Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
Maar die is dan om de maximale temperatuur uit je boiler te beperken. Je hebt dan toch ook nog een ventiel nodig wat evt. warm water bijmengt uit je cv ketel als het water uit je boiler juist (nog) niet heet genoeg is?DaBit schreef op maandag 5 januari 2026 @ 17:39:
Volgens mij deze, de koud afsluitende variant: https://www.pentecbv.nl/b...iel_Mix15C.pdf?1729161152
Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
Nee want je zet de hete kant van je boiler op de koudwater inlaat van je cv ketel, is serie dus. Als het vat dus afkoelt en de aanvoer daalt onder het setpoint van de ketel, gaat hij weer meehelpen.arnova schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 08:57:
[...]
Maar die is dan om de maximale temperatuur uit je boiler te beperken. Je hebt dan toch ook nog een ventiel nodig wat evt. warm water bijmengt uit je cv ketel als het water uit je boiler juist (nog) niet heet genoeg is?
Je stuurt dus 60v water maximaal begresnt, door je ketel heen. Dan mag het vat wel 70c zijn bijvoorbeeld. (meer opslag)
Dat geluid bleef echter een puntje. Vandaag even zitten stoeien en het is gelukt om in onze opstelling het pompdebiet structureel te begrenzen. Dus (1) tijdens opstart, (2) tijdens verwarmen en (3) tijdens defrost. Flow is nu continue 14,7 L/min. Ingesteld is 15 l/min maar door begrenzing haalt de pomp dat net niet, precies wat ik wilde. Geen flow verschil meer tijdens opstart of defrost. Het stromingsgeluid binnen is weg.
Ik heb hiervoor parameter 9-0D aangepast. Je kunt hiermee het pompvermogen begrenzen (pagina 76 handleiding). Standaard staat deze op 6 maar dan wordt er alleen begrenst tijdens verwarmen.
Je moet instelling 1 tot 4 gebruiken, waarbij 4 de zwaarste reductie is. Op 4 kwam de flow niet meer boven de 12,5 lpm. Dus daarom voor 3 gekozen om net onder het gewenste debiet van 15 lpm te blijven. Als de waterpomp tijdens verwarmen z’n setpoint van 15 lpm net niet haalt zal hij ook niet hoger kunnen tijdens opstart of defrost en dat blijkt in ons geval te kloppen.
Ik lees de boel uit via ESPaltherma dus kan goed zien wat het doet. Daarnaast heb ik redelijk wat weerstand in het systeem (om goede waterzijdige balans te krijgen) wat in dit geval helpt. Dit werkt daarom niet direct voor iedereen zomaar. Maar het is de moeite waard om te proberen / in te duiken als je last hebt stromingsgeluid van de circulatiepomp bij opstart en of defrost.
[ Voor 4% gewijzigd door Pistash op 06-01-2026 19:47 ]
Bedankt! Ga ik ook eens proberen, stromingsgeluid tijdens defrost is hier op de slaapkamers erg irritant.Pistash schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 19:33:
W.b.t. Geluid van de circulatiepomp. Hier draait de warmtepomp erg mooi de afgelopen 3 jaar. Verwarming volledig door de warmtepomp en ketel enkel voor het sww. Max ta 31 graden bij -10. Erg tevreden wat dat betreft.
Dat geluid bleef echter een puntje. Vandaag even zitten stoeien en het is gelukt om in onze opstelling het pompdebiet structureel te begrenzen. Dus (1) tijdens opstart, (2) tijdens verwarmen en (3) tijdens defrost. Flow is nu continue 14,7 L/min. Ingesteld is 15 l/min maar door begrenzing haalt de pomp dat net niet, precies wat ik wilde. Geen flow verschil meer tijdens opstart of defrost. Het stromingsgeluid binnen is weg.
Ik heb hiervoor parameter 9-0D aangepast. Je kunt hiermee het pompvermogen begrenzen (pagina 76 handleiding). Standaard staat deze op 6 maar dan wordt er alleen begrenst tijdens verwarmen.
Je moet instelling 1 tot 4 gebruiken, waarbij 4 de zwaarste reductie is. Op 4 kwam de flow niet meer boven de 12,5 lpm. Dus daarom voor 3 gekozen om net onder het gewenste debiet van 15 lpm te blijven. Als de waterpomp tijdens verwarmen z’n setpoint van 15 lpm net niet haalt zal hij ook niet hoger kunnen tijdens opstart of defrost en dat blijkt in ons geval te kloppen.
Ik lees de boel uit via ESPaltherma dus kan goed zien wat het doet. Daarnaast heb ik redelijk wat weerstand in het systeem (om goede waterzijdige balans te krijgen) wat in dit geval helpt. Dit werkt daarom niet direct voor iedereen zomaar. Maar het is de moeite waard om te proberen / in te duiken als je last hebt stromingsgeluid van de circulatiepomp bij opstart en of defrost.
instelling 1-4 op 9-0D heb ik niet aangedurfd omdat de warmtepomp tijdens een defrost juist wel een maximale aanvoer van warm water wilt hebben. Dit is in ieder geval mooi weer om uit te zoeken of dat bij jouw niet ten koste gaat van het verwarmen.
In de manual staat dat er minimaal 8 lpm nodig is voor ontdooien. Daar zit ik nog ruimschoots boven. Verwacht dat dat wel los loopt. Ik heb ook geen verschil gezien in defrost duur oid na aanpassing.Lothlórien schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:21:
ik heb hier 9-0D op 8 staan, dat is voldoende voor een debiet van 11,5 liter/min buiten de warmtevraag. Tijdens de warmtevraag gaat ie bij mij naar 14,5 zoals ik heb ingesteld bij 8-0B.
instelling 1-4 op 9-0D heb ik niet aangedurfd omdat de warmtepomp tijdens een defrost juist wel een maximale aanvoer van warm water wilt hebben. Dit is in ieder geval mooi weer om uit te zoeken of dat bij jouw niet ten koste gaat van het verwarmen.
Al het leidingwerk en dergelijke zit er bij. Onze huidige rookgasafvoer loopt buitenlangs en vervangt hij gelijk mee en wordt binnenlangs geplaatst. Ik geloof onder de vloer door.
We gaan van de radiatoren af en over op vloerverwarming, betreft 62m^2.
Voor het warmtepomp + cv verhaal vraagt de installateur € 10.285 inc. btw, excl subsidie t.w.v. € 2350,-. Is dit een nette prijs?
Overigens hebben we ook gelijk om een 'all ectric' offerte gevraagd en deze kwam neer op € 16.335,-. Gezien de kosten die de verbouwing met zich brengt was dit budgettair voor ons sowieso een no-go. Voor de geinteresserde; dat betrof een Daikin Altherma EHVX08S23E9W + Daikin Altherma ERGA08EVH +Daikin Madoka thermostaat en BRC1HHDW. Prijs is incl btw, excl subsidie t.w.v. rond de €3k.
[ Voor 18% gewijzigd door Thrawni op 18-01-2026 14:27 ]
Ik denk dat je zo'n hulpvraag/offertevraag beter in een apart topic kan zetten en eventueel hier crossposten met de vraag of iemand wil meekijken in dat topic.Thrawni schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:25:
De begane grond gaat per maart volledig onderste boven en we willen onze meer dan 15 jaar oude CV-ketel gelijk mee laten vervangen en daarnaast ook gelijk de overstap maken naar een warmtepomp. Hiervoor heeft onze aannemer een offerte opgevraagd bij een installateur waar die graag mee samen werkt. Het gaat dus om een Intergas HR-ketel 32,7kw /CW 5 + Daikin Altherma warmtepomp buitendeel 8Kw & hybride hydrobox 8kw verwarming en Koeling. Interfaces: daikin bedienings module LT.
Al het leidingwerk en dergelijke zit er bij. Onze huidige rookgasafvoer loopt buitenlangs en vervangt hij gelijk mee en wordt binnenlangs geplaatst. Ik geloof onder de vloer door.
We gaan van de radiatoren af en over op vloerverwarming, betreft 62m^2.
Voor het warmtepomp + cv verhaal vraagt de installateur € 10.285 inc. btw, excl subsidie t.w.v. € 2350,-. Is dit een nette prijs?
Overigens hebben we ook gelijk om een 'all ectric' offerte gevraagd en deze kwam neer op € 16.335,-. Gezien de kosten die de verbouwing met zich brengt was dit budgettair voor ons sowieso een no-go. Voor de geinteresserde; dat betrof een Daikin Altherma EHVX08S23E9W + Daikin Altherma ERGA08EVH +Daikin Madoka thermostaat en BRC1HHDW. Prijs is incl btw, excl subsidie t.w.v. rond de €3k.
Ik heb zelf ook een 32 CW5, maar dan met een 5kW zonder koeling. Ik was daarvoor destijds (ik meen 1,5-2jr geleden) €6000 netto voor kwijt.
My 2cts als iemand met een woning uit '94 die de 14 jr oude CV-ketel vervangen heeft voor een hybride Daikin waar hij zeer tevreden mee is: ga voor een FE-variant, in ons geval konden we dit gemakkelijk mee financieren voor 10jr 0% rente, maar dat is natuurlijk per persoon/situatie verschillend en is hier ook wel OT. Denk aan je vastrecht voor gas, dat is zo'n €250-300 en gezien je nu investeert ga je de hybride niet snel de komende 10 jaar vervangen omdat je die nog afschrijft. 15 jaar (levensduur) puur vastrecht/netbeheerderkosten is al snel 4000-4500 en je hebt nog voor het gas-deel van je CV-installatie periodieke onderhoudskosten.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Zal ik doen! Onze woning is uit de jaren 30. Dak en vloer en ramen zijn straks goed geisoleerd, maar we zijn ook niet van plan om hier 15 jaar te wonen. We kunnen helaas ook echt niet nog 16K uitgeven voor een FE-variant, de warmtepomp was al kiele-kiele. Wel fjin om te lezen dat jouw ervaringen hiermee positief zijn. Waar staat 'OT' voor? En zou ik dan een geheel nieuw topic aanmaken of is er al een lopend topic waar ik deze vraag het beste in kan stellen?True schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:39:
[...]
Ik denk dat je zo'n hulpvraag/offertevraag beter in een apart topic kan zetten en eventueel hier crossposten met de vraag of iemand wil meekijken in dat topic.
Ik heb zelf ook een 32 CW5, maar dan met een 5kW zonder koeling. Ik was daarvoor destijds (ik meen 1,5-2jr geleden) €6000 netto voor kwijt.offtopic:
My 2cts als iemand met een woning uit '94 die de 14 jr oude CV-ketel vervangen heeft voor een hybride Daikin waar hij zeer tevreden mee is: ga voor een FE-variant, in ons geval konden we dit gemakkelijk mee financieren voor 10jr 0% rente, maar dat is natuurlijk per persoon/situatie verschillend en is hier ook wel OT. Denk aan je vastrecht voor gas, dat is zo'n €250-300 en gezien je nu investeert ga je de hybride niet snel de komende 10 jaar vervangen omdat je die nog afschrijft. 15 jaar (levensduur) puur vastrecht/netbeheerderkosten is al snel 4000-4500 en je hebt nog voor het gas-deel van je CV-installatie periodieke onderhoudskosten.
Thrawni schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:21:
[...]
Zal ik doen! Onze woning is uit de jaren 30. Dak en vloer en ramen zijn straks goed geisoleerd, maar we zijn ook niet van plan om hier 15 jaar te wonen. We kunnen helaas ook echt niet nog 16K uitgeven voor een FE-variant, de warmtepomp was al kiele-kiele. Wel fjin om te lezen dat jouw ervaringen hiermee positief zijn. Waar staat 'OT' voor? En zou ik dan een geheel nieuw topic aanmaken of is er al een lopend topic waar ik deze vraag het beste in kan stellen?
OT = off topic, het antwoord op je vraag kan ook zijn: ga voor een alternatief dan de Daikin-Intergas hybrid, maar dat is niet een discussie voor dit topic. Zie ook deze post met uitleg: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Waarom überhaupt een hybride WP? Ik weet dat willen we hier niet horen, maar wat is er mis met een 2,5-3k nieuwe HR-ketel (als het moet) en dan daar 5-10 jaar op teren tot je verhuisd. Je woning wordt niet meer waard met een hybride-WP, wat men ook zegt. Ja je bespaard gas, maar bespaar je zoveel voor dat die investering van 8k netto er uit kan, dat geloof ik nooit - heb je dit al eens berekent?
Je woning is m.i. misschien wel meer waard als je FE ook in de strenge winters het comfortabel kunt houden (dus ook een deel isolatie en afgifte meepakken).
Als je een nieuw topic maakt met een hulpvraag doe mij gerust een @True mention.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Als de Daikin de woning net naar van C naar B kan duwen dan scheelt het sowieso in de woningwaarde. Energielabel zegt de leek gewoon heel veel en de starter kan meer financieren. Bij sommige banken zelfs tegen een gunstigere rente. (destijds iig).True schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:27:
[...]offtopic:
OT = off topic, het antwoord op je vraag kan ook zijn: ga voor een alternatief dan de Daikin-Intergas hybrid, maar dat is niet een discussie voor dit topic. Zie ook deze post met uitleg: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Waarom überhaupt een hybride WP? Ik weet dat willen we hier niet horen, maar wat is er mis met een 2,5-3k nieuwe HR-ketel (als het moet) en dan daar 5-10 jaar op teren tot je verhuisd. Je woning wordt niet meer waard met een hybride-WP, wat men ook zegt. Ja je bespaard gas, maar bespaar je zoveel voor dat die investering van 8k netto er uit kan, dat geloof ik nooit - heb je dit al eens berekent?
Je woning is m.i. misschien wel meer waard als je FE ook in de strenge winters het comfortabel kunt houden (dus ook een deel isolatie en afgifte meepakken).
Als je een nieuw topic maakt met een hulpvraag doe mij gerust een @True mention.
Maar ik heb makkelijk praten, heb de Daikin er zelf ingezet, dus was minder kwijt dan de meeste mensen voor alleen een ketel en installatie betalen.
True schreef op zondag 18 januari 2026 @ 15:39:offtopic:
My 2cts als iemand met een woning uit '94 die de 14 jr oude CV-ketel vervangen heeft voor een hybride Daikin waar hij zeer tevreden mee is: ga voor een FE-variant, in ons geval konden we dit gemakkelijk mee financieren voor 10jr 0% rente, maar dat is natuurlijk per persoon/situatie verschillend en is hier ook wel OT. Denk aan je vastrecht voor gas, dat is zo'n €250-300 en gezien je nu investeert ga je de hybride niet snel de komende 10 jaar vervangen omdat je die nog afschrijft. 15 jaar (levensduur) puur vastrecht/netbeheerderkosten is al snel 4000-4500 en je hebt nog voor het gas-deel van je CV-installatie periodieke onderhoudskosten.
@Thrawni Eens met @True - als die 8kW unit voldoende is (klopt dat?), dan heb je het gasdeel eigenlijk helemaal niet meer nodig voor verwarming. Als je handig bent kun je nog overwegen een 8kW monoblock zelf te plaatsen. Materiaalkosten voor een losse indirect gestookte boiler en monoblock zijn ca. 7000 Euro.
[ Voor 12% gewijzigd door arnoldniessen op 18-01-2026 19:59 ]
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Het plaatsen van onze vorige warmtepomp was geoffreerd op €8400, doordat we er bij het ontvangen van het eerste deel van de nota pas achterkwamen dat de installateur ook nog "even" 1600 euro BTW wilde doorreken kwam het tottaalbedrag ook hoger uit.Thrawni schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:25:
De begane grond gaat per maart volledig onderste boven en we willen onze meer dan 15 jaar oude CV-ketel gelijk mee laten vervangen en daarnaast ook gelijk de overstap maken naar een warmtepomp. Hiervoor heeft onze aannemer een offerte opgevraagd bij een installateur waar die graag mee samen werkt. Het gaat dus om een Intergas HR-ketel 32,7kw /CW 5 + Daikin Altherma warmtepomp buitendeel 8Kw & hybride hydrobox 8kw verwarming en Koeling. Interfaces: daikin bedienings module LT.
Al het leidingwerk en dergelijke zit er bij. Onze huidige rookgasafvoer loopt buitenlangs en vervangt hij gelijk mee en wordt binnenlangs geplaatst. Ik geloof onder de vloer door.
We gaan van de radiatoren af en over op vloerverwarming, betreft 62m^2.
Voor het warmtepomp + cv verhaal vraagt de installateur € 10.285 inc. btw, excl subsidie t.w.v. € 2350,-. Is dit een nette prijs?
Overigens hebben we ook gelijk om een 'all ectric' offerte gevraagd en deze kwam neer op € 16.335,-. Gezien de kosten die de verbouwing met zich brengt was dit budgettair voor ons sowieso een no-go. Voor de geinteresserde; dat betrof een Daikin Altherma EHVX08S23E9W + Daikin Altherma ERGA08EVH +Daikin Madoka thermostaat en BRC1HHDW. Prijs is incl btw, excl subsidie t.w.v. rond de €3k.
Het vervangen van deze warmtepomp is ook weer op €10 k geoffreerd, maar omdat de vorige defect was nadat dezelfde installateur kortsluiting op het binnendeel had veroorzaakt zijn we niet met hem in zee gegaan. Installatie van de huidige warmtepomp was zelfs nog duurder.
Als je met deze warmtepomp verder gaat is het goed om alvast te weten hoe de regeling werkt:
Bij een warmtepomp wil je met een zo laag mogelijke water temperatuur verwarmen omdat dit betere prestaties geeft (hogere cop). Idealiter koelt het huis daardoor niet af en warmt het huis niet echt op. Mocht de kamerthermosstaat toch een toename van een halve graad boven de gewenste temperatuur registreren dan gaat de regeling op pauze.
De regeling hervat pas weer als de temperatuur een halve graad onder de gewenste temperatuur is gezakl, bij onze rijtjewoning met vloerverwarming kan dat 12 uur duren. Door op een iets verhoogde temperatuur te verwarmen kan het in een halve dag wel weer op het gewenste niveau zijn, maar de modulatiefunctie lijkt bij ons helaas niet voldoende om die stijging echt tegen te houden.
Edit: waarom is een FE zoveel duurder? aanleg krachtstroom voor de bijverwarming? of komt het door de bijkomende installatie van het boilervat?
Ik denk dat laatste, want krachtstroom en dergelijke is een aparte stelpost door de aannemer en wordt door de elektricien gedaan.Lothlórien schreef op maandag 19 januari 2026 @ 13:13:
[...]
Edit: waarom is een FE zoveel duurder? aanleg krachtstroom voor de bijverwarming? of komt het door de bijkomende installatie van het boilervat?
GP 32 the most powerfull handheld in the world :P
Ik zou zeggen lees dit topic eens na, het staan wel er een keer of 50 in, begin eens op pagina 2 van het topicT-8one schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:37:
Ik heb ooit een keer in mijn instellingen de temperatuur aangepast waarop de gasketel bijspringt, ik kan die instelling echter niet meer terug vinden in het monteurs menu, weet iemand waar die optie te vinden is?
[ Voor 4% gewijzigd door MijnCommentaar op 19-01-2026 20:59 ]
Sinds installatie paar jaar geleden draai ik de Daikin in kamerthermostaat modus. We hebben een oud huis, redelijk geisoleerd, maar onvoldoende op dit soort koude dagen (woon in Noorden van het land
Met de P1P2MQTT veel info kunnen verkrijgen en wil eigenlijk wel overstappen naar weersafhankelijke modus. Dit is wat ik afgelopen dagen zie qua aanvoer/afvoer, en dus zo heb ingesteld.
:strip_exif()/f/image/DA3lflTnOOUVr54e37w5NECX.jpg?f=fotoalbum_large)
Kan ik hieruit enigszins afleiden dat ik de weersafhankelijke stookcurve ook op dit soort aanvoertemperatuur moet gaan instellen? En vanaf daar verder optimaliseren?
Dus bijv
[1-00] -5
[1-01] 25
[1-02] 45
[1-03] 25
Kamerthermostaat staat nu op 18.5 wat natuurlijk effectief (zelf gemeten) 19.1 is, en dus prima.
Hij red het echt pas niet als die vol vermogen constant draait. Als je de streeftemperatuur nu wel haalt en die daardoor uitgaat moet je misschien naar je hysterese kijken of ook heel logisch naar je afgifte in andere ruimtes dan de woonkamer.Keida schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:48:
Beste allen
Sinds installatie paar jaar geleden draai ik de Daikin in kamerthermostaat modus. We hebben een oud huis, redelijk geisoleerd, maar onvoldoende op dit soort koude dagen (woon in Noorden van het land).
Met de P1P2MQTT veel info kunnen verkrijgen en wil eigenlijk wel overstappen naar weersafhankelijke modus. Dit is wat ik afgelopen dagen zie qua aanvoer/afvoer, en dus zo heb ingesteld. [Afbeelding]
Kan ik hieruit enigszins afleiden dat ik de weersafhankelijke stookcurve ook op dit soort aanvoertemperatuur moet gaan instellen? En vanaf daar verder optimaliseren?
Dus bijv
[1-00] -5
[1-01] 25
[1-02] 45
[1-03] 25
Kamerthermostaat staat nu op 18.5 wat natuurlijk effectief (zelf gemeten) 19.1 is, en dus prima.
Wat red die precies niet?
Edit:
Ik lees het terug en het loopt niet echt, tweede poging.
Je zegt dat je WP onvoldoende is i.c.m. je oude redelijk geïsoleerde huis.
Als je dat zegt i.c.m. met een grafiek waarin ik aflees dat de WP toch minimaal 1/3e van de tijd niet loopt zou dit alleen maar kunnen als je:
- de stooklijn niet goed afgesteld hebt;
- te weinig afgifte hebt waardoor de WP weer uitschakelt;
- de streeftemperatuur bereikt en de hysterese zo afgesteld hebt dat de WP weer uitschakelt.
[ Voor 23% gewijzigd door True op 24-01-2026 13:08 ]
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Ik zie nu het volgende effect: het systeem gaat af en toe tijdelijk over van wp only naar hybride waarbij de temperatuur na de wp dan hoger is dan na de ketel. De ketel lijkt dan dus niet of nauwelijks iets te doen. Dat leidt dan wel tot een lagere delta t dan bij stabiel wp gebruik (1,5-2,5 graad hybride tov 5-6 graad bij wp only).
Soms schiet hij dan terug naar wp only maar soms ook naar een situatie met wel echt fors hogere temperaturen na de ketel (van 32 naar 38 bijvoorbeeld). Het lijkt een verbetering tov eerder waar de pomp vaker serieus bijsprong.
Ook vanochtend zowel het eerste effect (hybride met niet of nauwelijks gasverbruik) als het tweede effect (relatief veel gasverbruik). Temperatuur overigens ruim boven evenwichtstemperatuur.
Situatie: radiatoren (plus bijverwarming vloer woonkamer) redelijk geïsoleerd en momenteel 1,5 graad nachtverlaging waarbij de opwarming van 18,5 naar 20 meestal in een run gedurende de dag wordt bereikt.
Ben ik nu op de goede weg? Kan ik met de ecologiefactor (nu op 1,5 gezet) het hybride verbruik verder minimaliseren? Ik lees op dit forum toch vooral dat men hier weinig effect van ziet. Of de stooklijn nog lager zetten? Andere suggesties?
Ik denk dat de stooklijn niet goed afgesteld is. Als ik jouw grafiekjes zo zie dan wordt er zo,n 4-6 uur achtereen verwarmd. Wat doet de kamertemperatuur dan? laat die een stijging van 18 naar 19 in die tussentijd zien? want in dat geval denk ik toch dat de stooklijn te hoog staat en dat de warmtepomp extra vermogen kwijt is aan het warmer maken van het huis, met als resultaat dat de regeling gepauzeerd wordt zodra het te warm is. Persoonlijk vind ik de run in de nacht van 24 januari er dan ook het mooist uitzien
Een warmtepomp presteert het beste als het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en het CV water zo laag mogelijk is. Dit vertaalt zich meestal naar een zo laag mogelijke stooklijn met een stabiele binnentemperatuur. Een matige nachtverlaging kan goed uitpakken, maar heeft een compenserende verhoging in de ochtend nodig (of het duurt heel lang voor je streeftemperatuur van 18,5 weer bereikt is).
Ik zie trouwens dat je lage temperatuur op -5 staat. Dit houdt in dat je dan met je maximale temperatuur stookt en dus geen warmte bij kan zetten als het kouder is. Is dit bewust?
[ Voor 16% gewijzigd door Lothlórien op 24-01-2026 14:16 ]
Lothlórien schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:07:
De warmteafgifte lijkt me met een Δt van 10C wel voldoende, mits je CV waterzijdig staat ingesteld. Je wilt niet hebben dat de eerste radiatoren in lijn een Δt van 15 laten zien en de laatste een Δt van 5.
Ik denk dat de stooklijn niet goed afgesteld is. Als ik jouw grafiekjes zo zie dan wordt er zo,n 4-6 uur achtereen verwarmd. Wat doet de kamertemperatuur dan? laat die een stijging van 18 naar 19 in die tussentijd zien? want in dat geval denk ik toch dat de stooklijn te hoog staat en dat de warmtepomp extra vermogen kwijt is aan het warmer maken van het huis, met als resultaat dat de regeling gepauzeerd wordt zodra het te warm is. Persoonlijk vind ik de run in de nacht van 24 januari er dan ook het mooist uitzien
Een warmtepomp presteert het beste als het temperatuurverschil tussen de buitenlucht en het CV water zo laag mogelijk is. Dit vertaalt zich meestal naar een zo laag mogelijke stooklijn met een stabiele binnentemperatuur. Een matige nachtverlaging kan goed uitpakken, maar heeft een compenserende verhoging in de ochtend nodig (of het duurt heel lang voor je streeftemperatuur van 18,5 weer bereikt is).
Ik zie trouwens dat je lage temperatuur op -5 staat. Dit houdt in dat je dan met je maximale temperatuur stookt en dus geen warmte bij kan zetten als het kouder is. Is dit bewust?
Misschien handig als je iemand quote, nu is het niet duidelijk op wie je reageert.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Dank ja, ik was ook niet duidelijk. Zonder gas met deze temperaturen lukt het niet om alleen met de warmtepomp te verwarmen. Maar dat is prima.True schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:34:
[...]
Hij red het echt pas niet als die vol vermogen constant draait. Als je de streeftemperatuur nu wel haalt en die daardoor uitgaat moet je misschien naar je hysterese kijken of ook heel logisch naar je afgifte in andere ruimtes dan de woonkamer.
Wat red die precies niet?
Edit:
Ik lees het terug en het loopt niet echt, tweede poging.
Je zegt dat je WP onvoldoende is i.c.m. je oude redelijk geïsoleerde huis.
Als je dat zegt i.c.m. met een grafiek waarin ik aflees dat de WP toch minimaal 1/3e van de tijd niet loopt zou dit alleen maar kunnen als je:Als je streeftemperatuur bereikt is met deze toch wel koudere dagen en je WP daarom uitschakelt kun je je stooklijn wat matigen, waardoor die langer blijft doorlopen met iets minder vermogen wat efficiënter en behaaglijker is. Hiervoor hoef je niet over op weersafhankelijk (eigenlijk doe je dat handmatig, maar oké).
- de stooklijn niet goed afgesteld hebt;
- te weinig afgifte hebt waardoor de WP weer uitschakelt;
- de streeftemperatuur bereikt en de hysterese zo afgesteld hebt dat de WP weer uitschakelt.
Je suggestie over lagere stooklijn had ik ook van @arnoldniessen gekregen, dus daar gaan we even mee bezig
Je bent nog steeds niet heel duidelijkKeida schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:37:
[...]
Dank ja, ik was ook niet duidelijk. Zonder gas met deze temperaturen lukt het niet om alleen met de warmtepomp te verwarmen. Maar dat is prima.
Je suggestie over lagere stooklijn had ik ook van @arnoldniessen gekregen, dus daar gaan we even mee bezig
Lukt het niet omdat de WP niet genoeg vermogen heeft met de koudere buitentemperaturen? Of lukt het niet omdat de WP uitschakelt wegens de evenwichtstemperatuur en de HR-ketel het volledig overneemt?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Deze warmtepomp kan nog verwarmen bij -25. De evenwichtstemperatuur geeft de temperatuur aan waarboven de de ketel niet bijspringt. Tussen de evenwichtstemperatuur en het uitschakelen zouden de gasketel en de compressor gewoon samen moeten werken. Overigens werkt het niet zo mooi als hierboven, bij Leck bijvoorbeeld blijft het systeem ook boven de evenwichtstemperatuur gas verbruiken .True schreef op zondag 25 januari 2026 @ 00:02:
[...]
Lukt het niet omdat de WP niet genoeg vermogen heeft met de koudere buitentemperaturen? Of lukt het niet omdat de WP uitschakelt wegens de evenwichtstemperatuur en de HR-ketel het volledig overneemt?
Afhankelijk van de instellingen probeert deze de goedkoopste of de meest ecologische mix van gas en elektriciteit te zoeken.
Ik denk dat het systeem zowel gas als de compressor gebruikt als Keida aangeeft dat het niet meer alleen op de warmtepomp verwarmt.
Mijn vraag is meer: wordt er constant gas bijgestookt? of alleen incidenteel? is het gasverbruik t.o.v je elektriciteitsverbruik erg hoog? als je dat weet kun je zelfs narekenen of dat een beetje klopt met hetgeen je ingesteld hebt.
AWT modus kun je dan wel mooi gebruiken om te bepalen welke temperatuur je ongeveer nodig hebt om de temperatuur in huis stabiel te houden. Je kunt hier namelijk on-the-fly de AWT aanpassen terwijl je in kamertemperatuur modus vastzit aan het aanpassen van de weersafhankelijke curve, een restart en een systeem dat pas weer werkt als je de thermostaat voldoende hebt laten afkoelen.Keida schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 22:37:
[...]
Je suggestie over lagere stooklijn had ik ook van @arnoldniessen gekregen, dus daar gaan we even mee bezig
Wellicht kan er iets in P1P2MQTT gemaakt worden waardoor de AWT automatisch wordt bijgestuurd bij een afwijking tussen de gewenste kamertemperatuur en de daadwerkeljke kamertemperatuur?
Mijn vorige post was een reactie op de beginnende discussie, imho zijn (deel)quotes vooral handig als je op een specifieke passage wilt reageren en dat was niet het geval. Wellicht was het dan nuttiger geweest om de gebruikers te taggen.
Dat verhaal is niet helemaal compleet . Ook in kamertemperatuur modus is dit mogelijk. Al is daar wel een randvoorwaarde aan.
Wanneer je op de thermostaat een temperatuur definieert voor Eco en Comfort kun je de AWT voor deze twee standen op de thermostaat verhogen/ lagen zonder de stooklijn verder te wijzigen.
Instelling in : geavanceerd gebruiker , gebruikersinstellingen , voorgeprogrameerde waarden , AWT primair.
Ik gebruik het hier bijvoorbeeld bij sterke oostenwind zoals de afgelopen dagen hier in het noorden.
Je moet dit echter wel snel doen anders zorgt de warmte van je scherm dat de thermostaat alsnog buiten zijn hysterese komt.
Ook via P1P2 is dit mogelijk .
wat betreft gas verbruik zie grafiek , veel ijzel dus zeer snelle aanvriezing.
Sorry voor de onduidelijkheid - Het zijn twee dingen:
1) inderdaad zoals @Lothlórien moet ik echt hybride verwarmen, ik heb eerder gespeeld met de evenwichtstemperatuur, en zonder met gas bij te stoken houdt hij het huis niet warm. Dat is geen probleem, ik ben van volledig gas naar 1/3 van het gasverbruik gegaan, uiteraard ten koste van electriciteit. En ik voorzie dat in 2027 ik die evenwichtstemperatuur verder ga opschroeven gezien saldering stopt
2) ik dacht (of denk) dat ik alleen op kamertemperatuur aan het verwarmen was, maar ik had wel een stooklijn geidentificeerd (zie screenshot). Ik wil graag naar weersafhankelijk en sturen op AWT. Maar als ik nu naar de instellingen ga dan lijkt het alsof ik al stuur op AWT alleen niet weersafhankelijk? en dat de kamerthermostaat slechts als absolute setpoint geldt (en volgens mij klopt dat).
Ik heb echter nog nooit het icoontje gezien dat bij weersafhankelijkheid hoort, dus ben het spoor even bijster.
HEb inmiddels wel stooklijn verlaagd (en eerder al nachtverlaging eruit) om minder aan/uit te zien van de warmtepomp
<edit> ik had een programma aanstaan - dus dat werkte niet. dat menu is echt niet door te komen - kwam erachter via de P1P2MQTT in HA...
Ik hoop dat dit iets duidelijker is
[ Voor 6% gewijzigd door Keida op 25-01-2026 12:30 ]
Standaard staat de weersafhankelijke regeling aan, dus een lagere buitentemperatuur (ta) correspondeert met een hogere AWT. In combinatie met thermostaat regeling zal het verwarmings bedrijf inschakelen zodra de temperatuur 1k (de hysterese) lager is dan de gewenste temperatuur. De machine kan eventueel de stooklijn in stappen verlagen als de gewenste temperatuur is bereikt. Mocht dit niet voldoende zijn en de gewenste temperatuur met een halve hysterese overschreden zijn dan zal het de regeling pauzeren en pas weer starten zodra de kamer voldoende is afgekoeld. Helaas is het dan weer zodanig afgekoeld dat de kamer eerst opgewarmd moet worden.
In AWT modus heb je dit niet, maar dan moet je zelf wel goed in de gaten houden dat de stooklijn goed is ingesteld en het huis dus stabiel weet te houden. Nadeel van deze modus vind ik dan weer dat de kamertemperatuur in deze modus niet wordt getoond en dat er geen automatische modulatie/kamerinvloed lijkt te zijn. Vooral het idee van het instellen van de gewenste temperatuur via een instelbare kamerthermostaat is hier thuis heel erg ingeburgerd.
@fohn5 je hebt gelijk. Ik heb dit in het verleden ook wel gedaan maar het blijkt toch niet zo gemakkelijk te zijn. De afwijking wordt namelijk pas ingevoerd op het moment dat je comfort weer inschakelt. Daardoor zou je dus eerst terug moeten naar eco en vervolgens naar comfort, met als risico dat het warmtebedrijf zichzelf uitschakelt omdat de temperatuur te hoog is voor het eco bedrijf.
Die hysterese klinkt heel erg, maar bij mij moduleert de WP de aanvoertemperatuur zodanig dat het setpoint eigenlijk amper tot niet overschreden word. Het is hooguit dat-ie pas begint als de temperatuur een halve graad onder setpoint gezakt is, maar die situatie komt amper voor bij mij
Inmiddels stooklijn -5/32 graden, 25/25. Lukt prima
Enige dat ik zie is dat vandaag twee keer de WP helemaal uit gaat en de CV (gas) het helemaal over neemt. Dit moet dan wel toch door instelling C-03 komen lijkt me? die stond op 0 graden en hier in het Noorden is het precies rond de 0 graden.. Dus nu lager gezet en zou ik dat niet meer moeten zien lijkt me?
Is het onderstaande plaatje dan goede voorstelling van C-03 en 5-01? Dus C-03 betekent CV (gas) neemt het helemaal over en bij 5-01 temp mág de CV(gas) bijstoken?
/f/image/hApllfkz18LjuLCtvQEYpp1v.png?f=fotoalbum_large)
andere vraag: is er een entity in HA die aangeeft of de WP/CV in hybride modus loopt, of WP only of CV only? @arnoldniessen ?
- het is een systeem met een buffertvat, 50m2 vloerverwarming +- 8 open radiatoren.
- de daikin thermostaat hangt bij de ketel. ik gebruik een externe thermostaat. ik heb eerder kunnen vast stellen dat deze correct functioneert.
- de WAR heeft geen invloed op dit gedrag.
- het systeem heeft dit gedrag niet altijd vertoond het buffervat bleef toen koud. nu het er wel is voelt het buffervat ook warm.
- er wordt geen gas gebruilkt.
misschien heeft het iets te maken met het vullen van het buffervat? (vermogen blijft hoog, radiator koelt af)
[ Voor 17% gewijzigd door aalfs op 28-01-2026 21:23 ]
mogelijke defrosts? controleer het eens.aalfs schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 21:22:
Dag allemaal, door verhuzing ben ik nu de eigenaar van een 5 kw daikin hybride altherma systeem. over de kerstvakantie ben ik het systeem pas gaan verkennen. ik trof daar vreemde (fabrieks?) instellingen bijvoorbeeld een stooklijn van 60/35 over 0/15. inmiddels is het systeem mij naar de zin, behalve dan dat er een vreemd "herstart" gedrag lijkt plaats te vinden. een beetje als pendelen maar dan onder 100% duty cycle. het betreft fase 1 in het screenshot. de oranje grafiek er onder is de temperatuur op een radiator.mijn vraag aan jullie is: wat is dit gedrag en is het iets wat ik moet verhelpen bijvoorbeeld tbv de levensduur van het syteem.
- het is een systeem met een buffertvat, 50m2 vloerverwarming +- 8 open radiatoren.
- de daikin thermostaat hangt bij de ketel. ik gebruik een externe thermostaat. ik heb eerder kunnen vast stellen dat deze correct functioneert.
- de WAR heeft geen invloed op dit gedrag.
- het systeem heeft dit gedrag niet altijd vertoond het buffervat bleef toen koud. nu het er wel is voelt het buffervat ook warm.
- er wordt geen gas gebruilkt.
misschien heeft het iets te maken met het vullen van het buffervat? (vermogen blijft hoog, radiator koelt af)
[Afbeelding]
ah dat zou goed kunnen. ik heb geen middel gevonden om dat rechtstreeks te controleren, maar als ik defrosts google zie ik vergelijkbaar gedrag. weet iemand hoe ik dit controleer? wachten tot de 5+ temperaturen zaterdag kan natuurlijk ook.MijnCommentaar schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 21:45:
[...]
mogelijke defrosts? controleer het eens.
Nul graden volgens wie of wat ?Keida schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:37:
Ik ben nog wat aan het stoeien met de instellingen.
.....
door instelling C-03 komen lijkt me? die stond op 0 graden en hier in het Noorden is het precies rond de 0 graden.. Dus nu lager gezet en zou ik dat niet meer moeten zien lijkt me? ....
De sensor op de Daikin is niet de sensor van het KNMI.
Rondom de WP heerst een ander microklimaat
[ Voor 11% gewijzigd door Leif op 29-01-2026 10:19 ]
Uiteraard de sensor van de Daikin. (en nog 2 andere buitensensoren)Leif schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:19:
[...]
Nul graden volgens wie of wat ?
De sensor op de Daikin is niet de sensor van het KNMI.
Rondom de WP heerst een ander microklimaat
Dat weet ik niet, er zitten nogal wat binaire signalen in maar hier heb ik nog niet naar gezocht. Als je zorgt dat debiet-instellingen voor hybride, gas, en elektra verschillend zijn, kun je het in elk geval aan het debiet zien. en meestal ook wel aan AWT/RWT en de sensor tussen WP en gasboiler ("hp2gas").Keida schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 20:37:
andere vraag: is er een entity in HA die aangeeft of de WP/CV in hybride modus loopt, of WP only of CV only? @arnoldniessen ?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Je kan toch gewoon naar de gas en heatpump production waarden kijken om dit te bepalen? Zo heb ik het gedaan in ha...arnoldniessen schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 20:14:
[...]
Dat weet ik niet, er zitten nogal wat binaire signalen in maar hier heb ik nog niet naar gezocht. Als je zorgt dat debiet-instellingen voor hybride, gas, en elektra verschillend zijn, kun je het in elk geval aan het debiet zien. en meestal ook wel aan AWT/RWT en de sensor tussen WP en gasboiler ("hp2gas").
Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
Ik ben bij een vriend bezig om een 8kW hybride aan de gang te krijgen.. Deze verwarmde alleen op gas zonder de wp en doet na het aanpassen van de evenwichtstemperatuur helemaal niets meer.. In de thermostaat is er een AWT vraag maar er is geen reactie vanuit de wp of ketel..
Is er iemand die wat screenshots kan delen van het overzicht instellingen? Want een reset naar fabrieksinstellingen is niet te vinden helaas.
Alvast bedankt!
Kijk even hier: https://we.tl/t-xwprleNFsXMacgregorSound schreef op zondag 8 februari 2026 @ 19:42:
Hallo allen,
Ik ben bij een vriend bezig om een 8kW hybride aan de gang te krijgen.. Deze verwarmde alleen op gas zonder de wp en doet na het aanpassen van de evenwichtstemperatuur helemaal niets meer.. In de thermostaat is er een AWT vraag maar er is geen reactie vanuit de wp of ketel..
Is er iemand die wat screenshots kan delen van het overzicht instellingen? Want een reset naar fabrieksinstellingen is niet te vinden helaas.
Alvast bedankt!
Instellingen na installatie van mij WP (2024).
Inmiddels wel e.e.a. gewijzigd.
Maar dan heb je in ieder geval iets als referentie.
Wel weer even op "aan" gezet met de "aan" knop? Groene ledje moet branden. Dat gaat nog wel eens misMacgregorSound schreef op zondag 8 februari 2026 @ 19:42:
Hallo allen,
Ik ben bij een vriend bezig om een 8kW hybride aan de gang te krijgen.. Deze verwarmde alleen op gas zonder de wp en doet na het aanpassen van de evenwichtstemperatuur helemaal niets meer.. In de thermostaat is er een AWT vraag maar er is geen reactie vanuit de wp of ketel..
Is er iemand die wat screenshots kan delen van het overzicht instellingen? Want een reset naar fabrieksinstellingen is niet te vinden helaas.
Alvast bedankt!
hahaha zeker! Ook geprobeerd met tapwater uit/aan en meermaals de unit opnieuw opgestart en ook 20 minuten spanningsloos gehad.Doesnotcompute schreef op maandag 9 februari 2026 @ 17:36:
[...]
Wel weer even op "aan" gezet met de "aan" knop? Groene ledje moet branden. Dat gaat nog wel eens mis
Gister avond nog wat verder gaan zoeken, kwamen we een print tegen in de buitenunit met een aantal knopjes en leds. Toen we daar geforceerd naar koelen gingen en weer terug sprong de rode led uit en reageerde de unit weer zoals verwacht.
Nu de evenwichtstemperatuur verlaagd en eindelijk elektrisch verwarmen :-)
:strip_exif()/f/image/R8h6Q4GfdX9URr8ck1wRvzH1.png?f=user_large)
Goedemorgen allemaal,
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
In de meeste gevallen reageert de interne regeling van de Daikin er niet op, maar af en toe schakelt het systeem toch uit door een “overshoot”.
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
– En wat kun je ertegen doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Door welke parameters wordt de LWT_Setpoint bij jou bepaald?tingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]
.....
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? .....
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
....
Bij mij in Rdam kunnen de luchttemperatuur+vochtigheid geen rol hebben gespeeld.
Volgens mijn DHT22 is het dauwpunt van de uitgaande luchtstroom niet onder nul geweest, ten tijde van jouw spikes.
De LWT_Setpoint wordt door de interne Daikin regeling zelf bepaald (weersafhankelijk) de waarde is alleen leesbaar. (niet aan te passen met de P1P2MQTT)Leif schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:28:
[...]
Door welke parameters wordt de LWT_Setpoint bij jou bepaald?
Bij mij in Rdam kunnen de luchttemperatuur+vochtigheid geen rol hebben gespeeld.
Volgens mijn DHT22 is het dauwpunt van de uitgaande luchtstroom niet onder nul geweest, ten tijde van jouw spikes.
Vermoedelijk defrosts. Ik vermoed dat je geen gemiddelde-berekening hebt, en dat de gemeten buitentemperatuur bij (soms te late?) defrosts sterk omlaag duikt, waardoor het setpoint via je stooklijn omhoog springt. Vandaar dat uitmiddelen of een extra sensor vaak beter werkt.tingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
– Waar komen deze spikes vandaan?
Wat doen Temperature_Outside en Temperature_Refrigerant_2 tijdens die spikes?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Wel verschillende defrosten in de periode maar niet gelijktijdig, geen spikes te zien in de Temperature_Outside, en m'n externe voeler Temperature_Outside_Unit, (weet niet welke Daikin gebruikt voor de LWA berekening)arnoldniessen schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:41:
[...]
Vermoedelijk defrosts. Ik vermoed dat je geen gemiddelde-berekening hebt, en dat de gemeten buitentemperatuur bij (soms te late?) defrosts sterk omlaag duikt, waardoor het setpoint via je stooklijn omhoog springt. Vandaag dat uitmiddelen of een extra sensor vaak beter werkt.
Wat doen Temperature_Outside en Temperature_Refrigerant_2 tijdens die spikes?
Gemiddelde tijd buitentemperatuur staat trouwens op 12 uur.
Zal hem wel in de Daikin aansturing zitten, tot nu toe blijft het vandaag bij 8 stuks.
Buitenunit: EVLQ08CAV#
Intergas CV‑ketel: NHYKOMB33AA
Ik kan er helaas nog maar weinig informatie over vinden.
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.
Ik heb al de beschikking over ESPAtherma en de P1P2MQTT‑bridge.
Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.
Alvast bedankt!
Maarten
Wat wil je precies dan?Tracker06 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:01:
Binnenunit: EHYHBX08AAV3
Buitenunit: EVLQ08CAV#
Intergas CV‑ketel: NHYKOMB33AA
Ik kan er helaas nog maar weinig informatie over vinden.
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.
Ik heb al de beschikking over ESPAtherma en de P1P2MQTT‑bridge.
Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.
Alvast bedankt!
Maarten
Want over het algemeen is het inefficient om je WP tijdelijk uit te schakelen.
Eventueel kun je een buffervat met goedkopere prijzen wat meer verwarmen en met duurdere prijzen het vermogen iets verlagen waardoor je de kosten iets drukt ten koste van comfort.
Maar als ik voor het gemak even naar https://jeroen.nl/dynamische-energie/stroom/prijzen kijk zie ik een verschil tussen 22ct en 28ct tussen minimum en maximum prijs. Als ik even een bierviltje berekening doe: 6ct verschil extrapoleer naar een volledig jaar met 1100m3 gas en dit *10 doe voor kW energie en dit deel door een sCOP van 3,5 zit ik op 3100 kWh per jaar. Met 3 ct verschil (de helft / gemiddeld verschil tussen pieken en dalen) is dat €93/jaar besparing. Maar dan wel ten koste van een vermindering in efficiëntie (nog niet meegenomen) en comfort (geen prijs aan te hangen).
Daarbij vergeet ik voor het gemak even dat je zonder buffervat (wat nergens voor nodig is..) je buffer je woning is en dat moet maar net kunnen gebaseerd op je isolatie. Een sCOP hoger dan 3,5 ook prima mogelijk is en je dan bespaard op hoeveel kWh je moet inkopen. Je mogelijk een PV-installatie hebt waardoor je met wat direct eigen gebruik ook die 3100 kWh nog beperkt.
In de praktijk moet je -gok ik- eerder denken aan een besparing van €30 tot €50 per jaar ten koste van comfort. Maar misschien dat iemand anders dit kan tegenspreken of hier een ander beeld bij heeft?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Die van mij varieert wel wat meer dan die van joutingbrouwer schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:28:
[Afbeelding]
Goedemorgen allemaal,
Hebben jullie ook last van spikes in LWT_Setpoint? Zie de data uit P1P2MQTT.
In de meeste gevallen reageert de interne regeling van de Daikin er niet op, maar af en toe schakelt het systeem toch uit door een “overshoot”.
Mijn vragen zijn:
– Waar komen deze spikes vandaan?
– En wat kun je ertegen doen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA
Bij de laatste discussie over het algoritme achter de defrost speelde de actuele COP een belangrijke rol.arnoldniessen schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 22:37:
[...]Ja, dat werkt wel, maar de vraag is of je er veel mee wint. Een defrost die (nog) niet nodig is kost niet zo veel energie, en is misschien iets later alsnog nodig. En je onderbreekt nog steeds (misschien 2x) je vermogensproductie.
.......
Ik heb een andere voorspeller op het oog: het dauwpunt en/of de absolute luchtvochtigheid.
Voor de meting van de temperatuur en de luchtvochtigheid heb ik een DHT22 in de in- en uitgaande luchtstroom opgehangen om de temperatuur en de RH te meten.
Niet de meest nauwkeurige sensor.
Maar vandaag doet ie het goed.
Ingaande luchtstroom 3.3 grd, 79.9% RH, 4,58 g H2O/kg lucht, Dauwpunt 0.2 grd
Uitgaande luchtstroom 2.1 grd, 88.7% RH, 3.83 g H2O/kg lucht, Dauwpunt 0.4 grd
Het aantal g H2O/ kg lucht geeft duidelijk aan dat er water achter blijft in de condensor in de vorm van aangevroren rijp.
Ik stel me voor om een defrost af te dwingen als er een nader te bepalen tijd is verstreken. In functie van de hoeveelheid H2O die achterblijft.
jdbiggelaa in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
arnoldniessen in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
GroteTon in "Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies"
=======
Edit.
Het blijkt goed mogelijk om te berekenen hoeveel water per minuut aanvriest.
Ik heb dat getoetst aan de hoeveelheid water in de lekbak onder de WP.
Ik weet echter niet hoe je zou kunnen berekenen hoe snel het ontdooien gaat.
Ik ondersteun de theorie dat de WP efficienter werkt wanneer je de tijd tussen de defrosts verkort. Maar hoe veel tijd moet je nemen voor het ontdooien?
[ Voor 30% gewijzigd door Leif op 20-02-2026 08:55 ]
Ik heb met diverse zaken gespeeld; aanvoerwatertemperatuur en thermostaat ophogen als de stroom goedkoop is en verlagen als-ie duur is, in de dure uren een halfuurtje uitschakelen, bla. Bevalt allemaal niet erg goed; of het energieverbruik stijgt, of het comfort daalt.Tracker06 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 13:01:
Omdat ik binnenkort overstap op een dynamisch energiecontract wil ik mijn warmtepomp graag slim gaan aansturen.
..
Is iemand hier al mee bezig of heeft iemand dit al werkend?
Ik leer hier graag van.
Het enige wat ik nu nog doe is tijdens de dure uren de warmtepomp in quiet mode schakelen; dat beperkt de maximale stroomopname.
Zoiets dus als voorbeeld (binary_sensor.electricity_expensive2 gaat aan in de duurste 8 kwartieren van het etmaal):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| alias: WP in expensive2
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- binary_sensor.electricity_expensive2
to:
- "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
conditions:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.nodered_51b46d95c3bd8376
state:
- "off"
actions:
- action: select.select_option
metadata: {}
target:
entity_id: select.hc_quiet_quiet_level
data:
option: Quiet Level 2
- action: select.select_option
metadata: {}
target:
entity_id: select.hc_quiet_quiet_mode
data:
option: "On"
mode: single |
Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.DaBit schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:41:
[...]
Ik heb met diverse zaken gespeeld; aanvoerwatertemperatuur en thermostaat ophogen als de stroom goedkoop is en verlagen als-ie duur is, in de dure uren een halfuurtje uitschakelen, bla. Bevalt allemaal niet erg goed; of het energieverbruik stijgt, of het comfort daalt.
Het enige wat ik nu nog doe is tijdens de dure uren de warmtepomp in quiet mode schakelen; dat beperkt de maximale stroomopname.
Zoiets dus als voorbeeld (binary_sensor.electricity_expensive2 gaat aan in de duurste 8 kwartieren van het etmaal):code:Doet niet zo heel veel, maar aan de andere kant bijt het ook niet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31alias: WP in expensive2 description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - binary_sensor.electricity_expensive2 to: - "on" for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 5 conditions: - condition: state entity_id: binary_sensor.nodered_51b46d95c3bd8376 state: - "off" actions: - action: select.select_option metadata: {} target: entity_id: select.hc_quiet_quiet_level data: option: Quiet Level 2 - action: select.select_option metadata: {} target: entity_id: select.hc_quiet_quiet_mode data: option: "On" mode: single
Of mis ik iets hierin?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Volgens @arnoldniessen gaat het rendement juist omhoog met de quiet modi, dat heeft hij al eens uitgezocht.True schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:52:
[...]
Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.
Of mis ik iets hierin?
Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
Stooklijn heb ik op -5/32 20/27
Thermostaat op 21
Hij draait dan lekker lang door en blijft de temperatuur zo tussen de 20.9-21.3 schommelen. Maar op een gegeven moment slaat hij af ook als die zijn temperatuur (21.5) nog niet bereikt heeft. Vervolgens gaat die weer aan en slaat die weer af.
Vreemd genoeg gebeurd dit minder snel als ik de stooklijn negatief maak: -5/32 20/34. Maar dan wordt het soms weer wel 21.5 en slaat die alsnog af. Heeft iemand enig idee waarom die gaat pendelen na een tijdje? Ik heb enkel vloerverwarming.Heeft dit iets met de delta T te maken?
Niet vreemd, je maakt daarmee het AWT setpoint hoger. Hij pendelt nl op het AWT setpoint.niekvdb schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:51:
Vreemd genoeg gebeurd dit minder snel als ik de stooklijn negatief maak: -5/32 20/34.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Al was dat wel een moment opname bij mijn buitentemp en AWT temp. Vermoedelijk speelt mee dat operatie in "gemiddelde" deellast en lagere verbruik fan belangrijker zijn dan het nadeel van de lagere luchtstroom.arnova schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:36:
Volgens @arnoldniessen gaat het rendement juist omhoog met de quiet modi, dat heeft hij al eens uitgezocht.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Leuke analyses!Leif schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:23:
Ik weet echter niet hoe je zou kunnen berekenen hoe snel het ontdooien gaat.
Weet niet of ik je vraag helemaal begrijp, maar je kunt zien hoe lang de compressor bezig is met ontdooien, en hoe lang hij pauzeert er voor en er na. Hier duurt dat zo'n 5 minuten.
Maar na iedere defrost kost het vaak ook nog 5-10 minuten voordat hij opbouwt naar vol vermogen, te vaak ontdooien lijkt me niet goed.
En je zult ook moeten inschatten of het water dat condenseert, wel aanvriest, of niet aanvriest en meteen afdruppelt, omdat het rooster nog net boven 0 zit.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Bij mij word de COP niet lager, eerder hoger dan wanneer de compressor meer vermogen zou vragen want dat heeft nog meer invloed op de delta tussen verdamp-/condensatietemperatuur van het koudemiddel. Bij gelijke vermogensvraag lijkt het een tikje efficienter te zijn, maar ik zet sowieso hele grote vraagtekens bij de warmte-output die de WP bij mij berekent (HC_Power Production_heatpump dus).True schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 14:52:
Het toepassen van de quiet mode resulteert toch vrijwel direct in een lagere COP en dus minder rendement en dus duurder in gebruik wat weer haaks staat op de duurdere stroom.
Of mis ik iets hierin?
Maar al met al, ik heb niet zoveel succes met goedkoper stoken door de warmteproductie te varieren met electriciteitsprijs. De 'beton-buffer' is bij mij te klein en de dure/goedkope piek te lang om dat zonder comfortverlies te kunnen doen.
[ Voor 7% gewijzigd door pjsmits op 24-02-2026 22:50 ]
PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh
PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh
Komt vooral doordat het voorjaar begint en iedereen zijn warmtepomp uitzet of minder gebruikt. Je zit vaak dat dit topic zo in september/oktober weer opleeftpjsmits schreef op woensdag 1 april 2026 @ 19:02:
Heb ik dit topic 'vermoord' of is iedereen heel tevreden over z'n Daikin?
arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:37:
[...]
Stooklijn aanpassing komt er echt aan, deze maand.
Maar ik zou eerder de afwijking op de stooklijn aanpassen, dan hoef je het systeem niet te herstarten, en gaat hij (als je geen overshoot triggert) vloeiend door.
Zijn dat nog dingen ik die tijdens een koudere voorjaarsdag aan de tand kan voelen?arnoldniessen schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 18:40:
[...]
Ik vermoed dat HA de field settings te oud vindt. Ze worden alleen herhaald na een herstart, of als ze veranderen. Blijkbaar moeten ze af en toe herhaald worden, ga ik ook op het todo-lijstje zetten. Zelf geen last van gehad omdat ik het HA geheugen fors heb vergroot.
Of wordt dit meer iets voor september?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Nee hoor.pjsmits schreef op woensdag 1 april 2026 @ 19:02:
Heb ik dit topic 'vermoord' of is iedereen heel tevreden over z'n Daikin?
Bij ons staat ie met perioden uit, heeft een tijdje op AWT modus gedraaid en is nu weer terug naar kamertermosstaat modus.
Met het warmere weer heb ik weer hetzelfde probleem als in het najaar. De minimale AWT van 25° is voor onze doorzonwoning vrij hoog. Een lagere vraag wordt eigenlijk niet aan voldaan in plaats van dat hij bijvoorbeeld intermitterend gaat verwarmen. (Bijv. 20 minuten de comprosssor laten draaien zodra het CV water onder de 20 graden komt).
De doeltemperatuur wordt halverwege de dag met een halve graad overschreden waarna het verwarmingsbedrijf stopt tot de doeltemperatuur met een halve graad onderschreden is. Als het debiet niet "voldoende" is dan wordt er gecompenseerd door harder te pompen (met leidingruis tot gevolg), als het verwarmingsbedrijf in de nacht uit is dan pompt hij soms met een onnodig harde flow water rond, met gevolg leidingruis en een gebroken nacht tot gevolg.
M.b.t. de leidingruis ben ik nu bang dat er na de verbouwing misschien ergens een obstructie zit. De hoofdleidingen in de kruipruimte zijn 10 jaar geleden i.v.m. herstelwerkzaamheden en het realiseren van 2 mansgaten voorzien van een u-bocht omhoog, zonder ontluchter. Nu de verdeler op die 2 hoofdleidingen zijn aangesloten is mijn vrees dat er toch lucht in de leidingen terecht is gekomen.
Edit: ik kom er vandaag achter dat als ik 2 radiatoren op de eerste verdieping dichtdraai de pomp veel vloeiender loopt (althans... aan het geluid te oordelen). Het debiet daalt dan wel van 14 naar 11 l/min. Ik weet nog niet zo goed wat ik hieruit moet concluderen.
[ Voor 8% gewijzigd door Lothlórien op 02-04-2026 15:35 ]
/f/image/ELQsT4t8WMyN05w0uutinDU4.png?f=fotoalbum_large)
Dit is normaal gedrag liggend aan de instellingen.Axino schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 10:31:
Wij hebben een onlangs een huis gekocht uit 2018 (energielabel A+) met een daikin-intergas hybride warmtepomp. Ik heb al wat gespeeld met de instellingen zodat hij met deze temperaturen alleen de warmtepomp gebruikt om het huis te verwarmen. Nu schakelt de warmtepomp elke nacht aan op vol vermogen (~3 kW) voor twee uurtjes, en blijft daarna de rest van de dag uit (zie grafiek). Is dit normaal gedrag? Ik was onder de veronderstelling dat een warmtepomp het best continue werkt op laag vermogen. Ben benieuwd naar jullie mening.[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zonder het delen van je instellingen is dat lastig te zeggen.
Ik verwacht:
- woonkamer thermostaat detecteert lage temperatuur 's nachts
- WP staat zo ingesteld dat die dan met 50°C probeert te verwarmen
- WP gaat maximaal vermogen pompen en verwarmen
- woonkamer warmt op
- woonkamer thermostaat schakelt uit
- WP gaat uit
- gedurende de dag genoeg zonne-instraling om de woonkamer thermostaat niet te laten inschakelen
- spelen met nachtverlaging of die juist uitschakelen
- aanpassen van stooklijn (lagere toppen zeker bij deze buitentemperatuur)
- weersafhankelijke stooklijn instellen
- hysteresis aanpassen
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Dank voor je reactie. De thermostaat staat standaard op 19. Weersafhankelijk verwarmen heb ik op 40 graden bij -10 naar 35 graden bij +15 (dat is hetzelfde als de stooklijn toch?). Hysteresis heb ik op 1 (dat is 0.5 graden).True schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 10:59:
[...]
Dit is normaal gedrag liggend aan de instellingen.
Zonder het delen van je instellingen is dat lastig te zeggen.
Ik verwacht:Oplossing zal zijn gebaseerd op de woning, de WP, de gewenste temperaturen en nog wel 10 andere parameters:
- woonkamer thermostaat detecteert lage temperatuur 's nachts
- WP staat zo ingesteld dat die dan met 50°C probeert te verwarmen
- WP gaat maximaal vermogen pompen en verwarmen
- woonkamer warmt op
- woonkamer thermostaat schakelt uit
- WP gaat uit
- gedurende de dag genoeg zonne-instraling om de woonkamer thermostaat niet te laten inschakelen
Begin eerst eens met delen van je wenstemperatuur, je stooklijn, evt. nachtverlaging en je hysteresis.
- spelen met nachtverlaging of die juist uitschakelen
- aanpassen van stooklijn (lagere toppen zeker bij deze buitentemperatuur)
- weersafhankelijke stooklijn instellen
- hysteresis aanpassen
Ik neem aan dat je in de huiskamer de thermostaat van Daikin zelf hebt hangen? Wat ziet je afgifte-systeem er uit? Vloerverwarming en/of radiatoren?Axino schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:53:
[...]
Dank voor je reactie. De thermostaat staat standaard op 19. Weersafhankelijk verwarmen heb ik op 40 graden bij -10 naar 35 graden bij +15 (dat is hetzelfde als de stooklijn toch?). Hysteresis heb ik op 1 (dat is 0.5 graden).
Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
Overal vloerverwarmingarnova schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:28:
[...]
Ik neem aan dat je in de huiskamer de thermostaat van Daikin zelf hebt hangen? Wat ziet je afgifte-systeem er uit? Vloerverwarming en/of radiatoren?
Heb je een open of gesloten verdeler (met pomp)? Ik vermoed dat die 35C bij +15 wat aan de hoge kant is.
Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
Mocht je last blijven houden van een hoog opstartvermogen, dan kun je dit vermijden door een vermogens beperking in te stellen.
Vannacht was het 4 graden, lijken wat defrosts te zijn.Axino schreef op maandag 6 april 2026 @ 11:45:
Ik heb stooklijn veranderd naar 30/-10 en 25/15. Een paar dagen leek dit te helpen, maar zag vanochtend toch weer dit.
[Afbeelding]
Zijn er nog andere instellingen die dit zouden kunnen veroorzaken? En welke instelling is het maximaal vermogen?
Normaal raak ik de thermostaat niet aan, staat altijd op 21 graden kamertemperatuur. Maar nu in het voorjaar met de warme temperaturen en veel zon overdag zet ik de warmtepomp alleen aan tussen 10 en 18u. Grotendeels gratis stoken en de vloer werkt in de nacht door als buffer.
Ja, dan verhoog je de kans op vast komen zitten van de pomp die elke paar dagen nog even een keer rond pompt wanneer die na 6 maanden voor het eerst weer aangezet wordt. Dat risico wil ik niet lopen voor die ~€18 per jaar.jorisw86 schreef op maandag 6 april 2026 @ 23:37:
Kan het kwaad de buiten unit uit te zetten de gehele zomerperiode? Zo zonde als die 24/7 18 watt verbruikt maar niet nodig is ergens voor
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Wat ik begrepen heb kun je de buitenunit in de zomer automatisch uit zetten door de energiespaarstekker uit de buitenunit te verwijderen. Nadeel is dan wel dat de warmtepomp dan niet meer automatisch overschakelt naar warmtebedrijf. De temperatuursensor die hiervoor moet zorgen zit namelijk zodanig geïntegreerd dat deze dan ook niet meer werkt.
@Axino vermogensbeperking kun je instellen in het installateursmenu; A.6.3.x. je kunt het ook instellen door een aantal parameters in de layout te wijzigen, maar dan zou ik je wel aanraden om eerst even de installers reference guide op te zoeken.
Dit met een 30,5°C leaving en 28,5°C return temperatuur.
[ Voor 24% gewijzigd door True op 14-04-2026 11:52 ]
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
Niet met -5 buitentemperatuurTrue schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 10:59:
Laagste vermogen wat ik tot nu toe gezien heb. 300 Watt en dat is inclusief de 18 Watt standby verbruik normaal.
Dit met een 30,5°C leaving en 28,5°C return temperatuur.
Hier was het iets boven 190W met 25 uit en 21.5 retour. En inderdaad geen -5 maar +11True schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 10:59:
Laagste vermogen wat ik tot nu toe gezien heb. 300 Watt en dat is inclusief de 18 Watt standby verbruik normaal.
Dit met een 30,5°C leaving en 28,5°C return temperatuur.
PV 15x295 Wp/Omnik 4TL-2; Kia Niro EV; Daikin 4kW monobloc hybride; 2xSessy 5.5 kWh
Je minimum AWT staat te laag, als je [9-01] op 25C zet is het opgelost. Je gasketel staat anders te pendelen als je AWT setpoint 24C of lager is.dbzfan schreef op woensdag 15 april 2026 @ 15:51:
Als ik mijn warmtepomp aanzwengel met deze buitentemperatuur gaat hij op gas stoken.. waarschijnlijk omdat de buitentemperatuur op de sensor hoog is (veel hoger dan de daadwerkelijke temperatuur). Hoe kan ik toch zorgen dat hij op stroom stookt? Ik vind het fijn om smiddags met zonnestroom de vloer op te stoken .
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Die staat al op 25..arnoldniessen schreef op donderdag 16 april 2026 @ 00:10:
[...]
Je minimum AWT staat te laag, als je [9-01] op 25C zet is het opgelost. Je gasketel staat anders te pendelen als je AWT setpoint 24C of lager is.
Heb tevens de awt handmatig verhoogd naar 35 maar hielp niet
[ Voor 9% gewijzigd door dbzfan op 16-04-2026 18:14 ]
Mijn aanname was te snel gegokt. Maar (just checking) heb je weldbzfan schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:14:
Die staat al op 25..
Heb tevens de awt handmatig verhoogd naar 35 maar hielp niet
-evenwichtstemp actief en lager dan buitentemp,
-snel opwarmen uit, en
-een retourtemp van minstens 18?
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Evenwicht temperatuur staat op -10 al jaren. Snel opwarmen staat uit, retourtemperatuur inderdaad hoger..arnoldniessen schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:47:
[...]
Mijn aanname was te snel gegokt. Maar (just checking) heb je wel
-evenwichtstemp actief en lager dan buitentemp,
-snel opwarmen uit, en
-een retourtemp van minstens 18?
Als de buitentemperatuur sensor een hoge temperatuur meet, dus bijvoorbeeld 25 graden (door de zon die erop schijnt, want werkelijkheid is het 15 gr) dan pakt ie hier dus vaak gas ipv stroom..
Ah, dat kan natuurlijk ook een oorzaak zijn, die herkende ik nog niet. Een tweede sensor ergens in de schaduw of een stukje afscherming gaat dan helpen. Het is bekend dat de compressor minder mag boven de 25C buitentemp (extern boilervat wordt dan minder heet gestookt op compressor) maar blijkbaar bij jou ook bij een relatief lage awt.dbzfan schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:51:
Als de buitentemperatuur sensor een hoge temperatuur meet, dus bijvoorbeeld 25 graden (door de zon die erop schijnt, want werkelijkheid is het 15 gr) dan pakt ie hier dus vaak gas ipv stroom..
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Dat vind ik de moeite nou ook weer niet waard.. toch wel een fout in het designarnoldniessen schreef op donderdag 16 april 2026 @ 18:55:
[...]
Ah, dat kan natuurlijk ook een oorzaak zijn, die herkende ik nog niet. Een tweede sensor ergens in de schaduw of een stukje afscherming gaat dan helpen. Het is bekend dat de compressor minder mag boven de 25C buitentemp (extern boilervat wordt dan minder heet gestookt op compressor) maar blijkbaar bij jou ook bij een relatief lage awt.
Fout van de installatie bedoel je. Dan had er of een externe voeler geplaatst moeten worden of de WP niet in de zon zetten, zoals elke andere WP.dbzfan schreef op donderdag 16 april 2026 @ 19:16:
[...]
Dat vind ik de moeite nou ook weer niet waard.. toch wel een fout in het design
jorisw86 schreef op maandag 6 april 2026 @ 23:37:
Kan het kwaad de buiten unit uit te zetten de gehele zomerperiode? Zo zonde als die 24/7 18 watt verbruikt maar niet nodig is ergens voor
De energiespaarfunctie is niet hetzelfde als de buitenunit spanningsloos maken. In de energiespaarfunctie gaat de buitenunit in stand-by, maar zal elke 3 uur even actief worden om te kijken wat de buitentemperatuur is, zodat de buitentemperatuur wel bekend is op de thermostaat. Als het te koud is zal hij ook niet in slaap vallen ivm vorstbeveiliging.Lothlórien schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 09:19:
Wat ik begrepen heb kun je de buitenunit in de zomer automatisch uit zetten door de energiespaarstekker uit de buitenunit te verwijderen. Nadeel is dan wel dat de warmtepomp dan niet meer automatisch overschakelt naar warmtebedrijf. De temperatuursensor die hiervoor moet zorgen zit namelijk zodanig geïntegreerd dat deze dan ook niet meer werkt.
Oudere systemen kunnen geen tijdgemiddelde berekenen in de spaarstand, tenzij er een 2e/externe buitensensor aanwezig is.
Het verbruik daalt met de energiespaarfunctie van ca 18W naar ca 12W.
De CV pomp zit in het binnendeel en zal gewoon iedere dag even draaien, zolang je de buitenunit onder spanning houdt.
Maar de buitenunit gaat wel gewoon aan als dat nodig is voor warmtebedrijf - misschien met een vertraging van maximaal 3 uur, al vermoed ik dat de binnenunit (die gaat niet uit) de buitenunit ook meteen uit stand-by zal halen als dat nodig is.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
[ Voor 4% gewijzigd door jorisw86 op 17-04-2026 13:09 ]
Ja, dat kan, maar ik zou het niet doen, ook al is 12W of 18W stand-by erg veel. Je vorstbeveiliging valt dan weg, je moet na inschakelen altijd 2 uur wachten met verwarmen voordat de carter-olie opgewarmd is, en je cv pomp kan vastlopen omdat deze niet iedere dag even draait. De energiespaarfunctie kun je wel (desnoods alleen in de zomer) gebruiken, maar dan moet je dat stekkertje daarvoor (steeds) loshalen (en terugsteken en de bijbehorende installateursinstelling aanpassen). De spaarfunctie levert je zo'n 6W * 4-6 mnd voordeel = 18-27kWh/jaar op.jorisw86 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 13:08:
De buitenunit zetten wij op de thermostaat uit dus dat hij niet aanspringt. Echter kost dit wel 24/7 18 watt per uur. Vandaar mijn vraag of ik enkel de buitenunit uit kon zetten dmv de werkschakelaar. @arnoldniessen
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
1) kan ik zomaar heet water invoeren in de tapwater invoer van daikin zonder dat dat het systeem stoort? het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat het systeem snel begint te stoken voordat er geregistreerd wordt dat er warm water ingevoerd wordt. ik zou het liefst dit bevestigd hebben van iemand die dit in praktijk gebracht heeft.
1a) stel dat ik 65 graden invoer en ik mn tapwater temperatuur op daikin instel op 55 graden.
1b) stel dat ik 50 graden invoer en ik mn tapwater temperatuur op daikin instel op 55 graden.
2) het afgelopen jaar heb ik volledig kunnen overbruggen zonder gas te gebruiken om het huis te verwarmen. nu lonkt mij dus het idee dat met de bovenstaande toevoeging ik geen gas meer hoef te gebruiken. is er iets wat ik over het hoofd zie?
[ Voor 7% gewijzigd door aalfs op 24-04-2026 22:07 ]
Ik vermoed dat het wel kan, maar heb er geen ervaring mee. Maar waarom zou je het water dan nog door de cv ketel laten gaan? Onze hybride is van het gas af. Alleen als de cv gas wil bijstoken (defrost met retour <25, zelden last van want radiatoren) schiet hij soms in storing.aalfs schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 20:52:
1) kan ik zomaar heet water invoeren in de tapwater invoer van daikin zonder dat dat het systeem stoort?
Je kunt, zuiniger, ook een boiler nemen die door je warmtepomp wordt opgewarmd, of een aparte warmtepompboiler.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
Met een hybride gaat dat prima. E-bolier voor de CV ketel, is geverifieerd bij Intergas. De heet water uitlaat van de boiler koppelen met de koude water inlaat van de CV ketel. Je kan het zo mooi maken als je wil met bypass en/of diverse afsluiters maar wel opletten dat je de inlaat combinatie in de koud water1) kan ik zomaar heet water invoeren in de tapwater invoer van daikin zonder dat dat het systeem stoort?
inlaat van de boiler plaatst.
goede opmerking! dit is natuurlijk totaal niet nodig als het eindstation een gasloos huis is. ik houd dit zeker in gedachten.arnoldniessen schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 23:59:
[...]
Ik vermoed dat het wel kan, maar heb er geen ervaring mee. Maar waarom zou je het water dan nog door de cv ketel laten gaan? Onze hybride is van het gas af. Alleen als de cv gas wil bijstoken (defrost met retour <25, zelden last van want radiatoren) schiet hij soms in storing.
Je kunt, zuiniger, ook een boiler nemen die door je warmtepomp wordt opgewarmd, of een aparte warmtepompboiler.
fijn te weten dat men een hybride ketel in praktijk kan gebruiken zonder gas. ik vraag mij af of er een instelling in de setup is om in een gasloze modus te functioneren.
Water van die boiler gaat (via een mengventiel met Tmax=60C) naar de inlaat van de intergas ketel die vervolgens al dan niet naverwarmt naar 58C.
Dat mengventiel was vooral voor als de ketel dergelijk heet aanvoerwater niet lekker zou vinden, maar dat blijkt mee te vallen. In de praktijk werkt het prima zo.
(en ja, ik zou een warmtepompboiler van ~300L voor al het warmwater ook wel leuk vinden, maar zie al dat gewicht en volume maar eens kwijt te raken op een jaren-60-zolder-planken-vloertje)
Helaas niet. Maar als je zorgt dat de gasketel niet aan hoeft (dus AWT setpoint >=25, geen defrost met retour <25, snel opwarmen uit, evenwichtstemperatuur -15, buitentemp minstens -15, en geen SWW doorstroming) dan merkt hij het niet als de gaskraan dichtgedraaid is. En anders krijg je een foutmelding dat er geen vlam gedetecteerd wordt, en moet het systeem gereset worden. Het is wel zo dat de vorstbeveiliging deels op de gasketel vertrouwt, dat raak je dus wel kwijt.aalfs schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 18:33:
ik vraag mij af of er een instelling in de setup is om in een gasloze modus te functioneren.
Daikin 2x8kW EBLA08E3V3+EHYHBX08AAV3+EKHWS200D3V3 - P1P2MQTT bridge - HA - USBtin - Zehnder Q600 / gasloos
/f/image/rGgUkHQw1v4MpqMX24vOduIA.png?f=fotoalbum_large)