VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Gebeurd weinig.True schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 15:14:
[...]
Gaat die wel aan als je 'm insteld op bijv. 24°C?
Bedankt
Zit even terug te lezen op mijn gemakje.
Ik heb sinds vorige week ook een Daikin Hybride Warmtepomp laten plaatsen.
Echter heb ik de volgende vragen, wellicht kunnen jullie mij helpen.
- Ik merk dat als je de temp op 21 instelt, dat die zakt tot iets rond de 20 en daarna pas weer gaat opwarmen. Ik zou denken is het niet efficienter om eerder al op te warmen naar 21 graden?
- Wat voor instellingen raden jullie aan? En hoe pas ik dit aan?
De 21 zal betrekking hebben op de ruimtetemperatuur.
Maar wat is de uitgangssituatie?
Gaf hij een kleine/grote zwieper aan de kamerthermostaat?
Het is bekend dat de Daikin moeite heeft om een stabiele werkmodus te vinden als een parameter in de regelcyclus wordt gewijzigd.
Vloeiend moduleren is dit apparaat onbekend.
Welllicht geeft dit wat duidelijkheid, ik stel de gewenste kamertemperatuur in op 21 graden, dan zie ik dat de pomp pas aanslaat als het 20 graden is bijvoorbeeld. Ik zou denken dat de pomp eerder moet aanslaan om het constant op 21 graden te houden. Of zie ik dit verkeerd?
Dat zie je verkeerd @saxzozie beschrijft dat hier: saxzozie in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"Zevuns schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 09:37:
@Leif Dank voor je bericht.
Welllicht geeft dit wat duidelijkheid, ik stel de gewenste kamertemperatuur in op 21 graden, dan zie ik dat de pomp pas aanslaat als het 20 graden is bijvoorbeeld. Ik zou denken dat de pomp eerder moet aanslaan om het constant op 21 graden te houden. Of zie ik dit verkeerd?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Kamertemperatuur hysterese aanpassen [9-0C]
Deze staat standaard op 1C
kun je verlagen naar 0.5C . WP dan aan bij 20.5 C en uit bij 21.5C
Het verhaal van @saxzozie moet ik helaas naar het rijk der fabelen verwijzen. Thermostaat is gevoelig maar niet zo gevoelig of je moet in een doorblaas woning wonen, waar ik persoonlijk dan geen warmtepomp zou instaleren.
Je kunt in plaats van een 'doorblaas woning' ook een doorzonwoning hebben, daar staan er heel veel van in Nederland. Dan reken je de andere kant op en schakelt je WP te snel uit omdat nog lang niet je hele woning goed op temperatuur is.fohn5 schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 16:25:
@Zevuns
Kamertemperatuur hysterese aanpassen [9-0C]
Deze staat standaard op 1C
kun je verlagen naar 0.5C . WP dan aan bij 20.5 C en uit bij 21.5C
Het verhaal van @saxzozie moet ik helaas naar het rijk der fabelen verwijzen. Thermostaat is gevoelig maar niet zo gevoelig of je moet in een doorblaas woning wonen, waar ik persoonlijk dan geen warmtepomp zou instaleren.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Over het rijk der fabelen, niet op alle systemen kun je 09-C naar 05. zetten, daar is 1 - 6 de optiefohn5 schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 16:25:
@Zevuns
Kamertemperatuur hysterese aanpassen [9-0C]
Deze staat standaard op 1C
kun je verlagen naar 0.5C . WP dan aan bij 20.5 C en uit bij 21.5C
Het verhaal van @saxzozie moet ik helaas naar het rijk der fabelen verwijzen. Thermostaat is gevoelig maar niet zo gevoelig of je moet in een doorblaas woning wonen, waar ik persoonlijk dan geen warmtepomp zou instaleren.
Dusarnoldniessen schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 18:53:
[...]
Hier is het [9-0C], instelbaar van 1.0C-6.0C in stappen van 0.5C. Maar default staat hij al op het minimum van 1.0C, dus zou hij bij +0.5C al uit, en bij -0.5C al aan moeten gaan.
1 = +/- 0.5 C
2 = +/- 1.0C
3 = +/- 1.5C
enzovoort
Ik zie geen fabeltjes exact wat ik beschreef. 1C is +0.5C en -0.5C van de ingestelde waarde .
Standaard staat deze waarde bij mijn weten op 2C bij aflevering.
Ik heb bij 9-0c de optie 1 - 6 inderdaad, bijgevoegd een foto. Hij stond al op 1.MijnCommentaar schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 17:33:
[...]
Over het rijk der fabelen, niet op alle systemen kun je 09-C naar 05. zetten, daar is 1 - 6 de optie
:strip_exif()/f/image/IyCpGuPp1Lxml4FXWWHs92Cz.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu stuurt hij mij een fikse rekening voor uren die hij gewerkt heeft. Volgens hem heb ik een onderhoudscontract op onderdelen en niet op uren en moet ik die uren betalen. En Daikin vergoedt alleen het onderdeel.
Volgens mij heb ik gewoon recht op een goed werkend product en wettelijke garantie. Toch zeker op een ketel van nog geen half jaar oud. En heeft dat niets te maken welk onderhoudscontract je hebt afgesloten.
Iemand hier ervaring mee?
Je hebt veel langer garantie dan hierboven als eerste jaar wordt aangegeven, dat verschilt een beetje wat redelijk is. Op een installatie bij een professional bij een apparaat wat 15 jaar mee mag gaan, heb je echt wel recht op een snelle en degelijke oplossing zónder dat je kosten hoeft te maken in de eerste paar jaar. Daarna wordt het twijfelachtig gebaseerd of je (voldoende) onderhoud laat uitvoeren.iWalter schreef op donderdag 3 april 2025 @ 11:47:
Enige tijd geleden heb ik hier een topic geplaatst omdat de ketel uitviel en problemen had met debiet. Er is toen een installateur langs geweest en deze heeft geconstateerd dat er een sensor kapot was. Omdat de ketel nog geen half jaar oud heeft hij dit als garantie geclaimd bij Daikin. Wat zij goedgekeurd hebben. Een paar dagen later heeft hij de sensor vervangen en alles werkte weer.
Nu stuurt hij mij een fikse rekening voor uren die hij gewerkt heeft. Volgens hem heb ik een onderhoudscontract op onderdelen en niet op uren en moet ik die uren betalen. En Daikin vergoedt alleen het onderdeel.
Volgens mij heb ik gewoon recht op een goed werkend product en wettelijke garantie. Toch zeker op een ketel van nog geen half jaar oud. En heeft dat niets te maken welk onderhoudscontract je hebt afgesloten.
Iemand hier ervaring mee?
PS dit soort vragen worden frequent behandeld in: Shopping forum zeker de juridische aspecten 'waar heb je recht op' komen daar vrijwel wekelijks aan bod.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Binnen garantie periode vergoed Daikin onderdelen. Aanvullend kan je garantie bijkopen. Op site daikin stand by me kan je het geïnstalleerd product nazien mits geregistreerd.iWalter schreef op donderdag 3 april 2025 @ 11:47:
Enige tijd geleden heb ik hier een topic geplaatst omdat de ketel uitviel en problemen had met debiet. Er is toen een installateur langs geweest en deze heeft geconstateerd dat er een sensor kapot was. Omdat de ketel nog geen half jaar oud heeft hij dit als garantie geclaimd bij Daikin. Wat zij goedgekeurd hebben. Een paar dagen later heeft hij de sensor vervangen en alles werkte weer.
Nu stuurt hij mij een fikse rekening voor uren die hij gewerkt heeft. Volgens hem heb ik een onderhoudscontract op onderdelen en niet op uren en moet ik die uren betalen. En Daikin vergoedt alleen het onderdeel.
Volgens mij heb ik gewoon recht op een goed werkend product en wettelijke garantie. Toch zeker op een ketel van nog geen half jaar oud. En heeft dat niets te maken welk onderhoudscontract je hebt afgesloten.
Iemand hier ervaring mee?
Daikin vergoed uren voor arbeid niet.
Op installatie werkzaamheden zit 18 maanden garantie. Zie algemene voorwaarden installatiewerkzaamheden voor consumenten.
Algemene voorwaarden gaan niet boven de wet gelukkig.t3dd3k schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 10:32:
[...]
Binnen garantie periode vergoed Daikin onderdelen. Aanvullend kan je garantie bijkopen. Op site daikin stand by me kan je het geïnstalleerd product nazien mits geregistreerd.
Daikin vergoed uren voor arbeid niet.
Op installatie werkzaamheden zit 18 maanden garantie. Zie algemene voorwaarden installatiewerkzaamheden voor consumenten.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Dat lees ik dus ook op de website. Maar zoals @True al opmerkte, gaat wettelijk boven algemene voorwaarden.t3dd3k schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 10:32:
[...]
Binnen garantie periode vergoed Daikin onderdelen. Aanvullend kan je garantie bijkopen. Op site daikin stand by me kan je het geïnstalleerd product nazien mits geregistreerd.
Daikin vergoed uren voor arbeid niet.
Op installatie werkzaamheden zit 18 maanden garantie. Zie algemene voorwaarden installatiewerkzaamheden voor consumenten.
Ik heb het 1e instantie bij de installateur teruggelegd. Even afwachten hoe die reageren.
Dat botst een beetje met mijn houding, beter voorkomen dan genezen.
Fyi, onze WP hangt hoog en droog, dus bladeren stof of andere rotzooi zal er niet gauw bijkomen.
Edit: onze installatie bestaat uit een huur cv-ketel waar later een daikin monoblock aan is gekoppeld.
[ Voor 11% gewijzigd door mk1992 op 10-04-2025 07:32 ]
Cash is king.
Ik heb sinds drie jaar een onderhoudscontract. In de praktijk maken ze alleen het CV -deel goed schoon, vervangen een pakking, werpen een schuine blik op de buitenunit, sprayen de warmtewisselaar buiten en dat is het dan.mk1992 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 13:30:
Wat is jullie visie op het onderhouden van een Daikin. Onze monoblock hangt nu drie jaar zonder problemen. Ook heb ik vernomen dat het onderhoud wat er is vaak neerkomt op schoonmaken/schoonhouden van het apparaat en pas ingrijpen als er iets stuk is.
Dat botst een beetje met mijn houding, beter voorkomen dan genezen.
Fyi, onze WP hangt hoog en droog, dus bladeren stof of andere rotzooi zal er niet gauw bijkomen.
En ook dit:
Vanaf 1 april 2023 geldt de Gasketelwet. Vanaf deze datum is iedereen in Nederland verplicht om de cv-ketel te laten onderhouden door bedrijven en monteurs die CO-gecertificeerd zijn. Doet u dit niet, dan bent u strafbaar en krijgt u een boete.
Het mag duidelijk zijn dat geen onderhoud gevaren met zich mee brengt.MijnCommentaar schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:45:
.......
Vanaf 1 april 2023 geldt de Gasketelwet. Vanaf deze datum is iedereen in Nederland verplicht om de cv-ketel te laten onderhouden door bedrijven en monteurs die CO-gecertificeerd zijn. ....
Maar een nuancering is op zijn plaats.
Onderhoud blijft niet wettelijk verplicht...... Wat dat betreft verandert de regelgeving niet. Enkel wanneer je ervoor kiest om je cv-ketel te laten onderhouden, merk je iets van de nieuwe wet.
Naar mijn ervaring is het vrijwel onmogelijk om onderhoud door een (gecerificeerde) professional te laten uitvoeren, als je dat niet direct bij de oplevering van de ketel hebt geregeld.
[ Voor 36% gewijzigd door Leif op 09-04-2025 20:05 ]
Ketel begrijp ik onderhoud gezien er vervuiling en slijtage in het spel is, maar de warmtepomp? Houd hem schoon, en als ie het doet zo laten?
[ Voor 11% gewijzigd door mk1992 op 10-04-2025 07:34 ]
Cash is king.
de reden staat toch in mijn eerste zin.mk1992 schreef op donderdag 10 april 2025 @ 07:33:
@MijnCommentaar @Leif het gaat me niet zozeer om de ketel, maar om de warmtepomp. Ketel is huur en dus met onderhoud, warmtepomp is gekocht.
Ketel begrijp ik onderhoud gezien er vervuiling en slijtage in het spel is, maar de warmtepomp? Houd hem schoon, en als ie het doet zo laten?
de 2e reden is een bijkomstigheid, het moet toch dus daarom heb ik een contract.
Ik heb geen contract voor de warmtepomp en vraag me af wat daar aan onderhoud noodzakelijk/verstandig is.MijnCommentaar schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:10:
[...]
de reden staat toch in mijn eerste zin.
de 2e reden is een bijkomstigheid, het moet toch dus daarom heb ik een contract.
Cash is king.
Alleen gebruikt voor ruimteverwarming. Niet voor sanitair warm water.
Ik heb een vrijstaand huis op het platteland (1972). Redelijk geïsoleerd (2003).
Vloerverwarming 110m2. Geen nachtverlaging. Regeling op kamertemperatuur 19.5 graden.
Evenwichtstemperatuur staat op +1 graden Celsius.
Uitgaande van 1 november 2024 - 1 April 2025 (wintertijd periode):
Verbruikte elektrische energie (WP): 3827 kWh
Verbruikt gas: 363 kuub
Vorig seizoen (1/11/2023-1/4/2024):
Verbruikte elektrische energie voor verwarming: 0
Verbruikt gas: 1533 kuub
COP, ca 3.3, na correctie voor graaddagen (dit seizoen was iets kouder).
https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation
Over het algemeen tevreden.
- WP doet wat die moet doen.
- Geen storing of uitval gehad.
- Lange runs. Gemiddeld 1x per dag aan/uit.
- (Veel) meer defrost dan ik had verwacht.
- Hele nerveuze temperatuur sensor in de buiten-unit (staat op ZO)
- Rumoeriger dan vorige HR-keten (pompen/kleppen). Maar niet heel storend.
- Vrij hoge evenwichtstemperatuur.
Alhoewel ik tevreden ben op mijn besparing op gas, denk ik dat er meer uit te halen is.
Mogelijke verbetering/experimenten voor volgend seizoen:
- Aparte buiten-sensor op het noord-westen.
- Sturing op AWT.
- Stooklijn (mogelijk) aanpassen.
- Extra warmtebron (zie onder).
Als ik de retour van mijn verwarmings-systeem door een spiraal laat lopen
in een buffervat en dat buffervat verwarm met warmtecollectoren of heatpipes.
Dan wordt de retour-temperatuur hoger en zal eerder de WP worden aangesproken
dan de backup-verwarming (gas).
Ik heb er nog niet aan gerekend. Zowel warmte-technisch als kosten-technisch.
Heeft iemand ervaring met iets vergelijkbaars?
Of is dit (om wat voor reden dan ook) geen goed idee?
NHYKOMB33AA + EHYHBX08AV3 + EVLQ08CV3 + EKRUCBL1
De hoogte van de aanvoer water temperatuur is van grote invloed op je verbruik. Wat was bijvoorbeeld je hoogste aanvoer watertemperatuur deze winter?
Misschien zijn ze vergeten de vloerverwarming verdeler te vervangen door een pomploos model en is de aanvoer water temperatuur onnodig hoog geweest?
Of zit er een buffervat niet goed. Of staat er een bypass open. Ik heb al zoveel rare zaken gezien.
Of…….
Die externe temperatuur voeler op het noorden is zeker een aanrader.
En de tips van een leek zijn niet echt bruikbaar. Beter eerst de oorzaak van je hoge verbruik achterhalen.
Gezien je oude gasverbruik en de 8kW warmtepomp, zou je ook gasloos kunnen gaan. Bespaar je op onderhoud en vastrecht. Voor je SWW zou je dan een e-boiler of wp-boiler kunnen nemen.
[ Voor 18% gewijzigd door Pim57 op 16-04-2025 09:34 ]
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
Staat [9-05] op minstens 25C?
Gebruik je 24-uurs gemiddelde voor de stooklijn?
Hoeveel gas heb je relatief bespaard?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
@Pim57 Bedankt voor je reactie.Pim57 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 08:56:
@GroteTon Ik denk dat er nog wel wat te verbeteren valt. Een cop van 3.3 is niet best. En grofweg zou je 2x je oude gasverbruik aan kWh verbuiken bij een all-electric situatie. Dus (1533-363)x2=2.340 kWh .
De hoogte van de aanvoer water temperatuur is van grote invloed op je verbruik. Wat was bijvoorbeeld je hoogste aanvoer watertemperatuur deze winter?
Misschien zijn ze vergeten de vloerverwarming verdeler te vervangen door een pomploos model en is de aanvoer water temperatuur onnodig hoog geweest?
Of zit er een buffervat niet goed. Of staat er een bypass open. Ik heb al zoveel rare zaken gezien.
Of…….
Die externe temperatuur voeler op het noorden is zeker een aanrader.
En de tips van een leek zijn niet echt bruikbaar. Beter eerst de oorzaak van je hoge verbruik achterhalen.
Gezien je oude gasverbruik en de 8kW warmtepomp, zou je ook gasloos kunnen gaan. Bespaar je op onderhoud en vastrecht. Voor je SWW zou je dan een e-boiler of wp-boiler kunnen nemen.
De aangehaalde kWh-berekening kende ik niet. Dat is een handige richtlijn.
Mijn hoogste aanvoertemperatuur ligt rond de 38 graden, na aanpassing van mijn originele stooklijn.
In de beginperiode lag die (veel) hoger. Toen liep mijn stooklijn door tot 55 graden (bij -5 buiten).
Ingesteld door Daikin, omdat ik nog een paar radiatoren heb. Maar die gebruik ik niet/nauwelijks.
Mijn vloerverwarming-verdelers zijn inderdaad niet pomploos. Dat is de installateur niet vergeten. Daar zijn ze niet mee bekend. Daar ben ik van overtuigd. Installatiebedrijf is gespecialiseerd in koeltechniek. Niet in verwarmingssystemen. Overigens wel heel netjes geïnstalleerd.
De pomploze verdeler is pas ter sprake gekomen tijdens het inregelen door Daikin.
Staat op mijn optie-lijstje, maar ik moet er wel van overtuigd zijn dat het voldoende oplevert.
Voor SWW heb ik al een aparte boiler.
En gasloos, dat zou fantastisch zijn, maar dat betwijfel ik echt. Bij een evenwichtstemperatuur onder de +1 krijg ik het niet voldoende warm gestookt.
Maar ik zal eerst jouw suggesties/aanbevelingen eens opvolgen/checken.
@arnoldniessenarnoldniessen schreef op woensdag 16 april 2025 @ 09:31:
@GroteTon helemaal eens met vorige 2 reacties. Hier (weliswaar met iets hogere evenwichtstemperatuur want hoger verbruik, maar ook met radiatoren ipv vloerverwarming) COP=4.0 en 75% minder gas.
Staat [9-05] op minstens 25C?
Gebruik je 24-uurs gemiddelde voor de stooklijn?
Hoeveel gas heb je relatief bespaard?
[9-05] staat op 25C
Ik gebruik geen gemiddelde op mijn stooklijn
Besparing gas is 1170 op 1533 = 76%
10 tegen 1 dat je vloerverwarming verdeler een van de oorzaken is. Na het vervangen door een pomploos model niet vergeten deze waterzijdig in te regelen. En doe dan gelijk de rest van je huis ook waterzijdig inregelen.
En probeer dan eens een winter met de evenwichtstemperatuur op -14°C.
[ Voor 8% gewijzigd door Pim57 op 16-04-2025 10:37 ]
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
De vloerverwarming an sich werkt prima als er warmte vraag is, de vloer word warm en de beoogde temperatuur word netjes behaald. Het probleem is als de warmtepomp geen warmtevraag heeft, dan geeft de thermostaat de storing "C0-00 flowsensor/schakelaar storing. Neem contact op met uw dealer" aan, Deze melding blijft tot je de thermostaat reset, zodoende kan de beoogde temp 1x gehaald worden voor de storing zich voor doet.
Na wat trial en error lijkt de pomp in de vloerverwarming dit te veroorzaken, deze blijft een flow geven aan de warmtepomp terwijl deze uit staat, hierdoor lijkt deze in storing te gaan.
Zijn er zaken die ik nog in kan regelen om dit te voorkomen of zit er iets fout in het ontwerp van de vloerverwarming? De instalateur van de vloerverwarming geeft niet thuis en verwijst mij naar Daikin.
Onderstaand wat foto's van de situatie voor de duidelijkheid.(rood is aanvoer, blauw is retour)
:strip_exif()/f/image/2J1QfHZdtylALrACb0i3jWiq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MbuerjmAKPeKy4S23SQeUpRo.jpg?f=fotoalbum_large)
Had deze melding ook. Komt inderdaad door een tweede pomp. Als je de pomp van de binnenunit continu laat draaien dus ook bij geen warmtevraag zou je de error niet moeten krijgen. Pas als je de unit op de afstandsbediening uit zet komt de error er wel weer.CyberGuardian schreef op donderdag 17 april 2025 @ 09:20:
Hi, ik zit een vraagstuk waar ik zelf niet helemaal uit kom. Wij zijn recent verhuist naar een woning waarin een Daikin-intergas combo hangt (Daikin Altherma R Hybride EHYHBH08AV32 + EVLQ08CV3 + NHYKOMB33 – 7,4 kW ), Deze is 2 jaar geleden geïnstalleerd en heeft altijd gedraaid zonder vloerverwarming, wij hebben het e.e.a. aangepast aan de woning waaronder het aanleggen van vloerverwarming op de begane grond. Dit betreft in totaal ongeveer 70m2, de vloerverwarming is verdeeld in 8 groepen en is op aanraden van de installateur voorzien van een pomp in het circuit.
De vloerverwarming an sich werkt prima als er warmte vraag is, de vloer word warm en de beoogde temperatuur word netjes behaald. Het probleem is als de warmtepomp geen warmtevraag heeft, dan geeft de thermostaat de storing "C0-00 flowsensor/schakelaar storing. Neem contact op met uw dealer" aan, Deze melding blijft tot je de thermostaat reset, zodoende kan de beoogde temp 1x gehaald worden voor de storing zich voor doet.
Na wat trial en error lijkt de pomp in de vloerverwarming dit te veroorzaken, deze blijft een flow geven aan de warmtepomp terwijl deze uit staat, hierdoor lijkt deze in storing te gaan.
Zijn er zaken die ik nog in kan regelen om dit te voorkomen of zit er iets fout in het ontwerp van de vloerverwarming? De instalateur van de vloerverwarming geeft niet thuis en verwijst mij naar Daikin.
Onderstaand wat foto's van de situatie voor de duidelijkheid.(rood is aanvoer, blauw is retour)
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Alternatief is dat je de vloerverdeler aanpast naar een zonder pomp.
Mijn advies is om over te stappen naar een pomploos model. Helaas verkeerd advies van je installateur gehad.
Wellicht kun je deze verdeler ombouwen naar een pomploze. Even googelen hoe dat kan.
[ Voor 9% gewijzigd door Pim57 op 17-04-2025 17:45 ]
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
In bepaalde situaties zal dat vast kloppen. Ik heb al vier jaar een 8 kW Daikin Intergas combi met twee vloerverdelers met elk een eigen pomp. Mijn COP over de jaren gemeten is 4.0Pim57 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 17:43:
@CyberGuardian Een paar regels hierboven kun je lezen dat zo’n mengverdeler een slechte COP en een hoog energieverbruik oplevert.
Mijn advies is om over te stappen naar een pomploos model. Helaas verkeerd advies van je installateur gehad.
Wellicht kun je deze verdeler ombouwen naar een pomploze. Even googelen hoe dat kan.
Reeds is mijn Daikin altherma 3 6KW monobloc geinstalleerd, voor nu nog in hybride opstelling met mijn Remeha calenta ace 40C.
Alles werkt goed denk ik , kamer temperatuur wordt prima gehanteerd afgelopen dagen. Ik zie telkens per dag 2 lange runs van ongeveer 3 uurtjes a 700watt verbruikt ongeveer. Binnen temp op de madoka staat op 21C.
Wat ik irritant vind is de afwijking of de werking van de thermostaat, ik vraag 21, hij stookt tot 21,5 , koelt af tot 20,5 en dan begint het feestje weer. Weinig aan te doen denk ik ?
Maar goed, voor nu mijn initiele vraag waarvoor ik mij in dit topic meld. De installateur heeft een aantal parameters veranderd, ik heb opgeschreven welke dat zijn;
Stooklijn
40C water bij -5 buitentemp
25C water bij 20C buitentemp
C-03 = -2C
5-00 = 1
5-01 = 2C
Die stooklijn geloof ik wel, als het komend najaar/winter koud wordt kan ik de lijn verder naar boven verschuiven als ik het goed begreep, als het niet warm wordt in huis kan ik de 40C water bij -5 buitentemp met 5C opvoeren is mij uitgelegd.
Alleen begrijp ik denk ik de andere parameters niet helemaal ?
C-03, dit is de buiten temperatuur waarbij sowieso de CV ketel gaat helpen ?
5-00 , geen idee, maar heeft te maken met 5-01
5-01 , de buiten temperatuur waarbij de CV ketel absoluut niet meer mag helpen .
Begrijp ik dat zo goed ? Zijn dit settings voor een goed begin uitgangspunt ?
Beneden verdieping is vloerverwarming ( met mengverdeler ) , kantoor is een joekel van een jaga, bijkeuken een T33 met fans, badkkamer is een radiator met vloerverwarming. Rest van het huis staat altijd uit. Ik zag gisterenavond laat dat de gewenste en gemaakte aanvoertemp van de daikin 29C water was, en op de vloerverdeler zag ik ook dat er 29C water in ging, dus dat ging goed, kamer kwam ook gewoon op temperatuur,.
NFI, maar je krijgt 4 pagina's aan hits als je die C-03 bijv. zoekt in dit topic. Dat is prima door te lezen en dan heb je vast een ideeGalaxis schreef op donderdag 17 april 2025 @ 21:51:
Ik plaats het bericht maar even hier, omdat ik zowel in dit topic als in het daikin altherma topic niet helemaal 100% een fit heb met de inhoud.
Reeds is mijn Daikin altherma 3 6KW monobloc geinstalleerd, voor nu nog in hybride opstelling met mijn Remeha calenta ace 40C.
Alles werkt goed denk ik , kamer temperatuur wordt prima gehanteerd afgelopen dagen. Ik zie telkens per dag 2 lange runs van ongeveer 3 uurtjes a 700watt verbruikt ongeveer. Binnen temp op de madoka staat op 21C.
Wat ik irritant vind is de afwijking of de werking van de thermostaat, ik vraag 21, hij stookt tot 21,5 , koelt af tot 20,5 en dan begint het feestje weer. Weinig aan te doen denk ik ?
Maar goed, voor nu mijn initiele vraag waarvoor ik mij in dit topic meld. De installateur heeft een aantal parameters veranderd, ik heb opgeschreven welke dat zijn;
Stooklijn
40C water bij -5 buitentemp
25C water bij 20C buitentemp
C-03 = -2C
5-00 = 1
5-01 = 2C
Die stooklijn geloof ik wel, als het komend najaar/winter koud wordt kan ik de lijn verder naar boven verschuiven als ik het goed begreep, als het niet warm wordt in huis kan ik de 40C water bij -5 buitentemp met 5C opvoeren is mij uitgelegd.
Alleen begrijp ik denk ik de andere parameters niet helemaal ?
C-03, dit is de buiten temperatuur waarbij sowieso de CV ketel gaat helpen ?
5-00 , geen idee, maar heeft te maken met 5-01
5-01 , de buiten temperatuur waarbij de CV ketel absoluut niet meer mag helpen .
Begrijp ik dat zo goed ? Zijn dit settings voor een goed begin uitgangspunt ?
Beneden verdieping is vloerverwarming ( met mengverdeler ) , kantoor is een joekel van een jaga, bijkeuken een T33 met fans, badkkamer is een radiator met vloerverwarming. Rest van het huis staat altijd uit. Ik zag gisterenavond laat dat de gewenste en gemaakte aanvoertemp van de daikin 29C water was, en op de vloerverdeler zag ik ook dat er 29C water in ging, dus dat ging goed, kamer kwam ook gewoon op temperatuur,.
Dan vind je ook deze post van mij: True in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies" ik zou die 5-01 gewoon op -10C zetten en kijken of het warm blijft, zeker als je FE wilt gaan draaien.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Nofi hoor, ik kan wel wat hebbenTrue schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 00:42:
[...]
NFI, maar je krijgt 4 pagina's aan hits als je die C-03 bijv. zoekt in dit topic. Dat is prima door te lezen en dan heb je vast een idee![]()
Dan vind je ook deze post van mij: True in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies" ik zou die 5-01 gewoon op -10C zetten en kijken of het warm blijft, zeker als je FE wilt gaan draaien.
Waarde van [5‐01] moet minstens 1°C hoger dan waarde [C‐03]Galaxis schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 10:11:
[...]
Nofi hoor, ik kan wel wat hebben. Wat mij dan alleen niet duidelijk is , als ik 5-01 naar -10C zet, moet dan ook parameter C-03 aangepast worden of kan die dan zo blijven staan ?
Dus [5-01] op -10C dan [C-03] op -11C.
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
tussen 1,5 a 2 is perfect. Alles onder 1 kan voor problemen zorgen bij meerendeel installaties. 1,6 bar is gewoon goed.Leif schreef op donderdag 27 februari 2025 @ 21:21:
[...]
Geen ervaring.
Maar 1.6 bar is weinig.
Wat weerhoudt je er van om de waterdruk te verhogen?
Als bij mij de automatische ontluchtfunctie aan staat, daalt de waterdruk continu.
Niet ernstig. Maar toch.
PS ;Ik neem aan dat je de handleiding hebt doorzocht op 7H.
Ik kom op 10 hits
Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.
Vertrekwatertemperatuur = dit is het water wat uit de WP komt , dus mijn aanvoer
Watertemp. Inlaat back-upverwar = dit is de temp gemeten onder de ketel met de losse sensor op de aanvoer buis binnen neem ik aan ?
Watertemperatuur inlaat plantenwa = Wat is dit dan ? Retour temp van de WP ?
Ook wij hebben een daikin hybride intergas, maar helaas na de installatie al veel gedoe gehad. Heb dit forum inmiddels al veel geraadpleegd om zaken te verbeteren maar zit na mijn teleurstelling met de tado warmtepomp optimizer x ( die volgens tado wel, maar nu toch echt niet) combatible is met de daikin hybride, met wat vragen.
Beneden heb ik vloerverwarming met 3 zones. 2 honeywell round thermostaten en 1 honeywell modulation chronoterm.
Deze gaan naar de Honeywell HA80 welke de 3 zones regelt met die elektronische knoppen. Deze staat aangesloten op het aan/uit relais in de warmtepomp ( p1)
Via de stroommeter op de buitenunit zie ik dat er veel start stops zijn. In de warmtepomp al wat instellingen voor gewijzigd, maar nog altijd 12 per uur.
Kan het zijn dat de chronoterm modulation thermostaat in de woonkamer de boel in de war schopt? In principe blijft deze dag en nacht op 19 graden staan.
Idealiter zou ik de volgende situatie hebben in huis ( zoals met de toenmalige installateur besproken)
-Woonkamer 19 graden (zone 1)
-Serre 17 graden ( zone 2)
-Dierenverblijf 23 graden (zone 3)
1e etage 3 laag temperatuur radiatoren - liefst hier slimme thermostaten op plaatsen, maar nu draaien ze altijd mee. Ik las al veel over de evoterm hier, en wil daar best in investeren zolang de pomp maar efficienter wordt en er meer controlle is over de warmteafgifte
Alvast bedankt
Zie dat een nieuwe unit aardig aan de prijs is en kan nergens een 2e hands model vinden. Iemand die nog wat heeft liggen? Heb alleen het voorpaneel nodig zonder elektronica.
Dit ding:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/08XEhqiEvhSGt4TEJmDf0AIe.jpg?f=user_large)
Maar vraag me nu af, wat er in beeldschermreiniger zit.
Ik kreeg het vervuilde metalen oppervlak van mijn laptop wel schoon met beeldschermreiniger. Maar niet met Isopropylalcohol (99 %).
Ik zie dat mijn warmtepomp in de zomer als ik de verwarming uit heb staan toch nog 20 KWH per dag verbruikt. Ik heb nu de schakelaar van de buiten unit uitgezet, display in de woonkamer is uit, maar ik heb wel gewoon warmwater. Sluipverbruik is nu 0, vraagje kan dit kwaad ?? en raak ik nu al mijn instellingen kwijt ??
20kWh/dag stand-by kan niet, ca 18W continue kan wel. Kun je nog iets verminderen tot 12W met de spaarfunctie als je buiten een stekkertje uit de buiten-unit haalt, zie handleiding.JHKROOK schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:25:
Ik zie dat mijn warmtepomp in de zomer als ik de verwarming uit heb staan toch nog 20 KWH per dag verbruikt. Ik heb nu de schakelaar van de buiten unit uitgezet, display in de woonkamer is uit, maar ik heb wel gewoon warmwater. Sluipverbruik is nu 0, vraagje kan dit kwaad ?? en raak ik nu al mijn instellingen kwijt ??
Nadeel van uitzetten is dat de unit normaal de 3-weg klep en de circulatiepomp elke dag even activeert om te voorkomen dat ze gaan vastzitten.
Instellingen blijven wel gewoon behouden.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Om het punt van @arnoldniessen te kwantificeren heb ik eerder in een ander topic een post gemaakt:JHKROOK schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:25:
Beste Mensen,
Ik zie dat mijn warmtepomp in de zomer als ik de verwarming uit heb staan toch nog 20 KWH per dag verbruikt. Ik heb nu de schakelaar van de buiten unit uitgezet, display in de woonkamer is uit, maar ik heb wel gewoon warmwater. Sluipverbruik is nu 0, vraagje kan dit kwaad ?? en raak ik nu al mijn instellingen kwijt ??
Ik heb meermaals verhalen gelezen over vastzittende onderdelen. Voor mij weegt het geringe (edoch aanwezige en onnodige) stroomverbruik op tegen de risico's van defecten (net wanneer je het weer nodig hebt - en de bijkomende kosten).
Stel dat we vijf maanden 'm helemaal kunnen uitschakelen dan zit je met 15 watt op 54 kWh totaal. Dan heb ik het over net geen €11 per jaar. Daarvoor wil ik niet eens de ladder pakken om in sept/okt op de garage te klimmen om een klap te geven op een buitenunit, laat staan als het meer werk is dan dat (waarschijnlijk). NB mocht je een PV-installatie hebben zul je die 54 kWh ook nog grotendeels zelfvoorzienend kunnen opwekken gedurende de vraag (zon maanden waarvan 10u/dag wel iets van zon).
Met een levensduur van 10 jaar is dit €110, met 15 is dit €165 en met zelfs 20 jaar is dit €220. Als je over een jaar of 10 een monteur nodig hebt ben je al makkelijk die €200 kwijt aan arbeid en dan laat je even in het midden hoe snel je iemand op de stoep hebt staan met verstand die het kan oplossen terwijl je net op dat moment weer voor het eerst wilt gaan verwarmen.
Is mij het risico gewoon niet waard - ik had het liever anders gezien, maar laat 'm maar lekker zachtjes pruttelen die 5 maanden dat ik de buitenunit niet nodig heb.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Maar ik begrijp uit onderstaand plaatje niet wat ik moet loskoppelen.
:strip_exif()/f/image/KdcGAoFIHuJEdjEtEI2YcuLP.jpg?f=fotoalbum_large)
Nee daar heb ik het zeer zeker niet over.Leif schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 13:07:
@True en @arnoldniessen , ik neem aan dat jullie het hebben over de Energiespaarfunctie in de handleiding.
Maar ik begrijp uit onderstaand plaatje niet wat ik moet loskoppelen.
[Afbeelding]
Ik heb het over dat men hun buitenunit spanningsvrij maakt gedurende de maanden dat ze de WP niet nodig hebben voor centrale verwarming wat kan resulteren in defecten gedurende de levensduur van de WP.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Klopt, in mijn handleiding staat het iets duidelijker, als je de witte plastic plug (met de 2 draden) voorzichtig loshaalt (links en rechts indrukken als ik me goed herinner) zal de energiespaarfunctie pas energie gaan besparen. Als je de plug laat zitten, en [E-08] staat wel aan (default instelling), bespaart hij niets, maar is bij oudere modellen het middelen van de temperatuursensor van de buiten-unit wel onmogelijk. Bij nieuwere modellen zou dat opgelost zijn, en anders kun je altijd nog een 2e buitensensor aansluiten of er voor kiezen in de winter [E-08] uit te zetten.Leif schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 13:07:
@True en @arnoldniessen , ik neem aan dat jullie het hebben over de Energiespaarfunctie in de handleiding.
Maar ik begrijp uit onderstaand plaatje niet wat ik moet loskoppelen.
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/Fq81YWvIFaOWfFy4AY5oiBcI.png?f=user_large)
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Met wat morele steun durf ik meer.
Je had het bijna goed.
Het stekertje maak je los door een haakje bovenop het stekertje omhoog te drukken.
Daarna berg je het stekertje op door het plugje in een gat te steken.
Als je het stekertje weer terug wilt plaatsen, moet je het stekertje uit het gat bevrijden door een lipje links en rechts in te drukken.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zQ9JBR7xpv4T8ctC1WNcdWMJ.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/qTdVWzLfbyaTQagtuxYKHpno.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/8bMVfXnyjfRVJPkULYZ1Jsuz.jpg?f=user_large)
Ik heb het stekertje op de buitenunit losgehaald, en ik heb 0E-08=1 gemaakt.
Maar nu blijft de ketel het water rondpompen.
En is mijn stroomverbruik 35W continu.
Als ik de thermostaat uitschakel, zakt het stroomverbruik naar een acceptabele 11 watt (als de preferentiele blauwe dagen schakelaar op GAS staat). Anders 17 watt.
Mijn vraag: moet ik de buitenunit elke dag even activeren door de thermostaat handmatig te activeren ?
Toelichting:
Ik stuur op watertemperatuur.
AWT staat nu op 15 graden.
Watertemperatuur in de leidingen is 20 graden, zijnde de temperatuur in huis.
F-0D=2 (pomp werkt at request) is voor mij niet beschikbaar
De gasketel verbruikt geen gas.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UiWnnQUwU7pqhX9R0ttY4xSP.jpg?f=user_large)
[ Voor 43% gewijzigd door Leif op 02-06-2025 15:36 ]
Dat is toch net zo als voorheen?Leif schreef op zondag 1 juni 2025 @ 14:38:
Maar nu blijft de ketel het water rondpompen.
En is mijn stroomverbruik 35W continu.
Als ik de thermostaat uitschakel, zakt het stroomverbruik naar een acceptabele 11 watt.
Mijn vraag: moet ik de buitenunit elke dag even activeren door de thermostaat handmatig te activeren ?
Nee, de normale controles gaan gewoon door. Weet niet of de buiten-unit veel controles doet, de circulatiepomp en driewegklep worden door de binnen-unit aangestuurd en iedere dag even geprikkeld. Bij de monoblock zie je dat de unit niet in spaarstand gaat als het koud is vanwege de defrost-bewaking.Leif schreef op zondag 1 juni 2025 @ 14:38:
Mijn vraag: moet ik de buitenunit elke dag even activeren door de thermostaat handmatig te activeren ?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
/f/image/13uT2jHqbAlVfco57xkVvVjG.png?f=fotoalbum_large)
Voor 03.00u was er geen verwarmingsvraag, tot aan 07.20u maak ik mij geen zorgen om. Maar vanaf 07.45u tot 12:15u kom ik op een gemiddelde van 8x per uur aan compressor starts uit. Ik denk dat de WP start, merkt dat de warmtevraag in het systeem te laag is (te weinig afgifte) en dan vrij snel weer uitschakelt. Meer warmtevraag creëren (ik heb al een HB voor de convectorput die uitstekend werkt) zou eventueel kunnen voor een andere radiator. Maar kan ik nog wat tweaken aan de instellingen van de WP?
Ik zit nu op:
- [1-00] -5
- [1-01] 25
- [1-02] 40
- [1-03] 25
/f/image/WVeS8muHsRVXmI8mT29yJ1lu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/LYMRWKMtL2yUlfiTc5Q0afkH.png?f=fotoalbum_large)
Ik denk dat het water in het systeem nog te warm is en de WP daarom te snel weer afslaat, is dit te tweaken die die nog langer blijft doorlopen/pompen nadat die denkt dat het wel weer voldoende is? - of moet ik het hier niet in zoeken?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Wie stookt er met dit weer? M'n kinderen spelen as we speak in een zwembadje in de tuin..True schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:00:
Met dit kwakkelweer zit ik met het volgende probleem.
[Afbeelding]
Voor 03.00u was er geen verwarmingsvraag, tot aan 07.20u maak ik mij geen zorgen om. Maar vanaf 07.45u tot 12:15u kom ik op een gemiddelde van 8x per uur aan compressor starts uit. Ik denk dat de WP start, merkt dat de warmtevraag in het systeem te laag is (te weinig afgifte) en dan vrij snel weer uitschakelt. Meer warmtevraag creëren (ik heb al een HB voor de convectorput die uitstekend werkt) zou eventueel kunnen voor een andere radiator. Maar kan ik nog wat tweaken aan de instellingen van de WP?
Ik zit nu op:De inlet/outlet/kamertemperaturen zetten niet veel zoden aan de dijk:
- [1-00] -5
- [1-01] 25
- [1-02] 40
- [1-03] 25
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik denk dat het water in het systeem nog te warm is en de WP daarom te snel weer afslaat, is dit te tweaken die die nog langer blijft doorlopen/pompen nadat die denkt dat het wel weer voldoende is? - of moet ik het hier niet in zoeken?
Ik denk iedereen bij mij in de buurt eigenlijk.dbzfan schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:27:
[...]
Wie stookt er met dit weer? M'n kinderen spelen as we speak in een zwembadje in de tuin..
Dit zijn de temperaturen van de afgelopen dagen (vandaag nog niet).
:strip_exif()/f/image/aqOYmrGoqgit4PopKh6YhWB5.png?f=user_large)
Dan moet je maar net de warmte kunnen vasthouden en met een temperatuur die 's nachts daalt tot een 7, 8 of 9 graden is het gewoon weer 'stoken' in de nacht totdat de zon er goed doorkomt wat vanaf een uur of 12 was. Maar dat 'stoken' is gewoon lekker efficient met een totaal van 3 kWh wat vandaag nodig was voor de WP. Als ik de thermostaat gewoon wat lager draai dan heb ik dit probleem op een andere dag dat dit net het geval is.
Nu is het weer hier ook uitstekend, maar nogmaals met het kwakkelende weer van afgelopen dagen is het echt niet vreemd dat we zeer efficient wat buitenwarmte omzetten in binnenwarmte. Maar ik zou het bij voorkeur doen in iets langere cycli van verwarmen zodat de compressor niet 8x/uur aan hoeft te slaan.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
Ik heb een Daikin Altherma Hybride 8 kW
WP binnenuit EHYHBX08AAV3
WP buitenunit EVLQ08CAV3
CV NHYKOMB33АА
Ik heb het systeem zo afgesteld dat ik minimaal gas gebruik.
Nu schrok ik van mijn eindafrekening;
Ik heb 103 m3 aan gas verbruikt wat me 442 euro kost, waarvan 50 euro puur voor het gas.
Dus bijna 400 euro voor mijn gas aansluiting.
Omdat ik 18 zonnepanelen heb en de toekomstige terugleverkosten (nu gelukkig nog niet t/m 03-2027) en einde van de saldering (01-2027), kan ik ook hiervoor mijn stroom beter zelf gebruiken.
Nu zou ik graag de CV gedeelte helemaal willen uitzetten, gaskraan dicht en een warmtepompboiler plaatsen.
Nu is de vraag of dit kan en wat er voor nodig is?
- Is mijn binnen unit ‘all electric ready’?
Gasverbruik
Sanitair: ong. 84 m3 (12 maanden)
CV (defrost): ong. 19 m3
Buiten enkele mini piekjes tijdens een defrost wordt er geen gas gebruikt, zie screenshot.
Ik ga er dus vanuit dat ik als ik de instelingen strakker zou zetten deze piekjes zouden verdwijnen, of dat het warmteverlies als dit niet zou gebeuren verwaarloosbaar is.
Kan ik met deze WP van het gas af?
Meer data (ESPAltherma + (P1P2MQTT bridge) beschikbaar, indien nodig.
Screenshot, een mistige dag in januari 2025. Dus extreme situatie
:strip_exif()/f/image/a6lZTv75THYLioAXhqYltnPW.png?f=user_large)
De binnenunit heeft voor zover ik weet geen elektrische bijverwarmers, die rol wordt door een gasvlammetje verzorgt. Bij mijn vorige unit heb ik nog gekeken of er een mogelijkheid was om de losse combiketel te vervangen voor een elektrische ketel, maar omdat de combiketel hier geïntegreerd zit in de binnenunit vraag ik me af of dat zou kunnen.
Uiteindelijk toch maar weer voor een hybride gegaan, door een verbouwing hebben we de vorige winter helemaal geen gebruik van de warmtepomp kunnen maken.
[ Voor 48% gewijzigd door Lothlórien op 02-09-2025 17:20 ]
Ik zeg niet dat deze echt gas verbruikt tijdens een defrost.Lothlórien schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:17:
Maar zeg jij nu dat deze tijdens een defrost ook gas verstookt? want dat deed onze vorige helemaal niet.
Ik vermoed dat het systeem een delta T (temperatuur) ziet groter dan een bepaalde set point, waardoor het gas aan gaat.
De mini piepjes lijken mij te klein om te verwachten dat het bijstoken is
Maar, dan ben ik ook maar een leek....
[ Voor 5% gewijzigd door Tracker06 op 02-09-2025 16:40 ]
Als de retourtemperatuur onder de 25C zakt tijdens een defrost, zal hij de CV ketel (als backup-heater) aanzetten.Tracker06 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 16:38:
Ik zeg niet dat deze echt gas verbruikt tijdens een defrost.
Als je kunt zorgen dat de retourwatertemperatuur boven de 25C blijft als het buiten koud genoeg is voor een defrost, zul je geen gas voor verwarming gebruiken.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Zou dat te maken hebben met de voet van de stooklijn? Die stond altijd op 20 graden. Mij is nooit helemaal duidelijk geweest wat het effect precies was.
De stooklijn maakt niet uit voor het gasverbruik bij defrosts. Als de retourwatertemperatuur <25C is, dan stookt hij tijdens defrosts met gas bij. In de meeste huizen is dat helemaal niet nodig, tenzij je een (meestal ongewenste) bypass hebt. Wat hij zou doen als de gaskraan dicht is, foutmelding of erger, weet ik niet.Lothlórien schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 21:09:
Zou dat te maken hebben met de voet van de stooklijn? Die stond altijd op 20 graden. Mij is nooit helemaal duidelijk geweest wat het effect precies was.
Overigens, de voet van de stooklijn en de minimale AWT-temperatuur moeten bij Daikin wel op minimaal 25C staan. Want als de gewenste aanvoerwatertemperatuur 24C of lager is, dan stookt de Daikin niet op de compressor maar op de backup-heater = CV ketel.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
[ Voor 4% gewijzigd door Lothlórien op 03-09-2025 06:15 ]
Dan toch eens controleren of ik niet te dicht bij de 25C zit. Wellicht kan ik iets meer marge creëerenarnoldniessen schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 21:23:
[...]
Overigens, de voet van de stooklijn en de minimale AWT-temperatuur moeten bij Daikin wel op minimaal 25C staan.
om mijn bijdragen aan dit topic maar eens te beginnen met een schaamteloze quote van mezelf:Tracker06 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 07:29:
[...]
Dan toch eens controleren of ik niet te dicht bij de 25C zit. Wellicht kan ik iets meer marge creëeren
Bij de Daikin kan die 25 graden wel een harde eis zijn, maar gezien arnoldniessen ook aangaf dat bijstoken in de meeste huizen niet nodig is denk ik dat je met het bovenstaand ook een eind komt.Lothlórien schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 13:38:
hierbij is niet alleen het debiet belangrijk, maar ook het volume waaruit warmte ontrokken kan worden.
In de installatiehandleiding van mijn enviline buitenunit (ODU split) staat o.a het volgende opgenomen: minimaal 22 m2 vloerverwarming of minimaal 4 radiatoren van 500 watt afgifte. Uiteraard moet je er wel voor zorgen dat de thermostaatkranen volledig open staan.
De nieuwere systemen heb ik dit niet zo duidelijk van gevonden, maar in de handleiding staat soms wel opgenomen wat het minimale volume van het systeem moet zijn. Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je warmtepomp, zo is dat bij de 3400i 4 minimaal 13 l in de vloer en bij de 3400i 6 t/m 10 minimaal 27 l. minimale debiet is bij deze systemen 15l/min.
Ik bedenk me trouwens net.... Zou het benodigde debiet niet afhankelijk zijn van de temperatuur van het water? En zal de warmtepomp een te laag debiet dan niet kunnen compenseren door de bijverwarming in te schakelen? (Waarna een melding nog wel gewenst is trouwens).
Mag ik vragen hoe dat bij jullie is ingeregeld? Staan de radiatoren/vloerverwarming wel goed open? Wij hadden 3 grote (en 3 kleinere) radiatoren open, een geschat CV volume van 84 liter, 22mm aanvoerleidingen en de pomp op 100%. Daar kan de warmtepomp voldoende energie uit halen om een condensor op een aangename temperatuur te krijgen. (De verdamper op de buitenunit fungeert als condensor tijdens een defrost).
Op een koude januaridag als er 1,75kW naar de warmtepomp gaat is de retourtemperatuur nog maar amper 25,4 graden hier, bij een aanvoertemperatuur van 32 graden. Zo gauw het verwarmen zelf stopt zakt de retour naar 23-24 graden.
Ik ben ook met hybride begonnen en heb toen gelijk de bivalent temperatuur op -14° C gezet en ingesteld dat ie geen gas mocht gebruiken. En tevens geen verbinding met de gasketel gemaakt. Ik wilde direct testen of de wp het in z’n eentje kon.
Na een winter heb ik de CV ketel gedemonteerd, verkocht als oud metaal en het gas opgezegd.
Sanitair warm water komt uit een wpb. (Zie signature)
Ik heb de Monoblock 4kW EJHA04AV3 met enkel radiatoren. Afgelopen winter met zijn vele defrosts ben ik zonder problemen doorgekomen.
Edit: Als ik in oktober/november de wp opstart is de water temperatuur < 20° C en start de wp direct met de compressor. Dus dat probleem met retour water < 25° C herken ik niet.
[ Voor 21% gewijzigd door Pim57 op 03-09-2025 15:51 ]
Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023
In de verwarmingsstand maakt de retourtemperatuur niet uit (of hij moet echt veel te laag zijn, bv na afwezigheid, dan weigert de compressor ook). Het gaat hier alleen om defrost.Pim57 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 15:46:
Edit: Als ik in oktober/november de wp opstart is de water temperatuur < 20° C en start de wp direct met de compressor. Dus dat probleem met retour water < 25° C herken ik niet.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Nee, het heeft te maken met de condities van de compressor. Het gebeurt ook in AWT-mode en als snelverwarmen uit staat.Lothlórien schreef op donderdag 4 september 2025 @ 07:17:
Heeft dit verschijnsel dan niet te maken met de snelverwarmen functie? Deze functie staat standaard aan en schakelt de bijverwarming in als de kamertemperatuur 3 graden of meer onder de gewenste temperatuur ligt.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Dat is dus precies de $1.000.000-question. Ik heb al van alles geprobeerd maar ik krijg dat met geen mogelijkheid voor elkaar. En bij de Daikin is het dan ook nog eens zo dat ie dat ook doodleuk doet als er op dat moment sww-vraag is en je vervolgens dus onder een lauwe douche staat.DaBit schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:00:
Hmm. Hoe moet je die meer dan 25 graden retour voor elkaar krijgen met vloerverwarming?
Idd.. dat is helemaal bloedirritant.arnova schreef op donderdag 4 september 2025 @ 11:10:
[...]
Dat is dus precies de $1.000.000-question. Ik heb al van alles geprobeerd maar ik krijg dat met geen mogelijkheid voor elkaar. En bij de Daikin is het dan ook nog eens zo dat ie dat ook doodleuk doet als er op dat moment sww-vraag is en je vervolgens dus onder een lauwe douche staat.
De vraag ligt nu bij Daikin.
Maar ik verwacht geen officiële ondersteuning.
Ik ben bang dat het een hack wordt, of alles opnieuw kopen.
Achteraf gezien had ik erop moeten letten dat de WP all-electric ready zou moeten zijn....
Hier wel, maar ik kan hier makkelijk zorgen dat de retour in de winter warm genoeg is (radiatoren en een 2e WP).Tracker06 schreef op donderdag 4 september 2025 @ 16:18:
Maar niemand hier die het gelukt is om met de daikin altherma R hybride (8kW,split untit) van het gas af te komen?
De vraag is wat er gebeurt als de gasketel gevraagd wordt bij te springen bij een defrost en de gaskraan dicht is. Ik heb dat zelf nog niet uitgeprobeerd.Tracker06 schreef op donderdag 4 september 2025 @ 16:18:
De vraag ligt nu bij Daikin.
Maar ik verwacht geen officiële ondersteuning.
Ik ben bang dat het een hack wordt, of alles opnieuw kopen.
Ik weet wel dat in hybride modus de warmtepomp niet door lijkt te hebben als de CV continu in overshoot draait, als er een te laag vermogen aan de CV gevraagd wordt. De warmtepomp lijkt erg weinig data terug te krijgen van de CV, zo is ook waterdruk wel bekend in het CV deel maar niet in de warmtepomp.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Je kunt de retour op verschillende manieren hoger krijgen:arnova schreef op donderdag 4 september 2025 @ 11:10:
Dat is dus precies de $1.000.000-question. Ik heb al van alles geprobeerd maar ik krijg dat met geen mogelijkheid voor elkaar. En bij de Daikin is het dan ook nog eens zo dat ie dat ook doodleuk doet als er op dat moment sww-vraag is en je vervolgens dus onder een lauwe douche staat.
-maximale flow instellen -> lagere dT -> hogere retour,
-de ketel minder uren per dag maar op hoger vermogen dus hogere awt en hogere rwt te laten draaien (al hangt het van je vloer af of de retour bij de 1e defrost dan warm genoeg is), en/of
-vloeken in de kerk en duur, een groot buffervat, dat je in verwarmingsbedrijf vult met aanvoerwater en dat je bij een defrost gebruikt om de retour op awt-temperatuur te krijgen - al gaat het dan wel richting een 23L/min * 5-12 minuten defrost is een 120-300L buffervat. Ik denk dat dat zowel met een parallel vat als met een serieel buffervat (awt-zijdig) kan maar hydraulisch kan het nog best een uitdaging zijn dat netjes te regelen.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Zoeken in dit topic op "gaskraan" geeft wel goede aanwijzingen, maar helemaal zeker haal ik het er nog niet uit: Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussiesarnoldniessen schreef op donderdag 4 september 2025 @ 19:21:
[...]
De vraag is wat er gebeurt als de gasketel gevraagd wordt bij te springen bij een defrost en de gaskraan dicht is. Ik heb dat zelf nog niet uitgeprobeerd.
Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh
Bedankt, ik heb weer een beetje hoop.
Ik zal alles eens rustig doorlezen.
Alles draait nu op 17L/minuut. Ik zou nog eens kunnen proberen wat er gebeurt als ik naar 20L/minuut ga maar ik ben wel bang voor extra leidingruis. Bovendien gaat mijn pomp meer verbruiken natuurlijkarnoldniessen schreef op donderdag 4 september 2025 @ 19:21:
[...]
Je kunt de retour op verschillende manieren hoger krijgen:
-maximale flow instellen -> lagere dT -> hogere retour,
Dat vind ik eigenlijk geen optie omdat je dan enorm op comfort en rendement inboet.-de ketel minder uren per dag maar op hoger vermogen dus hogere awt en hogere rwt te laten draaien (al hangt het van je vloer af of de retour bij de 1e defrost dan warm genoeg is), en/of
Dat is eigenlijk geen optie omdat dat nogal wat voeten in de aarde heeft.-vloeken in de kerk en duur, een groot buffervat, dat je in verwarmingsbedrijf vult met aanvoerwater en dat je bij een defrost gebruikt om de retour op awt-temperatuur te krijgen - al gaat het dan wel richting een 23L/min * 5-12 minuten defrost is een 120-300L buffervat. Ik denk dat dat zowel met een parallel vat als met een serieel buffervat (awt-zijdig) kan maar hydraulisch kan het nog best een uitdaging zijn dat netjes te regelen.
Eigenlijk werkt vooralsnog alleen de "hack" die ik met jouw hardware heb gemaakt goed: Bij het detecteren van sww-vraag, de wp (tijdelijk) uitschakelen. Overigens begint het probleem al met het feit dat ik LT vloerverwarming heb en mijn AWT gemiddeld 28 graden is. M.a.w. er is niet heel veel voor nodig om mijn RWT onder de 25 te krijgen.
[ Voor 6% gewijzigd door arnova op 05-09-2025 17:31 ]
Wat me meer dwarszit is de opmerking dat het voetpunt boven de 25 moet blijven. Een nadeel bij onze vorige 6000 watt buitenunit was dat een gevraagde aanvoer van 22 graden al snel resulteerde in een aanvoer van >30 en retour van 27 graden, daardoor had ik alleen runs van 20 minuten. Nadat onze WP defect bleek zijn we juist naar Daikin gegaan om zijn goede reputatie.
maar als deze wel constant 25graden kan leveren dan werkt de Daikin natuurlijk alsnog beter
Je hebt het over het aanpassen van de pompsnelheid, maar ik heb leidingruis als ik de pomp op continue zet. Met welke instellingen kan ik deze aanpassen? Ik heb nu de instelling 08-0C (target flow rate during hybrid) en 9-0D (snelheidsbeperking) gevonden, deze staan op 15 en 6, Kan ik deze verlagen om de circulatiepomp zachter te zetten?
en instelling 8-0b, (Target flow rate during heat pump operation). Deze staat nu op 40. Kan deze ook lager of is het beter om hier van af te blijven.
Waar kun je trouwens zien wat het huidige debiet van de pomp is? Voorheen had ik een IP module waarmee ik een percentage kon uitlezen, maar omdat mijn raspberry PI met openhab gesneuveld is, de installateur bij de demontage van de vorige pomp de ethernetkabel naar de IP module heeft doorgeknipt, het nieuwere systeem niet over een IP module beschikt en ik even geen tijd kan vinden voor een herstel project zou ik dat graag via het standaardmenu willen zien.
ik zal trouwens ook maar weer contact opnemen met de aannemer.... ik vind het maar niets dat ik diep in de buidel moest tasten voor de vroegtijdige vervanging van een warmtepomp dat pas ná het aan- en afkoppelen defecten vertoonde.
De Daikin kan in principe prima 25 continue leveren, tenzij je tegen het minimumvermogen aanloopt (AWT = RWT + delta-T-bepaald-door-vermogen-en-debiet) zeker bij hogere buitentemperatuur=hogere COP=hoger minimumvermogen. En het startvermogen ligt nogal hoog, waardoor hij snel gaat pendelen, zeker bij hogere buitentemperatuur=hogere COP=hoger minimumvermogen, en doordat de overshoot nogal beperkt (1.9C) en niet instelbaar is bij de hybride. Minimumvermogen wordt bepaald door minimumverbruik ca 250W, maar opstarten gebeurt vaak met veel meer verbruik.Lothlórien schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 09:35:
Wat me meer dwarszit is de opmerking dat het voetpunt boven de 25 moet blijven.[..]
maar als deze wel constant 25graden kan leveren dan werkt de Daikin natuurlijk alsnog beter.
[8-0B] op 40? Bij mijn weten is die maximaal 20 op de normale hybride. [8-0B] is je normale snelheid die je meestal hebt bij niet-hybride WP-only gebruik. Die kan veel lager, al levert dat wel een hogere delta T dus hogere AWT en lagere COP op.Lothlórien schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 09:35:
Je hebt het over het aanpassen van de pompsnelheid, maar ik heb leidingruis als ik de pomp op continue zet. Met welke instellingen kan ik deze aanpassen? Ik heb nu de instelling 08-0C (target flow rate during hybrid) en 9-0D (snelheidsbeperking) gevonden, deze staan op 15 en 6, Kan ik deze verlagen om de circulatiepomp zachter te zetten?
en instelling 8-0b, (Target flow rate during heat pump operation). Deze staat nu op 40. Kan deze ook lager of is het beter om hier van af te blijven.
Welke hybride heb je? Niet alle hybrides hebben een debietsensor. De split-unit wel, monoblock (soms?) niet. Als je het debiet op de thermostaat interface kunt uitlezen onder sensoren of informatie in installateursmode, dan kan dat ook uitlezen met P1P2MQTT of met espAltherma.Lothlórien schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 09:35:
Waar kun je trouwens zien wat het huidige debiet van de pomp is?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Ik heb de 8 kw split trouwens.
Edit: als ik 9-0d op 4 zet dan zakt het debiet naar 10/min en is de ruis weg. Omdat dit het minimum debiet is tijdens een defrost en omdat ik bang ben dat het debiet tijdens een warmtevraag ook verlaagd wordt laat ik deze waarde nog even op 5 staan. Eerst maar eens in de winter kijken.
[ Voor 25% gewijzigd door Lothlórien op 05-09-2025 10:57 ]
Ik merk dat bij het gewenste debiet er nogal wat leiding geruis is en dat bij ontdooien het gewenste debiet niet wordt gehaald door blijkbaar te veel weerstand.
Nu zit er in de retour dicht bij de ketel 2x een 90 graden aansluiting. Zal het aanpassen naar 45gr veel extra debiet opleveren?
:strip_exif()/f/image/iY55TS0nYCKxmSJ97jalMID7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NxCjRmW62tWKYy406X1LEjoK.jpg?f=fotoalbum_large)
Verder kwam ik hier vorig jaar tegen om een avdo te plaatsen, zit er nog verschil daar tussen te soorten?
In het ergste geval wordt de ruis veroorzaakt doordat er niet ontbraamd is, maar ik denk eerder dat er gewoon een vernauwing in het systeem zit. Je zou kunnen kijken of het helpt om meer radiatoren/verwarmingsgroepen open te draaien?
Zit jouw buffervat wel goed aangesloten? Die lijkt een beetje gek aangesloten te zitten nl.Tito129 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 12:43:
Leuk dat het topic weer wat begint te leven. Vorig jaar is hier de hybride geplaatst door bevriende airco installateur die niet zo heel vaak warmtepompen doet.
Ik merk dat bij het gewenste debiet er nogal wat leiding geruis is en dat bij ontdooien het gewenste debiet niet wordt gehaald door blijkbaar te veel weerstand.
Nu zit er in de retour dicht bij de ketel 2x een 90 graden aansluiting. Zal het aanpassen naar 45gr veel extra debiet opleveren?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Verder kwam ik hier vorig jaar tegen om een avdo te plaatsen, zit er nog verschil daar tussen te soorten?
Dat grijze ding lijkt mij het expansievat en niet een buffervat.arnova schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 17:34:
[...]
Zit jouw buffervat wel goed aangesloten? Die lijkt een beetje gek aangesloten te zitten nl.
Maar dan is het nog eel steeds raar aangesloten. De waterstroming is nu zo dat het water het expansievat ingaat. Volgens mij is dit zo aansluiten niet heel gebruikelijk. De stroming moet richting CV zijn, en het T-stuk moet een aftakking zijn naar het expansievat.
[ Voor 32% gewijzigd door Flappie op 05-09-2025 18:24 ]
Denk toch dat het een serieel buffervat is, er staat "in-line-vessel" op. En de leiding naar boven lijkt maar 15mm, die zal naar het expansievat gaan.Flappie schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 18:21:
Dat grijze ding lijkt mij het expansievat en niet een buffervat.
Mijn hoofdleidingen zijn stevige stalen 5/4" leidingen, en toch hier ook leidinggeluid vanaf ca 14L/min, al is het meer een toon (330Hz) dan geruis. Bij 23L/min defrost is het wel geruis overigens. Ik vermoed dat de geluidsbron in de Daikin unit zelf zit, er zijn meerdere mensen die geklaagd hebben over de warmtewisselaar als bron, maar ik verdenk zelf eerder de circulatiepomp.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Hier ook leiding geruis vanaf 14l. Dus het aanpassen van de 90gr bochten zal dan niet zoveel doen. Bij defrosten haalt hij niet de 20-23 liter. Dan lijkt een avdo wel een oplossing.Tito129 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 20:38:
Klopt het is het buffer vat en daar boven zit expansie vat.
[Afbeelding]
Normaal gesproken draait hij altijd op een vaste flow, die niet varieert, maar afhangt van de operating mode:Lothlórien schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 10:21:
Mogelijk gaat het debiet vanzelf omlaag als er een warmtevraag is
-full-E zoals ingesteld
-gas-only zoals ingesteld
-hybride zoals ingesteld
-defrost 23L/min
-opstartfase 20L/min
-afrondfase 20L/min
Normaal is defrost 23L/min, maar misschien minder met de flow beperking. Dat is vermoedelijk een absolute beperking dus die mag best lager als dat nodig is. Kan er niet veel over zeggen want mijn oudere systeem heeft die pompbeperking nog niet.Lothlórien schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 10:21:
Omdat dit het minimum debiet is tijdens een defrost en omdat ik bang ben dat het debiet tijdens een warmtevraag ook verlaagd wordt laat ik deze waarde nog even op 5 staan. Eerst maar eens in de winter kijken.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
De streefdebieten zijn vaste waarden, want het systeem is ontworpen om met een vast debiet te werken, welke zodanig gekozen zijn dat bij nominaal vermogen een bepaalde dT wordt behaald. De pompbeperking is een beperking op het moment dat er geen stelmotoren actief zijn.
Stand 1 t/m 4 is een algehele beperking, bij stand 5 t/m 8 wordt de pomp nog volgens de dT aangestuurd.
Ik heb hem nu op 8 staan wat de output halveert en waardoor de ruis is verdwenen. Van de winter hoop ik te zien dat het debiet tijdens WP werking en defrost wel omhoog gaat.
Ook zat er blijkbaar nog wat lucht in de CV, na een ontluchting is het debiet weer van 10 l/min naar 11 l/min gestegen. Dat is ook nuttig voor @tito129 om te proberen, want het eerste jaar zit er nog relatief veel lucht in het water.
Het minimale debiet voor de 8 modellen is overigens 8l/min. De fabrikant wilt dat je minimaal 8+2 l/min aanhoudt met alle kleppen gesloten.
Je moet dan wel rekening houden met een minimaal circulerend debiet van 13,5 l, maar als je jouw buffervat in het korte circuit op laat nemen dan zie ik ook daar het probleem niet.
Edit: je geeft aan dat je een rtl ventiel hebt, hoe werkt dat precies? Als deze zichzelf afsluit dan heb je dus maar één radiator? Kennelijk is dat te weinig om 23 l/min. doorheen te pompen. Pin je niet vast op die 23 l/min, een hoger debiet is goed om een minimale afkoeling te waarborgen maar het is niet de bedoeling dat je om 5 uur 's nachts wakker wordt vanwege leidingruis.
[ Voor 38% gewijzigd door Lothlórien op 07-09-2025 20:04 ]