleg krachtstroom voor de bijverwarming? of komt het door de bijkomende installatie van het boilervat?
Ik denk dat laatste, want krachtstroom en dergelijke is een aparte stelpost door de aannemer en wordt door de elektricien gedaan.

  • T-8one
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19-02 21:46

T-8one

take it easy, take a sisi

Ik heb ooit een keer in mijn instellingen de temperatuur aangepast waarop de gasketel bijspringt, ik kan die instelling echter niet meer terug vinden in het monteurs menu, weet iemand waar die optie te vinden is?

GP 32 the most powerfull handheld in the world :P


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08:34
T-8one schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:37:
Ik heb ooit een keer in mijn instellingen de temperatuur aangepast waarop de gasketel bijspringt, ik kan die instelling echter niet meer terug vinden in het monteurs menu, weet iemand waar die optie te vinden is?
Ik zou zeggen lees dit topic eens na, het staan wel er een keer of 50 in, begin eens op pagina 2 van het topic

[ Voor 4% gewijzigd door MijnCommentaar op 19-01-2026 20:59 ]


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
Je zoekt de evenwichtstemperatuur

  • Keida
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20-02 09:28

Keida

dr.

Beste allen
Sinds installatie paar jaar geleden draai ik de Daikin in kamerthermostaat modus. We hebben een oud huis, redelijk geisoleerd, maar onvoldoende op dit soort koude dagen (woon in Noorden van het land :) ).

Met de P1P2MQTT veel info kunnen verkrijgen en wil eigenlijk wel overstappen naar weersafhankelijke modus. Dit is wat ik afgelopen dagen zie qua aanvoer/afvoer, en dus zo heb ingesteld. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tm6ogEaaa_kHsYhiEJB2dlSvSAo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DA3lflTnOOUVr54e37w5NECX.jpg?f=fotoalbum_large

Kan ik hieruit enigszins afleiden dat ik de weersafhankelijke stookcurve ook op dit soort aanvoertemperatuur moet gaan instellen? En vanaf daar verder optimaliseren?

Dus bijv

[1-00] -5
[1-01] 25
[1-02] 45
[1-03] 25

Kamerthermostaat staat nu op 18.5 wat natuurlijk effectief (zelf gemeten) 19.1 is, en dus prima.

IJsdikte op de Elfstedentocht


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Keida schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:48:
Beste allen
Sinds installatie paar jaar geleden draai ik de Daikin in kamerthermostaat modus. We hebben een oud huis, redelijk geisoleerd, maar onvoldoende op dit soort koude dagen (woon in Noorden van het land :) ).

Met de P1P2MQTT veel info kunnen verkrijgen en wil eigenlijk wel overstappen naar weersafhankelijke modus. Dit is wat ik afgelopen dagen zie qua aanvoer/afvoer, en dus zo heb ingesteld. [Afbeelding]

Kan ik hieruit enigszins afleiden dat ik de weersafhankelijke stookcurve ook op dit soort aanvoertemperatuur moet gaan instellen? En vanaf daar verder optimaliseren?

Dus bijv

[1-00] -5
[1-01] 25
[1-02] 45
[1-03] 25

Kamerthermostaat staat nu op 18.5 wat natuurlijk effectief (zelf gemeten) 19.1 is, en dus prima.
Hij red het echt pas niet als die vol vermogen constant draait. Als je de streeftemperatuur nu wel haalt en die daardoor uitgaat moet je misschien naar je hysterese kijken of ook heel logisch naar je afgifte in andere ruimtes dan de woonkamer.

Wat red die precies niet?

Edit:
Ik lees het terug en het loopt niet echt, tweede poging.

Je zegt dat je WP onvoldoende is i.c.m. je oude redelijk geïsoleerde huis.
Als je dat zegt i.c.m. met een grafiek waarin ik aflees dat de WP toch minimaal 1/3e van de tijd niet loopt zou dit alleen maar kunnen als je:
  1. de stooklijn niet goed afgesteld hebt;
  2. te weinig afgifte hebt waardoor de WP weer uitschakelt;
  3. de streeftemperatuur bereikt en de hysterese zo afgesteld hebt dat de WP weer uitschakelt.
Als je streeftemperatuur bereikt is met deze toch wel koudere dagen en je WP daarom uitschakelt kun je je stooklijn wat matigen, waardoor die langer blijft doorlopen met iets minder vermogen wat efficiënter en behaaglijker is. Hiervoor hoef je niet over op weersafhankelijk (eigenlijk doe je dat handmatig, maar oké).

[ Voor 23% gewijzigd door True op 24-01-2026 13:08 ]

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Leck
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 18-02 11:34
Omdat mijn warmtepomp weigert zich te houden aan de evenwichtstemperatuur ben ik weer gaan experimenteren met mijn stooklijn. Deze nu nog wat verlaagd naar -10/47 (was 52) en 10/32.

Ik zie nu het volgende effect: het systeem gaat af en toe tijdelijk over van wp only naar hybride waarbij de temperatuur na de wp dan hoger is dan na de ketel. De ketel lijkt dan dus niet of nauwelijks iets te doen. Dat leidt dan wel tot een lagere delta t dan bij stabiel wp gebruik (1,5-2,5 graad hybride tov 5-6 graad bij wp only).

Soms schiet hij dan terug naar wp only maar soms ook naar een situatie met wel echt fors hogere temperaturen na de ketel (van 32 naar 38 bijvoorbeeld). Het lijkt een verbetering tov eerder waar de pomp vaker serieus bijsprong.

Ook vanochtend zowel het eerste effect (hybride met niet of nauwelijks gasverbruik) als het tweede effect (relatief veel gasverbruik). Temperatuur overigens ruim boven evenwichtstemperatuur.

Situatie: radiatoren (plus bijverwarming vloer woonkamer) redelijk geïsoleerd en momenteel 1,5 graad nachtverlaging waarbij de opwarming van 18,5 naar 20 meestal in een run gedurende de dag wordt bereikt.

Ben ik nu op de goede weg? Kan ik met de ecologiefactor (nu op 1,5 gezet) het hybride verbruik verder minimaliseren? Ik lees op dit forum toch vooral dat men hier weinig effect van ziet. Of de stooklijn nog lager zetten? Andere suggesties?

  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
De warmteafgifte lijkt me met een Δt van 10C wel voldoende, mits je CV waterzijdig staat ingesteld. Je wilt niet hebben dat de eerste radiatoren in lijn een Δt van 15 laten zien en de laatste een Δt van 5.

Ik denk dat de stooklijn niet goed afgesteld is. Als ik jouw grafiekjes zo zie dan wordt er zo,n 4-6 uur achtereen verwarmd. Wat doet de kamertemperatuur dan? laat die een stijging van 18 naar 19 in die tussentijd zien? want in dat geval denk ik toch dat de stooklijn te hoog staat en dat de warmtepomp extra vermogen kwijt is aan het warmer maken van het huis, met als resultaat dat de regeling gepauzeerd wordt zodra het te warm is. Persoonlijk vind ik de run in de nacht van 24 januari er dan ook het mooist uitzien :)

Een warmtepomp presteert het beste als het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en het CV water zo laag mogelijk is. Dit vertaalt zich meestal naar een zo laag mogelijke stooklijn met een stabiele binnentemperatuur. Een matige nachtverlaging kan goed uitpakken, maar heeft een compenserende verhoging in de ochtend nodig (of het duurt heel lang voor je streeftemperatuur van 18,5 weer bereikt is).

Ik zie trouwens dat je lage temperatuur op -5 staat. Dit houdt in dat je dan met je maximale temperatuur stookt en dus geen warmte bij kan zetten als het kouder is. Is dit bewust?

[ Voor 16% gewijzigd door Lothlórien op 24-01-2026 14:16 ]


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Lothlórien schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:07:
De warmteafgifte lijkt me met een Δt van 10C wel voldoende, mits je CV waterzijdig staat ingesteld. Je wilt niet hebben dat de eerste radiatoren in lijn een Δt van 15 laten zien en de laatste een Δt van 5.

Ik denk dat de stooklijn niet goed afgesteld is. Als ik jouw grafiekjes zo zie dan wordt er zo,n 4-6 uur achtereen verwarmd. Wat doet de kamertemperatuur dan? laat die een stijging van 18 naar 19 in die tussentijd zien? want in dat geval denk ik toch dat de stooklijn te hoog staat en dat de warmtepomp extra vermogen kwijt is aan het warmer maken van het huis, met als resultaat dat de regeling gepauzeerd wordt zodra het te warm is. Persoonlijk vind ik de run in de nacht van 24 januari er dan ook het mooist uitzien :)

Een warmtepomp presteert het beste als het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en het CV water zo laag mogelijk is. Dit vertaalt zich meestal naar een zo laag mogelijke stooklijn met een stabiele binnentemperatuur. Een matige nachtverlaging kan goed uitpakken, maar heeft een compenserende verhoging in de ochtend nodig (of het duurt heel lang voor je streeftemperatuur van 18,5 weer bereikt is).

Ik zie trouwens dat je lage temperatuur op -5 staat. Dit houdt in dat je dan met je maximale temperatuur stookt en dus geen warmte bij kan zetten als het kouder is. Is dit bewust?
offtopic:
Misschien handig als je iemand quote, nu is het niet duidelijk op wie je reageert.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Keida
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20-02 09:28

Keida

dr.

True schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:34:
[...]


Hij red het echt pas niet als die vol vermogen constant draait. Als je de streeftemperatuur nu wel haalt en die daardoor uitgaat moet je misschien naar je hysterese kijken of ook heel logisch naar je afgifte in andere ruimtes dan de woonkamer.

Wat red die precies niet?

Edit:
Ik lees het terug en het loopt niet echt, tweede poging.

Je zegt dat je WP onvoldoende is i.c.m. je oude redelijk geïsoleerde huis.
Als je dat zegt i.c.m. met een grafiek waarin ik aflees dat de WP toch minimaal 1/3e van de tijd niet loopt zou dit alleen maar kunnen als je:
  1. de stooklijn niet goed afgesteld hebt;
  2. te weinig afgifte hebt waardoor de WP weer uitschakelt;
  3. de streeftemperatuur bereikt en de hysterese zo afgesteld hebt dat de WP weer uitschakelt.
Als je streeftemperatuur bereikt is met deze toch wel koudere dagen en je WP daarom uitschakelt kun je je stooklijn wat matigen, waardoor die langer blijft doorlopen met iets minder vermogen wat efficiënter en behaaglijker is. Hiervoor hoef je niet over op weersafhankelijk (eigenlijk doe je dat handmatig, maar oké).
Dank ja, ik was ook niet duidelijk. Zonder gas met deze temperaturen lukt het niet om alleen met de warmtepomp te verwarmen. Maar dat is prima.

Je suggestie over lagere stooklijn had ik ook van @arnoldniessen gekregen, dus daar gaan we even mee bezig

IJsdikte op de Elfstedentocht


  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Keida schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:37:
[...]


Dank ja, ik was ook niet duidelijk. Zonder gas met deze temperaturen lukt het niet om alleen met de warmtepomp te verwarmen. Maar dat is prima.

Je suggestie over lagere stooklijn had ik ook van @arnoldniessen gekregen, dus daar gaan we even mee bezig
Je bent nog steeds niet heel duidelijk ;)
Lukt het niet omdat de WP niet genoeg vermogen heeft met de koudere buitentemperaturen? Of lukt het niet omdat de WP uitschakelt wegens de evenwichtstemperatuur en de HR-ketel het volledig overneemt?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
True schreef op zondag 25 januari 2026 @ 00:02:
[...]

Lukt het niet omdat de WP niet genoeg vermogen heeft met de koudere buitentemperaturen? Of lukt het niet omdat de WP uitschakelt wegens de evenwichtstemperatuur en de HR-ketel het volledig overneemt?
Deze warmtepomp kan nog verwarmen bij -25. De evenwichtstemperatuur geeft de temperatuur aan waarboven de de ketel niet bijspringt. Tussen de evenwichtstemperatuur en het uitschakelen zouden de gasketel en de compressor gewoon samen moeten werken. Overigens werkt het niet zo mooi als hierboven, bij Leck bijvoorbeeld blijft het systeem ook boven de evenwichtstemperatuur gas verbruiken .
Afhankelijk van de instellingen probeert deze de goedkoopste of de meest ecologische mix van gas en elektriciteit te zoeken.
Ik denk dat het systeem zowel gas als de compressor gebruikt als Keida aangeeft dat het niet meer alleen op de warmtepomp verwarmt.

Mijn vraag is meer: wordt er constant gas bijgestookt? of alleen incidenteel? is het gasverbruik t.o.v je elektriciteitsverbruik erg hoog? als je dat weet kun je zelfs narekenen of dat een beetje klopt met hetgeen je ingesteld hebt.
Keida schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:37:
[...]
Je suggestie over lagere stooklijn had ik ook van @arnoldniessen gekregen, dus daar gaan we even mee bezig
AWT modus kun je dan wel mooi gebruiken om te bepalen welke temperatuur je ongeveer nodig hebt om de temperatuur in huis stabiel te houden. Je kunt hier namelijk on-the-fly de AWT aanpassen terwijl je in kamertemperatuur modus vastzit aan het aanpassen van de weersafhankelijke curve, een restart en een systeem dat pas weer werkt als je de thermostaat voldoende hebt laten afkoelen.

Wellicht kan er iets in P1P2MQTT gemaakt worden waardoor de AWT automatisch wordt bijgestuurd bij een afwijking tussen de gewenste kamertemperatuur en de daadwerkeljke kamertemperatuur?
offtopic:
Mijn vorige post was een reactie op de beginnende discussie, imho zijn (deel)quotes vooral handig als je op een specifieke passage wilt reageren en dat was niet het geval. Wellicht was het dan nuttiger geweest om de gebruikers te taggen.

  • fohn5
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 15-02 09:44
@Lothlórien
Dat verhaal is niet helemaal compleet . Ook in kamertemperatuur modus is dit mogelijk. Al is daar wel een randvoorwaarde aan.
Wanneer je op de thermostaat een temperatuur definieert voor Eco en Comfort kun je de AWT voor deze twee standen op de thermostaat verhogen/ lagen zonder de stooklijn verder te wijzigen.
Instelling in : geavanceerd gebruiker , gebruikersinstellingen , voorgeprogrameerde waarden , AWT primair.
Ik gebruik het hier bijvoorbeeld bij sterke oostenwind zoals de afgelopen dagen hier in het noorden.

Je moet dit echter wel snel doen anders zorgt de warmte van je scherm dat de thermostaat alsnog buiten zijn hysterese komt.

Ook via P1P2 is dit mogelijk .

wat betreft gas verbruik zie grafiek , veel ijzel dus zeer snelle aanvriezing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JA464au7vQxCvVmDt5XPQloFZ20=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwL8zdisi2PDZ8HGQHpEwnrW.jpg?f=fotoalbum_large

  • Keida
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20-02 09:28

Keida

dr.

@True en @Lothlórien
Sorry voor de onduidelijkheid - Het zijn twee dingen:

1) inderdaad zoals @Lothlórien moet ik echt hybride verwarmen, ik heb eerder gespeeld met de evenwichtstemperatuur, en zonder met gas bij te stoken houdt hij het huis niet warm. Dat is geen probleem, ik ben van volledig gas naar 1/3 van het gasverbruik gegaan, uiteraard ten koste van electriciteit. En ik voorzie dat in 2027 ik die evenwichtstemperatuur verder ga opschroeven gezien saldering stopt

2) ik dacht (of denk) dat ik alleen op kamertemperatuur aan het verwarmen was, maar ik had wel een stooklijn geidentificeerd (zie screenshot). Ik wil graag naar weersafhankelijk en sturen op AWT. Maar als ik nu naar de instellingen ga dan lijkt het alsof ik al stuur op AWT alleen niet weersafhankelijk? en dat de kamerthermostaat slechts als absolute setpoint geldt (en volgens mij klopt dat).
Ik heb echter nog nooit het icoontje gezien dat bij weersafhankelijkheid hoort, dus ben het spoor even bijster.
HEb inmiddels wel stooklijn verlaagd (en eerder al nachtverlaging eruit) om minder aan/uit te zien van de warmtepomp


<edit> ik had een programma aanstaan - dus dat werkte niet. dat menu is echt niet door te komen - kwam erachter via de P1P2MQTT in HA...

Ik hoop dat dit iets duidelijker is :)

[ Voor 6% gewijzigd door Keida op 25-01-2026 12:30 ]

IJsdikte op de Elfstedentocht


  • Lothlórien
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 22:09
Ik vind de verscheidene functies in het menu juist duidelijker dan bij mijn vorige systeem. (Daar was de hysterese een functie van tijd en temperatuur t.o.v. de buitentemperatuur, hier is dat veel simpeler: de machine probeert het huis pas op temperatuur te houden als de binnentemperatuur laag genoeg is). De gebruikershandleiding is echter wel te beknopt, de technische handleiding voor de installateur geeft meer duidelijkheid omdat daar alle codes onder het menu "overzicht instellingen" in staan opgenomen.

Standaard staat de weersafhankelijke regeling aan, dus een lagere buitentemperatuur (ta) correspondeert met een hogere AWT. In combinatie met thermostaat regeling zal het verwarmings bedrijf inschakelen zodra de temperatuur 1k (de hysterese) lager is dan de gewenste temperatuur. De machine kan eventueel de stooklijn in stappen verlagen als de gewenste temperatuur is bereikt. Mocht dit niet voldoende zijn en de gewenste temperatuur met een halve hysterese overschreden zijn dan zal het de regeling pauzeren en pas weer starten zodra de kamer voldoende is afgekoeld. Helaas is het dan weer zodanig afgekoeld dat de kamer eerst opgewarmd moet worden.

In AWT modus heb je dit niet, maar dan moet je zelf wel goed in de gaten houden dat de stooklijn goed is ingesteld en het huis dus stabiel weet te houden. Nadeel van deze modus vind ik dan weer dat de kamertemperatuur in deze modus niet wordt getoond en dat er geen automatische modulatie/kamerinvloed lijkt te zijn. Vooral het idee van het instellen van de gewenste temperatuur via een instelbare kamerthermostaat is hier thuis heel erg ingeburgerd.

@fohn5 je hebt gelijk. Ik heb dit in het verleden ook wel gedaan maar het blijkt toch niet zo gemakkelijk te zijn. De afwijking wordt namelijk pas ingevoerd op het moment dat je comfort weer inschakelt. Daardoor zou je dus eerst terug moeten naar eco en vervolgens naar comfort, met als risico dat het warmtebedrijf zichzelf uitschakelt omdat de temperatuur te hoog is voor het eco bedrijf.

  • fohn5
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 15-02 09:44
@Lothlórien In dat laatste heb je gelijk . s' nachts heb ik een nachtverlaging van een halve graad en AWT - 1 in stand ECO .Overdag schakel ik meestal over naar Comfort is AWT +1. Mocht blijken dat s'nachts de warmtepomp al moeite heeft om zijn temperatuur te houden verhoog ik de comfort temperatuur voor de dag naar +2 of meer . Op die manier probeer ik dat probleem te tackelen . Maar dit speelt eigenlijk alleen als het voor lange tijd onder 0 blijft met veel wind . Normaal gesproken voldoet deze instelling in bijna alle gevallen.

  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Ik ben weer terug bij de kamerthermostaat mode. De warmtepomp regelt dan toch netter dan in weersafhankelijke AWT mode met deviatie afkomstig uit HA.

Die hysterese klinkt heel erg, maar bij mij moduleert de WP de aanvoertemperatuur zodanig dat het setpoint eigenlijk amper tot niet overschreden word. Het is hooguit dat-ie pas begint als de temperatuur een halve graad onder setpoint gezakt is, maar die situatie komt amper voor bij mij

  • Keida
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20-02 09:28

Keida

dr.

Ik ben nog wat aan het stoeien met de instellingen.
Inmiddels stooklijn -5/32 graden, 25/25. Lukt prima

Enige dat ik zie is dat vandaag twee keer de WP helemaal uit gaat en de CV (gas) het helemaal over neemt. Dit moet dan wel toch door instelling C-03 komen lijkt me? die stond op 0 graden en hier in het Noorden is het precies rond de 0 graden.. Dus nu lager gezet en zou ik dat niet meer moeten zien lijkt me?

Is het onderstaande plaatje dan goede voorstelling van C-03 en 5-01? Dus C-03 betekent CV (gas) neemt het helemaal over en bij 5-01 temp mág de CV(gas) bijstoken?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w1DB5LxeqQn7tM_nXkmJsT1jT8w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hApllfkz18LjuLCtvQEYpp1v.png?f=fotoalbum_large

andere vraag: is er een entity in HA die aangeeft of de WP/CV in hybride modus loopt, of WP only of CV only? @arnoldniessen ?

IJsdikte op de Elfstedentocht


  • aalfs
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20-02 11:52
Dag allemaal, door verhuzing ben ik nu de eigenaar van een 5 kw daikin hybride altherma systeem. over de kerstvakantie ben ik het systeem pas gaan verkennen. ik trof daar vreemde (fabrieks?) instellingen bijvoorbeeld een stooklijn van 60/35 over 0/15. inmiddels is het systeem mij naar de zin, behalve dan dat er een vreemd "herstart" gedrag lijkt plaats te vinden. een beetje als pendelen maar dan onder 100% duty cycle. het betreft fase 1 in het screenshot. de oranje grafiek er onder is de temperatuur op een radiator.
  • het is een systeem met een buffertvat, 50m2 vloerverwarming +- 8 open radiatoren.
  • de daikin thermostaat hangt bij de ketel. ik gebruik een externe thermostaat. ik heb eerder kunnen vast stellen dat deze correct functioneert.
  • de WAR heeft geen invloed op dit gedrag.
  • het systeem heeft dit gedrag niet altijd vertoond het buffervat bleef toen koud. nu het er wel is voelt het buffervat ook warm.
  • er wordt geen gas gebruilkt.
mijn vraag aan jullie is: wat is dit gedrag en is het iets wat ik moet verhelpen bijvoorbeeld tbv de levensduur van het syteem.
misschien heeft het iets te maken met het vullen van het buffervat? (vermogen blijft hoog, radiator koelt af)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H7JMCDStKjX7B-lOszVQSpizSYs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2bdBHEDJUkIuqcsMHtzlWqDy.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 17% gewijzigd door aalfs op 28-01-2026 21:23 ]


  • MijnCommentaar
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 08:34
aalfs schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 21:22:
Dag allemaal, door verhuzing ben ik nu de eigenaar van een 5 kw daikin hybride altherma systeem. over de kerstvakantie ben ik het systeem pas gaan verkennen. ik trof daar vreemde (fabrieks?) instellingen bijvoorbeeld een stooklijn van 60/35 over 0/15. inmiddels is het systeem mij naar de zin, behalve dan dat er een vreemd "herstart" gedrag lijkt plaats te vinden. een beetje als pendelen maar dan onder 100% duty cycle. het betreft fase 1 in het screenshot. de oranje grafiek er onder is de temperatuur op een radiator.
  • het is een systeem met een buffertvat, 50m2 vloerverwarming +- 8 open radiatoren.
  • de daikin thermostaat hangt bij de ketel. ik gebruik een externe thermostaat. ik heb eerder kunnen vast stellen dat deze correct functioneert.
  • de WAR heeft geen invloed op dit gedrag.
  • het systeem heeft dit gedrag niet altijd vertoond het buffervat bleef toen koud. nu het er wel is voelt het buffervat ook warm.
  • er wordt geen gas gebruilkt.
mijn vraag aan jullie is: wat is dit gedrag en is het iets wat ik moet verhelpen bijvoorbeeld tbv de levensduur van het syteem.
misschien heeft het iets te maken met het vullen van het buffervat? (vermogen blijft hoog, radiator koelt af)

[Afbeelding]
mogelijke defrosts? controleer het eens.

  • aalfs
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 20-02 11:52
MijnCommentaar schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 21:45:
[...]


mogelijke defrosts? controleer het eens.
ah dat zou goed kunnen. ik heb geen middel gevonden om dat rechtstreeks te controleren, maar als ik defrosts google zie ik vergelijkbaar gedrag. weet iemand hoe ik dit controleer? wachten tot de 5+ temperaturen zaterdag kan natuurlijk ook.

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-02 08:55
Keida schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:37:
Ik ben nog wat aan het stoeien met de instellingen.
.....
door instelling C-03 komen lijkt me? die stond op 0 graden en hier in het Noorden is het precies rond de 0 graden.. Dus nu lager gezet en zou ik dat niet meer moeten zien lijkt me? ....
Nul graden volgens wie of wat ?
De sensor op de Daikin is niet de sensor van het KNMI.
Rondom de WP heerst een ander microklimaat

[ Voor 11% gewijzigd door Leif op 29-01-2026 10:19 ]


  • Keida
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 20-02 09:28

Keida

dr.

Leif schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:19:
[...]

Nul graden volgens wie of wat ?
De sensor op de Daikin is niet de sensor van het KNMI.
Rondom de WP heerst een ander microklimaat
Uiteraard de sensor van de Daikin. (en nog 2 andere buitensensoren) :)

IJsdikte op de Elfstedentocht


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
Keida schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:37:
andere vraag: is er een entity in HA die aangeeft of de WP/CV in hybride modus loopt, of WP only of CV only? @arnoldniessen ?
Dat weet ik niet, er zitten nogal wat binaire signalen in maar hier heb ik nog niet naar gezocht. Als je zorgt dat debiet-instellingen voor hybride, gas, en elektra verschillend zijn, kun je het in elk geval aan het debiet zien. en meestal ook wel aan AWT/RWT en de sensor tussen WP en gasboiler ("hp2gas").

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50

arnova

weet veel, maar niet alles

arnoldniessen schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:14:
[...]


Dat weet ik niet, er zitten nogal wat binaire signalen in maar hier heb ik nog niet naar gezocht. Als je zorgt dat debiet-instellingen voor hybride, gas, en elektra verschillend zijn, kun je het in elk geval aan het debiet zien. en meestal ook wel aan AWT/RWT en de sensor tussen WP en gasboiler ("hp2gas").
Je kan toch gewoon naar de gas en heatpump production waarden kijken om dit te bepalen? Zo heb ik het gedaan in ha...

Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn


  • MacgregorSound
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20-02 13:49
Hallo allen,

Ik ben bij een vriend bezig om een 8kW hybride aan de gang te krijgen.. Deze verwarmde alleen op gas zonder de wp en doet na het aanpassen van de evenwichtstemperatuur helemaal niets meer.. In de thermostaat is er een AWT vraag maar er is geen reactie vanuit de wp of ketel..

Is er iemand die wat screenshots kan delen van het overzicht instellingen? Want een reset naar fabrieksinstellingen is niet te vinden helaas.

Alvast bedankt!

  • GroteTon
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-02 10:51
MacgregorSound schreef op zondag 8 februari 2026 @ 19:42:
Hallo allen,

Ik ben bij een vriend bezig om een 8kW hybride aan de gang te krijgen.. Deze verwarmde alleen op gas zonder de wp en doet na het aanpassen van de evenwichtstemperatuur helemaal niets meer.. In de thermostaat is er een AWT vraag maar er is geen reactie vanuit de wp of ketel..

Is er iemand die wat screenshots kan delen van het overzicht instellingen? Want een reset naar fabrieksinstellingen is niet te vinden helaas.

Alvast bedankt!
Kijk even hier: https://we.tl/t-xwprleNFsX
Instellingen na installatie van mij WP (2024).
Inmiddels wel e.e.a. gewijzigd.
Maar dan heb je in ieder geval iets als referentie.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20-02 11:53
MacgregorSound schreef op zondag 8 februari 2026 @ 19:42:
Hallo allen,

Ik ben bij een vriend bezig om een 8kW hybride aan de gang te krijgen.. Deze verwarmde alleen op gas zonder de wp en doet na het aanpassen van de evenwichtstemperatuur helemaal niets meer.. In de thermostaat is er een AWT vraag maar er is geen reactie vanuit de wp of ketel..

Is er iemand die wat screenshots kan delen van het overzicht instellingen? Want een reset naar fabrieksinstellingen is niet te vinden helaas.

Alvast bedankt!
Wel weer even op "aan" gezet met de "aan" knop? Groene ledje moet branden. Dat gaat nog wel eens mis 8)7

  • MacgregorSound
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20-02 13:49
Doesnotcompute schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:36:
[...]


Wel weer even op "aan" gezet met de "aan" knop? Groene ledje moet branden. Dat gaat nog wel eens mis 8)7
hahaha zeker! Ook geprobeerd met tapwater uit/aan en meermaals de unit opnieuw opgestart en ook 20 minuten spanningsloos gehad.

  • MacgregorSound
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 20-02 13:49
Nou bijzonder verhaal met de WP.. Na het kopieren van de instellingen van Groteton nog steeds 0 reactie van de unit, behalve willekeurig een paar keer per dag verwarmen op gas.

Gister avond nog wat verder gaan zoeken, kwamen we een print tegen in de buitenunit met een aantal knopjes en leds. Toen we daar geforceerd naar koelen gingen en weer terug sprong de rode led uit en reageerde de unit weer zoals verwacht.

Nu de evenwichtstemperatuur verlaagd en eindelijk elektrisch verwarmen :-)

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 07:09
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/emkVpDYF6rjxbbcGtp_iEHpn56s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/R8h6Q4GfdX9URr8ck1wRvzH1.png?f=user_large

Goedemorgen allemaal,
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
In de meeste gevallen reageert de interne regeling van de Daikin er niet op, maar af en toe schakelt het systeem toch uit door een “overshoot”.
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
– En wat kun je ertegen doen?

Alvast bedankt voor het meedenken.

  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-02 08:55
tingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]

.....
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? .....
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
....
Door welke parameters wordt de LWT_Setpoint bij jou bepaald?

Bij mij in Rdam kunnen de luchttemperatuur+vochtigheid geen rol hebben gespeeld.
Volgens mijn DHT22 is het dauwpunt van de uitgaande luchtstroom niet onder nul geweest, ten tijde van jouw spikes.

  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 07:09
Leif schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:28:
[...]

Door welke parameters wordt de LWT_Setpoint bij jou bepaald?

Bij mij in Rdam kunnen de luchttemperatuur+vochtigheid geen rol hebben gespeeld.
Volgens mijn DHT22 is het dauwpunt van de uitgaande luchtstroom niet onder nul geweest, ten tijde van jouw spikes.
De LWT_Setpoint wordt door de interne Daikin regeling zelf bepaald (weersafhankelijk) de waarde is alleen leesbaar. (niet aan te passen met de P1P2MQTT)

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
tingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
– Waar komen deze spikes vandaan?
Vermoedelijk defrosts. Ik vermoed dat je geen gemiddelde-berekening hebt, en dat de gemeten buitentemperatuur bij (soms te late?) defrosts sterk omlaag duikt, waardoor het setpoint via je stooklijn omhoog springt. Vandaar dat uitmiddelen of een extra sensor vaak beter werkt.

Wat doen Temperature_Outside en Temperature_Refrigerant_2 tijdens die spikes?

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • tingbrouwer
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 07:09
arnoldniessen schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:41:
[...]


Vermoedelijk defrosts. Ik vermoed dat je geen gemiddelde-berekening hebt, en dat de gemeten buitentemperatuur bij (soms te late?) defrosts sterk omlaag duikt, waardoor het setpoint via je stooklijn omhoog springt. Vandaag dat uitmiddelen of een extra sensor vaak beter werkt.

Wat doen Temperature_Outside en Temperature_Refrigerant_2 tijdens die spikes?
Wel verschillende defrosten in de periode maar niet gelijktijdig, geen spikes te zien in de Temperature_Outside, en m'n externe voeler Temperature_Outside_Unit, (weet niet welke Daikin gebruikt voor de LWA berekening)
Gemiddelde tijd buitentemperatuur staat trouwens op 12 uur.
Zal hem wel in de Daikin aansturing zitten, tot nu toe blijft het vandaag bij 8 stuks.

  • Tracker06
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 20-02 07:41
Binnenunit: EHYHBX08AAV3
Buitenunit: EVLQ08CAV#
Intergas CV‑ketel: NHYKOMB33AA

Ik kan er helaas nog maar weinig informatie over vinden.
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.

Ik heb al de beschikking over ESPAtherma en de P1P2MQTT‑bridge.

Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.

Alvast bedankt!
Maarten

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Tracker06 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:01:
Binnenunit: EHYHBX08AAV3
Buitenunit: EVLQ08CAV#
Intergas CV‑ketel: NHYKOMB33AA

Ik kan er helaas nog maar weinig informatie over vinden.
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.

Ik heb al de beschikking over ESPAtherma en de P1P2MQTT‑bridge.

Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.

Alvast bedankt!
Maarten
Wat wil je precies dan?
Want over het algemeen is het inefficient om je WP tijdelijk uit te schakelen.
Eventueel kun je een buffervat met goedkopere prijzen wat meer verwarmen en met duurdere prijzen het vermogen iets verlagen waardoor je de kosten iets drukt ten koste van comfort.

Maar als ik voor het gemak even naar https://jeroen.nl/dynamische-energie/stroom/prijzen kijk zie ik een verschil tussen 22ct en 28ct tussen minimum en maximum prijs. Als ik even een bierviltje berekening doe: 6ct verschil extrapoleer naar een volledig jaar met 1100m3 gas en dit *10 doe voor kW energie en dit deel door een sCOP van 3,5 zit ik op 3100 kWh per jaar. Met 3 ct verschil (de helft / gemiddeld verschil tussen pieken en dalen) is dat €93/jaar besparing. Maar dan wel ten koste van een vermindering in efficiëntie (nog niet meegenomen) en comfort (geen prijs aan te hangen).
Daarbij vergeet ik voor het gemak even dat je zonder buffervat (wat nergens voor nodig is..) je buffer je woning is en dat moet maar net kunnen gebaseerd op je isolatie. Een sCOP hoger dan 3,5 ook prima mogelijk is en je dan bespaard op hoeveel kWh je moet inkopen. Je mogelijk een PV-installatie hebt waardoor je met wat direct eigen gebruik ook die 3100 kWh nog beperkt.

In de praktijk moet je -gok ik- eerder denken aan een besparing van €30 tot €50 per jaar ten koste van comfort. Maar misschien dat iemand anders dit kan tegenspreken of hier een ander beeld bij heeft?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • k.monsma
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 22:00
tingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]

Goedemorgen allemaal,
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
In de meeste gevallen reageert de interne regeling van de Daikin er niet op, maar af en toe schakelt het systeem toch uit door een “overshoot”.
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
– En wat kun je ertegen doen?

Alvast bedankt voor het meedenken.
Die van mij varieert wel wat meer dan die van jou
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JeWaNygt0aFSqodgNiu-kC-Czjk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ihQUlcjR0kUqJZgmOEE4kswE.jpg?f=user_large

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA


  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 20-02 08:55
arnoldniessen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 22:37:
[...]Ja, dat werkt wel, maar de vraag is of je er veel mee wint. Een defrost die (nog) niet nodig is kost niet zo veel energie, en is misschien iets later alsnog nodig. En je onderbreekt nog steeds (misschien 2x) je vermogensproductie.
.......
Bij de laatste discussie over het algoritme achter de defrost speelde de actuele COP een belangrijke rol.
Ik heb een andere voorspeller op het oog: het dauwpunt en/of de absolute luchtvochtigheid.

Voor de meting van de temperatuur en de luchtvochtigheid heb ik een DHT22 in de in- en uitgaande luchtstroom opgehangen om de temperatuur en de RH te meten.
Niet de meest nauwkeurige sensor.
Maar vandaag doet ie het goed.
Ingaande luchtstroom 3.3 grd, 79.9% RH, 4,58 g H2O/kg lucht, Dauwpunt 0.2 grd
Uitgaande luchtstroom 2.1 grd, 88.7% RH, 3.83 g H2O/kg lucht, Dauwpunt 0.4 grd

Het aantal g H2O/ kg lucht geeft duidelijk aan dat er water achter blijft in de condensor in de vorm van aangevroren rijp.
Ik stel me voor om een defrost af te dwingen als er een nader te bepalen tijd is verstreken. In functie van de hoeveelheid H2O die achterblijft.

jdbiggelaa in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
GroteTon in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
=======
Edit.
Het blijkt goed mogelijk om te berekenen hoeveel water per minuut aanvriest.
Ik heb dat getoetst aan de hoeveelheid water in de lekbak onder de WP.
Ik weet echter niet hoe je zou kunnen berekenen hoe snel het ontdooien gaat.
Ik ondersteun de theorie dat de WP efficienter werkt wanneer je de tijd tussen de defrosts verkort. Maar hoe veel tijd moet je nemen voor het ontdooien?

[ Voor 30% gewijzigd door Leif op 20-02-2026 08:55 ]


  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
Tracker06 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:01:
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.
..
Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.
Ik heb met diverse zaken gespeeld; aanvoerwatertemperatuur en thermostaat ophogen als de stroom goedkoop is en verlagen als-ie duur is, in de dure uren een halfuurtje uitschakelen, bla. Bevalt allemaal niet erg goed; of het energieverbruik stijgt, of het comfort daalt.

Het enige wat ik nu nog doe is tijdens de dure uren de warmtepomp in quiet mode schakelen; dat beperkt de maximale stroomopname.

Zoiets dus als voorbeeld (binary_sensor.electricity_expensive2 gaat aan in de duurste 8 kwartieren van het etmaal):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
alias: WP in expensive2
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.electricity_expensive2
    to:
      - "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
conditions:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.nodered_51b46d95c3bd8376
    state:
      - "off"
actions:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    target:
      entity_id: select.hc_quiet_quiet_level
    data:
      option: Quiet Level 2
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    target:
      entity_id: select.hc_quiet_quiet_mode
    data:
      option: "On"
mode: single
Doet niet zo heel veel, maar aan de andere kant bijt het ook niet.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

DaBit schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:41:
[...]


Ik heb met diverse zaken gespeeld; aanvoerwatertemperatuur en thermostaat ophogen als de stroom goedkoop is en verlagen als-ie duur is, in de dure uren een halfuurtje uitschakelen, bla. Bevalt allemaal niet erg goed; of het energieverbruik stijgt, of het comfort daalt.

Het enige wat ik nu nog doe is tijdens de dure uren de warmtepomp in quiet mode schakelen; dat beperkt de maximale stroomopname.

Zoiets dus als voorbeeld (binary_sensor.electricity_expensive2 gaat aan in de duurste 8 kwartieren van het etmaal):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
alias: WP in expensive2
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.electricity_expensive2
    to:
      - "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
conditions:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.nodered_51b46d95c3bd8376
    state:
      - "off"
actions:
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    target:
      entity_id: select.hc_quiet_quiet_level
    data:
      option: Quiet Level 2
  - action: select.select_option
    metadata: {}
    target:
      entity_id: select.hc_quiet_quiet_mode
    data:
      option: "On"
mode: single
Doet niet zo heel veel, maar aan de andere kant bijt het ook niet.
Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.
Of mis ik iets hierin?

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente


  • arnova
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50

arnova

weet veel, maar niet alles

True schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:52:
[...]


Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.
Of mis ik iets hierin?
Volgens @arnoldniessen gaat het rendement juist omhoog met de quiet modi, dat heeft hij al eens uitgezocht.

Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn


  • niekvdb
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 20-02 19:09
Mijn warmtepomp gaat pendelen en ik snap niet zo goed waarom

Stooklijn heb ik op -5/32 20/27
Thermostaat op 21

Hij draait dan lekker lang door en blijft de temperatuur zo tussen de 20.9-21.3 schommelen. Maar op een gegeven moment slaat hij af ook als die zijn temperatuur (21.5) nog niet bereikt heeft. Vervolgens gaat die weer aan en slaat die weer af.

Vreemd genoeg gebeurd dit minder snel als ik de stooklijn negatief maak: -5/32 20/34. Maar dan wordt het soms weer wel 21.5 en slaat die alsnog af. Heeft iemand enig idee waarom die gaat pendelen na een tijdje? Ik heb enkel vloerverwarming.Heeft dit iets met de delta T te maken?

  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
niekvdb schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:51:
Vreemd genoeg gebeurd dit minder snel als ik de stooklijn negatief maak: -5/32 20/34.
Niet vreemd, je maakt daarmee het AWT setpoint hoger. Hij pendelt nl op het AWT setpoint.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
arnova schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:36:
Volgens @arnoldniessen gaat het rendement juist omhoog met de quiet modi, dat heeft hij al eens uitgezocht.
Al was dat wel een moment opname bij mijn buitentemp en AWT temp. Vermoedelijk speelt mee dat operatie in "gemiddelde" deellast en lagere verbruik fan belangrijker zijn dan het nadeel van de lagere luchtstroom.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • arnoldniessen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:22
Leif schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:23:
Ik weet echter niet hoe je zou kunnen berekenen hoe snel het ontdooien gaat.
Leuke analyses!

Weet niet of ik je vraag helemaal begrijp, maar je kunt zien hoe lang de compressor bezig is met ontdooien, en hoe lang hij pauzeert er voor en er na. Hier duurt dat zo'n 5 minuten.

Maar na iedere defrost kost het vaak ook nog 5-10 minuten voordat hij opbouwt naar vol vermogen, te vaak ontdooien lijkt me niet goed.

En je zult ook moeten inschatten of het water dat condenseert, wel aanvriest, of niet aanvriest en meteen afdruppelt, omdat het rooster nog net boven 0 zit.

Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos


  • DaBit
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:36
True schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:52:
Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.
Of mis ik iets hierin?
Bij mij word de COP niet lager, eerder hoger dan wanneer de compressor meer vermogen zou vragen want dat heeft nog meer invloed op de delta tussen verdamp-/condensatietemperatuur van het koudemiddel. Bij gelijke vermogensvraag lijkt het een tikje efficienter te zijn, maar ik zet sowieso hele grote vraagtekens bij de warmte-output die de WP bij mij berekent (HC_Power Production_heatpump dus).

Maar al met al, ik heb niet zoveel succes met goedkoper stoken door de warmteproductie te varieren met electriciteitsprijs. De 'beton-buffer' is bij mij te klein en de dure/goedkope piek te lang om dat zonder comfortverlies te kunnen doen.
Pagina: 1 ... 47 48 Laatste